文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地基与基础分部工程小结5-3

地基与基础分部工程小结5-3

地基与基础分部工程小结5-3
地基与基础分部工程小结5-3

地基与基础分部工程小结

一、工程概况

本工程为澳兹-重庆电商天地(一期)项目04#办公楼,工程位于重庆南岸去茶园新区,为高层办公楼,框架剪力墙结构,地下一层,地上二十一层,结构总高度81.6米,主楼平面尺寸34.8米*32.9米,嵌固端为地下室顶板,结构施工时应配合总图·建筑·水·暖·电等专业施工图纸及设备安装图纸施工。建筑物室内地面标高±0.000所对应的绝对标高值见总图。本建筑结构为框架结构,建筑结构安全等级为二级。本地区地震基本烈度为6渡,建筑抗震设防类别为标准设防类。设防烈度为6度,设计基本地震加速度值0.05,设计地震分组为第一组。抗震等级;框架;三级;剪力墙;三级。建筑场地类别为类,特征周期主楼基本风压值;0.40(按50年重现期取值),地面粗糙度为B类

耕植土:灰黑土,稍湿,松散,含植物根系等有机质。

粉质粘土:浅黄-棕红色,稍湿,可塑,手捻具砂感,部分含少量粒径1-2mm 石英颗粒。

粘性土:棕黄色或土黄色、紫红色,稍湿(部分较湿),可塑。局部具有少量Fe、Mn质氧化物。局部硬塑。

砂质粘性土:棕红色-浅黄褐色,稍湿,硬塑,孔深在(5.10-9.5m)之间,断续出现花岗片麻岩风化碎块。

全风化混合岩:棕黄-浅黄色或黄褐色,呈土状或坚硬土状,局部Fe、Mn 质氧化物,风化很强烈,部分遇水易软化。

强风化混合岩:棕黄色,半岩半土状,原岩结构可辨,裂隙较发育,内见Fe、Mn质氧化物充填,风化强烈。

中等风化混合岩:棕黄色或灰白色、青灰色,风化较强,中-粗粒结构,片麻状(块状)构造,裂隙较发育,内见少量Fe、Mn质氧化物充填。RQD=40%。

二、施工质量管理方面的总结:

为确保达到优良的质量目标,我司和项目部严格贯彻执行ISO9002质量保证体系;在整个基础工程中进行中间检测、多人验收的程序;定期质量检查和改进工作总结制度。对于施工中出现的违反施工规程、质量事故,严格执行报告、检查、反思三程序,再按情节处理。

1、施工过程中,项目部各岗位职责,强调“以人为本”的管理思想,组织

协调项目部各部门的关系,实施全面质量管理,确保施工质量;建立健

全测量两级交接制;把好施工制作、测量、实验关;施工技术人员、管

理人员切实做好工程任务和技术交底工作,交底内容包括操作要点、工

程质量要求、工程任务单、完成时间、所使用的材料、以及安全注意事

项,并在施工中认真检查执行情况。

2、严格把好材料验收、施工操作、质量检查监督三道关,对于所有进入现

场的钢材、水泥等原材料必须有出厂合格证并按规范要求取样送检,砂

石、骨料等进场取样检验,合格后方可使用。

3、工程质量检查坚持“三检”,即自检、互检、交接检,不符合质量要求的,

不允许进行下一道工序施工。分项工程完成后由项目经理组织班组长、

质检员等,按“市政工程质量检验评定标准”进行评定,凡不合质量标

准的,坚持推倒重做。严格按设计文件和有关规范、标准要求进行检测、验收,未经检测、验收的工序不得放行。隐蔽工程实行三级验收制度:

班组自检—项目部质安员检验—验收合格后以书面形式报监理验收,所

有隐蔽工程必须按规定经现场监理验收合格后,方可进入下道工序的施

工。

在严密的管理制度下,经过层层的检查验收,本分部取得了优良的质量,圆满地完成了任务。

三、工程的施工过程

本工程在施工进度管理、施工现场管理、工程结构计算、工程预算、工程测量等方面全面实行计算机管理,施工测量还采用全站仪配合计算机进行测量控制。

基础的施工过程可以说是一次艰辛工作过程,为了完成甲方、监理、指挥部下达的施工要求及工期目标,我项目部的所有施工人员,上至项目部领导,下到每个工人,将精力全部投入到施工现场当中,发现问题马上解决,一切从进度、质量出发,运用可以尽量缩短工期的方法,尽量插入施工,使整个过程紧凑、严密。

1、地下室土方开挖:

本栋地下室土方开挖采用两台反产挖掘机配合多辆汽车进行。

由于地下室基底标高为-3.15m,原地面标高为-0.25m,开挖深度约为 2.90米,考虑场区内土质较好,因此,采用放坡开挖的方案,按1:0.50进行放坡,在坡顶和坡脚各设置截水沟。

本工程采用的是天然基础上柱下扩展基础,最低基础底标高为-6.50m,基础底下是C15砼垫层为100mm,按设计要求,基坑开挖后不宜浸水或暴露太久,且不允许超挖,开挖至离基底200mm时,采用人工开挖、清底。

2、垫层及独立基础承台施工:

基础垫层在人工进行清底后,经设计、业主和监理验槽后即进行施工。

3、土方回填:

①、填土材料要用了其他工地开挖弃置的粘性土料、土中有机质含量不超过5%,当含有碎石时其粒径不宜大于100mm。

②、回填土的控制含水量为Wy±2(%),填土压实要求在最佳含水量时碾压,以得到最佳压密的效果。当填土的原始含水量与最佳含水量之间有差别时,将要填的土凉干或加湿,使其达到最佳含水量。

③、回填土从最低处开始,由下向上整个宽度分层夯实,人力打夯前将填土初步整套平,打夯按一定方向进行,一夯压半夯,夯夯相接,行行相连,两遍纵横交叉,分层夯打。夯实基槽及地坪时,行夯路线由四边开始,然再向中间。打夯夯实时,一般填土厚度不宜大于25cm,打夯之前对填土初步平整,打夯机依次夯打,均匀分布,不留间隙.

