§1-1 电力系统基本概念

1、电力系统是由发电厂、变电所、送电线路、配电线路、()组成的整体。

A.变压器 B.断路器 C.继电保护 D.电力用户

2、电力网主要由()组成。

A.送电线路 B.变电所 C.配电所 D.配电线路

3、无限大容量系统的特征为()。

A.当被供电系统中负荷变动甚至发生故障,电力系统母线电压应维持不变,频率不作要求

B.当被供电系统中负荷变动甚至发生故障,电力系统母线频率应维持不变,电压不作要求

C.当被供电系统中负荷变动甚至发生故障,电力系统母线电压及频率基本维持不变

D.当被供电系统中负荷变动甚至发生故障,电力系统母线电压及频率不作要求

4、低压配电网中所有设备的外露可导电部分均接公共保护线PE,或接公共保护中性线PEN的系统称为()。

TN系统 B.TT系统 C.IT系统

5、电力网主要由送电线路、变电所、配电所和配电线路组成。( V )

6、电力系统中联系发电机与主变压器的中间环节称为电力网。(X )用户

7、电力系统中作为联系发电厂与用户的中间环节,具有汇集电能和分配电能、变换电压和交换功率等功能的称为()。

A.变电站 B.变压器 C.发电厂 D.断路器

8、变电站中()属于一次设备。

A.变压器 B.断路器 C.继电保护 D.避雷器 E.电压互感器 F.隔离开关

9、从输电网或地区发电厂接受电能,通过配电设施将电能分配给用户的电力网称为输电网。( X )配电网

10、隔离开关没有灭弧机构,不允许切断和接通负荷电流。( V )

11、隔离开关是将电气设备与电源进行电气隔离或连接的设备。( V )

12、变电站主接线图一般用单线图表示。( V )

13、变电站中将交流一次侧大电流转换成二次电流,供给测量、保护等二次设备使用的电气设备是()。

A.变压器 B.电压互感器 C.电流互感器 D.母线

14、变电站中将交流一次侧高电压转换成二次电压,供给控制、测量、保护等二次设备使用的电气设备是()。 A.变压器 B.电压互感器 C.电流互感器 D.断路器

15、变电站中将交流一次侧高电压转换成二次电压,供给控制、测量、保护等二次设备使用的电气设备是电流互感器。(X )电压

16、电力系统中性点运行方式是指电力系统中发电机或变压器的中性点的接地方式。(V )

17、电力系统中性点运行方式是指电力系统中发电机或()的中性点的接地方式。

A.变压器 B.电压互感器 C.电流互感器 D.母线

18、电力系统中性点运行方式是指电力系统中()或变压器的中性点的接地方式。

A.母线 B.电压互感器 C.电流互感器 D.发电机

19、我国电力系统中性点接地方式有( )。

A.中性点直接接地 B.中性点经电阻接地 C.中性点经电抗接地

D.中性点不接地 E.中性点经消弧线圈接地

20、中性点不接地系统发生A相接地故障,U AB,U AC降低,U BC不变。( X )均不变

21、电力系统中至少有一个中性点直接与接地设施相连接的接地方式称为()。

A.中性点直接接地 B.中性点经电阻接

C.中性点经电抗接地 D.中性点经消弧线圈接地

22、中性点不接地系统发生单相接地故障时需要立即停电。(X )可继续运行一段时间

23、规程规定:6-10kV电网中接地电流大于30A时,中性点接地方式采用中性点直接接地。(X)经消弧线圈

24、低压配电网中保护中性线代号为()。

A.N B.PE C.PEN D.ABC

25、低压配电网中按照保护接地形式可分为()。

A.TN系统 B.TT系统 C.IT系统 D.NN系统

26、低压配电网中所有设备的外露可导电部分均接公共保护线PE,或接公共保护中性线PEN的系统称为()。 A.TN系统 B.TT系统 C.IT系统

27、低压配电网中所有设备的外露可导电部分均各自经保护线PE单独接地,电源中性点不接地或经电抗接地且

通常不引出中性线N的系统称为()。

A.TN系统 B.TT系统 C.IT系统

28、低压配电网中保护线的代号为PE。(V )

§1-2 电力系统短路故障

29、电力系统中发生短路的原因有()。

A.电气设备绝缘损坏 B.运行人员误操作 C.其他原因如鸟兽跨接导体造成短路等

30、电力系统短路的基本类型有()。

A.三相短路 B.两相短路 C.单相接地短路 D.两相接地短路

31、电力系统短路中发生三相短路的几率最大。( X )小

32、电力系统容量超过被供电系统容量50倍时可视为无限大容量电力系统。( V )

33、无限大容量系统的特征为()。

A.当被供电系统中负荷变动甚至发生故障,电力系统母线电压应维持不变,频率不作要求

B.当被供电系统中负荷变动甚至发生故障,电力系统母线频率应维持不变,电压不作要求

C.当被供电系统中负荷变动甚至发生故障,电力系统母线电压及频率基本维持不变

D.当被供电系统中负荷变动甚至发生故障,电力系统母线电压及频率不作要求

34、电力系统发生短路后短路电流的大小由( )和短路阻抗决定。

A.电源电压 B.负荷 C.功率 D.频率

35、电力系统发生短路后短路电流的大小由负荷和短路阻抗决定。( X)电源电压

36.短路全电流中的最大瞬时值称为()。

A.非周期分量电流 B.周期分量电流 C.短路冲击电流 D.最大负荷电流

37、三相短路的特征包括()。

A.三相对称 B.三相短路回路完全相同 C.三相短路电流相等 D.各相相位互差120度

38、电力系统正常运行时仅有( )。

A.正序分量 B.负序分量 C.零序分量

39、在系统正常运行时,三相对称,各分量中()。

A.I A=0 B.I B=0 C.I C=0 D.3I0=0

40(案例分析)、某35 kV系统通过输电线路向负荷供电,当线路末端发生三相短路时,短路电流为3.5 kA,当同一地点发生两相短路时,其短路电流为()。

A.6.06 kA B.4.95 kA C.3.03 kA D.1.77 kA

41、电力系统两相短路的特点是()。

A.三相对称 B.三相不对称,出现负序电流

C.只有故障相存在短路电流 D.两相的短路电流数值相等,相位相反

42、电力系统发生不对称接地短路,三相电压电流可分解出正序分量、负序分量、及零序分量。( V )

43、电力系统中性点不接地系统发生单相接地故障时,三相线电压()。

A.不对称 B.对称 C.某一线电压为0,其余两线电压不变

44、电力系统短路中单相短路、两相短路为不对称短路。( V )

§2-1 继电保护、自动装置、二次回路

45、电力系统中出现()属于异常运行状态。

A.过负荷 B.频率降低 C.三相短路 D.过电压

E.系统振荡 F.两相接地短路

46、继电保护装置是在()或异常运行情况下动作的一种自动装置。

A.电力系统故障 B.频率升高 C.频率降低 D.正常操作

47、继电保护装置是在()情况下动作的一种自动装置。

A.电力系统故障 B.异常运行 C.正常状态

48 、继电保护反映电力系统元件和电气设备的(),根据运行维护条件和设备的承受能力,自动发出信号、减负荷或延时跳闸。

A.故障 B.完好状态 C.正常运行状态 D.异常运行状态

49、继电保护反映电力系统元件和电气设备的故障,根据运行维护条件和设备的承受能力,自动发出信号、减负荷或延时跳闸。( X )异常运行状态

50、继电保护反映电力系统元件和电气设备的异常运行状态,将自动、有选择性、迅速地将故障元件或设备切除,保证非故障部分继续运行,将故障影响限制在最小范围。( X)故障

51、继电保护系统在检出故障或异常情况时,将发出信号或向断路器发跳闸命令。( V )

52、电力系统自动装置可分为()。

A.自动调节装置 B.电力系统硅整流装置

C.电力系统无功补偿装置 D.自动操作装置

53、电力系统自动操作装置有()。

A.备用电源自动投入装置 B.电力系统频率自动调节装置

C.自动重合闸装置 D.低频减载装置

54、电力系统自动调节装置有()。

A.备用电源自动投入装置 B.同步发电机励磁自动调节装置

C.电力系统硅整流装置 D.电力系统频率自动调节装置

55、电力系统自动装置可分为自动调节装置和自动操作装置。(V )

56、发电厂、变电站的电气系统,按其作用分为()和二次系统。

A.模拟系统 B.数字系统 C.变换系统 D.一次系统

57、二次系统中,由互感器、变换器、各种继电保护装置和自动装置、选择开关及其回路接线组成,实现电力系统故障和异常运行时的自动处理的系统称为()。

A.继电保护及自动装置系统

B.操作电源系统 C.测量及监测系统 D.控制系统

58.二次系统中,由各种控制开关和控制对象(断路器、隔离开关)的操动机构组成,实现对开关设备的就地和远方跳、合闸操作,满足改变一次系统运行方式和故障处理的需要的系统称为()。

A.继电保护及自动装置系统 B.操作电源系统

C.测量及监测系统 D.控制系统

59、二次系统中,由各种电气测量仪表、监测装置、切换开关及其回路接线构成,实现指示或记录一次系统和设备的运行状态和参数的系统称为控制系统。( X )测量及监测系统

§2-2 对继电保护自动装置的基本要求

60、继电保护应具有(),以保证正确无误而又迅速地切断故障。

A.选择性,快速性

B. 灵敏性,可靠性 C.预防性,安全性 D.安全性, 实用性

61、对继电保护的基本要求是:( )四性。

A. 快速性、选择性、灵敏性、预防性 B.安全性、选择性、灵敏性、可靠性

C. 可靠性、选择性、灵敏性、快速性 D.原则性、选择性、灵敏性、可靠性

62、继电保护动作具有选择性,其包含的含义为()。

A.当继电保护或断路器拒动时,后备保护切除故障时保证停电范围尽可能小

B.继电保护在需要动作时不拒动,不需要动作时不误动

C.当元件或设备故障时,首先由装设在本设备上的继电保护动作切除故障

D.继电保护以尽可能快的速度动作切除故障元件或设备

63、当继电保护或断路器拒动时,后备保护切除故障时保证停电范围尽可能小是指保护具有较好的()。

A. 可靠性

B.快速性

C. 灵敏性

D.选择性

64、当继电保护或断路器拒动,后备保护切除故障时保证停电范围尽可能小是指保护具有较好的选择性。(V )

65、继电保护根据所承担的任务分为()。

A. 主保护

B.微机保护 C.集成保护 D.后备保护

66、近后备保护是在主保护拒动时,由本设备的另一保护实现的后备保护。( V )

67、对于反应故障参数上升而动作的过量继电保护装置,灵敏度计算为()。

A. 保护范围末发生金属性短路时故障参数最小计算值除以保护装置的动作参数

B. 保护范围末发生金属性短路时故障参数最大计算值除以保护装置的动作参数

C. 保护装置的动作参数除以保护范围末发生金属性短路时故障参数最小值

D. 保护装置的动作参数除以保护范围末发生金属性短路时故障参数最大值

68、对于反应故障参数降低而动作的欠量继电保护装置,灵敏度计算为()。

A. 保护范围末发生金属性短路时故障参数最小计算值除以保护装置的动作参数

B. 保护范围末发生金属性短路时故障参数最大计算值除以保护装置的动作参数

C. 保护装置的动作参数除以保护范围末发生金属性短路时故障参数最小计算值

D. 保护装置的动作参数除以保护范围末发生金属性短路时故障参数最大计算值

69、继电保护的灵敏度用()表示。

A.保护装置反应的故障参数与保护装置的动作参数之比

B. 保护装置反应的故障参数与保护装置的动作参数之和

C. 保护装置反应的故障参数与保护装置的动作参数之积

D. 保护装置反应的故障参数与保护装置的动作参数之差

70 、反应故障时电压降低动作的低电压保护,要使保护动作,灵敏系数必须()。

A.大于1

B.小于1

C.等于1

71 、对上、下级保护之间进行灵敏度配合时,下级保护灵敏度应比上级保护灵敏度()。

A.低

B.高

C.相等

72、上下级定时限过电流保护按照选择性要求,其动作时间应为()。

A.本线路定时限过电流保护整定值大 B.下条线路定时限过电流保护整定值大

C.上下级整定值相等

73、电力系统继电保护采用()衡量其可靠性。

A.正确动作次数

B.误动作次数

C.总共动作次数

D. 正确动作率

§2-3 继电保护和自动装置的基本构成及发展

74、电力系统继电保护由测量部分、()和执行部分构成。

A. 逻辑部分

B.判断部分

C. 显示部分

D.采样部分

75、继电保护中用于测量被保护对象的各类运行参数,在故障情况下将测得的故障参数与给定的整定值进行比较,将比较结果输出给逻辑部分的是()的作用。

A.显示部分

B. 逻辑部分

C. 执行部分

D. 测量部分

76、继电保护中根据逻辑部分的输出,完成继电保护发出断路器跳闸命令或信号的是()的作用。

A.显示部分

B. 跳闸部分

C. 执行部分

D. 测量部分

77、继电保护的发展经历了()等阶段。

A.机电型

B. 整流型

C.晶体管型

D. 集成电路型

E.微机型

§3-1 电流继电器

78 、电流继电器动作后,使继电器返回到原始状态的最小电流称为电流继电器的返回电流。(X)

79、电流继电器动作后,使继电器返回到原始状态的最大电流称为电流继电器的返回电流。(V)

80、电流继电器的返回电流与动作电流之比称为电流继电器的返回系数。(V )

81、由电流继电器的动作原理可知,电流继电器的返回系数小于1。(V)

