第1章绪论

1.1设计目的

“空调工程”是建筑环境与设备工程专业的一门重要专业课。本课程的课程设计也是专业课学习的重要环节。在做设计的过程,通过查阅各种规范和资料,使我们的专业知识更加扎实。为以后的工作和学习打下坚实的基础。

1.2 设计任务

成都市市某酒店的一二层中央空调设计,包括:建筑物冷、湿负荷计算,送分量的确定,排风量和空调系统设计计算,气流组织的设计计算以及管道的水力计算,施工图的绘制,设计及施工说明的编制等工作。

第2章设计依据

2.1 气象资料

由成都属于夏热冬暖地区,中查得成都市气象参数如下表:

表2-1 室外气象参数表

地理位置大气压力(kpa)室外平均风速(m/s)东经北纬冬季夏季冬季夏季

104.01 30.41 96.51 95.06 .1.0 1.4

室外设计参数(夏季)如下表:

表2-2 夏季室外计算参数表

干球温度(℃)湿球温度(℃)相对湿度(%)室外计算温度日平均温度通风

26.484

31.9 27.9 30

2.2 室内设计参数

根据《室内空气质量标准》(GB/T1883-2002)以及《采暖通风与空气调节设计规

范》(GB50019-2003),夏季商场室内温度为26℃,湿度为65%;冬季商场室内温度为20℃,

湿度为60%.

第3章 冷、湿负荷计算

3.1 冷负荷计算

在设计中,存在两中冷负荷计算的计算方法:一为谐波反应法(负荷温差法),一为冷负荷系数法。谐波反应法(负荷温差法)计算的冷负荷的形成包括两个过程:一是由于外扰(室外综合温度)形成室内得热量的过程(既内扰量)。此一过程考虑外扰的周期性以及围护结构对外扰量的衰减和延迟性。二是内扰量形成冷负荷的过程。此一过程是将该热扰量 分成对流和辐射两种成分。前者是瞬时冷负荷的一部分,后者则要考虑房间总体蓄热作用后才化为瞬时冷负荷。两部分叠加即得各计算时刻的冷负荷。通过冷负荷温度与冷负荷系数直接从各种扰量值求得各分项逐时冷负荷。本设计采用冷负荷系数法计算冷负荷。

3.1.1外墙瞬变传热形成的冷负荷计算方法

在日射和室外的气温综合作用下,外墙瞬变传热引起的逐时冷负荷可按下式计 算:

)t t ('

Nx wl KF CL -= (3-1)

ραk k t t d wl )(t 'wl += (3-2) 式中:CL ---------外墙或屋顶瞬变传热形成的逐时冷负荷,W ;

K ----------外墙传热系数)(w 2k m ?;根据外墙和屋顶的不同构造,由附录

5[1]和附录6[1]中查取;

F

-------外墙的传热面积(m 2

);

'

t wl

------外墙和屋顶冷负荷计算温度的逐时值(℃); Nx t -------夏季空气调节室内计算温度(℃);

wl

t -------以北京地区的气象条件为依据计算出的外墙和屋顶冷负荷计算温度的逐时值(℃),根据外墙和屋顶的不同类型分别在附录7[1]和附录8[1]中查取;

d

t --------不同类型构造外墙和屋顶的地点修正值(℃),根据不同的涉及地点在《空调负荷使用计算法》表3-5中查取;

α

k -------外表面放热系数修正值,在表3-7[1]

中查取

54.224.36.55.36.55.30=?+=+=να)k (w 2

?m ()/4.3s m =ν

ρk -------外表面吸收系数修正值,在表3-8[1]

中查取,考虑到城市大气污染和

中浅颜色的耐久性差,建议吸收系数一律采用ρ=0.90,ρk =1.0。

3.1.2内维护结构冷负荷

计算内围护结构冷负荷时,当邻室与空调区的夏季温差大于3℃时,宜按下式进行计算通过空调房间隔墙、楼板、内窗、内门等内维护结构的温差传热而产生的冷负荷:

()ls N x C L K F t t =- (3-3)

ls wp ls t t t =+? (3-4) 式中:K 、CL 、F 、Nx t ————同式(3-1)

ls t ————邻室计算平均温度(℃)

ls t ?————邻室计算平均温度与夏季温度空气调节室外计算平均温度的差值(℃),由表3-9查的。

wp t ————夏季空气调节是室外计算日平均温度(℃)

3.1.3外玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷计算发方法

在室内外温差作用下,通过外玻璃窗瞬变传热的冷负荷可按下式计算:

()x

W W W w l d N C L C K F t t t =+- (3-5)

式中: CL 、x N t ————同公式(3―1);

W

K ————外玻璃窗传热系数,w/m 2?℃; W

F ————窗口面积,m 2;

w l t ————外玻璃窗冷负荷度的逐计算温时值,℃,查附录13[1];

W C ————玻璃窗传热系数的修正值,根据窗框类型从中附录12[1]

中查得

d

t ————玻璃窗的地点修正值,可从中附录15[1]中查得。

根据附录14查的,本大楼采用玻璃厚6mm 的双层普通玻璃,W K =3.3 w/m 2?℃.

3.1.4透过玻璃窗的日射得热形成的冷负荷计算方法

透过玻璃窗进入室内的日射得热分为两部分,一部分是透过玻璃窗直接进入室内的太阳辐射热,另一部分是玻璃窗吸收太阳辐射后传入室内的热量。由于窗户的类型、遮阳设施、太阳入射角及太阳辐射等因素的各种组合太多,最后根据公式:

,m ax a s i W j LQ C L C C C F D C = (3-6) 式中: W

F ————窗口面积,(m 2);

c

s

————窗玻璃的遮阳系数,有附录17[1]查的。

c i ————窗内遮阳设施的遮阳系数,由附录18[1]查的。

a

C ————有效面积系数,由附录19[1]查得;

L Q

C ————窗玻璃冷负荷系数,由附录至附录23[1]

查得。

D j.max ————夏季各纬度带的日射得热因数最大值(W/ m 2),由附16[1]查得。

3.1.5设备显热冷负荷计算方法

办公设备散热量,空调区办公室设备的散热量s q 可按下式计算:

∑==p

i i

a i

s q s

q 1

, (3-7)

式中: p ————设备的种类数;

i s ————第i 类设备的台数;

i a q ,————第i 类设备的单台散热量,见表[1]

3-12;

3.1.6照明设备冷负荷计算方法

由于明装荧光灯,镇流器装设在客房内,故镇流器消耗功率系数1n 取1.2。灯罩隔热系数2n 取0.6。根据室内开灯时间为14:00 ~21:00,开灯时数为8小时,由附录26[1]查的照明散热冷负荷系数。 照明设备冷负荷按下式计算:

121000LQ C L n n N C = (3-8)

式中: CL ——照明散热引起的冷负荷,W ;

LQ

C ——照明散热的冷负荷系数,可由附录26[1]查得;

N ——照明所需要的功率,KW ;

1n ——镇流器消耗功率系数;

2n ——灯罩得隔热系数。

3.1.7人员散热形成的冷负荷计算方法

查3-15[1]表,当室温为24℃时,成年男子每人散发的显热s q 和潜热量l q 分别为145 W 和262W ,由表3-14[1]查的群集系数?=0.92.由保龄球场的开放时间14:00~21:00,在球场的时间为8h ,由附录27[1]

查得人体显热散热冷负荷系数逐值。分别按下面公式可计算:

人体散热引起的冷负荷包括显热冷负荷和潜热冷负荷,即:

τQ CL CL s += (3-9) 人体显热散热引起的冷负荷:

s s L Q C L n q C ?= (3-10) 人体潜热散热引起的冷负荷:

2Q n q ττ?= (3-11)

式中:s

CL————人体显热散热引起的冷负荷,W;

τ

Q————人体潜热散热引起的冷负荷,W;

s

q————不同室温和劳动性质的成年男子显热散热量,由表3-15[1]查得;

2

q————不同室温和劳动性质的成年男子潜热散热量,由表3-15[1]查得;

?————群集系数,由表3-14 [1]查取;

n————室内全部人数(取58人);

nτ————计算时刻空调区内的总人数;

L Q

C————人体显热散热冷负荷系数,由附录27[1]查取。

3.2各空调区的负荷计算

运用上述公式,计算各空调区域的负荷。

冷负荷计算

(单位:W)

一区各分项逐时冷负荷汇总

t 8:0

9:0

10:

00

11:

00

12:

00

13:

00

14:

00

15:

00

16:

00

17:

00

18:

00

19:

00

20:

00

屋顶负荷119

83.

