1 总则

1.1为了应对电缆着火事故的发生,提高辽宁大唐国际锦州热电厂各级人员对电缆着火事故的应急处理能力,消除事故隐患或最大限度地减少事故造成的危害,保障人民生命及设备财产安全,特制定本预案。

1.2 本预案依据《安全生产法》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》、《电业生产事故调查规程》及《中国大唐集团公司安全生产危急事件管理工作规定》等国家和电力行业的法律、法规,上级对安全生产的有关规定、要求以及辽宁大唐国际锦州热电厂的实际情况而制定。

1.3本预案含应急处理和应急救援双重含义。事故应急处理和救援应以保护人身安全为第一目的,同时兼顾设备和环境的防护为原则,采取措施防止事故扩大。

1.4 一旦发生设备事故,应做好现场控制,控制危险源,避免事故的扩大,使事故造成的损失减少到最低程度,并及时将事故情况汇报上级主管部门。

1.5 本预案报上级部门备案。

2 概况

2.1 运行方式

2.1.1 2台发电机在运行,机组保护全投。

2.1.2 2台主变在运行,运行主变保护全投。

2.1.3 开关站220二段母线作为外送电源,保护全部投入。

2.1.4 6段6KV厂用电分段运行,保护全部投入。

2.1.5 4段380V厂用电分段运行、2段380V照明电源分段运行、2段380V检修电源分段运行。

2.1.6 其他辅助设备按正常方式运行。

2.2 电缆布置

2.2.1 厂房0m、4.8m层及除灰综合楼电缆桥架分布有6KV和厂房380V动力电缆,保护电流回路电缆、控制信号电缆、通信电缆等,存在一定程度的混敷,已用防火墙分隔并部分涂敷防火涂料。

2.2.2 厂房至开关站电缆沟分布有开关站380V动力电缆,保护电流回路电缆、控制信号电缆、通信电缆等,存在一定程度的混敷,已用防火墙分隔并部分涂敷防火涂料。

2.3 易着火部位

由于电缆桥架及电缆沟均设置有放火隔墙,因此,假设电缆着火仅烧损某一段。

2.3.1 0m、4.8m层及除灰综合楼电缆桥架的某一段;

2.3.2 厂房至开关站电缆沟的某一段;

2.4 事故现象

2.4.1 0m、4.8m层电缆桥架的某一段着火视不同部位,可有:

在正常巡视检查设备时闻到烟味或发现有冒烟、着火的地方;

1台或2台机某段或两段6KV、380V电源消失,开关跳闸,或越级机组跳闸;

某台或2台机组的直流操作电源消失,对应的直流屏开关跳闸;

某台或2台机出现差动、失磁等保护信号;

某台或2台机事故停机,出口开关跳闸;

厂房照明甚至事故照明消失;

厂房有线通信中断;

厂房火灾消防报警系统发出警报;检查相应位置时发现有冒烟、着火现象;

某台机出现失控,超速甚至飞车。

2.4.2 厂房至开关站电缆沟的某一段着火

(1)厂房至开关站电缆沟的某一段有烟火;

(2)开关站某个或多个开关误跳;

(3)开关站多个单元均可发出各种保护和控制信号;

(4)某台或2台机组甩负荷,甚至事故停机;

(5)开关站380V动力电源失电;

(6)开关站直流操作电源消失,对应的直流屏开关跳闸;

2.5 事故造成的后果

事故导致的后果,严重时是致命的。

(1)机组事故停运;

(2)失控时可造成发电机组严重损坏;

(3)可造成对外少送电,严重时对内对外供电全停;

(4)电缆烧损;

(5)有毒烟雾造成厂房空气污染;

3 应急预案内容

3.1 应急指挥机构及其职责

成立事故应急救援领导小组,应急操作处理组、专业应急组、生活、后勤保障组、通讯保障组、医疗救援组、交通运输组、保卫、消防组、物资供应组、宣传报道组、技术监控组、灾害评估组。以上统称“事故应急小组”。

3.1.1 应急救援领导小组

总指挥:XX

副总指挥:XX XX XX XX

机构成员:XX XX XX XX XX XX XX XX

XX XX 各值值长

3.1.2 事故应急救援领导小组的职责:

(1)贯彻落实国家有关事故应急处理管理工作的法律、法规和上级部门的有关规章制度,执行政府和上级关于事故应急处理的重大部署;

(2)完善各项规章制度,加强企业安全生产管理,避免重大事故的发生;

(3)针对本厂的各种设备危险因素,制定相应的事故应急预案;

(4)根据应急预案,组织开展专门的技能培训和演练;

(5)指挥开展事故应急处理、救援和生产、生活恢复等各项工作;

(6)负责向上级领导及有关部门报告事故情况和事故处理进展情况;

(7)事故处理完毕后,认真分析事故发生的原因,总结事故处理过程的经验教训,并形成总结报告上报上级有关部门。

3.1.3 应急操作处理组

应急操作处理组挂靠在发电部,为应急处理的日常值班系统,由发电部当班值班员组成。发电部部长为事故应急操作处理组第一责任人,当班值长为事故应急操作处理的第一指挥人。为防止事故扩大,当班值长可以直接调度运行人员和各事故应急小组协同进行事故应急操作及处理。

组长:生产副总经理

副组长:发电部部长值长设备工程部部长安全监察部部长各项目部经理。

成员:设备工程部、发电部、安全监察部副部长运行人员各项目部专业负责人

和运行人员。

3.1.4 应急操作处理组职责:

(1)认真开展设备巡回检查,及时发现设备隐患并采取措施予以消除;

(2)认真执行“两票”制度和设备操作监护工作,避免因操作不当造成事故;

(3)及时向事故应急救援领导小组报告重大事故隐患或事故情况,及时通知专业应急组和其它事故应急小组赶赴现场进行应急处理、救援;

(4)根据具体设备事故状况,及时主动采取对事故设备、场所的隔离操作等措施,防止事故进一步扩大;

(5)发生设备事故及事故应急处理期间,应同时密切注意监控其它在运行的设备状况,避免事故的波及;

(6)当有发生危及现场工作人员人身安全的可能情况时,应及时警告并疏散现场工作人员;

(7)根据事故现场情况,协助指挥开展其他应急处理救援工作;

(8)协助保安救援组做好事故现场的封锁和保护工作;

(9)协助现场恢复和事故调查工作。

3.1.5专业应急组

专业应急组设在设备部,设备部各专业、班组即为各专业应急组,成员为所有班组成员。设备部部长为专业应急组的第一责任人,各专业高级主管(班长)为各专业应急组的第一责任人。当发生设备事故时,由设备部部长、各专业高级主管(班长)指挥相关专业救援人员参加应急处理、救援工作。

组长:生产副总经理

副组长:设备工程部部长发电部部长安全监察部部长各项目部经理值长。

成员:设备工程部、发电部、各项目部专业负责人技术人员检修和运行人员。

3.1.6 专业应急组的职责:

(1)根据预案规定的应急处理程序,进行事故应急处理;

(2)迅速赶赴现场,调派、组织人员开展救援抢修工作,抢救公司重要财物、寻

找和营救人员,进一步排查隐患,对设备进行详细检查,初步制定抢修方案,开展事

故抢修。

(3)协助后勤医疗保障组进行现场受伤人员的救治和疏散工作;

(4)协助进行现场恢复以及事故分析、调查工作。

3.1.7生活、后勤保障组

组长:工会主席

副组长:工会委员企业策划部部长

成员:企业策划部。

3.1.8生活、后勤保障组职责:为救援和抢修提供后勤保障,负责职工的疏散和吃穿、值班人员居住等工作;发放生活必须品;做好死难者的善后工作和家属安置;做好接受外界援助款物的工作。

