Intouch与S7-200通过FSGateway实现通讯(PPI方式)

1、首先配置S7-200,建立OPC服务器:

A、这里需要安装PC Access套件,双击打开桌面上”V1.0 PC Access SP3”:

B、配置一个PC Access文件,作为OPC服务器:

这里的” MicroWin.S7PLC.GG”即为后来intouch里的变量名。

2、服务器配好的,配置FSGateway:

以下介绍使用Wonderware公司的SCADA软件(FactorySuite Gateway)与S7-200OPC服务器时的关于SCADA设定的方法。FS Gateway作为替OPCLink的新一代网管软件2004年开始销售。它是将4种协议(OPC/DDE/SuiteLink/MX)进行相互变换的通用协议转换器软件。

安装FS Gateway

从Wonderware公司网页中下载FS Geteway的安装软件(ZIP文件)。将ZIP文件解冻并进行安装。

启动FS Gateway

从开始菜单的[程序]中的点击[Wonderware],在点击[System Management Console],启动SMC。打开DA服务器管理器后会看到[ArchestrA.FSGateway]。

定义OPC服务器

右击[Configuration],会出现弹出式菜单,请选择其中的[Add OPC Object]。

服务器Node

指定OPC服务器运作中的节点名称。在同一台PC上使用时,指定为[localhost]。

服务器名称

指定OPC服务器的Prog.ID。S7200的OPC Server的Prog.ID为[S7200.OPCServer]。

# 不需要变更其他的设定。

定义OPC的组

右击上述OPC服务器的定义(如果为图像表示时,[New_OPC_000]),会出现弹出式菜单,选择其中的[Add OPCGroup Object]。

Update Rate

指定PLC的polling周期。

# DDE的主题名为:端口名称+ "_" + 组名称

# 不需要变更其他的设定。

Browse OPC Item

点击这个按钮,会出现一个浏览OPC服务器的对话框,通过拖拽操作可以进行标签登录。

3、定义InTouch的访问名称

从InTouch的[系统]菜单中选择[访问名称]。点击[添加]按钮,会出现下图的画面,从而进行OPC访问名称的

定义。

定义InTouch的标签名称

签名称

指定PlC装置的名称或号码。

标签类型

整数型标签的时候,指定标签类型为"I/O整数型"。

访问名称

选择定义了向FSGateway进行访问的标签名称。

此处标记名可以任意定义,作为组态画面里的变量;访问名下面的项目(I),必需是OPC格式。

执行

右击DA服务器管理器的[ArchestrA.FSGateway.1],会出现弹出式菜单,选择其中的[Activate Server],并激活FSGateway。启动InTouch后,OPC服务器的数据可以通过FSGateway取得。

参考

※从OPC客户端直接指定[outproc],经过DCOM来接续,如果OPC服务器已经在运行中,有时会出现“已经启动”

的提示。在OPC服务器的DCOM设定中选择“交互式用户”,可以解决这一问题。

※从不支持Outproc的VB6.0等软件向OPC进行访问时,DDE/SuiteLink与OPC会不能启动。

Intouch运行后,我们可以看到,运行界面的数值“3871”也就HH值,同SMC里的MicroWin.S7PLC.GG一致的。

Intouch与昆腾PLC通过MBENET实现通讯(以太网方式)

1、先通过I/O Severs找到MBENET安装软件包,之后安装。

2、接下来配置MBENET,开始—所有程序—Wonderware--I/O Severs—Modicon Modbus Ethernet。

3、弹出图1对话框,而后点击Configue---Topic Definition..,弹出图2对话框:

图1 图2

4、点击图2中的New…对MBENET进行配置(图3),再打开intouch对访问点进行配置(图4):

图3 图4

总结:

不管Intouch以何种方式与其它软件或者PLC进行通讯,Intouch中配置访问名时,其中主题名(Topic Name)一定要与其他I/O SERVERS或者SMC中的Tipic Name一致。

信捷PLC常见问题及处理方法大全资料

信捷XC系列PLC常见问题 以及对应的处理方法 目录 PC显示当前处于脱机状态,无法与PLC连接? (3) 导致这种状况主要是由于以下几种原因: (3) 为什么使用ALT指令来控制输出时,输出点一直在闪? (3) PLC的线圈M以及输出端子Y怎么有时无法输出? (4) 关于PLC中CPU板上纽扣电池检测及更换问题? (4) 与组态软件通讯问题? (4) MODBUS通讯问题? (4) 为什么设备运行了一段时间后输出点输出动作异常? (5) 为什么扩展模块电源指示灯亮,但是无法运作? (5) 为什么将高速脉冲接入PLC的高速计数输入端却看不到相应的暂存器进行高速计数呢? (5) 信捷PLCXC系列PLC如果需要通过网络连接有哪些方式呢? (5) 为什么时钟功能使用不了? (6) 信捷XC系列PLC的间接寻址功能是怎么回事啊? (6) 信捷XC系列PLC的I/O自由切换功能是怎么回事? (6) 信捷XC系列PLC有哪几种程序下载模式,各有什么特点呢? (6) XC系列PLC具有三种程序下载模式,分别是: (6) 信捷XC系列PLC用蓝牙代替XVP下载线有什么优势吗? (7) PLC输出端子的A、B两个接线端子是干什么的呢? (7) C语言功能相对于梯形图有哪些优点? (7) 信捷XC系列PLC一般带有几个通讯口 (7)

