文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 关于主体核验的会议纪要

关于主体核验的会议纪要

关于主体核验的会议纪要
关于主体核验的会议纪要

煤机再制造产业基地项目主体结构验收会议纪要

工程名称:天地科技(宁夏)煤机再制造产业基地项目

一、时间:2012年9月20日下午

二、地点:项目部会议室

三、参加单位:

建设单位:天地科技(宁夏)煤机再制造有限公司

监理单位:兰州金建建设监理工程公司

设计单位:机械工业第六设计研究院

施工单位:宁夏第一建筑公司第一分公司

监督单位:宁夏回族自治区建筑管理质量监督站

四、会议内容:

1、兰州金建建设工程监理公司主持煤机再制造项目各参建单位,共同对主体结构进行施工质量验收工作,监督单位对会议的进程和内容进行了监督。

2、首先,各参建单位到现场对建筑物主体结构实体进行观感质量检查,确认主体结构工程是否符合设计及规范要求。

3、随后,各参建单位针对现场结构实体发表意见。先是施工单位汇报主体结构工程的施工情况和结构工程施工质量的自评报告。监理单位介绍主体结构的施工监理情况。

4、各参建单位意见:

(1)施工单位:我单位自进场后严格按照规范施工,现工程主体全部封顶,在建设单位的大力支持和配合下,在监理单位的监督下,在自

治区建设工程质量安全监督站的监督下,本工程施工顺利、有序的完成了主体结构工程。同时施工单位汇报了各分项工程如(模板、钢筋、砼等)以及施工现场原材料进厂检测等情况。在施工过程中严格按照现行施工规范控制工程质量,并及时、准确的做好记录,质量控制资料基本齐全真实。主体自评为合格。

(2)监理单位:严格按照监理程序开展监理工作,对工程质量、进度、安全进行监控。坚持推行施工班组自检----质检员检查-----监理人员核验的制度。工程主体结构的施工质量符合施工质量验收规范和设计要求,工程资料基本齐全,达到主体验收标准,同意验收。

(3)设计院:主体结构工程经现场验收符合设计要求,同意验收合格。

(4)建设单位:同意工程项目主体结构验收合格。

(5)质监站:工程主体结构验收的相关责任主体均符合要求,通过对结构实体等进行检查,确认主体结构符合设计和规范要求,并审查了工程资料合格。同意评定该工程项目主体结构验收合格。

建设单位(签字)设计单位(签字)

监理单位(签字)施工单位(签字)

2012年9月20日

主体分部工程验收会议纪要_

主体部分工程验收会议纪要 工程名称:xxxx 会议地点:项目部会议室 会议时间:2014年 11月07日下午 15:30 主持单位(或主持人):xxxxx 参加单位; 建设单位:xxxx投资有限公司 设计单位:xxxx设计顾问有限公司 监理单位:xxxx工程建设监理有限公司 施工单位:xxxx建设集团有限公司 监督单位:xxxxx质量安全监督站 材料试验单位:xxxxx建设工程质量监督检测站 参会人员详见会签表 会议议题: 关于主体分部工程验收事宜。 二、各单位验收情况总结 各单位参会人员于2014年11月07日,对主体分部工程验收情况分别做总结。 1、施工单位: xxxxx 工程共包含 4 栋住宅楼,本次验收地基与基础,总建筑面积为52169.27 m2,建筑高度为98.2 m,±0.000标高为:-0.70 m,总造价为:8347.04万元。其中地上三十二层,建筑面积为48648.80 m2;地下一层,建筑面积为3403.71 m2。含4座32层住宅,一层为住宅大堂及商业网点,地下一层为地下室,含地下车库及设备用房。 xxxxx地基与基础工程结构类型为剪力墙,结构设计使用年限为50 年,建筑类别为一类高层,耐火等级地上为一级。抗震设防烈度为六度。 本工程开工日期为2013年10月15日,主体分部工程于2014年8月施工完毕。通过综合评定,本工程现已具备了主体结构分部工程验收条件。 各结构部位设计混凝土部位(墙柱)强度等级为,首层~九层为C45、十层~十四层为C40、十五层~十九层为C35、二十层~屋面层为C30,梁板部位,二

层~三十二层为C25、屋面层为C30P6,楼板厚度为150、120、100㎜不等,混凝土全部使用郁南合和混凝土有限公司提供的商品砼。 在施工全过程中没有发生质量事故,作为一般性在质量问题(包括常见的质量通病)在施工过程中有发生,这些问题经自查、自检进行整改处理,达到合格后方进行下道工序施工。 该工程施工的质量目标为确保合格,争创市优。我施工单位通过检验批,分项工程的验收情况评定,认为该分部工程达到了施工质量要求,分部工程自检合格。 3、设计单位 主体结构工程经过现场验收符合设计要求,同意验收合格。 4、监理单位 分项工程检验批有钢筋安装工程、模板安装工程、混凝土施工工程、防水混凝土工程、模板拆除工程、砌体工程验收结论为符合要求,对进场的原材料进行现场随机见证取样,保证了钢筋混凝土工程的质量,对墙柱及梁板混凝土试块留置有标准养护及同条件养护。 对本工程主体结构混凝土实体回弹,混凝土强度、钢筋保护层厚度等经质检站检测机构现场实测,结果满足设计及相关规范要求。 本工程在施工过程中,严格按图纸和施工规范施工,对各类施工材料进行检测,均达到设计要求。各种材料的使用,进行了跟踪旁站检查,符合施工验收规范要求。 5、建设单位: 我单位对各施工程序、施工单位、监理单位的管理都表示满意和感谢,在工程质量、安全、进度方面都符合要求,所以建设单位同意该工程验收合格。 6、质监部门: 我单位对各施工程序管理表示满意,所以建设单位同意该工程验收合格。 xxxxxx建设监理有限公司

地基与基础分部工程验收会议纪要范文会议纪要.doc

地基与基础分部工程验收会议纪要范文会议纪要 会议时间 20XX年5月30日下午3:00 会议地点 工地会议室 参加人员 XX 主持人:XX 宣读工程验收方案,介绍参加验收单位人员: XX 一、施工单位自评: 1、韩朝龙汇报地基基础分部施工情况。 2、结合现场质量查验及资料检查,施工单位认为,资料基本齐全,观感质量合格,地基基础分部工程监理质量自评合格。如果未到龄期的砼试件在后期的实验不合格的话,施工方承担一切责任,申请下一步施工。 二、监理单位评估报告 我们评估的依据是现行的法律、法规、设计图纸和变更依据,我们的旁站是到位的,现场的施工资料合格。资料核查方面:钢材全部合格,砼未到龄期,不作评定,为了不影响工期,同意下一工序施工

