故障录波器规程

故障录波器规程
故障录波器规程

LBD-WLB-3000微机线路故障录波分析系统的检修

装置概述

LBD-WLB-3000微机线路故障录波分析系统主要用于电力系统故障或异常工况的电压、电流数据记录和有关保护及安全自动装置动作顺序记录,再现故障和异常运行时的电气量变化过程,并完成故障录波数据的综合分析,为确定故障原因、正确分析和评价保护及自动装置的动作行为提供依据。

装置技术特点

装置系统软件以Windows操作系统为平台,装置所有功能实现了多任务运行。录波启动、运行监视、实时波形、实时数据、故障数据分析、数据通讯等功能可同时运行互不影响。装置实现了10kHz高采样率。

装置不仅具有完备的录波功能,还以对接入的模拟量和开关量进行实时显示。

故障数据形成存储同时将故障数据可转化为comtrade格式存储,方便远方通讯与管理。

数据处理分析系统内部采用10M/100M自适应以太网连接,协议为TCP/IP,保证了网络的高速稳定。

自动生成运行、操作日志,详细记录录波的运行状况,使录波器的运行、操作有据可查。具有完备的数据分析功能,故障测距采用多种算法综合计算,测距精度高,误差为金属性接地2%。

强大的联网功能。录波装置可接入当地MIS网共享数据,也可利用MODEM采用拨号方式或以太网卡接人MIS网实现异地控制,不仅实现文件远传,还可远方测览、修改定值,查看装置状态,远方手动启动,录波数据上传等功能。

完备的看门狗自复位功能。

调试工作软件化,如自动比例系数,有效值,相位计算,主要配置文件自动备份等,可减少调试工作量。

装置采用后插件结构,提高了抗干扰性,且维修方便,电压和电流变换采用统一设计可以互换。

具有串口接收完整的时间信息和脉冲对时功能,也可自备GPS天线,方便用户使用。

技术指标

录波通道容量

模拟量:32、64路;

开关量:64、128路。

同步采样频率:10 kHz。

模数转换精度:16位。

采样精度:优于0.5%。

开关量事故分辨率:1ms。

谐波分辨率:19次。

故障动态记录时间:记录故障前80 ms及故障后3s的录波数据,数据分A、B、C段记录,可进行连续故障的记录,A、B段采样频率为10 kHz,C段采样率为10点/20ms。A段4-25周波可设,若系统发生振荡,记录10min包络线值,每周波记录二次。可记录30分钟长期低电压、长期低频率过程。

装置数据采集处理机的采样高速数据存储技术,可以记录多次连续故障和10min的振荡录波数据,主机大容量硬盘可保存的由用户任意设定20-1000次的故障录波数据文件。

额定参数

交流输入信号:

额定电压有效值Un=57.7V或100V;允许过电压:1.2Un。

额定电流有效值In=5A或1A;允许过电流:20In。

开关量:无源空触点(常开或常闭)输入。

工作电源:

交流电源:AC 220V,允许偏差:-20%~+10%;

频率:50 HZ,允许偏差:-5%~+5%;

直流电源:DC 220V,允许偏差:-20%~+10%。

故障启动方式

故障启动方式包括模拟量启动、开关量启动、手动启动和远方启动。

模拟量启动

1)正序量启动:正序电压的过压启动和低压启动。

2)负序量启动:负序电压和电流的稳态量启动。

3)零序量启动:零序电压量和零序电流量。

4)振荡启动:频差启动和频率变化率启动。

5)其它启动:任何一路输人的模拟量均可作为启动量,启动方式包括突变量启动和稳态量启动(过量或欠量启动)。

开关量启动

任何一路或多路开关量均可整定作为启动量。开关量启动方式可整定选择为开关闭合启动或开关断开启动。

手动启动

远方启动:通过通讯系统远方启动录波器。

录波数据输出方式

录波结束后,录波数据自动转存装置硬盘保存,打印机输出故障报告的打印,报告内容包括:变电站名、故障线路名、故障发生时刻、故障启动方式、故障类型、故障距离、开关量变位时刻表及相关电气量波形等。

远传

通过调制解调器(MODEM)和电话交换网组成通讯网,可在远方调用录波数据(选配)。创建FTP网络服务站点,具备断点续传功能(选配)。

传输数据格式符合IEEE Std C37.111-1999 COMTRADE for binary。

工作环境

环境温度:一5≤℃~+45℃。

相对湿度:90%。

具有卫星定时系统GPS对时功能,用串行口接收GPS发出的时钟,并接收GPS定时发出的硬同步对时脉冲,刷新CPU系统的秒时钟,对时误差<1ms;装置也可接入GPS时钟信号一秒脉冲或分脉冲,进行硬件校时。

装置组成及工作原理

装置屏体采用分层分布式结构,由主机、采集处理机、变换装置和打印机组成,主机与采集处理机组成局域网。

主机

主机采用PIII工控机,结构紧凑,外形美观,具有良好的抗电磁干扰能力和防尘、防潮能力,特别适合环境恶劣的工业现场使用。

主要完成装置的运行、调试管理,定值的整定,录波数据的存储,故障报告的形成和打印。配备远传MODEM卡或以太网卡,可完成故障数据的远传。并且配置了GPS时钟同步接口,统一时钟。

主要板卡:PIII工控机主板,GPS时钟同步板;

数据采集处理机

主要完成64路模拟量和128路开关量的数据采集。

示意图如下:

主要板卡:

1)A/D板

该板采用16位500kHz同步采样的A/D转换器芯片ADS7864YB,可在极短的时间的情况下同时完成32路模拟量的数据转换。

2)主板

该板采用工控机主板,完成采集监控管理、故障启动判别以及录波数据的记录和上传等功能。

3)光电隔离开出板

该板为带光电耦合器件的开关量输出板,具有较强的输出驱动能力和电平转换能力,用于驱动信号继电器。

4)光电隔离开人板

该板用于开关量状态的检测。开关量信号采用单端输人方式,每板可同时完成64路开关量状态检测。机内总线经光隔与外部开关量的输入回路完全隔离,以消除公共地线和电源产生的共模干扰,确保主机系统的可靠工作。

变换装置

包括独立的电源和输入、输出插件,可完成32路交、直流模拟量的隔离变换,开出信号显示及报警接点。机箱为后插结构,抗干扰能力强,运行可靠,维护、调试方便。机箱内有电源板,通道板,交流模入变换板,高频模入变换板功能及结构分述如下:

面板:

面板含电源、调试、运行,录波启动等指示灯和总清按钮。

1)功能指示

电源指示灯常亮为电源正常指示。

运行指示灯:装置正常运行时,该灯闪烁。若装置工作异常时,该灯常亮或常灭。

数据上传指示灯:传送录波数据时,该灯亮。

录波启动指示灯:当装置启动录波后,该灯亮。

自检故障指示灯:装置一旦发生故障,该灯亮。。

装置异常指示灯:装置在规定的时间段内未收到定时发出的巡检或互检命令,该灯亮。

通讯故障指示灯:主机系统之间通讯故障时,该灯亮。

调试指示灯:装置进人调试状态时,该灯亮。

2)总清按钮:用于手动复归各告警继电器及其指示。

电源告警插件

电源开关、电源保险,提供±15V,24V电源,其中±15V供通道板及直流模块、24V 电源供开入板使用;提供录波启动,装置异常,通讯故障输出接点,下述告警信号继电器和LED指示灯:

1)装置通讯故障告警继电器:装置一旦通讯发现故障,继电器动作告警。

2)录波启动信号继电器:当装置启动录波后,继电器动作告警。

3)装置异常告警继电器:当装置在规定的时间段内未收到主机定时发出的巡检命令,继电器动作告警。

4)信号总清继电器:用于手动复归各告警继电器。所有告警继电器均有自保持,可利用插件面板设置的信号总清按钮进行手动复归,也可通过装置外引的信号总清接点实现远方复归。每个告警继电器动作后,除在面板给出LED指示灯信号外,同时提供独立的继电器接点(无源常开空接点),可用于接人中央信号回路。

通道板插件

完成32路模人量的抗干扰设计。

交流模入板

每块可完成1至8通道交流电压和电流的变换。

其中各交流电流、电压信号采用高精度隔离变换器作为变换器件,通过调整隔离变换器副边的负荷电阻可满足不同测量范围的要求。

高频模入板

每块可完成1至8通道高频信号的变换。

电力系统正常运行时,线路录波分析系统装置中的采集处理单元实时监测运行中的电压、电流及相关开关量等信号,此时运行人员可以查看系统运行中的各通道动态波形及数值。当启动事件发生后,所有数据采集全部转入故障录波状态,保存启动前4个周波的系统动态数据,同时向后台机传送启动故障记录头部,录波启动监控软件(录波调试/运行软件)弹出录波启动信息框,按照后台机、前置机通信协议开始故障记录数据高速传输、记录、存盘。

录波结束以后,数据传送和记录基本同步完成,后台机开始把临时的数据文件进行整理且同时进行线路故障识别与测距计算,保存并生成硬盘数据文件并同时进行数据转化生成相应的COMTRADE文件组。随后,运行人员可以进行故障记录数据分析,如对故障记录进行谐波分析,序湘量分析,开关变位分析,频率计算,有效值分析,功率计算,选出故障线路、故障识别,测出故障距离。运行人员可根据需要整定打印故障记录报告。

