建发国际大厦5#塔吊附着计算

塔机安装位置至建筑物距离超过使用说明规定,需要增长附着杆或附着杆与建筑物连接的两支座间距改变时,需要进行附着的计算。主要包括附着杆计算、附着支座计算和锚固环计算。

一. 参数信息

塔吊高度:75.00(m)

附着塔吊边长:2.00(m)

附着塔吊最大倾覆力距:2500.00(kN/m)

附着框宽度:2.40(m)

回转扭矩:370.00(kN/m)

风荷载设计值:0.80(kN/m)

附着杆选用格构式:槽钢+缀板

附着节点数:1

各层附着高度分别:38.0(m)

附着点1到塔吊的坚向距离:10.00(m)

附着点1到塔吊的横向距离:1.50(m)

附着点1到附着点2的距离:4.50(m)

附着点1到附着点3的距离:5.50(m)

附着点1到附着点4的距离:7.00(m)

二. 支座力计算

塔机按照说明书与建筑物附着时,最上面一道附着装置的负荷最大,因此以此道附着杆的负荷作为设计或校核附着杆截面的依据。

附着式塔机的塔身可以视为一个带悬臂的刚性支撑连续梁,其内力及支座反力计算如下:

风荷载取值 q=0.80kN/m

塔吊的最大倾覆力矩 M=2500kN.m

q

M

38.0m 37.0m

计算结果: Nw=161.300kN

三. 附着杆内力计算

塔吊四附着杆件的计算属于一次超静定问题,采用结构力学计算个杆件内力:

计算简图:

方法的基本方程:

计算过程如下:

其中:1p为静定结构的位移;

Ti0为F=1时各杆件的轴向力;

Ti为在外力M和P作用下时各杆件的轴向力;

li为为各杆件的长度。

考虑到各杆件的材料截面相同,在计算中将弹性模量与截面面积的积EA约去,可以得到:

各杆件的轴向力为:

以上的计算过程将从0-360度循环,解得每杆件的最大轴压力,最大轴拉力:

杆1的最大轴向拉力为:490.5kN;

杆2的最大轴向拉力为:557.84kN;

杆3的最大轴向拉力为:157.78kN;

杆4的最大轴向拉力为:301.12kN;

杆1的最大轴向压力为:490.50kN;

杆2的最大轴向压力为:557.84kN;

杆3的最大轴向压力为:157.78kN;

杆4的最大轴向压力为: 301.12kN。

四. 附着杆强度验算

1.杆件轴心受拉强度验算

验算公式:

=N/An≤f

其中 N──为杆件的最大轴向拉力,取N=557.84kN;

──为杆件的受拉应力;

An──为杆件的的截面面积, An=7248.00mm2;

经计算,杆件的最大受拉应力=557.84×1000/7248.00=76.96N/mm2。

最大拉应力不大于拉杆的允许拉应力216N/mm2,满足要求!

2.杆件轴心受压强度验算

验算公式:

=N/An≤f

其中──为杆件的受压应力;

N──为杆件的轴向压力,杆1:取N=490.50kN;杆2:取N=557.84kN;杆 3:取N=157.78kN;杆4:取N=301.12kN;

An──为杆件的的截面面积, An=7248.00mm2;

──为杆件的受压稳定系数,是根据查表计算得,

杆1:取 =0.454,杆2:取=0.432,杆3:取=0.454 ,杆4:取 =0.432;

──杆件长细比,杆1:取 =117.639,杆2:取=121.460,杆3:取

=117.818,杆4:取=121.800。

经计算,杆件的最大受压应力=178.16N/mm2。

最大压应力不大于拉杆的允许压应力216N/mm2,满足要求!

五. 焊缝强度计算

附着杆如果采用焊接方式加长,对接焊缝强度计算公式如下:

其中N为附着杆单根主肢最大拉力或压力,N=557.840/2=278.920kN;

lw为附着杆的周长,取738.00mm;

t为焊缝厚度,t=9.00mm;

ft或fc为对接焊缝的抗拉或抗压强度,取 185 N/mm2;

经过焊缝强度 = 278920.00/(738.00×9.00) = 41.99N/mm2。

对接焊缝的抗拉或抗压强度计算满足要求!

六. 附着支座连接的计算

附着支座与建筑物的连接多采用与预埋件在建筑物构件上的螺栓连接。预埋螺栓的规格和施工要求如果说明书没有规定,应该按照下面要求确定:

1.预埋螺栓必须用Q235钢制作;

2.附着的建筑物构件混凝土强度等级不应低于C20;

3.预埋螺栓的直径大于24mm;

4.预埋螺栓的埋入长度和数量满足下面要求:

其中n为预埋螺栓数量;d为预埋螺栓直径;l为预埋螺栓埋入长度;f为预埋螺栓与混凝土粘接强度(C20为1.5N/mm^2,C30为3.0N/mm^2);N为附着杆的轴向力。

5.预埋螺栓数量,单耳支座不少于4只,双耳支座不少于8只;预埋螺栓埋入长度不少于15d;螺栓埋入端应作弯钩并加横向锚固钢筋。

七、附着设计与施工的注意事项

锚固装置附着杆在建筑结构上的固定点要满足以下原则:

1.附着固定点应设置在丁字墙(承重隔墙和外墙交汇点)和外墙转角处,切不可设置在轻质隔墙与外墙汇交的节点处;

2.对于框架结构,附着点宜布置在靠近柱根部;

3.在无外墙转角或承重隔墙可利用的情况下,可以通过窗洞使附着杆固定在承重内墙上;

4.附着固定点应布设在靠近楼板处,以利于传力和便于安装。

八、支撑杆稳定性的计算

依据《钢结构设计规范》(GB50017-2003)。

1. 支撑杆截面的力学特性:

支撑杆的截面尺寸为0.22×0.25m;

主肢选用:[22b槽钢;

缀板选用(m×m):0.15×0.25

主肢的截面力学参数为A0=36.24cm2,Z0=2.03cm,Ix0=176.40cm;

支撑杆截面示意图

支撑杆的x-x轴截面总惯性矩:

经过计算得到:

Ix=2×[176.40+36.24×(25/2-2.03)2]=8298.12cm4;

2. 支撑杆的长细比计算:

支撑杆主肢的长细比计算公式:

其中 H ──支撑杆的总长度,取10.70m;

I ──支撑杆的截面惯性矩,取,Ix=8298.12cm4; A0 ──一个主肢的截面面积,取36.24cm2。

经过计算得到x=100.00。

分肢对最小刚度轴1-1的长细比计算公式:

其中 h ──缀板长度,取 h=0.25m。

b1──格构架截面宽,取 b1=0.25m。

经过计算得 i1=(0.252/12+0.252/4)0.5=0.14m。

1=10.70/0.14=74.13。

换算长细比计算公式:

经过计算得到kx=124.48。

塔吊附着计算书

塔吊附着计算书 1、附着装置布置方案 根据塔机生产厂家提供的标准,附着距离一般为3~5 m,附着点跨距为7~8 m[1,2],塔机附着装置由附着框架和附着杆组成,附着框架多用钢板组焊成箱型结构,附着杆常采用角钢或无缝钢管组焊成格构式桁架结构,受力不大的附着杆也可用型钢或钢管制成。 根据施工现场提供的楼面顶板标高,按照QTZ63 系列5013 型塔式起重机的技术要求,需设4道附着装置,以满足工程建设最大高度100 m 的要求。附着装置布置方案如图2 所示。 图1塔吊简图与计算简图 塔吊基本参数

图2塔吊附着简图

三、第一道附着计算 塔机按照说明书与建筑物附着时,最上面一道附着装置的负荷最大,因此以此道附着杆的负荷作为设计或校核附着杆截面的依据。第一道附着的装置的负荷以第四道附着杆的负荷作为设计或校核附着杆截面计算,第一道附着高度计划在第8层楼层标高为23.45米。 (一)、支座力计算 附着式塔机的塔身可以简化为一个带悬臂的刚性支撑连续梁,其内力及支座反力计算如下: 风荷载取值:Q = 0.41kN; 塔吊的最大倾覆力矩:M = 1668.00kN;

弯矩图 变形图

剪力图 计算结果: N w = 105.3733kN ;(二)、附着杆内力计算 计算简图: 计算单元的平衡方程: 其中:

2.1 第一种工况的计算: 塔机满载工作,风向垂直于起重臂,考虑塔身在最上层截面的回转惯性力产生的扭矩合风荷载扭矩。 将上面的方程组求解,其中θ从 0 - 360 循环, 分别取正负两种情况,求得各附着最大的。 塔机满载工作,风向垂直于起重臂,考虑塔身在最上层截面的回转惯性力产生的扭矩合。 杆1的最大轴向压力为: 344.02 kN; 杆2的最大轴向压力为: 0.00 kN; 杆3的最大轴向压力为: 58.44 kN; 杆1的最大轴向拉力为: 0.00 kN; 杆2的最大轴向拉力为: 275.21 kN; 杆3的最大轴向拉力为: 164.95 kN; 2.2 第二种工况的计算: 塔机非工作状态,风向顺着着起重臂, 不考虑扭矩的影响。 将上面的方程组求解,其中θ= 45, 135, 225, 315,M w = 0,分别求得各附着最大的轴压和轴拉力。 杆1的最大轴向压力为: 105.37 kN; 杆2的最大轴向压力为: 21.22 kN; 杆3的最大轴向压力为: 111.69 kN; 杆1的最大轴向拉力为: 105.37 kN; 杆2的最大轴向拉力为: 21.22 kN; 杆3的最大轴向拉力为: 111.69 kN; (三)、附着杆强度验算 1.杆件轴心受拉强度验算验算公式: σ= N / A n≤f 其中σ --- 为杆件的受拉应力; N --- 为杆件的最大轴向拉力,取 N =275.21 kN; A n--- 为杆件的截面面积,本工程选取的是 18a号槽钢;

塔机附墙设计计算说明书

塔机附墙设计计算说明书 一、工程概述 本工程位于惠南镇中心位置,东南面临南汇中学体育场,在体育场的西北角有一信号塔,距小区5号楼南外墙皮约20米左右,东北面临近复旦大学太平洋金融学院,南侧临拱北路,西侧临观海路。 本项目总用地面积55103.4平方米,总建筑面积133288.98平方米(含保温建筑面积)。地上总建筑面积101191.19平方米(含保温建筑面积),包含4栋15层高层住宅,5栋16层高层住宅,2栋11层高层住宅,1栋5层多层住宅,3栋6层的多层住宅,1栋2层的商业配套用房及高层住宅群房的配套公建,地下总建筑面积32097.79平米。 本工程8#楼和9#楼合用安装一台南通惠尔建设机械有限公司出厂的QTZ63型(5510型)塔式起重机,臂长为58米,塔吊设置在9号楼东侧,(图1)安装高度超过使用说明书规定的最大独立高度,需进行附墙锚固,楼层高度为45.6m,塔机最大安装高度约为53m,设置有2道附墙,如图2所示。生产厂家在使用说明书中标明了建筑物外墙与塔吊中心的距离在4.0m左右,但由于该工程建筑物表面结构及工程施工工艺等因素的影响,塔吊安装后,塔吊中心距离建筑物外墙8.997m。所采用的附墙杆件的长度以及与建筑物间的夹角,与原说明书的规定有所不同。为了保证塔吊安全使用,我们对附墙杆件及其连接件作了稳定性及强度验算。 图1 22号楼1#塔吊布置图 图2 塔吊附墙示意图

二、编制依据 本方案编制主要依据为:GB/T 13752-1992《塔式起重机设计规范》、GB 50017《钢结构设计规范》、GB/T 3811-2008 《起重机设计规范》和永发QTZ63型塔式起重机使用说明书。 三、设计方案 1.原说明书要求 按照产品安装使用说明书:附着架由四根撑杆和一套环梁等组成,它主要是把塔机固定在建筑物的柱子上,起着依附作用。(见图3) 图3 原附着架示意图 2.改进设计方案 根据现场实际情况,塔机中心到连接点距离为8.997米。设计方案如图4所示。 图4 塔吊附墙杆设置图 四、计算说明 1.计算附墙架对塔身的支反力 假设塔身为一连续梁结构(见图5),以此进行结构的受力分析,可用力法求出附墙受力。实际使用中,塔机最上面的一道附墙受力最大,因为该道附墙节点力除由M引起的附墙受力外,还有承受由塔机悬臂端风

塔吊附墙计算方案及附墙拉杆图纸

XX区安置小区工程2#塔吊 QTZ0 (TCT55 1 2) 塔 吊 附 着 编制单位:广西建工集团建筑机械制造有限责任公司

-、工程概况: 0 1、工程项目情况: 0 2、参建单位概况: 0 3、塔吊情况: 0 二、编制依据: (1) 三、塔吊附墙杆结构图 (2) 1、拉杆1结构图: (2) 2、拉杆2结构图: (3) 3、拉杆3结构图: (4) 四、附墙杆内力计算 (5) 1、支座力计算 (5) 2、附墙杆内力力计算 (5) 五、附墙杆强度及稳定性验算 (7) 1、附墙杆1验算 (7) 2、附墙杆2验算 (8) 3、附墙杆3验算 (9) 4、附墙杆对接焊缝强度验算 (10) 5、附墙杆连接耳板焊缝强度验算 (11) 六、塔吊附墙杆连接强度计算 (11) 七、附着设计与施工的注意事项 (13)