6

103

91.

3

975

4.3

102

32.

118

24.

3

146

90.

5

183

52.

8

224

92.

8

269

51.

2

310

91.

2

345

94.

3

371

42.

385

75.

1

墙负荷645

2.0

617

2.9

592

4.4

568

7.4

551

5.6

539

8.2

537

4.7

544

9.6

559

5.9

577

9.2

604

0.7

632

6.6

663

2.9

外窗

瞬时负荷986

.6

-27

1.3

878

.6

181

9.4

276

0.2

349

1.9

391

0.0

422

3.6

422

3.6

401

4.5

359

6.4

276

0.2

181

9.4

窗日射负荷100

57.

118

76.

6

133

13.

4

145

70.

4

159

62.

6

164

25.

9

165

20.

5

163

55.

4

154

47.

6

127

78.

7

777

9.2

305

8.5

289

0.3

照明负155

94.

2

155

94.

2

155

94.

2

155

94.

2

155

94.

2

155

94.

2

155

94.

2

155

94.

2

155

94.

2

155

94.

2

155

94.

2

155

94.

2

155

94.

2

人体负荷670

58.

9

690

16.

3

702

39.

7

712

18.

4

719

52.

4

726

86.

5

731

75.

8

734

20.

5

739

09.

9

741

54.

6

743

99.

2

746

43.

9

748

88.

6

总计112

132

112

780

115

705

119

122

123

609

128

287

132

928

137

536

141

722

143

412

142

004

139

525

140

400

由上表可以看出,一区一层最大冷负荷值出现在17:00时,其值为141722W.

(单位:W)

一区各分项逐时冷负荷汇总

t 8:0

9:0

10:

00

11:

00

12:

00

13:

00

14:

00

15:

00

16:

00

17:

00

18:

00

19:

00

20:

00

顶负荷540

6.1

468

7.8

440

0.4

461

5.9

533

4.3

662

7.3

827

9.4

101

47.

1

121

58.

4

140

26.

1

156

06.

4

167

55.

7

174

02.

2

墙负荷565

1.1

541

5.6

520

1.0

502

4.4

490

7.1

484

7.3

484

6.9

488

4.4

498

0.5

509

6.8

523

1.9

542

7.6

564

2.1

外窗

瞬时负荷-60

1.5

-33

.0

592

.4

110

4.1

161

5.8

201

3.8

224

1.3

241

1.8

241

1.8

229

8.1

207

0.7

161

5.8

110

4.1

窗日射负荷175

68.

7

180

70.

2

151

44.

2

113

26.

2

895

6.0

112

66.

146

93.

4

167

99.

2

177

38.

150

06.

2

892

0.4

315

8.7

297

4.1

明负荷703

4.9

703

4.9

703

4.9

703

4.9

703

4.9

703

4.9

703

4.9

703

4.9

703

4.9

703

4.9

703

4.9

703

4.9

703

4.9

人体负荷340

95.

3

350

90.

6

357

12.

6

362

10.

2

365

83.

4

369

56.

6

372

05.

4

373

29.

8

375

78.

6

377

03.

1

378

27.

5

379

51.

9

380

76.

3

总691702680653644687743786819811766719722

计55 66 86 16 32 46 01 07 02 65 92 45 34 由上表可以看出,二区一层最大冷负荷值出现在16:00时,其值为181902W.

热负荷计算

一区

传热系数室

耗热量修正

名称

及方向面积计算

K t

n

t

'

w

t

n

-t

'

w

α

Q'

1·j

x

c

n

x

f

1

+

x

c

n

+

x

f

Q

x

g

Q'

1

Q

'

3

Q

' m2

W

/

(

m2

·

℃℃℃W % % % W % W W W

3 5 6 7 8 9 1

11

1

2

13

1

4

1

5

1

6

17

1

8

2

北外窗1.8*2.9*3+1

.4*2.9*24

11

3.

1

2

.

7

4

20

1

.

2

18

.8

1

58

26

.0

07

2

0 0

1

5

8

2

6

.

7

2

1

58

84

.2

67

27

2

4

6

6

.

3

8

6

1

9

1

2

.

4

8

1

4

北外78.65*4.5-1

13.1-19.5*4

15

3.

1

.

20

1

.

18

.8

1

44

03

%

1

4

4

1

44

47

墙.5 07

5 5

3

2 .0

49

3

0 0

3

.

4

9

3

.0

79

79

3

4

南外墙77.8*4.5-17

5.12

17

4.

9

1

.

5

3

20

1

.

2

18

.8

1

50

30

.8

23

6

-

2

8

4

2

4

.

6

5

8

8

8

1

40

64

.9

05

46

88

南外窗1.4*3.3*24+

14.6*4.4

17

5.

12

2

.

7

4

20

1

.

2

18

.8

1

90

20

.7

81

44

-

2

8

7

2

1

6

.

6

2

5

1

5

2

1

72

88

.7

91

40

35

西外窗4.5*4.4+1.5

*3.3*2

29

.7

2

.

7

4

20

1

.

2

18

.8

1

15

29

.9

06

4

-

5

9

5

1

4

5

3

.

4

1

1

8

1

14

67

.9

45

19

08

西外墙20*4.5-29.7

-11.34

48

.9

6

1

.

5

3

20

1

.

2

18

.8

1

14

08

.2

85

44

-

5

9

5

1

3

3

7

.

1

13

51

.2

49

87

8

7

1

1

6

8

97

西门5.4*2.1

11

.3

4

2

.

3

3

20

1

.

2

18

.8

1

49

6.

73

73

6

-

5

9

5

4

7

1

.

9

4

9

2

1

47

6.

61

94

96

92

外墙20*4.5-5.04

84

.9

6

1

.

5

3

20

1

.

2

18

.8

1

24

43

.7

89

44

-

5

9

5

2

3

2

1

.

5

9

9

9

6

8

1

23

44

.8

15

96

77

东门2.4*2.1

5.

04

2

.

3

3

20

1

.

2

18

.8

1

22

0.

77

21

6

-

5

9

5

2

9

.

7

3

3

5

5

2

1

21

1.

83

08

87

52

一地带71.2*2*2+20

*2*2

39

4.

8

.

4

7

20

1

.

2

18

.8

1

34

88

.4

52

8

0 0

1

3

4

8

8

.

4

1

35

23

.3

37

32

8

5

2

8 第

二地带67.2*2*2+12

*2*2

31

6.

8

.

2

3

20

1

.

2

18

.8

1

13

69

.8

43

2

0 0

1

1

3

6

9

.

8

4

3

2

1

13

83

.5

41

63

2

三地带63.2*2*2+8*

2*2

28

4.

8

.

1

2

20

1

.

2

18

.8

1

64

2.

50

88

0 0

1

6

4

2

.

5

8

8

1

64

8.

93

38

88

四地带59.2*2*2+4*

2*2

26

8.

8

.

7

20

1

.

2

18

.8

1

35

3.

74

08

0 0

1

3

5

3

.

7

4

8

1

35

7.

27

82

08

屋面1417.65

14

17

.6

5

1

.

4

20

1

.

2

18

.8

1

27

71

7.

89

28

0 0

1

2

7

7

1

7

.

8

9

2

8

1

27

99

5.

07

17

28

二区

传热系数室

耗热量修正

修正

后耗

热量

名称

及方向面积计算

K t

n

t'

w

t

n

-t

'

w

α

Q'

1·j

x

cn

x

f

1

+

x

cn

+

x

f

Q

x

g

Q

'

1

Q

'

3

Q

' m2

W/

(m2

·

℃℃℃W % % % W % W W W

3 5 6 7 8 9 10 11 1

2

13

1

4

15

1

6

1

7

1

8

2

外窗1.5*4.4

6.

6

2.

74

20

1.

2

18

.8

1

33

9.

97

92

0 0

1

339

.97

92

4

3

5

3

.

5

7

8

3

6

8

1

7

.

6

3

3

5

2

3

.

3

1

2

7

8

8

北外墙19.5*6-6.

6

11

0.

4

1.

53

20

1.

2

18

.8

1

31

75

.5

45

6

%

1

317

5.5

456

4

3

3

2

.

5

6

7

4

2 4

西外窗1.5*12*4.

