文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 装配式混凝土结构设计要点

装配式混凝土结构设计要点

装配式混凝土结构设计要点

PKPM微课第12期:装配式混凝土结构设计要点问答分享

1. 结构计算软件PKPMV3.1的PKPM-PC和现在发布的PKPM-PC有什么区别和联系?

答:V3.1的PC主要完成装配式的计算分析;现在发布的PKPM-PC可以完成建模,计算,深化设计整个装配式设计流程。前者集成到了后者当中;

2. 装配式建筑与装配式钢结构建筑有哪些区别?

答:装配式建筑是包括混凝土结构、钢结构、木结构;今天介绍的主要是装配式混凝土结构;PKPM-PC可以完成装配式混凝土结构设计;

3. 工期增加多大比例?

答:单考虑施工周期是比传统的要快的,但是前期设计要长;

4. 我国的装配式建筑处于什么阶段?与日本,美国等发达国家差距和区别在哪里?我国装配式建筑又有什么独有的特点呢?

答:这个问题比较大,从我们对国外的调研情况来看,发达国家的装配式应用比较成熟,亚洲日本、新加坡也都比较高。但是国内处于起步和发展阶段,不过国家政策和地方政府都很多政策推动。最大的特点是对于抗震的要求以及相关的节点连接做法;

5. 地下室能做装配式吗?

答:对于高层建筑地下室,不建议做,因为是嵌固部位,如果是纯地下室,可以做;

6. 装配式构件的节点连接是最薄弱环节,而中国的建筑施工第一线仍然是农民工,所以一般人买房仍会优选现浇结构,您如何看待这个问题?

答:现在已经有一些相对成熟的施工队伍,农民工现在逐渐向产业工人转变,所以做设计的时候,一定要考虑当地生产和施工安装队伍的情况,来进行设计,如果真的没经验,可以考虑只做水平构件的装配式设计,而不是把竖向构件都做预制;

7. PKPM-PC预制模块收费升级吗?

答:目前的PKPM-PC需要单独收费;

8. PKPM-PC装配式设计参考了国标图集的标准构件了吗?

答:PKPM-PC按照《装配式混凝土结构技术规程》进行装配式设计,将国标图集中的构件包括:预制外墙,预制内墙,叠合梁,预制柱,叠合板,阳台板,空调板和预制楼梯等录入到软件进行管理,在拆分和深化设计的过程中会考虑直接使用国标图集数据进行拆分和深化设计;

9. V2.2计算的模型能在PBIMS平台做装配式设计吗?

答:目前PKPM-BIM平台基于最新的V3.1版本,V2.2版本暂不支持;

10. 装配式剪力墙结构中,现浇剪力墙剪力/弯矩放大1.1倍,是不是需要指定现浇剪力墙? 答:如果一层中有装配式建立墙,本层现浇的剪力墙都要放大,不需要专门指定现浇剪力墙;

11. 装配式计算分析中,PKPM3.1需要设置哪三个参数?

答:结构提醒;装配式结构中的现浇部分地震内力放大系数:根据规范8.1.1,该系数一般不小于1.1;超配系数;

12. 现浇部位边缘构件配筋是否还按高规的要求配筋?是否要加强?

答:规范8.3.1规定,预制的约束边缘构件的配筋构造要求与现浇段一致。边缘构件按现浇来设计,不需要特殊加强;对于预制构件与节点连接,有对于连接接缝的验算要求;13. 叠合板接触面的附加钢筋长度为何为15d?

答:指的是在单向板设计时,密拼的拼缝的附加钢筋,加钢筋的目的,在破坏严重的时候,避免发生上下的错动,主要受剪,如果按双向板,就不是15d了;

14. 框架梁节点钢筋加大后,可能引起弯矩承载力增大,怎么做到强柱弱梁和强剪弱弯?答:框架梁节点大钢筋指的梁竖向接缝钢筋指的是通过连接面的所有钢筋的截面积!可以单独设置加固钢筋做到墙柱弱梁,强剪弱弯;

15. 叠合梁的箍筋是指预制构件吗?现浇部分还要设置箍筋吗?

答:箍筋是预制的时候摆放进去,但是外露一部分与叠合部分进行连接;

16. 预制墙的外叶荷载是自动加载的还是需要人工输入外叶荷载?

答:需要自己输入;

17. 合并的墙再返回PMcad还会自动打断吗?

