1 总则

1.0.1 为在扣件式钢管脚手架设计与施工中贯彻执行国家的技术经济政策,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,制定本规范。

1.0.2 本规范适用于工业与民用建筑施工用落地式(底撑式)单、双排扣件式钢管脚手架的设计与施工,以及水平混凝土结构工程施工中模板支架的设计与施工。

单排脚手架不适用于下列情况:

(1)墙体厚度小于或等于180mm;

(2)建筑物高度超过24m;

(3)空斗砖墙、加气块墙等轻质墙体;

(4)砌筑砂浆强度等级小于或等于M1.0的砖墙。

1.0.3 扣件式钢管脚手架施工前,应按本规范的规定对脚手架结构构件与立杆地基承载力进行设计计算,但在本规范第5.1.5条规定的情况下,相应杆件可不再进行设计计算。

1.0.4 扣件式钢管脚手架施工前,应根据本规范的规定编制施工组织设计。

1.0.5 扣件式钢管脚手架的设计与施工,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。

2 术语、符号

2.1 术语

2.1.1 脚手架

为建筑施工而搭设的上料、堆料与施工作业用的临时结构架。

2.1.2 单排脚手架(单排架)

只有一排立杆,横向水平杆的一端搁置在墙体上的脚手架。

2.1.3 双排脚手架(双排架)

由内外两排立杆和水平杆等构成的脚手架。

2.1.4 结构脚手架

用于砌筑和结构工程施工作业的脚手架。

2.1.5 装修脚手架

用于装修工程施工作业的脚手架。

2.1.6 敞开式脚手架

仅设有作业层栏杆和挡脚板,无其它遮挡设施的脚手架。

2.1.7 局部封闭脚手架

遮挡面积小于30%的脚手架。

2.1.8 半封闭脚手架

遮挡面积占30%~70%的脚手架。

2.1.9 全封闭脚手架

沿脚手架外侧全长和全高封闭的脚手架。

2.1.10 模板支架

用于支撑模板的、采用脚手架材料搭设的架子。

2.1.11 开口型脚手架

沿建筑周边非交圈设置的脚手架。

2.1.12 封圈型脚手架

沿建筑周边交圈设置的脚手架。

2.1.13 扣件

采用螺栓紧固的扣接连接件。

2.1.14 直角扣件

用于垂直交叉杆件间连接的扣件。

2.1.15 旋转扣件

用于平行或斜交杆件间连接的扣件。

2.1.16 对接扣件

用于杆件对接连接的扣件。

2.1.17 防滑扣件

根据抗滑要求增设的非连接用途扣件。

2.1.18 底座

设于立杆底部的垫座。

2.1.19 固定底座

不能调节支垫高度的底座。

2.1.20 可调底座

能够调节支垫高度的底座。

2.1.21 垫板

设于底座下的支承板。

2.1.22 立杆

脚手架中垂直于水平面的竖向杆件。

2.1.23 外立杆

双排脚手架中离开墙体一侧的立杆,或单排架立杆。2.1.24 内立杆

双排脚手架中贴近墙体一侧的立杆。

2.1.25 角杆

位于脚手架转角处的立杆。

2.1.26 双管立杆

两根并列紧靠的立杆。

2.1.27 主立杆

双管立杆中直接承受顶部荷载的立杆。

2.1.28 副立杆

双管立杆中分担主立杆荷载的立杆。

2.1.29 水平杆

脚手架中的水平杆件。

2.1.30 纵向水平杆

沿脚手架纵向设置的水平杆。

2.1.31 横向水平杆

沿脚手架横向设置的水平杆。

2.1.32 扫地杆

贴近地面,连接立杆根部的水平杆。

2.1.33 纵向扫地杆

沿脚手架纵向设置的扫地杆。

2.1.34 横向扫地杆

沿脚手架横向设置的扫地杆。

2.1.35 连墙件

连接脚手架与建筑物的构件。

2.1.36 刚性连墙件

采用钢管、扣件或预埋件组成的连墙件。

2.1.37 柔性连墙件

采用钢筋作拉筋构成的连墙件。

2.1.38 连墙件间距

脚手架相邻连墙件之间的距离。

2.1.39 连墙件竖距

上下相邻连墙件之间的垂直距离。

2.1.40 连墙件横距

左右相邻连墙件之间的垂直距离。

2.1.41 横向斜撑

与双排脚手架内、外立杆或水平杆斜交呈之字形的斜杆。2.1.42 剪刀撑

在脚手架外侧面成对设置的交叉斜杆。

2.1.43 抛撑

与脚手架外侧面斜交的杆件。

2.1.44 脚手架高度

自立杆底座下皮至架顶栏杆上皮之间的垂直距离。

2.1.45 脚手架长度

脚手架纵向两端立杆外皮间的水平距离。

2.1.46 脚手架宽度

双排脚手架横向两侧立杆外皮之间的水平距离,单排脚手架为外立杆外皮至墙面的距离。2.1.47 立杆步距(步)

上下水平杆轴线间的距离。

2.1.48 立杆间距

脚手架相邻立杆之间的轴线距离。

2.1.49 立杆纵距(跨)

脚手架立杆的纵向间距

2.1.50 立杆横距

脚手架立杆的横向间距,单排脚手架为外立杆轴线至墙面的距离。

2.1.51 主节点

立杆、纵向水平杆、横向水平杆三杆紧靠的扣接点。

2.1.52 作业层

上人作业的脚手架铺板层。

2.2 符号

3 构配件

3.1 钢管

3.1.1 脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T 12793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T 3092)中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T 700)中Q235-A级钢的规定。

3.1.2 脚手架钢管的尺寸应按表3.1.2采用。每根钢管的最大质量不应大于25kg,宜采用φ4833.5钢管。

表3.1.2 脚手架钢管尺寸(mm)

3.1.3 钢管的尺寸和表面质量应符合下列规定:

(1)新、旧钢管的尺寸、表面质量和外形应分别符合本规范第8.1.1、8.1.2条的规定;

(2)钢管上严禁打孔。

3.2 扣件

3.2.1 扣件式钢管脚手架应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB 15831)的规定;采用其它材料制作的扣件,应经试验证明其质量符合该标准的规定后方可使用。

3.2.2 脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达65N2m时,不得发生破坏。

3.3 脚手板

3.3.1 脚手板可采用钢、木、竹材料制作,每块质量不宜大于30kg。

3.3.2 冲压钢脚手板的材质应符号现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T 700)中Q235-A级钢的规定,其质量与尺寸允许偏差应符合本规范第8.1.4条1款的规定,并应有防滑措施。

3.3.3 木脚手板应采用杉木或松木制作,其材质应符合现行国家标准《木结构设计规范》(GBJ 5)中Ⅱ级材质的规定。脚手板厚度不应小于50mm,两端应各设直径为4mm的镀锌钢丝箍两道。

3.3.4 竹脚手板宜采用由毛竹或楠竹制作的竹串片板、竹笆板。

3.4 连墙件

3.4.1 连墙杆的材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T 700)中Q235-A级钢的规定。

4 荷载

4.1 荷载分类

4.1.1 作用于脚手架的荷载可分为永久荷载(恒荷载)与可变荷载(活荷载)。

4.1.2 永久荷载(恒荷载)可分为:

(1)脚手架结构自重,包括立杆、纵向水平杆、横向水平杆、剪刀撑、横向斜撑和扣件等的自重;

(2)构、配件自重,包括脚手板、栏杆、挡脚板、安全网等防护设施的自重。

4.1.3 可变荷载(活荷载)可分为:

(1)施工荷载,包括作业层上的人员、器具和材料的自重;

(2)风荷载。

4.2 荷载标准值

4.2.1 永久荷载标准值应符合下列规定:

(1)每米立杆承受的结构自重标准值,宜按本规范附录A表A-1采用;

(2)冲压钢脚手板、木脚手板与竹串片脚手板自重标准值,应按表4.2.1-1采用;

表4.2.1-1 脚手板自重标准值

(3)栏杆与挡脚板自重标准值,应按表4.2.1-2采用。

表4.2.1-2 栏杆、挡脚板自重标准值

(4)脚手架上吊挂的安全设施(安全网、苇席、竹笆及帆布等)的荷载应按实际情况采用。

4.2.2 装修与结构脚手架作业层上的施工均布活荷载标准值,应按表4.2.2采用;其他用途脚手架的施工均布活荷载标准值,应根据实际情况确定。

表4.2.2 施工均布活荷载标准值

注:斜道均布活荷载标准值不应低于2kN/m2

4.2.3 作用于脚手架上的水平风荷载标准值,应按下式计算:

w k=0.7μz2μs2w0(4.2.3)

式中 w k——风荷载标准值(kN/m2);

μz——风压高度变化系数,按现行国家标准《建筑结构荷载规范》(GBJ 9)规定采用;

μs——脚手架风荷载体型系数,按本规范表4.2.4的规定采用;

w0——基本风压(kN/m2),按现行国家标准《建筑结构荷载规范》(GBJ 9)的规定采用。

4.2.4 脚手架的风荷载体型系数,应按表4.2.4的规定采用。

表4.2.4 脚手架的风荷载体型系数μs

注:1.μstw值可将脚手架视为桁架,按现行国家标准《建筑结构荷载规范》(GBJ 9)表6.3.1第32项和第36项的规定计算;