。 安全检查排到星期五,要做好安全标语,安全横幅,安全牌等警示设施,认真做好安全工作。塔吊方面:塔吊基础有软土需处理,1#塔吊的基础是泡在水里的,要及时进行处理;2#塔吊要进行维护,刷好防锈漆。 质量方面:主体柱箍筋间距太大要及时整改。 三、地勘单位:同意施工单位的意见,观感一般,同意下一步施工。 四、建设单位质量评定: 10#12#基础工作已基本完成和13#、18#一起验收,要赶紧将验收监督通知书上交。 同意设计、地勘、监理意见,请施工单位高度注意柱钢筋的质量,抢回施工工期。 五、恩施州质量监督站 同意10#、12#、13#、18#验收,以后发出验收申请要提前三天通知。资料有些滞后,本工程主体的最后评定就是以同条件试块的结果为依据,不是标养试块,13#18#土方压实度的测验报告未出来,下次再验收时一定要看。 六。施工方 韩经理:一定完善施工方面不足之处以及资料方面缺漏之处,更

单位工程预验收会议纪要范本

单位工程预验收会议纪要范本 会议时间20XX年12月23日 例会地点工地会议室 参加人员恩施福星惠誉房地产开发公司王壮阔陈平湖北建科建筑设计院周为周光中杨工广东天衡工程建设咨询监理有限公司叶辉王 智琴湖北京奥建设工程有限公司戴汉龙王孝君 主持人:叶辉 一、建设单位陈总介绍参加预验收单位人员: 建设单位:王壮阔陈平 设计单位:周为周光中杨工 监理单位:叶辉王智琴 施工单位:戴汉龙王孝君 二、项目总监介绍1—3#楼工程施工情况: 恩施福星城一期1—3楼工程已完成合同所包含的本项目图纸设 计全部内容。由此,监理单位组织建设、设计及施工单位共同参与,完成对1—3#楼工程竣工验收前的预验收工作,查漏补缺,顺利实 现工程竣工验收工作。 三、现场查验施工质量。 四、设计单位评定现场查验质量情况: 1、整体观感质量较好。 2、管道井内的小孔洞封堵有遗漏,要封堵严实。 3、疏散楼梯部位的外窗要能进风。

4、墙面、边角的破损处要修补完善。 5、幕墙与楼面、墙体交接位置的缝隙必须用防火材料封堵严实。 6、水电系统安装一目了然,没有问题。消防箱内未到位的设施,待竣工验收时到位。 五、监理单位现场查验质量情况: 1、卫生间窗边收口少数部位较差,施工毛糙,经整改后复查合格。 2、楼梯间阴阳角不顺直、室内地坪内预埋水管外露的缺陷已整 改到位。 3、卫生间排污管处封堵不严导致渗水的质量隐患整改,经监理、总包、物业单位逐层、逐间的复查,已全部整改完成。 4、对近期施工,因人为疏失损坏的墙面、边角,及消防箱内的 不到位的设备配置,在竣工验收前由施工单位落实到位。 六、建设单位现场查验质量情况: 1、工程观感质量总体评价较好。 2、施工单位对遗漏及后期施工损坏、污染的部位抓紧时间修复。 七、施工单位表态: 1、就建设、设计、监理单位提出的问题及要求,在工程竣工验 收前无条件整改到位。 2、加强自检自查的力度,组织各项目部施工员、质检员、施工 班组长进行逐层逐间的细致检查,修补遗留,顺利通过工程竣工验收。 八、项目总监宣布预验收结果: 1、1—3#楼工程竣工预验收评定为合格。

主体结构验收会议纪要

批验收记录共计1292份。施工记录共1份,内容完整;主体工程实体检测报告1份。 3#楼原材料:钢筋出厂合格证共计114份,复试报告114份且全部合格;水泥出厂合格证共计3份,复试报告3份且全部合格;河砂检测报告3份,石子检测报告3份;砖(砌块)出厂报告7份,复试报告7份且全部合格;混凝土出厂质保资料98份。C40标养砼试块共计10组,合格数5组,C35标养砼试块共计22组,合格数22组(不合格的经回弹满足设计要求),C30标养砼试块共计24组,合格数24组,C25标养砼试块共计32组,合格数32组;钢筋电渣压力焊试验报告共计211份,合格数205份,不合格的已做处理;工程至基础阶段结束图纸会审、设计变更记录共计3份,隐蔽工程验收记录172份,工程(定位)测量放线记录71份,轴线标高复核记录69份;主体结构分部共计2个子分部,4个分项,工程质量检验批验收记录共计1358份。施工记录共1份,内容完整;主体工程实体检测报告1份。 4#楼原材料:钢筋出厂合格证共计114份,复试报告114份且全部合格;水泥出厂合格证共计3份,复试报告3份且全部合格;河砂检测报告3份,石子检测报告3份;砖(砌块)出厂报告7份,复试报告7份且全部合格;混凝土出厂质保资料52份。2、C40标养砼试块共计5组,合格数5组,C35标养砼试块共计11组,合格数11组,C30标养砼试块共计12组,合格数12组,C25标养砼试块共计17组,合格数17组;钢筋电渣压力焊试验报告102份,合格数102份; 3、工程至基础阶段结束图纸会审、设计变更记录共计3份,隐蔽工程 验收记录108份,工程(定位)测量放线记录39份,轴线标高复核记录37份;主体结构分部共计2个子分部,4个分项,工程质量检验批验收记录共计938份。施工记录共1份,内容完整;主体工程实体检测报告1份。 综上所述,1#、2#、3#、4#楼各单位工程主体结构分部工程所含分项工程均合格,质量控制资料齐全完整,有关安全和功能的检测资料完整,主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定,观感质量验收符合要求。根据国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)验收评定,我公司自评该单位工程主体结构分部工程

