文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 塑性混凝土防渗墙施工应用案例

塑性混凝土防渗墙施工应用案例

塑性混凝土防渗墙施工应用案例
塑性混凝土防渗墙施工应用案例

塑性混凝土防渗墙施工在官地水电站的应用

王词重赵喜云肖亮

摘要在水利水电工程的基础防渗施工中,塑性混凝土防渗墙是一种重要的基础防渗处理方

法,其中成槽技术、泥浆固壁和塑性混凝土的连续施工成为其中的关键技术。通过官地围堰工

程防渗墙的施工,使我们掌握了塑性混凝土防渗墙施工的基本工艺,为我公司今后进行深墙体

塑性混凝土防渗墙的施工总结了经验。

关键词围堰塑性砼防渗墙技术

目前国内外的防渗墙施工有:塑性混凝土防渗墙、高压旋喷混凝土防渗墙、素混凝土防渗墙等,相比而言,高压旋喷防渗墙施工较快,但可靠性不好,素混凝土防渗墙容易产生裂缝,不适合大面积防渗墙的施工,塑性混凝土防渗墙是国内外大面积防渗墙施工的一种有效方法。该项施工技术能够有效防止围堰发生渗漏,保证堰体稳定。塑性混凝土防渗墙施工技术在水电市场的应用会越来越广,有着广阔的应用前景。

1概述

1.1工程概况

下游围堰位于大坝下游约410m处,堰顶高程为1221.00m,最大堰高26.0m,顶宽10.00m,最大底宽约122.5m,长约197.5m。防渗墙施工平台高程1208.5m,防渗墙厚度为0.8m。最大处理深度约42.5m,防渗面积3400m2,设计采用塑性混凝土防渗。

1.2工程地质

根据勘测资料显示,河床覆盖层最大厚度约30m,由于施工弃渣原因,河床覆盖层厚度有所改变,大体分三层,Ⅰ层为卵砾石夹砂层,厚3~5m,分布于河床底部;Ⅱ层为块碎石夹砂砾石层,厚6~8m,孤、块石较多,局部为含泥块碎石,分布于河床中下部;Ⅲ层为含泥漂卵砾石夹砂层,厚10~20m,块石及漂砾较多,局部夹细砂透镜体,厚0.3~0.4m,分布于河床上部。

堰基岩体为角砾熔岩、火山角砾集块岩和枕状玄武岩,结构较松散,渗透性强。弱风化上段下限高程1165m,厚4~20m,下部弱风化基岩透水率为1.2~11Lu;左堰肩弱风化下段透水率为5~17Lu;右堰肩弱风化下段及微新岩体透水率多大于10Lu,大者可达50~60Lu。2工程施工难点

由于左、右堰肩边坡风化、卸荷较发育,岩体透水性强,给围堰的防渗施工增加了难度,要求防渗施工必须可靠,切实起到防渗的作用,这是防渗墙施工的难点之一。

河床覆盖层较厚,存在架空现象和孤块石,容易造成防渗墙壁塌方。如何能够顺利穿

过孤石和漂石,保证防渗墙壁不坍塌,这是防渗墙施工的难点之二。

在混凝土施工时,如何保证混凝土在连续施工的情况下不堵管,保证防渗墙墙体整体性和致密性,也成为施工的又一难点。

3防渗墙施工程序及方法

围堰防渗墙轴线长约140m,墙体厚度0.8m,最大墙深42.5m,造孔工程量3400m2,砼浇筑约2720m3。

3.1施工程序

防渗墙施工程序框图见图1。

图1防渗墙施工程序框图

3.2施工准备

成槽施工前先进行导向槽和施工平台的施工,沿防渗墙轴线用混凝土浇筑一个0.9m×1.5m(宽×深)的导向槽。

3.3成槽施工

3.3.1槽段划分

槽孔划分为两序施工,Ⅰ、Ⅱ序槽孔间隔布置,先施工Ⅰ序槽孔,再施工Ⅱ序槽孔。

根据防渗墙造孔深度及施工特点,防渗墙的槽段定为6.8m,即4个0.8m的主孔和3个1.2m的副孔。以轴线140m计算,防渗墙可划分为23个槽段,分12个一期槽孔,11个二期槽孔。钻劈法典型槽段划分示意图见图2。