3.1.9通讯保障组

组长:设备工程部部长

副组长:通讯班班长

成员:设备工程部通讯专业全体员工

3.1.10通讯保障组职责:认真检查通讯设施,迅速组织抢修被破坏的通讯设施,排除通讯故障,准备必要的通讯工具,确保通讯畅通。

3.1.11医疗救援组

组长:

副组长:医务室负责人

成员:医务室全体人员

3.1.12医疗救援组职责:

(1)接到事故通知后,立即调派救护车和医护人员进入事发现场(安全区内);(2)及时组织检查医疗器械、急救药品、备用电源、紧急救护场地等的准备情况;(3)及时抢救伤员,组织现场紧急抢救包扎等,护送伤员到当地医院急救,协调入院急救等事宜;

(4)根据事故伤亡情况,迅速联系当地医院急救中心前来救援。

3.1.13交通运输组

组长:

副组长:运输公司经理

成员:运输公司全体人员

3.1.14交通运输组职责:

(1)负责组织安排事故抢救所需车辆的调度,保证应急交通车辆及时、安全可靠;(2)紧急调度指挥各种应急车辆参加抢险救灾,优先保障救灾物资、医疗器械、急救药品、防疫设施、粮油等急需物品和医护人员、伤病员的运输。

3.1.15保卫、消防组

组长:安监部部长

副组长:安监部保卫消防主管

成员:义务消防队和保卫部门所有成员。

3.1.16保卫、消防组职责:

(1)保护事故现场,维护治安,现场设置临时警戒线,无关人员严禁靠近;

(2)如发生火灾,立即组织救火,必要时请求县消防队支援。

3.1.17物资供应组

组长:计划供应部部长

副组长:计划供应部副部长

成员:计划供应部所有成

3.1.18物资供应组职责:迅速召集本小组成员到达各岗位,接到指挥部通知,立即组

织发放、采购应急救灾物资。

3.1.19宣传报道组

组长:政工部部长

副组长:政工部副部长

成员:政工部全体人员

3.1.20宣传报道组职责:立即到达事故现场,了解事故情况;做好事故的新闻报道,

防止和制止事故谣传或误传。

3.1.21技术监控组

组长:设备工程部部长

成员:所有技术监督专责人员

3.1.22技术监控组职责:立即到达事故现场,收集灾情资料,实施技术监督,帮助指

挥部在重大技术问题上科学决策。

3.1.23灾害评估组

组长:安全监察部部长

副组长:设备部工程部长

成员:安全监察部高级主管设备部高级主管财务部主管

3.1.24灾害评估组职责:统计伤亡人数,调查危急事件破坏情况;进行损失评估工作,把评估结果书面上报大唐集团公司及大唐国际。

3.2 危急事件的预防

3.2.1 电缆桥架采取封、堵、涂、隔措施进行放火。

3.2.2 完善电缆的火灾报警系统,加强系统维护,保证系统的正常运行。

3.2.3 定期开展电缆的红外线成像检测工作,重点对电缆接头处进行监测,尤其在高温大负荷期间加密检测,发现问题及时处理。

3.2.4 按规程规定定期开展6KV和380V动力电缆的绝缘试验工作,发现问题及时更换。3.2.5 对混敷部分电缆进行整理或改造。

3.2.6 定期对电缆沟道进行清理。

3.2.7 根据本事故的特点,应做好下列物资的准备

3.2.7.1在0m、

4.8m、除灰综合楼电缆层和开关站保护室每台机旁,配备一定数量的灭火器;

3.2.7.2在集控室、供应部仓库配备一定数量的防毒面具和消防防护服;

3.2.7.3在供应部仓库储备150A的电源电缆400米。

3.2.8各有关部门加强对应急设备设施的维护,保证设备设施的正常完备。

3.2.9各部门应按照《锦州热电公司防止二十五项事故实施细则》规定,做好事故预防各项工作。

3.2.10设备部应每季度进行一次通信设备、厂房消防报警系统、工业电视系统、逃生警报系统的检查维护,并形成记录。

3.2.11供应部应每季度进行一次应急救援物资的清点、核实工作,对过期的物资应及时处理并立即予以补充。

3.2.12安监部应每季度进行生产场所消防器材的检查、维护,及时清点补充过期、丢失、损坏的消防器材。

3.2.13车队应加强车辆维护,随时保证有应急备用车辆。

3.2.14医务室应加强应急抢救医药器具和药品的管理,日常急救药品、药具配备齐全。

3.2.15值班待命制度

(1)值班待命区域为锦州热电公司生产现场;

(2)急救援领导小组成员不应全部离开待命区域,凡有离开待命区域的,应指定有临时负责人;

(3)其他事故应急小组人员,离开待命区域时均应履行请假制度,各部门均不得安排或批准某一具体专业所有人员离开待命区;

(4)车队、医务室应24小时有人值班;

(5)所有应急救援人员应24小时配戴并维护好个人通信设备,当接到应急救援通知后,应在10分钟内赶到事故现场参加事故处理和救援工作。

3.2.16公司本部和各有关部门应定期组织进行事故应急预案的演练,检验并提高应急指挥体系和应急救援体系的反应能力和应急处理能力,增强各职能部门之间的相互协调与合作。通过事故预案演练,检验应急预案的科学性、合理性,并不断修改完善。

(1)公司本部每年至少组织一次应急预案联合演习,演习按照预案的有关规定和相关应急处理程序进行;

(2)各专业应急组每年应按预案规定的分工负责部分进行一次分部演练;

(3)安监部每年组织一次应急救援知识培训,以使应急救援人员具备相关的救援知识,熟练掌握应急救援器材和设备的使用,提高应急救援人员应急救援的能力。

3.3 应急预案的启动

(1)生产现场人员发现烟火或焦味后,应立即报告运行当班值长;

(2)若当班值长接到报告但未监视到异常信号的,应立即安排值班员到现场确认;

(3)值长接到确认的报告后或发现有事故现象的,应立即启动应急操作和处理程序,并同时向总经理和生产副总经理报告;

(4)总经理和生产副总经理接到报告后,应立即启动应急救援程序。

应急通讯:

领导小组组长 XX 办公室电话 XX 手机 66001

副组长 XX 办公室电话 XX手机 66008

XX 办公室电话 XX 手机 66006

XX 办公室电话 XX 手机 66007

XX 办公室电话 XX 手机 66005

日常管理办公室安监部办公室电话安监部部长:XX 手机 66061

公司火警(消防队)电话社会火警电话 119

公司医务室电话市医院急诊电话 120 公司总机电话公司值班电话(值长)

3.4 危急事件的应对

3.4.1应急救援程序

本程序由指挥部总指挥或其授权的应急领导小组成员启动。

3.4.1.1应急救援指挥部或领导小组成员接到报告后,应立即赶赴现场,并同时指挥电气、继保、热工应急专业组、消防队和后勤医疗组进场(控制室)待命。

3.4.1.2总经理应指挥广播通知并疏散厂房0m以上运转层现场无关人员。

3.4.1.3总经理或生产副总经理(总工)根据现场位置和情况,决定停电的范围,并下令实施,必要时应下令全厂停电(机组全停,开关站全停,直流系统退出),下令全厂停电的原则应以保发电机组,保设备安全为原则。

3.4.1.4总经理或生产副总经理(总工)应根据现场着火情况,现场制定灭火方案,并组织实施,必要时应安排联系地方消防队进厂救援灭火。

3.4.1.5组织对后勤医疗组对0m、4.8m层、除灰综合楼电缆层进行人员搜救。

3.4.1.6组织抢救现场可能出现的烧伤、触电,烟熏窒息人员进行抢救。

3.4.1.7灭火后,应立即组织进行事故现场的隔离和保护,并进行厂房抽排风。

3.4.1.8灾害评估组向大唐国际发电股份有限公司报告事故情况;