2.φ为挡风系数,φ=1.2A n/A W,其中A n为挡风面积;A W为迎风面积。敞开式单、双排脚手架的φ值宜按本规范附录A表A-3采用。

4.3 荷载效应组合

4.3.1 设计脚手架的承重构件时,应根据使用过程中可能出现的荷载取其最不利组合进行计算,荷载效应组合宜按表4.3.1采用。

表4.3.1 荷载效应组合

4.3.2 在基本风压等于或小于0.35kN/m2的地区,对于仅有栏杆和挡脚板的敞开式脚手架,当每个连墙点覆盖的面积不大于30m2,构造符合本规范第6.4节规定时,验算脚手架立杆的稳定性,可不考虑风荷载作用。

5 设计计算

5.1 基本设计规定

5.1.1 脚手架的承载能力应按概率极限状态设计法的要求,采用分项系数设计表达式进行设计。可只进行下列设计计算:

(1)纵向、横向水平杆等受弯构件的强度和连接扣件抗滑承载力计算;

(2)立杆的稳定性计算;

(3)连墙件的强度、稳定性和连接强度的计算;

(4)立杆地基承载力计算。

5.1.2 计算构件的强度、稳定性与连接强度时,应采用荷载效应基本组合的设计值。永久荷载分项系数应取1.2,可变荷载分项系数应取1.4。

5.1.3 脚手架中的受弯构件,尚应根据正常使用极限状态的要求验算变形。

验算构件变形时,应采用荷载短期效应组合的设计值。

5.1.4 当纵向或横向水平杆的轴线对立杆轴线的偏心距不大于55mm时,立杆稳定性计算中可不考虑此偏心距的影响。

5.1.5 50m以下的常用敞开式单、双排脚手架,当采用本规范第6.1.1条规定的构造尺寸,且符合本规范表5.1.7注、第6章构造规定时,其相应杆件可不再进行设计计算。但连墙件、立杆地基承载力等仍应根据实际荷载进行设计计算。

5.1.6 钢材的强度设计值与弹性模量应按表5.1.6采用。

表5.1.6 钢材的强度设计值与弹性模量(N/mm2)

5.1.7 扣件、底座的承载力设计值应按表5.1.7采用。

表5.1.7 扣件、底座的承载力设计值(kN)

注:扣件螺栓拧紧扭力矩值不应小于40N2m,且不应大于65N2m

5.1.8 受弯构件的挠度不应超过表5.1.8中规定的容许值。

表5.1.8 受弯构件的挠度

注:l为受弯构件的跨度。

5.1.9 受压、受拉构件的长细比不应超过表5.1.9中规定的容许值。

表5.1.9 受压、受拉构件的容许长细比

注:计算λ时,立杆的计算长度按本规范(5.3.3)式计算但k值取1.00,本表中其它杆件的计算长度l0按l0=μl=1.27l计算。

5.2 纵向水平杆、横向水平杆计算

5.2.1 纵向、横向水平杆的抗弯强度应按下式计算:

σ=M/W≤f (5.2.1)

式中 M——弯矩设计值,应按本规范第5.2.2条的规定计算;

W——截面模量,应本规范附录B表B采用;

f——钢材的抗弯强度设计值,应按本规范表5.1.6采用。

5.2.2 纵向、横向水平杆弯矩设计值,应按下式计算:

M=1.2M Gk+1.4ΣM Qk(5.2.2)

式中M Gk——脚手板自重标准值产生的弯矩;

M Qk——施工荷载标准值产生的弯矩。

5.2.3 纵向、横向水平杆的挠度应符合下式规定:

v≤[v] (5.2.3)

式中 v——挠度;

[v]——容许挠度,应按本规范表5.1.8采用。

5.2.4 计算纵向、横向水平杆的内力与挠度时,纵向水平杆宜按三跨连续梁计算,计算跨度取纵距l a;横向水平杆宜按简支梁计算,计算跨度l0可按图5.2.4采用;双排脚手架的横向水平杆的构造外伸长度a=500时,其计算外伸长度a1可取300mm。

(a)双排脚手架;(b)单排脚手架

1―横向水平杆;2―纵向水平杆;3―立杆

图5.2.4 横向水平杆计算跨度

5.2.5 纵向或横向水平与立杆连接时,其扣件的抗滑承载力应符合下式规定:R≤R c

式中 R——纵向、横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;

R c——扣件抗滑承载力设计值,应按本规范表5.1.7采用。

5.3 立杆计算

5.3.1 立杆的稳定性应按下列公式计算:

5.3.2 计算立杆段的轴向力设计值N,应按下列公式计算:

不组合风荷载时

N=1.2(N G1k+N G2k)+1.4ΣN Qk(5.3.2-1)

组合风荷载时

N=1.2(N G1k+N G2k)+0.8531.4ΣN Qk(5.3.2-2)

式中N G1k——脚手架结构自重标准值产生的轴向力;

N G2k——构配件自重标准值产生的轴向力;

ΣN Qk——施工荷载标准值产生的轴向力总和,内、外立杆可按一纵距(跨)内离工荷载总和的1/2取值。

5.3.3 立杆计算长度l0应按下式计算:

l0=kμh (5.3.3)

式中 k——计算长度附加系数,其值取1.155。

μ——考虑脚手架整体稳定因素的单杆计算长度系数,应按表5.3.3采用;

h——立杆步距。

表5.3.3 脚手架立杆的计算长度系数μ

5.3.4 由风荷载设计值产生的立杆段弯矩M w,可按下式计算:

M w=0.8531.4M wk=0.8531.4ωk l a h2/10 (5.3.4)

式中 M wk——风荷载标准值产生的弯矩;

w w——风荷载标准值,应按本规范(4.2.3)式计算;

l a——立杆纵距。

5.3.5 立杆稳定性计算部位的确定应符合下列规定:

(1)当脚手架搭设尺寸采用相同的步距、立杆纵距、立杆横距和连墙件间距时,应计算底层立杆段;

(2)当脚手架搭设尺寸中的步距、立杆纵距、立杆横距和连墙件间距有变化时,除计算底层产杆段外,还必须对出现最大步距或最大立杆纵距、立杆横距、连墙件间距等部位的立杆段进行验算;

(3)双管立杆变截面处主立杆上部单根立杆的稳定性,应按本规范公式5.3.1-1或5.3.1-2进行计算。

5.3.6 当立杆采用单管时,敞开式、全封闭、半封闭脚手架的可搭设高度H s,应按下列公式计算并取小者。但当符合本规范第4.3.2条规定时,可仅计算(5.3.6-1)式:

5.3.7 当按本规范第5.3.6条计算的脚手架搭设高度H s等于或大于26m时,可按下式调整且不宜超过50m;

[H]=H s/(1+0.001H s)(5.3.7)

式中 [H]——脚手架搭设高度限值(m)。

5.3.8 高度超过50m的脚手架,可采用双管立杆、分段悬挑或分段卸荷等有效措施,必须另行专门设计。

5.4 连墙件计算

5.4.1 连墙件的强度、稳定性和连接强度应按现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GBJ 18)、《钢结构设计规范》(GBJ 17)、《混凝土结构设计规范》(GBJ 10)等的规定计算。

(1)连墙件的轴向力设计值应按下式计算:

N1=N lw+N o(5.4.1)

式中 N l——连墙件轴向力设计值(kN);

N lw——风荷载产生的连墙件轴向力设计值,应按本规范第5.4.2条的规定计算;

N o——连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力(kN),单排架取3,双排架取5。

(2)扣件连墙件的连接扣件应按本规范5.2.5条的规定验算抗滑承载力。

(3)螺栓、焊接连墙件与预埋件的设计承载力应大于扣件抗滑承载力设计值R c。

5.4.2 由风荷载产生的连墙件的轴向力设计值,应按下式计算:

N lw=1.42w k2A w(5.4.2)

式中A w——每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧面的迎风面积。

5.5 立杆地基承载力计算

5.5.1 立杆基础底面的平均压力应满足下式的要求:

p≤f g(5.5.1)

式中 p——立杆基础底面的平均压力,

p=N/A;

N——上部结构传至基础顶面的轴向力设计值;

A——基础底面积;

f g——地基承载力设计值,应按本规范公式5.5.2计算。

5.5.2 地基承载力设计值应按下式计算:

f g=k c2f gk(5.5.2)

式中 k c——脚手架地基承载力调整系数,应按本规范第5.5.3条的规定采用;

f gk——地基承载力标准值,应按现行国家标准《建筑地基础设计规范》(GBJ 7)附录五的规定采用。

5.5.3 地基承载力调整系数k c,对碎石土、砂土、回填土应取0.4;对粘土应取0.5;对岩石、混凝土应取1.0。

5.5.4 对搭设在楼面上的脚手架,应对楼面承载力进行验算。

5.6 模板支架计算

5.6.1 参与模板支架荷载效应组合的各项荷载及其荷载标准值应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB 50204)的有关规定。

5.6.2 模板支架立杆的稳定性应按本规范公式(5.3.1-1)、(5.3.1-2),(5.3.4)计算,其中轴向力设计值和计算长度的计算应符合下列规定:

(1)模板支架立杆的轴向力设计值N,应按下列公式计算:

不组合风荷载时

N=1.2ΣN Gk+1.4ΣN Qk(5.6.2-1)

组合风荷载时

N=1.2ΣN Gk+0.8531.4ΣN Qk(5.6.2-2)

式中ΣN Gk——模板及支架自重、新浇混凝土自重与钢筋自重标准值产生的轴向力总和;

ΣN Qk——施工人员及施工设备荷载标准值、振捣混凝土时产生的荷载标准值产生的轴向力总和。

(2)模板支架立杆的计算长度l o,应按下式计算:

l o=h+2a (5.6.2)

式中 h——支架立杆的步距;

a——模板支架产杆伸出顶层横向水平杆中心线至模板支撑点的长度。

5.6.3 模板支架立杆的压缩变形值在自重和风荷载作用下的抗倾覆计算,应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB 50204)的有关规定。

6 构造要求

6.1 常用脚手架设计尺寸

6.1.1 在符合本规范第4.3.2条规定时,常用敞开式单、双排脚手架结构的设计尺寸,宜按表6.1.1-1、表6.1.1-2采用。

表6.1.1-1 常用敞开式双排脚手架的设计尺寸(m)

注:1.表中所示2+2+430.35(kN/m2),包括下列荷载:

2+2(kN/m2)是二层装修作业层施工荷载;

430.35(kN/m2)包括二层作业层脚手板,另两层脚手板是根据本规范第7.3.12条的规定确定;

2.作业层横向水平杆间距,应按不大于l a/2设置。

表6.1.1-2 常用敞开式单排脚手架的设计尺寸(m)

注:同表6.1.1-1

6.2 纵向水平杆、横向水平杆、脚手板

6.2.1 纵向水平杆的构造应符合下列规定:

(1)纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨;

(2)纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接。对、接、搭接应符合下列规定:

1)纵向不平杆的对接扣件应交错布置:两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或

同跨内1;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3(图6.2.1-1);

2)搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm;

(a)接头不在同步内(立面);(b)接头不在同跨内(平面)

1―立杆;2―纵向水平杆;3―横向水平杆

图6.2.1-1 纵向水平杆对接接头布置

3)当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上;当使用竹笆脚手板时,纵向水平杆应采用直角扣件固定在横向水平杆上,并应等间距设置,间距不应大于400mm(图6.2.1-2)。

1―立杆;2―纵向水平杆;3―横向水平杆;4―竹笆脚手板;5―其它脚手板

图6.2.1-2 铺竹笆脚手板时纵向水平杆的构造

6.2.2 横向水平杆的构造应符合下列规定:

(1)主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,靠墙一端的外伸长度a(图5.2.4)不应大于0.4l,且不应大于500mm;

(2)作业层上非主节点处的横向不平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2;

(3)当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,双排脚手架的横向水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上;单排脚手架的横向水平杆的一端,应用直角扣件固定在纵向水平杆上,另一端应插入墙内,插入长度不应小于180mm。

(4)使用竹笆脚手板时,双排脚手架的横向水平杆两端。应用直角扣件固定在立杆上;单排脚手架的横向水平杆的一端,应用直角扣件固定在立杆上,另一端应插入墙内,插入长度亦不应小于180mm。

6.2.3 脚手板的设置应符合下列规定:

(1)作业层脚手板应铺满、铺稳,离开墙面120~150mm;

(2)冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板等,应设置在三根横向水平杆上。当脚手板长度小于2m时,可采用两根横向水平杆支承,但应将脚手板两端与其可靠固定,严防倾翻。此三种脚手板的铺设可采用对接平铺,亦可采用搭接铺设。脚手板对接平铺时,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长应取130~150mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm(图6.2.3a);脚手板搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度应大于200mm,其伸出横向水平杆的长度不应小于100mm(图6.2.3b)。

(3)竹笆脚手板应按其主竹筋垂直于纵向水平杆方向铺设,且采用对接平铺,四个角应用直径1.2mm的镀锌钢丝固定在纵向水平杆上。

(4)作业层端部脚手板探头长度应取150mm,其板长两端均应与支承杆可靠地固定。

(a)脚手板对接;(b)脚手板搭接

图6.2.3 脚手板对接、搭接构造

6.3 立杆

6.3.1 每根立杆底部应设置底座或垫板。

6.3.2 脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当产杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm(图6.3.2)。

1―横向扫地杆;2―纵向扫地杆

图6.3.2 纵、横向扫地杆构造

6.3.3 脚手架底层步距不应大于2m(图6.3.2)。

6.3.4 立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接,连墙件布置间距宜按本规范表6.4.1采用。

6.3.5 立杆接长除顶层顶步可采用搭接处,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。对接、搭接应符合下列规定:

(1)立杆上的对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3;

(2)搭接长度不应小于1m,应采用不少于2个旋转和扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。

6.3.6 立杆顶端宜高出女儿墙上皮1m,高出檐口上皮1.5m。

6.3.7 双管立杆中副立杆的高度不应低于3步,钢管长度不应小于6m。

6.4 连墙件

6.4.1 连墙件数量的设置除应满足本规范第5.3节、第5.4.1、5.4.2条计算要求外,尚应符合表6.1的规定。

表6.4.1 连墙件布置最大间距

注:h——步距;l a——纵距。

6.4.2 连墙件的布置应符合下列规定:

(1)宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm;

(2)应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,当该处设置有困难时,应采用其它可靠措施固定;

(3)宜优先采用菱形布置,也可采用方形、矩形布置;

(4)一字型、开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并不应大于4m(2步)。

6.4.3 对高度在24m以下的单、双排脚手架,宜采用刚性连墙件与建筑物可靠连接,

亦可采用拉筋和顶撑配合使用的附墙连接方式。严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件。

6.4.4 对高度24m以上的双排脚手架,必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。

6.4.5 连墙件的构造应符合下列规定:

(1)连墙件中的连墙杆或拉筋宜呈水平设置,当不能水平设置时,与脚手架连接的一端应下斜连接,不应采用上斜连接;

(2)连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。采用拉筋必须配用顶撑,顶撑应可靠地顶在混凝土圈梁、柱等结构部位。拉筋应采用两根以上直径4mm的钢丝拧成一股,使用的不应少于2股;亦可采用直径不小于6mm的钢筋。

6.4.6 当脚手架下部暂不能设连墙件时可搭设抛撑。抛撑应采用通长杆件与脚手架可靠连接,与地面的倾角应在45°~60°之间;连接点中心至主节点的距离不应大于300mm。抛撑应在连墙件搭设后方可拆除。

6.4.7 架高超过40m且有风涡流作用时,应采取抗上升翻流作用的连墙措施。

6.5 门洞

6.5.1 单、双排脚手架门洞宜采用上升斜杆、平行弦杆桁架结构型式(图6.5.1),斜杆与地面的倾角α应在45°~60°之间。门洞桁架的型式宜按下列要求确定:(1)当步距(h)小于纵距(l a)时,应采用A型;

(2)当步距(h)大于纵距(l a)时,应采用B型,并应符合下列规定:

1) h=1.8m时,纵距不应大于1.5mm;

2) h=2.0m时,纵距不应大于1.2mm。

6.5.2 单、双排脚手架门洞桁架的构造应符合下列规定:

(1)单排脚手架门洞处,应在平面桁架(图6.5.1中ABCD)的每一节间设置一根斜腹杆;双排脚手架门洞处的空间桁架,除下弦平面外,应在其余5个平面内的图示节间设置一根斜腹杆(图6.5.1中1-1、2-2、3-3剖面);

(2)斜腹杆宜采用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出墙上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。当斜腹杆在1跨内跨越2个步距(图6.5.1A型)时,宜在相交的纵向水平杆处,增设一根横向水平杆,将斜腹杆固定在其伸出端上;

(a)挑空一根立杆(A型);(b)挑空二根立杆(A型);(c)挑空一根立杆(B型);(d)挑

空二根立杆(B型);

1―防滑扣件;2―增设的横向水平杆;3―副立杆;4―主立杆

图6.5.1 门洞处上升斜杆、平行弦杆桁架

1-增设的纵向水平杆

图6.5.3 单排脚手架过窗洞构造

(3)斜腹杆宜采用通长杆件,当必须接长使用时,宜采用对接扣件连接,也可采用搭

接,搭接构造应符合本规范第6.3.5条的规定。

6.5.3 单排脚手架过窗洞时应增设立杆或增设一根纵向水平杆(图6.3.5)。

6.5.4 门洞桁架下的两侧立杆应为双管立杆,副立杆高度应高于门洞口1~2步。

6.5.5 门洞桁架中伸出上下弦杆的杆件端头,均应增设一个防滑扣件(图6.5.1),该扣件宜紧靠主节点处的扣件。

6.6 剪刀撑与横向斜撑

6.6.1 双排脚手架应设剪刀撑与横向斜撑,单排脚手架应设剪刀撑。

6.6.2 剪刀撑的设置应符合下列规定:

(1)每道剪刀撑跨越立杆的根数宜按表6.6.2的规定确定。每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角宜在45°~60°之间;