3.3.2成槽方法

按照测量放线将CZ-5型冲击钻机摆放到位,利用“钻头”冲击地层形成“槽孔”,采用“钻劈法”进行防渗墙成孔施工,每个槽段先劈打主孔至设计深度,再劈打副孔成槽,

待Ⅰ序孔混凝土浇筑后再进行II序槽施工。

采用传统的抽筒排渣。

图2钻劈法施工典型槽段划分示意图

3.3.3护壁泥浆

为了保证在施工过程中孔壁的稳定,采用泥浆固壁的方法,同时泥浆也起到了悬浮钻渣以及冷却钻具的作用,成墙后还可增加墙体的抗渗性能。泥浆采用膨润土拌制,泥浆配合比为水1000kg、膨润土50kg、Na2CO31kg。新制泥浆经过24h膨化后,利用供浆管输送至槽孔内使用,成槽及槽段浇筑过程中回收的泥浆,经净化后重复使用。槽孔孔口泥浆面在成槽过程中保持在导向槽顶面以下30~50cm范围内。固壁膨润土泥浆性能指标见表1。

表1新制膨润土泥浆性能指标

项目单位性能指标试验仪器备注

浓度%>4.5100g水所用膨润土重量密度g/cm3<1.1泥浆比重秤

漏斗黏度s30~90946/1500ml马氏漏斗

塑性黏度cp<20旋转黏度计

10min静切力N/m2 1.4~10静切力计

PH值9.5~12PH试纸或电子PH计

3.4混凝土施工

3.4.1混凝土配合比

防渗墙混凝土配合比为:水胶比0.764,砂率55%,胶材用量550kg/m3,掺合料中粉煤灰的掺量为30%,膨润土的掺量为20%。其中水泥为P.O42.5普硅水泥,粉煤灰为Ⅱ级灰,膨润土为高液限黏土,粘料含量为66%。

3.4.2清孔换浆及Ⅰ、Ⅱ期接头清洗

槽段终孔验收合格后进行清孔,清孔采用抓斗抓取淤泥,利用下设潜水排污泵抽浆,

(1)孔底淤积厚度不大于10cm;并及时用新鲜泥浆补充。清孔换浆结束1h后,达到下列标准:

(2)泥浆参数为:槽内泥浆比重不大于1.1g/cm3,粘度不大于35s,含砂量不大于3%。清孔换浆工作可以结束。

槽段清孔换浆结束前将钢丝刷子安装在抓斗斗体上,紧贴Ⅰ、Ⅱ期混凝土结合面,分

段上下反复提动,达到刷子上不带泥屑,孔底淤积不再增加,即接头面清洗合格。

3.4.3槽段混凝土浇筑

(1)清孔换浆结束后,下设混凝土灌注导管,导管内径为250mm。槽段长度为6.8m,下设两套导管,两侧导管距槽端1~1.5m;Ⅱ期槽段由于套抓接头,槽段长度为8.2m,下设三套导管,两侧导管距孔端1.0m;同时,槽段内导管间距3.0m。导管底部距槽孔底板不大于25cm,当槽底高差大于25cm时将导管置于控制范围的最低处。

(2)灌注前导管内置入可浮起的隔离塞球,灌注时先注入水泥砂浆,随即注入足够的混凝土,挤出塞球并埋住导管底端,避免混凝土与泥浆混合。

(3)灌注过程中每30min测量一次混凝土面,每2h测量一次导管内混凝土面,根据混凝土面上升情况,决定导管的提升长度。导管在混凝土内的最小埋深不得小于1.0m,最大不得大于6.0m,在保证埋深的前提下,随着混凝土面的上升,用吊车提升导管,并将顶部的部分导管拆除。

