文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工电梯方案、含电梯基础及地下室顶板回撑方案

施工电梯方案、含电梯基础及地下室顶板回撑方案

施工电梯方案、含电梯基础及地下室顶板回撑方案
施工电梯方案、含电梯基础及地下室顶板回撑方案

五华大厦施工电梯基础施工方案

一、工程概况

本工程总建筑面积25815.13㎡,上部为2栋8层的多层办公楼,设一层地下室,平时为车库、设备用房,战时地下一层局部为六级人防。上部结构体系:1#、2#楼为框架-剪力墙结构。建筑防火分类及耐火等级为一级。建筑抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为二级,所在地区的抗震设防烈度为7度。

该工程拟采用两台施工电梯,其中1#楼和2#楼各采用一台由湖北江汉建筑工程机械有限公司生产的SCD 200/200DK型施工电梯,即可满足现场施工需要及现场施工垂直运输的要求。1#楼施工电梯安装在地下室顶板上,(具体位置详见平附图1),2#楼施工电梯安装在地面上,(具体位置详见附图2),搭设高度为48M(32节)。

二、施工电梯技术方案

(一)、1#楼施工电梯基础(位于地下室顶板上方)

1、施工电梯基本参数

施工电梯型号:SC200/200;吊笼形式:双吊笼;

架设总高度:48m;标准节长度:1.508m;

底笼长:5.3m;底笼宽:4.2m;

标准节重:190kg;对重重量:1800kg;

单个吊笼重: 945kg;吊笼载重:2000kg;

外笼重:1200kg;

施工电梯安装在地下室顶板上,顶板底用满堂钢管架进行加固处理,满堂钢管架应经受力计算后进行搭设。考虑到动荷载、自重误差及风荷载对基础的影响,取荷载系数n=2.1。同时应能承受施工电梯工作时最不利条件下的全部荷载,加固后的总受力必须能承受的最大荷载不得小于P =吊笼重+护栏重+标准节总重+对重体重+额定载荷重)*2.1={(2*945)+1200+(32*190)+2*1800+2*2000}*2.1≈35217㎏=352KN。

2、回撑搭设方案:

根据施工电梯厂家提供的使用说明书得知总荷载为352KN,基础尺寸为4000×6000mm,因此加固范围为4500×6500mm,由此地下室顶板承担的总荷载为总荷载为12.04 kN/m2此荷载由施工电梯底部4500×6500范围的楼板承担,而根据结构设计地下室顶板施工荷载为5KN/m2,故需要在楼板下面设置钢管支撑,钢管支撑采用螺栓底座(钢定托)顶紧,按400mm纵横间距设置立杆,纵横向水平间距400,高度方向步距h=1000mm加设水平方向拉杆。

3、地下室顶板支撑架计算书:

(1)计算依据:

钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等规范。《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》

(2)设计选型:

地下室顶板在1#楼施工电梯基础底部采用钢管脚手架回撑的方式以保证板使用安全。钢管脚手架间距纵横为400×400mm,步距为1000mm,45mm ×95mm方木,钢管顶托顶紧。考虑到地下室顶板的使用安全,将施工电梯位置的最大荷载放大至50.0 kN/m2进行验算。

落地平台支撑架立面简图

落地平台支撑架立杆稳定性荷载计算单元(3)、计算书;

1)、参数信息:

(1).基本参数

(m):0.40,脚手架步距h(m):1.00;

立柱横向间距或排距l

a

立杆纵向间距l

(m):0.40,脚手架搭设高度H(m):3.80;

b

立杆上端伸出至模板支撑点的长度a(m):0.10,平台底钢管间距离(mm):400.00;钢管类型(mm):Φ48×3.5(考虑到钢管的锈蚀等因素,计算时采用Φ48×3.0)连接方式:顶托支撑,扣件抗滑承载力系数:0.80;

(2).荷载参数

脚手板自重(kN/m2):0.300;

栏杆自重(kN/m2):0.150;

材料堆放最大荷载(kN/m2):50.000;

施工均布荷载标准值(kN/m2):1.000;

2)、纵向支撑钢管计算:

纵向钢管按照均布荷载下连续梁计算,截面力学参数为

截面抵抗矩 W = 5.08 cm3;

截面惯性矩 I = 12.19cm4;

纵向钢管计算简图

(1).荷载的计算:

脚手板与栏杆自重(kN/m):

q

= 0.150 + 0.300×0.400 = 0.270 kN/m;

11

堆放材料的自重线荷载(kN/m):

= 50.000×0.400 = 20.000 kN/m;

q

12

活荷载为施工荷载标准值(kN/m):

= 1.000×0.400 = 0.400 kN/m

p

1

(2).强度计算:

最大弯矩考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的弯矩。

最大弯矩考虑为静荷载与活荷载的计算值最不利分配的弯矩和;

最大弯矩计算公式如下:

最大支座力计算公式如下:

均布恒载:q

1 = 1.

2 × q

11

+ 1.2 × q

12

= 1.2×0.270+ 1.2×20.000 = 24.324

kN/m;

均布活载:q

2

= 1.4×0.400 = 0.560 kN/m;

最大弯距 M

max

= 0.1×24.324×0.4002+ 0.117 ×0.560×0.4002= 0.400 kN.m ;最大支座力 N = 1.1×24.324×0.400 + 1.2×0.560×0.400 = 10.971 kN;截面应力σ= 0.400×106 / (5080.0) = 78.675 N/mm2;

纵向钢管的计算强度 78.675 小于 205.000 N/mm2,满足要求!

(3).挠度计算:

最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度;

计算公式如下:

均布恒载:

q = q

11 + q

12

= 20.270 kN/m;

均布活载:

p = 0.400 kN/m;

V = (0.677 ×20.270+0.990×0.400)×400.04/(100×2.060×105×121900.0)=0.144mm

纵向钢管的最大挠度小于 400.000 /250 与 10,满足要求!

3)、横向支撑钢管计算:

支撑钢管按照集中荷载作用下的三跨连续梁计算;

集中荷载P取纵向板底支撑传递力,P =10.971 kN;

支撑钢管计算简图

支撑钢管计算弯矩图(kN.m)

支撑钢管计算变形图(kN.m)

支撑钢管计算剪力图(kN) 最大弯矩 M

= 0.001 kN.m ;

max

最大变形 V

max

= 0.000 mm ;

最大支座力 Q

max

= 10.973 kN ;

截面应力σ= 0.216 N/mm2;

横向钢管的计算强度小于 205.000 N/mm2,满足要求!

支撑钢管的最大挠度小于400.000/150与10 mm,满足要求!