表6.6.2 剪刀撑跨越立杆的最多根数

(2)高度在24m以下的单、双排脚手架,均必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置;中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15m(图6.6.2);

图6.6.2 剪刀撑布置

(3)高度在24m以上的双排脚手架应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑;

(4)剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接,搭接应符合本规范第6.3.5条的规定;

(5)剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。

6.6.3 横向斜撑的设置应符合下列规定:

(1)横向斜撑应在同一节间,由底至顶层呈之字型连续布置,斜撑的固定应符合本规范第6.5.2条第2款的规定;

(2)一字型、开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑,中间宜每隔6跨设置一道;

(3)高度在24m以下的封闭型双排脚手架可不设横向斜撑,高度在24m以上的封闭型

脚手架,除拐角应设置横向斜撑外,中间应每隔6跨设置一道。

6.7 斜道

6.7.1 人行并兼作材料运输的斜道的型式宜按下列要求确定:

(1)高度不大于6m的脚手架,宜采用一字型斜道;

(2)高度大于6m的脚手架,宜采用之字型斜道;

6.7.2 斜道的构造应符合下列规定:

(1)斜道宜附着外脚手架或建筑物设置;

(2)运料斜道宽度不宜小于1.5m,坡度宜采用1∶6,人行斜道宽度不宜小于1m,坡度宜采用1∶3;

(3)拐弯处应设置平台,其宽度不应小于斜道宽度;

(4)斜道两侧及平台外围均应设置栏杆及挡脚板。栏杆高度应为1.2m,挡脚板高度不应小于180mm;

(5)运料斜道两侧、平台外围和端部均应按本规范第6.4.1~6.4.6条的规定设置连墙件;每两步应加设水平斜杆;应按本规范第6.6.2和6.6.3条的规定设置剪刀撑和横向斜撑。

6.7.3 斜道脚手板构造应符合下列规定:

(1)脚手板横铺时,应在横向水平杆下增设纵向支托杆,纵向支托杆间距不应大于500mm;

(2)脚手板顺铺时,接头宜采用搭接;下面的板头应压住上面的板头,板头的凸棱外宜采用三角木填顺;

(3)人行斜道和运料斜道的脚手板上应每隔250~300mm设置一根防滑木条,木条厚度宜为20~30mm。

6.8 模板支架

6.8.1 模板支架立杆的构造应符合下列规定:

(1)模板支架立杆的构造应符合本规范第6.3.1、6.3.2、6.3.3、6.3.5条的规定;

(2)支架立杆应竖直设置,2m高度的垂直允许偏差为15mm;

(3)设支架立杆根部的可调底座,当其伸出长度超过300mm时,应采用取可靠措施固定;

(4)当梁模板支架立杆采用单根立杆时,立杆应设在梁模板中心线外,其偏心距不应大于25mm。

6.8.2 满堂模板支架的支撑设置应符合下列规定:

(1)满堂模板支架四边与中间每隔四排支架立杆应设置一道纵向剪刀撑,由底至顶连续设置;

(2)高于4m的模板支架,其两端与中间每隔4排立杆从顶层开始向下每隔2步设置一道水平剪刀撑;

(3)剪刀撑的构造应符合本规范第6.6.2条的规定。

7 施工

7.1 施工准备

7.1.1 单位工程负责人应按施工组织设计中有关脚手架的要求,向架设和使用人员进行技术交底。

7.1.2 应按本规范第8.1.1~8.1.5条的规定和施工组织设计的要求对钢管、扣件、脚手板等进行检查验收,不合格产品不得使用。

7.1.3 经检验合格的构配件应按品种、规格分类,堆放整齐、平稳,堆放场地不得有积水。

7.1.4 应清除搭设场地杂物,平整搭设场地,并使排水畅通。

7.1.5 当脚手架基础下有设备基础、管沟时,在脚手架使用过程中不应开挖,否则必须采取加固措施。

7.2 地基与基础

7.2.1 脚手架地基与基础的施工,必须根据脚手架搭设高度、搭设场地土质情况与现行国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ 202)的有关规定进行。

地下室落地式脚手架施工方案

目录 1. 编制说明及编制依据 (1) 1.1. 编制说明 (1) 1.2. 主要规程、规范 (1) 1.3. 参考手册 (1) 2. 工程概况 (2) 2.1. 总体工程概况 (2) 2.2. 脚手架工程概况 (2) 2.3. 脚手架平面、剖面图 (3) 3. 施工准备 (4) 3.1. 脚手架主要材料选择和质量规定 (4) 3.1.1. 钢管 (4) 3.1.2. 扣件 (4) 3.1.3. 连墙件、安全网、钢笆板 (4) 3.2.操作人员的要求 (4) 4. 脚手架构造及搭设 (5) 4.1. 落地式脚手架搭设 (5) 4.1.1. 落地式脚手架搭设 (5) 5. 落地式脚手架验算 (8) 6.脚手架验收 (10) 7. 脚手架拆除方法及安全要求 (11)

1.编制说明及编制依据 1.1.编制说明 根据本工程施工组织设计及施工总体部署,计划地下结构和地上1~3层施工时采用落地式脚手架。针对地下室结构脚手架单独编制本落地式脚手架方案。地上4层开始使用爬架。针对爬架的方案后期再行编制上报。 1.2.主要规程、规范 1)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011); 2)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91); 3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 1.3.参考手册 1)《中建三局安全技术规程》; 2)《建筑施工手册缩印本第四版》; 3)《建筑施工计算手册》; 4)置地广场A座工程施工图纸。

2.工程概况 2.1.总体工程概况 本工程为安徽置地投资(合肥)有限公司置地广场A座工程,位于合肥市政务区星光西路和龙图路交口。地下室4层,地上主楼46层;地下层高:3.7m(-4F)、3.8m(-3F)、4.9m(-2F)、5.3m(-1F);地上层高:6.05m(1F)、6m(2F)、4.5m(3F、避难层15F及31F)、4.2m(4-14F、16-30F、32-46F)。 2.2.脚手架工程概况 地下室外架:采用落地式脚手架,西面和南面与现有结构相连,不需要搭设外架;东面和北面落地架搭设范围从底板至负二层顶;地上外架:西面和南面落地架由1层搭设至4层顶,高度20.7m;北面和东面由负一层底板搭设至四层顶,高度27.1m;东面A-J~A-G轴段为悬挑架,由一层顶悬挑至四层,悬挑高度14.7m。。 外架在底板施工完成后开始搭设,地下室外墙防水施工完毕和基坑回填前拆除。

落地式脚手架安全技术措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K9962 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 落地式脚手架安全技术措施标准版本

落地式脚手架安全技术措施标准版 本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、脚手架基本安全技术措施 1.架子工必须经过培训后,持证上岗。高血压、心脏病患者、酒后、年老体弱者不得从事高空作业。 2.脚手架搭设完毕后,必须通过专职安全员量化检查验收,再向作业人员进行安全技术交底,之后脚手架方可使用,在使用过程中,随时注意检查,发现问题及时处理不准马虎迁就。 3.脚手架杆件选材必须严格按国家《建筑安装工程安全技术规程》要求选择合格的杆件。 ①钢管:采用有缝焊接钢管,直径φ48-

51mm,厚3.0-3.5mm。严禁弯曲、锈蚀。 ②绑扣材料:8#线,严禁使用麻、棕、草绳。 ③扣件:应有新产品质量合格证,生产许可证,专业检测单位测试报告。规格必须与钢管外径相同,不得有脆裂,变形,滑丝。 ④脚手板:厚度不小于50mm,板两端用直径4mm的镀锌钢丝绑扎两道。凡是腐朽、扭曲、斜纹、破裂等不得使用。 4.脚手架立杆基础要找平夯实,铺5cm厚木板或槽钢,铺木板时立杆要设钢底座,架子基础应设排水沟,剪刀撑与地面夹角45°-60°,低架可间隔 15m设一剪刀撑,高架要连续设置,剪刀撑钢管要搭接,作业层要满铺脚手板,接头板端悬空部分必须按规定铺设。 5.脚手架立杆基础,或采用立杆根部必须埋人土

地下室外墙脚手架施工方案

哈尔滨会展城上城二期工程 7#-11#楼及地库 地下室外墙脚手架施工方案 编制人: 程坤 审核人: 李国祥 审批人: 编制时间:2013年10月11日

中建一局(集团)有限公司哈尔滨会展城上城工程项目经理部 目录 附:地下室外墙脚手架计算书1. 编制依据 (2) 2. 工程概况 (3) 2.1 工程概况 (3) 2.2 建筑设计概况 (3) 2.3 脚手架设计概况 (4) 3. 施工准备 (5) 3.1 材料准备 (5) 3.2 人员准备 (5) 4. 主要施工技术措施 (5) 4.1 脚手架设计参数及功能 (5) 4.2 脚手架搭设及构造 (6) 5. 安全文明施工规定 (6) 附:地下室外墙脚手架计算书

1. 编制依据 1) 会展城上城二期工程设计图纸; 2) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011; 3) 《建筑安装工程施工技术操作规程脚手架工程》DB21/900.25-2005; 4) 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版); 5) 《建筑施工手册》(第四版) 6)《钢管脚手架扣件》(GB15831-2006) 7)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 2. 工程概况 2.1 工程概况 2.2 建筑设计概况