微机型线路故障录波分析系统软件概况

装置的运行、调试、整定均采用中文菜单方式进行管理,便于现场运行人员掌握、使用。数据采集处理

采集处理机的初始化、自检和数据采集

1)装置投入运行后,首先对各相关模板进行初始化和初次自检,若装置运行正常,则开始进行模拟量及开关量的定时采样。采样数据保存于指定的RAM区,并不断刷新。

2)在每次定时中断采样过程中进行相关启动量的计算,以检测是否有故障发生,并穿插进行硬件自检、整定值校核以及主机系统的巡检等。

3)当监控分析单元下传对时信号时,将调整本机实时时钟,以保证系统时钟的统

4)一旦启动量满足启动要求,则立即停止自检,保留所需的故障前采样数据,并按故障记录时段的要求,记录故障后的采样数据,同时启动相关信号继电器。

5)录波数据及相关的启动信息将通过通讯网卡及时上传给监控主机,存入硬盘保存及软盘输出,并据此打印故障报告。

故障的启动判别

1)根据事先整定的故障启动方式、定值大小与实测的采样数据进行比较。一旦故障启动条件满足,故障后的采样数据将转存微机的高端内存。

2)利用每次采样后的有空闲时间,及时将有关录波数据通过通讯网卡上传给监控主机。装置调试

当装置进入调试状态后,不再进行故障启动判别,将根据下传的调试命令,完成当前模拟量和开关量采样数据的上传、机内实时时钟的调整以及整定值的上传、接收和存储等。故障录波监控

监控软件主要完成整个装置的运行和调试的监控管理、装置的定值整定、录波数据的存储(存入硬盘和软盘)以及简要故障报告的形成和打印等。运行监控管理程序主要包括自检、与数据采集单元的定时互检和对时、磁盘文件操作(含文件列表、删除、拷贝)。调试监控程序主要完成装置的调试管理。主要包括:模拟量通道调试;开关量输入通道调试;信号板插件调试。

故障记录数据分析

分析软件为方便分析装置记录的故障数据设计。可再现故障时刻的电气量数据及波形,并完成变电站故障分析需要的各种电气量的分析计算,如:谐波分析,相序量计算,幅值计算,有功功率、无功功率计算,频率计算等。

故障录波监控软件说明

系统有“运行”和“调试”两种状态。默认状态下,装置启动后自动进入“运行”状态。

操作

变换装置在调试状态下面板调试灯(红色)亮,主机界面菜单如下:

“故障数据分析”菜单

在本菜单下共有“打开录波文件’”、“录波分析软件”、“退出录波系统’”三项功能。“录波系统设置”菜单

1)“运行参数设置”菜单

2)“启动定值设置”菜单包括模拟量、开关量、序量定值等设置。

定值整定:应首先定义每一组(四个通道)模拟量属性(母线或出线)和名称(线路名称),出线名称前面有四位数字表示线路号。线路名称必须大于4个字符。母线创建说明,所有母线必须在电流通道的前面,而且优先规定级一次降低。

输入完毕后,点击“创建”按钮即可临时创建该线路。

应用:将整定的各线路配置和定值应用于本机当前设定(同时下发定值)。

保存:将整定的各线路配置和定值保存且应用。

创建母线后再创建出线,创建每条线路后,可以切换到“线路定值清单”:

选择线路且选择“设置定值”按钮则弹出相应线路定值设定窗体进行线路参数属性和定值整定。设定完毕,请确定或取消该线路设定,若想删除该线路则将PT变比赋零确定。

出线的定值单包括启动定值和线路配置内容。其中的母线设置是您创建的第几组通道组的母

线。出线的删除办法是将PT变比赋零。

用鼠标可选择模拟量中的任意一路,可选择各量的稳态量启动方式或突变量启动方式、可由键盘输入数据,再回车确认,此时修改值有效。请注意:在对稳态量定值进行整定时,若设定的整定值大于0,表示过量启动;当整定值小于0时,表示欠量启动。另外:若要退出某项启动方式(无论是稳态量启动还是突变量启动或是后述的其它启动方式),可将该项启动值整定为0。

开关量整定:用鼠标键可选择通道投入或不投,如果选择了开关量通道投入,则可用鼠标选择开关量启动方式:“分→合”或“合→分”。

注意一出线必须设置“选择母线”;例如:n为对应母线起始通道。

此菜单功能主要是对录波器进行定值设定。只有在录波器的调试状态下才能进行定值设定,在运行状态下,定值是不可以修改的,只能测览;进行每一项定值设置并按“确认”按钮后,都进行回令认证,只有口令正确后定值才能得到确认。

调试状态下,按F12键,可调出系统定值界面,通过键盘输入数据来修改该项的整定值,修改后再回车确认有效。按确认钮,定值有效并退出;按取消钮,则所做定值修改无效;

整定值保存于主机的硬盘(更换原有整定值),同时通过内部网络下传给采集处理机新的整定值,若在整定值保存过程中出现异常,如网络放障,屏幕上将会给出相关提示。由于整定值的正确与否直接关系到装置是否工作正常,因此,应确保整定值的正确并且保存有效。

3)“故障记录目录配置”菜单

故障目录:wdr文件格式故障记录目录(本机的故障记录目录,必须存在);

CTE目录:Comtrade格式故障记录目录(用于远传)

“录波器调试”菜单

开出信号调试:此功能主要是测试前面板指示灯正常与否,仅在调试状态下有效。在子菜单中选取不同的指示灯,前面板相应指示灯就会点亮。正常情况下无需进行此项操作。

模拟通道调零:对装置输入的模拟量通道进行调零

计算比例系数:给出输人值和通道号自动计算比例系数并提示保存。

相位角的调试:测定模拟通道的相位一致性

通道状态监测:实时显示录波装置输人的模拟量有效值和开关量状态。

手动校正时间:手动下传时间。

读取系统时间:显示系统时间。

转至运行状态:执行此功能后,录波装置的状态将切换到运行状态。此功能仅在调试状态有效。

转至调试状态:执行此功能后,录波装置的状态将切换到调试状态。此功能仅在运行状态有效。

手动启动录波:执行此功能,将人为启动录波装置一次,生成录波文件。

“数据安全”菜单

本菜单下共有“设置保护密码”、“操作运行记录”、“数据备份与恢复”三项功能。

“设置保护密码”,软件的一些重要操作(如:定值设定,退出系统)均有口令认证功能,防止没有权限的人对录波装置进行误操作。

“操作运行记录”,执行此功能,将打开本台装置的操作记录,对录波器的运行和人员的操作历史记录进行查询。

“数据备份与恢复”,对主要配置文件进行备份,以备系统出现问题后数据的安全。“显示控制菜单”

包括:显示和隐藏工具栏,状态栏;停止和实时数据监测;通道显示设置,拷贝屏幕波形,波形显示还原,交换波形位置,同轴波形显示,隐藏波形显示,X轴向比例缩放,Y轴

向比例缩放;对波形的显示控制等操作。

“GPS时钟对时”菜单

“定值打印”菜单

包括:打印机的选择,打印字体选择,模拟量定值打印,开关量定值打印。

“录波启动”菜单

当装置处于“运行”状态时,一旦检测到故障,将自动启动录波。此时主机显示界面上有录波启动信息提示,同时变换装置面板数据上传灯、录波启动灯灯亮。数据上传灯无自保持,一旦录波数据传完后,将自动熄灭。录波启动指示灯采用自保持方式,可由屏上“信号总清”按钮予以清除(若录波数据未上传完,即数据上传灯亮时信号,信号总清无效)。

将装置录波启动后,录波数据自动存人硬盘的默认路径之下。装置硬盘最多可保存1000个录波数据文件(文件数20至1000个可设定),当数据文件超过设定个数时,则按照录波数据文件的时间先后自动进行覆盖。

录波数据文件名包括17个字符文件名和3个字符扩展名,文件名本身反映了该录波数据文件对应的故障录波启动时间,文件名各字符含义如下:

文件名扩展名

**** ** ** ** ** ** ***.wdr

年月日时分秒毫秒

例女:某文件名为20021023142832111.wdr,则表示该录波数据文件为2002年10月23日14时28分32秒111毫秒录波启动时记录的故障录波数据文件。

注意事项:由于硬盘中录波数据文件采用自动覆盖方式,故每次录波启动后所保存的录波文件宜拷贝出来,另行保存。此外,保证有足够的硬盘空间存放录波数据文件,用户不应在硬盘中存放其它无关文件,否则可能导致录波数据文件无法保存而丢失。

故障记录数据分析软件

功能包括文件管理,附属查看设置,系统参数设置,显示控制,分析(相量计算、负序计算、有效值计算、频率计算、功率计算、谐波分析、开关量变位、测距分析),打印(视图打印、线路报告打印)等。

文件管理

l)打开文件

操作:【文件]+【打开文件】

操作【打开文件】后,弹出【录波文件信息】对话框,选择目录并导出故障记录文件列表,该文件列表按名称排序,选择列表中的文件则在对话框左侧显示该记录文件的简要摘要(如:工作站、故障开始时间、故障开始日期、故障线路、故障类型、故障距离[粗略]、启动模式、启动通道号)。