4)、扣件抗滑移的计算:

按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范培训讲座》刘群主编,P96页,双扣件承载力设计值取16.00kN,

按照扣件抗滑承载力系数0.80,该工程实际的旋转双扣件承载力取值为12.80kN 。

R ≤Rc

其中 Rc -- 扣件抗滑承载力设计值,取12.80 kN;

纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值 R= 10.973 kN;

R < 12.80 kN,所以双扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

5)、模板支架荷载标准值(轴力):

作用于模板支架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。

1.静荷载标准值包括以下内容:

脚手架的自重(kN):

N

G1

= 0.149×4.500 = 0.670 kN;

钢管的自重计算参照《扣件式规范》附录A 双排架自重标准值,设计人员可根据情况修改。

栏杆的自重(kN):

N

G2

= 0.150×0.400 = 0.060 kN;

脚手板自重(kN):

N

G3

= 0.300×0.400×0.400 = 0.048 kN;

堆放荷载(kN):

N

G4

= 50.000×0.400×0.400 = 8.000 kN;

经计算得到,静荷载标准值 N

G = N

G1

+N

G2

+N

G3

+N

G4

= 8.778 kN;

2.活荷载为施工荷载标准值产生的荷载。

经计算得到,活荷载标准值 N

Q

= 1.000×0.400×0.400 = 0.160 kN;

3.不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

N = 1.2N

G + 1.4N

Q

= 1.2×8.778+ 1.4×0.160 = 10.758 kN;

6)、立杆的稳定性计算:

立杆的稳定性计算公式:

其中 N ---- 立杆的轴心压力设计值(kN) :N = 10.758 kN;σ---- 轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 L o/i 查表得到;

i ---- 计算立杆的截面回转半径(cm) :i = 1.58 cm;

A ---- 立杆净截面面积(cm2):A = 4.89 cm2;

W ---- 立杆净截面模量(抵抗矩)(cm3):W=5.08 cm3;

σ-------- 钢管立杆抗压强度计算值 (N/mm2);

[f]---- 钢管立杆抗压强度设计值:[f] =205.00 N/mm2;

L

o

---- 计算长度 (m);

如果完全参照《扣件式规范》,由公式(1)或(2)计算

l o = k

1

uh (1)

l

o

= (h+2a) (2)

k

1

---- 计算长度附加系数,取值为1.185;

u ---- 计算长度系数,参照《扣件式规范》表5.3.3;u = 1.700;

a ---- 立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度;a = 0.100 m;公式(1)的计算结果:

立杆计算长度 L

o = k

1

uh = 1.185×1.700×1.000 = 2.015 m;

Lo/i = 2014.500 / 15.800 = 128.000 ;

由长细比 lo/i 的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ= 0.406 ;

钢管立杆受压强度计算值;σ =10757.660 /( 0.406×489.000 )= 54.185 N/mm2;

立杆稳定性计算σ = 54.185 小于 [f] = 205.000满足要求!

公式(2)的计算结果:

Lo/i = 1200.000 / 15.800 = 76.000 ;

由长细比 lo/i 的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ= 0.744 ;

钢管立杆受压强度计算值;σ =10757.660 /( 0.744×489.000 )= 29.569 N/mm2;

立杆稳定性计算σ = 29.569 小于 [f] = 205.000满足要求!

如果考虑到高支撑架的安全因素,适宜由公式(3)计算

l o = k

1

k

2

(h+2a) (3)

k

2

-- 计算长度附加系数,按照表2取值1.004 ;

公式(3)的计算结果:

Lo/i = 1427.688 / 15.800 = 90.000 ;

由长细比 lo/i 的结果查表得到轴心受压立杆的稳定系数φ= 0.661 ;

钢管立杆受压强度计算值;σ =10757.660 /( 0.661×489.000 )= 33.282 N/mm2;

立杆稳定性计算σ = 33.282 小于 [f] = 205.000满足要求!

综上所计算,施工电梯选用SCD 200/200DK型,搭设高度48m,根据说明书计算规则算的总荷载为352KN,基础尺寸为4000×6000mm,因此加固范围为4500×6500mm,总荷载为12.04 kN/m2,小于50 kN/m2,故该施工电梯回撑系统满足要求。

(二)、2#施工电梯位于回填土上:

1、地基参数

施工电梯型号:SC200/200;吊笼形式:双吊笼;

架设总高度:48m;标准节长度:1.508m;

底笼长:5.3m;底笼宽:4.2m;

标准节重:190kg;对重重量:1800kg;

单个吊笼重: 945kg;吊笼载重:2000kg;

外笼重:1200kg;

2、地基参数

承台下地基土类型:回填土夯实;地基土承载力设计值:150kPa;

地基承载力折减系数:0.4;

3、基础参数

基础混凝土强度等级:C30;

承台底部长向钢筋:C10@200;

承台底部短向钢筋:C10@200;

钢材型号:RRB400;基础高度h:0.3 m;

基础长度l:4.5m;基础宽度b:6.5 m;

导轨架长c=0.8m,宽a=0.8m

4、基础承载计算:

1)荷载计算

荷载计算过程如施工电梯1所示。

考虑动载、自重误差及风载对基础的影响,取系数n=2.1,

{(2*945)+1200+(32*190)+2*1800+2*2000}*2.1≈35217㎏=352KN。

2)地基承载力验算

G k=25×4.50×6.50×0.30=219.375kN

承台自重设计值 G=219.3755×1.2=263.25kN

作用在地基上的竖向力设计值F=263.25+352=615.25kN

基础下地基土为回填土夯实,地基承载力设计值为150kPa。地基承载力调整系数为k c=0.4。

基础下地基承载力为p= 150.00×4.5×6.5×0.40=1755.00kN > F=703kN 该基础符合施工升降机的要求。

5、基础承台验算

基础承台砼强度等级为C30,其轴心抗压强度f c=14.3N/mm2,轴心抗拉强度f t=1.43N/mm2,底面长l=4.5m,宽b=6.5m,底面积S=4.5×6.5=29.25m2,承台高h=0.3m, 导轨架长c=0.8m,宽a=0.8m。

1)承台底面积验算

轴心受压基础基底面积应满足

S=29.25≥(P k+G k)/f c=(352+263.25)/14.3=0.045m2。(满足要求)

2)承台抗冲切验算

由于导轨架直接与基础相连,故只考虑导轨架对基础的冲切作用。计算简图如下:

应满足如下要求

式中 P j ---扣除基础自重后相应于荷载效应基本组合时的地基土单位面积净反力,P j=P/S=352/29.25=12.034kN/m2;

βhp--受冲切承载力截面高度影响系数,本例取B hp=1;

h0---基础冲切破坏锥体的有效高度,取h0=300-35=265mm;

A l---冲切验算时取用的部分基底面积,A l=6.5×1.4=9.1m2;

a m ---冲切破坏锥体最不利一侧计算长度;

a t---冲切破坏锥体最不利一侧斜截面的上边长,取导轨架宽a;

a b---冲切破坏锥体最不利一侧斜截面在基础底面积范围内的下边长;

a b=a+2h0=0.8+2×0.265=1.33m

a m=(a t+a b)/2=(0.8+1.33)/2=1.065m

F l=P j×A l=12.034×9.1=109.51kN

0.7βhp f t a m h0=0.7×1×1.43×1065×265/1000=282.51kN≥109.51kN,满足要求!

6、承台底部配筋计算

属于轴心受压,在承台底部两个方向的弯矩:

式中 M1,M2--任意截面1-1、2-2处相应于荷载效应基本组合时的弯矩设计值;

a1------任意截面1-1至基底边缘最大反力处的距离,a1=1.9m;

l,b-----基础底面的长和宽;

p max,p min-----相应于荷载效应基本组合时的基础底面边缘最大和最小地

基反力设计值,p max=p min=(263.25+352)/29.25=21.03kN/m2;

p-----相应于荷载效应基本组合时在任意截面1-1处基础底面地基反力设计值,p=p max=21.03kN/m2;

G-----考虑荷载分项系数的基础自重,当组合值由永久荷载控制时,

G=1.35G k,G k为基础标准自重,G=1.35×352=475.2kN;

M1=1.92/12×[(2×4.5+0.65)×(21.03+21.03-2×

352/29.25)+(21.03-21.03)×4.5]=52.23kN·m;

M2=(4.5-0.8)2/48×(2×6.5+0.65)×(21.03+21.03-2×

352/29.25)=70.04kN·m;

基础配筋计算

式中 a1----砼强度等级不超过C50,取a1=1;

1-1截面:

αs=|M|/(a1f c bh02)=58.84×106/(1.00×14.30×4.60×103×265.002)=0.004;

ξ=1-(1-αs)1/2=1-(1-2×0.005)0.5=0.0045;

γs=1-ξ/2=1-0.005/2=0.997;

A s=|M|/(γs f y h0)=52.23×106/(0.998×360.00×265.00)=548.58mm2。

2-2截面:

αs=|M|/(a1f c bh02)=83.239×106/(1.00×14.30×6.50×103×265.002)=0.004;

ξ=1-(1-αs)1/2=1-(1-2×0.005)0.5=0.0045;

γs=1-ξ/2=1-0.005/2=0.997;

A s=|M|/(γs f y h0)=70.04×106/(0.998×360.00×265.00)=705.52mm2。

截面1-1配筋:选配C10@200,A s1=1805.5 mm2 > 548.58 mm2

截面2-2配筋:选配C10@200,A s1=2590.5 mm2> 705.52mm2

承台配筋满足要求!