3.4.1.9向地方政府公安、安全监督局、技术监督局等汇报事故情况;

3.4.1.10上级部门、公司本部、地方政府有关部门立即共同组织制定事故设备检查方案并开展调查取证工作和确认电缆、设备损坏范围和程度。

3.4.1.11由公司本部组织设备恢复试验方案,按先逐步恢复未受损坏部分设备和厂用电,然后恢复未受损机组,恢复对外供电,恢复受损设备的顺序逐步进行。

3.4.1.12组织制定事故设备和电缆抢修方案,调集资金、物资、人力开展设备抢修工作,必要时向附近、公司内兄弟电厂和集团公司求援。

3.4.1.13组织进行事故的调查分析,制定落实防范措施,确保在运机组的安全运行。

3.4.1.14本应急救援程序以设备转入检修状态为结束点。

3.4.2应急操作处理程序

由值长启动本程序。程序执行过程中,如由于自动和保护装置动作使某一步骤已完成的,则检查确认后执行下一步。

3.4.3 层电缆桥架的某一段着火

3.4.3.1紧急通知运行人员进场配戴正压呼吸器,带无线电通讯装置(对讲机)。

至少应安排2人在厂房和4.8m层,每台机一个;

两个人在主控室;

3.4.3.2检查机组运行情况并采取紧急措施

若有超速机组,且超速保护拒动停机,应立即派人到4.8m运转层,手动打闸停机;

若有机组交直流消失,开关未跳闸,则机组失磁并失步,应手动打闸停机,然后检查厂用电系统正常。

机组交直流未消失的机组,应将维持原负荷运行,人员在旁监护;

3.4.3.3采取措施切除着火部位电源及灭火

检查确认着火部位,判断着火部位的电缆类型和走向;检查着火部位6KV电缆对应的6KV开关是否跳闸,未跳的应将其切除。人员配戴正压式消防空气呼吸器防毒面具和防护服,用灭火器对着火部位进行灭火。注意:因着火部位的电源可能未完全切除,人员应与电缆架保持一定的距离,预防触电;如火势过大不能灭火的,人员应退出灭火现场,关闭防火门。

检查着火部位380V电缆对应的380V电源开关是否跳闸,未掉闸的应将其切除。如不能判断是那一个电源,应逐个试380V电源开关,以没有短路打火判断电源切除,必要时,由总经理下令全厂停电。

检查事故停机机组各部的异常情况,事故停机的机组应做防转措施。

注意:由于在灭火过程中,不能保证完全切除电源,在灭火过程中,人员应避免与电缆架接触,避免触电。另外,在切电源时,影响到机旁电源的,应做好机组事故停机的准备,一但出现低油压,应手动打闸停机。

3.4.3.4应急操作处理以灭火完成为终结点。

3.4.4 厂房至开关站电缆沟的某一段;

(1)至少应安排2人在4.8m层,每台机一个;

2个人在开关站;

2个人在主控室;

(2)检查机组运行情况并采取紧急措施

若有超速机组,且保护装置不动作,应立即手动打闸;

(3)检查开关站开关运行情况并采取紧急措施

开关站所有开关不管是否跳闸,均将开关控制把手改在现地控制位置;

开关站所有隔离开关电源保险均切除;

(4)采取措施切除着火部位电源及灭火

检查确认着火部位,判断着火部位的电缆类型和走向;

切除开关站380V动力电缆电源;

切所用变电源;

必要时由总经理(或总工)下令逐个切开关停互感器电流回路电源,严重时对外供电全停。

撬开电缆沟盖板;

运行人员着防毒面具和防护服,用灭火器对着火部位进行灭火。注意:因着火部位

的电源可能未完全切除,人员应与电缆架保持一定的距离,预防触电;如火势过大不能灭火的,人员应退出灭火现场。

(5)应急操作处理以灭火完成为终结点。

3.5 生产、生活维持或恢复方案

3.5.1 厂房电缆桥架的某一段着火

安排加强厂房的供风和抽风,排除厂房的有毒有害气体,恢复厂房工作环境。灭火完成并恢复厂房环境后,恢复运行正常值班工作秩序。

设备抢修完毕,应制定完善的设备恢复运行试验、操作方案,开展设备的恢复工作,避免在恢复过程中造成设备损坏。

本预案以发电机并网运行并完成168小时试运行为事故应急处理及救援的终止点,由总经理宣布终止。

应急处理和救援终止后,恢复应急处理和救援人员的正常生活工作次序。

3.5.2 厂房至开关站电缆沟的某一段

恢复机组、开关站设备正常运行方式;

恢复运行正常值班工作秩序。

设备抢修完毕,应制定完善的设备恢复运行试验、操作方案,开展设备的恢复工作,避免在恢复过程中造成设备损坏。

应急处理和救援终止后,恢复应急处理和救援人员的正常生活工作次序。

电缆着火应急预案

电缆着火应急预案 事故类型和危害程度分析1当发生电缆火灾事故时,与着火电缆相关设备停电,甚至发电机与系统解列。为保证电缆发生火灾事故后进行事故处理,同时有人员伤亡情况,在积极抢救伤亡人员的同时尽快抢修设备,恢复设备正常运行,确保机组安全运行,特编制本专项预案。 2 应急处置基本原则 2.1必须遵循“预防为主、快速反应、立足现场、迅速抢救”的原则,采取积极措施挽救伤员的生命,减轻伤员的伤情。切实履行企业的主体责任,把保障员工和人民群众生命财产安全作为首要任务,最大程度地减少在型变压器火灾事故造成的人员伤亡和危害. 2.2 居安思危,预防为主 高度重视电缆火灾事故预防和抢修工作,对易造成变压器灾事故安全隐患进行检查评估与治理,坚持预防与治理相结合,常态与非常态相结合,做好电缆火灾事故各项准备。 2.3 统一领导、分级负责 在公司电缆火灾事故工作领导小组统一领导下,分级负责、条块分割、属地为主的应急管理机制,层层落实电缆火灾事故责任制,切实履行相关人员的管理、监督、检查、协调的作用。 3 组织机构体系及职责 3.1组织机构体系 挥部现急场指应办公室抢险救援组 电系治安管理组缆火灾救护组事故应后勤保障组急组织善后处理组体

信息新闻组 电缆火灾事故应急组织体系图3.1 图 3.2 应急组织机构 3.2.1应急现场指挥部 公司成立大型电缆火灾应急现场指挥部,由公司总经理任组长,成员由有关领导及相关部门负责人组成。当发生电缆火灾事故时,公司电缆火灾应急现场指挥部在应急指挥部的领导下全面组织指挥事故应急工作。 应急现场指挥部下设办公室(设在安全监察部),负责沟通情况和汇总信息,并及时向公司应急指挥部或企业领导小组汇报。 3.2.2抢险救援组 组长:湖南火电经理 副组长:各专业主管 组长职责:负责现场抢险、火灾灭火、抢救人员、抢修设备、供水供电、通讯联络、抢险物资运输等总体联络和协调工作。 锅炉专业职责:负责锅炉本体,锅炉侧主要辅机,除灰系统、脱硫系统区域的抢险工作。 汽机专业职责:负责汽机本体,汽机侧主要辅机,化学水处理系统区域的抢险工作。 电气专业职责:负责电缆沟、电缆半层、配电室、控制室、继电保护室电缆火灾事故设备的抢修,、发电机本体、升压站、主变、启备变、重要电机等的抢险工作。 热控专业职责:负责集控室、DCS电子设备间、所辖控制系统设备的抢险工作。输煤专业职责:负责输煤区域电缆沟、电缆半层、配电室、控制室重要电机等的抢险工作。 3.2.3治安管理组 组长:安全监察部主任 职责:负责现场警戒、维护秩序、疏导交通、疏散群众、以及紧急避险方法工作,确定伤亡人员姓名、身份并通知死者或伤员家属,防止和处理事故现场可能发生的刑事案件。 3.2.4 救护组 组长:生产技术部主任职责:负责现场伤员的抢救工作。 3.2.5后勤保 障组组长:综合部主任 职责:负责现场火灾抢救、设备抢修物资供应和其它后勤保障工作。 善后处理组3.2.6 组长:综合部主任职责:负责伤亡家属接待,处理善后 事宜。 3.2.7信息新闻组组长:综合部主任 职责:负责电缆火灾(险情)等情况资料的收集、整理、报告和新闻发布等。.3.3 应急组织职责 3.3.1公司电缆火灾应急救援指挥部及所属办公室、专业救援小组应按厂部相应应急救援预案要求,明确职责,履行责任。 3.3.2 生产值班人员要坚守岗位,精心操作,服从指挥,根据现场实际情况,在确保抢救人员人身安全的情况下尽快恢复系统运行,减少损失。 3.3.3 安全监察部应根据国家和地方政府有关火灾事故应急救援和处理的法律、法规及有关规定、要求,组织制定电缆火灾应急预案;根据事故情况分级发布事

