一、工程概况

二、检测依据

1、《公路路基路面现场测试规程》JTG E60-2008

2、《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008

三、检测方案

建设单位 惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室 联系人(电话)

勘察单位 核工业江西工程勘察研究总院 联系人(电话) 设计单位 深圳华粤城市建设工程设计有限公司

联系人(电话) 施工单位 广东康君实业发展有限公司 联系人(电话) 监理单位 惠州宏建工程项目管理有限公司

联系人(电话)

市政道路等级 城市次干道 宽度 14.5m 标段

K0+000~K1+50

9.471

标段长度

1509m

道路开工日期

道路竣工日期

检测项目

检测方法 检测频率

抽检数量 路基

压实度 灌砂法或者环刀法 每1000平方米抽3个点 66 弯沉

贝克曼梁法 每车道、每20米测1点

302 宽度 钢卷尺

每40米测1点 151 原材料试验 土击实、液塑限、CBR 试验、含水量

每种填料土抽检 1 基层

压实度 灌砂法 每1000平方米抽1个点 66 弯沉

贝克曼梁法 每车道、每20米测1点

906 宽度 钢卷尺 每40米测1点 453 无侧限抗压

强度 取样、制件抗压试验 每2000平方米抽1组

33 原材料试验

配合比试验、混合料筛分试验、

每种填料抽检

1

3.1道路工程

3.2排水工程

《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008摘要

6.1.4施工前,应根据工程地质勘察报告,对路基土进行天然含水量、液塑、塑限、标准击实、CBR 试验,必要时应做颗粒分析、有机含量、易溶盐含量、冻膨胀和膨胀量等试验。

6.8检验标准

6.8.1土方路基(路床)质量检验应符合下列规定: 主控项目

1路基压实度应符合本规范表6.3.12-2的规定。

灰剂量、粗集料、细集料试验、

水试验、击实试验

沥青混凝土

路面

压实度 钻芯法 每1000平方米抽1个点 22 厚度 钢直尺 每1000平方米抽1个点 22 弯沉 贝克曼梁法 每车道、每20米测1点

302 宽度

钢卷尺

每40米测1点

151

平整度

连续平整度仪或3米直尺

连续平整度仪:每100米测3

次; 3米直尺:每20米测3

91 抗滑性能

摆式仪

每200米测1处

46 原材料试验

沥青混合料配比设计、矿料级配设计、沥青三大指标、含蜡

量、马歇尔试验、油石比、车辙试验、粗集料、细集料、矿粉试验

每种材料抽检

1

水泥混凝土

路面

抗压强度 钻芯法 每1000平方米抽1个点 厚度 钢直尺 每1000平方米抽1个点

抗滑构造深

度 铺砂法 每1000平方米抽1个点

平整度 3米直尺 每20米测1点 宽度

钢卷尺

每40米测1点

原材料试验

混凝土配合比设计、混凝土试

件抗弯拉强度、水泥、粗集料、

细集料、钢材试验

每种材料抽检

检测项目 检测方法 检测频率 闭水试验 灌水量测 污水管全线检测 2 填土压实度

灌砂法或者环刀法 每1000平方米抽3个点

129 原材料试验

混凝土配比设计、混凝土抗压强度、水泥、砂、石试验、井

盖、井况承载力试验、混凝土管荷载强度、外观几何尺寸、HDPE 管管材环刚度、环柔性、拉伸强度试验、钢材试验

每种材料抽检 3

6.3.12-2 路基压实度标准

检查数量:每1000m 2

、每压实层抽检3点。 检验方法:环刀法、灌砂法或灌水法。 2弯沉值,不应大于设计规定。

检查数量:每车道、每20m 测1点。 检验方法:弯沉仪检测。

7.8.2水泥稳定土类基层及底基层质量检验应符合下列规定: 主控项目

1原材料质量检验应符合下列要求:

1) 水泥应符合本规范第7.5.1条第1款(应选用初凝时间大于3h 、终凝时间不小于6h 的32.5级、

42.5级普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐、火山灰硅酸盐水泥。水泥应有出厂合格证与生产日期,复验合格方可使用)的规定。

2) 土类材料应符合本规范第7.5.1条第2款(土的均匀系数不应小于5,宜大于10,塑性指数宜为

10-17,土中小于0.6mm 颗粒的含量应小于30%,宜选用粗粒土、中粒土)的规定。

3) 粒料应符合本规范第7.2.1条第3款(使用旧路的级配砾石、砂石或杂填土等应先进行试验。级

配砾石、砂石等材料的最大粒径不宜超过分层厚度的60%,且不应大于10cm 。土中欲掺入碎砖等粒料时,粒料掺入含量应经试验确定)的规定。

4)水应符合本规范第7.2.1条第3款(使用旧路的级配砾石、砂石或杂填土等应先进行试验。级配砾石、砂石等材料的最大粒径不宜超过分层厚度的60%,且不应大于10cm 。土中欲掺入碎砖等粒料时,粒料掺入含量应经试验确定)的规定。

检查数量:按不同材料进厂批次,每批次抽查1次; 检查方法:查检验报告、复验。

2基层、底基层的压实度应符合下列要求:

1) 城市快速路、主干道基层大于等于97%;底基层大于等于95%。 2) 其他等级道路基层大于等于95%;底基层大于等于93%。

检查数量:每1000m 2

,每压实层抽查1点。 检查方法:灌砂法或灌水法。

3基层、底基层7d 的无侧限抗压强度应符合设计要求。

检查数量:每2000m 2

抽检1组(6块)。 检查方法:现场取样试验。

8.5.1热拌沥青混合料质量应符合下列要求:

1)道路用沥青的品种、标号应符合国家现行有关标准和有关规范规定

检查数量:按同一生产厂家、同一品种、同一标号、同一批号连续进厂的沥青(石油沥青每100t 为1批,改性沥青每50t 为1批)每批次抽检1次。

2)沥青混合料所选用的粗集料、细集料、矿粉、纤维稳定剂等的质量及规格应符合本规范规定。 检查数量:按不同品种产品进厂批次和产品抽样检验方案确定。 检验方法:观察、检查进厂检验报告。

3)热拌沥青混合料、热拌改性沥青混合料、SMA 混合料,查出厂合格证、检验报告并进行复验,拌合温度、出厂温度应符合本规范规定。

检查数量:全线检查。

检验方法:查测温记录,现场检测温度。

4)沥青混合料品质应符合马歇尔试验配合比技术要求。 检查数量:每日、每品种检查1次。 检验方法:现场取样试验。

2热拌沥青混合料面层质量检验应符合下列规定:

填挖类型 路床顶面以下深度(cm )

