文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 分部、单项工程及竣工验收

分部、单项工程及竣工验收

分部、单项工程及竣工验收
分部、单项工程及竣工验收

分部、单项工程及竣工验收

适用范围:基础主体分部验收、分项过程验收、单项(消防、规划、燃气、电梯、

档案、环保、民防)竣工验收

经办部门:监理公司

参与部门:项目经理部、质检站、公司竣工验收机构、工程管理部、成本管理部、

设计单位、监理公司、承建商

操作流程:基础(主体)分部工程验收程序

基础(主体)分部及单项工程施工完成

项目经理部、监理公司、承建商、承包商、供应商代表

质检站(或相关专业

承建商向监理公司申请基础(主体)分部及单

监理公司审查资料、工程完成情况

不满足要求

监理公司提前3个工作日通知参与部门

监理公司组织基础(主体)部分及单项工程验

承建商按整改通知书组织整改,监理公司、项

监理公司核查竣工报告

不通过

单项验收

档案:详附件2:档案专项验收程序,取得《建设工程竣工验收档案认可证》

规划:业主、监理公司、承建商联合出具《工程完工证明》→到建设局办理《建筑工程竣工

验收通知单》→进入深圳市规划国土局建筑工程规划验收审批程序(40个工作日)→取得《规划验收许可证》

消防:按常规验收方式,取得《消防验收意见书》

不通过

工程进展到竣工阶段 所有合同工程内容完成,承建商、承包商、供

应商自检合格后向监理公司提交《工程竣工报

资料: 已完工程情况 技术档案和施工管理 资料情况

监理公司组织进行初验

(1、审阅建设、施工、监理单位的工程资料提前三个工作日通知 工程管理部、成本管

理部、万创、勘察单位、设计单位、项目

整改通知书

监理公司核对资料及现场情况,认为具备竣工

总监、监理公司法人签字、公司盖章

进入竣工每户验收程序

监理公司核查竣工报告

进入竣工验收程序

进入竣工每户验收程序

初验

环保:按常规验收方式,取得《环保验收合格证》

电梯:按常规验收方式,取得《电梯验收结果通知单》燃气:按常规验收方式,取得《燃气工程核验证书》

民防:按常规验收方式,取得《民防工程竣工验收证书》竣工验收

形成文件:形成《市建筑工程竣工验收备案证明书》(公司存档) 参照文件: 竣工验收业务分工 工程管理部

承建商对出现的问题整改完成之后向项目经理部

申报竣工验收

验收组提前三个工作日书面通知质量监督站 通知时:应事先填写质检站的《工程竣工验收条件审核表(签字盖章齐全),带齐表中规定文件原件

按照《 项目验收方案及程序》进行竣工验收 取得政府部门颁发的

《市建筑工程竣工验收备案证明书》

项目经理部核对工程竣工要求,符合后向工程管理部提交《 项目验收方案及程序》,工程部审核后

报工程总监《 项目验收方案及程序》。

工程竣工要求

1. 完成设计和合同约定的各项内容

2. 有完整的技术档案和施工管理资料

3. 有工程使用的主要建筑材料、建筑

构配件和设备的进场试验报告

4. 承建商在工程完工后对工程质量进

行了检查,确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合设计文件及合同要求。《工程竣工报告》应经项目经理和施工单位有关负责人审核签字

5. 监理单位对工程进行了质量评估,

具有完整的监理资料,并提出《工程质量评估报告》。《工程质量评估报告》应经总监理工程师和监理单位有关负责人审核签字

6. 勘察、设计单位对勘察、设计文件

及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行了检查,并提出《质量检查报告》。应经该项目勘察、设计负责人和勘察、设计单位有关负责人审核签字。

7. 建设单位已按合同约定支付工程款 8. 有总包、分包单位签署的工程质量

保修书(按政府统一格式) 9. 单项验收证齐备

10. 质检站等有关部门责令整改的问题

全部整改完毕

项目经理部应当及时编制建筑工程验收报告(见深

圳市建设局标准格式文件)

项目经理部自工程竣工验收合格之日起15日内,

向建设局提交资料,办理备案手续备案

质检站对工程竣工验收的组织形式、验收程序、执行验收标准等情况进行现场监督,发现有违反建设工程质量管理规定行为的,责令改正,并将对工程竣工验收的监督情况作为工程质量监督报告的重要内容

整改完成

不合格

质检站在三个工作日内

责令整改通知书

竣工验收组人员签署的工程竣工验收意见

1.负责参与程序中规定的各种验收

2.负责审核各项目竣工验收机构

3.负责竣工验收中的主持工作及与市质检总站、市建设局的政策联系

4.负责验收技术培训

项目开发部

1.负责建筑工程规划验收及取证

2.负责在必要时协助办理其他各项验收取证

项目经理部

1.负责组织程序中规定的各项过程、单项验收

2.负责组织程序中规定的竣工验收及资料

3.负责申报抽检部位建议、竣工验收方案及程序(主要落实划线部分)

4.负责将批准后的竣工验收方案及程序打印成文,验收人员人手一份总经理办公室

1.负责与市档案管的竣工验收对接

2.负责指导并审核项目经理部、监理、施工单位编制的工程档案

《公司竣工验收方案、程序基本格式》

项目验收方案及程序

一、竣工验收机构:

?领导层

主任工程总监

副主任总工程师项目总经理监理公司本项目总监设计院负责人

成员工程管理部经理项目副总经理项目总经理助理承建商项目经理

?各专业组

验收专业组组长组员

建筑工程

指派本公司、监理或其

他人员担任

项目经理部、监理、设计、施工至少一人

给排水、燃气工程

指派本公司、监理或其

他人员担任

项目经理部、监理、设计、施工至少一人

建筑电气安装工程

指派本公司、监理或其

他人员担任

项目经理部、监理、设计、施工至少一人

通风与空调工程

指派本公司、监理或其

他人员担任

项目经理部、监理、设计、施工至少一人

室外工程

指派本公司、监理或其

他人员担任

项目经理部、监理、设计、施工至少一人

二、时间、会议地点、验收协调人(项目经理部指定)安排:

具体时间:

会议地点:

验收协调人:

三、验收程序:

1、预备:项目经理部与工程管理部事先联合确定抽检部位但无须公开

2、组织:项目经理部准备会议室、通知并组织参与竣工验收的人员全部准时到

3、工程总监宣布竣工验收开始

4、验收开始:项目经理部总经理助理依次介绍介绍质检站参与竣工验收人员、

本项目竣工验收机构

5、工程管理部经理主持以下6~10条

6、宣布注意事项(各单位发言在5分钟以内,免概况介绍,以介绍重

大事情和出现问题为主)

