文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 双向板_计算步骤

双向板_计算步骤

双向板_计算步骤
双向板_计算步骤

LB-1矩形板计算

一、构件编号: LB-1

二、示意图

三、依据规范

《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001

《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010

四、计算信息

1.几何参数

计算跨度: Lx = 3000 mm; Ly = 4600 mm

板厚: h = 120 mm

2.材料信息

混凝土等级: C25 fc=11.9N/mm2 ft=1.27N/mm2 ftk=1.78N/mm2Ec=2.80×104N/mm2钢筋种类: HRB400 fy = 360 N/mm2Es = 2.0×105 N/mm2

最小配筋率: ρ= 0.200%

纵向受拉钢筋合力点至近边距离: as = 40mm

保护层厚度: c = 20mm

3.荷载信息(均布荷载)

永久荷载分项系数: γG = 1.200

可变荷载分项系数: γQ = 1.400

准永久值系数: ψq = 1.000

永久荷载标准值: qgk = 4.100kN/m2

可变荷载标准值: qqk = 2.000kN/m2

4.计算方法:弹性板

5.边界条件(上端/下端/左端/右端):固定/简支/简支/简支

6.设计参数

结构重要性系数: γo = 1.00

泊松比:μ = 0.200

五、计算参数:

1.计算板的跨度: Lo = 3000 mm

2.计算板的有效高度: ho = h-as=120-40=80 mm

六、配筋计算(lx/ly=3000/4600=0.652<2.000 所以按双向板计算):

1.X向底板钢筋

1) 确定X向板底弯矩

Mx = 表中系数(γG*qgk+γQ*qqk)*Lo2

= (0.0634+0.0307*0.200)*(1.200*4.100+1.400*2.000)*32 = 4.829 kN*m

2) 确定计算系数

αs = γo*Mx/(α1*fc*b*ho*ho)

= 1.00*4.829×106/(1.00*11.9*1000*80*80)

= 0.063

3) 计算相对受压区高度

ξ = 1-sqrt(1-2*αs) = 1-sqrt(1-2*0.063) = 0.066

4) 计算受拉钢筋面积

As = α1*fc*b*ho*ξ/fy = 1.000*11.9*1000*80*0.066/360 = 173mm2

5) 验算最小配筋率

ρ = As/(b*h) = 173/(1000*120) = 0.144%

ρ<ρmin = 0.200% 不满足最小配筋要求

所以取面积为As = ρmin*b*h = 0.200%*1000*120 = 240 mm2采取方案?8@200, 实配面积251 mm2

2.Y向底板钢筋

1) 确定Y向板底弯矩

My = 表中系数(γG*qgk+γQ*qqk)*Lo2

= (0.0307+0.0634*0.200)*(1.200*4.100+1.400*2.000)*32 = 3.012 kN*m

2) 确定计算系数

αs = γo*My/(α1*fc*b*ho*ho)

= 1.00*3.012×106/(1.00*11.9*1000*80*80)

= 0.040

3) 计算相对受压区高度

ξ = 1-sqrt(1-2*αs) = 1-sqrt(1-2*0.040) = 0.040

4) 计算受拉钢筋面积

As = α1*fc*b*ho*ξ/fy = 1.000*11.9*1000*80*0.040/360 = 107mm2

5) 验算最小配筋率

ρ = As/(b*h) = 107/(1000*120) = 0.089%

ρ<ρmin = 0.200% 不满足最小配筋要求

所以取面积为As = ρmin*b*h = 0.200%*1000*120 = 240 mm2采取方案?8@200, 实配面积251 mm2

3.Y向上边支座钢筋

1) 确定上边支座弯矩

M o y = 表中系数(γG*qgk+γQ*qqk)*Lo2

= 0.1131*(1.200*4.100+1.400*2.000)*32

= 7.861 kN*m

2) 确定计算系数

αs = γo*M o y/(α1*fc*b*ho*ho)

= 1.00*7.861×106/(1.00*11.9*1000*80*80)

= 0.103

3) 计算相对受压区高度

ξ = 1-sqrt(1-2*αs) = 1-sqrt(1-2*0.103) = 0.109

4) 计算受拉钢筋面积

As = α1*fc*b*ho*ξ/fy = 1.000*11.9*1000*80*0.109/360

= 289mm2

5) 验算最小配筋率

ρ = As/(b*h) = 289/(1000*120) = 0.241%

ρ≥ρmin = 0.200% 满足最小配筋要求

采取方案?8@160, 实配面积314 mm2

七、跨中挠度计算:

Mk -------- 按荷载效应的标准组合计算的弯矩值

Mq -------- 按荷载效应的准永久组合计算的弯矩值

1.计算荷载效应

Mk = Mgk + Mqk

= (0.0634+0.0307*0.200)*(4.100+2.000)*32 = 3.816 kN*m

Mq = Mgk+ψq*Mqk

= (0.0634+0.0307*0.200)*(4.100+1.0*2.000)*32 = 3.816 kN*m 2.计算受弯构件的短期刚度 Bs

1) 计算按荷载荷载效应的两种组合作用下,构件纵向受拉钢筋应力

σsk = Mk/(0.87*ho*As) 混规(7.1.4-3)

= 3.816×106/(0.87*80*251) = 218.438 N/mm

σsq = Mq/(0.87*ho*As) 混规(7.1.4-3)

= 3.816×106/(0.87*80*251) = 218.438 N/mm

2) 计算按有效受拉混凝土截面面积计算的纵向受拉钢筋配筋率

矩形截面积: Ate = 0.5*b*h = 0.5*1000*120= 60000mm2

ρte = As/Ate 混规(7.1.2-4)

= 251/60000 = 0.418%

3) 计算裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数ψ

ψk = 1.1-0.65*ftk/(ρte*σsk) 混规(7.1.2-2)

= 1.1-0.65*1.78/(0.418%*218.438) = -0.166

因为ψ不能小于最小值0.2,所以取ψk = 0.2

ψq = 1.1-0.65*ftk/(ρte*σsq) 混规(7.1.2-2)

= 1.1-0.65*1.78/(0.418%*218.438) = -0.166

因为ψ不能小于最小值0.2,所以取ψq = 0.2

4) 计算钢筋弹性模量与混凝土模量的比值αE

αE = Es/Ec = 2.0×105/2.80×104 = 7.143

5) 计算受压翼缘面积与腹板有效面积的比值γ f

矩形截面,γf=0

6) 计算纵向受拉钢筋配筋率ρ

ρ = As/(b*ho)= 251/(1000*80) = 0.314%

7) 计算受弯构件的短期刚度 Bs

Bsk = Es*As*ho2/[1.15ψk+0.2+6*αE*ρ/(1+ 3.5γf')](混规(7.2.3-1)) = 2.0×105*251*802/[1.15*-0.166+0.2+6*7.143*0.314%/(1+3.5*0.0)]

= 5.692×102 kN*m2

Bsq = Es*As*ho2/[1.15ψq+0.2+6*αE*ρ/(1+ 3.5γf')](混规(7.2.3-1)) = 2.0×105*251*802/[1.15*-0.166+0.2+6*7.143*0.314%/(1+3.5*0.0)]

= 5.692×102 kN*m2

3.计算受弯构件的长期刚度B

1) 确定考虑荷载长期效应组合对挠度影响增大影响系数θ

当ρ'=0时,θ=2.0 混规(7.2.5)

2) 计算受弯构件的长期刚度 B

Bk = Mk/(Mq*(θ-1)+Mk)*Bs (混规(7.2.2-1))

= 3.816/(3.816*(2.0-1)+3.816)*5.692×102

= 2.846×102 kN*m2

Bq = Bsq/θ (混规(7.2.2-2))

= 5.692×102/2.0

= 2.846×102 kN*m2

B = min(Bk,Bq)

= min(284.588,284.588)

= 284.588

4.计算受弯构件挠度

f max = f*(q gk+q qk)*Lo4/B

= 0.00677*(4.100+2.000)*34/2.846×102

= 11.749mm

5.验算挠度

挠度限值fo=Lo/200=3000/200=15.000mm

fmax=11.749mm≤fo=15.000mm,满足规范要求!

