文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2018年回弹法检测混凝土强度试卷-答案

2018年回弹法检测混凝土强度试卷-答案

2018年回弹法检测混凝土强度试卷-答案
2018年回弹法检测混凝土强度试卷-答案

2018年《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》考核试题-答案

单位:姓名:分数:

一、单项选择题(每题2分)

1、计算混凝土强度换算值时,应按下列排列的先后顺序选择测强曲线( D)

A、专用曲线、统一曲线、地区曲线

B、统一曲线、地区曲线、专用曲线

C、地区曲线、专用曲线、统一曲线

D、专用曲线、地区曲线、统一曲线

2、结构或构件的混凝土强度推定值是指相应于强度换算值总体分布中保证率不低于( B )的结构或构件中的混凝土抗压强度值。

A、85%

B、95%

C、90%

D、100%

3、回弹值测量完毕后,应在有代表性的位置上测量碳化深度值,每个构件上的测点数最少的情况下也不应少于( B)

A、1个

B、2个

C、3个

D、4个

4、某构件10个测区中抽取的3个测区碳化深度平均值分别为1.5mm、2.0mm、3.5mm,则该构件碳化深度平均值为( A)

A、2.5mm

B、1.5mm

C、2.0mm

D、以上都不是

5、某构件10个测区中抽取的3个测区碳化深度平均值分别为1.5mm、2.5mm、4.0mm,则该构件碳化深度平均值为( D)

A、3.0mm

B、2.5mm

C、2.0mm

D、以上都不是

6、回弹法测强时,相邻两测区的间距应控制在( C)以内

A、1m

B、0.2m

C、2m

D、0.5m

7、钢砧率定后,下列回弹仪率定值正常的是( A )

A、81

B、77

C、83

D、85

8、回弹仪在常规保养时,检查指针的摩擦力应该在( B)

A、1.0N左右

B、0.5N~0.8N

C、0.3N左右

D、5N~8N

9、某工程同批构件共计26根,按批量抽检时,抽检数量不得少于( C)

A、8根

B、9根

C、10根

D、11根。

10、当采用钻芯法进行修正时,芯样的数量不得少于( C)

A、3个

B、10个

C、6个

D、5个

11、对于泵送混凝土,当其测区碳化深度平均值为3.0mm时,应( D)

A、按规程的附录B进行修正

B、可不进行修正

C、对回弹值进行修正

D、采用钻芯法进行修正

12、进行测区平均回弹值计算时,下列说法中正确的是( A)

A、应剔除3个最小值、3个最大值,采用10个回弹值进行平均

B、为保证数据的真实有效,不得剔除任何数据,直接对16个回弹值进行平均

C、应先采用数理统计的方法,剔除其中偏差较大的回弹值,然后对剩余的回弹值再次进行平均

D、从结构安全角度出发,剔除最大的6个回弹值后,对剩余的10个回弹值进行平均

13、对于规程DBJ13-71-2006中的测强曲线,下列说法中错误的是( C):

A、该测强曲线适用的混凝土龄期是10d~1400d;

B、该测强曲线不适用于掺加了引气型外加剂的混凝土;

C、该测强曲线适用于C10~C60混凝土强度的检测;

D、该测强曲线不适用于PHC管桩。

14、回弹测试时,相邻两测点的最小净距( B)。

A、30mm

B、20mm

C、10mm

D、40mm

15、测点距构件边缘或外露钢筋、预埋件的距离不宜小于( A)。

A、30mm

B、20mm

C、10mm

D、40mm

16、混凝土碳化深度的测试,应采用( B)。

A、浓度约2%的酚酞酒精溶液

B、浓度约1%的酚酞酒精溶液

C、浓度约1%的甲基橙溶液

D、浓度约2%的甲基橙溶液

17、某根梁高度为300mm,宽度为250mm,长度为3.1m,进行回弹法检测时,至少应布置( B)个测区。

A、6

B、5

C、10

D、8

18、某根柱高度为3.0m,截面尺寸为300m×400mm,进行回弹法检测时,至少应布置( C )个测区。

A、6

B、5

C、10

D、8

19、回弹仪的率定试验中采用的钢砧,其洛氏硬度值应为( A)

A、HRC58~HRC62

B、HRC60~HRC62

C、HRC53~HRC55

D、HRC78~HRC82

20、处于标准状态的回弹仪中,下列哪个参数的值为61.5mm( B)

A、回弹仪的长度

B、弹击拉簧的工作长度

C、弹击锤的冲击长度

D、弹击拉簧的长度

21、混凝土碳化后,表面生成( B)

A、硅酸钙

B、碳酸钙

C、硫酸钙

D、氢氧化钙

22、测区混凝土抗压强度换算值是指( D)

A、相应于强度换算值总体分布中保证率不低于95%的结构或构件中的混凝土抗压强度值。

B、相应于强度换算值总体分布中保证率不低于90%的结构或构件中的混凝土抗压强度值。

C、由测区的平均回弹值和碳化深度值通过测强曲线计算得到的该检测单元的28天龄期混凝土抗压强度值

D、由测区的平均回弹值和碳化深度值通过测强曲线计算得到的该检测单元的现龄期混凝土抗压强度值

23、如果所有测区混凝土强度换算值大于60.0MPa,则应( B )

A、进行钻芯修正

B、进行碳化修正

C、采用别的方法进行检测

D、对曲线进行修正

二、多项选择题:每小题2分(每题正确的答案不只1个,请将所有你认为正确的答案写在题目中的( )内)

1、当检测条件与测强曲线的适用条件有较大差异时,可采用(A、C)进行修正。

A、同条件养护立方体试件

B、标准养护立方体试件

C、从结构中钻取混凝土芯样

D、采用相同材料、相同工艺制作的任意试件

2、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(DBJ 13-71-2006)不适用于下列混凝土结构或构件的检测( B、D )。

A、表面潮湿的混凝土

B、经受火灾损伤的混凝土

C、长期处于高温、潮湿或浸水环境的混凝土

D、遭受化学侵蚀的混凝土

3、按规程进行回弹检测而得的回弹值可以反映(A、D )

A、混凝土强度

B、混凝土内部密实程度

C、混凝土表面质量与内部质量

D、混凝土质量均匀性

4、以下的零配件在回弹仪的“机芯”上( A、D、E)

A、弹击拉簧

B、复位压簧

C、指针滑块

D、弹击锤

E、弹击杆

5、以下的零配件不在回弹仪的“机芯”上(B、C)

A、弹击拉簧

B、复位压簧

C、指针滑块

D、弹击锤

E、弹击杆

6、回弹仪出现下列情况时,应进行常规保养(B、C)

A、回弹仪弹击拉簧断裂

B、弹击次数超过2000次

C、测试过程中对回弹值有怀疑时

D、超过检定有效期限时

7、回弹仪出现下列情况时,应进行检定(A、D)

A、回弹仪弹击拉簧断裂

B、弹击次数超过2000次

C、测试过程中对回弹值有怀疑时

D、超过检定有效期限时

8、回弹仪机芯主要零件的装配尺寸是( A、B、C )

A、弹击锤的冲击长度

B、弹击锤的起跳位置

C、弹击拉簧的工作长度

D、弹击拉簧的刚度

9、在测试中遇到需要修正测试面和测试角度时,应该(B、D)

A、先修正测试面后修正角度

B、先修正角度后修正测试面

C、同时修正测试面和测试角度

D、用角度修正后的值再修正测试面

10、凡需要用回弹法检测的砼结构或构件,往往是由于(A、B、C、D)

A、缺乏试块资料

B、试块质量缺乏代表性

C、试块试压结果不符合现行规范、规程、标准要求

D、试块不可靠

11、钢砧率定值偏低,原因可能有(A、B、D )

A、弹击杆冲击面有污物

B、指针滑块摩擦力太大

C、L0略小于61.5mm

D、尾盖调零螺钉伸出长度太长

12、回弹仪的操作中,应注意(A、C、D)