顺序功能块BLOCK的触发条件分别上升沿触发与常闭导通时有区别? (8) XC系列PLC的I/O自由切换功能是怎么回事啊? (8) XC系列PLC如何在编辑软件中加入软元件和行注释呢? (8) ●软元件注释 (8) ●行注释 (8)

信捷XC系列PLC常见问题 以及对应的处理方法 PC显示当前处于脱机状态,无法与PLC连接? 导致这种状况主要是由于以下几种原因: 1、用户修改了PLC上的PORT1口的通讯参数(请勿随意修改PORT1口的通讯参数,否则将会导致您的PC与PLC无法连接); 2、USB转串驱动软件的安装不正确或者USB转串口线的性能不好; 3、PLC的PORT1通讯口损坏; 4、使用的不是信捷公司专用的XVP下载通讯线。 处理方法: 1、首先,请确认PC与PLC连接的通讯线是否为信捷公司专用的XVP线,如果不是,请更换成信捷公司专用的XVP通讯线; 2、如果确认连接线是信捷公司专用的XVP线并且使用了USB转串,您可以找一台带有9针串口的台式电脑尝试与PLC进行连接,如果与台式电脑可以正常连接,请更换性能更好的USB转串口线或者重新安装USB转串驱动软件; 3、如果PLC与台式电脑也无法正常连接,您可以通过“上电停止PLC”功能停止PLC,同时将PLC恢复为出厂设置; 注:a、上电停止PLC 当PLC 中的用户程序发生错误,导致一运行就无法通讯时,使用“上电停止PLC”功能【选择菜单栏[PLC 操作]-[上电停止PLC]】,让PLC 一上电就停止运行,这样可以重新下载正确的用户程序。执行该功能后,并对PLC 断电再上电,软件将提示上电停止PLC 成功。 b、PLC的初始化 选择菜单栏[PLC 设置]-[PLC 初始化],PLC 将被初始化到出厂设置。 4、如果通过自带9针串口的台式电脑做PLC系统更新,若系统更新不成功或者无法更新时,极有可能PLC的通讯口损坏,请直接跟代理商及厂家联系。 为什么使用ALT指令来控制输出时,输出点一直在闪? 对于ALT以及许多运算指令,只要条件满足(如:以常开常闪线圈作为触发条件),每个扫描周期都会执行一次,因此在使用这些指令的时候,最好触发条件使用上升沿,下降沿。

欧姆龙PLC常见使用问题

1. C200HE/G/X,CQM1H,CJ和电脑(9针串口)连接的电缆线型号:. 错误!未定义书签。2.电池型号列表............................................ 错误!未定义书签。 3. C200HE/G/X系列CPU尾注含义............................. 错误!未定义书签。 4. C200H-CPU01连计算机的电缆型号.......................... 错误!未定义书签。5.C200Hα系列PLC的主要规格.............................. 错误!未定义书签。6.C200Hα系列的PLC都有内部时钟功能吗.................... 错误!未定义书签。7.C200H-CPU01该型号已停产,用什么PLC替代................ 错误!未定义书签。8.C200Hα上面具体槽位和模块地址是怎么排列的.............. 错误!未定义书签。9.C200H-SP001的模块如果插在底板上是否占地址.............. 错误!未定义书签。10.如何计算C200Hα所带的模块的电流消耗................... 错误!未定义书签。11.C200Hα系列的通信板有几种............................ 错误!未定义书签。12.C200Hα是否支持协议宏功能............................. 错误!未定义书签。13.C200Hα系列是否支持DeviceNet现场总线如何配置......... 错误!未定义书签。14.C200H-AD001/AD002/AD003/DA001/DA002/DA003/DA004的规格 . 错误!未定义书签。15.C200H-TC□0□系列模块型命名规则........................ 错误!未定义书签。16.C200H-TS 系列模块型号如何定义.......................... 错误!未定义书签。17.C200H-TS/TC模块有什么区别............................. 错误!未定义书签。18.C200H-TC模块上CT1和CT2端子连接什么设备.............. 错误!未定义书签。19.C200H-TS001/002模块上的冷端补偿电阻是否要另外购买..... 错误!未定义书签。20.C200H-PID01/02/03之间的区别........................... 错误!未定义书签。 21. CJ1M-CPU22内置IO的连接器型号......................... 错误!未定义书签。 22. CJ1W-ID231的直接焊线的连接器型号...................... 错误!未定义书签。24.买CJ系列PLC的时候,需要同时购买CF卡吗型号是什么..... 错误!未定义书签。25.CJ系列PLC的电池型号是什么............................ 错误!未定义书签。26.CJ系列PLC上的小外设口如何转成232口.................. 错误!未定义书签。27.CJ系列PLC带扩展机架时需要哪些配置.................... 错误!未定义书签。28.CJ系列PLC需要另配端板CJ1W-TER01吗................... 错误!未定义书签。29.CJ1有哪些电源模块型号后带R和带C的有什么区别......... 错误!未定义书签。30.CJ系列PLC普通I/O模块输入输出地址如何分配............ 错误!未定义书签。31.CJ系列特殊模块的地址分配(例举特殊模块和总线模块的地址分配)错误!未定义书签。 32.CJ1M-CPU23、CJ1M-CPU22、CJ1M-CPU21内置16点地址如何分配错误!未定义书签。33.CJ1M-CPU21/22/23CPU的内置输入点是否附带连接器......... 错误!未定义书签。34.CJ1M-CPU21/22/23CPU单元内置高速计数响应频率是多少..... 错误!未定义书签。35.高速计数器当前值存储字的通道是多少..................... 错误!未定义书签。36.内置高速计数的软件复位位是什么......................... 错误!未定义书签。37.内置高速计数暂停位是什么............................... 错误!未定义书签。38.CJ1M-CPU21/22/23CPU单元内置脉冲输出频率及脉冲输出当前值存储地址是多少错误!未定义书签。 39.CJ1M系列哪些CPU型号内置脉冲输出功能内置几路脉冲输出输出频率最大为多少错误!未定义书签。 40.CJ1M内置脉冲输出,输出频率能否达到101Hz ............... 错误!未定义书签。41.CJ1M能否与CQM1/CPM/C200Hα做PC LINK通讯............. 错误!未定义书签。42.CJ1M-CPU13-ETN和CJ1M-CPU13配置有什么区别............. 错误!未定义书签。

