文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压单相电缆的白蚁防治及维护

高压单相电缆的白蚁防治及维护

高压单相电缆的白蚁防治及维护
高压单相电缆的白蚁防治及维护

高压单相电缆的白蚁防治及维护

广东湛江电厂有4台220kV主变压器和2台220kV启动备用变压器,其高压侧皆通过220kVXLPE高压单相电缆连至升压站,共计6组18根。根据电缆运行技术要求,电缆外护套必须绝缘良好(>0.5MΩ/km),运行中金属内护层必须一点接地,严禁两点接地。

自机组陆续投产以来,上述电缆的外护套绝缘开始时一直良好,但从最近2,3年的检测结果发现其中一些电缆的外护套绝缘每况愈下,尤其是较早投产的2号主变C相电缆,其外护套绝缘已降至0.01MΩ以下。

单相电缆外护套绝缘太低最直接的后果是在较高的金属内护层感应电压下外护套被击穿,从而导致金属内护层多点接地,产生较大的环流,进一步影响到电缆导体的载流能力,促使电缆过热,严重者将危及电缆的主绝缘而引发事故。

因此,保证高压单相电缆外护套绝缘良好,查明并消除引起护套绝缘降低的原因是保证高压单相电缆安全运行的必要前提。

1电缆外护套绝缘不良的原因

通常而言,电缆外护套会因施工腐蚀,自然老化等因素导致绝缘不良,但湛江电厂的事例表明还有一种致命因素:白蚁危害。对上述2号变C相电缆通过检测查明了缺陷区段,开挖发现:

(1)在缺陷区段内,电缆外护套有多个孔洞,或半穿或已穿透;

(2)所有孔洞皆呈蛀蚀状,已穿透的孔洞处金属内护层表面已有严

重蛀蚀;

(3)缺陷区段的电缆浅沟内有多个白蚁窝点,其位置与孔洞相对应,在过马路处的PVC护管内也发现了白蚁及外护套被蛀蚀的痕迹。

(4)对电缆沿线进一步开挖检查发现,凡是电缆土层不净,有木屑等物之处几乎都有白蚁存在,电缆外护套表面通常都有蛀蚀的痕迹。而土层干净区段没有白蚁,外护套也一切正常。

上述现象在其它组的电缆沟道内也有发现。经鉴定,孔洞为白蚁所为,而促使白蚁产生的主要原因是沟道土层含有木屑等杂物加之阴暗潮湿的环境。

2缺陷处理及预防措施

(1)以同类材料对应修补受损的外护套及内护层,修补时应注意几点:①进行必要的真空抽湿;②外护套的孔洞应清理干净,然后用绝缘胶填充,孔洞表面需刮掉一部分半导层,再用绝缘密封胶带缠封;

③需保证半导层的连续和完整,在用密封胶带缠封后,需用专用半导电带缠绕覆盖;④密封防水措施要可靠,最外层可用PVC带迭缠后再用玻璃丝带加环氧树脂进行固化密封。修补完后检测其绝缘合格,并按技术要求进行耐压试验。

