原位标注

相对于集中标注而言,是集中标注的具体补充与细化。当这两种标注发生矛盾时,通常是以原位标注为准,但是从安全起见,还是钢筋多多益善。

值得注意的是,当原位标注负弯矩筋时,已经包含了梁上部的贯通纵筋在内,这一点在图纸上常常发生混淆,设计者最容易糊涂,施工者千万马虎不得,有疑问时,直接去问设计师最好,或者宁可多用钢筋也要确保工程质量免除后患。

锚固搭接

见101-1第35页右上角图,此构造做法的目的是要保证支座内受力纵筋的净距不小于25mm,从而保证纵筋在支座内有一定的握裹力,这一点很重要,通常不按此法施工而是直接在支座内搭接是错误的,应该加以改正。

至于那个1:12斜度,是否可以考虑不打弯,直接插入,因为那个弯度太小,不易弯准,当角度弯不准时反倒影响了质量,如果不打弯,干活可就省事多了,此事也有待于进一步探讨。

如果支座两边纵筋直径相同,最好是直接通过,不在支座内设接头,想设接头时,最好是把接头设在净跨度中的三分之一与四分之一之间的区段处隔一搭一。

弯折弧度

实践证明,钢筋设计弯钩,往往事与愿违,本来是想增加锚固坚固的程度,其结果是在陡弯处,钢筋内部结构已被破坏,陡弯处的内部出现了看不见的裂纹,成为了新的薄弱点,当钢筋受到极限应力时,最容易在弯点断裂,所以在《平法》中,一再强调采用弯折半径4d;6d;8d,而不是弯折直径,确有一定的道理,不可轻视。

在纵向受力钢筋端头的弯钩成型时,在钢筋弯曲机上切不可加挡板,而且中心卡桩要用粗一些的,中心卡桩用直径35mm以上的,宁可让其弯度大些。

但是,箍筋的角就成为新的问题了,普通箍筋倒是没的说,只是加密箍筋,是起受剪作用的,角度弯的不陡,会缩小纵向钢筋在构件中的截面尺寸,角度弯的过陡,也存在上述的破坏作用,解决的办法,只有牺牲保护层,把箍筋做得大一些。此事也有待于探讨。

钢筋常用的分类

钢筋种类很多,通常按化学成分、生产工艺、轧制外形、供应形式、直径大小,以及在结构中的用途进行分类:

(一)按轧制外形分

(1)光面钢筋:I级钢筋(Q235钢钢筋)均轧制为光面圆形截面,供应形式有盘圆,直径不大于10mm,长度为6m~12m。

(2)带肋钢筋:有螺旋形、人字形和月牙形三种,一般Ⅱ、Ⅲ级钢筋轧制成人字形,Ⅳ级钢筋轧制成螺旋形及月牙形。

(3)钢线(分低碳钢丝和碳素钢丝两种)及钢绞线。

(4)冷轧扭钢筋:经冷轧并冷扭成型。

(二)按直径大小分:钢丝(直径3~5mm)、细钢筋(直径6~10mm)、粗钢筋(直径大于22mm)。

(三)按力学性能分

Ⅰ级钢筋(235/370级);Ⅱ级钢筋(335/510级);Ⅲ级钢筋(370/570)和Ⅳ级钢筋(540/835)

(四)按生产工艺分

热轧、冷轧、冷拉的钢筋,还有以Ⅳ级钢筋经热处理而成的热处理钢筋,强度比前者更高。

(五)按在结构中的作用分:受压钢筋、受拉钢筋、架立钢筋、分布钢筋、箍筋等。

混凝土保护层

混凝土保护层是为了防止钢筋生绣,保证钢筋与混凝土之间有足够的粘结力,因此在钢筋混凝土中钢筋必须有足够的厚度的混凝土保护层。

(一)混凝土保护层最小厚度

是指从受力钢筋的外边缘至混凝土表面的距离,应符合设计要求,如无设计要求,要符合表2-1的规定,且不小于受力钢筋的公称直径。”

表2-1受力钢筋的混凝土保护层最小厚度(mm)

备注:

1)基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm;当无垫层时不应小于70mm。板、墙、壳中分布钢筋的保护层不应小于表中相应数值减10mm,且不应小于10mm。梁、柱中箍筋和构造钢筋的保护层不应小于15mm。

2)处于一类环境且由工厂生产的预制构件,当混凝土强度等级不低于C20时,其保护层厚度可按表中数值减少5mm;处于二类环境且由工厂生产的预制构件,当表面采取有效保护措施时,保护层厚度可按表中一类环境数值取用。预制钢筋混凝土受弯构件钢筋端头的保护层厚度不应小于10mm;预制肋形板主肋钢筋的保护层厚度应按梁的数值取用。

3)当梁、柱中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度大于40mm,时对保护层采取有效的防裂构造措施。处于二、三类环境中的悬臂板,其上表面应采取有效的保护措施。

4)软件默认混凝土保护层厚度为:梁为25mm,柱为30mm,板和墙为15mm,基础底板为35mm,构造柱和圈过梁为25mm。

(二)混凝土结构的环境类别

一、表示室内正常环境;

二、a表示室内潮湿环境,非严寒和非寒冷地区的露天环境、与无侵蚀性的水或土壤直接接触的环境;

b表示严寒和寒冷地区的露天环境、与无侵蚀性的水或土壤直接接触的环境;

三、表示使用除冰盐的环境,严寒和寒冷地区冬季水位变动的环境,滨海室外环境;

四、海水环境;

五、受人为或自然的侵蚀性质物影响的环境。

注:严寒或寒冷地区的划分应符合国家现行标准《民工建筑热工设计规程》JGJ 24的规定。

(三)特殊条件下的混凝土保护层

1.一类环境中,设计使用年限为

100年的结构混凝土保护层厚度应按表中数值增加40%;当采取有效的表面防护措施时,混凝土保护层可适当减少。

2.三类环境中的结构构件,其受力钢筋宜采用环氧树脂涂层带肋钢筋。

3.对有防火要求的建筑物,其混凝土保护层厚度尚应符合国家现行有关标准的要求。

4.处于四、五类环境中的建筑物,其混凝土保护层厚度尚应符合国家现行有关标准的要求。

装配图技术要求

装配图中的尺寸标注 装配图中,不必注全所属零件的全部尺寸,只需注出用以说明机器或部件的性能、工作原理、装配关系和安装要求等方面的尺寸,这些必要的尺寸是根据装配图的作用确定的。一般只标注以下几类尺寸: 1.性能尺寸(规格尺寸) 它是表示机器或部件的性能、规格的尺寸。这类尺寸在设计时就已确定,是设计机器、 了解和选用机器的依据。如图11—2球阀的管口直径φ20。 2.装配尺寸 装配尺寸包括作为装配依据的配合尺寸和重要的相对位置尺寸。