2.3 脚手架设计概况 本工程地下室外墙部分采用双排脚手架作为外墙防水、保温施工的操作架,操作架采用钢管扣件式脚手架。

3. 施工准备 3.1 材料准备 3.1.1钢管外径48mm,壁厚3.5mm,用于立杆、大横杆的钢管长度为4~6m。用于小横杆的钢管长度为 1.5~2.0m,以适应脚手架宽的需要;钢管要求表面平直光滑,不得有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道。外涂刷防锈层并定期复涂以保持其完好,严重锈蚀的不能用。 3.1.2应使用与钢管管径相配套扣件,进场后应由监理见证取样送检复试、试验合格后方可使用。扣件应有出厂合格证明,扣件不得有裂纹、气孔、砂眼、疏松或其他影响使用性能的铸造缺陷。在螺栓拧紧力矩达65N·m 时,不得发生破坏。扣件扭力矩一般应为40~50 N·m。 3.1.3脚手板采用冲压钢脚手板,每块质量不宜大于30kg 3.1.4其他材料必须符合国家规范要求,安全帽、安全带、电箱、漏电保护器、电缆、扣件等重要防护用品必须使用中建一局定点厂家的定点产品。 3.2 人员准备 3.2.1承担脚手架搭设的操作人员应进行身体检查,且必须有专门的特种作业证(脚手架操作),施工前将对操作工人的持证情况进行检查,施工过程中对参与脚手架搭设、拆除、安装的工人要进行上岗证件检查,由工程部、安全部负责。 3.2.2脚手架施工前,由技术部对工程部、安全部及两家土建分包单位做方案交底;而由工程部对搭设架子的施工人员做技术交底、安全交底。 3.2.3必须保证所有参与架体作业的施工人员安全防护设备配备到位,否则不得参加架体施工。由安全部、工程部负责监督检查。 4. 主要施工技术措施 4.1 脚手架设计参数及功能 全部地下室外墙脚手架均采用双排架形式,步距1.5m,横距1.05m,纵距1.8m,搭设高度为6m,其作用是仅作为外墙防水、保温施工的操作架。

落地式双排脚手架施工方案..

施工组织设计(方案)报审表工程名称:阳光·三川水岸(一期)3#、6#、8#、9#、10#楼编号:

周口阳光·三川水岸一期 (3#、6#、8#、9#、10#楼) 落 地 式 脚 手 架 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 华宸建设集团股份有限公司

年月日 目录 第一章:工程概况 (4) 第二章:方案选择 (4) 第三章:施工操作工艺 (4) 第四章:落地式扣件双排钢管脚手架设计计算书 (10) 第五章:脚手架搭设方案技术措施几点要求 (15)

第一章、工程概况 本工程为阳光·三川水岸3#、6#、8#、9#、10#楼工程。位于周口市中州路北段西侧、沙颍河北侧,由周口新世家置业有限公司投资建设,核工业第五研究设计工院进行图纸设计,中元方工程咨询有限公司监理,华宸建设集团股份有限公司承建。 本工程总建筑面积8.16万平方米,建筑物结构形式为剪力墙结构,其中: 3#楼侧:地下1层,地上25层,建筑高度74.180米; 右1层,地上29层,建筑高度85.510米; 6#楼地下1层,地上29层,建筑高度87.150米; 8#楼地下左侧:地下1层,地上27层,建筑高度78.450米; 9#楼地下2层,地上28层,建筑高度85.400米; 10#楼地下2层,地上25层,建筑高度76.700米。 建筑物合理使用年限50年,建筑物耐火等级为二级,抗震设防烈度为六度; 第二章、方案选择 为了确保施工人员安全,并且保证工程质量,编制依据现行JGJ130-2001,J84-2001钢管脚手架安全技术措施,五层以下选用落地式双排脚手架。 第三章施工操作工艺 1、地基处理: 脚手架底部回填土必须分层夯实,每层厚度不得大于0.3m,密实度不得小于0.94,并采用环刀取样进行试验。表面用C25砼进行硬化,厚度200mm,宽度300mm。四周外脚手架硬化的回填土做为基础,所有的基础必须平整,

外墙落地式脚手架施工方案

外墙落地式脚手架施工方案 二、脚手架搭设计划: 1.该工程1号楼1—3层为商业用房,层高为:1、2层4.5米,3层5米。故1号楼整体建筑标高+14.000以下必须搭设落地式脚手架(以下称A处)。 2.建筑图中东立面⑥轴至西立面⑧轴为结构8层,建筑高度29.5米,故考虑使用整体提升架不利于施工,决定在此处搭设外墙落地式脚手架(以下称B 处)。 3.其余部位均使用整体电动提升脚手架(方案另编)。 三、施工前的准备工作: 1.施工前,施工人员必须熟悉施工方案,施工负责人必须对施工人员进行针对性的安全技术交底,脚手架搭设人员必须持证上岗。 2.准备搭设所需的材料,并对其进行检查验收,保证所有施工材料均为合格品。 3.施工中必须有塔式起重机配合吊运材料。 4.施工中必须进行安全监控。 四、落地式脚手架搭设方案: A、搭设方式 1.A、B处搭设扣件钢管落地式脚手架。 2.落地式脚手架将分为A处8步架搭设完成,B处17步架搭设完成,步高1.8米,架体宽1米,立杆间距1.8米。 3.根据沪建施(83)第201号《高层建筑双排钢管脚手架施工规定》和中华人民共和国行业标准JGJ130—2001、J84—2001《建筑施工扣件式脚手架安全技术规范》进行搭设。4.架体距墙为25厘米,以保证结构期间的模板施工。架子距墙处每四步设置一道隔离,以防人员高空坠落和物体掉落伤人。 5.脚手架设有60厘米高和120厘米高的两道扶手栏杆,每搭设至最上三步操作层,必须在踢脚杆下方设置踢脚板。 6.脚手架每9米设置一道剪刀撑,与地面夹角为45度至60度之间,剪刀撑设置必须从脚手架起搭处和转弯拐角处开始,剪刀撑钢管搭接距离必须在1米以上。 7.每步脚手架都用密目网进行封闭式安全维护。 8.每四步脚手架底部使用1米×1.8米的竹笆满铺。最高处操作层三步架应全部铺上竹笆。

外墙脚手架施工方案(1)

双排落地式钢管脚手架施工方案 编制单位: 编制人: 审核: 审批: 年月日 目录

一、编制依据 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2现行的规范、规程、标准 (1) 二、工程概述 (1) 2.1工程概况 (2) 2.2建筑概况 (2) 2.3施工特点 (3) 三、施工准备 (4) 3.1材料准备 (4) 3.2人员和技术培训 (4) 四、施工组织 (4) 五、施工计划 (5) 5.1各户型搭设顺序 (5) 5.2劳动力计划 (5) 5.3材料计划 (5) 六、搭设方案 (6) 6.1搭设方案综述 (6) 6.2脚手架构造措施 (7) 七、脚手架拆除方案 (9) 7.1脚手架拆除原则 (9) 7.2脚手架拆除方法 (9) 八、安全与文明施工 (10) 8.1对脚手架施工人员要求 (10) 8.2对脚手架材料要求 (10) 8.3脚手架施工的管理制度措施 (11) 8.4脚手架施工的安全、文明施工措施 (11)

一、编制依据 1.1编制依据 1.2现行的规范、规程、标准 二、工程概述

2.1工程概况 2.2建筑概况 本工程共8类户型外装饰石材幕墙工程,A户型一栋:29#楼;B户型3栋:17#、28#、30#楼;D户型4栋:26#、34#、36#、37#楼;E户型4栋:19#、21#、35#、38#楼;F户型3栋:22#、27#、31#楼;G户型2栋:20#、24#楼;H户型3栋:23#、25#、33#楼;J户型1栋32#楼。

涉及外墙面积共计:56842.2平方米 由于本工程主体结构施工已经按照结构施工规范要求搭设完成双排脚手架,现外墙装饰改为石材,经检查原外墙脚手架搭设距结构外立面距离不满足干挂石材施工条件,按照新中原建筑装饰工程有限公司要求,应将原结构施工脚手架拆除后按本方案重新搭设外墙装饰施工脚手架。 2.3施工特点 根据施工要求及工程现状,本次装修脚手架有如下特点: (1)层高较高,外墙石材线角、造型较多、屋檐挑出外墙较宽、石材线角出墙距离较大。 (2)工程的特殊性、重要性,施工安全防护以及环保管理显得尤其重要,方案的考虑中必须予以重视; (3)整个施工的工期紧张,脚手架搭设的施工工程量较大。 (4)脚手架搭设必须不能影响施工人员现场疏散流通。

