文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 提高外窗热工性能满足建筑节能的需要

提高外窗热工性能满足建筑节能的需要

提高外窗热工性能满足建筑节能的需要
提高外窗热工性能满足建筑节能的需要

提高外窗热工性能满足建筑节能的需要

刘月莉

(中国建筑科学研究院建筑物理研究所, 北京)

【摘要】随着我国实施建筑节能由节能率50%向65%的推进,对建筑外窗的热工性能提出了更高的要求。本文介绍我国建筑外窗的发展概况及外窗产品的保温性能现状,并根据建筑节能的需要,探讨发展热工性能优良的节能窗技术途径。

【关键词】建筑节能热工性能传热系数遮阳

外窗是建筑围护结构中热工性能最薄弱的构件,通过建筑外窗的能耗在整个建筑物能耗中占有相当可观的比例。因此,把握节能窗技术的发展,发展节能型外窗,是有效利用、节约使用能源的一个重要课题。

⒈我国建筑外窗的发展概况

二十世纪70年代以前,我国的建筑外窗基本是木窗,有部分建筑采用25型空腹钢窗。随着《民用

建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JGJ 26-95)的贯彻执行,建筑节能对建筑外窗的保温性能的要求越来越高,近年来,经业内有关人士的不懈努力,建筑物理性能差的外窗相继被淘汰,铝合金窗、PVC塑料窗、玻璃钢窗、彩色钢板窗、不锈钢窗和钢塑、木塑、铝塑复合窗等各类外窗产品相继问世。

⒈1木窗

木窗是采用木材作为窗框型材的,目前国内生产的木窗均为高档木窗。木窗保温性能较好,木中空玻璃窗传热系数K值在2.0~2.5〔〕之间,但采光性能稍差,价格偏高,为1200元/以上。

⒈2钢窗

二十世纪70至80年代,在国家技术政策和资源配置方针的推动下,普通钢窗(窗框型材为普通钢材)的市场占有率曾突破70%。但是其保温性能很差,单玻窗的传热系数K值高达6.0〔〕以上。为了满足建筑节能的需要,建设部发文明确规定:自2000年底起,在住宅建设中淘汰普通空腹钢窗和普通实腹钢窗。

彩色钢板窗、不锈钢窗为普通钢窗的换代产品,均具有较高的物理性能,美观,耐久性、密封性能好。它们的使用寿命是钢窗的1~2倍、普通木窗的4~5倍以上,且保温性能较好,彩色钢板中空玻璃窗和不锈钢LOW-E中空玻璃窗的传热系数K值分别为:3.4〔〕和1.8〔〕左右,售价分别约为350元和1800元。彩色钢板窗还具有色彩选择余地多,装饰效果好的特点。

⒈3铝合金窗

70年代末引进我国、80年代发展起来的铝合金窗,其窗框型材为铝合金,重量轻,强度高、耐久性好,物理性能较高,装饰效果好。保温性能好的铝合金断热LOW-E双中空玻璃窗的传热系数值则可低至1.2〔〕,但价格较高,铝合金断热LOW-E中空玻璃窗的售价一般为700元左右。

⒈4 PVC塑料窗

PVC塑料窗是80年代末引进我国、90年代发展起来的,其窗框型材为PVC塑料内加钢衬。保温性能好是它的最大优点(传热系数值在1.4~2.6〔〕之间),其缺点是强度及刚性均较铝合金窗低,水密性、抗风压性和采光性能均较铝合金窗差,颜色单一且易变色,尺寸稳定性较差。PVC塑料中空玻璃窗售价一般为400元左右,目前即使是进口型材的中空玻璃窗售价也降至800元左右。

玻璃钢窗应属塑料窗范围,是近几年开发的外窗产品,其显著特点是保温性能好,玻璃钢中空玻璃窗的传热系数值在2.5~3.0〔〕之间,其售价较高于PVC塑料中空玻璃窗。

⒈5钢塑复合窗、木塑复合窗、铝塑复合窗、铝木复合窗

近年来,经过不断的技术改进,兼顾两种不同材料的优点,综合各自的保温性能(传热系数值在2.5~2.9〔之间〕和装饰效果,研制开发的钢塑、木塑、铝塑和铝木等复合窗已陆续在工程中使用。,铝木复合窗的价格约为1400元/左右,

PVC塑料窗以其价格便宜、保温性能好被广泛采用;木窗保温性能较好;铝合金窗具有外形美观、采光面积大等特点,深受广大用户的青睐,但未断热的铝合金窗保温性能差,不能满足建筑节能的要求,铝合金断热LOW-E中空玻璃窗成为各项性能优良、市场占有率较高的节能窗。可以看出,由于铝框断热、低辐射镀膜玻璃和技术的引进及节能窗技术的研究开发,提高了各类外窗的保温性能。

⒉建筑节能设计标准对门窗热工性能的要求

随着我国实施建筑节能由严寒和寒冷地区向夏热冬冷和夏热冬暖地区的扩展、建筑节能率由50%向65%的推进,进一步提高了对建筑外围护结构热工性能的要求。为了推动建筑节能,国家相继制定了《民用建筑热工设计规范》、《公共建筑节能设计标准》及各气候区的居住建筑节能设计标准,并已实施;北京、天津等市也先后制定了实现建筑节能65%的地方节能设计标准。上述标准均对门窗的保温、隔热和气密性能提出了具体要求。

⒉1《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》JGJ 26-95

该标准为在1986年建设部颁布的中国第一部民用建筑节能设计标准基础上修订而成,其节能目标是在1980/1981年当地通用设计的基础上节能50%。该标准按照采暖期室外平均温度,规定不同地区建筑外窗的传热系数限值,1996年7月1日起施行。为了满足建筑节能的需要,建设部将组织有关单位对该标准进行修订。

⒉2《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2001

为保证建筑室内热环境质量,提高人民居住舒适水平,以节能50%为目标的《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》,从2001年10月1日起施行。该标准对外窗的保温、隔热和气密性能以及开启方式等均作出具体规定。

⒉3《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75-2003

夏热冬暖地区包括海南省全境、福建省南部、广东省大部分、广西壮族自治区大部分、云南省小部分以及香港、澳门和台湾地区。标准分南、北两区进行规定,均考虑夏季空调制冷需要,北区还需考虑冬季采暖,节能目标为50%,2003年10月起实施。

该标准根据外墙传热系数和热惰性指标、外窗综合遮阳系数和平均窗墙面积比的不同,规定了北区居住建筑外窗传热系数的限值;根据外墙传热系数和热惰性指标的不同,对南区居住建筑外窗的综合遮阳系数限值作出了规定。标准还对外窗气密性作出规定,并提出居住建筑的外窗设置活动式或固定式外遮阳设施的建议。