电缆着火应急预案演练方案

电缆着火应急预案演练方案 一演练单位:华电国际坪石发电(B)厂有限公司二、演练总体思路: 三、活动主要目的: 、、

四、演练时间: 五、演练组织机构: 1、现场指挥部: 总指挥: 副总指挥: 成员: 主要职责: (1)根据应急指挥部的指示,组织实施各项应急措施; (2)根据演习人员汇报的情况决定应对措施,并将应急情况及时汇报华电国际坪石分公司应急指挥部 2、应急演练现场分组: (1)应急抢险小组(15人分2组):负责人×××

主要职责:负责《电缆着火紧急预案》的演练组织.协调.实施工作程序,以及突发异常时间的正确处理,并将实时情况想指挥部随时汇报处理情况同时进行事故处理后的检查工作。 (2)安全保障小组(5人):负责人××× 主要职责:负责交通疏导及人员消防器材清点以及现场抢险的安全保障工作。 (3)后勤保障应急小组(5人):负责人××× 主要职责:负责协调事故应急的医疗抢险工作;负责后勤保障(物质齐全,联系畅通等)及应急车辆的调度工作。负责增加演练人员的饮用水供应。 (4)灾后设备损坏情况调查小组(5人):负责人××× 主要职责:负责调查人员受伤情况及设备损坏情况,并进行统计汇报;负责联系检修人员指定抢修方案,进行抢修工作。 六、演练意外情况预想 如有人员在演练过程中受到伤害,立即向指挥部汇报,由后勤保障小组进行抢救,并拨打“120”急救电话,将伤员送往医院进行救治。 七、演练有关事项说明 1、所以演练的人员必须按规定时间到达演练现场,作好准备。特别应注意:10:00指挥部成员在部门会议事集合,总经理说明情况动员后,所以人员赶往相应演练地点,不得延误。 2、进入生产现场和参加演练的人员,必须正确佩带安全帽。 3、所以人员应听从指挥,按真实事故情况下的要求开展各项应急救援,自身保护等工作。

电缆着火应急预案

电缆着火应急预案 1 总则 为了应对电缆着火事故的发生,提高辽宁大唐国际锦州热电厂各级人员对电缆着火事故的应急处理能力,消除事故隐患或最大限度地减少事故造成的危害,保障人民生命及设备财产安全,特制定本预案。 本预案依据《安全生产法》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》、《电业生产事故调查规程》及《中国大唐集团公司安全生产危急事件管理工作规定》等国家和电力行业的法律、法规,上级对安全生产的有关规定、要求以及辽宁大唐国际锦州热电厂的实际情况而制定。 本预案含应急处理和应急救援双重含义。事故应急处理和救援应以保护人身安全为第一目的,同时兼顾设备和环境的防护为原则,采取措施防止事故扩大。 一旦发生设备事故,应做好现场控制,控制危险源,避免事故的扩大,使事故造成的损失减少到最低程度,并及时将事故情况汇报上级主管部门。 本预案报上级部门备案。 2 概况 运行方式 2台发电机在运行,机组保护全投。 2台主变在运行,运行主变保护全投。 2.1.3 开关站220二段母线作为外送电源,保护全部投入。 6段6KV厂用电分段运行,保护全部投入。 4段380V厂用电分段运行、2段380V照明电源分段运行、2段380V检修电源分段运行。 2.1.6 其他辅助设备按正常方式运行。 电缆布置 2.2.1 厂房0m、4.8m层及除灰综合楼电缆桥架分布有6KV和厂房380V动力电缆,保护电流回路电缆、控制信号电缆、通信电缆等,存在一定程度的混敷,已用防火墙分隔并部分涂敷防火涂料。 2.2.2 厂房至开关站电缆沟分布有开关站380V动力电缆,保护电流回路电缆、控制信号电缆、通信电缆等,存在一定程度的混敷,已用防火墙分隔并部分涂敷防火涂料。 易着火部位

电缆火灾事故现场处置方案示范文本

电缆火灾事故现场处置方 案示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电缆火灾事故现场处置方案示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 总则 1.1编制目的 高效有序地做好本企业电缆火灾事故的应急处置工 作,避免或最大限度地减轻火灾事故造成的损 失,保障员工生命和企业财产安全,维护社会稳 定。。 1.2编制依据 电力企业现场处置方案编制导则 1××公司火灾事故专项应急预案-. 1.3适用范围 适用于本企业电缆火灾事故的现场应急处置和应急救 援工作。

2事件特征 2.1 事件类型及危险性分析 2.1.1 电缆火灾事故大致由内因和外因两方面原因引起:电缆内因火灾是由电缆本身的隐患引发的火灾,如电缆短路起火、接头接触不良、绝缘失效或电流过载引起的电缆火灾;电缆外因火灾是由外部因素导致的电缆火灾,如高温敷设、粉尘自燃、因孔洞封堵不严,配电设备引发的电缆火灾等。 2.1.2电缆火灾事故可能使电缆烧损、设备误跳闸、机组被迫停运、失控时可造成汽轮发电机组严重损坏;造成对外少送电,严重时对内-对外供电全停。 2.1.3电缆着火后可能发生爆炸伤及周围人员及设施,产生的有毒烟雾会污染厂区空气,造成人员中毒、窒息等人身伤亡事故。 2.2可能发生的区域、地点

电缆火灾事故处置方案

电缆火灾事故处置方案 1 总则 1.1编制目的 高效有序地做好本企业电缆火灾事故的应急处臵工作,避免或最大程度地减轻火灾事故造成的损失,保障员工生命和企业财产安全,维护社会稳定。 1.2编制依据 《电力企业现场处臵方案编制导则》、《长顺电站火灾事故应急预案》 1.3适用范围 适用于本企业电缆火灾事故的现场应急处臵和应急救援工作。 2 事件特征 2.1事件类型及危险性分析 2.1.1 电缆火灾事故大致由内因和外因两方面原因引起:电缆内因火灾是由电缆本身的隐患引发的火灾,如电缆短路起火、接头接触不良、绝缘失效或电流过载引起的电缆火灾;电缆外因火灾是由外部因素导致的电缆火灾,如高温敷设、粉尘自燃、因孔洞封堵不严,配电设备引发的电缆火灾等。 2.1.2 电缆火灾事故可能使电缆烧损、设备误跳闸、机组被迫停运、失控时可造成汽轮发电机组严重损坏;造成对外少送电,严重时对内对外供电全停。