(2)对电缆本体进行防白蚁处理,电缆表层涂刷一层”电缆防蚁漆”,该漆有良好的防蚁蚀效用,尤其是对堆沙白蚁和散白蚁等有驱避、触杀、防止三重功效,有效期可达20年。

(3)对电缆沟道的土层进行清理,在保证土层干净无木屑的基础上,

浅析10kV电力电缆的运行管理及维护 马键

浅析10kV电力电缆的运行管理及维护马键 发表时间:2019-12-06T13:28:38.247Z 来源:《电力设备》2019年第16期作者:马键 [导读] 摘要:电力是现代社会的基石。 (泰安市光明电力服务有限责任公司山东 271000) 摘要:电力是现代社会的基石。特别是随着经济和技术的飞速发展,对电力的需求不断增长。保证安全高效的供电是现代社会对电力的基本需求。10kV电力电缆是供电和配电网络的重要组成部分。10kV电力电缆的安全运行和有效运行直接影响着供电和配电的效率和效果。本文在对10kV电力电缆常见故障进行分析的基础上,介绍如何采取有效措施提高10kV电力电缆的运行效率。 关键词:10kV电力电缆;常见故障;应对措施 面对不断增长的居民电能需求,一般相关单位多采取加大电能输送的方式,但这也使得配电网面临的电能输送压力越来越大。因此为了能够切实保障10kV电力电缆可以实现长久、稳定、安全运行,有必要加强对配电网电力电缆运行的有效监管。本文通过探究10kV电力电缆运行的有效管理模式,旨在为相关工作人员强化配电网电力电缆运行管理,提高其管理水平提供给予相应指导帮助。 1 目前10kV电力电缆运行情况分析 在我国城市化建设下,各城市地区正在如火如荼地开展10kV配网建设工作,使得我国庞大的城市电能运输压力可以得到一定缓解。由于城市中高楼大厦林立,加之为避免占用过多的空间资源,在我国广州等许多城市地区在配电网建设中纷纷选择采用电缆电线而非传统架空电线,从而可以在有效提升单位面积的电能输送效率的同时,达到提高电能运输安全性、稳定性的目的。但在实际电缆运输过程中,其具体运输质量直接取决于相关电力设备尤其是电力电缆的运行情况,因此近些年人们对于10kV电力电缆运行的运维管理也愈发重视。 2 采取有效的措施加强对于10kV电力电缆的运行管理维护 2.1不断强化配网抵御自然灾害的能力 首先,提高绝缘子的防雷等级,主要是由于雷电灾害。与电力有关的事故最常见的原因是闪络故障。在闪络断裂中,主要是拉点的产生。因此,有必要加强悬架绝缘子的应用。同时还要求有雷电防护等级推广,使其能有效预防自然灾害。其次,进行了防雷装置的安装。为了避免线路上的雷击,可以在远距离配电电缆上安装避雷器并防雷。此外,如果变电站中经常发生雷击,需要增加绝缘子的电平,特别是在一些较弱的区域,以确保输电网的绝缘性能得到改善。 2.2 注重日常电力维护工作的开展 电力公司需要指派相关人员对智能变电站的变压器和绝缘子进行检查。检查方法可以定期进行,也可以不定期进行,并根据相关设备的运行情况进行维护和整修。其次,电力公司相关人员需要在输电网管理工作中融入基于状态的维护方法和整体过程管理和维护理念,对相关设备状态和相关参数进行测试,在生命周期的基础上加强设备管理。为了保证输电网的安全和可靠运行。最后,还需要加强输电网的有效建设和优化,加强对基地路线布局和结构的科学、合理分析,找出其中的不足之处,并在此基础上进行有效的纠正。 2.3 加大配网调控自动化建设 采用统一的监控体系,及时规范监控信息。不断升级电力系统的信息化设备,定期进行检测和运行维护,及时排查可能出现的安全隐患。同时,积极整合有效资源,实现分销网络监管业务自动化建设的飞跃,同时提高城市配配电电缆线路的基本数据。目前,城市配电电缆对电缆运行的控制措施不足。基本不具备馈线、输电变压器等控制设备的故障诊断条件。为了提高供电的可靠性和服务水平,建议加快城市配配电电缆自动化的建立和建设。假设配配电电缆自动化是有效的。实施后,线路故障的隔离运行时间将大大缩短,用户的电源将尽快恢复,质量服务将大大提高。 2.4 采取专人专管模式 在对10kV电力电缆运行进行有效管理的过程中,考虑到配电网络供电系统具有一定的复杂性,且对电缆运维管理有着较高的专业性要求。因此本文认为,电力公司需要充分结合目前10kV电力电缆运行情况及其具体管理要求,采用专人专管的管理模式,成立专门负责10kV 电力电缆运行管理的工作小组,改变当前在部分单位中由非专业人员兼职管理电力电缆的情况。通过分别成立专门的电缆管理、日常巡视与检修等工作小组,在严格按照国家相关标准要求针对10kV电力电缆运行管理制定出相应的管理制度的基础上,对各工作小组中工作人员的管理职责、管理范围等进行明确划分,从而在电缆部门、检修部门等相互配合下,协同、高效完成10kV电力电缆运行的有效管理。 2.5 电力电缆安装管理 在对10kV电力电缆的安装进行有效管理时,安装人员首先需要依照相关标准要求对电缆设备的外观质量、设备性能等进行全面、严格的检查,确保检验合格后才能进入到电缆安装环节。在实际安装电缆时,工作人员需要切实结合既定的电缆安装计划与安装图纸,严格遵循相关技术规程要求规范进行直埋电缆作业。而考虑到电缆安装一般多为交错进行,因此极易出现电缆之间相互缠绕、电缆路径极其复杂的情况,大大增加安装人员以及后期电缆运维管理和检修人员准确辨认电缆的难度,因此在对10kV电力电缆安装进行科学管理的过程中,相关工作人员需要结合电缆路径设计规划,合理调整电缆与电缆之间的距离,使得标志具有较高的稳定性。在安装电缆过程中,根据相关规定要求,安装人员应当预留电缆接头,但避免将中间位置处防止预留电缆接头,否则在后期拉伸电缆时极有可能导致电缆运行事故出现,进而直接影响电力正常输送。 2.6 提升思想重视,结合具体情况开展运行维护 10kV电力电缆是电力系统中的重要物质资源,能够有效保证电力输送质量和效果,其实际运行水平会在很大程度上影响到电力系统运行的总体水平,需要引起相关人员的足够重视。电力需求逐渐增加,人们对于电能质量的要求也在持续提升,10kV电力电缆运行中出现的故障容易引发较大的社会损失,需要对其进行全面有效的控制。10kV电力电缆实际敷设和运行过程中都容易受到多种外界因素和人为因素的影响,出现一些质量问题,从而引发相应的安全事故,不利于电力系统的安全、稳定运行。积极开展10kV电力电缆故障检测工作,加强日常运行维护工作实施效果,具体情况具体分析,能够在最短时间内及时发现10kV电力电缆运行环节存在着的质量问题,并加以切实有效的控制和处理,强化其整体的运行效果,保证其维持着健康的运行状态。 2.7 持续更新和优化故障检测技术 10kV电力电缆出现故障,无论大小都会影响到整个电力系统的运行质量。10kV电力电缆故障的表现类型较多,检修人员可以根据故障的具体表现情况选择合适的检测技术。通常情况下,通过测距和定点方式将能够起到良好的检测效果。具体开展10kV电力电缆故障检测工

高压电缆维护方案示范文本

高压电缆维护方案示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

高压电缆维护方案示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一概述 我公司负责施工的舟山三农农副产品批发市场项目工 程,由于场地内南北各有一条为供居民用电传输的高压电线, 而我方准备安装的1#、3#两台塔吊型号为QTZ80 (ZJ5910),其大臂旋转半径为59m,塔吊在正常运转过程中, 大臂长度已超过高压电缆的位置,根据国家安全规范要 求,我方特制定了以下施工方案. 二施工防护构想 我方拟准备用多排脚手架在电缆边架起一道100米长 的防护网,以避免塔吊直接碰撞到电缆线上. 三施工区域 南侧距离待建的1#塔吊距离约30米左右。

三施工措施 1 、施工准备 1.1 材料准备 6米长Φ48钢管5786根、4米为550根、3米为550根、2米为100根,共计38766米;十字扣件13000只、转扣件25000只、对接扣件1500只,共计39500只扣件;Φ100以上毛竹3000米:用于防护脚手架下部的水平、垂直向、拉杆及斜撑的搭设,根据搭设需要防护架最上部配备4米高的毛竹防护脚手架。上部的毛竹架上的涂刷红白油漆,以做警示标记。 2.2人员准备 配备专业的脚手架施工人员,并在专业电工和项目部管理人员的指挥下进行防护脚手架的搭设。 2.3计费和期限 维护架体搭设和拆除计价一次(约16994m?×7元/

高压电缆防护施工方案

10KV高压电缆迁移保护 专项施工方案 工程名称:湛江市中央商务区基础设施建设工程 工程地点:海湾大桥与海滨大道交叉口北侧麻斜海西侧施工单位:北京市政建设集团有限责任公司 编制单位:北京市政建设集团有限责任公司 编制人: 编制日期:2016 年03月05日 审批负责人: 审批日期:年月日

目录 1、现场概况 (1) 2、拆除、迁移、保护方案及措施 (1) 3、安全注意事项 (3) 4、主要资源配备计划 (3)