(1) 配合尺寸它是表示两零件间配合性质的尺寸,一般在尺寸数字后面都注明配合代号。配合尺寸是装配和拆画零件图时确定零件尺寸偏差的依据。如图11—10柱塞泵中的 等. (2) 相对位置尺寸它是表示设计或装配机器时需要保证的零件间较重要相对位置的尺寸,也是装配、调整和校图时所需要的尺寸,如图11—10柱塞泵中的尺寸91、32。 3.安装尺寸 表示将机器或部件安装在地基上或与其他部件相连时所需要的尺寸。如图11—10柱塞泵中的安装孔4×φ9和中心距120、75及锥销孔2×φ6和定位尺寸18、18。 4.外形尺寸 表示机器或部件外形的总长、总宽、总高的尺寸。它反映了机器或部件的大小,是机器或部件在包装、运输和安装过程中确定其所占空间大小的依据。如图11—10柱塞的总长17 5、总宽70、总高94。 5.其他重要尺寸 它是设计过程中经过计算确定或选定的尺寸,但又不包括在上述几类尺寸之中和重要尺寸。这类尺寸在拆画零件图时,同样要保证。如轴向设计尺寸、主要零件的结构尺寸、主要定位尺寸、运动件极限位置尺寸等。如图11—10柱塞泵中的尺寸5(凸轮偏心距)、M14×1.5—6g(单向阀体头部外螺纹)、φ5(单向阀体头部内孔)、32(油杯和凌晨向阀的安装位置)。 上述五类尺寸,在每张装配图上不一定都有,有时同一尺寸可能具有几种含义,分属于几类尺寸。例如图11—2中的尺寸115+1.1既是球阀装配图中的相对位置尺寸,又是外形尺寸(9)。因此,装配图中究竟标注哪些尺寸,要根据具体情况分析确定。 二、装配图中的技术要求 用文字或符号在装配图中说明对机器或部件的性能、装配、检验、使用等方面的要求和条件,这些统称为装配图中的技术要求。如图11—2、图11—10中的技术要求。

工程识图之平法标注(板)

工程识图之平法标注(板) 本文主要从有梁楼盖板、无梁楼盖板、楼板相关构造三个方面讲述板平面标注的具体规则。 一、有梁楼盖板

(一)、概念。以粱为支座的楼面和屋面板。如图: (二)、标注。有梁楼盖板平法标注,系在楼面板和屋面板布置图上,采用平面注写的表达方式。板平面注写主要包括板块集中标注和板支座原位标注。

1、板块集中标注 A、标注内容。 包括板代号序号、板厚、上下部贯通纵筋等信息。 B、标注规则 (1)、板结构平面坐标方向 1)当两向轴网正交时,图面从左至右为X向,从下至上为Y向; 2)当轴网转折时,局部坐标方向顺轴网转折角度做相应转折; 3)当轴网向心布置时,切向为X向,径向为Y向; (2)、板块编号

(3)、板厚注写。①板厚注写为h=xxx(为垂直于板面的厚度),当悬挑板的端部改变截面厚度时,用斜线分隔根部与端部的高度值,注写为h=xxx/xxx,当设计已在图注中统一标明板厚时,此项可不注。②集中标注处标明板厚,如:h=120,图名处标注板厚,如:12.000-21.000板平面布置图h=120。 (4)、板贯通纵筋。 ①、贯通筋前用B代表下部,以T代表上部,B&T代表下部与上部; ②、X向贯通纵筋以X打头,Y向贯通纵筋以Y打头,两向贯通纵筋配置相同时以X&Y打头;格式为: B:XΦxx@xxx;YΦxx@xxx T:XΦxx@xxx;YΦxx@xxx ③、当为单向板时,另一向贯通的分布筋可不必注写,而在图中统一注明。 ④、当在某些板内配置有构造钢筋时,则X向以Xc,Y向以Yc打头注写,例如: XB h=150/100 B:Xc&YcΦ8@200); ⑤、当Y向采用放射配筋时,设计者应注明配筋间距的度量位置; ⑥、当贯通钢筋采用两种规格的钢筋“隔一布一”时,表达为Φxx/ yy@×××,表示直径为xx的钢筋和直径为 yy的钢筋二者之间的间距为×××,如图: 示例解读:表示5号楼面板,板厚110,板下部配置的贯通纵筋X向为直径10的三级钢和直径12的三级钢,且两种直径的钢筋隔一布一,两种直径钢筋之间间距100。Y向为直径10的三级钢且间距为110。 C、标准格式 第一行:楼板代码及编号板厚; 第二行:下部贯通纵筋; 第三行:上部贯通纵筋; 2、板支座原位标注

工程图标注方法与技巧

1.轴套类零件 这类零件一般有轴、衬套等零件,在视图表达时,只要画出一个基本视图再加上适当的断面图和尺寸标注,就可以把它的主要形状特征以及局部结构表达出来了。为了便于加工时看图,轴线一般按水平放置进行投影,最好选择轴线为侧垂线的位置。 在标注轴套类零件的尺寸时,常以它的轴线作为径向尺寸基准。由此注出图中所示的Ф14 、Ф11(见A-A断面)等。这样就把设计上的要求和加工时的工艺基准(轴类零件在车床上加工时,两端用顶针顶住轴的中心孔)统一起来了。而长度方向的基准常选用重要的端面、接触面(轴肩)或加工面等。 如图中所示的表面粗糙度为Ra6.3的右轴肩,被选为长度方向的主要尺寸基准,由此注出13、28、1.5和26.5等尺寸;再以右轴端为长度方向的辅助基,从而标注出轴的总长96。 2.盘盖类零件 这类零件的基本形状是扁平的盘状,一般有端盖、阀盖、齿轮等零件,它们的主要结构大体上有回转体,通常还带有各种形状的凸缘、均布的圆孔和肋等局部结构。在视图选择时,一般选择过对称面或回转轴线的剖视图作主视图,同时还需增加适当的其它视图(如左视图、右视图或俯视图)把零件的外形和均布结构表达出来。如图中所示就增加了一个左视图,以表达带圆角的方形凸缘和四个均布的通孔。

在标注盘盖类零件的尺寸时,通常选用通过轴孔的轴线作为径向尺寸基准,长度方向的主要尺寸基准常选用重要的端面。 3.叉架类零件 这类零件一般有拨叉、连杆、支座等零件。由于它们的加工位置多变,在选择主视图时,主要考虑工作位置和形状特征。对其它视图的选择,常常需要两个或两个以上的基本视图,并且还要用适当的局部视图、断面图等表达方法来表达零件的局部结构。踏脚座零件图中所示视图选择表达方案精练、清晰对于表达轴承和肋的宽度来说,右视图是没有必要的,而对于T字形肋,采用剖面比较合适。