八、裂缝宽度验算:

1.跨中X方向裂缝

1) 计算荷载效应

Mx = 表中系数(qgk+ψqqk)*Lo2

= (0.0634+0.0307*0.200)*(4.100+1.00*2.000)*32

= 3.816 kN*m

2) 光面钢筋,所以取值v i=0.7

3) 因为C > 65,所以取C = 65

4) 计算按荷载效应的准永久组合作用下,构件纵向受拉钢筋应力

σsq=Mq/(0.87*ho*As) 混规(7.1.4-3)

=3.816×106/(0.87*80*251)

=218.438N/mm

5) 计算按有效受拉混凝土截面面积计算的纵向受拉钢筋配筋率

矩形截面积,Ate=0.5*b*h=0.5*1000*120=60000 mm2

ρte=As/Ate 混规(7.1.2-4)

=251/60000 = 0.0042

因为ρte=0.0042 < 0.01,所以让ρte=0.01

6) 计算裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数ψ

ψ=1.1-0.65*ftk/(ρte*σsq) 混规(7.1.2-2)

=1.1-0.65*1.780/(0.0100*218.438)

=0.570

7) 计算单位面积钢筋根数n

n=1000/dist = 1000/200

=5

8) 计算受拉区纵向钢筋的等效直径d eq

d eq= (∑n i*d i2)/(∑n i*v i*d i)

=5*8*8/(5*0.7*8)=11

9) 计算最大裂缝宽度

ωmax=αcr*ψ*σsq/Es*(1.9*C+0.08*Deq/ρte) (混规(7.1.2-1) =1.9*0.570*218.438/2.0×105*(1.9*20+0.08*11/0.0100) =0.1532mm ≤ 0.30, 满足规范要求

2.跨中Y方向裂缝

1) 计算荷载效应

My = 表中系数(qgk+ψqqk)*Lo2

= (0.0307+0.0634*0.200)*(4.100+1.00*2.000)*32

= 2.380 kN*m

2) 光面钢筋,所以取值v i=0.7

3) 因为C > 65,所以取C = 65

4) 计算按荷载效应的准永久组合作用下,构件纵向受拉钢筋应力

σsq=Mq/(0.87*ho*As) 混规(7.1.4-3)

=2.380×106/(0.87*80*251)

=136.228N/mm

5) 计算按有效受拉混凝土截面面积计算的纵向受拉钢筋配筋率

矩形截面积,Ate=0.5*b*h=0.5*1000*120=60000 mm2

ρte=As/Ate 混规(7.1.2-4)

=251/60000 = 0.0042

因为ρte=0.0042 < 0.01,所以让ρte=0.01

6) 计算裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数ψ

ψ=1.1-0.65*ftk/(ρte*σsq) 混规(7.1.2-2)

=1.1-0.65*1.780/(0.0100*136.228)

=0.251

7) 计算单位面积钢筋根数n

n=1000/dist = 1000/200

=5

8) 计算受拉区纵向钢筋的等效直径d eq

d eq= (∑n i*d i2)/(∑n i*v i*d i)

=5*8*8/(5*0.7*8)=11

9) 计算最大裂缝宽度

ωmax=αcr*ψ*σsq/Es*(1.9*C+0.08*Deq/ρte) (混规(7.1.2-1) =1.9*0.251*136.228/2.0×105*(1.9*20+0.08*11/0.0100)

=0.0420mm ≤ 0.30, 满足规范要求

3.支座上方向裂缝

1) 计算荷载效应

M o y = 表中系数((qgk+ψqqk)*Lo2)

= 0.1131*(4.100+1.00*2.000)*32

= 6.211 kN*m

2) 光面钢筋,所以取值v i=0.7

3) 因为C > 65,所以取C = 65

4) 计算按荷载效应的准永久组合作用下,构件纵向受拉钢筋应力

σsq=Mq/(0.87*ho*As) 混规(7.1.4-3)

=6.211×106/(0.87*80*314)

=284.215N/mm

5) 计算按有效受拉混凝土截面面积计算的纵向受拉钢筋配筋率

矩形截面积,Ate=0.5*b*h=0.5*1000*120=60000 mm2

ρte=As/Ate 混规(7.1.2-4)

=314/60000 = 0.0052

因为ρte=0.0052 < 0.01,所以让ρte=0.01

6) 计算裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数ψ

ψ=1.1-0.65*ftk/(ρte*σsq) 混规(7.1.2-2)

=1.1-0.65*1.780/(0.0100*284.215)

=0.693

7) 计算单位面积钢筋根数n

n=1000/dist = 1000/160

=6

8) 计算受拉区纵向钢筋的等效直径d eq

d eq= (∑n i*d i2)/(∑n i*v i*d i)

=6*8*8/(6*0.7*8)=11

9) 计算最大裂缝宽度

ωmax=αcr*ψ*σsq/Es*(1.9*C+0.08*Deq/ρte) (混规(7.1.2-1) =1.9*0.693*284.215/2.0×105*(1.9*20+0.08*11/0.0100)

=0.2421mm ≤ 0.30, 满足规范要求

结构的计算步骤

结构计算步骤 一:前期准备工作: 1:拿到建筑方案后,根据建筑物的使用功能,依据高层规范第四章以及抗震规范的有关内容,(建筑物的最大适用高度、建筑物的高宽比、以及细部尺寸等,错层、连体、加强层、转换层登几种不利得结构形式中最多采用两种。)选择安全、经济、合理的结构形式。框架、框剪、剪力墙、混合结构以及筒体等。 2:进行计算前的前期准备工作,仔细研读地质报告,必要时通过多方讨论采用合理得基础形式。防震缝、伸缩缝、沉降缝的划分是否合理。(注意防震缝需要计算确定)明确结构计算的一些参数如:设防烈度、抗震等级、修正后的基本风压(在基本风压标准值的基础上需要调整)、各个不同功能的活荷载的取值。 二:进行运算阶段: 1:先取一个标准层的轴线,按照结构的需要做一些调整,使之满足结构建模需要,完成之后。将其导入结构建模pkpm中,完成轴线建模。 2:在导入之后的轴线上建梁、柱、墙等,建模时一定要准确无误不能有偏移. 3:将标准层的荷载加上,然后将所有的标准层进行组装,组装完成之后将所有的计算参数调整好,将调整好的标准层复制一个文件,作为最终的计算模型。 4:通过一系列的运算后,结合调整梁、柱、剪力墙等截面的厚度,