⒉4《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005

该标准根据建筑的体型系数、朝向和窗墙面积比,对不同气候区的外窗(包括玻璃幕墙)及屋顶透明的传热系数和遮阳系数(严寒地区不考虑)限值等分别作出规定,标准已于2004年7月1日起实施。

⒊提高外窗热工性能满足建筑节能的需要

目前我国门窗的保温性能总体水平与国外先进国家尚有一定差距。如,北欧和北美国家建筑外窗的传热系数值一般都小于2.0,保温性能好的可达到1.1。因此,应推动建筑节能窗技术的发展,从如下方面提高建筑外窗的热工性能。

31提高建筑门窗保温性能的途径

建筑外窗由多种材性不同的材料组装而成,其中窗框和玻璃是重要的组成部分。受窗框型材材性、断面设计、玻璃的选用、两玻间空气层厚度及窗框比等因素的影响,建筑外窗的保温性能差别很大。因此,提高建筑门窗保温性能应针对主要矛盾加以解决:

3⒈1合理选用窗框型材,科学地进行断面设计和断热处理。

3⒈2合理的选用玻璃,提高外窗保温性能。

⑴在外窗设计中改变玻璃构造,将窗玻璃由单玻改为中空或双中空(或真空加中空)玻璃;

⑵采用低辐射镀膜玻璃;

⑶严寒、寒冷地区中空玻璃选用暖边间隔条,防止冬季外窗出现结露结霜现象。

3⒈3外窗采用大固定、小开启的方式,可减少冷空气渗透,增大采光面积,减小照明能耗。

⒊2开发性能优良的遮阳产品,提高外窗隔热性能

我国夏热冬暖、夏热冬冷和部分寒冷地区,夏季隔热和节约空调能耗是亟待解决的大问题。因此,应尽快研制开发隔热性能好的外窗和遮阳装置,以满足建筑节能设计标准对外窗遮阳的要求。

随着国民经济高速发展,我国建设规模巨大,目前全国每年建成房屋建筑面积已从80年代初期7~8亿增加到16~19亿,由于人民生活水平的不断提高,能耗的增量和增速也愈发显著,人均能源资源却相对匮乏,能源问题日益紧迫。相信经科研、设计单位和建筑门窗生产企业技术人员的努力,必将研究开发出更多更好的适合我国不同气候区的新型节能窗产品,提高建筑外窗的热工性能,推动建筑节能窗技术的发展,实现建筑节能、减少CO2排放。

参考文献

⑴《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005

⑵《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JGJ 26-95)

⑶《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134-2001

⑷《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75-2003

现场热工A考卷

现场热工A(考卷)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

江苏省建设工程质量检测人员岗位合格证考核试卷 (现场热工)(A卷) (满分100分,时间80分钟) 姓名考试号单位 一、单项选择题(每题1分,共计40分) 1、DGJ32/J 23-2006 《民用建筑节能工程现场热工性能检测标准》适用于本省新建、扩建、改建的节能工程外围护结构热工性能的现场。 A.公共建筑 B.民用建筑 C.工业建筑 D.所有建筑 2、热箱法指用标定防护热箱对构件进行和传热系数的方法。 A.导热系数 B.热阻 C.热流值 D.温差 3、DGJ32/J 23-2006规定屋顶、墙体、楼板内外表面温度测点各不得少于个。 A.1 B.2 C.3 D.4 4、DGJ32/J 23-2006规定热阻检测在自然通风状态下持续时间应不小于。 A.1d B.2d C.3d D.4d 5、公式q=C·ΔE中,ΔE表示。 A.热流计系数B.传热系数C.热电势D.热阻 6、 DGJ32/J 23-2006规定隔热性能检测时传感器的数量应以每 m2的室内面 积一个测头为宜。 A.5~10 B.10~15 C.15~20 D. 20~25 7、 DGJ32/J 23-2006规定门窗气密性检测密封板宜采用组合方式,应有足够的。 A.强度 B.牢度 C.刚度 D.硬度 8、DGJ32/J 23-2006规定门窗气密性正负压检测前,分别施加三个压差脉冲,加压 速度约为 Pa/s。 A.30 B.40 C.50 D.60 9、DGJ32/J 23-2006规定门窗气密性检测,测量空气渗透量时每级压差作用时间不 少于 s,记录升降压Pa测量值。

围护结构保温材料选用及热工性能指标

附录围护结构保温材料选用及热工性能指标 附录A 屋面保温材料选用及热工性能参数 A.0.1屋面保温材料主要性能指标应符合表A.0.1的要求 表A.0.1屋面保温材料的主要性能指标 A.0.2正置式屋面的保温材料、厚度及热工性能按表A.0.2-1、表A.0.2-2确定

A.0.3倒置式屋面的保温材料、厚度及热工性能按表A.0.3-1、表A.0.3-2确定 注:倒置式屋面保温层的设计厚度按计算厚度增加25%;

A.0.4倒置式屋面采用B1级保温材料时,应按住宅单元设置防火隔断墙,防火隔断墙为厚度不小于100 mm 的不燃烧体,应从屋面板砌至高出屋面完成面不小于250mm ;防火隔断墙可利用住宅单元分隔墙延伸至屋面以上,高度不小于250mm ;防火隔断墙之间的屋顶面积不应大于300㎡,当屋面面积大于300㎡时,应增设一道防火隔断墙;防火隔断墙的泛水构造应符合屋面防水技术规范要求。 图A.0.4 屋面防火隔断墙示意图

附录B 外墙保温材料选用及热工性能参数 B.0.1 保温材料主要性能指标应符合表B.0.1的要求 表B.0.1外墙内保温材料的主要性能指标 能参数取自上海市地方标准《保温装饰复合板墙体保温系统应用技术规程》DG/TJ08-2122-2013表B.0.5 B.0.2全装修房外墙内保温的装饰面层由装修设计确定,内保温的构造组成应符合表B.0.2的规定, 2、保温材料采用硬泡聚氨酯时,应采用板材或硬泡聚氨酯龙骨固定内保温系统 3、岩棉、硬泡聚氨酯龙骨固定内保温系统的基本构造详见《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T261-2011表6.6.1,并应符合《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T261-2011第6.6节的规定。

