文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气部安全技术操作规程电气工作人员基本要求

电气部安全技术操作规程电气工作人员基本要求

电气部安全技术操作规程电气工作人员基本要求
电气部安全技术操作规程电气工作人员基本要求

电气部安全技术操作规程电气工作人员基

本要求

1、电工应严格执行各项安全操作规程,操作人员经安全技术培训,考试合格后,持有安全操作许可证方能上岗。上岗人员必须掌握本区域电器设备性能及设备运转情况。

2、上岗时必须穿戴好劳保用品、绝缘鞋,并保证电工工具和仪表的完备可靠。

3、上岗人员班前、班中严禁喝酒,岗中不得擅离职守。

4、检修工作前,必须切断电源,并用验电器验证是否有电,经确认无电后方可工作。检修工作完毕后应进行检查、清扫、清理工具和材料,确保在设备和线路上无遗留杂物,同时应确认临时接地是否已拆除。切断电源时,应先拉控制回路,再断负荷回路;合上电源时,应先合负荷回路,再合控制回路。

5、在紧急情况下,不能停电操作时,带电操作必须经上级批准,并严格遵循有关带电作业安全操作规程及做好相应的安全防护,做到一人操作,一人监护。

6、停产检修、停电的电器部位,电气开关应挂上“禁止合闸,有人工作”的标志牌,交接班时,要作好如实详细的交待,并要有记录。临时挂装移动电气设备,必须经过全面仔细检查,并装配合格的保安器,方可接线。

7、装接临时灯,电压不得超过36V,应有绝缘手柄、金属护罩,灯泡不得外露。在金属容器内工作用手灯,工作灯电压不得超过12V。

8、电气检修使用的安全用具和个人防护用品,应定期进行绝缘性检测,检测合格后,方可使用。

9、严禁利用事故停电的机会进行检修工作。在同一线路设备上不同项目进行工作时,应分别办理停电工作票并挂停电牌。

10、检修人员要严格执行工作票制度,认真执行工作票提示的各项内容。

11、使用移动电气工具和仪表,必须经过全面仔细检查,并作好对地测量,合格后方可接地,金属外壳应有完好接地,操作时应戴好绝缘手套。

12、高空作业时,必须系好安全带,并在工作区域内有人监护,监护人不得擅自离开现场。

13、进车间必须走“绿色通道”,严禁在车间内乱穿越行。

电气设备的安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD910 电气设备的安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电气设备的安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、电气设备必须由专职电工或在专职电工的指导下进行维修,维修前必须切断电源。并挂立“禁止合闸”警示牌或派人守闸,严防误送电。 2、电源电压必须与电气设备的额定电压相同(三相电压变动应在±5%范围内)。供电变压器的容量必须满足机械设备的要求,并应按规定配备电动机的起动装置。所用保险丝必须符合规定,严禁用其他金属丝代替。 3、电动机驱动的机械设备在运行中移动时,应由穿戴绝缘手套和绝缘鞋的人挪移电缆,并防止电缆擦损。如无专人负责电线、电缆时,应由操作人员负责照顾,以免损坏而导致触电事故。 4、电气装置跳闸时,应查明原因,排除故障后再合闸,不得强行合闸。 5、电气设备启动后应检视各电气仪表,待电流表指针稳定和正常后,才充许正式工作。 6、定期检查电气设备的绝缘电阻是否符规定,不应低于每伏1000欧姆(如对地220伏绝缘电阻应不小于

高压电气安全操作规程

高压电气安全操作规程 1、值班电工必须遵守电工作业一般规定,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。 2.值班电工严禁脱岗,必须严格执行值班巡视制度、倒闸操作制度、工作操作制度、交接班制度、安全用具及消防设备使用管理制度和出入制度等各项制度规定。 3.高压变配电室值班必须遵守高压配电装置运行规程。 4.不论高压设备带电与否,值班人员不得单人移开或越过遮栏进行工作。若有必要移开遮栏时必须有监护人在场,并使之符合设备不停电时的安全距离(见“内线安装电工”中表13—3)。 5.雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴并不得靠近避雷器与避雷针。 6.巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门带好。 7.与供电单位或用户(调度员)联系,进行停、送电倒闸操作时,值班负责人必须将联系内容和联系人姓名复诵核对无误,并且作好记录。 8.停电拉闸操作必须按照油开关(或负荷开关等)、负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。严防带负荷拉闸。 9.高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作,必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护。远方控制或隔墙操作的油开关和刀闸(和油开关有连锁装置的)可以由单人操作。允许单独巡视高压设备及担任监护的人员必须由设备动力部门领导批准。

10.用绝缘棒拉合高压刀闸或经传动机构拉合高压万闸,都应戴防护眼镜和绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴站在绝缘站台上。雷电时禁止进行倒闸操作。 11.装卸高压熔断器时,应戴防护眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。 12.电气设备停电后,在未拉闸和做好安全措施以前应视为有电,不得触及设备和进入遮栏,以防突然来电。 13.施工和检修需要停电或部分停电时,值班人员应该按照工作票要求做好安全措施,包括停电、验电、装设临时接地线、开关加锁、装设遮栏和悬挂警示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交待附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。 14.工作结束时,工作人员撤离,工作负责人应向值班人员交待清楚,并共同检查,双方办理工作终结签证,然后值班人员才可拆除安全措施,恢复送电。严禁约时停,送电。在未办理工作终结手续前,值班人员不准将施工设备合闸送电。 15.高压设备停电工作时,与工作人员工作中正常活动范围的距离小于表13—3(见“内线安装电工”)规定的安全距离的设备必须停电,距离大于表13—3但小于表13—1规定的安全距离的设备必须在与带电部分距离不小于表13—3的距离处装设牢固的临时遮栏,否则必须停电。带电部分若在工作人员的后面或两侧而无可靠措施时也必须停电。 16.停电时必须切断各回路可能来电的电源,不能只拉开断路器就进行工作,而必须拉开隔离刀闸,使各回路至少有一个明显的断开点。变压器与电压互感器必须从高低压两侧断开。电压互感器的一、

