一.工程概况

(一)基本情况

萝岗区体育中心位于萝岗区大塱村,场地规模东西宽240m,南北长280 m场地面积约67200 m2。该工程由广州开发区萝岗新城建设指挥部筹资新建,广州地质勘察基础工程公司负责地质勘察,由广州市设计院负责工程设计,由广州市第四建筑工程有限公司负责总承包施工。本工程地上拟建三层,地下为一层地下室,开挖约4m,结构采用钢筋混凝土框架结构。

本工程钢筋混凝土(C30)化粪池型号分别为:G12-75SQF、G1-2SQF、G11-50SQF、G13-100SQF,自编号和平面定位详见附图。1#~4#化粪池基坑所处地层分别为①素填土、②1粉质粘土、②2中(细)砂,开挖深度约为1~2.5m,施工场地宽阔采取大放坡开挖,放坡系数为1:2。5#化粪池基坑底层为②3淤泥(淤泥质土):深灰色、灰色,流塑而且开挖深度为3m,根据现场环境和地质情况,与设计协商后5#化粪池开挖深度改为

2.2m。

(二)地质水文情况

据钻探揭露,场地自上而下埋藏有:第四系填土层、第四系冲洪积层、第四系残积层,下伏基岩为燕山期花岗岩。场地内地层按自上而下的顺序依次描述如下:

1、①素填土(①为地层编号,下同):呈灰黄色、紫红色等,松散状,主要由粉质粘

土新近堆填,局部含花岗岩风化碎块。主要分布于场地周边,层厚1.0~4.10m,平均1.95 m。

2、第四系冲洪积层:

1)、②1粉质粘土:灰黄色,可塑,局部软塑,主要由粘粒组成,含粉细砂和植物根系,粘性一般,顶部种植土。主要分布于场地中部,层厚0.70~3.70m,平均1.79米,层顶高程26.34~30.62 m,层顶埋深0.00~4.10 m。平均标贯击数为6.7击。推荐地基承载力特征值130kpa。

2)、②2中(细)砂:黄白色、灰白色,浅灰色,饱和、松散,砂颗粒棱角状为主,分选性差,含粘粒较高。局部分布,厚度0.70~3.70米, 平均1.76,层顶高程26.44~28.43 m,层顶埋深1.00~2.00 m。平均标贯击数为7击。推荐地基承载力特征值135kpa。

3)、②3淤泥(淤泥质土):深灰色、灰色,流塑,局部软塑,含砂粒和腐植物碎屑,有腥臭味。各钻孔均钻入。层厚1.10~6.20m,平均3.39米,层顶高程23.53~29.02 m,层顶埋深1.00~5.00 m。平均标贯击数为2.5击。推荐地基承载力特征值50kpa。

4)、②4粉质粘土(粘土):灰白色、浅黄色,可塑,主要由粘粒组成,含粉细砂,

夹粘土,粘性较好。控2等54个钻孔钻遇,层厚2.50~11.60m,平均6.70米,层顶高程

11.99~20.69 m,层顶埋深3.10~8.70 m。平均标贯击数为7.4击。推荐地基承载力特征值

150kpa。

5)、②5中(细)砂:黄白色、灰白色,饱和、稍密,局部松散和中密,沙层结构变化大,颗粒次棱角状,分选性差,含粘粒,各个钻孔均遇见。厚度0.70~3.20米, 平均1.63,层顶高程11.9~26.62 m,层顶埋深3.60~19.20 m。平均标贯击数为11.8击。推荐地基承载力特征值160kpa。

6)、②6粉质粘土(粘土):灰白色、浅黄色,可塑,主要由粘粒组成,含砂颗粒,夹粘土,粘性较好,局部夹薄层中细砂。各钻孔均钻遇,层厚 2.10~15.30m,层顶高程

10.11~25.28 m,层顶埋深5.20~20.50 m。平均标贯击数为8.3击。推荐地基承载力特征值

160kpa。

二.施工准备

(一)办理好开工前所需的有关许可证和须夜间施工的夜间施工许可证等有关手续。本工程挖土的土方暂放在场地内,待化粪池完成后,将用此土方进行回填。

(二)布置好基坑上的排水沟、门口洗车槽,设置三级沉淀池,确保整个排水系统通畅。

若有损坏应进行修理。

(三)每一个化粪池开挖土方,派一名施工员跟班。当班施工要负起责任,挖土在那里,施工员就在旁边指挥挖土和泥土堆放。

三.施工顺序

放线→机械开挖土方→人工执底→浇筑混凝土垫层→绑扎底板钢筋→安装底板模板→浇筑底板混凝土→绑扎池壁钢筋→安装池壁模板→浇筑池壁混凝土→安装顶板模板→绑扎顶板钢筋→浇筑顶板混凝土→环卫局验收→回填土方→盖预制砼面板→盖检查口盖板

四.机械配置

大型勾机1台,潜水泵4台,砼振动棒2支,打夯机2台。

五.主要施工方法

(一)放线

化粪池放线前,应先熟悉施工图纸设计意图,弄清化粪池的平面尺寸、池深和定位尺寸。根据建筑物的原有轴线,采用经纬仪、平水仪和大钢尺进行施工放线,在离开化粪池边6m左右处设置轴线控制桩和高程控制点,并将主轴线引至邻近构筑物上。根据轴线控制桩拉线放出化粪池边线和开挖边线,并撒上白灰线。轴线控制桩和高程控制点应作妥善保护,化粪池垫层浇筑后,及时将轴线测放至垫层上。

(二)土方开挖

土方利用勾机进行开挖,挖至设计深度后,后退挖坡面土方,边挖边修坡面,挖至坡顶。化粪池土方开挖最大深度为2.5m,采用1:2的系数放坡开挖,坑底周边留出1000mm 的工作面。土方应在场内暂时堆放,但必须远离池边8米外,以免增加坡面荷载。

考虑到雨水影响,应采用彩条布护面,或采用沙包反压,由基坑底推至基坑面。

为防止基坑超深,开挖过程应采用平水仪进行高程控制,或采用在坑壁打入平水小木桩拉线量度复核。

(三)人工执底,浇筑垫层砼

土方机械开挖完成,应采用用人工执底,并及时浇筑砼垫层和进行化粪池结构施工。

同时,在基坑底设置集水沟和设一个300mm深的集水井,用抽水机抽水外排。

(四)结构施工

化粪池结构分二步进行,即先进行池底及刚性角部分外壁施工,再进行外壁和池顶板结构施工。

化粪池砼采用商品砼,砼浇筑采用砼车运至现场,利用小斗车作水平输送,机械振捣浇筑。池底应按设计要求留设施工缝,水平施工缝设在底板面以上500mm高处,顶板底以下500mm。池壁砼浇筑前,应在新旧砼接口处浇筑一层与砼配合比相同的水泥砂浆后再进行砼浇筑,确保砼的结构质量。