竣工验收会议纪要修订版

竣工验收会议纪要修订 版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

平湖市农业技术推广服务中心办公楼 竣工验收会议纪要 时间:2010年12月6日 地点:工地现场 参加人员:详见签到单 本次验收由建设单位组织设计、监理、勘察、施工等单位共同参加,市质监站派员参加,并成立了验收专家组,负责竣工验收相关事宜。 会议先由业主介绍验收组人员名单,并汇报了在工程建设中执行的相关法律、法规和工程建设强制性标准执行情况。 施工单位汇报工程概况,实际施工中碰到问题的处理情况,以及工程技术资料的汇总及评定情况。施工单位对工程的自评结果为“合格”。 设计和勘察单位也做了相应的汇报:主要针对工程前期勘察工作和设计工作,并在前期工作中提出了自己的看法和建议,得到了建设单位的认可。在工程施工中,各主要验收(如基础、主体分部验收、竣工预验收等)均能够按时参加。对工程的评定为“合格”。 监理单位汇报了工程施工中原材料进场控制情况,各工序检查情况及分部验收情况。在平时工作中,通过多次工地监理例会和专题例会,解决工作中碰到的变更和整改等内容。对工程的评定为“合格”。 验收组在核查工程控制资料后,对工程实体进行了查验,认为工程总体质量较好,同时验收组也提出了一些建议和意见,汇总如下:

1、屋顶炮楼两侧落水管下口须做弯头,在出水口位置做防冲刷挡板;屋面空调管摆 放零乱,需整理;屋面防雷设置点个别松动,应处理。 2、个别消防立管卡箍偏少;空调管道井内管道穿越楼层处做防火隔断处理。 3、部分成品门关闭后,空隙偏大,须调整。 4、个别地砖表面划痕、污染严重的须调换处理。 5、楼梯间窗四周细部处理不到位;个别窗配件不齐全、玻璃打胶不整齐。 6、墙面涂料个别地方较粗糙,须修补处理。 7、个别地方不锈钢护栏损坏须调换。 8、○11×○E轴处天沟有渗漏痕迹,须查明原因作处理。 最后,与会验收组人员要求施工单位在五天时间内将以上内容整改完成,经监理复查符合后,一致同意工程质量等级为合格。 建设单位设计单位 勘察单位施工单位 监理单位 平湖市方正工程咨询监理有限公司 2010年12月6日

主体分部工程验收会议纪要_

主体分部工程验收会议纪要 _ -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

主体部分工程验收会议纪要 工程名称:xxxx 会议地点:项目部会议室 会议时间:2014年 11月07日下午 15:30 主持单位(或主持人):xxxxx 参加单位; 建设单位:xxxx投资有限公司 设计单位:xxxx设计顾问有限公司 监理单位:xxxx工程建设监理有限公司 施工单位:xxxx建设集团有限公司 监督单位:xxxxx质量安全监督站 材料试验单位:xxxxx建设工程质量监督检测站 参会人员详见会签表 会议议题: 关于主体分部工程验收事宜。 二、各单位验收情况总结 各单位参会人员于2014年11月07日,对主体分部工程验收情况分别做总结。 1、施工单位: xxxxx 工程共包含 4 栋住宅楼,本次验收地基与基础,总建筑面积为 m2,建筑高度为 m,±标高为: m,总造价为:万元。其中地上三十二层,建筑面积为 m2;地下一层,建筑面积为 m2。含4座32层住宅,一层为住宅大堂及商业网点,地下一层为地下室,含地下车库及设备用房。 xxxxx地基与基础工程结构类型为剪力墙,结构设计使用年限为 50 年,建筑类别为一类高层,耐火等级地上为一级。抗震设防烈度为六度。 本工程开工日期为2013年10月15日,主体分部工程于2014年8月施工完毕。通过综合评定,本工程现已具备了主体结构分部工程验收条件。 各结构部位设计混凝土部位(墙柱)强度等级为,首层~九层为C45、十层~十四层为C40、十五层~十九层为C35、二十层~屋面层为C30,梁板部

房建竣工验收会议纪要

房建竣工验收会议纪要 篇一:房建竣工验收会议纪要 工程名称:武汉市江汉区马场路小学教学综合楼 会议地点:工地现场办公室 会议时间:20XX年12月10日 建设单位:武汉市江汉区教育局,张久建、刘萍 设计单位:武汉东艺建筑设计有限公司设计,陈晓东、付涛、朱卫东、王良兵 勘察单位:武汉市勘测设计研究院,彭华中 监理单位:武汉建设技术发展有限公司,吴艾、段翠荣、陈朝晖、白雄 施工单位:湖北中大建设有限公司,林彬、张小婷 监督单位:武汉市江汉区建筑管理站,周琦、郁聪 会议内容: 经甲方组织,于20XX年12月10日对武汉市江汉区马场路小学教学综合楼工程进行竣工验收,经归纳意见如下:施工单位:本工程至开工以来,便严格按照设计图纸、设计变更及规范要求施工,各分部工程施工均由监理工程师全程监理,每道工序施工完后均由我方先自检,自检合格后

报监理工程师验收。经监理工程师验收通过后,方才进行下道工序的施工。在原材料控制上,所有进场材料均有产品合格证、复检报告,经检验合格后方投入使用。本工程基础、主体分部在前期已经设计、勘察、建设、监理及建筑管理站各方共同验收合格,现上报本工程的竣工验收。 监理单位:本工程至20XX年5月8日开工到8月底完工,施工工期较紧,施工进度较快。我方监理工程师全过程进行跟踪监督和质量把关工作,严格要求施工单位按合同要求、设计图纸意图及规范要求施工,工程材料严格执行现场见证取样送检制度,经复检合格后同意使用于本工程。本工程技术资料基本齐全,工程物资文件真实、齐全、有效。各分部分项工程的质量均符合设计及施工规范要求,符合合同约定要求,符合工程建设强制性标准要求,符合国家有关法律、法规,同意竣工验收。 勘查单位:本工程的地质情况由我单位进行勘察的,基础采用预应力静压管桩桩基及钢筋砼承台基础,根据基础验收及本工程的沉降观测结果满足规范要求,同意本工程的竣工验收。 设计单位:本工程总体建设很好,与设计图纸一致,但