电气安全操作规程完整

电气安全操作规程

配电室电气安全规程 1、配电室值班人员必须取得安检部门核发的“高压运行维修”操作 证才可上岗,值班人员必须熟悉单位的供电方式,供电范围等。 2、运行值班人员必须严格按照值班员职责和交接班制度执行。 3、值班人员每小时巡视一次变配电室设备运行情况,巡检内容主要有: 1)高压进线电压、电流是否正常。 2)高压各支路出线开关运行是否正常。 3)变压器运行声音、温度是否正常。 4)低压主进及各支路负荷仪表指示是否正常。 5)电容补偿器运行及补偿值是否正常。 6)三相负荷是否平衡,三相电压是否正常。 7)电站内电气设备表面应无浮尘,站内各角落无杂物。 8)电站内电气设备运行是否有异常及异味等。 9)直流屏运行数据应在规定范围内。 10)室内照明是否正常,应急照明是否正常,室内外通道是否畅通。 11)将相关情况写入《配电室值班记录》。 4、每月安排各班清扫配电柜,并检查设备状况,发现问题及时处理或报告部门负责人。 5、在高峰负荷和异常天气时,对电站内设备应进行特殊检查: 1)处于高峰负荷时,应检查电气设备的负荷和各电气联接部位

的发热情况; 2)雷雨时,应检查电站周围墙面及屋顶是否有渗漏现象,如发现异常,应做临时处理并马上报告上级领导。 3)低压母线、设备或电气连接部位非超负荷产生的过热温度超过极限时,应先迅速停断次要负荷以控制温升,然后再停断缺陷设备的供电进行检修。 6、电气设备运行中发生异常情况时,值班员应迅速、正确地进行判 断和处理,并及时上报;当发生威胁人身安全的情况时应先行紧急停电处理,然后立即向部门负责人报告,并及时向停电部门通知。

电气设备安全操作规程

电气设备安全操作规程 1、电气设备必须由专职电工进行检修,或在专职电工指导下进行工作。 2、任何电气设备在未查明无电之前,一律视为有电。 3、电气设备的电源部分必须设置分开关,一闸一用,禁止一闸多用,并应设开关箱加锁,固定在安全地方,钥匙由专人保管。 4、保险丝粗细应与三相一致,其额定电流不准大于该线路额定电流,应按预定电流选用合格的熔丝和熔片。 5、凡连续两次跳闸或保险丝溶断,都必须查明原因,排除故障后再合闸,不得强行送电。 6、定期检查电气设备的绝缘是否符合规定,不应低于每伏1000欧姆(如对地220伏,绝缘电阻应不小于0.22兆欧)。如发现断路等情况,应及时排除。 7、电气设备应接地或接零良好,接地电阻不得大于有关规定。每台机组应分别接地,禁止跨跃使用接地线,不得借用避雷器线作接地线。在同一供电系统上不得同时接地又接零。 8、高度超过周围建筑物的设备应设避雷及可靠接地装置,其电阻不得大于有关规定。 9、线路敷设应符合线路安装规定,以及符合当地供电局的规定。 10、绝缘导线不应有破损,带电部分不准外露,并严禁在地面或脚手架上拖拉电线,导线与电气设备的连接接头应紧固,并应经常检查,如发现松动,应及时处理,电线穿墙必须用保护管,电线上严禁搭晒衣物及吊挂其他物件。 11、移动式电气设备应使用橡胶电缆(橡皮软线),并予以固定且自由移动的长度尽可能缩短。电缆通过走道,脚手架随时应有刚性防护设备。挖沟铺设电缆时,应穿钢管保护,或在电缆上面架设钢板保护。 12、500V以下的低电压电路中,禁止带负荷切断裸闸关,必要时应加灭弧罩或戴绝缘手套及防护眼镜,操作时面部不得对闸刀。 13、启动后,应检查各电气仪表,待电流表指针稳定和正常后,方可正式开始工作。 14、电气设备应存放在干燥处,施工现场的各种电气设备闸刀箱均应有妥善的防雨、防潮设施, 用水冲洗电动施工机械时,不允许将水冲到电气设备上,以免导线及电气设备受潮而发生事故。 15、工作中如遇停电,应立即拉开电源开关,并挂上“禁止合闸”警示牌,如需修理或保养机械,不仅切断电源,拨下保险丝,还应在闸刀箱上加锁。并挂上“机械修理警告牌”。如需合闸,必须与检修人员联系妥当后,方可合闸送电。禁止带电检修运行中的电气设备或线路(高压带电作业除外) 16、工作完毕后,应及时切断电源,锁好闸刀箱,方可离开现场。 17、手提行灯应使用36伏以下的安全电压,在特别潮湿的地方,如管道、水井、锅炉及金属容器内,均应使用12伏行灯,行灯变压器应是双线圈型,外壳及二次付极都应接地。 18、如遇漏电失火时,应先切断电源,并用氯化碳和干粉灭火,严禁用水或其它灭火器浇泼。 19、发生人身触电,应先切断电源,然后用人工呼吸法紧接抢救。在电源未切断前,不得与触电者接触,以免再次发生触电事故。