最新模拟试卷B-热工性能现场检测

江苏省建设工程质量检测人员岗位培训试卷 (现场热工)(B卷) 一、填空题(每空1分,共计20分) 1、在建筑热工法现场测量中最关键的一项指标是建筑墙体的。 2、围护结构的热阻是指在稳定状态下,与热流方向垂直的物体两表 面除以。在非稳定条件下,建筑构件t 和q是指较长检测时间的。 3、围护结构传热阻主要包括两部分内容,一部分是,另一部分是。 4、热流计法指用热流计进行测量并计算或 的测量方法。 5、热流计法是按稳态传热原理设计的测试方法,采用热流计及温度传感器测量通过构件的和,通过计算即可求得建筑物围护结构的热阻和传热系数。 6、围护结构的传热系数的现场检测方法有、、 、。 7、热流计法主要采用、在现场检测被测围护结构的热流量和其内、外表面温度。通过数据处理计算出该围护结构的。 8、检测机构应坚持、的第三方地位,在承接业务、现场检测和检测报告形成过程中,应当不受任何单位和个人的干预和影响。 二、单项选择题(每题2分,共计20分) 1、热箱法中制造的是一个()传热环境。 A.一维 B.二维 C.三维 D.四维 2、热箱法的主要特点是基本不受()的限制,只要室外平均空气温度在25℃.以下,相对湿度在60%以下,热箱内温度大于室外最高温度8℃以上就可以测试。 A.湿度 B.环境 C.仪器 D.温度 3、传热系数检测的几种试验方法中,()具有稳定、易操作、精度高、重复性好等优点。 A.红外热像法B.热流计法 C.热箱法 D.动态测试法 4、热流计法如果用热电偶测量温差,根据热电偶在其测量范围内()与温差成正比的关系,可得到通过热流计的热量。 A.电压 B.电流 C.热电势 D 电阻 5、热流计法检测过程中,围护结构高温侧表面温度宜高于低温侧10/K℃(K为围护结构传热系数的数值)以上并且不低于()℃,在检测过程中的任何时刻均不得等于或低于

节能检测方案

索菲亚定制家居项目建筑节 能工程检测方案 编写:______________________ 审核: 诺厦建设工程 二O一六年四月十八日

目录 一、概述 (1) 二、检测方案编制依据 (1) 三、检测小组人员、检测仪器 (2) 四、测试项目及方法简介 (5) 五、项目检验抽样标准 (10) 六、检测项目数量 (12) 七、保障措施 (13)

一、概述 工程名称:索菲亚定制家居项目职工宿舍楼(自编号A-1、A-2)、行政综合楼(自编号B-1)工程 工程地址:增城永宁街郭村村 建设单位:中国轻工业工程 施工单位:诺厦建设工程 监理单位:穗峰建设工程监理 设计单位:市花都区建筑 工程概况:1、A-1职工宿舍,地上3层,建筑面积11709平方米;2、A-2职工宿舍,地上12层,建筑面积32996平方米;3、B-1行政综合楼,地上13层,建筑面积19574平方米。 二、检测方案编制依据 1、建设单位提供的本工程施工设计图 2、建筑节能设计审查备案表 3、GB 50411-2014《建筑节能工程施工质量验收规》 4、DBJ 15-65-2009 《省建筑节能工程施工质量验收规》 5、GB 50243-2013 《通风与空调工程施工质量验收规》 6、JGJ/T 177-2009 《公共建筑节能检测标准》 7、GB 50189-2015《公共建筑节能设计标准》 8、DBJ 15-51-2007 《公共建筑节能设计标准》省实施细则 9、GB/T 10294-2010《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法》 10、GB/T 2680-1994 《建筑玻璃可见光透射比、太直接透射比.太阳能

围护结构热工性能现场检测方法

围护结构热工性能现场检测方法 围护结构传热系数是表征围护结构传热量大小的一个物理量,是围护结构保温性能的评价指标,也是隔热性能的指标之一。热流计法是目前国内外常用的现场测试方法,国际标准和美国ASTM 标准都对热流计法作了较为详细的规定。国家行业标准《采暖居住建筑节能检验标准》中明确指出:围护结构传热系数的现场检测宜采用热流计法或经国家质量技术监督部门认定的其他方法。 1. 检测原理 围护结构传热系数可定义为:在稳态传热条件下,围护结构两侧空气温度差为1℃时,单位时间通过单位面积传递的热量,热流计法其本质是要求通过热流计的热流即为通过被测对象的热流,并且该热流平行于温度梯度方向,即通过热流计的热流为一维传导,并且不考虑向四周的扩散,此时只要同时测得冷热两端的温度,即可根据公式计算出被测对象的热阻和传热系数。 2.热流计传感器介绍 热流计是一种用于测定建筑围护结构热流密度的传感,输出的电信号是通过热流计热流密度的函数。它由芯、热电堆、骨架、表面板及引线柱组成,如图 1 所示。 图 1 热流计构造图

3.热工性能现场检测方法 (1)刚刚完工的外围护结构含水率特别高,检测时热流值不稳定,对现场热工性能检测的数据会有异议。所以检测房间的选择现场检测宜在受检墙体已干透或主体结构施工完成至少3个月后进行。使墙体基本干燥后对墙体进行热工性能检测,当测试主体部位的传热系数时,为了使传热过程接近一维传热,检测墙面长度和宽度越大越好,一定程度上检测房间越大越好。热流计的测点位置应尽量选择在大面积墙面的中央。如果建筑结构复杂,需按不同部位设置测点,求加权平均值。另外考虑到房间的内外空气流动所选房间要易于封闭。温度测点应选择在热流计测点边沿15 cm处,室外对应位置也应布置温度测点,在被测部位的内表面布置至少3块热流计,在热流计的周围布置不少于3个铜-康铜热电偶,在对应的外表面也同样地布置相应的热电偶,将这些热流计和热电偶用导线与温度、热流巡回自动检测仪连接之后,在内侧用加热器加热、或用空调控温,将温度设定为内外相差10℃以上,每30 min记录1次数据,开始一段时间的数据只能作为参考。当相邻2次测量的计算结果相差不大于5%时即可结束测量,或者观察巡检仪上的读数,当温度和热流计的读数不再发生趋势性变化后,继续连续测4 h结束测量。由于热流计热阻一般比被测围护结构的热阻小很多,传热工况影响很小,因此热流计的热阻可以忽略不计,所以在稳定状态下,流过热流计的热流量亦为被测围护结构的热流量。

2013现场热工A(考卷)