化粪池模板采用大夹板,骨廊采用杂木枋,池壁加设穿φ12穿墙螺栓,按@600×600布置,壁模板与池顶模板一起安装。

在施工工程中,搭设钢管施工走桥,并经安全主任验收合格后方可使用,保证施工安全。

六.安全技术措施

(一)土方施工队伍应有相关资质证,开工前应办理好有关一切施工手续。开挖土机的司机应有上岗证,办理好车辆准运证并存档现场备查。

(二)严格按照《广州市淤泥排放管理条例》规定,在出入口设置洗车槽,高压水枪,在卸土汽车出场前必须冲洗汽车轮胎、车身,以防运输途中撒土。如污染路面时即派人对马路全面冲洗。运输车辆装好土方后应盖好车顶盖板。

(三)夜间开挖土方时,应在临时汽车通道两侧作醒目标记,防止汽车不小心翻侧。

(四)工人使用铁锹、条锄作业时,相互间必须保持有2.5米以上的距离。

(五)严格控制坡顶的静荷载(不大于5kPa)和较大的动荷载。

(六)土方开挖过程应指派施工员、质量安全检查员在场监控指挥,随时复核坑底土面

标高,以防超挖。

(七)为确保安全生产,在施工范围要严格围蔽和设置警示标志,保证周边闲人不能进入,晚上要有警戒灯和安排保卫巡视,保证闲杂人、小孩不会进入施工范围。(八)现场应配备足够的灯光照明,施工用电应严格遵守《施工现场临时用电安全技术规范》。

(九)在基坑周边设置钢管安全护栏和拉设安全网,并设置明显的警示标志。夜间施工时,施工现场应有足够照明设施。

(十)夜间挖运土方时,司机易麻痹大意、疲劳驾驶,易发生交通事故,故对司机定期进行交通安全教育,确保交通安全。

(十一)当坑土体严重变形,且变形速率有持续增加有滑动趋势时,应视为基坑整体滑移失稳的前兆,应立即停止坑内、坑边人员作业,指挥作业人员撤离。马上采用砂包或用勾机回填土方,反压坑脚,待基坑稳定后再做妥善处理。

(十二)挖土施工期间,基坑内设置固定爬梯,供施工人员上落。

(十三)雨季施工期间,为防止汽车下陷或打滑现场配备足够的石粉与钢板用作铺路,各排水沟设专人定期进行清理,确保排水通畅,现场配备足够的抽水用的水泵,水泵设专人管理,定期对水泵进行检查,以确保在下雨的时候水泵能正常运转。

(十四)有关“质量、安全、文明施工和防火等”本方案未详之处,参照公司和上级有关标准、规范执行。

目录

一.工程概况 (1)

二.施工准备 (2)

三.施工顺序 (2)

四.机械配置 (2)

五.主要施工方法 (2)

六.安全技术措施 (3)

单位工程施工组织设计或方案

(化粪池施工方案(自编号1#~5#))

工程名称:萝岗区体育中心(亚运会排球馆)

工程地点:萝岗区中心区的南部,规划中的体育设施用地(H区地块)施工单位:广州市第四建筑工程有限公司

编制单位:审批单位:广州四建

技术负责人:审核负责人:

编制人:审批负责人:

编制日期:200 年月日审批日期:

施工组织设计(方案)报审表

工程名称:萝岗区体育中心(亚运会排球馆)GD2202002□□

广州市第四建筑工程有限公司

施工组织设计(方案)编审流程表工程名称:萝岗区体育中心(亚运会排球馆)施工单位:广州四建

广州四建施工组织设计或方案审核(修改)意见表

说明:

1.本表为方案审批过程的必要附件,方案修改后应一并交回,以便核对。

2.对本表所提意见必须在方案中作出相应修改或解释,否则予以退回处理。

3.修改内容请用蓝色字,在修改意见后标明修改内容所在页码。

化粪池施工方案46189

钢筋砼化粪池施工方案 一.编制依据 根据本工程质量要求、工期要求和施工现场的地质、地貌、气候以及周边施工环境等实际情况,我单位在总结以往类似工程的多年施工经验的基础上,本着以“机械为主、人工为辅”的原则,以“四充分”、“三重点”、“三保证”的主导思想组织好施工。“在该工程施工中,我公司郑重承诺将投入高素质项目管理人员,且保证管理人员的实力及到位率,以优良工程和安全文明的施工过程回报业主的厚爱。 (1)潮白河孔雀城7.1、7.2期市政管网工程招标文件及设计图纸; (2)《建筑施工安全检查标准》; (3)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; (4《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99; (5)03S702化粪池图集。 二.工程概况 潮白河孔雀城7.1、7.2 期市政管网工程位于项目位于河北省廊坊市大厂县,总建筑面积173808.77平米。本工程计划开工日期为2014年4月22日至2014年7月10日,工期80日历天。工程内容包括孔雀城7.1、7.2期沥青道路、室外给、排水、雨水、污水、电力电缆安装工程、弱电外网工程、景观小品、景观水电、消防管网及设备工程、铺装工程,小区小院土方回填及平衡、小院内土方平整、化粪池工程、小院及园区围墙工程(含社区大门、小院门),并负责施工范围内总平放线工作等;其中,室内给水、排水工程从建筑物结构1.5米以外开始施工;完工后至交房前的工程范围内的路面保护及清理、冲洗等内容。本工程设计化粪池5座,采用钢筋混凝土预制构配件化粪池,型号分别为:①连接43#楼化粪池型号为75m3;②连接.40#楼和44#楼两个化粪池型号为100m3;③连接别墅的两个化粪池型号为40m3。 三.预制钢筋砼化粪池施工方法 1.施工准备:

化粪池施工方案

广华新城居住区617地块职工住宅建设项目小市政工程 污水化粪池工程 施 工 方 案 北京易成市政工程有限责任公司 2015年12月 目录 一、工程概况....................................................... 二、施工方案....................................................... 1、施工工艺流程................................................ 2、施工准备.................................................... 3、测量放线及基坑开挖.......................................... 4、混凝土基础施工.............................................. 5、化粪池安装.................................................. 三、施工要点....................................................... 四、质量保证措施................................................... 五、安全措施.......................................................

六、文明施工保障措施............................................... 七、成品保护....................................................... 附图: 附图1:预制钢筋混凝土化粪池基坑开挖平面示意图 附图2: 钢筋混凝土化粪池基坑开挖断面示意图 附图3:化粪池混凝土基础平面、断面示意图 附图4:钢筋混凝土化粪池剖视图

化粪池排水管道施工方案-(1)