道路类型 压实度(%)(重型击实)

检验频率 检验方法

范围 点数

挖方

0~30

城市快速路、主干路

≥95

1000m 2

每层3

环刀法、灌水法或灌砂法

次干道 ≥93 支路及其他小路 ≥90 填方

0~80

城市快速路、主干路

≥95 次干道 ≥93 支路及其他小路 ≥90 >80~150

城市快速路、主干路

≥93 次干道 ≥90 支路及其他小路 ≥90 >150

城市快速路、主干路

≥90 次干道

≥90

支路及其他小路 ≥87

四、单位意见

建设单位意见

签名:

(章)

年月日施工单位意见

签名:

(章)

年月日

监理单位意见

签名:

(章)

年月日

设计单位意见

签名:

(章)

年月日勘察单位意见

签名:

(章)

年月日

质监站备案意见:

年月日

五、须知

1、对于新建、改建和扩建的市政工程,建设单位必须办理检测方案的备案手续;

2、各质量责任主体制定检测方案后,须送工程质量监督部门审核备案后方可实施检测;

3、检测过程中发现基桩存在质量问题,各质量责任主体应按规范要求制定检测方案进一步扩大检测;

4、未办理备案的市政工程不得进行验收;

5、质监站、检测机构、建设单位、监理单位、施工单位各一份。

(整理)市政工程测量施工方案.

东六环西侧路道路工程(二标段)测量施工方案 一、编制依据 1.《工程测量规范》(GB50026-2007); 2.《国家三、四等水准测量规范》(GB12898-1991); 3.甲方提供的交桩资料及相关图纸。 4.国家其他测量规范、强制性标准 5.《城市测量规范》CJJ8-99 6.施工图纸 7.北京市测绘设计研究院提供的工程测量成果表 二、工程概况 2.1工程现况 东六环西侧路位于北京市通州新城东部,东六环西侧,南起京沈高速,北至京平高速,全场约19.3公里,规划道路等级为城市次干路,是通州新城东部各用地组团之间的重要联系通道。该道路还将起到六环路辅路功能,缓解过境车辆对中心区交通压力。 路线设计起点位于通胡大街,终点位于潞苑北大街,道路总长3.861公里。 东六环西侧路是通州新城东部地区规划的南北向贯通道路之一,位于东六环西侧100米左右,起到六环路辅路功能,联系了新城东部地区各组团,缓解了新城中心区交通压力,疏导了部分过境交通量。现状项目周边用地基本未开发,为尽快实现新城规划,以交通设施为引导,以点带面,带动新城建设。

现状通州新城南北向贯通道路较少,但居民出行量和过境交通量较大,随着交通需求日益增长,将会影响新城的经济发展和人民生活水平的提高。为解决南北向交通负担重和过境交通对中心区干扰大的问题,迫切实施修建东六环西侧路。 三.施工部署 8.施测程序 施工队 重新测量 熟悉图纸技术交底施工队 进行测量工作 施工队 自检 不合格不合格 合格 报项目部 验收合格 报监理 验收 合 格 进入下一道工序 9.施工测量的组织工作 由项目技术部专业测量人员成立测量小组,根据甲方给点的坐标点和高程控制点进行控制点加密、工程定位,。按规定程序检查验收,对施测组全体人员进行详细的图纸交底及方案交底,明确分工,所有施测的工作进度安排,由组长根据项目的总体进度计划进行安排。 项目部内部建立施工队、项目部二级复核制度,施工队完成测量工作并对其测量成果自检合格后,报项目部验收,项目部验收合格后再报监理。 四.施工测量的基本要求 2.2施测原则

市政工程试验检测频率执行标准汇总

市政工程 1、《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008 本规范适用于城镇新建、改建、扩建的道路及广场、停车场等工程的施工和质量检验、验收。 原材料、半成品或成品的质量标准,凡本规范有规定者,应按照执行;无规定者,应按国家现行的有关标准执行。 施工前,应根据工程地质勘查报告,对路基土进行天然含水量、液限、塑限、标准击实、CBR试验,必要时应做颗粒分析、有机质含量、易溶盐含量、冻膨胀和膨胀量等试验。(频率每次5000m3~1万m3) a路基(路床)压实度:每1000㎡、每压实层抽检3点;弯沉值:每车道、每20m测1点。人行道路床与基层压实度:每100m查2点;路肩压实度:每100m,每侧各抽检1点。 b水泥稳定土类基层及底基层压实度:每1000㎡,每压实层抽查1点;7d无侧限抗压强度:每2000㎡抽检1组(6块);弯沉值:每车道、每20m测1点。 砌筑砂浆:同一配合比砂浆,每50m3砌体中,作1组(6块),不足50m3按1组计。 人行道砖铺筑用砂浆:同一配合比,每1000㎡1组(6块),不足1000㎡取1组。 2、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008 本规范适用于一般地质条件下城市桥梁的新建、改建、扩建工程和大、中修维护工程的施工与质量验收。 桥梁工程范围内的排水设施、挡土墙、引道等工程施工及验收应符合国家现行标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008的有关规定。 施工单位应根据施工文件的要求,依据国家现行标准的有关规定,做好原材料的检验、水泥混凝土的试配与有关量具、器具的检定工作。

注:构件混凝土强度必须通过同条件养护的试件强度确定。 钢筋进场时,必须按批抽取试件做力学性能和工艺性能试验,其质量必须符合国家现行的规定。检查数量:以同牌号、同炉号、同规格、同交货状态的钢筋,每60t为一批,不足60t也按一批计,每批抽检1次。 当钢筋出现脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时,应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。检验数量:该批钢筋全数检查。 钢筋闪光对焊在同条件下经外观检查合格的焊接接头,以300个作为一批(不足300个,也应按一批计),从中切取6个试件,3个做拉伸试验,3个做冷弯试验。 钢筋搭接焊在同条件下经外观检查合格的焊接接头,以300个作为一批(不足300个,也应按一批计),从中切取3个试件,做拉伸试验。 钢筋机械连接在同条件下经外观检查合格的机械连接接头,以300个作为一批(不足300个,也应按一批计),从中抽取3个试件做单向拉伸试验。 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008 本规范适用于新建、扩建和改建城镇公共设施和工业企业的室外给排水管道工程的施工及验收;不适用于工业企业中具有特殊要求的给排水管道施工及验收。 给排水管道工程所用的原材料、半成品、成品等产品的品种、规格、性能必须符合国家有关标准的规定和设计要求;接触饮用水的产品必须符合有关卫生要求。严禁使用国家明令淘汰、禁用的产品。 给排水管道工程施工与验收,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 a 管道应在沟槽地基、管基质量检验合格后安装;安装时宜自下游开始,承口应朝向施工前进的方向。 b 硬聚乙烯管、聚乙烯管及其复合管安装:1采用承插式()接口时,宜人工布管且在沟槽内连接;槽深大于3m或管外径大于400mm的管道,宜用非金属绳索兜住管节下管;严禁将管节翻滚抛入槽中;2采用电熔、热熔接口时,宜在沟槽边上将管道分段连接后以弹性铺管法移入沟槽;移入沟槽时,管道表面不得有明显的划痕。 c污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道,必须经严密性试验合格后方可投入运行。闭水试验5个井段/次。 d 砌筑砂浆:同一配合比砂浆,每50m3砌体中,作1组(6块),不足50m3按1组计。

