一、蛙式打夯机操作工:

1、蛙式打夯机手把上应装按钮开关,并包绝缘材料。操作时应戴绝缘手套,打夯机电源必须完好无损。作业时,严禁夯击电源线。

2、在坡地或松软土层打夯,严禁背着牵引。不得用于夯实坚硬或软硬不均相差较大的地面。

3、作业前,应对工作面进行清理排除障碍,搬运夯蛙到沟槽中作业时,应使用起重设备,上下槽选用跳板。

4、凡需搬运蛙夯必须切断电源,不准带电搬运,以防造成蛙夯强操作。

5、蛙夯属于手持移动式电动工具,必须按照电气规定,在电源首端装设漏电动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1S的漏电保护器,并对蛙夯外壳做好保护接地。

6、操作人员应穿戴好绝缘用品。

7、蛙夯操作必须有两人,一人扶夯,一人提电线,提线人也必须穿戴好绝缘用品,两人要密切配合,防止拉线过紧和夯打在线路上造成事故。

8、蛙夯的电器开关与入线处的连接,要随时进行检查,避免入接线因震动、磨损等原因导致松动或绝缘失效。

9、在蛙打室内土时,夯头要躲开墙基础,防止因夯头处软硬相差过大,砸断电线。

10、两台以上蛙夯同时作业时,左右间距不小于5m,前后不小于10m。相互间的胶皮电缆不要缠绕交叉,并远离夯头。

二、蛙式打夯机:

1、夯机使用前检查绝缘、线路、漏电保护器、定向开关、皮带、偏心块等,确认无问题后方可使用。

2、夯机操作时两个人操作,一人扶夯机,一人整理电线,防止拐弯时不得猛拐和撒把不扶任其自由行走。

3、夯机作业时,机身2m内不得有人。多台夯机夯打时,其左右距离不得小于5m,前后距离不得小于10m。作业认必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套。

4、随机的电源线应保持3~4m余量,发现缆线扭结、缠绕、破裂时,及时断电,停止作业,马上修理。

5、挪夯机前要断电,绑好偏心块,盘好缆线。往坑槽里放夯机时应用绳索放下,严禁推扔夯机。工作完后,断电锁好闸箱,放在干燥处和防潮防雨处保管。

三、振捣棒:

1、在使用前检查部件和软轴,接线是否正确,试运转后,方可使用。

2、单设电源线和电源箱。箱内要有漏电保护器,电机外壳做好接零保护,工作时两人操作:一人持棒,一人看电机,随时挪电机,不得拖拉。

3、电机如果放在架子上不准拖拉,防止电机与软轴拖开,电机跌落砸人或摔坏电机。

4、随机用的电缆线不得捆在架管或钢筋上,防止破损漏电。

5、用完的振捣棒先断电再盘好缆线,电机放在干燥处,防止受潮造成电机烧毁现象。

6、雨天施工电机有防雨措施。

7、振捣棒插入砼中不能超过砼厚度的3/4振捣棒振动点根据工长技术交底。

8、振捣棒插入砼中不能超过砼厚度的3/4振捣棒振动点根据工长技术交底。

四、钢筋弯曲机:

1、工作前检查电源线、部件和弯曲中心轴是否良好,漏电保护器和接零(或接地)保护有效,并先空车运转,确认无问题后方可使用。

2、弯曲较长的钢筋时应两人扶持,两人动作一致,不得任意拉拽。不直的钢筋,禁止在弯曲机上弯曲。

3、更换弯曲机中心轴时要先断电,不得在运转时更换和修理,防止伤人。

4、弯曲成型的钢筋码放整齐。工作完毕后,把机械四周的钢筋头清理干净,断电锁好闸箱后方可离开。

五、钢筋切断机:

1、操作前检查漏电保护器、刀片是否牢靠,电源接线是否正确,各电气部件绝缘是否完好,传动部件是否有护罩,机身是否有可靠的接零(接地)保护。确认无问题后方可使用。

2、使用前必须先空车试运转,确认无异常后,才能正式开始工作。

3、在钢筋切断时,必须将钢筋推紧,待活动的刀片退回后,将钢筋送入刀口切断,禁止加工超过规格的或过硬的钢筋。切断低合金钢等特种特种钢筋,应用高硬度刀片。

4、当切断短料时,必须用钳子夹紧后送料,防止末端摆动伤人。

5、当切断长时,应两人操作,后人听前人的指挥,配合协调,不得任意拉拽。

6、在机械运转过程中,禁止进行调整、检修和清扫。

7、更换刀片和修理时,先断电后更换。加工好的钢筋应码放整齐,对断下的钢筋头,必须清理干净。加工完后拉闸断电,锁好闸箱后方可离开。

六、气焊:

1、施焊场地周围应清除易燃易爆物品,或进行覆盖、隔离。

2、必须在易燃易爆气体或液体扩散区施焊时,应经有关部门检试许可后,方可进行。

3、氧气瓶、气压表及焊割工具上,不得采用紫铜制作。

4、氧气瓶应有防震胶圈,悬紧安全帽,避免碰撞和剧烈振动,并防止曝晒。冻结后应用热水加热,不准用火烤。

5、乙炔气管用后需清除管内积水。胶管、防止回火的安全装置冻结时,应用热水或蒸汽加热解冻,严禁用火烘烤。

6、点火时,焊枪口不准对人,正在燃烧的焊枪不得放在工件或地面上。焊枪带有乙炔和氧气时,不准放在金属容器内,以防气体逸出,发生燃烧事故。

7、不得手持连接胶管的焊枪爬梯、登高。

8、严禁在带压力的容器或管道上焊、割,带电设备应先切断电源。

9、在贮存过易燃易爆及有毒物品的容器或管道上焊、割时,应先清除干净,并将所有的孔、口打开。

10、铅焊时,场地应通风良好,皮肤外露部分应涂护肤油脂,工作完毕应洗漱。

11、工作完毕,应将氧气瓶气阀关好,拧上安全罩,检查操作场地,确认无着火危险,方准离开。

七、卷杨机:

1、卷杨机应安装在坚实平整,视线良好的地方,机座下应用方木垫起,搭设防砸防雨工作棚。

2、卷杨机的地锚必须单设,不得利用树木、电线杆、建筑物代替地锚,固定好的卷扬机应在机座两侧各打下两根钢管,防止使用时机座左右滑动。

3、导向滑轮不得使用开口滑轮,钢丝绳的型号应根据载重量计算选用,钢丝绳在使用中不得拖地打弯,不得使用油芯外露和压扁的钢丝绳,在卷筒上保持三圈以上的安全圈,并排列整齐。卷筒钢丝绳缠乱时,必须由两人配合缠绕,一人操作,一人在5米以外用手引导,严禁一人用手、脚引导缠绕,防止把手或脚绞进去发生事故。

4、使用前检查刹车制动是否灵敏,卷扬机、井架、吊盘有无异常,机身、井架是否牢固可靠,传动部位防护是否齐全有效,各部连接紧固件是否完好可靠。经检查试运转合格后,方准操作。机手必须持证上岗操作,吊盘内严禁乘人上下,吊盘前后应塞防护门。提升架天轮下4米处设超高限位器,防止吊盘冲顶拉倒提升架。

5、工作中遇到停电,机手将吊盘放到地面,不得悬挂在半空。工作完后,拉闸断电,锁好闸箱。

6、每天检查钢丝绳、天轮、地滑子、运转情况,每周一加油。

7、司机必须听清联络信号后方准开动卷扬机。

8、吊笼无安全门,卸料平台无安全门不准开车。

八、外用电梯司机:

1、电梯司机必须身体健康(无心脏病和高血压病),并经过训练合格,严禁非司机开车。

2、每班首先运行和满载时均应作电动机制动效果检查(吊笼离地面1

米左右高,停车2分,吊笼无下滑现象)。

3、电梯吊笼里,严禁混凝土和人混上(乘人时不载混凝土,载混凝土时不乘人)。

4、电梯基座5米范围内,不得挖掘沟槽。电梯周围2.5米内,离地面高3米左右要架设坚固的防护棚。

5、暴风雨后外用电梯基座、电源、接地、暂设支撑等,要进行安全检查。

6、严禁电梯超载运行,运送物料长度不得超过护网。

7、坚持定期进行技术检查和润滑制度。

8、司机开车思想集中,随时注意信号,遇事故和危险时立即停车。

9、记好当班记录,发现问题及时报告并查明原因,不得带病使用。

10、吊笼无安全门、卸料平台无安全门,不准开车。

11、离开操作室应锁梯笼门,拉闸停电。

九、模板拆除:

1、拆除时应严格遵守“拆模作业”要点的规定。

2、高处、复杂结构模板的拆除,应有专人指挥和切实的安全措施,并在下面标出工作区,严禁非操作人员进入作业区。

3、工作前应事先检查所使用的工具是否牢固,扳手等工具必须用绳链系挂在身上,工作时思想要集中,防止钉子扎脚和从空中滑落。

4、遇六级以上大风时,应暂停室外的高处作业。有雨、雪、霜时应先清扫现场,不滑时再进行工作。

5、拆除模板一般应采用长撬杠,严禁操作人员站在正拆除的模板上。

6、已拆除的模板、拉杆、支撑等应及时运走或是妥善堆放,严防操作人员因扶空、踏空而坠落。

7、在混凝土墙体、平板上有预留洞时,应在模板拆除后,随时在墙洞上做好安全护栏,或将板的洞盖严。

8、拆模间隙时,应将已活动的模板、拉杆、制成等固定牢固,严防突然掉落、倒塌伤人。

9、拆除基础及地下工程模板时,应先检查基槽(坑)土壁的状况,发现有松软、龟裂等不安全因素时,必须在采取防范措施后,方可下人作业,拆下的模板和支承杆件不得的在离槽(坑)上口1米以内堆放,并随拆随运。

10、拆除板、梁、柱、墙模板时应注意:

①拆除4米以上模板时,应搭脚手架或操作平台,并设防护栏杆。

②严禁在同一垂直面上操作。

③拆除时应逐块拆卸,不得成片松动和撬落或拉倒。

④拆除平台、楼层板的底模时,应设临时支撑,防止大片模板坠落,尤其是拆支柱时,操作人员应站在门窗洞口外拉拆,更应严防模板突然全部掉落伤人。

⑤严禁站在悬臂结构上面敲拆底模。

11、拆除高而窄的淤滞构件,模板如薄腹梁、吊车梁等,应随时加设支撑将构件支稳,严防构件倾倒伤人。

12、每人应有足够工作面,数人同时操作时应科学分工,统一信号和行动。

十、树脂类防腐蚀施工:

1、配制聚脂砂浆时,应特别注意过氧化环已酮固体易爆炸,须配成糊状使用,并严禁与促进剂直接混合。

2、配制、使用乙醇、苯、丙酮等易燃材料的施工现场,应严禁烟火,要通风,并应设置消防器材。

3、配制硫酸时,应将酸注入水中(严禁水注入酸中),并在配制现场应备有10%碱液和纯碱水溶液,以备中和洒出的酸液之用。

4、配制硫酸乙酯时,应将硫酸慢慢注入酒精中,并充分搅拌,但温度不能超过60℃,严防酸雾飞出。配制量较大时应设有间接冷却装置(如循环水浴)。

5、操作人员应在施工前进行体格检查,患有气管炎。心脏病、肝炎、高血压以及有过敏反应者均不得进行操作。操作者应戴乳胶手套。

6、树脂类防腐蚀工程中的许多原材料,如乙二胺、苯类、酸类等,都具有程度不等的毒性和刺激性,故在使用或配制中,均应有良好的通风。

7、研磨、筛分、搅拌粉状填料应在密封箱内进行,操作人员应穿戴防尘口罩,防护眼镜、手套、工作服等防护用品,工作完毕后应冲洗或淋浴。

8、施工中不慎与腐蚀或刺激性物质接触后,要立即用水或乙醇擦洗。

9、采用毒性的材料施工时,应采取轮换制,并缩短作业时间。

10、施工前应根据操作的具体情况,制定严格有效的安全、防护措施,并严格贯彻,督促切实执行。

十一、硫磺类防腐蚀施工:

1、硫磺进场后要妥善保管,要注意防火,设灭火设备。

2、现场熬制硫磺胶泥和砂浆时,产生有毒气体,故熬制地点应设在下风向,室内熬制时锅上应设排气罩。

3、熬制过程中要严格控制温度,严防着火,发现黄烟应立即撤火降温,局部燃烧时可撒石英粉灭火。

4、操作人员应戴口罩、手套等防护用品。

十二、水玻璃类防腐蚀施工:

1、氟硅酸钠有毒,必须做好标记,安全存放,并有专人妥善保管。

2、氟硅酸钠干拌粉料应使用密封搅拌箱。

3、施工时应有良好的通风条件。

4、操作人员要穿工作服、戴口罩、护目镜等。在进行酸化处理时,应穿戴防酸护具:如防酸手套、防酸靴、防酸裙等。

5、稀释浓硫酸时,严禁把水倒入浓硫酸内,应把浓硫酸徐徐倒入水中。

十三、瓦屋面施工:

1、有严重心脏病、高血压、神经衰弱症及贫血症等,不适于高处作业者不能进行屋面工程施工作业,施工前应先检查防护栏杆或安全网牢固可靠。

2、在坡度大于250的屋面施工时,必须使用移动式的板梯挂瓦,板梯应设有牢固的挂钩。

3、运瓦和挂瓦应在两坡同时进行,以免屋架两边荷载相差过大发生扭曲。

4、屋面无望板时,应铺设通道,严禁在桁条、瓦条上行走。

5、屋面上若有霜雪时,要及时清扫,并应有可靠的防滑措施。

6、上屋面时,不得穿硬底及易滑的鞋,且应随时注意脚下挂瓦条、望砖、椽条等,以防跌跤。

7、砖瓦杂物集中往下运,不准随便往下乱掷。

十四、石棉水泥玻璃瓦屋面施工:

1、玻璃瓦屋面不宜用于常有暴风和积雪较厚的地区,同时不宜用在积灰较厚的车间。

2、屋面檐口周围应设不低于1.4米高的防护栏杆。

3、施工时应搭设临时走道板,并随铺瓦进度随移随搭。

4、运瓦工作应在两坡对称进行,铺瓦时,亦沿两坡对称进行。

5、工具和螺栓(螺帽、垫圈等)应放在工具袋内,严禁散铺或散丢在屋面上,以防掉下伤人。

6、操作时精神要集中,严禁嬉笑打闹,也不准互相上下抛掷物品。

7、在已安装好的波瓦上行走时,应沿已铺好屋面的檩条方向踩踏(以露出的螺帽为标志),严禁在波瓦屋面上行走。

十五、射钉紧固:

1、装卸和搬运:

①车船内装载的射钉弹,要堆放牢固,防止倒塌。

②不得与易燃品(如汽油、酒精等)、酸性物质、硫化物、氨化合物等混装。

③在搬运中应轻拿轻放,不得投掷、碰撞。

④运输过程中,要有防雨措施。

⑤装有射钉弹的车厢、船舱应严禁烟火,如遇火灾应首先将射钉弹移开。

⑥运输射钉弹时,应执行运输危险品的有关规定。

2、贮存和保管:

①贮存射钉弹的库房要整洁、干燥、自然通风良好、无火源,库房内的温度一般不应高于40℃,并按危险品有关规定执行。

②堆放应平稳、整齐、不得与易燃品、酸性物质、硫化物、氨化合物等一起贮存。

③取用和发放射钉弹时要按“用旧存新”和用零存整”的原则办理。

3、使用:

①操作人员要经过培训,按射钉、射钉弹和射钉枪配套使用的有关规定和技术要求执行,正确选用好射钉弹的型号和威力色标。

②不要把射钉弹放置在高热物体上,不得用火或高温直接烘烤或加热射钉弹。

③不要随意撞击射钉弹,不要将射钉弹与其它硬质物体混放在一起摩擦。

④不要把射钉弹交给无关的人或小孩玩耍。

⑤操作人员要经过培训,掌握射钉弹的性能,并能拆卸和组装。

⑥枪管内不允许有杂物(如钉和弹的残余物),应保持清洁,各部件不允许有松动现象,如发现、摩擦烧蚀或损坏,应更换后使用。

⑦在操作时才允许将钉、弹装入枪内,装好钉、弹的枪,严禁将枪口对人。

⑧射击的基本必须稳固、坚实,并具有抵抗射击冲击的刚度。薄片墙、轻质墙体上射击时,对面不得站人,以防射穿伤人。

⑨发现枪的操作不灵活时必须及时取出钉、弹,排除故障,切不可随意敲击。

⑩装有射钉弹的射钉枪不用时不要轻易解除保险。

11.射钉枪每天用完后,必须将枪机用煤油浸泡,然后擦拭,上油存放,以防锈蚀。射击1000发之后应清洗。

十六、玻璃工程:

1、搬运玻璃应戴手套,或用布、纸垫住将玻璃与手及身体裸露部分隔开。

2、裁玻璃,应在规定的场所进行。边角余料要集中堆放,并及时处理。

3、安装玻璃时所使用的工具应放入袋内,随安随取。同时严禁将铁钉含于口内。

4、独立悬空作业时必须拴好安全带,不准一手腋下夹住玻璃,一手扶梯

攀登上下。

5、安装窗扇玻璃时,不得在垂直方向的上下两层同时作业,以避免玻璃破碎掉落伤人。

6、天窗及高层房屋安装玻璃时,施工点的下面及附近严禁行人通过,乙方玻璃及工具掉落伤人。

7、大屏幕玻璃安装应搭设吊架或挑架从上到下逐层安装。

8、门窗等安装好的玻璃应平整、牢固,不得有松动现象;并在安装完毕后,应随机将风钩挂号或插上插销,乙方风吹风扇碰碎掉落伤人。

9、安装屋顶采用采光玻璃,应铺设脚手架或采取其它安全可靠措施。

10、安装完后所剩下的残余破碎玻璃应及时清扫和集中堆放,并要尽快处理,以避免伤人。

十七、喷涂:

1、在室内或容器内喷涂,必须保持良好的通风,一般应尽量在露天喷涂。作业的周围不得有火种。

2、喷涂时,如发现喷枪出漆不匀,严禁对着喷嘴察看,可调整出气嘴和出漆嘴之间的距离来解决。最好在施工前用水代替喷漆进行试喷,无问题后再正式进行。

3、喷涂对人体有害的油漆涂料时,需带防毒口罩,如对眼睛有害,必须戴上密闭式的眼镜进行防护。

4、喷涂硝基漆或其它挥发性、易燃性溶剂稀释的涂料时,不准使用明火或吸烟。

5、为避免静电聚焦,喷漆室(棚)或罐体涂料应设有接地保护装置。

6、在室内或容器内喷涂时,应每隔2h左右到室外换换空气。

7、大面积喷涂时,电气设备必须按防爆等级规定进行安装。

8、喷涂作业人员施工时,感觉头痛、心悸和恶心时,应立即停止工作离开工作地点,到通风处换气,如仍不缓解,应去医疗所治疗。

十八、油漆:

1、各类油漆,因其易燃或有毒,故应存放在专用库房内,不允许与其它材料混乱。对挥发性油料必须存于密闭容器,必须设专人保管。

2、油漆涂料库房应良好的通风,并应设置消防器材,悬挂醒目的“严禁烟火”的标志。库房与其它建筑物应保持一定的安全距离,严禁住人。

3、使用煤油、汽油、松香水、丙酮等易燃物调配油料,应配带好防护用品,不准吸烟。

4、沾染油漆或稀释油类的棉纱、破布等物,应全部收集存放在有盖的金属箱内,待不能使用时,应集中销毁或用碱剂将油污洗净以备再用。

5、用钢丝刷、板锉、气动或电动工具清除铁锈、铁鳞时,需戴上防护眼镜。在涂刷红丹锈漆及含铅颜料油漆时,要注意防止铅中毒,操作时要戴口罩。

6、刷涂耐酸、耐腐蚀的过氯乙稀漆时,由于气味较大,有毒性,在刷漆时应戴上防毒口罩,每隔1h应到室外换气一次,同时还应保持工作场所有良好的通风。

7、使用天然漆(生漆)时,由于有毒性,操作时要防止中毒,禁止用已沾漆的手去碰身体别的部分,中毒后可用香樟木块泡在开水中洗刷患或去医院治疗。

8、油漆窗子时严禁站或骑在窗槛上操作,以防槛断人落。

9、涂刷外开窗扇,应将安全带挂在牢靠的地方。刷封檐板应利用外装修架或搭设挑架进行,刷水落管亦应利用外架或单独搭设吊架进行。

10、刷涂坡度大于25度的铁皮屋面时,应设置活动板梯、防护栏杆和安全网。

11、刷涂作业过程中,如感头痛、恶心、心闷或心悸时,应立即停止作业到户外换取新鲜空气。

12、夜间作业时,照明应采取防爆措施。涂刷大面积场地时,室内照明和电气设备必须按防爆登记规定进行安装。

十九、机械维修工:

1、工作环境应干燥整洁,不得堵塞通道。

2、清洗用油、润滑油脂及废油脂,必须制定地点存放。废油、废棉纱不准随地乱丢。

3、扁铲、冲子等尾部不准反向使用;打大锤时不准戴手套,在大锤甩转方向上不准有人。

4、用台钳夹工件,应夹紧夹牢,所夹工件不得超过钳口最大行程的三分之二。

5、机械解体,要用支架,架稳或垫实,有回转机构者要卡死。

6、修理机械,应选择平坦坚实地点停放,支撑牢固和楔紧;使用千斤顶

时,必须用支架垫稳。

7、不准在发动着的车辆下面操作。

8、架空试车,不准在测量下面工作或检查,不准在测量前方站立。

9、检修有毒、易燃、易爆物的容器或设备时应先严格清洗,经检查合格,并打开空气通道,方可操作。在容器内操作,必须通风良好,外面应有人监护。

10、检修中的机械,应有“正在修理,禁止开动”的标志示警,非检修认,一律不准发动或转动。检修中,不准将手伸进齿轮箱或用手指找正对孔。

11、试车时应随时注意各种仪表、声响等,发现不正常情况,应立即停车。

12、机修场地不准吸烟。

二十、机动翻斗车司机:

1、严格遵守交通规则和有关规定,驾驶车辆必须证、照齐全,不准驾驶与证件不符的车辆,严禁酒后开车。

2、发动前应将变速杆放到空档位置,并拉紧手刹车。

3、发动后应检查各种仪表、方向机构、灯光等是否灵敏可靠,并确认周围无障碍物后,方可鸣号起步。

4、汽车涉水和通过漫水桥时,应实现查明行车路线,并需有人引车;如水深超过排气管时,不得强行通过;严禁熄火。

5、在坡道上被迫熄火停车,应拉紧手制动器,下坡挂倒档,上坡挂千斤档,并将前后轮楔牢。

6、车辆陷入坑内,如用车牵引,应有专人指挥,互相配合。

7、向坑槽或混凝土集体料内卸车时,应保持适当安全距离和设置挡礅,以防翻车。

8、车上严禁带人。转弯时应减速,注意来往行人。

二十一、回填土:

1、必须穿软底鞋,严禁穿拖鞋、高跟鞋或赤脚作业。

2、非电工严禁乱拉电线,非特殊工种禁止从事特种作业。

3、蛙式打夯机手把应装按钮开关,并包绝缘材料。

4、操作打夯机时应戴绝缘手套,打夯机电源必须完好无损。

5、作业时打夯机严禁夯击电源线,作业时严禁背着牵引。

6、用手推车运输回填土时,车与车之间必须保持一定的安全距离。

二十二、临边防护架搭设:

1、框架结构临边防护

防护材料用Φ48钢管在柱子内侧纵向两道护身栏杆,栏杆固定在混凝土柱子上。当柱与柱距离较大时,应在柱子距离中间加立杆与栏杆绑扎牢固。防护栏杆1米,两道栏杆间隙相等,在楼层地面柱子内侧加18厘米高挡脚板,防止临边杂物坠落。

2、休息平台临边防护

借助建筑物外脚手架搭设防护架,或在平台、走廊首层搭单排防护架,一直搭到建筑物顶端。

二十三、预制构件安装:

1、各种预制构件安装必须按施工顺序对号就位,应保持垂直稳起。就位后,立即将构件的拉杆和支撑焊牢或锚固,方可摘钩,禁止站在外墙板边沿探身推拉构件。

2、从插放架起吊墙板应用卡环卡牢,垂直稳起,墙板必须超过障碍物允许高度方可回转臂杆。

3、上下层壁板就位后,应将预留钢筋立即焊牢,禁止下层壁板未焊牢前安装上层构件。

4、分流水段施工,流水段端头的外墙板,一侧与横墙连接,另一侧必须用铁管和带有花篮螺栓的钢丝绳,把外墙与楼板临时拉牢,直到与下一流水段钢筋套环穿好加固方可拆掉。

5、墙板就位固定后不得撬动,需要撬动调整时,应重新挂钩,墙板安装过程中禁止拆移支撑和拉杆。

6、外墙未砖砌体,内墙浇灌混凝土前,必须将外砖墙加固,防止墙体外涨。在拆除时,禁止把加固材料悬挂在墙体上和直接下扔。

7、阳台板安装就位必须逐层支设临时支柱,连接支顶不得少于三层,并应与墙体拉结牢固。阳台板预留的拉结筋与圈梁钢筋应及时焊接。

8、阳台栏板和楼梯栏杆,应随层安装。如不能及时安装,必须在外侧搭设防护栏杆。

9、预制构件就位焊接牢固,应立即将吊环割掉,防止绊脚。

二十四、手持电动工具:

1、手持电动工具的开关箱内必须安装隔离开关、短路保护、过负荷保护、和漏电保护器。

2、手持电动工具的负荷线,必须选择无接头的多股橡皮护套铜芯多股软电缆。其性能应符合GB1169—74《通用像套软电缆》的要求。其中绿/黄双色线在任何情况下只能用作保护线。

3、施工现场优选选用Ⅱ类手持电动工具,并应装设额定动作电流不大于15mA,额定漏电动作时间小于0.1S的漏电保护器。

二十五、潮湿场所作业:

1、开关箱必须装设隔离开关。

2、在露天潮湿环境的场所必须使用Ⅱ类手持电动工具。

3、特殊潮湿场所电气设备开关箱内的漏电保护器应选用防溅型的,其额定漏电动作电流应小于15mA,额定漏电动作时间不大于0.1S.

4、在狭窄场所施工,优先使用带隔离变压器的Ⅲ类手持电动工具。如果选用Ⅱ类手持电动工具必须装设防溅型的漏电保护器,把隔离变压器过漏电保护器装在狭窄场所外边并应设专人看护。

5、手持电动工具的负荷线应采用耐气候型的橡皮护套软电缆并不得有接头。

6、手持电动工具的外壳、手柄、负荷线、开关等必须完好无损,使用前要做空载检查,运转正常,方可使用。

二十六、土方开挖:

1、挖土方应从上面下分层进行,两人操作间距应大于2.5m,禁止采用挖空底脚的操作方法。

2、开挖坑(槽),沟深度超过1.5m时,一定要按土质和挖的深度按规定进行放坡或加可靠支撑,如果既未放坡,也不加可靠支撑,不得施工。

3、坑(槽)、沟边1m以内不得堆土、堆料和停放机具。1米以外堆土,其高度不宜超过1.5米。坑(槽)、沟与附近建筑物的距离不得小于1.5米,危险时必须采取加固措施。

4、挖土方不得在石头的边坡下或贴近未加固的危险楼房基底下进行。操作时应随时注意土方土壤的变动情况,如发现有裂纹或部分塌落应及时放坡或加固。

5、工人上下深坑(槽)应预先搭设稳固安全的阶梯,避免上下时发生坠

落。

6、开挖深度超过2米的坑(槽)、沟边沿处,必须设两道1.2米高牢固的栏杆和悬挂危险标志,并在夜间挂红色标志灯。任何人严禁在深坑(槽)、悬岩、陡坡下面休息。

7、在雨季挖土时,必须排水畅通,并应特别注意边坡的稳定。下大雨时应暂停土方施工。

8、夜间挖土时,应尽量安排在地形平坦、施工干扰较少和运输道路畅通的地段,施工场地应有足够的照明。

9、人工挖大孔径桩及扩底桩施工前,必须制定放坠落物、防坍塌、防认窒息等安全措施,并制定专人负责实施。

10、机械开挖后边坡一般较陡,应用人工加以修整,达到设计要求后再进行其它作业。

11、土方施工中,施工人员要经常注意边坡是否有裂缝、滑坡迹象,一旦发现,应该立即停止,待处理和加固后才能进行施工。

二十七、砌筑工程:

1、严禁在墙顶上站立划线、乱缝、清扫墙、柱面和检查大角垂直等工作。

2、砍砖时应面向内打,以免碎砖落下伤人。

3、超过胸部以上的墙面,不得继续砌筑,必须及时搭设好架设工具,不准用不稳定的工具或躯体在脚手板面垫高工作。

4、从砖垛上取砖时,应先取高处后取低处,防止垛倒砸人。

5、砖、石运输车辆两车前后距离,在平道上不应小于2米,坡道上不应小于10米。

6、垂直运输的吊笼、滑车、绳索、刹车等,必须满足负荷要求,吊运时不得超载,使用过程中应经常检查,若发现有不符合规定者,应及时修理或更换。

7、用起重机吊运砖时,应采用砖笼,并不得直接放于跳板上。吊砂浆时料斗不能装的过满,吊运砖时吊臂回转范围内的下面人员不得行走或停留。

8、在地面用锤打石时,应先检查铁锤有无破裂,锤柄是否牢固,同时应看清附近情况有无危险,然后方可落锤敲击,严禁在墙顶或架子修改石材,且不得在墙上徒手移动料石,以免破或擦伤手指。

9、夏季要做好防雨措施,严防雨水冲走砂浆,致使砌体倒塌。

二十八、手电钻操作工:

1、手电钻的电源线不得破皮漏电,使用时应戴绝缘手套。

2、操作时,应先启动后接触工件。钻薄工件要垫平垫实,钻斜孔要防止滑钻。

3、操作时应用杠杆加压,不准用身体直接压在上面。

4、必须安装漏电保安器。

二十九、砼浆搅拌机械:

1、固定式搅拌机要有可靠的基础,操作台面牢固,操作人员能看清各工作部位。移动式搅拌机应在平坦坚实的地面上支架牢靠,不准以轮胎代替支撑。

2、使用前要空车运转,检查各机构的离合器及制动装置情况,不得在运行装注意保养。

3、作业中严禁将头或手伸进料斗内,也不得贴近机架查看,运转出料时,严禁用工具或手进入搅拌筒内扒料。

4、运转中途不准停机也不得再满载时启动搅拌机。

5、作业装发生故障时,应立即切断电源,将搅拌筒内的砼清理干净,然后在进行检修,检修过程中电箱应上锁(谁检修谁保管钥匙),并栓牢上料斗的摇把,以防误动摇把,发生挤伤。

6、作业后要进行全面冲洗、筒内料除净,料斗降落到最低处坑内,如需升起放置时,必须用链条将斗扣牢,料斗升起挂牢后坑内才准下人。

三十、卷扬机司机:

1、卷扬机应安装在平整坚实、视野良好的地点,机身和地锚必须牢固。卷扬筒与忉滑轮中心线应垂直对正,卷扬机距离滑轮一般应不小于15米。

2、作业前,应检查钢丝绳、离合器、制动器、保险齿轮、传动滑轮等,确认安全可靠,方准操作。

3、钢丝绳在卷筒上必须排列整齐,作业中最少需保留3 圈。

4、作业时,不准有跨越卷扬机的钢丝绳。

5、吊运重物在空中停留时,除使用制动器外,并应用齿轮保险卡牢。

6、操作时,严禁擅自离开岗位。

7、工作中要听从指挥人员的信号,信号不明或可能引起事故时,应暂停操作,待弄清情况后方可继续作业。

8、作业中突然停电,应立即拉开闸刀,并将运送物件放下。

三十一、外用电梯司机:

1、必须有经考核取证后的专职电梯司机操作,电梯司机必须身体健康(无心脏病和高血压病),并经过训练合格,严禁非司机开车。司机开车思想集中,随时注意信号,遇事故和危险时立即停车。

2、有交接班制度,熟悉操作规程,记好当班记录,发现问题及时报告并查明原因,不得带病使用。

3、电梯应按规定单独安装接地保护避雷装置。

4、电梯基座5米范围内,不得挖掘沟槽。电梯底笼周围2.5m,离地面3米左右范围内,必须设置稳固的防水栏杆,各停靠层的过桥和运输通道应平整牢固,出入口的栏杆安全可靠。

