文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 定向钻验收规范

定向钻验收规范

定向钻验收规范
定向钻验收规范

定向钻施工管道质量验收标准(GB 50268-2008)

6.7.12定向钻施工管道应符合下列规定:

主控项目

1 管节、防腐层等工程材料的产品质量应符合国家相关标准的规定和设计要求;

检查方法:检查产品质量保证资料;检查产品进场验收记录。

2 管节组对拼接、钢管外防腐层(包括焊口补口)的质量经检验(验收)合格;

检查方法:管节及接口全数观察;按本规范第5章的相关规定进行检查。

3 钢管接口焊接、聚乙烯管、聚丙烯管接口熔焊检验符合设计要求,管道预水压试验合

格;

检查方法:接口逐个观察;检查焊接检验报告和管道预水压试验记录,其中管道预水压试验应按本规范第7.1.7条第7款的规定执行。

4 管段回拖后的线形应平顺、无突变、变形现象,实际曲率半径符合设计要求;

检查方法:观察;检查钻进、扩孔、回拖施工记录、探测记录。

一般项目

5 导向孔钻进、扩孔、管段回拖及钻进泥浆(液)等符合施工方案要求;

检查方法:检查施工方案,检查相关施工记录和泥浆(液) 性能检验记录。

6 管段回拖力、扭矩、回拖速度等应符合施工方案要求,回拖力无突升或突降现象;

检查方法:观察;检查施工方案,检查回拖记录。

7 布管和发送管段时,钢管防腐层无损伤,管段无变形;回拖后拉出暴露的管段防腐层结

构应完整、附着紧密;

检查方法:观察。

8 定向钻施工管道的允许偏差应符合表6.7.12的规定。

注:Di为管道内径(mm)。

定向钻专项施工组织方案

汝州市第三水厂PPP项目第二标段定向钻专项施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位:武汉禾林建筑安装有限公司 二0一六年十一月三十日

目录 一、工程概况 (2) 二、地质条件 (2) 三、编制依据 (2) 四、定向钻施工工艺流程及方法 (2) 五、钻机性能及相关配套设备 (7) 六、定向钻施工措施 (7) 七、管道回拖力和泥浆配比 (9) 八、施工进度计划 (10) 九、质量保证体系及措施 (10) 十、文明施工现场措施 (11) 十一、施工现场安全措施 (12) 十二、人力资源计划 (15) 十三、主要机具使用计划 (17) 十四、其他说明 (17) 附表一 (18) 附表二 (19) 附表三 (20) 附表四 (21)

附表五 (22) 一、工程概况 汝州市第三水厂PPP项目管网工程为水厂输水管线及配水管网的一个节点工程,水厂DN1400输水管线西起于汝州市西部涧山口水库取水口,沿牛涧河南侧耕地向东横穿温泉大道,经翟楼村南侧向东至S325与宁洛高速交汇处,输水管线横穿宁洛高速公路,穿越宁洛高速后沿现状S325省道向东输水至汝州市区,后沿北环路自西向东经过军事管理区至双拥路路口后,输水管管径改为DN1000,继续向东横穿洗耳河后,至汝州市区宏翔大道与梦想大道交叉口北侧进入拟建的第三水厂。本标段内最大挖深为5.48m。定向钻施工为穿越梦想大道,本标段定向钻施工区域位于汝州市城区梦想大道南北两侧,马路桩号为2+200至0+020之间区域,这次定向钻施工主要有PE165/PE315/ PE560/PE630四种管材,共18处总长约1080米。 二、地质条件 无详细地质资料,根据开挖工作坑的路基剖面情况及现场区域内涵管埋深情况分析确认。 三、编制依据 1、现场踏勘场地情况。 2、本工程设计图纸. 3、国家有关规范、规定以及检验评定标准、技术要求。

水平定向钻施工规范

水平定向钻进管线铺设工程 技术规范 (试行) 中国非开挖技术协会 2001

中国非开挖技术协会 “水平定向钻进管线铺设工程技术规范”编辑委员会 主任委员:李山 副主任委员:刘宝林王鹏 委员:(以姓氏笔划为序) 丁树滋王鹏尹刚乾乌效鸣李山刘宝林刘强 朱文鉴陈铁励林家辉贾传岭 编写:中国非开挖技术协会“水平定向钻进管线铺设工程技术规范”编辑委员会执笔:中国地质科学院探矿工艺研究所李山

目录 一、总则 (1) 二、技术概述 (2) 三、工程投标指南 (6) 四、施工合同(示范文本) (14) 五、施工场地探测技术指南 (33) 六、工程施工技术规范 (37) 七、安全操作规程 (53) 八、参考文献 (58)

前言 近年来我国使用非开挖水平定向钻进技术铺设各类管线取得了巨大的进展,在电讯、自来水、污水、燃气、电力和热力等管线铺设中都得到了广泛的应用。为此,中国非开挖技术协会于2001年初专门成立了水平定向钻进管线铺设工程技术规范编辑委员会。编委会由十余名专家和具有丰富实践经验的工程技术人员组成。历经一年多的时间,在收集国内外相关技术资料的的基础上,起草、编辑、出版了这本水平定向钻进技术规范。规范的出版使水平定向钻进工作有了行规、有了标准。它使我国今后的水平定向钻进工程有规可循并能更好地与国际接轨,将对保证施工质量、减少各类事故的发生起到积极作用。 该版本规范为试用版,希望设计和施工人员在参考和使用本规范时,如发现有欠妥之处,请将意见函寄中国非开挖技术协会水平定向钻进技术委员会。 本规范仅供行业内部使用,未经允许不得翻印。 编者 2002年8月 “水平定向钻进管线铺设工程技术规范”编辑委员会 主任委员:李山 副主任委员:刘宝林王鹏 委员:(以姓氏笔划为序) 丁树滋王鹏尹刚乾乌效鸣李山刘宝林刘强朱文鉴陈铁励林家辉贾传岭 (执笔:中国地质科学院探矿工艺研究所李山朱文鉴)