4

79

.2

2.

74

20

1.

2

18

.8

1

40

79

.7

50

4

-

5

9

5

387

5.7

628

8

4

4

3

.

7

9

3

3

9

5

2

西外墙34.2*6-3.

78-79.2

12

2.

22

1.

53

20

1.

2

18

.8

1

35

15

.5

36

08

-

5

9

5

333

9.7

592

76

4

3

4

7

3

.

3

4

9

6

4

7

西门1.8+2.1

3.

78

2.

33

20

1.

2

18

.8

1

16

5.

57

91

2

-

5

9

5

157

.30

016

4

4

1

6

3

.

5

9

2

1

7

5

6

东外窗1.8*4.4+1

.5*12*4.4

87

.1

2

2.

74

20

1.

2

18

.8

1

44

87

.7

25

44

-

5

9

5

426

3.3

391

68

4

4

4

3

3

.

8

7 2 7 3 4 7

东外墙34.3*6-87

.12

11

8.

68

1.

53

20

1.

2

18

.8

1

34

13

.7

11

52

-

5

9

5

324

3.0

259

44

4

3

3

7

2

.

7

4

6

9

8

1

8

一地带19.5*2+34

.2*2*2

17

5.

8

0.

47

20

1.

2

18

.8

1

15

53

.3

68

8

0 0

1

155

3.3

688

4

1

6

1

5

.

5

3

5

5

2

二地带15.5*2+30

.2*2*2

15

1.

8

0.

23

20

1.

2

18

.8

1

65

6.

38

32

0 0

1

656

.38

32

4

6

8

2

.

6

3

8

5

2

8

三地带11.5*2+28

.2*2*2

13

5.

8

0.

12

20

1.

2

18

.8

1

30

6.

36

48

0 0

1

306

.36

48

4

3

1

8

.

6

1

9

3

9

2 第

四地带7.5*2+26.

2*2*2

11

9.

8

0.

07

20

1.

2

18

.8

1

15

7.

65

68

0 0

1

157

.65

68

4

1

6

3

.

9

6

3

7

2

屋面639.54

63

9.

54

1.

04

20

1.

2

18

.8

1

12

50

4.

28

60

8

0 0

1

125

04.

286

08

4

1

3

4

.

4

5

7

5

2

3

第4章空调系统的确定

空调系统按空气处理设备的设置情况分类,可分为三类:

表4-1 空调系统的比较

空调系统特点使用范围

集中式空气处理设备和风机等集中设在空

调机房内,通过送回风管道与被调节

的各房间相连,对空气进行集中处理

和集中分配。

1)建筑空间大,可布置风管;2)室

内温湿度、洁净度控制要求严格的生

产车间;3)空间容量很大的大空间

公共建筑。

半集中式把一次空气处理设备和风机、冷风机

组等设备集中的空调机房内,而把二

次空气空气处理设备设在空气调节

器内。

1)室内温湿度控制要求一般的场合;

2)多层或高层建筑而层高较低的场

合,如旅馆和一般的标准的办公楼。

分散式局部式或冷剂式空调系统1)空调房间布置分散;2)空调使用时间要求灵活;3)无法设置集中式冷热源。

综上表所述,本工程地下一层为设备机房,地上一层为大堂、西餐厅、保龄球馆等;根据建筑使用功能不同,其空调的运行的时间不同,根据负荷的分布,初步将空调房间分为以下系统:

表4-2 空调系统和空调分区

系统分区空调房间空调方案

1 更衣室、办公室1 风机盘管加新风系统

2 保龄球场一次回风系统的集中式空调系统

3 西餐、咖啡厅风机盘管加新风系统

4 大堂一次回风系统的集中式空调系统

5 商务部、办公室2风机盘管加新风系统

6 消防控制室分散式空调

第5章空调风系统

5.1风量的计算

5.1.1 一次回风系统的送风的计算

《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)6.3.5规定,当空气调节区允许采用较大送风温差或室内散失量较大时,应采用具有一次回风的全空气定风量空气调节系统。

其一区夏季空气处理过程为:

其在焓湿图上的体现:

一区一层夏季焓湿图

一区一层冬季焓湿图

二区一层夏季焓湿图

二区一层冬季焓湿图

5.2 商场各区参数汇总

一区一层夏季的送风量为47804Kg/h,新风量为11376Kg/h,一次回风量为36428Kg/h.热湿比为6639KJ/Kg.一区冬季的送风量为40633Kg/h,热湿比为-3943KJ/Kg.

二区一层夏季的送风量为28908Kg/h,新风量为5796Kg/h,一次回风量为23112Kg/h,热湿比为7446KJ/Kg;二区冬季的送风量为24571Kg/h,热湿比为-4271KJ/Kg.

5.3水力计算

一区一层送风水力计算

管段编号空气

流量

qv

L

积F

管道

规格

宽*高

v

动压

Pd

ξ

局部

阻力

ΔPz

Rm

RmL

管段

阻力

RmL+P

z

备注m3/h m ㎡mm*mm m/s Pa Pa

Pa/

m

Pa Pa

—1 1732 4 0.1

320*3

20

4.8 13.95

1.0

5

14.6

4

0.6

7

2.6

8

17.32

1

—2 5196

6.

7

0.1

6

500*3

20

9.0 49.03

1.3

7

67.1

7

0.4

2.6

8

69.85

2—3 1039

2

6.

1

0.4

630*6

30

7.2 31.38

0.6

3

19.7

7

0.4

2.4

4

22.21

3—4 1558

8

6.

6

0.6

4

800*8

00

6.8 2

7.58

0.6

3

17.3

7

1.8

11.

88

29.25

4—5 2078

4

6.

3

0.8

1000*

800

7.2 31.38

0.6

3

19.7

7

1.4

8.8

2

28.59

5—6 2598

6.

6

1

1250*

800

7.2 31.38

0.6

3

19.7

7

1 6.6 26.37

6—7 3117

6

6.

6

1.2

5

1250*

1000

6.9 28.92

0.6

3

18.2

2

0.7

4.6

2

22.84

73637 6. 1.6 1600* 6.3 24.02 0.615.10.5 3.118.29

课程设计说明书范本模板

辽宁工业大学 工艺课程设计( 论文) 题目: Al-12.5 Si-3 Cu-2-2Ni-0.5Mg铸造合金热处理工艺设计 院(系): 光伏学院 专业班级: 材料工程技术102 学号: 学生姓名: 杨向天 指导教师: 李青春 教师职称: 副教授 起止时间: -7-5~ -7-16

前言 合金工具钢的淬硬性、淬透性、耐磨性和韧性均比碳素工具钢高, 按用途大致可分为刃具、模具和检验尺寸使用的量具用钢三类。合金工具钢广泛用作刃具、冷、热变形模具和量具, 也可用于制作柴油机燃料泵的活塞、阀门、阀座以及燃料阀喷嘴等。 此设计是经过在课堂学习热处理理论知识后的探索和尝试, 其内容讨论如何设计圆板牙钢的热处理工艺, 重点是制定合理的热处理规程, 并按此完成Al-12.5Si-3Cu圆板牙钢的热处理工艺设计。

目录( 小二号黑体, 段前段后1行, 1.25倍行距, 居中排列) 1 低合金刃具钢热处理工艺概述........................................ 错误!未定义书签。 2 圆板牙钢的热处理工艺设计............................................ 错误!未定义书签。 2.1 圆板牙钢的服役条件、失效形式......................... 错误!未定义书签。 2.2 圆板牙技术要求及示意图 ...................................... 错误!未定义书签。 2.3 圆板牙钢的材料选择 .............................................. 错误!未定义书签。 2.4 圆板牙9SiCr钢的C曲线...................................... 错误!未定义书签。 2.5 圆板牙9SiCr钢加工工艺流程图........................... 错误!未定义书签。 2.6 9SiCr圆板牙(M12)钢退火-淬火-回火热处理工艺错误!未定义书签。 2.7 9SiCr圆板牙钢退火、淬火、回火热处理工艺理论错误!未定义书 签。 2.8 选择设备、仪表和工夹具..................................... 错误!未定义书签。 2.9 圆板牙热处理质量检验项目、内容及要求 ........ 错误!未定义书签。 2.10 圆板牙热处理常见缺陷的预防及补救方法........ 错误!未定义书签。 3 参考文献 ............................................................................ 错误!未定义书签。