长度、偏心、位置等。使之满足结构合理性的一系列指标。刚心与质心是否重合、位移比、刚度比、承载力之比、周期比、刚重比、剪重比、周期值要适中,不能过大或者过小,过大则结构太柔不安全,过小则结构太刚不经济。尽量满足第一周期为平动,不要为扭转。以及结构薄弱层等等的调整。 5:将调整后的标准层用tssd,将标准层的结构布置图画出来,将截面尺寸标出来。然后做成块,放在建筑图上,仔细核对定位、偏心以及门窗洞口等是否有打架的地方。与建筑不一致的地方互相调整。6:将调整后的结构布置图的截面尺寸、定位等修改到先前的复制的模型中。这样标准层的建模基本就调整完毕。 7:将所有的标准层见到模型上去,然后复制一个文件,在进行所有的运算,调整之后,使之满足所有合理的结构参数。 8:将最终的结构条件输入到未经过运算的最初的完整的模型中,进行运算。 三:出图阶段: 首先利用tssd的数据画平面图命令,将每个自然层模板图一次画出。进行必要的调整。将轴线及轴线标注做成一个块或者图层。使用时方便插入。在单独做每一层结构平面布置图。并且完善好。 1:板的出图: 经过运算后在pkpm中将板的钢筋图画出,在出板之前将能拉通的钢筋,在板图中先行拉通。在出板图时同时将下列计算书同时转出,板的弯矩、剪力、裂缝、挠度、计算面积、实配钢筋、面积校核。以

土木工程毕业设计计算书计算步骤顺序,大体一样

毕业设计总依据及设计步骤(供参考)框架结构抗震设计步骤: 土木工程,论文网https://www.wendangku.net/doc/a15283573.html, 第一步、确定结构方案与结构布置 一、建筑结构体系选型 (一) 合理选用结构材料 建筑结构材料是形成结构的物质基础,根据不同结构类型的特点,正确选用材料,

就成为经济合理地选型的一个重要方面。按材料分类的结构类型如下: 砌体结构体系 按建筑材料分类的结构类型钢筋混凝土结构体系 钢结构体系 钢——混凝土组合结构体系 (二) 合理选择结构受力体系 现代建筑中,建筑物的造型可划分为两大类:多层及高层建筑、单层大跨度建筑,按结构受力形式分类,常用的结构体系大体如下: 混合结构体系 框架结构体系 多层及高层建筑剪力墙结构体系(包括框架——剪力墙、全剪力墙结构) 筒体结构体系(包括框筒、筒中筒、成束或组合筒体结构) 巨型结构体系 单层大跨度建筑平面结构体系:门式刚架、薄腹梁结构、桁架结构、拱结构 空间结构体系:壳体结构、网架结构、悬索结构、膜结构框架结构体系 多层与小高层常采用框架结构体系。 (1)框架结构体系的特点:框架是由梁、柱构件通过节点连接形成的骨架结构,框架结构的特点是由梁、柱承受竖向和水平荷载,墙仅起维护作用。其整体性和抗震性均好于混合结构,且平面布置灵活,可提供较大的使用空间,也可构成丰富多变的立面造型。框架结构可通过合理的设计,使之具有良好的延性,成为“延性框架”。在地震作用下,这种延性框架具有良好的抗震性能。 (2)钢筋混凝土框架:钢筋混凝土框架按其施工方法可分为:现浇框架、装配式框架及装配整体式框架三种。土木工程论文网https://www.wendangku.net/doc/a15283573.html, 地震区框架结构宜优先考虑选择现浇框架结构体系,其次是装配整体式框架结构体系,现已很少采用装配式框架结构体系;非地震区的框架结构则可以根据施工条件等因素具体选定。 (3)钢框架:钢框架的受力骨架为钢梁、钢柱,根据梁柱连接型式可分为半刚接框架和刚接框架。钢框架的抗震性能优于钢筋混凝土框架;钢梁、钢柱相对混凝土梁、柱截面较小,增大了有效使用面积;钢框架自重较轻,大大降低了基础造价;且施工周期短,具有良好的综合经济效益。钢框架多用于办公楼、旅馆、商场等公共建筑。 (4)框架结构体系选用限值:框架结构体系的抗侧刚度主要取决于梁柱的截面尺寸,一般梁柱截面惯性矩较小,在水平荷载作用下的侧向变形较大,抗侧移能力较弱,属较柔结构。当层数较多、侧向荷载较大时,为满足侧向刚度和强度要求,需加大截面,很不经济。而且高度增加时,框架结构顶点位移和层间相对位移较大,使得非结构构件(如填充墙、建筑装饰、管道设备等)在地震时破坏较严重。因此,框架结构的最大高度受到限制。 钢筋混凝土框架结构的合理层数是6~15层,最经济是10层左右;规范规定不超过12层的钢结构房屋可采用钢框架结构;框架结构高宽比不宜超过表1-2的限值;抗震等级见表1—3所示。

管道直径设计计算步骤

管道直径设计计算步骤 以假定流速法为例,其计算步骤和方法如下: 1.绘制通风或空调系统轴测图,对各管段进行编号,标注长度和风量。 管段长度一般按两管件间中心线长度计算,不扣除管件(如三通,弯头)本身的长度。 2.确定合理的空气流速 风管内的空气流速对通风、空调系统的经济性有较大的影响。流速高,风管断面小,材料耗用少,建造费用小;但是系统的阻力大,动力消耗增大,运用费用增加。对除尘系统会增加设备和管道的摩损,对空调系统会增加噪声。流速低,阻力小,动力消耗少;但是风管断面大,材料和建造费用大,风管占用的空间也增大。对除尘系统流速过低会使粉尘沉积堵塞管道。因此,必须通过全面的技术经济比较选定合理的流速。根据经验总结,风管内的空气流速可按表6-2- 1、表6-2-2及表6-2-3确定。除尘器后风管内的流速可比表6-2-3中的数值适当减小。 表6-2-1一般通风系统中常用空气流速(m/s) 支室内xx空干管 管进风口回风口气入口6~2~1.5~2.5~ 5.5~薄钢1483.53.5 工业建筑机6.5板、混凝土 械通讯 4~2~1.5~2.0~ 砖等

5~61263.03.0 工业辅助及 民用建筑 0.5 0.50.2~~0.7 自然通风~1.01.0类别 机械通风5~8 52~ 2~4风管 材料 表6-2-2空调系统低速风管内的空气流速部位 新风xx 总管和总干管 无送、回风口的支管 有送、回风口的支管频率为1000Hz时室内允许声压级(dB)<40~60>60 3.5~ 4.04.0~4.5 5.0~ 6.0 6.0~8.06.0~8.0 7.0~12.0 3.0~ 4.0 5.0~7.0 6.0~8.0 2.0~ 3.03.0~5.03.0~6.0表6-2-3除尘风管的最小风速(m/s)粉尘类