5、柱下基础施工

放线→土方开挖→浇筑承台底砼垫层→承台侧(部分砌砖模)模板安装→承台钢筋绑扎→防雷焊接→浇筑柱下基础砼→拆承台模板→承台侧回填土方

6、砖模施工

柱下部分基础的侧模采用砖模,M5水泥石灰砂浆砌120m厚,砖模面批1:2水泥砂浆。在施工过程中采取下述技术措施:

①、按照施工图和施工验收规范要求绑扎钢筋,施工时应预留柱及剪力墙插

筋。

②、混凝土采取“一次浇筑、一个坡度、薄层覆盖、循序推进、一次到顶”

的方法,较好提高效率,简化了混凝土的泌水处理,保证浇筑间隔时间不超过初凝时间。

③、根据混凝土浇筑时自然形成坡度的实际情况,在每个浇筑带的前,后布

置两道振动器,第一道布置在混凝土卸料点,主要解决上部的振实,第二道布置在混凝土坡角处,确保下部混凝土的密实,全面振捣,严格控制振凝时间,移动间距和插入深度。

④、泌水处理:在混凝土浇筑、振捣过程中,上涌的泌水和浮浆顺混凝土坡

面下流到坑底,在基坑边预留集水坑,使泌水顺混凝土垫层流向积水坑,然后通过积水坑内的潜水泵向坑外排出。

四、材料送建情况及工程质量的总体评价:

本工程的砼均采用商品砼,用于工程的水泥、砂、石、钢材等原材料以及各种半成品、过程产品均按规范要求频率进行了取样送检,由现场监理见证取样,按规定数量由广州穗监检测部门派专人监督抽检,对每批原材料、半成品都是在检验和实验合格后才使用,确保了工程质量。严格执行工序施工规范化,每个工序均按GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》进行检查和验收。

五、安全、文明施工、环境保护:

1、项目部成立了专门的安全文明施工检查小组,明确项目经理是安全生产和文明施工以及环境保护的直接责任人,项目部设两名专职的安全文明施工检查员,负责日常的工作检查;同时,项目部建立了安全施工岗位责任制、文明施工责任制、安全文明施工奖罚制度等,层层落实安全文明施工和环境保护的责任,责任到位,责任到人,把工程安全文明施工纳入项目班子的同一管理。

2、在安全控制和管理方面:在本工程的施工过程中,我们严格执行了安全三级交底制度,把“安全第一,预防为主”的管理方针落实到实处,严格执行安全工作有关规定,重点做好工地现场的安全防护措施:在高空作业防堕落方面;交叉作业等防打击砸伤方面;等防火方面;安全用电方面;机械的安全使用防伤人方面等等,均严格进行控制,现场及时悬挂各种安全警示牌和安全标语,通过以上各方面的措施,取得了很好的安全效果,从未发生安全事故。

3、在现场文明施工方面:按专业工种实行现场管理责任制,把现场进行分解,落实到有关专业和工种。勤于检查、及时整改:本工程的文明施工检查从开工到竣工都得到了很好的贯彻,现场料具和构配件均严格要求按施工平面图划定的位置分类码放整齐,并挂好标识牌。

4、在环境保护方面主要是从如下几个方面采取措施:

防止泥浆、余泥的污染:余泥清运采用散体物料运输车;严格按广州市有关余泥排放的规定,到指定地点排放。

派专人协助维护交通,及时修复损坏的行车路面,确保行车顺畅;离场的车辆必须经过清洗,洒落在施工围蔽外的余泥立即清扫干净,不对行车路面造成污染;成立专职的清扫队伍,并对通道进行洒水,防止尘土飞扬。

通过甲方、监理、指挥部和项目部的共同努力,整个基础工程施工中,无发生重大的安全、质量事故,各分项分部工程质量均达到优良。

广州市第三建筑工程有限公司

广州大学城项目部

项目经理:

工程负责人:

2003年12月20日

地基与基础工程施工小结

地基与基础分部工程施工小结 一、工程概况 龙门县图书馆、文化馆、博物馆、档案馆新馆建设项目工程位于龙门县龙城街道办事处体育西路人民法院旁,建筑面积22365m2,其中档案馆为5层,建筑高度29.10m;文化馆为4层,建筑高度23.6m;博物馆、图书馆为3层,建筑高度18.1m;地下室一层。地下室基础为天然地基筏板基础、独立基础;本工程结构类型为钢筋混凝土框架结构,抗震设防裂度为6度,建筑抗震设防类别为丙类,建筑结构的安全等级为二级,结构设计基准期为50年。 基础于2017年11月10日开工,于2018年4月10日施工完毕。 二、劳动力组织安排措施 充足的劳动力投入是确保工期实现的的一项必不可少的要素,对于专业施工工种和劳动力的选择,必须以素质高、技术好为条件进行选取,根据本工程的特点,合理进行分段流水交叉施工作业。严格按照模板工程安装→钢筋工程安装→混凝土工程浇筑的顺序进行结构工程的施工。 在劳动力的需求量上,将根据各分部分项工程的特点以及工期控制的要求配备足够的劳动力,做好班组工作、生活等上的后勤保障,确保施工任务的顺利完成。 三、施工质量管理控制 为确保达到设计图纸及甲方要求的质量目标,项目部严格贯彻执行ISO9001

质量保证体系;在整个地下结构工程中进行了中间检测、多人验收的程序;定期质量检查和改进工作总结制度。 1、施工过程中,项目部制定各岗位职责,实施全面质量管理,确保施工质量;把好施工制作、测量、验收关;施工技术人员、管理人员严格按照已获相关单位批准的《施工组织设计方案》及相关专题方案、本项目施工图纸、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002及相关法律、法规、规定等组织安排本工程任务和技术交底工作,交底内容包括操作要点、工程质量要求以及安全注意事项,并在施工过程中认真检查执行情况。 2、把好材料验收、施工操作、质量检查监督三道关,对于所有进入现场的材料均按100%监理见证取样送检(详见下表)。总之,所有材料进场后必须经复检合格后方可使用,不合格的材料禁止进入本工地。 地基与基础分部工程材料检验汇总表

桩基基础分部小结

嘉定南翔污水处理厂污泥处理一期工程 桩基工程 分 部 小 结 编写单位:江苏江都建设集团有限公司 编写人员:孙\ ________ 成

尊敬的各领导: 你们好!首先我谨代表嘉定南翔污水处理厂污泥处理一期工程所有建设者对各 位领导的 莅临表示热烈的欢迎,现就本工程的施工情况向在座的各位领导进行汇 报。汇报分为工程 概况、施工依据、施工组织情况、现场质量控制措施、主要施 工过程控制情况、工程技术 资料整编情况、工程质量评定等情况。 一、工程概况 建设单位:上海南翔污水处理有限公司设计单位: 勘察单位:上海市政工程设计研究总院 (集团)有限公司 监理单位:上海宏波工程咨询管理有限公司 施工单位:江苏江都建设集团有限公司 设计单位:上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 35KV 变电站工程总建筑面积为1615.56川,总建筑高度为9.95m,地下一层,地 上二层, 系钢筋混凝土结构,7度抗震设防。地下室层高为2.9m ,基础采用静压 桩基础,桩顶标高 为2.550,桩端标高为-17.450,有效桩长20m 根数92根, 桩型号为PHC 500 AB 109-9,11,本地基与基础分部工程自2017年3月19日桩 机进场。施工进度满足工期的要求。本地基与基础工程共涉及子分部数量 4项, 子分项数量5项,检验批16项。 二、施工依据 1、 建设单位与施工单位签订的施工合同; 2、 本工程经审查合格的施工图纸及设计单位出具的设计变更单; 3、国家、行业现行法律法规及相关建筑施工验收规范、质量评定标准; (七) 《工业建筑防腐蚀设计规范》 GB50046- 2008 (八) 《建筑抗震设计规程》 DGJ08-9-2013 (九) 《地基基础设计规范》 D GJ08-11-2010 4、 国家现行颁布的强制性标准; (一) 《建筑结构荷载规范》 (二) 《混凝土结构设计规 范》 (三) 《建筑抗震设计规范》 (四) 《地基基础设计规范》 (五) 《砌体结构设计规范》 GB50009-2012 GB50010- 2010( 2015 年版) GB50011-2010( 2016 年版) GB50007-2011 GB50003- 2011 JGJ94-2008