选择故障文件并【确定】/【双击】,若故障文件合法则打开当前故障文件,否则放弃。打开文件成功后,在视图区显示指定线路的波形。长期低电压与长期低频率框架与振荡数据框架类似。

2)资源管理器

操作:【文件】→【资源管理器】

该功能调用Windows的【资源管理器】。

3)命令提示行

操作:【文件】→【命令提示行]

该功能调用Windows的【COMMAND】。

4)导出

操作:【文件】→【导出…】

该功能在打开故障记录文件后可用,否则禁用。操作成功后弹出导出对话框。

缺省文件名为故障启动时间命名的文件名,导出Comtrade 1999 for binary格式数据文件。

5)退出软件

操作:【文件】→【退出软件】。

查看

1)工具栏→【查看】→【工具栏】

设置可见/隐藏工具栏成员:文件、分析、时间(故障启动时间)工具栏。

2)状态栏→【查看】→【状态栏】

设置可见/隐藏状态栏。

3)光标选择【查看】→【光标选择】

设置光标模式:单光标、复光标。单光标:针对当前视图单个通道的波形;复光标:针对当前视图所有通道的波形。

4)文件信息【查看】→【文件信息】

显示当前打开的故障文件的简要摘要(简要描述)。

5)线路开关列表【查看】→【线路开关列表】

弹出浮动窗显示当前线路开关量排序(按通道排序):开关量名称和通道号。

系统设置

【系统设置】在打开故障记录文件的情况下有效,否则无效。

1)参数设置【系统设置】→【参数设置】

【参数设置】必须经身份认证才能进入【系统设置】交互界面。选择【系统设置】→【参数设置】后弹出身份认证框,输入密钥且‘确认’通过后,则进入系统设置交互界面。包括通道描述、参数配置、测量设置。

①通道描述

描述LBD-WLB-3000的通道线路分配状况及线路/母线层次结构

②参数设置

这的参数指的是故障记录通道波形绘制所用参数,波形为视图中绘制的曲线。

设置各线路的绘制参照幅度和参照比例,颜色按钮可设置相应量的显示颜色。

③测量设置

测量设置可设置显示波形及数值的相对于电气设备的初级侧/次级侧。在‘测量设置’框中,双台左键则更换为【故障识别与测距参数】:I。-LMTO(故障后零序电流突变比例系数,缺省为0.12),U。-LMTZ2(故障后零序电压突变比例系数,缺省为0.02),I-LMTI(故障后电流接地/相间比例系数,缺省为0.2)。

设置好比例参数后,点击‘修改’按钮则进行系统参数更改且生效,同时隐藏【故障识别与测距参数】。

【保存】按钮:保存更改的参数。

【应用】按钮:应用当前更改参数,但不保存,仅在此次软件启动期内有效。

【取消】按钮:取消当前设置。

注意:【保存】、【应用】、【取消】按钮都关闭‘参数设置’对话框。

2)操作口令【系统设置】→【操作口令】。

经授权身份认证,进人‘更改口令’对话框并变更口令即可。

显示控制

显示控制包含对线路通道波形显示的各项控制功能,如波形在时间轴上的伸缩、模拟量通道波形的同轴、分轴显示,模拟量/开关量显示,线路高频测量/测览,线路选择、分

析控制等。

1)伸缩X%【显示控制】→【伸缩X%】

波形伸缩比例设置,X%为伸缩比例百分比,选择【伸缩X%】则弹出“波形伸缩比例”对话框

利用对话框进行选择设定伸缩比例,“确定”则生效,并把伸缩的比例反馈到X%。

2)同轴波形【显示控制】→【同轴波形】

【同轴波形】与【分轴波形】互斥,且视图仅在模拟量波形显示状态下可用,否则禁用。【同轴波形】显示模拟量时可用【同轴控制】设置应用同轴显示的线路通道课件/隐藏。

3)同轴波形【显示控制】→【同轴波形】

【同轴波形】与【分轴波形】互斥,且视图仅在模拟量波形显示状态下可用,否则禁用。【同轴波形】状态下【分轴波形】才可用,开关量视图只有分轴波形显示。【分轴波形】有模拟量波形同轴显示切换到分轴显示。

当前的线路的模拟量、开关量各通道独立波形显示。

4)全模拟量【显示控制】→【全模拟量】

【全模拟量】与【全开关量】互斥切换。在当前视图为开关量波形显示时,可用【全模拟量】切换到模拟量波形视图。

5)全开关量【显示控制】→【全开关量】

【全开关量】与【全模拟量】互斥切换。在当前视图为分轴模拟量波形显示时,可用【全开关量】切换到开关量波形视图。

6)线路高频【显示控制】→【线路高频】

若当前线配置高频量,则显示线路高频交互框。[线路]组合列表框:选择线路;X一轴:时间(相对于故障启动时间);Y一轴:数值刻度。可用鼠标跟踪波形轨迹查看各时刻的采集数值,波形可更改绘制颜色,可翻页例览,可打印当前视图。用按钮、可设置波形显示视野范围。

7)线路选择【显示控制】—【线路选择】选择需要显示/分析线路。

8)同轴控制【显示控制】—【线路选择】

在模拟量波形视图且同轴显示状态下有效,辅助控制同轴的各模拟量通道的显示/隐藏,在同轴控制框中选择‘应用’则变更生效。

75分析

1)相量计算【分析】一>【相量计算】g

针对当前视图线路电压/电流通道进行任意时刻(相对于故障启动时间)的相量计算。相量计算包括通道(电气量十通道号)、幅值、相角,相关信息的简要说明,计算时刻设置的滚动工具,打印当前列表。

2)序量计算【分析】—【序量计算】

针对当前视图线路电压/电流通道组进行任意时刻(相对于故障启动时间)的相/序量计算。序量计算包括计算项(Ua、Ub、Uc、U1(正序)、U2(负序)、U0(零序)、Ia、Ib、Ic、I1(正序)、I2(负序)、I0(零序)、幅值、相角,相关信息的简要说明,计算时刻设置的滚动工具,打印当前列表。(其中的序量都是以A相为基准)。

3)有效值计算【分析】—【有效值计算】

有效值计算视图中操作,【线路组】—选择需要进行计算的线路,选定后自动计算并更新波形视图区;视图标题—标注线路名称,当前视图线路电压/电流有效值;电流/电压按钮一进行电流/电压切换视图;右侧控制面板—分类A、B、C相及零序,其中各组中复选项控制波形可见/隐藏、颜色按钮控制变更波形颜色;右上侧数值面板—可智能跟踪鼠标沿波形

曲线轨迹显示时刻(相对时间)及各项波形数值;此外,该视图框还包括:打印(打印当前视图)、调整/设置波形视图视野、翻页。

调整波形视图中输入需注意:

①所有输入必须为整数,且保证“纵坐标最大值”大于“纵坐标最小值”;

②核选框【自动】:核选—纵坐标根据波形自动跟踪调整视野范围;否则,依据设置(【纵坐标最大值】、【纵坐标最小值】)调整波形视图的视野范围;

③曲线显示点数:设置波形窗口要显示的采样点数,该值必须大于等于零(注意:0表示系统自动随机点数,并非无点数);

④应用:应用当前设定;

⑤取消:当前未应用的输入取消,且恢复当前设定。

4)频率计算【分析】—【频率计算】

对选定的母线电压Ua、Ub、Uc进行频率估算,视图框包括:操作单元一选择需要计算的母线,选择Ua/Ub/Uc进行计算,打印当前视图、退出频率计算。其它—用鼠标跟踪频率波形轨迹显示各时刻的频率,可以翻页,可以设置视图显示视野范围等。

5)功率计算【分析】—【功率计算】

对馈线进行有功(P)无功(Q)功率计算,数据源为故障记录。

【操作单元】:选择需要功率计算的电力馈线,复选项P(有功)、Q(无功)按钮控制相应波形可见/隐藏,P、Q颜色按钮可设置相应波形绘制的颜色;可以打印当前视图。

【数值区】:(时刻)—鼠标沿波形轨迹处的相应故障启动时间的时刻;(P)—当前鼠标跟踪时刻的有功功率;(Q)—当前鼠标跟踪时刻的无功功率。

【其它】:当前视图名称,翻页、视图视野设置。

6)谐波分析【分析】【谐波分析】

【谐波分析】是对线路电压/电流相应通道的记录数据进行谐波计算,该功能仅在分铀模拟量视图状态下有效。选择【分析】—【谐波分析】或者按下{SPACE}键,则光标变换成方窗口(包含工频两周波波形),使用键盘方向键或鼠标可进行窗口定位,当选择好需要计算的波段后敲{ENTER}键则进行计算分析,同时弹出谐波分析报告视窗。

故障记录A、B段数据可进行十九次谐波计算,而C段数据仅能进行九次谐波计算。

在视图窗标题中显示计算项、记录时间段、参照额定值,可以打印当前视图区和翻页巡视,右侧为谐波含量百分比。

当关闭「谐波报告视窗」后仍然是谐波窗口定位模式,按「ESC」键取消(退出)谐波分析模式。

7)开关量变位【分析】—[开关量变位]