1、现场概况 目前,龙潮东路正在进行土方开挖工作,通过甲方提供的资料及现场勘查得知,龙潮东路埋设有万达广场用电电缆一组10KV高压电缆(简称1#线)和荣盛中央广场两组10KV高压电缆(简称2#、3#线)。 其中万达广场用电缆(1#线)分布在龙潮东路右侧K0+015-K0+150人行道内距行车道外边5m左右位置,平均埋深0.9m。因万达广场施工原因现管线已裸露。从海滨大道接驳经龙潮东路连接穿过万达前面广场地下接万达广场的永久配电房。 荣盛中央广场一组临时用电10KV高压电缆(2#线)分布在龙潮东路右侧K0+015-K0+434行车道内,距侧路缘石约2-9m位置,与新建龙潮东路斜交布置。平均埋深0.6-1.0m ,部分裸露,部分路段埋设在泥土内。从海滨大道接驳经龙潮东路连接穿过金融大道沿金融大道右侧接荣盛中央广场的临时配电房。 荣盛中央广场一组永久用电10KV高压电缆(3#线)分布在龙潮东路左侧,K0+015-K0+434行车道及人行道内,距侧路缘石约2-6m位置,与新建龙潮东路斜交布置。平均埋深0.6-1.0m ,部分裸露,部分路段埋设在泥土内。从海滨大道接驳经龙潮东路连接穿过金融大道沿金融大道右侧接荣盛中央广场的永久配电房。 经甲方与万达广场、荣盛中央广场协调上述部位电缆暂时无法拆除,在道路土方开挖和施工过程中必须采取措施对10KV高压电缆进行保护,消除重大安全隐患。 2、迁移、保护方案 2.1、龙潮东路上电缆迁移、保护方案 万达1#线分布在龙潮东路右侧K0+015-K0+150人行道内距行车道外边5m左右位置,平均埋深0.9m。因万达广场施工原因现管线已裸露。从海滨大道接驳点连接,沿龙潮东路人行道穿过万达前面广场,然后接万达广场的永久配电房。 计划龙潮东路土方开挖时,需先将高压电缆挖出路面,然后整体往龙潮东路靠近万达广场侧的道路迁移,迁移距离路槽边3m,并采用简易三角

电缆故障点查找方法

电缆故障点查找方法 【摘要】企业电缆因短路、过负荷运行、绝缘老化或外力作用等原因造成短路、接地故障。本文针对电缆不同故障方式提出相应故障定位方法。 【关键词】电缆;电缆故障;接地;短路 0.前言 唐山不锈钢有限责任公司作为一个国有股份制冶金企业,拥有110kv变电站3座、35kv变电站2座、高压配电室26个,变压器130余台,为其提供可靠的电力供应,其中高压电缆总长度约10万米,其敷设方式多样,部分电缆因施工、运行等原因,时常发生短路和接地性短路故障,因此迅速找出电缆故障点,并及时进行处理,对降低事故损失,具有重大意义。通过近几年电缆故障处理,我总结、探索出一套寻找电缆故障点迅速而有效的方法,现介绍如下: 1.电缆故障种类 当运行中的电缆发生故障时,首先判别故障的种类。电缆故障种类大致可以分为三种:接地故障、短路故障、断线故障、断线及接地故障。其故障类型常见的有以下几方面: ①三芯电缆单相或两相接地。 ②二相间短路。 ③三相间短路。 ④单相断线或多相断线。 判别电缆故障性质时,首先采用兆欧表法对故障电缆线路进行判定,测量电缆相间及相与地之间的绝缘电阻,根据阻值判定电缆是否断线、短路、接地等。测量的断线的方法是将电缆两相电缆的一头短接,在电缆另一端进行阻值测量,得出结果。短路及接地故障,是将非检测相接地,然后用高压摇表对检测相进行电阻测量,根据阻值情况,判断电缆是短路故障(一般阻值为零)、低阻故障、还是高阻故障。 2.电缆故障点排查方法 确定好电缆故障类型后,采取相应的排查方法,对故障点进行定位,是电缆故障处理中的关键环节,下面由简到繁介绍几种方法: 2.1感官搜寻法 当运行中的电缆发生故障造成断路器报警动作后,先用兆欧表测量判断电缆故障类型,电缆遥测为短路或低阻故障时,表明电缆已经击穿,此类事故暴露较为明显,如果电缆敷设方式及位置便于人员进入观察,且距离不是很长时,可采用感官搜寻法,即采用眼观、手摸、鼻闻等方式进行逐步排查,重点对电缆终端头、中间头部位进行排查。可在较短时间内迅速找到故障点。 2.2分割查找法 分割查找法是将故障电缆线路分段,此方法用于电缆敷设路线较长,中间有串联设备或电缆头采用高压插头连接方式的场合,可以起到缩小排查范围,减小排查难度的作用。 2.3电桥法 电桥法就是双臂电桥测出电缆芯线的直流电阻值,再准确测量电缆实际长度,按照电缆长度与电阻的正比例关系,计算的故障点。用电桥法测寻单相或两相低阻接地故障,原理接线如图一所示。在三相电缆中,将一相绝缘损坏的缆芯

高压线防护方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 2.1基本概况 (2) 2.2现场概况 (2) 2.3防护架搭设概况 (3) 三、防护架施工方案 (3) 3.1防护架参数及材料 (3) 3.2防护架搭设流程 (4) 3.3防护架搭设施工方法 (5) 3.4防护架搭设注意事项 (7) 3.5防护架拆除 (8) 四、防护架体检查 (8) 4.1.防护架搭设和使用前的检查 (8) 4.2.防护架使用期间的检查 (9) 4.3防护架在特殊情况下的检查 (9) 五、安全保证措施 (9)

高压线安全防护专项施工方案 一、编制依据 1.施工现场实地勘察; 3.国家相关规范规定; 2.《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 4.《建筑施工竹脚手架安全技术规范》JGJ254-2011; 二、工程概况 2.1基本概况 1、工程名称:×××××× 2、建设单位:×××××× 3、监理单位:×××××× 4、监督单位:×××××× 5、建设地点:×××××× 2.2现场概况 本工程北侧转角处钢筋加工棚附近为一高压电线杆,高压线由此电线杆引入地下敷设,高压线为10KV。根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)规范对高压线防护要求如下:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于4~6m,且第4.1.4 规定,旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV 以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。由于现场塔吊的塔臂回转半径均覆盖高压线,且靠近钢筋加工棚,高压线区域为施工阶段塔吊作业及钢筋加工频繁区,达不到《施工现场临时用电安全技术规范》第4.1.2 条和第4.1.4 条规定的最小距离,必须采取绝缘隔离防护措施,并悬挂醒目的警告标志,高压线位臵详见图2.2-1。