综上所述,2#施工电梯位于回填土上方,电梯承台尺寸4500*6500*300,承台配筋选配C10@200双层双向钢筋,A s1=1805.5 mm2, A s2=2590.5 mm2满足要求。

10.施工电梯基础施工方案(地下室顶板)

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (3) 2.1 工程概况 (3) 2.2 方案适用范围 (3) 第三章施工电梯选型 (4) 3.1 施工电梯选型要求 (4) 3.2 施工电梯选型 (4) 第四章施工电梯基础设计 (6) 4.1 相关参数 (6) 4.2 基础设计及定位 (6) 4.3 排水设计 (7) 4.4 加固体系设计 (7) 第五章施工工艺 (9) 5.1 工艺流程 (9) 5.2 主要施工工艺及技术要求 (9) 第六章安全技术措施 (11) 6.1 地下室回顶支撑安全技术措施 (11) 6.2 安全防护 (11) 第七章验收 (13) 7.1 加固体系架体搭设验收 (13) 7.2 施工电梯基础验收 (13) 第八章计算书 (15) 1、荷载计算 (15) 2、加固体系计算 (15)

第一章编制依据 1、《钢结构设计规范》(GB50017-2003); 2、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015); 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 5、建筑施工模板安全技术规范(JGJ162-2008) 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 7、《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ215-2010); 8、《施工升降机安全规程》(GB10055-2007); 9、《施工升降机》(GBT10054-2005); 10、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012); 11、《施工现场设施安全设计计算手册》谢建民、肖备著 12、.本工程的施工图纸 13、《**施工升降机使用说明书》 14、品茗安全计算软件,V12.0版本

电梯施工方案

项目名称: 项目编号: 施工方案 编制: 审核: 批准: 编制单位: 编制日期:年月日

目录一.项目概况 二.编制说明 二.施工组织 四.施工方法及程序 五.需要项目单位协调的工作内容六.质量保证体系 七.验收标准及方法 八.施工安全措施及安全保证体系九.施工现场文明管理制度 十.施工卫生及环境保护 附表(一)施工进度计划表 附表(二)危险源辨识与风险评价结果附表(三)更换备件价格清单

一、项目概况 1.原电梯参数 1#气柜电梯参数:载重为500kg,速度为0.4m/t,PLC 控制提升 高度为80米,6层6站6门。制造厂商:沈阳优力特防爆电梯有限公司。 2.2#气柜电梯参数:载重为500kg,速度为0.4m/t,PLC控制提升高度为102米,8层8站8门。制造厂商:沈阳优力特防爆电梯有限公司。 3.3#气柜电梯参数:载重为500kg,速度为0.4m/t,PLC控制提升高度为102米,8层8站8门。制造厂商:沈阳优力特防爆电梯有限公司。 二、电梯现状 该4部电梯运行多年且受风雨、腐蚀性气体等环境因素的影响,造成电器元件短路、串电、老化、机械部件老化、磨损严重、锈蚀严重、变形(如门、井道运动部件等)电梯故障频率高度并存在安全隐患。目前根据电梯的实际情况在确保安全高效的前提下需修理及更换一些重要部件(如厅门、轿

门、平衡链、安全开关)并对整梯所有部件仔细检查调整。 二.编制说明 本工程施工方案是根据甲方工程技术人员和使用管理人员的要求,经我方技术人员和维保人员现场勘察,按照现场实际情况并参照类似下程施工方案和经验编制的。 本工程依据以卜国家标准和行业标准施工和检验: 《电梯制造与安装安全规范》(GB7588—2003) 《电梯工程施工质量验收规范》(GB50310—2002) 《电梯维修规范》(GB/T18775—2002) 《电梯安装验收规范》(GB0060—2002 《电梯技术条件》(GDl0058—) 《电梯试验办法》(GDl0059—) 《电梯制造和安装安全规范》(GB7588—2003) 三、施工组织 1、施工内容 曳引机检查,曳引轮、导向轮轴承,曳引轮槽磨损调整清理,降低振动,电动机绕组检查,制动器检查调整:1.1.2桥厢部分

施工升降机基础施工方案(天然基础)

施工升降机基础施工方案 合美家园二期(4~6幢)商住小区工程,楼层为18层,该工程由湖南省第六工程有限公司总承包,拟采用湖北江汉建筑工程机械有限公司生产的SC200/200B型施工升降机型。基础施工组织设计,根椐湖北江汉建筑工程机械有限公司使用说明书和工地现场情况要求,计算参数根据该公司提供的相应机型进行选择。基础采用室外天然基础。 一、施工升降机基础施工技术要求 1.基座或基座预埋件必须用水平仪调平其四个基准点,水平高差控制在L×1/1000 以内。 2.基座周边要有良好的排水措施, 基座混凝土浇捣一个星期以后方可进行升降机 安装。 3.要求机座用δ40*4镀锌扁铁接建筑物防雷接点。 二、基础安全性计算 1、施工升降机安装高度承载力计算: 按安装高度61.808m计算,每节标准节高度H=1.508m, 61.808÷1.508=41节。 ●吊笼重(双笼):2×2200㎏=4400㎏ ●外笼重:1480㎏ ●导轨架总重:150(每节标准节重)×41=6150㎏ ●载重重(双笼):2×2000(额定载重量)=4000㎏ 总重量:G=4400+1480+6150+4000=16030㎏

考虑动载荷及风力等不良环境影响取2倍率 故:基础承载力P=G×2=32060㎏=320.60 KN 2、基座尺寸选择 按机型选择基座尺寸:4000mm×4000mm×300mm(长×宽×厚),选用C30混凝土。 三、基础受冲切承载力验算 依据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)第8.4.5-1条, 验算公式如下: F 1≤ 0.7β hp f t u m h o 式中β hp --受冲切承载力截面高度影响系数,当h不大于800mm时,β hp 取1.0.当h 大于等于2000mm时,β hp 取0.9,其间按线性内插法取用;取β hp =1.00; f t --混凝土轴心抗拉强度设计值;取 f t =1.27MPa; h o --基础冲切破坏锥体的有效高度;取 h o =0.26m; u m --距基础梁边h o /2处冲切临界截面的周长;a m =(650+260)×4=3640mm; P j --扣除基础自重后相应于荷载效应基本组合时的地基土单位面积净反力,对偏心受压基础可取基础边缘处最大地基土单位面积净反力; 取 P j =320.60×1.2/(4×4)=24.05kPa; 冲切锥体:650+260×2=1170mm 冲切力:F 1 =320.60×1.2-24.05×1.17×1.17=351.80KN 允许冲切力:0.7×1.00×1.27×3640×260.0=841.35KN 351.8KN<841.35KN 实际冲切力小于允许冲切力,所以能满足要求!