工程验收会议纪要

XXXXXXXXXXXXXXXX工程 竣 工 验 收 会 议 纪 要 整理单位:XXXXX监理公司2019年8月6日

XXXXXXXXXXXXXX工程 竣工验收会议纪要 时间:年月日 地点:现场办公室 参加单位与人员:建设单位: 施工单位:XXXXXXXXXXXX公司 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 人员详见签到表 XXXXXXXXXXX工程竣工验收会议在该工程现场办公室举行,参加会议的有参建各方主体代表人员等,会议按以下程序进行: 1、由建设单位主持会议,介绍工程概况,并确定由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位等组成的工程验收小组。 2、会议上听取了施工单位对本工程项目全过程施工管理情况及内业资料核查情况,施工单位认为该工程已按设计图纸及施工合同要求完成施工任务,工程质量自评定等级为合格。 3、会议上听取了监理单位对本工程项目全过程监理情

况及内业资料审查情况,认为该工程已按设计图纸及施工合同要求完成施工任务,工程质量评估意见为合格。 4、分组进行现场实体质量检查。 现场检查完毕,返回办公室总结: 1、设计单位: 通过对现场检查,施工单位均能按图施工,现场已完成设计施工图所示内容,预验收中存在的问题有进行认真整改,同意施工单位自评定合格质量等级,同意验收。 2、勘察单位: 在施工过程中有参加基础验槽、地基与基础分部工程等验收,经查沉降观测资料及现场检查未发现与地质报告不相符合现象,同意验收。 3、监理单位: 经现场检查,该工程已按设计图纸及施工合同要求完成施工任务,工程质量评估意见为合格,同意验收。 4、建设单位: 该工程总体满足建设单位使用要求,已完成设计图及施工合同所包含的全部项目,同意验收。 5、验收组意见 同意验收,交付使用。(验收组名单附后) 6、质监单位: 我站历次监督抽查中发现质量问题,及时通知责任主体,

基础、主体验收会议纪要(通用)

**************** 地 基 与 基 础 验 收 会议纪要

************************ 地基与基础质量验收会议纪要 工程名称: 时间:2014年 12 月 10 日 地点:工地现场会议室 参加单位: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 质量监督站: 监理单位: 施工单位: 与会人员:详见会议签到表 各单位领导到现场检查质量是否符合验收要求。 中间验收程序和方法: 施工单位: 首先由施工单位介绍该工程项目的施工技术总结及工程质量自评结果等有关情况:基础分部工程质量控制资料经检查,结果均为合格、齐全;结构混凝土试块按规范要求留置,见证抽样的各种不同设计强度试块的留置及抗压检验的强度和有关各原材料抽样送检试验,均符合设计要求及有关规定。 基础分部工程质量检查检验批验收记录均符合计要求及施工规

范规定;经组织进行自检自评,基础分部各项指标均符合施工规范规定和设计要求,自评为合格标准。 监理单位: 监理单位介绍工程施工过程中有关质量和安全的监督以及管理的控制情况,经组织对实体和质保资料的核查,均符合设计要求和有关施工规范规定,同意评估该工程项目的地基与基础分部为合格标准,验收为合格工程。 勘察单位: 根据该工程项目基础地质情况,经检查同意该工程项目的地基与基础为合格标准。 设计单位: 该工程项目的设计情况及质量要求,经组织进行对实体和质量保证资料的检查,均符合设计要求和有关施工规范规定,同意评定该工程项目的地基与基础和主体分部为合格标准。 建设单位: 建设单位介绍该工程施工过程中有关质量和安全的监督和管理情况,经组织对实体和质保资料的检查,同意评定该工程项目的地基与基础分部为合格标准。 质监站: 质监站参加验收程序,对验收程序进行监督,符合验收程序。

主体结构验收会议纪要

淮北国购广场C区1#楼-4#楼 主体结构验收会议纪要 时间:2013年12月14日下午三点 地点:工地现场办公室 主持人:李爱军 参加单位和人员:(见会议签到表) 建设单位:淮北市国购商业运营管理有限公司 设计单位:安徽寰宇建筑设计院 勘察单位:安徽省城建设计研究院 监理单位:安徽恒泰工程咨询有限公司 施工单位:中国建筑一局(集团)有限公司 监督单位:淮北市质监站 会议内容: 2013年12月13日,淮北国购广场C区工程各参建单位,对1#-4#楼主体结构混凝土分部工程进行施工质量验收。监督单位对会议的进程及内容进行了监督。会议内容如下: 一、首先,各参建单位到现场对建筑物主体结构进行观感质量检查,监督单位组织监理、施工单位对板厚进行现场实测。 二、随后,各参建单位汇集在办公室,对工程的施工质量发表意见。先由施工单位汇报主体结构工程的施工情况,提交主体结构工程施工质量自评报告;监理单位介绍主体结构的施工监理情况,提交主体结构工程质量评估报告;质检部门对内业资料进行了检查。 三、各参建单位意见 1、施工单位意见:根据现行施工规范及淮北市建筑工程质量安全监督 站有关要求,主体工程评定情况如下:1#楼原材料:钢筋出厂合格证 共计114份,复试报告114份且全部合格;水泥出厂合格证共计3

份,复试报告3份且全部合格;河砂检测报告3份,石子检测报告 3份;砖(砌块)出厂报告7份,复试报告7份且全部合格;混凝 土出厂质保资料50份。施工试验报告及见证检测报告C40标养砼试 块共计5组,合格数5组,C35标养砼试块共计11组,合格数10 组(不合格的经回弹满足设计要求),C30标养砼试块共计12组, 合格数12组,C25标养砼试块共计16组,合格数16组;3、工程 至基础阶段结束图纸会审、设计变更记录共计3份,原材料出厂试 验报告28份,施工试验和见证检测报告120份,隐蔽工程验收记录 102份,工程(定位)测量放线记录37份,轴线标高复核记录35 份;主体结构分部共计2个子分部,4个分项,工程质量检验批验 收记录共计888份。施工记录共1份,内容完整;主体工程实体检 测报告1份 2#楼原材料:钢筋出厂合格证共计114份,复试报告114份且全部合格;水泥出厂合格证共计3份,复试报告3份且全部合格;河砂检测报告3份,石子检测报告3份;砖(砌块)出厂报告7份,复试报告7份且全部合格;混凝土出厂质保资料98份。2、C40标养砼试块共计10组,合格数5组,C35标养砼试块共计22组,合格数22组(不合格的经回弹满足设计要求),C30标养砼试块共计24组,合格数24组,C25标养砼试块共计30组,合格数30组;钢筋电渣压力焊试验报告共计193份,合格数193份;3、工程至基础阶段结束图纸会审、设计变更记录共计3份,隐蔽工程验收记录169份,工程(定位)测量放线记录70份,轴线标高复核记录68份;主体结构分部共计2个子分部,4个分项,工程质量检验批验收记录共计1292