基础分部监理工作总结

基础分部监理工作总结 篇一:地基与基础分部验收监理工作小结 地基与基础分部验收监理工作小结 一、工程概述二、施工进度 三、上道工序验收情况四、验收范围 五、施工过程监理控制情况 (一)质量控制情况 在施工过程中,严格按工程施工及验收规范、设计图纸及已审批的施工方案控制工程质量,坚持进场材料报验制,每道工序经自检、互检合格,监理工程师验收合格后,才允许进入下一道工序。各检验数据详见测量及报验复核资料、隐蔽报验资料、检验批质量验收记录。 1 原材料抽检及见证取样检验情况 原材料进场时首先检查产品合格

证、出厂检验报告单等,再按规定抽取试件送检。经监理工程师见证取样送重庆市建设工程质量检验测试中心试验单位检测,合格经批准后再投入使用。基础钢筋分项工程的钢筋原材分别为HPBXXXΦX、ΦX、ΦXX;HRBXXXΦXX;HRBXXXΦXX、ΦXX、ΦXX。对以上钢筋原材进场核查其质量证明文件,并随机见证抽样复检,钢筋原材复检报告质量为合格(详见检测报告)。 本次验收桩基础基岩见证取样送检X组,分别为独立基础X/X轴、XX/X 轴、XX/X轴、及筏板基础XX/X~X轴、XX/ X轴,送检结果全部符合设计要求。(详见试验检测报告) 独立柱基及条形基础砼强度经现场监理见证取样送检,抗压强度符合设计规范要求。 混凝土抗压强度检测报告 工程部位:X~X/X~X轴X~X/X~X轴独立柱基及条基础

工程部位:X~X/X~X轴X~X/X~轴独立柱基及条基础 工程部位:X~X/X~X轴X~X/X~轴独立柱基及条基础 工程部位:X~X/X~X轴X~X/X~轴独立柱基及条基础 2 监理旁站情况 独立柱基砼浇注过程中,现场监理全过程旁站,施工工程正常,操作工程满足施工技术规程。砼供应连续、振捣密实,钢筋未发生移位。 3 监理工程师通知及回复情况 本次验收部位未发《监理工程师通知》。 4 测量复测情况 经监理测量分部复测,满足设计及规范要求。(见测量监理分部监理小结) 5 施工技术资料情况 施工资料真实、规范、完整,签认及时。 6 检验批验收情况 检验批验收合格。六、进度控制情

地基与基础施工小结

***工程 地基与基础施工小结 ***公司 2015年10月15日

目录

一、工程概况 ***工程地址位于*****,总建筑面积,其中综合教学楼建筑面积,地上4层;实训楼建筑面积,地上4层。主体结构为框架结构,采用柱下独立基础。 本工程基础地质地质根据:***公司提供的《****工程》(HBK2014-14)岩土工程勘察报告。 有关参建单位: (1)建设单位:*** (2)设计单位:*** (3)监理单位:*** (4)施工单位:*** 二、施工进度情况 截止目前为止,地基与基础分部已经完成,时间如下: 三、执行标准、规范和强制性条文的情况 施工过程中,严格执行相关标准、规范和国家、地方强制性条文,施工过程中未违反各项强制性标准,主要执行的规范、标准和强制性条文如下: 1、中华人民共和国工程建设标准强制性条文房屋建筑部分; 2、江苏省工程建设地方标准强制性条文;

3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300); 4、《建筑工程质量检验评定标准》(GB50301); 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202); 6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204); 7、《工程测量规范》(GB50026); 8、《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10); 9、《地基处理技术规范》(DBJ08-40); 10、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303。 四、设计变更 本工程地基与基础设计修改的内容详见设计交底会议纪要、设计变更通知单及技术核定单。 五、施工过程中的主要技术关键和措施落实情况 1.施工测量 1.1、轴线测量 (1)根据业主提供的轴线基准点作为本工程的定位测设依据,确定本工程的轴线控制网。控制网经过业主与监理单位的书面认可。 (2)使用博飞BTS-3082C全站仪和J2经纬仪,引测出各轴线或控制线。

2、分部工程施工小结.

85#楼地基基础分部施工小结 首先感谢各方单位对我公司承建的苏州嘉业阳光假日新苑三期一标83-85#楼的工作支持,工程自2004年11月21日开工以来,安全生产,顺利施工,目前已完成±0.000以下的地基与基础分部工程。该分部工程在施工过程中的基本情况总结如下: 一、工程概述 阳光假日新苑工程85#楼建筑面积为12459㎡,工程位于苏州新区金枫路以东,玉山路以南。地下室一层,地上二十四层的高层钢筋混凝土框剪结构,总高度79.2M,基础采用预应力管桩筏板式基础,埋深5.6米,高度79.2米。本工程室内±0.000相当于黄海高程5.800m,室内外高差均为0.6米。 建设单位:苏州嘉业房地产开发有限公司 设计单位:国家电力公司华东勘察设计研究院 施工单位:杭州二建建设有限公司 监理单位:浙江盛华建设监理有限公司 质监单位: 苏州高新区质量监督站 二、工程质量评估依据 1、承包合同 2、工程设计图纸和设计文件 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 4、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 5、《钢筋焊接及验收规范》(GJ18-96) 6、《混凝土结构工程施工质量规范》(GB50204-2002) 7、《建筑工程施工质量验收统一标准》(G50300-2001) 8、《建设工程监理规范》(GB50319-2000) 9、国家及地方有关现行规范、规程、标准 10、工程建设标准强制性条文 三、结构设计概述 1、该工程建筑结构抗震设防烈度为六度,安全等级为二级,属丙类建筑。 2、工程采用静力压入法预应力混凝土管桩,工程桩均为摩擦桩,桩尖进入12层粘土层,Ф600,Ф550桩型PHC-600(130)A-C80,PHC-550(120)B-C80净桩长约45米,桩总数120根。

基础分部验收小结范文

广东韶钢松山股份有限公司烧结脱硫废水重金属处理技术改造工程(一期) 基础与主体 分部验收报告 上海富恒建设工程限公司

一、工程概况: 工程名称:上海星可高纯溶剂有限公司高纯溶剂项目 工程地址:上海化学工业区F4-4A一期 建设单位:上海星可高纯溶剂有限公司 设计单位:上海寰球石油化学工程有限公司 监理单位:上海协同工程咨询有限公司 施工单位:上海富恒建设工程有限公司(土建总包) 上海蓝江建筑基础工程有限公司(桩基分包) 质监单位:上海市化学工业区建设工程质量安全监督站 本工程位于上海化学工业区园区内,工程地址位于F4-4A地块,建筑面积为9531.01平方米,计划工期为9个月,本次新建单体20个,主要单体如下:生产一车间、灌装车间、车间控制房、给水联合泵房、罐区与装卸站、装车站、动力维修车间及材料包装库、食堂、门卫、原料仓库、成品仓库、综合楼、地磅、消防废水池、消防贮罐、循环水池、变配电房等单体,其中有桩基工程的单体有灌装车间、罐区与装卸站、综合楼、生产一车间、消防水罐、消防废水池六个单体。 本次地基基础分部验收为桩基工程和基础工程。 二、桩基础工程 桩基工程由上海蓝江建筑基础工程有限公司施工,采用YZY-350压桩机一台,静压法沉桩施工,2012年3月9日开工至4月3日完工,历时26天,共压桩501根,其中管桩为421根,方桩为80根。