82、当通过电流继电器的电流大于动作电流时,继电器动作,动合触点闭合。(V )

83、当通过电流继电器的电流小于返回电流时,继电器返回,动合触点闭合。(X )

84、电流继电器动作后,使继电器返回到原始状态的最大电流称为电流继电器的()。

A.动作电流B.返回系数C.感应电流D.返回电流

85、电流继电器的文字符号表示为()。

A. KV B.KA C. KM D.KS

86、继电保护装置中电流继电器接在电流互感器的()。

A.一次侧B.二次测C.一次侧和二次侧均可

87、电压继电器分为过电压继电器及低电压继电器两种。(V )

88 、过电压继电器的动作、返回过程与电流继电器相同。(V )

89 、能够使低电压继电器开始动作的()称为低电压继电器的动作电压。

A.最大电压B.最小电压C.任意电压

90、由过电压继电器的动作原理可知,过电压继电器的返回系数等于1。(X )〔<1〕

91、低电压继电器的()之比称为低电压继电器的返回系数。

A.返回电流与动作电流B.动作电流与返回电流

C.返回电压与动作电压D.动作电压与返回电压

92、由低电压继电器的动作原理可知,低电压继电器的返回系数()。

A.大于1 B.小于1 C.等于1

93、当低电压继电器动作时,动断触点()。

A.闭合B.断开C.任意位置

94、电压继电器的文字符号表示为()。

A. KS B.KA C. KM D.KV

95、继电保护装置中低电压继电器反应电压增大而动作。(X )

96、当加于低电压继电器的线圈电压()继电器的动作电压时,继电器动作。

A.大于B.小于C.无关

97、能够使过电压继电器开始动作的最大电压称为过电压继电器的动作电压。(X )

98、时间继电器的文字符号表示为()。

A. KV B.KT C. KM D.KS

99、时间继电器起动后,经整定的时间延时后动合触点断开。(X )

100、信号继电器在继电保护中的主要作用为()。

A.启动保护B.增加触点数量和触点容量C.动作延时D.发出动作信号

101、中间继电器在继电保护中主要实现()。

A.启动保护B.增加触点数量和触点容量C.动作延时D.发出动作信号

§3-2 相间短路的阶段性电流保护

102、继电保护中相间短路通常仅考虑单相接地短路、两相短路、三相短路几种情况。(X )

103、电力系统发生相间短路时的主要特征是电流减小(x)

104 、利用电力系统发生相间短路的主要特征可以构成反应电流增大的阶段式电流保护。(v )

105、从故障切除时间考虑,原则上继电保护动作时间应()。

A.越短越好B.越长越好C.无要求,动作就行

106、电力系统在运行中发生各种类型短路故障,将伴随着很大的短路电流和()。

A.电压降低B.电压升高C.电压逐渐升高

107、对单侧有电源的辐射形电网,当短路点距离系统电源越近,短路电流()。

A.越小B.越大C.无论远近均相等

108、瞬时电流速断保护反应线路故障()时动作,且无动作延时。

A.电流增大B.电流减小C.电压升高D.功率因数增大

109、一般把继电保护动作值、动作时间的计算和()称为继电保护的整定计算。

A.继电器选择B.相位计算C.灵敏度的校验D.功率计算

110、一般把继电保护的()称为继电保护的整定计算。

A.继电器选择B.动作值的计算C.灵敏度的校验D.动作时间的计算

111、瞬时电流速断保护对线路的保护,当线路在最大运行方式下发生三相短路时()。

A.保护有最大的保护范围B.保护有最小的保护范围C.保护范围无论何时均相同

112、瞬时电流速断保护的灵敏度用()衡量。

A.最小保护范围B.最大保护范围C.线路长度

113、瞬时电流速断保护动作电流的整定原则为()。

A.躲过本线路末端短路可能出现的最大短路电流B.躲过本线路末端短路可能出现的最小短路电流C.躲过本线路末端短路可能出现的最大负荷电流

114、瞬时电流速断保护是通过对动作电流的合理整定来保证选择性的。(v )

115、对单侧有电源的辐射形电网,瞬时电流速断保护对下级线路故障应动作。(x )

116、瞬时电流速断保护的灵敏度用最大保护范围衡量。(x )最小

117、断路器辅助触点接于保护跳闸回路中,可以用于()。

A.在保护动作后,断开跳闸回路,避免跳闸线圈长时间通电而烧坏

B.避免中间继电器的触点断开跳闸回路,保护触点

C.主要用于增加触点数量D.可代替熔断器

118、中间继电器可增大保护固有动作时间,避免避雷器放电造成保护误动。(v)

119、中间继电器的作用有()。

A.投入/退出保护B.增大保护固有动作时间

C.增加触点容量D.接通/断开保护出口

120、继电保护连接片(或称为压板)用于()。

A.投入/退出保护,接通/断开保护出口B.增大保护固有动作时间

C.增加触点容量D.代替熔断器的作用

121 、继电保护装置的连接片(或称为压板)用于投入/退出保护,接通/断开保护出口。(v )

122、断路器辅助触点接于保护跳闸回路中,在保护动作后断开跳闸回路,可避免跳闸线圈长时间通电而烧坏。(v )

123、瞬时电流速断保护的主要缺点是接线复杂,动作时间较长。(x)

124、瞬时电流速断保护可以快速切除全线的短路故障。(x )

125、瞬时电流速断保护对单侧有电源的辐射性电网,保护范围为()。

A.本线路全长B.本线路及下级线路全长

C. 本线路一部分D.本线路全长及下级线路一部分

126、断路器在操作完成后应迅速断开跳、合闸回路,以免烧坏线圈。(V )

127、限时电流速断保护的保护范围为线路全长,灵敏度校验应选择()进行校验。

A.对保护最有利的情况B.对保护最不利的情况C.随便一种情况

128、限时电流速断保护的保护范围为线路全长,灵敏度校验应考虑全线路范围内对各种故障的反应能力。(V )129、在本线路的限时电流速断保护与下级线路瞬时电流速断保护范围的重叠区发生故障,如瞬时电流速断保护拒动,则由本线路的限时电流速断保护动作跳闸。(V )

130、当本线路限时电流速断保护与下级线路限时电流速断保护配合整定时,具有()的特点。

A.动作时间延长B.动作电流降低C.灵敏度提高D.保护范围增长

131、当限时电流速断保护灵敏度不满足要求时,通常解决灵敏度不足的方法是限时电流速断保护的动作电流及动作时间与下级线路瞬时电流速断保护配合。(X )限时电流速断保护

132、限时电流速断保护灵敏度校验条件为以本线路末端两相短路时,流过保护的最小短路电流进行校验。(V )133、限时电流速断保护的要求是,保护范围在任何情况下必须包括本线路全长,并具有规定的灵敏度。(V )134、本线路的限时电流速断保护动作电流的整定原则为与本线路瞬时电流速断保护配合。(X )相邻线路135、本线路的限时电流速断保护与下级线路瞬时电流速断保护范围有重叠区,当在重叠区发生故障时由()。

A.本线路的限时电流速断保护动作跳闸B.下级线路瞬时电流速断保护动作跳闸

C.均动作跳闸D.均不动作

136、用于反应本线路瞬时电流速断保护范围以外的故障,同时作为瞬时电流速断保护的后备的保护为限时电流速断保护。(V )

137、整定限时电流速断保护动作电流时,可靠系数取()。

A.0.5 - 1.0 B.1.0 C.1.1 - 1.2 D.2.0

138、限时电流速断保护灵敏度校验条件为以本线路末端单相接地短路时,流过保护的最小短路电流进行校验。(X )

两相短路

139、限时电流速断保护灵敏度校验条件为以本线路末端()时,流过保护的最小短路电流进行校验。

A.三相短路B.两相短路C.单相接地短路D.各种故障

140、当本线路限时电流速断保护与下级线路限时电流速断保护配合整定时,具有动作电流降低、灵敏度提高、保护范围增长及动作时间短的特点。(X )动作时间长

141、用于反应本线路瞬时电流速断保护范围以外的故障,同时作为瞬时电流速断保护的后备的保护为()。

A.零序电流I段保护B.距离保护I段保护C.限时电流速断保护D.绝缘检查装置

142、限时电流速断保护的保护范围为线路全长,灵敏度校验应选择()进行校验。

A.对保护最有利的情况B.对保护最不利的情况C.随便一种情况

143、定时限过电流保护近后备灵敏系数要求()。

A.大于1.2 B.大于1.3 - 1.5 C.小于1.2 D.小于1.3 - 1.5

144、电流保护的动作时间一经整定,则不随通入保护的电流变化,保护起动后按照预先整定值延时动作,称为反时限电流保护。(X )定时限

145、电流保护的动作时间与通入保护的电流有关,保护起动后,如电流大时动作时间短,电流小时动作时间长称为定时限过电流保护。(X )反时限

146、定时限过电流保护近后备灵敏系数计算为()。

A.最小运行方式本线路末端两相短路电流与动作电流之比

B.最大运行方式本线路末端三相短路电流与动作电流之比

C.最小运行方式下级线路末端两相短路电流与动作电流之比

D.最大运行方式下级线路末端三相短路电流与动作电流之比

147、靠近线路电源端与靠近线路负荷端的定时限过电流保护,动作时间相比()。

A.靠近线路电源端整定值小B.靠近线路负荷端整定值小C.整定值相等

148、定时限过电流保护远后备灵敏系数要求()。

A.大于1.2 B.大于1.3 - 1.5 C.小于1.2 D.小于1.3 - 1.5

148、靠近线路电源端与靠近线路负荷端的定时限过电流保护,靠近线路电源端动作时间整定值小。(X )大149、考虑上下级定时限过电流保护灵敏度配合时,动作电流应为()。

A.本线路定时限过电流保护整定值较大B.下条线路定时限过电流保护整定值较大

C.上下级整定值相等

150、定时限过电流保护在外部故障切除后应可靠返回。(V )

151、定时限过电流保护近后备灵敏系数计算为最小运行方式本线路末端两相短路电流与动作电流之比。(V )152、定时限过电流保护的动作电流较小,但必须保证系统在正常运行最大负荷时不动作。(V )

153、在本线路定时限过电流保护和相邻线路瞬时电流速断保护的保护范围重叠区发生短路时()。

A.只有瞬时电流速断保护拒动才起动B.均会起动

C.只有限时电流速断保护拒动才起动D.不会起动

154、某电力公司管辖的单侧有电源的辐射形电网,如同一地点发生最大运行方式下三相短路或最小运行方式两相短路,则()。

A.最大运行方式下三相短路电流大于最小运行方式两相短路

B.最大运行方式下三相短路电流等于最小运行方式两相短路

C.最大运行方式下三相短路电流小于最小运行方式两相短路

155(案例分析)、某变电站的一条线路采用电流三段式保护,其中限时电流速断的整定值为10A,在线路末端发生相间故障时,最大短路电流(最大运行方式下三相短路)为30A,最小短路电流(最小运行方式下两相短路)为15A,则限时电流速断保护的灵敏系数为()。

A.1.5 B.2 C.3 D.4

156(案例分析)、某10kV系统输电线路安装了反应故障时电流增大的过电流保护,保护整定电流值为5A,线路末端短路最大三相短路电流为15A,线路末端短路最小两相短路电流为10A,该保护的灵敏系数为()。

A.5 B.3 C.2 D.1.5

157、三段式电流保护中限时电流速断的特点为()。

A.无动作延时,通过动作电流的整定保证选择性,只能保护线路始端一部分

B.带有短延时,通过动作电流的整定和短延时保证选择性,可以保护线路全长

C.带有较长延时,通过动作电流间的灵敏度配合、动作时限的配合保证选择性,能够保护本线路的全长和相邻线路的全长

158、三段式电流保护中()构成线路的后备保护。

A.瞬时电流速断保护B.限时电流速断保护C.定时限过电流保护

159、对单侧有电源的辐射形电网,电流保护装设在线路的末端。(X)首端。

160、三段式电流保护对双侧有电源的线路或环网线路,通过动作电流、动作时限整定任何时候都不能保证保护的选择性。(X)有些情况

161、三段式电流保护加装功率方向元件后,即可构成三段式方向电流保护。(V )

162、三段式电流保护对双侧有电源的线路或环网线路,通过动作电流、动作时限整定,保护的选择性()。

A.有时不能保证B.完全可以保证C.任何时候都不能保证

§3-3 接地保护

163、电力系统发生的接地故障,包括()和两相接地故障。

A.两相故障B.单相接地故障C.三相故障D.两相断线故障

164、中性点直接接地系统发生接地故障时,在三相中将产生大小相等、相位相差120度的零序电压与零序电流。(X )相位相同

165、零序电流的大小不仅与中性点接地的()有关,而且与系统运行方式有关。

A.变压器的型号B.变压器的多少、分布C.变压器的种类

166、根据接地短路故障出现零序分量的特点,可构成反应零序电流减小的零序电流保护。(X )增大

167、中性点直接接地系统发生接地故障,()零序电压最高。

A.直接接地的中性点B.远离故障点C.接地故障点

168、零序电流的大小与接地故障位置有关,接地故障点位于保护安装地点()位置,零序电流数值较大。

A.附近B.中间C.远离

169、零序电流通过系统的()和接地故障点形成短路回路。

A.A相B.B相C.C相D.接地中性点

170、零序电压通常采用三相五柱式电压互感器或()取得。

A.三个单相式电流互感器B.一个单相式电流互感器

C.三相三柱式电压互感器D.三个单相式电压互感器

171、零序电压的大小可根据表达式求得。(X )

