文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › [四川]住宅楼地下室工程施工方案(附防水大样图)_secret

[四川]住宅楼地下室工程施工方案(附防水大样图)_secret

[四川]住宅楼地下室工程施工方案(附防水大样图)_secret
[四川]住宅楼地下室工程施工方案(附防水大样图)_secret

第一章编制说明

第一节一般说明

1、本施工方案的编制是为了给成都市**驿区**新城E-1区地下室工程施工提供纲

领性技术文件,指导施工组织与管理,以确保优质、高速、安全、文明地完成本工程的施工任务。

2、本施工方案是根据成都市**驿区**新城E-1区工程合同文件、设计图纸,依据

国家和地方有关法规及标准规范,结合我公司对类似工程的施工管理经验及技术成果、拥有的设备能力等进行编写。

3、本施工方案全面地叙述了该工程的施工组织、安全生产、现场管理,确保工

程质量、工期和安全文明施工保证措施,主要分部分项工程的施工方法及措施。根据本工程特点,对本工程的主要施工方法进行了反复讨论,筛选不同方案,重点章节重点编写,力求做到本施工方案对本工程切实可行。

第二节编制依据

1、根据成都市**驿区**新城E-1区合同文件、设计图纸、地勘报告;

2、中华人民共和国、行业和成都市政府颁发的有关法律、法规及规定;

3、主要标准规范:

第二章工程概况

成都市**

项目地点

本工程由8幢高层建筑及商业用房组成,地下室为1层。高层塔楼采用桩筏板基础,地下室裙房及多层商业部分采用筏板基础,建筑总高度为60m-94m,层高为3m。桩采用PHC-AB500(125)-22a型桩。

筏板混凝土强度等级为C30,地下室墙板、顶板凝土强度等级为C30,地下室柱凝土强度等级为C35。钢筋采用HPB235、HRB335、HRB400。

19004.77

6846.95

3、结构特征

3.1本工程±0.000标高相对于黄海绝对标高为521.00,原始地形变化较大,地面标高为512.78~521.96m,高差为9.81m。地下室底板面标高为-5.70M,局部电梯井加深处底板结构面标高为-7.10M,地下室顶板面结构标高为-1.50M。 3.2工程桩顶嵌入钢筋砼底板及承台50mm,主筋锚入底板35d,详细做法如下:底板下设100mm厚C15砼垫层;车库部份底板厚均为400mm,塔楼部份底板厚均为1800、1100mm采用C30密实防水砼,抗渗标号不小于S6;设备基础砼同基础底板砼;地下室外墙厚300、350mm;内外墙、柱、板砼除图纸注明外均采用C30。

第三章施工准备

1、施工组织准备

1.1与地方供电、供水、气象、环卫、交通、公安、街道居委会取得联系和做好事前的协调工作,确保现场周围治安、交通秩序和运输车辆通行顺畅,现场夜间连续施工顺利开展。

1.2施工组织体系

- 3 -

第四章主要施工方案

根据施工图纸并结合甲方的要求,本章分别阐说地下室施工技术方案,其地下室施工是本工程的技术重点部分。地下室设计深度为-5.70米,从自然地面起算,基坑实际开挖平均深度超过6m。

第一节测量放线

1、施工测量准备

1.1对业主提供的测量基准点进行交接和校核,并做好记录;

1.2认真阅读各专业图纸,检查平面位置标高是否有矛盾,预留洞口是否有冲突,及时发现问题,及时向有关人员反映,及时解决;熟悉测量规范对施工测量的要求,确保施工测量的质量。

2、平面控制

2.1根据本工程的地理位置等实际情况,以及业主提供的图纸,施工中平面控制采用从总体到局部的测量控制原则,按照建设单位提供的控制点,先测出各单位工程的纵向和横向各两条轴线作为主轴线的控制桩,形成一个“井”字形的控制网。

2.2经反复检测控制网,确认无误后,以测出的主轴线为中心,进行其它轴线投放。

2.3平面控制时采用全站仪。

2.4为保证测量精度,量距时要进行温差、尺差、高差修正;放线完成后,须经监理部门复测验收。

2.5所有轴线控制桩均设置在建筑物四周易于保存的地点,并设置三角桩进行保护,同时要进行经常性检查,以防意外。

3、垂直控制

3.1根据本工程的设计图纸及建筑外形、高度等实际情况,决定采用正倒镜法投点。

3.2首先确定基准点。根据上述的平面控制主轴线,将轴线投置在第一层楼面上。

3.3采用正倒镜两次校核,将其中十字丝差数进行二分之一分配,并做上记号,该点即引测完毕。

- 5 -

3.4依次将全部的控制点引上楼面,

然后在楼面上用经纬仪将已引测好的点分别引出直线并做好红漆标记。

3.5注意点:垂直度控制在1/1000内,并不大于5厘米。 4、控制点和轴线放样

4.1筑物平面形状以及施工办法,由已知平面控制点向基坑外围布置控制轴线。在地下基础施工过程中,轴线投点采用极坐标法,根据基坑外围控制轴线以及基准点,投放各主要轴线控制点,然后用T93809经纬仪引测出各条轴线。

4.2纬仪用外控法控制,把线投射到外墙板上,引测后进行复核,符合要求后进行轴线放样。

4.3板铺设完毕后楼板钢筋绑扎前,重复上述过程,将控制点垂直投递到待浇楼层面模板上,然后进行模板几何尺寸复核,重点控制外墙模板垂直度。

5、高程控制

5.1利用场外永久性水准点为基点,在场中做好半永久性水准点,做为本工程的高程控制点,定期对其进行复核。

5.2层高的引测根据设计图纸,将绝对高程计算为相对高程,采用在安装预留孔道内用50米钢卷尺加重15Kg ,一层一层测出层高。

5.3为避免累积差,应以底层±0.000为基准,测出各层标高的标准线。 6、沉降控制

6.1沉降控制采用在建筑物附近布设的四个水准点作为工作基点,其高程从建设单位提供的控制点按二等水准测量要求引测并定期复核。

6.2沉降观测点采用16MM 圆钢制作,与预埋于柱内的铁件焊接,观测周期为完成每一结构层观测一次,装饰阶段每月观测一次。

6.3待工程竣工后,依据施测数据,编制成果表,作为竣工资料的一部分,并每半年观测一次直至沉降稳定。

7、测量精度主要保证措施

7.1经纬仪工作状态应满足竖盘竖直,水平度盘水平;望远镜上下转动时,视准轴线形成的视准面必须是同一竖平面。

7.2水准仪工作状态应满足水准管轴平行于视准轴。

7.3用钢尺测量应进行钢卷尺误差鉴定,温度测定误码差的修改,并消除定

线误差、钢卷尺倾斜误差、拉力不均匀误差、钢卷尺对准误差、读数误差等等。

测角:采用三测回,测角中误差不大于10秒。

测距:采用往返测法,取平均值。

7.4所有测量计算值均应立表,并应有计算人复核签字。

7.5使用测距仪,应进行加常数、乘常数;温差修改值的修正。

7.6在仪器操作上,测站与后视方向应用控制网点,避免转站而造成积累误差。

7.7在三个月内,必须对控制点进行校核,避免因季节变化而引起的误差。

7.8根据本工程特点制定的测量允许偏差如下:平面总控制网

高程总控制网(L为往返测段水准路线长度,单位:km)

楼层标高抄测

第二节土方工程

1、土方开挖总体施工安排

本工程基础形式为桩筏板式基础,人工清底的预留厚度为300mm。土方开挖面标高为-5.70m,开挖范围为塔楼桩基部分桩间土方开挖及车库部分浅筏板开挖;从标高变化上还是不算复杂,但从整体平面上的开挖形式分析还是比较复杂。本工程结合地上施工总体部署,考虑现场的交通道路的便利性,在**路和一环路各设置一个出土口,合理安排基坑的施工顺序是本次基础土方开挖的重点。

2、施工流程图

3、施工方法及工期:施工前准备

- 7 -

采用机械和人工配合进行,并根据施工安排和现场情况,组织好土方开挖、坡道留置和出土路线等工序,弃土地点根据甲方指定地点。

-5.70以下土方根据施工图纸后浇带为每块范围,根据现场实际情况按进度流水性施工。

4、技术措施

(1)事先根据坐标撒出基础边线,根据放坡比例撒出基坑开挖下口线、上口

线。

(2)放坡: 按照1:1进行放坡。挖土整体思路是对塔楼部份桩间土采用小挖机及人工配合取土,其施工较困难及速度较缓慢;机械挖至底标高上预留300mm土层采取人工取土。接着撒灰线开挖落深部位。

(3)底板垫层外预留1m宽操作面,操作面内挖排水沟,转角或高低差处不大于50m挖一积水井。

(4)积水井采用砖砌,尺寸为500*500*500。排水沟与垫层一起浇筑混凝土,成形后尺寸为300宽、200深。

(5)为确保雨天排水,在整个基坑四角处各设置一个1000*1000*1000的深积水井。

(6)至基底时预留200mm,人工紧随进行清槽,将清除的土方送至反铲半径之内带弃。

(7)机械挖土接近坑底时,由现场专职测量员用水准仪,将水准标高引测至坑底,然后随着挖机逐步向前推进,将水平仪置于坑底,每隔4~5设置一个竹桩为标高控制点,纵横组成标高控制网,标高误差和平整度均为严格按规范标准执行。