........................ 曲為viZk#................................................. 江苏省建设工程质量检测人员岗位合格证考核试卷 (现场热工)(A卷) (满分100分,时间80分钟) 姓名_________ 考试号___________ 单位____________ 一、单项选择题(每题1分,共计40分) 1、DGJ32/J 23 —2006《民用建筑节能工程现场热工性能检测标准》适用于本省新建、扩建、改建的____________ 节能工程外围护结构热工性能的现场。 A. 公共建筑 B. 民用建筑 C. 工业建筑 D. 所有建筑 2、热箱法指用标定防护热箱对构件进行________ 和传热系数的方法。 A. 导热系数 B. 热阻 C. 热流值 D. 温差 3、DGJ32/J 23-2006规定屋顶、墙体、楼板内外表面温度测点各不得少于_____ 个。 A. 1 B.2 C.3 D.4 4、DGJ32/J 23-2006规定热阻检测在自然通风状态下持续时间应不小于—。 A. 1d B.2d C.3d D.4d 5、____________________________________ 公式q=C-A E中,△ E表示。 A. 热流计系数 B. 传热系数 C. 热电势 D. 热阻 6、DGJ32/J 23-2006规定隔热性能检测时传感器的数量应以每—m 2的室内面积一个测 头为宜。 A. 5 ?10 B.10 ?15 C.15 ?20 D.20 ?25 7、DGJ32/J 23-2006规定门窗气密性检测密封板宜采用组合方式,应有足够的_。 A. 强度 B. 牢度 C. 刚度 D. 硬度 & DGJ32/J 23-2006规定门窗气密性正负压检测前,分别施加三个压差脉冲,加压速度约为_Pa/s 。 A. 30 B.40 C.50 D.60 9、DGJ32/J 23-2006规定门窗气密性检测,测量空气渗透量时每级压差作用时间不少于 s,记录升降压—Pa 测量值。

建筑节能检测方法综述

建筑节能现场检测方法 田斌守 摘要本文综述了几种建筑物围护结构传热系数现场检测方法的原理、操作方法、适用条件,指出各种方法的优缺点及注意事项。 关键词建筑节能检测热流计法热箱法控温箱-热流计法非稳态法当今飞速发展的国民经济活动必然导致前所未有的资源能源消耗速度。而许多资源能源是不可再生的,为了人类的可持续发展,节约能源刻不容缓。据介绍,我国目前单位建筑面积采暖能耗相当于气候条件相近的发达国家的2~3倍,而建筑能耗也占全国能耗总量的27.5%。随着人民生活水平的不断提高、城市化进程的加快以及住房体制改革的深化,建筑能耗在我国增长趋势很大,很可能是我国今后能耗的一个主要增长点。为建设节约型社会,促进经济社会可持续发展,国家发展委员会发布了“节能中长期专项规划”,建筑节能作为三大重点领域中的一项,受到高度重视。建设部也相继发布了一系列建筑节能标准,其中包括若干强制性条款,目前正在建设领域逐步实施。 建筑节能工作从流程上可分为设计审查、现场检测、竣工验收三个大的阶段。对节能建筑的评价,从建设前期对施工图纸审查计算阶段、向现场检测和竣工验收转移是大势所趋。建筑节能现场检测也是落实建筑节能政策的重要保证手段。目前,全国范围内建筑节能检测都执行JGJ132-2001《采暖居住建筑节能检验标准》,它是最具权威性的检测方法,它的发布实施,为建筑节能政策的执行提供了一个科学的依据,使得建筑节能由传统的间接计算、目测定性评判到现在的直接测量,从此这项工作进入了由定性到定量、由间接到直接、由感性判断到科学检测的新阶段。 根据我们对建筑节能影响因素和现场检测的可实施性的分析,我们认为能够在实验室检测的宜在实验室检测(如门窗等作为产品在工程使用前后它的性状不会发生改变),除此之外,只有围护结构是在建造过程中形成的,对它的检测只能在现场进行。因此建筑节能现场检测最主要的项目是围护结构的传热系数,这也是最重要的项目。如何准确测量墙体传热系数是建筑节能现场检测验收的关键。目前对建筑节能现场检测的、围护结构(一般测外墙和屋顶、架空地板)的

习题 热工性能现场检测(含答案)

热工性能现场检测 一、 填空题 1、在建筑热工法现场测量中最关键的一项指标是建筑墙体的__________。 2、现场热工法是以测量______与______的方法确定建筑物外围护结构的传热系数。 3、围护结构的热阻是指在稳定状态下,与热流方向垂直的物体两表面______除以-______。在非稳定条件下,建筑构件t ?和q 是指较长检测时间的______。 4、 围护结构传热阻主要包括两部分内容,一部分是____________,另一部分是______-______。表面换热阻分为____________和____________。 5、 热流计法指用热流计进行______测量并计算______或______的测量方法。 6、 热流计法是按_____传热原理设计的测试方法,采用热流计及温度传感器测量通过构件的______和____________,通过计算即可求得建筑物围护结构的热阻和传热系数。 7、热箱法中被测部位的______用热箱模拟采暖建筑室内条件,另一侧为____________。 8、围护结构的传热系数的现场检测方法有____________、______、____________-____________。 9、____________具有稳定、易操作、精度高、重复性好等优点,是目前国内外常用的现场测试方法 10、热流计法主要采用____________、______在现场检测被测围护结构的热流量和其内、外表面温度。 11、公式E C q ??=中C 为____________,E ?为______。 12、热流计法要求围护结构高温侧表面温度宜高于低温侧__________________-__________________以上并且不低于______℃,在检测过程中的任何时刻均不得等于或低于______表面温度。检测持续时间不应少于______。 13、热流计法检测围护结构的传热系数期间,室内空气温度应保持____________,被测区域外表面宜避免____________和____________。 14、《民用建筑节能工程现场热工性能检测标准》DGJ32/J 23-2006中规定。同一居住小区围护结构保温措施及建筑平面布局基本相同的建筑物作为一个 样本随机抽样。抽样比例不低于样本比数的______,至少______;不同结构体系建筑,不同保温措施的建筑物应分别抽样检测。公共建筑应______抽样检测。 15、DGJ32/J 23-2006规定抽样建筑应在______与______进行至少2处墙体、______的热阻检测。至少1组窗气密性检测。 16、DGJ32/J 23-2006规定屋顶、墙体、楼板内外表面温度测点各不得少于3个;表面温度测点应选在构件有代表性的位置。测点位置不应靠近______、______和有空气渗漏的部位。