A、回弹仪的轴线始终垂直于结构或构件的混凝土检测面

B、应快速击打、缓慢复位

C、应缓慢施压、快速复位

D、每个测区至少弹击16点

13、回弹测试时,弹击锤脱钩、回弹以后,立即按下按钮锁住机芯,则回弹仪处于(C、E)状态。

A、弹击杆伸长,指针指示出回弹值

B、弹击杆缩进机壳,弹击拉簧被拉长

C、弹击杆缩进机壳,导向法兰被锁定

D、弹击锤被锁定,指针指示出回弹值

E、弹击拉簧、弹击锤处于自由状态,复位压簧被压缩

14、当仪器使用完毕后,应清除( A、B、C)上的污垢、尘土

A、弹击杆

B、刻度尺表面

C、外壳

D、弹击锤

E、指针

15、某工程为进行混凝土强度质量监控,制订了回弹法测强曲线,下列曲线中的( A、C)可能是该工程制订的曲线。

(注:图中曲线1表示碳化深度d m=0mm的曲线,2表示碳化深度d m=2mm时的曲线)

16、仪器不用时,应(C、D)

A、将弹击杆伸出机壳,按下按钮锁住机芯

B、将弹击杆压入机壳,立即按下按钮锁住机芯

C、将弹击杆压入机壳,经弹击后按下按钮锁住机芯

D、将仪器装入仪器箱,平放在干燥阴凉处。

17、下列因素中(A、C、D)会造成构件混凝土的回弹值偏低

A、指针摩擦力为1.0N

B、脱钩点大于“100”

C、弹击拉簧刚度较大

D、弹击杆前端球面半径小于25mm

18、下列因素中(A、B、D )会造成构件混凝土的回弹值偏高

A、混凝土碳化深度较大

B、脱钩点大于“100”

C、弹击拉簧刚度较大

D、弹击杆前端球面半径大于25mm

19、混凝土产生碳化后,则(C、D)

A、回弹值增大,强度降低

B、回弹值减小,强度提高

C、回弹值提高,强度不变

D、回弹值提高,碳化深度增大

20、回弹仪各零部件的质量、状态中,下列因素对仪器钢砧率定值没有显著影响(ABD)

A、弹击拉簧工作长度

B、弹击拉簧刚度

C、尾盖调零螺钉的长度

D、弹击杆前端球面半径

21、回弹仪各零部件的质量、状态中,下列因素对仪器钢砧率定值有显著影响(C、D)

A、弹击拉簧工作长度

B、弹击拉簧刚度

C、尾盖调零螺钉的长度

D、指针的摩擦力

22、回弹仪的“三连件”包括(A、C )

A、弹击拉簧

B、缓冲压簧

C、弹击锤

D、弹击杆

23、对于回弹法检测中测区的布置,下列说法中错误的是( B、D )

A、测区应选在使回弹仪处于水平方向检测的混凝土浇筑侧面。

B、每个构件的测区数绝对不得少于10个。

C、当构件相对较小时,可布置少于10个测区。

D、测区大小必须为200mm×200mm。

24、关于混凝土抗压强度的推定值计算,下列说法中正确的是(A、B、D)

A、采用规程曲线时,当结构、构件的部分测区混凝土强度换算值大于60MPa时,取其测区混凝土强度换算值的最小值作为构件抗压强度推定值。

B、采用规程曲线时,当检测批中部分构件的部分测区混凝土强度换算值小于10MPa 时,则该检测批全部按单个构件检测。

C、只要检测批中所有测区的混凝土强度换算值均不超过所用测强曲线的适用范围,则均可按批进行混凝土强度的推定。

D、在进行混凝土强度推定值计算的过程中,有时可以不必计算混凝土强度换算值的标准差。

25、下列情况中,需对回弹仪进行钢砧率定的有(B、C、D)

A、检测每个构件时

B、对回弹仪进行常规保养时

C、工程检测前、后

D、回弹仪检定时

26、以下结构或构件的部位,在进行回弹法测试时应尽量避开(B、D)

A、混凝土浇注表面

B、混凝土内部预埋件

C、构件的薄弱部位

D、构件表面缺陷

27、福建省回弹法测强曲线与统一曲线的主要区别是(A、B、C)

A、福建省曲线根据粗骨料品种分为碎石、卵石,统一曲线不区分碎石、卵石

B、福建省测强曲线精度比统一测强曲线高

C、统一测强曲线适用范围比福建省测强曲线广

D、统一测强曲线适用于泵送混凝土,而福建省测强曲线不适用于泵送混凝土

28、回弹仪常规保养的内容有(A、B)

A、清洗机芯各零部件

B、给中心导杆抹油

C、给指针杆抹油

D、调整尾盖的调零螺钉

29、回弹法检测混凝土强度时,宜具备的资料有(A、B、D)

A 、工程名称

B 、检测原因

C 、地质资料

D 、外加剂掺量

30、回弹法检测混凝土抗压强度时,检测报告宜包括(A 、B 、C 、D)

A 、设计要求的混凝土强度等级

B 、混凝土抗压强度推定值

C 、检测、审核、签发人员

D 、检测日期

31、关于回弹法检测混凝土抗压强度的基本原理,以下正确的是(A 、B 、C )

A 、回弹法测出的是重锤被反弹回来的距离,以回弹值表示

B 、回弹法测出的回弹值与混凝土表面硬度有关

C 、混凝土表面硬度与其强度存在正相关关系

D 、混凝土表面硬度与其强度存在负相关关系

32、混凝土碳化发生的条件是: (A 、C 、D)

A 、空气中的二氧化碳浓度越大,混凝土越容易发生碳化

B 、大气的相对湿度越高,越容易碳化

C 、大气的相对湿度达到一定的程度,既不能太干燥,也不能太潮湿

D 、混凝土本身的密实程度

33、按批量检测的构件,当该批构件混凝土强度换算值以及标准差出现下列(B 、C 、D)情况时,该批构件构件应全部按单个构件检测:

A 、该批构件混凝土强度平均值小于等于25MPa 时:c cu

f s >4.50MPa B 、该批构件混凝土强度平均值为25.0MPa ~50.0MPa 时:c cu

f s >5.50MPa C 、该批构件混凝土强度平均值大于50.0MPa 时:c cu

f s >6.50MPa D 、该批构件中测区混凝土换算值出现超出所用测强曲线适用强度范围的情况

34、回弹仪常规保养的意义主要有(A 、B 、C 、D):

A 、清除仪器内部的灰尘、污垢,减轻使用过程中机械部件的磨损;

B 、在拆洗仪器的过程中,便于及时发现仪器零部件是否偏离正常状态,以便及时采取措施,避免造成仪器带病工作;

C 、检查指针摩擦力、在中心导杆抹油等操作,保证了仪器在检定有效期内正常使用过程中,其内部的摩阻力处于标准状态;

D 、钢砧率定值是仪器在检定有效期内处于标准状态的证据。

35、回弹仪钢砧率定的作用是(A 、B 、C 、D ):

A 、当仪器处于标准状态时,检验仪器的冲击能量是否等于或接近于2.207J ,此时钢砧上的率定值应为80±2,此值作为检定仪器的标准之一;

B 、能较灵活地反映出弹击杆、中心导杆和弹击杆的加工精度以及工作时三者是否在同一轴线上。若不符合要求,则率定值低于78,会影响测试值;

C、转动呈标准状态回弹仪的弹击杆在中心导杆的位置,可检验仪器本身测试的稳定性。当各个方向在钢砧上的率定值均为80±2时,即表示仪器的测试性能是稳定的。

D、在仪器其它条件符合要求的情况下,用来检验仪器经过使用后内部零部件有无损坏或出现某些障碍(包括传动部位及冲击面有无污物等),出现上述情况时率定值偏低且稳定性差。

36、采用规程曲线进行混凝土抗压强度的换算时,如果结构、构件的部分测区混凝土强度换算值超过60.0MPa,则( A、C、D )

