刊于《暖通空调》2007年7月期

关于常压热水锅炉及其系统配置

北京市建筑设计研究院张锡虎

摘要阐述了常压热水锅炉用于承压供暖系统的原因,介绍经过实践检验证

明可行的几种系统配置方法,结合实际工程问题的处理提出了工程设计中常见的

若干误区。

1 承压的供暖系统为什么要采用常压热水锅炉?

本来,常压热水锅炉即不能承压的开式热水器,仅适合于用作加热集中生活

热水的热源, 因为集中生活热水系统一般需要设置热交换设备,锅炉仅需提供

一定温度的一次热媒而无需承压。

近年以来,由于各种因素,常压热水锅炉越来越多应用于采暖系统。其中最

主要的原因是出于安全的考虑,对承压锅炉的设置,有关规范特别是有关地方标

准作出了不同程度的严格规定。

例如:《热水锅炉安全技术监察规程》[1]第134条规定,在满足的其他有关要求的前提下, 出水温度≤95℃的燃油、燃气热水锅炉房, 可与住宅相连,或设在非高层建筑的地下室、半地下室、第一层或顶层中;单台锅炉热功率≤7MW、出水温度≤95℃的燃油和燃气热水锅炉房,还可设在高层建筑的地下室、半地下室、第一层或顶层内。

例如,《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006)[2],虽然取消了原GBJ 16-87在民用建筑内设置锅炉房时对锅炉总蒸发量及单台锅炉蒸发量的限制要求,但在5.4.2条中仍规定:“燃油和燃气锅炉房……受条件限制必须布置在民用建筑内时,……应设置在首层或地下一层靠外墙部位,但常压燃油、燃气锅炉可设置在

地下二层,当常压燃气锅炉距安全出口的距离大于6m时,可设置在屋顶上。”

各地的技术监督部门,对承压锅炉的设置,作出了比国家标准更为严格的规定。例如,北京市[3]禁止在高层、多层建筑物的顶层和中间层安装锅炉;对条

件特殊确实无法单独设置,需要在多层、高层建筑物地下室和半地下室、首层安

装锅炉的,必须经北京市技术监督局批准。

而且,当采用常压热水锅炉时,可以免除受技术监督部门的监管,并据说可

节省与监管有关的各种费用。

2 不能承压的常压热水锅炉如何与需要承压的采暖系统匹配?

国家质量技术监督局2000年发布的《小型和常压热水锅炉安全监察规定》[4](以下简称《监察规定》)第四条规定:“常压热水锅炉是指锅炉本体开孔或者用连通管与大气相通,在任何情况下,锅炉本体顶部表压为零的锅炉。”

而采暖系统的工作压力,应为建筑物高度决定的系统静压加系统的循环阻力。《监察规定》的“锅炉本体顶部表压为零”与运行所需要的“采暖系统工作压力”,是不相容的。为此,如果一定要采用常压热水锅炉,无非是采用以下两种经过实际工程检验证明是可行的办法:

A. 配置换热器,将不能承压的常压热水锅炉水循环系统与承压的建筑物采暖系统隔开。锅炉水循环系统采用较低(不超过《监察规定》所限制的压力)的开式定压水箱定压;建筑物采暖系统则需要另外配置循环水泵和定压补水装置,如系统原理图1。

1 常压热水锅炉

2 开式定压水箱

3 一次水循环泵

4 换热器

5 二次水循环泵

B. 将不能承压的常压热水锅炉水循环系统与承压的建筑物采暖系统直接相连,锅炉仍采用较低(不超过《监察规定》所限制的压力)的开式定压水箱定压,又可以分为两种情况:

B-1 如果建筑物采暖系统低于开式定压水箱(例如用于平房建筑的采暖系统或锅炉设置于屋顶的采暖系统),则不需要再作其他配置,如系统原理图2。

1 常压热水锅炉

2 开式定压水箱

3 循环泵

4 采暖系统

B-2 如果建筑物采暖系统高于开式定压水箱,则需要将循环泵作为循环兼加压泵,抽吸常压热水锅炉出水至系统供暖,系统回水经减压阀(或其他装置)减压后回至锅炉,减压阀(或其他装置)前的压力,应能够维持系统正常循环所需压力。为防止停泵时高于开式定压水箱的循环水从开式水箱溢流而使系统“倒空”,需要在减压阀前或后,设置一个受水泵出口压力直接控制的“启闭阀”或与水泵电路连锁的电磁阀,停泵时迅速关闭将常压热水锅炉与采暖系统断开,如

系统原理图3。

1 常压热水锅炉

2 开式定压水箱

3 循环兼加压泵

4 采暖系统

5 减压装置

6 启闭阀(或电磁阀)

考虑到间歇采暖的系统在停止运行后会因水冷却而进入空气,最好能设置一个隔膜式气压罐,气压罐的有效调节容积,宜按照膨胀水量确定,如系统原理图4。

1 常压热水锅炉

2 开式定压水箱

3 循环兼加压泵

4 采暖系统

5 减压装置

6 启闭阀(或电磁阀)

7 隔膜式气压罐

上述几种办法中,方案A虽然配置比较复杂,但是具有防止燃气锅炉低温运行时冷凝腐蚀的优点,但也有由于需要换热温差而使供暖热媒温度降低需增加散热器数量的缺点。方案B-1由于使用开式定压水箱,使系统循环水含氧量较高,影响系统(特别是钢制散热器)的使用寿命。方案B-2除了方案B-1的缺点以外,还使本来用以克服系统循环阻力的、扬程较低的循环泵,变为扬程较高的加压兼循环泵而增加运行能耗。

采用常压热水锅炉,都存在水输送能耗较高而不节能的缺陷,因此应该强调尽量避免采用。北京市建筑设计研究院编制的《建筑设备专业技术措施》(中国建筑工业出版社·2006年版)[5]21.1.6条规定,“当热负荷较小的建筑采用常压热水锅炉供热时,应符合下列条件:1)供热量不宜大于 1.4MW;2)供水设计温度不应大于90℃;3)宜采用带换热设备的二次间接供热机组或供热系统,不宜采用需设置水泵扬升供热的系统┅┅”