昆腾PLC问答

1:Quantum以太网模板140NOE771X0上Appl灯亮,是什么原因?怎样使之熄灭?NOE模板如果发生过系统崩溃,就会在模板内部创建一个记录文件,并且NOE模板上的Appl灯亮。要想使之熄灭,用IE浏览器进入NOE模板,进入 NOE Diagnostics,再进入Crash Log File Diagnostics,崩溃信息会显示出来,点击“Clear Crash Log File”,就可以清除这些崩溃信息,Appl灯也会熄灭。 希望对您能有所帮助! 总记录数99 总页数2当前页1 1 引用| 回复 | 2006-02-16 13:35:00 1楼 如火 2:如何获得Quantum内部的一些系统状态?以及RIO分站或DIO分站每个I/O模块的状态? 在Concept中如用IEC编程,可通过功能块PLCSTAT获得Quantum内部的一些系统状态,此功能块的输出PLC-STAT包含了11个字,RIO-STAT包含了160个字,DIO-STAT包含了106个字,注意此功能块的输出DIO-STAT仅与RIO分站上的状态信息相关,而不是DIO分站上的信息。 要获得某个RIO分站或某个DIO分站上I/O模块的状态,可分别用功能块RIOSTAT或DIOSTAT。 引用| 回复 | 2006-02-16 13:36:00 2楼 如火 3:Quantum中断锁存模块140HLI34000能用于双机热备系统中吗?Concept中用IEC编程,有中断指令吗? 中断锁存模块只能用于本地机架,不能用于RIO或DIO分站上,故不能用于双机热备系统中。Concept中只有984LL中才有中断处理指令,Quantum中断有基于硬件的中断和基于定时器的中断,所有中断指令在984LL/Fast I/O Instructions下。IEC中无中断指令。 引用| 回复 | 2006-02-16 13:38:00 3楼 如火 4:配置Quantum远程I/O(RIO)时,主要应注意什么? RIO结构基于S908的I/O联网,传输介质为同轴电缆,配置时应注意: 1:RIO最多可有31个分站。