灌装车间采用Φ400先张法预应力砼管桩,共计66根桩,±0.000相当于绝对标高吴淞口高程4.350米,单桩承载力设计值为500KN,试桩2根,桩长21米(两节),桩顶标高为-0.700米,桩选用PHC-400-AB-95-10、11,工程桩64根,桩长20米,桩顶标高为-1.700米,桩选用PHC-400-AB-95-10,10。压桩最大压载力<1500KN。 生产一车间采用Φ400先张法预应力砼管桩,共计139根桩,±0.000相当于于绝对标高吴淞口高程4.150米,单桩承载力设计值为500KN,试桩3根,桩长21米(两节),桩顶标高为-0.400米,桩选用PHC-400-AB-95-10、11,共程桩136根,桩长20米,桩顶标高为-1.400米,桩选用PHC-400-AB-95-10,10。压桩最大压载力<1500KN。 综合楼采用Φ400先张法预应力砼管桩,共计54根桩,±0.000相当于于绝对标高吴淞口高程4.600米,单桩承载力设计值为500KN,试桩2根,桩长21米(两节),桩顶标高为-0.700米,桩选用PHC-400-AB-95-10、11,工程桩52根,桩长20米,桩顶标高为-1.700米,桩选用PHC-400-AB-95-10,10。压桩最大压载力<1500KN。 罐区与装卸站采用Φ400先张法预应力砼管桩,共计39根桩,±0.000相当于于绝对标高吴淞口高程4.150米,单桩承载力设计值为500KN,试桩1根,桩长21米(两节),桩顶标高为-0.700米,桩选用PHC-400-AB-95-10、11,工程桩38根,桩长21米,桩顶标高为-0.700米,桩选用PHC-400-AB-95-10,10。压桩最大压载力<1500KN。 灌装车间采用Φ400先张法预应力砼管桩,共计123根桩,±0.000相当于于绝对标高吴淞口高程4.350米,单桩承载力设计值为500KN,试桩3根,桩长21米(两节),桩顶标高为-0.700米,桩选用PHC-400-AB-95-10、11,工程

装饰装修分部工程施工总结精编版

装饰装修分部工程施工 总结 文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

装饰装修分部工程施工总结 一、工程概况 ****小区房屋建筑工程第一标段位于大亚湾西南片区,为政府投资工程,由*****建项目管理局负责兴建,施工方为***建筑工程总公司,监理单位为****建设监理公司,设计单位为***建筑设计有限公司 ***房屋建筑工程(第一标段),项目总占地面积为146430平方米,总建筑面积约为441000平方米。第一标段施工的房屋建筑总建筑面积为和临时道路米,房屋建筑包括12栋、13栋、14栋、15栋、16栋共5栋18层住宅楼及其裙搂和1座单层展示中心; 二、施工管理 (一)、技术管理,在技术管理上我们着重于设计图纸、图纸会审及技术交流交底工作。 由项目经理部组织管理人员先熟悉图纸,对于图纸上的疑点,在开工前会同设计单位、监理、建设单位在会议上进行逐一释疑,使我们在工程明了,管理不含糊。在明确设计要求和熟悉图纸后,立即组织管理人员对各项施工技术进行交流,对施工中的重点、难点进行技术研讨和技术分析,及时确定施工方案、施工措施,然后就已定的方案和措施对各专业班组进行详尽的技术交底。 (二)施工质量管理 在施工质量管理上我们着重管理机构的组织的责任落实、材料进场质量控制、施工质量的控制。在施工质量管理上我们主要在施工工艺及班组素质上进行了较严谨的控制。我们对施工质量主要体现在以下几个方面: (1)内墙抹灰

工艺流程从基体处理→找规矩(做标志块,打灰饼)→标筋(冲筋)→做护角→抹底层灰和中层灰→罩面层,严格按照以下施工要点监控质量:抹灰前基层应仔细清扫干净,并洒水湿润。门窗洞口与立墙交接处助记词各种孔洞均应用1:3水泥砂浆砌砖堵严;基层为混凝土时,抹灰前用清水湿润刷或刮素水泥浆一遍。采用水泥砂浆面层时,底子灰表面应扫毛或划出纹道,面层应注意接搓,压光不少于两遍。根据墙脚四周弹出的水平线,先抹顶篷四周,圈边找平;顶棚与墙面相交的阴角,应成一条直线。 (2)楼地面 楼地面找平层砂浆铺设前要把楼面的杂物和施工中粘结于地面的灰浆全部清理干净,找平层不能过厚,如果相差悬殊,要把较低部位抹平,砂浆抹实24小时后要洒水养护,要按图纸要放出,瓷砖铺贴前用水浸湿,表面无明水才能铺设,铺贴时面层溢出的水泥浆凝结前清除,缝内的水泥浆凝结后再将面层清理干净,各偏差均要在偏差允许范围内。 地面采用600×600mm抛光地砖地面,楼梯、走廊、教室地面采用彩色水磨石,嵌15×3铜条,色彩为浅绿配黄。 卫生间地面为地砖楼面,厚聚氨酯防水涂料,面撒黄沙,四周沿墙上翻150高—>20?2?厚1:4干硬性水泥砂浆—>300×300×5mm防滑地砖。 音乐室、舞蹈教室楼面采用强化复合木地板,30厚1:2:5水泥砂浆掺入水泥用量3%的硅质密实剂(分两次抹面)—>白乳胶水泥腻子刮平—>2厚聚乙烯泡沫塑料垫—>8厚经防潮处理的强化复合木地板。 (3)外墙面饰面工程

地基与基础施工总结报告

地基与基础分部工程施工小结 各位领导、各位专家大家好! 湖南美嘉参生物科技有限公司40吨年植物提取物项目建设工程项目基础工程于2017年10月正式开工,±0.000于2018年3月中旬施工完。该工程由湖南美嘉参生物科技有限公司投资开发,由常德市鼎城区建筑设计院公司设计,由西湖区质量、安全监督站监督,由湖南兴邦建设工程咨询有限公司监理,由湖南猎豹建设有限公司承建。该基础工程经过近三个月的施工,今天特意请上级和各位专家前来验收。在此,我代表湖南猎豹建设有限公司项目部感谢各位领导、各位专家的光临。下面我就该项目建设管理、质量、验收情况简要汇报。 一、工程概况 本工程共分八个单体,分部为:办公楼(104条桩)、倒班楼(109条桩)、科研楼(1114条桩)、生产车间(44条桩)、工具间(8条桩)、原料仓库(32条桩)、设备房楼(46条桩)、废料棚(40条桩)高层部分框架结构,结构抗震等级为三级。桩深为11.5米,基底持力层为粉质粘土持力层,地基承载力特征值为≧1200Kpa。基础形式采用柱下独立基础、墙下条形基础、局部采用梁上翻式筏板基础。独立基础、条形基础、筏板基础C30,±0.00墙柱C35,梁板C30,垫层C15.基础保护层50厚。HRB400三级钢筋。本工程±0.00相当于绝对高程 29.58M。 二、施工及材料使用情况