平法识图考试题

平法图集测试题 一.单项选择:(每题2分,共40分) 1.梁编号为WKL代表的是什么梁() A. 屋面框架梁 B.框架梁 C.框支梁 D.悬挑梁 2.框架梁平法施工图中集中标注内容的选注值为()。 A.梁编号 B.梁顶面标高高差 C.梁箍筋 D.梁截面尺寸 3.图集11G101-1的规定,平法施工图中框架梁的平面注写包括集中标注与原位标注。当梁的某项数值的集中标注与原位标注不一致时,施工时()。 A、原位标注取值优先 B、集中标注取值优先 C、根据需要决定按原位标注优先或集中标注取值优先 D、都不是 4.框架梁平法施工图中原位标注内容有()。 A.梁编号B.梁支座上部钢筋C.梁箍筋D.梁截面尺寸 5.平法表示中,若某梁箍筋为Φ8@100/200(4),则括号中4表示()。 A、箍筋为四肢箍 B、四根箍筋间距200 C、四根箍筋加密 D、四根Φ8的箍筋 6.当图纸标有:JZL1(2A)表示?() A、1号井字梁,两跨一端带悬挑 B、1号井字梁,两跨两端带悬挑 C、1号剪支梁,两跨一端带悬挑B、1号剪支梁,两跨两端带悬挑 7.当图纸标有:KL7(3)300*700 PY500*250表示?() A、7号框架梁,3跨,截面尺寸为宽300、高700,第三跨变截面根部高500、端部高250 B、7号框架梁,3跨,截面尺寸为宽700、高300,第三跨变截面根部高500、端部高250 C、7号框架梁,3跨,截面尺寸为宽300、高700,第一跨变截面根部高250、端部高500 D、7号框架梁,3跨,截面尺寸为宽300、高700,框架梁加腋,腋长500、腋高250 8.基础梁箍筋信息标注为:10Φ12@100/200(6)表示() A、直径为12的一级钢,从梁端向跨内,间距100设置5道,其余间距为200,均为6支箍 B、直径为12的一级钢,从梁端向跨内,间距100设置10道,其余间距为200,均为6支箍 C、直径为12的一级钢,加密区间距100设置10道,其余间距为200,均为6支箍 D、直径为12的一级钢,加密区间距100设置5道,其余间距为200,均为6支箍 9.架立钢筋同支座负筋的搭接长度为:() A、15d B、12d C、150 D、250 10.梁下部不伸入支座钢筋在什么位置断开() A、距支座边0.05Ln B、距支座边0.5Ln C、距支座边0.01Ln D、距支座边0.1Ln

建筑图标注

建筑图纸符号含义大將軍 一、箍筋表示方法: ⑴φ10@100/200(2)表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。 ⑵φ10@100/200(4)表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。 ⑶φ8@200(2)表示箍筋为φ8,间距为200,双肢箍。 ⑷φ8@100(4)/150(2)表示箍筋为φ8,加密区间距100,四肢箍,非加密区间距150,双肢箍。 一、梁上主筋和梁下主筋同时表示方法: ⑴3Φ22,3Φ20表示上部钢筋为3Φ22,下部钢筋为3Φ20。 ⑵2φ12,3Φ18表示上部钢筋为2φ12,下部钢筋为3Φ18。 ⑶4Φ25,4Φ25表示上部钢筋为4Φ25,下部钢筋为4Φ25。 ⑷3Φ25,5Φ25表示上部钢筋为3Φ25,下部钢筋为5Φ25。 二、梁上部钢筋表示方法:(标在梁上支座处) ⑴2Φ20表示两根Φ20的钢筋,通长布置,用于双肢箍。 ⑵2Φ22+(4Φ12)表示2Φ22 为通长,4φ12架立筋,用于六肢箍。 ⑶6Φ25 4/2表示上部钢筋上排为4Φ25,下排为2Φ25。 ⑷2Φ22+ 2Φ22表示只有一排钢筋,两根在角部,两根在中部,均匀布置。 三、梁腰中钢筋表示方法: ⑴G2φ12表示梁两侧的构造钢筋,每侧一根φ12。 ⑵G4Φ14表示梁两侧的构造钢筋,每侧两根Φ14。 ⑶N2Φ22表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧一根Φ22。 ⑷N4Φ18表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧两根Φ18。 四、梁下部钢筋表示方法:(标在梁的下部) ⑴4Φ25表示只有一排主筋,4Φ25 全部伸入支座内。 ⑵6Φ25 2/4表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,下排筋4Φ25。 ⑶6Φ25 (-2 )/4 表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,不伸入支座,下排筋4Φ25,全部伸入支座。 ⑷2Φ25 + 3Φ22(-3)/ 5Φ25表示有两排筋,上排筋为5根。2Φ25伸入支座,3Φ22,不伸入支座。下排筋5Φ25,通长布置。 五、标注示例: KL7(3)300×700 Y500×250 φ10@100/200(2) 2Φ25 N4Φ18 (-0.100) 4Φ256Φ25 4/26Φ25 4/26Φ25 4/24Φ25 □———————————□———————□———————————□ 4Φ252Φ254Φ25 300×700 N4φ10 KL7(3) 300×700 表示框架梁7,有三跨,断面宽300,高700。 Y500×250 表示梁下加腋,宽500,高250。 N4Φ18表示梁腰中抗扭钢筋。 φ10@100/200(2) 2Φ25 表示箍筋和架立筋。 -0.100 表示梁上皮标高。

钢筋平法施工(识图必读)