A、该结构构件的抗压强度推定值取测区混凝土强度换算值的最小值。

B、应采用别的方法进行检测。

C、无法计算结构构件混凝土强度换算值的平均值和标准差。

D、对于批量检测的构件,则该批构件全部按单个构件进行推定。

三、判断改错题:请判断下列说法的正确与否,错误的予以改正。每题2分。

1、既然统一测强曲线是全国范围适用的,那么在回弹法测强中应优先使用统一曲线。

错,改为:虽然统一测强曲线是全国通用的,但是在回弹法测强中应优先使用专用曲线。

2、回弹仪的钢砧率定值为80±2,则回弹仪一定处于标准状态。

错,改为:回弹仪的钢砧率定值为80±2,回弹仪也不一定处于标准状态。

3、如果钢砧率定值略低于78,可以按一定比例对回弹值进行修正。

错,改为:如果钢砧率定值略低于78,也不可以按一定比例对回弹值进行修正。

或者:如果钢砧率定值略低于78,必须进行常规保养(或检定)。

4、对于特种成型工艺制作的混凝土,可以制定专用曲线采用回弹法进行检测。对。

5、结构或构件混凝土强度检测中,不必了解监督单位名称。对。

6、回弹法是一种间接的、非破损的检测混凝土抗压强度的技术。对。

7、回弹法检测中,结构或构件混凝土抗压强度推定值的计算原理是基于正态分布。对。

8、在理想状况下,采用同一台回弹仪最多检测25根构件后,必须进行常规保养。对。

9、既然已经具有非破损的检测混凝土结构构件抗压强度的回弹法,则工程建设中,可不必制作抗压强度试块。

错。改为:虽然已经具有非破损的检测混凝土结构构件抗压强度的回弹法,但工程建设中,仍必须制作抗压强度试块。

10、一般情况下,现场检测用的回弹仪必须经检定合格。对。

11、不要购买没有CMC的混凝土回弹仪。对。

12、碳化深度深的混凝土,龄期一定比碳化深度浅的混凝土长。

错。改为:碳化深度深的混凝土,龄期不一定比碳化深度浅的混凝土长。

13、在碳化深度不超过2.0时,采用回弹法检测C30的泵送混凝土,其抗压强度换算值一般是偏低的。对。

14、回弹法不适用于检测曲率半径小于250mm 的结构部位。

错。改为:回弹法适用于检测曲率半径小于250mm 的结构部位(但应制定专用曲线)。

15、测区宜选择在构件的两个对称可测面上,也可选在一个可测面上,且应均匀分布。对。

16、回弹法检测时,每个测区最少要弹击16点。对。

17、回弹法不适用于大型预制构件混凝土强度的检测。

错。改为:回弹法适用于大型预制构件混凝土强度的检测。

18、本省测强曲线不适用于蒸气养护的混凝土构件的回弹法检测。

错。改为:本省测强曲线适用于蒸气养护的混凝土构件的回弹法检测(但需出池7d 以上)。

19、在回弹仪弹击混凝土表面时,混凝土的塑性变形越大,回弹值越低。对。

20、回弹值是一个无量纲的数值。对。

四、计算分析题:每题10分

1、对某构件混凝土强度采用回弹法进行检测,其各测区混凝土强度换算值如下表所示:

⑴请计算该构件的混凝土强度推定值(写出具体计算步骤、关键公式);

⑵如果取消该构件第1测区的检测结果,仅取9个测区,计算该构件的混凝土强度推定值(写出具体计算步骤、关键公式)。

解:⑴测区混凝土抗压强度换算值的平均值:∑==n i i f f n m 1c cu,1c

cu =30.1MPa ; 测区混凝土抗压强度换算值的标准差:1)()(22

1c cu,c cu --=∑=n m n f s f n i i

f c cu =1.97MPa ;

构件混凝土抗压强度推定值:e cu,f =c cu f m -1.645c cu

f s =26.9MPa 。 ⑵由于构件中测区数少于10个,因此构件混凝土抗压强度推定值:

e cu,

f =c min cu,f =26.7MPa 。

2、下为2个现浇混凝土构件,采用回弹法检测混凝土强度,请在其测试面画出回弹法测区,图中网格间距100mm。

解:如下图。

(改卷说明:必须布置12个测区,其中靠近构件四个角的四个测区(1、4、9、12)以及四个边的6格测区(2、3、5、8、10、11)必须离构件边缘200mm(2格)以上,但不得超过500mm(5格)。且构件测区之间距离不得大于2m(20格)。只有布置12个测区才能满足要求。)

1 现浇剪力墙

2 预制牛腿柱(已吊装)

该题改卷说明:1、该构件高度4.5m ,宽度400mm ,因此必须布置10个测区,少于10个测区扣分;2、第1、第10测区距离构件边缘不得小于200mm(2格),且不得大于500mm(5格);3、牛腿处必须布置测区。

回弹法检测混凝土强度

回弹法检测混凝土强度

回弹法检测混凝土强度 操作步骤及注意事项 一、回弹前准备: 1、回弹前准备:(1)、回弹仪的技术指标:回弹仪的标称能量应为2.207J,(2)、回弹仪的检定:①、新回弹仪启用前,②、超过检定有效期限,③、数子式回弹仪显示的回弹值与指针直读示值相差大于1,④、经保养后,在钢岾上的率定值不合格,⑤、遭受严重撞击或其他伤害,(三)、率定应符合下列规定,温度、表面、方向、率定值(四)、回弹仪的保养:①、超过2000次,②、在刚岾上的率定值不合格,③、对检测值有怀疑。④、弹击锤脱钩,取出机芯,卸下弹击杆,取出缓压弹簧,取出弹击锤、弹击拉簧和拉簧做,清理机芯各部件,重点清理中心导杆、弹击锤和弹击杆的内孔及冲击面,清理后,在中心导杆上涂上一层薄薄的钟表油,其他部件不得抹油,清理机壳内壁,卸下刻度尺,检查指针,其摩擦力(0.5-0.8)N. 2、确认回弹构件是否符合回弹技术要求:对被检测构件有全面系统的了解,此处对水泥安定性必须了解合格与否,如水泥安定性不合格不能检测,如不能提供水泥安定性合格与

否,则应在检测报告上说明,以免产生由于后期混凝土强度因水泥安定性不合格而降低或丧失所引起的事故责任不清的问题,另外混凝土成型日期,以便了解清楚混凝土的龄期是否达到要求。 3、检验批确定:同批构件抽检数量不得少于同批构件的30%且不得少于10件,当检验批受检构件数量大于30个时,抽样构件数量可做适量调整,且不得少于国家现行规定标准的最少样本容量。 4、制定检测方案:主要包括①、工程和结构概况,包括结构类型、设计、施工及监理单位,建造年代或检测时工程的进度情况等,②、委托方的检测目的或者检测要求。③、检测范围、检测依据、检测项目和选用的检测方法及相关的技术资料。④、检测的方式、检验批的划分、抽样方法和检测数量。⑤、检测人员和仪器设备情况。⑥、检测工作进度计划,⑦、需要委托方配合的工作。⑧、检测中的安全与环保措施 5、现场检测所有仪器、设备和适用范围和检测精度应满足检测项目的要求。检测时,仪器设备应在检定和校准周期内,并处于正常状态,现场检测由被检测机构不少于两名的检测人员承担,所有进入现场的检测人员应经过培训,现场记录应用专用表格,做到数椐准确、字迹清晰,信息完整。不追

混凝土强度回弹检测方案14192

湖里区第二实验幼儿园 混凝土回弹检测方案 福建广安达建设工程有限公司 二O一六年四月十日

混凝土回弹检测方案 目录 1、编制说明 (1) 1.1编制依据: (1) 1.2主要现行施工规范、规程与标准: (1) 2、工程概况 (1) 2.1工程简述: (1) 2.2参建单位概况: (1) 2.3混凝土强度分部概况: (1) 3、混凝土回弹检测部署 (2) 3.1混凝土回弹检测总目标及进度计划: (2) 3.2混凝土回弹检测的构件取样数量和具体部位确定: (2) 4、混凝土回弹检测施工准备 (2) 4.1技术准备: (2) 4.2现场准备: (3) 5、混凝土回弹检测技术 (4) 5.1回弹值测量: (5) 5.2混凝土回弹值的计算: (5) 5.3混凝土抗压强度推定值的计算: (6) 6、质量、环境和安全文明施工保证措施 (6) 6.1质量保证措施: (6) 6.2环境保证措施: (7) 6.3安全文明施工保证措施: (7)

1、编制说明 1.1编制依据: (1)湖里区第二实验幼儿园招标文件及施工合同; (2)湖里区第二实验幼儿园工程施工图纸; (3)施工范围内的现场条件及周围环境的实际情况; (4)现行国家有关施工规范、规程及技术标准; (5)我司相关类似工程施工经验。 1.2主要现行施工规范、规程与标准: (1)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 (2)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2013 (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 (4)《混凝土强度检验评定标准》GB50107-2010 2、工程概况 2.1工程简述: 本工程包括教学楼、体育馆及食堂、门卫三个单位工程,其中教学楼为地上4-5层,建筑面积为7300.602m2;体育馆及食堂为地下1层地上2层,建筑面积为1959.476m2;门卫为地上1层,建筑面积为23.152m2。教学楼为教学及教学辅助用房,体育馆及食堂地下一层为水泵房,地上一层为食堂地上二层为体育馆. 2.2参建单位概况: 建设单位:厦门市翔安区马巷中心小学; 代建单位:厦门翔发地产有限公司 设计单位:万地联合(厦门)工程设计有限公司; 勘察单位:福建省水文地质工程地质勘察研究院; 监理单位:厦门协建工程咨询监理有限公司; 施工单位:厦门市银城建筑工程有限公司