水平定向钻施工方案改

钦州滨海新城龙海路工程(一标段) 定向钻施工方案 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 钦州滨海新城龙海路工程(一标段) 项目经理部 一、工程概况: 本工程位于钦州滨海新城茅尾海辣椒槌起步区,是钦州滨海新城茅尾海辣椒槌起步区疏通南北向交通流的重要组成部分。道路由南向北延伸,起点接扬帆大道南延长线,终点接至规划中的滨海大道。道路全线约4KM,道路红线宽度29m,该段路基为填海路基段。道路等级规划为城市次干道,设计速度40KM/h,双向4车道,两侧设人行道,沿线敷设给排水、强弱电、照明等市政管线及其以上的景观绿化、交通标志。全线共设置涵洞10座、交叉口3处。 (一)、定向钻施工范围及其原因分析 1、根据施工设计图要求: K2+813~K3+196段污水管道的管材为φ500钢带增强聚乙烯螺旋波纹管(环刚度>10KN/㎡),管道埋深3.8~6.8米,K3+196~K3+500段污水管道的管材为φ600钢带增强聚乙烯螺旋波纹管(环刚度>10KN/㎡),管道埋深 6.4~6.7米,沟槽均采用反开槽的施工方法。由于该段路基为吹填砂,设计路基处理方案为排水板加强夯处理,砂中饱含的水造成该处地下水位上升较高,污水管道沟槽开挖时渗水量大、又出现流砂且沟槽开挖较深,沟槽无法开挖成型。

2、K2+233~K2+303段污水与K2+273生态体育公园过路箱涵进出口道路相交,沟槽无法开挖。 3、为了保证该工程保质保量保安全地完成任务,经施工单位、监理单位、业主及造价站有关人员现场勘察研究,决定K2+813~K3+196段污水管道沟槽明开挖变更为定向钻孔牵引管施工,管材φ500钢带增强聚乙烯螺旋波纹管(环刚度>10KN/㎡)变更为高密度聚乙烯(HDPE)实壁管DN500地下定向钻孔敷管;K3+196~K3+500段变更为高密度聚乙烯(HDPE)实壁管DN630地下定向钻孔敷管;K2+233~K2+303段污水管道采用高密度聚乙烯(HDPE)实壁管DN500地下定向钻孔敷管。 (二)、主要工程量 二、水平定向钻施工工艺 1.施工设备: 水平定向钻机、钻杆、发电机、泥浆泵、水罐车、澎润土。 2.穿越施工流程

水平定向钻施工方法

本工程水平定向钻施工,非开挖穿越管材选用DN500PE管。 4.3.1水平定向钻穿越施工工艺流程 图4-4 水平定向钻施工工艺流程图 4.3.2水平定向钻施工场地布置 PE管水平定向钻穿越部位,在管道的起点设置一个工作坑,在管道的终点设置一个接收坑,并在管道发送一端布置泥浆制作系统及管道发送系统. ?

工 作 坑 图4-5 水平定向钻施工布置图 4。3。3测量放线 (1)根据施工图要求的入土点、出土点坐标放出钻机安装位置线,入土点、出土点位置放线时左右偏差不超过20cm,沿管轴线方向误差不超过40cm,并做出明显标记。 (2)从出土点到回拖管线路必须保持直线. 4.3.4工作坑开挖 开坑前要认真调查了解地上地下障碍物,以便开坑时采取妥善加固保护措施。 工作坑或接收坑开挖的深度,依据管道高程、所用扩孔钻机尺寸,以及砼垫层的厚度计算确定,施工时用水准仪测量控制。 4.3。5钻机就位 由拖车头牵引钻机进入工作场,根据穿越中心线及入土角,调整钻机就位,钻机就位后,控向室相应就位。 钻孔机安装在工作坑旁边,管道轴线可根据设计图纸及现场条件进行桩位放线确定,钻杆中心与管道轴线应一致.确定拉管机方位后,固定好钻孔机。此时根据现场测得的井位深度以及钻孔机位置,确定钻杆造斜度,入土角不超过150。 钻机安装好后,试钻运转并检测运转后的机座轴线及坡度是否有变化,借以检查钻机安装的稳固性和固定可靠程度。钻机的安装质量和稳固性的好坏是成孔质量好坏的关键,因此必须认真细致的反复进行,直至符合要求后进入下道工序. 4.3。6泥浆系统 泥浆系统主要由回收循环罐、储浆配浆罐、砂泵、泥浆除砂清洁器、泥浆除泥器、卧式

水平定向钻施工方案

XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

目录 1.概况 (1) 3. 施工特点分析及主要内容 (1) 4.自然地理条件及沿线气候 (1) 5.施工部署 (1) 5.1施工单位组织机构 (1) 5.2工程前期准备 (2) 6.非开挖穿越具体施工方案 (3) 6.1非开挖穿越工程的施工步骤 (3) 6.2复测 (3) 6.3挖工作坑 (3) 6.4导向孔施工 (3) 6.5回扩 (4) 6.6管材的焊接 (4) 6.7管线的回拖 (4) 6.8 应急预案 (5) 6.9对可能发生的突发事故的预防和处理 (7) 6.10拖管过程中对防腐层保护措施 (7) 6.11泥浆配制 (8) 6.12泥浆的处理和回收方案 (8) 6.13管道直埋具体的方案 (9) 7.工期、质量保证措施 (11) 8.应急预案 (11) 8.1 成立应急指挥小组 (11) 8.2应急方案 (11) 8.3应急措施 (13) 8.4施工现场伤亡事故急救方案 (15) 9.公用管线保护措施 (16)

10.文明施工措施 (16) 11.雨季施工措施 (16) 11.1现场准备 (16) 11.2穿越作业 (17) 11.3雨季施工的HSE管理措施 (17) 12.施工难点问题及解决办法 (17) 12.1地方政府的协调及物业的协调 (17) 12.2本次穿越应注意的几个问题 (17) 13.竣工资料的编制和工程验收 (18) 14.主要施工机械设备一览表 (19)

(完整版)水平定向钻施工方法

本工程水平定向钻施工,非开挖穿越管材选用DN500PE管。 4.3.1水平定向钻穿越施工工艺流程 图4-4 水平定向钻施工工艺流程图 4.3.2水平定向钻施工场地布置 PE管水平定向钻穿越部位,在管道的起点设置一个工作坑,在管道的终点设置一个接收坑,并在管道发送一端布置泥浆制作系统及管道发送系统。