电气安全操作规程

电气安全操作规程 1.正确穿戴劳保用品,特别是对电工特殊要求的劳动保护用品, 认真做好交接班工作。 2.严禁无证上岗,熟练的掌握电工基本知识和所负责工段的电器 设备情况,严格按照用电、停电及其它因设备要求所规定的程序作业,不得任意违规作业,防止操作不当造成人员伤亡、设备损坏。 3.对停电检修、带电抢修及登高作业时一定要按规定的操作法做 好挂牌、专人监护等作业前的计划准备工作,做到分工明确、责任到人、有始有终完成每一项任务。 4.对供、配电设备、仪表屏、电线电缆沟及各种电气运转设备要 严格按工艺规定时间检查,并认真记录,发现问题及时汇报处理。5.落实防护措施,特别是对电气控制室等关键场地做好防护工 作,无关人员严禁入内。 6.杜绝火种,对电气设备有异声、跳火现象要立即检修,防止火 灾事故发生。 7.正确使用各类电工专用工具,特别是在带电作业情况下,不能 有麻痹思想,防止触电事故发生。 8.认真学习安全、消防知识。特别是在发生触电情况下的救护工

作和发生电气火灾的扑救工作,熟悉救护业务和消防知识,能在应急情况下会 正确处理好各类事故,做到安全、文明生产。 9.电气灭火 : 火灾发生后,电气设备和电气线路可能是带电的,如不注意,可 能引起触电事故。根据现场条件,可以断电的应断电灭火;无法断电的则带电 灭火。电力变压器、多油断路器等电器设备有大量的油,着火后可能发生喷油甚至爆炸事故,造成火焰蔓延,扩大火灾范围。这是必须加以注意的。 a、触电危险和断电 电气设备或电气线路发生火灾,如果没有及时切断电源,扑救人员身体或所持 器械可能接触带电部分,造成触电事故;使用导电的灭火剂,如水抢射出的直流水柱、泡沫灭火机射出的泡沫等射至带电部分,也可能造成触电事故;火灾发生后,电气设备可能因绝缘损坏而碰壳短路,电气线路也可能因电线断落而接地短路,使正常时不带电的金属构架、地面等部分带电。也可能导致接触电压或跨步电压触电的危险。 因此,发现起火后,首先要设法切断电源。切断电源要注意以下几点: 1)火灾 发生后,由于受潮或烟熏,开关设备绝缘能力降,因此,拉闸时最好用绝缘工具操作。 2)高压应先操作断路器而不应该先操作隔离开关切断电源,低压应先操作磁力启动物而不应先操作闸刀开关切断电源,以免引起弧光短路。 3)切断电源的地点要选择适当,防止切断电源后影响灭火工作。 4)剪断电线时,不同相电线应在不同部位剪断,以免造成短路;剪断空中电线时,剪断位置应选择在电源方向的支持物附近,以防止电线剪断后断落下来造成接地短路和触电事故。

电气安全操作规程

电气安全操作规程Last revision on 21 December 2020

电气安全操作规程 第一章基本要求 第一条本规程适用于配电房的配电设施及其线路。 第二条电气工作人员必须具备下列条件: 电气作业必须经过专业培训,考试合格,持有电工作业操作证的人员担任。 电气人员必须严格执行国家的安全作业规定。 电气工作人员必须严格熟悉有关消防知识,能正确使用消防用具和设备,熟知人身触电紧急救护方法。 第三条任何工作人员发现有违反本规程,危及人身和设备安全者,应立即制止。对造成严重事故者,视情节轻重,按公司及有关部门有关规定执行。 第二章配电房工作基本要求 第四条配电房必须做好“四防’’(防雨雪、防汛、防火、防小动物)工作,保持通风良好。 第五条配电设备的裸导电部分离地高度不得低于。如低于应加装不低于1. 7m 高度的遮护围栏或护罩。 第六条配电柜前的操作通道上应铺设橡胶高压绝缘垫。 第七条应按期对配电设备及绝缘用具进行预防性试验。配电装置应保持清洁,漆色鲜明。 第八条配电房的防霉设施及接地应保持有效完好。接地电阻值要定期测定。符合标准,并 做好测试记录备查。

第九条消防器材必须配全,摆放整齐。定期检查,保证完好。 第十条非配电房工作人员,未经主管领导同意,不得入内。 第十一条值班人员应全面掌握电气仪表,设备的运行状况,发现问题及时处理。并做好值 班、巡视检查、负荷、跳闸、设备缺陷、操作、人员出入记录以及其它需要 的记录。凡需在电房内进行检修、试验等工作,一律凭“工作票”进行,并指 定专人监护。 第十二条倒闸操作 倒闸操作时必须根据值班主管领导批准,由值班人员按操作票执行。倒闸操作必须填用操作票(见表1)。操作票由操作人填写,经主管领导审核,每张操作 票只能填写一项操作任务。 一般停电拉闸必须按照开关,负荷刀闸,电源刀闸顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。严防带负荷拉刀闸。 下列项目应填入操作票内: 应拉合的开关和刀闸,检查开关和刀闸的位置,检查接地线是否拆除,装拆接地线,安装或拆除控制回路,合闸回路保险,切换保护回路压板和检验是否有电压,应向主管领导或其他人员的汇报和联系事项等 倒闸操作必须由二人执行。 操作前应核对设备名称,操作中应认真执行监护复诵制。必须按顺序操作,每操作完一项,做一个记号“√”,全部操作完毕后进行复查。 拉合刀闸,均应戴绝缘手套,雨天操作室外高压电气设备时,绝缘棒应有防雨罩,