5、限速器、制动器等安全装置必须由专人管理,并按规定进行调试检查,保护灵敏可靠。坚持定期进行技术检查和润滑制度。

6、电梯吊笼里,严禁混凝土和人混上(乘人时不载混凝土,载混凝土时不乘人)。

7、每班首先运行和满载时均应作电动机制动效果检查,吊笼离地面1

米左右高,停车2分,吊笼无下滑现象。每班首次运行应分别作空载及满载试运行,将梯笼升高离地面0.5m左右停车,检查制动灵敏性,确认正常后,方可投入运行。

8、梯笼乘人、载物时,应使载荷均匀分布,严格控制载运重量,严禁超载使用。在平衡重时安装及拆卸时,其载重量应折减50%。运送物料长度不得超过护网。

9、电梯运行至最上层和最下层时,应按操作按钮操作,严禁以碰撞行程限位来实现停车。

10、在电梯未切断总电源开关前,司机不能离开操纵岗位,作业后,将梯笼降到底层、各控制开关扳至零位,切断电源,锁好闸箱和梯门。

11、风力达六级以上,应停止使用,并将梯笼降到底层。

12、多层施工交叉作业同时使用电梯,要明确联络信号。

13、电梯安装完毕正式投入使用之前,应在首层高度的地方架设防护棚(搭设要求参见高处作业)。

14、各停靠层的通道口处,应安装栏杆或安全门,其他周边各处,应用栏杆和安全网封闭。

15、暴风雨后外用电梯基座、电源、接地、暂设支撑等,要进行安全检查。

16、吊笼无安全门、卸料平台无安全门,不准开车。

三十二、平刨:

1、使用前应空转运行,转速正常无故障时方可进行操作。刨料时应手持料,按料时应使用工具,不要用手直接按料,防止木材料移动按空伤手。

2、平刨机必须有安全防护装置,否则禁止使用。

3、刨料应保持身体稳定,双手操作。刨大面时,手要按在料上面;刨小面时,手指不低于料高的一半,并不得少于3cm。禁止手在料后推送。

4、刨削量每次一般不得超过1.5mm。进料速度保持均匀,经过刨口时用力要轻,禁止在刨刃上方回料。

5、刨削厚度小于1.5cm、长度小于30cm的木料,必须用压板或推棍,禁止用手推进。

6、遇节疤、残槎要减慢推料速度,禁止手按节疤上推料。刨旧料必须将铁钉、泥沙等清除干净。

7、换刀片应拉闸断电或摘掉皮带。

8、同一台刨机的刀片重量、厚度臂是一致,刀架、夹板必须吻合。刀片、夹板焊缝超储刀头和有裂缝的刀具不准使用。紧固刀片的螺钉,应嵌入槽内,并离刀背不少于10mm。

9、操作前应进行检查,锯片不得有口,螺丝应上紧。

10、操作要戴防护镜,站在锯片一侧,禁止站在与锯片同一直线上,手臂不得跨越锯片。

三十三、砂浆搅拌机:

1、搅拌机安装平稳牢固、行走轮要离开地面,机座要高于地面。

2、开机前电气设备良好,空转运行待机械运转正常后,再加料搅拌。

3、操作中边加料边加水,不能加入料后再启动,投料不准超过规定容量。

4、加料时,工具不能碰撞搅拌叶,更不能在运行中把工具伸进搅拌斗内扒料。

5、料斗中不得进入杂物,清除杂物时必须停机进行。

6、作业中发生故障,应断电停机,查找原因,不得用工具撬动等危险方法,强行机械运转。

7、进料口处必须设置铁棚,使用时不能随意拆掉、拆除,清理需要及时

安装好,工作完毕要将搅拌机清理干净,清理时不得使电机及电气受潮。

三十四、平板振捣器:

1、振捣前检查接线盒,漏电保护器和电源线,确认无问题后方可开机使用。

2、振捣器单设开关箱,电源箱与实际工作点不得超过30m。应专人看护电源箱,看护人员精神集中,搞好配合工作。

3、操作时,两人密切配合,动作协调,移动或转向时不得用脚蹬踩电机,操作认要穿雨鞋、戴绝缘手套。

4、机器不得在初凝混凝土上、地板上、脚手架上、马道上、干硬的土地上较长时间空转。

5、长时间使用的电机温度过热,应停机降温,停歇一段时间还能再使用,防止烧坏电机。运转时,不得进行调整维修。

三十五、水玻璃类防腐蚀施工:

1、氟硅酸钠有毒,必须做好标记,安全存放,并有专人妥善保管。

2、氟硅酸钠干拌粉料应使用密封搅拌箱。

3、施工时应有良好的通风条件。

4、操作认要穿工作服、戴口罩、护目镜等。在进行酸化处理时,应穿戴防酸护具:如防酸手套、防酸靴、防酸裙等。

5、稀释浓硫酸时,严禁把水倒入浓硫酸内,应把浓硫酸徐徐倒入水中。

三十六、钢筋绑扎:

1、多人合运钢筋,起、落、转、停动作要一致,人工上下传送不得在同一垂直线上。钢筋堆放要分散、稳当,防止倾倒和塌落。

2、在高空、深坑绑扎钢筋和安装骨架,须搭设脚手架和马道。

3、绑扎立柱、墙体钢筋,不得站在钢筋骨架上和攀登骨架上下。柱筋在4m以内,重量不大,可在地面或楼面绑扎,整体竖起;柱筋在4m以上,应搭设工作台,柱梁骨架,应用临时支撑拉牢,以防倾倒。

4、绑扎基础钢筋时,应按施工设计规定摆放钢筋支架或马凳架起上部钢筋,不得任意减少支架或马凳。

5、起吊钢筋骨架,下方禁止站人,必须待骨架降落到离地1m以内始准靠近,就位支撑好方可摘钩。

6、展开盘圆钢筋要一头卡牢,防止回弹,切断时要先用脚踩紧。

7、人工断料,工具必须牢固。掌克子和打锤要站成斜角,注意锤区域内的人和物体。切断小于30cm的短钢筋,应用钳子夹牢,禁止用手把扶,并在外侧设置防护笼罩。

8、绑扎基础钢筋时,用钢管搭设支架,支架立杆距离一米横杆高1.8米,架起上部钢筋。

9、绑扎边柱、边梁钢筋应搭设防护架,高空深坑绑扎钢筋和安放骨架,须搭防护架或马道。

10、绑扎3米以上梁、柱、墙体钢筋禁止骨架上攀登和钢筋上行走,应搭设操作通道和操作架。

11、绑扎圈梁、挑檐,必须在有外防护架的条件下进行,外防护架高度不低于作业面1.2米,无临边防护不系安全带不得从事临边钢筋绑扎作业。

12、钢筋起吊必须捆牢固,吊钩下方不得站人。吊运绑扎钢筋工作,架子必须系好钢筋绳工作架,在无任何牵连的情况下进行吊运、到位后,待工作架放稳,搭好支撑方能放下钢丝绳。

三十七、钢筋加工:

1、钢材、半成品等应按规格、品种分别堆放整齐,制作场地要平整,工作台要稳固,照明灯具必须加网罩。距离电气开关或配电箱不少于800mm。

2、钢筋加工车间及钢筋堆放场地必须使用保护电闸箱及控制柜,电气开关柜和焊接设备操作地面应铺设橡胶板或其它绝缘材料。

3、电器设备绝缘必须可靠。

4、随机电源开关灵敏,漏电保安器完好。

5、安全防护装置必须完整有效。

6、拉直钢筋,卡头要卡牢,地锚要结实牢固,拉筋沿线2米区域内禁止行人。人工绞磨拉直,不准用胸、肚接触推杠,并缓慢松懈,不得一次松开。

7、展开盘圆钢筋要一头卡牢,防止回弹,切断时要先用脚踩紧。

8、人工断料,工具必须牢固。掌克子和打锤要站成斜角,注意扔锤区域内的人和物体。切断小于30厘米的断钢筋,应用钳子夹牢,禁止用手把扶,并在外侧设置防护箱笼罩。

三十八、油漆玻璃工:

1、各类油漆和其它易燃、有毒材料,应存放在专用库房内,不得与其它

材料混放。挥发性油料应装入密闭容器内,妥善保管。

2、库房应通风良好,不准住人,并设置消防器材和“严禁烟火”明显标志。库房与其它建筑物应保持一定的安全距离。

3、用喷砂除锈,喷嘴接头要牢固,不准对人。喷嘴堵塞,应停机消除压力后,方可进行修理或更换。

4、使用没有、汽油、松香水、丙酮等配油料,戴好防护用品,严禁吸烟。

5、沾染油漆的棉纱、破布、油纸等废物,应收集存放在有盖的金属容器内及时处理。

6、在室内或容器内喷涂,要保持通风良好,喷漆作业周围不准有火种。

7、采用静电喷漆,为避免静电聚集,喷漆室(棚)应有接地保护装置。

8、刷外开窗扇,必须将安全带挂在牢固的地方。刷封檐板、水落管等应搭设脚手架或吊架。在大于25度的铁皮屋面上刷油,应设置活动板梯、防护栏杆和安全网。

9、使用喷灯,加油不得过满,打气不应过足,使用上午时间不宜过长,点火时火嘴不准对人。

10、截割玻璃,应在指定场所进行。截下的边角余料集中堆放,及时处理。搬运玻璃应戴手套。

11、在高处安装玻璃,应将玻璃放置平稳,垂直下方禁止通行。安装屋顶采光玻璃,应铺设脚手板或其它安全措施。

12、使用的工具放入袋内,不准口含铁钉。玻璃安装完毕即将风钩挂好。

三十九、抹灰工:

1、室内抹灰使用的木凳、金属支架应搭设平稳牢固,脚手板跨度不得大于2米。架上堆放材料不得过于集中,在同一跨度内不应超过两人。

2、不准在门窗、暖气片、洗脸池等器物上搭设脚手架。阳台部位粉刷,外侧必须挂设安全网,严禁踩踏脚手架的护身栏杆和阳台栏板上进行操作。

3、机械喷灰涂应戴防护用品,压力表、安全罚应灵敏可靠,输浆管各部接口拧紧牢固。管路摆放顺直,避免折弯。

4、输浆应按照规定用力进行,超压和管道堵,应卸压检修。

5、贴面使用预制件、大理石、瓷砖等,应堆放整齐平整,边用边运。安装要稳拿稳放,待灌浆凝固稳定后,方可拆除临时支撑。

6、使用磨石机,应戴绝缘手套穿胶靴,电源线不得破皮漏电,金刚砂块安装必须牢固,经试运转正常,方可操作。

施工安全技术交底书(新版)

施工安全技术交底书(新版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0004

施工安全技术交底书(新版) 1、乙方进入施工(检修、劳务)现场前应先熟知现场作业环境,并结合现场实际制订切实可行的安全作业方案,同时根据员工不同岗位要求配备合格的劳动防护用品并规范穿戴。劳保防护用品要做到“三会”:会检查防护用品的可靠性,会正确使用防护用品。 2、乙方应制订安全检查制度,定期开展安全检查,并有检查记录和查出问题的整改反馈单,检查制度和记录要存档。 3、乙方员工须经安全教育培训合格后方可上岗,严禁“三无”人员进入甲方生产、检修、施工区域,施工(检修、劳务)人员必须按在甲方登记备案的名册人员进入作业区域,未经甲方同意不得擅自更换人员。否则所发生安全事故,由乙方承担全部安全生产责任。乙方各类作业人员必须具有相应的安全技术素质,特种作业人员(含登高作业)必须持有效的特种作业安全操作证方准上岗作业;