172、对电缆线路,零序电流通常采用()取得。

A.一个单相式电流互感器B.零序电流互感器

C.三相五柱式电压互感器D.三相三柱式电压互感器

173、零序电流的大小可根据表达式求得。(A )

A.30 =A+B+C B.30=-(A+B+C)C.30=A+B-C D.30=A-B-C

174、零序电流通常采用零序电流滤过器取得。(V )

175、零序电流I段为保证选择性,保护范围为()。

A.本线路全长B.本线路及下级线路全长

C.本线路一部分D.本线路全长及下级线路一部分

176、本线路的零序电流II段保护动作电流的整定原则为()。

A.与下级线路零序电流I段保护配合B.与本线路零序电流I段保护配合

C.与下级线路零序电流II段保护配合D.与电流速断保护配合

177、零序电流II段的保护范围为()。

A.本线路全长B.本线路及下级线路全长

C.本线路一部分D.本线路全长及下级线路一部分

178、三段式零序电流保护中第II段为()。

A.瞬时零序电流速断保护B.限时零序电流速断保护C.零序过电流保护

179、零序电流II段保护与()构成线路接地短路的主保护。

A.零序电流I段保护B.零序电流III段保护

C.瞬时电流速段保护D.限时电流速段保护

180、本线路的零序电流II段保护动作电流的整定原则为与下级线路零序电流I段保护配合。(V)

181、零序电流II段的保护范围为()。

A.本线路全长B.本线路及下级线路全长

C.本线路一部分D.本线路全长及下级线路一部分

182、零序电流III段保护动作电流的整定原则为躲过线路最大负荷电流。(X)最大不平衡电流

183、零序电流III段保护动作时限小于反应相间故障过电流保护动作时限,灵敏度高。(V )

184、中性点经小电阻接地系统进行短路电流计算时,零序网络按接入( )倍中性点电阻计算。

A.2 B.3 C.4 D.5

185、三段式零序电流保护中第III段为()。

A.瞬时零序电流速断保护B.限时零序电流速断保护C.零序过电流保护

186、三段式零序电流保护由()组成。

A.瞬时零序电流速断保护B.限时零序电流速断保护

C.零序过电流保护D.绝缘监视装置

187、线路接地故障的近后备保护和远后备保护为()。

A.零序电流I段保护B.零序电流II段保护

C.零序电流III段保护

189、阶段式零序电流保护具有灵敏度高、延时小以及保护范围受系统运行方式影响小的特点。(V )

190、零序功率方向由()与零序电流计算取得。

A.A相电压B.B相电压C.C相电压D.零序电压

191、中性点不接地系统发生单相接地故障,故障相零序电流方向为由母线流向线路。(X )线路流向母线192、中性点不接地系统发生单相接地故障,不必立即跳闸,可以连续运行1-2小时。(V )

193、中性点不接地系统发生单相接地故障,非故障线路零序电流()。

A.等于0 B.等于本线路对地电容电流

C.等于各线路对地电容电流之和D.等于故障线路零序电流

194、中性点不接地系统发生单相接地故障,接地电流为()。

A.感性电流B.容性电流C.阻性电流D.负荷电流

195、中性点不接地系统发生单相接地故障,故障线路零序电流方向为()。

A.由母线流向线路B.由线路流向母线C.不确定

196、中性点不接地系统发生单相接地故障,有如下特点()。

A.故障相对地电压为0 B.系统出现零序电压

C.故障点接地电流等于所有线路的对地电容电流之和

D.非故障线路零序电流等于本线路非故障相的对地电容电流

197、绝缘监视装置反应中性点不接地系统发生单相接地故障,是由低电压继电器动作后接通信号回路,给出接地故障信号的。(X)

198、中性点不接地系统通常用()实现单相接地保护。

A.零序电流I段保护B.零序电流II段保护

C.零序电流III段保护D.接地选线装置E.绝缘监视装置

199、中性点不接地系统通常采用接地选线和()的方式实现单相接地保护。

A.零序电流I段保护B.零序电流II段保护C.零序电流III段保护D.绝缘监视

200、绝缘监视装置反应中性点不接地系统发生单相接地故障时,是根据系统出现零序电流而动作发出信号的。(X )电压

201、接地选线装置反应中性点不接地系统接地故障,采用的原理有()。

A.基于零序电流大小选出故障线路B.基于零序功率选出故障线路

C.基于零序电压大小选出故障线路

202、对中性点不接地系统,根据系统发生单相接地故障时的电流大小及方向特征,实现故障检测与选线的装置称为接地选线装置。(V )

203、对中性点不接地系统,根据系统发生单相接地故障时的电流大小及方向特征,实现故障检测与选线的装置为()。

A.备用电源自投装置B.自动重合闸装置C.绝缘监视装置D.接地选线装置

§3-4 其他保护

204、距离保护装置反应()而动作。

A.测量阻抗增大B.测量阻抗降低C.电流增大D.电压降低

205、距离保护装置测量阻抗大于整定阻抗时,说明()。

A.短路点在保护区外,保护不动作B.短路点在保护区外,保护动作

C.短路点在保护区内,保护不动作D.短路点在保护区内,保护动作

206、距离保护元件能够实现带方向的测量特性和无方向的测量特性。(V )

207、距离保护装置测量阻抗小于整定阻抗时,说明短路点在保护区内,保护动作。(V)

208、距离保护装置反应测量阻抗降低而动作。(V )

209、距离保护反应保护安装处至故障点之间的()。

A.电压B.电流C.功率D.阻抗

210、接地距离保护反应故障为()。

A.接地故障B.相间故障C.一相断线D.两相断线

211、线路纵差保护反应被保护线路两端的电流差。(V )

212、线路纵差保护在线路区外短路保护将延时动作。(X )不动作

213、线路纵差保护可以反应两侧电流互感器之间任何地点的故障。(V )

§4-1 变压器故障和异常运行状态机保护

214、变压器故障分为油箱外故障和()两大类。

A.油箱内故障B.低压套管故障C.绝缘故障D.高压套管故障

215、变压器油箱外故障包括套管破碎通过外壳发生的单相接地故障、引出线的套管闪络故障及()等。

A.绕组间的相间故障B.出线上的相间故障

C.绕组与铁芯之间的单相接地故障D.一相绕组匝间短路

216、变压器油箱内故障包括绕组与铁芯之间的单相接地故障、一相绕组匝间短路及()等。

A.引出线上的相间故障B.绕组间的相间故障

C.引出线的套管闪络故障D.套管破碎通过外壳发生的单相接地故障

217、变压器油箱外故障包括引出线上的相间短路、引出线的套管闪络故障及绕组与铁芯之间的单相接地故障等。(X)

218、电力系统中变压器发生故障,故障的性质绝大部分为永久性故障。(V )

219、变压器异常运行包括油箱漏油等造成油面降低、重瓦斯保护动作及引出线上的相间短路等。(X )

210、变压器异常运行包括()等。

A.过负荷B.油箱漏油造成油面降低C.外部短路引起的过电流D.绕组间的相间故障

211、变压器异常运行包括外部短路引起的过电流、油箱漏油等造成油面降低及()等。

A.引出线的套管闪络故障B.一相绕组匝间短路C.绕组间的相间故障D.过负荷

212、变压器主保护包括气体保护、零序保护或电流速断保护等。(X )

213、变压器主保护包括()、电流速断保护、纵差动保护。

A.过负荷保护B.过电流保护C.零序保护D.气体保护

214、对于容量在6300 kV A以上的并列运行变压器或企业中的重要变压器应装设纵差动保护。(V )

215、变压器主保护包括气体保护、电流速断保护或()等。

A.过负荷保护B.纵差动保护C.过电流保护D.零序保护

216、变压器主保护包括气体保护、纵差动保护或电流速断保护等。(V )

216、规程规定,对于容量在800kV A及以上的车间内油浸式变压器,应装设瓦斯保护。(v )

217、变压器电流速断保护的灵敏度校验不满足要求时改用()。

A.过电流保护B.零序电流保护C.过负荷保护D.差动保护

218、对于容量在6300 kVA以上的单独运行变压器应装设纵差动保护。(X )10000

219、对于容量在10000 kV A以上的单独运行变压器应装设纵差动保护。(V )

220、对于容量在2000 kV A以上且电流速断保护灵敏度不满足要求的变压器应装设纵差动保护。(V )

221 、变压器发生故障后,应该立即将变压器从系统中切除。(V )

222、变压器纵差动保护或电流速断保护动作后跳开变压器各侧断路器。(V )

223、常用的变压器相间短路的后备保护有过电流保护、变压器差动保护、零序电流保护等。(X)

224 、变压器相间短路的后备保护作为变压器差动保护、过电流保护和气体保护的后备保护。(X )

225、变压器保护中电流速断保护、零序电流为变压器的后备保护。(X )

226、变压器保护中()、零序电流保护为变压器的后备保护。

A.过电流保护B.瓦斯保护C.过负荷保护D.速断电流保护

227、变压器纵差动保护或电流速断保护可以反应引出线的短路故障以及()。

A.过电压B.过负荷C.油箱漏油造成油面降低D.变压器绕组、套管故障

228、对于容量在10000 kV A以下的变压器,当过电流保护动作时间大于0.5S时,应装设纵差动保护。(X )

电流速断保护

229、变压器油箱外故障包括引出线上的相间短路、一相绕组匝间短路及套管破碎通过外壳发生的单相接地故障等。(X)

多选题

230、以下变压器中()应装设瓦斯保护。

A.800kV A及以上的油浸式变压器B.800kV A及以下的油浸式变压器

C.400kV A及以上的车间内油浸式变压器D.400kV A及以下的车间内油浸式变压器

231、对于容量在()的油浸式变压器以及400kV A及以上的车间内油浸式变压器,应装设瓦斯保护。

A.800kV A及以上B.800kV A及以下C.500kV A及以上D.500kV A及以下

§4-2 瓦斯保护(气体保护)

232、变压器气体保护包括重瓦斯保护和过负荷保护。(X )

233、变压器重瓦斯保护动作时将()。

A.延时动作于信号B.跳开变压器各侧断路器C.给出轻瓦斯信号

234、变压器气体保护包括重瓦斯保护和()。

A.零序电流保护B.过负荷保护C.轻瓦斯保护D.速断电流保护

235、变压器内部发生轻微故障,产生少量气体流向油枕,使瓦斯继电器动作,发出轻瓦斯信号。(V )236、变压器油箱内部发生故障时,短路电流产生电弧使变压器油和绝缘分解产生气体,反应这种气体而动作的保护称为()。

A.过电流保护B.瓦斯保护C.过负荷保护D.速断电流保护

237、变压器气体保护的主要元件是气体继电器,又称()。

A.电流继电器B.瓦斯继电器C.电压继电器D.中间继电器

238、变压器气体保护用于反应变压器油箱内部的各种故障以及()。

A.过负荷B.引出线的套管闪络故障

C.引出线上的相间故障D.油箱漏油等造成油面降低

239、变压器气体保护包括轻瓦斯保护和()。

A.重瓦斯保护B.过负荷保护C.零序电流保护D.速断电流保护

240、变压器瓦斯保护接线中切换片XB切换到跳闸位置,在变压器内部发生严重故障瓦斯保护动作时()。

A.只将高压侧断路器切除B.只将低压侧断路器切除

C.只发信号,不跳闸D.断开变压器各侧断路器

241(案例分析)、某变电站油浸式变压器大修后,气体保护出口切换片放于试验位置,突然变压器内部发生相间短路,瓦斯保护动作时结果为()。

A.只将高压侧断路器切除B.只将低压侧断路器切除

C.断开变压器各侧断路器D.发重瓦斯信号,不跳闸

242、变压器瓦斯保护接线中的中间继电器应是()。

A.快速动作的继电器B.带延时的继电器C.慢速动作的继电器

243、变压器气体保护的主要元件是气体继电器,安装在()。

A.变压器油箱内B.变压器油箱与油枕之间的的连接管道中

C.高压套管上D.低压套管上

244、变压器重瓦斯保护动作时将延时动作于信号。(X)

245、变压器内部发生严重故障时,油箱内产生大量气体,使瓦斯继电器动作,则()。

A.发出轻瓦斯信号B.保护跳闸,断开变压器各侧断路器

C.发出过电流信号D.发出过负荷信号

246、变压器气体保护用于反应变压器油箱内部的各种故障以及油箱漏油等造成油面降低。(V)

247、变压器瓦斯保护接线中切换片XB有两个位置,即跳闸位置和合闸位置。(X )信号位置

§4-3 差动保护

248、变压器差动保护反应()而动作。

A.变压器两侧电流的大小和相位B.变压器电流升高

C.变压器电压降低D.功率方向

249、电力系统中变压器通常采用Y,d11接线方式,两侧线电流的相位相差30o。(V )

250、电力系统中变压器通常采用Y,d11接线方式,两侧线电流的相位相差()。

A.30o B.45o C.60o D.90o

251、电力系统中变压器通常采用Y,d11接线方式,为使变压器差动保护回路正常时电流为0,电流互感器二次绕组采用三角形接线,变比调整为原来的倍。(X )

252、电力系统中变压器通常采用Y,d11接线方式,为使变压器差动保护回路正常时电流为0,电流互感器采用相位补偿接线和幅值调整。(V )

253、电力系统中变压器通常采用Y,d11接线方式,为使变压器差动保护回路正常时电流为0,电流互感器采用()和相位补偿接线。

A.保护接线B.幅值调整C.谐波制动接线D.涌流制动接线

254、微机型变压器差动保护其幅值调整与相位补偿一般通过()实现。

A.改变电流互感器接线B.改变电流互感器变比C.改变变压器接线D.软件计算算法

255、正常运行时变压器差动保护中,流入差回路的电流为变压器两侧电流的()。

A.功率差B.相量差C.相角差

256、变压器差动保护可实现外部故障时不动作,内部故障时动作,从原理上能够保证选择性。(V )