工业锅炉热工性能试验方法研究

工业锅炉热工性能试验方法研究 工业锅炉广泛应用于工业生产实际过程中,是目前工业上获得蒸汽、热水的主要途径。热效率是工业锅炉的主要热工性能指标,也是影响节能减排的重要因素。本文依据GB10180-2003结合目前实验室条件详细介绍工业锅炉热效率的检测方法和热效率计算过程,主要涉及采用正平衡法和反平衡法测量工业锅炉热效率。 标签:工业锅炉、正平衡法、反平衡法、热效率 1 前言 本文介绍的用正、反平衡的方法测量工业锅炉热效率主要适用于工作压力小于3.8MPa的工业蒸汽锅炉和热水锅炉,包括定型试验、验收试验、仲裁试验和验收试验。按燃料分,该方法可以用来测量燃煤、燃油和燃气锅炉。 2 试验测试内容及仪器 用正平衡法测量工业锅炉热效率需要测量的物理参数主要分为空气参数、燃料参数、给(进)排水参数、蒸汽参数。反平衡法测量工业锅炉热效率需要测量空气参数、燃料参数、烟气参数和灰渣参数。其中:蒸汽参数用于蒸汽锅炉,灰渣参数主要用于测量燃煤、燃油锅炉。 3试验要求 3.1将锅炉调整到试验工况并稳定1h后开始试验,即主要热力参数在許可波动范围内其平均值不随时间而变化的状态之后1h后开始试验,燃煤锅炉需要4h。 3.2记录锅炉出力的最大允许波动正负值。 3.3 蒸汽锅炉的压力允许波动范围: 3.4过热蒸汽温度每次实测时其最大值和最小值之差不得大于15℃,并且其值允许波动范围 3.5 蒸汽锅炉的实际给水温度与设计值之差宜控制在+30℃至-20℃之间。当实际给水温度与设计给水温度之偏差超过-20℃时,测得的锅炉效率应按每相差-60℃效率数值下降1%进行折算,不足或者大于-60℃,可按比例折算。 3.6 热水锅炉进水温度和出水温度与设计值之差不宜大于±5℃,当超过±5℃时,按出水温度与额定温度相差-25℃效率数值下降1%比例折算。 3.7 热水锅炉测试时的压力应保证出水温度比该压力下的饱和温度至少低20℃。

建筑节能工程外墙外保温现场检测抽样方法

附件1: 建筑节能工程外墙外保温现场检测抽样方法、数量 及判定标准 为统一镇海区建筑节能现场检测工作,根据《建筑节能工程施工验收规范》(GB50411-2007)及国家有关标准,结合本区实际情况,对建筑节能现场检测作如下规定: 一、饰面层与保温层粘结强度现场拉拔试验 (一)保温板外墙外保温系统 1、采用面砖饰面层做法 (1)薄抹面层与保温层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:薄抹面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期,并在下道工序施工前。 ②检测数量:每个单位工程检测1组,每组测3处(每处测1点,下同)。 ③检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.1MPa。破坏界面不得位于界面层。 (2)面砖与粘结层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:面砖饰面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期。 ②检测数量:每个单位工程检测1组,每组测3处。 ③检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.4MPa;一组内可有一处试样的粘结强度小于0.4MPa,但不应小于0.3MPa。

2、采用涂料饰面层做法 薄抹面层与保温层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:薄抹面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期。 ②检测数量:每个单位工程检测1组,每组测3处。 ③检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.1MPa。破坏界面不得位于界面层。 (二)保温砂浆外墙外保温系统 1、采用面砖饰面层做法 (1)薄抹面层与保温层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:薄抹面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期,并在下道工序施工前。 ②检测数量:每个单位工程检测1组,每组测3处。 ③检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.1MPa。破坏界面不得位于界面层。 (2)面砖与薄抹面层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:面砖饰面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期。 ②检测数量:每个单位工程检测1组,每组测3处。 ③检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.4MPa。一组内可有一处试样的粘结强度小于0.4Mpa,但不应小于0.3Mpa。 2、采用涂料饰面层做法 薄抹面层与保温层的粘结强度现场拉拔试验

现场热工A考卷

江苏省建设工程质量检测人员岗位合格证考核试卷 (现场热工)(A卷) (满分100分,时间80分钟) 姓名___________ 考试号 _____________ 单位_____________ 一、单项选择题(每题1分,共计40分) 1、DGJ32/J 23 —2006《民用建筑节能工程现场热工性能检测标准》适用于本省新建、 扩建、改建的 ____________ 节能工程外围护结构热工性能的现场。 A. 公共建筑 B. 民用建筑 C. 工业建筑 D. 所有建筑 2、热箱法指用标定防护热箱对构件进行 ________ 和传热系数的方法。 A. 导热系数 B. 热阻 C. 热流值 D. 温差 3、DGJ32/J 23-2006规定屋顶、墙体、楼板内外表面温度测点各不得少于 _____ 个。 A. 1 B.2 C.3 D.4 4、DGJ32/J 23-2006规定热阻检测在自然通风状态下持续时间应不小于_。 A. 1d B.2d C.3d D.4d 5、 ___________________________________ 公式q=C-A E中,△ E表示。 A. 热流计系数 B. 传热系数 C. 热电势 D. 热阻 6、DGJ32/J 23-2006规定隔热性能检测时传感器的数量应以每—m 2的室内面积一个测头 为宜。 A. 5 ?10 B.10 ?15 C.15 ?20 D.20 ?25 7、DGJ32/J 23-2006规定门窗气密性检测密封板宜采用组合方式,应有足够的_。 A. 强度 B. 牢度 C. 刚度 D. 硬度 & DGJ32/J 23-2006规定门窗气密性正负压检测前,分别施加三个压差脉冲,加压速度约为_Pa/s 。 A. 30 B.40 C.50 D.60 9、DGJ32/J 23-2006规定门窗气密性检测,测量空气渗透量时每级压差作用时间不少于s, 记录升降压—Pa 测量值。

散热器热工性能实验报告

实验二散热器性能实验 一、实验目的 1、通过实验了解散热器热工性能测定方法及低温水散热器热工实验装置的结构。 2、测定散热器的散热量Q,计算分析散热器的散热量与热媒流量G和温差T 的关系。 二、实验装置 1.水位指示管 2.左散热器 3. 左转子流量计 4. 水泵开关及加热开关组 5. 温度压差巡检仪 6.温度控制 仪表 7. 右转子流量计 8. 上水调节阀 9.右散热器 10. 压差传感器 11.温度测点T1、T2、T3、T4 图1散热器性能实验装置示意图 三、实验原理 本实验的实验原理是在稳定的条件下测定出散热器的散热量: Q=GC P (t g -t h ) [kJ/h] 式中:G——热媒流量, kg/h; C P ——水的比热, kJ/Kg.℃; t g 、t h ——供回水温度,℃。 散热片共两组:一组散热面积为:1m2 二组散热面积为:0.975 m2 上式计算所得散热量除以3.6即可换算成[W]。 低位水箱内的水由循环水泵打入高位水箱,被电加热器加热,并由温控器控制其温度在某一固定温度波动范围,由管道通过转子流量计流入散热器中,经其传热将一部分热量散入房间,降低温度后的回水流入低位水箱。流量计计量出流经每个散热器在温度为t g 时的体积流量。循环泵打入高位水箱的水量大于散热器回路所需的流量时,多余的水量经溢流管流回低位水箱。