《全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调·动力》[6]的8.11.2~8.11.9

条,“关于常压热水锅炉房设计特点”的规定,也已经把问题阐述得比较清楚了。

3 关于常压热水锅炉及其系统配置的若干误区

在实际工程应用中,常可以见到、笔者进行处理过的若干误区有:

1)设置在民用建筑外、独立建造的锅炉房内,对承压锅炉没有严格限制的条件下,也采用常压热水锅炉。

2)不论采暖系统形式,按照对供暖系统不甚了解的生产厂家提出的以常压热水锅炉为中心的系统图式, 采用千篇一律的系统配置方式。

3)由于开式定压水箱高度较低,循环泵吸入端的静压很小,在自锅炉出口至循环泵吸入口管段上,如常规配制阻力过大的管道过滤器等配件,会使循环泵吸入口形成负压而发生水击。

4)开式定压水箱与锅炉系统的连接管上配置止回阀,既不能使水箱吸收因加热而膨胀的系统循环水量,也是有关技术规定所禁止的。《全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调·动力》[6]8.6.12条之4款就明确规定:高位膨胀水箱与热水系统的连接管上,不应装设阀门。

5)建筑物采暖系统高于开式定压水箱的系统中,不设置减压阀或其他控制避免运行时发生系统“倒空”的有效设施,致使系统高点不能进行正常的水循环。6)建筑物采暖系统高于开式定压水箱的系统中,不设置与水泵连锁的“启闭阀”或其他控制停泵时发生系统“倒空”的有效设施,致使循环兼加压泵停止运行时,系统的循环水经由开式定压水箱溢流,重新启动时需要大量补水和排除空气。

参考文献

[1] 劳动部.热水锅炉安全技术监察规程. 劳锅局字 [1991] 8号和35号文件发布

[2] 建设部、国家质量监督检验检疫总局.建筑设计防火规范.中国计划出版社. 2006

[3] 北京市规划委员会.关于禁止在多层和高层建筑物顶层和中间层安装锅炉的通知.市规发【2002】754号文件发布

[4] 国家质量技术监督局.小型和常压热水锅炉安全监察规定.2000年6月15日第11号令发布

[5] 北京市建筑设计研究院. 建筑设备专业技术措施. 中国建筑工业出版社.2006

[6] 建设部工程质量安全监督与行业发展司.全国民用建筑工程设计技术措施(暖通空调·动力).2003

常压热水锅炉通用技术条件

常压热水锅炉通用技术条件编号GB/T7985-95 1 主题内容与使用范围 本标准规定了固定式常压热水锅炉(以下简称常压锅炉)的型号编制方法、参数系列、技术要求、试验、检验、验收、标志、包装、运输、储存。 本标准适用于以水为介质,表压力为零的固定式常压热水锅炉,不适用于仅供开水的茶炉。 2引用标准 GB700 碳素结构钢 GB8163 输送流体用无缝钢管 GB5117 碳钢焊条 GB1300 焊接用钢丝 JB/T1620 锅炉钢结构制造技术条件 JB/T1621 工业锅炉烟箱烟囱制造技术条件 JB3271 链条炉排技术条件 ZBJ98010 往复炉排技术条件 JB/T1615 锅炉油漆和包装技术条件 ZBJ98011 工业锅炉通用技术条件 GB/T2888 风机和罗茨鼓风机噪音测量方法 GB5468 锅炉烟尘测试方法 GB13271 锅炉大气污染物排放标准

GB10180 工业锅炉热工试验规范 GB1576 低压锅炉水质 GB50041 锅炉房设计规范 3术语 常压锅炉:锅炉本体开孔与大气相通。在任何工况下,锅炉水位线处表压力都为零的锅炉。 4常压锅炉参数系列 常压锅炉的参数一般应符合表1中的规定。 表1 常压锅炉参数系列 注:①额定进、出口温度可根据当地大气压力和特殊使用条件进行调整,但应保证其温差为25℃。额定出口水温度系指一个大气压力的数值。 ②括号内参数不推荐使用 5型号编制方法 常压锅炉锅炉产品型号由三部分组成,各部分之间用短横线相连。

5.1型号的第一部分由常压锅炉代号、锅型代号、燃烧 设备代号、额定热功率四段组成。 5.1.1常压锅炉代号用“C”表示。 5.1.2常压锅炉锅型代号见表 2。 表2 常压锅炉锅型代号

常压燃气热水锅炉运行操作及保养操作规程

常压燃气热水锅炉运行操作及保养操 作规程

Q/SY GD—200× 常压燃气热水锅炉运行操作及维护 保养规程 Operating and maintenance regulations for atmospheric gas hot water boiler 200×-××-××发布200×-××-××实施 发布

目次 前言 --------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 1 范围 --------------------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 2 规范性引用文件----------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 3 锅炉的运行操作----------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 3.1 锅炉启动前的检查----------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 3.2 锅炉启动 ------------------------------------------------------------------ 错误!未定义书签。 3.3 锅炉的运行--------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 3.3.1 锅炉出水温度--------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 3.3.2 锅炉循环水量。------------------------------------------------------ 错误!未定义书签。 3.3.3 锅炉排污 --------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 3.3.4 注意事项 --------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 3.4 锅炉的停炉--------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 3.4.1 故障保护停炉--------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 3.4.2 手动停炉 --------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 3.4.3 紧急停炉。 ------------------------------------------------------------ 错误!未定义书签。 3.4.4 注意事项 --------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 4 锅炉维护保养-------------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 4.1 维护保养要求 ----------------------------------------------------------- 错误!未定义书签。 4.2 锅炉清洗 ------------------------------------------------------------------ 错误!未定义书签。