、工程概况: 1、工程项目情况: XX安置小区工程总建筑面积约为378890.1川(其中地上建筑面积为305876川,地下建筑面积为73014卅);地下1层,地上共有23个单体,16F-23F;建筑高度为52.8m-77.6m。本工程11#、13#为民用二类建筑,其它为民用二类建筑,钢筋混凝土框剪结构。质量标准为合格,且不少于3幢创泉州市优质工程。 本工程共使用10台塔吊,选用安装的塔吊为广西建工集团建筑机械制造有限责任公司生产出厂的QTZ80H(8部)和QTZ601?(2部)塔吊塔式起重机。 2#塔吊QTZ8塔身中心到建筑物距离约5.22米。 2、参建单位概况: 工地名称:XX安置小区工程 建设单位:XX房地产开发有限公司 勘查单位:XX市水电工程勘察院 设计单位:XX市城市规划设计研究院 监理单位:XX监理有限公司 施工单位:XX集团总公司 工地地址:XX交汇处 3、塔吊情况: 2#塔吊采用广西建工集团建筑机械制造有限公司生产的QTZ80(TCT5512型塔吊。该塔吊标准节中心与建筑物附着点的距离为5220,根据建筑物的实际结构现初步确定附墙的附着方案,该方案采用3根拉杆对塔吊进行附着,附着杆与建筑物梁面上的连接钢板(厚20)用双面贴角焊缝焊接,焊缝高度h f=12,焊缝长度350,联接钢板通过8根①22钢筋固定在建筑物

塔吊附墙安装方法

QTZ80(TC5610Z)塔式起重机附墙 顶升、加节施工方案 一、工程概况: 工程名称:唐山付家屯城中村改造项目3#地块 监理单位:唐山金狮工程建设监理有限公司 米,不在塔吊安装自由高度之内,302#、

三、预埋件的安装: 附墙拉杆与建筑物固定点的预埋板预埋,预埋圆钢尺寸参照塔吊附墙件尺寸,待预埋点位置的砼硬度达到70%以上后方可进行塔吊附着安装。 四、附墙框与拉杆的选用: 附墙框采用塔机原厂生产的附墙框和拉杆,附着装置由框梁和三根内撑杆组成,

六、作业人员的分工安排: 具体人员分工如下: 组 , 1 监督; 2 3,负 4、技术员俞彐兵在总负责人的领导下,具体组织作业人员按照安全操作规程、塔机说明书的要求进行附墙安装作业,并注意过程检查、协调指挥,发现问题立即停机报告; 5、电工李向征在队长的安排下,负责塔机的电器安装等; 6、安装工赵俊杰、衣举在队长的领导下,负责塔机的附墙安装;

七、塔吊附墙、顶升安全技术要点及安全措施: 1、塔式起重机的附墙、顶升加节必须由取得专业队队伍进行,并应有技术和安全人员在场进行监督和监护。 2、参加作业人员必须戴好安全帽、系好安全带、穿软底鞋,工具装入工具袋内。使用前必须进行检查,不合格必须更换。 3、工作前应检查电气的完好性、液压系统是否正常、液压油是否能满足要求、液 4 5 6 7 8 9 10 度。 11、禁止向下抛掷材料及工具。 12、准备好灭火器。 13、同一道附着装置上的各拉杆安装在同一水平面内。 14、塔机的对着高度及附着的距离必须在规定的范围内。 15、附着以后,在无风状态下,塔身轴心对支撑面的侧垂直度应在2‰以内。

7030塔吊附着计算

塔吊附着计算 塔机安装位置至建筑物距离超过使用说明规定,需要增长附着杆或附着杆与建筑物连接的两支座间距改变时,需要进行附着的计算。主要包括附着杆计算、附着支座计算和锚固环计算。 一. 参数信息 二. 支座力计算 塔机按照说明书与建筑物附着时,最上面一道附着装置的负荷最大,因此以此道附着杆的负荷作为设计或校核附着杆截面的依据。 附着式塔机的塔身可以视为一个带悬臂的刚性支撑连续梁,其内力及支座反力计算如下: 1. 风荷载计算 1) 工作状态下塔机塔身截面对角线方向所受风荷载标准值 塔机所受风均布线荷载标准值 (Wo=0.2kN/m2) W k=0.8×1.59×1.95×1.39×0.2=0.69kN/m2

q sk=1.2×0.69×0.35×2=0.58kN/m 2) 非工作状态下塔机塔身截面对角线方向所受风荷载标准值塔机所受风均布线荷载标准值 (本地区Wo=0.30kN/m2) W k=0.8×1.62×1.95×1.39×0.30=1.05kN/m2 q sk=1.2×1.05×0.35×2.00=0.89kN/m 2. 塔机的倾覆力矩 工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值 M k=-1200+2950=1750.00kN.m 非工作状态下,标准组合的倾覆力矩标准值 M k=-1200.00kN.m 3. 力Nw计算 工作状态下: N w=155.092kN 非工作状态下: N w=47.797kN 三. 附着杆内力计算 计算简图: 计算单元的平衡方程为:

其中: 四. 第一种工况的计算 塔机工作状态下,Nw=155.09kN, 风向垂直于起重臂,考虑塔身在最上层截面的回转惯性力产生的扭矩和风荷载扭矩。 将上面的方程组求解,其中θ从0-360循环,分别取正负两种情况,分别求得各附着最大的轴压力和轴拉力: 杆1的最大轴向压力为:483.03 kN 杆2的最大轴向压力为:380.84 kN 杆3的最大轴向压力为:211.90 kN 杆1的最大轴向拉力为:483.03 kN 杆2的最大轴向拉力为:380.84 kN 杆3的最大轴向拉力为:211.9 kN 五. 第二种工况的计算 塔机非工作状态,Nw=47.80kN, 风向顺着起重臂,不考虑扭矩的影响。 将上面的方程组求解,其中θ=45,135,225,315, Mw=0,分别求得各附着最大的轴压力和轴拉力。杆1的最大轴向压力为:42.44 kN 杆2的最大轴向压力为:14.44 kN 杆3的最大轴向压力为:49.94 kN 杆1的最大轴向拉力为:42.44 kN 杆2的最大轴向拉力为:14.44 kN 杆3的最大轴向拉力为:49.94 kN 六. 附着杆强度验算