一、箍筋表示方法: ⑴φ10@100/200(2) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。 ⑵φ10@100/200(4) 表示箍筋为φ10 ,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。 ⑶φ8@200(2) 表示箍筋为φ8,间距为200,双肢箍。 ⑷φ8@100(4)/150(2) 表示箍筋为φ8,加密区间距100,四肢箍,非加密区间距150,双肢箍。 一、梁上主筋和梁下主筋同时表示方法: ⑴ 3Φ22,3Φ20 表示上部钢筋为3Φ22, 下部钢筋为3Φ20。 ⑵ 2φ12,3Φ18 表示上部钢筋为2φ12, 下部钢筋为3Φ18。 ⑶ 4Φ25,4Φ25 表示上部钢筋为4Φ25, 下部钢筋为4Φ25。 ⑷ 3Φ25,5Φ25 表示上部钢筋为3Φ25, 下部钢筋为5Φ25。 二、梁上部钢筋表示方法:(标在梁上支座处) ⑴ 2Φ20 表示两根Φ20的钢筋,通长布置,用于双肢箍。 ⑵ 2Φ22+(4Φ12)表示2Φ22 为通长,4φ12架立筋,用于六肢箍。 ⑶ 6Φ25 4/2 表示上部钢筋上排为4Φ25,下排为2Φ25。 ⑷ 2Φ22+ 2Φ22 表示只有一排钢筋,两根在角部,两根在中部,均匀布置。 三、梁腰中钢筋表示方法: ⑴ G2φ12 表示梁两侧的构造钢筋,每侧一根φ12。 ⑵ G4Φ14 表示梁两侧的构造钢筋,每侧两根Φ14。 ⑶ N2Φ22 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧一根Φ22。 ⑷ N4Φ18 表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧两根Φ18。 四、梁下部钢筋表示方法:(标在梁的下部) ⑴ 4Φ25 表示只有一排主筋,4Φ25 全部伸入支座内。 ⑵ 6Φ25 2/4 表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,下排筋4Φ25。 ⑶ 6Φ25 (-2 )/4 表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,不伸入支座,下排筋4Φ25,全部伸入支座。 ⑷ 2Φ25 + 3Φ22(-3)/ 5Φ25 表示有两排筋,上排筋为5根。2Φ25伸入支座,3Φ22,不伸入支座。下排筋 5Φ25,通长布置。 五、标注示例: KL7(3)300×700 Y500×250 φ10@100/200(2) 2Φ25 N4Φ18 (-0.100) 4Φ25 6Φ25 4/2 6Φ25 4/2 6Φ25 4/2 4Φ25 □———————————□———————□———————————□4Φ25 2Φ25 4Φ25 300×700 N4φ10 KL7(3) 300×700 表示框架梁7,有三跨,断面宽300,高700。 Y500×250 表示梁下加腋,宽500,高250。 N4Φ18 表示梁腰中抗扭钢筋。

工程制图第四章 工程图中尺寸及文本标注

第四章工程图中尺寸及文本标注 §4.1 机械制图国家标准关于尺寸标注(GB4458.4-1984)的规定 §4.2 AutoCAD 尺寸标注的基本方法 §4.3 平面图形的尺寸分析 §4.4 立体的尺寸标注 §4.5 工程图文本标注

§4.1 机械制图国家标准关于尺寸 标注(GB4458.4-1984)的规定工程图样中,除了有表达形体形状的图形外,还需标注尺寸来表示形体的大小。 ?尺寸标注基本规则 ?尺寸标注的基本要素及其规定 ?常见的尺寸注法

尺寸标注基本规则 (1) 机件的真实大小应以图样上所注的尺寸数值为依据,与图形的大小及绘图的准确度无关。 (2) 图样中(包括技术要求和其它说明)的尺寸,以毫米(mm)为单位时,不需标注计量单位的代号或名称,如采用其它单位,则必须注明相应的计量单位的代号或名称。 (3) 图样中所标注的尺寸,为该尺寸所示机体的最后完工尺寸,否则应另加说明。 (4) 机件的每一尺寸,一般只标注一次,并应标注在反映该结构最清晰的图形上。

尺寸标注的基本要素及其规定 一个完整的尺寸标注由尺寸界线、尺寸线和尺寸数字组成,如图4-1所示。 图4-1 尺寸标注的基本要素

(一)尺寸界线 尺寸界线用细实线绘制,并应由图形的轮廓线、轴线或对称中心线引出。也可利用轮廓线、轴线或对称中心线作尺寸界线。尺寸界线一般应与尺寸线垂直,并超出尺寸线的终端2 mm左右。 (二)尺寸线 尺寸线用细实线绘制,终端有如图4-2所示箭头。 尺寸线不能用其它图线代替,不得与其它图线重 合或画在其延长线上,一般也不得与其它图线相交。 当有几条互相平行的尺寸线时,大尺寸要注在小尺寸 图4-2 箭头形状外侧。在圆或圆弧上标注直径或半径时,尺寸线或其 延长线一般应通过圆心。 (三)尺寸数字 线性尺寸数字一般应注写在尺寸线的上方或左侧,也允许注写在尺寸线的中断处。倾斜尺寸数字应有头向上的趋势。角度尺寸一般水平书写。

工程识图之平法标注梁

. 平法标注(梁) 一、钢筋 1、钢筋分类 (1)、按照生产条件的不同分为:热轧钢筋、冷拉钢筋、热处理钢筋、冷拔低碳钢丝等。 A、热轧钢筋(普通钢筋)按照强度分为:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四个等级 (Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ是罗马字母,读一、二、三、四)。表示符号: 、冷拉钢筋(预应力钢筋)表示符号:B 、按照外形一般分为:圆钢和螺纹钢(2) 2、钢筋表示

二、构件:梁、柱、板、剪力墙、楼梯、基础,其中梁可分为:框架梁、屋面框架梁、非框架梁、悬挑梁。. . 三、标注。标注分为集中标注和原位标注。 1、梁类型代号 、梁内配筋2 形式一:. .

形式二: . .

形式三: 形式四: 3、梁内钢筋表示. .

标注分集中标注和原位标注。、梁的标注。4 原位标注优先,当在梁上集中标注和原位标注同时存在时,施工时应按原位标注数值取用。、集中标注)(1 A、标注规则:. . KL 等;①、梁代号:详见梁代号表,如:2;②、梁序号:阿拉伯数字表示,

如:2;③、梁跨数:阿拉伯数数字表示,如B;④、有无悬挑低号:一端悬挑注写A,两端悬挑为650;⑤、截面尺寸:宽╳高,如300╳Ф(肢数)。如:/非加密区间距-、梁箍筋:钢筋等级-钢筋直径-中心间距符号@-加密区间距⑥ 2;非加密区为200,肢数为8@100/200(2)表示箍筋是一级钢直径是8 加密区间距为100 ⑦、通长筋:表示为“上部通长筋 (架立筋);下部通长筋”。根2Φ25 表示梁上部通长筋为:如果只有通知筋,则表示为:根数+钢筋级别+钢筋直径,如:2 钢筋直径);如果既有+的通长筋。如果只有架立筋,则表示为:(根数+钢筋级别二级直径是252 25+ (2φ,如:12);通长筋又有架立筋时,表达为通长筋(位于角部) +(架立筋)(位于中间)如果钢筋规格不同时,则表示为:钢筋1 根数-钢筋 1 级别-钢筋1 直径+钢筋 2 根数-钢筋2 级别-钢筋2 直径,如:2φ20+ 2φ18 上部通长筋均为2 根直径20mm 的HRB335 钢筋(二级钢)和2 根 直径18mm 的HRB335 钢筋(二级钢),其中2φ20 放在角部,2φ18 放在中间;如果下部通长筋分排布置,则表示为:钢筋根数-钢筋级别-钢筋直径-上排根数-下排根数,如:6Φ25 4/2 表示6 根一级钢筋直径为25 上排有4 根下排有2 根; 梁下部通长筋(受力筋):同梁上部通长筋;如果下部通长筋分排布置,则表 示为:钢筋根数-钢筋级别-钢筋直径-上排根数-下排根数,如:6Φ25 4/2 表示6 根一级钢筋直径为25 上排有4 根下排有2 根;如果钢筋规格不同时, 则表示为:钢筋1 根数-钢筋1 级别-钢筋1 直径+钢筋2 根数-钢筋2 级别-钢筋2 直径,如:2φ20+ 2φ18 下部通长筋均为2 根直 径20mm 的HRB335 钢筋(二级钢)和2 根直径18mm 的HRB335 钢筋(二级钢),其中2φ20 放在角部,2φ18 放在中间; . . 时450mm⑧、梁侧面纵向构造钢筋或受扭钢筋:侧向构造钢筋就是腰筋,当梁的有效高度大于设置,腰筋布置在梁的截面高度中间区域,两边对称布置;受扭钢筋包括抗扭钢筋和箍筋,抗扭钢布置抗扭筋要求沿梁的截面四个边均匀布置,当存在扭矩时梁的截面高度中间区域需要布置纵筋,,例:钢筋以后就不再需要布置侧向构造钢筋。如:标注两侧全部构造纵筋(对称布置),符号G 的腰筋;有抗扭钢筋,标注全部侧面纵筋(对称布置),表示四根一级直径是 10G4Φ1010G4φ,N412,表示四根三级直径是12 的抗扭钢筋;详见下图:

工程图中尺寸及文本标注

工程图中尺寸及文本标注 §4.1机械制图国家标准关于尺寸 标注(GB4458.4-1984)的规定 §4.2 AutoCAD 尺寸标注的基本方法 §4.3平面图形的尺寸分析 §4.4立体的尺寸标注§4.5工程图文本标注

§4.1 机械制图国家标准 关于尺寸 标注(GB4458.4-1984)的规 定 ? 尺寸标注基本规则 ? 尺寸标注的基本要素及其规定 ? 常见的尺寸注法 工程图样中,除了有表达形体形状的图形外,还需标注尺寸来表示形体的大小。 (1) 机件的真实大小应以图样上所注的尺寸数值为依据,与图形的大小及绘图的准确度无关。 (2) 图样中(包括技术要求和其它说明)的尺寸,以毫米(mm)为单位时,不需标

注计量单位的代号或名称,如采用其它单位,则必须注明相应的计量单位的代号或名称。 (3) 图样中所标注的尺寸,为该尺寸所示机体的最后完工尺寸,否则应另加说明。 (4) 机件的每一尺寸,一般只标注一次,并应标注在反映该结构最清晰的图形上。 尺寸标注基本规则 尺寸标注的基本要素及其规定 一个完整的尺寸标注由尺寸界线、尺寸线和尺寸数字组成, 如图4-1所示。 图4-1 尺寸标注的基本要素 (一)尺寸界线 尺寸界线用细实线绘制,并应由图形的轮廓线、轴线或对称中心线引

出。也可利用轮廓线、轴线或对称中心线作尺寸界线。尺寸界线一般应与 尺寸线垂直,并超出尺寸线的终端 2 mm左右。 (二)尺寸线 尺寸线用细实线绘制,终端有如图4-2所示箭头。 尺寸线不能用其它图线代替,不得与其它图线重合或画在其延长线上,一般也不得与其它图线相交。 当有几条互相平行的尺寸线时,大尺寸要注在小尺寸外侧。在圆或圆弧上标注直径或半径时,尺寸线或其延长线一般应通过圆心。 (三)尺寸数字 线性尺寸数字一般应注写在尺寸线的上方或左侧,也允许注写在尺寸线的中断处。倾斜尺寸数字应有头向上的趋势。角度尺寸一般水平书写。

工程图纸标注说明

工程图纸标注说明SR: 沿钢线槽敷设 BE: 沿屋架或跨屋架敷设 CLE: 沿柱或跨柱敷设 WE: 沿墙面敷设 CE: 沿天棚面或顶棚面敷设 ACE: 在能进入人的吊顶内敷设 BC: 暗敷设在xx CLC: 暗敷设在柱内 WC: 暗敷设在墙内 CC: 暗敷设在顶棚内

ACC: 暗敷设在不能进入的顶棚内FC: 暗敷设在地面内 SCE: 吊顶内敷设,要穿金属管一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在xx

CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 FC-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,xx WE-沿墙明敷三,灯具安装方式的表示CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿钢线槽: SR 沿屋架或跨屋架: BE 沿柱或跨柱:

穿焊接钢管敷设: SC 穿电线管敷设: MT 穿硬塑料管敷设: PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设: CT 金属线槽敷设: MR 塑料线槽敷设: PR 用钢索敷设: M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设: CP 直接埋设:

电缆沟敷设: TC 导线敷设部位的标注 沿或跨xx(屋架)敷设:AB 暗敷在xx: BC 沿或跨柱敷设: AC 暗敷设在柱内: CLC 沿墙面敷设: WS 暗敷设在墙内: WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设: SCE 地板或地面下敷设:

梁平法标注方式方法梁集中标注和原位标注的区别

一、梁平法两种标注 1.集中标注 (1)梁编号 类型代号、序号、跨数、有无悬挑代号。 (2)梁截面尺寸 当为等截面梁时,用b×h表示;当有悬挑梁且根部和端部的高度不同时,用斜线分隔根部与端部的高度值。即为b×h1/h2。 (3)梁箍筋 包括钢筋级别、直径、加密区与非加密区间距及肢数值。箍筋加密区与非加密区的不同间距及肢数需用斜线(“/”)分隔;当梁箍筋为同一种间距及肢数时,则不需要用斜线;当加密区与非加密区的箍筋肢数相同时,则将肢数注写一次;箍筋肢数应写在括号内。加密区范围见相应抗震级别的标准构造详图。如φ10@100/200(4),表示直径为10mm的Ⅰ级钢筋,加密区间距为100mm,非加密区间距为200mm,均为四肢箍。 2、原位标注 (1)梁支座上部 梁支座上部纵筋数量、等级和规格,写在梁上方,且靠近支座。当上部纵筋多于一排时,用斜线“/”将各排纵筋自上而下分开。如:6φ25?4/2:上一排纵筋为4φ25,下一排纵筋为2φ25。同排纵筋有两种直径时,用加号“+”将两种直径的纵筋相连,注写时将角部纵筋写在前面。中间支座两边的上部纵筋不同时,须在支座两边分别标注;相同时,可仅在支座的一边标注配筋值,另一边省去不注。