(特种设备)关于常压热水锅炉基本知识问答

关于常压热水锅炉基本知识问答 1、茶水炉及常压热水锅炉的区别什么? 茶水炉,顾名思义就是烧开水的炉子。没有系统,没有管路,只有从本体接出个热水笼头,供应开水用,这样一台炉子,不受监察。 常压热水锅炉是指锅炉本体开孔或者用连通管与大气相通,在任何情况下,锅炉本体顶部表压为零的锅炉,还必须在炉体的明显位置喷涂“常压锅炉不得承压使用和出口热水温度不超过90℃”。 常压热水锅炉不承压,而有供热管路系统,有泵有阀门,它可以用于浴室、育苗、电镀、化工等不需高温(高于100℃)的场所。但是一旦系统布置不合理,擅自把与大气连通的开孔或连通管堵塞或安装阀门,会造成热水锅炉承压,具有一定的危险性。 2、常压热水锅炉为什么会爆炸? 对于正常使用的常压热水锅炉来说,由于不承压,温度不会超过100℃,根本不具有爆炸能量,就象家用的开水壶,就算把水全部烧干也不会发生爆炸。所有常压热水锅炉的爆炸都是因为锅炉系统被改装,常压热水锅炉变成了承压锅炉,由于常压热水锅炉没有按照承压锅炉的要求设计制造,也没有按承压锅炉配置安全附件,其承压的安全性

能无法保证,就如同自己把开水壶改成压力锅,危险无法避免,爆炸才会发生。 3、如何选购常压热水锅炉? 应根据实际需要选择锅炉,并选择有锅炉制造许可证的单位生产的锅炉。选购时锅炉图纸、产品质量证明书、安装使用说明书等技术资料以及锅炉铭牌应完整、清晰,安全附件应齐全、完好,锅炉本体上应有“严禁承压使用”的警示标志。 4、如何安装常压热水锅炉? 根据沪质技监特[2003]505号《通知》要求,使用单位必须找有安装资质的安装单位进行安装,完工后安装单位应当提供安装质量证明书、安装系统图,经使用者验收,双方签字。在使用前,使用者应向所在镇、园区、有关经济局申报,组织质监、安管、消防、环保、卫生等行政机关联合验收,对提供的安装质量及供热系统图予以确认签字、盖章存档,然后才可投入使用。 5、如何安全使用常压热水锅炉? 1)、确保锅炉系统的非承压性,让透气管畅通。

常压热水锅炉安装系统图

特种设备中锅炉的定义是:利用各种燃料、电或者其他能源,将所盛装的液体加热到一定的参数,并承载一定压力的密闭设备,其范围规定为容积大于或者等于30L的承压蒸汽锅炉;出口水压大于或者等于0.1MPa(表压),且额定功率大于或者等于0.1MW的承压热水锅炉及有机热载体锅炉。 常压热水锅炉高层采暖系统安装示意图

常压热水锅炉安装 1前言 由于常压热水锅炉开口与大气相通,锅炉在运行或停止运行时,水位线处的压力始终与大气压力相同,从根本上消除了爆炸的可能性,而且还具有造价低廉、制造简单、运行管理方便、经济适用等诸多优点,因此在我国特别是北方地区使用的越来越广泛。常压热水锅炉与承压热水锅炉在安装使用方法上有相似之处,但又有本质区别,如安装使用不当,就会带来不必要的危害,危及系统正常运行,甚至导致锅炉的损坏或爆炸。以下我就谈谈机械循环式常压热水锅炉在安装运行中应注意的几个问题,以供大家参考。

常压锅炉系统安装图 2常压热水锅炉的锅炉房系统设置 2.1机械循环式供热系统的设置 常压热水锅炉供热系统内设备和管道的连接方式与承压锅炉系统相比,有许多不同之处。其中显著的区别是:常压锅炉的热水循环泵设在锅炉的出水侧,即常压锅炉出水口与循环泵入口相连,循环热水是从锅炉中抽出来的,用热水泵加压后,经管网送往热用户,在循环热水返回锅炉房时,应先经过除污器、阻力调节阀和启闭阀,然后回流至常压热水锅炉。其中除污器与承压系统相同,而后两种阀门为常压锅炉机械循环式供热系统所特有。其中阻力调节阀可采用截止阀、闸阀等,它可以使循环管路内有压的水在返回常压状态下的锅炉时,将回水减压,同时,对运行系统中工况的不断变化具有调节功能。启闭阀的功能是在循环泵突然停止运行时,及时切断管路,防止可能造成的循环管路被倒空等一系列事故。在实际应用中,供热系统通常有锅水直接循环式和二次水换热式两种供热形式。在我国通常采用锅水直接循环方式。它又可分为上供下回式(双点定压)和下供上回式(单点定压)两种供热系统。(见图1、图2) 2.2锅炉膨胀水箱的设置 锅炉膨胀水箱的设置,对常压锅炉几乎是必不可少的,它既可以吸收锅水受热产生的热膨胀又可以增加锅炉的水容积,以防止被水泵抽空,还可容纳一旦发生停泵时,启闭阀关闭滞后或关闭不严而流回的循环热水。对于锅筒体积较大的常压热水锅炉,可在锅筒上部预留出部分空间,此一空间必须与大气相通。对一般锅炉而言,需再设一与大气相通的锅炉膨胀水箱。锅炉膨胀水箱一般设在锅炉的上方,箱体高度常为1米左右,容积一般不超过2立方米。 设置锅炉膨胀水箱应注意以下几个问题: ①水箱膨胀空间应大于系统水膨胀的净增量;

热水锅炉系统技术要求

锅炉系统技术要求 1.总则 1.1 本规范书适用于**********水工程中锅炉房供热工程和各构(建)筑物通风系统。它包括本体及辅助设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 招标方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,投标方应提供一套满足本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。必须满足国家有关安全、环保等强制性标准要求。 1.3 如果投标方没有以书面对本技术规范书的条文提出异议,那么需方可以认为供方提出的产品应完全符合本规范书的要求。 1.4 投标方须执行本规范书所列标准。有矛盾时,按较高标准执行。本技术规范书所使用的标准如与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.5 合同签订后,按本规范要求,投标方提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、运行和维护等标准清 单给招标方,由招标方确认。招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体双方共同商定。 1.6 由投标方提供的设备和相关配套设备及控制软件需具备自主知 识产权,如有相关纠纷,由投标方负责。 2.系统说明 锅炉房内两台锅炉提供的热量为0.92MW,一次性建设。