施工升降机基础施工方案

目录 一.工程概况 (2) 二.基础施工 (2) 三.施工升降机基础要求 (3) 四.安装、拆除中的安全措施 (5) 五.应急救援预案 (6) 六.附图 (13)

一、工程概况 (二)、单位工程概况 本工程总建筑面积平米,地下二层车库平米,建筑高度米,本工程正负相当于绝对标高。 (三)、基础概况 本工程结构形式为框架结构,基础采用人工挖孔桩、独立基础、带型基础、机械钻孔桩基础,建筑使用年限50年。 (四 )、施工升降机概况 本工程采用SC200/200型附墙施工升降机,每笼额定载重量为2*2000㎏,可安装高度150米,额定起升速度为40m/min,每只笼双电机工作,每台电机功率为?,设备总功率为30?。每只吊笼重量为1500kg,吊笼的标准节重量为150㎏。升降机由导架与建筑物刚性连接,每二层设置附墙一道(以不得超过米为原则)。 二、基础施工 对施工升降机基础施工要求如下: 1、施工升降机基础时,表面应平整,并校水平,平面度误差应小于1/500;基础与基础节下端四个大角处应用二次浇筑的方法找平,其水平误差应小于1/1000。 2、地脚螺栓予埋时,必须用底架或工厂提供的予埋板,地脚螺栓分别悬挂在预埋板的孔上,将地脚螺栓悬挂在模板上钢板孔中,分别戴上一个或两个螺母,使螺母底面与螺栓顶端的长度为120MM,将预板支撑起来,使预板的钢板底面比待浇筑混凝土基础顶高出20~30MM;用水准仪将模板的四块钢板校平至相对误差小于1/500。将地脚螺栓的上部扶至竖直状态,然后在螺栓下端钩环内置入Φ25的长度不小于400MM的钢筋,并利用它将螺栓的下部与绑扎好的钢筋焊接连成整体,与上升轨道与主体钢筋接形成重复接地。将螺栓头部用塑料布等物包裹以防粘上水泥等物。 3、检查模板的放置方位,水平度误差及螺栓的竖直及固定情况,待检查无误后方可

施工电梯基础施工方案二期

黔贵·汇金国际广场二期工程 施工电梯基础施工方案 中建三局第一建设工程有限责任公司 黔贵·汇金国际广场二期工程项目经理部 二0一五年三月

目录 目录 (2) 1 编制依据 (2) 2 工程概况 (2) 3 施工电梯选型 (3) 4 平面布置 (3) 4.1 施工电梯布置主要原则 (3) 4.2 施工电梯平面布置 (4) 5 施工电梯防雷接地 (4) 6 施工电梯附墙 (4) 7 施工注意事项 (5) 8 施工电梯立面防护 (5) 9 施工电梯基础及附墙荷载验算书 (5) 10.附图1:二期施工电梯平面布置图 (7) 11.附图1:二期施工电梯附墙布置图 (8) 1 编制依据 1、相关规范规程 3、本工程《施工组织设计》。 2 工程概况 本工程位于延安西路南侧,紫林庵转盘旁西南侧原交通厅内,北面为一期工程,东面临街为新建路,南面为平安巷居民楼,西面与利美康医院相邻,为贵阳市中心地段,交通便利。本工程地下四层(含夹层),地上33层,总高105.80m。

3 施工电梯选型 工程地下室设计为3层,底板面标高-20.1m,上部主体标准层层高为2.95m,屋面标高99.150米。根据施工需要,项目部将安装2台施工电梯,作为施工人员上下、装饰装修和设备安装材料运输的重要工具。选用2台双笼低速施工电梯,施工电梯型号为:SC200/200,具体参数表如下: 4 4.1 施工电梯布置主要原则 1、尽量使作业人员通过施工电梯垂直上下便利。 2、保证建筑材料向各楼层运输畅通,运距较短,保证地下室施工材料的运输。 3、施工电梯基础的地基稳固、可靠。 4、施工电梯四周材料堆放方便,材料转运至楼层畅通、便利。 5、施工电梯基础定位时,应注意电梯与结构边距离能便于悬挑外架搭设,与外架外排架距离保持200mm。

升降机基础施工方案+

A 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、设备选型及技术参数 (4) 3、现场布置 (5) 四、基础设计 (5) 1、基础设置 (5) 2、基础承台验算 (5) 3、地基验算 (5) 五、施工技术措施 (5) (一)施工升降机基础施工 (5) (二)基础验收要求 (6) (三)安全措施 (7) (四)危险源辨识及应急措施 (7) 七、附件 (8)

一、编制依据 1、设计文件; 2、《建筑结构荷载规范》GB50009; 3、《建筑地基基础设计规范》GB50007; 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202; 5、《混凝土结构设计规范》GB50010; 6、《混凝土结构工程施工规范》GB50666; 7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204; 8、《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》GB 26557; 9、《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ160; 10、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33; 11、《建筑施工安全检查标准》JGJ59; 12、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46; 13、《高处作业安全技术规范》JGJ80; 14、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130; 15. 浙江凯达奔克起重设备有限公司提供的SCD200/200使用说明书。 16、《浙江省三建建设集团有限公司企业标准》ZTB104; 17、本工程施工组织设计; 二、工程概况 1、工程简介

2、设计概况 建筑概况特征

结构概况特征

三、设备选型及技术参数 1、设备选型 根据现场实际情况,拟采用湖北江汉建筑机械有限公司生产的SC200/200型施工升降机。 SC200/200型施工升降机是一种齿轮齿条传动的电梯,主要用于高层建筑施工的人、货运输。该种型号的施工升降机有非常可靠的电气和机械安全系统,是建筑施工中安全、高效的垂直运输设备,并且该电梯可以非常方便的自行安装和拆卸,并可随着建筑物的增高而升高。 2、主要技术参数 型号:SC200/200 额定载重量:2×2000kg 起升速度:34.4m/min 最大提升高度:150m 电机功率:2×2×8.5KW 吊笼尺寸:3.0×1.3×2.5m 外笼重量:1480kg 吊笼重量:2×1600kg 标准节重量:174kg/节 安全控制系统由电路里设置的各种安全开关装置及其它控制器件组成。在施工电梯运行发生异常情况时,将自动切断施工电梯电源,使吊笼停止运行,以保证施工电梯安全。SC200/200型施工升降机配置有防坠落安全装置、活板门安全开关、短绳保护开关、保险扣、上下限位开关、极限开关、限速保护开关、超载保护装置、总停开关等安全装置。

(完整版)施工电梯基础施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、基础设计 (1) 四、基础施工及加固措施。 (9) 五、安全文明施工 (11) 六、施工电梯进楼层处脚手架搭设介绍: (12)

一、编制依据 1、SC型施工升降机使用手册 2、《建筑机械安全技术规程》JGJ33-2011 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 5、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2005 6、《建筑施工手册》(第四版) 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 8、与业主签订的总承包合同 二、工程概况 本工程由A1地块五栋三十四层高层住宅1#~4#、7#楼,两栋三十三层高层住宅5#、6#楼,及其地下室组成。总建筑面积:193161.83㎡;地下建筑面积:51547.00㎡;地上计容建筑面积:140646.37㎡;建筑总高度:1#~4#、7#楼(标准层层高2.9m)为98.60m;5#~6#楼(标准层层高3.0m)为99.00m;结构体系:地下部分为框架剪力墙结构,地上部分均为剪力墙结构;结构抗震等级均为一级;地下室-2F层层高为3.6m,-1F层层高为4.8m。 为了保证二次结构及装饰装修过程中垂直运输问题,1#、2#、5#、6#、7#楼施工电梯布置在地下室顶板上,由于园林展示区大面积施工,3#、4#楼施工电梯在地下室土方回填后做在回填土之上,施工电梯型号为SC200/200。在地下室顶板施工电梯厚度为400mm,在回填土上的施工电梯需要在基础下面换填1200mm高的毛石后再做500mm电梯基础,克服因土体沉降而产生的应力。 三、基础设计 施工电梯设计安装高度按照最高110.4米计算,采用74节标准节(每节高1.508m)。施工升降机架重量及尺寸参考厂家提供的《SC200/200型施工升降机使用说明书》。此工程共由两种基础 1、施工电梯基础做在地下室顶板上,其尺寸为:6500*3800*400,电梯基础的底筋:三级14@200,面筋:三级14@200双层双向设置;马凳筋为三级20@500梅花布置。混凝土强度等级为C35,在做基础之前先做防水从基础边外扩400mm,在防水上做50mm厚保护层。中间预埋地角螺栓四个,在浇筑混凝土之前由工长通知电梯单位预埋。(如下图)