高低压常规维护保养

高低压设备常规维修保养 一、目的 规范高低压设备维修保养工作,保证高低压设备各项性能良好,确保供配电的正常运行,保证园区内安全稳定供电。 二、适用范围 适用于工厂园区内所有高低压设备维修保养工作 三、职责 1、工程管理部经理负责审核《高低压设备维修保养年度计划》并检查该计划执行情况。 2、电气维护组工程师负责组织制定《高低压设备维修保养年度计划》并组织、监督该计划的执行。 3、电气维护组成员负责高低压设备的日常维修保养。 四、程序要点 1、《高低压设备维修保养年度计划》的制定 (1)每年的12月30日之前,由电气维护组工程师组织电气维护组设备管理员一起研究、制定《高低压设备维修保养年度计划表》并上报公司领导审批。 (2)制定《高低压设备维修保养年度计划》的原则: ①工厂使用负荷大小(负荷大、保养次数多) ②高低压设备的运行情况(故障隐患) ③合理的时间(根据生产需要,避免在生产任务重的时间保养,尽量安排在生产放假时操作)(3)《高低压设备维修保养年度计划》应包括如下内容: ①维修保养项目及内容 ②具体实施维修保养的时间 ③保养负责人及相关成员 ④费用 ⑤备品、备件计划 2、高低压设备在保养计划中附件的维修保养,由电气维护组维修员负责,其余维修如由外委或维保商完成的需上报公司领导审批。 3、高低压设备维修保养 (1)进行维修保养时需要进行高低压停送电,停送电要求严格按照高低压停送电操作流程,具体操作请见《高低压设备停送电操作流程》 (2)每日巡视保养标准如下: ①高压配电房: A、查抄高压计量有功、无功功率及峰、谷、平用电电量数据 B、检查高压真空断路器运行状况,查看工作指示、合闸指示灯是否亮 灯,检查内部接线是否有异常 C、检查电缆、母线槽有无损坏、杂物、漏水情况,能否防止小动物进 入,高压配电房需干净整洁,开关、灯具功能正常,无损伤、无放

10KV高压电缆施工方案

xxx10kv电缆敷设方案 一、施工内容 xxx后设置1#箱变一台,电源取自xxx物资库旁高压配电柜,选用电缆型号为YJV22-8.7/10KV 3×95mm2。电缆敷设根据现场实际情况为地面直埋敷设,全长计划600米,电缆敷设完毕后,由业主确定首端配电柜内电缆头接口,末端接1#箱变高压电缆接口,所有电缆头压接完毕后通电运行。 二、电缆走向 本次电缆敷设走向根据现场实际情况制定,沿线穿过建筑侧面绿化区和多次穿过混凝土路面。由于绿化带内存在多条电缆和光缆,也可能还存在埋入地面下的未知电缆及光缆;绿化带内树木及花草茂密,施工难度较大。根据现场实际勘察,基本走向为xxx物资库旁配电室引出电源——经绿化带向南(沿线多次穿混凝土路面)—xxx挡墙—沿挡墙向西—向下跨越新建管道沟—xx侧面电缆沟—1#箱变。 三、电缆敷设 1、电缆敷设工艺流程图如下: 电缆进场后,必须对电缆进行详细的检查验收,检查电缆的外观、规格型号、电压等级、长度、合格证、耐热阻燃的标识。 3、电缆敷设准备 1)技术准备。认真研究电气施工图,掌握电缆的分布走向情况,

在过路面、转弯等管道交叉处进行详细勘察。 2)人员、机具准备。敷设电缆需要大量的人员,电缆敷设前,根据电缆的数量及电缆敷设进度安排,提前做好人员的准备工作,保证敷设电缆时人员满足施工要求,同时对进场人员进行安全技术培训。施工电缆前准备充分敷设电缆用的机具,如20t吊车、电缆放线架、卷扬机、电缆滑轮、通讯联络工具等。 4、电缆敷设 本次施工电缆全长计划为600米,沿线穿越多处绿化带及混凝土路面,全部采用电缆直埋敷设方式。 电缆采用20t吊车及自卸车配合运至物资库旁。 1)敷设区域涉及范围比较大,电缆埋入地下的深度不应小于700 mm(由地面到电缆外皮),所以开挖电缆沟的深度应大于700 mm;电缆沟开挖宽度为350 mm。 直埋电缆沟如附图所示: 2)挖沟完毕。沟底应平整,深浅一致,沟底必须有一层良好土层,防止石头或杂物凸起,穿过道路的电缆外穿D80热镀锌钢管。 3)敷设电缆时应从电缆盘上方引出电缆,严禁将电缆扭成死角。施工时交联聚乙烯三芯电缆弯曲半径不得小于该电缆外径10倍。放电缆时应顺电缆圈慢慢拉直,并要注意不能把电缆放在地面拖拉以免破坏外保护层。放电缆时还应注意合理安排长度,以免造成浪费,并尽量减少中间接头。直埋电缆除了考虑在制作终端头有足够的长度外,还要流有电缆全长0.5%-1%的备用长度。

电缆的使用及维护(通用版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电缆的使用及维护(通用版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

电缆的使用及维护(通用版) 煤矿井下电能的输送是通过各类电缆来完成的。采区电缆最易受到碰撞、挤压、炮崩和砸伤,是供电系统中最薄弱的环节,易发生事故。所以,电缆的合理选用、敷设、连接、使用及维护,对整个矿井的生产安全起着十分重要的作用。 矿用电力电缆可分为铠装电缆、橡套电缆和塑料电缆三大类。 1.电缆的选用、敷设和连接要求 电缆的选用包括类型和截面大小。它根据电压等级、输送长度、使用地点、负荷大小、设备类型等因素进行计算和验算,要满足允许电流、电压降和过流保护等要求。对采掘工作面要使用矿用阻燃橡套电缆。移动式和手持式电气设备应使用专用橡套电缆。 电缆敷设必须用吊钩悬挂,并应有适当的弛度。电缆悬挂点间距不得超过3m,其悬挂高度应保证电缆在矿车掉道时不受撞击,在