7、设计单位介绍设计情况

8、施工单位介绍施工情况

9、监理公司介绍监理情况

10、宣布质保资料核查办法、抽检部位及集合时间

11、各验收专业组核查质保资料,并到现场检查

12、各小组评定结果

13、验收结构领导及各小组组长单独开会并汇总工程质量评定结果

14、验收结构领导及各小组组长与质检站核对评定结果;

15、各验收专业组组长总结发言,项目经理部专人记录:

16、工程总监总结发言并宣布工程质量评定结果

17、质检站代表补充发言

18、工程总监宣布竣工验收结束

住宅小区工程竣工验收

住宅小区工程竣工验收 工程项目竣工工程项目按照批准的设计图纸和文件的内容全部建成,达到住人或使用的条件,经过验收合格,正式移交给使用单位称为工程竣工。一个工程项目如果已经全部完成,但由于外部原因(如缺少或暂时缺少电力、煤气、燃料等),不能投产使用或不能全部投产使用,也应该视为竣工,并要及时组织竣工验收。因为这些外部原因和条件,不是工程本身的问题。建筑工程竣工是指单项工程而言。单项工程的含义是:具有独立的设计文件,可以独立施工,建成后能独立发挥生产能力或效益的工程。单项工程的人工费、材料费、各种加工预制品、施工机械费以及其它费用,都应该分别进行核算。工程完成后,单独进行工程质量的评定,并专门组织竣工验收。一个建筑工程项目,既可能是一个单项工程(包括与其有关的少量配套设施),也可能是由几个单项工程组成的一个建筑群体(建筑项目)。如果施工单位承建的工程项目是一个建设项目(由建筑群体组成),作为施工单位的项目经理也必需按单项工程组织竣工,并逐个向建设单位办理竣工工程验收和移交手续。 竣工验收一个小区建设项目,已按设计要求建成和具备使用条件,承建单位就要向建设单位办理移交手续,办理这种接交工作就称为项目的竣工验收。竣工验收既是对项目进行接交的必须手续,又是通过竣工验收对建设项目的成果和工程质量(含设计与施工质量)、经济效益(含工期与投资数额等)进行全面考核和评估。一个小区建设项目的竣工验收,有的是待整个建设项目全部完成后一次集中验收,但也有一些项目不必待整个项目全部完成后集中验收,如对一些分期建设小区的建设项目,在其部分建成后,只要相应的辅助设施能予配套,并具备能正常使用的条件,就可以分期分批组织验收,以使其投资效益能早日发挥。因此,凡是一个完整的建设项目,或是一个单位工程建成后达到正常使用条件的就应及时地组织竣工验收。 竣工验收阶段的主要工作是:1.建设单位、勘察和设计单位、施工单位(包括各主要的工程分包单位)要分别对工程项目的决策和论证、勘察和设计以及施工的全过程进行最后评价,实事求是地总结各自在工程项目建设中的经验和教训。这项工作,实际上也是对工程项目管理全过程进行系统的检验。作为工程项目承包单位的项目经理,还应该组织有关人员对整个工程项目进行工期分析、质量分析和成本分析。 2.办理建设工程的验收和交接手续,如办理竣工结算和竣工决策,办理工程档案资料的移交,办理工程保修手续等等。总之,在这个阶段,要把整个工程项目的结束工作、移交工作和善后清理工作全部办理完毕。

分部工程、单位工程验收程序

分部工程、单位工程验收程序 3分部工程验收 3.0.1分部工程验收应由项目法人(或委托监理单位)主持。验收工作组由项目法人、勘测、设计、监理、施工、主要设备制造(供应)商等单位的代表组成。运行管理单位可根据具体情况决定是否参加。质量监督机构宜派代表列席大型枢纽工程主要建筑物的分部工程验收会议。 3.0.2大型工程分部工程验收工作组成员应具有中级及其以上技术职称或相应执业资格;其他工程的验收工作组成员应具有相应的专业知识或执业资格。参加分部工程验收的每个单位代表人数不宜超过2 名。 3.0.3分部工程具备验收条件时,施工单位应向项目法人提交验收申请报告,其格式见附录D。项目法人应在收到验收申请报告之日起10 个工作日内决定是否同意进行验收。 3.0.4分部工程验收应具备以下条件: 1所有单元工程已完成; 2已完单元工程施工质量经评定全部合格,有关质量缺陷已处理完毕或有监理机构批准的处理意见; 3合同约定的其他条件。 3.0.5分部工程验收应包括以下主要内容: 1检查工程是否达到设计标准或合同约定标准的要求; 2评定工程施工质量等级; 3对验收中发现的问题提出处理意见; 3.0.6分部工程验收应按以下程序进行: 1听取施工单位工程建设和单元工程质量评定情况的汇报;

2现场检查工程完成情况和工程质量; 3检查单元工程质量评定及相关档案资料; 4讨论并通过分部工程验收鉴定书。 3.0.7项目法人应在分部工程验收通过之日后10 个工作日内,将验收质量结论(其格式见附录E)和相关资料报质量监督机构核备。大型枢纽工程主要建筑物分部工程的验收质量结论应报质量监督机构核定。 3.0.8质量监督机构应在收到验收质量结论之日后20 个工作日内,将核备(定)意见书面反馈项目法人。 3.0.9当质量监督机构对验收质量结论有异议时,项目法人应组织参加验收单位进一步研究,并将研究意见报质量监督机构。当双方对质量结论仍然有分歧意见时,应报上一级质量监督机构协调解决。 3.0.10分部工程验收遗留问题处理情况应有书面记录并有相关责任单位代表签字,书面记录应随分部工程验收鉴定书一并归档。 3.0.11分部工程验收鉴定书格式见附录F。正本数量可按参加验收单位、质量和安全监督机构各一份以及归档所需要的份数确定。自验收鉴定书通过之日起30 个工作日内,由项目法人发送有关单位,并报送法人验收监督管理机关备案。 4单位工程验收 4.0.1单位工程验收应由项目法人主持。验收工作组由项目法人、勘测、设计、监理、施工、主要设备制造(供应)商、运行管理等单位的代表组成。必要时,可邀请上述单位以外的专家参加。 4.0.2单位工程验收工作组成员应具有中级及其以上技术职称或相应执业资格,每个单位代表人数不宜超过3 名。 4.0.3单位工程完工并具备验收条件时,施工单位应向项目法人提出验收申请报告,其格式见附录D。项目法人应在收到验收申请报告之日起10 个工作

SG-A114智能建筑分部工程竣工验收结论汇总

SG—A114 智能建筑分部(子分部)工程竣工验收结论汇总 单位工程名称: 分部(系统)名称:施工单位:

SG—A114填写说明 一、此表由验收小组填写,应按GB50300—2001第6.0.1、条组成验收小组。用于分部或子分部工程验收时使用。 二、分部工程验收应在子分部(系统)工程验收合格后进行。 1、检查工程实体: 检查验收设备安装、布管布线、音响效好、图像质量、火灾防盗可靠性、安全及使用功能、检测强制性条文和抽查部分主检项目与检测机构的结论对照、演示通信和信息系统的主要功能、演示并抽查部分建筑设备控制和火灾自动报警及联动系统得主要功能、查看接地系统等。并按实际情况填写序号1、2、3、4。 2、资料审查: 通过上述抽查检测后,审查检测机构的检测方案、检测手段和检测揭露并与施工单位的全数自检测结论对比,以确认检测资料的完整性、准确性和相互印证。按SG—T002审查其他资料。 审查人员培训实施方案、教材内容、考察竣结果、资质证书、上岗证,必要是可对部分人员进行面试考试。 审核各系统相关人员的配置情况,人员是否到岗就位,各系统管理制度,操作运行规程是否制定,各种应急措施,事故处理预案是否建立等。 以上三项审核后经小组评估并签写序号4、5、6。 3、在上述实体检查验收、观感评估和审核资料的基础上按照设计文件和GB/T50314《智能建筑设计规范》相关条文确认该单位工程的智能建筑分部施工是否达到设计的等级要求。经综合评价后,签字序号8,一律填写:符合(不符合)设计,和序号10,一律填写“通过”或“不通过”。对检查验收中发现的不足以影响验收的问题、要求和建议应在序号中表达清楚、确切严谨。

水利工程右岸堤防填筑分部验收申请报告

分部工程验收质量结论核定(核备)报送资料清单表 编码:

CB33验收申请报告 (**[20**]验报003号) 合同名称:河流系统治理工程合同编号: 份,由承包人填写。监理机构审签后,随同审核意见,承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。

附件 验收申请书 致:******有限公司***河流系统治理工程监理部 河流系统治理工程单位工程右岸堤防填筑工程分部工程已于 20**年**月**日完成合同内工程量,共完成: 1、右岸堤防填筑工程(,堤防填筑****m3,单元工程质量评定合格; 该分部工程经我单位自验后,质量等级达到合格,特向******有限公司***河流系统治理工程监理部提出分部工程验收申请。 施工单位:******有限公司 河流系统治理工程项目部 20**年*月*日

JL05 批复表 (监理[20**]批复003号) 合同名称:河流系统治理工程 合同编号: / 份,由监理机构填写。承包人签收后,承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。 2.一般批复由监理工程师签发,重要批复由总监理工程师签发。 3.本批复表可用于对承包人的申请、报告的批复。

致:建设单位 ******有限公司承建的河流系统治理工程,右岸堤防填筑工程分部工程于20**年**月**日基本完建,验收文件已准备就绪,现申请验收。 一:验收范围 本工程为河流系统治理工程(合同编号:/),验收范围为右岸堤防填筑工程分部工程。 右岸堤防填筑工程分部工程主要建设内容为:堤防填筑。 二:工程验收条件的检查结果 1、本分部工程包含的堤防填筑共*个单元工程,已按施工设计图全部完建。 2、本分部工程的*个单元工程,经施工单位自评,监理单位复核质量全部达到合格标准;无发生任何质量事故。 三:建议验收日期: 右岸堤防填筑工程分部工程建议验收日期:20**年*月*日-20**年*月**日 监理单位:******有限公司 ***河流系统治理工程监理部 20**年*月*日

2020年分部工程验收申请报告

分部工程验收申请报告 岐山县千集村水库除险加固工程 大坝加固分部工程完工验收申请报告 岐山县病险水库除险加固工程项目办公室: 千集村水库除险加固工程大坝加固分部工程现已完成各项施工任务,具备验收条件,请予以验收。 一、验收范围 大坝加固工程,于xx年2月12日开工至xx年7月3日结束。其单元工程包括:迎水坡整修、背水坡整修、排水棱体和坝顶整修工程共63个单元。主要完成工程量有:1、土方填筑14158立方米; 二、工程验收条件的检查结果 现已通过施工单位自检、工程监理现场查验, 63个单元个数全部合格,其中优良3个,优良率为3.3%,已具备验收条件。 三、建议验收时间

提请项目法人单位于xx年7月4日来我工地现场予以验收。附:审核意见表 西安市水利建设工程集团有限公司 xx年7月4日 岐山县底寺水库除险加固工程 溢洪道加固分部工程完工验收申请报告 岐山县病险水库除险加固工程项目办公室: 底寺水库除险加固工程溢洪道加固分部工程现已完成各项施工任务,具备验收条件,请予以验收。 一、验收范围 溢洪道加固工程,于xx年3月3日开工至xx年7月5日结束。其单元工程包括:明渠工程、泄槽工程和消能工程,共3个单元工程32个单元个数。主要完成工程量有:1、M7.5浆砌石699.04立方米;

2、土方38168.41立方米; 3、拆除砼85.22立方米; 4、C20砼2192.49立方米; 5、钢筋制安33.68吨; 6、铺设反滤层189立方米; 7、橡胶止水带426延长米。 二、工程验收条件的检查结果 现已通过施工单位自检、工程监理现场查验,3个单元工程32个单元个数全部合格,其中优良27个,优良率84.3%,已具备验收条件。 三、建议验收时间 提请项目法人单位于xx年7月6日来我工地现场予以验收。附:审核意见表 西安市水利建设工程集团有限公司 xx年7月5日 岐山县底寺水库除险加固工程 放水设施加固分部工程完工验收申请报告

单位工程、分部分项工程验收必备条件及验收组织程序

单位工程、分部、分项工程验收必备条件及验收组织程序 一、单位工程验收应具备的条件: 1、完成建设工程设计及合同规定的内容; 2、有完整的技术资料和施工管理资料; 3、有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告; 4、有勘察、设计、施工、监理单位分别签署的质量合格文件; 5、按设计内容完成,工程质量和使用功能符合规范规定的设计要求。 二、单位工程组织验收程序: 1、施工单位自检合格,提交工程验收报告,建设单位收到验收报告后,由建设单位项目负责人组织施工,设计、监理等单位项目负责人进行单位工程验收。 2、对于施工单位将部分工程对外单独承包的,建设单位不考虑该部分分包事项,只将该分包纳入施工单位的工作内容一并统一验收。 3、对于建设单位直接将某分项或分部工程单独对外招标的,应由总承包单位验收,甲方分包支付一定的配合费。 4、单位工程质量验收合格后,建设单位一般应在 15 日内将竣工验收报告及相关技术资料文件,报建设行政主管部门备案。 三、分部工程质量验收应具备的条件: 1、分部工程包括的范围:土方开挖工程、桩基工程、基础工程、主体结构工程、装饰工程、屋面防水工程、安装工程。 2、分部验收条件:(1)、所含分项工程质量均应合格;(2)、质量控制资料应完整; 1 1 (3)分部工程中有关结构安全与功能的检测结果应符合、设计及有关规定;(4)、观感质量应符合要求。 四、分部工程组织验收程序:(实施建设工程监理制度的)由总监理工程师组织施工单位项目负责人、技术负责人及勘察、设计单位项目负责人进行工程验收。建设单位项目负责人对总监理工程师及工程项目各参与方项目负责