落地式双排外脚手架施工方案

攀枝花市仁和区2010年廉租房建设工程 脚 手 架 施 工 方 案 审批: 审核: 编制: 施工单位:四川华夏军安建设有限公司 编制日期:2011年5月13日

目录 1. 工程概况 (2) 2. 编制依据 (2) 3. 施工部署 (2) 3.1 安全防护领导小组 (2) 3.2 设计总体思路 (2) 4. 构造要求及技术措施 (3) 4.1 扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施 (3) 4.2 脚手架出入口的构造 (5) 5. 防雷避电措施 (6) 6. 脚手架的搭设、使用及拆除施工工艺 (7) 6.1 脚手架的搭设作业应遵守以下规定 (7) 6.2 搭设顺序 (7) 6.3 脚手架的使用应遵守以下规定 (8) 6.4 脚手架的拆除规定 (9) 7. 质量保证 (9) 8. 劳动力配备 (13) 9. 安全施工措施 (13) 9.1 材质及其使用的安全技术措施 (13) 9.2 脚手架搭设的安全技术措施 (14) 9.3 脚手架上施工作业的安全技术措施 (14) 9.4 脚手架拆除的安全技术措施 (14) 10. 文明施工要求 (15) 11. 计算书 (16)

1. 工程概况 本工程为攀枝花市仁和区2010年廉租房建设工程工程,工程位于攀枝花市仁和区大河中路街办原丝绸公司仓库。由四川八佾建筑设计有限公司设计。该工程为六、七层砖混结构,建筑最高度21.2m,因此脚手架最大高度为22.5m。 2. 编制依据 2.1施工图纸及施工组织设计; 2.2《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中国建筑工业出版社; 2.3 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社; 2.4《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; 2.5《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)中国建筑工业出版社; 2.6《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中国建筑工业出版社; 2.7 PKPM建筑施工安全设施计算软件 3. 施工部署 3.1 安全防护领导小组 安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到“杜绝死亡、重伤及消防、机械事故”安全生产目标的必然保障,为此工程处成立以攀枝花分公司常务经理王成映为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:(项目经理)王成映——负责协调工作; 副组长:(土建工长)——技术总部署及现场施工总指挥; 组员:(施工技术员)彭启昆——方案编制、技术交底; (安全员)——现场施工指挥、质量检查; (架子组长)——负责现场具体施工。 3.2 设计总体思路 结合本工程结构形式、实际施工特点,构筑物四周搭设落地式、全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架。此架为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。 构筑物±0.000m以下部分基础施工完且周边土方回填完后进行落地式扣件式双排钢管脚手架搭设,搭设高度及进度主体结构施工进度同步(且比操作工作面高出 1.5m),落地式扣件式双排钢管脚手架搭设总高为22.5米。独立围成筒状。 立杆距结构外沿0.5m,排距(横距)为1.1m、柱距为1.55m,大横杆步距为1.80m。

落地式脚手架验收标准

落地式钢管脚手架验收标准 项目地点时间长*宽* 高(米)名称 序号验收标准 脚手架的强度足以承受工作时所需的人员、材料的重量。为保证强度: 1)立杆横距不大于 1.5 米,纵距不大于 1.8 米,步距(层高)不大于 1.8 米。 2)立杆底部200mm高度以内必须设置纵、横向扫地杆;遇松土时木垫板长度不少 于2 跨,宽度不小于200mm,厚度不小于50mm。 3)相邻立杆接头不得在同层内,同层内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错 开的距离不宜小于500mm。如果接头采用搭接,长度不小于 1 米,不少于 2 个扣 件固定。立杆各接头与主节点距离不大于步距的1/3 。 4)脚手架立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨 与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于1 500mm。 5)剪刀撑与地面成45°-60 °,宽度不小于 4 跨,自下而上循序连续设置;剪刀 撑斜杆用旋转扣件固定在横向水平杆伸出端或立杆上,扣件中心线与主节点距离 不大于150mm;剪刀撑斜杆接长采用搭接时,搭接长度不小于1m,且不少于 2 个 扣件紧固。 6)水平杆对接接头应避免设在跨中,出现饶曲的接头应进行加固。 落 地式钢7)2.5 米以上的脚手架应设有防倾覆的支撑杆,与地面角度45°-60 °,与主节点距离小于300mm。 2 8)严格控制施工荷载:砌筑时不超过270kg/m ,粉刷施工时不超过200kg/ m 2 。 管脚手架2 3 没有将脚手架和脚手板固定在超过其载荷能力的结构上或不牢固的结构上(如栏 杆、管子等)。 脚手板端部用直径为4mm的镀锌钢丝箍两道,外露部分在130mm-150mm之间,中 间有横向水平杆支撑。 脚手板厚度>5cm,跨度间无接头,无腐朽现象。脚手板应铺满,不得有空隙。脚手板搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度应大于200mm,其伸出横4 向水平杆的长度不应小于100mm。 5 脚手板上无积雪等易滑物或已采用有效的防滑措施。 相邻纵向水平杆接头不得在同步内;搭接时的长度不小于 1 米,3 个紧固扣件; 6 横向水平杆用直角扣件固定在纵向水平杆上;纵向水平杆设置在立杆内侧。 7 不得采用严重锈蚀、薄壁、弯曲、有裂缝的钢管;不得采用严重锈蚀、变形、脆 裂、滑丝的扣件,扣件螺栓都已拧紧。 8 未安装护栏时,为确保人员在行走或安全带换位时的安全,设置了行走换位专用 的防坠器,防坠器的工作长度、数量应满足施工要求。 9 有供人员上下和运输材料的爬梯与防坠器,并在爬梯处悬挂“必须戴安全帽”、“必须系安全带”、“从此上下”的安全警示标志牌。 10 扣件螺丝拧紧力矩为50-60N.m,并不得小于40N.m,且不得大于65N.m。 11 脚手架上未乱拉电线;靠近带电体,有防止触电的措施;电源线不得直接捆绑在 1

盘扣式外墙脚手架施工方案

文体中心LED全彩显示屏安装工程 脚 手 架 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:2017年4月6日

一、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011; 2、《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010; 3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2013; 5、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 6、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012; 二、施工准备 1、技术准备: 在施工前完善施工方案工作,并组织施工人员认真学习施工图纸、施工方案和施工规范等技术文件,做好三级安全技术交底工作,减少和避免施工误差。 重点对脚手架搭设施工等分项工序的技术、质量和工艺要求进行学习,并将其质量和工艺的要点向作业班组做详细交底,并做好文字记录。 2、劳动力进场教育准备: 做好施工人员进场的安全、质量、防火、文明等教育工作,进行岗前培训,对关键技术工种必须持证上岗,按规定进行三级安全技术交底,交底内容包括各项安全、技术、质量保证措施;质量标准和验收规范要求;设计变更和技术核定等。同时健全各项规章制度,加强遵纪守法教育。 3、材料准备: 根据施工需用量计划,做好外脚手架材料的租凭和购买计划,并及时做好进场前的材料检验,确保施工正常进展。 三、脚手架的布置 喜年广场LED全彩显示屏供货安装工程脚手架搭设方案,脚手架直接坐落于结构混凝土板面上,采用双立杆,立杆间距1500mm,步高1800mm,搭设前垫好木躺板,搭设高为35m,墙面无拉结点,必须采用满堂脚手架支撑,支撑满堂脚手架搭设高度为16.4m 及25.4m,具体详见附图。

落地式脚手架搭设验收记录

落地式脚手架搭设验收记录表 序号验收项目搭设要求 检验结果 1立杆基础坚实平整,底部设置底座或垫板,有排水措施,纵横向扫地杆设置符合要求有经审批的方案,基础坚实平整,有排水有垫2架体与建筑拉结拉结点距、水平、垂直距离符合要求,拉结材料符合要求,拉结牢固,高度>24米不准 采用柔性连接 每3H2L有一拉结点,刚性拉结 3施工层防护脚手板应铺满,铺稳,严禁出现探头板,作业层间设两道护身栏并设挡脚板,按规定设 置封闭防护,密目网材质,拉结方法符合要求 符合要求 4剪力撑设置不大于15米设一道剪力撑,剪力撑跨度符合要求,夹角45-60度自上而下连续设置,高 度超过24米时,在脚手拐角及沿纵向每隔6跨设置一道横向斜撑每9米设一道剪力撑,夹角45至60度,连续设置 5脚手架材质、扣件钢管材质要求统一,外径≮ф48mm, 壁厚≮ф3.5mm,无严重锈蚀、裂纹,变形,扣 件紧固力距45-50N·m扣件质量符合要求,无裂缝变形,螺栓无滑丝钢筋无严重锈蚀,裂纹,变形,扣件紧固,抽检50只力矩均大于50N·m 6脚手架宽度按设计宽度(1.5 )m搭设按设计宽度1.5m搭设 7立杆间距产杆垂直偏差不大于(1/200)H,且≯10cm。立杆纵距按设计(1.8 )m设置,偏差 ±50mm 立杆纵距按1.8m设置,查4点分别为 8纵横向水平杆设置符合要求,横平竖直,挠度不大于杆长1/150与10mm横平竖直,大横杆每一跨一固定 9架体内封闭防护结构首层设一道封闭硬防护,作业层脚手板满铺,作业层下每10m设一道软防护,每 12m设置一道硬防护 符合要求 10登高设施应设在脚手架外侧,斜道坡度按设计(/ )设置,并设防滑条,斜道两侧及平台外 围均设防护栏杆及挡脚板,上下爬梯装设稳固 符合要求 11杆件搭设接头铺开,剪力撑杆件搭接长度不小于1m,立杆对接必须交措布置接头错开,剪力撑杆件搭接长度为1m。 12通道口防护、重要设 施防护棚按结构高度搭设通道防护棚:长度(3 )m,符合设计方案要求,按结构高度已搭设双层防附棚,上层为夹板 下层竹片, 13钢管脚手架接地脚手架接地,避雷应符合《施工现场临时用电安全技术规范》规定四角已设接地保护及避雷装置