化粪池及污水管道施工方案 一、工程概况 现鑫苑售楼处污水无法正常的排入到市政污水管道,需从新规划、从新施工化粪池及污水管道,连接到市政污水管网里。 二、编制依据 1、《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-2010 2 .《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002, 3 《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2003 三、施工准备 1、图纸资料的准备 1.1 熟悉施工现场的实际情况及验收规范。 1.2 参加由业主组织的设计交底工作 , 澄清设计图纸上存在的问题确定管道的型号、管径;1.3 根据设计图纸和设计交底会议纪要 , 编制详细的施工图材料预算 , 确定所需材料的品种、规格、数量和有关标准; 1.4 考虑与其它专业的配合,编制施工进度计划,编制详细施工方案,准备施工机具材料; 1.5 对施工人员进行安全教育。 1.6 制定质量控制点 , 严格按照控制点的要求进行施工; 1.7 组织工程技术人员对施工班组进行技术交底,务必使其理解技术要求、施工方法及施工中应特别注意的事项。 2、材料准备、检验及保管 2.1 根据详细的施工图材料预算 , 准备所有管道安装所需的材料。 2.2 施工所需的消耗材料须经正规厂家采购,所有材料均须具备产品质量保证书; 2.3 材料运到施工现场后,与业主及监理一同对其进行检验,并将检查结果及时向业主报验; 2.3.1 管道组成件必须具有制造厂的质量证明书 , 其质量不得低于规范标准、设计文件要求; 2.3.2 管子、管件的材质、规格、型号等技术参数应符合设计文件的规定;并应按国家现行标准进行外观检验,不合格者不得使用; 2.3.3 镀锌钢管及管件表面不得有裂纹、扎折、结疤、折叠离层等缺陷,锈蚀、凹坑及机械损伤

成品化粪池工程施工方案

成品化粪池工程施工方案 一、编制依据: 1 、庆阳长庆房地产开发有限公司提供的长庆.陇东佳园-日欣园、月华轩室外工程施 工图纸。 2 、主要规范规程 (1)基础工程施工质量验收规范。 (2)建筑工程施工质量验收统一标准。 (3)建筑机械使用安全技术交底。 二、工程概况:本工程位于甘肃省庆阳市西峰区石油东路与北京大道交汇西南处,长庆.陇东佳园-日欣园、月华轩室外工程中化粪池共计11座:其中月华轩6座(1#楼76/U轴北侧HC1、HC2两座HZ1600,9.8mX4.7m; 5#楼25/P轴东侧HC3一座HZ1600,9.8mX4.7m; 41#楼A/3轴西侧HZ4、HZ5、HZ6三座HZ1600),日欣园5座(26#楼北侧14.43m处WA/HZ1200一座9.8mX4.7m;32#楼南侧8.67m处WB/HZ1000一座9.8mX4.7m、WC/HZ770一座9.8mX2.3m; 37#楼南侧11.8m出WD/HZ680一座9.8mX2.3m、WE/HZ1200一座9.8mX4.7m)。 -日欣园、月华轩室外污水、雨水、主干道工程化粪池施工方案 三、施工部署及实施 1、基础开挖施工 根据现场场地及施工安排,由于地下水位低且土质良好,大部分基坑深度都大于5m,选择采用机械蹉台大开挖,基坑四周采用放坡系数为1:0.33。 开始按四周向内部的方向开挖,采用ZL—50型挖机挖土方,两台装载机配合施工具体步骤。 1)先放好坡顶线,坡底线,经复核、测量、验收合格后开始开挖。 2)机械挖土逐层开挖,最后测量整平。 3)第一步挖去面层渣土层至自然地坪下2m,由外向内进行,逐层开挖,基坑四边留20cm 人工斩基坑,配合修整。 4)基坑开挖至距离底面30cm以内时,按照甲方现场确定定位放线、验线边坡控制安全防护复核线机械挖土、自检、坑底整平、验槽±0.00,将标高引入基坑内,测量人员在坑四周钉水平标高木楔,抄出50cm水平线,注意对标记进行保护,避免机械碰撞造成误差,每个施工环节必须复核检查标高尺寸。 5)基槽开挖完成后,项目部进行自检,经自检标高开挖尺寸符合设计要求,再组织检查验收,

114555_化粪池施工方案(修改)

北京地铁1号线东单站西北风亭改移工程化粪池改移施工方案 北京易成市政工程有限责任公司 2010年4月6日

一、情况概述 北京地铁1号线东单站西北风亭改移工程位于建国门内大街、东单北大街及崇文门内大街交叉路口的东侧,周围管线密集,建筑物众多。 由于农银大厦东南角的化粪池侵入了进出风井的位置,在施工前需要对化粪池进行改移。 化粪池改移施工中,有两条自来水管线和多条污水管线侵入化粪池结构,施工前应先改移侵入化粪池结构的自来水和污水管线,在进行开挖施工。 新建化粪池东侧是地铁冷却水管廊,沟底埋深2.2米,化粪池排污管须从管廊下面通过方可完成与市政污水管线对接,化粪池底板埋深为6.0米。 二、编制依据 1、北京地铁1号线东单站西北风亭改移工程施工设计-管线改移; 2、钢筋混凝土工程施工质量验收规范(GB50204-2002); 3、建筑设备施工安装通用图集-排水工程(91SB4-1);

化粪池开挖施工前,将开挖范围内的I、II号污水管线及自来水管线改移,废弃原有污水井,新建1、2、3号污水井,将污水导流入既有化粪池,同时施工新建化粪池主排污管道,新建4、5号污水井。 管线改移时根据管线的外径和埋深确定开挖宽度和深度。改移I、II 号管线时,开挖化粪池时地面以下2.5米开挖宽度增加1米,进行改移。 开挖完毕后,按照市政管线改移的要求,施做100厚的C10混凝土垫层,再敷设混凝土排污管,管道接头处,按要求用C30混凝土进行包封,包封长度为接头两侧各300mm,包封厚度150mm,防止渗漏。 新建化粪池施工完毕后,改移Ⅲ、Ⅳ号污水管线,新建6号污水井,开挖宽度为1.0米,深度2.9米,将接入既有化粪池的污水管线进行导改,接入新建化粪池,同时施工新建化粪池。 管线改移及导接完毕后,按要求对开挖的管沟进行逐层回填、夯实,第一步回填不宜小于500mm,防止夯实时混凝土排污管破裂。 在进出风井施工时,先将既有化粪池污水抽排干净,用C15混凝土回填完毕后,再进行开挖施工。 四、自来水管线保护方案 1、自来水概述 在化粪池开挖范围内,有2根φ150自来水管,东西走向,南北布置,管线材质为球墨铸铁,接口形式为承插口,在化粪池开挖施工时,须采取保护措施。 2、保护措施 ⑴保留北侧自来水管底部的土体,用混凝土做100mm厚包封进行保护,钢筋选用φ6@150螺旋箍筋,混凝土采强度等级C30。 ⑵开挖到1.7米(自来水顶面标高)时,分段用槽钢将自来水管加固,在化粪池顶部搭设工字钢井架,对自来水进行悬吊保护。