1、准备工作: 项目部根据红线图及总平面布置图,按规划要求精心组织测量定位放线,搭设临时设施。安装施工机械,架设临时用水、用电线路,在施工场地相当紧张的条件下,有序的组织材料采购和劳动力依次进场。 2、基础施工: 基础施工严格按施工组织、设计和施工进度计划进行,基础挖至基底持力层设计标高并清理到位后经地勘、质检、设计、建设以及施工单位验收合格后封底。 ①模板工程:现浇构件模板用七层胶合板和50×100mm木枋构成。支撑采用φ48×3.5mm钢管扣件式脚手架体系。模板支撑均符合强度、刚度和稳定性要求。模板安装允许偏差符合施工规范要求。模板拆除都经监理工程师报审后方可拆除。 ②钢筋工程:所用钢筋品种、规格均满足设计要求,凭出厂合格证进场并见证取样送检合格后才使用。钢筋的制作、绑扎均符合设计要求和施工规范,钢筋工程隐蔽经过自检、互检、专检的“三检”制度,并经监理工程师验收合格后进行下道工序。 ③砼工程:为保证砼质量,项目部专门设置有试验员负责。 A:现浇砼全部使用鲁山商品混凝土。B:砼浇筑在“三检”合格后由监理工程师验收,同时签证浇筑令后方可浇捣隐蔽。C:施工缝留设部位均按规范要求。D:防水砼养护期均不少于14天。E:砼试块经监理工程师现场抽样。各类砼强度等级均符合设计和砼质量验

地块基坑支护子分部工程施工小结

地块基坑支护子分部工程施工小结 广州工程公司承建的花都地块基坑支护工程,根据甲方合约部函件确定的工程开工日期,自2007年8月1日开始进行基坑支护工程的施工,经过近一年的精心施工和监测,在花都区建设局、安监站、设计、勘察、建设、监理单位的细心指导和帮助下现已顺利完成了该项工程。 一、工程概况 1、总体概况: 花都基坑支护工程位于广州市花都区,场地总占地面积约36200平方米,设计三层地下室,基坑周长约510米,开挖深度9.0-10.0米。基坑为近三角形,根据地质情况、地下水位情况、基坑周边的环境及基坑开挖的深度确定本基坑支护安全等级为一级。本工程主要参建单位是: 建设单位:广州市房地产有限公司 设计单位:广州工程公司 监理单位:广州建设监理有限公司 施工单位:广州基础工程公司 安全监督站:花都区建设工程安全监督站 2、工程地质概况: 本基坑支护工程所处场地地貌属于山前冲积平原地带,其地质主要特征为地下岩性复杂,岩层埋深变化大,尤其存在陡岩面、土洞和溶洞发育,部分场地存在多层溶洞。根据沿基坑周边位置超前钻探及场地沿途工程勘察报告显示,场地揭露岩土层有第四系人工填土层、冲积层、淤泥质土、粉质粘土、中粗砂、砾砂层等,下伏基岩为石炭砂岩、灰岩、炭质灰岩、角砾状灰岩,局部揭露有构造角砾岩。 本基坑支护工程所处场地地下水丰富且补给条件较好,主要靠大气降水和田美河侧向径流补给,排泄条件主要靠大气蒸发。地下水主要是孔隙潜水和具有一定承压性质的岩溶水,存在于中细砂、中粗砂、粗砾砂层中。勘察期间地下水位标高为3.49-5.34米,埋深为0.00-3.70米。 3、基坑设计概况: 本基坑支护工程为临时支护结构,考虑到基坑开挖深度达到9.0-10.0米,设计采用Ф1000@1150钻孔灌注桩+两排预应力锚索+桩间双管旋喷桩结合桩后单排双管旋喷桩止水方案,由此形成了由防渗帷幕及桩锚等组成的复合型挡墙,有效解决土体的自立性、隔水性等问题。 钻孔灌注桩桩身混凝土强度设计等级为C30,桩径1000mm,桩间距1150mm;双管旋喷桩采用钻孔桩间双管旋喷桩止水(设计桩径600mm,桩间距1150mm),以及桩后单排双管旋喷桩(设计桩径600mm,桩间距450mm),以穿过砂层进入粉质粘土或风化岩等不透水层至少1m为有效设计桩长;预应力锚索以地质钻机或土层锚杆钻机成孔,锚索自由段外缠绕塑料条布,注浆后施工钢筋砼冠梁及腰梁,施加预应力后锁定,采用二次高压注浆(纯水泥浆)技术,一次注压力不少于0.4MPa,初凝后进行二次注浆,其压力不低于2.5MPa。 二、基坑支护施工过程情况 1、钻孔灌注桩施工情况: 钻孔灌注桩成孔施工一次不间断完成,施工过程中按照实际施工进度及时填写冲孔灌注桩成孔记录,达到设计深度,并经监理终孔验收后停止钻进,及时会同专业监理工程师实测孔深。清孔分两次进行,第一次清孔在成孔完成后立即进行,第二次在下钢筋笼和安装导管后进行,清孔过程中测定泥浆指标,完成清孔后测定的泥浆比重小于1.20。桩体钢筋笼制作

地基与基础分部验收监理工作小结

地基与基础分部验收监理工作小结 一、工程概述 二、施工进度 三、上道工序验收情况 四、验收范围 五、施工过程监理控制情况 (一)质量控制情况 在施工过程中,严格按工程施工及验收规范、设计图纸及已审批的施工方案控制工程质量,坚持进场材料报验制,每道工序经自检、互检合格,监理工程师验收合格后,才允许进入下一道工序。各检验数据详见测量及报验复核资料、隐蔽报验资料、检验批质量验收记录。 1 原材料抽检及见证取样检验情况 原材料进场时首先检查产品合格证、出厂检验报告单等,再按规定抽取试件送检。经监理工程师见证取样送重庆市建设工程质量检验测试中心试验单位检测,合格经批准后再投入使用。基础钢筋分项工程的钢筋原材分别为HPBXXXΦX、 ΦX、ΦXX;HRBXXXΦXX;HRBXXXΦXX、ΦXX、ΦXX。对以上钢筋原材进场核查其质量证明文件,并随机见证抽样复检,钢筋原材复检报告质量为合格(详见检测报告)。 本次验收桩基础基岩见证取样送检X组,分别为独立基础X/X轴、XX/X轴、XX/X轴、及筏板基础XX/X~X轴、XX/ X轴,送检结果全部符合设计要求。(详见试验检测报告)

独立柱基及条形基础砼强度经现场监理见证取样送检,抗压强度符合设计规范要求。 混凝土抗压强度检测报告 工程部位:X~X/X~X轴X~X/X~X轴独立柱基及条基础 工程部位:X~X/X~X轴X~X/X~轴独立柱基及条基础