昆腾PLC常见问题

Quantum\Concept frequently asked questions 一、RIO结构基于S908的I/O联网,传输介质为同轴电缆,配置时应注意: RIO最多可有31个分站。每个RIO分站,最多64个字输入,64个字输出。此字数限制包括了离散量和模拟量。RIO不带中继器的传输距离为4572米(15000英尺),如使用光纤中继器,网络总长能到13公里。Quantum双机热备支持RIO结构。 二、在MB+网络或DIO网络中,最多安装几个RR85中继器? 最多三个RR85中继器,把网络分成四段,每段距离不超过450米,这样以双绞线传输的网络距离能达到1800米。 三、Quantum 远程I/O(RIO)使用同轴电缆敷设线路,网络距离可达15000英尺(4572米),如用Modicon 的RG6或RG11电缆作主干缆,网络距离能达到15000英尺吗? 使用CATV电缆,RIO网络距离可达15000英尺(4572米),如用Modicon的RG6电缆(97-5750-000)作主干缆,干缆最大距离为4550英尺(1386米),如用Modicon的RG11电缆(97-5951-000)作主干缆,干缆最大距离为8400英尺(2560米)。 四、对Quantum PLC,如何配置MB+光纤网? 有两种方案,第一种可使用CPU上的MB+口或NOM模板,通过光纤中继器490NRP25400或490NRP25300,组成MB+光纤网。另一种方案是直接使用MB+光纤模板140NOM25200,由于NOM25200内置MB+光纤通讯支持,不需要连接光电转换器,可直接连光纤。 共有四种拓扑结构:Point-to-Point(点对点)连接,Bus(总线)配置,Star and Tree(星和树)配置,Self Healing Ring配置。其中Self Healing Ring配置具有上述配置的所有优点以及具有冗余的特点。环上任两个Quantum模板之间的断开连接将自动地将网络重新配置成总线配置,并继续通讯。 五、Quantum 140CPU43412A 上各开关位置的含义? Quantum 140CPU43412A CPU上有三个开关, Stop: 控制器停止,并禁止程序下装. Mem Prt: 允许启动和停止PLC,但禁止程序下载. Start: 允许启动和停止PLC,并允许程序下载. 六、对Quantum RIO系统,Modicon有无延长同轴电缆传输的中继器? 没有用于延长同轴电缆传输的中继器,Quantum RIO要延长通讯距离,只能采用光纤中继器490NRP95400,采用光纤中继器后,网络总长可达13公里。这点与Quantum DIO或MB+网络有所不同,对于DIO或MB+网络,既有光纤中继器,也有延长双绞线传输距离的RR85中继器,使用RR85中继器,DIO或MB+网络可延长到1800米,使用光纤中继器,网络距离可到12公里,两节点间距离能达3公里。 七、PLC模拟量输入模块如果读取信号不精确,从外部因素考虑一般可能是什么原因?1)、检查模拟量信号接线端子是否紧固。如果线路连结不牢固,会造成环路电压下降。 2)、检查供电电源以及电源变送设备是否接地,是否有短路情况发生。 八、QUANTUM系列CPU处于掉电状态下,通过电池进行内存数据保存最长期限是多少?140CPU11302 454 days 140CPU11303 238 days 140CPU43412X 238 days 140CPU53414X 119 days 九PROFIBUS现场总线由哪部分组成?

PLC常见问题汇总(一)

? PLC基础问题 (2) 1、什么是PLC? (2) 2、 PLC控制有什么优点? (2) 3、 PLC和单片机有什么区别? (4) ?正航公司PLC产品 (5) 1、正航公司有几种PLC产品? (5) 2、 A5系列和CHION系列PLC有什么区别? (5) 3、 CHION系列PLC与进口同类产品有什么区别和联系? (6) ? PLC结构 (7) 1、正航的PLC有什么型号? (7) 2、 PLC的外观结构是什么样的? (9) 3、正航的PLC可以扩展几个模块? (10) 4、正航的PLC可以扩展多少输入输出点? (10) ? PLC电源 (11) 1、正航PLC的电源情况是如何的? (11) 2、 PLC的电源电压范围? (12)

?PLC基础问题 1、什么是PLC? PLC=ProgrammablelogicController,可编程逻辑控制器,一种数字运算操作的电子系统,专为在工业环境应用而设计的。它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算,顺序控制,定时,计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。 PLC是计算机家族中的一员,是为工业控制应用而设计制造的。早期的可编程控制器称作可编程逻辑控制器(ProgrammableLogicController),简称PLC,它主要用来代替继电器实现逻辑控制。随着技术的发展,这种装置的功能已经大大超过了逻辑控制的范围,因此,今天这种装置称作可编程控制器,简称PC。但是为了避免与个人计算机(PersonalComputer)的简称混淆,所以将可编程控制器简称PLC 2、PLC控制有什么优点? 1)功能强,性能价格比高 一台小型PLC内有成百上千个可供用户使用的编程元件(如计时器,计数器,继电器等),有很强的功能,可以实现非常复杂的控制功能。 2)硬件配套齐全,用户使用方便,适应性强 PLC产品已经标准化,系列化,模块化,配备有品种齐全的各种硬件装置供用户选用。用户能灵活方便的进行系统配置,组成不同的功能、不同规模的系统。PLC 的安装接线也很方便,一般用接线端子连接外部接线。PLC有很强的带负载能力,可以直接驱动一般的电磁阀和交流接触器。 3)可靠性高,抗干扰能力强 传统的继电器控制系统中使用了大量的中间继电器、时间继电器。由于触点接触不良,容易出现故障,PLC用软件代替大量的中间继电器和时间继电器,仅剩下与输入和输出有关的少量硬件,接线可减少互继电器控制系统的1/10--1/100,因触点接触不良造成的故障大为减少。 PLC采取了一系列硬件和软件抗干扰措施,具有很强的抗干扰能力,平均无故障