工 作 坑 图4-5 水平定向钻施工布置图 4.3.3测量放线 (1)根据施工图要求的入土点、出土点坐标放出钻机安装位置线,入土点、出土点位置放线时左右偏差不超过20cm,沿管轴线方向误差不超过40 cm,并做出明显标记。 (2)从出土点到回拖管线路必须保持直线。 4.3.4工作坑开挖 开坑前要认真调查了解地上地下障碍物,以便开坑时采取妥善加固保护措施。 工作坑或接收坑开挖的深度,依据管道高程、所用扩孔钻机尺寸,以及砼垫层的厚度计算确定,施工时用水准仪测量控制。 4.3.5钻机就位 由拖车头牵引钻机进入工作场,根据穿越中心线及入土角,调整钻机就位,钻机就位后,控向室相应就位。 钻孔机安装在工作坑旁边,管道轴线可根据设计图纸及现场条件进行桩位放线确定,钻杆中心与管道轴线应一致。确定拉管机方位后,固定好钻孔机。此时根据现场测得的井位深度以及钻孔机位置,确定钻杆造斜度,入土角不超过150。 钻机安装好后,试钻运转并检测运转后的机座轴线及坡度是否有变化,借以检查钻机安装的稳固性和固定可靠程度。钻机的安装质量和稳固性的好坏是成孔质量好坏的关键,因此必须认真细致的反复进行,直至符合要求后进入下道工序。 4.3.6泥浆系统 泥浆系统主要由回收循环罐、储浆配浆罐、砂泵、泥浆除砂清洁器、泥浆除泥器、卧式

水平定向钻监理细则

天长市高邮湖水环境综合整治工程水平定向钻施工监理细则 目录 一、建设工程概况 二、本工程水平定向钻施工重难点 三、编制依据 四、监理工作目标 五、监理工作范围 六、监理工作流程 七、监理工作的控制要点 八、监理工作的方法和措施 九、应急处置预案

天长市高邮湖水环境综合整治工程 水平定向钻施工监理细则 一、建设工程概况 1.1建设工程名称:天长市高邮湖水环境综合整治工程 1.2建设工程地点:天长市 1.3建设单位:天长市中交上航爱尔斯水环境建设投资有限公司1.4建设工程组成及规模 天长市高邮湖水环境综合整治工程建设内容主要包括: (1)、铜龙河治理工程。 (2)、杨村河治理工程。 (3)、王桥河治理工程。 (4)、渔船码头基础设施提升工程。 其中(1)—(3)中包括集镇排水系统完善工程(除王桥河)、村庄污水收集处理工程、农田面源污染治理工程、河道环境综合治理工程。项目概算5.44亿元,建设期为3年。 1.5 项目概算:5.44亿元 1.6建设期:3年 1.7质量标准:工程质量符合国家及行业标准

1.8现阶段实施的项目为: 古铜龙河整治工程:主要包括河道清淤、水系连通、生态岸线建设和沿河截污管网铺设等建设内容: 1)、河道清淤工程范围为桩号GK0+000-GK1+275,长1275米,河底高程4.5-3.7米(1985国家高程基准)。 2)、水系连通工程主要通过埋设200多米的管涵,实现S205省道两侧古铜龙河段的连通。 3)、生态岸线建设施工范围为古铜龙河两岸,主要包括生态挡墙、生态护坡建设。 4)截污管网铺设主要是沿古铜龙河两岸铺设1380米截污管道,收集两岸排入古铜龙河的污水进入提升泵站,并输送至铜城镇污水处理厂处理。 杨村河20#支流河道清淤工程:主要包括2.4km杨村河支流河道清淤,清淤量约9万m3。 铜城镇镇区管网完善工程:污水管道规模为:铜龙河以北区域管径为 DN400~DN500,污水排入古铜龙河污水提升泵站,通过压力污水管排入状元大道新建污水管;铜龙河以南区域管径为 DN400~DN600,污水管道沿人民路、光明路、状元大道、创业路、S205 省道、花园路、富民路、兴民路、余庄路等道路布置,最终汇入铜城镇污水处理厂进行处理。 杨村镇镇区管网完善工程:污水管道规模为:DN200~DN600,企业污水通过新建三条压力专管收纳运送至污水处理场;生活沂湖

水平定向钻施工工艺

水平定向钻施工工艺 水平定向钻进技术又称HDD技术(Horizontal Directional Drilling),是近年发展起来的一项高新技术,是石油钻探技术的延伸。主要用于穿越道路、河流、建筑物等障碍物,它与传统大开挖埋管施工方式相比,具有施工速度快、精度高、成本低等优点,广泛应用于供水、煤气、电力、电讯、天然气、石油等管线铺设工程中。 一、施工工艺简介 水平定向钻机由钻机系统、动力系统、导向系统、泥浆系统、钻具及附助机具组成。使用水平定向钻机进行管道穿越施工,首先按照设计曲线尽可能准确的钻一个导向孔,然后将导向孔进行来回扩孔,扩孔完成后将待铺管材沿着扩大了的导向孔进行拖拉,最终完成管线穿越工作,具体工艺如下图所示。 水平定向钻穿越施工需要两个分离的工作场地:钻机设备场地(钻进入土点工作区)和管线预制场地(钻孔出土点工作区)。每个场地的主要施工工序如下: 钻机设备场地:测量放线→三通一平→钻机设备进场→钻机组装调试→控向系统调试→钻导向孔→预扩孔→回拖→设备退场→恢复地貌。 管线预制场地:测量放线→三通一平→设备进场→运管布管→组装焊接等→设备退场→恢复地貌。 二、水平定向钻施工的优、缺点及适用范围 (一)水平定向钻施工的优点 1.采用定向钻穿越施工时,地上功能能够正常使用。例如穿越公路、铁路时,可不阻断交通;穿越河流时,可保证河流畅通,不阻断通航、排洪。 2.由于采用了非开挖施工,减少了大量工程土的开挖、运输和堆放,有利于环境保护。同时,也相应的减少了基础埋设、地面恢复等的费用。