工程部位:X~X/X~X轴X~X/X~轴独立柱基及条基础 工程部位:X~X/X~X轴X~X/X~轴独立柱基及条基础

2 监理旁站情况 独立柱基砼浇注过程中,现场监理全过程旁站,施工工程正常,操作工程满足施工技术规程。砼供应连续、振捣密实,钢筋未发生移位。 3 监理工程师通知及回复情况 本次验收部位未发《监理工程师通知》。 4 测量复测情况 经监理测量分部复测,满足设计及规范要求。(见测量监理分部监理小结) 5 施工技术资料情况 施工资料真实、规范、完整,签认及时。 6 检验批验收情况

工程竣工总结(施工小结)

工程竣工总结 一、工程概况 本工程位于上海市徐汇区龙腾大道西岸艺术中心,包括两个三角形异型屋面工程,结构采用钢木混合结构,屋面采用透明的PC阳光板,总建筑面积1841㎡。 工程名称:世界人工智能大会西岸峰会B场地项目 建设单位:上海西岸开发(集团)有限公司 设计单位:上海创盟国际建筑设计有限公司 监理单位:上海市工程设备监理有限公司 施工单位:上海一造建筑智能工程有限公司 我司施工范围包括:人工智能大会主入口(大三角去)、次入口(小三角区)的屋面的胶合木结构、屋面阳光板、檐口天沟、安全出口指示及屋顶照明灯具等施工安装。 二、施工组织实施情况 项目自2018年7月5日开始施工,到2018年8月3日完成大、小三角区屋面工程的施工,历时一个月。胶合木梁为异型结构,连接节点多,实际施工难度比预期的大很多,加上整个会展区交叉作业单位多,施工场地受限,施工正值夏季高温期,工期比预期的紧张。 为了保证圆满履行合约,我们对施工进行了周密的计划,首先从公司抽调了精干的管理干部和高级技术人才,其次加强材料进场及施工人员的组织安排,提前做好主要材料的进场计划,根据本工程的具体情况及工期要求,及时合理的组织施工人员,最高峰期有十二个班组共计110个施工人员在场施工。各个工作做到有人负责,层层落实,有目的性、时间性和针对性的完成每项工作任务。 三、施工过程质量控制 工程自开工以来建立以项目经理为第一责任人的质量管理小组,项目部全体人员及各专业工长以严谨的工作态度,精心组织施工,按设计文件和现行的标准、规范来约束自己的施工行为,认真贯彻执行我司的《质量手册》和《程序文件》等质保体系内控制度。 1、严把材料质量关,工程所用的建筑材料、各种构配件及设备均有合格证及检测报告,符合设计及相关规范要求。 2、严把施工过程质量关,在分项、分部工程施工前对施工班组进行技术交底,实行“三检制”,班组自检、互检、交接检,在此基础上,由项目部检查、公司抽查,形成一个完整的质量检查体系。 四、施工质量验收情况 1、木结构子分部工程:各分项工程质量验收记录完整,验收合格; 2、屋面分部工程:各分项工程质量验收记录完整,验收合格; 3、建筑电气分部工程:各分项工程质量验收记录完整,验收合格。 五、施工进度控制 在保证质量的前提下,我们狠抓进度,为对施工项目总进度实施重点控制,在实际施工中,根据工程进度信息,及时进行比较、分析。重新进行资源优化以调整总进度计划,确保

地基与基础工程施工小结

地基与基础分部工程施工小结 尊敬的各单位领导、专家: 你们好!由我司承建的明安运动器材(东莞)有限公司-厂房3(新建)工程自从开工以来,我项目部已按设计图纸及有关施工规范要求,在质监站、城建办、设计、勘察、建设、监理等单位的细心指导和帮助下顺利完成了地基与基础分部工程的施工工作,现我代表施工单位就该分部工程的施工情况及质量情况,向各位领导和专家作简要汇报: 一、工程概况 本工程为明安运动器材(东莞)有限公司-厂房3(新建),总建筑面积为5147.95㎡。位于东莞市虎门镇龙眼社区,由明安运动器材(东莞)有限公司投资兴建,韶关地质工程勘察院就项目场地进行地质勘察,广东华方工程设计有限公司负责工程图纸设计工作,东莞市莞业建筑设计院有限公司对本工程进行全过程的施工监理,由东莞市振晟建设工程有限公司承建施工。 本工程属单栋五层厂房新建工程,建筑高度23.95m。根据设计图纸,本工程桩基础采用混凝土预应力管桩基础形式,混凝土设计强度为C80,管桩桩型O为PHC-A400(95)。设计桩长约为21米,工程总桩数为112根。桩端持力层为强风化花岗岩,设计单桩竖向承载力特征值为1100KN。结构类型为钢筋混凝土框架结构,抗震设防裂度7度,建筑物抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为二级,结构使用年限为50年。 本项目桩基础工程于2014年5月30日试桩,次日正式开工,至2014年6月11日全部完成。地下结构工程于2014年6月13日正式挖土开工,至2014年7月22日完成了地下结构子分部工程施工。 二、劳动力组织安排措施 充足的劳动力投入是确保工期实现的的一项必不可少的要素,对于专业施工工种和劳动力的选择,必须以素质高、技术好为条件进行选取,根据本工程的特点,合理进行分段流水交叉施工作业。严格按照模板工程安装→钢筋工程安装→混凝土工程浇筑的顺序进行结构工程的施工。 在劳动力的需求量上,将根据各分部分项工程的特点以及工期控制的要求配备足够的劳动力,建立奖罚制度,开展劳动竞赛,做好班组工作、生活等上的后勤保障,确保施工任务的顺利完成。 三、施工质量管理控制 为确保达到设计图纸及甲方要求的质量目标,项目部严格贯彻执行ISO9001质量保证体系;在整个地下结构工程中进行了中间检测、多人验收的程序;定期质量检查和改进工

主体分部施工小结

1#地下室、3#栋、4#,5#栋、6#栋、7#栋、2#地下 室) 主 体 工 程 施 工 小 结 施工单位:广东电白二建集团有限公司 项目经理: 审核人: 总结人:

1#地下室、3#栋、4#,5#栋、6#栋、7#栋、2#地下 室)主体分部工程施工小结 一、工程概况 (1)工程位置及地基概况 本工程由阳江市中冠房地产开发有限公司投资开发建设的高层商住工程,位于阳江市江城区江朗大道33号。结构为框剪结构。建筑使用年限50年,建筑抗震设防烈度为7度。建筑结构安全等级为二级,建筑物耐火等级为一级。地基基础设计等级为甲级。 (2)建筑规模: 阳江市中冠房地产开发有限公司御品豪庭(2#栋、3#栋、4#,5#栋、6#栋、7#栋、)。总建筑面积约为107242.65㎡。地上层数为2#栋21层,3、4,5、6、7#栋23层,建筑最大高度为72.3米。验收范围为2#~7#栋±0.00以上。 (3)建设工程投资总额:21829.3726万元 二、项目参与单位 建设单位:阳江市中冠房地产开发有限公司 勘察单位:广东省湛江地质工程勘察院 设计单位:中机国际工程设计研究院有限责任公司 监理单位:广州广骏工程监理有限公司 总包单位:广东电白二建集团有限公司 监督单位:阳江市建设工程质量安全监督站 三、工程形象进度情况 该主体分部工程于2015年10月8日施工,至2017年5月13日完工。 四、施工情况 1、施工过程中,严格按照设计图纸、施工合同、施工规范及验收规范进行施工,在质监、设计、监理及建设单位主管人员指导和监督下,经项目部精心组织施工,保证了整个分部工程的质量、进度和安全。 2、对各单项工程的质量要求、控制要点及具体操作方法,我们在施工前对各班组都进行书面技术交底,采取过程控制,每个分项工程质量验收合格后进行下道工序施工,保证了质量全部达到合格。