PLC的常见故障及处理方法

PLC的常见故障及处理方法 维护概述 一般各型PLC(以下以无锡华光电子工业有限公司生产的SR系列PLC,做为描述样板,其余各型PLC大同小异)均设计成长期不间断的工作制。但是,偶然有的地方也需要对动作进行修改,迅速找到这个场所并修改它们是很重要的。修改发生在PLC以外的动作需要许多时间。 查找故障的设备 SR PLC的指示灯及机内设备,有益于对PLC整个控制系统查找故障。编程器是主要的诊断工具,他能方便地插到PLC上面。在编程器上可以观察整个控制系统的状态,当您去查找PLC为核心的控制系统的故障时,作为一个习惯,您应带一个编程器。 基本的查找故障顺序 提出下列问题,并根据发现的合理动作逐个否定。一步一步地更换SR中的各种模块,直到故障全部排除。所有主要的修正动作能通过更换模块来完成。除了一把螺丝刀和一个万用电表外,并不需要特殊的工具,不需要示波器,高级精密电压表或特殊的测试程序。 1、PWR(电源)灯亮否?如果不亮,在采用交流电源的框架的电压输入端(98-162VAC或195-252VAC)检查电源电压;对于需要直流电压的框架,测量+24VDC和0VDC端之间的直流电压,如果不是合适的AC或DC电源,则问题发生在SR PLC之外。如AC或DC电源电压正常,但PWR灯不亮,检查保险丝,如必要的话,就更换CPU框架。 2、PWR(电源)灯亮否?如果亮,检查显示出错的代码,对照出错代码表的代码定义,做相应的修正。 3、RUN(运行)灯亮否?如果不亮,检查编程器是不是处于PRG或LOAD位置,或者是不是程序出错。如RUN灯不亮,而编程器并没插上,或者编程器处于RUN方式且没有显示出错的代码,则需要更换CPU模块。 4、BATT(电池)灯亮否?如果亮,则需要更换锂电池。由于BATT灯只是报警信号,即使电池电压过低,程序也可能尚没改变。更换电池以后,检查程序或让PLC试运行。如果程序已有错,在完成系统编程初始化后,将录在磁带上的程序重新装入PLC。 5、在多框架系统中,如果CPU是工作的,可用RUN`继电器来检查其它几个电源的工作。如果RUN继电器未闭合(高阻态),按上面讲的第一步检查AC或DC电源如AC 或DC电源正常而继电器是断开的,则需要更换框架。 一般查找故障步骤

昆腾PLC检维修手册

1 主题内容及适用范围 本规程规定了施耐德公司可编程序控制器运行状态维护检修的具体要求。 本规程适用于施耐德premium可编程序控制器的运行维护检修。 2 引用标准 JHBM104.014吉林石化公司自动化仪表管理办法 施耐德公司premium可编程序控制器的相关技术资料 3 编制本规程目的 为了加强premium可编程序控制器的巡检、运行、维护、检修管理,为专业人员提供工作指南,增强工作可靠性、针对性,特制定本规程。 4 概述 4.1 系统概述 premium可编程控制器采用模块化设计,不同模块可灵活组合。一个系统可包括: ·电源模件(PS):将premium连接到120/230V AC或24VDC电源上。 ·中央处理单元(CPU):有多种CPU可供用户选择。 ·数字量输入和输出(DI/DO)和模拟量输入和输出(AI/AO)的信号模件(SM)。 ·通讯处理器(CP):实现总线连接和点到点连接。 ·功能模件(FM):专门用于计数、定位、凸轮等控制任务。 4.2 环境技术标准 4.2.1 对系统供电要求 ·标称电压:120/240V AC;允许范围:90~140V AC/190~264V AC。 ·标称频率:50/60Hz;允许范围:47~63Hz。 4.2.2 对接地要求 ·主参考地接地电阻:<0.1Ω/30A/2min。 ·主参考接地要求单点接地:各个接地棒之间的距离要求大于3m;接地线径要求大于5.2mm。 4.2.3 环境条件 4.2.3.1 施耐德系统模板对脉冲状干扰的EMC响应见表1。 4.2.3.2 施耐德系统模板对正弦干扰的响应见表2。 4.2.3.3 运行环境的气候条件见表3。 表1 施耐德系统模板对脉冲状干扰的EMC响应