人的质量行为给予监督、检查、管理。 五、分项工程验收应具备的条件 1、分项工程的范围:如钢筋工程、摸板工程、混凝土工程等。 2、分项验收的条件。 1)、钢筋工程验收条件。 a、按施工图核查纵向受力钢筋,检查钢筋品种、直径,数量、位置、间距、形状。 b、检查混凝土保护层厚度,构造钢筋是否符合要求。 c、检查钢筋接头,如绑扎搭接,要检查搭接长度、接头位置和数量(错开搭接,接头百分比);如焊接接头或机械连接,要检查外观质量,取样试件力学性能试验是否达到要求,接头位置(相互错开)、数量(接头百分比)(2)模板工程验收条件: a、每层都要复查,关键轴线及轴线标高一次, b、检查预留孔、洞、及预埋构件的尺寸是否符合要求。 c、检查摸板是否具有足够的强度、刚度和稳定性。 d、检查摸板尺寸偏差是否在规定允许的范围内 (3)混凝土工程验收的条件: a、混泥土浇注前应检查水泥出厂合格证,技术说明,按规定送检的试验报告。 b、检查砂石质量。 c、钢筋隐蔽验收是否合格。 d、检查水、电、材料、机械设备、作业人员及施工技术员是否已全部到位。 六、混凝土工程组织验收程序:(实施建设工程监理制度的)由监理工程师组织施工单位项目专业技术负责人进行验收。建设单位项目负责人对监理工程师及工程项目各参与方项目负责人的质量行为给予监督、检查、管理。 七、建筑安装工程验收的基本要求:

分项、分部及单位工程验收

目录 1.分项、分部和单位工程的划分 (1) 2.验收依据 (1) 3.分项工程验收 (1) 4.分部工程验收 (2) 5.单位工程竣工验收 (2) 附表1—6 (5)

1.分项、分部和单位工程的划分 1.1 分项、分部和单位工程的划分办法按照《火电施工质量检验 及评定标准》(1998)质量验评范围划分。特殊情况由业主另 行规定。 2.验收依据 2.1 设计文件 2.2 电力部颁发的《电力建设施工及验收技术规范》 2.3 《火电施工质量检验及评定标准》 2.4 相关标准 3.分项工程验收 3.1 分项工程验收,是生产工序的验收,一般在工序结束后按质 量计划中的检查点(W?H?S)进行。 3.2 分项工程验收以现场实物检查为主,同时对照施工记录的完 整性与真实性。 3.3 一个分项工程分几次施工时,要求每施工一次验评一次,并 作好完善记录。 3.4 分项工程验收先由作业班组自检后交施工单位质监部门复 查,并签名后,提前24小时,通知监理单位/质监站。监理 单位/质监站会同施工单位代表对该分项工程进行检查,并填 写部颁标准《分项工程质量检验评定表》,一式五份,经各方 签署。同时施工单位分送参加验收单位各方,原件由施工单

位保存。重要分项工程验收,质监站参加签字。 4.分部工程验收 4.1 分部工程验收应在所含全部分项工程完工验收,并有分项工 程质量检查、试验报告结论后进行(如混凝土强度、抗渗强 度、金属一般强度、疲劳强度、焊接的无损检验和热处理等)。 4.2 分部工程验收以文件记录验收为主,现场实物抽查为辅。 4.3 分部工程验收由施工单位自检后,提前24小时,通知质监站、 监理单位、设计代表(包括设备制造厂代表),对该分部工程 进行验收,并填写《分部工程质量检验评定表》(见附表), 一式五份,经各方签署。同时施工单位分送参加验收单位各 方,原件由施工单位保存,验评组织工作由质监站负责。5.单位工程竣工验收 5.1 分项、分部工程的验收是该单位工程验收的前提。 5.2 单位工程验收文件应包括下列内容: 5.2.1 单位工程竣工验收登记表(详见附表) 5.2.2 单位工程竣工图纸 5.2.3 建筑工程按验评标准中规定的“单位工程质量验评主要技 术资料核查表”(详见附表) 5.2.4 制造厂家设备图和说明书 5.2.5 设备开箱及缺陷处理记录 5.2.6 隐蔽工程验收记录,分部、分项工程验收文件

分部分项工程施工报验表和报验申请表的区别

新手,请问分部分项工程施工报验表和报验申请表有什么区别,怎么用这两个表格做资料啊? 回答:报验申请表有材料进场报验申请表、配比报验申请表、试块试验报验申请表、检验批报验申请表、分部分项报验申请表等,意思就是我施工单位完成一件事或一份资料后要报给你监理知晓和审查,就好比请客吃饭要有个名目,总不能没什么事无缘无故请别人吃饭,申请表就好比一个名目,不然你把进场材料清单、合格证明、试块检测报告、检验批这些附件往监理那里一递,人家也不知道你想干嘛。你把申请表和附件一起给监理,让他知道我材料进场了,后面是清单和质量证明,行不行符不符合要求你监理给支个声,可以就签字

盖章,不行就重做直到你监理满意为止。报验申请表的具体格式都差不多,就是表头有些不一样,检验批是浙建监A5-3,材料是浙建监A10,等等。另外就是内容的措辞也不一样,比如材料进场的:我方于()年()月()日进场的()工程□材料/□构配件/□设备数量如下(见附件)。现将质量证明文件及自检结果报上,拟用于下述部位:(),请予以审查;检验批的:我单位已完成了()工程,按设计文件及有关规范进行了自检,质量合格,请予以审查和验收;分部分项的:我单位已完成()分项工程质量验收工作,现上报该工程报验申请表,请予以审查和验收。至于你说的分部分项工程施工报验表就是分部分项工程施工报验申请表,只是格式不一样,不同的地方表格格式也不尽相同,我用的是下面的那个表,在下划线上填上分部分项工程就行了。很少见上面的那个表格。分部分项包括分部(子分部)和分项,分项是由属于这个分项的所有检验批汇总而成的,分部就是由属于这个分部的所有分项汇总而成的。一般分部分项报验申请资料都是到工程快竣工完成的时候做的。 一个是检验批审报(下方的),一个是分项分部工程审报。 多个检验批才能组成分项工程,多个分项工程组成分部工程。