所使用的特种作业设备必须取得有效的特种作业设备强制安全检验准用证,方准现场使用。使用甲方特种作业设备,必须经管区负责人同意,方可使用,否则属违章操作。 4、乙方人员凡高空作业必须有专人安全监护,不得一人单独操作。作业人员必须按规定穿戴好防护用品,系好安全绳、安全带(搞挂低用),裤脚要扎住、戴好安全帽,不准穿光滑底、硬底鞋,当需要在石棉瓦等轻型屋面工作或因作业场所环境限制无法系安全带时,乙方必须采用安全行走技术措施,如铺设木板、跳板并加安全防护绳等和在作业面下部增加安全防护网,不准在没有安全技术措施的情况下冒险踩踏和作业;否则,发生事故所有责任由乙方承担。 5、为防止发生高处坠落及天车挤伤、撞伤事故,严禁乙方人员站在天车轨道梁上作业和在天车轨道梁上行走。确因施工(检修、劳务吧)需要高处作业,乙方应搭脚手架操作,操作人员应系好安全绳和安全带(高挂低用),现场须有专人监护。交叉作业时,应提前与甲方区域负责人或安管人员协商好,操作时必须严格落实好防范措施后方可作业。否则,发生事故所有责任由乙方承担。

施工现场安全技术交底

施工现场安全技术交底 (公司对项目部) 工程名称:振新华府一期 时间:2014年5月20日地点:振新实业总公司 交底单位:江阴市新桥市政工程有限公司交底人: 被交底人:项目经理:项目副经理: 项目技术负责人:施工员: 质量员:安全员: 材料员:资料员: 其他管理人员: 为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,保护国家、企业的财产免遭损失,保障职工的生命安全和身体健康,保障施工生产的顺利进行,现对项目部工程施工管理人员进行加强安全生产管理,执行安全生产法律法规、强制性标准和JGJ59-2011标准,规范施工管理。 安全技术交底内容: 1、安全管理 1.1、项目部应建立安全生产领导小组,由项目经理主持安全生产活动,并配备专职安全员负责施工现场日常安全管理工作。 1.2、项目部建立健全安全生产责任制,应严格落实安全生产责任制,全体职工都必须在各自岗位实现安全生产,实行全员安全生产责任制。项目负责人与各项目成员签订岗位安全目标责任书。项目部要与劳务分包队伍签定安全

协议书和安全目标责任书。 1.3、项目部应配备专(兼)职安全资料员,负责工程项目的安全管理资料的整理工作,各种特殊作业人员都应持证上岗。 1.4、项目部的管理要实行安全一票否决制,保证施工现场安全文明施工。 1.5、项目部开工前要建立环境职业健康管理组织机构、安全文明施工组织机构,并落实各机构人员职责,并且制定相对应的管理办法。 1.6、项目部必须统一按公司要求为现场管理人员及其所有施工人员购买意外伤害保险,要确定保险落实到每个人。 1.7、编制安全措施费使用方案,每月月底统计本月安全措施费使用情况,并将下个月安全措施费使用计划报回公司,保证安全措施费的投入使用。 1.8、坚持每日现场施工巡检,发现隐患积极实施整改,做好检查整改记录。项目负责人必须检查具体施工人员落实情况,并进行经常性的督促、指导,确保施工安全。建筑施工项目负责人要定期带班检查,每月检查时间不少于其工作日的25%。 1.9、项目部要与劳务分包队伍签定安全协议书,安全目标责任书。 1.10、特种作业人员必须持有有效的《建筑施工特种作业操作资格证》,方可上岗。项目部留存特种作业证件复印件,并建立特种作业人员台账。 1.11、项目部安全员每周对工作情况按安全技术部周总结表进行汇报,形成及时计划与总结,一个月的记录和在报报表时一起回馈给安全技术部。 2、安全文明施工目标 2.1、该工程在施工过程中,杜绝一切死亡、重伤事故的发生,轻伤事故率控制在1‰以下。 2.2、该工程在施工过程中,杜绝重大设备事故、坍塌事故、职业病、环

施工现场安全技术交底书

上海市高速公路噪声治理工程A8(松枫段) 屏体施工工程 施工现场安全技术交底文件 编制:审核:批准: 编制日期:2010 年9 月 6 日

施工部位:施工现场施工项目:屏体施工 交底项目:新工人安装生产须知交底 交底内容: 1.新工人进入工地前必须认真学习本工种安全技术操作规程。未经安全知识教育和培训,不得进入施工现场操作。 2.进入施工现场,必须戴好安全帽,扣好帽带。 3.在没有防护设施的2m高处,墙体或陡坡施工作业必须系好安全带。 4.高空作业时,不准往下或向上抛材料和工具等物件。 5.不懂电器和机械的人员,严禁使用和玩弄机电设备。 6.建筑材料和构件要堆放整齐稳妥,不要过高。 7.危险区域要有明显标志,要采取防护措施,夜间要设红灯示警。 8.在操作中,应坚守工作岗位,严禁酒后操作。 9.特殊工种(电工、焊工、起重及打桩司机和指挥、架子工、各种机动车辆司机等)必须经过有关部门专业培训考试合格发给特殊工种操作证,方准独立操作。 1O.施工现场禁止穿拖鞋、高跟鞋、赤脚和易滑、带钉的鞋和赤膊操作。 11.施工现场的脚手架、防护设施、安全标志、警告牌、脚手架连接铅丝或连接件不得擅自拆除,需要拆除必须经过加固后经施工负责人同意。 12.施工现场的洞、坑、井架、升降口、漏斗等危险处,应有防护措施并有明显标志。 13.任何人不准向下、向上乱丢材、物、垃圾、工具等。不准随意开动一切机械。操作中思想要集中,不准开玩笑,做私活。 14.不准坐在脚手架防护栏杆上休息和在脚手架上睡觉。 15.手推车装运物料,应注意平稳,掌握重心,不得猛跑或撒把溜放。 16.拆下的脚手架、钢模板、轧头或木模、支撑要及时整理,圆钉要及时拔除。 检查执行情况:

(完整版)建筑施工现场安全技术交底大全

建筑工程施工现 场安全管理资料 分部(分项)工程与 特种作业安全技术交底

说明 一、施工单位应根据建设工程项目的特点,依据建设工程安全生产的法律、法规和标准,建立安全技术交底文件的编制、审查和批准制度。 二、安全技术交底文件应有针对性,由专业技术人员编写,技术负责人审查,施工单位负责人批准;编写、审查、批准人员应当在安全技术交底文件上签字。 三、工程项目施工前,必须进行安全技术交底,被交底人员应当在文件上签字,并在施工中接受安全管理人员的监督检查。 安全技术交底资料应包括: 1、人工挖孔桩工程安全技术交底 2、土方工程施工安全技术交底 3、混凝土工程施工安全技术交底 4、钢筋工程施工安全技术交底 5、模板安装安全技术交底 6、模板拆除安全技术交底 7、砌筑工程施工安全技术交底 8、外装饰抹灰工程安全技术交底 9、室内抹灰工程安全技术交底 10、卷材屋面防水工程安全技术交底

11、钢木门窗安装工程安全技术交底 12、油漆工程安全技术交底 13、构件吊装工程安全技术交底 14、电焊作业安全技术交底 15、气焊作业安全技术交底 16、钢管外脚手架搭设安全技术交底 17、脚手架拆除安全技术交底 18、吊篮安装安全技术交底 19、吊篮使用安全技术交底 20、吊篮拆除安全技术交底 21、物料提升机安装安全技术交底 22、物料提升机使用安全技术交底 23、物料提升机拆卸安全技术交底 24、混凝土搅拌机使用安全技术交底 25、外用电梯安装安全技术交底 26、外用电梯使用安全技术交底 27、外用电梯拆卸安全技术交底 28、塔式起重机安装安全技术交底 29、塔式起重机使用安全技术交底 30、塔式起重机拆卸安全技术交底 31、其它安全技术交底(备用表)

完整版电工安全技术交底新

分部(分项)工程安全技术交底 、施工用电安全要点 ⑴ 施工现场安全用电采用“三相五线制”配电

⑵ 临时用电安全防护: 加强用电管理,安排专职电工值班,并配带标志,建立对现场线路、设施定期和不定期检查;配电线路按有关规定架设整齐,架空线路采用绝缘铜线或绝缘铝线,严禁架放在脚手架上,不成束架空敷设或沿地敷设;室内、外线路均与施工机具、车辆及行人保持最小安全距离,否则采取可靠的防护措施;配电系统采取分级配电,各类配电箱、开关箱的安装和内部设置符合有关规定。各类配电、开关箱外壳完整、牢固、防雨、防尘,箱体涂安全色标,统一编号,停止使用的配电箱切断电源,箱门上锁。 ⑶ 照明与动力分开,做到夜间工作有足够的照明,当动力出现故障,照明还亮,防止夜间施工人员坠落、绊倒造成伤亡。手持照明灯必须使用36V安全电压,危险场所使用24V安全电压;在特别潮湿场所,易导电地面,照明电压W12乂 ⑷ 照明系统中的每一单相回路上,灯具和插座数量不超过25个,并设熔断电源为15A 以上的熔断器保护。 ⑸ 照明器具和器材的质量均符合有关标准,范围的规定,不使用绝缘老化或破损的器具和器材。 (5)安全用电制度 1、施工现场内不准架设裸导线,动力照明线路必须架设在木横担和绝缘子上,其垂直距离不得小于6M。 2、配电线路应规整,相序清楚,绑扎牢固,线路过墙、板应有保护管,严禁线路沿架管敷设固定。 3、所有电器设备应采用保护接零,保护接零的重复接地,接地电阻应小于1Q。保护接零线应使用多股铜线,严禁使用单股铝线,工作零线不得与保护零线混接在一起,保护零线上禁止加设开关和熔断保险。 4、凡三个及三个以上回路的配电箱、盘应装总开关,每个插座前应加设熔断保险,三相胶盖闸刀开关只能作断路开关使用,一般应装设漏电保安器进行总保护。 5、每台设备必须有独立的单机漏电保护器和熔断保险的装置。 6、施工现场的照明线路应使用绝缘子木横担固定,不准直接敷设在架管上,灯具应固定在不低于现场工作台2.5M以上并装设专用开关控制。 7、施工现场内使用的手持电动工具均要有合格的(电流型漏电开关动作电流不大于15MA协作时间不大于0.1S)漏电开关保护。 8、从事施工现场临时用电的操作人员必须经专门培训,经考核并取得合格证,度应穿戴好必须的防护用品,安全帽、绝缘鞋(靴)、绝缘手套、绝缘工具方能上岗。 9、全面实施“三相五线制”、“一机一闸一保安一箱”、“三级配电二级保护”,消灭木箱、防雨防潮、防止触电事故的发生。

施工现场安全技术交底范本

安全技术交底范本(参考资料妥善保管)

使用说明 1.公司组织编制的《安全技术交底范本》可作为各单位在安排安全生产工作前编写分部、分项工程交底的参考资料; 2.各单位在编写安全技术交底时,要根据分部、分项工程的工作内容、部位、作业环境以及天气情况编写,不可照抄照搬范本中的内容; 3.参考资料中相关条款根据具体工程情况参考使用,与上级规定有违背之处执行上级规定; 4.每一个作业活动的安全技术交底必须细致、全面、有针对性,需要绘制示意图时,须由编制交底人依据规范和现场实际情况绘制; 5.交底程序:项目部主任工程师作现场总交底,分部、分项工程交底由技术主管向生产副经理或栋号长、工长交底,栋号长、工长向劳务队长或班组长交底,班组长依据书面交底口头向施工人员进行交底。交底完成后,所有接交底人员必须在交底书背面签字并交由项目部安全管理员存档; 6.安全技术交底的执行原则是谁交底谁负责监控交底的运行情况,作到及时跟踪检查; 7.安全技术交底须根据工程实际需要编写,由交底人填写齐全,并一式多份,其中交底人、接交底人、安全员必须人手一份; 8.各工种安全操作规程附后,编写交底时可随时参阅; 9.时间仓促,水平有限,有误之处请谅解并在参用时自行纠正。