PLC常见问题及解决方法

PLC常见问题及解决方法 摘要:介绍可编程控制器在工业控制领域的应用以及PLC在应用过程中,要保证正常运行应该注意的一系列常见问题,并给出一些合理的建议及解决方法。关键词:PLC工业控制抗干扰布线接地建议一、简述多年来,可编程控制器(以下简称PLC)从其产生到现在,实现了接线逻辑到存储逻辑的飞跃;其功能从弱到强,实现了逻辑控制到数字控制的进步;其应用领域从小到大,实现了单体设备简单控制到胜任运动控制、过程控制及集散控制等各种任务的跨越。今天的PLC在处理模拟量、数字运算、人机接口和网络的各方面能力都已大幅提高,成为工业控制领域的主流控制设备,在各行各业发挥着越来越大的作用。二、PLC 的应用领域目前,PLC在国内外已广泛应用于钢铁、石油、化工、电力、建材、机械制造、汽车、轻纺、交通运输、环保及文化娱乐等各个行业,使用情况主要分为如下几类:1.开关量逻辑控制;2.工业过程控制;3.运动控制;4.数据处理; 5.通信及联网。三、PLC的应用特点1.可靠性高,抗干扰能力强。2.配套齐全,功能完善,适用性强。3.易学易用,深受工程技术人员欢迎。4.系统的设计,工作量小,维护方便,容易改造。(1)安装与布线。动力线、控制线以及PLC的电源线和I/O线应分别配线,隔离变压器与PLC和I/O之间应采用双胶线连接。PLC应远离强干扰源如电焊机、大功率硅整流装置和大型动力设备,不能与高压电器安装在同一个开关柜内。PLC的输入与输出最好分开走线,开关量与模拟量也要分开敷设。交流输出线和直流输出线不要用同一根电缆,输出线应尽量远离高压线和动力线,避免并行。(2)I/O端的接线。输入接线:输入接线一般不要太长。输入/输出线不能用同一根电缆,输入/输出线要分开。尽可能采用常开触点形式连接到输入端,使编制的梯形图与继电器原理图一致,便于阅读。输出连接:输出端接线分为独立输出和公共输出。在不同组中,可采用不同类型和电压等级的输出电压。但在同一组中的输出只能用同一类型、同一电压等级的电源。由于PLC的输出元件被封装在印制电路板上,并且连接至端子板,若将连接输出元件的负载短路,将烧毁印制电路板。使用电感性负载时应合理选择,或加隔离继电器。PLC的输出负载可能产生干扰,因此要采取措施加以控制。 四、PLC应用中需要注意的问题PLC是一种用于工业生产自动化控制的设备,一般不需要采取什么措施就可以直接在工业环境中使用。然而,当生产环境过于恶劣,电磁干扰特别强烈,或安装使用不当,就可能造成程序错误或运算错误,因此在使用中应注意以下问题:1.工作环境(1)温度。PLC要求环境温度在0~55℃,安装时不能放在发热量大的元件下面,四周通风散热的空间应足够大。(2)湿度。为了保证PLC的绝缘性能,空气的相对湿度应小于85%(无凝露)。(3)震动。应使PLC远离强烈的震动源,防止振动频率为10~55Hz的频繁或连续振动。当使用环境不可避免震动时,必须采取减震措施,如采用减震胶等。(4)空气。避免有腐蚀和易燃的气体,例如氯化氢、硫化氢等。对于空气中有较多粉尘或腐蚀性气体的环境,可将PLC安装在封闭性较好的控制室或控制柜中。(5)电源。PLC对于电源线带来的干扰具有一定的抵制能力。在可靠性要求很高或电源干扰特别严重的环境中,可以安装一台带屏蔽层的隔离变压器,以减少设备与地之间的干扰。2.控制系统中干扰及其来源现场电磁干扰是PLC控制系统中最常见也是最易影响系统可靠性的因素之一,所谓治标先治本,找出问题所在,才能提出解决问题的办法。因此必须知道现场干扰的源头。(1)干扰源及一般分类。

信捷PLC常见问题及处理方法大全

信捷XC系列PLC常见问题 以及对应的处理方法 目录 PC显示当前处于脱机状态,无法与PLC连接? .............................................. 错误!未定义书签。导致这种状况主要是由于以下几种原因: ..................................................... 错误!未定义书签。 为什么使用ALT指令来控制输出时,输出点一直在闪??错误!未定义书签。 PLC的线圈M以及输出端子Y怎么有时无法输出? ........................................ 错误!未定义书签。关于PLC中CPU板上纽扣电池检测及更换问题? ....................................... 错误!未定义书签。与组态软件通讯问题? ............................................................................................. 错误!未定义书签。 MODBUS通讯问题??错误!未定义书签。 为什么设备运行了一段时间后输出点输出动作异常?..................................... 错误!未定义书签。 为什么扩展模块电源指示灯亮,但是无法运作??错误!未定义书签。 为什么将高速脉冲接入PLC的高速计数输入端却看不到相应的暂存器进行高速计数呢??4信捷PLCXC系列PLC如果需要通过网络连接有哪些方式呢??错误!未定义书签。 为什么时钟功能使用不了??错误!未定义书签。 信捷XC系列PLC的间接寻址功能是怎么回事啊??错误!未定义书签。 信捷XC系列PLC的I/O自由切换功能是怎么回事? (5) 信捷XC系列PLC有哪几种程序下载模式,各有什么特点呢??错误!未定义书签。 XC系列PLC具有三种程序下载模式,分别是:?错误!未定义书签。 信捷XC系列PLC用蓝牙代替XVP下载线有什么优势吗??错误!未定义书签。 PLC输出端子的A、B两个接线端子是干什么的呢? .................................... 错误!未定义书签。C语言功能相对于梯形图有哪些优点? ................................................................ 错误!未定义书签。信捷XC系列PLC一般带有几个通讯口........................................................... 错误!未定义书签。

PLC常见故障处理方法

PLC常见故障处理方法 维护概述 一般各型PLC(以下以无锡华光电子工业有限公司生产的SR系列PLC,做为描述样板,其余各型PLC大同小异)均设计成长期不间断的工作制。 1、PWR(电源)灯亮否?如果不亮,在采用交流电源的框架的电压输入端(98-16 2VAC或195-252VAC)检查电源电压;对于需要直流电压的框架,测量+24VDC和0VDC端之间的直流电压,如果不是合适的AC或DC电源,则问题发生在SR PLC之外。如AC或DC电源电压正常,但PWR灯不亮,检查保险丝,如必要的话,就更换CPU 框架。