3.系统要求 3.1 设备名称:CLHS0.46全智动数控热水锅炉 3.2 安装位置:采暖锅炉房内 3.3 台数:2台 3.4 水质条件:厂区内地下水 3.5 主要技术参数 1.0 锅炉2台 1.1 类型CLHS0.46全智动数控热水锅 炉 1.2 单台额定供热量0.46MW 1.3 额定工作压力0 1.4 额定出水温度85℃ 1.5 额定回水温度60℃ 1.6 设计热效率≥80% 1.7 锅炉结构立式 1.8 烟尘排放浓度<1级林格曼黑度 1.9 SO2,NO2排放浓度符合环保要求 1.10 适用煤种发热量AIII 1.11 外形尺寸2259*3337*3176 2.0 锅炉附件设备(本体、除尘器、烟囱、横连 管、浮球、考克、玻璃管、炉 钩、炉扒、捅条、双速引风机、

常压热水锅炉操作规程(修改)

常压热水锅炉操作规程 1、司炉工人须经过有关部门培训,考试合格,取得司炉操作证后才能操作锅炉。 2、锅炉点火运行前,应仔细检查锅炉各部(包括温度计和水位表)及管路、阀门等是否正常,不正常应立即处理好。开启进水阀向锅炉注水,水位不得低于红线以下。 3、锅炉运行时,司炉人员应遵守劳动纪律,认真执行有关锅炉运行的各项制度,做好各项记录。 4、常压锅炉用水必须经过软化处理,水质达到GB1576要求。 5、新锅炉以及长期停机后再次投入使用的锅炉在使用前应进行煮炉,锅炉每运行一个月应进行煮炉(煮炉方法见锅炉使用说明书)。煮炉时间为二个小时。以便清除油污及铁锈等杂物,防止锅炉结垢造成机体损害,提高热效率,节约燃料。 6、锅炉运行中,遇有下列情况之一时,应立即停炉: (1)锅水温度急剧上升失去控制时。 (2)温度计、水位表失效。 (3)锅炉给水系统有故障,不能向锅炉进水。 (4)锅炉元件损坏,危及工作人员安全。 (5)其他异常危及运行安全的情况。 7、锅炉在使用过程中,司炉人员必须随时注意水位表水位、排气管排气情况是否正常。

8、每天停炉前应打开排污阀排污一次。 9、停炉时,不得立即停止循环泵,先停止燃料燃烧,只有锅炉出口水温降到50℃以下时才能停止循环泵。 10、炉体内部的停炉保养方法由停炉时间长短而定。一般情况下,停炉不超过1个月,可用湿法保养,1个月以上应采用干法保养。

锅炉安全管理制度 1.锅炉房应保持锅炉及一切设备完好,整齐清洁、卫生,不准在锅炉房内搭凉衣物等。 2.严禁存放易燃易爆物品及其他杂物。 3.锅炉房内所有管道要按规定涂颜色标记,并表示出介质方向、状况。 4.锅炉房应防寒冻、防风雨,地面平整,并有良好的照明通风卫生条件,保证通道顺畅。 5.门口应注明“锅炉重地,闲人免进”的字样,除主管科室人员,安全监察部门外,其他人员联系工作时,应经当班负责人许可,方可入内。 6.外来人员未经主管领导批准,不准进入锅炉房,学习和参观须由有关人员陪同,并不得滥动闸门和运行装置,未经许可不得测绘、摄影、抄录等。 7.外来人员进入锅炉房,须在外来人员登记薄上登记并由值班人员注明进出时间、理由和陪同人员。 8.外来人员在锅炉房活动期间,遇有特殊紧急情况,一切听从锅炉房值班人员指挥。

常压热水锅炉的使用管理通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD721 常压热水锅炉的使用管理通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

常压热水锅炉的使用管理通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 常压热水锅炉由于在本体上安装有与大气相通的排汽管,不承受任何压力,具有较好的安全性和经济性,已被广大使用单位所接受。虽然这类锅炉从道理上讲没有爆炸的危险,但若安装使用管理不当,爆炸和超压泄漏事故随时都有可能发生。 常压热水锅炉为什么承压使用危险呢?这是因为常压热水锅炉设计是不承压的,其制造标准,使用材料以及材料厚度的选取等安全系数要比承压热水锅炉和蒸汽锅炉低得多。而对于承压热水锅炉和蒸汽锅炉来说,由于是按承压设计的,其用材、材料厚度、结构以及安装、验收、使用都有严格的规定,安全系数较高。不仅如此,为了安全起见,承压热水锅炉和蒸汽锅炉还装设有三大安全附件,即安全阀、压力表、水位表。因此,常压热水锅炉在安全系数选取较低,且未装设安全附件的情况下,若承压使用,随时都会发生爆炸和泄漏事故。 常压热水锅炉承压使用的现象较为普遍,一般承压使