化粪池施工方案 -

化粪池施工方案 一、工程概况: 本区域化粪池为职工生活区,尺寸为4m*3m*3m,为钢筋混凝土结构,主题结构分三级过滤处理污水,新鲜粪便由进粪口进入第一格池,池内粪便开始发酵分解、因比重不同粪液可自然分为三层,上层为糊状粪皮,下层为块状或颗状粪渣,中层为比较澄清的粪液。在上层粪皮和下层粪渣中含细菌和寄生虫卵最多,中层含虫卵最少,初步发酵的中层粪液经过粪管溢流至第二池,而将大部分未经充分发酵的粪皮和粪渣阻留在第一池内继续发酵。流入第二池的粪液进一步发酵分解,虫卵继续下沉,病原体逐渐死亡,粪液得到进一步无害化,产生的粪皮和粪厚度比第一池显著减少。流人第三池的粪液一般已经腐熟,其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭,第三池功能主要起储存已基本无害化的粪液作用。 二、土基坑施工 1、测量放线 (1)、开挖前根据施工图和放线控制桩测量确定化粪池中心线和附属构筑物位置,核对临时水准点的高程,测放挖掘坑边线、堆土、堆料界限及临时便道的范围,再根据确定后的基坑上口开挖宽度,用石灰线标明开挖边线;同时测设原地面高程,通过设计基底高程初定开挖深度,并复核高程。开挖平面尺寸及放坡详图附后。 (2)、联测复核后临时水准点和化粪池轴线控制桩设置在便于观测且牢固的建筑物上,并且要有备份控制点,并对之采取保护措施,防止损毁。 (3)、临时水准点、基坑轴线控制桩、高程桩,要经过复核方可使用,并经常进行校核。 2、基坑开挖 (1)、采用机挖机运、人工修坡捡底的方法施工。依据计算的边坡、底宽、挖深,由挖掘机实施挖掘,挖至距设计基底高程20cm位置停止机械挖掘。采用人工捡底至设计高程。 (2)、基坑开挖时应按照下列工艺施工: A、开挖前临时明挖排水沟结合临时泵坑抽水,防止地表水流入开挖范围内,避免开挖后基坑边坡塌方、土层遭到浸泡。 B、本标段土质为黄粘土(膨胀土),根据规范规定:必须放坡开挖,机械开挖边坡放坡系数采用1:0.3―1:0.5。 C、机械开挖时,挖到基底标高后要在坑底留20cm土层厚度,由人工找平至设计基底高程;

化粪池清理施工方案

化粪池清理施工方案 一;化粪池清理 1、化粪池见底 (1)初次清理施工时将盖子打开进行机器或人工通风,以防止因时间的长久而产生的沼气和有毒气体对人的危害。 (2)用人工和机器将化粪池内的污物和污水清理抽干净见底,将池内地部的杂物清理干净,因长时间的浸没有很多的杂物沉 积在底部会影响正常使用,因此需清除底部的杂物。 (3)完毕后应保证做到无有残留物明显的存在,完后盖好井盖将现场打扫干净,经甲方验收后方可离开。 2、清理时间 (1)初次清理水面上污物一般为一个工作日以内,如遇有雨雪或大风等不确定的天气因素则酌情增加时间。 (2)清理水面以下的沉淀物需要工具与人工的配合,效率为1小时/立方米,按池子的立方和时间比提前完工。 (3)清理过程中产生的污物全部由乙方在当日自行清运消纳,保证符合环境卫生的保障。 二;污水管道及水井清理 1、管道清理;使用高压水枪冲水车或人工将残留在管道内的杂物 清理到污水井内,使其管道内无有残留物。 2、杂物清理;将化粪池内及管道内的污杂物清理出来到地面。由 乙方负责用消纳车当日负责清运处理。

三;清掏卫生质量与消纳责任 1、由甲方在场的监督指导下,按甲方的质量要求和标准清理运输 消纳。 2、如在清掏与清理运输的情况下,乙方出现任何与安全不符的情 况和出现因环境溢撒等情况的责任均与甲方无关。 四;清掏相关收费 化粪池收费;清掏收费为总计15000元(壹万伍仟元)。例行的清掏清理工作每年4次,但紧急情况除外。 不开口,没有人知道你想要什么;不去做,任何想法都只在脑海里游泳;不迈出脚步,永远找不到你前进的方向。其实你很强,只是懒惰帮了你倒忙。

化粪池施工方案

3、主要施工方法 1.施工程序 化粪池施工主要包括土方挖填,化粪池、进、排水管道等。依据先地下后地上的原则从下往上逐层安排施工,施工时先从化粪池基础,后开始化粪池结构、地下管线施工。 化粪池为埋在地下工程;根据设计图纸钢筋砼施工分二次浇捣施工,(底板和部分池壁一次、池壁一次),盖板为预制盖板。 2.基础开挖及支护 (1)基础开挖 化粪池区域,清除地表耕作土层,开挖采用挖掘机大开挖,采用PC-200挖掘机开挖,汽车运输至场地回填段,边坡按规范放坡,基底留20cm保护层,用人工开挖到设计高程。开挖应避免扰动开挖面。挖至设计高程后。回填夯实砂砾石,施工C15砼垫层。 2)支护结构方案 由于洪前社安置房为浅独立基础,而设计的化粪池基底比房子的基础深4.0米,且距离房子基础仅1.8米小于安全距离。故应对化粪池基坑开挖采用支护。 本基坑支护工程开挖深度为5.6米左右,采用拉森式钢板桩做直立式护壁,钢板桩板宽为200MM ,桩长设计长度5M ,嵌入土体部分1.0M ,支撑系统共设置1层,其标高为-1.50处,(相对标高 0.00相当于绝对标高3.5)。支撑采用钢结构,材料采用热轧无缝钢管(d=299 ,t=10 ),外围梁采用HW300×300×10

×5的H型钢,支撑之间采用电焊连接,接缝满焊。 3.钢筋工程 钢筋是建筑工程的骨架,对建筑工程内在质量有举足轻重的影响,必须严格钢筋进场的验收制度,按照规定对进场钢筋做原材料试验、焊接试验,以确保工程质量。具体施工如下: (1)钢筋配筋 钢筋的配筋除按图规格和长度及有关规范要求制作外,为方便加工及流水施工,尚应按如下要求进行。 按图进行分段配制,分类堆放并注明型号根数。具体配制时,配制顺序应与施工顺序大致相同。同时,施工缝处梁的上下钢筋接头位置应满足规范要求。 (2)钢筋加工 钢筋加工采用集中的方式,全部在施工现场的钢筋加工厂内进行,按照设计图上钢筋的规格和长度,在加工厂内进行下料加工。按施工流水的需要分段运至操作面进行绑扎,注意事项如下: A、原材料进场必须有产品出厂合格证及原材料质量保证书,并按规范要求取样进行检查,符合要求后方可进行加工。 B、钢筋冷拉,采用控制冷拉延伸方法进行(仅限于Ⅰ级钢)但冷拉率的数值必须由试验室确定,Ⅱ级钢在闪光对焊完成后,亦可用冷拉方法进行钢筋接头处调直,但冷拉率必须控制在1%以内。 C、钢筋的焊接,场内采用闪光对焊或电弧焊,现场采用手工电弧焊。 D、在接头区段内受拉钢筋接头面积的允许百分率,当绑扎时为25%,其它为50%。