检验批及分项、分部、单位工程验收程序和要求

检验批及分项、分部、单位工程验收程序和要求 2010-06-27 23:24 检验批及分项、分部、单位工程验收程序和要求 承包单位向监理单位进行材料报验:1、总承包单位材料进场后首先进行自检,自检合格后向项目监理部提交(工程材料报审表),同时附:材料出厂合格证、检测报告、按规定要求进行复试的检验报告;经监理工程师审查并确认其质量合格后,方准使用。 2、专业承包单位材料进场后首先进行自检,自检合格后将合格资料报送总承包单位,总承包单位检查合格后由总承包单位项目部向项目监理部进行材料报验;经监理工程师审查并确认其质量合格后,方准使用。 检验批: 检验批是指按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的,由一点数量样本组成的检验体。 检验批是建筑工程质量验收的最小单元。 检验批可根据施工及质量控制和专业验收的需要按楼层、施工段、变形缝等进行划分。 检验批的质量验收记录由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收,并按照检验批质量验收记录填写。 检验批合格质量验收的内容:主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格;具有完整的施工操作依据,质量检查记录。 分项工程: 分项工程可由一个或若干个检验批组成。 分项工程应按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分。 分项工程的质量验收应由项目专业技术负责人负责。 分项工程质量应由监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织施工单位项目专业质量(技术)负责人等进行验收,并按分项工程质量验收记录填写。 分项工程验收记录的表头及检验批部位、区段、施工单位检查评定结果,由项目专业质量检查员填写,由项目专业技术负责人检查后给出评价并签字,交监理单位或建设单位验收。 分项工程质量验收的内容:所含的检验批质量均应合格;质量验收记录应完整。分部工程: 分部工程应由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工单位负责人和技术、质量负责人、勘查、设计单位工程项目负责人和和施工单位技术、质量部门负责人进行工程验收。 分部工程质量验收内容有:所含分项工程质量均应合格;质量控制资料应完整;有关的检验和抽样检测结果应符合有关规定;观感质量应符合要求。 单位工程的质量验收: 1、单位工程完工后,施工单位首先应依据质量标准、设计图纸、等组织有关人员进行自检,并对检查结果进行评定,符合要求后向建设单位提交工程验收报告和完整的质量资料,请建设单位组织验收; 2、建设单位收到工程验收报告后,应由建设单位(项目)负责人组织施工(含分包单位)、设计、监理等单位(项目)负责人进行单位(子单位)工程验收;

单项工程竣工验收管理办法

单位工程质量验收 管理办法 山西柳林联盛陈家湾煤业有限公司 二O一五年八月

单位工程质量验收 管理办法 为了提升质量标准化水平,加强管路、电缆、交叉作业、机电设备、道轨铺设、水沟砌筑、排水系统等单位工程质量,确保队组在作业过程中有标准、规范可循,特制定本验收办法,具体如下: 一、成立验收小组 组长:温贵平(矿长) 执行组长:李建平(机电矿长) 副组长:陈福平(生产矿长) 薛学涛(安全矿长) 高虎定(通风矿长)石虎平(机电副总) 高志飞(地测副总)赵琦才(通风副总) 成员:杜虎生(调度主任)刘海亮(质标办主任) 薛峰(机电科长)李栋(地测科长) 陈柏胜(技术科长)张原平(安监站长) 王彦平(综采队长)张有命(综采队长) 陈海平(掘进队长)张照成(皮带队长) 张彦才(机电队长)乔建平(运输队长) 强艳忠(通风队长)陈成年(水暖队长) 刘志军(探水队长) 二、单位工程验收小组职责: 1、负责本制度的解释、修改与完善。 2、界定单位工程性质范围,合理安排分工,确保工程验收工作的落实

(具体验收项目见后清单)。 3、各科室在单位工程验收过程中按照专业划分,严格按照制定的标准进行验收。 三、单位工程验收程序 开工前: 1、开工前由技术科与地测科协调配合进行测量、放线,确定巷道的方位,出台地质说明书。 2、技术科根据地质说明书制定掘进作业规程,并绘制巷道布置图、巷道断面图、各种支护示意图等。 3、由通风部门确定局扇的位置、布置风管、水管等这种通风安全设施,并由通风队负责总管路输送至顺槽口。 4、由机电部门制定供电、运输系统图并由机电队负责输送总电源到顺槽口供电点。 5、运输队根据运输系统图负责延伸运输系统到施工点。 6、使用队组根据供电设计负责安装本队组的电器设备及线路。 7、所有监控、安全等设施设备安装到位后,经验收组验收合格后准予开工。 竣工后: 1、工程结束后,施工单位及时向验收小组提出验收申请。 2、验收组成员在验收组组长的安排下,对申请验收的单位工程进行验收。 3、验收组成员通过现场验收后,对该单位工程存在问题及建议汇总后,报验收组组长,由验收组组长审核签字并得出该工程的验收意见。

分部分项工程验收管理办法

分部分项工程竣工验收管理办法 第一篇:分部分项工程竣工验收管理制度 分部分项工程竣工验收及结算书管理制度为加强集团公司房地产开发项目的管理工作,提高工程的施工质量,保证开发项目的顺利验收,特制订本管理制度。 一、内部工程组织验收程序 1、置业公司工程部作为内部开发工程的主管部门,主要负责内部工程开发项目的检验、验收管理。 2、分项工程完成后,由建筑公司项目部自检合格后,提交工程竣工验收合格证明,置业公司收到验收证明后,由置业公司工程部负责人安排人员进行检查、验收,验收合格办理签字确认手续后方可由项目部统计员割算工程量,对不合格的分部分项工程,工程部人员有权拒绝签字,在施工人员将存在的问题整改完毕置业工程部人员验收合格并签字确认后,方可由项目统计员割算工程量,并将验收证明附在结算书上。 3、检查验收人员组成:①施工单位包括土建、安装、装饰项目部,项目经理或项目技术负责人、现场技术员或施工员、质量安全员②置业公司工程部负责人或工程部质量检查人员、监理公司检查人员 二、外部工程组织验收程序 集团公司对外承包的工程,需要由项目经理、项目技术人员、质量安全员验收,验收合格并提供有效的质量验收证明后,由统计员后附验收证明入账。 三、各部门人员在分部分项工程质量验收合格证明上签字确认后,由统计员割算工程量,工程量割算书后附质量验收合格证明,对于零项工程无法签订合同的,由相关部分负责人进行定价后,将有效证明附在结算书后面进行入账。工程量结算书后没有质量验收合格证明(或质量验收证明签字人员不齐全)、零项单价证明及未签合同没有单价的情况,预算科人员将不予以割算。