常压热水锅炉安全操作规程

常压热水锅炉安全操作规程 1、司炉工人须取得司炉操作证后才能操作锅炉。 2、锅炉运行时,值班人员应遵守劳动纪律,认真执行有关锅炉运行的各项制度,做好各项记录。 3、锅炉运行中,遇有下列情况之一时,应立即停炉: (1)锅水温度急剧上升失去控制时 (2)水位或温度传感器失效。 (3)锅炉给水系统有故障,不能向锅炉进水。 (4)嗅到异味,发觉燃气泄漏。 (5)锅炉元件损坏,危及工作人员安全。 (6)其他异常情况危及运行安全,如燃气泄漏等。 4、对备用或停用锅炉,再次使用前必须先将锅炉及除污器内的水垢、污物、泥渣清除,然后采取防腐措施,并定期对锅炉内部进行检查,以保证防腐措施有效。 5、锅炉停用后,应及时清理受热面管予表面和烟道中沉积的烟炱和污物。对长期停用的锅炉,还应将附属设备清刷干净。 6、锅炉运行时的锅水、补给水符合常压锅炉水质标准的有关规定。 7、请勿在锅炉周围放置易燃易爆、易腐蚀物品,保持整洁。 8、管道上所有的水泵在使用前,请务必放气。 9、为了锅炉的安全运行,请在一年内对锅炉进行二次定期检查,将检查记录保存三年。检查内容包括:燃烧机、控制柜和水泵运行情况等。 二、锅炉操作规程 1、锅炉启用时打开管路,通过膨胀水箱把水输入炉体及管路内,直到排气阀门出水为止。使锅炉处于满水状态。 2、打开电源开关,将控制柜上的温度控制器调到所需的高温与低温。 3、检查各种仪器、仪表是否正常。

4、控制的“炉水温控”、“回水温控”。 5、打开电源开关,控制柜上的电源指示灯亮。 6、按“运行”键,此时锅炉水泵开始工作,同时运行指示灯亮。 7、当需要水泵停止运行时,只需按一下控制柜上的“启/停”键,则水泵立即停止热循环。若要整台锅炉停止运行,则在水泵停止运行后,关掉电源(此时电源指示灯熄灭)、关掉给水阀的阀门。 8、锅炉投入运行时,应先开动循环泵,待供热系统循环水循环后才能提高炉温。停炉时,不得立即停泵,只有锅炉出口水温降到50℃以下时才能停泵。 9、锅炉运行时,值班人员应遵守劳动纪律,认真执行有关锅炉运行的各项制度,做好各项记录。 10、常压锅炉用水必须经过软化处理。 11、长期停机后再次投入使用的锅炉在使用前应进行煮炉,以便清除油污及铁锈等杂物,防止锅炉结垢造成机体损害,提高热效率,节约燃料。 12、锅炉运行中,遇有下列情况之一时,应立即停炉: (1)锅水温度急剧上升失去控制时。 (2)温度传感器失效。 (3)锅炉给水系统有故障,不能向锅炉进水。 (4)锅炉元件损坏,危及工作人员安全。 (5)其他异常情况危及运行安全,如燃气泄漏等。 13、锅炉在使用过程中,应定期进行煮锅除垢,具体时间视锅炉用水的水质而定。 14、炉体内部的停炉保养方法由停炉时间长短而定。一般情况下,停炉不超过1个月,可用湿法保养,1个月以上应采用干法保养。

燃气常压热水锅炉安全操作规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K5537 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 燃气常压热水锅炉安全操作规程标准版本

燃气常压热水锅炉安全操作规程标 准版本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 为了保证全自动燃气常压热水锅炉机组在使用周期内安全、高效、经济运行,确保设备安全可靠运行,杜绝操作人员违规操作,便于操作检修人员进行科学规范、正确的操作、维护、保养,特制定本操作规程。 一、安全注意事项 1、燃气热水锅炉房要符合消防安全要求,配备必需的消防器材;机房内禁止存放油脂、木材等易燃物品,机房内严禁吸烟、闲杂人员严禁进入。 2、操作人员要熟知热水锅炉各部件性能、结构,明确各

主要部件的安装位置及作用,禁止未经培训的人员进入锅炉房操作设备。3、进入燃气热水炉机房的操作人员必须携带燃气报警仪,合闸送电前,必须检查室内燃气,确保室内燃气浓度不得高于0.5%,否则严禁合闸送电,同时必须采取有效措施(打开门窗)进行通风换气。4、开机前必须检查确认供电电源电压符合要求,不得出现缺相或接地故障;电控及机械设备符合设备完好标准要求,严禁带故障开机。 5、开机前必须确保冷、热水循环热交换系统循环水泵,各阀门完好启闭灵活,压力表、温度计等设施完好,管路系统无泄漏,补水水箱水位符合规定标准,否则禁止开启机组。 6、开机前必须检查燃气气供气系统,确保无泄漏、压力正常符合规定(> 8KPa),若气压异常,禁止开机。 二、循环水泵的操作程序

常压热水锅炉操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 常压热水锅炉操作规程 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4122-80 常压热水锅炉操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、准备工作 1、锅炉开启前,应检查水箱水位及水质情况,水位偏低报警时应先进行补水,水质浑浊时应及时换水。 2、检查锅炉炉体是否正常,出水、回水管道、水泵是否正常,是否存在漏水、漏电现象。 3、检查锅炉炉体上的压力表、温度传感器,出水、回水管道上的压力表、温度表是否正常。 4、检查锅炉控制箱是否正常,面板操作按钮是否正常。 5、检查锅炉天然气管道是否存在泄漏情况,天然气管道压力为0.2MP-0.22MP,燃烧机通过调压阀整定压力为0.01KPa-0.018KPa,观察是否存在异常,检查燃烧机、燃烧机燃气泄漏报警仪及泄漏报警切断阀是否正常。

6、锅炉检查中存在设备故障的应及时通知维修人员维修,禁止锅炉带故障运行。 二、锅炉操作 1、锅炉操作人员必须取得司炉操作证后才能操作锅炉。 2、打开锅炉控制箱电源开关,利用触摸屏温度设定模块设定锅炉热水温度。 3、通过触摸屏选择自动补水或者选择手动补水,开启1#补水泵或2#补水泵,利用膨胀储水容器把水输入炉体及管路内,使锅炉处于安全水位。 4、通过触摸屏开启1#出水管路循环泵或2#出水管路循环泵,使锅炉和循环管路内的水循环后再开启燃烧机进行升温。 5、选择燃烧机自动运行模式时,通过触摸屏点击启动按钮,启动燃烧机运行,点击停止按钮停止燃烧机运行。 6、选择燃烧机手动运行模式时,可以(大火、小火)二种模式运行,通过触摸屏选择大火、小火运行