(2)梁下部 梁下部纵筋数量、等级和规格,写在梁下方,且靠近跨中。梁的集中标注中分别注写了梁上部和下部均为贯通的纵筋值时,则不需要在梁下部重复做原位标注。当下部纵筋多于一排时,用斜线“/”将各排纵筋自上而下分开。如:6φ25?2/4:上一排纵筋为2φ25,下一排纵筋为4φ25。全部伸入支座;同排纵筋有两种直径时,用加号“+”将两种直径的纵筋相连,注写时将角部纵筋写在前面。当梁下部纵筋不全部伸入支座时,将梁支座下部纵筋减少的数量写在括号内。6φ25 2(-2)/4,则表示上排纵筋为2φ25,且不伸入支座,下排纵筋为4φ25,全部伸入支座。 二、柱平法 柱平法施工图有两种表示方法,一种是列表注写式,也就是用柱平面图,再用表格式配合来表示柱钢筋的各项信息;另一种是截面注写式,也就是直接在柱平面图上,在柱的截面表示该类柱钢筋的各项信息。 1、列表注写方式 定义 在柱平面布置图上,分别在同一编号的柱中选择一个或几个截面标注几何参数代号(反映截面对轴线的偏心情况),用简明的柱表注写柱号、柱段起止标高、几何尺寸(含截面对轴线的偏心情况)与配筋数值,并配以各种柱截面形状及箍筋类型图。柱表中自柱根部(基础顶面标高)往上以变截面位置或配筋改变处为界分段注写,具体注写方法详见《平法规则》。 2、截面注写方式

工程识图之平法标注(板)

工程识图之平法标注(板) 本文主要从有梁楼盖板、无梁楼盖板、楼板相关构造三个方面讲述板平面标注的具体规则。 一、有梁楼盖板 (一)、概念。以粱为支座的楼面和屋面板。如图:

(二)、标注。有梁楼盖板平法标注,系在楼面板和屋面板布置图上,采用平面注写的表达方式。板平面注写主要包括板块集中标注和板支座原位标注。

1、板块集中标注 A、标注内容。 包括板代号序号、板厚、上下部贯通纵筋等信息。 B、标注规则 (1)、板结构平面坐标方向 1)当两向轴网正交时,图面从左至右为X向,从下至上为Y向; 2)当轴网转折时,局部坐标方向顺轴网转折角度做相应转折; 3)当轴网向心布置时,切向为X向,径向为Y向; (2)、板块编号

(3)、板厚注写。①板厚注写为h=xxx(为垂直于板面的厚度),当悬挑板的端部改变截面厚度时,用斜线分隔根部与端部的高度值,注写为h=xxx/xxx,当设计已在图注中统一标明板厚时,此项可不注。②集中标注处标明板厚,如:h=120,图名处标注板厚,如:12.000-21.000板平面布置图h=120。 (4)、板贯通纵筋。 ①、贯通筋前用B代表下部,以T代表上部,B&T代表下部与上部; ②、X向贯通纵筋以X打头,Y向贯通纵筋以Y打头,两向贯通纵筋配置相同时以X&Y打头;格式为: B:XΦxx@xxx;YΦxx@xxx T:XΦxx@xxx;YΦxx@xxx ③、当为单向板时,另一向贯通的分布筋可不必注写,而在图中统一注明。 ④、当在某些板内配置有构造钢筋时,则X向以Xc,Y向以Yc打头注写,例如: XB h=150/100 B:Xc&YcΦ8@200); ⑤、当Y向采用放射配筋时,设计者应注明配筋间距的度量位置; ⑥、当贯通钢筋采用两种规格的钢筋“隔一布一”时,表达为Φxx/yy@×××,表示直径为xx的钢筋和直径

工程图标注功能

工程图标注功能 工程图的标注是反应零件尺寸和公差信息的最重要的方式,在本小节中将介绍如何在工程图中使用标注功能。利用标注功能,用户可以向工程图中添加尺寸、形位公差、制图符号和文本注释等内容。 一、尺寸标注 (一)尺寸标注 尺寸标注用于标识对象的尺寸大小。由于UG工程图模块和三维实体造型模块是完全关联的,因此,在工程图中进行标注尺寸就是直接引用三维模型真实的尺寸,具有实际的含义,因此无法像二维软件中的尺寸可以进行改动,如果要改动零件中的某个尺寸参数需要在三维实体中修改。如果三维被模型修改,工程图中的相应尺寸会自动更新,从而保证了工程图与模型的一致性。 选择如图6-64所示的【插入】→【尺寸】菜单下的命令或在如图6-65所示的Dimension(尺寸标注)工具栏中选择相应的命令按钮,系统将弹出各自得【尺寸标注】对话框。该对话框中一般将包含了尺寸类型、点/线位置、引线位置、附加文字、公差设置和尺寸线设置等选项组,应用这些对话框可以创建和编辑各种类型的尺寸。 图6-64 【尺寸标注】对话框 图6-65 【尺寸标注】工具栏

该选项组用于选取尺寸标志的标注样式和标注符号。在标注尺寸前,先要选择尺寸的类型。该选项组中包含了16种类型的尺寸标注方式。各种尺寸标注方式的用法如下。 ●Infer(推论):该选项由系统自动推断出选用哪种尺寸标注类型进行尺寸标注。 ●Horizontal(水平):该选项用于标注工程图中所选对象间的水平尺寸。 ●Vertical(垂直):该选项用于标注工程图中所选对象间的垂直尺寸。 ●Parallel(平行):该选项用于标注工程图中所选对象间的平行尺寸。 ●Perpendicular(正交):该选项用于标注工程图中所选点到直线(或中心线)的垂直尺 寸。 ●Angular(角度尺寸):该选项用于标注工程图中所选两直线之间的角度。 ●Cylindrical(圆柱尺寸):该选项用于标注工程图中所选圆柱对象之间的直径尺寸。 ●Hole(孔):该选项用于标注工程图中所选孔特征的尺寸。 ●Diameter(直径):该选项用于标注工程图中所选圆或圆弧的直径尺寸。 ●Radius NOT to Center(未至圆心半径):该选项用于标注工程图中所选圆或圆弧的半径 尺寸,但标注不过圆心。 ●Radius to Center(至圆心半径):该选项用于标注工程图中所选圆或圆弧的半径尺寸, 但标注过圆心。 ●Folded Radius(折线半径):该选项用于标注工程图中所选大圆弧的半径尺寸,并用折 线来缩短尺寸线的长度。 ●Concentric Circles(同心圆):该选项用于标注工程图中所选两不同半径的同心圆弧之 间的距离尺寸。 ●Arc Length(弧长):该选项用于标注工程图中所选圆弧的弧长尺寸。 ●Ordinate Dimension(纵坐标尺寸):用来在标注工程图中定义一个原点的位置,作为 一个距离的参考点位置,进而可以明确的给出所选择对象的水平或垂直坐标(距离)。 ●Horizontal Chain(水平方向尺寸链):用来在工程图中生成一个水平方向(XC轴方向) 上的尺寸链,即生成一系列首尾相连的水平尺寸。 ●Vertical Chain(垂直方向尺寸链):用来在工程图中生成一个垂直方向上(YC轴方向) 的尺寸链。即生成一系列首尾相连的垂直尺寸。 ●Horizontal Baseline(水平基线标注):用来在工程图中生成一个水平方向(XC轴方向) 的尺寸系列,该尺寸系列分享同一条基线。 ●Vertical Baseline(垂直基线标注):用来在工程图中生成一个垂直方向(YC轴方向) 尺寸系列,该尺寸系列分享同一条基线。 标注尺寸时,根据所要标注的尺寸类型,先Dimension工具栏中选择对应的图标,接着用点和线位置选项设置选择对象的类型,再选择尺寸放置方式和箭头、延长的显示类型,如果需要附加文本,则还要设置附加文本的放置方式和输入文本内容,如果需要标注公差,则要选择公差类型和输入上下偏差。完成这些设置以后,将鼠标移到视图中,选择要标注的对象,并拖动标注尺寸到理想的位 置,则系统即在指定位置创建一个尺寸的标注。 (二)、对话框含义: 1.选择步骤 2.点和线位置选项 3.Use Appended Text(附加文本) 选择该复选框,系统将为尺寸文本添加附加文本,附加文本的内容在注释编辑器中设置。4.Annotation 编辑or(注释边界器) 单击该按钮,将弹出注释编辑器对话框,在该对话框中可以设置上下前后等四种附加文本,关于注释编辑器的使用,将在下一小节中进行详细的介绍。 5.公差值类型 公差类型用于设置公差在尺寸标注时的显示方式。在图6-66所示的【水平标注】对话框中选择