257、变压器在外部短路时差动保护将()。

A.正确动作B.误动作C.不动作

258、当变压器外部故障,差动保护中流入不平衡电流,保护应不动作。(V)

259、正常运行时变压器差动保护中,流入差回路的电流为变压器两侧电流的向量差。(V )

260、变压器差动保护可实现(),外部故障时不动作,从原理上能够保证选择性。

A.内部故障时动作B.轻微故障时发信号 C .过负荷时发信D.过电流时延时动作

261、变压器内部故障时在变压器差动保护中,流入差回路的电流为变压器两侧电流的()。

A.功率和B.相量和C.相角和

262、变压器空载投入或外部短路故障切除电压恢复时,励磁电流约为变压器额定电流的()。

A.3%-5%B.10%-15%C.3-5倍D.6-8倍

263、变压器励磁涌流产生的根本原因是()。

A.变压器的容量大B.变压器的电压等级高

C.变压器铁芯中的磁通不能突变D.变压器的接线组别影响

264、变压器励磁涌流的大小与()有关。

A.合闸时电源电压相角B.电源容量大小C.变压器接线方式D.变压器的铁芯结构 E. 铁芯剩磁及饱和程度 F. 变压器的类型

265、变压器出现励磁涌流时,如不采取措施,差动保护将()。

A.正确动作B.误动作C.不动作

266、在三相变压器中,至少有两相存在励磁涌流。(V )

267、变压器空载合闸后,产生的励磁涌流随时间逐渐()。

A.增大B.衰减C.不变

268、变压器励磁涌流中含有明显的()分量,使波形偏向时间轴的一侧。

A.周期B.非周期C.矩形波D.基波

269、变压器励磁涌流中含有明显的()分量,其中二次谐波分量比例最大。

A.周期B.非周期C.间断角D.高次谐波

270、变压器励磁涌流呈非正弦特性,波形连续,出现间断角。(X )

271、根据变压器励磁涌流特点,当保护鉴别出现励磁涌流时须()。

A.开放保护B.闭锁保护

C.直接跳闸D.发动作信号

272、根据变压器励磁涌流特点,当鉴别是励磁涌流时须开放保护。(X )

273、变压器空载合闸后,产生的励磁涌流随时间逐渐增大。(X )

274、利用变压器励磁涌流中含有明显的非周期分量的特征,通常采用()构成变压器差动保护。

A.二次谐波制动原理

B.带速饱和变流器的差动继电器

C.鉴别波形间断原理D.波形对称原理

275、利用变压器励磁涌流中波形间断、短路电流连续的特征,通常采用()构成变压器差动保护。

A.二次谐波制动原理

B.带速饱和变流器的差动继电器

C.鉴别波形间断原理D.波形对称原理

276、采用波形间断原理构成的变压器差动保护,当间断角小于整定值时()。

A.开放保护B.闭锁保护

C.起动合闸D.发动作信号

277、采用波形间断原理构成的变压器差动保护,当间断角大于整定值时闭锁保护。(V )

278、采用二次谐波制动原理的变压器差动保护,当二次谐波含量低于定值时开放差动保护。(V )

279、采用二次谐波制动原理构成的变压器差动保护,当出现短路电流时将()。

A.开放保护B.闭锁保护C.给出闭锁信号

280、造成变压器差动保护不平衡电流的因素有电流互感器变比标准化、两侧电流互感器二次阻抗不完全匹配、变压器分接头调整等。(V )

281、在变压器差动保护中,由于两侧电流互感器二次阻抗不完全匹配造成的不平衡电流在计算时引入()、电流互感器变比误差系数及非周期分量系数等措施。

A.电流互感器同型系数

B.电流平衡调整C.电压平衡调整

D.调整电压互感器的变比

282、在微机变压器差动保护中,由于电流互感器变比标准化造成的不平衡电流采取电流平衡调整的措施。(V )283、变压器差动保护动作电流应按躲过最大不平衡电流整定。(V )

284、变压器差动保护动作电流应按躲过()整定。

A.最大三相短路电流B.最小两相短路电流

C.最大不平衡电流D.最大负荷电流

285、变压器差动保护灵敏度校验按照保护范围内()校验。

A.最大短路电流B.最小短路电流

C.最大不平衡电流D.最大负荷电流

286、实际中减少差动回路不平衡电流的主要措施是,两侧电流互感器要匹配及()等。

A.采用二次谐波制动

B.采用间断角原理制动

C.减小电流互感器二次负载阻抗

D.电压平衡调整

287、采用二次谐波制动原理构成的变压器差动保护由差动元件、二次谐波制动、差动速断元件及TA断线检测等部分构成。(V )

288、变压器差动保护中TA断线监测用于()。

A.电压互感器二次断线时发出信号

B.电压互感器一次断线时发出信号

C.电流互感器二次断线时发出信号

D.电流互感器一次断线时发出信号

289、变压器差动保护的差动元件通常采用比率制动特性,内部故障时,制动量()。

A.较小B.较大C.不变

290、变压器差动保护的差动元件通常采用比率制动特性,内部故障时,制动量较小,保护动作。(V )

291、变压器差动保护的差动元件通常采用比率制动特性,外部故障时,短路电流增大,制动量()。

A.减小B.增大C.不变

292、采用二次谐波制动原理的变压器差动保护,当任一相差动回路电流的二次谐波含量满足制动判据时即闭锁保护称为最大相制动。(V )

293、采用二次谐波制动原理的变压器差动保护,当任一相差动回路电流的二次谐波含量满足制动判据时即闭锁保护称为分相制动。(X )分相差动

294、采用二次谐波制动原理构成的变压器差动保护由()及TA断线检测等部分构成。

A.二次谐波制动B.电压制动元件

C.差动元件D.差动速断元件

295、当变压器发生内部严重故障时,引起电流互感器饱和,二次电流波形发生畸变,变压器差动速断元件将可靠制动。(X )

§4-4 电流速断保护及跌落式熔断器

296、对大容量的变压器,可以装设单独的电流速断保护,与气体保护配合构成变压器的主保护。(X )中、小297、变压器电流速断保护利用()保证保护的选择性。

A.动作时间B.动作电流

C.功率方向D.动作电压

2971、变压器纵差动保护或电流速断保护可以反应过负荷以及变压器绕组、套管故障。(X )

2981、变压器电流速断保护的动作范围为()。

A.变压器的一部分绕组B.变压器及相邻线路C.变压器的全部绕组

2982、变压器电流速断保护作为变压器的主保护,动作时间为()。

A.0S B.0.5S

C.1S D.1.5S

298、变压器电流速断保护的灵敏度按照保护安装处短路时的()校验。

A.最大短路电流B.最小短路电流

C.最大负荷电流D.最小负荷电流

299、变压器电流速断保护装在变压器的(),动作时跳开变压器两侧断路器。

A.电源侧B.负荷侧C.电源侧及负荷侧

300、变压器差动保护灵敏度校验,规程规定灵敏度系数应()。

A.>2 B.>4 C.<2 D.<4

301、变压器电流速断保护动作电流按躲过变压器负荷侧母线短路时流过保护的最大短路电流,并躲过()整定。

A.变压器电源侧母线短路时流过保护的最大短路电流

B.变压器空载投入时的励磁涌流

C.最大负荷电流

D.最小负荷电流

302、跌落式熔断器的下限开断电流保证在保护安装处出现需要保护的最小短路电流时,熔断器能()。

A.可靠跌落B.正常供电C.发出异常信号

304、在使用跌落式熔断器时,应按照额定电压、额定电流和额定负荷电流选择。(X)开断电流

305、跌落式熔断器安装有(),允许切断一定大小的负荷电流。

A.熔丝B.消弧栅

C.螺母D.弹簧

306、跌落式熔断器在短路电流通过时熔丝熔断,熔丝管在( )作用下跌落,断开一次系统。

A.熔断器B.弹簧C.重力D.螺母

307、跌落式熔断器的()相当于保护功能的整定值。

A.下限开断电流B.上限开断电流

C.额定电流D.额定负荷电流

308、在使用跌落式熔断器时,应按照( )、额定电流和额定开断电流选择。

A.额定电压B.额定频率

C.额定功率D.额定负荷电流

309、在使用跌落式熔断器时,应按照额定电压、( )和额定开断电流选择。

A.额定频率B.额定电流C.额定功率D.额定负荷电流

310、跌落式熔断器主要用作( )的短路故障保护。

A.短段电缆线路B.配电变压器

C.电容组D.架空线路分段或分支线路

311、跌落式熔断器主要用作( )、电容组、短段电缆线路、架空线路分段或分支线路的短路故障保护。

A.高压输电线路B.远距离电缆线路

C.配电变压器

312、跌落式熔断器主要用作配电变压器、远距离电缆线路、电容组、无分支、分段的架空线路的短路故障保护。(X)短段,分支

313、跌落式熔断器在短路电流通过时熔丝熔断,熔丝管在重力作用下跌落,断开()。

A.一次系统B.二次系统

C.合闸回路D.跳闸回路

§4-5 相间后备保护及过负荷保护

314、常用的变压器相间短路的后备保护有过电流保护、()、复合电压起动的过电流保护、负序过电流保护、阻抗保护等。

A.电流速断保护B.低电压起动的过电流保护

C.变压器差动保护D.气体保护

315、常用的变压器相间短路的后备保护有过电流保护、低电压起动的过电流保护、复合电压起动的过电流保护、()、阻抗保护等。

A.气体保护B.电流速断保护C.变压器差动保护D.负序过电流保护

316、常用的变压器相间短路的后备保护有过电流保护、低电压起动的过电流保护、()、负序过电流保护、阻抗保护等。

A.变压器差动保护B.电流速断保护

C.复合电压起动的过电流保护D.气体保护

317、变压器低电压起动的过电流保护的电压元件接在降压变压器低压侧母线电压互感器二次侧线电压上,反应三相线电压()时动作。

A.降低B.升高C.不变

318、变压器低电压起动的过电流保护的电压元件动作电压整定,按照躲过()。

A.正常运行母线可能出现的最低工作电压B.额定电压

C.最大工作电压D.零序电压

319、变压器低电压起动的过电流保护的电压元件接在降压变压器()母线电压互感器二次侧线电压,反应三相线电压降低时动作。

A.高压侧B.低压侧C.高压侧或低压侧

320、复合电压起动的过电流保护的低电压元件由负序电压元件和单个低电压元件组成。(V )

321、变压器相间短路的后备保护动作时限与()配合,按阶梯原则整定。

A.相邻元件后备保护B.电流速断保护

C.变压器差动保护D.零序电流保护

322、变压器低电压起动的过电流保护的灵敏度比定时限过电流保护的灵敏度高。(V )

323、变压器过电流保护用于反应外部故障引起的过电流。(V )

324、常用的变压器相间短路的后备保护有过电流保护、变压器差动保护、零序电流保护等。(X )

325、中性点直接接地运行的变压器接地保护,零序电流取自变压器()的电流互感器二次侧。

A.低压侧B.高压侧C.中性点

326、变压器零序过电压保护由零序电压元件和时间元件构成。(V )

327、变压器零序电流保护用于反应变压器高压侧系统的接地故障。(V )

328、变压器过负荷保护动作后()。

A.延时动作于信号B.跳开变压器各侧断路器C.给出轻瓦斯信号

329、变压器过负荷保护用于反应()。

A.外部故障引起的过电流B.容量在400 kV A及以上变压器的三相对称过负荷

C.油箱漏油造成油面降低D.变压器高压侧系统的接地故障

320、变压器过负荷保护用于反应外部故障引起的过电流。(X )

§5-1 高压电动机保护

331、高压电动机运行中可能发生的主要故障有电动机定子绕组的相间短路故障、()以及一相绕组的匝间短路。

A.高压套管短路故障B.单相接地短路

C.起动时间过长D.低压套管短路故障

332、高压电动机通常指供电电压等级为220V/380V的电动机。(X )3~10kV

333、高压电动机通常指供电电压等级为()的电动机。

A.220V/380V B.3~10kV

C.110 kV D.220 kV

334、高压电动机运行常见的异常运行状态有()。

A.过负荷引起的过电流B.堵转

C.起动时间过长D.一相熔断器熔断或三相不平衡

E.供电电压过低或过高

335、高压电动机通常装设()或电流速断保护、负序电流保护、起动时间过长保护、过热保护、堵转保护、过电流保护、单相接地保护、低电压保护等。

A.瓦斯保护B.距离保护

C.气体保护D.纵差动保护

336、高压电动机通常装设纵差动保护或电流速断保护、负序电流保护、起动时间过长保护、过热保护、堵转保护、过电流保护、单相接地保护、()等。

A.低电压保护B.距离保护

C.气体保护D.瓦斯保护

337、高压电动机通常装设纵差动保护或电流速断保护、()、起动时间过长保护、过热保护、堵转保护、过电流保护、单相接地保护、低电压保护等。

A.瓦斯保护B.距离保护

C.负序电流保护D.气体保护

338、高压电动机运行常见的异常运行状态有:起动时间过长、一相熔断器熔断或三相不平衡、堵转、过负荷引起的过电流、供电电压过低或过高。(V )