地下室顶板上施工电梯回顶专项施工方案

丽丰凯旋门5#办公楼,3#、8#、11#、12#、16#、17#、22#住宅楼及地下车库(一期)项目工程 施 工 电 梯 回 顶 专 项 方 案 阜阳市天昊建筑工程有限公司 2018年7月20日

一、工程概况 工程名称:丽丰凯旋门5#办公楼,3#、8#、11#、12#、16#、17#、22#住宅楼及地下室工程地址:本工程位于阜阳市阜王路与八里松路交叉口东北角。 建设单位:阜阳丽丰置业有限公司。 监理单位:合肥工大建设监理有限责任公司。 设计单位:安徽寰宇建筑设计院。 勘察单位:安徽省金田建筑设计咨询有限责任公司 施工单位:阜阳市天昊建筑工程有限公司 该工程建筑面积、层数、建筑高度等参数如下: 建设规模:本工程由阜阳丽丰置业有限公司开发建设,安徽寰宇建筑设计院设计。本工程设计建筑使用年限50年,耐火等级高层为一级,洋房为二级,屋面防水等级Ⅰ级,抗震设防裂度7度。该工程建筑面积、层数、建筑高度等参数如下: 建设规模:凯旋门一期工程,包含十个单体:5#为办公楼、3#、8#、11#、12#、16#、17#、22#楼均为住宅楼,地下车库(一期)工程,总建筑面积约:115000㎡,其中地下车库建筑面积为:28696.90㎡,结构形式为:剪力墙结构,地下一层带夹层,地上11-27层,基础平板式筏基础,框架剪力墙结构。 3#楼总建筑面积5899.40㎡,地上11层,地下一层带夹层,基底面积:568.81㎡,建筑高度:32.75m。 5#楼总建筑面积 20329.03㎡,地上18层,地下一层带夹层,基底面积:1062.88㎡,建筑高度:73.15m。 8#楼总建筑面积6397.82㎡,地上11层,地下一层带夹层,基底面积:656.57㎡,建筑高度:32.75m。 11#楼总建筑面积6429.29㎡,地上11层,地下一层带夹层,基底面积:656.57㎡,建筑高度:32.75m。 12#楼总建筑面积10158.76㎡,地上24层,基底面积:513.23㎡,建筑高度:71.2m。 16#楼总建筑面积10680.47㎡,地上24层,,基底面积:541.44㎡,建筑高度:71.3m。 17#楼总建筑面积11457.64㎡,地上27层,,基底面积:511.62㎡,建筑高度:79.75m。 22#楼总建筑面积11457.64㎡,地上27层,,基底面积:511.62㎡,建筑高度:79.75m。

施工电梯基础施工方案OK

新坐标商住小区 施 工 电 梯 基 础 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 广东三穗建筑工程有限公司2014年6月5日

目录 第一节工程概况 (1) 第二节基础设计方案 (2) (一)负二层梁板地基基础做法 (2) (二)负四层底板地基基础做法 (6) 第三节施工电梯基础计算书 (7) 一、施工升降机计算书一(地下室负二层梁板地基基础做法) (7) (一)参数信息 (7) (二)基础承载计算 (8) (三)梁板下钢管结构验算 (8) 二、施工升降机计算书二(地下室底板地基基础做法) (10) (一)参数信息 (10) (二)基础承载计算 (11) (三)地基承载力验算 (11) (四)基础承台验算 (12) 第四节附图 (14) 一、施工现场平面布置图 (14) 二、1#楼施工电梯梁板开洞及加固平面 (14) 三、2#楼施工电梯梁板开洞及加固平面 (14) 第一节工程概况 新坐标商住小区工程位于湛江市赤坎区海田路湛江尧丰包装印刷有限公司旧址,由湛江飞鹏尧丰房地产开发有限公司兴建,由我司广东三穗建筑工程有限公司承建。拟建项目包括:1#、2#、5#、6#、7#、8#等六栋32层住宅楼,建筑高度99.3m,首层为6m,二层以上为3m;3#、4#等两栋28层住宅楼,建筑高度88.5m,首层为6m,二层

以上为3m;以及1栋2层商铺,建筑高度10.40m,首、二层均为5.2m;地下室南区为负三层商业和车库,北区为负四层商业和车库。其中负一层为5.2m,负二层为5m,负三层为4 m,负四层为4.5m(本期工程范围为1#~8#塔楼、商业一二期裙楼及一二期地下室)。 根据总体施工布置和建筑结构平面特点,共需设置8台施工电梯,拟在各楼设置一台SC200/200型号的施工电梯,供施工人员和部分材料的垂直运输之用。施工电梯基础分别有设置在负二层梁板和负四层底板上的两种方式。为确保施工电梯安全使用,现根据实际情况设计基础方案以指导现场施工。各号施工电梯具体位置详见施工现场平面布置图(附后尾页)。 第二节基础设计方案 (一)负二层梁板地基基础做法 位于1#、2#、3#、4#楼的编号分别为1号、2号、3号、4号施工电梯基础直接设置在地下室负二层梁板位置,并跨压在外围支护桩和回填土上,在浇筑基础前将对地基进行加固处理。具体做法如下:该处支护桩冠梁与负二层梁板的外墙间有 2.6m 空间需由负三层回填土至负二层,回填高度约4m,主要采用黏土回填,完成填土至确定标高后,再采用规格为口径Φ12cm、间距0.5m、长度4m的松木桩进行地基加固,然后铺填一层50cm厚的砖渣,并夯压密实,最后在砖渣层上浇筑基础。 施工电梯基础尺寸设计为6000×5000×400(1号、2号)和6000×4000×400(3号、4号)板配筋为双层双向Φ12@200,砼强度等级C35,做法详见如下1#2#楼施工电梯基础图。

施工电梯基础施工方案

目录 第一章编制说明及依据 (2) 第一节编制说明 (2) 第二节编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第一节工程概况 (2) 第二节施工电梯方案编制说明 (3) 第三章项目组织机构 (5) 第一节项目组织架构 (5) 第二节主要管理人员职责 (5) 第三节作业人员职责 (6) 第四章施工电梯平面布置及定位 (6) 第一节施工电梯选型及参数 (6) 第二节施工电梯平面布置及定位 (6) 第五章施工电梯基础施工 (11) 第一节电梯基础施工 (11) 第二节附墙方式 (13) 第三节电梯安全门搭设 (13) 第四节施工电梯架体搭设 (16) 第六章安全文明施工措施 (17) 第七章防台风应急措施 (18) 第八章计算书 (20)

第一章编制说明及依据 第一节编制说明 为了保证项目施工电梯使用安全,以及加强安全生产、文明施工管理,按照相关标准及规范要求编制此施工方案,以指导现场实际施工。 第二节编制依据 第二章工程概况 第一节工程概况 综合配套区总用地面积11.98万平方米(其中建筑物占地面积2.38万平方米),总建筑面积约11.18万平方米,包括1#~18#倒班宿舍、19#餐厅、20#生活中心、21#门卫1、22#门卫2 及厕所、23#自行车棚、室外停车场、室外运动场地、室外道排工程、水池、大门、永久围墙等配套设施。