电缆坠落时不落在轨道或输送机上。电缆不应悬挂在风管或水管上,不得遭受淋水。电缆上严禁悬挂任何物件。电缆与压风管、供水管在巷道同一侧敷设时,必须敷设在管子上方,并保持0.3m以上的距离。高、低压电力电缆敷设在巷道同一侧时,高、低电缆之间的距离应大于0.1m。高压电缆之间、低压电缆之间的距离不得小于50mm。禁止用铁丝吊挂。盘圈或盘“8”字形的电缆不得带电,但给采、掘机组供电的电缆不受此限。 电缆的连接要压紧,不压胶皮,并使用防爆接线盒。 2.电缆的维护和检查 在对井下巷道维修时,必须对电缆进行保护。采掘工作面各种移动式采掘机械的橡套电缆,必须严加保护,避免水淋、撞击、挤压和炮崩。每班必须进行检查,发现损伤,及时处理。3kV以下的橡套电缆运行中的表面温度允许值为50~55℃。电缆的运行、悬挂情况,由日常维护专职人员每天检查一次。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

高低压电缆维护检修措施范本

整体解决方案系列 高低压电缆维护检修措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-53750高低压电缆维护检修措施Maintenance and overhaul measures for high and low voltage cables 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1、使用中的高低压电缆应用电缆钩悬挂,悬挂要整齐、不交叉、不落地,应有适当驰度,在承受意外重力时能自由坠落,使用中的电缆在整理吊挂中,人员一定要穿电工绝缘靴和戴绝缘手套。 2、悬挂高度应在矿车、电机车等掉道时不受碰撞,在高压电缆坠落时,不致落在轨道或运输机械上。 3、电缆不应悬挂在风管上或水管上,不得遭受淋水。电缆上严禁悬挂任何物件。电缆与风管、供水管在巷道同一侧敷设时,必须敷设在管子上方,并保持0.3m以上的距离。盘圈或盘“8”字形的电缆不得带电,但给采、掘机组供电的电缆不受此限;井筒和巷道内的通信和信号电缆应与电力电缆分挂在井巷的两侧,如果受条件所限:在井筒内,应敷设在距电力电缆0.3m以外的地方;在巷道内,应敷设在电力电缆上

方0.1m以上的地方;高、低压电力电缆敷设巷道同一侧时,高、低压电缆之间的距离应大于0.1m。高压电缆之间,低压电缆之间的距离不得小于50mm;井下巷道内的电缆,沿线每隔一定距离、拐弯或分支点以及连接不同直径电缆的接线盒两端、穿墙电缆的墙的两边都应设置注有编号、用途、电压和截面的标志牌。 4、高压电缆的悬挂间距:在水平或倾斜巷道内不得超过3m;在立井井筒内不得超过6m,悬挂高度为1.8m,过躲避所门口要高于1.8m,横过电机车架空线时,应敷设在电机车架线上方,且距电机车架空线间距不得小于0.5m。 5、工作电压应与电缆额定电压相符。 6、电缆不允许超负荷运行,接头温度不得超过60℃。 7、电缆穿墙时,必须使用穿墙套管,并且穿墙套管的长度必须大于或等于墙的厚度,电缆穿墙后要及时封堵。 8、固定敷设电缆的绝缘和外部检查,每季1次,每周应由专责电工检查1次外部和悬挂情况,做好检查记录备查。 9、高压电缆的泄漏和耐压试验,每年1次,做好试验记录备查。

工地高压电缆防护方案

方案预案:________ 工地高压电缆防护方案 姓名:______________________ 单位:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共5 页

工地高压电缆防护方案 一、现场概况 本工程位于阜阳市太和县城中部,国泰路东侧,文明路南侧;本工程先期施工1#楼、16#楼、6A#楼、6B#楼、9A#楼、9B#楼、12A#楼、12B#楼及15#楼,共计9个栋号同时施工。 在施工现场15#楼北侧有一排高压架空电缆线,电压为10KV。由于西侧高压电缆线路在塔吊回转半径范围内,为防止塔吊钢丝绳碰撞电缆,故需对西侧高压电缆进行防护。 二、防护措施 1、高压线距地面高度为20米,高压线宽度约为2米,高压线防护总长度为52m。 2.2在电缆下方搭设杉木杆防护架,架子宽度为5.4米,即沿电缆宽度方向两侧各加大1.7米,以保证导线距架体边沿不小于1.7米的净距(满足《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-xx中关于防护设施与外电线路之间的最小安全距离的规定);架子搭设高度为21.7米,即比电缆高度高1.7米。 2.3杉木杆防护架立杆间距1500mm,大横杆步距1800mm,大横杆绑在立杆里侧,小横杆间距1500mm,小横杆步距1500mm;距地面200mm 设置横、纵向扫地杆;立杆下端埋入地下800mm,立杆下端挖600600见方800mm深坑,待植入立杆后用C20素砼浇筑密实;在架子内侧每隔一根立杆设置一道剪刀撑。两侧用ф12.5钢丝绳拉接,间距4m。 2.4在电缆线上部架子顶部满铺竹笆,竹笆与小木横杆用8#铁丝绑扎牢靠;并在竹笆上部500mm处加100100方眼安全网及竹笆下部加1010 第 2 页共 5 页

电缆故障的查找与处理

电缆故障的查找与处理 电缆常见故障有漏电接地、短路(俗称电缆“放炮“)、断线等。主要原因是电缆老化或受到外力碰、砸、挤压、接线工艺不合格以及保护失灵等。电缆故障的查找与处理程序是:先判断故障性质,后找故障点,再根据情况按规定进行处理。 (一)电缆故障性质的判断 1、漏电故障 ①电缆的绝缘水平低,出现漏电现象。 ②芯线相间或对地绝缘电阻达不到要求。 ③芯线之间或对地泄露电流过大。 2、接地故障 ①完全接地(也称“死接地”),即电缆某相芯线接地,如用摇表(或万用表)测量两者之间绝缘电阻为零。 ②低电阻接地,即电缆一相或几相芯线对地的绝缘电阻值低于500K?。 ③高电阻接地,即电缆一相或几相芯线对地的绝缘电阻值在500 K?以上,甚至1M ?以上。 3、短路故障 有完全短路、低电阻或高电阻短路;有两相同时接地短路或两相直接短路;有三相短路或接地。 4、断线故障 电缆一相或几相芯线断开,或者一相导电芯线断一部分。 5、闪络性故障 当电缆的电压达到某一定值时,芯线间或芯线对地发生闪络性击穿;当电压降低后,击穿停止。在某些情况下,即使再次提高电压时,击穿亦不出现,经过若干时间后又会发生。这种故障有自动封闭故障点的特点。