房屋建筑工程结构实体检测方案精选

万盛经开区科技孵化基地工程 结 构 实 体 检 测 方 案 编制单位:重庆业典园林工程有限公司编制人:_邹易___ 审批人:__敖剑锋____ 编制日期:2015年7月8日

结构实体方案审批表

实体检测方案报审表 工程名称:万盛经开区科技孵化基地工程 年7月8日 2015年7

目录 1. 工程概况 (1) 1.1. 各部位混凝土设计标号 (1) 1.2. 楼板设计厚度 (1) 1.3. 钢筋保护层厚度 (2) 2. 编制说明及依据 (2) 2.1. 编制说明 (2) 2.2. 编制依据 (2) 3. 结构实体检测 (3) 3.1. 混凝土同条件试块: (3) 3.2. 结构实体钢筋保护层厚度检验 (4) 3.3. 板厚 (5) 3.4. 回弹 (6) 3.5. 外观实测实量 (10) 4. 其他 (12) 5. 检测部位表 (13)

1.工程概况 1.1.各部位混凝土设计标号 1.2.楼板设计厚度

1.3.钢筋保护层厚度 混凝土构件保护层厚度 2.编制说明及依据 2.1.编制说明 “百年大计,质量第一”,为确保工程质量,须在施工过程中做好结构实体检测工作,特编写此此方案。 2.2.编制依据 编制依据主要有但不限于以下合同、规范及标准等: 本工程承包合同、及施工用图纸等; 【建筑工程施工质量验收统一标准】(GB5020300-2001) 【混凝土结构工程质量验收规范】(GB50204-2002) 【工程测量规范】(GB50026-93) 【混凝土强度检验评分标准】(GBJ107) 【回弹法检测混凝土抗压强度技术规程】(JGJ/T23-2001)

施工材料检测方案

施工材料检测方案 目录 一、工程概况 (1) 二、工程原材料检测 (1) 三、中间产品检测 (7) 四、工程实体质量检测 (10) 五、材料试验计划表 (12) 一、工程概况 二、工程原材料检测 1、钢筋 (一)、检测项目内容 主要是检测钢筋的力学性能和工艺性能,即钢筋的拉伸检验和弯曲检验二项,拉伸检验中要测钢筋的屈服强度(Rel)、抗拉强度(Rm)、断后伸长率(A)三个指标,力学性能由下表4、表5确定是否合格。 钢筋混凝土用热轧光圆钢筋(GB13013-1991)表4

钢筋混凝土用热轧带肋钢筋(GB1499-1998) 表5 (二)、取样方式 (1)、热扎光圆钢筋、余热处理钢筋每批由重量不大于60t的同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态的钢筋组成。 ⑵、热扎带肋钢筋、低碳钢热扎圆盘条每批由重量不大于60t的同一牌号、

同一炉罐号、同一规格、同一交货状态的钢筋组成。 ⑶、碳素钢结构每批由重量不大于60t的同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态的钢筋组成。 ⑷、冷扎带肋钢筋每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态的钢筋组成,每批不大于60t。 (三)、检验数量及时间 详见材料试验表,检验时间视工程进度确定 2、水泥 (一)、检测项目内容 ⑴、细度:硅酸盐水泥比表面积大于300m2/kg,普通水泥80μm孔筛筛余不得超过10%; ⑵、凝结时间:硅酸盐水泥初凝不得早于45min,终凝不得迟于390min。普通水泥初凝不得早于45min,终凝不得迟于10h; ⑶、安全性:用沸煮法检验必须合格; ⑷、强度:水泥强度等级按规定龄期的抗压强度和抗折强度来划分,各强度等级水泥的各龄期强度不得低于下表中的数值。 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥强度表表1

市政道路工程测量方法

精心整理 池峰路市政工程测量方案 1施工测量仪器的配备 施工测量仪器的选用参见附表《主要的材料试验、测量、质检仪 器设备表》。 2关键过程控制 2.2监控记录 施工日记、交接桩记录、复测资料、测量复核记录、坐标及标高引测记录、测量施工放样记录、技术复核记录、质量检验评定记录等。

3施工准备Array 3.1测量仪器配置 (1)、全站仪(详见右图所示):根据本标段工程实际 情况配置仪器以满足测量精度要求。 (2)、水准仪(S1、S3):控制标高引测及沉降观测等 精度要求较高时采用S1精密水准仪,一般现场场地标高测 (3 (4 3.2 (1 使用。 (2 (3 位。 (4 出入,经复核无误后才能使用建设单位提供的坐标、高程控制桩。若发现控制桩复 核误差超出《测量规范》GB50208-2002中所规定的允许范围,应向建设单位提交书 面资料,要求重新提供。 (5)、建立测量控制网:根据设计道路总平面图、施工现场地理环境、测量通 视效果、测量便利程度和拟设导线控制点保护条件等因素综合考虑,合理布设测量 控制桩。控制桩布好后再依据建设单位提供的坐标、高程控制点,将布设的导线控

制点的坐标、高程测量出来,经复核无误后就形成完整的能直接指导测量施工的坐标、高程控制网体系,并形成文字记录。这样道路任何点位测量均可采用就近导线控制点进行,不必繁琐设置过渡转点。 4测量施工工艺流程 道路断面复测-→管道工程测量-→路基、路面工程测量-→竣工测量 4.1道路断面复测 4.2 度,防止超挖;管槽开挖后应及时恢复管道中心线和控制高程,采用设置坡度板来进行高程、中心线控制,随时检查坡度板设置位置和高程是否准确,确保管道中心线、坡度及附属构筑物位置与沟槽长度准确。 4.3路基、路面工程测量 主要包括:清表、清淤测量、路基填砂测量、山皮石垫层测量、水泥稳定层测量、路面测量、附属构筑物测量。