结构配筋设计全过程

柱内纵向钢筋的摆放间距: 板内钢筋的配置: 1.板底受力钢筋间距板厚h≤150mm时不宜大于200mm,板厚h>150mm 不宜大于且不宜大于 250mm。配筋与梁相同)。板的经济配筋率为 %~ % 。 2.板面负筋钢筋间距及构造要求见混凝土规范注意最小配筋的限制。 3.单向板分布钢筋 4.温度钢筋、防裂缝钢筋 5.在楼板角部,布置附加钢筋自己还不懂。 6.双向板的短向h0应取h-(15+d/2),一般可取h-20(相当于钢筋直径d=10),长向h0应取h-(15+d+d/2), 一般可取h-30(相当于钢筋直径d=10)。如果对此问题未予注意,而将两个方向的h0取为等值,这使另一方向的配筋量偏小。 7. 什么情况下的板可以采用双层双向配筋?关于双层双向配筋问题,规范没有明确的要求,哪 些部位必须双层双向配筋。但建议在厚板(180)以上,或受温度应力较大的部位混凝土易出现裂缝等部位,使用双层双向配筋。在这样的建议下,我个人在设计中通常都在以下部位采用双层双向配筋:基础筏板、地下室防水刚性底板、高层结构作为崁固层的楼板、使用荷载较大,且受力复杂的楼板(如,汽车坡道)、有动力荷载的楼板、屋面板、裸露在室外的楼板、异形楼板等等。还有就是面积比较小的房间,比如厨房,卫生间,拉通省事。在我所见过的和做过的设计里,板双层双向配筋的情况主要有筏板基础、地下室顶板、还有屋面板。筏板基础和地下室顶板双层双向配筋主要是因为荷载大,受力复杂,容易受力不均匀,所以双层双向配筋;屋面板双层双向配筋是因为屋面板受温度应力的影响很大,需要配温度钢筋,这样的话在施工上就造成了麻烦,所以一般屋面板就双层双向配筋了。 8.卧置在地基上的基础筏板,当板厚>2m时:宜沿板厚度方向间距不超过1米设置与板面平行的构造 钢筋网片直径≥12mm 间距≤200mm见混凝土规范 9.不能机械的固守“负筋必须与梁轴线垂直”的概念,应综合考虑钢筋的布置,以钢筋尽量不交叉重叠 为原则。如三角形板应双层双向布置,不应采用分离式配筋,这样施工起来也较方便。 框架梁纵向钢筋的配置: 1.非抗震梁(五级)的配筋按PKPM计算的结果配筋即可, 2.抗震梁的配筋除应满足一侧受拉纵筋最小钢筋直径 对于跨中钢筋的超筋限制规范没有明确规定,一般就按混凝土书的ζb来确定,其实PKPM会计算,我们只需按结果配筋就行。 对于梁端(即支座)的超筋; 考虑支座内力塑性重分布梁端ζ; 在满足计算要求的前提下,还要满足梁端截面的底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值,而且要注意这里的比值应该以实际配筋来计算。 概括一下:在计算最小配筋率时,实际工程中:1.当你计算梁的配筋率的时候,验算是否达到最小配筋率,请用b·h来做乘数,验算最大配筋率的时候,分子请用b·h。,这样偏安全。2.计算柱子配筋率时,全用b·h。 经济配筋率:矩形梁%~% ,T形梁%~%

excel合并计算怎么做

excel合并计算怎么做 格式都一样 你直接点合并计算 然后他提示你选择区域 你就先选一个区域然后添加区域 然后再选一个区域再添加最好再点确定就好了 引用位置里面一般的格式要一样 就是差不多和数据透视表一个意思!! 在要显示合并数据的区域中,单击其左上方的单元格。 在“数据”菜单中,单击“合并计算”。 在“函数”框中,单击需要用来对数据进行合并的汇总函数。 单击“引用位置”框,再单击要进行合并的第一个区域的工作表标签,键入区域的给定名称,再单击“添加”。对每个区域重复这一步骤。 如果要在源区域的数据更改的任何时候都自动更新合并表,并且您确认以后在合并中不需要包括不同的或附加的区域,请选中“创建连至源数据的链接”复选框。 根据位置进行合并时,请将“标签位置”下的复选框设为空。Microsoft Excel 不将源数据中的行或列标志复制到合并中。如果需要合并数据的标志,请从源区域之一进行复制或手工输入。根据分类进行合并时,在“标签位置”下,请选中指示标志在源区域中位置的复选框:首行、最左列或两者都选。任一与其他源数据区域中的标志不匹配的标志都会导致合并中出现单独的行或列 1、制作1张与前两个工作表相同格式空白汇总工作表。 2、选中汇总表中拟汇总数据区域。 3、在“数据/合并计算/函数/求和/引用位置/用框内拾数器选取1表汇总数据区域/添加,即将1表汇总区域添加到…所有引用位置?框中”;同样处理2表。 4、点“确定”,即完成两表的数据汇总。 1、制作1张与前两个工作表相同格式空白汇总工作表。 2、选中汇总表中拟汇总数据区域。 3、在“数据/合并计算/函数/求和/引用位置/用框内拾数器选取1表汇总数据区域/添加,即将1表汇总区域添加到…所有引用位置?框中”;同样处理2表。 4、点“确定”,即完成两表的数据汇总。

毕业设计手算计算书基本步骤模板1

1 建筑设计 1.1 建筑方案的比选与确定 根据毕业设计任务书的要求,在参观了一些办公大楼的基础上,我先后做出了三个方案,经过初选,摈弃方案三,现将方案一与方案二做一比较,以此确定最终的建筑设计方案。 1.1.1建筑功能比较 由于此保险公司办公楼要求有营业大厅,故可以采用两种方式,一种是将营业大厅单独设置在一边,即采用裙楼的方式,主楼办公区8层,裙楼2层,这样功能划分明确,且建筑物有错落感,外形美观,但结构布置和计算麻烦些;另一种则用对称的柱网,一楼设置营业大厅,与办公区2-8层的布置不同,这样主要的问题就是底层的功能划分了,考虑方便,美观,防火等,此方案绘图和计算相对容易些,考虑到是初次设计完整的一栋框架结构,主要目的是掌握思想方法,故采用方案2,柱网完全采用对称布置。关于底层平面的布置的问题又有如下两种方案: 方案一建筑底层平面布置完全对称,这样有利于引导人流,且外形较好,里面效果好,现浇整体布局较为紧凑,便于设计计算和施工;由于底层有大型的营业大厅,而且要求与办公区隔离,该方案楼梯布置比较困难,若分两边布置,则使建筑无门厅主楼梯,不利于交通组织,将其因为对称布局带来的优势丧失,且将对电梯的布置带来问题;若于中门厅处布置一部主楼梯,则为了防火需要(以防形成“袋形走廊”),要在建筑两侧加设防火楼梯与防火出口,造成不经济,且将楼梯置于建筑两头不利于抗震设计。 方案二建筑底层平面非对称布置,可能导致交通组织不明确,但在设置两个入口后问题得到解决,营业大厅不布置在中间,而是放在最右边,有其单独的入口,中间用一道门即可与办公区的门厅隔离,达到设计要求。该方案楼梯布置较为合理,于门厅布置主楼梯一部,通向楼顶,设置防火卷门,即起到消防楼梯的作用,引导人流且同两部电