四、工程量结算书整理好后,由预算科主管人员核实签字后报分管经理审批,分管经理审批后再呈报总经理签字,总经理签字后转入监察审计室进行审核,监察审计室审核完毕后转入生产计划科,由生产计划科与财务科办理交接手续。 本管理制度自公布之日起实施。 第二篇:分部、分项、隐蔽工程及项目预验收、竣工验收管理办法 文件编号:HCQ-2015-07-17 开发项目技术管理资料(古月一品红作) 分部、分项、隐蔽工程及项目预验收、竣工验收管理办法第一条目的 对分部、分项、隐蔽工程及项目预验收、竣工验收进行有效控制,确保经过验收后的工程质量达到规范及设计要求。 第二条适用范围本办法适用于地产集团各开发项目分部、分项、隐蔽工程的验收 及竣工验收。 第三条分部、分项工程验收 (一)定义 1、分部工程:分部工程是按项目部位或工种的不同而作的分类。如建筑工程中有:土石方工程、基础工程、砖石工程、混凝土及钢筋混凝土工程、木结构、木装修工程等。 2、分项工程:分项工程是通过较为简单的施工过程就能生产出来,并且可以用适当的计量单位,计算工料消耗的最基本构造因素。例如,砖石工程按项目部位,划分为内墙、外墙等分项工程。 (二)分部、分项工程验收的组织 分部、分项工程完成后,施工单位应提出分部、分项工程验收的要求,填写“报验申请表”,由监理单位组织安排验收工作,基础工程、主体工程、防水工程项目主管、专业工程师参加验收,工程部、项目总监参加验收。 (三)分部、分项工程验收的主要依据是相关的验收规范、规程,参加验收人员均需在验收记录上面签字确认。未经验收或验收不合格的文件编号:HCQ- HCQ-2015-07-17 开发项目技术管理资料 分部、分项工程,不得转入下道工序。工程部有关人员、监理公司对此均负有管理责任。

基础分部工程验收申请报告

基础分部工程验收申请报告 工程名称延能化职工住宅工程A 栋 施工单位贵州建工集团有限公司监理单位 延安恒兴工程监理有 限公司 建设单位延安能源化工有限公司项目经理任永宏总监王彪 分包单位面积/层数17967.17m2/二十六层日期2018年8月10日 施工单位申请意见 我公司承建的延安能源化工有限公司职工住宅A栋楼工程基础工程已施工完毕,工程均按图纸施工,工程质量经自检符合设计及规范要求,现特请各相关单位在2018年8月17日前进行基础工程验收。 贵州建工集团有限公司延能化项目部(章): 项目经理: 日期:年月日 监理单位 复核意见延安恒兴工程监理有限公司(公章): 监理工程师: 日期: 建设 单位 意见建设项目负责人:(公章) 日期: 质监站审查意见监 督 小 组 意 见 监督工程师: 监督组组长: 日期:站 领 导 意 见站长: 日期:

-* 主体分部工程验收申请报告 工程名称新田县飞马路5#、6# 楼廉租房工程 施工单位 新田县开发建筑 工程有限公司 监理单位 永州市阳光工程管 理有限公司 建设单位新田县房产局项目经理总监王彪分包单位面积/层数4788m2/六层日期2013年3月8日 施工单位申请意见 我公司承建的新田县飞马路5#、6#楼廉租房工程主体工程已施工完毕,为了加快工程的施工进度,早日进入下一道工序施工,为此特请你单位在2012年3月12日前组织有关单位进行主体工程验收。 施工单位项目部(章): 日期:2012年3月8日 监理单位 复核意见永州市阳光工程项目管理有限公司监理部:(公章) 监理工程师: 日期: 建设 单位 意见 建设项目负责人:(公章) 日期: 质监站审查意见监 督 小 组 意 见 监督工程师: 监督组组长: 日期:站 领 导 意 见站长: 日期:

分部工程竣工验收方案

中国移动河南公司郑州分公司高新区通信枢纽楼工程(B区) 分部验收方案 §1、工程概况 1、客服中心工程概况 1.1、工程地点:中国移动河南公司郑州分公司高新区通信枢纽楼工程,位于郑州市高新区长椿路与玉兰街交叉口西南角。 1.2、建筑规模:本工程地上10层,地下2层,为一类高层民用建筑,建筑面积24730m2,建筑高度4 2.7m。 本工程主体1层建筑面积2342m2,层高6.0m;2-9层建筑面积18736m2,层高4.2m;10层建筑面积为2888m2,层高4.2m。 1.3、结构类型:框架结构,现浇楼板。基础筏板C30,梁、板一层为C30,框架柱:1层以下(标高5.97以下)为C40,;2层以上为C30,地下室墙随柱的砼等级。填充墙层高4500mm及其以上为250厚加气混凝土砌块,层高小于4500mm,加砌块墙为200mm厚,M5混合砂浆砌筑。 1.4、室内装修 1.4.1、地面:地下室、汽车坡道为砼耐磨地面;2-10层,客服坐席区、点名区、员工休息区、敞开办公区、影吧、主任办公区、形体室、展览室等为橡胶地面,8层电视电话会议室为地毯,网络机房、电井为细石砼地面,1层电力室、配电室为防静电地面,其他的经理办公室、走廊、卫生间用为地砖面层。 1.4.2、墙面、柱面:不同用房采用不同的饰面——墙面基层上刷乳胶漆,石膏板基层上刷乳胶漆,及其它铝板、墙砖、玻璃等。

1.4.3、顶棚:2、3、4、6层客服坐席区为铝格栅吊顶,5层客服区为铝挂片吊顶,5层东侧为铝板吊顶,其他大多为矿棉板、石膏板吊顶,卫生间为防水石膏板吊顶。 1.5、室外装修:1层北墙上一个主入口为感应推拉门,落地玻璃窗;1-10层为陶板幕墙(两中颜色,灰色及灰白色)、铝板收口及玻璃幕墙。 1.6、本工程市政一路供水,水压可直供三层楼,四层以上由地下室泵房加压泵供给。 1.7、本工程设消防栓系统和消防喷水系统。地下室泵房消防泵供水。设置了相应的消防自动控制、报警系统以及防排烟系统。 1.8、空调采用集中空调系统。 1.9、本工程由配电房2路电源供电,总负荷2130KW。 1.10、弱电工程包括综合布线、门禁、安全防范、有线电视、会议、楼宇自控等系统。 2、辅助用房工程概况 2.1、工程地点:中国移动河南公司郑州分公司高新区通信枢纽楼工程,位于郑州市高新区长椿路与玉兰街交叉口西南角。 2.2、建筑规模:建筑面积为7669m2,建筑高度2 3.9m。本工程地上6层,地下2层,一层层高5.0m,二层层高3.9m,三至六层层高3.6m。 2.3、本工程结构抗震设防分类为丙类,抗震等级为三级,抗渗等级为S6,地下室防水等级为一级,耐火等级为一级。 2.4、结构类型:框架结构,梁、板、柱砼等级为C30,填充墙±0.000标高以上为加气砼砌体,厚度设置同客服中心。 2.5、室内装修 2.5.1、地面:1~2层,餐厅、包间厅、卫生间为地砖面层,操作间为白麻地面;3~6层为地砖面层。 2.5.2、墙面、柱面:操作间内墙面为墙砖,其他墙面基层上刷乳胶漆,