市政道路工程测量方法

池峰路市政工程测量方案 1施工测量仪器的配备 施工测量仪器的选用参见附表《主要的材料试验、测量、质检仪 器设备表》。 2关键过程控制 2.1关键工序在施工过程中监控要求及控制目标如下: 2.2监控记录 施工日记、交接桩记录、复测资料、测量复核记录、坐标及标高引测记录、测量施工放样记录、技术复核记录、质量检验评定记录等。

3施工准备 3.1测量仪器配置 (1)、全站仪(详见右图所示):根据本标段工程实际情况配置仪器以满足测量精度要求。 (2)、水准仪(S1、S3):控制标高引测及沉降观测等精度要求较高时采用S1精密水准仪,一般现场场地标高测量常采用S3水准仪。 (3)、花杆(2m):远距离对中及断面测量。 图全站仪 (4)、钢卷尺(50m、5m):进行实地短距离丈量。3.2作业条件 (1)、对所使用的测量仪器在测量施工前,都必须经法定检测部门鉴定后才可使用。 (2)、熟悉施工图纸以及施工现场地理环境。 (3)、建设单位必须将工程控制桩或导线点以现场提供和书面形式移交施工单位。 (4)、根据建设单位提供的工程控制桩,先对其坐标、高程进行复核测量,复核控制点本身闭合差是否在规范规定范围内,同时依据 控制点坐标复核与拟施工道路相关联的已建建筑物和道路是否与该坐标控制体系有出入,经复核无误后才能使用建设单位提供的坐标、高程控制桩。若发现控制桩复核误差超出《测量规范》GB50208-2002中所规定的允许范围,应向建设单位提交书面资料,要求重新提供。 (5)、建立测量控制网:根据设计道路总平面图、施工现场地理环境、测量通视效果、测量便利程度和拟设导线控制点保护条件等因素综合考虑,合理布设测量控制桩。控制桩布好后再依据建设单位提供的坐标、高程控制点,将布设的导线控

建筑工程检测方案

建筑工程检测方案 在我国经济建设迅速发展的大环境下,建筑行业的发展步伐越来越快,建筑的形式和规模也正不断增加与扩大。在建筑工程施工过程中,建筑材料的好坏对整个建筑质量会产生直接的影响。 一、建筑材料的检测方法 1、常用的建筑材料检测方法 对建筑材料进行检测的方法有很多,较为常用的有以下几种: (1)首先是对外观进行检测。简单的说就是通过对建筑材料的外观、品种、尺寸 以及标志等方面进行检测,查看建筑材料的外在是否存在损坏的现象; (2)有损检测。顾名思义就是通过相应的检测仪器对建筑材料进行检测,并对其 含有的成分进行化学分析,以此来保障建筑材料的质量; (3)无损检测。就是指在建筑材料不受到破坏的情况下进行检测,通过先进的超声波等技术对材料进行检测。 2、常用的建筑材料进行检测的项目 一般对建筑材料进行检测主要有几个方面,通过对其进行检测,了解是否符合国家的标准,是否可以达到工程施工的要求等,以下对主要的几个方面进行说明: (1)对水泥进行检测,检测的内容主要有对凝结的时间、抗压强度、安定性、比表面积、密度、标准稠度用水量等,凝结后的强度与韧性、水泥中三氧化硫以及氧化

镁的含量等等方面; (2)对建筑钢材进行检测,钢材的抗压程度、抗拉强度、重量偏差、韧性等等方面; (3)对细集料进行检测,了解其物理性质,如密度、颗粒含泥量、压碎值指标等等; ⑷混凝土,主要了解混凝土的配合比例、表面的密度、耐久性、抗渗、抗冻、 强度等等; ⑸防水材料,保障拉伸性能,防水性能、延伸性、干燥的时间、固体物的含量、耐热度、粘结的强度等等; (6)粉煤灰,主要检测细度、含水率、对水的需求量、烧失量等等; (7)粗集料检测,主要内容是表面的密度、颗粒级配、含泥量、压碎值指标以及针片状颗粒含量; (8)混凝土外加剂,主要检测的内容有泌水率、减水率、凝结的时间差、收缩率比、抗压的强度、吸水量、透水压力比以及坍落度保留值与增加值等。 二、建筑材料检测的质量控制方法 1、完善检测监督管理制度为了能够保证检测过程的规范性、合法性,仅靠检测人员是不行的。最好是能够设立一个专门的监督小组。同时,国家还要注意对于建筑材料市场的监管工作,打击一切的建筑劣质材料,对于那些生产处伪劣的建筑材料企业,要进行严厉地惩罚,绝对不能够有所姑息。所谓姑息养奸,一些企业往往以为最终的惩罚措施不会对自身的企业生产造成多大影响,而报以侥幸地偷工减料式生产心理,结果给大家带来了很大损失,也最终导致了建筑工程的质量不合格, 成为了一个高大的花瓶,虚设地表而已。 2、完善材料取样

工程材料检验试验计划专项方案定稿版

工程材料检验试验计划 专项方案 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

某项目 材料检验试验 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 某建设集团有限公司 某某工程项目部编制

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、检验试验管理 (3) 四、检验试验计划 (4)

一、编制依据 1、设计施工图。 2、工程施工组织设计 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50666-2015) 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 6、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 7、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499-2008) 8、《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011) 9、《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T50081-2002) 10、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2012) 11、《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T27-2001) 12、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010) 13、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 14、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 15、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)

16、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 17、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 18、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 19、其他现行规范、规定 二、工程概况 本工程为某市某小区,位于河北省某市某地,由某市某房地产开发有限公司开发,河北博科工程咨询有限公司设计,某市泰信达工程项目管理有限公司监理,主要有地上住宅,地下一层车库组成。

市政工程测量方案

第7章工程测量 7.1 公路与城市道路工程施工测量 7.1.3 施工工艺 7.1.3.1 工艺流程 7.1.3.2 操作工艺 1.测量桩位交接 (1)测量桩位交接工作一般由建设单位组织,设计或勘测单位向施工单位测量工程师交桩。 (2)交接桩数量应根据工程的大小确定。如果与另外施工段连接,应在连接处多交至少一个坐标点和水准点。 (3)接桩时应察看点位是否松动或被移动,若已松动或被移动,应及时向勘测单位提出补桩的申请。 (4)施工单位应逐一记录现场点位,并做好桩位标记,桩标不突出的应用钢尺拴桩,做好标记便于寻找复测。 (5)接桩后应及时进行标桩保护,采取混凝土加固、砌保护井和钉设标志牌等措施,容易被车撞轧的控制点应钉设防护栏杆。 2.桩位复测 (1)接桩后依据设计图纸和交桩资料进行内业校核,检查成果表中的各项计算是否正确。 (2)桩位的坐标复测宜采用附合导线测法进行,高程复测宜采用附合水准测法。 (3)复测中发现问题应及时与交桩单位联系解决,复测合格后及时向监理工程师或建筑单位提交复测报告,以使复测成果得到确认后使用。 3.布设施工控制网 (1)在桩位交接工作结束后,按照要求的精度等级进行施工控制网的布设。鉴于公路线形的特点,平面控制网的布设宜采用沿线路方向的附合导线;高程控制宜采用附合水准线路或三角高程测量。 (2)外业观测应选在能见度高、无风的清晨或傍晚进行,以减少大气折光及气