(8)设置竹桩之前,人工进行第一次扦土,扦土时由测量员用水平仪控制标高,扦土厚度为10-15cm,在竹桩放置之后进行第二次扦土,扦土厚度及标高以竹桩控制,扦土完成后,基底标高达到图纸设计及规范要求,误差不得大于1cm。

(9)人工扦土应使用铁锹作为扦土工具,扦土时采用平铲法,防止超铲。在第二次扦土时,可采用退步扦土,尽量避免人员在已完成的土面上走动、操作。

(10)在挖到基础加深部位土方时,必须经现场有关管理人员正确确定加深位置后,方准许利用机械适当少量加深挖掘,否则必须全部采用人工挖掘和修理,

以确保加深部位的地基坚实可靠。

(11)采用边开挖、边清土、边验槽并立即浇注垫层的快节奏施工法,清理三分之一时就要进行验槽和浇注垫层工作,避免基土长期暴露和遇雨浸泡。

(12)如遇薄弱土层或不慎超挖之处采用级配砂石填。

(13)如遇雨泡槽,须清除表面泥浆铺撒碎石找平,人流集中处铺设木板通道,防止踩成橡皮土。

(14)土方开挖过程中,如发现滑动,裂痕,流沙等现象,暂停施工,必要时,将人员与机械撤至安全的地方,通知设计单位提出处理措施。

5、土石方工程注意事项

1)、土方开挖应以尽量减小基坑变形为前提,以控制基坑外土体位移决定开挖顺序。土方正式开挖以前,绘制专门的土方分层厚度和开挖顺序示意图用来指导现场施工管理。

2)

、土方开挖前需将基坑周边场地硬化,防止地表水渗入地下增加土体的主动土压力。

3)、土方外运车辆出场前,应在现场出口处由专人将车辆轮胎冲洗干净并将车斗内的浮土铲去或压实,防止泥土洒落而污染城市道路。

4)、挖机在挖到距离设计基坑底面标高300mm左右时暂停机械开挖而改用人工清底。

5)、基坑开挖至设计标高以后,立即组织勘察、设计、监理和质监等相关单位人员共同进行验收工作,验收合格以后立即封闭混凝土垫层。

6)、人工挖掘桩基承台和基础梁的土石方,余土采用塔吊和吊斗运到土方车辆斗内,再用汽车运输到指定的弃土场地。

第三节防水工程

一、施工工序

地下室防水施工工序如下:

底板垫层混凝土施工→底板四周永久砖胎膜砌筑→垫层以及砖胎膜面层做15mm厚1:2水泥砂浆找平层→水泥基渗透结晶型防水涂料施工→转角处作防水附加层→3mm厚PVC防水卷材铺设→50mm厚C20细石混凝土保护层→钢筋混凝土自防水底板施工→钢筋混凝土侧墙施工→侧墙及底板(侧墙以外部分)15mm厚1:

- 9 -

2水泥砂浆找平层→侧墙及底板(侧墙以外部分)水泥基渗透结晶型防水涂料施工→特殊部位防水加强处理→3mm厚PVC防水卷材铺设→防水保护层施工→回填土夯实

二、施工方法

(1)基层处理

1)砂浆找平层应抹平,表面应坚实粗糙,不得有凹凸、松动、鼓包、起皮、裂缝、麻面等现象。

2)地下室底板找平层与立墙、集水坑、电梯井等交接处的阴阳角均应做成半径为20mm的圆弧。

3)在涂刷涂料防水层前,应清除基层上灰尘、油脂等杂物,基层表面必须干净。

4)由于水泥基渗透结晶型防水涂料在砼中结晶形成过程的前提条件需要湿润,而水泥砂浆找平层为新浇筑基层,24-72小时内,水泥砂浆找平层作为基层仍然潮湿,因此,该时段是使用该涂料的最佳时段。

(2)细部处理

防水大样及细部处理见下图。

地下室底板及外墙防水大样图

- 11 -

注:底板防水卷材保护层为50厚C20细石砼保护层;外墙防水卷材保护层为

120厚实心页岩砖保护墙,保护墙与卷材之间的空隙边砌边填实。地面以下2000mm 范围内外墙防水卷材保护层为35厚聚苯乙烯泡沫挤塑板,用聚醋酸乙烯胶粘剂点粘;地面以下超过2000mm 范围外墙防水卷材保护层为120厚实心页岩砖保护墙,保护墙与卷材之间的空隙边砌边填实。

地下室底板后浇带防水大样图

注:附加卷材宽度为2000mm ;施工顺序依次为附加卷材→大面积卷材→细石砼保护层。

工程桩防水节点

全文查看请搜索:[四川]住宅楼地下室工程施工方案(附防水大样图) 共47页

https://www.wendangku.net/doc/af4150569.html,/tech/detailprof819857SG.htm

三、质量标准和要求

(一)、涂料质量要求

1、施工前,必须使基层充分湿润,否则容易剥离,每层涂层施工后均应注意养护,避免过早失水干燥,导致粉化。

2、配料严格按照产品说明书上进行,配料后必须在2小时内使用完,以免硬化报废。

3、每遍涂刷时,应交替改变涂刷方向,同层涂刷的先后搭茬宽度宜为30-50mm,涂刷时,应从背阴处开始施工,并随着阳光阴影移动进行施工,以免由于阳光过分照射引起干燥过快,影响质量。

4、涂料防水层的施工缝(甩槎)应注意保护。搭接缝宽度应大于100mm,接涂前应将其甩槎表面处理干净。

5、涂刷施工顺序应先做转角处、穿墙管道、变形缝等部位的涂料加强层,后进行大面积涂刷。

6、涂料防水层的施工质量检验数量,应按涂层面积每100m2抽查一处,每处10m2,且不得少于3处。

(二)、涂料质量标准

(1)主控项目

1、涂料防水层所用材料及配合比必须符合设计要求。

2、涂料防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均须符合设计要求。

(2)一般项目

1、涂料防水层的基层应牢固、基面应洁净、平整,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象;基层阴阳角处应做成圆弧形。

2、涂料防水层应与基层粘结牢固,表面平整、涂刷均匀,不得有流淌、皱折、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷。

3、涂料防水层的平均厚度应符合设计要求,最小厚度不得小于设计厚度的80%。

4、侧墙涂料防水层的保护层与防水层粘结牢固,结合紧密,厚度均匀一致。(三)、卷材质量要求

1、铺贴防水卷材前,应将找平层清扫干净,在基面上涂刷基层处理剂;当基

面较潮湿时,应涂刷湿固化型胶粘剂或潮湿界面隔离剂。

2、防水卷材厚度应符合规定:改性沥青防水卷材单层不应小于4mm。

3、两幅卷材短边和长边的搭接宽度均不应小于100mm。

4、热溶法铺贴卷材应符合下列规定:

1)火焰加热器加热卷材应均匀,不得过分加热或烧穿卷材;厚度小于3mm的高聚物改性沥青防水卷材,严禁采用热溶法施工;

2)卷材表面热溶后应立即滚铺卷材,排除卷材下面的空气,并辊压粘结牢固,不得有空鼓;

3)滚铺卷材时接缝部位必须溢出沥青热溶胶,并应随即刮封接口使接缝粘结严密;

4)铺贴后的卷材应平整、顺直,搭接尺寸正确,不得有扭曲、皱折。

5、卷材防水层完工并经验收合格后应及时做保护层。

6、卷材防水层的施工质量检验数量,应按涂层面积每100m2抽查一处,每处10m2,且不得少于3处。

(四)、卷材质量标准

(1)主控项目

1、卷材防水层所用卷材及主要配套材料必须符合设计要求。

2、卷材防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均须符合设计要求。(2)一般项目

1、卷材防水层的基层应牢固、基面应洁净、平整,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象;基层阴阳角处应做成圆弧形。

2、卷材防水层的搭接缝应粘结牢固,密封严密,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷。

3、侧墙卷材防水层的保护层与防水层应粘结牢固,结合紧密,厚度均匀一致。

4、卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm。

- 13 -

第四节钢筋工程

本工程钢筋用量大,涉及到I、II、III钢等多种规格和型号。在施工过程中,必须严格按照设计图纸和施工规范的要求对不同规格、型号、形状和尺寸的钢筋准确的进行加工和绑扎。

一、钢筋的验收

1、钢筋进场应由材料员、钢筋工长和钢筋施工班组负责人共同进行验收,并由试验员对进场钢筋原材料分批量进行力学性能试验。

鉴于本工程的抗震等级要求,对于一、二级抗震等级,钢筋的强度标准值应具有不小于95%保证率,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小

1.25,且钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。

2、对进场钢筋原材料的验收主要包括以下三个方面:

(1)检查钢筋的出厂质量证明书或试验报告单(若为复印件,合格证上应有复印人签名及原件存放处,并加盖红章),钢筋表面或每捆(盘)钢筋均应有标志;

(2)清点进场钢筋原材料的规格、型号和数量,测量钢筋直径;

(3)观察钢筋是否平直、无损伤,钢筋表面是否有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈等。

在加工过程中,如发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象,应依据现行国家标准对该批进场钢筋原材料进行化学成分检验或其他专项检验;不合格的钢材不允许用于本工程。