3.施工周期短、作业安全迅速、综合成本低,社会效益显著。在开挖施工无法进行或不允许开挖施工的场合,可用定向钻从其下方穿越。在城市建设高速发展的今天,避免重复开挖、修复所造成的道路拉链工程,具有较高的社会及经济效益。 (二)水平定向钻施工的缺点 1.由于水平定向钻施工是一项新的生产工艺技术,目前我国尚无统一的技术标准和施工验收规范,造成对工程设计、施工质量的把控没有官方依据。一旦发生质量事故,对责任方的认定也造成一定难度。 2.由于采用定向扩孔拖拉,施工结束时,管材与回扩孔之间的空隙处理,不能像开槽敷设施工那样进行回填夯实。因此,对管材沉降要求比较高的工程在实际使用中存在着一定的风险。 (三)水平定向钻施工的适用范围 水平定向钻适用于城市道路、公路、铁路、河流及其它不宜在大开挖施工地段的管道穿越工程。可敷设天然气、热力、自来水、雨污水、电力、电信、有线电视、网络等各类地下管线,管材主要可分为钢管、PE管、铝塑管、铜塑管、电缆、光缆等。 三、水平定向钻施工造价构成及主要影响因素 由于水平定向钻施工的应用范围较广,因此涉及到的专业工程计价依据也较多。例如,市政定额、交通定额和石油天然气定额中均有相关的定额子目。由于施工工艺不同,计价的方法和内容均有所不同,但涉及到报价时所需考虑计价要素基本类似,笔者根据多年来工作经验,以石油天然气工程报价为例简要介绍如下。 石油天然气工程水平定向钻施工报价主要包括管线预制、定向钻穿越、土石方工程、三通一平、泥浆处理等费用,有的还包括了过渡段管线敷设及其他零星工程。招标文件及图纸一般只标明或说明定向钻穿越的材质、规格、及穿越的长度,预算人员还需要根据水平定向钻施工组织设计和施工方案,并结合施工现场实际情况计算分部、分项工程量,以保证报价的准确性和合理性。 (一)水平定向钻穿越主要工程量 1.安装部分 接桩测量放线:按设计图纸(自然地面入土点到出土点)计算穿越长度套用相应专业定额。 钻机安拆、调试:不分土质,套用相应专业定额,分大、中、小三种钻机。 钻具安拆:导向孔、扩孔、回拖的钻具安拆,不分土质,按钻机类型和穿越管径划分套用相应专业定额。 钻导向孔:按土质、钻机类型和穿越长度套用相应专业定额。 预扩孔:按土质、钻机类型套用相应专业定额。 管线回拖:按土质、钻机类型套用相应专业定额。

水平定向钻施工方案(1)

****工业园路口至****输水管道工程施工 (标段1) 水平定向钻专项施工方案 编制单位: 编制人: 审核人:

编制日期: 目录 一、综合说明 (004) 1.1工程概况 (004) 1.2编制依据 (004) 1.3主要工程量 (005) 二、施工组织部署 (006) 2.1施工工艺流程 (006) 2.2施工组织与管理 (007) 2.3施工准备 (009) 2.3.1施工平面布置 (009) 2.3.2材料准备 (009) 2.3.3设备准备 (010)

三、主要分部分项工程施工方案 (012) 3.1测量定位放线 (012) 3.1.1测量定位放线 (012) 3.2定向钻穿越施工方案 (012) 3.2.1钻机就位和调试 (012) 3.2.2钻孔导向 (012) 3.2.3分级反扩成孔 (013) 3.2.4管道回拖 (014) 四、施工质量管理措施 (015) 4.1质量管理措施及管理网络 (015) 4.2针对本工程的质量保证措施 (016) 五、安全、文明、环保措施 (017) 5.1安全施工 (017) 5.1.1安全工作目标 (017) 5.1.2安全作业规程 (017) 5.2文明施工 (017)

5.3环境保护措施 (018) 、

一、综合说明 1.1工程概况 本工程输水管道为从化市西部明珠工业园路口至鳌头镇龙潭墟输水管道工程的一个子项工程。本工程输水管道东起355省道与明珠工业园交叉口,西至万宝加压泵站,输水管线敷设于355省道南侧绿化带内,全场约6公里。东接已建355省道DN800输水管及明珠大道DN600输水管,沿路敷设,接入万宝加压泵站加压后出水管与万宝加压泵站~X286路口段的DN600给水干管。 本工程输水管道采用K9级球墨铸铁管,外表喷锌、最后喷涂沥青涂层、内表面内衬水泥砂浆、零件、承插管接口处填充料和内防腐材料都要符合现行国家标准的规定。球墨铸铁管采用T型滑入式橡胶圈接口。局部牵引过路、过桥梁涵洞及过河处采用Q235B钢管,钢管连接采用焊接,钢管与球墨铸铁管连接处采用法兰连接。管道公称压力等级不小于 1.0Mpa。根据管线布置及工程需要,为保证管道正常运行,在管线纵断每个起伏变化的最高处,平直段每隔1000米处以及其它可能产生负压的部位设置排气阀,阀门采用软密封闸阀。在管线纵断低洼处设置泄水阀,阀门采用手动软密封闸阀。不能自流排入水体的增设湿井,抽排溢流至附近雨水检查井或河涌。DN300以上(含DN300)的控制阀门采用软密封偏心式方头法兰蝶阀,蝶阀井内安装伸缩接头,阀门井采用砖砌立式阀门井。井盖、井座均采用防盗

水平定向钻施工规范

水平定向钻进管线铺设工程技术规程Standard specification for installing pipeline by horizontal directional drilling (初稿) 中原石油勘探局工程建设总公司 管道穿越工程处 发布

前 言 水平定向钻进管线铺设工程技术(简称“定向钻铺管”)是当今非开挖铺设各类地下管线行业中的施工方法之一。本规程由中原石油勘探局工程建设总公司管道穿越工程处编制而成。在编制过程中,进行了广泛的调查研究,充分征求意见,吸收借鉴国内外工程实践经验,特别是总结了我处近年来的水平定向钻进管线铺设工程经验与科研成果,最后经审查定稿。 本规程分7章5个附录。主要内容包括:总则、术语、基本规定、工程勘察、设计、施工和工程质量验收。 为提高本规程质量,请在执行过程中,注意收集资料,积累经验,随时将有关意见和建议函告中原石油勘探局工程建设总公司(地址:河南省濮阳市大庆路122号,邮编:457001),以供今后修订时参考。 编制单位:中原石油勘探局工程建设总公司 主要起草人:喻房川 李 刚 李肇军 吴正义 张 戈 李 林 樊红艳 耿延庆 主审人员: 何 勇 曹应华 审定人员:

目 录 1 总则 2 术语 3 基本规定 4 工程勘察 4.1 一般规定 4.2 工程地质勘察 4.3 既有地下管线探测 4.4 定向钻穿越路由勘察 5 工程设计 5.1 一般规定 5.2 管材 5.3 导向孔轨迹设计 5.4 工作坑 5.5 回拉力计算及定向钻机选择 6 工程施工 6.1 一般规定 6.2 定向钻铺管钻机 6.3 定向钻铺管施工 6.4 安全施工 7 工程质量验收

水平定向钻施工

骆驼街道城镇截污排污系统改造工程水平定向钻专项施工方案 编制: 审核: 批准: 宁波市江东市政建设有限公司 二00九年十一月 目录

一、综合说明 (004) 1.1工程概况 (004) 1.2编制说明 (004) 1.3主要工程量 (005) 二、施工组织部署 (006) 2.1施工工艺流程 (006) 2.2施工组织与管理 (007) 2.3施工准备 (009) 2.3.1施工平面布置 (009) 2.3.2材料准备 (009) 2.3.3设备准备 (010) 三、主要分部分项工程施工方案 (012) 3.1测量定位放线 (012) 3.1.1测量定位放线 (012) 3.2定向钻穿越施工方案 (012) 3.2.1钻机就位和调试 (012) 3.2.2钻孔导向 (012) 3.2.3分级反扩成孔 (013) 3.2.4管道回拖 (014)

四、施工质量管理措施 (015) 4.1质量管理措施及管理网络 (015) 4.2针对本工程的质量保证措施 (016) 五、安全、文明、环保措施 (017) 5.1安全施工 (017) 5.1.1安全工作目标 (017) 5.1.2安全作业规程 (017) 5.2文明施工 (017) 5.3环境保护措施 (018) 、

一、综合说明 1.1工程概况 本工程是位于镇海骆驼贵驷,为骆驼截污工程,镇骆路、镇骆路至贵安路(贵驷菜市场)、贵安路至妙胜河、贵驷菜市场至贵驷中等文化技术学校、镇骆路至中大河段污水管道采用非开挖进行管道施工。本次所铺设的管道规格为DN300、DN400、DN500,管材采用PE100级(PN为1.00MPa)聚乙烯管材,具体位置及施工情况如下: ①镇骆路铺设管道DN300,长度约400米;②镇骆路至贵安路(贵驷菜市场)铺设管道DN500,长度约350米;③贵安路至妙胜河铺设管道DN400,长度约150米;④贵安路(贵驷菜市场)至贵安路(贵驷中等文化技术学校)铺设管道DN400,长度约400米;⑤镇骆路至中大河铺设管道DN300,长度约100米。 1.2编制依据 1、宁波市城建设计研究院骆驼街道城镇截污排污系统改造工程排水平面图 2、宁波市城建设计研究院骆驼街道城镇截污排污系统改造工程排水剖面图 3、施工现场勘察资料 4、水平定向钻进管线铺设工程技术规范

水平定向钻施工方案

****工业园路口至****输水管道工程施工(标段1) 水平定向钻专项施工方案 编制单位: 编制人: 审核人: 编制日期:

目录 一、综合说明 (004) 1.1工程概况 (004) 1.2编制依据 (004) 1.3主要工程量 (005) 二、施工组织部署 (006) 2.1施工工艺流程 (006) 2.2施工组织与管理 (007) 2.3施工准备 (009) 2.3.1施工平面布置 (009) 2.3.2材料准备 (009) 2.3.3设备准备 (010) 三、主要分部分项工程施工方案 (012) 3.1测量定位放线 (012) 3.1.1测量定位放线 (012) 3.2定向钻穿越施工方案 (012) 3.2.1钻机就位和调试 (012) 3.2.2钻孔导向 (012) 3.2.3分级反扩成孔 (013)

3.2.4管道回拖 (014) 四、施工质量管理措施 (015) 4.1质量管理措施及管理网络 (015) 4.2针对本工程的质量保证措施 (016) 五、安全、文明、环保措施 (017) 5.1安全施工 (017) 5.1.1安全工作目标 (017) 5.1.2安全作业规程 (017) 5.2文明施工 (017) 5.3环境保护措施 (018) 、

一、综合说明 1.1工程概况 本工程输水管道为从化市西部明珠工业园路口至鳌头镇龙潭墟输水管道工程的一个子项工程。本工程输水管道东起355省道与明珠工业园交叉口,西至万宝加压泵站,输水管线敷设于355省道南侧绿化带内,全场约6公里。东接已建355省道DN800输水管及明珠大道DN600输水管,沿路敷设,接入万宝加压泵站加压后出水管与万宝加压泵站~X286路口段的DN600给水干管。 本工程输水管道采用K9级球墨铸铁管,外表喷锌、最后喷涂沥青涂层、内表面内衬水泥砂浆、零件、承插管接口处填充料和内防腐材料都要符合现行国家标准的规定。球墨铸铁管采用T型滑入式橡胶圈接口。局部牵引过路、过桥梁涵洞及过河处采用Q235B钢管,钢管连接采用焊接,钢管与球墨铸铁管连接处采用法兰连接。管道公称压力等级不小于 1.0Mpa。根据管线布置及工程需要,为保证管道正常运行,在管线纵断每个起伏变化的最高处,平直段每隔1000米处以及其它可能产生负压的部位设置排气阀,阀门采用软密封闸阀。在管线纵断低洼处设置泄水阀,阀门采用手动软密封闸阀。不能自流排入水体的增设湿井,抽排溢流至附近雨水检查井或河涌。DN300以上(含DN300)的控制阀门采用软密封偏心式方头法兰蝶阀,蝶阀井内安装伸缩接头,阀门井采用砖砌立式阀门井。井盖、井座均采用防盗型球墨铸铁井盖。阀门井位于路面上时,井面与道路地面标高平齐,位于绿化带内时,高于绿化带0.15米。 本工程新装DN800输水管道中心线距离道路侧石约2~3米,局部段为避让其他管线,管道敷设于道路人行道内。给水管道按覆土1.0米控制埋深,局部段因穿过排水箱涵、过河等,管道需外架。为不影响交通,预留过路支管采用牵引施工方法,覆土控制为1.8米。管线管节点、阀门井、预留支管等附属构筑物按照平面图上坐标定位。道路主干管及接户管采用开槽明挖的施工。 1.2编制依据 1、广州市市政工程设计院提供《西部明珠工业园路口至鳌头镇龙