针对于故障记录进行开关变位分析,可选择需分析的馈线、打印开关量变位表。(8)测距分析【分析】—【测距分析】

(线路模型):双端单回线、单端单回线、平行双回线;

(测距算法):故障分析法、微分方程法;

(故障线路):需要故障定位与测距的线路;

(故障1—n):n表示该记录存在n个连续故障,双击则调整计算第几个故障。

当线路模型、测距算法、故障线路选定后,可进行【人工测算】,测算结果输出:{故障距离}、{故障类型},+(正向),-(反向)。

线路故障测距计算结果可保存于当前线路报告中。【参数更正】可以根据线路模型和测距算法和实际的系统参数变更情况,可调整当前线路的故障定位与测距的参数,然后进行调整电力系统参数后的故障定位与测距计算。

7.6打印

——

1)视图打印【打印】—【视图打印】

【打印机】设定使用的打印机及打印纸张大小。

【打印】:打印当前视图(1页)。

2)录波报告打印【打印】—【录波报告打印】

打印设置:【打印机]一设置使用打印机及纸张大小;打印模式一【简单打印】、【一般打印】、【综合打印】。(【简单手印】:仅打印线路的电压、电流;【一般打印】打印故障启动信息、线路故障信息、线路电压一电流;【综合打印】打印故障启动信息、线路故障信息、线路电压一电流、开关量、高频量)

线路设置:选定需要打印的线路。

线路参数:根据需要可以设置电压、电流、高频幅值范围。(双击可进行更改)

固定范围::记录波形1cm对应多少ms波段。

页数:打印估计页数。

打印:打印当前设置的线路报告。

在定值设置中说明:其中下列几项更改无效:

a)选择母线

b)开关量起止通道号

c)高频量1通道号

d)高频量2通道号

J是否单回线

f)是双回线另一回线的A相通道号

③保存一配置本机保存。

④下传线路一向录波器传送线路配置。

⑤下传定值一向录波器传送定值。

故障判断与处理

装置故障包括:自检故障,装置异常,通讯故障;装置上电后电源灯(绿)亮,运行指示灯(绿)闪烁,有数据传输时,数据上传灯(绿)亮,录波启动后,录波启动灯(绿)常亮并有接点输出;装置到调试状态后调试灯(红)常亮;这些指示灯亮时,装置属正常运行状态。以下分别说明故障灯亮处理办法。

1自检故障

装置上电时或程序重新运行时对整个系统进行初始化,如初始化错误,自检故障包括定值校验,网络初始化,缓冲区初始化等,自检故障灯(红)亮,有系统状态不一致,定值文件损坏。

11.2装置异常

装置在规定的时间段内未收到定时发出的巡检或互检命令,该灯(红)常亮,检查

监控后台软件运行是否正常。装置异常信号有接点输出,且装置矢电报警也从此接点输出。

11.3通讯故障·

主机内各单元通讯故障时,该灯(红)常亮,检查HUB电源灯是否亮,网线是否松动,数据采集单元和监控分析单元软件运行是否正常,IP地址设置是否正确。

11.4常见问题处理

录波装置软件设置了看门狗和软件会恢复功能,问题应相对较少,常见需及时问题

处理。如软件提示“定值校验错”即系统间定值不一致,需下传定值即可;装置频繁启

动,可能有定值正定不妥或该通道发生故障,如输人回路断线等,可用分析软件对启动

的数据文件与定值对照进行详细分析。

11.5当出现不明原因或异常情况,请与本公司联系处理,切不可自行改动各设备,否则后果自负。

12订货须知

12.1订货时,请参考“10设计与安装说明”,若接人的量与之不符,请与本公司联系。12.2需提供变电站需要录波分析的模拟量、开关量、高频通道的情况。

12.2.1系统情况:例如是中性点接地系统,或是B相接地系统。

12.2.2变电站PT、CT的二次叙(57.7V或100V,5A或IA)。

12.2.3需要录波分析的开关量(常开/常闭无源空接点)的数量。

12.2.4如有特殊情况,请详细告知。

12.3告知屏体的尺寸和颜色。

分析控制等。

(1)伸缩X%S[显示控制】一>【伸缩X%】g

波形伸缩比例设置,X%为伸缩比例百分比。选择H$缩X%】则弹出‘波形伸缩比例’对话框。如图:

故障录波装置原理

变电站故障录波装置的设计 曲春辉,张新国,焦彦军 (华北电力大学,河北保定071003) 摘要:电力系统的发展对变电站故障录波装置提出了更高的要求,计算机软硬件技术的飞速发展,全球定位系统(GPS)、以太网络、数字信号处理器(DSP)、嵌入式计算机等硬件技术及面向对象编程(OOP)的软件技术,为微机型故障录波装置的性能改善提供了必要条件。本文介绍了一种基于当前先进的计算机技术的高性能的变电站故障录波装置的设计方案,较详细地分析说明了其软硬件结构和功能。 关键词:变电站故障录波GPS 以太网PC/104 0引言 随着电力网络的扩大复杂化和区域互联趋势的到来,电力系统的行为也将越来越复杂。一些原有的假设条件和简化模型的适用性都将接受进一步的挑战与检验。在此情况下丰富详尽的现场实测数据,尤其是故障或非正常状态下的数据,无疑将具有越来越重要的价值。它们不仅是分析故障原因检验继电保护动作行为的依据,也为电力工作者研究了解复杂系统的真实行为,发现其规律提供宝贵的资料,因此故障录波装置作为电力系统暂态过程的记录设备,电力系统对其要求也越来越高了,计算机技术的不断突飞猛进,为微机型故障录波装置进一步扩大信息量,提高可靠性、准确性、灵活性、实时性以及共享信息资源提供了必要的有利条件。 本文提出了一种利用当前先进的计算机技术实现微机型故障录波装置的方案,以提高故障录波装置的性能,使之更好地适应电力系统发展的需要。 1故障录波器的整体结构 该系统以网络为核心,把各个单元连接成为一个有机整体,作为一个分布式的

系统,它采用多CPU并行工作方式构成。主要可以分为三大部分:下位机单元、中层通讯管理单元、上位机单元。下层采集卡相互独立,中层管理单元负责与上位机的通讯及保存掉电后可能丢失的数据,上位机负责人机接口及与其他系统通过网 络通信。结构如图1所示。 1.1下位机单元(数据采集系统) 数据采集系统,包括开关量采集系统和模拟量采集系统。装置中可插入开关量采集板4块,模拟量采集板6块,每块开关量采集板可监测32路开关量,每块模拟量采集板可监测16路模拟量。具有监测量多,可根据实际选择投入采集卡数的优点。 开关量采集系统的CPU采用的Inter公司的MCS—96系列的单片微处理器80 C196KB。具有高精度片内定时/计数器、程序运行监视器、高速输入/输出通道(HI S/HSO)、串行口、片内232 Byte通用寄存器阵列、中断控制器等硬件资源,软件指令丰富,控制能力很强。视投放的开关量输入板的多少,开关量采集系统可监视16/32/48/64路开关量输入回路,每个输入回路均经光隔后输入;每个开关量输入板上都带有一路测频电路。因此整个开关量采集系统最多可以监测4路频率。 模拟量采集系统的CPU采用TI公司的TMS320C3X系列的浮点数数字信号

故障录波器调试方案

目录 1 概述 (2) 2 编写依据 (2) 3 编制目的 (2) 4调试技术准备.......................... 错误!未定义书签。5调试范围.. (2) 6调试应具备的条件 (3) 7安全注意事项 (3) 8调试程序 (3)

第 2 页 1 概述 新疆嘉润资源控股有限公司动力站2×350MW 超临界工程#3(#4)机组二期升压站新增一台系统#2故障录波器,用于记录升压站220kV#3(#4)线路、母联II 、分段I 、公段II 等间隔在发生故障时的电气量及开关量。#3机组及#2启备变共用一台机组故障录波器、#4机组配置一台机组故障录波器,分别用于记录启备变及#3、#4机组发生故障时的电气量及开关量。 本工程故障录波器均采用浪拜迪LBD-WLB8000微机线路动态分析装置。 2 编写依据 2.1 新疆嘉润资源控股有限公司动力站2×350MW 超临界工程#3(#4)机组施工 图纸、设备说明书。 2.2 《火力发电建设工程启动试运及验收规程》DL/T5437-2009 2.3 《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)DL5009.1—2002 2.4 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 2.5 《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》DL5009.1-9.2 2.6 《电业安全工作规程(发电厂和变电所部分)》 3 编制目的 3.1 为了指导及规范故障录波器设备、系统的调试工作,保证故障录波器设备、 系统能够安全正常投入运行,特制定本措施。 3.2 检查电气保护、联锁、信号及厂用电源切换装置,确认其动作可靠。 3.3 检查设备、系统的运行情况,发现并消除可能存在的缺陷。 4 调试技术准备 4.1 备齐与故障录波器有关的由设计单位提供的有效设计图及厂家技术文件。 4.2 核对厂家图纸是否与设计图纸相符。 4.3了解装置的工作原理,并熟悉调试方法和操作程序。 4.4 编写故障录波器调试方案。 4.5 配备合格的仪器、仪表及厂家提供的专用工具和备件。 4.6 根据调试现场的条件,并结合工程进度,适时地进入现场展开调试工作,以