电气岗位操作规程(最新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电气岗位操作规程(最新版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

电气岗位操作规程(最新版) (1)电气工作人员,进入现场必须穿戴好劳动保护用品,建立所用电气设备都有电的概念。未经检查,不得认为无电。 (2)所有电气设备的金属外壳均要有良好的接地,设备在运行中禁止对接地线作任何工作。 (3)挂接地线时,先接接地端,后接导电端,拆除实则反之。 (4)接到停、送电指令必须填写第二种工作票。 (5)检修中拆掉的导线街头,无论是否带电,都应做绝缘处理。 (6)操作前对所有操作设备进行确认无误后,一人操作,以任监护。 (7)操作闸刀开关时,要站在侧面,连不得直接面向开关。 (8)所有电气设备的保护装置及参数,经安装及校验后不得随意改动,更不得随意拆除。

(9)禁止直接操作接触器和磁力启动器,在使用前检查好。 (10)遇电气设备着火时,应立即切断相关电源,然后用干粉灭火器或采取其他适当措施。 (11)电焊机的接地线必须接触良好,一次线长度一般为3米,最高不得超过5米。接头处不得有松动或漏电现象,以防触电。 (12)检修时将需停电设备的电源断开,取下可熔保险器,在刀闸操作把手上挂“禁止合闸,有人工作”的警示牌。 (13)低压母线的送电应凭合刀闸,再合断路器,停电时,先断开断路器,再拉刀闸,严禁带负荷拉合刀闸。 (14)低配电室两段进线柜及母联柜停送电操作,若由Ⅰ段供电运行倒为Ⅱ段供电运行; ①要按变压器操作规程送Ⅱ段侧变压器; ②送Ⅱ段受电柜刀开关; ③送Ⅱ段受电断路器; ④停Ⅰ段受电柜断路器; ⑤拉下Ⅰ段受电柜开关;

电气自动化安全操作规程

电气自动化安全操作规程 情况紧急时有权采取临时处理措施,事后通知相关岗位人员与值班负责人。2.3有权制止违章指挥和违章操作。3.安全基本要求3.1作业人员必须掌握全厂的计量设备、仪表,掌握仪表的性能、构造、原理及维修、检验仪器仪表所用的设备、仪器、工具的操作技术及安全规定。3.2岗位人员必须是经过专业培训后的合格人员。4.安全操作规程4.1工作前,必须穿戴好规定的防护用品。4.2对计量设备,仪器仪表进行巡检及现场检修时,必须走人行道,严禁跨越设备和进入危险区。4.3现场作业时,身体任何部位不得与运转件、高温件相接触。4.4进入现场,上下楼梯时,必须踏稳扶好。4.5高空作业使用的梯子、高凳必须扶好放稳、支牢;限跨栏杆必须齐全有效;作业时,必须有专人在下面监护,严禁两人同时在一梯上作业。4.6高空作业时和悬空作业时必须系好安全带或安全绳。4.7高空作业时所用的工具及零配件必须放在工具袋内。4.8进入各要害区域,危险区域或重点防火区域作业,必须遵守相关的安全规程。4.9现场作业必须两人以上进行,其中一人负责监护。4.10与电有关的作业必须由具备这方面专业技能的人员进行,或请电气专业工程师配合作业。4.11拆装自动控制回路电气设备前,必须放电、验电。确认无误后方准作业。4.12电气设备开关挂有“有人作业,禁止合闸”警告牌时,若需启动必须征得挂牌单位的许可或挂牌人亲自

合闸。4.13电动工具及设备的电气线路连接元件必须定期检验。4.14电气设备的接地接零保护装置必须齐全可靠,检修是不得随意拆除。4.15电动工具、设备使用完毕或正在使用中因故离开现场时,必须切断电源。4.16使用手持式电动工具,必须严格执行其安全及技术规程。4.17各计量设备、仪表的安全防护装置不得随意拆除,检修后必须恢复原位,并保证其性能和作用的良好。4.18现场校验用的砝码在搬运、贮存、使用时必须谨慎小心,认真操作。4.19在控制盘内作业时,必须保持清洁,严禁带入杂物。4.20盘内作业严禁触及正在运行的电气元件,严禁乱动其它设备。4.21作业时,与带电体必须保持足够的距离,并有专人负责监护。4.22一般不得使用临时照明线,必须使用时,用完立即拆除。4.23作业现场临时照明时,必须使用36V以下的低压行灯。4.24盘内使用电铬铁作业时,电铬铁必须放在特制专用的铬铁架上,并远离电气仪表和塑料地板。4.25使用钳工工具必须装配牢固,不得带有油污杂物。4.26试验仪器、仪表及现场仪器仪表使用前,必须按使用说明书技术要求设定数据值、安全要求进行严格校验。4.27作业场所、工作室内严禁存放易燃易爆品、危险品。4.28作业场所、工作室内必须备有消防器材,并保证齐全有效。 电工作业安全操作规程1.范围本操作规程规定了进行维修电工作业人员的安全职责、安全基本要求、安全操作规程。本操作规程适用于TTM水泥厂从事维修电工作业的人员。2.职责2.1