双排落地式脚手架施工方案

沣科花园DK-B区 双排落地式脚手架施工方案 编制: 审核: 批准: 中国水电建设集团十五工程局有限公司西安阿房宫安置房项目总承包部 二〇一六年九月二十七日

目录 1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 3.施工准备 (4) 4施工方法及要求 (5) 5.脚手架检查、验收、使用和维修 (10) 6.安全措施 (11) 7.文明施工 (13) 8.扣件式脚手架计算书 (14)

双排落地式脚手架施工方案 1.编制依据 1.1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 1.2《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 1.3《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 1.4《钢结构设计规范》GB50017-2003 1.5《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 1.6《建筑施工手册》第五版 2.工程概况 工程名称:沣科花园DK-B区 工程地址:西安市沣东新城沣东第一学校东侧 设计单位:北京国科天创建筑设计院有限责任公司 建设单位:西安沣东地产有限公司 监理单位:陕西大成建设投资管理有限责任公司 施工单位:中国水电建设集团十五工程局有限公司 沣科花园DK-B区项目南临科统一路,西临科源东路,北临科统二路,东临太平河。项目占地面积约3.3万平方米,建筑面积为211679.67平方米,由地下建筑及地上建筑组成,1#商业楼(5层)、2#-8#住宅楼(26-33层)及地下车库。2#-8#住宅楼为筏板基础,剪力墙结构,地下车库及1#商业楼为独立基础+防水板基础,框架结构。建筑物耐久年限为50年。耐火等级:一级。建筑物抗震设防烈度:七度。 本工程从1#楼东侧和北侧的车库顶板开始采用双排落地脚手架,双排落地脚手架搭设高度为28m。双排脚手架搭设高度不宜超过50m,架体尺寸纵向间距和步距应满足规范要求,,扫地杆200mm,架体及墙体不超过300mm,立杆纵向见距1500mm,横杆步距1500mm,横向间距为900mm,脚手架上严禁堆放任

落地脚手架(按规范JGJ1302011编制)

目录 1编制依据 0 2工程概况 0 3脚手架方案选择 0 4脚手架的材质要求 (1) 5脚手架的搭设流程及要求 (2) 6脚手架搭设的劳动力安排 (4) 7脚手架的检查与验收 (5) 8脚手架搭设安全技术措施 (5) 9脚手架拆除安全技术措施 (6) 10脚手架计算书 (7) 1编制依据 《建筑施工计算手册》 《建筑施工手册》 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 2工程概况 3脚手架方案选择 考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点:

3.1 架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 3.2 在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3.3 选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 3.4 结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收。 3.5 除以上几点,脚手架的搭设还必须符合JCJ59-2011检查标准要求。 3.6 结合以上脚手架设计原则,-同时结合实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定6层以下采用落地脚手架,6层以上采用悬挑脚手架,本方案只介绍落地脚手架,悬挑脚手架另出方案。 4脚手架的材质要求 4.l 钢管落地脚手架和悬挑脚手架,选用外径48mm,壁厚 3.6mm,钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,Q235普通钢管,新用的钢管要有出厂合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有相关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯、抗拉等力学试验,试验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。 4.2 本方案钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢管脚手扣件标准》GB15813-2006的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应平整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧力矩达65N.m时不得破坏。如使用旧扣件时,扣件必须取样送有相关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,试验结果满足设计要求后方可在施工中使用。 4.3 搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求环保美观。脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆统一漆红白相间色,剪力撑统一漆桔红色。 4.4 脚手板、脚手片的采用要符合有关要求。单块脚手板的重量不超过30kg 4.5 安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/100cm2,做耐贯穿试

外脚手架施工方案最新版

中惠·金士柏山31-32号楼土建工程 脚手架工程专项 施工方案 施工单位:中建三局第二建设工程有限责任公司 编制: 审核:

外脚手架施工方案 一、外脚手架概述: 根据建筑物设计高度、结构特点施工需要,对本工程外脚手架做如下安排:采用双排扣件式钢管脚手架,沿建筑物外沿满搭。

二、施工工艺流程: 搭设作业顺序:放置纵向扫地杆→自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并也与立杆固定(固定前吊线确保立杆垂直),每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和水平横杆(小横杆靠近立杆与横杆固定)校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按40~60N·M力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求向前延伸搭设直至第一步架交圈完成。交圈后全面检查构架质量,确保设计要求→设置连墙件→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步…→按搭设进程及时设置连墙件和剪刀撑→铺设脚手板、档脚板,挂封闭安全网。 二、双排扣件式钢管脚手架施工: 1、一般规定: (1)架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。 (2)脚手架安装前,架子工应熟悉图纸,熟悉现场具体情况,了解技术交底意图和施工操作方法,并将符合要求的钢管、扣件等材料运至现场,分类存放,搭设前清除障碍物,搭设范围内基础土方必须分层夯实平整,并作好排水沟。 (3)脚手架拆除前,脚手架上的材料、杂物等应清理干净,拆除前下通知单,架子工应了解拆除技术交底意图和操作方法,拆除范围内的护栏和警示牌应设置完备。 (4)架子工作业时,必须佩带好安全帽、系好安全带,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋作业,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆除下来的材料不乱抛、乱扔。脚手架作业下方不准站人,架子工不准在脚手架上打闹、嬉笑。 (5)凡遭遇六级以上大风或下雨天气时,不得进行作业,雨后作业应待脚手架上雨水吹干后进行,防止滑落。 (6)在靠近电源处拆除脚手架时,必须将电源先切断或严密防护,必要时变更位置后方可进行作业,不允许将电源线拉在脚手架上,以防止漏电伤人。 (7)不在脚手架上附装机械设备,悬挑平台拉揽风绳及搭(接)卸料槽(斗)等。

落地式外脚手架施工方案

落地式外脚手架施工方案 Prepared on 22 November 2020

新长海尚都美寓商住综合楼 及地下室工程 落 地 式 外 脚 手 架 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 长沙春华建筑有限公司 2013年9月

目录 落地式外脚手架专项施工方案 一、工程概况 1、工程名称:尚都美寓商住综合楼及地下室 建设地点:长沙县向阳路与板仓路交汇处 建设单位:湖南汇坤投资置业有限公司 设计单位:湖南中大设计院有限公司 监理单位:湖南华顺建设项目管理有限公司 施工单位:湖南长沙春华建筑有限公司 2、本工程位于长沙县向阳路与板仓路交汇处,工程类别为二类商高层住宅楼,建筑面积约45000平方米(含地下室9160平方米),建筑层数为地下2层,地上

22层,1—6层为商业网点、7—22层为住宅楼。结构类型为框架剪力墙,建筑高度73米,设计使用年限3类(50年),防火与耐火一级,抗6级地震。 二、脚手架的选择及编制依据 1、脚手架的选择 由于工程已完成基础已回填,场地硬化,西向向东向缩进6米以上,北向向南向缩进8米以上。同时根据本工程建筑物的建筑特征,所以对于±以上的部分采用落地式外脚手架。 采用的钢管类型为φ48×,脚手架立杆横距,纵距,内立杆距墙面;大横杆步距,采取大横杆上铺设小横杆,小横杆上主节间大横杆数为2根(不包括两侧杆)。作业层上栏杆高度,脚手板隔层铺设。 拟采用完全卸荷的方式搭设。钢丝绳与型钢连接采用焊接φ20的吊环,钢丝绳穿过吊环弯折180°后以U型卡扣紧。 2、编制依据 ①工程设计图纸 ②《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 ③《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2001 ④《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 三、施工准备 1、材料 ①扣件式钢管脚手架应优先采用外径48mm,壁厚焊接钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235—A级钢的规定。钢管的质量不应大于25kg,单根钢管的最大长度控制在以内。钢管上严禁打孔,严禁将外径48㎜与51㎜的钢管混合使用。 ②扣件应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,采用其它材料制作的扣件,应经试验证明其质量符合该标准的规定后方可使用。扣件螺栓在拧紧扭力矩达时不得破坏。旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。

落地式脚手架搭设要求

落地式脚手架搭设要求 一、现场勘测 1、可参考施工组织设计中现场勘测部分。 2、建筑物和脚手架严禁在高、低压线下方,脚手架外沿距高、低压线路的安全距离如下表,若不能达到,应进行隔离或移动线路和工程位置。 最小安全操作距离 注:上、下脚手架的斜道严禁搭设在有外电线路的一侧。 3、脚手架底部基础可靠,不得有管线沟槽等。 二、材料选择: 1、钢管:采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定。采购时要规格统一。统一采用Φ48×3.5,对新购进钢管要先进行内外壁防锈处理。使用一段时间以后亦需进行防锈处理。禁止使用严重锈蚀,弯曲变形或有裂纹的钢管。钢管的壁厚应定期测定。 2、扣件:应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831)标准,在螺栓拧紧扭力矩达65N·M时,不得产生损坏。扣件在使用前应进行质量检查,有裂纹、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。扣件应进行防腐处理。 3、脚手板:竹脚手板发现螺栓断裂、松动、锈蚀严重,竹片腐烂、断片,磨损严重的脚手板严禁使用。木脚手板一般用杉木或松木,凡腐朽、扭纹、破裂的木板均不能用。板厚宜不小于50mm,板宽200~250mm,板长2~6m。板的两端80mm处用10#钢丝或落铁皮包箍并予钉牢。 4、安全网:密目网和小孔安全网无破损,腐蚀,符合国标