常用单项工程质量验收报告记录

常用单项工程质量验收报告记录

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

单项(路灯及线路)工程质量验收报告 监督注册号: 编号:建设单位及工程名称 施工单位项目经理 部位内容造价 施工起止日期验收日期 验 收 记 录 施工单位评定意见: 项目经理:(公章) 年月日监理单位意见: 总监理工程师:(公章) 年月日 设计单位验收意见: 设计责任人:(公章) 年月日建设单位验收意见: 项目负责人:(公章) 年月日 注:1.验收内容应反映工程实物质量和质保资料验收情况。 2.安装工程应反映管线隐蔽、接地检测、运行等按规范标准实施情况。

一式三份 单项(道路)工程质量验收报告 监督注册号: 编号: 建设单位及工程名称 施工单位项目经理 部位内容造价 施工起止日期验收日期 验 收 记 录 施工单位评定意见: 项目经理:(公章) 年月日监理单位意见: 总监理工程师:(公章) 年月日

设计单位验收意见: 设计责任人:(公章) 年月日建设单位验收意见: 项目负责人:(公章) 年月日 注:1.验收内容应反映工程实物质量和规范达标情况。 2.路面平整及有无接水情况。 3.混凝土试块、沥清检测及其它主要材料的检测完善情况。 一式三份 单项(雨水管)工程质量验收报告 监督注册号: 编号:建设单位及工程名称 施工单位项目经理 部位内容造价施工起止日期验收日期 验 收 记 录

项目经理:(公章) 年月日 总监理工程师:(公章) 年月日 设计单位验收意见: 设计责任人:(公章) 年月日建设单位验收意见: 项目负责人:(公章) 年月日 注:1.验收内容应反映工程实物质量和规范达标情况。 2.应反映管网隐蔽、坡向等按规范标准实施情况。 3.主要材料的检测完善情况 一式三份室外污水单项工程质量验收报告 监督注册号:ks20140022 建设单位及工程名称昆山开发区东城建设开发有限公司/开发区光电产业园消防特勤中队室外配套施工单位江苏城南建设集团有限公司项目经理张纪根部位污水管道内容排水工程造价 施工起止日期验收日期 验收记录1、按照设计文件和合同约定的各项施工内容已经施工完毕,达到验收标准,验收合格。 2、施工单位已进行自检自验。 3、工程使用的主要材料、构配件合格证及实验报告完整齐全。 4、有完整的施工质量控制资料和施工验收记录。 5、隐蔽工程检验合格,安全和功能实验项目已实验合格,观感检查合格。

装饰装修分部工程验收记录表.doc

装饰装修分部工程验收记录 工程名称西部工业集聚区(北区)5#厂房结构类型框架结构层数四层 局部五层 施工单位河南新城建设有限公司技术部门 负责人 申小军 质量部门 负责人 郭付军 分包单位/ 分包单位 负责人/ 分包技术 负责人 / 序号分项工程名称检验批数施工单位检查评定验收意见 1 抹灰工程9 √ 2 门窗工程10 √ 3 幕墙工程1 √ 4 涂饰工程9 √ 5 电梯工程2 √ 6 饰面砖工程4 √ 7 地面找平层工程4 √ 8 地面砖铺设工程5 √ 9 护栏和扶手制作安装4 √ 10 卷闸门工程4 √ 质量控制资料完整 结构实体检验报告√ 安全和功能检验报告√ 观感质量验收好 分包单位(公章)项目经理: 验收单位 施工单位(公章)项目经理:

设计单位(公章)项目负责人:年月日 勘察单位(公章)项目负责人:年月日 监理(建设)单位 (公 章) 总监理工程师:年月日 装饰装修分部工程 质量控制资料记录 工程名称河南星鹏铸件有限公司办公楼施工单位河南永阳建筑安装有限公司(焦作分公司) 序号资料名称分数核查意见核查人 1 图纸会审、设计变更、4 2 工程定位测量、放线记录2 3 地基验槽记录、验槽报告、铲探记录3 4 地基施工记录、施工方案2 5 原材料出厂合格证及进场检(试)验报告 6 砂浆、混凝土配合比2 7 隐蔽工程验收记录3 8 施工记录1 9 检验批、分项工程质量验收记录 10 11 12 13 14 15 16 17 18

核查结论: 共核查项,资料基本完整能反映工程实际情况 2007年4月14日核查分包单位设计单位 人员 施工单位勘察单位 签字 监理(建设)单位: 装饰装修分部工程 功能检测验收记录 工程名称:河南星鹏铸件有限公司办公楼日期:2007年5月7日 监理(建设)项目设计要求检测结果评定结果单位验收结 果