混凝土强度回弹检测方案

晋江市XX安置房公租房工程 混凝土强度 回 弹 检 测 方 案 XX建筑集团总公司 二〇一二年三月

目录 1、编制说明 (1) 1.1总说明: (1) 1.2编制依据: (1) 1.3主要现行施工规范、规程与标准: (1) 2、工程概况 (2) 2.1工程简述: (2) 2.2参建单位概况: (2) 2.3混凝土强度分部概况: (2) 3、混凝土回弹检测部署 (4) 3.1混凝土回弹检测总目标及进度计划: (4) 3.2混凝土回弹检测组织机构及岗位职责: (4) 3.3混凝土回弹检测的构件取样数量和具体部位确定: (7) 4、混凝土回弹检测施工准备 (9) 4.1技术准备: (9) 4.2现场准备: (11) 4.3劳动力配置计划: (11) 4.4主要器具和材料配置计划: (11) 4.5主要安全防护用品配置计划: (11) 5、混凝土回弹检测技术 (12) 5.1回弹值测量: (12) 5.2碳化深度值测量: (12) 5.3混凝土回弹值的计算: (12) 5.4混凝土抗压强度推定值的计算: (13) 6、质量、环境和安全文明施工保证措施 (15) 6.1质量保证措施: (15) 6.2环境保证措施: (15) 6.3安全文明施工保证措施: (15) 7、附件 (15) 7.1回弹仪检定证书复印件: (15) 7.2混凝土抗压强度检测原始记录表: (15) 7.3回弹法检测混凝土抗压强度报告表: (15)

1、编制说明 1.1总说明: 为进一步加强现场管理,保证混凝土的质量稳定,确保工程基础、主体结构安全,避免出现重大质量隐患,确实落实泉质安监【2011】18号“泉州市建设工程质量监督站关于实施房屋建筑工程基础、主体结构和市政工程主体结构混凝土强度采用回弹法检测的通知”和晋建综【2012】27号“晋江市住房和城乡规划建设局关于进一步加强现浇混凝土及钢筋直螺纹连接质量管理的通知”两份文件要求。施工现场统一使用回弹仪检测混凝土抗压强度的方法,保证检测精度及可靠性,编制本方案。 1.2编制依据: (1)晋江市人工湖南侧安置房、公租房工程招标文件及施工合同; (2)晋江市人工湖南侧安置房、公租房工程施工图纸; (3)施工范围内的现场条件及周围环境的实际情况; (4)现行国家有关施工规范、规程及技术标准; (5)福建省、泉州市、晋江市有关政策和文件规定; (6)福建建工集团总公司质量、环境及职业健康安全管理手册及相关管理规定、制度; (7)我司相关类似工程施工经验。 1.3主要现行施工规范、规程与标准: (1)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 (2)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》DBJ13-71-2006 (3)《回弹仪》GB/T 9138 (4)《回弹仪》JJG 817 (5)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 (6)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 (7)《混凝土强度检验评定标准》GB50107-2010

回弹法检测混凝土的强度参考模板

回弹法检测混凝土的强度 一、实验目的 1.使学生了解回弹仪的基本构造、基本性能、工作原理和使用方法。 2.使学生掌握回弹法检测混凝土强度的基本步骤和方法。 3.使学生熟悉和掌握回弹法检测混凝土抗压强度的技术规程,并能根据实验结果 分析计算出混凝土的抗压强度。 二、实验设备 HT-225型混凝土回弹仪(冲击能量2.207J);GZ16型钢砧 回弹仪构造见图1。 1. 弹击杆 2. 混凝土构件试面 3. 仪器壳 4. 指针滑块 5. 刻度尺 6. 按钮 7. 中心导杆8. 导向法兰 9. 盖帽9. 压力弹簧 10.卡环11.尾盖 12.压力弹簧13.挂钩 14.冲击杆15.缓冲弹簧 16.弹击弹簧17.弹簧座 18.密封毡圈19. 20.调整螺栓21.紧固螺母 22.弹簧片23.指针轴 24.固定块25.挂钩弹簧 图1 回弹仪构造图

三、实验原理及方法 回弹仪法是利用混凝土的强度与表面硬度间存在的相关关系,用检测混凝土表面硬度的方法来间接检验或推定混凝土强度。回弹法是回弹仪内拉簧驱动的重锤,以一定的弹性势能,通过混凝土表面,使局部混凝土发生变形并吸受一部份弹性势能,剩余的弹性势能则以动能的形式使重锤回弹并带动指针滑块,得到重锤回弹高度的回弹值,回弹值的大小与混凝土表面的弹、塑性质有关,其回弹值与表面硬度之间也存在相关关系,回弹值大说明表面硬度大、抗压强度愈高,反之愈低。 回弹法在实际应用中,一般是将混凝土抗压强度与回弹值间的对应关系,以表格的形式提供使用。由于测试方向、水泥品种、养护条件、龄期、碳化深度等的不同,所测之回弹值均有所不同,应予以修正,然后再查相应的混凝土强度关系图表,求得所测之混凝土强度。该法不能反映混凝土内部质量,是一种适用于普查混凝土强度的简便、快速的方法。 四、实验操作步骤 主要测试步骤: 1. 回弹仪率定 回弹仪使用前应定期在洛式硬度为HRC60±2的钢砧上进行率定,率定的目的是为了保证回弹仪弹击动能的恒定。率定宜在气温为20±5℃条件下进行,率定时,将钢砧置于刚性较好的基础上,摆放平稳,然后回弹仪在钢砧上垂直向下进行弹击率定,率定时弹击杆应旋转4次,每次旋转90°左右,弹击3-5次,取连续3次稳定值计算回弹平均值,弹击杆每旋转一次的率定平均值应符合80±2的要求。不符合要求时,可通过顶部调整螺栓20来实现。 2. 测区及测点布置 根据需要布置测区,每测区面积约20×20cm2,每测区弹击16点。每一构件的测区,应符合下列要求: (1)对长度不小于3m的构件,其测区数不少于10个,对长度小于3m且高度低于0.6的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于5个;

混凝土强度回弹检测方案79718

1、编制依据: (1)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 (2)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》DBJ13-71-2006 (3)《回弹仪》GB/T 9138 (4)《回弹仪》JJG 817 (5)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 (6)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 (7)《混凝土强度检验评定标准》GB50107-2010 (8)《武警边防部队经济适用房工程》施工图纸 (9)《武警边防部队经济适用房工程》监理规划 2、工程概况 2.1工程简述: 本工程为武警边防部队经济适用房工程,位于北京市朝阳区路口南,西临青年路,北临黄杉木电中街,东临甘露园中街,南临二道沟。总用地面积31796m2,建筑占地面积12457m2,总建筑面积为69331m2(其中地下建筑面积为46414.54m2)。结构形式为钢筋混凝土框架结构,本工程分为5个单体工程,其中1#、2#、5#楼为住宅楼,4#楼为公寓楼,6#楼为社区服务楼,3#楼停建。 2.2参建单位概况: 建设单位:武警边防部队后勤部 勘察单位:北京城建勘察设计研究院 设计单位:中建一局集团建设发展有限公司 监理单位:北京华厦工程项目管理有限公司 施工单位:北京城建远东建设集团公司 质量安全监督单位:北京市朝阳区建筑工程质量安全监督站

2.3混凝土强度分部概况: 各楼主体结构砼分布情况 3、混凝土回弹检测部署 3.1混凝土回弹检测总目标及进度计划: (1)混凝土回弹检测的总目标: 通过混凝土结构实体回弹检测,为处理混凝土质量问题提供依据。进一步加强混凝土质量控制,确保工程基础、主体结构安全,避免出现重大质量隐患,使得现场混凝土质量达到《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的要求。