1 参建单位 2 建筑概况 第二节施工电梯方案编制说明 (1)电梯基础施工方案根据生产厂家提供的参数并结合现场实际情况编制。 (2)根据工程特点及合同要求,本工程拟投入18台施工电梯,供1#~18#宿舍楼施工使用,自编号为1#~18#,型号均为SC200/200系列,每只吊笼的额定载重量为2000kg。 (3)在电梯导轨下设置1m×1m的独立柱,顶标高为各楼栋的-0.25m(相对标高);独立承台尺寸为2000(长)×2000(宽)×500mm(高),底标高为各楼栋基底标高,独立柱通过承

施工电梯基础布置及地下室回顶方案

目录 第一部分、施工升降机基础施工方案 (1) 一、编制依据: (1) 二、升降机选择及其概述 (2) 三、升降机布置位置 (2) 四、升降机基础技术参数 (2) 五、升降机基础施工 (2) 第二部分、施工升降机基础承载计算 (3) 一、工程概况 (3) 二、施工升降机概况 (3) 三、施工升降机荷载计算 (4) 第一部分、施工升降机基础施工方案 一、编制依据: 1. SC200/200GZ型升降机使用说明书 2.《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 3. 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 5. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 6. 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2011); 7. 广东省建筑工程施工质量验收技术资料管理整编统一规定 8. 金沙洲保障性住房工程A1-A13栋施工图纸。

二、升降机选择及其概述 根据金沙洲保障性住房工程工程结构特点,工程选用广州市京龙工程机械有限公司生产的SC200/200GZ升降机13 台。有关该机的结构组成、性能、安装、拆卸、运行维护与管理等一系列要求,参见由该制造厂提供的使用说明书. 三、升降机布置位置 金沙洲保障性住房工程(自编A1-A13栋)13幢,布置13台升降机,基础中心点位置详见施工电梯平面布置图。导轨架垂直中线距离附着面为3.0~3.6米,基础底标高为室外顶板标高上0.3m,详见施工电梯基础图. 确定位置时,已综合考虑了升降机与结构之间的关系以及升降机附着,吊笼操作室上、下通道应与其它建筑物保持足够的距离,距外脚架外立杆200MM间距,避免相碰。已考虑塔机、吊机吊装是否可行。 根据现场实际情况,A1-A3、A4-A7栋共有四处施工电梯穿越结构板处,为方便日后施工,该处梁板钢筋应作预留并做防锈处理。梁板上部钢筋预留长度应大于1/3跨,下部钢筋预留长度应小于1/4跨(另外考虑绑扎接头搭接长度为1.3l le)。预留钢筋采用防锈漆涂刷一遍(根部涂刷两遍),并用PVC管包裹,中间灌素水泥浆处理。 四、升降机基础技术参数 根据制造厂提供的使用说明书及厂家的技术要求,升降机自重及冲击力为P=670KN,地面承载力不小于0.15MPa,基础尺寸为平面尺寸(按图)×300,砼强度等级为C35,内配双层双向φ12@200的钢筋网片。详见附图。 依据金沙洲保障性住房工程A1-A13栋施工图纸,施工升降机基础位置均在建筑物外围,位于地下室顶板上。施工上采用将施工电梯基础布置在地下室顶板上,由于此部分所受外力超过设计要求,因此在基础所在一跨范围内加回顶,将荷载传至地下室底板,回顶范围详见附A1-A7,A8-A13栋施工电梯回顶布置图。回顶 离地350mm设置扫地杆 最上一道水平杆距板底不超过650mm 靠近剪力墙、柱的立杆上增加短钢管与墙柱顶紧,竖直方向不得少于三道 人货梯平面投影范围内设置7道16#工字钢梁,翼缘与顶托满焊 其余范围顶托内采用双钢管作为主龙骨,次龙骨采用40mm*90mm木枋@300mm 相邻钢管、木枋应错开搭接 所有立杆底部垫100mm*100mm木板 支撑体系外侧设置连续剪刀撑,顶部及底部各设置一道水平剪刀撑 现场地下室底板强度为C35,厚度为300mm。 升降机应做好可靠的防雷、防漏电保护接地装置,基础预埋件接到工程中的防雷接地点上,上部升降机金属构件用10mm2铜线与基础联接,接地电阻不大于4Ω。防雷的具体设计详升降机安装方案。 五、升降机基础施工 根据制造厂提供的使用说明书及厂家的技术要求,本工程升降机基础为预埋基础节固定式钢筋砼基础: 1、基础尺寸=图示平面尺寸×0.30m,尺寸详见附A1-A7,A8-A13栋施工电梯基础布置图 2、配筋:φ12@200,双层双向布置,拉筋:φ12,隔一拉一梅花形布置。 3、基础砼:C35商品砼。 4、升降机机座:安装地脚螺丝,安装避震器,安装升降机钢梁。 升降机基础施工顺序为:定位放线→四周砌240砖胎模→防水、防水保护层按设计施工→钢筋加工、绑扎→预埋升降机基础设备→砼浇筑、养护→基坑排水沟、集水坑施工。 升降机基础要做好可靠的防雷接地及防排水,作好原材料检验复试工作,作好隐蔽工程验收记录,砼浇注前须做好检查和验收,砼试块制作,砼浇灌后做好养护,必须保证砼强度达到100%之后方可开始升降机

电梯基础施工方案

电梯井钢结构基础 施 工 方 案 工程名称: 编制单位: 编制人: 日期: 审定: 审核:

目录 一、工程概况 二、施工中执行的技术标准、规程、规范 三、施工机具、人员和材料配置 四、施工工艺流程 五、钢筋工程 六、模板工程 七、砼工程 八、土方回填工程

一、工程概况 1.工程名称:温江八益家居博览城观光电梯钢结构基础 2.工程地点:温江区海峡科技园科兴路西段 3.工程简介: 本工程为高层钢结构电梯井道基础,钢柱采用方管,主梁采用H热轧型钢;基础为钢筋混凝土基础,与柱连接为地锚螺栓连接。 基础长为2.694米,宽为2.30米,深1.9米,共25个 二、施工中执行的技术标准、规程、规范 1.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 三、施工机具、人员和材料配置 1.主要施工机具

2. 人员配备 3. 材料配备

四、施工工艺流程 (一)成都温江区八益家具城室外观光电梯基础施工工艺流程为:测量放线→土方开挖→验槽、检测→垫层支模→垫层C15砼浇注→放线→基础底板及剪力墙钢筋绑扎,止水钢板安装,底板模板,500高剪力墙,柱模板支撑、混凝土浇筑、剪力墙,柱模板支撑,地脚螺栓安装混凝土浇筑→模板拆除,检查验收→土方回填 五、钢筋工程 基础钢筋施工前由技术负责人、责任工长组织钢筋工长、质检员、钢筋班组所有成员认真熟悉图纸,掌握各部位钢筋的受力情况,并结合规范规程向施工作业班组做出书面技术交底。 六、模板工程 采用组合木模板进行拼装,要求组装模板具有足够的刚度,稳定性、拼缝严密、不易漏浆,模板内撑用钢管固定,剪力墙用直径φ12的对拉止水对拉螺杆固定模板的支设应满足强度、刚度和稳定性的要求。 本工程地基采用天然地基,持力层为砂砾石层。如遇软弱层须用