工程制图尺寸标注基本规则

基本规则 1、机件的真实大小应以图样上所注的尺寸数值为依据,与图形的大小及绘图的准确度无关。 2、图样中(包括技术要求和其他说明)的尺寸,一般以毫米为单位。以毫米为单位时,不注计量单位的代号或名称,如采用其他单位,则必须注明相应的计量单位的代号或名称。 3、图样中所标注的尺寸,为该图样所表示机件的最后完工尺寸,否则应另加说明。 4、机件的每一尺寸,一般只标注一次,并应标注在反映该结构最清晰的图形上。为了便于图样的绘制、使用和保管,图样均应画在规定幅面和格尺寸标注通常由以下几种基本元素构成,如图8-44所示。 5尺寸文字:表示实际测量值。系统自动计算出测量值,并附加公差、前缀和后缀等。用户可自定义文字或编辑文字。 6尺寸线:表示标注的范围。尺寸线两端的起止符表示尺寸的起点和终点。尺寸线平行所注线段,两端指到尺寸界线上。如图8-44(a)所示。

7起止符:表示测量的起始和结束位置。系统提供多种符号供选用,用户可以创建自定义起止符。如图8-44(a)所示。 8尺寸界线:从被标注的对象延伸到尺寸线。起点自注点偏移一个距 标注尺寸的三要素 1. 尺寸界线——用来限定所注尺寸的范围。用细实线绘制。一般由轮廓线、轴线、对称线引出作尺寸界线,也可直接用以上线型为尺寸界线。超出尺寸线终端2-3mm。 2. 尺寸线(含有箭头)——用细实线绘制。要与所注线段平行。 3. 尺寸数字 标注尺寸的符号直径用“Ф”表示,球用“SФ”、“SR”表示。半径用“R”表示,方形结构用“□”表示,参考尺寸其数字加注“()”1、标注线性尺寸时:水平方向数字字头朝上;垂直方向数字字头朝左。2、标注角度尺寸时:数字一律水平书写,注在尺寸线的中断处、外侧或引出,尺寸线是圆弧线。实际上根本不是这样的,数字不必水平书写。3、标注圆和圆弧时:圆在数字前加“Ф”圆弧在数字前加“R”球面在数字前加“SФ”或“SR”标注圆和圆弧时,尺寸线应通过圆心。尺寸数字不能被任何图线穿过;大尺寸在外,小尺寸在内。上一篇文章讲到了尺寸的组成,但仅仅了解尺寸组成是远远不够的,在机械制图中尺寸是图

装配图的尺寸标注

第八章装配图第二讲装配图的尺寸标注、技术要求、序号和明细栏目的要求:1、掌握装配图上除一组视图外,还要哪些内容,国家标准对此有哪些具体规定。 2、装配图的尺寸标注;技术要求的注写;零件序号的编排。 教学重点:装配图的尺寸种类;零件序号的编排。 教学难点:装配图的尺寸标注、技术要求与零件图的尺寸标注和技术要求的区别。 教学内容: 一、装配图的尺寸标注 装配图的作用与零件图不同,所以在装配图中标注尺寸时,不必把制造零件时所需的尺寸都标注出来,只需注出以下几类尺寸即可。 1、规格、性能尺寸 表达机器或部件规格大小或工作性能的尺寸。如正滑动轴承装配图中Φ50H8是轴承孔径尺寸,即滑动轴承的规格尺寸。 2、装配尺寸 表示机器或部件中各零件间装配关系的尺寸。 (1)配合尺寸:零件间有公差配合要求的尺寸。如正滑动轴承装配图中80H9/f9、Φ60H8/k7等。 (2)连接尺寸:装配图上各零件间的装配连接尺寸。如螺栓、销的定位尺寸。 (3)相互位置尺寸:表示零件间和部件间安装时必须保证其相对位置的尺寸。如正滑动轴承装配图中中中心定位尺寸58等。

(4)装配时需加工的尺寸:为保证装配要求,有关零件需装配在一起后再进行加工,此时应注出加工尺寸。如销孔的配钻尺寸。 3、安装尺寸:表示部件安装在机器上或机器安装在基础上联接固定所需的尺寸。如正滑动轴承装配图中的204。 4、总体尺寸:表示装配体的总长、总宽、总高尺寸。如正滑动轴承装配图中的236、90、142。 5、其他重要尺寸:根据装配体结构特点和需要,必须标注的尺寸。如运动零件的极限尺寸、重要零件间的定位尺寸等。 二、装配图上技术要求的注写 装配图上技术要求的内容,主要包括装配方法、质量要求、检验、调试中的特殊要求以及安装、使用中的注意事项等。应根据装配体的结构特点和使用性能恰当填写。技术要求一般写在图纸下方空白处。 三、装配图上的零件序号 为了便于识图、装配和图样管理,装配图中必须对每种零件进行编号,此编号叫零件序号。 编排序号的方法: 1、装配图中所有的零、部件都必须编写序号,并与明细栏中序号一致。 2、装配图中一个部件只编写一个序号;同一张装配图中相同的零、部件应编写同样的序号。 3、序号的通用表示法 (1)在所指零、部件的可见轮廓内画一圆点,然后从圆点开始画指引线(细实线),在指引线的另一端画一水平线或圆(细实线),在水平线上或圆内注写序号,序号的字高比该装配图中所注尺寸数字高度大一号或两号。如下图(a)。