WDGL线路微机电力故障录波器检验规程(第八章)

第八章500/220KV WDGL-V/X型故障录波器检验规程 1.技术参数 2.引用的规程及说明书 3.检验周期及检验项目 3.1.检验周期 3.2.检验项目 4.危险点分析及注意事项 4.1.危险点分析 4.2.注意事项 5.检验准备工作 5.1.作业条件 5.2.图纸 5.3.备品、配件 5.4.材料 5.5.仪器、仪表及工具 6.检验方法及标准 6.1.通则 6.2.外观 6.3.具体的检验项目(根据保护情况进行细化,包括定值、精度、试验接线、试验方法等) 7.质检点 8.需要对运行交代的问题(包括是否可以投运、注意事项、操作顺序、定值等)

1.技术参数 工作电源:交流电源额定电压:单相220V,允许偏差-20%~+20% 直流电源额定电压:220V,110V 允许偏差:-20%~+20% 波纹系数:<5% 模拟通道:额定值/测量范围交流电压:57.7V(100V)/0-180V 交流电流:5A(1A)/0-200A(0-40A) 交流频率:50Hz/35-60Hz 直流电压:/0-300V 高频量: /0-100V 功率消耗直流回路:≤50W 交流电压回路:≤0.05VA 交流电流回路:≤0.3VA 开关量通道常开、常闭无源接点 校时方式外部GPS校时秒脉冲,RS232,RS485,IRIG-B码 自带GPS校时自带GPS接收模块,直接通过天线接收卫星信号 主站校时接受主站发来的软件校时命令对系统进行校时 精度指标模拟通道交流电压:±0.2%U N 交流电流:±0.2%I N 有功功率:±0.5%U N I N 无功功率:±0.5%U N I N 直流通道:±0.1%U N 频率:±0.5%Hz 开关量分辨率:0.08ms 测距精度优于±2% 斜波分析率 127次 校时精度 24小时误差:±1us(GPS同步)/±100ms(非同步) A/D转换 16位 采样频率 128Hz,6400Hz,3200Hz(可选) 启动方式开关量变位启动 相电流越限、突变启动 相电压欠压、过压越限、突变启动 谐波启动 高频/直流越限、突变启动 正序、负序、零序分量启动 频率越限 电流变差启动 主变压器中性点电流越限 差动电流启动 手动启动 远方启动 启动精度越限量启动:优于±2%;突变量启动:±5% 开关量:<1ms 记录容量稳态记录15天,暂态记录2000个独立故障文件

第四章 发变组故障录波器检修规程

第四章发变组故障录波器装置 4.1概述 王曲电厂发变组故障录波器装置选用保定浪拜迪电气股份有限公司生产的LBD-MGR 发电机-变压器组故障录波综合分析装置(V2000),该装置主要用于电力系统故障或异常工况的电压、电流数据记录和有关保护及安全自动装置动作顺序记录,再现故障和异常运行时的电气量变化过程,并完成故障录波数据的综合分析,为确定故障原因、正确分析和评价保护及自动装置的动作行为提供依据。 4.2装置特点及技术指标 4.2.1装置技术特点 4.2.1.1装置系统软件以Windows或NT操作系统为平台,装置所有功能实现了多任务运行。录波启动、运行监视、实时波形、实时数据、故障数据分析、数据通讯等功能可同时运行互不影响。 4.2.1.2装置实现了10kHz高采样率。低采样率不仅影响精度,还对高频信号(350Hz、400Hz、500Hz励磁)波形记录无能为力。本装置以高采样率为保障彻底改变了上述内容对录波装置性能的影响。 4.2.1.3本装置不仅具有完备的录波功能,还以对接入的模拟量和开关量进行实时显示。 4.2.1.4数据存储可转化为comtrade格式。 4.2.1.5数据处理分析系统内部采用10M/100M自适应以太网连接,协议为TCP/IP,保证了网络的高速稳定。 4.2.1.6自动生成运行、操作日志,详细记录录波器的运行状况,使录波器的运行、操作有据可查。 4.2.1.7具有完备的数据分析功能,包括同期检测和功角计算。 4.2.1.8强大的联网功能。录波装置可接入当地MIS网共享数据。也可利用MODEM采用拨号方式或以太网卡接入MIS网实现异地控制,不仅实现文件远传,还可远方浏览、修改定值,查看装置状态,手动启动,录波数据自动上传等功能。 4.2.1.9试验功能,可进行机组大修后的短路、空载等项试验。 4.2.1.10完备的看门狗自复位功能。 4.2.1.11调试工作软件化,如自动比例系数,有效值,相位计算,主要配置文件自动备份等,可减少调试工作量。

故障录波器技术要求规范书

实用文档 第一部分总的部分 (2) 第二部分工程概况及供货围 (3) 第三部分技术要求 (4) 第四部分图纸资料、试验及其它 (7)

第一部分总的部分 本技术规书所列之技术条件为本工程最基本的技术要求,设备供应方(以下简称供方)应根据本技术要求向用户(以下简称需方)推荐成熟、可靠、技术先进的优质产品,本技术规书所提技术参数和功能要求、性能指标等为满足本工程需要而必须的最基本要求。本技术规书所未详细提及的技术指标、性能要求应不低于有关的中华人民国国标、电力行业标准、IEC标准。当某项要求在上述几种标准中不一致时,应按较高标准执行。 参照标准: ·微机母线保护装置通用技术条件 DL/T 670-1999 ·电力装置的继电保护和自动装置设计规GB50062-92 ·继电保护和安全自动装置技术规程 GB 14285-2006 ·微波电路传输继电保护信息设计技术规定 DL/T 5062-1996 ·电力系统微机继电保护技术导则 DL/T 769-2001 ·电力系统继电保护柜、屏通用技术条件 DL/T 720-2000 ·静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 DL/T 478-2001 ·电力系统故障动态记录技术准则 DL/T 553-94 ·国家电网公司十八项电网重大反事故措施,国家电网生技[2005]400号。 ·关于继电保护光耦回路研讨会会议纪要及整改措施华北调局继[2005]7号

第二部分工程概况及供货围 2.1 工程概况 1 主接线型式: (详见附图) 2 各级电压及出线数量: 10kV出线: 2 回 3 发电机组: 台数: 2 发电机容量: 30 MW 电压: 10 kV CosΦ: 0.8 4 机组控制方式: DCS控制 2.2 故障录波器配置及供货围 本工程配置的故障录波器应为微机型装置,本工程配置1套微机故障录波装置,每套装置组1面柜(含针式打印机),本工程需1面故障录波器柜。 容量配置: 故障录波器柜(每面含): 模拟量:64路,可接入电流量48路、电压量8路,高频量8路。 开关量:128路,可接入常开或常闭空接点信号; 录波器具体供货围: 屏顶小母线采用双层双列28根布置,带防尘罩。

检修规程(1)

Q/GDHYT 国电电力和禹水电开发公司标准 检修规程 太平哨电站 2010—01—01发布 2010—01—01实施国电电力和禹水电开发公司发布

目录 第一部分机械部分技术标准 一、调速器检修规程 1 二、水轮机检修规程 9 三、空压机(高压、低压)检修规程 27 四、快速闸门油压启闭机检修规程 37 五、尾水闸门及启闭机检修规程 40 六、起重现场检修规程 42 七、电焊作业检修规程 93 八、修配检修规程 105 九、发电机检修规程 110 十、天车检修规程 126十一、深井泵检修规程 138第二部分电气一次部分技术标准 一、变压器检修规程 1 二、高压断路器检修规程 17 三、配电线路厂用电检修规程 55 四、发电机(电气部分)检修规程 74 五、电动机检修规程 80 六、避雷器试验规程 85 七、变压器试验规程 90 八、电力电缆试验规程 99 九、电流互感器试验规程 101 十、电压互感器试验规程 105十一、发电机试验规程 111十二、开关试验规程 123

十三、净油设备运行与维护规程 131十四、绝缘油介电强度测试规程 136十五、六氟化硫气体监督及试验规程 138十六、SF6中微量水分测试规程 141十七、色谱监督试验规程 143十八、透平油运动粘度试验规程 148十九、油质监督及试验规程 150二十、油中微量水分试验规程 157第三部分电气二次部分技术标准 一、水机自动装置检修规程 1 二、调速器电气部分检修规程 11 三、自动励磁装置检修规程 20 四、远动装置检修规程 30 五、继电保护自动装置一般性检修规程 41 六、1号主变压器继电保护装置检修规程 48 七、2号主变压器继电保护装置检修规程 51 八、220KV线路微机保护检修规程 54 九、故障录波器装置检修规程 57 十、66KV、11KV线路及厂用部分保护装置检修规程 59十一、蓄电池检修规程 64十二、机组保护检修规程 67十三、电测仪表检修规程71十四、压力控制器检修规程 78十五、压力温度计检修规程81十六、数字温度指示调节仪检修规程 84十七、弹簧管式一般压力表检修规程 90