常压热水锅炉房安全管理制度(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 常压热水锅炉房安全管理制度 (通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

常压热水锅炉房安全管理制度(通用版) 1、常压热水锅炉的使用单位要遵守《小型和常压热水锅炉安全监察规定》,建立健全锅炉房的各项规章制度,指定锅炉房专(兼)职负责人进行管理。 2、接班前按规定巡视检查各种设备,包括:水位表、压力表、温度计等运行情况,交接班时要核对运行记录、清点用具,并详细了解锅炉运行情况。 3、严格执行各项规章制度,认真学习锅炉有关方面的专业知识,不断提高水平,确保锅炉安全经济运行。 4、使用锅炉单位要配备专职或兼职锅炉安全管理人员,管理人员要经过考核,取得《锅炉管理人员资格证书》,方能从事锅炉管理工作。 5、接班人员按规定、班次和规定时间提前到锅炉房做好接班准备工作,并了解锅炉运行情况。

6、交接班者提前做好准备工作,进行认真全面的检查和调查,保持锅炉正常。 7、交接班时,如果接班人员没有到达现场,交班人员不得离开工作岗位。 8、交班人员应向接班人员介绍设备运行、水质化验和锅炉排污等方面有关问题,没有办理交接手续,交接人员不得离开工作岗位。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

小型和常压热水锅炉安全技术监察规定(2021新版)

小型和常压热水锅炉安全技术监察规定(2021新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0882

小型和常压热水锅炉安全技术监察规定 (2021新版) 为了更好地贯彻执行《小型和常压热水锅炉安全技术监察规定》(原国家质量技术监督局第11号令,以下简称《规定》),现就实施过程中的有关问题进一步明确如下: 一、关于茶水炉是否纳入安全监察的问题 茶水炉是指采用燃煤、燃气、燃油或电加热方式,专门用于提供开水的设备。茶水炉应在炉体顶部设置直接通向大气的开孔或接管,且保证开孔或接管畅通,不得设置水封。茶水炉生产者应在炉体上明显位置喷涂“不得承压”的警示标识。符合上述条件的茶水炉不属于《规定》的适用范围,不需要取得锅炉制造许可,不必办理使用登记注册手续,也不要求操作人员按《锅炉司炉人员考核管

理规定》考核取证。 二、关于民用水暖煤炉是否纳入安全监察的问题 民用水暖煤炉是近十余年在我国发展起来的,目前年产量已达到250万台。产品采用夹套式结构,按国家标准GB/T16154-1996制造。现有关部门已完成该标准的修订报批稿,其中明确了涉及安全的要求为强制性条款,主要有:额定供热量<50KW;工作压力来自自来水压力;出口水温不超过85℃;炉体上安装防爆片;炉体上明显位置喷涂警示语等。符合上述要求的民用水暖煤炉不属于《规定》的适用范围,不需要取得锅炉制造许可,不必办理使用登记注册手续,也不要求操作人员按《锅炉司炉人员考核管理规定》考核取证。 三、关于燃气热水器(含快速和容积式两类)、电热水器与燃气锅炉、电加热锅炉的界定划分问题 我国燃气热水器分为快速和容积式两类,分别依据《家用燃气快速热水器》(GB6932-2001)和《燃气容积式热水器》(GB18111-2000)两项强制性国家标准设计、制造。电热水器依据GB4706.12

燃气常压热水锅炉安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A11594 燃气常压热水锅炉安全操作规程标 准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

燃气常压热水锅炉安全操作规程标 准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 为了保证全自动燃气常压热水锅炉机组在使用周期内安全、高效、经济运行,确保设备安全可靠运行,杜绝操作人员违规操作,便于操作检修人员进行科学规范、正确的操作、维护、保养,特制定本操作规程。 一、安全注意事项 1、燃气热水锅炉房要符合消防安全要求,配备必需的消防器材;机房内禁止存放油脂、木材等易燃物品,机房内严禁吸烟、闲杂人员严禁进入。 2、操作人员要熟知热水锅炉各部件性能、结构,明确各

关于常压热水锅炉基本知识问答

编号:SY-AQ-09533 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 关于常压热水锅炉基本知识问 答 Questions and answers on basic knowledge of atmospheric pressure hot water boiler

关于常压热水锅炉基本知识问答 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 1、茶水炉及常压热水锅炉的区别什么? 茶水炉,顾名思义就是烧开水的炉子。没有系统,没有管路,只有 从本体接出个热水笼头,供应开水用,这样一台炉子,不受监察。 常压热水锅炉是指锅炉本体开孔或者用连通管与大气相通,在任何 情况下,锅炉本体顶部表压为零的锅炉,还必须在炉体的明显位置 喷涂“常压锅炉不得承压使用和出口热水温度不超过90℃”。 常压热水锅炉不承压,而有供热管路系统,有泵有阀门,它可以用 于浴室、育苗、电镀、化工等不需高温(高于100℃)的场所。但 是一旦系统布置不合理,擅自把与大气连通的开孔或连通管堵塞或 安装阀门,会造成热水锅炉承压,具有一定的危险性。 2、常压热水锅炉为什么会爆炸? 对于正常使用的常压热水锅炉来说,由于不承压,温度不会超过 100℃,根本不具有爆炸能量,就象家用的开水壶,就算把水全部烧

燃气常压热水锅炉调试方案

燃气热水锅炉调试运行方案

项目名称: 编制单位: 编制时间: 目录 第一章、编制依据 (4) 第二章、工程概况 (4) 第三章、调试安排 (4) 1、人员安排 (4) 2、技术安排 (5) 3、时间安排 (5) 第四章、调试运行前检查及相关的准备工作 (6) 1、调试运行必须具备的条件 (6) 2、调试运行启动准备 (7)

第五章、调试运行 (8) 第六章、安全注意事项及应急预案 (11) 、安全注意事项 (11) 、应急预案 (12) 第七章、竣工验收 (12)