6、电缆着火 电缆着火事故,其原因是发生相间短路故障后,熔断器、过电流继电器等保护失灵,强大的短路电流产生的高温点燃了橡套电缆的胶皮,引起火灾。 7、橡套电缆龟裂 这种故障在煤矿井下低压橡套电缆中较为常见,其主要原因是由于长期过负荷运行,造成绝缘老化,芯线绝缘与芯线粘连,就容易出现相间短路事故。产生的故障原因,除电缆的型号和截面选择不当、施工工艺质量不好、电缆质量有问题外,许多故障都和电缆的管理、运行和维护有关。因此,对电缆的选用、敷设、吊挂等都要按《煤矿安全规程》有关规定进行。 (二)电缆故障点的查找 1、直接判断 首先应确定哪条电缆出了故障。当维修人员无法查明是过负荷跳闸还是故障跳闸时,可以进行一次试送电来判断跳闸停电原因。 如果属于电缆事故跳闸,应首先用摇表测定电缆芯线之间和对地的绝缘电阻,初步判断故障的性质。凡属电缆漏电故障,往往是通过检测绝缘电阻和做泄露实验时发现,或者从检漏继电器指针数值判断。凡接地事故,可通过检漏继电器跳闸发现;如果属于短路故障,常常是因接地短路或短路后接地,也有少数只短路不接地。 对于在空气中敷设的电缆,包括井下沿巷道敷设的电缆,如果因短路故障造成外皮烧伤,一般通过沿电缆线路查找外观就可找到故障点。电缆接线盒出现短路事故时,如果检查得及时,接线盒表面可以摸到有温度。电缆某处短路,有时可以看到烧穿的伤痕或穿孔,在短路点还可以嗅到绝缘烧焦的特殊气味。 2、用万用表查找 首先将电缆两端的芯线全部开路,如果电缆故障是相间短路,将发生短路的两根芯线的端头与万用表相连接;如果是接地故障,就将发生接地的芯线和接地芯线接到万用表上。将万用表的选择开关打到欧姆档,然后由检修人员对电缆逐段进行弯曲或翻动。当弯曲到某一点,万用表指针有较大的摆动时,说明这就是故障点;也可用干燥的木棒敲打电缆护套,当敲打到某处,万用表针有较大的摆动时,也就找到了故障点。

10kV电力电缆线路的设计运行与维护 李祖伟

10kV电力电缆线路的设计运行与维护李祖伟 发表时间:2018-01-23T09:46:04.060Z 来源:《基层建设》2017年第31期作者:李祖伟[导读] 摘要:电缆线路的供电性能更加可靠,使用的寿命也相对较长,并且电缆线路一般都是埋设在地下的管道当中,所以受到外界的干扰极小,这也就减少了事故的发生率。 安徽省霍邱供电公司安徽霍邱 237400 摘要:电缆线路的供电性能更加可靠,使用的寿命也相对较长,并且电缆线路一般都是埋设在地下的管道当中,所以受到外界的干扰极小,这也就减少了事故的发生率。其次就是电力电缆的运用对于城市更加方便管理,解决集中供电电网复杂的问题。 关键词:10kV电力电缆;线路设计;运行管理;日常维护引言: 10kV 电力电缆是我国电力输送系统中重要的组成部分,随着供电企业的发展,占有着越来越重要的地位。当前,已经有许多的城市着手或者完成了 10kV 电力电缆的建设工作,实现了从传统的架空线路到地下电缆线路的转变。由于供电的需要 10kV 电缆的铺设线路相对较长,供电的情况也比较复杂,所以在这种状况下,极有可能发生各种安全隐患。所以为了保证电力电缆正常平稳的使用,就需要运维管理人员在进行电力电缆设计、运行和维护的过程中,采取合理有效的措施。及时的避免电力电缆故障造成的巨大经济损失和人员伤亡。目前,电力电缆运行管理方面还存在着许多的不足,企业应该健全 10kV 电力电缆的设计方法、运行管理和后期维护工作,确保电力电缆的平稳运行。 1 10kv 电力电缆线路设计过程中存在的问题 1.1 10kv电力电缆的机械性损伤问题:10kv 电力电缆与普通电缆相比具有较大的外径,因此在线路设计过程中,对线路转弯的半径具有十分严格的要求,不仅如此,在10kv 电力电缆的敷设以及运输过程中,也具有较高的操作难度。10kv电力电缆线路设计师一项较大的工作,在进行线路铺设时,线路的转弯角度过大会导致导体的内部出现机械性损伤问题,将大大缩减设备的使用寿命。不仅如此,由于电力电缆表面覆盖着较厚的绝缘层,因此即使是在绝缘或回路电阻测量的情况下,也无法轻易诊断出故障的发生,无法通过定期诊断、检修来预防事故的发生。10kv电力电缆在运行状态下,电缆的绝缘强度会由于电缆受损过热而大幅度降低,从而造成故障发生,并且由于此类故障无法轻易发现,设备继续运行会造成严重的电力事故,综上所述,在电力电缆线路铺设时,如果出现承受外力应力歪曲或由于线路设计需要必须转弯等情况时,电力电缆必须要处于自然弯曲的状态,进而减少电缆内部机械性损伤问题的出现,最终达到预防事故发生的目的。 1.2 10kv 电力电缆的防潮保护 10kv 电力电缆运行情况下,可能出现外部环境中潮气和水分等通过覆盖于电缆表面保护层或电缆头进入到电缆绝缘层的情况。一旦出现这种情况,水分则会逐步向电缆内部纵向渗透,造成整条电缆甚至整个供电网络的损坏,更有甚者会引发严重的电力事故。因此,在进行101kv电力电缆的线路设计、试验、敷设等环节工作时,必须做好设备的防潮保护工作,具体表现为以下几点:首先,要保证电缆端部在敷设时的具有良好的密封性,防止水分、潮气通过电缆端部进入电缆内部;其次,在开展电缆敷设工作时,必须要减少电缆应力歪曲的情况出现,最后,当电缆敷设工作完成后,要对整条电缆进行严密的检查,如果出现受潮或密封不严等问题,必须及时进行处理。 1.3 10kv 电力电缆大电流锅流问题 当进行10kv电力电缆线路设计时,若电力电缆的四周形成了由钢或铁材质构成的闭合回路,就会造成涡流现象的出现,并且电力电缆系统越集中,产出的涡流也会越大,涡流现象的出现会造成配电网络运行不稳定,甚至会造成电力事故的发生。所以,在电力电缆线路设计过程中,必须仔细检查电缆铺设四周所使用的材质,从而避免涡流现象发生。 2 10kV电力电缆线路运行的相关标准 2.1 加大电力电缆线路的巡视力度 一些企业部门常常在无证的情况下进行非法施工,这对于电力电缆线路的安全具有极大威胁。所以对于一些施工现场范围比较大的,应该及时派遣相关的专业监测人员进行监测,以便及时提供相关的检测信息。其次是要对电力电缆的线路进行定期的检查工作,要及时定期安排人员进行线路查巡工作,对电缆沟或是管道中存在的杂物及时进行清理。还要对老化的电缆线路加以注意,减少安全隐患。要对电缆的绝缘电阻进行监测,对电缆附近的设备及零件进行定期的加固和除锈处理,防止意外发生。与此同时,还要建立相关的检查机制和检查标准,提高检查人员的责任意识,确保电力电缆线路的正常运行。 2.2 电力电缆备用物品的严格保管制度 对于电力电缆的备用物品要派专人进行归纳和整理,统一存放。而且要注意存放的地点必须干燥清洁,便于取用。对于设备的型号要登记在册,这样方便归类和查找。而对于 10kV电力电缆图纸资料则要进行妥善的保管,避免丢失。 2.3 加强对电力电缆线路温度的测定 电力电缆的温度变化对于电缆的运行具有很大的影响,所以需要对电缆及其它重要设备的温度进行定时、定期的记录。但是电力电缆一般都铺设在地下,给温度的监测带来了困难,因此可以采用温度传感器来对地下线路的电缆温度进行监测。要将温度传感器放置在电缆线分布比较密集,散热不是很好的地方,测量的数据主要包括周围的环境温度、空气温度、电缆温度及周围土壤的温度等。最后,将这些数据统计在一起,绘制出相应的温度曲线。尤其是在夏冬季节,用电处于高峰期,温度的变化会更为明显,安全隐患也就越大,所以要密切的进行监视,一旦发现温度出现异常情况,要尽快绘制出温度变化的取向,查找出故障发生的原因,及时消除故障,避免造成不良影响。 2.4 特殊环境条件下的运行 特殊的天气原因和自然因素是在所难免的,尤其是雷击等现象对于 10kV 电力电缆的运行具有非常大的影响。为了能够有效的防止雷击,大都采用的是安装线路避雷器,这种避雷装置相对简单,而且也比较经济。同时还要定期检查接地网的运行情况,确保接地良好。对于突发的天气变化,要做好相关的紧急预案。 2.5 电力电缆保护区域的检查工作