回弹法检测混凝土强度

回弹法检测混凝土强度 1 检测原理及特点 1.1 原理 由于混凝土的抗压强度与其表面硬度之间存在某种相关关系,而回弹仪的弹击锤被一定的弹力打击在混凝土表面上,其回弹高度(通过回弹仪读得回弹值)与混凝土表面硬度成一定的比例关系。因此以回弹值反映混凝土表面硬度,根据表面硬度则可推求混凝土的抗压强度。 1.2 特点 用回弹法检测混凝土抗压强度,虽然检测精度不高,但是设备简单、操作方便、测试迅速,以及检测费用低廉,且不破坏混凝土的正常使用,故在现场直接测定中使用较多。 影响回弹法准确度的因素较多,如操作方法、仪器性能、气候条件等。为此,必须掌握正确的操作方法,注意回弹仪的保养和校正。 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》( JG J/T23-2001)中规定:回弹法检测混凝土的龄期为7 d~1 000 d,不适用于表层及部质量有明显差异或部存在缺陷的混凝土构件和特种成型工艺制作的混凝土的检测,这大大限制了回弹法的检测围。 另外,由于高强混凝土的强度基数较大,即使只有15% 的相对误差,其绝对误差也会很大而使检测结果失去意义。 2 仪器 测量回弹值使用的仪器为回弹仪。回弹仪的质量及其稳定性是保证回弹法检测精度的技术关键。 2.1 类型 国回弹仪的构造及零部件和装配质量必须符合《混凝土回弹仪》( JJG 817-93)的要求。回弹仪按回弹冲击能量大小分为重型、中型和轻型。普通混凝土抗压强度不大于C50 时,通常采用中型回弹仪;混凝土抗压强度不小于C60 时,宜采用重型回弹仪。 传统的回弹仪是通过直接读取回弹仪指针所在位置读数来测取数据的,为一直读式。目前已有的新产品有自记式、带微型工控机的自动记录及处理数据等功能的回弹仪。 2.2 影响检测性能的因素

回弹法测砼强度值的计算方法和步骤

回弹法测砼强度值的计算方法和步骤在学习计算方法和步骤之前,先了解几个术语: 1、测区:检测结构或构件砼抗压强度时的一个检测单元。 2、测点:在测区内进行的一个检测点。 3、测区砼强度换算值:由测区的平均回弹值和碳化深度值通过测强度曲线或查表得到的该检测单元(测区)的现龄期砼抗压强度值。 回弹法检测砼强度试用于工程结构普通砼抗压强度的检测。砼强度值的确定分为如下几个步骤:1、回弹值测量2、碳化深度值测量3、回弹值计算4、砼强度的计算 一、回弹值测量 1、一般规定:结构或物件砼强度检测可采用下列两种方式,其适用范围及结构或构件数量应符合下列规定: (1)、单个检测:适用于单个结构或构件的检测。 (2)、批量检测:适用于相同的生产工艺条件下,砼强度等级相同,原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本一致且龄期相近的同类结构或构件,按批进行检测的结构构件。抽检数量不得少于同批构件总数的30%且不得少于10件。 2、每一结构或构件的测区应符合下列规定: (1)、每一结构或构件测区数量应不少于10个。对某一方向尺寸小于4.5米,且另一方向尺寸小于0.3米的构件其测区数量可适当减少,但不应少于5个。 (2)、相邻两测区的间距应控制在2米以内。测区离构件端部或施

工缝边缘的距离不宜大于0.5米,且不宜小于0.2米。 (3)、测区应选在使回弹仪处于水平方向检测砼浇筑侧面,当不能满足这一要求时,可使回弹仪处于非水平方向检测砼强度浇筑侧面、表面或底面。但回弹值需修正。 (4)、测区宜选在构件的两个对称可测面上,也可选在一个可测面上,且应均匀分布。在构件的重要部位及薄弱部位必须布置测区,并应避开预埋件。 (5)、测区的面积不宜大于0.04㎡。 (6)、检测面应为砼表面,并应清洁平整,不应有疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝、麻面。必要时可用砂轮清除疏松层和杂物,且不应有残留的粉末或碎屑。 3、回弹值测定 (1)、检测时,回弹仪的轴线应始终垂直于结构或构件的检测面。缓慢施压,准确读数,快速复位。 (2)、测点宜在测区范围内均匀分布。相邻两测点的净距不宜小于20mm。测点距外露钢筋、预埋件的距离不宜小于30mm。测点不应在气孔或外露石子上,同一测点只应弹一次,每一测区应取16个回弹值。 二、碳化深度测量值 1、回弹值测量完毕后,应在有代表性的位置上测量碳化深度值。 测点不应小于构件测区数的30%,取其平均值为该构件的每测区的碳化深度值,当碳化深度最大值与最小值之差大于2.0mm

回弹法检测混凝土强度

建筑结构检测鉴定之钢筋混凝土结构 1、参考准则 新编《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011)已颁布,它代替2001年的规程,已于2011年月12月1日起施行。 2、原理 由于混凝土的抗压强度与其表面硬度之间存在某种相关关系,而回弹仪的弹击锤被一定的弹力打击在混凝土表面上,其回弹高度(通过回弹仪读得回弹值)与混凝土表面硬度成一定的比例关系。因此以回弹值反映混凝土表面硬度,根据表面硬度则可推求混凝土的抗压强度。 3、检测仪器—回弹仪 回弹仪的标准冲击能量为2.207J,它在洛氏硬度HRC为60正负2的钢砧上的率定值为80正负2不变。规范规定可采用数字式回弹仪,但其上应同时带有指针直读示值系 统,数字显示的回弹值与指针直读值相差不应超过1。 4、检测方法 (1)一般每一结构或构件测区数不应少于10个,对某一方向尺寸小于4.5m且另一方向尺寸小于0.3m的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于5个。 (2)相邻两测区的间距应控制在2m以内,测区离构件端部或施工缝边缘不宜大于0.5m,且不宜小于0.2m。 (3)测区应选择在使回弹仪处于水平方向检测混凝土浇筑侧面。当不能满足这一要求时,可使回弹仪处于非水平方向检测混凝土浇筑侧面、表面或底面。 (4)测区宜选在构件的两个对称可测面上,也可选在一个可测面上,且应均匀分布。在构件的重要部位及薄弱部位必须布置测区,并应避开预埋件。 (5)测区的面积不宜大于0.04㎡。 (6)检测面应为混凝土表面,并应清洁、平整,不应有疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝、麻面,必要时可用砂轮清除疏松层和杂物,且不应留有残留的粉末或碎屑。 (7)对弹击时产生颤动的薄壁、小型构件应进行固定。 5、检测内容 (1)混凝土强度按单个构件或批量进行检测。单个构件检测;测区不宜少于10个,当受检构件数大于30个,且不需提供单个构件推定强度或受检构件尺寸不大于4.5m*0.3m时,每个构件的测区可适当减少,但不应少于5个。批量检测;仍规定抽检数不宜少于同批构件总

回弹法测混凝土强度

回弹法测混凝土强度 一、回弹法测混凝土强度的原理 回弹法是测定混凝土表面硬度从而推定混凝土整体强度的力学方法之一。根据混凝土强度与表面硬度之间存在的相关关系,用检测混凝土表面硬度的方法间接检验或推定混凝土强度,即采用定值动能的弹簧与钢锤冲击混凝土表面,其回跳值与表面硬度也存在着相关关系。因此通过试验的方法,建立混凝土强度与回跳值的相关关系—数学模型或相关曲线,并以此来确定混凝土的抗压强度,这就是回弹法测混凝土强度的基本原理。 二、仪器的操作方法 正确使用和操作回弹仪,可以较好地发挥其效能,提高测试的准确性。因此仪器操作需要有一定的规程,在操作回弹仪的全过程中,都应注意持握回弹仪姿势,一手握住回弹仪中间部位起扶正的作用,另一手握压仪器的尾部对仪器施加压力同时也起辅助扶正作用。 回弹仪的操作要领是:用力均匀缓慢,扶正对准测试面。慢推进快读数。 三、测试方法 3.1一般规定 1、结构或构件混凝土强度检测可采用下列两种方式: (1) 单个检测适用于单个结构或构件的检测。 (2) 批量检测适用于在相同的生产工艺条件下,混凝土强度等级相同、原材料、成型工艺、养护条件基本相同且龄期相近的结构或