四、实验步骤 1、测量散热器面积。 2、系统充水,注意充水的同时要排除系统内的空气。 3、打开总开关,启动循环水泵,使水正常循环。 4、将温控器调到所需温度(热媒温度)。打开电加热器开关,加热系统循环水。 5、根据散热量的大小调节每个流量计入口处的阀门,使之流量、温差达到一个相对稳定的值,如不稳定则须找出原因,系统内有气应及时排除,否则实验结果不准确。 6、系统稳定后进行记录并开始测定: 当确认散热器供、回水温度和流量基本稳定后,即可进行测定。散热器供回水温度 t g 与t h 及室内温度t均采用pt100.1热电阻作传感器,配数显巡检测试仪直接测量, 流量用转子流量计测量。温度和流量均为每10分钟测读一次。 G t =L/1000=L·10-3 m3/h 式中:L——转子流量计读值; l/h; G t ——温度为t g 时水的体积流量;m3/h G=G t ·ρ t (kg/h) 式中:G——热媒流量,(kg/h); ρt——温度为t g时的水的密度,(kg/ m3)。 7、改变工况进行实验: a、改变供回水温度,保持水量不变。 b、改变流量,保持散热器平均温度不变。 即保持 2h g p t t t + =恒定8、求散热器的传热系数K 根据Q=KA(t p -t ) 其中:Q——为散热器的散热量,W K——散热器的传热系数,W/m2.℃ A ——散热器的面积,一种为0.975 m2,另一种为1 m2 t p ——供回水平均温度,℃ t ——室内温度,℃ 9、实验测定完毕: a、关闭电加热器; b、停止运行循环水泵; c、检查水、电等有无异常现象,整理测试仪器。 五、注意事项 1、测温点应加入少量机油,以保持温度稳定; 2、上水箱内的电热管应淹没在水面下时,才能打开,本实验台有自控装置;但亦应经常检查。 六、实验内容及数据处理

热工性能现场检测B考卷

热工性能现场检测B考卷 Final approval draft on November 22, 2020

江苏省建设工程质量检测人员岗位培训试卷 (现场热工)(B卷) (满分100分,时间80分钟) 姓名考试号得分 身份证号单位 一、单项选择题(每题1分,共计40分) 1、目前国内外常用的现场热工测试方法是()。 A、热箱法; B、算术平均法。; C、动态测试法; D、热流计法。 2、传热系数的单位是()。 A、W/(m·K); B、W/(m2·K); C、(m·K)/W; D、(m2·K)/W。 3、JG/T 3016-94规定,热流计三年内标定系数变化不大于()%。 A、1; B、2; C、5; D、10。 4、DGJ32/J 23-2006规定,温度测量总的不确度≤()%。 A、; B、; C、; D、。 5、JGJ/T 132-2009规定,围护结构主体部位传热系数的检测持续时间不应少于()h。 A、36; B、48; C、72; D、96。 6、DGJ32/J 23-2006抽样规定,同一居住小区一个样本抽样比例不低于样本比数的()%。 A、2; B、5; C、8; D、10。 7、DGJ32/J 23-2006规定,热阻检测时构件热流测点不得少于()个。 A、3; B、4; C、5; D、6。 8、JGJ 132-2009规定,围护结构主体部分热阻的末次计算值与规定时间之前的计算值相差不大于()%时,数据分析可采用算术平均法。 A、5; B、10; C、; D、2。 9、依据DGJ32/J 23-2006,对于外墙,外表面空气换热阻可选用()。 A、; B、; C、; D、。 10、JG/T 3016-94规定,热流计的使用温度()℃以上。

[热工,特性,玻璃]关于三种不同玻璃材料的热工特性研究综述

关于三种不同玻璃材料的热工特性研究综述 1、前言 21世纪以后,社会实行以建筑能源的可持续性为主题的建筑节能。就我国目前典型的建筑围护结构部件而言,门窗的能耗约为墙体的4倍、屋面的5倍、地面的20多倍,约占建筑围护部件总能耗的40%~50%。从建筑节能角度来看,整个建筑的能量损失中,其中约50%是在门窗上的能量损失。而在建筑围护结构的四大围护部件中,包括门窗、墙体、屋面、地面,其中门窗的绝热性能最差,它是影响室内热环境质量以及建筑节能的关键性因素之一。因此,增强门窗的保温隔热性能,减少门窗的能耗,减少通过玻璃的能耗最为重要,用于改善室内热环境质量,提高建筑节能水平。由此可以分析可知,门窗属于围护结构中的薄弱环节,应从增加热阻,减少空气渗透量、窗型及窗墙比设计、遮阳技术等方面来提高门窗的保温隔热性能。玻璃在建筑能耗上其关键性作用,对玻璃的热工性能进行研究,目的就是降低门窗的传热系数,最终为了减少建筑的能耗。本研究拟对这三种材料的热工特性进行深入地对比研究,从技术、经济等方面进行综合评估,目标是对建筑围护结构的节能实践提供指导意义。 从前人研究和各类玻璃的标准中可以了解到,不同的玻璃热工特性不同,主要的性能也不同。对于中空玻璃,由于中间有干燥的空气层,所以保温性较好。同时中空玻璃与室内空气接触的内层玻璃受空气隔层影响,即使外层接触室外温度很低,也不会因温差在玻璃表面结露。中空玻璃适用于高档建筑物的门窗、天棚、需要隔音的学校、医院、体育场馆等场所。 而对于电致变色玻璃,可以按照人员要求实现对太阳光的动态调节,然后通过适当的控制可以调节太阳光的输入,达到最大限度降低窗户在建筑中的能耗和提供人员的舒适性。同时其可以降低夏季空调的负荷和可减少冬季采暖的能耗,而且对光线的透过率连续可调,对可见光的反射率很低。有些并且可以利用太阳能电池供电,可进一步节省能源。中国气候条件的特殊性会对窗户控制太阳辐射得热要求较高,因此对于电致变色玻璃窗的研究具有重要意义。 然而玻璃贴膜作为一种新型方式对于已有的建筑门窗玻璃的节能改造,也可适用于新建大楼玻璃幕墙的节能降耗,应用范围广。一般单向透视膜拥有隔热率高、节能效果显著的特点,一层贴膜相当于大约30cm砖墙的隔热效果,能够阻止高达50%-90%的可能通过玻璃窗户进入屋内的热量。许多公共场所的建筑选择使玻璃贴膜来解决建筑节能安全和能耗问题,但目前市场普及率和实际使用率不高。 不同的场合和不同的建筑会使用不同的玻璃来改善建筑的热环境,因此本文根据三种玻璃包括中空玻璃、电致变色玻璃、贴有单向透视膜的玻璃不同的热工特性来系统的分析,最后得到不同玻璃的传热规律。 2、国内外研究现状 由于窗户的能耗在建筑整体能耗中占了很大部分,所以对建筑中外窗的传热过程的研究引起了众多研究者的重视。大多数研究总结起来,对窗户玻璃的研究主要包括对不同玻璃各项热工特性能参数的研究,包括传热系数、热阻、太阳得热系数或者遮阳系数等。对窗户玻璃热工特性的研究符合有关窗户能耗的标准,例如GB/T 8484-2008《建筑外窗保温性能分级