二、钢筋的存放

1、钢筋原材料的存放

钢筋进场后,必须严格按批分别堆放整齐,不同等级、直径和长度的钢筋应分别分类堆放,挂牌标示,不得混淆;。

钢筋堆放时应局部垫高,以防止钢筋被锈蚀和油污。

2、钢筋半成品的存放

加工成型的钢筋应按照所使用的层号、段号和构件名称等进行编号摆放。同一部位或同一构件的钢筋应摆放在一起,并有明显的标识,标识上应详细注明构

件名称、部位、钢筋直径和尺寸、钢筋根数等。对于剥肋滚轧直螺纹钢筋丝头应套上专门的保护套,防止丝头被污染。对于II、III钢筋,需挂牌标示,避免不同型号钢筋误用。

三、钢筋的加工

1.由钢筋工长依据结构施工图、规范要求、施工方案及有关洽商并综合考虑各种节点的施工,确定弯曲调整值、弯钩增加长度、箍筋调整值等参数,负责填写钢筋加工配料表,保证下料长度准确。配料表必须经过反复检查和核对,准确无误后方可交给钢筋加工人员。钢筋加工人员进行钢筋加工前,必须先熟悉配料表,严格按照配料表所标注的钢筋的规格、型号、形状和尺寸填写料牌,在工作台上量好尺寸、做好记号后方可进行加工。

2.钢筋加工包括调直与除锈、断料、弯曲、闪光对焊、直螺纹套丝等。

3.钢筋调直:

钢筋调直前,应先检查卷扬机地锚是否牢固、夹具是否安全可靠。钢筋调直时,操作人员必须站在安全的角度范围内,防止钢筋弹出伤人;注意控制钢筋的冷拉率,HPB235钢筋的冷拉率不应大于4%,即每1000mm拉伸长度不应超过40mm;较大直径的钢筋主要采用锤直和扳直的方法进行调直。

4.钢筋切断:

4.1断料时应避免用短尺量长料,防止在量料过程中产生累计误差。

4.2对批量(100根以上)钢筋进行下料前,必须先进行试切,确定下料尺寸准确无误后,方可进行批量下料;

4.3使用切断机下料时,钢筋不得有马蹄形断口或断口弯起现象。对

需要进行直螺纹套丝加工的钢筋下料时,应使用砂轮切割机切断钢筋,以保证断口面与钢筋轴线垂直;

4.4钢筋切断时,操作人员必须握紧钢筋。使用长度短于300mm的钢筋进行下料时,应使用钳子或专用工具夹紧钢筋,禁止直接用手进行操作。

5.钢筋弯曲:

5.1进行钢筋弯曲前,应依据需要加工的钢筋的规格、型号、形状及各部位尺寸准备5.操作机具、确定操作步骤。对形状复杂的钢筋,应先将各弯曲点位

- 15 -

置划出后再进行加工;

5.2对批量(100根以上)钢筋进行弯曲前,也必须先进行弯试,确定钢筋半成品的各部位尺寸均与配料表标注的尺寸符合后,方可进行批量加工;

第五节模板工程

一、模板的安装和拆除

(一)、模板安装前必须要完成以下准备工作:

1、竖向结构模板:竖向结构模板边线全部弹出、隐蔽已办理、模板已经清理、修补过并已涂刷过脱模剂,模板的定尺撑铁已按要求放置(@1000)、钢筋的定位架或定位箍已安装完毕。模板未清理、未修理、未刷脱模剂不得上楼层,操作层不得使用锯子,操作层上多余的周转架料应及时清理出来,做到工完场清。模板采用Φ14@500对拉螺杆加固,穿墙螺栓呈矩形布置。具体要求是:

①模板的外边线和里边线均用墨线弹出,并根据模板边线将模板定位撑铁与柱纵向钢筋点焊在一起,撑铁离地面1000mm开始设置;

②将模板紧靠定位撑铁初步定位,利用撬杠轻轻撬动大模板使其精确定位,模板的企口缝内要求加贴密封条;

③用吊线法检查模板垂直度,用钢卷尺检查模板上口截面尺寸,调整模板的垂直度,控制在3mm以内,并复核墙模的上口宽度;

2、梁板模:安装梁板模时应先用水平仪在竖向结构混凝土面上统一超出1米标高线,并用墨线弹出,楼层清扫干净;

支设时应先将梁底模予以定位,定位时先根据结构尺寸和模板支设方法计算出底模标高和梁底钢管支撑标高;

根据在楼板上弹出梁中心线,利用线锤向上定梁底模位置,侧模利用企口直接立在底模上,利用钢管在两侧将梁侧模夹紧。

板模铺设时应根据结构尺寸和模板安装方法计算出板底模支撑的标高,调节快拆头的螺母使其标高准确;

3、模板的支设安装按配板设计循序拼装。支柱和斜撑下的支承面要确保平整垫实,要有足够的受力面积。预埋件和预留孔洞必须位置准确、安设牢固。墙柱模板底面要找平,下端紧靠定位钢筋或基准。两侧模板均必须利用斜撑调整和固定其垂直度,墙模板上的对拉螺栓孔要平直相对,而不能斜拉硬顶。模板安装

时,要注意架设的电线和使用的电动工具采用低压电源,登高作业时,各种配件要放在工具箱或工具袋内,严禁放在模板和脚手架上;各种工具要系挂在操作人员的身上或放在工具袋内,不得掉落。

全文查看请搜索:[四川]住宅楼地下室工程施工方案(附防水大样图)共47页https://www.wendangku.net/doc/af4150569.html,/tech/detailprof819857SG.htm

- 17 -

地下室防水施工方案

目录 一、工程概况 (2) 1.1工程总体概况 (2) 1.2 防水设计概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工部署 (4) 四、防水施工方法 (5) 4.1 、施工准备 (5) 防水卷材理力学性能(GB/T23457-2009) (5) 4.2、技术准备 (6) 4.3、自粘聚合物改性沥青卷材防水施工主要技术措施 (6) 4.4、防水保护层施工: (10) 4.5、地下室特殊部位防水施工 (10) 4.6、防水混凝土 (11) 五、质量控制要点及要求 (14) 5.1、材料及施工标准 (14) 5.2、验收 (14) 5.3、施工要点和质量问题分析 (14) 六、成品保护工作 (15) 七、施工注意事项 (16) 八、安全文明要求 (16)

一、工程概况 1.1工程总体概况 建设单位:珠海市恒大海泉湾置业有限公司 设计单位:景森设计股份有限公司 勘察单位:韶关地质工程勘察院 监理单位:广州市恒合工程监理有限公司 总承包施工单位:开平住宅建筑工程集团有限公司 工程总体质量目标:合格 珠海恒大海泉湾花园Ⅰ标段(A1、A3地块)总建筑面积约为204166平方米,包括4栋17F高层住宅、4栋15F高层住宅、13栋11F高层住宅,2/3层别墅69栋,幼儿园1栋,销售中心1栋及综合楼1栋。 工程范围:基础土石方工程、基础工程(桩基础除外)、主体结构工程、砌筑工程、屋面工程(含隔热、保温)、外墙保温工程、防水工程、防腐工程、室内初装修工程、外墙饰面工程、阳台栏杆工程、金属结构工程(大型钢结构工程除外)、飘窗栏杆,铝合金

门窗安装工程、防火门安装工程、GRC构件安装工程、架空层及地下室顶板滤水层以上的土石方回填、人防工程的电缆井及部分水电等工程。 1.2 防水设计概况 本工程场地的常年最高地下水位为2.45;根据地下室使用功能,地下室防水等级为二级,地下室种植顶板的防水等级为一级。地下室采用明挖法施工,设防做法为一道防水钢筋砼结构自防水,设计抗渗等级为P6级,一道1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材。 1.2.1地下室防水工程设计: 1.2.1.1地下室底板防水做法:100厚C15混凝土垫层(随捣随抹平)→1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→干铺无纺聚脂纤维布隔离层→50厚C20细石混凝土随捣随抹平→C30P6抗渗混凝土底板。 1.2.1.2地下室外墙防水做法:C30P6抗渗混凝土侧墙→纯水泥浆批平→1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→30厚聚苯乙烯泡沫塑料板保护层,用聚醋酸乙烯胶粘剂粘贴。 1.2.1.3地下室种植顶板防水做法:钢筋混凝土顶板自防水原浆收光(C30P6)→1.5厚1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→4厚耐根穿刺防水层→隔离层(无纺布一层200g/㎡)→C20细石砼保护层兼找坡(厚度最薄处≥50,最厚处≤150,内配A6@200双向钢筋网,4×4m分缝,缝宽20~30mm,缝填聚苯板,单组份聚氨酯密封胶嵌缝)→疏水层(20高凹凸型排水板,凸面向上放置)→过滤层(无纺布一层200g/㎡)→覆土层。 二、编制依据 2.1国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 2.2 地下防水工程施工质量验收规范(GB50208--2011) 2.3地下工程防水技术规范(GB50108--2008) 2.4恒大防水做法图集(HD2015-J-FS) 2.5《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB23441-2009 2.6本工程施工图纸