非开挖穿越工程水平定向钻施工方案

非开挖穿越工程水平定向钻施工方案 重庆蜀能通建筑工程有限公司 二0一八年三月二十四日 第一章编制依据 一、施工方案编制主要依据 1、根据现场勘查确定点位 2、施工地区的水文、地质勘查资料 3、相关的技术标准、规范和规程(达到给水要求) 《水平定向钻进管线铺设工程技术规范》(CSTT) 4、施工场地现况调查

第二章工程概况 一、工程基本概况 本工程电力管道铺设,管径为PE160管(3孔)。 为了确保工程的顺利进行,我们建议对本次施工的地质条件进行工程地质堪探,提供行之有效的科学依据,才能高质量,高标准的按时完成施工任务。根据现场察看我们经研究制定如下施工方案: 1、本工程根据场地地形、水文、河道及周边地质条件及穿越管道曲率半径,为保证电力管道的回拖,并将电力管道稳定埋设在底,设计入地角-25度,出土角为+25度。 2、拟选的定向穿越方案将根据现场的具体位置选择钻机摆放场地,达到最佳位置作为出土点场地。入土和出土两侧各挖一个泥浆储存坑。 第三章工程特点 一、工程施工区域复杂,加大管理难度 施工中需在场内建设工作坑,电力管道需从地下穿越,规划的管道拉管长度为120米左右,拉管距离较长,工程要求精准。施工时加大测量控制的力度。 本工程施工要求“精、准、快”: (1) 工程管理人员精力充沛、年富力强,施工人员素质高。 (2) 施工要求高,追求一流质量。 (3) 遇有突发事情或有现况不符情况迅速反馈,及时与设计、监理、建设单位联系,能迅速作出合理的应对措施。 二、牵引施工 采取非开挖施工方案即水平钻机钻孔牵引管道的施工方法。该工程涉及面广,如何确保工程质量,确保施工安全是本工程重点控制的一方面。水平导向钻进法,它的主要特点

水平定向钻施工方案

水平定向钻施工方案 1.施工设备: 水平定向钻机、钻杆、发电机、泥浆泵、水罐车、硼润土 2.穿越施工流程 测量放线→钻机场地布置→钻机安装调试→钻导向孔→扩孔→洗孔→回拖→清理场地 3.测量放线 根据设计交底(桩)与施工图纸放出钻机场地控制线及设备摆放位置线,确保钻机中心线与入土点、出土点成一条直线。 4.定向钻施工 钻机及配套设备就位 确定入土点将钻机就位在穿越中心线位置上,钻机就位调试完成后,进行系统连接、试运转,检查设备是否工作正常。 测量控向参数 按操作规程标定控向参数,为保证数据准确,在穿越轴线的不同位置测取,且每个位置至少测四次,进行对比,并做好记录,取其有效值的平均值作为控向Line Az 值。 泥浆配制 由于穿越经过地层主要是圆砾、卵石、花岗岩、 板岩。对泥浆的要求比较高,为克服对付这种 不利因素,我们将采取以下措施: 1) 水源采取就近从河道中取水,用水泵输送 至水罐内,在水罐中沉淀、过滤后配浆。 2) 按照实验室确定好的泥浆配比用膨润土 加上泥浆添加剂,配出适合不同地层要求的泥 浆。 泥浆回收装置 3) 为了确保泥浆的性能,使膨润土有足够的 水化时间,增加泥浆储存罐和泥浆快速水化装置。 4) 泥浆的回收利用:钻机场地和管线组装场地各有一个泥浆收集池,泥浆通过泥浆池收集,再经过泥浆回收系统回收再使用。 钻机试钻 开钻前做好钻机的安装和调试等一切准备工作,确定系统运转正常。

钻杆和钻头吹扫完毕并连接后,严格按照设计图纸和施工验收规范进行试钻,检查各部位运行情况。如各种参数正常即可正常钻进。 钻导向孔 要根据穿越的地质情况,选择合适的钻头和导向板或地下泥浆马达,开动泥浆泵对准入土点进行钻进,钻头在钻机的推力作用下由钻机驱动旋转(或使用泥浆马达带动钻头旋转)切削地层,不断前进,每钻完一根钻杆要测量一次钻头的实际位置,以便及时调整钻头的钻进方向,保证所完成的导向孔曲线符合设计要求,如此反复,直到钻头在预定位置出土,完成整个导向孔的钻孔作业。见示意图一:钻导向孔 钻机被安装在入土点一侧,从入土点开始,沿着设计好的线路,钻一条从入土点到出土点的曲线,作为预扩孔和回拖管线的引导曲线。 控向设备采用英国Sharewell公司生产的MGS定向系统。为防止钻孔时导向孔与设计穿越曲线的偏移,必要时将布置人工磁场(Tru-Trucker system)确保穿越的精度。预扩孔和回拖产品管线: 一般情况下,使用小型钻机时,直经大于200毫米时,就要进行予扩孔,使用大型钻机时,当产品管线直径大于Dn350mm时,就需进行预扩孔,预扩孔的直径和次数,视具体的钻机型号和地质情况而定。 回拖产品管线时,先将扩孔工具和管线连接好,然后,开始回拖作业,并由钻机转盘带动钻杆旋转后退,进行扩孔回拖,产品管线在回拖过程中是不旋转的,由于扩好的孔中充满泥浆,所以产品管线在扩好的孔中是处于悬浮状态,管壁四周与孔洞之间由泥浆润滑,这样即减少了回拖阻力,又保护了管线防腐层,经过钻机多次预扩孔,最终成孔直径一般比管子直径大200mm,所以不会损伤防腐层。见示意图二:预扩孔和示意图三:回拖管线。 在钻导向孔阶段,钻出的孔往往小于回拖管线的直径,为了使钻出的孔径达到回拖管线直径的~倍,需要用扩孔器从出土点开始向入土点将导向孔扩大至要求的直径。 地下孔经过预扩孔,达到了回拖要求之后,将钻杆、扩孔器、回拖活节和被安 装管 线依 次连 接好, 从出 土点