答:在PM模型中还会被打断,形成计算节点;

18. 填充墙是输入荷载还是可以输入填充墙?如是按荷载输入,它的刚度如何考虑呢?(因为它是钢筋混凝土的),简单的通过周期折减是否与实际相差太大?

答:目前是需要输入填充墙,也要补充填充墙带来的外荷载。结构计算的时候指定为填充墙的构件,不参与整体计算;

19. 如果是非连梁的话模型一般是建成框架梁,那我窗下墙刚度怎么考虑呢?

答:目前装配式建筑设计等同现浇结构进行设计,由于现浇部分的存在,所以结构还是具有整体性,窗下墙的刚度还是要考虑进去的;

20. 叠合板导荷方式改了,不是45度导荷了,现在是什么形式导荷呀?

答:需要根据受力情况分析,可以是单向传力;

21. 只有套筒链接一种连接方式吗?

答:对于墙,目前可以选择套筒连接、浆锚连接;

22. 请问是在同一楼层所有预制墙体固定就位后,再进行所有预制构件一同灌浆吗?答:这个和施工工序有关,没有强制要求,可以项目规模、施工要求按施工流水段或楼层来进行灌浆;

23. 预制构件的准确性看来很重要,刚才说的预留钢筋插接施工应该有一定的困难,套筒连接强度能否达到要求,钢筋弯曲后受力打折扣?

答:装配式设计确认对结果的精度有一定要求,安装不上就成了废品。套筒灌浆连接,是考虑了一定误差要求的。套筒强度一般是要经过试验的,有一本专业套筒连接技术规程,对套筒有进一步的细化要求;

24. 请问现在预制构件都是叠合梁、叠合板吗?有没有全预制的梁和板?

答:PKPM-PC采用叠合梁板,和国标图集一致。梁和板有全预制的,但是一般在桥梁中应用。JGJ 1-2014中高层建筑部分仅涉及装配整体式结构,也就是与现场后浇混凝土或水泥基灌浆料形成整体;

25. 请问老师,能做梁下带填充墙的整个预制内隔墙板么?我看大部分的预制墙板都是混凝土的,能否做成类似轻质隔墙的预制填充墙(梁下挂填充墙)么?这种墙板有何利弊?

答:目前施工图是可以考虑的,比较轻,内墙、外墙都有这么处理的。带来的问题是在整体分析和计算的时候如何考虑这部分的作用;

26. 叠合板可以不出胡子筋吗?

答:按照现有规程的要求,对于预制叠合板的底板,单向板形式,侧面不出,端面出,双向板形式,都要出;但是现在我们已经做了一些研究,桁架钢筋加上,现浇层厚一些,足够的附加钢筋等,这些方法的情况下,是可以不出胡子筋的,还需要做一些实验探讨吧;

27. 预制板拼缝不用设置?

答:需要设置,在布置板的时候,有参数可以设置;

28. 梁哪部分现浇?

答:梁的顶部区域现浇;

29. 预制剪力墙结构内墙全是实墙吗?没有以前现浇剪力墙设计时的长墙开洞吗?

答:是可以长墙开洞的,预制墙也可以预制部分填充墙部分;

30. 叠合板不能保证是双向板吧?

答:可以设置板的类型,单向板或者双向板;

31. 工厂预制能够保证质量,为什么关键部位要采用现浇呢?

答:工厂预制保证的是装配式构件的质量,整个结构体系不是完全预制,节点或者接缝处等还需要现场浇筑;

32. 设备开孔后期添加,是要设计人员指定位置还是自动读取模型结果?

答:设计人员交互指定的;

33. 水电如何布置;设备电气洞口在详图中如何实现?;两个自然层同属于一个标准层时但设备电气布置不同,怎么实现的?

答:提供了交互布置方式;交互补充预留洞口;PKPM-BIM系统可以对统一标准层中差异化部分在自然层中修改,提供自然层上设备电器交互布置工具,比传统的PM更有优势;

34. 装配式框架结构软件是否已能正式使用?

答:可以使用,目前只完成了梁、柱及梁柱连接;

35. BIM的出图效果,和以往的出图有改进吗;装配式是否必须在BIM平台下才能出图?

答:BIM的出图以模型为主,模型调整好了后,通过模型消隐完成构件的加工详图。目前只可以在装配式结构平台下出图;

36. 可以进行双皮板墙的设计吗?

答:暂时不可以,这种是上海地区有使用,下一步计划中考虑;