压、温度的变化对测量的影响。 (3)水准测量可采用一组往返或两组单程进行,往返测或两组单程测高差不符值在限差以时采用平均值。 (4)水准点电磁波三角高程测量可与平面控制测量同时进行。当采用电磁波三角高程测量时应满足相应测量等级的技术要求,观测时采用相应的技术措施。 (5)内业计算必须使用监理工程师认可的表式。计算步骤应清晰、有条理,成果合格后必须报监理工程师确认。 (6)控制桩必须采取拴桩等有效保护。 4.现况调查及原地貌测量 (1)在施工前,应先放出路基征地线(红线),并调查与记录征地线范围内需拆迁或改移的建(构)筑物、树木、文物古迹、各类地下管线等。若征地线范围不能满足施工需要,应及时以书面形式报告监理及建设单位。 (2)应放出设计图纸中过路箱涵、管涵等结构物的中心线位置,并调查其平面位置与高程是否与现况相符。若不相符,应及时向监理及建筑单位提出,经其确认后再由设计单位进行变更设计。 (3)在现况调查结束后,应计算每一桩号中心坐标与对应的路基宽度,放出路基中线与边线。为保证填方段路基边坡的压实度,在每侧路基设计边线外加宽500mm作为填筑边线。如遇到路基范围内有不适宜材料需挖除、换填,必须在开挖之前与换填之前测量其范围及深度,并经监理工程师确认。 (4)路基清表前,均应按纵向来50m测设一断面,横断方向6~10点测量原地面高程。若地形复杂,可以按纵向上10m~20m测设一断面,所有点位及高程数据应记录在册。在清表后,恢复所有点位并测量此时地面高程作为清表后的地面高程。 5.路基施工测量 (1)填方段路基每填一层恢复一次中线、边线并进行高程测设。在距路床顶板1.5m 内,应按设计纵、横断面数据控制;达到路床设计高程后应准确放样路基中心线及两侧边线,并将路基顶设计高程准确测设到中心及两侧桩位上,按设计中线、宽度、坡度、高程控制并自检,自检合格并报监理工程师确认后,方可进行下道工序施工。 (2)路基挖方段应按设计高程及边坡坡度计算并放出来口开槽线;每拉挖深一步恢复一次中线、边线并进行高程测设;高程点应布设在两侧护壁处或其他稳定可靠的部位。挖至路床顶1m左右时,高程点应与附近的高级水准点联测。 (3)直线上中桩测设的间距不应大于50m,平曲线上宜为20m;当地势平坦且曲线半径大于800m时,其中桩间距可为何40m。当公路曲线半径为啥30m~60m、缓和曲线长度30m~50m时,其中桩间距不应大于10m。当公路曲线半径和缓和曲线长度小于30m 或采用回头曲线时,中桩间距不应大于5m。 (4)根据工程需要,可测设线路起终点桩、百米桩、平曲线控制桩和断链桩,并

市政桥梁工程试验检测项目及频率汇总表

市政桥梁工程试验检测项目及频率汇总表

市政桥梁工程试验检测项目及频率汇总表 序号类别检验项目采用标准检测频率取样方法 1 土工颗粒分析、界限含水量、 击实试验、室内CBR试 验 JTG E40《公路土工试验规程》 JTG F10《公路路基施工技术规范》 《公路工程标准施工招标文件》2009版 每5000m3或土质发生变化时取具有代表性的扰动土 2 细集料(水 泥砼用) 筛分、含泥量、泥块含量 JTG E42《公路工程集料试验规程》 《公路工程标准施工招标文件》2009版 JTJ041《公路桥涵施工技术规范》 以进场数量为一检验批,每检验批代表数 量不得超过400m3 取样前先铲除堆脚等处无代表性的 部分,再在料堆的顶部、中部和底部, 各由均匀分布的几个不同部位,抽取 大致相等的8份组成一组试样。 表观密度、堆积密度、坚 固性 每一料源检验1次 含水量混凝土开盘前必做 3 细集料(沥 青砼用) 筛分、含泥量、泥块含量、 砂当量或亚甲兰值 JTG E42《公路工程集料试验规程》 《公路工程标准施工招标文件》2009版 JTG E40《公路沥青路面施工技术规范》 以进场数量为一检验批,每检验批代表数 量不得超过400 m3 取样前先铲除堆脚等处无代表性的 部分,再在料堆的顶部、中部和底部, 各由均匀分布的几个不同部位,抽取 大致相等的8份组成一组试样。 坚固性、棱角性每一料源检验1次 4 粗集料(水 泥砼用) 筛分、含泥量、针片状含 量、压碎值 JTG E42《公路工程集料试验规程》 JTJ041《公路桥涵施工技术规范》 每批次进场检验1次,每检验批代表数量 不得超过400m3 取样前先铲除堆脚等处无代表性的 部分,再在料堆的顶部、中部和底部, 各由均匀分布的几个不同部位,抽取 大致相等的15份组成一组试样。 表观密度、堆积密度、坚 固性、碱活性 每一料源检验1次 含水量混凝土开盘前必做 5 粗集料(沥 青混合料 用) 筛分、含泥量、针片状含 量、压碎值、表观密度、 吸水率JTG E42《公路工程集料试验规程》 JTG F40《公路沥青路面施工技术规范》 每批次进场检验1次,每检验批代表数量 不得超过400 m3 取样前先铲除堆脚等处无代表性的 部分,再在料堆的顶部、中部和底部, 各由均匀分布的几个不同部位,抽取 大致相等的15份组成一组试样。 粘附性、磨耗损失、坚固 性、软石含量、磨光值(表 面层) 每一料源检验1次

建筑工程结构实体检测方案

结构实体检测方案 编制人: 审核人: 审批人: XX市xx(集团)股份有限公司 编制日期:二0XX年三月八日

目录 1 编制目的 (1) 2 编制依据 (1) 3 工程概况 (1) 4 人员组织机构 (3) 5 实体检测的内容 (4) 6 回弹法检测混凝土强度 (4) 7 钢筋保护层厚度检验 (5) 8 楼板厚度检测 (7) 8.1 检验部位 (7) 8.2 检验步骤与方法 (7) 8.3 检验标准 (7) 9 同条件养护试件的留置和强度检验 (8) 9.1 同条件养护试块留置规定 (8) 9.2 同条件养护试件取样数量及部位 (9) 9.3 强度检验 (10)