定向钻(拉管)施工方案

1 编制依据 1.1 编制依据 (1)阜阳市泉北污水处理厂一期工程配套管网-北京路污水管道工程图纸; (2)北京中路工程地质勘查报告; (3)北京中路施工技术调查报告; (4)设计交底及图纸会审答疑; (5)实施性施工组织设计; 1.2 编制原则 认真贯彻执行国家方针、政策、标准和设计文件,严格执行基本建设程序,实现工程项目的全部功能;全面履行工程合同,满足建设单位要求,有效的集中施工力量,按期完成;按照工序关系,合理安排施工顺序,统筹考虑。 2 工程概况 2.1 工程简介 阜阳市北京路污水管道施工,西起古泉路,东至太和路,分三段排水区域,分别为:古泉路至界首路以西接入古泉路污水干管;界首路至老泉河接入界首路污水干管;老泉河至太和路接入太和路污水干管。污水管为双侧布管,干管管径为DN500与DN600,支管管径为DN400。管材采用PE 给水实壁管,施工方式采用水平定向钻施工,其中DN500管道长3277.5m,DN600管道长1070m,DN400管道长339m。 2.2 设计概况 本工程全线污水管道采用定向钻施工,管材采用PE给水实壁管,PE100级公称压力0.6Mpa;附属检查井均采用砖砌污水检查井,内外均抹灰,井盖及井座采用树脂复合材料,踏步采用灰口铸铁踏步。 2.3 计划工期 本单位工程计划工期95天,具体开工日期以业主开工令为主。

2.4 主要技术标准及规范 (1)《室外排水设计规范》(GB50014-2006); (2)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); (3)《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332-2002); (4)《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统-聚乙烯缠绕结构壁管材》(GB/T 19472.2-2004); (5)《埋地聚乙烯排水管道工程技术规程》(CECS164:2004); (6)《水平定向钻进管线铺设工程技术规范》; (7)《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》(CJJ101-2004); (8)《给水用(PE)聚乙烯管材》(GB/T 13663-2000); (9)《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008; 2.5 自然条件 2.5.1 地形地貌 拟建场地位于阜阳市城区西北部,微地貌单元属老泉河漫滩,现场地地形略有起伏,现有道路两侧原有多条水沟及池塘,现在均为绿化带和人行道,孔口高程(黄海高程)为 28.17~31.76 米,高差 3.59 米。 2.5.2 地基土层构成及特征 根据钻探揭露地层及土工试验成果和原位测试数据分析,场地地基土层自上而下可分为如下 3 层: 第1层,杂填土(Q4 ml ),层厚 0.70~2.60 米,平均厚 1.06 米,层底高程 26.78~30.06米,平均 28.73 米,灰~灰黄色,湿,土质软弱,均一性差,含建筑垃圾及生活垃圾,局部为素填土,主要成分为黏土及粉土,高压缩性。 第2层,黏土夹粉土(Q4 al ),层厚 1.10~8.30 米,平均厚 4.64 米,层底高程 20.49~27.04 米,平均 24.13 米,灰~灰黄色,湿~很湿,黏土,软~可塑, 局部流塑,切面光滑,无摇振反应,干强度较高,韧性较高,高压缩性;粉土,很湿,松散~稍密状态,摇振反应迅速,无光泽反应,干强度低,韧性低,高~中压缩性。

水平定向钻施工方法(1)

水平定向钻专项施工方案 编制:年月日审核:年月日项目负责人:年月日

江西省火电建设公司河北长安汽车12MWp分布式光伏 发电工程项目部 2017年5月

一、工程概况 (2) 二、机具准备 (2) 三、施工方法 (3) 水平定向钻穿越施工工艺流程 (3) 水平定向钻施工场地布置 (3) 测量放线 (4) 工作坑开挖 (4) 钻机就位 (5) 泥浆系统 (5) 泥浆配置 (5) 导向孔钻进 (6) 扩孔 (6) 清孔 (7) 回拖拉管 (8) 管道焊接 (8) 土方回填 (9) 四、安全文明施工保证措施 (9)

一、工程概况 河北长安12MWp分布式光伏发电工程外送线路采用2根10kV-3×300电缆引至长安汽车厂开闭所内,途中需要穿越工业园区建业大道,穿越直线距离50m,采取水平定向钻非开挖方法进行施工。利用水平定向钻进行回拖2根DN160PE管和1根DN50PE管做为缆线的套管,用于敷设2根10kV动力电缆和部分通信缆线。 被穿越建业大道上方有1条燃气管道、1条供水管道和1条10kV电力电缆,处于安全考虑采用水平定向钻钻进深度为。 10kV 电力电缆交叉穿越明细级与管道保持的垂直安全距离 10kV缆线最少埋设垂直距离H=S+h+s1=++= S为管道埋深深度 h为安全距离 S1为预埋管道直径

二、机具准备 三、施工方法 水平定向钻穿越施工工艺流程 图4-4 水平定向钻施工工艺流程图 水平定向钻施工场地布置 PE管水平定向钻穿越部位,在管道的起点设置一个工作坑,在管道的终点设置一个接收坑,并在管道发送一端布置泥浆制作系统及管道发送系统。