化粪池专项施工方案

化粪池专项施工方案 1、工程概况 本工程为某安置房- 洪前社的室外工程的污水工程,化粪池有 G12-75SQFF详03S702)的6 座,G13-100SQF勺6 座,G11-50SQF勺3 座,G13a-100SQF勺1 座。 2、施工准备 2.1 施工技术准备内容:组织管理人员做好图纸勺会审工作,认真熟悉设计图纸,了解设计意图、认真完善施工组织总设计,具体深化施工方案,编制具体勺基础施工方案。 2.2 物资准备 (1)内容 ①根据施工方案和进度计划的要求,编制施工机具需要量计划、 物质调拨计划,调备充足勺施工机械设备。本工程计划投入砼搅拌机 1台(备用),砂浆机1台,反铲挖掘机1台,5T汽车1辆。 ②按本工程需配足模板三套,以确保工程顺利进行。 (2)程序 ①编制各种物质需要量计划; ②签订物质供应合同; ③确定物质运输方案; ④组织物质按计划进场和保管。 2.3 劳动力组织计划 内容:

①充分利用我司的优点,调选技术素质高、思想好、能吃苦耐劳 有丰富实际经验的管理人员组成该工程的项目管理班子,专业工程采 用有资质的专业队伍施工。 ②所有人员由项部统一管理,协调指挥,按照施工进度和劳动力用量计划,组织各个工种的人员及时进场,并做好入场教育,对作业班组进行进度计划、安全措施、降低成本、保证质量、质量标准、安全生产、文明施工的交底,使大家能协调、齐心协力地保证本工程能优质高效地运行。 2.4施工现场准备 ①现场自然条件良好,无影响施工的不良因素,有关勘探资料齐全, 三通一平已完成,具备施工条件。 内容: ②设置场区永久性控制测量标桩; ③根据施工进度和工程工序要求特点及时准确设置平面控制点及高程控制点。 ④配合建设单位做好施工现场的施工准备阶段工作; ⑤按照施工平面布置图位置,布置搭建临时暂设设施,在现场 建好办公 室、生活设施及钢筋、埋件、构件加工,堆放场和与之相配套的工具间、仓库、机修间。 2.5施工场外准备 由材料部、施工部做好机具材料需用量计划,根据计划准备好机械设备、各种材料的采购订货,组织进场。

化粪池施工方案

钢筋混凝土化粪池施工方案 1、工程概况、本工程为钢筋混凝土化粪池。 2、施工准备。 1施工技术准备 内容:组织管理人员做好图纸的会审工作,认真熟悉设计图纸。 2物资准备 根据施工方案,调备充足的施工机械设备及相关物料。 3施工现场准备 ○1现场自然条件良好,无影响施工的不良因素,具备施工条件。 ○2根据施工进度和工程工序要求特点及时准确设置平面控制点。 ○3配合建设单位做好施工现场的施工准备阶段工作。 3、主要施工方法 1.施工程序 化粪池施工主要包括土方挖填,化粪池、进、排水管道等。依据先地下后地上的原则从下往上逐层安排施工,施工时先从化粪池基础,后开始化粪池结构、地下管线施工。 化粪池为埋在地下工程;根据设计图纸钢筋砼施工分二次浇捣施工,底板和部分池壁一次、池壁和盖板一次。 2.基础开挖 化粪池区域,清除地表土层,开挖采用挖掘机大开挖,边坡按规范放坡,基底留30cm保护层,用人工开挖到设计高程。开挖应避免扰动开挖面。挖至设计高程后。施工砼垫层。 3.钢筋工程 钢筋是建筑工程的骨架,对建筑工程内在质量有举足轻重的影响,必须严格钢筋进场的验收制度,按照规定对进场钢筋做原材料试验、焊接试验,以确保工程质量。具体施工如下:(1)钢筋配筋 钢筋的配筋除按图规格和长度及有关规范要求制作外,为方便加工及流水施工,尚应按如下要求进行。 按图进行分段配制,分类堆放并注明型号根数。具体配制时,配制顺序应与施工顺序大致相同。同时,施工缝处梁的上下钢筋接头位置应满足规范要求。 (2)钢筋加工,按照设计图上钢筋的规格和长度进行下料加工。按施工流水的需要分段运至操作面进行绑扎,注意事项如下: A、原材料进场必须有产品出厂合格证及原材料质量保证书,并按规范要求取样进行检查,符合要求后方可进行加工。 C、钢筋的焊接,场内采用闪光对焊或电弧焊,现场采用手工电弧焊。 B、在接头区段内受拉钢筋接头面积的允许百分率≤50%。 C、纵向受拉钢筋的最小锚固长度和搭接长度按图规定施工。 D、筋成型时,其弯钩和弯折的偏差符合图纸和规范要求。

(完整版)化粪池施工方案.doc

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、工艺流程 (3) 四、基坑开挖 (3) 五、化粪池结构施工 (3) 六、化粪池井圈、盖板施工 (14) 七、土方回填 (15) 八、劳动力安排计划 (16) 九、主要机械、设备使用计划 (17) 十、文明施工措施 (18) 十一、安全施工措施 (20) 十二、质量保证措施 (23)

化粪池施工方案 一、编制依据 1.崇信县公司新旧办公区化粪池维修改造工程施工图。 2.有关国家现行施工验收规范、标准及甘肃省、平凉市有关施 工规定。 3.化粪池标准图集 03S702。 4.本工程特点、现场实际条件、自然环境。 5.我公司的人员、设备、技术能力和企业施工标准。 二、工程概况 崇信县公司新旧办公区化粪池维修改造工程,共维修化粪池四处,主要对化粪池进出水口做混凝土预制处理,更换安装化粪池井盖,同时清淤。 三、工艺流程 测量放线→基坑开挖→验槽→垫层砼浇筑→绑扎底板侧壁 钢筋→浇筑底板砼→搭设支架→支池壁模板(管道预埋)→浇筑侧壁砼→拆模→支顶板模板→绑扎顶板钢筋→浇筑顶板砼→水 池满水试验→砌井圈→验收→覆土回填 四、基坑开挖 基坑开挖前要根据设计图纸和放坡要求放出开挖边线,并放出坡率的控制线。由于基坑开挖深度大,最深的坑底到坑顶高达 9m,为了保证边坡底稳定,分两级台阶放坡,详见示意图。

坑顶 1:1 1: 1.5 坑底 土方开挖放坡示意图 土方开挖主要使用机械,一台挖掘机配备一辆自卸汽车运土。挖掘施工时配一名专职指挥人员,负责指挥开挖作业。土方开挖根据放坡要求分层分段进行。另配备专职测量人员进行质量控制,及时撒出灰线,将基坑开挖下口线测放到坑底,及时控制开挖标高。 土方开挖过程中必须加强监控测量工作,发现异常情况应及时与施工监理、设计单位联系,采取切实可行的在效措施,以确保高边坡安全。 机械开挖至基底标高以上 300mm 后,采用人工清底,以消除对原土的扰动。基坑施工过程中,需在坡顶设置双排钢管护栏,做好临边防护工作。 土方运输考虑到场区内土方平衡的因素,挖出的土方均运至响应化粪池临近的空地上,以备预留堆放回填用土方。 基坑开挖完成后,会同监理进行质量检查验收,做好验槽资

化粪池施工方案(1)