第一章、编制依据 1、设计施工图纸, 2、施工安装合同 3、设备安装使用说明书 4、施工安装现场实际条件 第二章、工程概况 本工程为某机场新建燃气供暖项目。锅炉房新装2台2吨卧式内燃全自动燃气热水锅炉及2套换热机组和配套辅机设备。锅炉及配套设备按合同、设计和相关技术要求施工安装完毕后,为了保证整体的验收并顺利投入运行,特编制本调试运行方案。 第三章、调试安排 1、人员安排 为了确保锅炉调试试运行顺利进行,成立专门的试运行小组,

人员由总包、分包方设备安装技术人员,设备厂家调试工程师组成:专业监理工程师现场监督检验。 安装技术人员:2人配合技术工人2人电工1人 锅炉厂家技术人员:1人 外网系统施工方人员数名 调试工作由安装单位项目技术员总负责,已厂家调试工程师为主,其他工作人员按调试工程师的安排调度配合工作。业主项目技术负责人及专业监理现场监督。 为保证设备调试运行后的正常移交,要求业主方安排锅炉设备的运行管理及维护人员,司炉工参与调试运行。 2、技术安排 1)、制订完善的锅炉操作、运行规程及各项安全生产规章制度,熟悉热力系统图,燃烧控制原理图,电气原理图等。 2)、调试前组织调试人员现场技术交底,对参与调试工作人员进行任务分工,熟悉所负责调试部位的设备性能、设备正常的工作状态、正确的操作方法、出现状况的正确处理方法和应急措施。 3、时间安排 整个调试试运行安排2~3天时间。(煮炉另计2天)

常压热水说明书

卧式常压热水锅炉安装及使用说明书 扬州斯大锅炉有限公司

致用户 尊敬的用户,感谢使用斯大产品! 请你在安装、使用、维护产品之前,仔细阅读本说明书。它能指导你了解产品结构,熟悉产品性能,掌握正确地维护保养方法,从而达到经济、稳定、安全运行。 冷凝无压热水锅炉系列: 斯大冷凝锅炉是一种可以同时满足环保和高效要求的绿色锅炉。 ?锅炉效率 96%~103%。 ? CO2 发生量降低30%以上。 ? NOx 发生量降低50%以上(低NOx燃烧机使用)。 ?电费最大限度减少 40%(用变频器)。 ?运转噪音降低10%以上。 节能产品先驱者——斯大锅炉 斯大锅炉全体员工

目录 锅炉部分 一、概述 (3) 二、锅炉型号 (3) 三、使用前注意事项 (3) 四、锅炉本体结构概述 (4) 五、安装要求 (4) 六、锅炉的运行调试 (6) 七、锅炉的操作说明 (7) 八、锅炉的维护与保养 (7) 九、锅炉清洗方式及注意事项 (9) 十、锅炉系统图参考 (9) 一、概述 为了确保锅炉的的运行和劳动人民生命财产安全。本系列锅炉的设计、制造、安装、使用、维

修都必须严格执行JB/T7985-2002《小型锅炉和常压热水锅炉技术条件》、GB/T1576-2008《工业 锅炉水质》、GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》、JB/1615-93《锅炉油漆和包装技术条件》。 水压试验按JB/T7985-95标准、Ps=0.2Mpa的要求执行,锅炉安装应符合国家有关规定: GB50273-2009《锅炉安装工程施工及验收规范》、GB50231-2009《机械设备安装工程施工及验收通 用规范》。 二、锅炉型号 1、型号释义 卧式常压热水锅炉额定功率(MW)出水温度85℃,回水温度65℃加热源:油(气)CWNS XX -85/65 Y.Q 代码含义:C —常压 ZK —真空 W —卧式 N —内燃 S —室燃 XX ——额定热功率(MW) 85/65 —额定出水和回水温度(℃) Y.Q —燃料的种类:轻油、天然气、城市煤气、石油液化 气等 三、使用前注意事项 1、锅炉房布置应符合《常压热水锅炉通用技术条件》和GB50041 ~91《锅炉房设计规范》。锅炉 房要始终保持干燥清洁,防止控制系统受潮。 2、电力要求:电压波动在额定电压±5%范围之内。锅炉安装时应接地线。 3、锅炉控制系统应按照《锅炉控制器使用说明书》使用。 4、锅炉周围严禁放油箱等易燃物品。油罐、气体罐与锅炉房外墙基脚线间距应在15米以上。有 特殊原因需要缩短防火间距时,应得到当地消防部门及有关部门同意;若采用地下布置,则覆盖 层应在0.5m以上,周围需加防火墙;地下布置时,油箱地脚螺栓必须拧紧,或采用其它措施防止 油箱移位。 5、锅炉配管时应注意以下事项: 1)、美观大方,操作维修方便,标示明确,通径需根据出水量计算; 2)、锅炉的补水管、排污阀等标示明确; 3)、使用循环水泵应与锅炉相配套,热水的流向应明确标示,带换热器的锅炉换热器设计压力为 1.0Mpa,如果向高层供水时在系统上需要适当调整,供水管道需经过严格的设计和计算。 四、锅炉本体结构概述

热水锅炉操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L7865 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 热水锅炉操作规程正式 样本

热水锅炉操作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1 升火前的检查和准备工作 1.1 检查锅炉所有人孔和手孔盖是否装好,各 法兰密封处螺丝是否拧紧等,同时应检查法兰处装置 的临时隔板及其它临时堵头是否全部拆除。 1.2 炉膛及烟道内的积灰及杂物应清除干净。 风道及烟道的调节门,闸板须完整严密,开关灵活, 启闭指示准确。 1.3 锅炉外部炉墙应完好严密,炉门,灰门、 看火门和检查门等装置完整齐全,关闭严密。 1.4 检查安全附件是否完好;旋塞是否旋转灵 活、好用;各种仪表和控制装置应齐全,究好、清