塔吊扶墙计算

塔吊附着计算书

目录 1、工程概况 2、材料要求 3、附着设计与施工的注意事项 4、附着装置 5、附着装置的安装高度 6、安全要求 7、附件:塔吊附着计算书

一、工程概况 (一)、工程地点 “东江花园(四期)7#楼东玉阁”工程位于东莞市凤岗镇,需计算塔吊为2#塔,塔身距主楼结构距离3m,扶墙臂按照60°角布设,扶墙臂长3.8m、3.7m、4.5m(位置见下图)。 2#塔机目前使用高度48米后,应加附着装置,附墙离地面22米,共计1次附着。

二、材料要求: 1、附着设施材料要求 (1)2#塔吊附着使用20b方钢。方钢为Q345b。 (2)锚板为后钻孔螺栓固定、锚板应用级别为Q345b钢板制作,厚度20mm。螺栓为8.8级钢27MM。(见附图) 工作工况 非工作工况 F1(KN)F2(KN)F3(KN) +135.0 +148.0 +73.0 +103.0 +135.0 +148.0 F3 F2 F1

其中n为螺栓数量;d为螺栓直径;l为螺栓长度;f为螺栓紧固强度;N为附着杆的轴向力。 (3)、预埋板计算 N拉=647 KN V剪=P2/4=17.8 KN a r=0.85 锚筋层数影响系数 f y=300 锚筋许用强度 f c=14.3 C30混凝土轴心抗压强度设计值 a v=(4.0-0.08d)(f c/f y)1/2=0.44 式中d为锚筋直径 a b=0.6+0.25t/d=0.85 式中t为锚板厚度 埋件锚筋总面积[As]=πR2*n =5887 mm2 抗拉所需面积As=V/( a r *a v *f y )+N/(0.8a b *f y) =3330 mm2 < [As] (满足要求) 2、附着的建筑物构件混凝土强度等级不应低于C30; 三、附着设计与施工的注意事项 锚固装置附着杆在建筑结构上的固定点要满足以下原则: 1、附着固定点应设置在丁字墙(承重隔墙和外墙交汇点)和外墙转角处,切不可设置在轻质隔墙与外墙汇交的节点处; 2、对于框架结构,附着点宜布置在靠近柱根部; 3、在无外墙转角或承重隔墙可利用的情况下,可以通过窗洞使附着杆固定在承重内墙上; 4、附着固定点应布设在靠近楼板处,以利于传力和便于安装。 四、附着装置

塔吊附墙计算

一、塔吊附墙概况 二、塔吊附墙杆受力计算 三、结构柱抗剪切验算 四、附墙杆截面设计和稳定性强度验算 2 一、塔吊附墙概况 本工程结构高度53.4 m,另加桅杆15米,总高度68.4米。本工程采用FO/23B塔吊,塔吊采用固定式现浇砼基础,基础埋设深度-5.35m,塔身设两道附墙与结构柱拉结:塔身升到12标准节时,设第一道附墙于第6标准节(结构标高23.47米),塔吊升到第17标准节时,设第二道附墙于第14标准节(结构标高42.8米),然后加到第23标准节为止。 在加第二道附墙之前,第一道附墙以上有17-6=11个标准节,而第二道附墙以上塔身标准节数最多为23-14=9节,因此,第二道附墙设置之前第一道附墙受力最大。本计算书将对第一道附墙进行受力计算和构造设计。为简化计算和偏于安全考虑,第二道附墙将采用与第一道附墙相同的构造形式。 本工程计划使用金环项目使用过的塔吊附墙杆。根据塔吊与结构的位置关系,附墙杆夹角较小,附墙杆与结构柱连接的予埋件分别采用不同的形式。 本计算书主要包括四个方面内容:附墙杆及支座受力计算,结构柱抗

剪切及局部受压验算,附墙杆予埋件锚筋设计,附墙杆型号选用。二、塔吊附墙杆受力计算 (一)、塔吊附墙内力计算,将对以下两种最不利受力情况进行:1、塔机满载工作,起重臂顺塔身x-x轴或y-y轴,风向垂直于起重臂(见图1); 2、塔机处于非工作状态,起重臂处于塔身对角线,风向由起重臂吹向平衡臂(见图2)。 对于第一种受力状态,塔身附墙承担吊臂制动和风力产生的扭矩和附墙以上自由高度下塔身产生的水平剪力。 对于第二种受力状态,塔身附墙仅承受附墙以上自由高度下塔身产生的水平剪力。 以下分别对不同受力情况进行计算: (二)、对第一种受力状态,附墙上口塔身段面内力为: 弯矩:M=164.83(T.m) 剪力:V=3.013(T) 扭矩:T=12(T.m),则: 1、当剪力沿x-x轴时(见图a), 由∑MB=0,得 T+V*L1 -LB0’*N1=0 即: N1=(T+ V*L1)/ LB0’ =(12+3.013*3.65)/5.932 =3.88(T)

塔吊附着计算

建筑工程 塔吊附着 安 全 专 项 施 工 方 案 职务:编制人: 校对人:职务: 审核人:职务: 审批人:职务: 目录 第一章工程概况--------------------------------------------------- 2 一、工程概况 --------------------------------------------------- 2 二、塔吊选型 --------------------------------------------------- 2 三、塔吊平面位置及高度设置 ------------------------------------- 3 四、技术保证条件 ----------------------------------------------- 4第二章编制依据--------------------------------------------------- 5第三章施工计划--------------------------------------------------- 5一、施工进度计划 ----------------------------------------------- 5

二、材料与设备计划 --------------------------------------------- 5第四章施工工艺技术----------------------------------------------- 6 一、技术参数 --------------------------------------------------- 6 二、施工工艺流程 ----------------------------------------------- 6 三、施工方法 --------------------------------------------------- 6 四、检查验收 --------------------------------------------------- 7第五章施工安全保证体系------------------------------------------- 9 一、组织保障 --------------------------------------------------- 9 二、技术措施 -------------------------------------------------- 12 三、监测监控 -------------------------------------------------- 14 四、应急预案 -------------------------------------------------- 14第六章劳动力计划------------------------------------------------ 15 一、专职安全生产管理人员 -------------------------------------- 15 二、所需劳动力安排 -------------------------------------------- 16第七章计算书及相关图纸------------------------------------------ 16 一、计算书 ---------------------------------------------------- 16 二、节点图 ---------------------------------------------------- 27 第一章工程概况 一、工程概况 【工程概况应针对该危险性较大的分部分项工程的特点及要求进行编写】 1、工程基本情况 工程名称工程地点建筑 2(m) 建筑面积(m建筑高度) 0 0 总工期(天)主体结构框架0 地上层数地下层数0 标准层层高其它主要层高(m) 0 (m) 2、各责任主体名称 建设单位设计单位 监理单位施工单位 XXX XXX 总监理工程师项目经理 XXX XXX 技术负责人专业监理工程师 二、塔吊选型