单件物品卸料机构

一、课程设计任务书 1.1课程设计的目的及意义 自动机械设计这门课程是机械专业的一门主要专业课程,学习完这门课程之后同学们在脑中应该对机械系统设计有一个总体的框架。为了加深对这门课程的更深入的理解及运用,培养学生对理论知识的综合应用能力和实践动手能力,安排课程设计这一教学实践环节。 通过课程设计进一步培养学生的设计能力、理论联系实际的能力,同时巩固复习前面学过的理论知识,为后续的毕业设计打下一定的理论基础。 1.2题目:单件物品卸料机构 卸料机构的目的是:对旋转式四工位粉末压力成型机加工的产品实现自动卸料的功能。为此需要了解粉末压力成型机的工艺原理:该压力成型机用于实现对粉末材料进行压力加工而达到成型的目的,并能实现自动出料以便完成后续工作。为提高效率采用回转工作台,它具有运动和停歇两个工作阶段。在停歇阶段,各个工位完成各自的加工动作;在回转阶段,工作台运转到下一个工位。 1.3 设计任务 1.3.1设计参数: (1)卸料次数 120件/分钟 (2)压力成型机生产率 120件/分钟 (3)转盘台面高度 800mm (4)产品的尺寸 L×B×H=200×100×30mm (5)粉末材料密度 p=7.5×103Kg/m3 1.3.2机构的功能: 配合旋转式工作台,能自动将压力成型机加工的产品输送到指定的工位。 1.3.3设计要求及设计内容 (1)设计要求 1) 课程设计是一必修的实践性教学环节,所有学生必须重视,认真对待,必须独立按时完成课程设计任务,遵守设计纪律,严禁雷同,抄袭。 2) 要求所设计的机构性能良好,结构紧凑,便于制造,使用维护方便。考虑自动化生产,要求能自动卸料,且满足产品变化的要求,能方便的组成生产线。

空调工程课程设计任务书(新)

《空调工程》课程设计任务书 一课程设计的目的 空调工程课程设计是《空调工程》课程的重要教学环节之一,通过这一环节达到了解通风与空调设计的内容、程序和基本原则,学习设计计算的基本步骤和方法,巩固《空调工程》课程的理论知识,培养独立工作能力和解决实际工程问题的能力。 二设计依据 1、工程概况: 依据每人选择的图纸确定,其具体建筑结构详见个人图纸尺寸。 2、土建资料: (1)墙体:外墙为240砖墙,内外粉刷,内墙采用120砖墙; (2)楼板:面层20+钢筋混凝土楼板80+粉刷25; (3)屋面:保温屋面,二毡三油绿豆砂+水泥砂浆+水泥膨胀珍珠岩70+石油沥青隔气层+钢筋混凝土板+白灰 (4)外窗:单层玻璃钢窗,玻璃采用5mm普通玻璃,窗高1.8m,内遮阳材料为灰白色活动铝百叶帘,无外遮阳。 3、气象资料: (1)地点:南京市 (2)冬夏季空调室内外设计参数见设计手册。 三设计内容 1. 熟悉有关建筑图纸,收集相关设计资料(建筑、气象、工艺等),查阅相关规范,并熟悉规范条文。

2.根据所提供的图纸资料,要求对该建筑进行集中式全空气空调系统的设计。 3. 分别计算各空调房间的冷热负荷,湿负荷,并确定系统总风量及各房间所需的送风量,确定新风量和回风量。 4. 进行风系统水力计算:确定送回风道系统,并画出系统的轴测草图;确定风管尺寸,进行最不利管路的阻力计算。 5.进行室内空气分布计算:确定送回风口的型式和空气管路的布置,各房间送回风口的选择计算。 6. 风机选型及保温材料的选择。 7. 编写“空调工程计算说明书”,计算说明书由标题、目录、正文、参考文献等构成,用A4纸手写。其中正文应包括工程概况、空调负荷计算、风系统水力计算、送回风方式的选择及送回风口的选择方案、风机选型、管道保温及系统的消声减震。 8.绘出图纸。图纸包括:空调送、回风风管平面图、空调风系统图、局部剖面图。 四要求 1. 计算说明书力求反映出设计者的整体设计思想和具体方法; 2. 计算说明书A4手写; 3. 设计图用计算机绘图,按图号要求打印,另交电子版; 五参考书目 1、采暖通风与空调设计规范

通风空调课程设计说明书

通风部分 (2) 第一章工程概况及基本资料 (2) 1.1 工程概况 (2) 1.2 基本资料 (2) 第一章设计内容 (2) 2.1 确定通风方式 (2) 2.2 送风量和排风量的计算 (3) 2.3 管道系统布置与水力计算 (3) 2.4 风机选择 (4) 空调部分 (5) 第一章工程概况 (5) 1.1 建筑概况 (5) 1.2 设计参数 (6) 第二章空调负荷计算 (6) 2.1 室内冷负荷计算 (6) 2.1.1 用冷负荷温度计算围护结构传热形成的冷负荷 (6) 2.1.2用冷负荷系数计算窗户因日射得热形成的冷负荷 (6) 2.1.3 内围护结构传热形成的冷负荷 (7) 2.1.4 人体散热形成的冷负荷 (7) 2.1.5 室内照明散热形成的冷负荷 (8) 2.1.6 室内设备散热形成的冷负荷 (8) 第三章空调系统方案确定 (9) 3.1 冷热源机组的确定 (9) 3.1.1 冷热源方案分析 (9) 3.1.2 空调系统划分送风区划分 (9) 第四章空调机组的选择 (10) 4.1 空调房间风量、冷量的确定 (10) 4.2 末端设备选型 (11) 第五章风系统设计计算 (11) 5.1 风系统设计概述 (11) 5.2 通风管道的选择 (11) 5.3 风管水力计算 (11) 第六章水系统设计计算 (12) 6.1 空调水系统形式的确定 (12) 6.1.1 冷冻水系统的选择 (12) 6.1.2 冷却水系统的选择 (14) 6.1.3 水循环水力计算 (14)

通风部分 第一章工程概况及基本资料 1.1 工程概况 本工程为营业及办公建筑。地下一层,建筑面积770m2。地下一层为车库及各类机房。要求进行地下室的通风排烟设计。 1.2 基本资料 本工程位于市中心,动力与能源完备,照明用电充足,自来水和天然气由城市管网供应。土建专业提供地下室平面图一张。 第一章设计内容 2.1 确定通风方式 地下一层的有害气体主要是由地下停车场产生,而地下停车场内汽车排放的有害物主要是一氧化碳(CO)、碳氢化合物(HC)、氮氧化物(NOX)等有害物。怠速状态下,CO、HC、NOX三种有害物散发量的比例大约为7:1.5:0.2。由此可见,CO是主要的。根据TT36-79《工业企业设计卫生标准》,只要提供充足的新鲜的空气,将空气中的CO浓度稀释到《标准》规定的范围以下,HC、NOX均能满足《标准》的要求。 由《高层民用建筑设计防火规范》[GB50045—1995(2001版)]及《人民防空工程设计防火规范》[GB50098—1998(2001版)]中对地下车库设消防排烟的规定知:本建筑属于高度超过32m的二类建筑,应在面积超过100m 2,且常有人停留或可燃物较多的无窗或固定窗房间是指机械排风排烟设施。 在考虑地下汽车库的气流分布时,防止场内局部产生滞流是最重要的问题。因CO较空气轻,再加上发动机发热,该气流易滞流在汽车库上部,因此在顶棚处排风有利,排风口的布置应均匀,并尽量靠近车体。新风如能从汽车库下部送,对降低CO浓度是十分有利的,但结构上很难做到,因此,送风口可集中布置在上部,采用中间送,两侧回。在保证满足设计要求的前提下,尽量使系统安装简