339、当电动机的容量小于2MW且电流速断保护不能满足敏度要求的电动机采用()。

A.低电压保护B.起动时间过长保护C.过热保护D.纵差动保护

340、电动机负序电流保护动作于()。

A.跳闸B.信号C.减负荷

341、下列保护中()用于反应任何原因引起电动机定子正序电流增大或出现负序电流导致电动机过热。A.低电压保护B.负序电流保护

C.过热保护D.纵差动保护和电流速断保护

342、电动机单相接地故障电流为10A及以上时,保护将()。

A.带时限动作于跳闸B.动作于信号C.减负荷

343、高压电动机发生单相接地故障时,如果接地电流大于(),将造成电动机定子铁芯烧损,并可能发展成匝间短路或相间短路。

A.0.5A B.1A

C.2A D.10A

344、电动机单相接地故障的自然接地电流(未补偿过的电流)大于5A时需装设()。

A.低电压保护B.堵转保护

C.过热保护D.单相接地保护

§5-2 电动机电流速断保护

345、电流速断保护主要用于容量为小于2MW的电动机。(V )

346、电动机电流速断保护高定值按照躲过电动机的最大负荷电流整定。(X )起动电流

347、电动机电流速断保护高定值按照躲过电动机的最大起动电流整定。(V )

348、电动机低定值电流速断保护在()投入。

A.电动机起动时B.电动机起动后

C.故障时D.异常时

349、电动机电流速断保护定值按照()整定。

A.躲过电动机的最大起动电流

B.躲过电动机的最小起动电流

C.躲过外部故障切除后电动机的最大起动电流,以及外部三相短路故障时电动机向外提供的最大反馈电流D.躲过电动机的最小负荷电流

350、电流速断保护在电动机起动时不应动作。(X )高定值动作

351、电动机电流速断保护低定值按照躲过外部故障切除后电动机的最大起动电流,以及外部三相短路故障时电动机向外提供的最大反馈电流整定。(V )

352、电动机的相间短路保护动作于()。

A.跳闸B.信号C.减负荷

353、电动机电流速断保护高定值按照()整定。

A.躲过电动机的最大起动电流

B.躲过电动机的最大负荷电流

C.躲过电动机的最小起动电流

D.躲过电动机的最小负荷电流

354、电动机采用熔断器-高压接触器控制时,电流速断保护增设的延时时间应大于熔断器的熔断时间。(V )355、高压电动机发生定子绕组的相间短路故障时要求()。

A.尽快切除故障电动机B.发出故障信号

C.发出异常信号D.继续维持运行

356、电流速断保护主要用于容量为()的电动机。

A.小于2MW B.2MW及以上

C.小于5MW D.5MW及以上

357、电动机纵差动保护接线时,机端电流互感器与中性点侧电流互感器,型号不同,变比不同。(X)

358、电动机纵差动保护接线时,机端电流互感器与中性点侧电流互感器,型号相同,变比不同。(X)

359、电动机纵差动保护接线,一侧接于中性点侧电流互感器,另一侧接于电动机绕组上。(X )机端360、电动机容量在5MW以下时,纵差动保护采用()接线。

A.一相式B.两相式C.三相式

361、电动机容量在5MW及以上时,纵差动保护采用()接线。

A.一相式B.两相式C.三相式

362、电动机容量在5MW以下时,纵差动保护采用两相式接线。(V )

363、电动机纵差动保护接线采用比率制动特性,应保证躲过电动机全电压起动时、正常运行时以及()差动回路的不平衡电流。

A.外部三相短路电动机向外供给短路电流时

B.内部接地短路时

C.内部两相短路时D.内部三相短路时

364、电动机纵差动保护接线采用比率制动特性,应保证躲过电动机内部相间短路时差动回路的不平衡电流。(X )外部三相短路

365、电动机纵差动保护接线电流互感器二次回路发生断线时应()。

A.闭锁保护B.开放保护C.直接跳闸D.不反应

366、电动机纵差动保护接线,一侧接于机端电流互感器,另一侧接于中性点侧电流互感器。(V )

367、电动机纵差动保护接线时,机端电流互感器与中性点侧电流互感器()。

A.型号相同,变比相同B.型号相同,变比不同

C.型号不同,变比相同D.型号不同,变比不同

§5-3 电动机的其他电流保护

369、电动机外部发生不对称短路故障,负序电流保护应()。

A.开放保护B.闭锁保护C.延时跳闸

370、电动机负序电流保护,当I2>1.2I1时闭锁负序电流保护(I2负序电流,I1正序电流)。(V)

371、电动机负序电流保护,当()时自动解除闭锁(I2负序电流,I1正序电流)。

A.I2>1.2I1 B.I2<1.2I1

C.I1>1.2I2 D.I1<1.2I2

372、电动机负序电流保护动作时限特性,可以根据需要选择定时限特性或()。

A.长延时特性B.短延时特性C.反时限特性

373、电动机负序电流保护主要针对各种非接地的对称故障。(X )不对称

374、电动机负序电流保护主要针对各种非接地的()故障。

A.对称B.不对称C.三相短路

375、电动机的各种非接地的不对称故障包括电动机匝间短路、断相、相序接反以及三相短路等。(X)供电电压较大不平衡

376、电动机的内部发生两相短路,电动机的正序电流()负序电流。

A.大于B.小于C.等于

377、电动机的外部发生两相短路,电动机的正序电流()负序电流。

A.大于B.小于C.等于

378、电动机过热保护采用最大短路电流模拟电动机的发热效应。(X )等效运行电流

379、电动机过热保护为电动机各种过负荷引起的过热提供保护,也作为电动机短路、起动时间过长、堵转等的()。

A.主保护B.后备保护C.主要保护

380、电动机过热保护为电动机各种过负荷引起的过热提供保护,也作为电动机短路、起动时间过长、堵转等的主保护。(X)后备

381、过热保护用于运行过程中易发生过负荷的电动机。(X )各种原因引起的过负荷

382、下列保护中()用于反应任何原因引起电动机定子正序电流增大或出现负序电流导致电动机过热。A.低电压保护B.负序电流保护

C.过热保护D.纵差动保护和电流速断保护

383、电动机运行中被过热保护跳闸后,随着散热使积累热量减小到过热积累闭锁电动机再起动定值时()。

A.电动机禁止再起动回路解除,电动机不能再起动

B.电动机禁止再起动回路解除,电动机可以再起动

C.电动机禁止再起动回路动作,电动机可以再起动

D.电动机禁止再起动回路动作,电动机不能再起动

384、电动机过热保护由过热起动、过热跳闸、过热禁止再起动构成。(X )告警

385、电动机运行中由过热保护跳闸时()。

A.电动机禁止再起动回路动作,电动机不能再起动

B.电动机禁止再起动回路不动作,电动机可以再起动

C.电动机禁止再起动回路动作,电动机可以再起动

D.电动机禁止再起动回路不动作,电动机不能再起动

386(案例分析)、某企业的电动机装设过热保护,在运行中由于过负荷产生过热,当积累热量达到过热积累跳闸定值时保护将起动()。

A.过热告警B.过热跳闸

C.过热闭锁D.过热禁止再起动

387、电动机堵转保护动作后,作用于信号。(X )跳闸

388、电动机在起动过程中或运行中发生堵转,电流将减小。(X)电流将增大

389、电动机在起动过程中或运行中发生堵转,电流将()。

A.急剧增大B.不变C.减小

390、下列保护中()用于反应电动机在起动过程中或在运行中发生堵转,保护动作于跳闸。

A.低电压保护B.堵转保护

C.过热保护D.纵差动保护和电流速断保护

391、电动机堵转保护采用定时限动作特性构成。(V )

392、电动机堵转保护采用正序电流构成。(V )

393、电动机在起动过程中发生堵转,由()作用。

A.堵转保护B.起动时间过长保护

C.过热保护D.零序电流保护

394、堵转保护用于反应任何原因引起电动机定子正序电流增大或出现负序电流导致电动机过热。(V )

395、电动机堵转保护在电动机起动结束后()。

A.投入B.退出C.动作

396、电动机堵转保护采用长延时动作特性构成。(X )定时限

397、电动机正序过电流保护可作为电动机的()。

A.堵转保护B.起动时间过长保护C.过热保护D.对称过负荷保护

397、电动机堵转保护动作时间按()整定。

A.指定时间0.5S B.与电流速断电流保护时间配合

C.与过热保护时间配合D.最大允许堵转时间

398、高压电动机发生单相接地故障时,如果接地电流大于10A,将造成电动机定子铁芯烧损,并可能发展成匝间短路或相间短路。(V )

399、电动机的接地故障电流,中性点不接地系统比中性点经高电阻接地系统要小。(X )都很小,几安培400、对于具有较高接地电流水平的电动机采用零序电流保护,一般三相均装有电流互感器,由()取得零序电流。

A.三相电流之和B.三相电流之差

C.三相电流之积D.三相电流之比

401、对于接地故障电流不是很大的电动机采用零序电流保护,一般采用()取得零序电流。

A.正序电流互感器B.负序电流互感器C.零序电流互感器D.零序电压互感器

402、对于接地故障电流不是很大的电动机采用零序电流保护,一般采用零序电压互感器取得零序电流。(V )403、电动机的过负荷保护的动作对象可以根据对象设置动作于跳闸或动作于信号。(V )

404、电动机的过负荷保护的动作对象可以根据需要设置动作于跳闸或动作于()。

A.信号B.开放保护C.闭锁保护

405、电动机的过负荷保护的动作时间与()相配合。

A.电动机的允许过负荷时间

B.电动机的速断保护动作时间

C.电动机的最大允许堵转时间

D.电动机的最大允许过热时间

406、电动机的过负荷保护采用定时限特性时,保护动作时限应大于(),一般取9~16S。

A.电动机的起动时间

B.电动机的速断保护动作时间

C.电动机的最大允许堵转时间

D.电动机的最大允许过热时间

§5-4 电动机的电压保护

407、电动机的低电压保护装于()。

A.电压恢复时为保证重要电动机的起动而需要断开的次要电动机

B.不允许自起动的电动机C.不需要自起动的电动机D.所有电动机

408、装设低电压保护的电动机,在供电电压()时退出。

A.降低B.升高C.不变

409、为防止电动机自启动时供电电压长时间不能恢复,在重要电动机上装设低电压保护。(X )次要

410、低电压保护用于反应电动机供电电压降低。(V )

411、当电动机供电网络电压降低时,电动机转速会()。

A.下降B.升高C.不变

412、电动机装设过电压保护,当三个相间电压均高于整定值时,保护()。

A.经延时跳闸B.发出异常信号C.不应动作

413、电动机运行时,电压互感器一次或二次发生断线时,低电压保护不应动作。(V )

414、当电动机供电网络电压降低后恢复,电动机自起动时起动电流小于额定电流。(X)数倍

415、当电动机供电网络电压降低时,电动机转速会升高。(X)下降

416、装设低电压保护的电动机,在供电电压()时退出。

A.降低B.升高C.不变

417、对不允许或不需要自起动的电动机,供电电源消失后需要从电网中断开的电动机应装设低电压保护。(V )418、为防止电动机自启动时供电电压长时间不能恢复,在重要电动机上装设低电压保护。(X )次要

419(案例分析)、某变电站线路装设低电压保护,其正常工作时电压为100V,其动作电压为80V,在保护范围末端发生故障的最大电压为50V,则该低电压保护的灵敏系数为()。

A.1.25 B.1.6 C.2 D.31

420、对不允许或不需要自起动的电动机,供电电源消失后需要从电网中断开的电动机应装设起动时间过长保护。(X )低电压

421、当供电电网电压过高时,会引起电动机铜损和铁损增大,增加电动机温升,电动机应装设堵转保护。(X )过电压

422、电动机装设过电压保护,当三个相间电压均高于整定值时,保护发出异常信号。(X )延时跳闸

§6-1 微机保护

423、微机保护的特点包括()。

A.维护调试方便 B.可靠性高

C .易于获得附加功能 D.灵活性大 E.保护性能得到很好改善

424、微机保护具有信号测量、逻辑判断、()等布线逻辑保护的功能。

A.出口执行 B.人机接口 C.硬件自检 D.模数变换

425、将微型机、微控制器等作为核心部件构成的继电保护称为()。

A.微机保护 B.集成保护 C.晶体管保护 D.网络保护

426、微机保护是指将微型机、微控制器等作为核心部件构成的继电保护。(V )

427、微机保护的特性和功能主要由()决定。

A.硬件 B.软件 C.电压 D.电流

428、微机保护的基本构成包括()。

A.软件 B.硬件 C.模数变换 D.逻辑判断

429、微机保护硬件结构由数据采集系统、开关量输入/输出系统、()组成。

A.软件算法 B.微机主系统 C.中断程序 D.逻辑判断

430、微机保护数据采集系统包括()等功能模块。

A.电压形成 B.模拟滤波器 C.采样保持 D.多路转换 E.模数转换

431、微机保护采样中断的时间间隔Ts与采样频率fs的关系为()。

A.fs=1/Ts B.Ts=2fs C.Ts=fs D.fs=3/Ts

432、微机保护采样中断的时间间隔Ts与采样频率fs的关系为fs=1/Ts。( V )

433、微机保护硬件结构由数据采集系统、开关量输入/输出系统、微机主系统组成。( V )

434、微机保护微机主系统包括()等。

A.微处理器 B.只读存储器或闪存内存单元

C.随机存取存储器 D.定时器/计数器 E.并行接口和串行接口

435、微机保护通过A/D获得输入电压、电流的模拟量的过程称为采样。(V )

436、微机保护通过A/D获得输入电压、电流的模拟量的过程称为()。

A.多路转换 B.光电隔离 C.采样 D.人机接口

437、微机保护采样时,采样频率fs与采样信号中所含最高频率成分fmax的频率的关系为fs>2fmax。( V )438、微机保护中整定值的输入和修改、对微机主系统的检查等工作通过()实现。