建筑工程各专项竣工验收需材料清单

竣工综合验收资料表格 序单项验收 名称 进度记录 申请验收进件资料明细与时间要求责任单位部门 1.备用资料1.建设单位企业法人委托书、法定代表人及委托人身份证。 2.建设单位企业资信资料(营业执照、组织代码、税务登记、资质证书、安全许可等)。 3.设计单位资信资料(营业执照、组织代码、税务登记、资质证书等)。 4.工程监理单位资信资料(营业执照、组织代码、税务登记、资质证书、安全许可等)。 5.总承包施工企业资信资料(营业执照、组织代码、税务登记、资质证书、安全许可等)。 6.专业分包施工企业资信资料(营业执照、组织代码、税务登记、资质证书、安全许可等)。 2.防雷检测1.防雷检测委托书。 2.防雷施工竣工图。 3.防雷产品测试报告(浪涌保护器)。 4.防雷装置检测报告。 5、其他产品,原材料、隐蔽验收资料 3.防雷验收1.防雷装置设计核准意见书 2.防雷装置检测报告。 4.排水验收1、城市排水许可申请表 2、申请人营业执照或组织机构代码证 3、前3个月自来水费清单或设计排水量 4、环评部门对项目环境影响评价的审批意见 5、接管工程验收情况表 6、排水水质报告 7、委托书(委托人与被委托人身份证复印件) 8、排水隐蔽工程竣工报告或承诺书 9、排水户内部排水管网、专用检测井、污水排放口位置和口径 的图纸及说明等材料或红线图 5.卫生验收1.要求竣工验收的申请报告,内容包括:项目名称及中心受理编号、需要验收的建设面积、联系人、单位盖章。 2.建设项目竣工验收申请书。 3.建设项目设计卫生审查认可书复印件。 4.排水许可证或排水接管依据。 5.室内环境质量检测(土建验收必做项目:苯、氡、氨、总挥发性有机物、甲醛,装修项目加做:甲苯、二甲苯;)。 6.二次供水水质检测报告(包含水箱进、出水、单体网管末梢水必做项目:色度、浊度、嗅味及肉眼可见物、PH值、总大肠菌群、细菌总数、余氯;选测项目:总硬度、氯化物、硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷、六价铬、铁、锰、铅;)。 7.涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件及其卫生检测报告(涉水产品指生活水箱、进水管材、饮用水消毒处理器等) 9.学校卫生检测;指标:人工照度、玻地比计算(教室) 6.节能检测1.系统节能性能检测(照度、功力密度)。风口、风量 2.围护结构传热系数检测。 3.外墙节能构造检测。 4.门窗气密性检测。 5.玻璃四性(中空玻璃露点,传热系数、抗冲击性能、玻璃遮阳 系数、可见光透射比) 7.环保验收暂不做办理要 求 1.预约提供资料: ①申请报告(请对照环保批复,注明项目的完成情况)。 ②建设项目环评审批意见。 ③市政排水许可证或者提供污水纳管证明(由杭州市政府城管办 颁发)。 2.项目验收审批进件资料: ①建设项目环境保护设施竣工验收申请报告或申请表。 ②排水接管许可证(申请表、竣工图、处理工艺的排水设计专篇 资料2份(加盖业主、建设、设计单位公章)、污水排水接驳 管道施工方案)

检验批及分项、分部、单位工程验收程序和要求

承包单位向监理单位进行材料报验: 1、总承包单位材料进场后首先进行自检,自检合格后向项目监理部提交(工程材料报审表),同时附:材料出厂合格证、检测报告、按规定要求进行复试的检验报告;经监理工程师审查并确认其质量合格后,方准使用。 2、2、专业承包单位材料进场后首先进行自检,自检合格后将合格资料报送总承包单位,总承包单位检查合格后由总承包单位项目部向项目监理部进行材料报验;经监理工程师审查并确认其质量合格后,方准使用。 3、检验批: 4、检验批是指按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的,由一点数量样本组成的检验体。 5、检验批是建筑工程质量验收的最小单元。 6、检验批可根据施工及质量控制和专业验收的需要按楼层、施工段、变形缝等进行划分。 7、检验批的质量验收记录由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业质量检查员等进行验收,并按照检验批质量验收记录填写。 8、检验批合格质量验收的内容:主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格;具有完整的施工操作依据,质量检查记录。 9、分项工程: 10、分项工程可由一个或若干个检验批组成。 11、分项工程应按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分。

12、分项工程的质量验收应由项目专业技术负责人负责。 13、分项工程质量应由监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织施工单位项目专业质量(技术)负责人等进行验收,并按分项工程质量验收记录填写。 14、分项工程验收记录的表头及检验批部位、区段、施工单位检查评定结果,由项目专业质量检查员填写,由项目专业技术负责人检查后给出评价并签字,交监理单位或建设单位验收。 15、分项工程质量验收的内容:所含的检验批质量均应合格;质量验收记录应完整。 16、分部工程: 17、分部工程应由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工单位负责人和技术、质量负责人、勘查、设计单位工程项目负责人和和施工单位技术、质量部门负责人进行工程验收。 18、分部工程质量验收内容有:所含分项工程质量均应合格;质量控制资料应完整;有关的检验和抽样检测结果应符合有关规定;观感质量应符合要求。 19、单位工程的质量验收: 20、1、单位工程完工后,施工单位首先应依据质量标准、设计图纸、等组织有关人员进行自检,并对检查结果进行评定,符合要求后向建设单位提交工程验收报告和完整的质量资料,请建设单位组织验收; 21、2、建设单位收到工程验收报告后,应由建设单位(项目)负责人组织施工(含分包单位)、设计、监理等单位(项目)负责人进行单位(子单位)工程验收;勘察单位虽亦是责任主体,但已参加了地基验收,故单位工程验收时可用不参加。

分部工程验收申请报告(二环路)

子分部工程验收申请报告 工程名称:永泰县环城北路及仙福路、樟树坂大桥连接线道路工程

位自评优良率为95.2%,经监理单位复核优良率为95.2%。环城北路级配碎石底基层压实度共检测25点,弯沉共检测288点;环城北路水泥稳定碎石层压实度共检测50点,弯沉共检测294点,7d无侧限抗压强度共检测24 点,试验检测均合格。 (2)仙福路道路工程路基层子分部工程已全部完工。 该子分部工程共2个分项工程,9个检验批,质量全部合格,施工单位自评优良率为95.4%,经监理单位复核优良率为95.4%。仙福路级配碎石底基层压实度共检测12点,弯沉共检测136点;仙福路水泥稳定碎石层压实度共检测22点,弯沉共检测136点,7d无侧限抗压强度共检测12点,试验检测均合格。 (3)樟树坂大桥连接线道路工程路基基层子分部工程已全部完工。 该子分部工程共2个分项工程,3个检验批,质量全部合格,施工单位自评优良率为94.0%,经监理单位复核优良率为94.0%。樟树坂大桥连接线级配碎石底基层压实度共检测4点,弯沉共检测44点;樟树坂大桥连接线水泥稳定碎石层压实度共检测8点,弯沉共检测44点,7d无侧限抗压强度共检测4点,试验检测均合格。 三、子分部工程验收条件自查结果 1、环城北路道路工程路基基层子分部工程包含的施工内容已全部完成;该子分部工程包含的2分项工程已经完成质量检验与评定且全部合格;该子分部工程验收所需要的资料均已满足要求。 2、仙福路道路工程路基基层子分部工程包含的施工内容已全部完成;该子分部工程包含的2分项工程已经完成质量检验与评定且全部合格;该子分部工程验收所需要的资料均已满足要求。 3、樟树坂大桥连接线道路工程路基基层子分部工程包含的施工内容已全部完成;该子分部工程包含的2分项工程已经完成质量检验与评定且全部合格;该子分部工程验收所需要的资料均已满足要求。

相关文档
相关文档 最新文档