电气设施、设备使用安全操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电气设施、设备使用安全操作规程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1289-83 电气设施、设备使用安全操作规程 (正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 第一条照明灯具的选用与使用 1.管道施工现场及线路施工室外作业,其照明及安全红灯灯具,应采用防水式灯具。 2.在有爆炸性气体或粉尘的场所作业,其照明应采用防爆式的灯具。 3.当用150W以上(含150W)的灯泡时,不准使用胶木灯具;施工作业的照明,不准使用自带开关的灯具。 4.在管道沟、坑沿线设置普通照明灯具及安全红灯,距地面的垂直高度为2m左右;距易燃物至少0.3m。 第二条行灯(工作手灯) 1.行灯手柄应绝缘,灯泡带金属护罩;灯泡铜头不得裸露。在人孔、沟、坑及容器内作业,采用行灯

照明时,其电压不得超过36V;在金属容器内和特别潮湿的场所,电压不得超过12V。管道施工现场使用的施工标志灯电压不超过36V。 2.使用前必须检查,手柄劈裂、无护罩;灯泡铜头裸露、导线破损、老化等现象之一者,不准使用。 第三条高热灯具 1.设置、使用高热灯具,距地面的垂直高度应大于 2.5m,距沟、坑边沿至少0.8m,距可燃物要保证安全距离。高热灯具的金属支架应有接地或接零保护;在露天使用,应有防雨措施。 2.白炽灯钨丝烧断后,不准搭接上再用,以防再次烧断引起灯泡爆裂,危及人身安全。 3.碘钨灯的安装,必须保持灯管的水平状态,不得倾斜、不得受震动。灯管应有专用灯罩。第四条插销、闸刀、开关、熔断器 1.插销(插头与插座的总称)、刀闸、开关、熔断器必须完整无损,否则不准使用。带电体裸露者,不准使用。

电气设备安装安全操作规程

电气设备安装安全操作规程 1(遵守电工一般安全要求。 2(在搬运和安装各种电气设备时,应有专人指挥,保证电气设备及其附件不受损坏。 3(如在电气设备安装中进行吊装作业,应遵守“起重作业安全操作规程”的有关规定。 4(变压器抽芯时,应注意保护瓷件,不准将瓷件作为起吊受力点,不准将异物掉进油箱内。 5(电机抽芯时,应注意不能碰坏定子和转子线圈。 6(在对变压器或电机进行干燥处理时,要根据情况采取相应的安全措施。 7(在安装、调整开关及母线时,不准攀登套管及瓷绝缘子。调整开关时,在刀刃、动触头及横梁附近不准有人。 8(在电气安装中进行焊接作业时,除遵守“焊接作业安全操作规程”外,还应采取措施避免焊接火花或焊渣烧坏设备及附件。 (三)、电缆敷设 1(遵守电工一般安全要求。 2(在开挖电缆沟前,应取得有关地下电缆管线的资料,开挖时应采取相应的安全措施,避免损坏原有地下电缆、管道等。 3(在敷设电缆时,应按规定佩戴劳动保护和安全防护用品。 4(敷设电缆前,应将沟内杂物清除干净,并加保护措施。 5(敷设电缆时,电缆盘应架设稳固,转动要平稳缓慢。电缆盘 上的铁钉及其它尖状凸出物应予清除。

6(在转弯处敷设电缆时,人员应处在弯角外侧。电缆穿管时,应采取防止手被挤伤的措施。 7(冬季施工需对电缆加热时,加热电缆胶或熔化焊锡应有防火措施。已熔化的电缆胶或焊锡,应防止水滴或湿物溶入。熔化电缆胶及浇制电缆头时,人员应戴手套和护目镜。 8(在制作环氧树脂电缆头时应采取防毒措施。 (四)、低压带电作业 1(遵守电工一般安全要求。 2(应尽量避免带电作业。必须带电作业时,工作前应采取相应的组织措施和安全措施,经经有关部门批准后方可进行。 3(带电作业应由电工两人进行,一人操作,另一人监护。 4(工作人员应穿绝缘鞋、戴干燥洁净的线手套,站在与地面绝缘的梯子或其它绝缘物上操作,工作中身体不准与周围接地体接触。 5(带电接线时,应先接开关及其以下负荷部分,后接电源。接线应逐根进行,如为裸线,应做好接头的隔离工作。 6(在架空线上带电作业,应特别注意不使身体与接地引下线、拉线、通讯线、路灯线等接触。 7(已送电的电气设备应挂警告标志牌,凡人能触及的部分应采取防护措施。 8(雷雨、浓雾及周围潮湿时,禁止带电作业。

高压电气安全操作规程(最新版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 高压电气安全操作规程(最新版)

高压电气安全操作规程(最新版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 高压开关的操作必须按程序操作,否则将会对人身设备造成损伤和损坏,直至生命安全。故根据我厂高压系统的具体结构,特制定如下安全操作规程: 一、概述 我厂区域变配电室计有(S3AH101-S3AH130)30台高压开关柜,并各内装小车一台。30台柜的连接分为10KV进线、所用变线、10KV母联和发电机等两段母线。通过它们实现10KV电源进、母线之间互联,最后以达向1#2#2000KVA、高压电机,所用变压器和15000KW发电机的并网运行。 每台小车均通过摇动手把实现推进和退出。除S3AH102、103柜外,其它小车上均设有真空断路器。它们的分合由勉维护直流屏供给的合闸和控制直流电源进行操作。它们操作地为:S3AH101、104、105、106、107、108、109、110、111、126(待定)、127、128、129、130通过在本柜上的转换开关实现本地和远方分合,S3AH112、113、114、115、

电气焊工岗位操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD213 电气焊工岗位操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