A.电压形成 B.软件算法 C.逻辑判断 D.人机接口

439、微机保护数据采集系统包括()、模拟滤波器、采样保持、多路转换、模数转换等功能模块。

A.电压形成 B.软件算法 C.逻辑判断 D.人机接口

440、微机保护采用通用的硬件平台方式应满足()的基本要求。

A.高可靠性 B.开放性 C.通用性 D.灵活性和可扩展性

E.模块化 F.与新型互感器接口

441、微机保护对模数变换系统采样数据进行分析、计算和判断,实现各种继电保护功能的方法称为()。

A.动作特性 B.算法 C.数据中断 D.数据采集

442、微机保护每间隔一个采样间隔会产生一个采样脉冲,微型机将转入执行一次()。

A.中断服务程序 B.主循环程序 C.跳闸程序 D.逻辑闭锁程序

443、微机保护的各种不同功能、不同原理,主要区别体现在软件上。( V )

§6-2 变电站自动化

444、变电站自动化系统中监控子系统的主要功能有()。

A.数据采集 B.事件顺序记录

C.操作控制 D.故障记录、故障录波和测距

继电保护习题答案

一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应 将故障 部分切除,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应 发出信号 。 2、继电保护的可靠性就是指保护在应动作时 不拒动 ,不应动作时 不误动 。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 最大短路电流 整定,其灵敏性通常用 保护范围的大小 来表示。 4、距离保护就是反应 故障点到保护安装处 的距离,并根据距离的远近确定 动作时间 的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器与全阻抗继电器中, 方向圆阻抗继电器 受过渡电阻的影响最大, 全阻抗继电器 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护就是通过比较被保护线路首末端电流的 大小 与 相位 的原理实现的,因此它不反应 外部故障 。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 高次谐波 分量,其中以 二次谐波 为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动,即 采用速饱与中间变流器, 二次谐波制动的方法 与 间断角鉴别的方法 。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障就是( C )。 (A)单相接地 (B)两相短路 (C)三相短路 2、继电保护的灵敏系数sen K 要求( C )。 (A) 1sen K < (B)1sen K = (C)1sen K > 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,就是为了( B )。 (A)提高保护的灵敏性 (B)外部故障切除后保护可靠返回 (C)解决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的就是( A ) (A)瞬时电流速断保护 (B)限时电流速断保护 (C)定时限过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( B )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 ( A)全阻抗继电器; (B)方向圆阻抗继电器; (C)偏移圆阻抗继电器 6、有一整定阻抗为 860set Z =∠?Ω的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗430m Z =∠?Ω时, 该继电器处于( A )状态。 (A)动作 (B)不动作 (C)临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II 段的动作阻抗时,分支系数应取( A )。 (A)大于1,并取可能的最小值 (B)大于1,并取可能的最大值 (C)小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( B )。 (A)全阻抗继电器; (B)方向圆阻抗继电器; (C)偏移圆阻抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( A ) (A)能正确动作 (B)可能拒动 (C)可能误动 10、如图1所示的系统中,线路全部配置高频闭锁式方向纵联保护,k 点短路,若A-B 线路通道故障, 则保护1、2将( C )。 (A)均跳闸 (B)均闭锁 (C)保护1跳闸,保护2 闭锁

继电保护课后习题答案

第一章绪论 1.什么是故障、异常运行方式和事故?它们之间有什么不同?又有什么联系?故障:危及或影响电力系统运行的安全事故 异常运行方式:电力系统中电气元件的正常工作遭到破坏,但没有发生故障的情况 事故:指系统或其中一部分的正常工作遭到破坏,并造成对用户少送电或电能质量变坏到不能容许的地步,甚至造成人身伤亡和电气设备损坏等。 不同: 联系:故障和不正常运行状态,都可能在电力系统中引起事故。 2.常见故障有哪些类型?故障后果表现在哪些方面? 各种型式的短路; 雷击、鸟兽跨接电气设备; 备制造缺陷; 设计和安装错误; 检修与维护不当。 后果: 大短路电流和电弧,使故障设备损坏; 短路电流产生的热和电动力,使设备寿命缩短; 电压下降,使用户工作稳定性受到影响,产品质量受到影响; 破坏系统并列运行稳定性,产生振荡,甚至使整个系统瓦解。 3.什么是主保护和后备保护?远后备保护和近后备保护有什么区别和特点? 主保护: 保护元件内部发生的各种短路故障时,能满足系统稳定及设备安全要求,以最快速度、有选择地切除被保护设备或线路故障的保护。 后备保护:当主保护或断路器拒绝动作时,用以将故障切除的保护。 远后备保护:是指主保护或断路器拒动时,由近电源侧相邻上一级元件的保护实现的后备 优点:保护范围大 缺点:造成事故扩大;在高压电网中往往不能满足灵敏度的要求 近后备保护:是指当主保护拒绝动作时,由本元件的另一套保护来实现的后备,当断路器拒绝动作时,由断路器失灵保护实现后备 优点:不造成事故扩大;在高压电网中能满足灵敏度的要求 缺点:直流系统故障与主保护同时失去作用时,无法起到“后备”的作用;断路器失灵时无法切除故障,不能起到保护作用 4.继电保护的基本任务和基本要求是? 继电保护装置的基本任务: (1)故障时,自动、迅速、有选择性切除故障元件,使非故障部分正常运行;(2)不正常运行状态时,发出信号(跳闸或减负荷)。 继电保护装置的基本要求: ①选择性②速动性③灵敏性④可靠性 5.继电保护基本原理是什么? 利用被保护线路或设备故障前后某些突变的物理量为信息量,当突变量达到一定值(整定值)时,起动逻辑控制环节,发出相应的跳闸脉冲或信号。

电力系统继电保护B及答案

东北农业大学成人教育学院考试题签 电力系统继电保护(B) 一、单项选择题(每小题2分,共30分) 1.电流保护I段的灵敏系数通常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保护越( ) A.可靠 B.不可靠 C.灵敏 D.不灵敏 2.限时电流速断保护与相邻线路电流速断保护在定值上和时限上均要配合,若( )不满足要求,则要与相邻线路限时电流速断保护配合。 A.选择性 B.速动性 C.灵敏性 D.可靠性 3.使电流速断保护有最小保护范围的运行方式为系统( ) A.最大运行方式 B.最小运行方式 C.正常运行方式 D.事故运行方式 4.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,两相星形接线电流保护只切除一个故障点的几率为( )。 A.100% B.2/3 C.1/3 D. 0 5.按900接线的功率方向继电器,若I J =-Ic,则U J 应为( ) A.U AB B.-U AB C.U B D.-U C 6.电流速断保护定值不能保证( )时,则电流速断保护要误动作,需要加装方向元件。 A.速动性 B.选择性 C.灵敏性 D.可靠性 7.作为高灵敏度的线路接地保护,零序电流灵敏I段保护在非全相运行时需( )。 A.投入运行 B.有选择性的投入运行 C.有选择性的退出运行 D.退出运行 8.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电压时,一定要注意不要接错极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器( )的后果。 A.拒动 B.误动 C.正向故障拒动或反向故障误动 D.损坏 9.方向阻抗继电器的最大灵敏角是可以调节的。调节方法是改变电抗变换器DKB ( ) A.原边匝数 B.副边匝数 C.原边线圈中的电阻大小 D.副边线圈中的电阻大小 10.距离II段的动作值应按分支系数Kfz为最小的运行方式来确定,目的是为了保证保护的( )。 A.速动性 B.选择性 C.灵敏性 D.可靠性 11.相间短路的阻抗继电器采用00接线。例如I J =I B -I A 时,U J =( )。 A.U B B.U B -U A C.U A -U B D.U A 12.差动保护只能在被保护元件的内部故障时动作,而不反应外部故障,具有绝对( )。 A.选择性 B.速动性 C.灵敏性 D.可靠性 13.对于间接比较的高频保护,要求保护区内故障时保护动作行为不受通道破坏的影响,应该选择的间接比较信号是( )。 A.允许信号 B.跳闸信号 C.闭锁信号 D.任意信号 14.相高频保护用I1+KI2为操作电流,K=6 8,主要是考虑( )相位不受两侧电源相位的影响,有利于正确比相。 A.正序电流 B.零序电流 C.负序电流 D.相电流 15.高频保护基本原理是:将线路两端的电气量(电流方向或功率方向)转化为高频信号;以( )为载波传送通道实现高频信号的传送,完成对两端电气量的比较。 A.微波通道 B.光纤通道 C.输电线路 D.导引线 二、(本题每小题2分,满分20分)

05级继电保护复习题+答案(综合版)

2005级电力系统继电保护原理考试题型及复习题 第一部分:考试题型分布 (1)简答题(40分):5分×8题 (2)计算题(30分):15分×2题,内容为三段电流、距离保护整定计算(3)分析题(30分):(10-15)分×(2-3)题,内容如复习题第二章第5题。 第二部分:各章复习题 第一章 1.继电保护装置的基本任务是什么? 自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭 到破坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行。 反应电气元件的不正常运行状态,而动作于发出信号、减负荷或跳闸 2.试述对继电保护的四个基本要求的内容; 选择性:保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围昼缩小, 以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。 速动性:力求保护装置能够迅速动作切除故障。 灵敏性:对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。 可靠性:可靠性主要指保护装置本省的质量和运行维护水平。 3.如下图,线路AB、BC配置了三段式保护,试说明: (1)线路AB的主保护的保护范围,近后备、远后备保护的最小保护范围; (2)如果母线B故障(k点)由线路保护切除,是由哪个保护动作切除的,是瞬时切除还是带时限切除; (3)基于上图,设定一个故障点及保护动作案例,说明保护非选择性切除故障的情况。 第二章 1.试对保护1进行电流Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段的整定计算(线路阻抗0.4Ω/km,电流Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段 的可靠系数分别是1.3、1.1、1.2,返回系数0.85,自起动系数1。

(参考答案:34 .1,92.3,2,776.073.1,5.0,78.10%,3.41,93.4''min =========II I sen act sen act act K s t KA I K s t KA I s t l KA I ) 2. 试整定保护1的电流速断保护,并进行灵敏性校核。图示电压为线电压(计算短路电流 时取平均额定电压),线路电抗为km X /4.01Ω=,可靠系数3.1='rel K 。如线路长度减小到50km 、25km ,重复以上计算,分析计算结果,可以得出什么结论? 参考答案:75km 时:.1 2.03act I kA '=min.131.8%α= 50km 时:.1 2.65act I kA '=min.114.5%α= 25km 时:.1 3.82act I kA '=min.10α< 3. 三段电流保护的整定计算: (1)AB 和BC 线路最大负荷电流分别为120A 、100A (2)电源A :Ω=Ω=20,15max .min .S S X X ;电源B :Ω=Ω=25,20max .min .S S X X (3)8.1,85.0,2.1,15.1,25.1==='''=''='MS re rel rel rel K K K K K 试整定线路AB (A 侧)各端保护的动作电流,并校验灵敏度。

继电保护习题答案

一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应 将故障 部分切除,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应 发出信号 。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时 不拒动 ,不应动作时 不误动 。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 最大短路电流 整定,其灵敏性通常用 保护范围的大小 来表示。 4、距离保护是反应 故障点到保护安装处 的距离,并根据距离的远近确定 动作时间 的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 方向圆阻抗继电器 受过渡电阻的影响最大, 全阻抗继电器 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的 大小 和 相位 的原理实现的,因此它不反应 外部故障 。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 高次谐波 分量,其中以 二次谐波 为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动,即 采用速饱和中间变流器, 二次谐波制动的方法 和 间断角鉴别的方法 。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障是( C )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数sen K 要求( C ) 。 (A ) 1sen K < (B )1sen K = (C )1sen K > 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( B )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( A ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( B )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 ( A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 6、有一整定阻抗为 860set Z =∠?Ω的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗430m Z =∠?Ω时, 该继电器处于( A )状态。 (A )动作 (B )不动作 (C )临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II 段的动作阻抗时,分支系数应取( A )。 (A )大于1,并取可能的最小值 (B )大于1,并取可能的最大值 (C )小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( B )。 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( A ) (A )能正确动作 (B )可能拒动 (C )可能误动 10、如图1所示的系统中,线路全部配置高频闭锁式方向纵联保护,k 点短路,若A-B 线路通道故障, 则保护1、2将( C )。 (A )均跳闸 (B )均闭锁 (C )保护1跳闸,保护2 闭锁

电力系统继电保护习题与答案

绪论 一、填空题: 1、继电保护动作的_________是指保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。1、选择性 2、在继电保护整定计算中,通常要考虑系统的_______、_________两种极端运行方式。2、最大最小 3、电力系统整定计算时不考虑过渡电阻的短路,称为___________短路。3、金属性 4、输电线路的短路可分为___________、____________两类。4、相间短路接地短路 5、短路时总要伴随产生很大的_________,同时使系统中______降低。5、短路电流电压 6、反应整个被保护元件上的故障,并能以最短的时限有选择地切除故障的保护称为 _____。6、主保护 7、一般来说,按预先整定的输入量动作,并具有电路控制功能的元件称为_________。 7、继电器 8、如继电保护装置误动跳闸,且经远方跳闸装置使对侧断路器跳闸,则只对误动装置进行评价,对装置不予评价。8、远方跳闸 9、一次设备停电,保护装置及二次回路无工作时,保护装置可,但其跳其他运行断路器的出口连接片。9、不停用宜断开 10、高压电网继电保护的运行整定,是以保证电网的为根本目标的。10、全局安全稳 定运行