地下室防水做法汇总及节点处理

地下室防水做法汇总及节点处理 混凝土防水工艺说明: 适用于地下室防水等级为1-4级的整体式防水混凝土结构。水泥强度等级不应低于 32.5MPa;砂宜用中砂,不得为碱活性骨料,含泥量不得大于3%,泥块含量不得大于1%;石子粒径宜为5-40mm,含泥量不得大于1%,泥块含量不得大于0.5%。不得使用碱活性 骨料;防水混凝土可掺入一定数量的粉煤灰、磨细矿渣粉、硅粉等,粉煤灰的级别不应低 于Ⅱ级,掺量不宜大于20%,硅粉等其他掺和料的掺量应经过试验确定;防水混凝土可根据工程需要掺入减水剂、膨胀剂、密实剂、引气剂、防水剂、复合型外加剂、水泥渗透结 晶型防水材料、钢纤维或合成纤维等,其品种及掺量应根据试验确定,技术性能应符合现 行国家或行业标准一等品及以上的质量要求。 底板及地下室外墙卷材防水 工艺说明: 底板垫层混凝土平面部位的卷材宜采用空铺法或点粘法,其他与混凝土结构相接触的部位 应采用满粘法;卷材接缝必须粘贴严密,接缝口宽度不应小于10mm;在立面与平面的转 角处,卷材的接缝应留在平面上,距立面不应小于600mm;阴阳角处找平层应做成圆弧 或45°(135 °)角,并应增加1层相同的卷材,宽度不宜小于500mm;防水基层必须平整、牢固,铺贴卷材前应使基层表面干燥,基层含水率小于9%,新作业面施工前先用简易法 测基层含水率,即用1㎡的卷材覆盖4h后察看凝结水情况,若无凝结水即可进行卷材的 铺贴。 底板及防水卷材错槎接缝 工艺说明: 两幅卷材的搭接长度,长边与短边均不应小于100mm。相邻两幅卷材接缝应错开1/3- 1/2幅宽,上下两层卷材接缝应错开1500-1600mm,上下层卷材不得相互垂直铺贴。阴角 及附加层做法同底板及地下室外墙防水。 地下室外墙水泥基渗透结晶型涂料防水 工艺说明: 施工前15min左右将施工面提前用干净水浇透;刮涂时应用力按刀,使刮刀与被涂面的 倾斜角为50°~60°,按刀要用力均匀。涂层一般刮涂一至两遍,总厚度达到0.8mm。刮 涂后的防水涂层,必须在初凝前马上用油漆刷醮水涂刷均匀;防水涂层施工完毕,须采用 干净的雾状水喷洒养护。

地下室外墙防水施工方案及方法

地下室外墙防水施工方案及方法 (一)编制依据: 公寓C01-C02楼工程建筑施工图纸 《地下工程防水》(88J6-1) 《地下防水工程质量验收规范》(GB 50208-2002)《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97) (二)冬施的气温条件: 本工程外墙防水要在初冬进行,使用材料为三元乙丙丁基防水卷材。采用冷粘法铺贴卷材,施工时间应选在9:00~16:00之间进行,施工温度应在-5度以上,周围用彩条布围护。雨、雪、霜、雾或大气湿度过大及大风天气不易露天作业,施工时要进行环境温度的测定并记录。 (三)主要材料性能特点: 1.5厚三元乙丙丁基防水卷材:有良好的耐候性、耐臭氧及化学介质腐蚀的特性,物理化学性能优异,使用寿命长达50年以上。 404粘合剂:使用前搅拌均匀;冬季施工时,粘合剂若冻结,在使用前加温搅拌均匀。 聚乙烯泡沫塑料板:其柔性好,富有弹性,有优良的耐油、耐溶剂、耐老化性、导热系数低,表面吸水性小,机械物理性能好等特性。 主要技术指标: (四)冷粘法施工的要求: (1)工艺流程:

(2)操作要点: 1、基层处理:先将垫木剔凿,再将穿墙螺栓沿垫木眼根部割平,用水泥砂浆封堵。防水施工要彻底除去墙体表面锈污、油垢、灰尘等,打磨平整,待基层干燥后均匀涂胶,以免影响粘结,影响防水性能。 2、涂布基层处理时应将聚氨酯均匀涂在基层表面上,干燥时间不应少于10h 。 3、附加层处理:阴阳角、管根、水落口等部位先做附加层,用三元乙丙橡胶卷材粘一层处理。 4、铺贴立面采用满粘法。胶粘剂应均匀涂刷在基层或卷材底面,用排笔或毛刷将胶涂刷均匀,涂刷不宜过厚,一般二至三遍,每遍以不粘手为宜。 5、铺贴的卷材应平整顺直粘结牢固,不得有皱褶,搭接尺寸应准确,并应辊压排除卷材下面的空气。 6、排气、压实: 每当铺完一卷卷材后,应立即用滚刷从卷材的一端开始,朝卷材的横向顺序用力滚压一遍,以彻底排除卷材粘结层间的空气。排除空气后用手持压辊滚压粘牢。 7、卷材铺好压粘后,应及时处理搭接部位。并用404胶在接缝合面上涂刷均匀。 8、卷材接头的粘贴:卷材的搭接宽度横向搭接全粘法不小于100mm ,短向搭接不小于150mm ,接缝用401粘合剂进行粘贴,沿接缝边用聚氨酯缝膏封闭。待搭接胶粘剂干燥至仍有粘性但用手指向前压推不动时(避免过干),进行卷材接缝粘合作业,用手一边压合一边排除空气,使搭接部位粘合,不要拉伸卷材或使卷材出现皱折;随后立即用手持钢压辊以正向压力向接缝外边缘辊压,保证粘结牢固,滚压方向应与接缝方向相垂直; 用沾有配套清洗剂的布清理接缝,以接缝为中心线挤涂外密封膏,然后用带有凹槽的专用刮板沿接缝中心线以45o角刮涂压实外密封膏,使之定型。 9、待卷材防水层施工完毕,并经检查验收合格后,及时做上保护结构。即外贴聚乙烯泡沫塑料板:直接在卷材防水层外侧用404胶花粘固定聚乙烯泡沫塑料板,完工后即可回填土。 (五)质量要求

最详细的地下室防水工程施工做法

一、结构自哈皓峰防水砼的施工 1 皓峰防水砼的材料及配比 水泥品种应按设计要求选用,其强度等级不应低于32.5级。粗骨料的自然级配适宜,粒径宜为5~40mm,含泥量不得大于1%。 防水砼的配合比要求:试配要求的抗渗强度比设计值提高0.2MPa;水泥用量不低于300kg/m3,掺有活性掺合料时不少于280kg/m3;砂率宜为35~45%,水灰比不大于0.55;坍落度不宜大于50mm。 2 施工要点 ⑴防水砼工程的模板应平整、拼缝严密不漏浆。一般不宜用螺栓或铁丝贯穿砼墙固定模板,当需用螺栓贯穿砼墙固定模板时,应采取止水措施。如采用工具式螺栓、螺栓中间加焊止水钢板、螺栓两端设垫木等。 ①工具式螺栓做法:用工具式螺栓将防水螺栓固定并拉紧,拆模时,将工具式螺栓拆下,再以嵌缝材料及聚合物水泥砂浆将螺栓凹槽封堵严密。 工具式螺栓做法:

②螺栓加堵头做法: 在结构两边螺栓周围做凹槽,拆模后将螺栓平凹槽底割去,再用膨胀水泥砂浆将凹槽封堵。 地下室墙体采用工具式螺栓: ③预埋套管加焊止水环做法:对拉螺栓外加设套管,套管兼具撑头作用,套管两端设垫木。拆模后将螺栓抽出,套管内以膨胀水泥砂浆封堵密实,垫木留下的凹坑用同样方法封实。

预埋套管支撑示意图: ⑵为防止钢筋的引水作用,迎水面的钢筋保护层不得小于50mm,底板钢筋不得接触砼垫层,不能用铁钉或铅丝将钢筋固定在模板上,严禁用钢筋充当保护层垫块,以防止水沿钢筋渗入。 ⑶防水砼浇筑前无泌水、离析现象,自由倾落高度不大于1.5m; ⑷防水砼应采用机械振捣,并保证振捣密实;

⑸连续浇筑砼每500m3应留置1组(6个)抗渗试件,且每项工程不少于2组; ⑹防水砼应自然养护,养护时间不少于14天。 3 防水构造处理 ⑴施工缝:施工缝是防水薄弱部位,施工中应不留或少留。底板砼应连续浇筑,墙体不得留设垂直施工缝。墙体水平施工缝不应留在剪力与弯矩最大处或底板与墙体交接处,最低水平施工缝距底板面不少于200mm,距穿墙孔洞边缘不少于300mm。 施工缝的接缝形式: ⑵穿墙管处理

地下室防水施工方案

吉安#####工程 地 下 室 防 水 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:江西省###有限公司编制时间:二0##年##月二十日

目录 第一章编制依据 (1) 第二章地下室防水概况 (3) 第三章施工部署 (4) 第一节材料准备 (3) 第二节施工进度计划 (4) 第四章防水施工方法 (6) 第一节基面要求 (3) 第二节施工步骤 (4) 第三节地下室特殊地方防水 (3) 第四节结构自防水施工 (4) 第五章安全质量保证措施 (7) 第一节安全目标 (3) 第二节安全生产管理措施 (4) 第三节质量保证措施 (3) 第六章环境与文明施工保证措施 (10) 第一节文明施工措施 (3) 第二节环境保护措施 (4)