如果RUN继电器未闭合(高阻态),按上面讲的第一步检查AC或DC电源如AC 或D C电源正常而继电器是断开的,则需要更换框架。 一般查找故障步骤 其他步骤于用户的逻辑知识有关。下面的一些步骤,实际上只是较普通的,对于您遇到的特定的应用问题,尚修改或调整。查找故障的最好工具就是您的感觉和经验。首先,插上编程器,并将开关打到RUN位置,然后按下列步骤进行。 1、如果PLC停止在某些输出被激励的地方,一般是处于中间状态,则查找引起下一步操作发生的信号(输入,定时器,线川,鼓轮控制器等)。编程器会显示那个信号的ON/OFF状态。 2、如果输入信号,将编程器显示的状态与输入模块的LED指示作比较,结果不一致,则更换输入模块。入发现在扩展框架上有多个模块要更换,那么,在您更换模块之前,应先检查I/O扩展电缆和它的连接情况。

昆腾PLC模块指示灯事例

Off Mem 施奈德昆腾模块指示灯说明 一. 系统1 钥匙开关: STOP 位置:控制器处于停止状态,不能修改程序。 Mem Prt 位置:不管编程控制器是否处于运行状态,不能对程序进行修改。 START 位置:不管编程控制器是否处于运行状态,可以对程序进行修改。 两个三位置滑动开关位于CPU 的前面,当左侧开关置于顶部位置时,用于内存保护,中间各底部时无内存保护;右侧开关用于选定MODBUS 端口的通讯参数设定。将右侧滑动开关设置到RTU 模式时,CPU 硬件默认设置为网桥模式。当与控制器连网时,一个连接CPU MODBUS 端口的面板装置,,可与其所连接的控制器进行通讯,并可以访问MODBUS PLUS 网络上的任何节点。

完成双机热备的操作步骤: 1)将需要热备的CPU机架第四块模块(140CHS11000)上的钥匙拨到“Xfer"(传输)位置。 2)将CPU机架上的“update”同时按下三秒钟! 3)将需要热备的CPU机架第四块模块(140CHS11000)上的钥匙拨到“run"(运行)位置。 4)完成设置。 ◎远程 I/O (RIO) 主站模块(双通道)140 CRP 932 00 ◎140 NOE 771 01:TCP/IP 10/100 以太网模块

Run LED 状态 ◎140 CRA 932 00:远程 I/O (RIO) 子站模块(双通道) √常用模块√ ◎140 ARI 030 10:模拟量 RTD(热电阻)输入模块 ◎140 ACO 130 00:模拟量混合电流输出模块

◎140 ACI 040 00:模拟量电流输入模块 块生成故障信号 F ◎140 DDO 843 00:10 - 60 VDC 2x8 源极输出模块 ◎140 DAI 740 00:230 VAC 16x1 输入模块 二.系统2

PLC常见故障及处理方法

PLC常见故障及处理方法 收藏此信息打印该信息添加:佚名来源:未知 一、维护概述 一般各型PLC(以下以无锡华光电子工业有限公司生产的SR系列PLC,做为描述样板,其余各型PLC大同小异)均设计成长期不间断的工作制。但是,偶然有的地方也需要对动作进行修改,迅速找到这个场所并修改它们是很重要的。修改发生在PLC以外的动作需要许多时间。 二、查找故障的设备 SR PLC的指示灯及机内设备,有益于对PLC整个控制系统查找故障。编程器是主要的诊断工具,他能方便地插到PLC上面。在编程器上可以观察整个控制系统的状态,当您去查找PLC为核心的控制系统的故障时,作为一个习惯,您应带一个编程器。 三、基本的查找故障顺序 提出下列问题,并根据发现的合理动作逐个否定。一步一步地更换SR中的各种模块,直到故障全部排除。所有主要的修正动作能通过更换模块来完成。除了一把螺丝刀和一个万用电表外,并不需要特殊的工具,不需要示波器,高级精密电压表或特殊的测试程序。 1、PWR(电源)灯亮否?如果不亮,在采用交流电源的框架的电压输入端(9 8-162VAC或195-252VAC)检查电源电压;对于需要直流电压的框架,测量+24V DC和0VDC端之间的直流电压,如果不是合适的AC或DC电源,则问题发生在S R PLC之外。如AC或DC电源电压正常,但PWR灯不亮,检查保险丝,如必要的话,就更换CPU框架。

2、PWR(电源)灯亮否?如果亮,检查显示出错的代码,对照出错代码表的代码定义,做相应的修正。 3、RUN(运行)灯亮否?如果不亮,检查编程器是不是处于PRG或LOAD位置,或者是不是程序出错。如RUN灯不亮,而编程器并没插上,或者编程器处于RUN 方式且没有显示出错的代码,则需要更换CPU模块。 四、一般查找故障步骤 其他步骤于用户的逻辑知识有关。PLC最常见问题故障及解决办法(数百种解决方法)