精品规程范本 编号:YTO-FS-PD213 2 / 2 电气焊工岗位操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 工作前必须穿戴好劳动防护用品,安合开关时必须戴干燥的手套,面部躲开。 焊接前首先检查工件是否放的牢固,安全措施是否可靠后,在进行工作。 电焊机各部线路接头必须完整,线路绝缘良好,油破损应处理好,外壳接地必须有良好的接地。 一次、二次线路必须完整,线路绝缘须良好,一次线长度不得超过3米。 焊钳绝缘须良好,带电焊钳须有人照管,放置安全地点,不准随便乱放,带电更换焊条,须戴干燥手套或绝缘手套. 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

电气安全操作规程文件【新版】

电气安全操作规程 1.电工安全操作规程 (1)工作时,必须穿戴好劳保用品及安全工具。 (2)检修高低压设备,必须先拉开阐刀开关,切断电源。挂上“有人操作,严禁合阐”的警示牌,验明无电后方能够进行工作。 (3)配电室内不准存放易燃物品、金属导电品及杂物。 (4)所有开关保险丝应按容量大小适当装置,不得随意加大。 (5)工作行灯不得超过36伏。 (6)电器设备着火时,应立即将设备的电源切断,然后进行灭火。对可能 带电的电器设备及变压器、油开关、电动机等应使用二氧化碳或四氯化碳灭 火器。严禁使用泡沫灭火器,并要立即消防报警。 (7)电器设备和线路要符合规格,每年雨季前应做一次线路的全面检查, 发现破损老化等绝缘不良应及时修理或更换。 (8)高空作业应检查电工梯及安全带是否牢固可靠,并要配带安全帽、安 全带,作业完毕必须清理干净场地。 (9)如需高压带电作业,要经领导及有关部门批准并有专人监护方可进行 操作。 (10)安装照明电在干燥屋内不得低于 1.8m,潮湿场所不得低于 2.5m,低 于此高度应加保护。安装墙边开关,离地面高度一般为 1.3-1.5m以上。(11)在工作场所不准追逐打闹,禁止穿拖鞋,凉鞋进行工作。 (12)安装和修理电器设备、线路应由持有合格证的电工进行,电工应严 格执行“绿地能源设备管理手册电气规程部份”进行工作。 2.低压电气设备及线路的安全操作规程 (1)低压电气设备及线路的停电检修,必须做好以下四项保证安全的技术 措施: ①停电;

②验电; ③装设接地线; ④悬挂标示牌和装设临时遮拦。 (2)低压电气设备及线路进行电作业时应设专人监护,使用有绝缘工具, 工作时站在干燥的绝缘物上进行,并戴低压绝缘手套、穿长袖衣服,其相邻 相电部分或接地金属部分应有绝缘隔离,严禁使用锉刀、金属工具及金属尺。 3. 低压设备检修安全操作规程 (1)停电; (2)验电; (3)装设接地线; (4)悬挂标志牌和装设临时遮拦; (5)应有明显的断开点; (6)带电时应做好绝缘措施,有专人监护。 4. 在全部或部分停电的设备上工作时的安全操作规程 在全部或部分停电设备上工作,保证安全的技术措施是指:停电、验电、装 设接地线、悬挂标示牌和装设临时遮拦。 5. 高压电气设备及线路的安全操作规程 在高压设备工作必须遵守: (1)填写工作票或口头、电话命令; (2)最少应有两人一起工作; (3)完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。 (4)10KV开关送电操作步骤 ①值班长令:XX 开关送电 ②查所有工作票收回,“禁止合闸”警示牌已摘下 ③拉开接地刀闸 ④检查接地刀闸处于断开位置

电气岗位操作规程

电气岗位操作规程 总则 第一节电气运行制度 一、工作票制度 凡在电气设备上的工作,应填用工作票或按命令(口头或电话)执行,这就是工作票制度 工作票制度是保证检修人员在电气设备上安全工作的组织措施之一,它是为避免发生人生和设备事故,而必须履行的一种设备检修工作手续。 该制度介绍了工作票的种类,工作票的适用范围,工作票的申请手续,工作票的正确使用,工作票的责任人,工作票的有效期及延期、管理。 它是为避免发生人生和设备事故,保证系统和设备的安全运行,运行值班人员应按照工作票的要求,进行停电倒闸操作,做好安全措施,然后由运行值班人员(工作许可人)及检修工作负责人共同办理工作票的开工手续。检修工作结束时,运行值班人员及检修工作负责人共同检查、验收被检修设备,并共同办理工作票的结束手续。 二、操作票制度 凡是影响机组生产或改变电力系统运行方式的倒闸操作及机炉开、停等较复杂的操作项目,必须填写操作票,这就是操作票制度。操作票制度是防止误操作的重要组织措施。 该制度介绍了操作票使用的规定,填用操作票的要求,操作票的操作、监护和复诵,操作票的管理。 倒闸操作是一项复杂而又极为重要的工作,操作的正确及否直接关系到操作人员的人身安全和设备、系统的正常运行,因此必须严格执行操作票制度。违反操作票制度,其后果可能十分严重,如造成非同期并列,带负荷拉、合隔离开关、带电挂接地线及带地线合闸等误操作事故。所以,运行值班人员必须严格执行操作票制度。 三、交接班制度 运行值班人员进行交班和接班时应遵照的有关规定和要求的制度,称为交接班制度。交接班制度是确保连续正常发供电的一项有力措施。 运行值班人员执行交接班制度,要做到接班时心中有数,交班时认真负责,班前要对生产任务进行必要的布置,班后要对生产工作进行总结。交接班制度的具体内容主要是、接班人员在班前15分钟到控制室听取交班班长对设备运行情况的介绍。然后岗位人员按照规定的检查范围,到现场检查设备运行情况和检修设备的安全措施,并了解设备的缺陷和消除情况。在班前的碰头会上向班