一、工程概况 河北省高速公路京石改扩建工程JS2项目部驻地建于京石高速公路K59+400西侧,占地面积6305m2。东至京石高速公路西侧绿化带边缘;南至豆庄公路北侧路沿;西至现有东北、西南走向一条机耕路东路沿;北至机耕路南侧路沿。项目部按照“六部五室”设置,分别设会议室、项目经理室、总工室、工程部、综合部、财务部、合同部、机械物资部、安全环保部、实验室、档案资料室,并配备门卫、警卫室、宿舍、食堂、浴室、文化活动室、接待室、厕所等配套设施。 二、施工工艺顺序 化粪池基坑土方开挖→基坑底部清槽→基坑夯实→浇筑混凝土垫层→砌筑池壁红砖→化粪池顶盖预制板安装→抹化粪池内壁防水砂浆→土方回填 三、土方工程施工措施 土方开挖采取机械大开挖,根据土质情况及开挖深度进行放坡,土体放坡系数选用1:1.5。土方开挖过程中,严禁在基坑四 周堆土,开挖多余土方外运,土方开挖至设计标高后,于基坑一 角设置集水坑一处,并于基坑四周设置排水沟,将地下水汇集于 集水坑内。基坑开挖完成后立即清理基槽基坑夯实,放出基坑边线,木方支模浇注混凝土垫层。 四、砌体工程施工措施 1、砌砖前一天,应把砖浇水湿润,吸水深度控制在15MM 以上。 2、砖砌体要上下错缝,内外搭砌,组砌方式为一顺一丁,砌筑时采

用“三一”砌砖法,水平灰缝的砂浆要饱满,饱满度不低于80%竖向灰缝采用挤浆或加浆方法,不得出现透亮灰缝,水平灰缝厚度控制在10±2MM。 3、砌第一皮砖前,当基础混凝土表面高低差大于20MM 时应把上表面用C20 细石砼找平,找平后再砌,砌砖完后用笤帚扫净墙缝。 4、砌砖前应先立好皮数杆,撂摆底砖,防止游丁走缝。皮数杆立在墙的大角处,内外墙交接处,纵墙皮数杆间距不大于12M。撂底砖砌筑过程中必须挂通线,撂底砖后进行盘角,盘角每次不宜超过 5 皮高,并用靠尺,线坠,水平尺找平找垂直,每皮砖的高度对准皮数杆,按盘好的墙角为准,挂线砌砖。 五、化粪池预制顶板安装 1、安装预支盖板前调整两侧边墙标高等基本一致后开始安装盖板。 2、盖板安装过程中保证相邻盖板无漏缝,盖板左右水平对齐。 3、安装过程中务必预留孔洞方便以后污水清理 六、抹灰工程施工措施 1、操作工艺 工艺流程:墙面清理粉尘、污垢→浇水湿润墙面→抹底灰→抹面层防水砂浆。 基层处理:将墙面上残余砂浆、污垢、灰尘等,清理干净,并用水浇墙,将砖缝中的尘土冲掉,并将墙面湿润。抹底层砂浆时,用大横竖刮平,木抹子搓毛,终凝后浇水养护。 2、注意事项

化粪池安装施工的方案.doc

75m3玻璃钢化粪池安装专项施工方案 一、工程基本数据 我公司承建的中铁·东湖怡景总平工程含两个化粪池,经设计及建设方指定采用容积为75m3(单体)的玻璃钢成品化粪池,其底部开挖尺寸为长9000mm*宽3250mm(详见后附图),开挖深度根据设计图纸所指进水口标高531.60m、池体所处位置地面标高533.9m及池体的相关安装数据要求暂定为5.4m,坑体土方开挖放坡系数为1:0.5。 二、施工准备 1. 主要机具:挖土机、自卸汽车、吊车、铁锹、全站仪、水准仪及钢卷尺等。 2.土方开挖前,应根据施工方案的要求,将施工区域内的地下、地上障碍物清除和处理完毕。 3.坑槽的位置或场地的定位控制线(桩)、标准水平桩及开槽的灰线尺寸,必须经过检验合格,并办完预检手续。 4.夜间施工时,应有足够的照明设施,在危险地段应设置明显标志,并要合理安排开挖顺序,防止错挖和超挖。 5.在机械施工无法作业的部位和修整边坡坡度、清理坑底等,均应配合人工进行。 三、施工测量 我们拟采用全站仪及水准仪并根据建设方移交的工程坐标数据进行化粪池坑体开挖的定位及标高的测设,保证拟开挖基坑尺寸正确无误,满足安装要求。 四、施工顺序

基坑定位开挖放线基坑土方开挖清底及修边浇筑砼垫及铺沙垫层化粪池体安装级配砂夹石回填路面混凝土施工 五、主要施工方法: 在机械开挖准备工作及安全措施全部做到位后,开始基坑土方大开挖,机械开挖至坑底标高时预留30cm土由人工修挖,保证基底土层不受扰动、不超挖;控制基底土层保持平整,及时引测基底标高,挖土过程随时进行标高测量,防止因超挖扰动降低地基承载力。挖土时,现场安排一名施工管理人员,专门指挥挖机,控制挖土深度和挖土速度。基坑挖土完成后,随即通知有关单位地基验槽;验槽合格立即抓紧时间及时进行基础砼垫层浇捣,垫层采用200厚C25现浇商品混凝土,以防止基底暴露时间过长。 砼垫层施作完毕并达到相应强度后,为避免玻璃钢化粪池池体与砼垫层硬性接触而造成损伤,故再在砼垫上摊铺100厚砂垫层并立即实施化粪池池体的安装。 由于该化粪池坑体开挖长度及深度较大,且位置处于主道上,建成后其所处路面将过往大型机械及载重车辆,一般土方回填满足不了密实度及沉陷要求,继而造成安全隐患。故在化粪池安装就位后其坑体采用级配砂夹石回填夯实(回填时应边回填边向罐体内注水,以消除负压);化粪池清掏口井筒采用DN700mm的双壁波纹管,在其与化粪池固定并座浆后再进行池体以上砂夹石的回填,回填时应注意筒体周边均衡布料以免筒体移位。 回填完毕,在池体位置所处的相应回填区域表面(且周边各超出开挖边线1.5m)浇筑60厚C10砼垫,其上采用14@250双层双向,并浇筑

化粪池施工方案.

化粪池施工方案.