基础分部验收监理小结

富比伦科技厂区工程1#楼 基础分部验收 监理小结 一、工程建设有关主体单位 建设单位:深圳市富比伦科技有限公司 设计单位:中国华西工程设计建设有限公司 监理单位:深圳市古禹建设监理有限公司 施工单位:深圳市金茂建设工程有限公司 监督单位:深圳市宝安区质量监督站松岗分站 工程概况 富比伦科技厂区—1#综合楼为十二层框架,建筑面积16549.72 m2。1#综合楼的基础施工时间为2014年 1 月 10 日—2014年 3月 3 日。本工程基础采用PHC500*125AB型预制管桩,单桩承载力2300KN,施工采用垂直荷载静压成桩,进入强风化岩大于1000,有效桩长18m-22m,共计155根,静载法检测3根单桩竖向承载力均达4600KN满足设计要求,低应变法检测48根Ι类桩93.8%,Π类桩6.2%,混凝土承台地梁的形式,桩芯均为C 30砼加微膨胀剂,(桩基已单独验收)基础垫层为C 15 砼,承台地梁C30砼,工程采用的钢筋为一、二、三级钢。 二、质量评估依据 1)图纸及有关变更联系单; 2)建筑地基基础工程施工质量验收规范;

3)建筑工程施工质量验收统一标准; 4)工程质量验收有关规范规定; 5)工程建设强制性标准要求; 6)有关法律、法规规定。 三、检验批、分项工程的质量验收情况 地基与基础工程质量检验评定经现场实测,轴线、梁柱截面尺寸及垂直度符合规范要求,钢筋制作安装工程、砼工程、钢筋焊接符合设计和规范要求,所有资料均齐全、完整,验收合格。 四、工程观感验收情况 现场全面检查基础的外观质量一般,符合设计及验收规范要求。 五、隐蔽工程验收情况 钢筋隐蔽前施工项目通知我监理项目部进行了验收,验收后均形成隐蔽验收记录,经查验,符合设计图纸及有关规范要求。 六、现场质量实测情况 1、本工程所有的砼均采用商品砼,商品砼厂家提供:砼配合比设计报告 3份,砼用砂检验报告 3份,砼用石检验报告3份,水泥快速物理性能检验报告3份,粉煤灰品质试验报告3份,外加剂匀质性检验报告 3份,普通硅酸盐水泥证 3份,钢筋出厂合格证 7份。砼试块留置组数、见证取样符合规范要求。 2、砼试块检验报告C15砼 1组,C 30砼 9组、C 40砼 1组,以上材料检验均合格。

主体分部工程施工总结

xxxxxxxxxxx二期 主体结构分部工程施工总结 编制人: 技术负责人: 项目负责人: 施工单位:xxxxxxxxx有限公司 2020年03月20日

xxxxxxxx二期 主体结构分部工程施工总结 第一部分:工程概况及施工简况 (一)本工程建设规模及地基基础工程概况如下: xxxxx二期1-4栋及地下室本工程位于xxx市xxx村,场地北侧及西侧为城市主干道xx路,交通便利,但同时施工对环境保护及文明施工要求严格。 本工程建筑面积xxx㎡,呈“一”字形布置,地下为二层;地上1栋、2栋27层; 3栋、4栋为21层,地上21-27层商住楼,框架-剪力墙结构,总建筑面积:xxx ㎡;建筑物主体高度:xx m。主体结构使用年限:50年;建筑耐火等级:一级;抗震设防烈度:6度。地下室二层平时主要为车库及各类设备用房,战时为人防;地上以住宅为主,辅以少量商业用房; (二)建筑概况

(三)结构概况 采用-HPB300级热轧钢筋、-HRB335级热轧带肋钢 筋、-HRB400级热轧带肋钢筋 一级钢有6、8、22;二级钢有10、12、 14、16、18、20、22、25;三级钢有 12、14、16、18、20、22、25 (四)执行标准情况: 按以下规范、标准及文件执行: 建筑结构可靠度设计统一标准(GB50068-2001) 建筑工程抗震设防分类标准 (GB50223-2008)

建筑结构荷载规范 (GB50009-2012) 建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002) 混凝土结构设计规范 (GB50010-2010) 混凝土结构施工图(图集号11G101-1) 建筑抗震设计规范(GB50011-2010) 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2015) 混凝土质量控制标准(GB50164-2011) 工程测量规范(GB50026-2007) 钢筋机械连接通用技术规程 (JGJ107-2010) 高层建筑混凝土结构技术规程(广东省标准)DBJ 15-92-2013 施工中严格按照设计文件及现行规范、标准要求进行施工,工程质量符合要求;无违反工程建设强制性标准行为情况发生。 (五)、参建单位 1、建设单位:xxxxx有限公司 2、设计单位:xxx设计院 3、监理单位:xxx有限公司 4、施工单位:xxxx有限公司 5、勘察单位:xx勘察院 第二部分:工程质量控制情况 各分项工程质量控制情况分述如下: 1、测量质量 为了保证工程质量,防止因测量放线的差错造成损失,必须在整个施工的各阶段和各主要部位做好复检(验线工作),由专门设立的复检测量组承担,具体工作如下: 1、验线工作应积极主动,真正做到防患于未然; 2、验线的依据要原始、正确、有效,主要是设计图纸、变更通知和起测点位(如红线桩、水准点)及已知数据(如坐标、标高)应为原始资料。 3、验线使用的仪器和钢尺,要按计量法有关规定进行检定; 4、验线精度要符合规范要求;