第一章编制依据 1、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)。 2、《江西省建筑防水构造图集》。 3、国家现行有关施工规范,规程及技术标准。 4、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 6、建设单位提供的吉安##项目施工图。 7、建设单位提供的其本单位要求做法###构造。 第二章地下室防水概况 本工程##一标段及 4#地块幼儿园房建总包工程位于吉安##,总建筑面积约## ㎡,地下室建筑面积约20000㎡,含##栋15~24F住宅楼,1栋3F幼儿园、3栋1F户型室,高层建筑为剪力墙结构,一层地下室,主要建筑结构为框剪结构。本工程高程采用黄海高程系统,框架剪力墙结构。本工程±0.000 相当于绝对标高62.50m(黄海高程),地下室底板标高为-5.2m。 根据地下室使用功能,具体做法如下: 1、地下室底板做法表:

地下室防水施工方案(底板湿铺法)

地下室 防水施工方案 (湿铺法) 编制人: 审核人: 审批人: 江苏宏牛建筑防水科技有限公司 广州宏牛建筑防水材料有限公司

Guangzhou Acer cattle waterproof building materials Co. Ltd

目录 第一部分、编制依据 (3) 第二部分、使用材料及施工做法 (3) 1、使用材料 (3) 2、产品优势 (3) 3、产品粘结特点 (4) 第三部分、防水构造节点大样及施工做法 (5) 1、...................................................................................... 地下室做法构造图 5 第四部分、地下室底板湿铺法施工工艺 (5) 4.1施工准备 (5) 4.3、施工工艺 (7) 4.4、施工注意事项 (13) 4.5、质量验收 (13) 第五部分、保证工程质量措施 (14) 一、保证质量组织措施 (14)

二、保证质量的技术措施 (14) 第六部分、安全生产的技术组织措施 (15) 一、安全生产措施 (15) 二、安全技术措施 (15) 第七部分、文明施工的技术组织措施 (15) 一、遵守施工措施: (15) 二、场地整齐措施 (15) 三、工完场清措施 (16)

第一部分、编制依据 1.《地下工程防水技术规范》GB 50108—2008 2.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208—2002 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2001 4.《预铺/湿铺防水卷材》GB/T23457-2009 第二部分、使用材料及施工做法 1、使用材料 地下室: 1.5厚HNP-CL反应粘结型高分子湿铺防水卷材 (单面粘:反应粘密封胶+绿黑交叉强力膜) 2、产品优势 1、能跟混凝土反应粘结,长在一起,形成一层牢固不可逆的界面密封反应层(类似涂料层),起到涂料和卷材防水的双重功效,杜绝窜水现象发生; 2、兼具SBS、APP、自粘卷材耐高低温、蠕变抗裂、抗老化等优异性能; 3、采用湿铺法在潮湿环境下施工,适应赶工期的需要。

住宅楼地下室防水工程施工方案

住宅楼地下室防水工程施工方案 地下室防水卷材施工 地下室卷材防水采用两道SBS改性沥青防水卷材(3mm+3mm)。 ?1、施工准备 ◆材料准备: 防水材料应具有产品合格证,性能检测报告、材料品种规格性能等应符合现行国家产品标 准和设计要求。 高聚物改性沥青防水卷材质量应符合下表要求:(依据GB50108-2001规范、GB50208-2002规范、GB50207-2002规范) 卷材各项技术指标及要求 防水材料存放的库房必须远离火源并配备消防设备及防火标志,防水卷材要直立顺序码放,不得倾斜或横压。 ◆机具准备: ?2、作业条件 施工之前要对所有施工操作人员进行一次技术、安全交底,并下达作业指导书,做到细部 做法人人清楚,牢记安全、技术操作规程,并做好技术交底记录。 首先对基层进行打磨和铲平,顺序:先细部后大面、先高后低。用铲刀将防水层基层上的 残留砂浆块铲掉,基层空鼓或有裂缝的部位剔凿开。 防水层应坚实,具有一定的强度,平整度可采用2M直尺检查,直尺与基层之间起伏度不应超过5mm。 铺贴防水层的基层表面残留的灰浆硬块及突出部分清理干净,不得有空鼓开裂及起砂、脱皮等缺陷,设备预埋件已安装好,并收头圆滑。 基层表面平整、牢固,保持干燥。 阴阳角处基层应抹成半径为50mm圆弧形;管道等细部基层应抹成圆台状高处基层至少 20mm。 各种防水材料均要远离火源,施工操作时禁止烟火,并准备灭火设施。 防水施工不得在雨天、大风天进行。

铺贴防水层的基层必须按设计及施工规范要求处理完毕,并且对抹灰处进行养护,基层需达到下列要求,含水率不大于9%(现场作试验)、平整、牢固、不空鼓开裂、不起砂。 ?3、施工工艺 ◆(1)垫层砼浇筑 基础验槽完毕,进行垫层砼浇筑。 垫层为100厚C10素砼,浇筑时,从一头齐推并进,一次完成,不设施工缝。 垫层要振捣密实,表面压实、找平、赶光,直接作为防水找平层。 ◆(2)砌保护墙 垫层施工完毕,测量放线,放出距基础结构外轮廓线50mm的防水保护墙边线,挂线砌筑240厚粘土空心砖保护墙,砂浆标号为M50,砖标号为MU7.5,砌筑至底板上表面向下二皮砖。 待防水甩头后用泥砌最上面二皮砖,底板防水卷材施工时,下层卷材甩过保护墙300mm,上层卷材甩过保护墙600mm。 保护墙施工完毕,在保护墙上抹20厚1:2.5的罩面砂浆,各角部位要求抹出半径 R=50mm圆弧,表面压实、赶光。 为确保防水质量及工期,可在抹面砂浆七成干时,表面满涂一遍堵漏灵,把水气封在砌体内,以缩短工期尽快做防水。 ◆(3)卷材防水层施工 本工程卷材防水采用南北方向铺贴,平面与立面接头甩在平面上,且距转角不小于 600mm。 防水层施工步骤为:涂基层处理剂→复杂部位增强处理→铺设卷材→卷材搭接缝及收头处理→施工保护层。 地下室外卷材防水的施工质量分三个阶段控制:即施工队伍确定及材料准备、施工中方案措施、施工后成品保护。 施工前,对防水专业施工队伍的施工许可范围、资质等级、施工业绩、在施工程等进行考察评估,并报监理评估,最后选定一家施工,要求施工人员必须持证上岗。 对所有的SBS卷材及其辅料,必须资料齐全,选定三种品牌报监理单位一起评估,确定一种后,根据使用先后顺序,安排进场并进行复试,未经复试和复试不合格不得使用。 防水层采用Ⅰ型3mm+3mm厚 SBS改性沥青防水卷材,热熔法施工,施工要求如下:

地下室防水施工方案(完整)

地下室防水施工方案 一、工程概况 浙江开隆建设工程有限公司宁夏分公司承建的国贸新天地工程位于银川市17号东侧,宁夏紫荆花商业中心北侧,建设单位银川市利鑫房地产开发有限公司,监理单位宁夏现代建设监理有限公司,总建筑面积约90320㎡,分为5幢高层,属于框筒剪力墙结构,公寓A、B楼地下一层,地上二十三层,住宅1#楼地下一层,地上十层,住宅2#3#楼地下一层,地上十一层,建筑总高度分别为34.6m、37.5m、87.5m。地下一层层高1#楼3.3m、2#3#楼4.8m、公寓A、B楼4.8m。首层层高公寓楼4.8m,二、三层层高3.9m、四层层高4.8m,标准层层高3.3m,1#楼2#3#楼标准层层高2.9m。 本工程地下室外墙、筏板混凝土结构采用防水混凝土C30自防水,设计抗渗等级P8,外墙立面采用聚氨酯防水涂料砖砌120厚M5水泥砂浆作保护层。地下室底板防水采用聚氨酯防水涂料花铺200g油毡一层施工。地下室顶板,钢筋混凝土顶板,20厚1:3水泥砂浆找平层,1.6厚聚氨酯防水涂料,花铺200g油毡一层。为保证施工质量,特编制此方案。 二、劳动力组织及工具准备 根据施工总量,需劳动力为20人。 主要施工工具:1、小平铲、扫帚30把清理基层 2、滚动刷50把涂聚氨酯防水涂料 3、铁桶15个分装聚氨酯防水涂 料 4、剪刀 10把裁剪卷材用 5、卷尺 10个度量尺寸用 三、工艺流程及施工方法