塔吊附墙计算方案及附墙拉杆图纸说课讲解

X X区安置小区工程2#塔吊 Q T Z80(T C T5512) 塔 吊 附 着 方 案 编制单位:广西建工集团建筑机械制造有限责任公司 目录

一、工程概况: 0 1、工程项目情况: 0 2、参建单位概况: 0 3、塔吊情况: 0 二、编制依据: (1) 三、塔吊附墙杆结构图 (2) 1、拉杆1结构图: (2) 2、拉杆2结构图: (3) 3、拉杆3结构图: (4) 四、附墙杆内力计算 (5) 1、支座力计算 (5) 2、附墙杆内力力计算 (5) 五、附墙杆强度及稳定性验算 (7) 1、附墙杆1验算 (7) 2、附墙杆2验算 (8) 3、附墙杆3验算 (9) 4、附墙杆对接焊缝强度验算 (10) 5、附墙杆连接耳板焊缝强度验算 (11) 六、塔吊附墙杆连接强度计算 (11) 七、附着设计与施工的注意事项 (13)

一、工程概况: 1、工程项目情况: XX安置小区工程总建筑面积约为378890.1㎡(其中地上建筑面积为305876㎡,地下建筑面积为73014㎡);地下1层,地上共有23个单体,16F-23F;建筑高度为52.8m-77.6m。本工程11#、13#为民用二类建筑,其它为民用二类建筑,钢筋混凝土框剪结构。质量标准为合格,且不少于3幢创泉州市优质工程。 本工程共使用10台塔吊,选用安装的塔吊为广西建工集团建筑机械制造有限责任公司生产出厂的QTZ80型(8部)和QTZ6015型(2部)塔吊塔式起重机。 2#塔吊QTZ80塔身中心到建筑物距离约5.22米。 2、参建单位概况: 工地名称:XX安置小区工程 建设单位:XX房地产开发有限公司 勘查单位:XX市水电工程勘察院 设计单位:XX市城市规划设计研究院 监理单位:XX监理有限公司 施工单位: XX集团总公司 工地地址:XX交汇处 3、塔吊情况: 2#塔吊采用广西建工集团建筑机械制造有限公司生产的QTZ80(TCT5512)型塔吊。该塔吊标准节中心与建筑物附着点的距离为5220,根据建筑物的实际结构现初步确定附墙的附着方案,该方案采用3根拉杆对塔吊进行附着,附着杆与建筑物梁面上的连接钢板(厚20)用双面贴角焊缝焊接,焊缝高度h f=12,焊缝长度350,联接钢板通过8根Φ22钢筋固定在建筑物

塔吊扶墙方案

目录 B4号楼塔吊附墙方案 (2) 一、塔吊附墙概况 (2) 二、塔吊附着立面示意图: (2) 三、附墙要求 (3) 四、塔吊附墙杆受力计算 (4) 五、塔式起重机附着式工作状态的安装与拆卸 (9) 5.1、工作状况 (9) 5.2、附着式塔起重机的安装 (9) 5.3、附着架 (10) 5.4、附着架子的安装与使用 (10)

4号楼塔吊附墙方案 一、塔吊附墙概况 4号楼总高度59米,塔吊安装总高度75米;本工程采用QTZ63自升塔吊起重机。该机这水平臂架、小车变幅、上回转自升式,其臂长为55米,最大起重量为6吨,额定起重力矩630KN.m最大起重力矩为780KN.m。由于结构条件和地形条件的限制,4号楼塔吊布置在以南的位置,该塔吊的直接附墙距离为3.5米。采取穿墙栓连接座埋件。 根据说明QTZ63塔吊附着式的最大起升高度可达140米。附着式起重机的塔身可直接安装在建筑物上或建筑物附近的旁的砼基础上,为了减小塔身计算长度以保持其设计起重能力,设有五套附着装置。第一附着装置距基础面33米(7层),第二附着装置距离第一附着装置是30米(14层),可允许现场根据楼层的高度做适当的调整。 塔机独立固定式工作,最大起升高度为40米。 二、塔吊附着立面示意图:

三、附墙要求

为满足B04#楼塔机对施工楼层的需要,根据塔机的出厂许用条件及建筑物楼层的实际情况现对于B04#塔机扶墙作如下布置: ○1第一道塔机扶墙高度+25.00m,第二道为+40m,第三道为+55m,顶层部位按三层设置一道。 ○2墙面附着点中心距离 4200mm ○3采用穿墙螺栓连接座埋件 ○4根据塔机使用说明书扶墙点以上悬臂最大高度不超过32.5米。 ○5附着架是由四个撑杆和一套环梁等组成,安装时调节螺栓,调整撑杆长度,使塔身轴线垂直,用经纬仪检测,误差控制在H/1000以内。 ○6附墙部位的墙板、梁钢筋的配筋,附墙件侧边各附加2根Φ14钢筋。 四、塔吊附墙杆受力计算 (一)、塔吊附墙内力计算,将对以下两种最不利受力情况进行: 1、塔机满载工作,起重臂顺塔身x-x轴或y-y轴,风向垂直于起重臂; 2、塔机处于非工作状态,起重臂处于塔身对角线,风向由起重臂吹向平衡臂。 对于第一种受力状态,塔身附墙承担吊臂制动和风力产生的扭矩和附墙以上自由高度下塔身产生的水平剪力。 对于第二种受力状态,塔身附墙仅承受附墙以上自由高度下塔身产生的水平剪力。 以下分别对不同受力情况进行计算: (二)、对第一种受力状态,附墙上口塔身段面内力为: 弯矩:M=164.83(T.m) 剪力:V=3.013(T) 扭矩:T=12(T.m),则:

塔吊附墙方案

中洋·生态家园 塔 吊 附 墙 施 工 方 案 编制人:桂堂 审核人:宋培军 批准人:华 编制单位: 江中集团 编制日期:2014年9月20日

塔吊附墙施工方案 目录 一、工程概况 二、编制依据 三、附墙布置及尺寸 四、塔吊附着计算 五、附着支座与建筑物构件连接的计算 六、附着支座力学计算七、附着设计与施工的注意事项 八、塔吊的附着的安装 九、附墙安装安全措施 塔吊附墙施工方案