电力定向钻施工方案

电力定向钻施工方案 Prepared on 22 November 2020

定向钻工程 (电力拉管工程) 施 工 方 案 北京世纪运通建筑安装工程有限公司

目录

第1章工程概况 工程简介 本工程位于北京市顺义区杨镇。本工程采用电力管道穿越施工,6¢167mm+2管,穿越杨木璐、预洪沟流约,总管线长240米。 现状管线、建筑物调查 根据施工现场的勘查与公路已有的管线分布情况:决定此工程的施工由南向北钻孔,钻孔完成后管材由北向南拉进。因为施工现场入钻西侧有污水、通信、自来水、热力和燃气管道,最深的管道在地面下方深度约为3米。所以此次施工钻孔首先延污水管道东侧顶进,深度达到5米时钻头向左侧顶进,与燃气、热力、自来水、通信、污水管道交越,然后逐渐加深,最深点约10米穿越河流后钻头上调自热力公司东门北侧绿地出钻。 施工时必须做到勤勘测,及观察、后施工,保证其他管线的安全。

第2章工程部署 工程部署 2.1.1 施工部署 为保证施工顺利进行,我公司精心挑选施工经验丰富、具有专业特长的技术业务骨干,组建精干的施工策划团队。按照“高标准、高质量、高效益、高速度”的总方针,对工程进行统筹管理,确保实现本工程“四高”的目标。 依据工程特点,围绕业主特别关注的影响工程质量及进度的关键问题,我公司积极开展技术准备工作。组织工程技术人员以施工重要工序和施工难点为重点进行了大量调研、理论计算工作,找出了各施工工序应着重解决的问题,编制了施工技术措施、方案。还根据需要从国内外购进了大量先进施工设备及配件,并对原有设备进行全面检修和保养,确保投入工程施工设备的完好率。我公司在已有多年施工经验的基础,同时我们还对施工人员进行本工程施工标准宣传和技术培训,所有特殊工种达到持证上岗。 2.1.2 施工围堵 工作带周围及处在道路施工地段使用围挡遮挡起来。 施工进度计划 2.2.1 编制的依据及原则 ①根据施工合同的要求。

通信管道水平定向钻穿越建设规范

通信管道水平定向钻穿越建设规范 1.目的为了加强中国电信上海公司通信管道水平定向钻穿越设计、施工及验收,提高工程建设质量,特制定本规范。 2.适用范围本规程适用于上海地区采用水平定向钻穿越方法进行通信管道的设计、施工及质量验收。 本规范若与国家、行业相关强制性标准、规范有矛盾时,应按国家和行业相关规定执行。 3.引用文件/ 标准 a) GB50021-2001 岩土工程勘察规范 b) CJJ61-2003 城市地下管线探测技术规程 4.定义/ 术语 4.1.非开挖技术即利用微开挖或不开挖技术对地下管线、管道和地下电缆进行铺设、修复或更新的技术。 4.2.水平定向钻进 是采用安装于地表的钻孔设备,以相对于地面较小的入射角钻入地层形成先导孔,然后将先导孔扩径至所需大小并铺设管道 (线)的一种管道施工技术。 4.3.入土点泥浆池 为水平定向钻进施工导向孔、扩孔钻进及拉管就位存储、回收泥浆和确定起始入口位置而开挖的泥浆坑。 4.4.出土点泥浆池为回收、储存水平定向钻进施工中排出的泥浆和确定出口位置而开挖的泥浆坑。 4.5.钻孔泥浆指水和膨润土或聚合物的混合物,在施工过程中起辅助切

削、降低扭矩、排渣、护壁、冷却、润滑的作用。 4.6.先导孔指利用带斜面的、直径相对较小的导向钻头按照预先设计轨迹首先形成的小直径的导引孔。 4.7.入、出土角在水平定向钻进施工过程中钻头进入地层或从地层钻出时,钻杆柱与水平面的夹角。 4.8.顶角钻孔轴线在给定点的切线与通过该点与水平面之间的夹角。 4.9.方位角钻孔轴线在水平面上的投影或钻孔轴线在给定点上的切线在水平面上的投影与正北方向之间的夹角。 4.10.导向系统/定位仪在施工过程监控钻头的位置变化,提供钻头和钻孔的位置参数,用于控制钻孔方向的测量定位系统。 4.11.扩孔 在钻机的牵拉作用下,通过钻杆带动回扩钻头将先导孔扩径至所铺设管道要求尺寸的施工过程。 4.12.管线回拉 通过钻杆将成品管从钻孔的出土点一侧,沿扩孔后的孔洞回拉至钻杆入土点一侧实现铺设管道目的的施工过程。 4.13.穿越在地表下避开障碍物(河流、建筑物、铁路、公路、街道、绿化、其他管线等)铺设管道的非开挖施工技术。 4.14.持力层 地基基础设计时,直接承受基础及基础传递的上部结构荷载 的地层称为持力层。 4.1 5.扩散角 地基基础设计中,基础及基础传递的上部结构荷载在持力层引起附加应力,该应力向持力层下方扩散的角度为扩散角。

定向钻施工方案范文文稿

金丽温省级天然气管道金衢段配套管道 工程 RJ057-RJ058金华江定 向钻穿越方案 编制:

审核: 公司名称日期:2009.3.9

第一章工程概况 一、勘察工作依据 本次勘察工作所依据的技术规范、标准及文件; 《油气田及管道岩土工程勘察规范》ST/T0053-2004 《岩土工程勘察规范》GB50021-2001 《建筑抗震设计规范》GB50011-2001 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 《油气输送管道线路工程抗震技术规范》GB50470-2008 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 《中国地震动参数区划图》GB18306-2001 《岩土工程勘察制图标准》SY/T0051-2003 《土工实验方法标准》GB/T50123-1999 二、工程概况 2.1设计范围 本次穿越测量桩号为RJ057-RJ058 2.2穿越概况 场地位于金华市婺城区白龙桥镇雅苏村。勘察期间主河床宽约600m。水面宽约539m,水深2.0-3.0m。 定向钻穿越入土点到出土点水平距离为1335m。 2.3岩土工程勘察阶段及等级 本勘察阶段为详细勘察阶段 根据本工程的规模和特征以及由于岩土工程问题造成工程破坏或影响正常使用的后果,确定本工程为二级工程;根据场地的复杂程度确定为二级场地(中等复杂场地);根据地基的复杂程度确定为二级地基(中等复杂地基);依据《油气田及管道岩土工程勘察规范》(SY/T0053-2004)和《岩土工程勘察规范》2009年版(GB50021-2001)的规定,综合考虑工程重要性等级、场地复杂程度和地基复杂程度,确定本工程勘察等级为乙级。

相关文档