(4)槽孔内混凝土面上升至槽口时,采用泥浆泵抽出浓浆,并提升导管,减小埋深,增加混凝土的冲击力,直至混凝土顶面超出设计墙顶标高0.5m,即可停止浇筑,拔出导管。

(5)混凝土必须连续浇筑,槽孔内混凝土上升速度大于2m/h,并连续上升至墙顶有效高程。

3.5特殊情况处理

3.5.1漏浆、塌孔处理

(1)造孔过程中,如遇少量漏浆,则采用加大泥浆比重,投堵漏剂等处理,如遇大量漏浆,单孔采用回填粘土钻进处理,增加渗径,槽孔采用投锯末、水泥、粘土球、稻草或高水速凝材料等进行堵漏处理,确保孔壁、槽壁安全。

(2)塌孔处理:如果覆盖层颗粒级配不均,造孔中可能出现塌孔。发现有塌孔迹象,首先起出施工机具,根据塌孔程度采取回填粘土、柔性材料或低标号混凝土等处理;如孔口塌孔,采取布置插筋、拉筋和架设钢樑等措施,保证槽口的稳定。

(3)如槽内塌孔严重,必要时可浇筑固化灰浆后重新造孔。

(4)储备一定数量的由粘土掺加碎石制成的粘土球,用于槽孔堵漏。

3.5.2漂石、孤石及孔斜处理

在钻孔过程中遇到漂石、孤石难以钻进时,主要采用回填碎块石至漂石、孤石顶部,然后继续钻进,若还难以通过漂石孤石时,则采用地质钻机下套管钻孔进行爆破处理。

在钻进过程中发生孔斜时,除改变钻头规格、形状外,还可以回填石料至偏斜段顶部,重新进行该段造孔,并加大造孔过程中的测斜密度,严加控制修孔质量。

3.5.3混凝土浇筑堵管的处理

一旦发生堵管,可利用吊车上下反复提升导管进行抖动,疏通导管,如果无效,可在导管埋深允许的高度下提升导管,利用混凝土的压力差,降低混凝土的流出阻力,达到疏

通导管的目的。

当各种方法无效时,可考虑重新下设另一套导管,新下设的导管底端应完全插入混凝土面以下,然后用小抽筒将导管内的泥浆抽吸干净,方可继续进行混凝土的浇筑。

3.6防渗墙施工质量控制要点

要做好防渗墙的施工,其关键是防渗墙的成槽施工、泥浆固壁和塑性混凝土的连续施工.首先要保证覆盖层上的冲击成槽,破碎漂石和孤石,深入基岩,在成槽的过程中要防止漏浆的发生;其次是保证在成槽和浇筑混凝土的过程中槽壁不坍塌,主要采用泥浆固壁的方法,同时泥浆也起到悬浮石渣和钻头降温的作用;最后是在全槽段均深入基岩的情况下,进行塑性混凝土的连续浇筑施工,利用导管深入槽孔底部,采用压球法将混凝土打入槽中,随着混凝土的不断流入将泥浆置换出来,形成一道连续、完整、均匀、致密的混凝土墙。

4结语

在官地水电站下游围堰的防渗墙施工中,成功的运用了“钻劈法”成槽施工和泥浆固壁技术,并采用了塑性混凝土防渗墙的连续施工技术,同时,也对施工过程中出现漏浆、漂石、孔斜、混凝土堵管等特殊情况的处理进行了阐述。目前,围堰经过了四个汛期的考验,已经拆除。通过对该围堰防渗墙的施工,掌握了塑性混凝土防渗墙施工的基本工艺,为在大江大河上进行深墙体塑性混凝土防渗墙的施工总结了经验,提供了借鉴。

塑性砼防渗墙在围堰中的应用 (3)