3.结构设计基本步骤、方法及相关概念

结构设计基本步骤、方法及相关概念 PKPMCAD 邹军 一、常用规范 建筑结构荷载规范 混凝土设计规范 建筑抗震设计规范 建筑地基设计规范 高层建筑混凝土结构技术规程 岩土工程勘察规范 二、基本资料及信息 1.建筑需求:建筑外观、平面布局及使用功能要求,建筑重要性。需要相应阶段的建筑图纸、审批文件。 2.使用荷载:一般民用建筑可查看可在规范,普通住宅、办公室为2.0kN/m2,阳台2.5kN/m2;电梯机房等效8kN/m2;消防车等效20kN/m2。 工业厂房需要业主提供文件,指定使用荷载。 3.风信息:(荷载规范、高规) a.基本风压:一般用50年一遇,深圳为0.75kN/㎡,对应风速约120公里 /小时;高度大于60米的结构,承载力计算用100年一遇的 风压,深圳为0.90 kN/㎡) b.地面粗糙度:一般城市市区可选C c.体型系数:一般建筑取1.3

d.基本周期:简单估算(0.1x楼层数),用于计算风振 e.其他相关概念: Wk=βzμsμzW0 用于主要承重结构 Wk=βgzμsμzW0 用于围护结构 风压高度变化系数, 风振系数(基本自振周期大于0.25s,高度大于30m且高宽 比大于1.5的房屋,考虑顺风向风振系数;横向 风软件没有考虑) 阵风系数:计算围护结构风荷载 群体效应:群集的高层建筑,相互间距较近时,风力相互 干扰,体型系数应增大。 4.地震信息:(抗震规范、高规) a.设防烈度:按设计基本地震加速度值划分,分为6度(0.05g)、7 度(0.10g)、7度(0.15g)、8度(0.20g)、8度(0.30g)、 9度(0.40g),具体取值由政府规定(可查抗规附表),。 深圳为7度(0.1g) b.设计地震分组:按震中的近、远划分,分为第1组、第2组、第3组。 深圳为第1组 c.场地土类别:按土层等效剪切波速和土层厚度划分,分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、 Ⅳ四类,大部分为Ⅱ类。由地质勘探部门提供。可以理 解为Ⅰ类场地土最结实,Ⅳ最差。 d.其他抗震相关概念: 抗震设防三水准:小震不坏、中震可修、大震不倒。

建筑结构设计计算步骤探讨

新的建筑结构设计规范在结构可靠度、设计计算、配筋构造方面均有重大更新和补充,特别是对抗震及结构的整体性,规则性作出了更高的要求,使结构设计不可能一次完成。如何正确运用设计软件进行结构设计计算,以满足新规范的要求,是每个设计人员都非常关心的问题。以SATW软件为例,进行结构设计计算步骤的讨论,对一个典型工程而言,使用结构软件进行结构计算分四步较为科学。 1.完成整体参数的正确设定 计算开始以前,设计人员首先要根据新规范的具体规定和软件手册对参数意义的描述,以及工程的实际情况,对软件初始参数和特殊构件进行正确设置。但有几个参数是关系到整体计算结果的,必须首先确定其合理取值,才能保证后续计算结果的正确性。这些参数包括振型组合数、最大地震力作用方向和结构基本周期等,在计算前很难估计,需要经过试算才能得到。 (1)振型组合数是软件在做抗震计算时考虑振型的数量。该值取值太小不能正确 反映模型应当考虑的振型数量,使计算结果失真;取值太大,不仅浪费时间,还可能使计算结果发生畸变。《高层建筑混凝土结构技术规程》5.1.13-2 条规定,抗震计算时,宜考虑平扭藕联计算结构的扭转效应,振型数不宜小于15,对多塔结构的振型数不应小于塔楼的9 倍,且计算振型数应使振型参与质量不小于总质量的90%。一般而言,振型数的多少于结构层数及结构自由度有关,当结构层数较多或结构层刚度突变较大时,振型数应当取得多些,如有弹性节点、多塔楼、转换层等结构形式。振型组合数是否取值合理,可以看软件计算书中的x, y 向的有效质量系数是否大于0.9 。具体操作是,首先根据工程实际情况及设计经验预设一个振型数计算后考察有效质量系数是否大于0.9 ,若小于0.9 ,可逐步加大振型个数,直到x,y 两个方向的有效质量系数都大于0.9 为止。必须指出的是,结构的振型组合数并不是越大越好,其最大值不能超过结构得总自由度数。例如对采用刚性板假定得单塔结构,考虑扭转藕联作用时,其振型不得超过结构层数的3 倍。如果选取的振型组合数已经增加到结构层数的3倍,其有效质量系数仍不能满足要求,也不能再增加振型数,而应认真分析原因,考虑结构方案是否合理。 (2)最大地震力作用方向是指地震沿着不同方向作用,结构地震反映的大小也各不相同,那么必然存在某各角度使得结构地震反应值最大的最不利地震作用方向。设计软件可以自动计算出最大地震力作用方向并在计算书中输出,设计人员如发祥该角度绝对值大于15 度,应将该数值回填到软件的“水平力与整体坐标夹角”选项里并重新计算,以体现最不利地震作用方向的影响。 (3)结构基本周期是计算风荷载的重要指标。设计人员如果不能事先知道其准确值,可以保留软件的缺省值,待计算后从计算书中读取其值,填入软件的“结构基本周期”选项,重新计算即可。 上述的计算目的是将这些对全局有控制作用的整体参数先行计算出来,正确设置,否则其后的计算结果与实际差别很大。 2. 确定整体结构的合理性 整体结构的科学性和合理性是新规范特别强调内容。新规范用于控制结构整体性的

第8章 合并计算与分类汇总

88.1 合并计算 技巧1:按位置合并计算 如果数据的源区域中包含不同工作表的相似数据(如图8-1 所示,三个工作表中包含不同地区的销售数据),要合并数据得到总计值,可以按位置合并计算。 图8-1 (1) 新建一张工作表,将其命名为“一季度统 计”,在该工作表输入内容,如图8-2所示。 图8-2 (2) 选择B3:D6单元格区域,在“数据”选 项卡的“数据工具”组中单击“合并计算”按钮,如图8-3所示,打开“合并计算”对话框。 图8-3 (3) 单击“引用位置”文本框右侧的拾取器按 钮(如图8-所示),在“长沙”工作表中选择数据区域,如图8 -4所示。 图8-

图8-4 (5)再用同样的方法引用“杭州”、“济南”工作表中的数据区域,如图8-5所示。 图8-5 (6)单击“确定”按钮,合并数据到“一季度统计”的单元格区域B3:D6中,如图8-6所示。 图8-6 图8-10 技巧2:按类别合并计算 在日常工作中,有时需要合并多个表格 图8- 应用扩展作步骤 添加后 合并计算结果 选择

图8- (2)在“函数”中选中“求和”,单击“引用 位置”右侧的拾取器,依次添加“一月份”与“二月份”两个表格中的数据源,然后勾选上“最左列”复选框,如图8-所示。 图8- 图8-15 选择存放计算结果的单元格,在“数据” 选项卡的“数据工具”组中单击“合并计算”按钮, 打开“合并计算”对话框。 产品销量统计 计算结果

图8- 图8-16 图8-17 技巧4:巧用合并计算商品平均价格 如图8-所示是一家商店的学生用品报价 图8- 图8- (1)建立统计平均价格的工作表,选择存放计 图8- (2)在“函数”下拉列表中选择“平均值”(如图8-所示),将光标定位到“引用位置”编辑框,操作步骤 计算结果选取数据源

CASS计算土方量的方法(断面法、三角网法、方格网法、两期计算法)

CASS计算土方量的方法(断面法、三角网法、方格网法、两期计算法) 我们在日常的测量工作中,经常都需要计算一些土方量,而计算两期土方是CASS 的特色之一,特别是区域土方平衡施工过程中,或测量了两次结果之后,它能一次性为我们计算出同一区域的填挖方土方量,很是方便。为了使大家深入了解CASS6.1计算两期土方的方法,提出此问题与大家一起讨论学习。 一般来说,下面三种方法均可以计算两期土方: 1、两断面线间土方计算 2、DTM法两期土方计算 3、方格网土方计算(测量推荐) 三角网法、方格网法是常用的方法,断面法是提供给甲方的方量依据,一般三种方法的计算差距不会超过2%---5% 。 三角网法计算方量:点击等高线,选建立DTM或图面DTM完善 点击建立DTM后会显示:

选由图面高程点生成,确定。 此时要注意左下角显示的文字,点击回车键即可。把区域的边界线选中后,就会自动形成三角网,如图所示:

三角网形成后,再点击工程运用中的DTM法计算土方量,选中根据图上三角网,如图所示: 选中后就会显示下图:

注意左下角的提示:输入平场高度(就是设计深度,一般情况要加上超深0.5m)后回车,方量就会在左下角有显示。方量计算完成。 方格网法计算方量:方格网法计算方量首先要采点,点击工程运用鼠标向下,选指定点生成数据文件,如图所示:

然后就会自动跳出一个窗口,如图所示: 先把文件放在自己能够找的道的文件里,如桌面,起好名字,保存即可。 窗口自动关闭后,左下角就会显示指定点:,此时,只要把鼠标放在高程点上左击后,会显示地物代码,代码就是点的行政代码,如边界线就写B,房子就写F,现在采点直接回车即可。回车后,又会显示高程(0.00),这是后,就需要输入你所用鼠标点击的高程点。水深要有负号,当然,正的水深就不需要加号了,直接输入就好。 最后会显示的是输入点号(1),这一步,只要直接回车就可以了。就这样把工作区域的点全部踩完。 重新打开CASS成图软件,点击绘图处理的站高程点如下图: 就会弹出一个窗口,如下图:

计算方法课程设计

数理学院2014级信息与计算科学 课程设计 姓名:刘金玉 学号: 3141301240 班级: 1402 成绩:

实验要求 1.应用自己熟悉的算法语言编写程序,使之尽可能具有通用性。2.上机前充分准备,复习有关算法,写出计算步骤,反复检查,调试程序。(注:在练习本上写,不上交) 3.完成计算后写出实验报告,内容包括:算法步骤叙述,变量说明,程序清单,输出计算结果,结构分析和小结等。(注:具体题目具体分析,并不是所有的题目的实验报告都包含上述内容!) 4.独立完成,如有雷同,一律判为零分! 5.上机期间不允许做其他任何与课程设计无关的事情,否则被发现一次扣10分,被发现三次判为不及格!非特殊情况,不能请假。旷课3个半天及以上者,直接判为不及格。

目录 一、基本技能训练 (4) 1、误差分析 (4) 2、求解非线性方程 (6) 3、插值 (12) 4、数值积分 (12) 二、提高技能训练 (16) 1、 (16) 2、 (18) 三、本课程设计的心得体会(500字左右) (21)

一、基本技能训练 1、误差分析 实验1.3 求一元二次方程的根 实验目的: 研究误差传播的原因与解决对策。 问题提出:求解一元二次方程20ax bx c ++= 实验内容: 一元二次方程的求根公式为 1,22b x a -+= 用求根公式求解下面两个方程: 2210(1)320(2)1010 x x x x +-=-+= 实验要求: (1) 考察单精度计算结果(与真解对比); (2) 若计算结果与真解相差很大,分析其原因,提出新的算法(如先求1x 再 根据根与系数关系求2x )以改进计算结果。 实验步骤: 方程(1): 根据求根公式,写出程序: format long a=1;b=3;c=-2; x1=((-1)*b+sqrt(b^2-4*a*c))/2*a

给初学者的建议-结构设计的过程

给初学者的建议-结构设计的过程 设计的过程以及结构设计所包括的内容有一个大致的了解,请前辈们不要见笑了,新人们有什么问题也可以在贴中提出来,大家共同讨论,共同进步。 1,看懂建筑图 结构设计,就是对建筑物的结构构造进行设计,首先当然要有建筑施工图,还要能真正看懂建筑施工图,了解建筑师的设计意图以及建筑各部分的功能及做法,建筑物是一个复杂物体,所涉及的面也很广,所以在看建筑图的同时,作为一个结构师,需要和建筑,水电,暖通空调,勘察等各专业进行咨询了解各专业的各项指标。在看懂建筑图后,作为一个结构师,这个时候心里应该对整个结构的选型及基本框架有了一个大致的思路了。 2,建模(以框架结构为例) 当结构师对整个建筑有了一定的了解后,可以考虑建模了,建模就是利用软件,把心中对建筑物的构思在电脑上再现出来,然后再利用软件的计算功能进行适当的调整,使之符合现行规范以及满足各方面的需要。现在进行结构设计的软件很多,常用的有PKPM,广厦,TBSA等,大致都差不多。这里不对软件的具体操作做过多的描述,有兴趣的可以看看,每个软件的操作说明书。每个软件都差不多,首先要建

轴网,这个简单,反正建筑已经把轴网定好了,输进去就行了,然后就是定柱截面及布置柱子。柱截面的大小的确定需要一定的经验,作为新手,刚开始无法确定也没什么,随便定一个,慢慢再调整也行。柱子布置也需要结构师对整个建筑的受力合理性有一定的结构理念,柱子布置的合理性对整个建筑的安全与否以及造价的高低起决定性作用。。不过建筑师在建筑图中基本已经布好了柱网,作为结构师只需要对布好的柱网进行研究其是否合理。适当的时候需要建议建筑更改柱网。当布好了柱网以后就是梁截面以及主次梁的布置。梁截面相对容易确定一点,主梁按1/8~1/12跨度考虑,次梁可以相对取大一点主次梁的高度要有一定的差别,这个规范上都有要求。而主次梁的布置就是一门学问,这也是一个涉及安全及造价的一个大的方面。总的原则的要求传力明确,次梁传到主梁,主梁传到柱。力求使各部分受力均匀。还有,根据建筑物各部分功能的不同,考虑梁布置及梁高的确定。梁布完后,基本上板也就被划分出来了,当然悬挑板什么的现在还没有,需要以后再加上。。,梁板柱布置完后就要输入基本的参数啦,比如混凝土强度啊,每一标准层的层高啊,板厚啊,保护层啊,这个每个软件设置的都不同,但输入原则是严格按规范执行。当整个三维线框构架完成,就需要加入荷载及设置各种参数了,比如板厚啊,板的受力方式啊,悬挑板的位置及荷载啊什么的,这时候模形也可以

断面土方计算步骤

南方CASS 7.1场地断面土方计算 第一步、展出计算区域内的高程点; 第二步、绘出需平整的边界闭合线(切割边界线),再确定纵断面线的方向和长度,纵断面线的长度应与两端的边界闭合线相交; 第三步、点工程应用->生成里程文件由纵断面线生成新建,按提示选纵断面线,弹出由纵断面线生成里程文件的对话框,选结点,填写横断面间距及左、右长度(横断面长度应超出边界闭合线,这主要是考虑放坡问题),点确定; 第四步、点击工程应用生成里程文件由纵断面线生成添加、变长、剪切,添加是在横断面线上加横断面线;变长是调整横断面线的长短的问题;剪切是把放坡以外的横断面线剪去。在第三步完成后,即可在图面上大概确定放坡的位置,连成闭合线,点剪切后选这根闭合线,长出的横断面线会删除; 第五步、点击工程应用->生成里程文件->由纵断面线生成->设计,按提示栏选择切割边界线(平整的边界闭合线),再按提示选横断面线,这时会在左横断面线与切割边界线相交点上出现设计高程对话框,输入该断面线的设计高程,回车,输入右端的设计高程,回车,再选下一条横断面线,以此类推,输入完毕后退出; 第六步、点击工程应用->生成里程文件->由纵断面线生成->生成,按提示选纵断面线即弹出生成里程文件对话框。第一栏应选第一步展点时的高程数据文件(格式.dat),第二栏应输入并保存生成的里程文件名(格式.hdm),第三栏应输入并保存相对应的坐 —1—