广华新城居住区617地块职工住宅建设项目小市政工程 污水化粪池工程 施 工 方 案 北京易成市政工程有限责任公司 2015年12月

一、工程概况 1、①工程名称:广华新城居住区617地块职工住宅建设项目小市政工程 污水化粪池工程 ②工程地址:朝阳区东四环大郊亭地区。 2、排水系统:建筑排水采用雨污分流、污废合流。住宅卫生间及厨房污水分别汇合后 排 至室外小区污水管网,经室外化粪池后接入市政污水管网,室外共设置3座化粪池,均为9a钢混化粪池,有效容积为200m3,各通气管均设置于绿地中。 3、本方案针对1#-3#号预制钢筋混凝土化粪池,有效容积为200m3,型号为双9a预制钢混化粪池。化粪池垫层基础长10m,宽9.6m,化粪池高3.65m。 二、施工方案 1、施工工艺流程 2、施工准备 2.1核对基坑平面尺寸和坑底标高,熟悉土层、水文地质资料。 2.2根据甲方和总包单位提供的地下管线资料采用挖探坑方法对施工范围的地下管线进行确认。 2.3结合施工现场的实际情况,绘制基坑开挖平面图和基坑开挖剖面图,确定开挖路线、顺序、范围、边坡坡度。 2.4设置测量控制点,根据施工现场的实际情况将水准标高测设到周围的建筑物上,并于适当(不受施工现场工作影响)的地方设置半永久性的水准点。根据所布置的测量控制点,测定施工现场的自然地面标高以及相关标高,并做好现场测量记录,作为施工方案的依据。 2.5根据施工工期的要求安排好工作人员及施工机械进场,明确各专业工序间的配合关系,并根据施工规范的有关要求向参加施工工作的人员层层进行安全技术交底。 2.6根据施工要求的范围进行场地平整清理。凡在施工区域内,影响工程质量的软弱土层、淤泥、大石、垃圾,应分别情况采取全部挖除或排水沟疏干、抛填石块、砂等方法妥善

清淤工程施工方案(1)

第一章:编制依据和原则 一、编制依据: 1.建设单位提供的成都市武候区水管网改造施工图。 2.给水排水管道工程施工及验收规范(GB50268—50268)。 3. 城市道路排水管渠工程检验评定标准(CJJ3-2008)。 4.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)。 5.《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)。 6.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)。 7、我司对项目区周边、沟渠、道路、配电线路的现状调研。 8、现场场地情况,周围环境情况及三通一平情况。 二、编制原则: 1、安全第一的原则: 在安全措施落实到位、确保万无一失的前提下组织施工。 2、确保工期的原则: 根据工期要求,编制科学的、合理的、周密的施工方案,合理安排进度,确保实现工期目标,满足工期要求。 第二章:工程概况 一、基本情况: 1、工程名称:成都市污水管网改造工程 2、工程地点:成都市武侯区三河片区 3、建设单位:成都市武侯区统筹城乡工作局 4、设计单位:四川省建设工程设计有限公司 5、计划工期:45日历天 二、工程简介: 本工程为成都市武侯区污水管网改造工程;污水管网改造涉及三河片区约 2.4平反公里范围,主要包括原渠道清淤、新建渠道、改建渠道。其中,东围机沟上游段,采用渠道清淤、改建渠道等措施;东围机沟下游段,采用渠道清淤、改建渠道等措施;栏杆堰沿河段,采用渠道清淤、改建渠道等措施,对沿河道的污水直排口进行拦截,使污水进入三河污水处理站,经处理后,再排入栏杆堰;由于缺乏准确的地形资料,本工程采用相对高程,相对坐标系;控制基点假定高程为496.33,单位以米计;控制基点坐标假定为(A=3000.00,B=2000.00),单位以米计;本工程中新增改造渠堤部分采用砖砌挡墙和素混凝土挡墙。防洪标准:20年一遇;堤防级别:4级。除图纸标明外,本工程砼强度等级为C25,砌体砂浆强度等级M7.5。 第三章:施工方法 一、施工主要内容

化粪池专项施工方案

化粪池专项施工方案 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

成品化粪池工程施工方案 一、编制依据: 1 、庆阳长庆房地产开发有限公司提供的长庆.陇东佳园-日欣园、月华轩室外工程施工图纸。 2 、主要规范规程 (1)基础工程施工质量验收规范。 (2)建筑工程施工质量验收统一标准。 (3)建筑机械使用安全技术交底。 二、工程概况: 本工程位于甘肃省庆阳市西峰区石油东路与北京大道交汇西南处,长庆.陇东佳园-日欣园、月华轩室外工程中化粪池共计11座: 三、施工部署及实施 1、基础开挖施工 根据现场场地及施工安排,由于地下水位低且土质良好,大部分基坑深度都大于5m,选择采用机械蹉台大开挖,基坑四周采用放坡系数为1:。 开始按四周向内部的方向开挖,采用ZL—50型挖机挖土方,两台装载机配合施工 具体步骤。

1)先放好坡顶线,坡底线,经复核、测量、验收合格后开始开挖。 2)机械挖土逐层开挖,最后测量整平。 3)第一步挖去面层渣土层至自然地坪下2m,由外向内进行,逐层开挖,基坑四边留20cm人工斩基坑,配合修整。 4)基坑开挖至距离底面30cm以内时,按照甲方现场确定±,将标高引入基坑内,测量人员在坑四周钉水平标高木楔,抄出50cm水平线,注意对标记进行保护,避免机械碰撞造成误差,每个施工环节必须复核检查标高尺寸。 5)基槽开挖完成后,项目部进行自检,经自检标高开挖尺寸符合设计要求,再组织检查验收,验收合格后再进行3:7灰土层及混凝土垫层的施工。 6)为了防止雨水浸泡槽底,沿基坑边30cm外做50cm宽挡水墙,且在转角处做排水坡,保证排水畅通。 2、化粪池的安装 1、施工工艺 1)成品钢筋混凝土化粪池为构件厂定制的成品,单个化粪池由预制的池底板、池身、池盖拼装组成,根据设计化粪池的容量,可

1玻璃钢化粪池专项安装方案说明

100n3玻璃钢整体化粪 池 整体施工安装方案 湖南园艺建筑有限公司 (2015年5月11日) —、工程概况:

工程名称:湖南长沙蓝光coco密城项目 工程地点:长沙市洋湖湿地公园附近 建设单位:长沙蓝光和骏置业有限公司 施工单位:湖南园艺建筑有限公司 本工程总建筑面积为约11.6万〃,结构类型为钢筋混凝土框架剪力墙结构,包括24栋12-31层住宅楼和2层商业楼。层数:地下1层、地上12?31层,住宅楼最高建筑高度99.9 m。 二、设计及编制要求: (1)长沙蓝光coco密城项目设有四座100m3玻璃钢化粪池;具体位置详见相关给排水总平面图。 (2) 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2001; 3、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 4、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 5、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 三、玻璃钢化粪池产品介绍 本产品利用沉淀和厌氧发酵原理去除生活污水中悬浮性有机物,主要适用于工业企业生活区域和城市居民生活小区等民用建筑;产品在截流、沉淀污水中的大颗粒杂质、防止污水管道堵塞、减少管道埋深上均起着积极作用。 本产品具有耐潮湿、耐氧化、耐酸碱、耐高低温、零渗漏、无变形、无死角、低成本等特点。 1、零渗漏 本产品采用整体成型技术无接缝,密封性好,无渗漏污染,彻底解决传统化粪池污染地下水源,影响空气质量等问题,真正起到了改善人居环境的作用。