2.1.3 电缆着火后可能发生爆炸伤及周围人员及设施,产生的有毒烟雾会污染厂区空气,造成人员中毒、窒息等人身伤亡事故。 2.2可能发生的区域、地点 2.2.1 #1、#2、#3号机组电缆层、中控室电缆夹层、6KV段电缆夹层、机组出线电缆主桥架; 2.2.2 4号机组机组电子间、水轮机层电缆桥架、低压配电盘电缆夹层; 2.2.3 室外电缆沟、配电段、就地安装的配电柜。 2.3事前可能出现的征兆 2.3.1厂房火灾消防报警系统发出警报(电缆隧道内); 2.3.2部分设备误跳闸; 2.3.3部分设备操作失灵; 2.3.4部分通讯中断; 2.3.5保护装臵误动作。 3 应急组织及职责 3.1成立应急救援指挥部 总指挥:站长 副指挥:副站长 成员:运行部、检修部主任,值长、运行人员、检修人员、其他人员。 3.2指挥部人员的职责 3.1.1 总指挥的职责:全面指挥突发事件应急救援工作。

控制室火灾应急预案

控制室火灾应急预案 1.1总则 1.1 为了及时而迅速地处理控制室着火事故,避免着火所造成的人身、设备事故,根据《电力设备典型消防规程》、《中华人民共和国消防法》、《XX公司重大突发事件(事故)应急管理办法》要求,制定本应急预案。 1.2 本预案适用于XX集团公司所属各企业,各企业应根据实际情况制定本企业预案。 1.2事故类型和危害程度分析 2.1 控制室火灾,多数是由于电气线路和电器设备出现故障起火引燃可燃物导致。 2.2由于隔音、防湿、防尘、保温等特殊要求,控制室采用了大量木材、塑料、合成纤维可燃装修材料,着火后释放出大量有害气体,产生大量浓烟,给救人、灭火及疏散贵重设备物资带来一定困难。 2.3控制室下方分布了大量控制电缆,一旦发生火灾,会引起控制系统故障,给设备的正常运行或顺利停运带来很大影响。 2.4 控制室发生火灾,由于浓烟、有害气体的扩散造成人员中毒、窒息导致人员伤亡。

1.3应急处置基本原则 3.1 参加灭火的人员在灭火时应防止被火烧伤或被燃烧物所产生的气体引起中毒、窒息以及防止引起爆炸。 3.2 鉴于部分设备运行的重要性,有时需带电灭火,在保护设备同时,要搞好个人防护,采取绝缘措施,防止发生触电事故。 3.3 按照救人第一,保主设备的原则,确保安全停机,避免重大设备损坏事故,力争把火灾控制在最小范围内。 3.4 在保证安全的前提下,尽可能的维持设备运行。 1.4组织机构及职责 4.1 应急指挥小组 组长:厂长 副组长:党委书记、生产副厂长、总工程师 常务副组长:生产副厂长 成员:各部门第一负责人 4.2 应急指挥小组的职责 4.2.1 发生火灾事故后,应根据事故报告立即按本预案规定的程序,组织力量赶赴现场进行事故处理,使损失降到最低限度。

电缆隧道火灾事故应急预案通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD747 电缆隧道火灾事故应急预案通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电缆隧道火灾事故应急预案通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、火灾扑救事故抢险: (1)当隧道电缆发生火灾时,火灾发现人应立即向当值值长汇报。 (2)同时火灾发现人(现场运行人员)应迅速携带灭火器材赶往着火地点,进行扑救。如果火源能够移除应及时切断火源。 (3)安监部接到报警后,迅速通知有关部门快速向火场运送干粉和二氧化碳灭火器。同时成立灭火指挥部,由当值值长任总指挥。 (4)判断火源,能查清着火电缆的应首先切断火场电缆电源,同时启用事故照明。 (5)灭火消防员快速戴上正压式消防空气呼吸器,从着火电缆两头利用干粉和二氧化碳灭火器实施灭火。兵分两路阻止火势向两头燃烧发展。 (6)同时用石棉被覆盖保护临组电缆,防止火势蔓延扩大。 (7)迅速组织人员密封火灾部位两头的防火墙,杜绝

电缆隧道火灾事故应急预案范文

电缆隧道火灾事故应急预案范文 电缆隧道火灾事故应急预案范文 (1)当隧道电缆发生火灾时,火灾发现人应立即向当值值长汇报。(7)迅速组织人员密封火灾部位两头的防火墙,杜绝空气进入,以使火焰窒息。 (8)电缆隧道、电缆沟发生火灾,如自己的灭火力量不够,应根据火势情况,迅速报告公司领导。还可根据火势情况判断是否报告当地消防队,说明燃烧的物资和火势情况,若当地消防队前来灭火,应派人到公司大门进行迎接带车,待增援力量到达后,介绍清楚火灾情况,进行协同作战。 (9)火灾扑灭后,安监部保护火灾现场,并启动事故调查处理程序。 网控或单控制室电缆夹层、电缆竖井的电缆火灾事故应急预案 1、运行应急处置: (1)当发现网控或单控制室电缆夹层着火后,应立即汇报值长,将有关设备的电源切断。确定或调整好运行方式,隔断事故系统,防止事故发展、扩大并及时汇报有关领导。

(2)应急总指挥或应急副总指挥根据火灾情况,确认是否启动火灾事故应急预案。预案启动后,立即向事故应急处理相关人员发出事故警报,落实应急响应措施。 (3)火情较小时,可直接使用干式灭火器、二氧化碳灭火器等灭火,不得使用泡沫灭火器灭火。若火情较大,立即通知安监部(电话8076)。电气运行值班员应立即将着火的电气设备和灭火中可能 误碰的'带电设备停电,包括交、直流电源,做好安全防范措施,然 后进行灭火。 (1)维护部检修人员接到电缆火情报告后,要立即通知相关班组,组织灭火及抢修人员,迅速赶到事故现场。并监督抢修工作中的设备、人身安全。迅速组织人员密封火灾部位两头的防火墙,杜绝空气进入,以使火焰窒息。避免事故扩大,将事故损失降至最小。在熟悉该设备带电部分人员的指挥或带领下进行灭火;另外组织抢修力量,准备抢修所需材料、工器具等,装设照明等。 (2)扑救电缆火灾时,采用封、堵、隔、包、水喷雾等措施防止电缆火灾延燃。

电缆着火应急预案

电缆着火应急预案 Corporation standardization office #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8

电缆着火应急预案 1 总则 1.1为了应对电缆着火事故的发生,提高辽宁大唐国际锦州热电厂各级人员对电缆着火事故的应急处理能力,消除事故隐患或最大限度地减少事故造成的危害,保障人民生命及设备财产安全,特制定本预案。 2 概况 2.1 运行方式 2.1.1 2台发电机在运行,机组保护全投。 2.1.2 2台主变在运行,运行主变保护全投。 2.1.3 开关站220二段母线作为外送电源,保护全部投入。 2.1.4 6段6KV厂用电分段运行,保护全部投入。 2.1.5 4段380V厂用电分段运行、2段380V照明电源分段运行、2段380V检修电源分段运行。 2.1.6 其他辅助设备按正常方式运行。 2.2 电缆布置 2.2.1 厂房0m、4.8m层及除灰综合楼电缆桥架分布有6KV和厂房380V动力电缆,保护电流回路电缆、控制信号电缆、通信电缆等,存在一定程度的混敷,已用防火墙分隔并部分涂敷防火涂料。