1、工艺流程 基层检验→清理→修补→涂刷基层处理剂→节点密封处理→附加层施工→第一遍涂膜防水层

→第二遍涂膜防水层→卷材试铺→定位→弹基准线→铺贴卷材→收头固定→密封→保护层施工→清理→检查→验收。 2、基层清理 施工前将验收合格的基层清理干净,并测定基层干燥度是否符合施工要求。 3、附加层处理 1)阴阳角、管根、水落口等部位必须先做附加层,可采用自粘性密封胶法或聚氨酯涂膜、也可用卷材铺贴一层处理。 2)细部附加层施工:用油漆刷蘸配好的涂料在管根、地漏、阴阳角等容易漏水的薄弱部位均匀涂刷,不得漏涂(地面与墙角交接处,涂膜防水拐墙上250mm高)。常温4h表干后,再刷第二道涂膜防水涂料,24h实干后,即可进行大面积涂膜防水层施工,每层附加层厚度宜为0.6mm。 4、防水层细部做法如下图: 管根与墙角 1-楼板2-找平层(管根与墙角做半径R=10mm圆弧,凡靠墙的管根处均抹出5%坡度) 3-防水附加层(宽150mm,墙角高100mm,管根处与标准地面平) 4-防水层5-防水保护层6-地面面层 5、聚氨酯施工 1)涂刷底胶;配料:先将聚氨酯甲、乙两组份和二甲苯按l∶1.5∶2的比例(重量比)配合搅拌均匀,即可使用,配制时要根据需用量配制,不要过多。

地下室防水施工专项施工方案

地下室防水工程施工专项方案 第一章工程概况 1.1 基本概况 宁波渔轮厂地块项目位于宁波市江东区,惊驾路以北,滨江大道以东,江东北路以西。工程总建筑面积139091m2,分1#、2#和3#三部分,地下均为2层。1#楼为超高层办公楼,框-筒结构,地上共38层,结构总高度约174m,建筑面积74905 m2;2#和3#为商业裙房,框架结构,地上3~4层,建筑面积25805 m2。地下室总面积约38039m2, 其中地下二层18321m2,地下一层18058m2,地下室夹层1660m2。基础型式为钻孔灌注桩基础。 地下室防水等级为一级。与水土直接接触的地下室底板(室外地面下顶板)、外墙、汽车(自行车)坡道底板(室外地面下顶板)、外墙,水池、水 箱等有防水要求的混凝土结构构件均需采用密实防水混凝土浇筑,地下一层楼 面以下抗渗等级为P8,地下一层楼面以上抗渗等级为P6。 1.2 水文地质概况 场地地下水有松散堆积层孔隙潜水和松散堆积层孔隙承压水两类。松散堆积层孔隙潜水含水层组由全新统海积淤泥质粘性土、粘性土组成,含水性差,渗透性弱。潜水水位主要受大气降水影响,其水位年变幅可达1.0m以上。勘察期间,实测地下水位埋深为0.1~2.0m左右,相当于黄海高程1.58~2.41m之间。 第二章编制依据 1、宁波渔轮厂工程地下室施工图及其总说明 2、《宁波渔轮厂地块岩土工程勘察报告(详勘)》 3、地下工程防水技术规范GB50108-2008

4、地下防水工程施工质量验收规范GB50208-2002 5、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 6、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 7、建筑施工手册(第四版) 第三章地下室防水施工技术方案 3.1 概述 地下室防水工程执行《地下工程防水技术规范》GB50108和地方有关规程和规定。 本工程地下室结构防水以结构自防水为主,结合外防水与附加防水。在施工过程中,应对防水混凝土、外防水层、施工缝和变形缝及特殊部位如预留洞、转角、坑槽、后浇带等部位防水进行精心施工,确保地下室结构防水施工质量。 防水施工严格按照《地下防水工程质量验收规范》进行。地下室底板及外墙采用抗渗等级P6自防水混凝土,混凝土强度等级C35,结构表面应平整光洁。 外墙四周剪力墙施工时上翻900㎜高,四周在剪力墙中间焊好钢板止水带,并且模板挂板支模螺杆均采用止水螺杆。 3.2 防水混凝土施工 地下室底板混凝土设计为C35自防水混凝土。防水混凝土水泥用量控制在300Kg/m3以下,以减少混凝土的水化热。采用低水化热的水泥,混凝土初凝时间控制不小于4.5h。同时,合理安排浇筑时间和混凝土输送车数量,保证浇筑的连续性,以防止冷缝出现。采取阶梯状分层滚动式的浇筑方法。混凝土浇灌后覆盖塑料薄膜,定时淋水,保持混凝土湿润,养护时间不少于14d。

地下室防水构造图集

地下室防水构造图集 (卷材防水、涂料防水)内容介绍 1、疏水构造: 防水层和地下结构施工之前,地下水位需事先降至施工面以下不少于 500mm处,并持续至后浇带施工完毕。软土地基上的结构,低于基础底板的坑槽,其垫层下宜设厚度为300~400mm,以砾石粗砂构成的疏水排水层,各疏水排水层以疏水排水通道连接,并引至降水点;排水通道排水坡度为 0."5%~1%,地下室周边设置排水明渠,渠宽400~500mm,渠宽低于疏水层底不小于300mm。 2、结构自防水: 地下室结构层应选用自防水混凝土。防水混凝土的抗渗等级应小于S8,结构厚度不应小于250,裂缝宽度≤ 0."2控制;钢筋迎水面保护层厚度≥ 50。" 3、刚性防水层: 刚性防水层设计关键控制刚性材料的开裂问题。除通过掺入密实性防水砂浆(如: LB-7氯丁胶乳水泥砂浆、LB-21环氧乳液水泥砂浆)外,还可根据混凝土及水泥砂浆特性,加入各种抗裂、堵漏型外掺料,克服混凝土(或水泥砂浆)开裂以及多孔透气的渗漏根源。例如: 聚丙烯单丝纤维、萘系减水剂、膨胀剂等。 4、涂料防水层:

地下室防水工程不宜选用水乳型防水涂料,宜选用反应固化型涂料。而且,考虑人员长期停留或人员经常活动的要求,应选用无毒无害的防水涂(如: LB-2沥青聚氨酯涂膜橡胶,LB-20SBS单组份防水涂料)。 5、卷材防水层: 卷材防水层总体上比涂料防水层强度高且较耐老化。 但必须考虑卷材多道搭接,收口密封处理。故本设计有专业提出防水卷材的搭接方法。…… 排结合构造图基坑(或桩承台)、疏排水通管道断面图 地下室深基坑抽、排水预埋井构造大样 地下室外防外涂防水构造图 地下室外防外涂防水构造图(I级设防) 地下室外防内贴防水构造图(I级设防) 外防外贴(涂)法地下室顶板与壁板转角位防水构造 外防内贴(涂)法顶板与壁板转角位搭接防水大样

地下室防水施工方案完整版样本

1.工程概况 秦皇岛房产局投资实施的”秦皇岛东李庄小高层住宅”工程项目位临近于秦皇岛市海港区东港路, 工程东面、南面、北面为未开发地段。整块场地原为荒地。施工主要出入口设在楼群区南侧。 1、20#、21#、28#楼房为地下一层、地上十一层框剪结构。地下一层为库房、变电室、设备间; 地上为住宅。 2、20#建筑面积: 6694.56㎡, 其中地上6144.38㎡, 地下550.18㎡; 21#建筑面积: 6738.12㎡, 其中地上6210.34㎡, 地下527.78㎡; 28#建筑面积6941.64㎡, 其中地上6348.24㎡, 地下593.4㎡。 3、设计底层室内地面标高±0.000相当于绝对标高+5.70M、+5.50M、+5.45M。室内外高差0.45M。 4、9#、10#、11#楼房为地下一层, 地上十八层框剪结构。地下一层为库房、变电室、设备间; 地上为住宅。 5、9#建筑面积: 13313.83㎡, 其中地上12589.43㎡, 地下724.4㎡; 10#建筑面积: 10773.5㎡, 其中地上10211.9㎡, 地下561.6㎡; 11#建筑面积:13313.83其中地上12589.43㎡, 地下724.4㎡。 6、设计底层室内地面标高±0.000相当于绝对标高.....M、+.....M、+.....M。室内外高差0.45M。 7、本工程所处水位高且水量较大, 工程设计采用混凝土自防水和外卷材防水两道设防, 其中外防水采用外防外贴SBS改性沥青防水卷材作为防水材料, 防水范围为底板、砼结构地下侧墙外围。 8、卷材防水工程工期及进度安排见施工进度计划。

地下室防水修补施工方案

****工程地下室底板渗水修整方案 一、工程概况 ***楼于2004年八月份结构封顶,并且在2005年底群体工程陆续竣工并投入使用。由于工程前期设计未能够充分考虑底板抗浮因素,在使用过程中地下一层(整体工程地下一层)底板个区域存在不同程度的上浮,并且导致多个部位出现裂缝并伴随渗水。 我司在回访过程中,协同物业公司就发现的问题及时与业主进行了汇报反馈,并且与业主、监理、物业、设计及相关专家多次针对现场进行了踏勘、观测、分析。 2010年3月17日在业主的组织下,相关单位的专家进行了实体查勘,并且形成了专家评审论证意见(见附件1),我司现结合 专家论证意见及业主书面通知精神(见附件2),特制定修整方案。 1、代表性部位及特征如下: A、通往五区辅楼通道(2-16~2-15之间):表面装饰结合层开裂、起拱,渗水较严重; B、三区大会堂通道:面层渗水较严重; C、东楼与五区交界处,地下车库下坡道口:表面装饰结合层开裂、起拱,渗水较严重; D整个地下一层柱网之间:普遍存在表面装饰结合层开裂、渗水现象。 2、工程计划实施修整时间:2010年6月——9月(随业主及物业公司现场协调要求,适当调整施工时间段)。 二、工程的难点和重点 1、由于政务综合楼工程已经全面投入使用几年,渗水工程处理工作需要在不影响工程的地下车库整体使用的情况下进行施工,