一、工程概况 建设单位:中洲置业 设计单位:中房建筑 监理单位:建达工程项目管理 总承包单位:江中集团 中洋·生态家园工程位于市港闸区永和路北侧,友谊路西侧,本工程总面积约22万平米,地上建筑共计11栋,地下1层,地上主楼33层,建筑总高度99.6米。根据工程需要,安装的QTZ63塔式起重机必须安装附墙才能满足施工高度的要求。 二、编制依据 本计算书主要依据施工图纸及以下规及参考文献编制: 《塔式起重机设计规》(GB/T13752-1992) 《建筑结构荷载规》(GB50009-2001) 《建筑安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工手册》、《钢结构设计规》(GB50017-2003) 《FS5510塔式起重机说明书》 三、附墙布置及尺寸 根据工程需要,1#、2#楼安装5道附墙装置。第一道在距塔吊基础平面21米处安装。 2#楼的附墙是在梁上增加700高的支墩,该支墩长是为与下部梁同长,宽为200mm,配筋为8Φ16,箍筋为Φ8100,1#楼的附墙采用原有的结构梁。 塔吊附墙杆由厂家按现场情况设计制造,为安全起见,进行需要对附着支座、附着杆等验算。

四、塔吊附着计算 1、塔机附着杆参数

塔吊扶墙计算

19#地块住宅小区工程 塔 吊 附 着 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 重庆中建机械制造有限公司2012 年10 月12日

目录 1、前 2、工程概况 3、材料要求 4、附着设计与施工的注意事项 5、附着装置 6、附着装置的安装高度 7、安装方法 8、附着装置安装要求9、附着安装的注意事项 10、拆卸附着装置 11、安全要求 12、附一号塔吊附着计算书、二号塔吊附着计

因为我公司提供的随机附着仅限于塔吊距离建筑物3.8 米,当超过此距离时,我公司不提供附着设备,但我单位可以提供技术支持。 宿迁华夏建设集团工程有限公司施工的云南中豪新螺蛳湾工程,情况比较特殊,塔吊距离建筑物较远。该公司提供了塔吊平面布置图,并要求我公司予以技术支持,由此我公司设计附着方案,生产安装该公司自行负责解决。 由此产生技术方面问题,我公司负责;安装的安全问题该公司负责。

一、工程概况 (一)、工程地点本工程位于商城大道东侧,商博路南侧,商英路西侧。 (二)、施工界线 我公司施工范围:纯地下室的自4号楼的西侧后浇带向东,E轴北侧后浇带向北;住宅楼:1、2、5、6号楼;会所7 号楼。 (三)、工程规模 1、地下室建筑面积:58898M2; 2、夹层面积:3525 M2; 3、1 号楼建筑面积33238.89 M2;2号楼33453.52 M2;5号楼31195.3 M2;6 号楼30388.39 M2。 4、会所2594.5 M2. 总面积:约19万M2(其中包括地下二层人防建筑面积为6021 M2)。 (四)、结构类型 地下室为框架、剪力墙结构; 塔楼为剪力墙结构; 会所为框架结构。 (五)、建筑层次及高度 1 、纯地下室二层(塔楼下夹层一层),负二层层高3.8 米,负一层层高4米; 塔楼下负二层层高3.8米,负一层层高3米,夹层层高3 米。地下室负二层地面标高-9.8米(结构标高-9.95米)。 2、住宅塔楼33层,屋面一层,机房一层。层高2.95米,檐口高度98.85米,建筑物总高度106米(包括地下部分115.8米)

QTZ63塔吊附着施工方案及计算书

塔吊附着施工方案 一、工程概况 本工程是遵义华南房地产开发有限公司开发,在遵义县南白五里堡,总建筑面为90000M2,分A1、A2、B1、B2栋,A1、A2、B1、B2地下室一层,总高度98M建筑占地面积4000 M2,正负零标高相当于绝对标高908.40M,采用框剪结构。其中A1、A2共用一台塔吊,B1、B2共用一台塔吊。 二、塔吊介绍 本塔吊为“华夏”牌QTZ40,最大独立高度为28.3米,最大附着高度为120米,在工作高度达70米前,可采用二倍率或四倍率钢丝绳;当工作高度超过70米时,只能采用二倍率钢丝绳。 三、附着架的安装 1、附着式的结构布置与独立式相同,此时为提高塔机稳定性和刚度,在塔身全高内设置至少7道附着装置。为此要求塔机中心线距建筑的距离为2.9米,附着装置之间的距离尺寸用户可根据施工情况自行调整,安装方法见图1-1。在图1-1中,H1小于或等于21.3米, H2=H3=H4=H5=H6小于或等于17.6米,H7小于或等于15米。

①、附着点的强度应满足塔机对建筑物的荷载,必要时应加配筋或提高砼标号。 ②、附着筐尽量设置在塔身标准节接头处,附着架应箍紧塔身,附着杆的倾斜度应控制在10°以内。 ③、杆件对接部位要开30°坡口,其焊缝厚度应大于10mm,支座处的焊缝厚度应大于12mm。 ④、附着杆件与墙面的夹角应控制在45-60°之间。 ⑤、锚固点以上的自由高度应控制在说明书规定高度之内。 ⑥、附着后要有经纬仪进行检测,并通过调整附着撑杆的长度及顶块来保证塔身垂直度(塔身轴线和支承面的垂直度误差不大于4/1000,最高锚固点以下的塔身垂直度不大于2/1000),并作好记录。 四、附着架的拆除 1、用钢管、跳板在附着筐下搭设操作平台,搭设时应将平台支撑好。 2、依据建筑物搭设走道或设置其它辅助起吊装置。 3、用走道拆除时可直接将附墙支撑转移到建筑物内,再转移至地面。 4、采用其它辅助起吊装置拆卸时,应先用吊绳固定好靠建筑物端的撑杆,然后退掉靠建筑物端的撑杆销;再用绳将塔身端撑杆固定好,退掉销子后缓慢放下支撑杆,让辅助起吊装置受