目录 一、安全技术交底(范样) (6) 1、钢筋作业 (6) 2、砼施工作业 (10) 3、木工支模作业 (12) 4、砌筑工程作业 (13) 5、脚手架搭设、拆除作业 (16) 6、土方开挖作业 (17) 7、马道、护头棚 (18) 8、卸料平台搭设作业 (19) 9、防水作业 (21) 10、库房防水材料管理 (22) 11、调漆作业 (23) 12、喷漆作业 (24) 13、屋面防水作业 (25) 14、油漆作业 (26) 15、大模板施工作业 (29) 16、钢结构施工作业 (32) 17、清理、清运作业 (33) 18、钢管、料具码放作业 (34) 19、安全网支搭作业 (35) 20、抹灰作业 (36) 21、吊顶作业 (39) 22、玻璃安装作业 (40) 23、大理石干挂作业 (41) 24、玻璃幕墙安装作业 (42) 25、外墙抹灰作业 (43)

建筑施工现场安全技术交底大全1

工程安全技术交底 说明 一、施工单位应根据建设工程项目的特点,依据建设工程安全生产的法律、法规和标准,建立安全技术交底文件的编制、审查和批准制度。 二、安全技术交底文件应有针对性,由专业技术人员编写,技术负责人审查,施工单位负责人批准;编写、审查、批准人员应当在安全技术交底文件上签字。 三、工程项目施工前,必须进行安全技术交底,被交底人员应当在文件上签字,并在施工中接受安全管理人员的监督检查。 安全技术交底资料应包括: 1、土方工程施工安全技术交底 2、混凝土工程施工安全技术交底 3、钢筋工程施工安全技术交底 4、模板工程安全技术交底 5、砌筑工程施工安全技术交底 6、钢结构吊装工程安全技术交底 7、钢管外脚手架安全技术交底

土方工程施工安全技术交底 施工单位名称南通二建单位工程名称C11-1地块施工部位基础施工内容基础开挖 安全技术交底内容 (1)要严格按照设计要求和施工方案的规定进行作业。 (2)土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致,并遵循“开槽支撑,先支 撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。 (3)基坑槽、管沟土方开挖过程中,依设计要求为依据或规范要求为依据,对 基坑变形进行监控。 (4)基坑边界周围地面应设排水沟,对坡顶、坡面、坡脚采取排水措施。 (5)基坑周边严禁超堆菏载。 (6)基坑开挖过程中,应防止碰撞支护结构、工程桩;应随时注意土壁变动的 情况,发现有裂缝等异常现象,必须暂停施工,报告项目经理进行处理。 (7)挖土方时,如发现有不能辨认的物品或事先未预见到的情况时,应及时停 止作业,报告上级处理。 (9)对土方开挖后不稳定或欠稳定的边坡,应根据边坡的地质特征和可能发生 的破坏情况,采取自上而下,分段跳槽,及时支护的逆做法或部分逆做法施工。 严禁无序开挖,大爆破作业。 (10)人工吊运泥土,应检查工具、绳索、钩子是否牢靠,起吊时下方不得有人。 (11)在基坑或深井下作业时,必须戴安全帽。 (12)基坑四周必须设1.5M高的防护栏杆,防护栏杆距基坑距离不小于1M。 编写人员审查人员批准人 交底人签名接受交底负责人 签名 交底时间 作业人员签名 本表一式两份,班组自存一份,归档一份。

完整版公司一级安全技术交底书最终版

华建股份公司一级安全技术交底书 工程名称:

工程地址: 华建股份公司一级安全技术交底书

一、基本规定: 在施工中必须执行国家有关的安全生产法律法规、政策,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,严格按照《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011、安全施工组织设计以及各类专项施工方案组织施工,开展检查。 二、交底内容 1、安全管理: 1.1、项目部应建立安全生产领导小组,由项目经理主持安全生产活动,并按要求配备安全工程师和专职安全员负责施工现场日常安全管理工作。 1.2、项目部应严格落实安全生产责任制,全体职工都必须在各自岗位实现安全生产,实行全员安全生产责任制。 1.3、项目部须配备专(兼)职安全资料员,负责工程项目的安全管理资料的整理工作,各种特种作业人员都应持有效证件上岗。 1.4、项目部的管理要实行安全一票否决制,保证施工现场绿色环保安全文明施工。 2、安全文明施工目标: 2.1、安全达标目标计划: 2.1.1、该工程在工程主体施工完毕后,组织进行(省、市)“安全文明标准化”工地验收。 2.1.2、在工程竣工验收时,安全综合评价等级为优良。 2.1.3、安全监督部门阶段评价综合得分不少于80分。 2.2、安全文明施工创优目标: 2.2.1、安全文明施工创优目标:(省、市)安全文明标准化工地。 2.3、安全伤亡目标: 2.3.1、该工程在施工过程中,杜绝一切重伤、中毒、死亡事故的发生,轻伤事故率控制在4‰以下。 3、安全教育: 3.1、项目部必须在开工前,对参与施工的管理人员和施工作业人员进行三级安全教育并签定安全承诺书、告知书;在施工管理中进行日常安全教育、岗位教育等,经教育培训合格后才能上岗,各种安全教育要有教育记录(文字和图片资料)。 3.2、项目部要利用各种形式,对职工进行安全意识和安全知识的教育。如民工夜校、板报、 2 标语、标示、标牌、事故现场分析会等。 3.3、日常教育主要由项目部采用安全生产会议、班前安全生产讲话等形式进行,并由项目执行经理、项目安全工程师、项目安全员、班组长负责主持。 4、安全技术管理: 4.1、项目部应遵循的相关法律法规、技术规范 4.1.1、《中华人民共和国建筑法》 4.1.2、《中华人民共和国安全生产法》 4.1.3、《中华人民共和国环境保护法》 4.1.4、《中华人民共和国劳动合同法》 4.1.5、《中华人民共和国建筑工程施工现场管理规定》 4.1.6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

施工现场防火要求安全技术交底

安全技术交底记录表 项目名称: 施工单位:

7.焊、割作业点与氧气瓶、电石桶和乙炔发生器等危险物品的距离不少于10m,与易燃易爆物品的距离不得少于30m;如达不到上述要求的,应执行动火审批制度,并采取有效的安全隔离措施。 8.乙炔发生器和氧气瓶的存放之间距离不得少于2m;使用时两者的距离不得少于5m。 9.氧气瓶、乙炔发生器等焊割设备上的安全附件应完整有效,否则不准使用。 10.施工现场的焊、割作用,必须符合防火要求,严格执行“十不烧”规定: 1)焊工必须持证上岗,无上海市特种作业人员安全操作证的人员,不准进行焊、割作业; 2)凡属一、二、三级动火范围的焊、割作业,未经办理动火审批手续,不准进行焊、割; 3)焊工不了解焊、割现场周围情况,不得进行焊、割; 4)焊工不了解焊件内部是否安全时,不得进行焊、割; 5)各种装过可燃气体、易燃液体和有毒物质的容器,未经彻底清洗,排除危险性之前,不准进行焊、割; 6)用可燃材料作保温层、冷却层、隔音、隔热设备的部位,或火星能飞溅到的地方,在未采取切实可靠的安全措施之前,不准焊、割;

7)有压力或密闭的管道、容器,不准焊、割; 8)焊、割部位附近有易燃易爆物品,在未作清理或未采取有效的安全措施前,不准焊、割; 9)附近有与明火作业相抵触的工种在作业时,不准焊、割; 10)与外单位相连的部位,在没有弄清有无险情,或明知存在危险而未采取有效的措施之前,不准焊、割。 11.施工现场用电,应严格执行市建委《施工现场电气安全管理规定》,加强电源管理,防止发生电气火灾。 12.冬季施工采用保温加热措施时,应符合以下要求: 1)采用电热法加温,应设电压调整器控制电压;导线应绝缘良好,连接牢固,并在现场设置多处测量点。 2)采用锯生石灰蓄热,应选择安全配合比,并经工程技术人员同意后方可使用。 3)采用保温或加热措施前,应进行安全教育;施工过程中,应安排专人巡逻检查,发现隐患及时处理。 二、突发事件应急预案及措施 工地建立安全值班制度,设值班电话并保证24小时轮流值班。如发生产安全事故立即上报,具体上报程序如下: 现场第一发现人上报给现场作业队值班领导,依次上报给工区现场值

建筑施工安全技术交底(大全)

安全交底多组 目录 钢筋下料及绑扎运输时,注意事项 (2) 电焊机安全操作 (3) 平板振捣器安全操作 (4) 回填土夯实振动夯 (5) 砼工程砼施工 (6) 现场混合作业 (7) 季节施工 (8) 施工机具、手持电动工具 (9) 安全管理措施 (10) 砌体、砌砖工程 (11) 砼、砂浆搅拌机 (12) 01龙门架搭设(1) (13) 01龙门架搭设(2) (14) 塔吊安装过程中安全问题及注意事项 (15) 塔吊拆除安全交底 (16) 起重、塔吊吊装 (17) 塔吊及高空作业 (18) 塔吊安全操作…………………………………………………………19)

施工部位:基础主体施工项目:钢筋工程 交底项目:钢筋下料及绑扎运输时,注意事项 交底容: 1、钢筋下料前φ10、φ8、φ6.5筋需要拉直的,使用钢筋拉直机时,注意其操作规程,当心钢筋四弹伤人。 2、钢筋下料制做钢筋切断机及弯曲机,注意操作规程进行施工。 钢筋绑扎及运输时,应注意钢筋碰人、扎眼。运输时应该绑捆牢固,防止散落、作人。 检查执行情况:执行情况良好 施工部位:基础主体施工项目:电焊机操作 交底项目:安全操作 交底容: 1、电焊机应放在干焊绝缘好的地,在使用前检查一次、二次绝缘线是否良好,接线处是否有防护罩,焊钳是否完好,处壳地否有接零保护,确认无问题后可使用。 2、在潮湿的地、地沟、管道、锅炉施工时,应取绝缘措施,可垫绝缘板或橡胶皮,穿绝缘鞋,应通风良好,防止出评。 3、焊接时,操作人员必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋。焊接时,必须双线倒拉,不准利用架子、轨道、管道、钢筋和其它导电物体接线,应用多股铜线。 4、操作时,必须有用火证,设消防器材,并设专人看护。消除附近易燃物,防止焊花回溅引燃物料发生火灾。