地基与基础工程施工小结讲解学习

地基与基础工程施工 小结

地基与基础分部工程施工小结 尊敬的各单位领导、专家: 你们好!由我司承建的明安运动器材(东莞)有限公司-厂房3(新建)工程自从开工以来,我项目部已按设计图纸及有关施工规范要求,在质监站、城建办、设计、勘察、建设、监理等单位的细心指导和帮助下顺利完成了地基与基础分部工程的施工工作,现我代表施工单位就该分部工程的施工情况及质量情况,向各位领导和专家作简要汇报:一、工程概况 本工程为明安运动器材(东莞)有限公司-厂房3(新建),总建筑面积为5147.95㎡。位于东莞市虎门镇龙眼社区,由明安运动器材(东莞)有限公司投资兴建,韶关地质工程勘察院就项目场地进行地质勘察,广东华方工程设计有限公司负责工程图纸设计工作,东莞市莞业建筑设计院有限公司对本工程进行全过程的施工监理,由东莞市振晟建设工程有限公司承建施工。 本工程属单栋五层厂房新建工程,建筑高度23.95m。根据设计图纸,本工程桩基础采用混凝土预应力管桩基础形式,混凝土设计强度为C80,管桩桩型O为PHC-A400(95)。设计桩长约为21米,工程总桩数为112根。桩端持力层为强风化花岗岩,设计单桩竖向承载力特征值为1100KN。结构类型为钢筋混凝土框架结构,抗震设防裂度7度,建筑物抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为二级,结构使用年限为50年。 本项目桩基础工程于2014年5月30日试桩,次日正式开工,至2014年6月11日全部完成。地下结构工程于2014年6月13日正式挖土开工,至2014年7月22日完成了地下结构子分部工程施工。 二、劳动力组织安排措施 充足的劳动力投入是确保工期实现的的一项必不可少的要素,对于专业施工工种和劳动力的选择,必须以素质高、技术好为条件进行选取,根据本工程的特点,合理进行分段流水交叉施工作业。严格按照模板工程安装→钢筋工程安装→混凝土工程浇筑的顺序进行结构工程的施工。 在劳动力的需求量上,将根据各分部分项工程的特点以及工期控制的要求配备足够的劳动力,建立奖罚制度,开展劳动竞赛,做好班组工作、生活等上的后勤保障,确保施工任务的顺利完成。

地基与基础分部验收工程总结#(精选.)

XX大厦 地基与基础分部工程 施工总结 编制单位:中国建筑第四工程局有限公司项目经理: 编制日期: 2016年月日

第一节工程概况 建设单位: 监理单位: 设计单位: 勘探单位: 施工单位:中国建筑第四工程局有限公司 本工程名称”XX大厦”位于XX市XX区交易中心。本工程由一栋28层高层建筑、6层裙房和3层地下室组成,地下二、三层为停车库及设备用房,地下一层为商业用房。地上塔楼28层,裙楼6层,1~6层为商业用房,7层以上为办公,15层为避难层。塔楼高度119.9米,裙楼高度29.4米。 裙楼为框架-剪力墙结构,塔楼为框架-核心筒结构,是集办公和商业于一体的大型综合项目。XX大厦总建筑面积83422.63平方米。本次验收为龙汇大厦地基与基础分部工程。本基础工程分为桩基础及混凝土基础,桩基础采用冲孔灌注桩,总桩数为150根,混凝土基础共计承台136个,基础承台和地底板采用C35混凝土,电梯井采用C35P8抗渗混凝土。本工程桩基础子分部工程已于2013年12月19日验收合格。 第二节施工依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同; 2、本工程经审查合格的施工图纸及设计单位出具的设计变更单、工程施工联系单; 3、国家、行业现行法律法规及相关建筑施工质量及验收规范、质量评定标准; 4、国家现行颁布的强制性标准; 5、施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案; 6、中国建筑第四工程局有限公司综合管理体系手册、程序文件及施工工艺标准。 第三节施工组织情况 1.施工组织与管理 1.1.在开工之初,就明确了“确保市优,争创省优”的质量目标。建立了质量责任制,根据公司《综合管理体系程序文件》和《创优规划方案》把质量工作落实到各个职能人员和各个工作岗位,各行其职,各尽其责,对工序和工程负责到底。 1.2.抽调一批项目骨干组成强有力的项目经理部及管理班子,落实项目经理负责制、岗

地基与基础工程验收小结

地基与基础工程验收小 结 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

光谷线网控制中心裙楼 地 基 与 基 础 自 评 报 告 编制人: 审核人: 审批人: 日期: 中国水利水电第八工程局有限公司 光谷线网控制中心裙楼

地基与基础分部工程验收自评报告 各位领导、各位专家:? 首先我谨代表中国水利水电第八工程局有限公司感谢各参建单位的大力支持和帮助,现就本工程地基与基础施工情况向各位领导、专家进行汇报。 一、工程概况及设计要求 工程名称:武汉市轨道交通11号线东段(光谷火车站—左岭站)工程光谷线网控制中心工程 建设单位:武汉地铁集团有限公司 地勘单位:武汉市政工程设计研究院有限责任公司 设计单位:中铁第四勘察设计院集团有限公司 监理单位:华铁工程咨询有限责任公司 监督机构:某某建设工程质量监督站 施工单位:中国水利水电第八工程局有限公司 沉降观测单位: 材料试验单位: 本工程位于高新南路以南,佳园路以东,紧邻光谷火车站西广场北侧建筑面积:19371.00㎡,其中地下室7799.52㎡,地上部分11571.48㎡,层数及建筑高度:本建筑地上五层,地下二层,总建筑高度 27.75m,地下一层层高 5.3m,地下二层层高 4.2m,首层层高 5.4m, 二、三层层高为4.8m,四层层高4.5m,五层层高4.52m,主要功能:地下室为普通小型车停车库部分为设备机房,地上为办公,建筑物室内地

面标高±0.000所对应的绝对标高值为40.000米(黄海高程基准)。 结构设计使用年限100年,地基基础设计等级为甲级,桩基设计等 级为甲级,抗震设防裂度为6度 ,设计地震分组为第一组,建筑场地类别为Ⅱ类,抗浮设计水位按场平标高0.000m 设计。结构安全等级:一级;建筑结构形式为:框架结构;屋面及地下室防水等级:一级;防火设计分类:一类 ;耐火等级:一级;框架抗震等级:二级;抗震设防类别:乙类。本工程基础为桩筏基础。 1、桩基 本工程采用钻(冲)孔灌注桩并采用桩端后压浆工艺,后注浆采用桩端注浆+桩侧注浆。桩基施工前先施工了试桩,并经检测合格后,且承载力及成桩工艺满足设计要求后才进行工程桩施工。 桩参数表 桩类 桩径(mm) 砼等级 单桩竖向承载力特征值(kN) 最小有效桩长 桩数 备注 持力层 ZH2 800 C45 抗压:5000 25m 210 工程桩 6-3中风化 泥岩或 6-4微风化 泥岩 ZH3 800 C45 抗压:5000抗拔:1000 25m 135 工程桩 KYSZH4~6 800 C50 抗压:10000 25m 3 工前试桩 KYKBSZH4~5 800 C50 抗压:1000 25m 2 工前试桩 主筋保护层厚度:50mm ,主筋接头为机械连接,接头等级为Ⅰ级。 焊条:级钢与级钢焊接焊条采用E55。 后注浆钢导管:采用直径不小于25mm 且壁厚不小于3mm 的Q235B 钢管,上部露出施工工作面200mm 。 声测管:采用内径不小于50mm 且壁厚不小于3mm 的无缝钢管,上部 露出施工工作面200mm 。 2、本工程基础部分主体混凝土强度等级为:墙、柱-2层~顶板 C45,梁、板-2层~顶板C40,基础梁及地下室底板P8级C40防水混凝土,承台为C40,墙、柱混凝土强度等级高于楼层梁板时,梁柱节点处

相关文档