1.故障录波装置

张北六歪咀50MW光伏电站项目 故障录波装置 技术协议 中国建筑设计咨询有限公司 2015年6月

1总则 1.1引言 提供设备的厂家、卖方企业应具有ISO 9001质量保证体系认证证书,宜具有ISO 14001环境管理体系认证证书和OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证证书及年检记录,宜具有AAA级资信等级证书、重合同守信用企业证书并具备良好的财务状况和商业信誉。提供的故障录波装置应在国家或电力行业级检验检测机构通过型式试验和动模试验。 卖方厂商应满足《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(试行)》以及《风电并网运行反事故措施要点》。买方方在技术规范专用部分提出的要求卖方方也应满足。 提供的产品应有部级鉴定文件或等同有效的证明文件。 卖方方应提供设备近两年运行业绩表。 1.1.1本规范提出了故障录波设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2本规范提出的是最低限度的要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方方应提供符合本规范和工业标准的优质产品。 1.1.3如果卖方方没有以书面形式对本规范的条文提出异议,则表示卖方提供的设备完全符合本规范的要求;如有异议,应在报价书中以“对规范的意见和同规范的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.1.4本规范所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致按较高的标准执行。 1.1.5本规范经买、卖方双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 1.2供方职责 供方的工作范围将包括下列内容,但不仅仅限于此内容。 1.2.1提供标书内所有设备及设计说明书及制造方面的说明。 1.2.2提供国家或电力行业级检验检测机构出具的型式试验报告,以便确认供货设备能否满足所有的性能要求。 1.2.3提供设备安装、使用的说明书。 1.2.4提供试验和检验的标准,包括试验报告和试验数据。 1.2.5提供图纸,制造和质量保证过程的一览表以及标书规定的其他资料。 1.2.6提供设备管理和运行所需有关资料。 1.2.7所提供设备应发运到规定的目的地。 1.2.8如标准、规范与本标书的技术规范有明显的冲突,则供方应在制造设备前,用书面形式将冲突和解决办法告知需方,并经需方确认后,才能进行设备制造。 1.2.9在更换所用的准则、标准、规程或修改设备技术数据时,供方有责任接受需方的选择。 1.2.10现场服务。 2技术规范要求

故障录波器技术规范书

第一部分总的部分 (2) 第二部分工程概况及供货范围 (3) 第三部分技术要求 (4) 第四部分图纸资料、试验及其它 (7)

第一部分总的部分 本技术规范书所列之技术条件为本工程最基本的技术要求,设备供应方(以下简称供方)应根据本技术要求向用户(以下简称需方)推荐成熟、可靠、技术先进的优质产品,本技术规范书所提技术参数和功能要求、性能指标等为满足本工程需要而必须的最基本要求。本技术规范书所未详细提及的技术指标、性能要求应不低于有关的中华人民共和国国标、电力行业标准、IEC 标准。当某项要求在上述几种标准中不一致时,应按较高标准执行。 参照标准: ?微机母线保护装置通用技术条件DL/T 670-1999 ?电力装置的继电保护和自动装置设计规范GB50062-92 ?继电保护和安全自动装置技术规程GB 14285-2006 ?微波电路传输继电保护信息设计技术规定DL/T 5062-1996 ?电力系统微机继电保护技术导则DL/T 769-2001 ?电力系统继电保护柜、屏通用技术条件DL/T 720-2000 ?静态继电保护及安全自动装置通用技术条件DL/T 478-2001 ?电力系统故障动态记录技术准则DL/T 553-94 ?国家电网公司十八项电网重大反事故措施,国家电网生技[2005]400 号。?关于继电保护光耦回路研讨会会议纪要及整改措施华北调局继[2005]7 号

第二部分工程概况及供货范围 工程概况 1主接线型式:_i详见附图)2各级电压及出线数量: 10kV 出线:_2_回 3发电机组: 台数:_2_ 发电机容量:30 MW 电压:10 kV Cos ①:_______ 4机组控制方式:DCS控制9 故障录波器配置及供货范围 本工程配置的故障录波器应为微机型装置,本工程配置1套微机故障录波装置,每套装置组1面柜(含针式打印机),本工程需1面故障录波器柜。 容量配置: 故障录波器柜(每面含): 模拟量:64路,可接入电流量48路、电压量8路,高频量8路。 开关量:128路,可接入常开或常闭空接点信号; 录波器具体供货范围: 屏顶小母线采用双层双列28根布置,带防尘罩

主变故障录波技术规范书(220kV升压站)

国电赤峰西大梁风电场49.5MW工程 配套设备招标文件 第二卷技术部分 (第一包中的主变压器故障录波装置) 招标编号:GDCX-FJZB10-004 分包号:GDCX-FJZB10-004-01-3 内蒙古电力勘测设计院编制 2009年12月呼和浩特

目录 1 总则 (1) 2 技术要求 (1) 3 设备规范 (9) 4采购设备需求及供货范围 (9) 5 技术服务 (10) 6 需方工作 (11) 7 工作安排 (12) 8 备品备件及专用工具 (12) 9 质量保证和试验 (13) 10 包装、运输和贮存 (15) 附录A:主要名词解释 (17) 附录B:变压器故障录波装置的输入模拟量和开关量 (17)

1 总则 1.1 本设备技术规范书适用于国电赤峰西大梁风电场49.5MW工程主变压器故障录波装置的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全符合本规范书的要求,如有异议,不管是多么微小,均应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细说明。 1.4 本设备技术规范书使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本设备技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由供、需双方协商解决。 2 技术要求 2.1 应遵循的主要标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。有新标准颁布时,执行新标准。 DL/T 5136-2001 《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》 DL/T 5004-2004 《电力工程直流系统设计技术规定》 DL/T 873-2004 《微机型发电机变压器组动态记录装置技术条件》 DL/T553-1994 《220~500kV电力系统故障动态记录技术准则》

微机型故障录波器检验项目及要求(1)复习课程

微机型故障录波器检验项目及要求 1、故障录波器装置定值符合整定通知单要求。 2、检验项目及结果符合检验条例和有关规程的规定。 2.1 零漂检查。装置各交流回路不加任何激励量(电压回路短路,电流回路开路),手动录波,要求稳态数据、暂态数据记录的电压零漂值在0.05V以内,电流零漂值在0.01IN以内。 2.2 交流模拟量通道检查。将装置各相电压回路端子同极性并联,加入不同电压,装置稳态数据、暂态数据的测量误差满足要求。 加入3.0V,误差小于5%,加入10V,误差小于2.5%,加入30V,误差小于1%,加入60V,误差小于0.5%,加入90V,误差小于1%,加入120V,误差小于5%;将装置接开口三角电压3U0的电压回路,加入不同电压,装置稳态数据、暂态数据的测量误差满足要求。加入5.0V,误差小于5%,加入20V,误差小于2.5%,加入50V,误差小于1%,加入100V,误差小于0.5%,加入150V,误差小于2.5%,加入180V,误差小于5%;将装置各电流回路端子顺极性串联,通入不同电流,装置稳态数据、暂态数据的测量误差满足要求。加入0.10IN,误差小于5%,加入0.20IN,误差小于2.5%,加入1.0IN,误差小于0.5%,加入5.0IN,误差小于1%,加入10IN,误差小于2.5%,加入20IN,误差小于5%。 2.3 直流模拟量通道检查。对装置直流电压回路,加入不同电压,装置稳态数据、暂态数据的测量误差满足要求。加入0.1UN,误差小于10%,加入0.5UN,误差小于5%,加入1.0UN,误差小于1%,加入1.5UN,误差小于2.5%,加入2.5UN,误差小于5%。 2.4 交流电压、电流相位一致性检查。将装置各电压回路端子同极

故障录波器检修规程

故障录波器检修规程 我厂发变组故障录波器采用武汉中元华电ZH-2B型故障录波分析装置。 一.主要特点和技术指标。 装置采用当今世界最先进的DSP技术、通讯技术开发多功能微机型发电机变压器动态记录及分析装置,可记录与监测发电机组的运行状态。 1.录波容量为: 80路模拟量和128路开关量。2.额定参数:1)额定频率:50Hz; 2)交流额定电压:57.7V,50Hz; 3)交流额定电流:1A或5A,50Hz; 4)模拟量线性工作范围: 交流额定电压回路:0.05V~180V (电压回路,50 Hz) 0.05V~180V(开口三角电压回路,50 Hz) 交流电流回路:0.01In~40In (In电流额定定值) 直流电压回路:0.05V~750V直流电流回路:75mV,0~20mA,0~5V 频率:0~400Hz 5)过载能力: 交流电压回路:2倍额定电压,连续工作; 交流电流回路:2倍额定电流,连续工作 10倍额定电流,工作10S 20倍额定电流,工作1S 6)开关量:无源空接点输入。3.工作电源: DC110V,允许偏差:-20%~+15%,纹波系数≤5% 二.装置的硬件配置 1.主机箱 主机箱由多至5块DSP组成。 1)装置最大配置为5块DSP板,可接入80路模拟量信号、160跳开关 量信号。每块DSP板可接16路模拟量信号、32路开关量信号。 2)每块DSP板由DSP、16000门大规模可编程逻辑器件、4MbitsSRAM、 32Mbits固态盘、A/D、光隔电路、开关量转换及保护电路等组成