102工程估价课程设计任务书

102工程估价课程设计任务书

《工程估价》课程设计指导书 设计题目二层办公楼工程量清单使用班级工程102班 设计时间1周 指导教师陈德义谭湘倩李军红

2013年6 月17 日 《工程估价》课程设计指导书 编制一份工程量清单文件,是进行“工程估价”课程教学的一个重要环节。在学习了有关理论和方法之后,在教师的指导下通过学生自己动手,编制一个实际工程项目的工程量清单,对于掌握工程量的计算规则、工程量清单项目的设置、工程量清单的编制方法以及今后的估价工作具有重要的指导作用。通过这一课程设计阶段的学习,应力求实现对已学相关知识的巩固、对实际操作的深刻理解和总体把握,并为今后参加全国造价员考试、注册造价工程师考试以及今后从事这方面的工作打下良好的基础。 一、设计任务 1、熟悉设计资料 (1)熟悉设计文件 (2)在开列项目前认真学习工程量清单计算规范等相应设计依据 2、计算清单工程量 计算清单工程量是一项繁重和细致的工作。由于其精确度和速度直接影响到今后工程估价的质量,因此请同学们学会按一定的程序和工程量计算规则进行计算,防止产生漏算、重算和错算的现象。为此,应注意以下事项。 (1)由于漏算是初学者最容易犯的错误。为避免漏项,应按照工程量清单计价规范附录中章节的顺序,对本工程项目一一开列和计算。 (2)清单工程量小数位的取定,按计价规范的要求,计算过程中一般保留到小数点后两位。 (3)开列清单项目时,项目特征的描述要做到完整和准确。 3、编制工程量清单表

根据前面已计算出来的清单工程量,严格按照工程量清单计价规范中的格式完成工程量清单文件。 二、设计要求 1、每人独立完成工程量清单项目的列项,工程量计算以及清单文件的 编制。2、设计格式参照毕业设计格式要求。 3、最后成果按A4纸规格打印。 三、工程概况 本工程为一栋2层混凝土框架结构的办公楼,详见《建筑工程估价》附录工程2设计图纸。 四、进度安排 1、熟悉图纸开列清单项目0.5天 2、计算建筑面积和土石方工程项目0.5天 3、计算基础与砌筑工程项目1天 4、计算混凝土与钢筋混凝土工程项目 1.5天 5、计算其他房屋工程清单项目0.5天 6、计算装饰装修工程清单项目1天 7、措施项目1天 8、编写设计说明和成果汇总0.5天 9、检查并完善设计文件0.5天 六、设计成果 1、封面(见附录一) 2、设计说明 3、目录 4、清单表部分严格按照《建设工程工程量清单计价规范》执行 (见附录二表-01---表-12) 5、封底 七、参考资料 1、设计图纸

污水处理厂课程设计设计说明书及方案(模版).

1 概述 1.1 工程概况 依据城市总体规划,华东某市在城西地区兴建一座城市污水处理厂,以完善该地区的市政工程配套,控制日益加剧的河道水污染,改善环境质量。该城市现状叙述如下: 1、2号居住区人口3万,污水由化粪池排入河道;3、4号居住区人口5万,正在建设1年内完成;5号居住区人口4.5万,待建,2年后动工,建设周期2年。还有部分主要公共建筑,宾馆5座,2000个标准客房;医院2座,1500张床。以上排水系统均采用分流制系统。同时新区内还有部分排污工厂:电子厂每天排水1500m3,BOD5污染负荷为3000人口当量;食品厂每天排出污水量500 m3,污染负荷为1500人口当量。 旧城区原仅有雨水排水系统,污水排水系统的改造和建设工程计划在10年内完成,届时整个排水区域服务人口将达到18万。 依据上述情况,整个工程划分为近期和远期两个建设阶段,现在实施的工程为近期建设。近期建设周期大概在3年左右,设计服务范围应该包括新区5个已建和待建的居住区、新区内部分主要公共建筑以及2个工厂。依据环保部门以及排放水体的状况,排放水要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级B标准。 1.2 设计依据 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002) 《室外排水设计规范》(GB50101) 《城市污水处理工程项目标准》 《给水排水设计手册》,第5册城镇排水 《给水排水设计手册》,第10册技术经济 城市污水处理以及污染物防治技术政策(2002) 污水排入城市下水道水质标准CJ3082-1999 地表水环境质量标准GB3838-2002 城市排水工程规划规范GB50381-2000 1.3设计任务和范围 (1)收集相关资料,确定废水水量水质及其变化特征和处理要求; (2)对废水处理工艺方案进行分析比较,提出适宜的处理工艺方案和工艺流程; (3)确定为满足废水排放要求而所需达到的处理程度; (4)结合水质水量特征,通过经济技术分析比较,确定各处理构筑物的型式; (5)进行全面的处理工艺设计计算,确定各构筑物尺寸和设备选型; (6)进行废水处理站平面布置及主要管道的布置和高程计算; (7)进行工程概预算,说明废水处理站的启动运行和运行管理技术要求 2 原水水量与水质和处理要求: 2.1 原水水量与水质 一期工程: Q=36000m3/d

空调工程、制冷工程及工业通风课程设计任务书

暖通空调及制冷课程设计任务书 一.课程设计目的: 本课程设计的前期课程为暖通空调和空调用制冷技术。通过设计将进一步巩固已学过的各门专业课知识;进一步体会各门课程的特点、相互间的联系及在实际工作中的衔接关系;初步掌握工业或民用建筑制冷、空调和通风设计的一般设计程序、方法;熟悉相关的设计标准、规范和手册,了解现行暖通设备的性能及特点。进而培养解决实际问题的能力。 二.设计题目:天津市梅江南11号地办公楼空调制冷通风设计 三.设计原始资料 1.建筑地点:天津市。 2.室外计算气象资料(冬、夏)按暖通空调设计规范选用。 3.建筑概况:该建筑地上三层,地下一层,建筑总面积约4406.51㎡,其中地上3279.94㎡,地下1126.57㎡。建筑总高度14.25米(至檐口起坡点)。其中地下室为设备用房和食堂,层高3.98m;一层为办公接待及展厅等,层高4.5米;二层为办公室、会议室等,层高3.9米;三层为办公室、会议室等,层高3.9米;各房间吊顶后净空高度见建筑剖面图,各层楼板厚150mm。不详之处详见建筑、结构图纸。 4.设计计算依据: 1.室外计算参数: 夏季空调室外计算干球温度33.4℃ 夏季空调室外计算湿球温度26.9℃ 夏季空调日平均温度29.2℃ 冬季空调室外计算温度-11℃ 冬季通风室外计算温度-4℃ 冬季冻土深度69cm 夏季平均室外风速 2.6m/s

冬季平均室外风速 3.1m/s 2.室内计算温度 3.换气次数 4.建筑热工数据 依照建筑设计说明及图纸查阅相关资料确定。 四.设计说明书主要内容 (一).计算工作 1.根据给出的围护结构,计算各楼层通过维护结构的冷、热负荷。2.计算室内人员、照明及设备的发热量及散湿量。 3.确定各房间(楼层)新风量。 4.空气平衡、热、湿平衡计算。 5.风系统和水系统的水力计算。 6.地下室排烟计算。 7.主要设备的选型计算。 (二).方案确定 1.各楼层空调系统形式方案确定。 2.各楼层排风方案确定。 3.冷冻机房方案确定。

轨道工程课程设计任务书、指导书及设计要求

轨道工程课程设计任务书 一、出发资料 1.机车车辆条件:韶山Ⅲ(SS3)型电力机车;机车轴列式30-30,轴距布置为230+200+780+200+230 (cm),轮重。 2.线路条件: (1)线路设计速度80km/h,最小曲线半径500m(实设超高为100mm),规划采用有砟轨道结构。 (2)线路铺设成无缝线路,铺设地区为福州,铺设线路长度为10km。 (3)道床顶面的容许应力为,路基顶面的容许应力为。 二、设计任务 (1)进行有砟轨道结构设计,包括钢轨和扣件的选型,轨枕的类型及布置根数,道床的等级及尺寸,并检算强度是否满足使用要求。 (2)进行无缝线路设计,包括设计锁定轨温确定、缓冲区设计、预留轨缝确定、轨条布置。 三、提交的成果 (一)、设计计算说明书 (1)轨道结构选型。 (2)轨道结构强度检算。 (3)无缝线路设计计算。 (二)、设计图图纸 (1)轨道结构组装图及选型说明。(1张A3)

(2)轨道结构受力图(3张A4:钢轨弯矩和挠度1张,轨枕三个支承状态的弯矩分布,道床顶面、路基顶面、路基第二区域、路基第三区域应力)。 (3)无缝线路设计图(1张A4或A3,基本温度力图、轨条布置图及相关说明)。 设计指导书