电气设备安全使用规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A47623 电气设备安全使用规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

电气设备安全使用规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1各岗位所用电气设备,应设有专人负责。 2电气设备操作人员,必须熟练掌握操作的方法和操作程序。 3电气设备发生异常,必须通知电气设备维修人员处理,不准擅自处理。 4电线接头须用绝缘胶布包好,所用电气设备均重新安装良好的接地线。 5手潮湿时不得操作任何电气设备,必须擦干后操作。 6易熔片或保险丝必须按电气设备的额定电流安装,严禁用铁丝或钢丝代替。

7禁止随意在开关上接临时电力设备或临时照明线。 8严禁在电线或电力设备上悬挂衣物或放各种物品。 9禁止电炉直接放在木制试验台上,应在电炉底部垫耐火砖。 10安全变压器、行灯变压器、行车变压器应放置或安装在安全干燥处,避免潮湿;如放在地面或工作室内时,必须垫木板,加安全防护装置;变压器用完后要及时将电源开关拉下。 11使用电气设备时,须先检查电气及机械设备部分是否安全可靠,安全防护装置是否齐全,有无异物和杂物。 12严禁用湿毛巾擦电气设备。 13闸刀开关使用时必须合严,停止时必须将开

电器设备安全操作规程

电器设备安全操作规程 1、电气操作人员必须持证上岗,车间应在电工证有效期前一个月提前上报生产安全部进行复审,严禁无证从事电工作业; 2、使用的配电箱、闸刀开关、按钮开关、插座以及电缆必须保持完好,不得有破损或裸露; 3、操作闸刀开关、磁力开关时必须将盖盖好,严禁脸部面对闸刀操作; 4、电气设备的外壳必须可靠接地或接零; 5、使用手电钻、角磨机等手动电动工具时,应确保可靠接地,若单相其插头必须符合单相三眼的要求,若双相必须符合三相四眼的要求; 6、不得将工具等重物压在导线上,以防止导线断裂发生事故; 7、一般禁止使用临时线,必须使用时应做好安全防范措施并严 格按照有关电气安全技术规程安装架设;; 8移动某些非固定电气设备,如风扇、吸尘器、电热器、电焊机等必须先切断电源; 9、雷雨天,不得进行攀高作业,不得随意开启浴室,不 许靠近高压电杆、铁塔、避雷针导线接地的20米范围内, 以免发生跨步电压触电;

10、发生电气火灾时,应先切断电源,并使用1211或干粉灭火器进行救火,严禁使用水或泡沫灭火器; 11、打扫卫生、擦拭设备时,严禁用水或湿布擦拭设备或电气元件,以防发生短路或触电事故。 12、在电器设备上工作,必须严格按照工作票制度执行, 工作过程中不得擅自变更安全措施; 13、在电器设备上工作时,应采取停电、验电、悬挂接 地线悬挂警告标识牌和装设护栏等安全技术措施; 14、工作人员工作时必须有专职的监护人现场负责工作人员的监护任务,监护人如发现工作人员有违反安全规程或进行不安全工作的,应立即指正; 15、严格值班人员交接班制度,杜绝因为没有交接清楚而引起的设备及其他安全事故; 16、低压带电工作,应设专人监护;使用有绝缘柄的工 具,工作时要站在干燥的绝缘物上进行,并戴绝缘手套,穿绝缘鞋; 17、在高压设备上操作要严格按电业部门的规定执行; 18、电气设备停电后,即使事故停电,在未做好安全措施以前,不得触及设备;

电器安全操作规程

电器安全操作规程 一、参加电器工作人员必须熟悉本规程和电气技术操作规程,受过触电急救人工呼吸及灭火操作方法训练,对新工人、徒工、实习生等只能在有经验的技术工人指导下进行一般的作业,取得“合格证”后方能独立操作。 二、凡视力不好,听觉不灵、神经错乱或患高血压病、心脏病、抽风病者均不允许从事电器作业,电工患临时小病和精神不好、体力不支时,班组长在分配工作期间,应适当分配给轻工作,不允许参加高空作业和重体力的紧张工作。 一、从事现场作业和高空作业都必须有两人以上。 二、工作前先检查周围环境有那些不安全因素,采取适当的安全措施,排除隐患方能工作,工作时彼此应互相照顾,发现不安全因素或违反安全技术操作者,提醒后仍不听劝阻的,即停止其工作,并及时向领导汇报。 三、工作人员在工作中必须与高压带保持安全距离: 四、不准擅自更换大容量的保险丝,或用铜铝线代替,不准擅自触动继电保护装置。

五、在工作岗位上不准打闹、睡觉、不准擅自离工作岗 位。 六、工作人员不得隐瞒过失,发现问题随时向领导汇报,并及时采取措施解决。 七、进行任何工作前必须明确工作内容,做好准备,防止出差错。 八、一切设备与线路未经证实无电,不准轻易触摸。 九、对于电压250伏以上即为高压,无保护措施,禁止带电作业,低压带电工作必须先检查好工作环境,准备好绝缘用具,采取安全措施方可工作,不影响主要生产,一律停电作业,雷雨交加时应终止工作,不得靠近带电体,违反本规定的一切指示,电器工作人员应拒绝执行,并将理由报告给领导。 十、无电应作有电认识,不要完全信赖绝缘保护。 十一、修理人员携带的工具,距离三千伏以下的带电体不应小于一米。 十二、检修或实验前后,要清点工具是否齐全,防止遗忘在设备上。 十三、安装设备遮栏时要考虑临时发生危险不致防碍安全退出。 十四、凡因工作需要,要用电话传讯意见时,特别是有关安全事宜,须重复对方言词,禁止用含糊字句,以免误解