2.计算机采用工业计算机,其配置如下: 1)主板:工业组计算机主板; 2)CPU:Pentium MMX低功耗工控专用; 3)硬盘:≥40G; 4)内存:≥128M; 5)固态盘;32M(每块采样板); 6)MODEM:外置,Multi-Tech公司产品。 7)接口: ①通讯接口 a)RA232/422/485接口(COM1):与电站综合自动化网通讯用; b)RS232接口(COM2):接MODEM,支持电话网数据远传; c)10/100M自适应以太网卡。②打印接口:接打印机; ③显示接口:接显示器。 8)告警 告警信号分:装置故障和直流电源失电信号和录波信号。 3.此外还有:电源、传器机箱、打印机、显示器、键盘、鼠标等。 三.故障启动方式 故障启动方式包括模拟量启动、开关量启动和手动启动。 1.模拟量启动 模拟量通道启动、序量启动、频率启动、转子接地启动、低励失磁启动、逆功率启动、主变过激磁启动、差流启动。 我公司只设置了模拟量通道启动中的高限启动、低限启动、突变量启动。 2.开关量启动: 任何一路或多路开关量均可整定定作为启动量。 3.手动启动: 录波器设置手动启动方式,供调试用。 四.我公司发变组故障录波装置录波量 1.模拟量 发电机出口电流、发电机中性点电流、发电机出口电压、高厂变高压侧电流、主变高压侧电流、220KV系统电压、发电机侧同期电压、系统侧同期电压、发电机中性点电压、励

国家电网公司智能变电站故障录波装置通用技术规范(范本)

智能终端专用技术规范(范本)

本规范对应的专用技术规范目录

智能终端专用技术规范(范本) 智能变电站故障录波装置 技术规范(范本)使用说明 1. 本技术规范分为通用部分、专用部分。 2. 项目单位根据需求选择所需设备的技术规范,技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。 3. 项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用技术规范“项目单位技术差异表”并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会: 1)改动通用技术规范条款及专用部分固化的参数; 2)项目单位要求值超出标准技术参数值; 3)需要修正污秽、温度、海拔等条件。 经标书审查会同意后,对专用技术规范的修改形成“项目单位技术差异表”,放入专用技术规范中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 4. 对扩建工程,项目单位应在专用技术规范提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。 5. 本技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 6. 投标人逐项响应专用技术规范中“1 标准技术参数”、“2 项目需求部分”和“3 投标人响应部分”三部分相应内容。填写投标人响应部分,应严格按招标文件专用技术规范的“招标人要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写“投标人技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。 7. 一次设备的型式、电气主接线和一次系统情况对二次设备的配置和功能要求影响较大,应在专用技术规范中详细说明。

故障录波装置改造工程说明书

110kV变故障录波装置改造项目 可行性研究报告说明书(收口) 项目名称:110kV变故障录波装置改造 项目单位: 编制单位: 二零一四年八月

批准:审核:校核:编制:

目录 1.工程概述 (4) 1.1编制依据 (4) 1.2工程现状 (5) 2.项目必要性 (5) 2.1安全性分析 (5) 2.2效能与成本分析 (6) 2.3 政策适应性分析 (6) 2.4结论 (6) 2.5项目预期目标、依据及经济技术原则 (6) 2.6可研范围和规模 (7) 3.项目技术方案 (7) 3.1故障录波 (7) 4.项目拟拆除设备 (8) 5.主要设备材料清表 (8) 5.1编制说明 (8) 5.2主要设备材料表 (8) 6.工程实施计划 (9) 6.1外部环境落实条件 (9) 6.2施工过渡措施 (9)

6.3工程实施计划安排 (9) 7.投资估算 (10) 7.1概述 (10) 7.2编制原则和依据 (10) 7.3投资估算 (10) 8. 附件 (10) 8.1附件一:主要拟拆除设备再使用可行性研究报告 (11) 8.2附件二:拟拆除设备清单 (11) 8.3附件三:估算书 (11) 1.工程概述 1.1编制依据 1.1.1 DL/T 5218《220kV~500kV变电所设计技术规程》 1.1.2 DL/T 5352《高压配电装置设计技术规程》 1.1.3家电网公司《电缆敷设典型设计技术导则》修订版 1.1.4《青海电力系统调度规程》 1.1.5 DL/T 5222 《导体和电器选择设计技术规定》 1.1.6 DL/T 5136《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》 1.1.7 GB/T 50065-《交流电气装置的接地设计规范》 1.1.8 《十八项电网重大反事故措施》(修订版)(国家电网生〔2012〕352

故障录波分析装置检修调试规程

FGL-3000型微机发电机变压器组故障录波分析装置检修调试规程 编制:孙艳红 审核: 批准: 张家口发电厂继电保护处保护二班 二零零七年五月

中国大唐发电股份有限公司张家口发电厂企业标准 继电保护及安全自动装置检修调试规程 1 FGL-3000型微机发电机变压器组故障录波分析装置 1.1 设备简介 FGL-3000型微机发电机变压器组故障录波分析装置为哈尔滨国力电气有限公司生产。该故障录波器采用高速PCI模拟量采集卡,基于以太网构成上下位机结构。其技术特点:该系统上下位机均采用PIII800以上CPU。上位机配128M(PC100),下位机配64M(可扩展128M)。通讯部件采用NE2000兼容网卡,50Ω通轴电缆,高速可靠。系统功能以故障录波为主,兼有模拟量、开关量定时显示,通过切换进入“监测及试验”状态,可进行系统图、趋势图、运行极限图等监测。并可进行发电机开机试验(空载、短路等)、励磁调节器试验。试验操作大大简化、节省时间、提高精度、实现同步记录。 该录波器测量参数全面,系统可测量工频电压、电流量(25HZ~100HZ),直流电压、电流量,开关量可接入有源接点或无源接点。其启动方面包括:突变量启动、越限量启动(如:过电压启动、负压启动、过电流启动、负序电流启动、差动电流启动、电压差启动、逆功率启动等),其接口完备,该装置具有GPS同步时钟接口、对时精度可达μS级,可通过电话线或局域网实现数据远传与MIS系统接口等功能。其电气试验具有发电机特性试验(包括发电机空载试验、发电机短路试验、负载试验等),励磁试验(包括零启升压试验、灭磁试验、+10%阶跃试验等)。

故障录波器技术规范

故障录波器技术规范 目次 前言 I 1 范围 2 2 录制量分配原则 2 3 500kV变电站及电厂升压站录波器的配置及使用 2 4 220kV变电站及电厂升压站录波器的配置及使用 3 5 110kV变电站及电厂升压站录波器的配置及使用 5 6 10kV~35kV 变电站及电厂升压站录波器的配置及使用 5 前言 为加强河北南网微机故障录波器的运行管理,进一步明确、规范微机故障录波器的配置原则和录制量,确 保微机故障录波器在电网故障时发挥其应有的作用,特制定本标准。 本标准规定了河北南网变电站及电厂升压站配置的电网故障录波器(网调管辖范围内故障录波器除外)在 调度、运行及维护、安装及调试、设计等方面的原则。 本标准主要内容包括: ――故障录波器录制量分配原则 ――各电压等级变电站录波器的配置原则和录制量要求 本标准由河北电力调度中心提出。 本标准由河北电力调度中心解释。 本标准主要起草单位:河北电力调度中心继电保护处。 本标准主要起草人:萧彦、赵春雷、周纪录、张洪、曹树江、常风然、孙利强、齐少娟。 感谢在本标准起草过程中提出宝贵意见的各位同行! 在执行本标准中如有问题或意见,请及时告知河北电力调度中心。 河北南网故障录波器技术规范 1 范围 1.1 本标准适用于河北南网变电站及电厂升压站配置的电网故障录波器(网调管辖范围内故障录波器除外)。对电网故障录波器的配置和录制量做出了原则要求。 1.2 上述装置在使用中,除符合国家、行业规定的各种相关技术条件、规程、反措的要求外,还需符合以

下原则要求。 1.3 河北南网的调度、运行及维护、安装及调试、设计等部门均应执行本标准。 2 录制量分配原则 2.1 待录量按电压等级分别录制于相应的录波器中。低电压等级未单独配置录波器的,宜将待录量接入本站较高电压等级录波器或机组录波器中。 2.2 每台主变各侧模拟量和开关量宜录制于同一录波器中。 2.3 500kV侧线变串省调调度的边开关断路器保护开关量录制于主变故障录波器中。 2.4 直流电压量以小室为单位,录制于本室的高电压等级故障录波器中。同室多台录波器不重复录制直流电压量。 3 500kV变电站及电厂升压站录波器的配置及使用 3.1 录波器配置原则 3.1.1 500kV录波器原则上按串配置录波器。每台录波器标配容量宜为48路模拟量(其中交流电压量12路,直流电压量8路,交流电流量28路)、96路开关量。最大不超过64路模拟量,128路开关量。3.1.2 主变单独配置故障录波器。每台录波器标配容量宜为64路模拟量(其中交流电压量24路,直流电压量8路,电流量32路)、128路开关量。 3.1.3 220kV录波器,每台录波器录制线路(含母联、分段、旁路)不宜超过6条。每台录波器标配容量宜为64路模拟量(其中交流电压量16路,直流电压量8路,交流电流量40路)、128路开关量。 3.2 500kV录波器录制量要求 3.2.1 应录制本室两组直流电源正对地和负对地的直流电压量。 3.2.2 应至少录制以下交流电压量。 500kV线路电压互感器的各相对地电压和零序电压; 3.2.3 应至少录制以下交流电流量。 a) 500kV线路各相电流和零序电流; b) 500kV线路并联电抗器及中性点小电抗器电流; c) 500kV电厂升压站主变压器高压侧电流和中性点电流(宜录制于发变组录波器)。 3.2.4 应至少录制以下开关量。 a) 500kV线路保护(纵联保护、后备保护、过电压保护、远跳保护等)的分相跳闸接点,通道接口设备的命令输出接点,纵差保护收对侧远跳令的接点; b) 500kV线路高抗保护的跳闸接点; c) 500kV母线保护跳闸和失灵直跳出口接点;