塑性砼防渗墙在围堰中的应用 摘要:塑性混凝土防渗墙在围堰中的应用是一项综合了技术性和专业性的工作。本文首先对塑性混凝土防渗墙在围堰中的应用现状进行了一定的阐述,然后对其的施工工艺技术与施工组织措施进行了着重的分析与探讨,并对塑性混凝土防渗墙在围堰中的应用前景进行了一定的探析和总结。 关键词:塑性混凝土;防渗墙;围堰;应用 一、引言 塑性混凝土防渗墙是围堰中非常关键的一个环节,通过总结和分析多个相关案例,了解到塑性混凝土防渗墙施工管理需要针对围堰内外的状况进行全面考虑才具备科学性,不仅需要对塑性混凝土防渗墙施工各个阶段的各方面进行管理,还需要施工过程中的意外事故和各种错综复杂的其他特殊情况对围堰工程的冲击。因而,一名优秀的围堰塑性混凝土防渗墙施工管理人员,应该对其中的各种影响因素进行充分的了解,在进行具体的工程施工管理时,需要将相关理论和项目具体状况有机结合,并在此基础上进行各种资源如劳动力、资金、固定财产的科学分配,从而有效的控制围堰塑性混凝土防渗墙施工质量与施工安全。文章中详细介绍了我国当前塑性混凝土防渗墙在围堰中的应用状况,并研究了科学控制塑性混凝土防渗墙施工质量和施工安全的相关方法。 二、塑性混凝土防渗墙在围堰中的应用现状 随着社会经济的发展和人民生活水平的提高,围堰施工已经成为了水利工程甚至路桥工程建设当中的一项常见的组成部分,而塑性混凝土防渗墙在其中的应用也变得越来越重要。一直以来,围堰施工都是水利工程甚至路桥工程中一项最为重要的施工组成部分,其施工质量及施工安全将对整个工程质量、安全以及经济效益均带来直接而关键的影响。可以说,现代围堰工程施工管理,已经不再是单纯追求短期的工程质量,而是通过科学合理的施工现场管理措施,从长远利益出发,确保工程的使用寿命和耐久性。一旦围堰施工管理人员在塑性混凝土防渗墙施工阶段缺少科学细致的管理,就将对整个工程质量与安全造成极为恶劣的影响。而对于塑性混凝土防渗墙在围堰中的应用而言,首先便是要严格按照其施工工艺技术来进行施工管理,严禁偷工减料、敷衍了事等行为,其次是要着重关

塑性混凝土防渗墙施工方案

南水北调中线一期工程陶岔~沙河南干渠工程 方城段四标段(桩号:145+651~152+311) (合同编号:HNJ-2010/FC/SG-004) 塑性混凝土防渗墙施工方案 批准: 审核: 编制: 中国水利水电第一工程局有限公司南水北调中线工程方城段四标项目经理部 二〇一三年一月二十日

目录一、............................................................................................................ 工程概况 1 二、 .............................................................................................................. 编制依据 1 三、 .............................................................................................................. 施工布置 1 四、 ........................................................................................................ 施工进度计划 2 五、 .............................................................................................................. 施工方案 2 六、 .............................................................................................................. 资源配置 9 七、 ................................................................................................. 施工质量保证措施 10 八、 ....................................................................................... 安全及文明施工保证措施 12 九、 ..................................................................................................................... 附件 13