一、课程设计的基本步骤: 课程设计的步骤如图1所示: 图1 课程设计步骤 二、设计方法 (一)、轨道结构选型设计 根据机车车辆和线路条件,确定钢轨、轨枕、扣件的类型及刚度、道床的等级及主要尺寸(厚度、顶宽和边坡坡度)。钢轨、轨枕及扣件的可选用类型从教材中选择,道床的等级及主要尺寸也参考教材的内容确定。 以下两点说明: 1、道床厚度的选择 道床厚度设计根据《铁路轨道设计规范》(TB10082-2005)和《地铁设计规范》(GB50157-2003)进行,为方便可根据运营条件从教材表1-1中选择。我们的轨道类型可参考中型轨道结构。 2、钢轨支座刚度D 钢轨支座刚度D的意义是使钢轨支点顶面产生单位下沉时所必须施加于支点顶面上的力,单位一般采用kN/mm表示。 D值的计算:1/D=1/D1+1/D2 教材(7-3) 式中D1为扣件刚度,其值由设计确定;D2为道床支承刚度,计算

课程设计说明书模板

机械制造学课程设计说明书 题目名称 专业班级 学生姓名 学号 指导教师 机械与电子工程系 二○一四年月日

目录 一、任务书--------------- -------3 二、指导教师评阅表----------------------4 三、序言-------------------------------------------------------------------------------------------3 四、零件的分析-----------------------------------------------------------------------------------3 五、工艺规程的设计------------------------------------------------------------------------------4 (1). 确定毛坯的制造形式---------------------------------------------------------------4 (2). 基面的选择---------------------------------------------------------------------------4 (3). 制订工艺路线------------------------------------------------------------------------4 (4). 机械加工余量、工序尺寸及毛坯尺寸的确------------------------------------5 (5). 确定切削用量及基本工时---------------------------------------------------------6 六、设计心得与小结-----------------------------------------------------------------------------11 七参考文献-------------------------------------------------------------------------------------1 1

液压集成块说明书

液压集成回路课程设计 院(系): 专业班级: 姓名: 学号: 指导老师: 时间:

目录一.设计题目 二.前言 1.液压系统及液压站简介 2.蓄能器加速回路 3.液压集成块 三.课程设计任务要求 1.目的和意义: 2.基本要求: 四.课程设计的容 1.容 2.工作量 3.设计时间安排 五.液压集成块的设计 1.集成块装置的设计: 2.应用元件: 3.摆放位置

一.设计题目: 同步回路 YJ25 二孔液压集成块设计 尺寸要求:130×120×92 二.前言: 1.液压系统及液压站简介 液压系统已经在各个工业部门及农林牧渔等许多部门得到愈来愈广泛的应用,而且愈先进的设备,其应用液压系统的本分就愈多。 在造纸、防治、塑料、橡胶等轻工行业,造纸机、纺织机、注塑机、橡胶压块机等机械设备上都有大量使用着液压系统。在矿山、石油、冶金、压力加工等重工业中,由于液压系统能传递很大的能量而设备的重量相对其他传动方式来说又较小,所以更有广泛的应用。例如矿井支架、石油钻井平台、高炉炉顶设备、钢坯连铸机、板带轧机压下系统、压力机、快锻机等设备上液压系统被广泛地使用者。其他在电力、建筑、水利、交通、船舶、航空、汽车等行业,液压系统也是重要的组成本分,至于航天、军工等广泛采用先进技术的部门,液压系统更是得到广泛应用。机床行业是最早使用液压技术的行业之一,目前虽然由于电动机交流变频技术的发展而是电动机驱动夺回不少液压驱动的围,但在大功率驱动或往复运动的场合,液压系统还是被广泛应用。 液压站是由液压油箱,液压泵装置及液压控制装置三大部分组成。液压油箱装有空气滤清器,滤油器,页面指示器和清洗孔等。液压泵装置包括不同类型的液压泵、驱动电机及其他们至之间的联轴器等。呀呀控制装置是指组成液压系统的各阀类元件及其连接体。

空调工程课程设计说明书范本

空调工程课程设计说明书范本

<空调工程>课程设计说明书 目录 1绪论....................................................... (1) 1.1设计目的 (1) 1.2 主要内容和基本要求 (1) 2 设计基本资料 (2) 2.1建筑概况 (2) 2.2设计参数 (2)

3 负荷计 算....................................................... ..2 3.1冷负荷计算方 法 (2) 3.2空调冷负荷计 算 (2) 4空调系统方案的确 定 (5) 4.1空调末端系统方案比 较 (5) 4.2 空调水系统方案比较确 定.... (6) 4.3 风机盘管的布 置 (7) 5 设计方案计算及设备选型....................................... . (7) 5.1风机盘管加新风系统的处理过程及送风参数确定................ . (7) 5.2风机盘管的选型计 算........................................ . (9) 5.3新风机组选择计

算........................................ .. (11) 6 空调系统水力计算 (11) 6.1空调风系统水力计算 (11) 6.2空调水系统水力计算 (13) 7 气流组织............................................ .......... .14 7.1布置气流组织分布.................................. .. (14) 7.2散流器选择计算.......................... (14) 8消声、减振及保温设计......................... .. (15) 8.2 减振设计......................... . (1) 6 8.3保温设计......................... .. (16)

风力发电机设计与制造课程设计

一.总体参数设计 总体参数是设计风力发电机组总体结构和功能的基本参数,主要包括额定功率、发电机额定转速、风轮转速、设计寿命等。 1. 额定功率、设计寿命 根据《设计任务书》选定额定功率P r =3.5MW ;一般风力机组设计寿命至少为20年,这里选20年设计寿命。 2. 切出风速、切入风速、额定风速 切入风速 取 V in = 3m/s 切出风速 取 V out = 25m/s 额定风速 V r = 12m/s (对于一般变桨距风力发电机组(选 3.5MW )的额定风速与平均风速之比为1.70左右,V r =1.70V ave =1.70×7.0≈12m/s ) 3. 重要几何尺寸 (1) 风轮直径和扫掠面积 由风力发电机组输出功率得叶片直径: m C V P D p r r 10495.096.095.045.012225.13500000 883 3 213≈???????==πηηηπρ 其中: P r ——风力发电机组额定输出功率,取3.5MW ; 错误!未找到引用源。——空气密度(一般取标准大气状态),取1.225kg/m 3; V r ——额定风速,取12m/s ; D ——风轮直径; 1η——传动系统效率,取0.95; 2η——发电机效率,取0.96; 错误!未找到引用源。3η——变流器效率,取0.95; C p ——额定功率下风能利用系数,取0.45。 由直径计算可得扫掠面积: 22 2 84824 1044 m D A =?= = ππ错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。 综上可得风轮直径D=104m ,扫掠面积A=84822 m

4. 功率曲线 自然界风速的变化是随机的, 符合马尔可夫过程的特征, 下一时刻的风速和上一时刻的结果没什么可预测的规律。由于风速的这种特性, 可以把风力发电机组的功率随风速的变化用如下的模型来表示: )()()(△t P t P t P sta t += )(t P ——在真实湍流风作用下每一时刻产生的功率, 它由t 时刻的V(t)决定; )(t P stat ——在给定时间段内V(t)的平均值所对应的功率; )(△t P ——表示t 时刻由于风湍流引起的功率波动。 对功率曲线的绘制, 主要在于对风速模型的处理。若假定上式表示的风模型中P stat (t)的始终为零, 即视风速为不随时间变化的稳定值, 在切入风速到切出风速的范围内按照设定的风速步长, 得到对应风速下的最佳叶尖速比和功率系数,带入式: 32123 8 1ηηπηρD V C P r P = 1η——传动系统效率,取0.95; 2η——发电机效率,取0.96; 错误!未找到引用源。3η——变流器效率,取0.95; 错误!未找到引用源。——空气密度(一般取标准大气状态),取1.225kg/m 3; V r ——额定风速,取12m/s ; D ——风轮直径; C p ——额定功率下风能利用系数,取0.45。

机械设计课程设计说明书模板.

燕山大学 机械设计课程设计说明书题目:带式输送机传动装置 学院(系):机械工程学院 年级专业: 09级机械设计及理论 学号: 0901******** 学生姓名:乔旋 指导教师:许立忠 教师职称:教授

目录 一、设计任务书.................................................................. 二、传动方案分析................................... .......................... 三、电动机的选择和参数计算........................................ 四、传动零件的设计计算................................................. 五、轴的设计...................................................................... 六、键的选择校核............................................................ 七、轴承的校核................................................................... 八、联轴器的选择及校核................................................ 九、密封与润滑的选择.................................................... 十、减速器附件及说明................................................... 十一、装配三维图........................................................ 十二、设计小结............................................................. 参考资料...................................................................