电力电缆运行维护措施范本

整体解决方案系列 电力电缆运行维护措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-42903电力电缆运行维护措施 Power cable operation and maintenance measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 电力电缆线路的运行是电力生产的重要环节之一,电缆线路运行的安全与否,关系到企业的安全生产和人民生命财产的安全,今天简单向大家介绍电力电缆运行与维护中的有关问题。 一、电缆线路的特点 电缆线路是指采用电缆输送电能的线路,它主要由电缆本体、电缆中间接头、电线路端头等组成,还包括相应的土建设施,如电缆沟、排管、竖井、隧道等。一般设在地下,也有架空或水下敷设。 与架空线路相比,电缆线路具有以下主要优点:①不受自然气象条件(如雷电、风雨、烟雾、污秽等)的干扰②不受沿线树木生长的影响;③有利于城市环境美化;④不占地面走廊,同一地下通道可容纳多回线路;⑤有利于防止触电和

安全用电;⑥维护费用小。但也存在以下缺点;⑦同样的导线截面积,输送电流比架空线的小:⑧投资建设费用成倍增大,并随电压增高而增大;⑨故障修复时间也较长。目前中压配电线路在下列情况下应采用电线线路:①依据城市的规划,繁华地区、重要地段、主要道路、高层建筑区及对市容环境有特殊要求者;②架空线路走廊难以解决者;③供电可靠性高或重要负荷用户;④重点风景旅游区;⑤沿海地区易受热带风暴侵袭的主要城市的重要供电区域;⑥电网结构或运行安全的需要;⑦负荷密度高的市中心区。 二、电力电缆的试验与验收投运 电力电缆除进行交接试验和预防性试验外,在施工过程中还应进行绝缘试验,以鉴别检查施工各环节的电缆质量和工艺质量。敷设前在电缆盘上进行试验以鉴别电缆好杯;敷设后、敷设前进行试验,以鉴别敷设中电缆有无损坏;电缆头施工完毕后进行试验,以鉴别电缆头的质量;电缆检修前后进行试验,以鉴别检修质量。 检查的主要内容如下:(1)电缆应排列整齐,电缆的固定和弯曲半径应符合设计图纸和有关规定,电统应无机械损伤,

高压电缆安全防护措施

中国石油东方物探北京办事处新街口外大街办公楼室内外装修改造工程 (西侧高压电缆安全防护方案) 一、编制依据 1.《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 2.《建筑施工手册缩印本第四版》(中国建筑工业出 版社出版) 3.《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-05) 4.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、工程概况: 中国石油东方物探北京办事处新街口外大街办公楼室内外 装修改造工程,位于北京市西城区新康路5号,南邻第二 炮兵总医院,西邻北京师范大学,本工程西、南两侧临街,西侧为市级城市道路,距本工程西侧外墙3.8m处,有高压 电缆一道。线高12m-13.5m。为保证本工程的施工安全, 必须对西侧高压电缆进行安全防护。 三、现场情况及具体操作: 根据施工现场的实际情况(施工现场的空间不足,无法搭设 封闭式电缆防护棚),所以我单位经过研究决定,采用单侧 防护的安全保护措施(见附图),具体操作如下: 1.高压电缆防护架总长度为75.0m,高度为24.0m(超过外 墙脚手架总高2.0m)。