仓管员安全技术交底书

仓管员安全技术交底书

仓管员安全生产责任书 为贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,强化安全生产激励机制和约束机制,落实安全生产责任制,推进安全标准工地建设,促进项目安全生产稳定发展的良好势态,确保年度安全生产目标的实现,特签订安全生产责任书。 一、安全生产目标 1、对本岗位施工的安全生产负直接责任,不违章作业和违反劳动纪律。 2、从进场到退场期间不发生安全生产事故,消防事故和交通事故,杜绝中毒和传染病的发生。 二、甲方职责 1、严格遵守《劳动法》、《建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家现行有关安全生产的法律法规条例及中铁十七局安全管理办法有关安全要求。 2、坚持“安全第一,预防为主”、“管生产必须管安全”和“安全一票否决制”,落实安全生产责任制。为员工创造安全、文明的施工生产和生活工作环境。 3、及时传达上级有关安全文件、指示要求,加强职工的安全知识教育培训工作,提供有效、必要的安全防护用具。为员工提供安全卫生的生活生产环境。定期不定期组织安全考核检查、整改,督促各项措施和制度的落实。 4、严格按照有关安全规定组织安排施工生产活动,严禁违章指挥。 三、乙方职责 1、认真学习自觉遵守各项安全规章、规则、制度,严守操作规程,按规定配戴个人劳保防护用品;服从领导和安全检查员的指导和劝告;有责任劝阻他人的违章违纪行为。 2、施工生产中切实保护好自己的人身安全,发现有安全隐患有及时汇报的

义务,安全隐患未消除,应当拒绝继续生产。对他人可能造成伤害的生产应停止继续生产。有权拒绝存在安全隐患的工作生产活动。 3、认真、努力学习有关安全生产知识,提高安全生产技能。严格按照相关安全规定进行生产。 4、对项目部及所属施工队有安全管理的责任义务、承担所在岗位的安全责任和安全管理责任。 5、上岗必须学习相应安全生产知识、生产技能,积极参加相关岗位培训教育,积极考取劳动部门颁发的相关上岗证件和操作证。按照安全管理有关规定穿戴劳动防护用品。不符合安全要求的机具设备和劳动保护用品严禁使用。 6、不得参与违禁、违法犯罪活动。生产生活中做好防火防漏电工作。 7、对因违章作业、违反劳动纪律、盲目蛮干或不听指挥和他人的劝阻而造成的人身伤害和经济损失,承担直接责任。 四、违约责任 如因甲方或乙方违约造成安全事故,将依法追究责任。 五、有效期限 自安全生产包保责任书签订日起,至乙方离场止。 六、其它 本责任书一式贰份,甲乙双方各执一份。 甲方(班组长): 乙方(工人): 年月日

现场电工安全技术交底(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 现场电工安全技术交底(最新 版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

现场电工安全技术交底(最新版) 一、所有绝缘检验工具应妥善保管,严禁他用,并应定期检查,校验。 二、现场施工用高低压设备及线索,应按照施工设计及有关电气技术规程安装和架设。 三、线路上禁止负荷接电或断电,并禁止带电操作。 四、有人触电时,应立即切断电源,进行急救,电气着火应立即将有关电源切断,使用泡沫灭火器或干砂灭火。 五、剔槽打眼时,锤头不得松动,铲子应无卷边、裂缝,戴好防护眼镜,楼板、砖墙打透眼时,板下墙后不得他人靠近。 六、人力弯管器弯管,应选好场地,防止滑倒、坠落,操作时面部要避开。 七、管子穿带篾时,不得对管口呼吸、吹气,防止带线弹力勾

眼,穿导线时应互相配合,防止挤手。 八、停电工作时: ⑴、要切断有关电源,操作手柄应上锁或挂标示牌。 ⑵、验电时应戴绝缘手套,按电压登记使用电验器,在设备二侧各相或线路各相分别验电。 ⑶、装设接地线,应有二人进行,先安装接地端后安装异体端,拆除时相反,拆接时均应穿戴好绝缘防护用品。 ⑷、接地线应使用截面不小于25mm2的多股铜线,和专用线夹,严禁用缠绕的方法进行接地和短路。 ⑸、设备或线路检修后,应全面检查无误,方可拆除临时短路接地线。 九、电气设备的金属外壳,必须接地或接零,同一设备可做接地和接零,同一供电网不得有的接地、有的接零。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

2021新版工地电工安全技术交底

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 2021新版工地电工安全技术交底

2021新版工地电工安全技术交底导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 交底内容: 一、工地电工应经专业机构培训考核合格发证后方可持证上岗。 二、所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并定期检查校验。 三、线路上禁止带负荷接电或断电,并严禁带电作业。 四、有人触电应立即切断电源,进行急救;电气着火,应立即将有关电源切断,使用泡沫灭火器或干沙灭火。 五、临时电源和携带式手提电动工具或在高温施工地区使用的电气设备,应装设触电保护装置应完整无损,动作灵敏。使用前必须按“试验”按钮,合格后方可投入运行。 六、各种熔断器的熔点必须严格按规定合理选用,严禁用铁丝、铅丝等非专用熔丝替代。 七、施工现场的各种配电箱必须铁制,且应有防雨设施,门锁齐全,电动机械必须“一机一箱一闸一漏”控制,电源开关应设在机械

设备附近,一般不超过3米。 八、移动式机械的电源导线(或临时电源),必须采用良好的橡皮护套铜芯软电缆(俗称橡皮软线),其中必须有一根专用接地(接零)线。电源导线不得直接绑扎在金属架上。 九、架空导线的截面应满足安全载流量及电压损失的要求,但铜线不得小于6mm2,软线不得小于16mm2。导线与地面垂直距离应大于 4.5米,与脚手架或建筑物的水平距离应大于3米。 十、移动式照明的电源导线,应采用橡皮铜芯软电源,绝缘良好并不得有接头,灯具高度离地不得低于2.5米。 十一、施工现场必须按照《临时用电施工方案》执行,根据“三相五线制”要求进行“三级配电两级保护”。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

电工安全技术交底(新版)

电工安全技术交底(新版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0759

电工安全技术交底(新版) 交底内容: 1.在拉设临时电源时,电线均应架空,过道处须用钢管保护,乱拖乱拉,电线被车辗物压。 2.电箱内电气设备应完整无缺,设有专用漏电保护开关,必须按标准一机一闸一漏。 3.所有移动电具,都应在漏电开关保护之中,电线无破损,插头插座应完整,严禁不用插头而用电线直接插入插座内。 4.人力弯管时,应选好场地,防止滑倒和坠落,操作时面部要避开。 5.砖墙剔槽、打眼时,鎯头不得有松动,凿子应无卷边、裂纹。楼板、砖墙打透眼时,楼板下面、墙后,不和有人靠近。 6.管道烧焊接时,要持特种操作证工作,开具动火证,有监护

人员和配备灭火器材。 7.各类电动工具,要管好,用好,经常清洗、注油,严禁机械带“病”运转,各类防护罩应完整无缺。 8.所有扶梯都应有防护脚、防滑绳,使用角度为60o~70o为宜,严禁使用缺档、断档扶梯。 9.材料间、更衣室不得使用超过60W灯泡,严禁使用碘钨灯和家用电加热器(包括电炉、电热杯、电饭煲)取暖、烧水等。擅自使用者,一经查获,按供是局规定处每千瓦150元罚款处理。 10.电气设备所用保险丝的额定电流应与其负荷量相适应。禁止用其他金属代替保险丝。 11.办公室、更衣室等照明安装导线应用绝缘子固定,不准用花线、塑料胶质线乱拉。 12.现场所用各种电线绝缘不准有老化、破皮、漏电等现象。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

现场电工安全技术交底(2021新版)

现场电工安全技术交底(2021 新版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0387

现场电工安全技术交底(2021新版) 一、所有绝缘检验工具应妥善保管,严禁他用,并应定期检查,校验。 二、现场施工用高低压设备及线索,应按照施工设计及有关电气技术规程安装和架设。 三、线路上禁止负荷接电或断电,并禁止带电操作。 四、有人触电时,应立即切断电源,进行急救,电气着火应立即将有关电源切断,使用泡沫灭火器或干砂灭火。 五、剔槽打眼时,锤头不得松动,铲子应无卷边、裂缝,戴好防护眼镜,楼板、砖墙打透眼时,板下墙后不得他人靠近。 六、人力弯管器弯管,应选好场地,防止滑倒、坠落,操作时面部要避开。 七、管子穿带篾时,不得对管口呼吸、吹气,防止带线弹力勾

眼,穿导线时应互相配合,防止挤手。 八、停电工作时: ⑴、要切断有关电源,操作手柄应上锁或挂标示牌。 ⑵、验电时应戴绝缘手套,按电压登记使用电验器,在设备二侧各相或线路各相分别验电。 ⑶、装设接地线,应有二人进行,先安装接地端后安装异体端,拆除时相反,拆接时均应穿戴好绝缘防护用品。 ⑷、接地线应使用截面不小于25mm2的多股铜线,和专用线夹,严禁用缠绕的方法进行接地和短路。 ⑸、设备或线路检修后,应全面检查无误,方可拆除临时短路接地线。 九、电气设备的金属外壳,必须接地或接零,同一设备可做接地和接零,同一供电网不得有的接地、有的接零。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

安全技术交底确认书

表格编号:BGSGZ1108-02A 安全技术交底确认书 项目名称:原料中控及9#电气室优化改造工程交底日期:2016.7.20项目负责人姓名王小翠 施工单位(班组)名称上海冯源建设发展有限公司序号安全技术交底内容 1、进入现场必须正确穿戴好劳防用品(工作鞋、工作服、安全帽); 2、进入现场必须走安全通道、安全楼梯,随时留意道路是否安全(防止如坑、洞、沟、槽、 井架、升降口、漏斗、拌脚物等引起的伤害); 3、进入现场不准双手插袋行车,不准在吊车吊物下停留、穿行,不准坐、靠在安全栏杆上, 严禁攀登、钻越、跨越安全栏杆; 4、进入现场必须主动避让机动车辆及运输车辆,驾驶机动车辆进入施工现场或厂房内,必 须按规定的交通标志行驶,不得随意停放在施工现场,不准骑自行车、摩托车、轻骑穿越厂房, 停放时必须停放在指定定置点; 5、进入施工区域及各类电气室、电缆沟、地沟,必须事先与施工方进行安全联络确认,并 与该区域人员或熟悉该区域的人员同行; 6、不得随意进入施工现场的危险区域,不在有放射源的设备附近逗留; 7、不得随意进入无安全栏杆的楼梯及有禁止标志的楼梯; 8、不准擅自拆除或挪用脚手架、井架及各类机械、安全防护设施上的附件和零部件; 9、到施工现场、机组或设备上进行各类检查、服务、指导或问题,事故的调查分析时,不 得私自操作各种设备开关,不准触摸运行中的设备。 10、在施工过程中如需变更设计或改变设备状态时,必须向有关人员说明,由设计或施工方 人员进行作业,严禁自己动手或违章指挥作业; 11、严禁在施工现场及各类库房、厂房内吸烟,吸烟必须到制定吸烟点; 12、自觉接受、积极配合现场安全管理人员和上级检查人员的监督检查; 13、在施工现场如遇突发事件,必须按报告流程逐级上报,严禁随意报警,以免造成不良后 果。 14、在熟悉施工现场的环境,了解、掌握现场危险源后,做到知为先、行为重,“不伤害自己, 不伤害他人,不被他人伤害”,确保作业现场的安全平安。 15、本项目涉及夜间施工,现场光线昏暗,做好辅助照明,注意周围环境;做好现场“5S” 工作。 16、高处落物,高处作业人员随身携带的工机具要绑扎牢固,生根处理,地面设置红白旗, 专人监护,无关人员不得入内。 17、高温中暑,施工现场放置防暑降温药品及盐汽水,在阴凉通风处设置休息点,施工人员 注意休息。 18、噪音伤害,进入施工现场戴好防噪声耳塞。 施工单位安全经理签名:项目负责人签名: 注:该表一式两份,安全经理一份,项目负责人一份。 备注:安全交底内容 1、项目状况、技术要求、设备可能出现的状态。 2、作业环境状况,特别要指出危险源的种类及危害。 3、危险区域范围。