构件。批量检测时,抽检数量不得少于同批构件总数的30%且不得少于10个。抽检构件时,应遵循随即抽取重点部位或有代表型的构件。 2、每一结构或构件的测区符合些列规定: (1) 每一结构或构件的测区数不应少于10个对于某一方向尺寸小于4.5m且另一方向小于0.3m的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于5个。 (2) 相邻两测区的间距应最大不超过2m,测区离构件端部或施工缝边缘的距离不大于0.5m且不小于0.2m。 (3) 测区应尽量选在使回弹仪处于水平方向检测混凝土的侧面。当不能满足这一要求时,可使回弹仪处于非水平方向检测混凝土的浇筑侧面、表面或底面。 (4) 测区宜选在构件的两个对称可测面上,也可选在一个可测面上且应分布均匀。在构构件的重要部位或薄弱部位,必须布置测区并应避开预埋件。 (5) 测区面积不宜大于0.04㎡ (6) 检测面应为混凝土表面,并应清洁、平整、不应有疏松层、浮浆、油垢及蜂窝、麻面。必要时可用砂轮清楚疏松层和杂,且不应有残留的粉末或碎屑。 (7) 对弹击时产生颤动的薄壁或小构件应进行固定。 四、回弹值的测量 1、检测时回弹仪的轴线应始终垂直于结构或构件的检测面,缓慢施压,准确度数,快速复位。

回弹法测混凝土强度实验报告

回弹法测混凝土强度实验报告 一、实验原理: 回弹法是用以弹簧驱动的重锤,通过弹击杆(传力杆),弹击混凝土表面,并测出重锤被反弹回来的距离,以回弹值(反弹距离去弹击锤冲击长度之比)作为与强度相关的指标,来推定混凝土强度的一种方法。由于混凝土的抗压强度与其表面硬度之间存在某种相关系,而回弹仪的弹击锤被一定的弹力打击在混凝土表面上,其回弹高度(通过回弹仪读得回弹值)与混凝土表面硬度成一定的比例关系。根据表面硬度则可推求混凝土的抗压强度。 二、实验目的: 1、掌握用回弹仪测定混凝土强度的基本方法与实际操作; 2、推定试件的混凝土强度值; 3、掌握测定钢筋混凝土构件钢筋位置和保护层厚度的基本方法和实际操作; 4、根据检测结果计算钢筋混凝土试验构件的承载力 三、实验仪器: 混凝土回弹仪、钢筋位置探测仪、直尺、粉笔、1%的酚酞酒精试剂 四、实验方法: (一) 用回弹仪测定混凝土的强度 选择试验用钢筋混凝土构件平面尺寸较大的面作为测试面,记录测试面为构件浇注的哪一面。将测试面向上平放在一平坦地面上,用粉笔在测试面上画线,均匀布置10个测区。 测试时,回弹仪垂直向下冲击混凝土表面,回弹仪与测试面应保持垂直。冲击后应按住按钮在拿起回弹仪读出该次回弹的数据并记录完成一个测点的测试工作。每测区有16个测点,测区内测点应分布均匀,测点的间距不小于3cm,最外侧测点距离边缘大于2cm。 测得的数据去掉最大和最小的3个,以剩余10个检测值的平均值作为该测区回弹值。

由于本次试验的试验梁的养护时间较短,混凝土碳化深度以0cm计算。可用1%的酚酞酒精试剂喷到混凝土表面,观察颜色的变化。 (二) 测定钢筋位置和保护层厚度 钢筋位移测定仪是根据电磁感应原理制成的。钢筋位移测定仪主要由探头和显示主机两部分组成。具体操作如下: 1、将探头与主机用信号线连接; 2、拨动主机上左侧轮盘选到“R”档,进行钢筋位置检测; 3、将探头举在空中,主机开机等待自检,主机上应依次显示0和1999并最终显示为0,如果显示不为0,请按红色按钮清零; 4、将探头在构件表面上缓慢移动,同时注意主机显示数据的变化,当数据由递增到达某个极值后下降时说明已通过钢筋的位置,反复移动探头直到找到数据极大值的位置; 5、垂直于探头移动方向上的十字中心线位置即为此时钢筋位置,用粉笔画出该位置; 6、重复上述两个步骤可完成钢筋位置的探测; 7、拨动主机上轮盘选到数字,使其等于内部钢筋的直径,进行保护层厚度的检测; 8、移动探头通过标出的钢筋位置,此时主机会发出“嘟”的一声提示检测到保护层厚度,记录此时显示在主机上的数字即为检测值; 9、重复上面的步骤依次完成保护层的检测工作。 (三)、测量试件的实际尺寸,量测出试件的实际构件长及截面的宽度和高度。 钢筋保护层厚度记录表 测点架立筋纵筋箍筋 保护层厚度 1 37 15 14 2 29 16 18 3 30 18 20 4 33 17 23 5 30 17 16 6 26 1 7 20 7 26 14 19 8 27 19 17 9 30 19 16 10 29 19 17

回弹法推定混凝土强度

回弹法推定混凝土强度 Prepared on 22 November 2020

回弹法推定混凝土强度工法 编制人员:颜帅石松 目次 一、前言 (3) 二、说明 (3) 三、前期技术准备工作 (3) 四、现场测量及数据收集工作 (4) 五、数据处理及分析表格 (5) 六、数据合格判定 (5) 七、总结及注意事项分析 (6) 八、附:数据分析处理表格 (6) 回弹法推定混凝土强度工法 一、前言 用回弹法检测混凝土抗压强度,虽然检测精度不高,但是设备简单、操作方便、测试迅速,且不破坏混凝土的正常使用,故在现场直接测定中使用较多。依据有效的实测数据和相关的技术规程,可快速推定相关部位混凝土抗压强度,数据分析过程是推定混凝土强度的重要步骤。 二、说明 1、根据回弹法确定混凝土的抗压强度依据《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011。 2、回弹法确定混凝土强度的检测条件应于《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》上钻取的混凝土芯样或同条件试块对测区混凝土强度换算值进行修正。 3、技术规程说明: ①符合下列条件的非泵送混凝土,测区强度应按本规程附录A进行强度换算。 ②混凝土采用的水泥、砂浆、外加剂、掺合料、拌合用水符合国家现行有关标准; ③采用普通成型工艺; ④采用符合国家标准规定的模板; ⑤蒸汽养护出池经自然养护7d以上,且混凝土表层为干燥状态; ⑥自然养护且龄期为(14~1000)d; ⑦抗压强度为(~)Mpa。

⑧ 4、回弹仪器的选定,可为数字式的,也可为指针直读式的。回弹仪使用时的环境温度应为(- 4~40)℃。 5、回弹值的计算方式以及混凝土强度的计算由回弹法检测混凝土抗压强度技术规程JGJ/T 23-2011确定(详见规程第5、7章)。 三、前期技术准备工作 1. 采用回弹法检测混凝土强度时,宜具有下列资料: ①工程名称,设计单位,施工单位; ②构件名称、数量及混凝土类型、强度等级; ③水泥安定性,外加剂、掺合料品种,混凝土配合比等; ④施工模板、混凝土浇筑、养护情况及浇筑日期等; ⑤必要的设计图纸和施工记录; ⑥检测原因。 2.混凝土强度可按单个构件或按批量进行检测,并应符合下列规定: ①每一结构或构件测区数不应少于10个,当受检个数的数量大于30个且不需要提供单个构件的推定强度或受检构件某一方向尺寸不大于且另一方向尺寸不大于的构件,每个构件的测区数量可适当减少,但不应少于5个。 ②相邻两测区的间距不应大于2m,测区离构件端部或施工缝边缘的距离不宜大于,且不宜小于。 ③测区宜选在使回弹仪处于水平方向检测混凝土浇筑侧面。当不能满足这一要求时,也可选在使回弹仪处于非水平方向的混凝土浇筑表面或底面。 ④测区宜布置在构件的两个对称的可测面上,当不能布置在两个对称的可测面上,也可布置在同一可测面上,且应均匀分布。在构件的重要部位及薄弱部位应布置测区,并应避开预埋件。 ⑤测区的面积不宜大于㎡。 ⑥检测面应为混凝土原浆面,并应清洁、平整,不应有疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝、麻面。 ⑦对于弹击时产生颤动的薄壁、小型构件,应进行固定。 (2)对于混凝土生产工艺、配合比、养护条件基本一致且龄期相近的一批同类构件的检测应采用批量检测。按批量进行检测时,应随机抽取构件,抽检数量不宜少于同批构件总数的30%且不宜少于10件。当检验批构件数量大于30个时,抽样构件数量可适当调整,并不得少于国家现行有关标准规定的最少抽检数量。 3.测区应标有清晰的编号,并应在记录纸上绘制测区布置示意图和描述外观质量情况。 4.检测泵送混凝土强度时,测区应选在混凝土浇筑侧面。 四、现场测量及数据收集工作 1、根据给定的测量回弹对象进行分析: ①对于单个构件(如柱、墙构件)按照规程规定的检测数量进行选用,如数量较少,则每个构件的测区数取十个,并按照要求规范布置;如数量超过30个,按照规程要求,可将测区数量适当减少至5个。 ②对于批量检测的构件(如梁、板构件)按照规程要求随机抽取构件,抽检数量不宜少于同批构件总数的30%且不宜少于10件,每个构件的测区数取十个,当受检数量超过30件时,适当减少测区的数量。 2、回弹值测量