1 编制目的 为了加强项目质量管理,统一项目质量验收,保证项目施工质量,确保本工程达到合同要求的质量目标,根据国家有关标准和规定,特编制本方案。本方案为本工程现场质量管理的依据,为现场项目部质量体系文件的组成内容。 2 编制依据 2.0.1 本工程施工图纸; 2.0.2 《建设工程质量管理条例》(中华人民共和国国务院令第279号); 2.0.3 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204--2002); 2.0.4 《工程建设标准强制性条文》(2002年版); 2.0.5 《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107--1987); 2.0.6 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2001)。 3 工程概况 3.0.1 本工程位于XX市XX区竹子林片区,地块西临园博园,南临深南大道,北接xx 竹盛花园,东与敦煌大厦紧邻。 3.0.2 项目地块基本呈正方形,用地面积为5085.37平方米,项目是座集办公、多功能会议、少量商业配套为一体的超高层办公楼。本工程建筑主体地面为一座30层塔楼(含六层裙楼),设有四层地下室。地下室主要功能为停车库及设备用房,人防工程异地建设。建筑总高度为129.84米。总建筑面积为6390 4.12平方米,规定容积率为9.4。 3.0.3 本工程的建筑类别为一类高层名用建筑,建筑工程等级为一级,结构类型为型钢混凝土框架-钢筋混凝土筒结构,抗震设防烈度为七度,防火设计类别为一类,耐火等级为一级,防水等级为Ⅰ级。建筑物的设计使用年限为50年。 3.0.4 混凝土强度等级设计概况如表3.0.4所示。

道路市政配套工程施工测量方案2015

青岛西海岸经济新区中央商务区石山路市政配套工程 测量方案 编制: 审核: 批准: XXX有限公司 石山路市政配套工程项目部 二0一五年三月二十日

施工测量方案 第一章编制依据 一.编制依据 1.由业主提供的本工程设计文件。 2.业主提供《控制点成果文件》 3.业主提供的原始地貌数据 二.本工程执行主要现行规范、规程和标准 工程测量规范(GB 50026-2007) 国家三、四等水准测量规范(GB/T 12898-2009) 城镇道路工程施工与质量验收规范(CJJ1-2008) 给水排水工程施工及质量验收规范(GB50268-2008) 土方开挖工程施工及验收规范GB50201-2012 工程建设标准强制性条文 第二章工程概述 一.项目概况 1、道路工程 道路工程设计等级为城市次干路,设计车速40km/h,路面结构设计年限15年,车行道为2%双向横坡,人行道为2%的单向坡,坡向车行道一侧。道路工程全长1805m,红线宽度30m,道路标准横断面为:4.5m(人行道)+7.5m(机动车道)+2.0m(中央分隔带)+7.5m(车行道)+4.5m (人行道)=26m。 路面总厚度48cm,路面结构设计为4cm细粒式沥青混凝土(AC-13C)

+8cm中粒式沥青混凝土(AC-20c)+18cm水泥稳定碎石上基层+18cm水泥稳定碎石下基层;人行道结构总厚度22cm,结构设计为4cm花岗岩+3cm1:3水泥砂浆+15cmC20水泥混凝土。 2、排水工程 本工程是石山路排水工程,设计在滨海大道至薛泰路段西侧人行道下设置DN300污水管道,在薛泰路至前湾港路东侧绿化带下设DN300-DN400污水管道。在道路两侧人行道下设置DN400-2.5*1.8m雨水管渠,主要解决道路两侧路面及地块地面雨水排除需求。 3、给水及中水工程 本路段设计DN300给水主管道长约1714m,设置在道路东侧,分为高压区和低压区两个给水系统,低压区系统难接滨海大道现状DN600给水管,北接灵海路南侧规划DN300给水管,高压区系统南接灵海路北侧规划DN200给水管,北接前湾港路规划DN400给水管,管道沿线设置阀门井、排气阀井、排泥阀井及地上式消火栓等设施。 本路段设计DN200中水管线,位于道路西侧绿化带下,南接薛馆路薛馆路现状DN300中水预留管,北接前湾港路设计DN300中水预留管,管道沿线设置阀门井、排气阀井、排泥阀井等设施。 第三章测量部署 一.测量人员组织机构 项目部组建以总工(技术负责人)为总负责人,专业测量工程师为负责人,各施工队成立现场测量小组的管理模式,用来保证控制测量和施工测量的测量放样。 二.测量仪器的配备

混凝土结构实体检测方案

郑州市惠济区花园口镇合村并城项目安置区一期工程2施工组织设计 目录 1.工程概况 (1) 1.1.各部位混凝土设计标号 (1) 1.2.楼板设计厚度 (3) 1.3.钢筋保护层厚度 (3) 2.编制说明及依据 (3) 2.1.编制说明 (3) 2.2.编制依据 (3) 3.结构实体检测 (4) 3.1.混凝土同条件试块 (4) 3.2.结构实体钢筋保护层厚度检验 (6) 3.3.板厚 (7) 3.4.回弹 (7) 3.5.外观实测实量 (12) 4.其他 (16)

1.工程概况 1.1.各部位混凝土设计标号

地下室混凝土抗渗等级S6,地下室外墙、底板、顶板混凝土中掺纤维膨胀抗裂剂。 1.2.楼板设计厚度 1.3.钢筋保护层厚度 2.编制说明及依据 2.1.编制说明 “百年大计,质量第一”,为确保工程质量,须在施工过程中做好结构实体检测工作,特编写此此方案。 2.2.编制依据 编制依据主要有但不限于以下合同、规范及标准等: 工程承包合同、及施工用图纸等; 【建筑工程施工质量验收统一标准】(GB5020300-2013)

【混凝土结构工程施工质量验收规范】(GB50204-2015) 【工程测量规范】(GB50026-2007) 【混凝土强度检验评定标准】(GB/T50107-2010) 【回弹法检测混凝土抗压强度技术规程】(JGJ/T23-2011) 【混凝土质量控制标准】(GB50164-2011) 【施工组织设计】 【建筑施工手册】第五版; 工程建设标准强制性条文、及其他有关法律、法规、规章、管理文件。3.结构实体检测 对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检测。结构实体检测应在监理工程师(建设单位项目专业负责人)见证下,由施工项目生产经理或技术总工组织实施,承担结构实体检验的实验室应具有相应的资质。 结构实体检验的内容应包括: 混凝土强度:同条件试块强度、回弹强度; 混凝土楼板厚度; 钢筋保护层厚度; 结构实测实量。 当未能取得同条件养护试件强度、同条件养护试件被判为不合格或钢筋保护层厚度不满足要求时,应委托具有相应资质等级的检测机构按国家有关标准的规定进行检测。 3.1.混凝土同条件试块: 对混凝土强度的检验,应在混凝土浇筑地点制备并与结构实体同条件养护