电气工岗位安全操作规程

本文档下载后可任意修改 编号:SM-ZD-71173 Through the p rocess agreeme nt to achieve a uni fied action p olicy for differe nt people, so as to coord in ate acti on, reduce bli ndn ess, and make the work orderly. 编制: 审核: 批准: I If 〔岗位安全操作规程 J

电气工岗位安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、熟悉本岗位安全操作规程,具备必要的电工知识,按 规定正确佩戴和使用劳动保护用品。 2、上岗时必须有电工作业操作证, 3、负责选厂各种电器设备的维护和故障排除,保证全厂用电和电器设备、设施的安全正常运转,并填写运行记录。 4、掌握电器设备的运行情况,当发生异常情况威胁生产 时,应采取紧急处理措施及时向领导汇报。 5、负责全厂电器设备的巡检、点检、保养与维修工作 及时正确地填写交接班记录及各种台帐。 7、严格遵守并执行公司各项规章制度和操作规程,确 保个人人身安全。 8、做好电器设备的修旧利废工作。 9、负责公司的停、送电工作;保证生产的正常用电与电 器设施的正常运行。

10、认真完成上级领导交给的其它工作任务。 11、操作者应遵守机械加工通用安全操作规程,熟悉本 单位的电气线路和设备特点及其使用情况。 12、电气工作人员必须身体健康。对患有高血压、精神 分裂症者不得操作,每班不得少于二人。 13、电气工作人员,禁止使用通心螺丝刀、无绝缘把的 钳子、钢卷尺。 14、使用试电笔时,不准超出允许使用电压范围。 15、在发生人身触电事故时,为急救触电者可以不经上 级许可拉开有关开关。 16、电工必须熟知触电急救常识。 17、工作前准备: (1)工作前必须检查周围环境,看是否有影响作 业的障 碍物,若有必须及时移开。 (2)工作前必须检查工具绝缘是否良好,并要合理使用 工具. (3)工作前需首先检查现场的安全情况,保证安全作业。 (1 )在作业时不管设备有没有电都要认为设备带电。

电气作业安全操作规程

电气作业安全操作规程 一、电气操作人员的资格和要求: (一)、电气作业必须经过专业培训,考试合格,持有电工作业操作证的人员担任。 (二)、电气作业人员因故间断电气工作连续六个月以上者,必须重新考试合格,方能工作。 (三)、外单位派(借)的电气工作人员,应持有电气工作安全考核合格证。 (四)、电气人员必须严格执行国家的安全作业规定。 (五)、电气工作人员必须严格熟悉有关消防知识,能正确使用消防用具和设备,熟知人身触电紧急救护方法。 (六)、变、配电所及电工班要根据本岗位的实际情况和季节特点,制定完善各项规章制度和相应的岗位责任制。做好预防工作和安全检查,发现问题及时消除。 (七)、现场要备有安全用具、防护用具和消防器材等。并定期进行检查试验。 (八)、易燃、易爆场所的电气设备和线路的运行及检修,必须按照国家有关标准执行。 (九)、电气设备必须由可靠的接地(接零)、防雷和防静电设施必须完好,并定期检测。 二、高压电气安全操作规程: (一)、凡是高压设备停电或检修、及主要电器设备大、中检修,高低压架空线路,都必须按照《电业局电气安全工作规定》及有关规定办理工作票及各种票证。

(二)、工作票签发人必须按工作票内容一项不漏地填写清楚,若发现缺项漏填,字迹了草难辨或有涂改者,该工作票视为无效,由车间办理技术科审批,特殊情况由主管厂长审批。 (三)、检修工作人员,接到工作票以后,要认真进行查看,认为没有差错后,按要求严格执行,若不按工作票操作,造成事故,由检修人员负责。 (四)、检修人员发现工作票有问题,可当面提出,请求更改,如不更正造成事故由最后指令人负责。 (五)、在紧急、特殊情况(如危害人身安全或重大损失)来不及办理工作票,可由厂调度、生产厂长、主管厂长,动力车间主任口头命令或电话命令进行倒闸操作,操作人员必须做好记录备查。 三、电气检修操作规程: (一)、凡检修的电气设备停电后,必须进行验电,验电器应符合电压等级,高压部分必须戴绝缘手套,确认无电后,打好接地线,手持红外线绝缘棒进行对地放电,放电时戴眼镜。 (二)、在停电线路的刀闸手柄上,悬挂“禁止合闸,有人工作”的警告牌,在不停电部位的安全围栏外应悬挂“高压有电,禁止入内”的标志牌。 (三)、对停电超过4小时有保险器装置的关键设备应将保险拔掉。 (四)、检修工作结束后,拆除接地线,人员撤离现场,交回工作票(由动力车间统一保管),摘掉警告牌后方准恢复送电。 (五)、禁止带电作业,特殊情况,可经主管厂长动力车间主任许可采取安全措施后方可作业。 四、架空线路操作规程 (一)、架空线及线杆在检修之前,必须由带班长或负责人全面检查,确实无缺陷,不危及人身安全和作业安全方可进行作业。 (二)、架空线路登高作业,必须按照登高作业规定,对登杆器具,要有专人认真检查,是否完好可靠,上下传递物品要用小绳,杆下应设监护人,严禁非工作人员进入作业区,监护人员必须戴安全帽,并要保持一定距离,避免操作人员掉下物品工具,造成伤亡事故。

相关文档
相关文档 最新文档