混凝土强度回弹检测方案范文

混凝土强度回弹检 测方案

混凝土回弹方案 1、编制依据: (1)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23- (2)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》DBJ13-71- (3)《回弹仪》ZC3-AA (4)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204- (5)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300- (6)《混凝土强度检验评定标准》GB50107- 2、工程概况及适用范围 2.1工程简述: 本方案适用xxxxx项目 2.2混凝土强度分部概况: 各楼主体结构砼分布情况(例表)

3、混凝土回弹检测部署 3.1混凝土回弹检测总目标及进度计划: (1)混凝土回弹检测的总目标: 经过混凝土结构实体回弹检测,为处理混凝土质量问题提供依据。进一步加强混凝土质量控制,确保工程基础、主体结构安全,避免出现重大质量隐患,使得现场混凝土质量达到《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204- )的要求。 现场如有混凝土回弹检测抗压强度不能满足设计有要求的,应请有资质的检测单位进行扩大检查,并及时报告监督机构。 ①根据现场基础及各主体结构实际施工进度,对达到28d 龄期的结构实体构件进行混凝土抗压强度回弹检测。 ②对现场混凝土浇筑质量存在疑议的结构构件进行回弹检测。 3.2 回弹人员组成; 回弹人员由总监任组长,各土建专业监理工程师任各小组队长,组员由总包质检员,分包质检员及技术人员组成。

3.3混凝土回弹检测的构件取样数量和具体部位确定: 现场构件按混凝土生产工艺、强度等级相同,原材料、配合比、养护条件基本一致且龄期相近的一批同类构件作为一检验批。取样时,应随机抽取构件,。剪力墙每层不少于构件总数20%或不少于10件, 框架梁、柱每层所有构件的30%(裙房每层为10%). 每一个剪力墙上选取的测区数不宜少于3个(上中下分布),在构件上部1/3,中部,下部1/3各设一个测区。每一个剪力墙上选取的测区数不宜少于3个(左中右分布),在构件左部1/3,中部,右部1/3各设一个测区。测区离构件端部或施工缝边缘的 距离不宜大于0.5m,且不宜小于0.2m。测区宜选在能使回弹仪处于水平方向的混凝土浇筑侧面。 每一测区应读取16个回弹值,每一测点的回弹值读数应精确至1,相邻两测点的净距离不宜小于20mm;测点距外露钢筋、预埋件的距离不宜小于30mm;测点不应在气孔或外露石子上,同一测点应只弹击一次。测区的面积不宜大于0.04㎡。 测区应标有清晰的编号,并在记录纸上绘制测区布置示意图和描述外观质量情况。 回弹值测量完毕后,应在有代表性的测区上测量碳化深度值,测点数不应少于构件测区数的30%,应取其平均值作为该构

回弹法测砼强度值的计算方法和步骤

-- 回弹法测砼强度值的计算方法和步骤 在学习计算方法和步骤之前,先了解几个术语: 1、测区:检测结构或构件砼抗压强度时的一个检测单元。 2、测点:在测区内进行的一个检测点。 3、测区砼强度换算值:由测区的平均回弹值和碳化深度值通过测强 度曲线或查表得到的该检测单元(测区)的现龄期砼抗压强度值。 回弹法检测砼强度试用于工程结构普通砼抗压强度的检测。砼强 2、碳化深度值测量1、回弹值测量度值的确定分为如下几个步骤: 、砼强度的计算 3、回弹值计算4 一、回弹值测量 其适一般规定:结构或物件砼强度检测可采用下列两种方式,1、 用范围及结构或构件数量应符合下列规定: )、单个检测:适用于单个结构或构件的检测。1(

(2)、批量检测:适用于相同的生产工艺条件下,砼强度 等级相同,原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本一 致且龄期相近的同类结构或构件,按批进行检测的结构构件。抽检数量不得少于同批构件总数的 30%且不得少于 10 件。 2、每一结构或构件的测区应符合下列规定: (1)、每一结构或构件测区数量应不少于 10 个。对某一 方向尺寸小于 4.5 米,且另一方向尺寸小于 0.3 米的构件其测区数量可适当减少,但不应少于 5 个。 (2)、相邻两测区的间距应控制在 2 米以内。测区离构 件端部或施工 1 ---- -- 缝边缘的距离不宜大于 0.5 米,且不宜小于 0.2 米。(3)、测区应选在使回弹仪处于水平方向检测砼浇筑侧面,当不能满足这一要求时,可使回弹仪处于非水平方向检测 砼强度浇筑侧面、表面或底面。但回弹值需修正。 (4)、测区宜选在构件的两个对称可测面上,也可选在一

回弹法推定混凝土强度

回弹法推定混凝土强度工法 编制人员:颜帅石松 目次 一、前言 (3) 三、前期技术准备工作 (3) 四、现场测量及数据收集工作 (4) 五、数 (5) 七、总 (6) 6 一、前言 可快速推定相关部位混凝 二、说明 1JGJ/T 23-2011。 2、回弹法确定混凝土强度的检测条件应于《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》上钻取的混凝土芯样或同条件试块对测区混凝土强度换算值进行修正。 3、技术规程说明: ①符合下列条件的非泵送混凝土,测区强度应按本规程附录A进行强度换算。 ②混凝土采用的水泥、砂浆、外加剂、掺合料、拌合用水符合国家现行有关标准; ③采用普通成型工艺;

④采用符合国家标准规定的模板; ⑤蒸汽养护出池经自然养护7d以上,且混凝土表层为干燥状态; ⑥自然养护且龄期为(14~1000)d; ⑦抗压强度为(10.0~60.0)Mpa。 ⑧ 4、回弹仪器的选定,可为数字式的,也可为指针直读式的。回弹仪使用时的环境温度应为(-4~40)℃。 5 规程第5、7章)。 三、前期技术准备工作 : ① 但不 ②0.5m,且不宜小于0.2m。 ③测区宜选在使回弹仪处于水平方向检测混凝土浇筑侧面。当不能满足这一要求时,也可选在使回弹仪处于 非水平方向的混凝土浇筑表面或底面。 ④测区宜布置在构件的两个对称的可测面上,当不能布置在两个对称的可测面上,也可布置在同一可测面上, 且应均匀分布。在构件的重要部位及薄弱部位应布置测区,并应避开预埋件。 ⑤测区的面积不宜大于0.04㎡。 ⑥检测面应为混凝土原浆面,并应清洁、平整,不应有疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝、麻面。

⑦对于弹击时产生颤动的薄壁、小型构件,应进行固定。 (2)对于混凝土生产工艺、配合比、养护条件基本一致且龄期相近的一批同类构件的检测应采用批量检测。按批量进行检测时,应随机抽取构件,抽检数量不宜少于同批构件总数的30%且不宜少于10件。当检验批构件数量大于30个时,抽样构件数量可适当调整,并不得少于国家现行有关标准规定的最少抽检数量。 3.测区应标有清晰的编号,并应在记录纸上绘制测区布置示意图和描述外观质量情况。 4.检测泵送混凝土强度时,测区应选在混凝土浇筑侧面。 四、现场测量及数据收集工作 1、 小于3016个回弹值,每一测点的 30%,取其平 1%的酚酞酒精溶液滴在孔洞内壁的边缘处,当已碳化与未碳化界线清楚时,再用深度测量工具测量已碳化与未碳化混凝土交界面到混凝土表面的垂直距离,测量不应少于3次,取其平均值。每次读数精确至0.5㎜。 4、具体回弹阶段的实际操作 ①回弹水平方向浇筑侧面:以柱、梁侧面为例,回弹时,根据柱的尺寸合理划分测区,在柱的两个相对侧面各划分十个测区,进行编号,保持水平方向回弹,每个测区测16次,记录原始数据。 ②回弹非水平方向非浇筑侧面:对于梁底这种单个构件,根据数量合理划分测区并编号,保持与混凝土面垂直进行回弹,每个测区回弹16次,记录好原始数据;对板顶、板底则需要批量检测,根据回弹范围,合理划分