施工电梯基础专项施工方案

施工电梯基础专项施工方案 目录1. 工程概 况 (2) 2. 编制依据 (2) 3. 施工电梯技术参数 (3) 4. 施工电梯基础 (3) 4.1施工电梯布置 (3) 4.2施工电梯基础施工 (4) 4.3基础承载力计算 (5) 4.4加固钢管支撑架计算 (5) 5. 施工电梯附墙件 (6) 5.1附墙件布置 (6) 5.2附墙件施工要点 (6) 6. 平台脚手架、施工通道 (6) 6.1施工电梯平台脚手架施工 (6) 6.2平台脚手架计算书 (7) 7. 安全保证措施 (7) 7.1安全注意事项 (7) 7.2应急预案 (7) 8. 附图及附

件 (7) 附件1:钢管支撑架计算书 附件2:平台脚手架计算书 附图1:施工电梯布置平面图 附图2:基础及平台示意图 附图3:支撑加固剖面图 附图4:附墙连接示意图 附图5:升降机立面图 页 1 第 施工电梯基础专项施工方案 施工电梯基础专项施工方案 1. 工程概况 1)工程名称:成都万科海悦汇城一期总承包工程 2)建设单位:成都万科华东置业有限公司 3)设计单位:四川省建筑设计院 4)施工单位:中天建设集团有限公司 5)监理单位:四川四强建设项目管理有限公司 6)地勘单位:四川省川建勘察设计研究院有限公司 7)工程地点:位于成都市双流县华阳镇,东南面一侧为规划红星路南延线,西南为海昌北路 8)建筑形式: 本工程总建筑面积71190平米,地下一层车库7506.79平米,架空层物业用地1962.13平米,地上35层住宅61721.08平米。建筑高度99.50米,本工程正负0.000相当于绝对标高480.75。 本工程结构形式为框架剪力墙结构,高层部分基础采用人工挖孔桩加筏板基础,多层部分基础采用独立基础+防水板。主楼抗震等级二级,地下室扩展部分三级,耐火等级一级,建筑使用年限50年。 9)当施工电梯基础为独立基础时,需介绍地质条件,并附相关地质勘察报告;施工电梯安装在阀板、顶板上时,需介绍板的厚度、强度。 2. 编制依据 1)《建设工程安全生产管理条例(第393号令)》 2)《施工升降机技术条件》GB/T10054-2005 3)《施工升降机技术规程》GB/T10055-2005 4)《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 5)《高处作业安全技术规范》JGJ80-91 6)《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215-2010

施工升降机回顶方案

目录 1.工程概况 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2施工电梯概况 (1) 2.编制依据 (2) 3.基础设计及要求 (2) 3.1设备概述 (2) 3.2基础设计 (3) 3.3基础的确定 (3) 3.4基础的验收要求 (4) 4. 安装锚固方案 (4) 4.1前期准备 (4) 4.2施工升降机的安装 (5) 4.3技术要求 (5) 5.施工升降机基础回顶措施 (6) 6.计算书及相关图纸 (6) 6.1计算书 (6) 6.1施工升降机安装位置 (11)

1.工程概况 1.1工程概况 序号项目内容 1 工程名称 2 工程地址 3 建设单位 4 设计单位 5 监理公司 6 勘察单位 7 质量监督 8 施工总包 1.2施工电梯概况 本工程15#、16#、17#楼为高层现浇框支剪力墙结构。建筑物抗震设防烈度为7度,本工程±0.000的相对标高相当于绝对标高92.000m;地基与基础工程,采用Φ400GFC复合桩承载,桩长为19m,桩顶为现浇钢筋混凝土筏板基础。 本工程在主体结构施工和二次结构施工插入时,根据现场实际进度情况安装室外施工升降机,设计基础回顶措施。 根据施工现场的场地情况及建筑物的平面位置,垂直运输机械采用SCD200/200施工升降机5台(其中6#楼1台,5#、7#楼各2台)。5#、6#、7#楼施工升降机安装高度均为105米,各栋施工电梯安装位置如下: 1、编号为1#施工电梯安装于5#楼建筑物5-Y~5-c轴/5- 1轴之间。 2、编号为2#施工电梯安装于5#楼建筑物5-F~5-K轴/5-1轴之间。 3、编号为3#施工电梯安装于6#楼建筑物6-D~1/6-F轴/6-1轴之间。

施工升降机基础回顶施工方案

市气象监测预警中心工程 施 工 升 降 机 基 础 回 顶 施 工 方 案 编制人: -------- 审核人: _________ 审批人: _________

Hoton GROUP 血時隼

鸿腾建设集团

1工程概况 (1) 1.1参建设单位 (1) 1.2地理位置 (1) 1.3高层结构建筑概况 (1) 2编制依据 (1) 3施工升降机平面及高度设置 (1) 4施工方案 (2) 4.1材料要求 (3) 4.2搭设方法 (4) 5安全技术措施 (4) 6安全、文明施工要求 (5) 7应急预案 (5) 7.1事故类型和危害程度分析 (5) 7.2应急处置基本原则 (6) 7.3组长职责织机构及职责 (6) 7.4预防与预警 (7) 7.5应急救援的培训与演练 (7) 7.6应急处置 (8) 7.7应急物资与装备保障 (8) 8施工升降机基础计算书 (9) 8.1计算依据 (9) 8.2参数信息 (9) 8.3基础承载计算 (9) 8.4地下室顶板结构验算 (10) 8.5梁板下钢管结构验算 (12)

施工升降机基础回顶施工方案 1工程概况 1.1参建设单位 建设单位:市气象局代理业主:市小城镇投资 设计单位:中国建筑西南设计研究院 过控单位:川咨建设工程咨询有限责任公司 监理单位:建设城建工程咨询管理 施工单位:鸿腾建设集团 1.2地理位置 “市气象监测预警中心”工程位于市温江区万春镇长石社区四、六、七组 1.3高层结构建筑概况 结构类型、层数及建筑面积: 2编制依据 本方案主要依据施工图纸及以下规及参考文献编制: A.《施工升降机》(GB/T 10054-2005) B.《施工升降机安全规则》(GB10055-2007 C.《建筑地基基础设计规》(GB50007-2011 D.《混凝土结构设计规》(GB 50010-2010) 3施工升降机平面及高度设置 根据本工程实际情况以及建筑物总平面布置。按照施工需要,设置一台施工升降机,基础设置在一层,设置于D-F交⑩-?轴为中心的(地下室顶板)板上,具体位置详见平面布置示意图。施工升降机运行高度均为由一层板至十三层屋面板面,高度59.650m。 由于施工升降机安装在地下室顶板承载力不能满足施工升降机的安装、使用的要求,故编制施工升降机基础底部地下室回顶方案,包括电梯基础施工及地下室顶板钢管回顶,按照

施工升降机基础施工方案

施工升降机基础施工方案 编制人员: 编制时间: 审核人员: 审核时间:

目录 1、编制依据 (2) 2、总体概况 (2) 2.1工程概况 (2) 2.2升降机概况及定位 (3) 3﹑升降机型号及参数一览表(SC200/200中速施工电梯) (3) 4、施工准备 (4) 5、施工方法 (4) 5.1、升降机基础施工 (4) 5.2、升降机基础钢筋绑扎 (5) 5.3、混凝土工程 (6) 5.5、其他 (6) 6、升降机基础底部回顶 (7) 6.1升降机基础技术要求 (7) 6.2顶板支撑架搭设与拆除要求 (8) 7、升降机的沉降﹑垂直度测定 (10) 8、安全注意事项 (10)