PLC最常见问题故障及解决办法 (数百种解决方法) 1、如何知道S7-200CPU的集成I/O和扩展I/O寻址? S7-200编程时不必配置I/O地址。 S7-200扩展模块上的I/O地址按照离CPU的距离递增排列。离CPU越近,地址号越小。 在模块之间,数字量信号的地址总是以8位(1个字节)为单位递增。如果CPU上的物理输入点没有完全占据一个字节,其中剩余未用的位也不能分配给后续模块的同类信号。 模拟量输出模块总是要占据两个通道的输出地址。即便有些模块(EM235)只有一个实际输出通道,它也要占用两个通道的地址。在编程计算机和CPU实际联机时,使用Micro/WIN的菜单命令“PLC>Information”,可以查看CPU和扩展模块的实际I/O地址分配。 2、M区数据不够用怎么办? 有些用户习惯使用M区作为中间地址,但S7-200CPU中M区地址空间很小,只有32个字节,往往不够用。而S7-200CPU中提供了大量的V区存储空间,即用户数据空间。V存储区相对很大,其用法与M区相似,可以按位、字节、字或双字来存取V区数据。例:V10.1,VB20,VW100,VD200等等。 3、EM231TC模块SF灯为何闪烁? 如果选择了断线检测,则可能是断线。应当短接未使用的通道,或者并联到旁边的实际接线通道上。或者输入超出范围。 4、EM231TC是否需要补偿导线? EM231TC可以设置为由模块实现冷端补偿,但仍然需要补偿导线进行热电偶的自由端补偿。 5、为何模拟量值的最低三位有非零的数值变化? 模拟量的转换精度为12位,但模块将数模转换后的数值向高位移动了三位。如果将此通道设置为使用模拟量滤波,则当前的数值是若干次采样的平均值,最低三位是计算得出的数值;如果禁用模拟量滤波,则最低三位都是零。 6、模拟量模块的电源指示灯正常,为何信号输入灯不亮? 模拟量模块的外壳按照通用的形式设计和制造,实际上没有模拟量输入信号指示灯。凡是没有印刷标记的灯窗都是无用空置的。 7、S7-200模拟量模块的输入/输出阻抗指标是多少? 模拟量输入阻抗: 电压型信号:≥10MΩ 电流型信号:250Ω 模拟量输出阻抗: 电压型信号:≥5KΩ 电流型信号:≤500Ω 8、模拟量信号的传输距离有多远? 电压型的模拟量信号,由于输入端的内阻很高(S7-200的模拟量模块为10兆欧),极易引入干扰,所以讨论电压信号的传输距离没有什么意义。一般电压信号是用在控制设备柜内电位器设置,或者距离非常近、电磁环境好的场合。 电流型信号不容易受到传输线沿途的电磁干扰,因而在工业现场获得广

PLC常见故障以及处理方法

PLC常见故障以及处理方法 PLC常见故障以及处理方法 一、维护概述 一般各型PLC均设计成长期不间断的工作制。PLC故障常见原因及处理方法

PLC故障常见原因及处理方法(内附故障排除流程图)一、运行中PLC故障常见原因及处理方法 (一)外围电路元器件故障 此类故障在PLC工作一定时间后的故障中经常发生。在PLC控制回路中如果出现元器件损坏故障,PLC控制系统就会立即自动停止工作。 输入电路是PLC接受开关量、模拟量等输入信号的端口,其元器件质量的优劣、接线方式及是否牢靠也是影响控制系统可靠性的重要因素。 对于开关量输出来说,PLC的输出有继电器输出、晶闸管输出、晶体管输出三种形式,具体选择哪种形式的输出应根据负载要求来决定,选择不当会使系统可靠性降低严重时导致系统不能正常工作。 此外,PLC的输出端子带负载能力是有限的.如果超过了规定的最大限值.必须外接继电器或接触器.才能正常工作。 外接继电器、接触器、电磁阀等执行元件的质量,是影响系统可靠性的重要因素。常见的故障有线圈短路、机械故障造成触点不动或接触不良。 (二)端子接线接触不良 此类故障在PLC工作一定时间后随着设备动作的频率升高出现。由于控制柜配线缺陷或者使用中的震动加剧及机械寿命等原因,接线头或元器件接线柱易产生松动而引起接触不良。 这类故障的排除方法是使用万用表,借助控制系统原理图或者是

PLC逻辑梯形图进行故障诊断维修。 对于某些比较重要的外设接线端子的接线,为保证可靠连接,一般采用焊接冷压片或冷压插针的方法处理。 (三)PLC受到干扰引起的功能性故障 自动化系统中所使用的各种类型PLC,是专门为工业生产环境而设计的控制装置。在设计和制造过程中采用了多层次抗干扰和精选元件措施,故具有较强的适应恶劣工业环境的能力、运行稳定性和较高的可靠性。因此一般不需要采取什么特殊措施就可以直接在工业环境使用。PLC受到的干扰可分为外部干扰和内部干扰。 在实际的生产环境下,外部干扰是随机的,与系统结构无关,且干扰源是无法消除的只能针对具体情况加以限制。 内部干扰与系统结构有关。主要通过系统内交流主电路、模拟量输入信号等引起,通过精心设计系统线路或系统软件滤波等处理,可使内部干扰得到最大限度的抑制。 PLC生产现场的抗干扰技术措施——通常从电源与接地保护、接线安排屏蔽和抗噪声等4个方面着手考虑: (1)电源与接地保护 PLC本身的抗干扰能力一般都很强。通常.将PLC的电源与系统的动力设备电源分开配线对于电源线来的干扰,一般都有足够强的抑制能力。 但是电源干扰特别严重,可加接一个带屏蔽层的隔离变压器以减少设备与地之间的干扰,提高系统的可靠性。如果一个系统中含有扩

相关文档