防渗墙

1前言 人们常说的防渗墙都是机械化施工,这里介绍的防渗墙是人工开凿、支护、浇筑、接缝处理的施工工艺及施工技术。它适宜于含水量少、深度不太大(20m左右)、地形条件不利于机械化作业的各类土层与强度较低的岩石中的防渗墙施工。其优点在于灵活、简便、质量看得见并节省资金,同时减少了对施工环境的污染,不受地形条件的限制。 富流滩电航工程位于四川省岳池县罗渡镇境内,该工程是渠江梯级开发的第五级,是以发电为主,兼顾通航、养殖等的综合利用工程。水工建筑物包括闸坝、通航船闸、发电厂房等设施。设计正常高水位为213.8m,装机39 MW。 防渗墙位于渠江右岸岸坡与右岸接头坝连接处,防渗墙长度为27 m,开挖深度为11~19 m,设计厚度1.2m,接头坝坝肩与弱风化的粉砂质泥岩相接。由于其相接处为重要的交通公路,车流量大,加之有较厚的覆盖层,大规模的开挖将会导致公路失稳,中断交通要道,又因场地有限,不能改道,故考虑此段防渗设施改为防渗墙。由于场地为一斜坡,机械设备无法施工,因此决定采用人工施工方案。 2地质概况 工程区属四川沉降带川中褶带的边缘,挽近期本区地壳运动以间歇性抬升为主。历史地震资料表明,区内未发生过地震,场地地震基本烈度为6度,区域稳定性好。工区内除分布有第四系中更新统、全新统松散堆积层外,广泛出露侏罗系中统上沙溪庙中段地层砂岩与粉砂质泥岩。其中坝基为砂岩夹薄层的泥岩透镜体,坝肩为粉砂质泥岩。场地为一斜坡,表层为人工堆积的块碎石土,厚5~8 m,下伏为粉砂质泥岩与完整的砂岩。 3施工工艺 3.1工艺流程 采用将防渗墙分段、跳槽开挖、护壁、浇筑、接缝处理的施工工艺。 3.2施工机具(略)

某水库混凝土防渗墙施工方案知识讲解

防渗墙施工方案一、工程概况 本工程大坝防渗墙位于上游坝坡,平行于坝轴线,距坝轴线12.4m,桩号0+009.96~0+257.88,全长247.92m,防渗墙顶高程315.5m,底高程随基岩高程的不同而不同。设计要求0+009.96~0+090入岩0.5m,0+090~0+131穿透强风化岩石层入弱风化岩石0.5m,0+131~0+255.14入基岩1.5m,防渗墙厚度0.3m,造孔工程量约6000m2,混凝土浇筑约2241m3,防渗墙混凝土采用粘土或膨润土混凝土,抗压强度不低于5MPa,抗渗标号S4,渗透系数不大于10-7cm/s,弹性模量小于14000MPa。 根据设计提供的地质资料,防渗墙位置造孔地层为:上部坝体回填砂卵石,中下部为回填石渣,坝基为片麻岩,其中桩号0+101-0+123.5处岩基上有残留砂砾石强透水层,厚度3.46m。 二、施工特点分析 1、墙体厚度较小,由于钻具直径受墙体厚度限制,重量轻,钻孔效率大大降低。 2、钻孔地层上部为砂卵石层,透水性强,稳定性差,易发生漏浆、槽孔坍塌等事故,下部为石渣和基岩,强度高,进尺慢,施工难度大。 3、修筑施工平台将坝顶道路破坏后,进料道路转移到施工平台道路上,施工平台道路又兼做抓斗施工道路、浇筑运输道路,由于施工区可利用场地狭小,给施工作业布置和现场协调带来很大困难。 4、工期紧张。防渗墙为控制性工程项目,其影响后面诸多工序,春节前若不能完成,则影响总工期,而现在距春节只有4个多月,工期非常紧张。 二、施工平面布置 根据现场情况和工程特点,本工程的拌合系统布置于溢洪道南侧,砂石料场就近布置,水泥及粉煤灰库布置于配料机一侧,泥浆池及搅浆系统布置于砂石料场北侧,粘土场布置于泥浆池附近。由于原坝顶道路已破坏不能使用,因此在变压器处修筑斜坡道路至防渗墙施工平台,在防渗墙施工平台南侧修筑斜坡道路至坝顶,由此通至溢洪道,并与围堰顶道路连接组成场内环形施工道路(附施工平面布置图) 三、施工平台