QTZ80塔吊附墙

QTZ80塔式起重机 附 着 方 案

颐东机械施工工程 QTZ80塔吊附墙支撑计算及塔吊基础节强度验算 一、概况: 工程位于港闸区永和路与工农北路交叉口。由于安装位置有限,塔吊附墙距离与建筑物超过了出厂的规定设计要求(小于5米),本附墙中心距5米4。 根据说明书给出的技术指标和参数,分别取如下数据: S=200KN(合外力) Mn=300KN·m a=1205mmb=1475mm L1=4800mmL2=4800mmL=9600mm H=5800mm E=210Gpa δp=240Mpa [δ]=157MPa 只要计算出各杆所受的力极大值,对设计撑杆进行稳定性校验即可。 一、三根支撑杆的力极限值: 1)DF杆的力极限值P1max

(S a2+b2+Mn)* (L1-a) 2+(H-b) 2 P1max= 2H(L-b) =45.44KN 2) CF杆的力极限值P2max [Sa2(L1-2b) 2+(2aH-bL) 2+Mn(L1-2a)] (L1+a) 2+(H-b) 2 P2max= 2 b L (H -a) =97.3KN 3)CE杆的力极限值P3max [S(L1L+H2)+Mn L2+H2] P2max= * (H-b) 2+(L2-a) 2 2L L2+H2*(b-H) =77.99KN 二、对三根支撑杆的稳定性校核 三根支撑杆都是采用∠63*63*6,∠40*40*4角铁及壁厚16mm钢板焊接制作(详见附图)。 两端为铰支。 取nw=2.0 (1)DF杆稳定性:

CF杆的长度: L3= 5100mm i= I A П(D2-d2) = 64 П(D2-d2) 4 = D2+d2 4 =52.345(mm) L3 = i =128 ( =1) 由于 p= п2.E δp =92.9 可知 > p Pcr n= P1max

附着计算计算书

附着计算计算书 本计算书主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制:《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992)、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)、《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)、《建筑施工手册》、《钢结构设计规范》(GB50017-2003)等编制。 塔机安装位置至附墙或建筑物距离超过使用说明规定时,需要增设附着杆,附着杆与附墙连接或者附着杆与建筑物连接的两支座间距改变时,必须进行附着计算。主要包括附着支座计算、附着杆计算、锚固环计算。 一、支座力计算 塔机按照说明书与建筑物附着时,最上面一道附着装置的负荷最大,因此以此道附着杆的负荷作为设计或校核附着杆截面的依据。附着式塔机的塔身可以简化为一个带悬臂的刚性支撑连续梁,其内力及支座反力计算如下: 风荷载标准值应按照以下公式计算: ωk=ω0×μz×μs×βz= 0.390×1.170×1.450×0.700 =0.463 kN/m2; 其中ω0──基本风压(kN/m2),按照《建筑结构荷载规范》(GBJ9)的规定采用:ω0 = 0.390 kN/m2; μz──风压高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》(GBJ9)的规定采用:μz = 1.450 ; μs──风荷载体型系数:μs = 1.170; βz──高度Z处的风振系数,βz = 0.700; 风荷载的水平作用力: q = W k×B×K s = 0.463×1.600×0.200 = 0.148 kN/m; 其中 W k──风荷载水平压力,W k= 0.463 kN/m2; B──塔吊作用宽度,B= 1.600 m; K s──迎风面积折减系数,K s= 0.200; 实际取风荷载的水平作用力 q = 0.148 kN/m; 塔吊的最大倾覆力矩:M = 1090.000 kN·m;

(完整版)塔吊附墙计算方案另附有附墙拉杆图纸DOC

塔吊 Q T Z80(T C T5512) 塔 吊 附 着 方 案 编制单位:广西建工集团建筑机械制造有限责任公司

目录 一、工程概况: 0 1、工程项目情况: 0 2、参建单位概况: 0 3、塔吊情况: 0 二、编制依据: (1) 三、塔吊附墙杆结构图 (2) 1、拉杆1结构图: (2) 2、拉杆2结构图: (3) 3、拉杆3结构图: (4) 四、附墙杆内力计算 (5) 1、支座力计算 (5) 2、附墙杆内力力计算 (5) 五、附墙杆强度及稳定性验算 (7) 1、附墙杆1验算 (7) 2、附墙杆2验算 (8) 3、附墙杆3验算 (9) 4、附墙杆对接焊缝强度验算 (10) 5、附墙杆连接耳板焊缝强度验算 (11) 六、塔吊附墙杆连接强度计算 (11) 七、附着设计与施工的注意事项 (13)

一、工程概况: 1、工程项目情况: XX工程总建筑面积约为㎡(其中地上建筑面积为㎡,地下建筑面积为㎡)地下层,地上共有个单体, F- F;建筑高度为 m- m。本工程为民用二类建筑,其它为民用二类建筑,钢筋混凝土框剪结构。质量标准为合格,且不少于市优质工程。 本工程共使用台塔吊,选用安装的塔吊为广西建工集团建筑机械制造有限责任公司生产出厂的QTZ80型(部)和QTZ6015型(部)塔吊塔式起重机。 #塔吊QTZ80塔身中心到建筑物距离约米。 2、参建单位概况: 工地名称:XX 建设单位:XX 勘查单位:XX 设计单位:XX 监理单位:XX 施工单位: XX 工地地址:XX 3、塔吊情况: #塔吊采用广西建工集团建筑机械制造有限公司生产的QTZ80(TCT5512)型塔吊。该塔吊标准节中心与建筑物附着点的距离为,根据建筑物的实际结构现初步确定附墙的附着方案,该方案采用3根拉杆对塔吊进行附着,附着杆与建筑物梁面上的连接钢板(厚20)用双面贴角焊缝焊接,焊缝高度h f=12,焊缝长度350,联接钢板通过8根Φ22钢筋固定在建筑物

塔吊附墙计算方案及附墙拉杆图纸

塔吊附墙计算方案及附墙拉杆图纸

X X区安置小区工程2#塔吊 Q T Z80(T C T5512) 塔 吊 附 着 方 案 编制单位:广西建工集团建筑机械制造有限责任公司

目录 一、工程概况: 0 1、工程项目情况: 0 2、参建单位概况: 0 3、塔吊情况: 0 二、编制依据: (1) 三、塔吊附墙杆结构图 (2) 1、拉杆1结构图: (2) 2、拉杆2结构图: (3) 3、拉杆3结构图: (5) 四、附墙杆内力计算 (7) 1、支座力计算 (7) 2、附墙杆内力力计算 (7) 五、附墙杆强度及稳定性验算 (10) 1、附墙杆1验算 (10) 2、附墙杆2验算 (11) 3、附墙杆3验算 (12) 4、附墙杆对接焊缝强度验算 (13) 5、附墙杆连接耳板焊缝强度验算 (14) 六、塔吊附墙杆连接强度计算 (14) 七、附着设计与施工的注意事项 (16) 1