电缆火灾事故应急处置方案

电缆火灾事故应急处置方案 1 总则 1.1 编制目的 为了正确、高效、快速地做好本企业电缆火灾事故的应急处置工作,避免或最大程度地减轻火灾事故造成的人员伤亡、设备损坏和经济损失,保障员工生命和企业财产安全,维护社会稳定,制定本方案。 1.2 编制依据 《电力企业现场处置方案编制导则》 《火灾事件处置应急预案》 《安全生产事故报告、调查规定》 《危急事件应急管理工作规定》 1.3 适用范围 本方案适用于电缆火灾事故的现场应急处置和应急救援工作。 2 事件特征 2.1 事件类型及危险性分析 2.1.1 危险性分析 电缆火灾事故大致由内因和外因两方面原因引起:电缆内因火灾是由电缆本身的隐患引发的火灾,如电缆短路起火、接头接触不良、绝缘失效或电流过载引起的电缆火灾;电缆外因火灾是由外部因素导致的电缆火灾,如高温敷设、粉尘自燃、因孔洞封堵不严,配电设备引发的电缆火灾等。 电缆火灾事故可能使电缆烧损、设备误跳闸、机组被迫停运、失控时可造成汽轮发电机组严重损坏;造成对外少送电,严重时对内对外供电全停。 电缆着火后可能发生爆炸伤及周围人员及设施,产生的有毒烟雾会污染厂区空气,造成人员中毒、窒息等人身伤亡事故。 2.2 可能发生的区域、地点 2.2.1 一期主厂房主控室、工程师站、配电室、一期主厂房电缆夹层; 2.2.2 集控楼电缆夹层、配电室电缆桥架、直流间电缆竖井、蓄电池室电缆竖井、锅炉房电缆主桥架;

2.2.3 燃机电子间、集控楼电子设备间、汽机房电缆桥架、燃机房电缆桥架和电缆沟; 2.2.4 辅助厂房电缆桥架、220KV电缆隧道、室外综合管架、配电室、机炉MCC、就地安装的配电柜。 2.3 事前可能出现的征兆 2.3.1 电缆火灾报警系统发出警报; 2.3.2 部分设备误跳闸; 2.3.3 部分设备操作失灵; 2.3.4 部分通讯中断; 2.3.5 保护装置误动作。 3 应急组织及职责 3.1 成立应急救援指挥部 总指挥:总经理(或其授权人) 成员:总经理工作部、安全监察及生产技术部、设备管理部、发电部、党群工作部、物资部、计划部、财务部、人力资源部的主要负责人,当值值长。 3.2 指挥部人员的职责 3.2.1 总指挥的职责:全面指挥突发事件应急救援工作。 3.2.2各部门主要负责人的职责:组织、协调本部门人员参加应急处置和救援工作;调配和保障应急处置所需的抢修物资、备品、备件等,并进行统计。 3.2.3 值长的职责:京事故情况汇报有关领导,组织现场人员进行先期处置。 3.2.4 指挥部其它职责:收集火灾状况、人员伤亡情况、设备损失等相关信息;与集团和地方政府就事故情况进行沟通,报告相关信息 4 应急处置 4.1 现场应急处置程序 4.1.1 最早发现火情者应立即向值长汇报,值长报告指挥部总指挥,依据火情由总指挥宣布启动本预案。 4.1.2 指挥部成员到达事故现场后,根据事故状态及危害程度做出相应的应急决定,指挥疏散现场无关人员,各应急救援队立即开展救援。

煤矿供电系统事故应急预案

煤矿供电系统事故应急预案 1事故类型和危害程度分析 矿井的主通风机、主排水泵、升降人员的立井提升机等设备均为第一类负荷,矿井用电负荷因突然停电,会造成矿井停风、排水中断、正在提升人员的提升机突 35KV、 1.1 1.2 1.3 高压供电设施线路存在不安全隐患,造成供电系统全部或部分停电。 1.4雷电的形成与危害 当不同的电荷雷云对架空线路及地面供电设施放电接触一定程度时,会产生激烈放电闪络。由于放电温度高达2万度以上时空气受热剧烈膨胀,产生雷击电流,可达数百千安,雷电放电时间短,电压高,具有很大的破坏力,会造成矿井全部停

电。 1.5电缆着火事故 动力电缆积尘过厚长期高温过负荷绝缘老化击穿引燃、电缆在运行中受到机械损伤、运行中的电缆接头氧化、电缆接头绝缘物质灌注存有空隙或裂纹侵入空气使 1.6 1.7 1.8 供电事故的发生无规律可寻,供电事故多发生在夏季雷电多雨时和冬季天气变化较大时,供电事故影响范围较大。供电事故的响应级别一般为Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级及以下级别。 2应急处置基本原则 煤矿机电事故将本着“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,坚持事故应

急与预防相结合,依靠科技,依法规范,不断改进和完善应急救援手段的原则。 2.1事故报告原则 事故发生后,及时向公司应急指挥部报告。 2.2统一指挥原则 2.3 限度。 2.4 2.5属地管辖和分级处置原则 统一领导,分级负责。在矿统一领导和组织协调下,各有关部门按照各自职责和权限,负责有关生产安全事故灾难的应急管理和应急处置工作。 2.6妥善处理善后原则

按照相关规定,在事故抢险救援的同时,应尽快开展善后处理工作。根就有关政策和法规,结合实际情况,采取“一对一”的保护安抚等措施,积极妥善处理善后事宜,有效维护社会稳定。 3组织机构及职责 3.1 3.2 (1) (2)教育和督促所有从业人员严格执行本单位的生产安全规章制度和安全操作规程,并向从业人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急处置措施。 (3)事故发生时,立即组织自救,防止事故扩大,努力将事故危害降低到最低限度。

发电厂电缆火灾应急预案-范文

发电厂电缆火灾应急预案

1 总则 1.1 为了应对电厂电缆火灾事故的发生,提高电厂各级人员对电缆火灾事故的应急处置能力,消除事故隐患或最大限度地减少事故造成的危害和损失,保障企业职工生命及财产安全,维护正常的生产和工作秩序,特编制本预案。 1.2 高度重视电力生产企业单位电缆火灾事故的特点和危害,坚持长效预防管理与应急处置相结合,做好应对各油系统火灾事故的各项准备和应急处置工作。1.3 本预案主要依据《中国华能集团公司防止发生电力生产事故重点要求》、《中国华能集团公司重大突发事件(事故)应急管理办法》、《中国华能集团公司重特大火灾事故应急预案》以及发电企业的实际情况而编制。 1.4本预案原则上适用于集团公司下属电力生产企业单位发生电缆火灾事故的应急处置工作。 1.5 本预案着重于应急处置原则和应急响应,其他应急预案工作参照《中国华能集团公司重特大火灾事故应急预案》的相关要求执行。 2 事故类型和危害程度分析 电力生产企业的电缆层(间、隧道)的由于电缆长期过负荷、电缆绝缘老化和损伤、电缆接头缺陷、外界热源影响存在物理着火酿成火灾的可能。 电缆火灾事故会次生机组运行控制异常,殃及集控室、电子间等电厂的重点部位,极易衍生全厂停电事故; 电缆间、隧道等密闭场所发生火灾事故,通常由于通道狭窄,灭火施救难以展开;电缆火灾事故可能同时伴有人身伤亡、设备损坏和环境污染的发生。 3 应急处置基本原则 3.1运行当班和各级应急救援人员在未危及到人身安全的情况下,应坚守岗位,正确履行应急预案所赋的职责和执行事故应急现场指挥部下达的指令。 3.2快速切断火灾所涉电缆的电源和封堵通往集控室、电子间等重要部位的通道和孔洞,阻止火灾蔓延和危及人身安全,减小事故损失。 4 组织机构及职责 4.1组织机构 4.1.1 事故应急现场指挥部