11、当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或相邻线路保护实现后备称之为;主保护拒动时由本设备另一套保护实现后备、断路器拒动时由断路器失灵保护实现后备称之为。11、远后备近后备 二、选择题: 1、继电保护装置是由______组成的。 (A)二次回路各元件;(B)测量元件、逻辑元件、执行元件;(C)包括各种继电器、仪表回路;(D)仪表回路。1、B 2、线路继电保护装置在该线路发生故障时,能迅速将故障部分切除并______。 (A)自动重合闸一次;(B)发出信号;(C)将完好部分继续运行;(D)以上三点均正确。 2、B 3、继电器按其结构形式分类,目前主要有______。 (A)测量继电器和辅助继电器;(B)电流型和电压型继电器;(C)电磁型、感应型、整流型和静态型;(D)启动继电器和出口继电器。3、C 4、当系统发生故障时,正确地切断离故障点最近的断路器,是继电保护装置的______的体现。4.B (A)快速性;(B)选择性;(C)可靠性;(D)灵敏性。

继电保护试题及答案

继电保护试题 一、填空题 1、对动作于跳闸的继电保护,在技术上一般应满足、、、四个基本要求。 2、过电流继电器的启动电流返回电流,其返回系数1。 3、后备保护包括和。 4、运行中应特别注意电流互感器二次侧不能;电压互感器二次侧不能。 5、三段式电流保护中,段灵敏度最高,段灵敏度最低。 6、中性点可接地或不接地运行变压器的接地后备保护由和组成。 7、阻抗继电器的精确动作电流是指使动作阻抗降为时对应的测量电流。 8、采用单相自动重合闸的线路上发生单相短路故障时,由继电保护动作跳开,经一定时间延时后重合,若不成功再跳开。 9、变压器纵差动保护需要进行和,以使正常运行时流入到差动回路中的电流为0。 10、中性点直接接地系统发生短路故障后,的故障分量电压最大,的故障分量为0。 11、一般重要的电力元件配备两套保护,一套称为主保护,一套称为___________。答案:后备保护 12、电流继电器返回系数的概念是指返回电流与___________的比值。 答案:动作电流 13、电流速断保护的优点是简单可靠、___________。 答案:动作迅速 14、通过所研究保护装置的短路电流为最大的运行方式称为___________。 答案:最大运行方式 15、定时限过电流保护的动作时限是按_______来选择的。 答案:阶梯原则 16、对于中性点可接地或不接地的变压器需要装设零序电流保护和_______。 答案:零序过电压保护 17、零序过电流保护与相间过电流保护相比,由于其动作电流小,所以灵敏度_______。 答案:高 18、电流继电器的_______电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数。 答案:返回 19、能使过电流继电器动作的最小电流称为继电器的_____。 答案:动作电流 20、在电流保护的基础上加装方向元件,是为了保证继电保护的_____。 答案:选择性 二、简答题 2距离保护中选相元件的作用有哪些 4重合闸前加速保护有哪些优点? 5对于纵差动保护,产生不平衡电流的最本质原因是什么? 6变压器一般应装设那些保护?其中那些是主保护?

2016继电保护重点及答案

2016继电保护重点及答案

2016年继电保护复习重点 2016继电保护试卷题型为填空题20*1’(20%)、简答题5*6’(30%)、论述分析题3*10’(30%)、计算题1*20’(20%)主要复习大纲如下: 1.继电保护装置的定义 答:继电保护装置指能反应电力系统中的电气设备发生故障时不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。2.主、后备保护定义 答:主保护是指能以较短时限切除被保护线路(或元件)全长上的故障的保护装置。 考虑到主保护或断路器可能拒动而配置的保护,称为后备保护。 当电气元件的主保护拒动时,由本元件的另一套保护起后备作用,称为近后备。 当主保护或其断路器拒动时,由相邻上一元件的保护起后备作用称为远后备。 3.电力系统故障类型 答:三相短路、两相短路、两相接地短路、单相接地短路。 危害:三相短路>两相接地短路>两相短路>单相接地短路

概率:三相短路<两相接地短路<两相短路<单相接地短路 4.保护装置的构成 答:继电保护装置由测量比较元件、逻辑判断元件和执行输出元件组成 5.继电保护四性及其含义 答:可靠性:可靠性包括安全性和信赖性。其主要取决于保护装置本身的制作质量、保护回 路的连接和运行维护的水平。 选择性:指保护装置动作时,在最小的区间 内将故障从电力系统中断开,最大限度的保 证系统中无故障部分仍能继续安全运行。 速动性:指尽可能地切除故障,以减少设备 及用户在大短路电流、低电压下运行时间,降低设备的损坏程度,提高电力系统并列运 行的稳定性。 灵敏性:指对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。 6.返回系数定义 答:返回电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数。电流继电器的返回系数一般取值为0.85-0.9 7.最大运行方式、最小运行方式

电力系统继电保护习题参考答案

第一章 1、继电保护在电力系统中的任务是什么 答:(1)自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常运行; (2)反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号、减负荷或跳闸。 2、什么是故障、异常运行和事故短路故障有那些类型相间故障和接地故障在故障分量上有何区别对称故障与不对称故障在故障分量上有何区别 答:电力系统中电气元件的正常工作遭到破坏,但没有发生故障,这种情况下属于不正常运行状态。事故,就是指系统或其中一部分的工作遭到破坏,并造成对用户少送电或电能质量变坏到不能容许的地步,甚至造成人身伤亡和电气设备的损坏。相间故障无零序分量。对称故障只有正序分量。 3、什么是主保护、后备保护什么是近后备保护、远后备保护在什么情况下依靠近后备保护切除故障在什么情况下依靠远后备保护切除故障 《 答:当本元件的主保护拒绝动作时,由本元件的另一套保护作为后备保护,由于这种后备作用是在主保护安装处实现,因此,称之为近后备保护。在远处实现对相邻元件的后备保护,称为远后备保护。 4、简述继电保护的基本原理和构成方式。 答:基本原理:1、过电流保护2、低电压保护3、距离保护4、方向保护5、差动原理的保护6、瓦斯保护7、过热保护等。构成方式:1、测量部分2、逻辑部分3、执行部分 5、什么是电力系统继电保护装置 答:继电保护装置,就是指能反应电力系统中元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种装置。 6、电力系统对继电保护的基本要求是什么 答:1、选择性:继电保护动作的选择性是指保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。2、速动性:在发生故障时,力求保护装置能迅速动作切除故障,以提高电力系统并联运行的稳定性,减少用户在电压降低的情况下工作的时间,以及缩小故障元件的损坏程度。3、灵敏性:继电保护的灵敏性,是指对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。4、可靠性:保护装置的可靠性是指在该保护装置规定的保护范围内发生了他应该动作的故障时,他不应该拒绝动作,而在任何其他该保护不该动作的情况下,则不应该误动作。 ~ 第二章 1、何谓三段式电流保护其各段是如何保证动作选择性的试述各段的工作原理、整定原则和整定计算方法、灵敏性校验方法和要求以及原理接线图的特点。画出三段式电流保护各段的保护范围和时限配合特性图。

继电保护课后习题及答案

1 绪论 1.1电力系统如果没有配备完善的继电保护系统,想象一下会出现什么情景? 答:现代的电力系统离开完善的继电保护系统是不能运行的。当电力系统发生故障时,电源至故障点之间的电力设备中将流过很大的短路电流,若没有完善的继电保护系统将故障快速切除,则会引起故障元件和流过故障电流的其他电气设备的损坏;当电力系统发生故障时,发电机端电压降低造成发电机的输入机械功率和输出电磁功率的不平衡,可能引起电力系统稳定性的破坏,甚至引起电网的崩溃、造成人身伤亡。如果电力系统没有配备完善的继电保护系统,则当电力系统出现不正常运行时,不能及时地发出信号通知值班人员进行合理的处理。 1.2继电保护装置在电力系统中所起的作用是什么? 答:继电保护装置就是指能反应电力系统中设备发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置.它的作用包括:1.电力系统正常运行时不动作;2.电力系统部正常运行时发报警信号,通知值班人员处理,使电力系统尽快恢复正常运行;3.电力系统故障时,甄别出发生故障的电力设备,并向故障点与电源点之间、最靠近故障点断路器发出跳闸指令,将故障部分与电网的其他部分隔离。 1.4 依据电力元件正常工作、不正常工作和短路状态下的电气量复制差异,已经构成哪些原理的保护,这些保护单靠保护整定值能求出保护范围内任意点的故障吗? 答:利用流过被保护元件电流幅值的增大,构成了过电流保护;利用短路时电压幅值的降低,构成了低电压保护;利用电压幅值的异常升高,构成了过电压保护;利用测量阻抗的降低和阻抗角的变大,构成了低阻抗保护。 单靠保护增大值不能切除保护范围内任意点的故障,因为当故障发生在本线路末端与下级线路的首端出口时,本线路首端的电气量差别不大。所以,为了保证本线路短路时能快速切除而下级线路短路时不动作,这种单靠整定值得保护只能保护线路的一部分。 1.5依据电力元件两端电气量在正常工作和短路状态下的差异,可以构成哪些原理的保护?答:利用电力元件两端电流的差别,可以构成电流差动保护;利用电力元件两端电流相位的差别可以构成电流相位差动保护;利两侧功率方向的差别,可以构成纵联方向比较式保护;利用两侧测量阻抗的大小和方向的差别,可以构成纵联距离保护。 1.6 如图1-1所示,线路上装设两组电流互感器,线路保护和母线保护应各接哪组互感器?答:线路保护应接TA1,母线保护应接TA2。因为母线保护和线路保护的保护区必须重叠,使得任意点的故障都处于保护区内。 母线 线路 TA1TA2 图1-1 电流互感器选用示意图 1.7 结合电力系统分析课程的知识,说明加快继电保护的动作时间,为什么可以提高电力系

(全)继电保护模拟考试题库附答案

继电保护模拟考试 1、【判断题】变压器低电压起动的过电流保护,电压元件接在降压变压器低压侧母线电压互感器二次侧线电压,反应三相线电压升高时动作。(×) 2、【判断题】当通过电流继电器的电流大于动作电流时,继电器动作,动合触点闭合。(√) 3、【判断题】合理的规章制度是保障安全生产的有效措施,工矿企业等单位有条件的应该建立适合自己情况的安全生产规章制度。(×) 4、【判断题】工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,是执行保证安全技术措施的书面依据,一般有三种格式。(×) 5、【判断题】低电压保护用于反应电动机供电电压降低。(√) 6、【判断题】当电气装置或设备发生火灾或引燃附近可燃物时,首先要切断电源。(√) 7、【判断题】电动机运行时,电压互感器一次或二次发生断线时,低电压保护瞬时跳闸。(×) 8、【判断题】中性点直接接地系统发生接地故障,接地故障点的零序电压最高。(√)

9、【判断题】在二次回路中设备之间的所有连接线均需要标号,标号采用数字与文字组合,表明回路的性质与用途。(√) 10、【判断题】电动机堵转保护采用正序电流构成。(√) 11、【判断题】微机保护中将模拟量转换为数字量称为模数转换。(√) 12、【判断题】隔离开关是将电气设备与电源进行电气隔离或连接的设备。(√) 13、【判断题】按功能模块设计,采用主从CPU协同工作方式,各功能模块之间无通讯,由监控主机与各功能子系统通讯的方式称为集中式变电站自动化系统。(×) 14、【判断题】对于容量在400kVA及以上的并列运行变压器或企业中的重要变压器应装设纵差动保护。(×) 15、【判断题】定时限过电流保护在外部故障切除后应可靠返回。(√) 16、【判断题】备用电源自动投入装置动作时间应以负荷停电时间尽可能短为原则,这主要是考虑故障点的绝缘恢复时间。(×) 17、【判断题】变压器电流速断保护利用动作时间保证保护的选择性。(×) 18、【判断题】变压器励磁涌流中含有明显的非周期分量,波形偏向时间轴的一侧。(√) 19、【判断题】线路上发生线路倒杆等永久性故障,当使断路器重新合闸时保护将动作再次跳闸。(√)

继电保护课后习题答案

第一章:在图1-1中,各断路器处均装有继电保护装置P1~P7。试回答下列问题: (1) 当k1点短路时,根据选择性要求应由哪个保护动作并跳开哪个断路器?如果6QF 因失灵而拒动,保护又将如何动作? (2) 当k2点短路时,根据选择性要求应由哪些保护动作并跳开哪几个断路器?如果此时保护3拒动或3QF 拒跳,但保护P1动作并跳开1QF ,问此种动作是否有选择性?如果拒动的断路器为2QF ,对保护P1的动作又应该如何评价? 图1-1网络图 答:(1)当k1点短路时,根据选择性要求保护P6动作应跳开6QF ,如果6QF 拒动,由近后备保护P3、P5动作跳开3QF 、5QF ,或由远后备保护P2、P4的动作跳开2QF 、4QF 。 (2)当k2点短路时,根据选择性要求应由保护P2、P3动作跳开2QF 、3QF ,如3QF 拒动,保护1动作并跳开1QF ,则保护P1为无选择性动作,此时应由保护P5或保护P4动作,跳开5QF 或4QF 。如果是2QF 拒动,则保护P1动作跳开1QF 具有选择性。 第二章: 1. 1. 电流互感器的极性是如何确定的?常用的接线方式有哪几种? 答:(1)电流互感器TA 采用减极性标示方法,其一次绕组L1-L2和二次绕组K1-K2引出端子极性标注如图2-1(a )所示,其中L1和K1,L2和K2分别为同极性端。如果TA 的端子标志不清楚,可用图2-1(b )所示接线测定判定出同极性端,如果用图2-1(b )中实线接法U =1U -2U ,则电压表U 所接测定判断出同极性端,如虚线接法,则U =1U +2U ,电压表U 所接两个端子为异极性端。 (2)电流互感器TA 常用的接线方式有完全星形接线、不完全星形(两相V 形)接线、两相电流差接线和一相式接线。