这就决定了施工时间段的不确定性; 2、针对工程渗水处理工作,将采取“先边缘、后中心”、“先个别、后普遍”的原则进行先后施工; 3、渗水的整体处理原则,遵循“防、排、截、堵相结合,刚柔并济,因地制宜,综合治理”的原则,结合专家论证结论在物业公司的 协调、配合下,进行针对性施工; 4、考虑到工作面比较广、工程量比较大、无法全面展开的特点,本方案在具体实施操作过程中,将经历雨季阶段,届时可能会出现新 的渗水点,将一并处理; 5、由于渗水处理需要破坏局部面层和基层,恢复混凝土层后进行基层打磨、腻子修整、油漆(包括车道线等)面层处理,需要业主协 调相关专业分包单位配合施工。 三、需业主协调事宜 1、施工期间,需要业主和物业协调施工区域的隔离,不要安排车辆在相关施工区域停留和通行; 2、施工期间,提供施工用水电的就近接驳点; 3、施工过程中,协调施工人员及材料运输车辆的通行路线; 4、修补通过停车限位下部的底板时,需业主和物业公司协调相关专业施工单位对其进行拆除和恢复; 5、需要业主和物业公司协调配合我司办理施工人员的进出场的相关手续; 6、施工期间有可能会产生噪音,请物业公司协调相关施工时段。 7、由于施工过程的隐蔽内容较多、施工时间段较长,需要业主现场代表或者委托物业公司现场代表同时进行现场隐蔽验收,确保工程连续施工、顺利开展相关工序。

新建地下室防水做法

40 第31卷第12期西建筑 Vol.31No.12山2005年6月Jun.2005SHANXI ARCHITECTURE 文章编号:10096825(2005)12004002 新旧地下室相交处变形缝的设计 刘文峰 摘要:结合具体的工程实例,针对新旧地下室变形缝的设置要求,选择可靠的设计方案,并阐述了具体的施工要点和质量保证措施,从而确保变形缝在使用过程中达到不渗、不漏的止水效果。 关键词:地下室变形缝,适应变形,止水 中图分类号:TU311.3文献标识码:A 与使用中产生一定的变形,所以新旧地下室交接缝还应具备伸缩 缝的功能。 1、工程概况 该工程是一栋已建办公楼的改造和扩建。新旧建筑物均为地上10层,地下1层;采用钢筋混凝土框架、剪力墙结构;原有建筑物采用高强预应力管桩基础,地下室面积约为1000m2,新建建筑物采用钻孔灌注桩基础,地下室面积约为2950m2;新设计地下室与原有地下室合并成地下停车库,为方便使用,连通了两个地下室,其相交的直线长度约为46.2m,地下室底板和侧墙均为S6抗渗钢筋混凝土结构(见平面图1)

2、新旧地下室接缝的设置要求 地下室车库在一般情况下,为了结构安全和防水均要考虑以下几种 变形缝。的变形缝必须有较强的防水、止水能力,才能满足地下室的使用要求。 2.1沉降缝 设置沉降缝的目的是为了适应建筑物不同部位的不均匀沉降而设 置的,沉降缝可承受由于地基不均匀沉降而产生的垂直变形。在工程中由于原有建筑物已建成并使用了近5年,建筑物的沉降已基本稳定,而新建建筑物的沉降正随着建筑物的施工及使用逐步开始,因此新旧地下室交接缝应具备沉降缝的功能。 2.2抗震缝 设置抗震缝的目的是为了适应地震作用导致建筑物的变形影响而 设置的。抗震缝可以吸收地震作用引起的水平及垂直两个方向的变形。

地下室防水方案满粘法详解

胶南王戈庄中心社区安置房工程D区 地 下 室 防 水 施 工 方

案 苏通建设王戈庄安置房工程项目部 日8月7年2012. 苏通建设集团有限公司地下室防水施工方案 1、编制依据: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002 设计施工图纸 2、施工准备 2.1工程概况 本工程地下车库及主楼防水等级为二级,防水做法为2道防水设防,其中底板一道为自防水钢筋混凝土板,一道为双层3mm厚聚酯胎SBS高聚物改性沥青防水卷材,地下室四周外墙一道为自防水钢筋混凝土墙,一道为单层4mm厚聚酯胎SBS 高聚物改性沥青防水卷材,顶板一道为自防水钢筋混凝土板,一道为4mm厚SBS 自粘橡胶沥青防水卷材和4mm厚复合铜胎基耐根穿刺防水卷材。消防控制室和变配电室为一级防水(外墙、底板、顶板各部位),在背水面增设一道1mm厚水泥基渗透结晶防水涂料。D区车库外墙根部0.7m高、主楼承台、地梁、电梯井位置均采用240厚砖模,并且有防水卷材一侧进行1:3水泥砂浆抹灰找平。防水卷材在竖向均采用带砂,以方便进行防水保护层施工,其余均采用不带砂卷材。 2.2材料规格、技术性能 2.2.1规格: 高聚物改性沥青防水卷材规格表2.1.1 厚度(mm)宽度(mm)长度(m) 10 3.0 1000 ≥10 1000 4.0 ≥ 2.2.2技术性能:2.2.2 表高聚物改性沥青防水卷材技术性能

指标单位项目麻布聚酯聚乙烯胎玻纤胎胎胎200 拉力 400 ≥≥≥50 500 ≥N 拉延性50 5 30 % 200 率1. 苏通建设集团有限公司地下室防水施工方案 耐热度不流淌,涂盖层无滑动 配套材料:2.2.3橡胶沥青嵌缝膏:用于防水卷材端部、特殊部位、管根、变形缝等处的2.2.3.1 嵌固密封。汽油、二甲苯等:用于清洗工具及污染部位。 2.2. 3.2 主要用具:2.3 清理用具:高压吹风机、小平铲、笤帚。2.3.1(放)量尺、划油毛刷、铁桶、汽油喷灯或专用火焰喷枪、剪刀、2.3.2操作工具、线用品。 2.4作业条件:施工前审核图纸,并进行技术交底。地下防水工程必须由专业队施工,并2. 4.1出具企业资质、营业证、相关业绩,操作人员持证上岗。原材料由监理见证取样复试合格方能施工。铺贴防水层的基层必须按设计施工完毕,并经养护后干燥,含水率不大于2.4.2 ;基层应平整、牢固,不空鼓开裂、不起砂。9% ,应将基层表面清理干净。2.4.3防水层施工涂底胶(冷底子 油)施工用材料均匀易燃,因而应准备好相应的消防器材。2.4.4、操作工艺33.1工艺流程:基层清理——涂刷基层处理剂——热熔铺贴卷材——热熔 封边——做保护层。 3.2基层清理:施工前将验收合格的基层清理干净。涂刷基层处理剂:在基层表面满刷一道用汽油稀释的氯丁橡胶沥青胶粘剂,3.3 涂刷应均匀,不透底。铺贴卷材:将改性沥青防水卷材按铺贴长度进行裁剪并卷好备用,操作时将3.4的管穿入卷心,卷材端头比齐开始铺的起点,点燃汽油喷灯φ30已卷好的卷材,用往左右的距离,加热基层与卷材交接处,喷枪距加热面保持300mm或专用火焰喷枪,要求用力手扶管心两端向前缓缓滚动铺设,返喷烤、观察当卷材的沥青刚刚熔化时,2. 苏通建设集团有限公司地下室防水施工方案 均匀、不窝气,铺设压边宽度应掌握好,铺贴时采用满贴法,搭接宽度为150mm。 3.5热熔封边:卷材搭接缝处用喷枪加热,压合至边缘挤出沥青粘牢。卷材末端收头用橡胶沥青嵌缝膏嵌固填实。 3.7保护层施工:平面做细石混凝土保护层;立面采用1:3水泥砂浆为保护层。

地下室节点防水工艺做法大全

地下室节点防水工艺做法大全施工缝止水钢板

工艺说明:钢板的凹面应朝向迎水面,转角处止水钢板应做成45°角。止水钢板居中布置。橡胶止水带及钢板橡胶止水带做法同上。 施工缝止水条

工艺说明: 在浇筑混凝土时,在施工缝部位埋植30㎜×10㎜木条,沿墙厚居中留置出宽30 ㎜、深10 ㎜通长凹槽,混凝土接缝前将止水条放入凹槽内,用水泥钉固定。遇水膨胀止水条应具有缓胀性能,7d膨胀率不应大于低膨胀率的60%。 墙体竖向施工缝止水带 柔性穿墙管迎水面防水 工艺说明: 在进行大面积防水卷材铺贴前,应先穿好带有止水环的设备管道(止水环外径比套管内径小4mm),并固定好,设备管道与套管之间的缝隙先填塞沥青麻丝,再填塞聚硫密封膏,将防水卷材收口嵌入设备管道与套管之间的缝隙,再用聚硫密封膏灌实,最后做一层矩形加强层防水卷材。穿墙管与内墙角凹凸部位的距离应大于250mm,管与管的间距应大于300mm。 螺栓孔眼处理