建筑节能检测作业指导书

建筑节能检测 作业指导书 文件编号:******-ZY-2010.003 版本号:第一版 发放编号: 受控状态: 编制: 审核: 批准: 发布日期:2010年09月01日生效日期:2010年12月01日

************建筑材料检测有限公司 一.对《建筑节能工程施工质量验收规范》的介绍 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411–2007依据现行国家有关工程质量和建筑节能的法律、法规、管理要求和相关技术标准,为了加强建筑节能工程的施工质量管理,统一建筑节能工程施工质量验收,提高建筑工程节能效果。主要突出了工程验收中的基本要求和重点,并充分考虑了我国现阶段建筑节能的实际情况。 本规范适用于新建、改建和扩建的民用建筑工程中墙体、幕墙、门窗、屋面、地面、采暖、通风与空调、采暖与空调系统的冷热源和附属设备及其管网、配电与照明、监测与控制等建筑节能工程施工质量的验收。 二. 检测术语、检测方案及检测流程 2.1 检测术语 2.1.1 进场验收 对进入施工现场的材料、设备等进行外观质量检查和规格、型号、技术参数及质量证明文件核查并形成相应验收记录的活动。 2.1.2 进场复验 进入施工现场的材料、设备等在进场验收合格的基础上,按照有关规定从施工现场抽取试样送至试验室进行部分或全部性能参数检验的活动。 2.1.3 见证取样送检 施工单位在监理工程师或建设单位代表见证下,按照有关规定从施工现场随机抽取试样,送至有见证检测资质的检测机构进行检测的活动。 2.1.4 现场实体检验 在监理工程师或建设单位代表的见证下,对已经完成施工作业的分项或分部工程,按照有关规定在工程实体上抽取试样,在现场进行检验或送至有见证检测资质的检测机构进行检验的活动。简称实体检验或现场检验。 2.1.5 质量证明文件 随同进场材料、设备等一同提供的能够证明其质量状况的文件。通常包括出厂合格证、中文说明书、型式检验报告及相关性能检测报告等。进口产品应包括出入境商品检验合格证明。适用时,也可包括进场验收、进场复验、见证取样检验和现场实体检验等

现场热工性能

现场热工性能检测作业指导书 一、适用范围 二、检测依据:《民用建筑节能工程现场热工性能检测标准》DGJ32/ 23-2006 三、仪器设备: 1)温度传感器 2)热流传感器(热流计) 3)二次仪表(数据采集器) 4)天空辐射表 5)红外摄像仪 四、检测规则 1抽样及抽样比例 1)同一居住小区围护结构保温措施及建筑平面布局基本相同的建筑物作为一个样本随机抽样。抽样比例不低于样本比数的10%,至少一幢;不同结构体系建筑,不同保温措施的建筑物应分别抽样检测。公共建筑应逐幢抽样检测。 2)抽样建筑应在顶层与标准层进行至少2处墙体、屋面的热阻检测,至少一组窗气密性检测。 2资料要求 抽样检测的工程,检测前提供以下资料 1)工程设计文件 2)施工图节能审查批准书、工程项目中使用新墙材的说明书及相关检测报告。 3)其他相关资料 3试验方法 热流计法 1)构件表面温度传感器及安装 (1)表面温度宜用热敏电阻、热电偶等温度传感器;检测仪表应符合附录A的规定 (2)屋顶、墙体、楼板内外表面温度测点各不得少于三个;表面温度测点应选在构件有代表性位置。测点不应靠近热桥、有裂缝和有空气渗漏 的部位,不应受加热、制冷装置和风扇的直接影响。 (3)温度传感器应在被测围护结构两侧表面安装。内表面温度传感器应靠近热流计安装,外表面温度传感器宜在与热流计相对应的位置安装。(4)表面温度传感器连同0.1 M长引线应与被测表面紧密接触,应采取有效措施使传感器表面的辐射系数与被测构件表面的辐射系数基本相 同。 2)热流计安装 (1)热流计及其标定应符合现行行业标准《建筑用热流计》JG/T3016检测仪表应符合附录A的规定。 (2)测试

Low-E中空玻璃热工性能影响因素研究

建材世界2017年第38卷第4期 d oi:10. 3963/j.iss n. 1674-6066. 2017. 04. 009 L ow-E中空玻璃热工性能影响因素研究 李国刚1石茸1李运江2 (1.宜昌市建筑节能办公室,宜昌443000;.三峡大学,宜昌443000) 摘要:通过WINDOW7. 4软件模拟分析玻璃厚度、薄膜和中空层等因素对I o w-E中空玻璃热工性能的影响。 结果表明,玻璃厚度对系统热工性能影响很小,薄膜位置、中空层介质和厚度对I o w-E中空玻璃热工性能具有显著影响,且不同中空层介质存在最佳厚度值,其中空气层最佳厚度为14m m,氩气层最佳厚度为12m m,氪气层最佳厚度为8m m。 关键词:I o w-E膜;中空玻璃;传热系数;填充气体 Study on In fluen cin g F actors o f Therm al P erform an ce o f L o w-E In su latin g G lass LI Guo-gang1,SHI Rong1,LI Yung-jiang2 (1. Building Energy Saving Office? Yichang 443000 ?C hina;2. China Three Gorges U niversity, Yichang 443000 ?China.) A b s tr a c t :Based on the window simulation program WINDOW7. 4 ?the influencing factors were simulated and ana- lyzed respectively for glazing system,such as the glass thickness?the location of the coating and the type of insulating layer. T'he result shows th a t?the glass thickness has little effect on the thermal performance of glazing system while the location of the coating and the type of insulating layer have significant effects. Different insulating layer media has dif-ferent optimal thickness,such as the air layer is 14 m m,the argon layer is 12 m m,and the krypton layer is 8mm. K e y w o r d s:Low-E layer; insulating glass; heat transfer coefficient; gas filling 提高建筑外围护结构的保温隔热性能是实现建筑节能的重要技术途径。门窗在建筑外围护结构中的表 面积占比约为1/6?1/8,但通过门窗损失的能量是墙体的5?6倍、屋面的5倍、地面的20多倍,约占建筑 围护部件总能耗的40%?50%[1]。因此,门窗节能对建筑节能至关重要,尤其是对被动式超低能耗建筑。在德国,被动房要求外窗的传热系数K <0.8W/(m2 *K),这是设计被动房的基础条件之一[2]。在我国,被动式超低能耗居住建筑外窗传热系数的参考值为,严寒地区0. 7?1. 2 W/(m2 .K),寒冷地区0. 8?1. 5 W/(m2.K),夏热冬冷和夏热冬暖地区1.0?2.0 W/(m2 .K),温和地区<2.0W/(m2 .K)[3]。同时部分 省份如山东省和河北省要求被动式超低能耗居住建筑外窗的传热系数K<1.0W/(m2*K)[45]。 玻璃是门窗的主要组成部分,其性能的优劣将直接影响门窗整体节能效果。河北省要求被动式低能耗居住建筑外窗用透明材料的传热系数K<0. 8 W/(m2*K)[5]。Low-E玻璃又称低辐射玻璃,是在玻璃表面 镀上多层金属或其他化合物组成的膜系产品,中空玻璃是将两片或多片玻璃以有效支撑均匀隔开并周边粘 结密封,使玻璃层间形成有干燥气体空间的玻璃制品。Low-E中空玻璃是将二者融为一体,具有优异的保 温隔热性能,被广泛应用于节能门窗中。 该次利用美国劳伦斯伯克利国家实验室(LBNL)开发的WINDOW7. 4软件对Low-E中空玻璃系统进 行模拟,分析各组成部分对玻璃系统传热系数、太阳得热系数和遮阳系数的影响,为节能门窗的构造设计提 供理论指导,对节能门窗的生产和应用具有现实意义。 收稿日期:017-06-05. 作者简介:李国刚( 1984-),硕士生,工程师.E-mail:814954835@qq. com 29