标数据文件名(格式.dat)。最后输入横断面线插值间距和起始里程后,点确定,这时图中纵断面线与横断面线交点上会标出中桩里程及高程。 第七步、点击工程应用断面法土方计算场地断面,弹出断面设计参数对话框,在选择里程文件栏下打开上步中第二栏所保存的文件,在横断面设计文件栏下打开上步中第三栏所保存的文件,再输入坡度、纵横向比例、行列间距等项,最后点确定,再次弹出绘制纵断面对话框,输入所绘位置和比例后点确定,这时纵断面图就绘制在你给定的位置上。按提示,在屏幕上指定横断面图绘制的起始位置就会绘出所有的横断面图和挖填面积。如果要修改横断面线和设计断面线,点击工程应用断面法土方计算编辑断面线,按提示选择后,弹出编辑对话框,在所需的位置插入距离、高程即可,左断面的距离为-,右为+。 第八步、点击工程应用断面法土方计算图面土方计算,按提示框选所有横断面,回车,按提示在屏幕上指定土石方计算表左上角位置,即完成全部工作。 场地断面法二期土方计算 分别用第一期工程(开挖前的原始地貌)、第二期工程(开挖平整后)的高程文件分别生成里程文件一和里程文件二。 第一步:第一期工程的里程文件生成可按上面的第一步至第六步完成。第二期工程的里程文件生成可免去第五步的设计工作。第二期工程在上面的第三步中的新键前,把平面图中第一期的横断面线删除,重新建立横断面线,但二期的纵横断面线需重合。第二步:使用其中一个里程文件生成纵横断面图。如绘出第一期的(见上面的第七步),后点击工程应用断面法土方计算图上添加断面线,系统弹出添加断面线对话框,在 —2—

cass断面法土方计算详细步骤

一、系统环境: (1)操作系统WIN XP ; (2)应用环境:南方CASS7.0 FOR CAD2004 或CAD2006 二、实例数据:坐标高程数据文件:dgx.dat (路径:\Program Files\CASS70\DEMO\dgx.dat ) 三、准备工作: 展绘坐标数据文件dgx.dat 中的测点点号,并绘制等高线。基本操作如下: (1)【绘图处理】菜单--【展野外测点点号】;弹出“输入坐标数据文件名”对话框中,打开dgx.dat文件,展绘出测点点号; (2)【等高线】菜单--【建立DTM】;弹出“建立DTM”对话框中,“选择建立DTM方式”中单选“又数据文件生成”;“坐标数据文件名”中打开dgx.dat文件;“结果显示”中单选“显示建三角网结果”;单击【确定】完成DTM的建立。 (3)【等高线】菜单--【绘制等高线】;弹出“绘制等值线”对话框,修改“等高距”为0.5米;“拟合方式”中单选“三次B样条拟合”;单击【确定】完成等高线的绘制。 (4)【等高线】菜单--【删三角网】。 四、道路断面设计阶段工作: 1. 设计线路走向,即确定纵断面线:在等高线地形图中绘制道路的纵断面剖面线:使用pline绘多段线命令,连接dgx.dat 中测点点号4 21和227,起点测点421,终点测点227。如图所示:

2. 绘制道路的纵断面图,以便下一步中确定“横断面设计文件”中的各个横断面的中桩设计高。基本操作如下: 【工程应用】菜单-【绘断面图】-【根据已知坐标】,弹出“断面线上取值”对话框,在“选择已知坐标获取方式”中单选“由数据文件

生成”;在“坐标数据文件名”中打开dgx.dat文件;注意在“采样间距”中输入25米(该值可输入与横断面间距相同的数值,便于查看横断面个数及其中桩处的地面高程,并最终确定各里程处横断面的中桩设计高程);单击【确定】按钮。 弹出“绘制纵断面图”对话框,在“断面图比例”中默认横向1:50 0;纵向1:100;在“断面图位置”中单击“···”按钮,用鼠标在绘图区空白处指定纵断面图左下角坐标,返回“绘制纵断面图”对话框后,单击【确定】按钮。 3.在纵断面图中“拉坡”大致确定道路中桩设计高:使用pline多段线从纵断面图图左侧高程标尺1375米处,连接右侧高程标尺1380米处。如图所示: 图中红色曲线即为道路地面断面,白色直线为人工绘制的道路设计断面,每隔25米处有横断面的中桩地面高程,并可大致判断各里程处横断面的中桩设计高程,该纵断面按25米的间距有6个横断面。

路面结构设计计算书(有计算过程的)

公路路面结构设计计算示例 一、刚性路面设计 1)轴载分析 路面设计双轮组单轴载100KN ⑴ 以设计弯沉值为指标及验算面层层底拉力中的累计当量轴次。 ① 轴载换算: 16 1100∑=? ?? ??=n i i i i s P N N δ 式中 :s N ——100KN 的单轴—双轮组标准轴载的作用次数; i P —单轴—单轮、单轴—双轮组、双轴—双轮组或三轴—双轮组轴型i 级轴载的总重KN ; i N —各类轴型i 级轴载的作用次数; n —轴型和轴载级位数; i δ—轴—轮型系数,单轴—双轮组时,i δ=1;单轴—单轮时,按式43.03 1022.2-?=i i P δ计算; 双轴—双轮组时,按式22.051007.1--?=i i P δ;三轴—双轮组时,按式22.08 1024.2--?=i i P δ计算。

注:轴载小于40KN 的轴载作用不计。 ② 计算累计当量轴次 根据表设计规,一级公路的设计基准期为30年,安全等级为二级,轮迹横向分布系数η是 0.17~0.22取0.2,08.0=r g ,则 [][] 362.69001252.036508 .01 )08.01(389.8343651)1(30=??-+?=?-+=ηr t r s e g g N N 其交通 量在4 4 102000~10100??中,故属重型交通。 2)初拟路面结构横断面 由表3.0.1,相应于安全等级二级的变异水平为低~中。根据一级公路、重交通等级和低级变异水平等级,查表4.4.6 初拟普通混凝土面层厚度为24cm ,基层采用水泥碎石,厚20cm ;底基层采用石灰土,厚20cm 。普通混凝土板的平面尺寸为宽3.75m ,长5.0m 。横缝为设传力杆的假缝。 3 )确定基层顶面当量回弹模量tc s E E , 查表的土基回弹模量 a MP E 0 .350=,水泥碎石a MP E 15001=,石灰土a MP E 5502= 设计弯拉强度:a cm MP f 0.5=, a c MP E 4101.3?= 结构层如下: 水泥混凝土24cm 水泥碎石20cm 石灰土20cm × 按式(B.1.5)计算基层顶面当量回弹模量如下: a x MP h h E h E h E 102520.020.0550 20.0150020.02 222222122 2121=+?+?=++= 1 2 211221322311)11(4)(1212-++++=h E h E h h h E h E D x 1233)2 .05501 2.015001(4)2.02.0(122.0550122.01500-?+?++?+?= )(700.4m MN -= m E D h x x x 380.0)1025 7.412()12(3 1 31=?== 165.4)351025(51.1122.6)( 51.1122.645.045.00=?????? ?-?=?? ????-?=--E E a x 786.0)35 1125(44.11)( 44.1155 .055.00=?-=-=--E E b x a x b x t MP E E E ah E 276.212)35 1025 (35386.0165.4)( 3 1 786.03 1 00=???== 式中:t E ——基层顶面的当量回弹模量, a MP ;