塑性砼防渗墙施工技术方案

大坝防渗加固工程塑性砼防渗墙施工技术方案 一. 施工准备 (一)勘察地质情况:在工程范围内进行复勘,查明地质.地层.土质以及水文情况,为选择泥浆循环工艺.槽段长度等提供可靠技术数据,并摸清防渗墙部位地地下障碍物情况. (二)清理场地:场地整平,挖除施工部位地面3米内地地下障碍物. (三)进行试验;在与防渗墙施工部位工程地质条件相类似地地段进行实验,以取得造孔.固壁泥浆.墙体浇筑等施工工艺和参数. 二.施工方案: 混凝土防渗墙范围0+000~0+135,轴线长135m,墙厚60cm,顶高程565.50m,嵌入基岩按不小于1.0m控制,最大墙深设计为28m.防渗墙混凝土强度(28天)≥ 5MPa,渗透系数K ≤ i×10-7cm/s(1

塑性混凝土防渗墙施工

塑性混凝土防渗墙施工 摘要:塑性混凝土防渗墙在海上抛石围堰上的应用,在防渗墙施工中是不多见的,特别是在抛石堤块石粒径较大、孔隙率40%、强渗漏的地质条件下。根据已建工程的施工经验,结合辽宁红沿河核电站塑性混凝土防渗墙的特点,介绍海域塑性混凝土防渗墙施工的关键技术。 关键词:围堰;塑性混凝土;防渗墙;施工;关键技术 1概述 1.1工程概况 辽宁红沿河核电站取水围堰及导流堤工程(以下简称取水围堰工程)是国家重点工程辽宁红沿河核电工程的组成部分,核电站循环冷却水是通过取水构筑物、取水隧洞引入厂区内,最终通过排水暗渠排出厂区,取水围堰工程是为取水构筑物的干施工创造条件而建。取水围堰工程设计轴线长384.56 m,共划分为76个槽段;I期槽段长4.8 m、II期槽段长6.8 m。墙顶高程+3.0 m,墙底进入中风化花岗岩0.8 m,墙体深度一般为15。20 m,最大设计深度为29.4 m,墙体厚度0.8 111。塑性混凝土防渗墙墙体材料28 d龄期物理力学设计指标为:1)抗压强度≥1.2 MPa;2)弹性模量:E,>300 MPa;3)渗透系数K≤lxl0巧cm/s;4)允许渗透比降i>50。 1.2塑性混凝土简介 国外从20世纪60年代末开始采用塑性混凝土防渗墙,而我国是在80年代后期才首次应用成功的。这种材料的特点是抗压强度不高,一般可控制在R丛=0.5.2 MPa,弹性模量较低,一般可控制在如=100~500 MPa,渗透系数

K=I×10‘6—1×10-7 cm/so塑性混凝土具有初始弹模低、抗渗性能良好等特点,能有效改善防渗墙的结构应力条件。不但能提高工程的安全性和耐久性,而且可节约水泥和钢材,并能大幅降低工程造价。 40多年来,我国防渗墙技术不断发展,在各项水利水电工程塑性混凝土的强度和弹性模量,提高混凝土防渗能力,塑性混凝土中膨润土掺量控制在胶凝材料总量的40%~60%,砂率控制在50%一70%并掺加减水成份的外加剂。 本次塑性混凝土配合比设计采用2个试验系列:固定水泥用量,变化膨润土用量;固定膨润土量,变化水泥用量。系列①:固定水泥用量为140 kg/m3,变化膨润土用量;系列②:固定膨润土用量为120 kg/m3,变化水泥用量。每个系列做15种配合比进行试验,试件标准养护28 d后测量各项指标。经对比试验,证明采用固定水泥用量、变化膨润土用量和固定膨润土用量、变化水泥用量的试验方法,对塑性混凝土配合比设计是合适的。当水泥用量一定时,塑性混凝土的抗压强度随膨润土掺量增加而降低,两者呈线性关系;当膨润土用量一定时,塑性混凝土的抗压强度随水泥用量增加而提高,两者亦呈线性关系;弹性模量随水泥用量的增加而提高,渗透系数则随水泥用量的增加而变小。 根据试验结果筛选出3组配合比,经设计审批后,选取l号配合比做为取水围堰及导流堤工程防渗墙施工配合比。塑性混凝土配合比试验发现在膨润土用量、砂率、外加剂掺量不变的情况下,如果用水量不变,改变水胶比或胶凝材料用量,拌合物的流动性可基本保持不变;在保持拌和物流动性基本不变时,膨润土用量每增加10 kg/m3,用水量约需增加 5 kg/m3;砂率增减1%,用水量增减l kg/m3左右。因此,当原材料种类、外加剂掺量确定时,若要保持拌合物流动性基本不变,塑性混凝土用水量则需随膨润土用量或砂率增减而相应增减。