继电保护题库(含答案)

一、选择题: 1、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为(C )。 A、线路全长85%; B、线路全长; C、线路全长及下一线路的30%~40%; D、线路全长及下一线路全长 2、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 A、加快保护动作时间; B、增加保护可靠性; C、提高保护的灵敏度; D、延长保护范围。 3、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 A、只反映接地故障; B、反映相间故障; C、反映变压器故障; D、反映线路故障。 4、系统在( C )下出现负序电流。 A、正常时 B、三相对称短路时 C、两相短路或单相接地时 5、接线组别为Y/d11接线时变压器高低侧相位相差( B )且低压侧超前。 A、15° B、30° C、45° D、60° 6、变压器发生内部故障时的主保护是(A)保护。 A、瓦斯; B、差动; C、过流; 7 、电流互感器极性对(C )没有影响。 A、差动保护 B、方向保护 C、电流速断保护 D、距离保护 8、两台变压器并列运行的条件是(D)。 A、变比相等; B、组别相同; C、短路阻抗相同; D、变比相等、组别相同、短路阻抗相同 9、备用电源自动投入装置应保证动作几次?( A ) A、一次; B、二次; C、三次; D、四次 10、电流互感器变比为600/5,当一次电流为1200安培时,二次电流为( B )。 A、5A; B、10A; C、12A 二、判断题 1、变压器中性点装设阀型避雷器是为了防止操作过电压。(√) 2、距离保护突然失去电压时要误动作。(√) 3、断路器跳闸时间加上保护装置的动作时间就是切除故障的时间。(√)

4、瓦斯保护和差动保护的范围是一样的。(×) 5、复合电压闭锁过流保护中复合电压元件由负序电压和低电压两部份元件组成。(√) 6、投入保护装置的顺序为:先投入出口压板,后投入直流电源;停用保护装置的顺序与此相反。(×) 7、继电保护的三误是误碰、误试验、误接线。(√) 8、对继电保护的基本要求是:正确性、快速性、灵敏性、可靠性。(×) 9、为提高保护动作的可靠性,不允许交直流共用一根电缆。(√) 10、零序保护中的3IO可以从中性点电流互感器和各相电流互感器零序接线中获取。(√)

继电保护习题及答案

一、填空题: 1、继电保护动作的_________是指保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证 系统中的无故障部分仍能继续安全运行。 2、在继电保护整定计算中,通常要考虑系统的_______、_________两种极端运行方式。 3、电力系统整定计算时不考虑过渡电阻的短路,称为___________短路。 4、输电线路的短路可分为___________、____________两类。 5、短路时总要伴随产生很大的_________,同时使系统中______降低。 6、反应整个被保护元件上的故障,并能以最短的时限有选择地切除故障的保护称为_____。 7、一般来说,按预先整定的输入量动作,并具有电路控制功能的元件称为_________。 8、如继电保护装置误动跳闸,且经远方跳闸装置使对侧断路器跳闸,则只对误动装置进行评价,对 装置不予评价。 9、一次设备停电,保护装置及二次回路无工作时,保护装置可,但其跳其他运行断路器的出口 连接片。 10、高压电网继电保护的运行整定,是以保证电网的为根本目标的。 11、当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或相邻线路保护实现后备称之为;主保护拒动时由 本设备另一套保护实现后备、断路器拒动时由断路器失灵保护实现后备称之为。 二、选择题: 1、继电保护装置是由______组成的。 (A)二次回路各元件;(B)测量元件、逻辑元件、执行元件;(C)包括各种继电器、仪表回路;(D)仪 表回路。 2、线路继电保护装置在该线路发生故障时,能迅速将故障部分切除并______。 (A)自动重合闸一次;(B)发出信号;(C)将完好部分继续运行;(D)以上三点均正确。 3、继电器按其结构形式分类,目前主要有______。 (A)测量继电器和辅助继电器;(B)电流型和电压型继电器;(C)电磁型、感应型、整流型和静态型;(D)启动继电器和出口继电器。 4、当系统发生故障时,正确地切断离故障点最近的断路器,是继电保护装置的______的体现。 (A)快速性;(B)选择性;(C)可靠性;(D)灵敏性。 5、为了限制故障的扩大,减轻设备的损坏,提高系统的稳定性,要求继电保护装置具有______。 (A)快速性;(B)选择性;(C)可靠性;(D)灵敏性。 6、继电保护装置试验分为三种,它们分别是______。 (A)验收试验、全部检验、传动试验;(B)部分试验、补充检验、定期试验;(C)验收试验、定期检验、补充检验;(D)部分检查、定期检验、

西安交大继电保护试题及答案

二、多选题(共 5 道试题,共 20 分。) 1. 关于电流保护的接线方式,说法正确的是(AC ) A. 指保护中电流继电器与电流互感器二次线圈之间的连接方式 B. 指保护中电流继电器与电流互感器一次线圈之间的连接方式 C. 分为三相星形接线和两相星形接线两种 D. 分为三相三角接线和两相三角接线两种 2. 辅助继电器可分为(ABC ) A. 中间继电器 B. 时间继电器 C. 信号继电器 3. 关于距离保护的说法,正确的是(ABCD ) A. 它可以在多电源的复杂网络中保证动作的选择性 B. 距离保护较电流、电压保护有较高灵敏性 C. 距离Ⅰ段是瞬时动作的,但它只能保护线路全长的80%-85% D. 接线复杂,可靠性比电流保护低 满分:4 分 4. 影响距离保护正确工作的因素包括(ABCD ) A. 短路点过渡电阻 B. 电力系统振荡 C. 电压回路断线 D. 串联电容补偿 满分:4 分 5. 影响输电线纵联差动保护正确工作的因素有(A BC) A. 电流互感器的误差和不平衡电流 B. 导引线的阻抗和分布电容

一、单选题(共 20 道试题,共 80 分。) 1. 发电机的负序过流保护主要是为了防止(B) A. 损坏发电机的定子线圈 B. 损坏发电机的转子 C. 损坏发电机的励磁系统 2. 中性点不直接接地的系统中,过补偿是指补偿后(A ) A. 电感电流大于电容电流 B. 电感电流小于电容电流 C. 电感电流等于电容电流 3. 谐波制动的变压器保护中设置差动速断的主要原因是(B) A. 为了提高差动保护的动作速度 B. 为了防止较高的短路水平时,由于电流互感器的饱和产生谐波,高次谐波量增加,导致差动元件拒动 C. 保护设置的双重化,互为备用 4. 下列对线路距离保护振荡闭锁控制原则的描述,错误的是(B) A. 单侧电源线路的距离保护不应经振荡闭锁 B. 双侧电源线路的距离保护必须经振荡闭锁 C. 35kv及以下的线路距离保护不考虑系统振荡误动问题 5. 瓦斯保护的动作要求是(A ) A. 当变压器内部产生轻瓦斯时应瞬时动作于信号,当产生大量瓦斯时应动作于断开变压器各侧断路器 B. 当变压器油箱内产生瓦斯时,应立即动作于信号和跳开各侧断路器 C. 当变压器内部产生瓦斯时,应立即动作于跳闸 6. 电力系统三段式电流保护中,保护范围最大的是(C) A. 电流速断保护 B. 限时电流速断保护

继电保护复习题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.过电流继电器的返回系数( B ) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求( B ) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是( A ) A.有机会只切除一条线路 B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路 D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的( D ) A.方向性 B.可靠性 C.灵敏性 D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是( D ) A.90°接线 B.3 0、3 C.-3、-3D.-3 0、3 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是( B ) A.全阻抗继电器 B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器 D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是( D )A.0°接线 B.90°接线 C.3 0、3 D. A 、 A +3 零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的( A ) A.测量阻抗增大,保护范围减小 B.测量阻抗增大,保护范围增大C.测量阻抗减小,保护范围减小 D.测量阻抗减小,保护范围增大

继电保护试题1(带答案)

继电保护试题 1 题 号 一 二 三 四 五 六 总 分 审核分 得 分 阅 卷 一、判断题(每题0.5分,共30题15分) 1、 对220kV 及以上电网不宜选用全星形自耦变压器,以免恶化接地故障后备保护的运行整定。(√) 2、 在同一套保护装置中,闭锁、起动、方向判别和选相等辅助元件的动作灵敏度,应小于所控制 的测量、判别等主要元件的动作灵敏度。(×) 3、 继电保护装置检验分为验收检验、定期检验和事故检验三种。(×) 4、 继电保护装置试验所用仪表的精确度应为0.2级。(x ) 5、 在保护和测量仪表中,电流回路的导线截面不应小于4mm 2 。(×) 6、 需要变更工作成员时,必须经过工作票签发人同意。(×) 7、 保护装置的二次接线变动时或改动时,应严防寄生回路的存在。没用的线必须切除。变动直流 二次回路后,应进行相应传动试验,还必须模拟各种故障进行整组试验。(×) 8、 跳闸出口继电器的动作电压一般应为额定电压的50%----70% 。(√) 9、 工作票签发人可以兼任该项工作的工作负责人。(×) 10、暂态稳定是指电力系统受到小的扰动(如负荷和电压较小的变化)后,能自动地恢复到原来运 行状态的能力。(×) 11、测定保护装置整定的动作时间为自向保护屏通入模拟故障分量起至断路器跳闸为止的全部时间。(x ) 12、为了使用户停电时间尽可能短,备用电源自动投入装置可以不带时限。 (×) 13、在全部停电或部分停电的电气设备上工作,经值班员执行停电和验电后,可以不再装设接地线,悬挂标示牌和装设遮栏。(×) 14、当需将保护的电流输入回路从电流互感器二次侧断开时,必须有专人监护,使用绝缘工具, 并站 在绝缘垫上,断开电流互感器二次侧后,便用短路线妥善可靠地短接电流互感器二次绕组。(×) 15、助增电流的存在,使距离保护的测量阻抗增大,保护范围缩短。(√) 16、在现场进行继电保护装置或继电器试验所需直流可以从保护屏上的端子上取得。(×) 17、对于传送大功率的输电线路保护,一般宜于强调可信赖性;而对于其它线路保护,则往往宜于 强调安全性。(×) 18、凡接触现场运行的继电保护装置、安全自动装置及二次回路的所有人员,不论其所属专业,都 必须遵守《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》。(√) 19、由于变压器在1.3倍额定电流时还能运行10秒,因此变压器过流保护的过电流定值按不大于 1.3倍额定电流值整定,时间按不大于9秒整定。 (×) 20、零序电流保护虽然作不了所有类型故障的后备保护,却能保证在本线路末端经较大过渡电阻接 地时仍有足够灵敏度。(√) 21、对采用单相重合闸的线路,当发生永久性单相接地故障时,保护及重合闸的动作顺序是:先跳 故障相,重合单相,后加速跳单相。(×) 22、断路器失灵保护的相电流判别元件的整定值,在为了满足线路末端单相接地故障时有足够灵敏 度,可以不躲过正常运行负荷电流。(√) 23、当一个半断路器接线方式一串中的中间断路器拒动,启动失灵保护,并采用远方跳闸装置,使 线路对端断路器跳闸并由对侧重合闸先重合。(X ) 24、从保护原理上就依赖相继动作的保护,允许其对不利故障类型和不利故障点的灵敏系数在对侧 开关跳开后才满足规定的要求。(√) 25、一般来说,高低压电磁环网运行可以给变电站提供多路电源,提高对用户供电的可靠性,因此应尽可能采用这种运行方式。(×) 26、新安装的继电保护装置经过运行单位第一次定检后,发生由于安装调试不良造成的不正确动作,但是在投入运行尚在一年以内,根据规程规定,责任属基建单位。(×) 27、直流系统接地时,采用拉路寻找、分段处理办法:先拉信号,后拉操作,先拉室外、后拉室内原则。在切断各专用直流回路时,切断时间不得超过3s ,一旦拉路寻找到就不再合上,立即处 理。(×) 28、为使变压器差动保护在变压器过激磁时不误动,在确定保护的整定值时,应增大差动保护的5 次谐波制动比。(×) 29、零序电流保护在电网发生振荡时容易误动作。(X ) 30、工频变化量阻抗继电器在整套保护中最显着的优点是出口故障时高速动作,反应过渡电阻能力强。(V ) 二、单项选择题(每题1分,共25题25分) 1. 用实测法测定线路的零序参数,假设试验时无零序干扰电压,电流表读数为10A ,电压表读数 为10V ,瓦特表读数为50W ,零序阻抗的计算值为(B )。 A. 0.5+j0.866Ω;B. 1.5+j2.598Ω;C : 1.0+j1.732Ω 2. 在大接地电流系统中的两个变电站之间,架有同杆并架双回线。当其中的一条线路停运检修, 另一条线路仍然运行时,电网中发生了接地故障,如果此时被检修线路两端均已接地,则在运行线路上的零序电流将( A )。 A . 大于被检修线路两端不接地的情况 B . 与被检修线路两端不接地的情况相同 C . 小于被检修线路两端不接地的情况 3. 开关非全相运行时,负序电流的大小与负荷电流的大小关系为 ( A )。 A. 成正比;B .成反比;C .不确定 4. 试验接线如图,合上开关K ,电压表,电流表,功率表均有读数,打开K 时U 不变,但I 和W 的读 单位:_____________ 部门_____________ 姓名________________ ---------------------------------------------------封---------------------------------装-----------------------------线-----------------------------------------------

相关文档