电缆火灾事故应急预案

电缆火灾事故应急预案 为了认真做好电缆器火灾事故应急抢险工作,最大限度地降低电缆火灾事故带来的损失程度,根据集团公司要求,结合本厂特点,特制定电缆火灾事故应急预案。 一、组织指挥体系: 1、所辖的范围如发生电缆火灾事故后,要在公司领导和当值值长的统一指挥下,按照本单位的应急预案,迅速作出应急反应,立即投入灭火救灾工作,努力做好“电力保障”的一切应急工作和“紧急支援”等工作。 2、防火救灾值班,按正常值班方式轮流进行,当值值班长为防火救灾值班负责人。 3、灭火期间,保证通信工具始终处于畅通状态,当值运行人员做好灭火准备,在值单元长的指挥下做好特巡工作,如遇重大灾情,发现缺陷、隐患无法及时消除,并立即汇报上级领导,并做好事故预想。 4、当发生电缆火灾事故后,在公司领导和当值值长的指挥下,立即开展事故处理工作,发电运行部负责对火灾的损失统计上报,并尽快恢复停运设备供电。 二、电缆日常维护注意事项 1、首先要从思想上引起高度重视,严把安装、维护、检修等各个环节,实行全过程治理,提高电缆安全可靠性。 2、定期清扫电缆或电缆支架上的积灰,保持其清洁。

3、加强对运行电缆的巡视维护,禁止电缆长期过负荷高温运行,敷设电缆时按标准要求进行。 4、电缆头的制作要符合标准要求,避免运行中因接触不良而引起发热,在电缆比较集中的隧道内尽可能不做电缆接头,如必须要做时,接头处要采取铁管包封措施,接头两侧及其临近区域内应刷防火涂料或增加防火包带阻燃。在多个电缆头并排集中的场合应在电缆头之间加隔板或填充阻燃材料,避免因一个电缆头的故障而牵连其他正常电缆头的安全运行。 7、检查电缆有无受临近高温设备烘烤,而引起电缆绝缘部分老化、损坏的现象,有无承压高温设备突然破裂后将介质喷射到电缆的可能。 8、检查电缆沟道内有无积油或渗油,防止充电电气设备的油流入电缆隧道内,在设备起火时引燃电缆。 9、检查电缆沟盖板是否严密,防止因电缆沟盖板不严,电焊渣火花等火种误入电缆沟而引起电缆着火。 10、检查电缆隧道内有无漏水、积水和电缆漫水现象,防止长期水浸泡电缆而造成电缆绝缘降低而发生爆炸,造成火灾。 11、检查电缆有无发热、鼓胀现象,特别是对高压电缆和电缆接头应加强检查。 12、检查所有盘柜内电缆封堵是否符合规范要求。 13、定期全面检查消防装置的良好备用及运行状态,一旦发生火情,能迅速启动。

配电室电气设备及电缆沟 火灾事故现场处置方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 配电室电气设备及电缆沟火灾事故现场处置方案 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2647-63 配电室电气设备及电缆沟火灾事故现场处置方案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1事故风险描述 1.1事故类型 由于虚接、过流(超负荷)、短路、异常电压升高、雷击等原因导致配电室内配电柜等电气设备及电缆沟着火。 1.2事故区域 可能发生区域一般为:XX高压配电室、XX低压配电室、XX地至XX地电缆沟等。 [注:根据本公司实际进行描述,地点和位置尽量精确,包括电缆沟等,建议最好配有“电缆走线图”] 1.3事故的危害严重程度及其影响范围 夏季高温天气、雷雨天及异常气候条件下发生的可能性较大。

配电室电气设备着火后,会导致电力中断、火灾顺着电缆沟蔓延,烟气中的有毒有害气体和大量的碳(黑烟),会造成严重财产损失,及造成建筑物区域内未及时疏散人员的伤亡。 1.4事故前可能出现的征兆 (1)附近伴有轻微烟气、或出现明火。 (2)其它。 2应急机构及职责[注:各公司根据实际,言简意赅明确职责] 2.1应急处置小组 (1)指挥员:当值值长 (2)运行控制组:当值值班人员、安健环办公室(3)应急保障组:公司党政办、保卫人员 2.2 职责 (1)指挥员: 指挥员负责全面指挥电气火灾突发事件应急救援工作,运行值班组长负责通知相关人员,配合班组长协调现场救援工作。

电缆着火应急预案.DOC

电缆着火应急预案.DOC 1、1 为了应对电缆着火事故的发生,提高辽宁大唐国际锦州热电厂各级人员对电缆着火事故的应急处理能力,消除事故隐患或最大限度地减少事故造成的危害,保障人民生命及设备财产安全,特制定本预案。 1、2 本预案依据《安全生产法》、《防止电力生产重大事故的二五项重点要求》、《电业生产事故调查规程》及《中国大唐集团公司安全生产危急事件管理工作规定》等国家和电力行业的法律、法规,上级对安全生产的有关规定、要求以及辽宁大唐国际锦州热电厂的实际情况而制定。 1、3 本预案含应急处理和应急救援双重含义。事故应急处理和救援应以保护人身安全为第一目的,同时兼顾设备和环境的防护为原则,采取措施防止事故扩大。 1、4 一旦发生设备事故,应做好现场控制,控制危险源,避免事故的扩大,使事故造成的损失减少到最低程度,并及时将事故情况汇报 上级主管部门。 1、5 本预案报上级部门备案。2 概况 2、1 运行方式 2、1、12台发电机在运行,机组保护全投。 2、1、22台主变在运行,运行主变保护全投。

2、1、3 开关站220二段母线作为外送电源,保护全部投入。 2、1、46段6KV厂用电分段运行,保护全部投入。 2、1、54段380V厂用电分段运行、2段380V照明电源分段运行、2段380V检修电源分段运行。 2、1、6 其他辅助设备按正常方式运行。 2、2 电缆布置 2、2、1 厂房0m、4、8m层及除灰综合楼电缆桥架分布有6KV 和厂房380V动力电缆,保护电流回路电缆、控制信号电缆、通信电缆等,存在一定程度的混敷,已用防火墙分隔并部分涂敷防火涂料。 2、2、2 厂房至开关站电缆沟分布有开关站380V动力电缆,保护电流回路电缆、控制信号电缆、通信电缆等,存在一定程度的混敷,已用防火墙分隔并部分涂敷防火涂料。 2、3 易着火部位由于电缆桥架及电缆沟均设置有放火隔墙,因此,假设电缆着火仅烧损某一段。 2、3、1 0m、4、8m层及除灰综合楼电缆桥架的某一段; 2、3、2 厂房至开关站电缆沟的某一段; 2、4 事故现象 2、4、1 0m、4、8m层电缆桥架的某一段着火视不同部位,可有:在正常巡视检查设备时闻到烟味或发现有冒烟、着火的地方;1台或2台机某段或两段6KV、380V电源消失,开关跳闸,或

电线电缆集团公司安全生产事故应急预案

上海特种电线电缆(集团)有限公司 安全生产事故应急预案 一、总则 1、编制目的: 为规范企业安全生产事故应急管理和应急响应程序,提高处置安全生产事故能力。在事故发生后,能迅速有效、有序的实施应急救援工作,最大限度地减少人员伤亡和财产损失,特制定本预案。 2、编制依据: 依据《中华人民共和国安全法》、《国家安全生产事故灾难应急预案》、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》等相关法律、法规制定本预案。 3、适用范围: 本预案适用于我公司所发生的机械伤害事故、触电事故、交通事故、火灾事故等事故的应对工作。 4、应急预案体系: 根据电线电缆行业的特点和公司实际情况,本应急预案体系包括公司综合应急预案、专项(车间)应急预案和现场处置方案。 本预案属公司综合应急预案,及专项(车间)预案和现场处置方案共同构成公司应急预案体系。