本产品为高强度耐酸碱玻璃钢材料一次成型,密封性好,杜绝传统化粪池 池壁断裂破损或池内板结浮渣层现象,彻底解决传统化粪池应用中因渗漏污染地下水的问题,保证了化粪池可靠性运行和厌氧化粪的功能; 2、抗压强度高 本产品结构设计中,充分考虑受压均匀,应力分散,采用圆筒形设计,筒体内设有圆钢加筋,产品安装完成后,经有部门检测各项性能指标均能符合并超过设计要求。经检测,产品可承 > 50T荷载。 3、占地面积小 本产品占地面积为传统化粪池的60%左右,并可根据场地灵活布局。 4、整体安装,施工快捷 本产品在工厂内一次成型,运输至现场一次性吊装到位,可根据场地需要自由组合安装,且施工受气候等自然条件影响小,安装后即可投入使用,有效缩短了施工周期。 5、处理效果好 本产品对厌氧生物填料和挂膜填料系统的应用,有效截留更多的生物量,相应污水处理能力比同等容积的传统化粪池提高了一倍以上。 &使用寿命长 本产品耐潮湿、耐氧化、耐酸碱腐蚀、耐高低温、无变形,正常使用达50年以上。 7、清理周期长 本产品采用生物处理工艺,强化了厌氧氧化的功能,产生的污泥量少,清理周期长,使其清理时间延长至3~5年,是同容积传统化粪池的4倍,节省后续物业管理成本。 四、工作原理及材质技术说明 1、材质:高强度加强筋、玻璃纤维、高强度有机树脂

化粪池专项方案(1)

龙湖春天4.1期道路给排水工程 化 粪 池 基 坑 开 挖 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 审批:

一、工程概况 龙湖春天4.1期安装化粪池14座,其中12#化粪池3个,10#化粪池2个,9#化粪池2个,8#化粪池3个,7#化粪池1个,6#化粪池2个,5#化粪池1个。分布在4.1期15栋单体之间,现场施工环境、条件满足施工。 二、开挖基槽时应查看地质情况 本工程施工的化粪池开挖深度均为2.5米深。 1、有地下水时可根据情况进行明排降水后铺设≧200mm级配砂石垫层后载铺设100mm砂垫层即可,无地下水时罐底需夯实,罐底夯实后在铺设100mm砂垫层,避免埋设在土质不实的地基上。 三、基槽放坡可根据土质情况而定,但化粪池的四周应留出700mm宽的回填土工作面。 四、化粪池安装就位后应及时回填土,回填土时化粪池底部两侧必须采人工分层夯实,每层20cm,压实系数95%以上,回填土与往化粪池内充水同时进行,充水水位至化粪池上部出水口位置,以防化粪池位移,回填土严禁使用建筑垃圾,尖角石块必须剔出。 1、当化粪池埋设深度≧1.2米时,地面荷载为公路II级,若荷载超出公路II级时路面需增加构造保护措施,具体情况由现场技术人员确定。 2、化粪池埋设在﹤1.2米时,如需通过车辆时,路面需增加构造保护措施,具体情况由现场技术人员确定。 3、埋设深度计算及管道连接说明: 计算公式参照如下:(进水管上管顶距化粪池罐顶100mm,出水管上管顶距化粪池罐顶150mm).

无地下水H=H1+d+100 H1=h+100 有地下水H=H1+d+100+200 H1=h+100 4、需方在定货时,需向厂家说明管径尺寸,化粪池在出厂前,厂家负责 由罐体接出连接管300mm,由罐体至进出水检查井的连接由需方完成,管道连接参照UPVC管道工程技术规程。 5、化粪池的排气管参照国标05s702图集制作。 6、检查井做法可参照《建筑设备施工安装通用图集》91SB4-1排水工程 中相关做法。 7、化粪池并联 当化粪池容积超过50m3时,可用两个单罐并联。(两罐体间距不小于600mm。其它做法同单体做法)。 五、施工作业程序 放线-> 挖基槽、排地下水-> 垫层找平夯实-> 化粪池灌水-> 分层回填-> 砌连接井现场初步验收。 1、放线挖槽坑:使用者应根据工程设计图纸中化粪池的型号、按型号尺 寸、标高、放线开挖基槽并且符合国家有关施工规范的各项规定。在地下水位较高的条件下,开挖坑槽必须排水。 2、基底垫层:采用黄沙厚50-100mm,剔除砂中夹带的较大的尖角砖石 或杂物,并找平夯实,准备成品化粪池安装就位。 3、安装就位: (1)小型池最好采用小吊装(也可人工滚管就位安装); (2)吊装就位前基层垫必须找平;

完整版化粪池施工方案

目录 一、编制依据.................................................................... 2.. . 二、工程概况.................................................................... 2.. . 三、工艺流程.................................................................... 3.. . 四、基坑开挖.................................................................... 3.. . 五、化粪池结构施工.................................................................... 3.. . 六、化粪池井圈、盖板施工....................................... 1..4 七、土方回填................................................................... 1..5 . 八、劳动力安排计划............................................. 1.6. 九、主要机械、设备使用计划..................................... 1..7 十、文明施工措施................................................................... 1..8 . 十一、安全施工措施............................................. 2.0. 十二、质量保证措施............................................. 2.3.

室外玻璃钢化粪池施工方案已修改1

玻璃钢化粪池 施工方案 工程名称:海翠苑 工程地点:香洲凤凰路、翠香路交叉东北角 施工单位:珠海市建安集团公司海翠苑项目部 编制人:编制日期:2012年11月16日项目经理:审核日期:

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工方案 (2) (1)基坑土方开挖 (3) (2)垫层、基础施工 (3) (3)玻璃钢化粪池吊装 (4) (4)分层回填 (5) (5)砌连接井、检查井 (5) (6)现场初步验收 (7) 四、施工质量管理 (7) (1)砌体工程(连接井、检查井)施工质量管理 (7) (2)钢筋工程施工质量管理 (7) (3)模板工程施工质量管理 (8) (4)砼工程施工质量管理 (10) 一、工程概况 本工程位于珠海市凤凰路与翠香路立交桥东北角地块,交通便利,场地东侧为原有6层住宅楼,西侧紧靠凤凰路,南侧为翠香路,北侧为已建成的6层住宅楼,海翠苑工程总占地面积为5189.04m2,总建筑面积为33398.88m2,地下一层(建筑面积

2293m2),地上三十层,其中地下室层高为4.7米。该地下室是按平、战结合原则设计,平时做为车库,战时作为人防。地上一至三层为商场,层高分别为:首层5.0米,二层4.5米,三层4.8米,四层为架空层层高5米,五~三十层为二梯四户及两梯三户住宅楼,层高3米。建筑总高度为98.3米。设计标高±0.000相当于绝对标高5.30米。海翠苑地下化粪池选用甲方己确认广州市康为环保设备有限公司生产的玻璃钢KWBH-11W-Ⅱ波纹型卧罐式生物化粪池二台。 二、编制依据 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2001; 3、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; 4、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97; 5、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002; 6、施工设计图纸 三、施工方案 1、化粪池基坑深度计算 经计算二个化粪池基坑需要开挖深度为4.80~5.00M。 2、根据设计地质勘察报告及所选玻璃钢化粪池的结构尺寸,结合实地实际情况,确定工程施工工艺顺序如下: 基坑土方开挖→混凝土垫层、基础施工→玻璃钢化粪池吊装→分层回填→砌连接井、检查井→现场初步验收。 根据本工程特点各分项工程确定如下施工方案: (1)基坑土方开挖