分部验收会议纪要

工程名称:龙岗区龙城街道龙城广场人行天桥工程编号:GQJL2013-08-13 龙岗区龙城街道龙城广场人行天桥工程 桥梁主体、装饰装修分部分项验收会议纪要 时间2013年08月13日 地点深圳市龙岗区工程质量监督检验站会议室 会议名称桥梁主体、装饰装修分部分项验收会议纪要 主持人潘晓东记录曾冠军 参加单位、人员深圳市龙岗区龙城街道办事处 与会人员见会议签到表深圳市龙岗区工程质量监督检验站 湖南中大设计院有限公司 深圳地质建设工程有限公司 深圳市甘泉建设监理有限公司 广东省建筑工程机械施工有限公司 会议内容 2013 年 08 月 13 日,由深圳市龙岗区龙城街道办事处(建设单位)积极组织的“龙岗区龙城街道龙城广场人行天桥工程桥梁主体、装饰装修分部分项”顺利开展,诚邀验收单位有深圳市龙岗区工程质量监督检验站监督验收,湖南中大设计院有限公司、深圳地质建设工程有限公司、深圳市甘泉建设监理有限公司及广东省建筑工程机械施工有限公司,参与龙岗区龙城街道龙城广场人行天桥工程资料验收及现场工程实体实物检查,对工程施工质量考核评估;该工程符合我国现行法律、法规、工程建设标准、设计文件要求及施工合同要求。 会议分别听取了施工、监理、设计及建设等单位对项目施工建设情况的介绍与说明,概述如下:施工单位:详细概述建设工程基本情况,桥梁主体分部及装饰装修分部(含电气等)的项目划分,项目施工过程质量控制、进度控制、合同风险调控、施工重点难点分析简述;钢结构桥梁的施工工艺(焊接、厂家和现场无损探伤合格)及施工管理(钢构件预制建工、现场吊装等施工措施);列举监理单位严格控制工程材料见证检测监督过程,实施双向平行检测措施;经核查质量验收资料、现场工程

分部项目工程验收会议纪要

分部工程验收会议纪要 会议时间: 会议地点: 会议议题: 参加单位及人员: 会议主持人: 会议议程及内容: 一、验收组负责人介绍验收组成员组成及验收方案内容。 二、施工单位介绍所验收分部工程自评报告(记录其结论意见)。 三、监理单位介绍所验收分部工程质量评估报告(记录其结论意见)。 四、设计单位介绍所验收分部工程质量有关检查情况(记录其结论意见)。 五、验收组审阅施工单位工程档案资料及实地查验工程质量。 六、验收组成员分别对检查情况提出意见。 七、验收组组长根据各验收小组结果提出验收组综合意见,参建各方是否同意验收,是否达成一致性意见。 八、若参建各方对验收不能形成一致意见时,应当协商提出解决的方法,待意见一致后重新组织验收。 九、所验收分部工程验收过程中参建各方对工程实体及工程档案资料提出问题汇总。 十、承监质监站对所验收分部工程发表验收监督意见和提出相关要求。 十一、参建各方对会议纪要内容进行确认签字和技术部门盖章。 建设单位(盖章)代表人签字: 设计单位(盖章)代表人签字: 监理单位(盖章)代表人签字: 施工单位(盖章)代表人签字:

工程竣工验收会议纪要 会议时间: 会议地点: 会议议题: 参加单位及人员: 会议主持人: 会议议程及内容: 一、验收组负责人介绍验收组成员组成及验收方案内容。 二、施工单位介绍建设工程竣工报告(记录其结论意见)。 三、监理单位介绍建设工程质量评估报告(记录其结论意见)。 四、设计单位介绍建设工程质量有关检查情况(记录其结论意见)。 五、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料及实地查验工程质量。 六、验收组成员分别对检查情况提出意见。 七、验收组组长根据各验收小组结果提出验收组综合意见,参建各方是否同意验收,是否达成一致性意见。 八、若参建各方对验收不能形成一致意见时,应当协商提出解决的方法,待意见一致后重新组织验收。 九、工程竣工验收过程中参建各方对工程实体及工程档案资料提出问题汇总。 十、承监质监站对建筑工程的竣工验收发表验收监督意见和提出相关要求。 十一、参建各方对会议纪要内容进行确认签字和单位法人盖章(或受法人委托的验收专用章)。 建设单位(盖章)代表人签字: 设计单位(盖章)代表人签字: 监理单位(盖章)代表人签字:

竣工验收会议纪要范本

某某车间工程 竣工验收会议纪要 会议时间:会议地点:现场办公室 会议主持人:会议记录人: 参会单位及人员: 建设单位: 勘察单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 质监单位: 会议主题:竣工验收 会议内容: 一、施工单位: 施工单位代表宣读竣工报告,详细介绍本工程施工情况,各分项、分部、原材料抽检、观感等施工单位自检合格,达到终验收要求。请建设单位、设计单位、勘察单位、监理单位等有关单位验收并提出意见。 二、监理单位: 监理单位代表宣读质量评估报告,并详细介绍本工程的质量、安全、进度监理情况,项目监理人员在本工程施工过程中严格按照设计及规范要求进行检查验收、巡查、最终同意本次竣工验收通过,并针对竣工验收过程中提出的问题要求施工单位尽快补充完善。

三、勘察单位: 勘察单位代表详细介绍勘察、地质情况,施工过程中进行的沉降观测记录均符合规范要求,沉降均匀,评定本工程是合格的,同意本次竣工验收通过。 四、设计单位: 设计单位代表发表验收意见,本工程均满足设计图纸施工,同时也达到了设计意图,同意本次竣工验收通过。 五、质监单位: 质监单位代表同意以上几家单位意见,也同意本次竣工验收通过。 六、建设单位: 建设单位代表发表验收意见,首先感谢有关单位领导参加本次竣工验收。在各参加方的努力下本工程顺利竣工,对此感谢各参建方,同时对各参建方的工作也很满意,最终同意本次竣工验收通过。 七、参建各方对会议纪要内容进行确认签字和盖章。 建设单位(盖章):湖北吴谷英置业有限公司代表签字: 勘察单位(盖章):湖北佳境建筑设计有限公司代表签字:

设计单位(盖章):湖北佳境建筑设计有限公司代表签字: 监理单位(盖章):武穴擎宇建设监理有限公司代表签字: 施工单位(盖章):湖北星纪建筑工程有限公司代表签字: 年月日

钢结构验收会议纪要(结构)

铜梁县人民医院迁建项目钢结构工程 结构验收会议纪要 时间:2015年01月10日 地点:甲方会议室 参验单位和人员: 建设单位:铜梁县人民医院 监督单位:铜梁县建设工程质量监督站 设计单位:重庆市商业建筑设计院有限公司 监理单位:重庆林鸥监理咨询有限公司 施工单位:福建省泉州市东海建筑有限公司 参验人员:见签到表 会议主持人:总监理工程师罗洪伟 会议内容: 在施工单位完成自查自验及提交书面验收申请的前提下,今天上午参建各方对本工程钢结构进行了验收,分别对现场实物施工质量和资料进行了查验,验收的主要内容为对主结构柱梁截面尺寸、轴线位置和标高进行检查验收,对安装工程质量进行检查验收,对钢结构梁、柱轴线标高进行复测,对电焊质量进行了查验及油漆漆膜厚度进行了实测,对技术资料进行检查验收。检查完成后在会议室对检查结果进行了总结,与会各方针对本工程实际情况均发表了自己的看法及验收意见。 一、工程概况 铜梁县人民医院迁建项目钢结构工程,位于重庆市铜梁县东城景观大道与中兴路交汇处,由门诊大厅、雨棚、观光电梯井、医院街、培训楼、儿科楼几部分组成,其结构形式有网架、轻钢、玻璃等三种。

二、施工单位自评结果 本工程钢结构主体分部工程已按审查后的设计图纸全部完成施工,工程质量符合设计要求,符合国家及强制性标准和有关标准、规范的要求,工程质量验评资料齐全有效,综合以上情况该工程钢结构主体分部质量验收自评为合格。 1、本工程采用钢柱、钢梁等钢型材及连接件均按要求进货,随附质量合格证明及检验报告,并严格按照《建筑工程产品及材料试验检验依据规范标准》在监理工程师见证下抽样送检,检测结果全部合格。本工程已做焊缝探伤检测、化学锚栓抗拔试验、高强度螺栓扭矩检测、高强度螺栓连接摩擦面抗滑移试验,试验结果均符合验收标准。 2、钢结构子分部工程等符合GB50300-2013建筑工程施工质量验收统一标准、GB50205-2001钢结构工程施工质量验收规范的要求,各分项工程质量检验批所有主控项目全部合格,一般项目符合规范规定要求,自检合格率达100%;分项工程自检资料完整签字齐全,质保、试验资料齐全; 3、测量控制、轴线、标高测量精度符合规范要求,测量施工放线有序控制。 4、本工程档案资料的管理,均按照城建档案馆要求进行,做到了紧跟工程进度同步,填写真实,数量齐全,主体分部各项试验,检测情况及质量自评合格。 三、监理单位评定结果 经验收,该工程钢结构主体分部质量控制资料齐全、完整,工程实体质量符合规范及设计要求,未出现违反强制性条文的现象,所含各分项工程均合格,现场实体检测结果符合要求,根据GB50300-2013建筑工程施工质量验收统一标准,该钢结构主体分部工程质量核定等

房建竣工验收会议纪要模板

房建竣工验收会议纪要模板 房建竣工验收会议纪要一20XX年元月15日上午,县建设工程综合竣工验收备案审查领导小组对县乡小学综合楼工程进行了综合竣工验收备案审查,参加人员有领导小组成员及有关单位:县施工管理站,县质监站站长,县教育局副局长,乡政府副乡长及建设单位村委会书记、中心小学校长等参加了会议,参会人员共计6人,会议由同志主持。会议对县乡小学综合楼工程组织了现场踏勘,并对该工程从规划、勘察、设计、施工、市政等整个过程的有关法定手续、资料及其完成情况进行了核验,现将综合竣工验收备案审查情况纪要如下: 一、规划管理方面:乡小学综合楼为二层砖混结构,建筑面积为395m2,建设地点不属县规划区。 二、建筑施工管理方面:该工程建设单位为县乡村委会,勘察、设计单位为县建筑设计院,由县建筑公司承建。该工程于20XX年7月取得施工许可证,20XX年12月竣工,工程施工期间未发生质量、安全事故。工程竣工后施工单位向建设单位呈报了工程竣工报告和工程质量保修书,并出具了无拖欠工程款证明。建设单位根据工程竣工报告召集建设各方责任主体对工程质量及竣工资料进行了验收,各方责任主体依据职责范围对工程质量进行了认定,建设单位认定工程质量合格,同意交付使用。县建筑工程质量、安全监督部门对工程质量及竣工资料验收全过程进行了监督,并出具了质

量、安全监督工作报告。 三、勘察设计方面:经查验,该工程已办理了施工图设计文件审查,结构安全可靠。 四、通过备案审查,乡小学综合楼在建设过程中存在的问题已整改到位 房建竣工验收会议纪要二工程名称:**********改造工程项目 会议时间:**年**月**日 会议地点:**会议室 参加人员:详见会议签到表(附后) 会议主持人:*** 会议纪要正文 ***同志主持会议,首先介绍各单位与会人员、宣布会议议程,并代表***工作组讲话;他介绍了工程从立项到实施直至完工的情况,感谢各参建单位的辛勤工作和当地政府及各职能部门的大力支持;再由施工单位、监理单位、设计单位进行质量汇报和质量评估,然后进行实地质量检查,最后作工程验收总结。 一、建设单位进行工程介绍和验收意见汇报: 本工程主要内容包括道路工程、交通工程、雨污水管线工程、道路照明、电力、电讯工程,道路总长****m,路幅宽度为**-**米,横断面布置为:(监河侧)*m人行道+*m车行道+*m人行道;沥青混凝土路面。总投资约****万元。 二、暂时休会,由工程实体质量检查小组和工程资料检