建筑工程材料检测方案

涉及的材料方案(砌块、铝合金型材、胶粘剂、电线、电缆、电线、电缆套管及线 槽、PVC给排水管材及管件) 一.检测方案编制依据 1、文件:本项目工程招标文件;国家颁布的有关法规、法令,广东省、广州市颁布的 有关工程检测的法规、法令。 2、规范:国家或地方颁发的现行有关工程检测的相关标准、规范、规程。 2.1 《砌墙砖试验方法》GB/T2542-2012 2.2 《混凝土小型空心砌块试验方法》GB/T4111-1997 2.3 《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T11969-2008 2.4《铝合金建筑型材》GB5237.1-5237.5-2008 2.5《一般工业用铝及铝合金板、带材》GB/T3880.1-3880.3-2006 2.6《一般工业用铝及铝合金板挤压型材》GB/T6892-2006 2.7《铝合金韦氏硬度试验方法》YS/T420-2000 2.8《铝合金建筑型材:隔热型材》GB5237.6-2004 2.9《铝幕墙板板基》YS/T429.1-2000 3.0《铝幕墙板氟碳喷漆铝单板》YS/T429.2-2000 3.1《胶粘剂粘度的测定》GB/T 2794-1995 3.2《胶粘剂不挥发物含量的测定》GB/T 2793-1995 3.3《难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件》(QB/T 1614-2000) 3.4《建筑用绝缘电工套管及配件》(JG 3050-1998) 3.5《电气安装用导管的技术要求通用要求》(GB/T 13381.1-92) 3.6 GB 5023.1~5023.7-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第一部分:一般要求》 3.7 GB 12706.1~12706.3《额定电压35KV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电 缆》 二. 主要检测方法和技术措施(蒸压加气混凝土砌块) 1 目的 用以检验蒸压加气混凝土砌块抗压强度、干体积密度、含水率、吸水率,确定其强度等级,为控制施工质量提供依据。 2 范围 适用加气混凝土性能试验。 3 执行标准

市政工程测量施工方案

1 工程概况 1.1 编制依据 (1)《全球定位系统(GPS)测量规范》(GB /T18314-2001) (2)《工程测量规范》(GB 50026-2007); (3)《国家三、四等水准测量规范》(GB12898-1991); (4)《全球定位系统(GPS )测量规范》(GBT18314-2009); (5)甲方提供的交桩资料及相关图纸。 (6)国家其他测量规范、强制性标准 1.2 工程概况 景观大道一期工程位于雁鸣湖生态文明示范区中部,南起中东公路,北至赵口总干渠全长2.48km ,大致呈南北走向。本次工程范围为K0-010~K1+900,共1.91km 。 景观大道为进入示范区的最主要道路,强调其景观性。道路标准段设8m 宽中央绿化带,为营造丰富的景观效果,局部路段的中央绿化带采用变宽方式,宽度变化范围为8m ~26m 。道路采用两块板型式,两幅车行道各宽7.0m 。 2 施工部署 2.1 施测程序 施工队自检 施工队 重新测量 合格 进入下一道工序 不合格

2.2施工测量的组织工作 由项目技术部专业测量人员成立测量小组,根据甲方给点的坐标点和高程控 制点进行控制点加密、工程定位,。按规定程序检查验收,对施测组全体人员进 行详细的图纸交底及方案交底,明确分工,所有施测的工作进度安排,由组长根 据项目的总体进度计划进行安排。 项目部内部建立施工队、项目部二级复核制度,施工队完成测量工作并对其 测量成果自检合格后,报项目部验收,项目部验收合格后再报监理。 3 施工测量的基本要求 3.1 施测原则 1.严格执行测量规范;遵守先整体后局部的原则,先确定平面及高程控制网, 在控制网复核无误后,再以控制网为依据,进行工程各部位的定位放线。 2.必须严格审核测量原始数据的准确性,坚持测量放线与计算工作同步校核 的工作方法。 3.定位工作执行自检、互检合格后再报验的工作制度。 4.测量方法要简捷,仪器使用要熟练,在满足工程需要的前提下,力争做到 省工省时省费用。 5.明确为工程服务,按图施工,质量第一的宗旨。紧密配合施工,发扬团结 协作、实事求是、认真负责的工作作风。 3.2 准备工作 1.全面了解设计意图,认真熟悉与审核图纸。 施测人员通过对总平面图和设计说明的学习,了解工程八佰伴,总体布局, 工程特点 c c

市政道路工程试验检测项目及频率一览表

市政道路工程试验检测项目及频率汇总表2014.10 编 序号 1类别 土工 检验项目采用标准 颗粒分析、界限含水量、JTG E40《公路土工试验规程》 击实试验、室内CBR 试JTG F10《公路路基施工技术规范》 验《公路工程标准施工招标文件》2009 版 检测频率取样方法 每 5000m 3 或土质发生变化时取具有代表性的扰动土50kg。 2 3 4 5细集料(水 泥砼用) 细集料(沥 青砼用) 粗集料(水 泥砼用) 粗集料(沥 青混合料用) 筛分、含泥量、泥块含量 JTG E42《公路工程集料试验规程》 表观密度、堆积密度、坚《公路工程标准施工招标文件》2009 版 固性JTJ041《公路桥涵施工技术规范》 含水量 筛分、含泥量、泥块含量、 砂当量或亚甲兰值JTG E42《公路工程集料试验规程》 《公路工程标准施工招标文件》2009 版 坚固性、棱角性JTG E40《公路沥青路面施工技术规范》 筛分、含泥量、针片状含 量、压碎值 JTG E42《公路工程集料试验规程》 表观密度、堆积密度、坚 JTJ041《公路桥涵施工技术规范》 固性、碱活性 含水量 筛分、含泥量、针片状含 量、压碎值、表观密度、 吸水率JTG E42《公路工程集料试验规程》 粘附性、磨耗损失、坚固JTG F40《公路沥青路面施工技术规范》 性、软石含量、磨光值(表 面层) 以进场数量为一检验批,每检验批代表数 量不得超过 400m 3 每一料源检验 1 次 混凝土开盘前必做 以进场数量为一检验批,每检验批代表数 量不得超过 400 m 3 每一料源检验 1 次 每批次进场检验 1 次,每检验批代表数量 不得超过 400m 3 每一料源检验 1 次 混凝土开盘前必做 每批次进场检验 1 次,每检验批代表数量 不得超过 400 m 3 每一料源检验 1 次 取样前先铲除堆脚等处无代表性的 部分,再在料堆的顶部、中部和底部, 各由均匀分布的几个不同部位,抽取 大致相等的8 份组成一组试样,每组 试样 25kg。 取样前先铲除堆脚等处无代表性的 部分,再在料堆的顶部、中部和底部, 各由均匀分布的几个不同部位,抽取 大致相等的8 份组成一组试样,每组 试样 25kg。 取样前先铲除堆脚等处无代表性的 部分,再在料堆的顶部、中部和底部, 各由均匀分布的几个不同部位,抽取 大致相等的 15 份组成一组试样,每组 试样 50kg。 取样前先铲除堆脚等处无代表性的 部分,再在料堆的顶部、中部和底部, 各由均匀分布的几个不同部位,抽取 大致相等的 15 份组成一组试样,每组 试样 50kg。