建筑节能检测项目及检测要求

建筑节能检测项目及检测要求

1.各类检测项目均为见证取样送检,即应在监理(建设)人员见证下抽样,由建设单位委托有资质的检测机构实施。 2.各类检测项目在检测过程中应对重要环节留有影相资料。检测报告中应附有典型破坏界面的图像资料。 3.现场检测项目的检测结果不能满足标准要求的,按以下规定处理: 1)建筑外窗现场气密性检测不能满足标准要求的,施工方须将整改方案和结果报监督站备案,整改完成后由监理(或建设)与施工双方共同确定同等数量的建筑外窗试样进行复试。复试结果符合上述要求的,评定为符合设计或标准要求。 2)其他项目检测结果不能满足标准要求的,应重新抽取双倍试样复试。复试结果符合标准要求的,评定为符合设计或标准要求。 3)复试结果仍不能满足标准要求的,由设计、建设、监理、施工四方共同商定处理办法,并报监督站备案。 4. 外墙外保温工程每个施工班组均应先做样板,样板面积应≥30m2;所做样板的各类拉拔试验均合格后,方可进行外墙外保温施工;外保

温中的每一层施工完毕后,应按要求进行相应的拉拔试验;若建设或施工单位应工程进度特殊需要,提出申请,也可在外墙保温及面层全部施工完成后,进行相应的各类拉拔试验。 5. 建筑面积≤1000 m2的公共建筑,若建设单位申请,材料设备复验的检测项目:门窗节能可只做气密性、水密性、抗风压性等三性检测,其它均按上述材料设备复验要求进行检测;围护结构现场实体检测,可只进行外墙节能构造试验,也可不进行现场拉拔试验。 6. 对于评优工程、节能示范工程等项目,应按国家标准规范规定的建筑节能检测项目及要求检测。

建筑节能工程外墙保温现场检测抽样方法、数量及判定标准 4

玻璃光学热工性能现场检测方法

附录B 玻璃光学热工性能现场检测方法 B.0.1 本方法适用表面具有镜面反射玻璃的光学热工性能进行现场检测,不适用于表面具有漫射特性玻璃制品的检测。 B.0.2 检测时应避免阳光直射测量区域。 B.0.3 被测样品测量区域表面应干净清洁、无明显划痕。 B.0.4对于充惰性气体的中空玻璃,惰性气体含量标称值应不低于70%。 B.0.5 应在玻璃测试样品完成安装1个月以上再进行测试。 B.0.6玻璃系统平均厚度检测时,按图B.0.6-1所示,横向、竖向四等分标记玻璃,分别在e、f、g和h四点处测量玻璃总厚度、每层玻璃厚度和气体间隔层厚度。取四点处的玻璃总厚度算术平均值、每层玻璃各自平均值和气体间隔层各自厚度平均值做为玻璃系统平均厚度,用于热工参数计算。当玻璃尺寸较小,无法按照图B.0.6-2中方式测量四点时,只测中间区域一点。 【条文说明】 玻璃系统平均厚度表征的是被测玻璃在实际使用环境条件下的厚度值,采用此厚度值计算获得的热工参数。 图B.0.6-1 平均厚度测量位置示意图

图B.0.6-2 中空腔惰性气体含量测量位置示意图 B.0.7玻璃系统膜面位置及其半球辐射率检测时,按图B.0.6-1分别在e、f、g和h四点处测量膜面位置及其半球辐射率,取四点处膜面半球辐射率测值平均值作为被测玻璃膜面辐射率测量最终结果。四点位置距玻璃边部距离应不小于100mm,当玻璃尺寸较小,无法按照图B.0.6-2中方式测量四点时,只测中间区域一点。 【条文说明】 热工参数计算都用到膜面位置和膜面半球辐射率值。防止被测玻璃边部金属材料影响辐射率测量仪的正常使用,需在距玻璃边部距离不小于100mm的位置进行测量,当玻璃尺寸较小,无法测量四点时,只测中间区域一点。 B.0.8中空玻璃惰性气体含量检测时,在被测玻璃试样两侧,距边部约100mm 处,分别均匀选取5个测量点,如图B.0.6-2所示。测量10个测量点处惰性气体含量,其算术平均值作为惰性气体含量。 【条文说明】 中空玻璃惰性气体含量在静置的条件下,从上到下气体含量依次变大,需要自上而下均匀选取测量点,求其平均值作为表征中空玻璃气体含量的参数。目前用于现场无损检测中空玻璃惰性气体含量的原理分为:等离子体放电光谱法和激光氧吸收光谱法这两种,基于这两种原理的仪器测试探头由于受其结构影响,测量位置均需距边部约100mm,另外等离子体光谱法基于其电离惰性气体的工作基本原理的特殊性,在临近边部进行测试更有利于获得准确的测量结果。 B.0.9玻璃光学热工性能计算时,其计算方法应满足现行行业标准《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151的相关规定。

相关文档