地基与基础分部工程验收会议纪要

桂箐矿井副斜井提升机房、桂箐煤矿综合库房地基与基础分部工程 验收会议纪要 会议时间:2006年4月7日 会议地点:现场办公室 会议主持人:何金亮 与会单位及人员: 贵州黔西桂箐煤炭开发有限公司:冉从初陈国平詹勋贵 何信池文海贵州省煤矿设计研究院(勘察设计室):朱光云 湖南中湘建设工程监理咨询有限公司:何金亮侯建奎 中国建筑第四工程局机械施工公司:龙华富 会议主题:桂箐矿井副斜井提升机房、桂箐煤矿综合库房地基与基础分部工程验收。 会议记录人:龙华富 会议内容: 一、施工单位: 1、我项目部施工的:“桂箐矿井副斜井提升机房”及“桂箐煤矿综合库房”工程,于2006年1月4日开工,2006年4月5日地基与基础分部工程竣工,施工周期为90历日天。我项目部在施工过程中严把质量关,所有原材料进场严格遵循“先检后用”的原则,按规范要求进行见证取样,若有不合格品,立即清除场地,严禁投入使用。砼、砂浆配合比严格按照实验室试验报告进行拌制,砼试块均按规范要求

留置。在施工过程中虽然存在一些问题或超过规范标准,但是经监理及业主下达书面整改通知或口头整改通知后,我项目部立即整改并经复检合格后再进行下一道工序施工。 2、经检查,桂箐矿井副斜井提升机房、桂箐煤矿综合库房轴线及标高尺寸偏差值均在规范允许偏差范围内,外观质量符合设计及规范要求,我项目部将桂箐矿井副斜井提升机房、桂箐煤矿综合库房地基与基础分部工程质量自评为合格。 二、设计单位: 1、从现场验收检查结果观察,桂箐矿井副斜井提升机房独立基础及设备基础预留洞尺寸偏差值(最大5mm)均在规范允许偏差范围内,砼浇筑及砖砌体外观质量良好。 2、桂箐煤矿综合库房轴线总尺寸偏差大15mm,其偏差值在规范允许偏差范围内,请施工单位在其施工主体工程时,将此尺寸平均分布至各跨度中,砼及砖砌体外观质量良好。 3、桂箐矿井副斜井提升机房、桂箐煤矿综合库房回填土应采用水夯密实后再进行浇筑地面砼。 4、总体质量较好,砼无孔洞、蜂窝、麻面,符合设计及规范要求,我单位将桂箐矿井副斜井提升机房、桂箐煤矿综合库房地基与基础工程质量评定为合格。 三、建设单位: 1、从现场验收检查结果观察,桂箐矿井副斜井提升机房独立基础及设备基础预留洞尺寸偏差值(最大5mm)虽然在规范允许偏差范围内,但请施工单位在以后的工程施工中严格控制,砼浇筑及砖砌体外观质

主体结构验收纪要

宁波名佳服饰有限公司厂房六 主 体 结 构 验 收 会 议 纪 二OO 八年十月三 十日

宁波名佳服饰有限公司厂房六 主体结构验收会议纪要 一、工程概况宁波名佳服饰有限公司厂房六工程,位于爵溪北塘,由宁波名佳服饰有限公司投资、象山县建筑设计院设计、浙江工正建设监理咨询有限公司监理、宁波飞龙建设工程有限公司承建,项目经理周小方。工程为框架结构二层,建筑面积为1651m2。于2008年6月1日开工,至2008年10月10日完成主体结构分部工程。 二、质量验收依据 1 、施工图纸、设计联系单。 2、GB50300-2001。 3、GB50202-200GB50203-20(、3B50204-20023B50242-20(、 3B50303-2002 三、验收组织 时间:二00八年十月三十日 会议地点:工地办公室验收范围:宁波名佳服饰有限公司厂房六主体结构分部参加单位及人员:象山县建筑设计院、宁波飞龙建设工程有限公司、浙江工正建设监理咨询有限公司、宁波名佳服饰有限公司等单位有关人员(名单详见会议签到单)。 会议由建设单位干国成主持。 四、验收程序 (一)、工程技术资料事先进行了审查。

(二)、验收人员实地查验工程质量,对外观各分项质量进行认真检查。 (三)、由施工单位、监理、设计单位简要汇报工程在建设过程中各个 环节执行情况。 (四)、建设单位对工程质量的评价。 (五)、验收人员对工程提出以下二点问题施工单位必须进行整改: 1、窗台线条未用砼浇注。 2、阁楼楼面局部有渗水现象。 五、结论 综合上述情况,并结合施工单位、监理单位、设计单位等及各验收人员 的意 见,外观质量符合规范要求, 主体结构质量和安全保证, 房屋沉降均匀 验收组一致认为本次验收的宁波名佳服饰有限公司厂房六主体结构质量待定 为合格(等砼、砂浆试块强度到期再评定) 。 最后,由象山县建筑工程质量监督站对本次主体结构验收的合法性进行 评价, 认为参加本次验收的各单位及验收程序符合要求,验收结果合法、有 效,同意验收组验收意见。 建设单位: 施工单位: 2008年 10月30日 设计单位: 监理单位:

基础验收会议纪要

****工程 基础分部工程验收会议纪要 编号:*** 时间:****年*月*日10:00 地点:工程项目部会议室 参加单位及人员(详见会议签到表) 建设单位:*** 勘察单位:*** 设计单位:*** 施工单位:*** 监理单位:*** 监督单位:*** 主持人:*** 会议内容: ***项目于****年**月**日上午10:00分组织针对部分楼栋*基础验收,五方责任主体于10:00前准时到场并邀请***质监站***等人参加验收工作,就基础验收专题会议,形成纪要如下: 一、五方责任主体单位介绍现场施工情况 1、施工单位负责人发言: ①、原材料进场、送检与检测情况都符合要求; ②、根据设计图纸和施工合同及施工组织设计完成基础实体的全 部工作; ③、质量控制方面,对工程质量做到事前交底、事中控制、事后 验收,确保每道工序合格后再进行下道工序施工; ④、资料与工程同步,均达到相关规范标准要求;