GB5725—1997《安全网》和GB16909—1997《密目式安全立网》强制性标准。 三、操作人员 脚手架支搭人员是国家确定的特种作业人员,身体健康,动作灵活,反应敏捷,且熟悉本工种操作规程和相关的安全知识。高血压、晕高症、贫血、癫痫病等疾病和肢体不灵活的工人均不适合从事架子作业。操作时应戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋、着紧口工作服。 四、基础处理 A:搭设高度H≤25m时,应将基础回填土夯实,上面加垫块或通长木板(垫板宜采用长2.0~4.0m,宽大于0.2m,厚0.05~0.06m的无腐朽、裂纹,质地坚硬的木板)并垂直于墙面放置(双排),也可平行墙面放置,最后将脚手架立杆底座置于垫板上,再排放立杆。 B:搭设高度25m

外脚手架施工方案

一、工程概况 浙江帝斯曼中肯西湖腾飞项目位于中国浙江省桐乡市高桥镇经济技术开发区,由于发酵车间年久失修,外立面及室内出现装饰层裂缝、污染霉变等现象,很不美观,与多功能大楼、仓库、维修车间等新建设施的形象差异过大,因此业主决定对上述建筑物外立面及室内、屋面质量缺陷进行整修,以求达到整个工厂外部形象的美观要求和功能需求。 二、施工安排 1.人员分工及安全职责 1)项目现场负责 ---对项目施工现场安全生产管理负分管责任,是施工生产组织和指挥系统负责人。对项目经理负责,对施工队的安全管理工作和职责履行负有监督检查和连带责任。 ---监督指导施工队安全生产、文明施工,负责安全生产措施、工序组织、安全生产投入在施工现场的具体实施。 ---施工方案、安全技术措施的交底和监督执行,对发现的施工安全问题提出改进措施,并督促及时解决; ---组织对专项施工方案的资源调配,在安排生产时应对重点部位、重要工序的安全状态进行确认,其他部位应督促施工队长进行安全确认。 ---参加安全检查和生产安全隐患排查整改,坚持每日对施工现场技术、方案、措施的合规性进行检查,发现事故隐患督促现场负责人及时整改,制止违章作业。 ---负责施工过程中的施工技术类危险源辨识,重大危险源控制和安全风险管理。 2)安全员 --- 监督、协调项目各部门的安全生产管理工作。 ---协助组织项目定期与不定期安全检查,发现问题及时报告、督促整改。 ---对施工现场进行每日巡查,监督安全管理人员进行安全检查。 ---对所有进场人员进行安全意识教育,建立健全安全管理制度。负责安全管理资料、安全检查记录、安全日记的收集和整理工作。

落地式脚手架专项施工方案58329

脚手架专项施工方案 第一节编制依据 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社、《钢结构设计规范》 GB50017-2003 中国建筑工业出版社; 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社; 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 中国建筑工业出版社; 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011中国建筑工业出版社。 第二节工程概况 本工程为昭苏县公安局军马场派出所项目,建设地点为昭苏县内。建设规模:新建军马场派出所,占地278.76m2,地上一层为民警办公室、辨认室、留滞室、信息采集室、档案室,二层为民警办公室、警用装备室、会议室,三层为备勤室,基底面积为278.76㎡,地上建筑面积为817.38㎡,地下建筑面积为0㎡,地上1-3层,地下0层,建筑高度为12m,结构形式为框架结构,抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度为0.3g,设计地震分组为第三组;本工程属于公共建筑,所在

地气候分区为严寒B区,建筑设计使用年限分类属于3类,设计使用年限50年,屋面防水等级为Ⅰ级;屋面防水设计使用年限25年。 计划工期:149日历日,计划开工日期:2018年8月3日,计划竣工日期:2018年12月30日。 第三节脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合JCJ59-2011检查标准要求,要符合文明标化工地的有关标准。 6、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下1种脚手架方案: 落地架。 第四节脚手架的材质要求落地架

外墙脚手架施工方案最新版

漯河圣鑫绿点科技园D厂房外墙脚手架施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 漯河市三元建设安装公司 2014年5月20日

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:漯河圣鑫绿点科技园D厂房编号:

外墙脚手架施工方案 一、工程概况 漯河圣鑫绿点科技园D厂房,位于漯河市东城区,由漯河圣鑫集团投资建设,由深圳市广泰建筑设计有限公司设计,河南建基建设工程监理有限公司监理,河南省召陵区质量监督站监督质量,漯河市三元建筑安装公司承建。本工程地上3层,建筑面积8928.40㎡。一层层高6.0m,二三层层高5.4m,室内外高差0.3m,建筑高度17.1m。 本工程采用钢筋混凝土框架结构,设计合理使用年限为50年,抗震设防烈度为6度。本建筑地基基础采用独立基础,防火设计的建筑分类为生产类别丁类;其耐火等级为二级; 依据本工程现场地形及材料供应情况,选用落地扣件式钢管双排脚手架。 二、材料材质和规格 1、钢管材质使用A3或AY3,钢管进场必须有出厂合格证。 2、钢管规格采用外径48mm,壁厚3.5mm,钢管立杆及大横杆长度4-6m,小横杆长度1—1.5m。 3、扣件用可锻铸铁铸造的直角扣件、回转扣件和对接扣件。 4、架板采用标准立放竹片脚手板。 三、技术参数 双排外架立杆纵向间距1.5米,横距1.3米,内立杆距墙外皮的距离0.4m,大横杆步距1.8米;剪刀撑搭设角度45~60度,小横杆靠墙的一端离

墙面30~35cm左右。剪刀撑斜杆两端扣件与立杆节点的距离不应大于20cm,最下面的斜杆与立杆的连接点离地面不宜大于50cm,脚手架各杆件相交伸出的端头均应大于10cm,以防杆件滑落,外向立杆顶端高出应施工墙上皮1米进行搭设。 四、钢管脚手架搭设的基本要求 扣件式钢管脚手架的搭设顺序为→摆放成品立杆底座→摆放扫地杆→逐根树立立杆并随即与扫地杆扣紧→装扫地小横杆并与立杆或扫地杆扣紧→安第一步大横杆与各立杆扣紧→安第一步小横杆→安第二步大横杆→安第二步小横杆→安第三、四步大横杆和小横杆→连墙杆→接立杆→加设剪刀撑→铺脚手板。 五、技术要点 1、底座、垫木: 本层建筑结构设计荷载1.0吨/m2。底座、垫板均应准确地放在每条立杆管内定位线上,且必须铺放平稳,不得悬空。到外墙皮2.1m宽范围,做300mm 厚2:8灰土基础,下部素土分层回填夯实,距架体外立杆0.8m处做明沟排

(完整版)高度超过24米以上的落地式脚手架施工方案

脚手架施工方案 一、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2012) 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-11) 3、建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80—91) 4、密目式安全网(GB5725—2009) 5、工程设计图纸 6、施工组织设计 二、工程概况 该工程为胜利街棚户区改造1#楼,本工程位于焦作市烈士街与胜利街交叉口的西北角。框剪结构,地下2层,地上32层,总建筑面积:31454.57m2,商业建筑面积:5813.62m2,地上住宅建筑面积:23043.51m2,,地下室建筑面积:2597.44m2,建筑物基底面积:1298.72m2,建筑高度96.4m。建筑工程抗震设防类别为丙类,抗震烈度为7度设防,设计使用年限为五十年。 三、脚手架搭设类型 1#、2#、3#、5#、6#、7#楼地下室至六层顶板以下采用落地式双排扣件式钢管脚手架,六层顶板以上采用悬挑式外双排脚手架;15#、16#、17#楼双排落地式脚手架。 脚手架钢管选用ф48×3.5;外挑工字钢采用I160,长度为3.5米,悬挑出楼面1.2m,间距为1.5m;在建筑物楼层正对脚手架立杆处设置三道预埋,一道设置在离外墙面0.3m处,另二道设置在离外墙面1.5m处。预埋材料采用直径为20mm (HPB235)的圆钢环。同时在工字钢端头斜拉Φ14钢丝绳。 立杆的纵距1.5,水平步距1.8m。内立杆距外墙0.30m,外立杆距外墙面为1.2米,连墙件采用2步3跨,竖向间距为3.6m,水平间距按5.1m计算。 四、材料选用 1、采用外径48mm厚3.5mm的A3钢管,其材料应符合GB10079-3的技术要求。 2、扣件采用KT-3J可锻铸铁的扣件,并有材料出厂合格证,扣件使用前必须做好检查验收工作。

相关文档
相关文档 最新文档