压块机课程设计说明书

摘要 本文介绍了压块机的液压系统以及控制系统设计。压块机的液压系统主要包括油箱、高压泵、电动机、以及各种压力阀等组成。本次设计首先设计出液压系统原理图,并且详细介绍了油路的走向及如何实现压块机的快进、工进、快退等动作。然后对其中的电动机、高压泵、液压缸以及各种压力阀进行了详细的计算,根据计算结果,选择合适的元件。 本设计还设计了PLC控制系统,对PLC进行了深入的研究,根据设计好的液压传动原理图,画出控制流程图;并根据设计确定的I/O点数,选用合适的可编程控制器,并且给出了I/O分配表和I/O接线图,以及编写了PLC控制系统的程序。 关键词:压块机、液压系统、控制系统、PLC

目录 摘要 (1) 1.绪论 (2) 1.1 课题研究的背景 (3) 1.2 研究课题所做的工作 (4) 2.液压系统设计 (4) 2.1液压技术的简介 (5) 2.2压块机工况分析 (6) 2.3液压系统图及其工作原理 (7) 2.3.1液压系统图: (7) 2.4液压元件的选择与计算 (9) 2.4.1.分析负载 (9) 2.4.2.液压缸设计计算 (10) 2.4.3 液压泵设计计算 (11) 2.4.4 阀类元件与辅助元件的选择 (12) 2.4.4.1 溢流阀 (12) 2.4.4.2 电磁换向阀 (12) 2.4.4.3顺序阀 (13) 2.4.5 双联叶片泵 (13) 2.4.6 油箱 (13) 3.PLC的选用和设计 (13) 3.1.采用PLC控制的优点 (14) 3.2. 输入输出I/O点数的估算 (14) 3.2.1 控制功能的选择 (14) 3.3 PLC的控制设计 (15) 3.3.1 PLC控制工作原理 (15) 3.3.2 I/O口的分配 (15) 3.3.3 外部电路接线图 (16) 3.3.4 PLC梯形图的概述 (18) 3.3.5 PLC控制梯形图 (18) 3.3.6 根据梯形图写出以下程序 (21) 参考文献 (22) 1.绪论

空调工程课程设计说明书范本(doc 34页)

空调工程课程设计说明书范本(doc 34页)

目录 - 22 -

- 22 -

前言 随着国民经济的飞速发展,空气调节技术已是保证室内良好环境的一种必不可少的技术。经济的发展使从事空调设计人员越来越多,对设计要求也越来越高。许多其他行业的人也越来越多的关心空调系统设计的合理性和经济性。尤其是近年来能源危机的出现、环保意识的不断提高,对空调设计提出了新的更为严峻的挑战。因此,利用自然资源,保护环境成了当前各国空调制冷行业的研究方向。 为了适应时代的发展,各种空调应运而生。如变频空调,它是目前空调消费的流行趋势,节能环保,能耗低;无氟空调,由当前全球面临的一个重大环境问题所催生,无氟空调是众所期待的产品;舒适性空调得到了很大的发展,健康是空调发展的主题之一,人们对于生活质量的要求越来越高;一拖多的发展从侧面反映了我国居民居住环境的巨大变化,也为自身发展指明了方向。目前,对于办公楼的空调系统比较推崇的空调方式是风机盘管加新风系统,这种系统灵活性大,能独立的调节室温,不但节能,而且健康,得到了广泛应用。 随着生产和科技的不断发展,人类对空调技术也进行了一系列的改进,同时也在积极研究环保、节能的空调产品和技术,已经投入使用了冰蓄冷空调系统、燃气空调、VAV空调系统、地源热泵系统等。本次设计中采用风冷螺杆式冷热水机组作为空调系统的冷热源,这样一台机组夏季可进行供冷,冬季又可进行供热。风冷螺杆式冷热水机组利用室内外空气作为冷热源,它不用冷却水泵、冷却水管路及冷却塔,省去了庞大的冷却水系统,投资省,安装方便。 总之,伴随着科技和社会的进步,节能、环保、健康、智能控制已成为空调发展的大趋势。 - 22 -

《风力发电机组设计与制造》课程设计报告_图文

《风力发电机组设计与制造》 课程设计报告 一、设计任务书 1、设计内容 风电机组总体技术设计 2、目的与任务 主要目的: 1)以大型水平轴风力机为研究对象,掌握系统的总体设计方法; 2)熟悉相关的工程设计软件; 3)掌握科研报告的撰写方法。 主要任务: 每位同学独立完成风电机组总体技术设计,包括: 1)确定风电机组的总体技术参数; 2)关键零部件(齿轮箱、发电机和变流器)技术参数;

3)计算关键零部件(叶片、风轮、主轴、连轴器和塔架等)载荷和技术参数; 4)完成叶片设计任务; 5)确定塔架的设计方案。 每人撰写一份课程设计报告。 3、主要内容 每人选择功率范围在1.5MW至6MW之间的风电机组进行设计。 1)原始参数:风力机的安装场地50米高度年平均风速为7.0m/s,60米高度年平均风速为7.3m/s,70米高度年平均风速为7.6 m/s,当地历史最大风速为48m/s,用户希望安装1.5 MW至6MW之间的风力机。采用63418翼型,63418翼型的升力系数、阻力系数数据如表1所示。空气密度设定为1.225kg/m3。 2)设计内容 (1)确定整机设计的技术参数。设定几种风力机的C p曲线和C t曲线,风力机基本参数包括叶片数、风轮直径、额定风速、切入风速、切出风速、功率控制方式、传动系统、电气系统、制动系统形式和塔架高度等,根据标准确定风力机等级; (2)关键部件气动载荷的计算。设定几种风轮的C p曲线和C t曲线,计算几种关键零部件的载荷(叶片载荷、风轮载荷、主轴载荷、连轴器载荷和塔架载荷等);根据载荷和功率确定所选定机型主要部件的技术参数(齿轮箱、发电机、变流器、连轴器、偏航和变桨距电机等)和型式。以上内容建议用计算机编程实现,确定整机和各部件(系统)的主要技术参数。 (3)塔架根部截面应力计算。计算暴风工况下风轮的气动推力,参考风电机组的整体设计参数,计算塔架根部截面的应力。最后提交有关的分析计算报告。4、进度计划

给水管网课程设计任务书、指导书

长春建筑学院 给水排水管网系统A课程设计 任务书 姓名:玄敏 专业:给排水科学与工程 班级学号:水1402 15 指导教师: 日期:2016.11.4-20.16.11.25 城建学院

一、设计题目 吉林省珲春市春华镇给水管网工程初步设计。 二、设计目的 本课程设计是学生在学习《给水排水管网系统》的基础上,综合应用所学的理论知识,完成给水管网设计任务。其目的是培养学生综合应用基础理论和专业知识的能力,同时培养学生独立分析和解决给水管网设计问题的能力,并进一步进行绘图练习及计算机绘图,加强利用参考书的能力。通过给水管网工程设计,使学生了解给水管网的设计步骤和方法,掌握方案的设计、参数的选择、说明书的编写,为今后的毕业设计和实际工程设计打下良好基础。 三、原始资料 1. 吉林省珲春市春华镇规划图1张(1:10000,等高线间距1m)。 2.总平面图上等高线间距:1m; 3.城市人口分区、房屋层数见下表; 4.使用城市给水管网的工厂,其位置见图纸: (1)冶炼厂,生产用水为950m3/d,重复利用率0%。工人总数:2700人,分三班工作,一班早8:00—晚16:00点,二班16:00—24:00点,三班24:00—8:00点。其中热车间工作的工人占全部工人的30%。 淋浴情况: 每班下班后一小时淋浴时间。 (2)纺织厂,生产用水为850m3/d,重复利用率0%。工人总数1200人,分三班工作,一班早8:00—晚16:00点,二班16:00—24:00点,三班24:00—8:00点。其中热车间工作的工人占全部工人的20%。

淋浴情况: 每班下班后一小时淋浴时间。 5.浇洒绿地和道路用水:每次每区70m3。 6.火车站用水:300 m3/d 。 7. 用水量逐时变化: 逐时用水量(%) 四、设计任务 新建给水管网初步设计。 五、设计成果及要求 1.计算要求 (1)认真阅读课程设计任务书,弄懂设计意图及设计要求; (2)结合地形条件划分给水区域,布置给水管网,确定水流方向与管网节点; (3)计算最高日最高时的用水量; (4)进行管网水力计算; (5)水力工况分析; (6)泵站与清水池的计算。