安阳蒋村220kV变电站扩建工程主变故障录波技术规范书

河南省电力公司 安阳蒋村220kV变电站扩建工程主变故障录波保护 技术规范书 河南省电力公司 河南省电力勘测设计院 二00九年十一月郑州

目次 1. 总则 2. 技术要求 3. 设备规范 4. 供货范围 5. 技术服务 6. 买方工作 7. 工作安排 8. 备品备件及专用工具 9. 质量保证和试验 10. 包装、运输和储存 附录A:主要技术参数 附录B:变压器故障录波装置的输入模拟量和开关量附录C:卖方应填写的技术表格

1.总则 1.0.1 本设备技术规范书适用于安阳蒋村220千伏变电所扩建工程的主变压器故障录波装置,它提出了故障录波装置的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.0.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.0.3 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备(或系统)完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.0.4 标书中所有设备、备品备件、除本标书中规定的技术参数和要求外,其余均应遵照最新版本的国际电工委员会标准(IEC)、国际公制(SI)、国际标准组织(ISO),国标(GB),这是对设备的最低要求,如果投标者有自己的标准或规范,须经买方同意后方可采用,但均不能低于IEC的有关规定,特别是这些规定或规程中与IEC标准有互相矛盾的地方,应按较高的标准执行。 1.0.5 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.0.6 本设备技术规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 2 技术要求 2.1. 应遵循的主要现行标准: GB14285-95 《继电保护和安全自动装置技术规程》 GB/T15145-94 《微机线路保护装置通用技术条件》 GB4858 《电气继电器的绝缘试验》 DL/T553-94 《220~500kV电力系统故障动态记录技术准则》 DL478-92 《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》 DL/T 5136-2001 《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定》 DB50065 《交流电气装置的接地设计规范》 GB6126 《静态继电器及保护装置的电气干扰试验》 GB7261 《继电器和继电保护装置基本试验方法》 GB2423 《电工电子产品环境试验规程》 GB11287-89 继电器,继电保护装置振荡(正弦)试验 GB/T14537-93 量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验

故障录波器检修规程

发变组故障录波器检修规程 我厂发变组故障录波器采用武汉中元华电ZH-2B型故障录波分析装置。一.主要特点和技术指标。 装置采用当今世界最先进的DSP技术、通讯技术开发多功能微机型发电机变压器动态记录及分析装置,可记录与监测发电机组的运行状态。1.录波容量为: 80路模拟量和128路开关量。 2.额定参数: 1)额定频率:50Hz; 2)交流额定电压:57.7V,50Hz; 3)交流额定电流:1A或5A,50Hz; 4)模拟量线性工作范围: 交流额定电压回路:0.05V~180V (电压回路,50 Hz) 0.05V~180V (开口三角电压回路,50 Hz)交流电流回路:0.01In~40In (In电流额定定值) 直流电压回路:0.05V~750V 直流电流回路:75mV,0~20mA,0~5V 频率:0~400Hz 5)过载能力: 交流电压回路: 2倍额定电压,连续工作; 交流电流回路: 2倍额定电流,连续工作 10倍额定电流,工作10S 20倍额定电流,工作1S 6)开关量:无源空接点输入。 3.工作电源: DC110V,允许偏差:-20%~+15%,纹波系数≤5% 二.装置的硬件配置 1.主机箱

主机箱由多至5块DSP组成。 1)装置最大配置为5块DSP板,可接入80路模拟量信号、160跳开关量信号。每块DSP板可接16路模拟量信号、32路开关量信号。 2)每块DSP板由DSP、16000门大规模可编程逻辑器件、4MbitsSRAM、32Mbits固态盘、A/D、光隔电路、开关量转换及保护电路等组成 2.计算机 采用工业计算机,其配置如下: 1)主板:工业组计算机主板; 2)CPU:Pentium MMX低功耗工控专用; 3)硬盘:≥40G; 4)内存:≥128M; 5)固态盘;32M(每块采样板); 6)MODEM:外置,Multi-Tech公司产品。 7)接口: ①通讯接口 a)RA232/422/485接口(COM1):与电站综合自动化网通讯用; b)RS232接口(COM2):接MODEM,支持电话网数据远传; c)10/100M自适应以太网卡。 ②打印接口:接打印机; ③显示接口:接显示器。 8)告警 告警信号分:装置故障和直流电源失电信号和录波信号。 3.此外还有:电源、传器机箱、打印机、显示器、键盘、鼠标等。 三.故障启动方式 故障启动方式包括模拟量启动、开关量启动和手动启动。 1.模拟量启动 模拟量通道启动、序量启动、频率启动、转子接地启动、低励失磁启动、逆功率启动、主变过激磁启动、差流启动。 我公司只设置了模拟量通道启动中的高限启动、低限启动、突变量启动。

故障录波器技术规范

国电吉林龙华白城热电厂扩建工程 微机故障录波器 招标编号: 第二卷技术部分 招标人:国电吉林龙华热电股份有限公司 设计单位:吉林省电力勘测设计院 2010年10月

1. 总则 1.1 范围 1.2 规范和标准 1.3 技术文件 1.4 备品备件 1.5 专用工具和仪表 1.6 投标书中应提供的资料 1.7 设计联络会 1.8 工厂培训及验收 1.9 技术服务 1.10 装运 2环境和使用条件 2.1气象条件 2.2抗震要求 2.3 使用环境 3 220kV系统概况及参数 4 微机故障录波器的技术要求4.1微机故障录波器总的技术要求 4.2微机故障录波器的技术要求 5 保护柜的技术要求 附录A 备品备件 附录B 专用工具和仪表

1 总则 投标方在投标前需仔细阅读包括本技术规范书在内的招标文件中阐述的全部条款。投标方提供的设备技术规范应符合招标文件所规定的要求,如有偏差应提供详尽的技术规范偏差说明。 提供设备的供货方应已取得ISO9000质量体系的有效证书,这些设备应在与规定条件相同或较规定条件更为严格的条件下成功地进行了两年以上商业运行,并通过中国权威机构的动态模拟试验。 设备采用的专利涉及的全部费用均被认为已包含在设备报价中,供方应保证需方不再另外承担与设备专利有关的一切责任。 1.1范围 1.1.1供货范围 1.1.1.1供货范围为白城热电厂的微机故障录波器等。 1.1.1.2种类及数量 种类及数量如下表所示: 注: 配套供应上述保护装置必须的备品备件、测试设备、专用工具等。 1.1.2工作范围 投标方除按合同在期限内供货外,还包括: (a) 出厂试验; (b) 发货; (c) 协助安装,并负责现场调试及成功地投入商业运行; (d) 培训;

5 故障录波器检修作业指导书

电气二次设备检修作业指导书 编号:JB005 发变组故障录波器 (WGL-800型) 编写:真真 审核:江峰 审定:焉海波 批准:茂忠 国电怀安热电 2015年3月3日

目次 1、作业准备 (1) 2、风险分析/危害辨识 (1) 3、人员组织分工 (2) 4、备件和工具明细 (2) 5、检修项目、工艺流程及相关记录 (3) 6、检修质量验收 (6) 7、设备检修不符合项目处理单 (9) 8、检修记录 (10)

故障录波器检修作业指导书 1、作业准备 1.1目的:保证故障录波器检修符合检修工艺质量要求、文明生产管理要求。 为所有参加本项目的工作人员,质检人员确定必须遵循的质量保证程序。 1.2适用围:本作业指导书适用于适用于国电怀安热电发变组故障录波器装置检修工作. 1.3检修前3天,班组技术员根据作业任务,分析设备现状,明确检修项目,编制检修作业施工安全措施,熟悉图纸资料及上次定检报告等资料。 1.4检修前2天,班长和材料员检查并落实检修所需仪器仪表、工器具、劳动防护用品、最新定值单、相关材料、相关图纸、上一次试验报告及本次需要改进的项目及相关技术资料等是否齐全合格。 1.5检修前2天,班长根据作业需要和人员精神状态确定作业负责人和作业班成员,并根据本次校验的项目,组织作业人员学习《电业安全工作规程》及作业指导书,使全体作业人员熟悉作业容、进度要求、作业标准、安全注意事项。 1.6开工前1天,工作票签发人参照本标准的工作票容签发工作票并送至作业许可部门,(MIS网传递)。 2、风险分析/危害辨识 2.1危险点分析 2.2安全措施

3、人员组织分工 4、备件和工具明细