2.采用直径100-150mm*6m长的木杆,作为高压电缆防护的 主要材料。立杆间距1.5m,水平杆步距1.8m,立面做斜向 交叉式45度角拉撑。 3.高压电缆防护架的施工,要与外墙脚手架搭设同时进行施 工,高压电缆防护架与外墙脚手架之间的距离为0.5m,高 压电缆防护架与外墙脚手架拉接,采用直径100mm的木杆 与外墙脚手架绑扎拉接(见附图),拉接点布置为,水平间 距为1.5m、竖向间距为1.8m,拉接层数为5层。 4.高压电缆防护架外侧,立挂安全网进行防护。 5.杆件搭接采用镀锌铅丝顺扣绑扎,搭接长度不得小 于1.5米。绑扎不少于3道,间距不小于0.6米。 杆件垂直相交时采用平插十字扣。 6.大横杆应绑在立杆里测,接头应靠近立杆,大头伸 出立杆200~300mm,小头压在大头上。 7.杆件搭接应大小头搭接,搭接长度不得小于1.5米。 8.小横杆搭在立杆上,靠斜杆的小横杆则宜绑在斜杆 上。小横杆伸出立杆部分不应小于30cm。 9.在靠施工场地一侧的里杆端头设置红旗,间隔设置 四、质量保证措施: 1.构架结构符合以上的规定和设计要求,个别部位 的尺寸变化应在允许的调整范围内。 2.节点的连接可靠,8号铅丝十字交叉扎点应拧

高压电缆保护方案

隧道溶洞处置段高压电缆、风袋、风水管保护方案 一、溶洞概况 隧道左线进口上半断面掘进至ZK129+510,掌子面发现扁平状溶洞,暴雨天溶洞内出水量达到约120000m3/d,根据溶洞发育情况和雨季溶洞涌水量,遵循溶洞水按原水路排水原则,设计院采用抗水压复合三次衬砌,其三次衬砌里程段为ZK129+516~ZK129+492,共计24m。 二、溶洞地质特征 隧道左线ZK129+508处溶洞呈四周漫射状,溶腔沿隧道走向的宽度1~2.6m,溶洞面与水平面的夹角约45°,溶洞底面水平线与隧道走向基本垂直。晴天溶腔内有大股状出水,水质清澈,日流量约50m3;暴雨天溶洞内出水量达到约120000m3/d,水质较混浊,初步判断受地表水补给。当掘进到ZK129+504处时,拱顶偏右侧有一段50cm 宽围岩,阻断放射状溶腔,其后该溶腔在拱顶上不全部连接成环面。拱顶左、右侧溶腔汇集、延续,倾角与现行溶腔流水面一直,有一小股状清澈流水自溶腔顶流下,流速均匀,溶腔流水面光滑,初步判断溶腔上部有流水通道。当掘进到ZK129+500处时,在开挖台车二层上用强光手电探视主溶洞,借助开挖钻杆插入溶腔长度,能判定溶腔可视长度约12m,溶腔断面环向长度7m,纵向平均长度约2.6m,断面尺寸呈不规则状,部分溶洞向上逐渐收敛,溶腔上部情况无法进一步了解。

其次隧道右拱腰处有一椭圆形溶洞,长边直径约 1.4m,短边直径约0.9m,该溶洞长边与放射环状溶洞相连,溶洞走向与水平面约40°角斜向上,与隧道走向约30°角成三角形偏离。通过强光手电,可视长度约15m,溶洞内过水通道光滑,围岩内无凸起的锋利面。 在仰拱开挖中,ZK129+508底板发育一个扁平形溶洞,溶腔沿隧道走向纵向宽度为1~3m,横向长度12.9m,溶腔壁一侧光滑,与上台阶开挖光滑面一致,另一侧呈凹凸不平,左端头围岩为碎砾状结构。溶洞面与水平面的夹角约45°,溶洞底面水平线与隧道走向基本垂直。在前期清渣找寻原水路过程中,清渣深度达到16m时主要为挤实的鹅卵石和河砂,最后清渣深度为28m时仍未找到原水路,溶腔向下呈逐渐收敛状。 三、溶洞处治对高压电缆、风袋、风水管等设施的影响 隧道左线ZK129+516~ZK129+492段为溶洞涌水处治段,由于其对该段二衬、初支、仰拱及填充要进行爆破拆除作业且工序复杂、繁琐。在爆破拆除过程中,产生的废料、石渣与爆破冲击力极易对进洞高压电缆、风袋与风水管等设施造成破坏,从而影响到隧道掌子面各工序的正常施工。因此为确保进洞高压电缆、风袋、风水管在溶洞处理过程中不受到或减小其的干扰与破坏,且能保证此段溶洞处理正常的施工进度与安全不受影响,使工程顺利进行,特制定对隧道进洞高压电缆、风袋、风水管的专项保护方案。 四、进洞高压电缆、风袋、风水管等保护措施 1、进行二衬、初支爆破拆除时

高低压设备维护方案

高低压设备维护方案 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

xxxxxxxxx工程 高 压 维 护 方 案

目录 2 3 4 5 6 8 一、工程概况 本工程属于xxxxxx项目10kv供配电设备的停电检修、设备试验、日常维护等工作。该项目于xxxx年正式通电运行,运行状况良好。根据DL/T596《电

力设备预防性试验规程》和GB14285《继电保护和安全自动装置技术规程》规定:应定期对变压器、真空断路器、电力电缆、继电保护等主要设备和元器件做预防性试验。试验内容包括高低柜、箱式变电站、变压器、高低压电缆等及主要元器件的检查和试验。高低压设备的日常维护,高低压电缆的检查巡视,以及高低压设备的特殊巡视和维护保养。 本工程主要工作量一览表 二、编制依据 为了确保xxxxxxx供电运行正常,供电质量稳定可靠,遵守国家的各项法律法规,贯穿执行国家相关工程施工标准和相关工程施工规范的各项要求,规范操作,具体文件编制依据及相关法律法规文件如下: 1、《中华人民共和国电力行业标准》LD/T 572-95 2、《国家电网公司电力安全工作规程》 3、《国家安全导则》 GB/T13869-2008 4、《电力安全工作规程》(电力线路部分) GB26859-2011 5、《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2012 6、《带电作业工具技术要求与设计导则》 GB/T18037-2008 7、中华人民共和国电力法(中华人民国和国主席令第六十号) 8、电力设施保护条例(中华人民共和国国务院令第239号) 9、电力设施保护条例实施细则(中华人民国和国国家经济贸易委员会、中华人民共和国公安部令第8号) 10、《电力电缆运行规程》