液压集成块说明书

液压集成回路课程设计 院(系): 专业班级: 姓名:— 学号:指导老师: 时间:

一.设计题目 二.前言 1.液压系统及液压站简介 2.蓄能器加速回路 3.液压集成块 三.课程设计任务要求 1.目的和意义: 2?基本要求: 四.课程设计的内容 1?内容 2.工作量 3?设计时间安排 五.液压集成块的设计 1?集成块装置的设计: 2?应用元件:3?摆放位置

一.设计题目: 同步回路Y J25二孔液压集成块设计 尺寸要求:130 X120 X92 二.前言: 1.液压系统及液压站简介 液压系统已经在各个工业部门及农林牧渔等许多部门得到愈来愈广泛的应用,而且愈先进的设备,其应用液压系统的本分就愈多。 在造纸、防治、塑料、橡胶等轻工行业,造纸机、纺织机、注塑机、橡胶压块机等机械设备上都有大量使用着液压系统。在矿山、石油、冶金、压力加工等重工业中,由于液压系统能传递很大的能量而设备的重量相对其他传动方式来说又较小,所以更有广泛的应用。例如矿井支架、石油钻井平台、高炉炉顶设备、钢坯连铸机、板带轧机压下系统、压力机、快锻机等设备上液压系统被广泛地使用者。其他在电力、建筑、水利、交通、船舶、航空、汽车等行业,液压系统也是重要的组成本分,至于航天、军工等广泛采用先进技术的部门,液压系统更是得到广泛应用。机床行业是最早使用液压技术的行业之一,目前虽然由于电动机交流变频技术的发展而是电动机驱动夺回不少液压驱动的范围,但在大功率驱动或往复运动的场合,液压系统还是被广泛应用。 液压站是由液压油箱,液压泵装置及液压控制装置三大部分组成。液压油箱装有空气滤清器,滤油器,页面指示器和清洗孔等。液压泵装置包括不同类型的液压泵、驱动电机及其他们至之间的联轴器等。呀呀控制装置是指组成液压系统的各阀类元件及其连接体。

空调工程课程设计报告说明书

第1章绪论 1.1设计目的 “空调工程”是建筑环境与设备工程专业的一门重要专业课。本课程的课程设计也是专业课学习的重要环节。在做设计的过程,通过查阅各种规范和资料,使我们的专业知识更加扎实。为以后的工作和学习打下坚实的基础。 在设计的过程中,不仅将使我们对专业知识有更进一步理解掌握,同时还将培养我们的信息获取能力、问题分析能力、知识综合应用能力、语言组织和表达能力,而且我们要应用一些办公软件,像word、excel,熟练应用这些软件将对于我们更快、更好编辑说明书和进行大量的数据计算处理有很大帮助,并且在以后的工作、生活当中,我们也将用到这些东西;在设计过程中,我们还要学习应用CAD,鸿业,天正暖通等专业设计软件,这些软件为我们提高画图的效率和进行一些修改提供了很大的方便性,同时也为今后的工作打下一定的制图基础。 通过设计,我们会遇到很多实际的问题,通过老师和同学的帮助,我们对此类问题会有深刻的印象,为以后的学习和工作积累的宝贵的经验。 1.2 设计任务 福州市某酒店的一二层中央空调设计,包括:建筑物冷、湿负荷计算,送分量的确定,排风量和空调系统设计计算,气流组织的设计计算以及管道的水力计算,施工图的绘制,设计及施工说明的编制等工作。 1.3工程概况 本工程地下一层为设备机房,地上一层为大堂、西餐厅、保龄球馆等,二层为餐饮、康乐等,三层为多功能厅、KTV等,四层至十二层为客房,地上部分建筑面积约12000m2,建筑高度为44.7米。本次设计内容为地下一层和地上一层的通风、空调系统。

第2章设计依据 2.1 气象资料 由福州属于夏热冬暖地区,在鸿业软件负荷菜单工程地点气象参数中查得福州市气象参数如下表: 表2-1 室外气象参数表 室外设计参数(夏季)如下表: 表2-2 夏季室外计算参数表 2.2 房间参数说明 各房间人员密度和照明密度如表中所列,人员体力活动性质参见表3-15[1]选取不同室温和不同劳动性质的散热量和散失量。不同房间室内计算参数(夏季)如下表所示: 表2-3 各房间人数及面积统计表

《房屋建筑学》课程设计任务书解析

桂林理工大学博文管理学院 课程设计指导书(2012 ~2013 学年度第二学期) 系(部):建工系 实习名称:房屋建筑学课程设计 实习负责人: 联系电话: 2013 年 5 月20 日

《房屋建筑学》课程设计任务书 一、设计题目 某多层单元住宅设计(题目自拟) 二、目的要求 通过《房屋建筑学》课程的学习和课程设计实践技能训练 1.培养学生综合运用设计原理及构造知识去分析问题、解决问题的能力 2.掌握建筑施工图设计的基本方法和内容。 3.进一步训练建筑绘图的能力。 三、设计条件 1.本设计为某城市型住宅,位于城市居住小区为单元式、多层住宅4~6层,总建筑面积不低于2500平方米。 2.设计要求,见下表。 户型A:四房二厅二卫二阳台户型B:三房二厅二卫*阳台 户型C:三房二厅二卫*阳台户型D:二房一厅一卫*阳台 户型E:二房二厅一卫*阳台户型F:一房一厅一卫*阳台 学生选做表 3.套型比可以自行选定,但必须满足总建筑面积,墙体均采用240mm墙。 4.耐火等级:Ⅱ级;屋面防水等级:Ⅱ~皿级。 5.结构类型:自定(砖混或框架)

6.房间组成及要求:功能空间低限面积标准参考(自己可以调节)如下:起居室18~25 m2(含衣柜面积) 主卧室12~16 m2 双人次卧室 12~14 m2 单人卧室8~10 m2 餐厅≥8 m2 厨房≥6 m2,包括灶台、调理台、洗地台、搁置台、上柜、下柜、抽油烟机等。 卫生间4~6 m2(双卫可适当增加),包括浴盆、淋浴器、洗脸盆、坐便器、镜箱、洗衣机位、排风道、机械排气等。 门厅:2~3 m2 贮藏室;2~4 m2(吊柜不计入) 工作室6~8 m2 四、设计内容及深度要求 本次设计参考教师给定的住宅方案,根据设计资料确定建筑方案,初步选定主要构件尺寸及布置,明确各部位构造做法。在此基础上按施工图深度要求进行,但因无结构、水、电等工种相配合,故只能局部做到建筑施工图的深度。设计内容如下; 1.单元平面图:至少2-3个套型,比例1:50(选做)。 2.建筑平面图(至少2个单元):包括底层平面、标准层平面图和屋顶平面图,比例1:10O,标准层必须有一个户型布置家具,其他房间标有名称和面积。 3.建筑立面图:包括正立面、背立面及侧立面图,比例1:100。 4.建筑剖面图;1个(必须剖到楼梯),比例1:100。 5.建筑详图: ①表示局部构造的详图,楼梯详图比例1:50、节点详图比例1:20。 ②表示房屋设备的详图(选作内容),如厨房、厕所、浴室以及壁柜、挂衣柜、 鞋柜、碗柜、灶台、洗涤盆、污水池、垃圾道、信报箱、阳台晒衣架等详图。数 量、比例自定。 6.设计简要说明、图纸目录、门窗表及技术经济指标等。 平均每套建筑面积=总建筑面积(m2)/总套数(套) 使用面积系数=〔总套内使用面积(m2)/总建筑面积(m2)〕X 100% 五、参考资料 1.《民用建筑设计通则》(JGJ 37-87) 2.《建筑楼梯模数协调标准》(GBJ 101-87) 3.《建筑设计防火规范》(GBJ 121-88) 4.住宅设计规范(GB50096—1999)。 5.《建筑设计资料集》第3册 6.《房屋建筑学》教材 7.地方有关民用建筑构、配件标准图集 8.《建筑构造资料集》 9.有关的建筑构造标准图集 10.《房屋建筑统一制图标准)(GBJ—86)

相关文档