⑤、本工程地基基础分部工程所含子分部、分项、检验批工程质 量均验收合格,质量控制资料齐全,有关安全和功能检测资料完整, 主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定,观感质量综合评价为良好;以上工程地基基础分部工程质量等级自评为:合格。请予以核验! 2、地勘单位发言: ①、地基基础检测符合相关要求,检验报告符合设计及规范要求,现场观感质量总体较好,满足基础验收条件要求。 3、设计单位发言: ①、砼结构总体质量较好,砼无孔洞、蜂窝、麻面,符合设计及 规范要求; ②、所有工序已按设计图纸要求全部完成; ③、工程资料基本齐全,满足验收条件。 4、监理单位: ①、我单位进场后根据设计图纸等编制了监理规划、细则及各专项实施细则,并按照相关工程规范、标准及设计图纸等对现场工程进行监理; ②、对所有原材料进场后都进行先取样送检,取得复检报告并且报告合格再允许使用于工程,避免了不合格材料用于工程上,对不合格钢筋我单位监理人员立即要求施工单位进行了退场处理,并要求重新进场钢筋并进行取样送检,报告合格; ③、施工过程中严把质量关,对各道施工工序进行跟踪检查、验收,就发现的质量、安全问题及时通知施工单位进行整改,整改完成 后再进行复查,确认整改完成方才同意进行下一道工序施工;砼浇筑时,我项目部监理人员进行监理旁站,对进行砼标号等级进行核实, 并现场进行坍落度试验,按规范要求施工单位留置砼试块; ④、根据现场实体验收检查,砼观感质量良好,局部有缺陷部位 施工单位也进行了修补整改,总体质量较好,符合设计及规范要求; 5、建设单位负责人发言:

基础分部验收会议纪要

基础分部验收会议纪要 会议名称:基础分部验收 会议时间:2015年7月6日 会议地点:浙江海得瑞机电有限公司1#厂房项目部会议室 会议主持人:总监理工程师黄家芬 参会单位及人员:见附后会议签到表 2015年7月6日,对浙江海得瑞机电有限公司1#厂房工程基础分部验收,形成以下会议纪要: 施工单位: 1、基础土方回填之前基杭水要抽干,回填土含水量要控制好。 2、主体钢结构安装前要与安装单位做好交接及配合工作。 监理单位: 1、对施工进场的材料经我公司见证取样送检,登记台账全部合格; 2、对施工工程中的关键部位进行旁站; 3、质量控制资料完整,技术管理资料等符合要求; 4、基础土方回填要严格按照规范要求回填。 勘察单位: 1、地基验槽经我单位参与验收; 2、现场土质与勘察报告相符。 设计单位: 1、总体来说,基础部分比较满意。 质监站: 1、1/2交K轴JC-6承台偏位 2、基础土方回填之前基杭水要抽干,回填土含水量要控制好。

业主方(签章):监理方(签章):施工方(签章): 负责人:负责人:项目经理: 日期:日期:日期: 设计单位(签章):设计单位(签章): 负责人:负责人: 日期:日期: 北京敬业建设监理有限公司 2015-7-6

北京敬业建设监理有限公司 紫薇苑1#--7#楼工程 质量通病防治 监理实施细则 监理单位:北京敬业建设监理有限公司

监理实施细则审批单

目录 一、《关于深入开展住宅工程质量通病专项治理活动的通知》的目的和意义 二、监理项目组织机构表 三、住宅工程质量通病防治的措施 (一)监理单位的监控程序和手段 (二)具体的住宅工程质量通病防治的技术措施 1、墙体裂缝防治 2、钢筋混凝土现浇楼板裂缝防治 3、楼地面渗漏防治 4、外墙渗漏防治 5、门窗渗漏防治 6、墙面抹灰裂缝防治 7、屋面渗漏防治 8、室内标高和几何尺寸防治 9、卫生间局部等电位联结防治 10、电气暗配管不通,管内穿线“死线” ,金属线管有毛刺防治 11、户内配电箱安装及配线不规范防治 12、地漏安装不规范,水封深度不足的防治 13、散热器安装不规范,散热器支管渗漏防治

项目竣工验收会议纪要 (2)

项目竣工验收会议纪要 会议时间:2014年12月24日 会议地点:工地现场会议室 主持人: 参会单位及人员: 市建筑工程质量监督总站: 房地产开发事业部: 建设监理有限公司: 建筑设计研究有限公司: 勘察有限公司: 深圳市设计装饰工程有限公司(幕墙): 深圳市园林建设有限公司: 日立电梯: 赛为智能: 2014年12月24日上午,由组织,本项目参建各责任单位参加,在深圳市建设工程质量监督总站相关监督人员的监督下,对本项目土建、给排水、电气、弱电、空调等专业工程进行竣工验收。纪要内容如下: 一、由介绍参建责任主体各方主要负责人。 二、由施工单位,总结本项目施工情况,监理单位总结本项目监理情况。 三、各责任主体单位及质量监督总站相关人员会同检查工程实体。 四、监理单位检查实体过程中所发现质量问题如下: 1、土建专业: (1)24层部分小屋面因无泄水孔,存在积水现象。 (2)24层因部分小屋面比室内楼地面高,小屋面积水渗入室内,发

现室内墙角有一处渗水,须防水处理。 (3)5层消防楼梯间小平台墙脚抹灰未收口。 (4)3层防火门未挂上。 (5)地下室负四层人防门未安装。 (6)地下室负四层排水沟盖板未完成。 (7)室外总图和绿化未完成。 (8)东、西侧坡道未施工完成。 2、给排水、通风空调专业: (1)一楼消火栓箱装饰石材表面未有标识标志,开启不灵活。 (2)地下室管道穿墙局部未封堵。 (3)配电房内防排烟风管、防火阀,应采用支架单独支撑。 (4)配电房通风管道穿墙部位四周未封堵完成。 (5)负一层水泵间生活水箱溢流管,应接至地漏位置,建议在其入户门处设置混凝土门坎。 (6)楼层内明装pvc排水立管穿越楼板,应加装防火圈。 (7)管井内个别立管管洞未进行防火封堵。 (8)大于630mm的防护阀应加单独吊架。 (9)消防管道阀门处应有明显的开启标识。 3、电气专业: (1)配电房未配备绝缘胶垫。 (2)低区配电柜出线电缆无标识。 (3)负四层水泵房配电箱口未封堵。 (4)水泵房接地扁钢未安装。 (5)强弱电井线槽洞口未做防火封堵。

相关文档