excel合并计算的使用教程步骤图

excel合并计算的使用教程步骤图 在平时工作当中,我们经常会用Excel表格做一些数据的统计,当表格太多时操作起来要不停的切换表格进行统计,这样就会很繁琐,而且很容易出错,有没有方便快捷一些的方法呢?当然有!合并计算功能就可以把多个格式相同的表格数据进行合并计算。下面小编教你excel如何使用合并计算。 excel合并计算的使用教程以三个库的库存表为例,每个仓库库存型号和数量都不一样,其中其中有重合,现在我们怎么才能计算出汇总库存量出来? excel合并计算的使用教程图1 首先在这三张库存表后新建一个工作表,命名为汇总,用鼠标选中该工作表的A1单元格,然后选择菜单栏中的数据点击合并计算。 excel合并计算的使用教程图2 跳出界面以后,函数那里用求和,将鼠标点在引用位置下方的长框内 excel合并计算的使用教程图3 再将库1的数据都选中 excel合并计算的使用教程图4 点击合并计算上的添加按钮excel合并计算的使用教程图5 按照同样的方法,将库2和库3的数据都添加上,如下图所示。再勾选上面的首行和最左列。 其中将三个表的数据都添加上去表示我们要把这三个表的数据进行合并计算,计算函数就是前面选择的求和。 首行和最左列表示我们要按照首行的型号、数量以及最左列的产

品型号作为标签分类合并计算它的数量。 点击确定。 excel合并计算的使用教程图6 结果就是这样,将每种库存的数量都汇总出来了。但是型号上面缺少了标签,没关系,自己添加就是。excel合并计算的使用教程图7 添加好了,那么一张库存汇总表就完成了。怎么样?合并计算的功能是不是非常强大? excel合并计算的使用教程图8 下一页更多精彩excel2010 合并计算的方法excel2010 合并计算的方法合并计算步骤1:如下图,我们要把初一(1)班、初一(2)班、初一(3)班中的3个班的记录合并到一个主工作表中。所以先在3个工作表中输入原始数据(各班班主任已录入好)。打开这3个表所在的工作薄。 excel2010 合并计算的方法图1excel2010 合并计算的方法图2excel2010 合并计算的方法图3 合并计算步骤2:新建一个工作表,把新建的工作表的标签命名为全年级。如下图所示: excel2010 合并计算的方法图4 合并计算步骤3:在标签为全年级的工作表中,选择A3单元格,单击鼠标;单击数据选项卡,然后单击数据工具集中的合并计算按钮,如下图的示: excel2010 合并计算的方法图5 合并计算步骤4:在弹出的对话框中进行如下图操作: excel2010 合并计算的方法图6 合并计算步骤5:把首行与最左列前面的勾给勾选上,然后点确定按钮; excel2010 合并计算的方法图7 合并计算步骤6:你现在已得到

直墙拱结构的设计计算步骤及实例-原稿

中国矿业大学力学与建筑工程学院 2014~2015学年度第二学期《地下建筑结构》课程设计 学号02120714 班级12级土木8班 姓名肖浩汉 力学与建筑工程学院教学管理办公室

中国矿业大学力学与建筑工程学院 《地下建筑结构》课程设计任务书《地下建筑结构》课程设计是教学计划要求中的一个重要教学环节,是在通过学习地下建筑结构相关知识、相关理论的基础上,结合地下工程专业方向的具体特点而进行的一次教学实践活动。 通过课程设计,结合相关的设计要求,掌握地下建筑结构设计中的部分设计内容,使学生所学到的基础理论和专业技术知识系统、巩固、延伸和拓展,培养学生自身独立思考和解决工程实际问题的能力,学会使用各种相关的工具书及查找资料。 完成地下建筑结构设计书一份,内容包括设计计算书、内力图和设计截面图。 一、设计题目 某整体式直墙拱形衬砌的计算。 二、设计资料 某隧道埋深85m,围岩为Ⅲ级围岩,RQD=85%,R c=57.4MPa,容重γ0=25 kN/m3,弹性抗力系数5 1.410 K=?kPa。采用整体式直墙拱混凝土衬砌,混凝土标号为C30。顶拱是变厚度的单心圆拱,拱的净矢高f0=3.7m,净跨l0=11.3m。 墙净高按 3.5米算。初步拟定拱顶厚度 0250 d x =+mm,拱脚厚度 n 300 d y =+mm,边墙的厚度为 c n 200 d d =+mm,墙底厚度增加 d 200 d=mm。试进行衬砌内力计算与截面校核。若截面校核不通过,请重新设计衬砌厚度并进行计算与校核。 变量x和y根据个人学号确定,具体方法为:设学号后三位为abc,则max(,) y ab bc =,min(,) x ab bc =。例如:abc=123,则23 y=,12 x=。 三、课程设计要求

渠道流量设计计算方法及步骤

介绍农田水利小型排灌渠道流量计算方法和步骤 秦长庚 在水利建筑工程设计和施工中常遇到流量计算问题,农田水利小型排灌渠道、排灌涵闸流量计算,是根据水流的过水断面形状和水流流态不同进行的流量计算方法也不一样,渠道过水断面是根据各地的土质情况确定,土质坚硬的一般以梯型、矩型为主,也有采用建筑物工程的圆型过水断面,水闸流量计算是根据进水闸的水流流态形式情况进行流量计算的,本次主要是以梯型断面为例介绍流量计算方法和计算步骤。 小型农田排灌渠道是由渠底宽度,渠道边坡和渠道安全超高,渠道堤顶宽度组成,渠道流量计算在平原湖区是大都采用《明渠均匀流计算公式》计算,明渠均匀流是水流在渠道中流动,各断面的水深、断面平均流速和流速分布都沿流向不变,这种水流状况称为明渠均匀流。 明渠均匀流的流量计算公式为 Q W C . R i 计算公式中各符号表示为;

Q 流量m3/s W过水断面W2 C谢才系数C - R g n R水力半径R W x i渠道纵坡 n糙率 求公式中的各项数据,首先要计算出渠道断面的水力要素如下表; 渠道断面的水力要素表 例;某地计划开挖一条排灌渠道,渠道断面形状为梯形断面,设计该渠道底宽b=4m,边坡m=1:2,渠道内正常过水深h=2.5m,渠底纵坡i=1/1000,渠道边坡糙率i=0.025.计算该排灌渠道可通过最大流量为: 3 Q m / s 计算步骤;

1.过水断面计算 3. 水力半径计算 4. 谢才系数计算 1.120'225 1.025 R g 1.120.225 g 15. n 1.5 0.15 0.225 5. 流量计算 Q W C . R i 22.5 44.44 .1.12 0.001 34.32m 3/S 该排灌渠道设计的过水断面可通过34.32m 3 / S W (b m 2h) h (4 2 2.5) 2.5 22.50 m 2 2.湿周计算 x b 2m .1 22 4 2 2. 5 ,1 22 20.12 R _(b_mh)h_ 2 2h 1 22 (4 2 2.50 2.5 2 2 2.5 1 22 空 1.12 20.12

相关文档