实体检测方案

新建居住、商业项目菁英城二期10#楼 结 构 实 体 检 测 方 案 湖北中精衡建筑检测技术有限责任公司2017年07月17日

一、工程概况 工程名称:新建居住、商业项目菁英城二期10#楼 工程地点:武汉市洪山区八坦路以西 建设单位:武汉地产集团知音房地产开发有限公司 设计单位:武汉时代建筑设计有限公司 勘察单位:武汉勘察设计有限公司 监理单位:武汉鸿诚工程咨询管理有限责任公司 施工单位:武汉建开工程总承包有限责任公司 本工程项目名称为新建居住、商业项目菁英城二期10#楼工程位于武汉市白沙洲大道与白沙洲二路交汇处北侧的原中南管道公司场区。10#楼为31层剪力墙结构,屋面高度89.870m,建筑面积:20918.08M2。 二、检测依据 1、中华人民共和国国家标准 《建筑工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 《混凝土结构现场检测技术标准》(GB/T50784-2013) 2、中华人民共和国行业标准 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规》(JGJT23-2011) 《混凝土中钢筋检测技术规程》(JGJ/T152-2008) 3、中国工程建设标准化协会标准 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(JGJ/T384-2016) 4、10#楼设计图纸

三、检测项目、方法及确定原则 工程实体质量验证检测的内容主要包括:①.工程实体结构构件砼抗压强度回弹检测;②.钢筋保护层厚度检测;③.现浇砼楼板厚度检测;④.钢筋数量及间距检测;⑤.植筋锚固力检测。 1、混凝土抗压强度检测应涵盖所有设计强度等级,每个强度等级检测数量不少于五个构件。混凝土设计强度等级C50及以上的竖向构件采用钻芯法检测;混凝土设计强度等级C45及以下的构件采用回弹法检测,首层和顶层必须检测。回弹法检测时要求测区表面为混凝土原浆面,并应清洁、平整、干燥,不应有接缝、施工缝、饰面层、浮浆和油垢,并应避开蜂窝、麻面部位。 2、钢筋保护层厚度采用电磁感应法或剔凿法检测,对非悬挑梁板构件各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验;对悬挑梁应抽取构件数量的5%且不少于10个构件进行检验,当悬挑梁数量少于15个时,应全数检查;对悬挑板应抽取构件数量的10%且不少于20个构件进行检验;对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验;对选定的板类构件,应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验;对每个钢筋应选择有代表性的不同部位测量3点取平均值。 3、混凝土楼板厚度采用电磁感应法检测,检测楼板应按有代表性的自然间抽取1%且不少于三间,每块板检测三个点,悬挑板取距离支座0.1m处,沿宽度方向取包括中心位置在内的随机3点取平均值;其它楼板,在同一对角线上量测中间及距离两端各0.1m,取3点平均值。 4、钢筋数量及间距检测采用电磁感应法,楼板X向、Y向钢

建筑工程材料检测取样规范(2013版)【最新版】

建筑工程材料检测取样规范(2013版) 1. 砂: 1、履行规范:JGJ52-2006、GB/T14684-2001 2、查验批次:应以在施工现场堆积的同产地,同规范分批查验,以400立方米或600吨为一查验批,小型东西(如拖拉机)以200m3或300t 为一查验批,缺乏上述数量者以一批计。关于一次出场数量较少,且随进随用者,当质量比较稳守时,能够一个月为一周期以400立方米或600吨为一查验批,缺乏者亦为一个批次进行抽检。每次从8个不一样部位,取样40kg。 2. 卵石(碎石): 1、履行规范:JGJ53-2006、GB/T14685-2001 2、查验批次:应以在施工现场堆积的同产地,同规范分批查验,以400立方米或600吨为一查验批,缺乏上述数量者以一批计。关于一次出场数量较少,且随进随用者,当质量比较稳守时,能够一个月为一周期以400立方米或600吨

为一查验批,缺乏者亦为一个批次进行抽检。每次从16个不一样部位,取样60kg。 3、混凝土试块: 1、履行规范:GB/T50107-2001、GB/T50081-2002 2、查验批次: (1)砼试样应在硅浇筑地址随机取样 a、每拌制100盘但不超越100立方米的同合作比砼,其取样不少于一次 b、每作业班拌制的同合作比砼,缺乏100盘和100m3时取样不少于一次。 c、当一次接连浇筑的同合作比砼超越1000m3时,每200m3取样不该少于一次。(2)关于现浇砼: a、每一班浇楼层同合作比砼其取样不少于一次

b、同一单位工程每一查验项目中同合作比砼其取样不少于一次,每组为3块 4、砂浆试块: 1、履行规范:JGJ/T70-2009 2、查验批次:每一楼层或每250立方米砌体中各种强度等级的砂浆,取样不少于一次;每台拌和机拌和的砂浆取样不少于一次;每一作业班取样不少于一次;当砂浆强度等级或合作比有变更时,还应另作试块。每次取样标养试块最少留置一组,同条件维护试块由施工状况断定 5.烧结一般砖: 1、履行规范:GB5101-2003 2、查验批次:每3.5万-15万块同一强度等级,同一出产工艺烧结一般砖为一查验批,不足3.5万块亦按一批计。进入现场同一出产工艺,同一强度等级,同规范烧结一般砖,不超过15万为一批次进行查验。在施工现场选用随机抽样,抽烧结一般砖样50块。

相关文档
相关文档 最新文档