1、编制依据 2、总体概况2.1工程概况

序号 项 目内容 (㎡) 地上建筑面积60625 地下建筑 面积 31000 3建筑层数地上主楼11层,配楼4层地下地下3层4 建筑高度 (m) ±0.000相当于绝 对标高 +47.75 室内外高差0.3 檐高 主楼49.7 配楼21.2 2.2升降机概况及定位 根据垂直运输的需要,施工现场配备两台SC200/200施工升降机,具体定位见下图。 1#施工升降机2#施工升降机 3﹑升降机型号及参数一览表(SC200/200中速施工电梯) 项目单位数据项目单位数据

4、施工准备 1.选择具有租赁资质及拆装资质的单位负责升降机的租赁及拆装。 2.分包单位确定后应要求其申报企业营业执照、资质证书及安全生产许可证(拆装单位)、现场主要负责人名单及相关岗位证书。并将上述资料报监理审批。3.与分包单位间除签订租赁、拆装合同外,还应签订安全协议,明确双方安全生产责任与义务。 4.要求升降机租赁单位提供升降机基础配筋图,所提供的资料应加盖公单并有交人员签字。 5.技术员编制施工技术交底、安全交底,正式施工前向班组进行现场交底。6.钢筋原材进场后进行复试,合格后方可使用。 5、施工方法 5.1、升降机基础施工 根据材料运输范围、基础尺寸及结构形式与升降机租赁单位共同确定升降机位置,并绘制升降机基础平面布置图。升降机位置确定后,由测量工放出升降机

施工升降机基础回顶施工方案

成都市气象监测预警中心工程 施 工 升 降 机 基 础 回 顶 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

四川鸿腾建设集团有限公司

目录 1工程概况 (1) 1.1 参建设单位 (1) 1.2 地理位置 (1) 1.3 高层结构建筑概况 (1) 2编制依据 (1) 3施工升降机平面及高度设置 (1) 4施工方案 (2) 4.1 材料要求 (3) 4.2 搭设方法 (4) 5安全技术措施 (4) 6安全、文明施工要求 (5) 7应急预案 (5) 7.1 事故类型和危害程度分析 (5) 7.2 应急处置基本原则 (6) 7.3 组长职责织机构及职责 (6) 7.4 预防与预警 (7) 7.5 应急救援的培训与演练 (7) 7.6 应急处置 (8) 7.7 应急物资与装备保障 (8) 8施工升降机基础计算书 (9) 8.1 计算依据 (9) 8.2 参数信息 (9) 8.3 基础承载计算 (10) 8.4 地下室顶板结构验算 (10) 8.5 梁板下钢管结构验算 (13)

施工升降机基础回顶施工方案 1工程概况 1.1参建设单位 建设单位:成都市气象局代理业主:成都市小城镇投资有限公司 设计单位:中国建筑西南设计研究院有限公司 过控单位:四川川咨建设工程咨询有限责任公司 监理单位:成都建设城建工程咨询管理有限公司 施工单位:四川鸿腾建设集团有限公司 1.2地理位置 “成都市气象监测预警中心”工程位于成都市温江区万春镇长石社区四、六、七组。 1.3高层结构建筑概况 结构类型、层数及建筑面积: 本方案主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制: A.《施工升降机》(GB/T 10054-2005) B.《施工升降机安全规则》(GB10055-2007) C.《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) D.《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010) 3施工升降机平面及高度设置 根据本工程实际情况以及建筑物总平面布置。按照施工需要,设置一台施工升降机,基础设置在一层,设置于D-F交⑩-?轴为中心的(地下室顶板)板上,具体位置详见平面布置示意图。施工升降机运行高度均为由一层板至十三层屋面板面,高度59.650m。 由于施工升降机安装在地下室顶板承载力不能满足施工升降机的安装、使用的要求,故编制施工升降机基础底部地下室回顶方案,包括电梯基础施工及地下室顶板钢管回顶,按照国家有关技术规范编制,未尽事宜参照厂家提供产品的说明书及有关技术指标进行。基础按

施工电梯基础布置及地下室回顶方案上课讲义

施工电梯基础布置及地下室回顶方案

目录 第一部分、施工升降机基础施工方案 (3) 一、编制依据: (3) 二、升降机选择及其概述 (3) 三、升降机布置位置 (3) 四、升降机基础技术参数 (4) 五、升降机基础施工 (5) 第二部分、施工升降机基础承载计算 (7) 一、工程概况 (7) 二、施工升降机概况 (7) 三、施工升降机承载力计算 (8) 四、地下室顶板回顶计算 (9)

第一部分、施工升降机基础施工方案 一、编制依据: 1. SC200/200GZ型升降机使用说明书 2.《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 3. 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 5. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 6. 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2011); 7. 广东省建筑工程施工质量验收技术资料管理整编统一规定 8. 金沙洲保障性住房工程A1-A13栋施工图纸。 二、升降机选择及其概述 根据金沙洲保障性住房工程工程结构特点,工程选用广州市京龙工程机械有限公司生产的SC200/200GZ 升降机13 台。有关该机的结构组成、性能、安装、拆卸、运行维护与管理等一系列要求,参见由该制造厂提供的使用说明书. 三、升降机布置位置 金沙洲保障性住房工程(自编A1-A13栋)13幢,布置13台升降机,基础中心点位置详见施工电梯平面布置图。导轨架垂直中线距离附着面为3.0~3.6米,基础底标高为室外顶板标高上0.3m,详见施工电梯基础图. 确定位置时,已综合考虑了升降机与结构之间的关系以及升降机附着,吊笼操作室上、下通道应与其它建筑物保持足够的距离,距外脚架外立杆200MM间距,避免相碰。已考虑塔机、吊机吊装是否可行。 根据现场实际情况,A1-A3、A4-A7栋共有四处施工电梯穿越结构板处,为方便日后施工,该处梁板钢筋应作预留并做防锈处理。梁板上部钢筋预留长度应大于1/3跨,下部钢筋预留长度应小于1/4跨(另外考

施工电梯基础施工方案

基础施工方案 一、编制依据 1、依据《建筑机械使用安全技术规程》 2、xx小区1#楼工程施工图纸 3、xx小区1#楼工程《岩土工程勘察报告》 4、建筑施工机械公司提供基础处理图纸 二、工程概况 本工程为xxxxxx工程,总建筑面积为:xxx平方米,结构类型为全现浇钢筋混凝土框架一核心筒结构;建筑抗震设防列度为7度,建筑耐久年限为50年,耐火等级为一级,建筑层数为地下二层,地上二十八层,建筑高度98.9m,建筑物东西长48m,南北长87m。根据现场实际情况,经研究决定主楼采用施工升降机一部。 三、施工准备 1、施工机械计划表

2 根据施工现场情况,基础回填土为素土,地耐力达不到基础施工的技术条件(地耐力大于0.15MPa),经公司技术部研究,施工升降机基础垫层以下需要重新回填处理,技术要求如下: 1、垫层以下开挖3米,用3:7级配砂石回填,并分层夯实(压实系数大于0.94)。 2、基础开挖尺寸5米*8米,并根据现场情况放坡。 3、基础尺寸为4米*6米,基础厚度加大为400mm 1、基础预埋件必须牢固的固定在基础加强筋上。 2、基础平面必须有排水措施,埋接地装置。 3、塔吊基础垫层用C15,基础砼加大为C30。 4、地脚螺栓与双网格焊牢。 5、要求施工电梯基础砼浇筑完后,表面无裂纹,及时养护。 6、考虑后期路面施工,基础上平面标高低于路面标高。 二、施工措施 (1)、定位 根据现场实际情况,设计施工电梯基础在主楼西坡道口处,(见附图) 首先放出施工升降机基础的外轮廓线,并撒白灰线。 (2)、开挖 本工程土方采用机械挖土及人工挖土相配合施工,放坡系数为1:1。

相关文档