工艺说明: 拆模后将预埋的垫块取出,沿混凝土结构边缘将螺栓割断,对割断处进行涂刷防锈漆处理后,嵌入防水油膏(嵌入2/3),最后用聚合物砂浆将螺栓眼抹平。 卷材防水层封边(1)

工艺说明: 防水收口位置设置在距室外散水下150mm处,浇筑墙体混凝土时应预留凹槽,防水末端先用3㎜×25㎜,金属压条钢钉固定(间距500㎜再用密封膏封闭。) 卷材防水层封边(2)

工艺说明: 防水收口位置设置在距室外散水下150mm处,浇筑墙体混凝土时应预留凹槽,防水卷材施工时,将防水卷材端部压在凹槽中,待室外散水施工完再用密封膏将凹槽及散水与外墙缝隙灌严。 卷材防水层甩槎

地下室防水方案

**春天里二期二标段 总承包工程 地下室防水施工方案 编制: 审核: 审批: 日期: 中国建筑第五工程局有限公司

目录 1编制说明 (1) 1.1编制目的 (1) 1.2编制依据 (1) 2 工程概况及特点 (1) 2.1工程概况 (1) 2.2工程特点及相关要求 (2) 3施工条件及准备 (4) 3.1施工条件 (4) 3.2施工准备 (4) 4 施工流程 (6) 5施工方法 (7) 5.1找平层及基层处理 (7) 5.2底板、顶板防水层施工 (7) 5.3外墙防水层施工 (8) 5.4细部防水施工 (8) 6 卷材铺设质量标准 (15) 7防水卷材施工常见质量问题及处理措施 (16) 8保护层施工 (17) 9质量控制措施 (17) 10安全文明施工 (18) 10.1安全施工 (18) 10.2文明施工 (19)

1编制说明 1.1编制目的 本施工方案旨在为**春天里项目地下室防水工程提供较完整的技术指导文件,便于防水工程的质量控制,能优质、快速、高效地完成防水工程的施工任务,并为监理、业主对工程的施工方法、质量、工程进度等各方面的详细了解提供依据。1.2编制依据 2 工程概况及特点 2.1工程概况 本工程位于*市前进大道与北泉路交叉口东北侧,占地面积约40.4亩,总建筑面积约11.33万平方米,涉及19#楼、20#楼、21#楼、22#楼、23#楼共5栋高层和1栋S6#商业及周边一层地下车库及东大门、垃圾中转站公厕等配套工程。5栋高层结

构形式为钢筋混凝土剪力墙结构,地下2层,地上27层,建筑高度为78.60m。商铺为3层钢筋混凝土框架结构。建筑设计使用年限为50年,结构安全等级为二级,地基基础设计等级二级,抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为6度。主楼基础类型为刚性复合地基、筏板基础,车库基础类型为筏板基础,商业基础类型独立基础。 2.2工程特点及相关要求 地下室防水等级为II级。考虑经济原则I级防水顶板、侧壁、底板做法仅使用在有变电所、配电房、电表间、弱电间的范围。采用抗渗混凝土自防水再附加柔性防水层的做法。所有穿地下室外墙的管道,必须预埋防水穿墙套管。所有防水节点、拐角处应有防水加强层。防水混凝土的施工缝、穿墙管道预留洞、转角、坑槽、后浇带等部位和变形缝等地下工程薄弱环节应按《地下防水工程质量验收规范》处理。 防水施工时基层含水率不应大于9%,且在雨天及5级风以上天气不得施工。防水工程所使用的防水材料,应有产品的合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 地下室汽车坡道均设有与坡道同宽的截水沟和耐轮压的金属盖板,地面出入口处均设有反坡。 防水混凝土抗渗等级要求 水泥强度等级不低于42.5MPa;水泥品种应采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥。 防水混凝土终凝后应立即进行养护,养护时间不得少于14天。 地下室防水做法一览表(II级防水):

SBS地下室防水施工方案

地下室防水施工方案 一、编制依据: 新乡市滨河之星(尚都城)C区施工组织设计 新乡市滨河之星(尚都城)C区施工图纸 地下防水工程质量验收规范(GB50208-2011) 地下工程防水技术规范(GB50108-2008) 二、工程概况: 本工程为新乡市滨河之星(尚都城)C区1#2#3#5#6#7#楼工程,本工程结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构,6#地下三层,地上三十三层,建筑物总高度为96.60米;1#2#3#5#7#地下二层,地上三十三层,建筑物总高度为97.90米;建筑总面积131533.45平方米,基础采用钢筋混凝土筏形基础,地下室耐火等级为一级,地上部分为二级,建筑结构安全等级二级,抗震设防烈度8度。本工程合理使用年限为50年,室内外高差为0.450米。 地下室防水等级二级,地下室筏基底板侧及地下室外墙面均为4mm厚SBS改性沥青卷材防水。 1.2.质量目标等级: 1.2.1.工程质量等级为合格。 2.施工组织:

2.1建立健全质量保证体系,明确岗位职责及质量责任。 2.2操作人员: 所有施工操作人员必须经有关部门培训合格,取得岗位操作证书。 3.施工准备: 3.1.地下室防水施工由施工员进行技术交底,并负责对所有参加施工人员进行培训,项目质检员进行连续监控。 3.2 材料及要求 采用河北省故城县宏源防水材料有限公司生产的(SBSIIPYPEPE4-7.5) 高聚物改性沥青防水卷材 3.2.1 计划用量,每栋楼计划用量1500平方米。 3.2.1.1 规格:见表1 高聚物改性沥青油毡防水卷材规格表1 SBS防水卷材技术性能表2

3.2.2 配套材料:冷底子油 3.3 主要用具: 3.3.1 清理用具:高压吹风机、小平铲、笤帚。 3.3.2 操作工具、电动搅拌器、油毛刷、铁桶、专用火焰喷枪、压子、手持压滚、铁辊、剪刀、量尺、1500mmφ30管(铁、塑料)、划(放)线用品。 3.4 作业条件: 3.4.1 施工前审核图纸,编制防水工程施工方案,并进技术交底。地下防水工程必须由专业队施工,操作人员持证上岗。 3.4.2 铺贴防水层的基层必须按设计施工完毕,并经养护后干燥,含水率不大于9%;基层应平整、牢固,不空鼓开裂、不起砂。 35939 8C63 豣37279 919F 醟28433 6F11 漑22629 5865 塥35493 8AA5 誥D34069 8515 蔕

地下室防水详细施工方法

地下室防水详细施工方法 一、结构自哈皓峰防水砼的施工 1 皓峰防水砼的材料及配比 水泥品种应按设计要求选用,其强度等级不应低于32.5级。粗骨料的自然级配适宜,粒径宜为5~40mm,含泥量不得大于1%。 防水砼的配合比要求:试配要求的抗渗强度比设计值提高0.2MPa;水泥用量不低于 300kg/m3,掺有活性掺合料时不少于280kg/m3;砂率宜为35~45%,水灰比不大于0.55;坍落度不宜大于50mm。 2 施工要点 ⑴防水砼工程的模板应平整、拼缝严密不漏浆。一般不宜用螺栓或铁丝贯穿砼墙固定模板,当需用螺栓贯穿砼墙固定模板时,应采取止水措施。如采用工具式螺栓、螺栓中间加焊止水钢板、螺栓两端设垫木等。 ①工具式螺栓做法:用工具式螺栓将防水螺栓固定并拉紧,拆模时,将工具式螺栓拆下,再以嵌缝材料及聚合物水泥砂浆将螺栓凹槽封堵严密。 工具式螺栓做法: ②螺栓加堵头 做法: 在结构两边螺栓周围做凹槽,拆模后将螺栓平凹槽底割去,再用膨胀水泥砂浆将凹槽封堵。地下室墙体采用工具式螺栓:

③预埋套管加焊止水环做法:对拉螺栓外加设套管,套管兼具撑头作用,套管两端设垫木。拆模后将螺栓抽出,套管内以膨胀水泥砂浆封堵密实,垫木留下的凹坑用同样方法封实。 预埋套管支撑示意图: ⑵为防止钢筋的引水作用,迎水面的钢筋保护层不得小于50mm,底板钢筋不得接触砼垫层,不能用铁钉或铅丝将钢筋固定在模板上,严禁用钢筋充当保护层垫块,以防止水沿钢筋渗入。 ⑶防水砼浇筑前无泌水、离析现象,自由倾落高度不大于1.5m;

⑷防水砼应采用机械振捣,并保证振捣密实; ⑸连续浇筑砼每500m3应留置1组(6个)抗渗试件,且每项工程不少于2组; ⑹防水砼应自然养护,养护时间不少于14天。 3 防水构造处理 ⑴施工缝:施工缝是防水薄弱部位,施工中应不留或少留。底板砼应连续浇筑,墙体不得留设垂直施工缝。墙体水平施工缝不应留在剪力与弯矩最大处或底板与墙体交接处,最低水平施工缝距底板面不少于200mm,距穿墙孔洞边缘不少于300mm。 施工缝的接缝形式: ⑵穿墙管处理 给排水、供暖和电缆管道穿过地下室外墙,应做好防水处理,否则极易沿管根部发生渗水。为保证防水施工和管道的安装方便,管道位置应离开内墙角或凸出部位25cm,管与管之间间距应大于30cm。 直埋式 适于管径<5cm的穿墙管:

相关文档