洁。检查合格后,应使压力表旋塞处于工作状态。 1.5 锅炉各种管道上的阀门手轮应完好无缺,开关灵活、密封盘根充足。检查合格后,开启锅炉进出水管道上的阀。门。 1.6 检查燃烧装置是否完好;对机械传动系统,输煤系统,出碴系统试转正常;调速箱安全弹簧压紧程度应适当,润滑良好;煤闸板尺指示正确.老鹰铁整齐、完好,翻碴板完整,动作灵活。 1.7 检查辅助设备(引风机、鼓风机、水泵等)联轴器是否连接牢固;三角皮带松紧适当;润滑油应良好、充足;冷却水畅通。检查合格后,装好安全防护罩,分别进行试运转,并注意空转时的电流。 除尘装置落灰口,应封闭严密,不可漏风。 1.8 经检查锅炉符合运行要求后,即可开始进行.进水时应开启锅筒上的空气阀。进水宜缓慢,进

常压热水锅炉安装的注意事项

常压热水锅炉安装的注意事项 一、前言 二、由于常压热水锅炉开口与大气相通,锅炉在运行或停止运行时,水位线处 的压力始终与大气压力相同,从根本上消除了爆炸的可能性,而且还具有造价低廉、制造简单、运行管理方便、经济适用等诸多优点,因此在我国特别是北方地区使用的越来越广泛。常压热水锅炉与承压热水锅炉在安装使用方法上有相似之处,但又有本质区别,如安装使用不当,就会带来不必要的危害,危及系统正常运行,甚至导致锅炉的损坏或爆炸。以下我就谈谈机械循环式常压热水锅炉在安装运行中应注意的几个问题,以供大家参考。 三、二、常压热水锅炉的锅炉房系统设置 四、机械循环式供热系统的设置 五、常压热水锅炉供热系统内和管道的连接方式与承压锅炉系统相比,有许多 不同之处。其中显着的区别是:常压锅炉的热水循环泵设在锅炉的出水侧,即常压锅炉出水口与循环泵入口相连,循环热水是从锅炉中抽出来的,用热水泵加压后,经管网送往热用户,在循环热水返回锅炉房时,应先经过除污器、阻力调节阀和启闭阀,然后回流至常压热水锅炉。其中除污器与承压系统相同, 六、而后两种阀门为常压锅炉机械循环式供热系统所特有。其中阻力调节阀可采 用截止阀、闸阀等,它可以使循环管路内有压的水在返回常压状态下的锅炉

时,将回水减压,同时,对运行系统中工况的不断变化具有调节功能。启闭阀的功能是在循环泵突然停止运行时,及时切断管路,防止可能造成的循环管路被倒空等一系列事故。 七、 八、在实际应用中,供热系统通常有锅水直接循环式和二次水换热式两种供热形 式。在我国通常采用锅水直接循环方式。它又可分为上供下回式(双点定压)和下供上回式(单点定压)两种供热系统。 九、 2.2锅炉膨胀水箱的设置 十、锅炉膨胀水箱的设置,对常压锅炉几乎是必不可少的,它既可以吸收锅水受 热产生的热膨胀又可以增加锅炉的水容积,以防止被水泵抽空,还可容纳一旦发生停泵时,启闭阀关闭滞后或关闭不严而流回的循环热水。对于锅筒体积较大的常压热水锅炉,可在锅筒上部预留出部分空间,此一空间必须与大气相通。对一般锅炉而言,需再设一与大气相通的锅炉膨胀水箱。锅炉膨胀水箱一般设在锅炉的上方,箱体高度常为1米左右,容积一般不超过2m3。十一、设置锅炉膨胀水箱应注意以下几个问题: 十二、①水箱膨胀空间应大于系统水膨胀的净增量; 十三、②水箱膨胀空间必须有与大气相通的通气口,通气口直径不小于100mm,以保证锅炉在常压下运行; 十四、③为防止锅炉满水时热水外溢,在水箱膨胀空间允许最高水位处设置溢流

燃气真空热水技术要求

燃气真空热水锅炉 技 术 要 求

1、总则 1.1本技术协议书适用于石家庄国际机场河北航空基地 真空锅炉的取暖及员工洗浴设备,它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等 方面的技术要求。 1.2买方在本技术协议中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,卖方应提供一套满足本技术协议和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全等强制性标准,必须满足其要求。 1.3卖方须执行本技术协议所列标准。有矛盾时,按较高标准执行。 1.4合同签订后,卖方提出合同设备的设计,制造、检验、试验、装配、安装、调试、试运、 验收、运行和维护等标准清单给买方,买方确认。 1.5在签订合同之后,买方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具 体项目由合同双方共同商定。 1.6所以设备应使用公制单位。在技术参数表、图纸、文件、说明书、铭牌等中的所有尺寸 应采用公制。 2、工程概况 本设备为3台3吨燃气真空加热锅炉 3、技术要求 本设备为满足石家庄国际机场河北航空基地员工洗浴及取暖,对该设备整套系统具体说明。 4、概述 真空加热锅炉是一种高效、节能产品、运行安全可靠。本设备总功率为 2.1MW,总发热 量180万大卡,每小时可供暖1.5万平方米。 真空锅炉的工作原理:利用水在低压情况下沸点低的特性,快速加热封闭的炉体内填装的热媒水,使热媒水蒸发出高温水蒸气,水蒸气凝结在换热管上加热换热管内的冷水,达到供应热水的目的。 优势: 1、真空锅炉不存在膨胀、爆炸、破裂的危险,安全可靠。 2、一机多用,可以一台锅炉同时提供取暖水,生活热水、游泳加热等。 3、设计寿命在20年以上,可以放在地下室及楼顶,国家有关部门不限制。 4、高效、低成本。 5无结垢、腐蚀等现象。 6、要比普通锅炉体积小,占用空间少。 7、电热真空热水锅炉只需一次加入小量的热媒水,运行时不增不减,炉水采用高纯水,确 保炉体内永不结垢、腐蚀,增加了锅炉的使用寿命。

相关文档