一、工程概况: 1、工程项目情况: XX安置小区工程总建筑面积约为378890.1㎡(其中地上建筑面积为305876㎡,地下建筑面积为73014㎡);地下1层,地上共有23个单体,16F-23F;建筑高度为52.8m-77.6m。本工程11#、13#为民用二类建筑,其它为民用二类建筑,钢筋混凝土框剪结构。质量标准为合格,且不少于3幢创泉州市优质工程。 本工程共使用10台塔吊,选用安装的塔吊为广西建工集团建筑机械制造有限责任公司生产出厂的QTZ80型(8部)和QTZ6015型(2部)塔吊塔式起重机。 2#塔吊QTZ80塔身中心到建筑物距离约5.22米。 2、参建单位概况: 工地名称:XX安置小区工程 建设单位:XX房地产开发有限公司 勘查单位:XX市水电工程勘察院 设计单位:XX市城市规划设计研究院 监理单位:XX监理有限公司 施工单位: XX集团总公司 工地地址:XX交汇处 3、塔吊情况: 2#塔吊采用广西建工集团建筑机械制造有限公司生产的QTZ80(TCT5512)型塔吊。该塔吊标准节中心与建筑物附着点的距离为5220,根据建筑物的实际结构现初步确定附墙的附着方案,该方案采用3根拉杆对塔吊进行附着,附着杆与建筑物梁面上的连接钢板(厚20)用双面贴角焊缝焊接,焊缝高度h f=12,焊缝长度350,联接钢板通过8根Φ22钢筋固定在建筑物上,其附着位置参见下图。

1#塔吊超长附着方案

施工方案报审表 工程名称:重庆*******项目编号:

目录No table of contents entries found.附图: 1.1#塔吊超长附着平面及基础结构图2.附着桁架结构图

第一节工程概况 工程名称:重庆*******项目土建Ⅰ标段工程 建设单位:重庆******* 工程设计单位:重庆*******设计院 监理单位:重庆*******有限公司 本工程位于重庆*******,为新建工程;总征地面积*******,建设用地面积*******m2,本工程建筑面积:*******m2。 本工程为厂房工程,包含*******厅,建筑物最高处(±0.000以上)45.5米。 第二节塔吊概况 一、设备型号及性能 设备型号为“QTZ50”型塔吊式起重机,该设计塔身外框横截面1.80m×1.80m,起重臂长类型为50.7m 米,平衡臂长13.2m,臂端极限吊重分别为1t,塔吊起重机附着式工作时最大起升高度为120m,可随建筑物的高度随意调节。塔机独立式的最大起升高度为35m。 二、起重臂长的选择 根据现场周围环境情况,起重臂长度选用50m的臂长进行安装,保证在施工过程中使塔吊起重臂能够自由任意旋转,并满足施工作业的安全要求。 三、塔机附墙装置 塔机独立式的最大起升高度为35 m,若起升高度超过此高度,必须用附着装置对塔身进行加固,方可往上加节增高。根据建筑物的总高度及塔吊需附着高度要求,将设置一道附墙架。附墙架设在24m处,附着架以上塔身悬出段小于35m,塔身高度可达到57m,而本建筑物的最高处为45.5m,满足施工、安全要求。 该附墙架的预埋和安装参照说明书。 第三节塔吊与建筑物间的关系 由于现场作业条件,主要为垃圾坑基础放坡开挖后,塔吊位置经现场EPC、监理确认,以及图纸不完整,只能安置在现在的位置,塔吊与可附着的墙体在5轴线,与5轴线的垂直距离为20.2米,附着高度在24米,所以需作超长附着验算;具体布置详:1#塔吊超长附着平面及基础结构图;超长桁架详:附着桁架结构图。

塔吊附墙计算书

编制单位:编制人:审核人:编制时间:

目录 一、塔吊附墙概况 二、塔吊附墙杆受力计算 三、结构柱抗剪切验算 四、附墙杆截面设计和稳定性强度验算

一、塔吊附墙概况 本工程结构高度53.4 m,另加桅杆15米,总高度68.4米。本工程采用FO/23B塔吊,塔吊采用固定式现浇砼基础,基础埋设深度-5.35m,塔身设两道附墙与结构柱拉结:塔身升到12标准节时,设第一道附墙于第6标准节(结构标高23.47米),塔吊升到第17标准节时,设第二道附墙于第14标准节(结构标高42.8米),然后加到第23标准节为止。。。。。。 在加第二道附墙之前,第一道附墙以上有17-6=11个标准节,而第二道附墙以上塔身标准节数最多为23-14=9节,因此,第二道附墙设置之前第一道附墙受力最大。本计算书将对第一道附墙进行受力计算和构造设计。为简化计算和偏于安全考虑,第二道附墙将采用与第一道附墙相同的构造形式。 本工程计划使用金环项目使用过的塔吊附墙杆。根据塔吊与结构的位置关系,附墙杆夹角较小,附墙杆与结构柱连接的予埋件分别采用不同的形式。 本计算书主要包括四个方面内容:附墙杆及支座受力计算,结构柱抗剪切及局部受压验算,附墙杆予埋件锚筋设计,附墙杆型号选用。 二、塔吊附墙杆受力计算 (一)、塔吊附墙内力计算,将对以下两种最不利受力情况进行:1、塔机满载工作,起重臂顺塔身x-x轴或y-y轴,风向垂直于起重 臂(见图1);

2、塔机处于非工作状态,起重臂处于塔身对角线,风向由起重臂吹 向平衡臂(见图2)。 对于第一种受力状态,塔身附墙承担吊臂制动和风力产生的扭矩和附墙以上自由高度下塔身产生的水平剪力。 对于第二种受力状态,塔身附墙仅承受附墙以上自由高度下塔身产生的水平剪力。 以下分别对不同受力情况进行计算: (二)、对第一种受力状态,附墙上口塔身段面内力为: 弯矩:M=164.83(T.m) 剪力:V=3.013(T) 扭矩:T=12(T.m),则: 1、当剪力沿x-x轴时(见图a), 由∑M B=0,得 T+V*L1 -L B0’*N1=0 即: N1=(T+ V*L1)/ L B0’ =(12+3.013*3.65)/5.932 =3.88(T) 通过三角函数关系,得支座A反力为: R AY= N1*sin52.3426=3.88*sin52.3426=2.84(T) R Ax= N1*cos52.3426=3.88* cos52.3426=2.64(T) 由∑M C=0,得 N3*L G0’+T+V*0.8=0