建筑电工安全技术交底大全

技术交底记录 编号C2-1-001 表C2-1 工程名称普定县黔龙朵贝建设项目交底日期年月日施工单位贵州铭阳建设工程有限公司分项工程名称建筑电工 交底提要安全注意事项 交底内容: 建筑电工安全技术交底 1、建筑电工应经劳动部门专门培训考核合格发证后方可持证上岗。 2、所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并定期检查校验。 3、现场施工用高压设备扩线路,应按照施工组织设计及有关电气安全技术规程的要求进行安装和架设。 4、线路上禁止带负荷接电或断电,并严禁带电作业。 5、有人触电应立即切断电源,进行急救;电气着火,应立即将有关电源切断,使用泡沫灭火器或干沙灭火。 6、临时电源和携带式手提电动工具或在高温施工地区使用的电气设备,应装设触电保护装置应完整无损,动作灵敏。使用前必须按“试验”按钮,合格后方可投入运行。 7、各种熔断器的熔点必须严格按规定合理选用,严禁用铁丝、铅丝等非专用熔丝替代。 8、施工现场的各种配电箱必须铁制,且应有防雨设施,门锁齐全,配电箱底边离地不得小于1.5米。 9、电动机械必须“一机一箱一闸一保险”控制,电源开关应设在机械设备附近,一般不超过3米。 10、移动式机械的电源导线(或临时电源),必须采用良好的橡皮护套铜芯软电缆(俗称橡皮软线),其中必须有一根专用接地(接零)线。电源导线不得直接绑扎在金属架上。 11、架空导线的截面应满足安全载流量及电压损失的要求,但铜线不得小于6mm2,软线不得小于16mm2。导线与地面垂直距离应大于4.5米,与脚手架或建筑物

的水平距离应大于3米。 12、移动式照明的电源导线,应采用橡皮铜芯软电源,绝缘良好并不得有接头,灯具高度离地不得低于2.5米。 13、施工现场必须按照《临时用电施工组织设计》执行,根据“三相五线制”要求进行“三级配电两级保护”。 接受人(全员)签字: 审核人交底人接受交底班组 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。宁 可累死在路上,也不能闲死在家里!宁可去碰壁,也不能面壁。是狼就要练好牙,是羊就要练好腿。什么是奋斗?奋斗就是每天很难,可一年一年却越来越容易。不奋斗就是每天都很容易,可一年一年越来越难。能干的人,不在情绪上计较,只在做事上认真;无能的人!不在做事上认真,只在情绪上计较。拼一个春夏秋冬!赢一个无悔人生!早安!—————献给所有努力的人

安全技术交底书.doc

孟加拉卡纳普里河底隧道项目监控量测与质量检测项目 安全技术交底书 为确保检测项目实施过程中的人员及仪器设备安全,保证项目安全顺利进行,针对 监测、检测项目的特点做以下安全交底工作:一、总则 1、坚持安全第一,预防为主,综合治理原则;安全为了生产,生产必须安全的原则, 贯彻“谁主管,谁管安全”的原则。 2、项目负责人是项目安全的直接负责人,项目组需设立安全员对日常生产活动进行监 督。建立安全工作岗位责任制,各作业小组组长对其小组的作业安全负责,并负 责制定有效的安全措施。 3、组织项目组人员学习安全生产的有关法规文件和规定,做好安全施工的宣传、教 育,增强相关人员的安全意识。 4、要做到不违章指挥、不违章作业、不违反劳动纪律。 5、制定严格的安全生产规章制度,对违反安全规程的人员,按其情节轻重作出相应 的处罚,对安全事故苗头及时作出处理。 二、现场施工作业安全 1、交通安全 1)落实交通安全责任制,对项目组人员进行交通安全教育,提高职工的交通安全意识。 2)对机动车驾驶员要认真组织学习交通法规,做到文明驾驶,安全行车,全力保证不发生任何重大交通事故。杜绝超载、超速等交通违章现象发生,确 保检测车辆及人员安全。 3)对租用车辆应严格检查车辆合法手续,并确保有相关保险。 4)加强车辆保养,杜绝带病车辆上路行驶。 5)严禁酒后驾车,疲劳驾驶。 6)所有现场用车应指定专门司机,严谨私摸、乱动,严禁非司机驾驶各种车辆。 7)现场检测人员必须穿戴交通反光制服,严禁乱穿高速公路。 8)必须得到当地的交管部门批准,方可进入检测现场。作业范围按交管部门的

要求,设置明显标志,增派人员进行交通安全维护工作。配备足够的设备和 照明,并设置红灯确保安全。 9)检测现场第三方发生交通事故时,及时通报所在路段的交通管理部门。 10)荷载试验时,调动车辆时应注意避让车辆,谨防发生意外。 2、现场操作的安全规定 1)检测人员按施工现场要求进行操作,进入施工现场必须佩戴安全帽。 2)操作仪器及配重设施转移过程中严格按照现场安全员要求指挥操作,严禁违规操作。 3)检测人员一定要走安全通道,禁止现场随意走动。 4)检测时必须做必要的安全维护,并设置明显的警示标识。 3、用电安全 1)严禁私拉乱拽电源线,不准用其他金属丝代替熔断丝; 2)施工所用的电器、电缆必须有良好的绝缘效果,电动工具要有漏电保护开关,严格按照安全用电规程作业。 4、水上作业安全 1)水上作业时,检测人员应穿戴救生衣,并配备必要的救生设施。 2)乘船时严禁超载,注意不要偏载,以防发生侧倾。 3)在山区作业时,应注意天气变化情况,并注意水流变化,注意避让山洪、山体滑坡或泥石流等。 5、登高作业安全 1)进入施工现场戴好系牢安全帽,高处作业系好安全带,严禁高处往下乱抛工具或物件,高空作业严禁打闹。 2)做到体弱有病(患有心脏病、癫痫病、高血压病、严重贫血症、严重关节炎、严重神经衰弱、深度近视、恐高症等)不登高。 3)做到暴雨、大雾及大风不登高;脚手架、跳板、梯子不牢不登高;饮酒后不登高。 三、食宿日常安全防范 1、做好住所安全防范工作,做到室内无人时关窗断电锁门,谨防发生盗窃。 2、提高防火意识,遵守消防法规。室内不存放易燃易爆物品。 3、禁止使用电炉、电加热器具,切实保证不发生火灾事故。

安全技术交底书

安全技术交底书 项目名称: 项目编号: 交底人: 日期: 一、安全保证措施: 为了加强电梯安装中的安全防护,避免一切安全事故的发生,确保本工程无安全事故,拟定以下安全保护措施: 1、安全员每天上班向施工人员进行安全注意事项交底,施工班组长要在施工日记中记录一天来的不安全的因素,并对其进行分析和总结,落实措施。 2、严格遵守、认真执行《施工现场安全生产“十不准”》和《建筑施工“十项安全技术措施”》,尽量避免发生任何工伤事故。 3、所有参加电梯施工的管理人员,技术工人必须经过有关的安全技术培训,熟悉有关的安全技术规程,经过考核合格后,持证上岗。 4、工地使用的种类低压电器设备应有清晰可见的铭牌,使用前用500V绝缘摇表对电动工具设备进行绝缘测试,其绝缘电值不得低于0.5 欧姆,否则不能使用。 5、在使用手持电动工具时,操作者应穿绝缘鞋,戴好绝缘手套,同时这些设备的外壳应可靠接地,在井道内使用要有防坠落措施。 6、施工现场的临时用电设备必须按规定加装漏电保护装置,做到一机一闸,并定期检查完好情况,做好记录。 7、电焊机的一次侧应具备相应的熔丝。一、二次侧的接线柱应设防护罩保护,一次侧使用的橡皮电缆其长度不得超过5米,二次侧使用的橡胶铜芯电缆长度不应超过30米,在使用时要悬挂警告牌,以防触电事故的发生。使用电焊机时接地线不能随便乱接,防止工作时回路击穿设备上的元器件。 8、施工用的电烙铁、手提砂轮、手电钻、电锤等的外壳、手柄、开关、电源线、插头必须完好无损,其电源线的长度不得超过5米。 9、井道内施工用临时照明,其电压不得大于36V,灯变压器应设置干燥处并加防护罩,使用钢脚手架设置灯头时要与脚手架保持一定的距离,灯泡损坏后要立即更换。 10、凡不适应登高作业者,如患有高血压、心脏病以及有精神病者不得从事电梯安装工作。 11、进入施工现场必须戴好安全帽,进入井道施工必须系好安全带。 12、卷扬机的电源部份,必须设置分开关,并设开关和锁,不准搭挂,开关箱下端距离地面高度应不小于1.3米,应一机一闸触保,一箱一锁。 13、电梯安装过程中,每个电梯候梯口应装设固定防护栏挡起来,以防人员误入井道造成死亡。 14、井道脚手架搭设应符合要求,每10米平封一道安全网,按图施工,每个工作平台应有足够的强度,需经有关部门验收,方可投入使用。 二、文明施工措施: 文明施工是公司精神风貌的窗口,也是确保工程质量的一项重要措施,这将直接影响公司的信誉,并关系用户利益,因此公司员工均应重视,每个施工人员必须遵守以正规定,搞好文明施工工作。为做好施工现场的文明施工工作,拟定以下制度: 1、所有施工人员要严格遵守公司有关劳动纪律的规定,施工人员进入施工现场后,要遵守用户单位的一切规章制度,主动与用户配合施工,密切和用户的关系。 2、施工人员衣着要整齐,整洁,施工时要按规定穿工作服和工作鞋,配带好防护用品。 3、施工人员作风要正派,言语温和,态度要和睦,举止要文雅,待人要文明礼貌,不出粗言,搞好团结、协作,加强精神文明建设,讲究道德风尚。 4、对照装箱单认真开箱核对电梯部件,开箱后的零部件必须放置室内,妥善保管好,做到无锈蚀、磕碰划伤。 5、当天施工完毕后,要全面清点施工工具,整理施工现场,保持安装施工现场的整洁。 6、安装施工完毕后,要全面清理安装现场和电梯设备,轿厢顶、机房、地坑等必须清除杂物油污,保持现场和电梯设备的整齐清洁、完好。 7、安装、维修人员必须调试重视安装、维修质量,严格按工艺规程和安全操作规程进行施工,积极与用户合作,实行文明施工不准野蛮装配,确保施工质量。 8、工程部领导要重视文明安全施工工作,要作为提高安装、维修质量的工项重要工作来抓,要加强文明安装维修教育,做到经常化、规范化、标准化、把文明施工工作提高到一个新的水平。

相关文档