混凝土强度回弹检测方案

混凝土回弹方案1、编制依据: (1)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 (2)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》DBJ13-71-2015 (3)《回弹仪》ZC3-AA (4)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 (5)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 (6)《混凝土强度检验评定标准》GB50107-2014 2、工程概况及适用范围 工程简述:本方案适用XXXXX项目 混凝土强度分部概况: 各楼主体结构砼分布情况(例表)

3、混凝土回弹检测部署 混凝土回弹检测总目标及进度计划: (1)混凝土回弹检测的总目标: 通过混凝土结构实体回弹检测,为处理混凝土质量问题提供依据。 进一步加强混凝土质量控制,确保工程基础、主体结构安全,避免出现 重大质量隐患,使得现场混凝土质量达到《混凝土结构工程施工质量验 收规范》(GB50204-2002的要求。 现场如有混凝土回弹检测抗压强度不能满足设计有要求的,应请有 资质的检测单位进行扩大检查,并及时报告监督机构。 ①根据现场基础及各主体结构实际施工进度,对达到28d龄期的结构实体构件进行混凝土抗压强度回弹检测。 ②对现场混凝土浇筑质量存在疑议的结构构件进行回弹检测。 回弹人员组成; 回弹人员由总监任组长,各土建专业监理工程师任各小组队长,组 员由总包质检员,分包质检员及技术人员组成。

混凝土回弹检测的构件取样数量和具体部位确定: 现场构件按混凝土生产工艺、强度等级相同,原材料、配合比、养护条件基本一致且龄期相近的一批同类构件作为一检验批。取样时,应随机抽取构件,。剪力墙每层不少于构件总数20%或不少于10 件, 框架梁、柱每层所有构件的30%(裙房每层为10%). 每一个剪力墙上选取的测区数不宜少于 3 个(上中下分布),在构件上部1/3, 中部,下部1/3 各设一个测区。每一个剪力墙上选取的测区数不宜少于3个(左中右分布),在构件左部1/3, 中部,右部1/3 各设一个测区。测区离构件端部或施工缝边缘的距离不宜大于,且不宜小于。测区宜选在能使回弹仪处于水平方向的混凝土浇筑侧面。 每一测区应读取16 个回弹值,每一测点的回弹值读数应精确至1,相邻两测点的净距离不宜小于20mm测点距外露钢筋、预埋件的距离不宜小于30mm测点不应在气孔或外露石子上,同一测点应只弹击一次。测区的面积不宜大于川。 测区应标有清晰的编号,并在记录纸上绘制测区布置示意图和描述外观质量情况。 回弹值测量完毕后,应在有代表性的测区上测量碳化深度值,测点数不应少于构件测区数的30%,应取其平均值作为该构件每个测区的碳化深度值。当碳化深度值极差大于时,应在每一测区分别测量碳化深度值。 根据现场情况,主楼每层分为一个检验批,结合本工程实际情况,每个检验批随机抽取一面墙、一个顶板作为检测区,每个构件应不少于 3 个测区,地下人防和车库每层分为一个检验批,人防每个检验批由一个顶板、一面墙,地下车库每个检验批包括柱、墙、顶板。 4、混凝土回弹检测施工准备 技术准备:

回弹法混凝土强度报告

工程质量检测报告 工程名称: 检测内容:回弹法检测混凝土抗压强度 检测机构名称

委托单位: 建设单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位: 检测单位: 说明: 1、报告及骑缝未加盖检测报告专用章无效; 2、报告复印件未加盖检测报告专用章无效; 3、报告无检测人、编写、审核、批准签名无效; 4、报告涂改无效; 5、本报告复议期为十五天。 检测单位地址: 检测单位资质证书编号: 邮政编码:电话:

目录 1 工程概况 (3) 2 检测概述 (4) 3 混凝土强度的计算 (5) 4 检测结果 (6) 5 结论 (6) 附表1:回弹法检测构件混凝土抗压强度结果汇总表 (7) 附件1:现场检测影像资料 (8) 附件2:工程质量现场检测见证确认表(略)

1 工程概况 1.1 工程名称:XXXX 综合楼。 建设地点:广西南宁市XX 路XX 号。 建筑面积:XXm2 结构信息:桩筏基础,框架结构,地上十二层,地下一层。 混凝土类型及养护形式:泵送混凝土,自然养护。 工程形象进度:主体结构施工至第十层。 1.2 检测原因:六层框架柱标准养护条件下混凝土试块抗压强度达不到混凝土设计强度等级C35 的要求,XX 公司委托我“中心”对该综合楼六层柱的混凝土强度进行检测。 以往检测情况概述:据委托方介绍,六层框架柱未进行过现场实体强度检测。 1.3 检测日期: 20XX 年XX 月XX 日。 2 检测概述 2.1 检测目的、方法 采用回弹法检测六层框架柱混凝土抗压强度,按批量进行检测;检测五层2 轴交A 轴框架柱混凝土抗压强度,按单个构件进行检测。 2.2 检测依据 1 委托方提供的设计图纸; 2 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011); 3 《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004; 4国家和地区有关法规及标准。 2.3检测仪器设备 试验所用计量仪器设备见表2.3。 2.4 抽样规则

回弹法测混凝土强度

回弹法测混凝土强度

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

回弹法测混凝土强度 一、回弹法测混凝土强度的原理 回弹法是测定混凝土表面硬度从而推定混凝土整体强度的力学方法之一。根据混凝土强度与表面硬度之间存在的相关关系,用检测混凝土表面硬度的方法间接检验或推定混凝土强度,即采用定值动能的弹簧与钢锤冲击混凝土表面,其回跳值与表面硬度也存在着相关关系。因此通过试验的方法,建立混凝土强度与回跳值的相关关系—数学模型或相关曲线,并以此来确定混凝土的抗压强度,这就是回弹法测混凝土强度的基本原理。 二、仪器的操作方法? 正确使用和操作回弹仪,可以较好地发挥其效能,提高测试的准确性。因此仪器操作需要有一定的规程,在操作回弹仪的全过程中,都应注意持握回弹仪姿势,一手握住回弹仪中间部位起扶正的作用,另一手握压仪器的尾部对仪器施加压力同时也起辅助扶正作用。 回弹仪的操作要领是:用力均匀缓慢,扶正对准测试面。慢推进快读数。 三、测试方法 3.1一般规定 1、结构或构件混凝土强度检测可采用下列两种方式: (1)单个检测适用于单个结构或构件的检测。 (2)批量检测适用于在相同的生产工艺条件下,混凝土强度等级相同、原材料、成型工艺、养护条件基本相同且龄期相近的结构或

构件。批量检测时,抽检数量不得少于同批构件总数的30%且不得少于10个。抽检构件时,应遵循随即抽取重点部位或有代表型的构件。 2、每一结构或构件的测区符合些列规定: (1)每一结构或构件的测区数不应少于10个对于某一方向尺寸小于4.5m且另一方向小于0.3m的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于5个。 (2)相邻两测区的间距应最大不超过2m,测区离构件端部或施工缝边缘的距离不大于0.5m且不小于0.2m。 (3)测区应尽量选在使回弹仪处于水平方向检测混凝土的侧面。当不能满足这一要求时,可使回弹仪处于非水平方向检测混凝土的浇筑侧面、表面或底面。 (4)测区宜选在构件的两个对称可测面上,也可选在一个可测面上且应分布均匀。在构构件的重要部位或薄弱部位,必须布置测区并应避开预埋件。 (5)测区面积不宜大于0.04㎡ (6)检测面应为混凝土表面,并应清洁、平整、不应有疏松层、浮浆、油垢及蜂窝、麻面。必要时可用砂轮清楚疏松层和杂,且不应有残留的粉末或碎屑。 (7)对弹击时产生颤动的薄壁或小构件应进行固定。 四、回弹值的测量 1、检测时回弹仪的轴线应始终垂直于结构或构件的检测面,缓慢施

相关文档