建筑工程材料规范标准标注

分享快乐共享知识2.3.4 混凝土膨胀剂(GB23439-2009)42 1 1.水泥 2. 3.5 喷射混凝土用速凝剂(JC477-2005)42 1 GB175-2007)1.1 通用硅酸盐水泥(2.3.6 砂浆、混凝土防水剂(JC474-2008)43 3 )1.2 白色硅酸盐水泥(GB/T2015-20052.3.7 砌筑砂浆增塑剂(JG/T164-2004)44 4 )1.3 彩色硅酸盐水泥(JC/T870-20003.石膏及其制品46 5 GB13693-2005)道路硅酸盐水泥(1.4 3.1 建筑石膏(GB/T9776-2008)46 5 )1.5 石灰石硅酸盐水泥(JC600-20023.2 黏结石膏(JC/T1025-2007)46 中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥和低热1.6 3.3 粉刷石膏(JC/T517-2004)47 6 GB200-2003)矿渣硅酸盐水泥(3.4 纸面石膏板(GB/T9775-2008)48 7 钢渣硅酸盐水泥(1.7 GB13590-2006)3.5 装饰纸面石膏板(JC/T977-2006)49 8 镁渣硅酸盐水泥(GB/)T23933-20091.8 3.6 嵌装式装饰石膏板(JC/T800-2007)49 9 )1.9 低热钢渣硅酸盐水泥 (JC/T1082-20083.7 吸声用穿孔石膏板(JC/T803-2007)50 9 )1.10 磷渣硅酸盐水泥(JC/T740-20064.墙体、屋面材料52 10 JC/T1087-2008)1.11 钢渣道 路水泥(4.1 砌墙砖52 11 JC/T1090-2008)1.12 钢渣砌筑水泥(4.1.1 烧结普通砖(GB5101-2003)52 12 )低热微膨胀水泥(1.13 GB2938-20084.1.2 烧结多孔砖(GB13544-2000)54 12 )抗硫酸盐硅酸盐水泥(GB748-20051.14 4.1.3 烧结空心砖和空心砌块(GB13545-2003)13 )1.15 硫铝酸盐水泥 (GB20472-200656 15 1.16 砌筑水泥()GB/T3183-20034.1.4 蒸压灰砂砖(GB11945-1999)59 16 铝酸盐水泥(1.17 GB201-2000)4.1.5 粉煤灰砖(JC239-2001)60 17 JC/T311-2004)1.18 明矾石膨胀水泥(4.1.6 非烧结垃圾尾矿砖 (JC/T422-2007)62 快硬硫铝酸盐水泥和快硬铁铝酸盐水泥1.19 4.1.7 混凝土实心砖(GB/T21144-2007)63 18 )JC933-2003(4.1.8 混凝土多孔砖(JC943-2004)64 19 JC/T659-2003)低碱度硫铝酸盐水泥1.20 (4.2 砌块66 20 混凝土、砂浆及外加剂2.4.2.1 轻集料混凝土小型空心砌块20 混凝土2.1 (GB/T15229-2002)66 20 2.1.1 )预拌混凝土(GB/T14902-20034.2.2 蒸压加气混凝土砌块 (GB11968-2006)(JGJ51-2002)21 2.1.2 轻骨料混凝土68 (JG/T3064-1999)26 2.1.3 钢纤维混凝土4.2.3 粉煤灰混凝土小型空心砌块27 防水混凝土2.1.4 (JC/T862-2008)70 28 2.1.5 喷射混凝土4.2.4 泡沫混凝土砌块(JC/T1062-2007)71 28 2.1.6 高强混凝土4.2.5 装饰混凝土砌块(JC/T641-2008)73 砌体用灌孔混凝土砖混凝土砌块2.1.7 ()4.3 墙板75 (JC861-2008)29 4.3.1 纤维水泥夹芯复合墙板29 2.2 建筑砂浆(JC/T1055-2007)75 29

梁平法施工图识读

梁平法施工图识读 ?梁平法施工图系在梁平面布置图上采用平面注写方式或截面注写方式表达。在梁平法施工图中,也应注明结构层的顶面标高及相应的结构层号(同柱平法标注)。需要提醒注意的是:在柱、剪力墙和梁平法施工图中分别注明的楼层结构标高及层高必须保持一致,以保证用同一标准竖向定位。通常情况下,梁平法施工图的图纸数量与结构楼层的数量相同,图纸清晰简明,便于施工。 ?1)平面注写方式 ?平面注写方式系在梁平面布置图上,分别在不同编号的梁中各选一根梁,在其上注写截面尺寸和配筋具体数值的方式来表达梁平法施工图,见图18。 ?平面注写包括集中标注和原位标注,集中标注表达梁的通用数值,即梁多数跨都相同的数值;原位标注表达梁的特殊数值,即梁个别截面与其不同的数值。当集中标注中的某项数值不适用于梁的某部位时,则将该项数值原位标注,施工时,原位标注取值优先。既有效减少了表达上的重复,又保证了数值的惟一性。 ?(1)梁集中标注的内容,有五项必注值及一项选注值,规定如下: ?①梁编号,该项为必注值。由梁类型代号、序号、跨数及有无悬挑代号组成。根据梁的受力状态和节点构造的不同,将梁类型代号归纳为六种,见表8的规定。 ?②梁截面尺寸,该项为必注值。等截面梁时,用b×h表示;当为加腋梁时,用b×h 表示;当为加腋梁时,用b×h Yc1×C1表示,其中C1为腋长,C2为腋高(图19);当有悬挑梁且根部和端部的高度不同时,用斜线分隔根部与端部的高度值,即b×h1/h2(图20)。

?③梁箍筋包括钢筋接别、直径、加密区与非加密区间距及肢数,该项为必注值。箍筋加密区与非加密区的不同间距及肢数需用斜线分隔;当梁箍筋为同一种间距及肢数时,则不需用斜线;当加密区与非加密区的箍筋肢数相同时,则将肢数注写一次;箍筋肢数应写在括号内。加密区范围见相应抗震级别的构造详图。 ?例如:“中10@100/200(4)”,表示箍筋为HPB235级钢筋,直径10 mm,加密区间距为100,非加密区间距为200,均为四肢箍。又如:“Φ8@100(4)/150(2)”,表示箍筋为HPB235级钢筋,直径8 mm,加密区间距为100,四肢箍;非加密区间距为150,双肢箍。 ?④梁上部通长筋或架立筋配置(通长筋可为相同或不同直径采用搭接连接、机械连接或对焊连接的钢筋),该项为必注值。应根据结构受力要求及箍筋肢数等构造要求而定。当同排纵筋中既有通长筋又有架立筋时,应采用加号“+”将通长筋和架立筋相

相关文档