公司综合应急预案是从总体上阐述事故的应急方针、政策,应急组织结构及相关应急职责,应急行动、措施和保障等基本要求和程序,是应对各类事故的综合性文件。 专项(车间)应急预案是针对专项的及各车间具体的事故类别、危险源和应急保障而制定的计划或方案,主要明确救援的程序和具体的应急救援措施。 现场处置方案是针对具体的装置、场所或设施、岗位所制定的应急处置措施。 5、应急工作原则: 以人为本、安全第一。预防为主、平战结合。统一领导、分级负责。 二、本单位危险性分析 1、单位概况: 上海特种电线电缆(集团)有限公司是一家电线电缆生产企业,位于上海奉贤江海工业园区,主要产品为各类电线电缆产品。生产活动具有以下特点:产品的固定性;生产涉及面广,综合性强;生产机械设备多;交叉作业多;由于这些特点,给生产活动带来了一定的不安全因素,容易发生生产安全事故,并可能殃及邻近作业人员,造成重大的人身伤亡事故和重大经济损失。 2、危险源及风险分析: 经过现场勘察及分析,公司在生产活动中存在以下危险源:机械伤害、带电设备触电伤害、交通意外伤害、火灾等有害因素。

电缆着火现场应急处置方案

电缆着火现场应急处置方案 1. 适用范围 适用于电缆着火突发事件的现场应急处置。 2. 事件特征 2.1 火灾现场有黑色浓烟冒出,伴随着绝缘焦糊味; 2.2 可能伴有设备跳闸、放电、燃烧、爆炸等现象。 3. 应急处置 3.1 报警 3.1.1 发生电缆着火时,发现火情人员立即向消防部门报警,同时向值长汇报。 3.1.2 报警内容应包括时间、地点、火势大小、波及范围等。 3.2 现场处置 3.2.1 值长通知相关部门和人员,并在集控室负责指挥协调,根据实际情况和调度命令安排运行方式。3.2.2 采取紧急隔离措施,停止相关设备运行,迅速切断相关电气设备电源,迅速关闭或开启有关热力设备阀门。 3.2.3 值班人员用干粉或二氧化碳灭火器进行初期扑救,控制火势蔓延。火势扩大无法控制时,拨打119报警电话请求专业消防队支援。 3.2.4 其他应急人员在接到报警后,立即奔赴火灾现场,参加灭火行动。 3.2.5 保卫人员做好火场保卫和人员疏散工作。 4. 安全事项 4.1参加灭火人员,必须正确使用相应的灭火器,佩戴正压式空气呼吸器,做好防止烧伤、中毒窒息的防范措施,电气设备灭火时做好防止触电的措施。 4.2 佩戴使用个人防护用品前,应检查护品是否合格。 4.3 应急处置过程中,如发现个人防护用品或救援器材损坏,要及时更换。 4.4 进入火灾现场前,应观察好进入和撤离路线。 5. 附件 5.1应急联系方式 5.2 应急物资清单

5.3 事件易发部位 5.3.1 电缆隧道。 5.3.2 电缆桥架。 5.4相关文件 5.4.1《人身伤亡事故专项应急预案》。 5.4.2《设备事故专项应急预案》。 5.4.3《火灾事故专项应急预案》。 5.4.4 《电力设备典型消防规程》。5.4.5 安全规程、运行、检修规程。

某电缆火灾事故现场处置方案范本

整体解决方案系列 某电缆火灾事故现场处置 方案 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-22918某电缆火灾事故现场处置方案 On-site treatment plan for a cable fire accident 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1总则 1.1编制目的 高效有序地做好本企业电缆火灾事故的应急处置工作,避免或最大限度地减轻火灾事故造成的损 失,保障员工生命和企业财产安全,维护社会稳定。。 1.2编制依据 电力企业现场处置方案编制导则 1××公司火灾事故专项应急预案-. 1.3适用范围 适用于本企业电缆火灾事故的现场应急处置和应急救援工作。 2事件特征 2.1事件类型及危险性分析

2.1.1电缆火灾事故大致由内因和外因两方面原因引起:电缆内因火灾是由电缆本身的隐患引发的火灾,如电缆短路起火、接头接触不良、绝缘失效或电流过载引起的电缆火灾;电缆外因火灾是由外部因素导致的电缆火灾,如高温敷设、粉尘自燃、因孔洞封堵不严,配电设备引发的电缆火灾等。 2.1.2电缆火灾事故可能使电缆烧损、设备误跳闸、机组被迫停运、失控时可造成汽轮发电机组严重损坏;造成对外少送电,严重时对内-对外供电全停。 2.1.3电缆着火后可能发生爆炸伤及周围人员及设施,产生的有毒烟雾会污染厂区空气,造成人员中毒、窒息等人身伤亡事故。 2.2可能发生的区域、地点 2.2.11、2号机组电缆隧道、集控楼电缆夹层、6kV段电缆夹层、除尘段电缆夹层、主机房电缆竖井、汽机房、锅炉房电缆主桥架。 2.2.23、4号机组机组电子间、汽机房电缆桥架、锅炉房电缆桥架、低压配电盘电缆夹层。 2.2.3脱硫控制室电缆夹层;燃料控制室电缆夹层;室外

电缆着火应急预案

电缆着火应急预案 1事故类型和危害程度分析 当发生电缆火灾事故时,与着火电缆相关设备停电,甚至发电机与系统解列。 3 组织机构体系及职责 3.1组织机构体系 图3.1 电缆火灾事故应急组织体系图

3.2.1应急现场指挥部 公司成立大型电缆火灾应急现场指挥部,由公司总经理任组长,成员由有关领导及相关部门负责人组成。 3.2.4 救护组 组长:生产技术部主任 职责:负责现场伤员的抢救工作。 3.2.5后勤保障组 组长:综合部主任 职责:负责现场火灾抢救、设备抢修物资供应和其它后勤保障工作。 3.2.6善后处理组 组长:综合部主任 职责:负责伤亡家属接待,处理善后事宜。 3.2.7信息新闻组 组长:综合部主任 职责:负责电缆火灾(险情)等情况资料的收集、整理、报告和新闻发布等。

电气火灾事故应急预案模板

电气火灾事故应急预案模板 电气火灾事故应急预案 —、总则 1、编制目的 我矿地面变电站、主副井提升机房、地面皮带系统、压风机房电气设施、电缆管线多,用电量大,易发生电气火灾,一旦发生火灾,容易造成人员伤亡、财产损失和设备损坏事故,为确保人员安全和矿井安全生产,特制定本应急预案。 2、适用范围 变电站、库房、主副井提升机房、地面皮带系统、炸药库。 3、应急处置基本原则 1)、受困人员和应急救援人员安全优先、防止事故扩大优先、保护环境优先原则。 2)、以固定灭火设施为主,固定和移动灭火设施相结合的原则,正确选择和使用灭火剂,立足自救。

二、危险性分析 火灾事故成因和危害程度分析: 1、电气火灾事故 1)、漏电火灾 所谓漏电,就是线路的某一个地方因为某种原因(自然原因或人 为原因,如风吹雨打、潮湿、高温、碰压、划破、磨擦、腐蚀等)使电线的绝缘或支架材料的绝缘能力下降,导致电线与电线之间(通过损坏的绝缘、支架等)、导线与大地之间(电线通过水泥墙壁的钢筋、 马口铁皮等)有一部分电流通过,这种现象就是漏电。 当漏电发生时,漏泄的电流在流入大地途中,如遇电阻较大的部位时,会产生局部高温,致使附近的可燃物着火,从而引起火灾。此外,在漏电点产生的漏电火花,同样也会引起火灾。 2)、短路火灾 电气线路中的裸导线或绝缘导线的绝缘体破损后,火线与邻线,或火线与地线(包括接地从属于大地)在某一点碰在一起,引起电流突然大量增加的现象就叫短路,俗称碰线、混线或连电。 由于短路时电阻突然减少,电流突然增大,其瞬间的发热量也很大, 大大超过了线路正常工作时的发热量,并在短路点易产生强烈的火花和电弧,不仅能使绝缘层迅速燃烧,而且能使金属熔化,引起附近的易燃可燃物燃烧,造成火灾。 3)、过负荷火灾 所谓过负荷是指当导线中通过电流量超过了安全载流量时,导线