塑性混凝土防渗墙施工方案

南水北调中线一期工程陶岔?沙河南干渠工程 方城段四标段(桩号:145+651?152+311)(合冋编HNJ-2010/FC/SG-004) 塑性混凝土防渗墙施工方案 批准:___________________ 审核:___________________ 编制:___________________ 中国水利水电第一工程局有限公司 南水北调中线工程方城段四标项目经理部

二?一三年一月二十日 目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工布置 (1) 四、施工进度计划 (2) 五、施工方案 (2) 六、资源配置 (9) 七、施工质量保证措施. (10) 八、安全及文明施工保证措施. (12) 九、附件 (13)

南水北调中线一期工程方城段第四施工标段 塑性混凝土防渗墙施工方案 一、工程概况南水北调中线一期工程总干渠陶岔渠首至沙河南段工程方城段四标渠道工程起点桩号为146+651,终点桩号为152+311,全长 6.66km。根据方城渠道开挖揭露的情况,渠坡或渠底分布有中等?强透水性的中砂,含砾粗砂、砾砂层、砂岩、砂砾岩,渠段累计长约3687m,且地下水高于渠底板,渗控措施采用水泥搅拌桩防渗墙,水泥搅拌桩防渗墙施工到桩号150+985?151+380、152+034?152+311 段时,遇到姜石土、砂砾石无法施工。并对施工完成水泥搅拌桩渠段桩号151+940?152+034 进行开挖时,发现该段砂砾层与粘土层间渗水量较大(渗水处在渠底板附近),结合现场实际情况,为加快施工进度,确保施工安全和防渗效果,桩号150+985? 151+380、152+034?152+311段水泥搅拌桩防渗墙调整为塑性混凝土防渗墙,防渗墙厚度为30cm,强度指标为C2.5MPa,方量约为12000〃。 二、编制依据 1、《关于渠道渗控措施调整联系单》中水一局〔2013〕联系单 003 号; 2、《水电水利工程混凝土防渗墙施工规范》DLT5199—2004; 3、《建筑地基处理技术规范》JGJ79; 4、《建设地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002; 5、参照方城五标《塑性混凝土防渗墙试验成果》。 三、施工布置 1、施工交通

专项施工方案防渗墙

开化县大溪边乡柴塘水库除险加固 工程 塑性砼防渗墙 专项施工方案 编制: 校核: 审定: 浙江巨江水电建设有限公司

年月日 塑性砼防渗墙施工方案 一、工程简介 1.1工程概况 柴塘水库兴建于1962年,水库集雨面积2.5平方公里,总库容54万立方米,后列入省千库保安工程,2004年10月动工,2005年8月竣工。 土坝上游块石护坡损坏严重;清基不彻底;坝基无任何防渗措施,坝坡出逸段无保护措施。现采用槽孔式混凝土防渗墙的施工工艺,混凝土防渗墙位于原大坝坝顶中间,沿坝轴线布置,墙顶高程263.00m,墙体厚度为0.8m,最大墙深约26.09m,工程量1894.4m2。砼防渗墙起讫桩号0+000~0+080,长80m。 1.2地质、地貌条件 库区场地范围内无不良地质作用,稳定性好;场地地震设防烈度为6度区,地震动峰值加速度属0.05g区,场地属中、硬场地土,可不考虑地震液化问题;根据场地环境水质简分析,判定环境水对分解类—溶出型,一般酸性型、碳酸型,分解结晶复合类—硫酸镁型、结晶类—硫酸盐型均无腐蚀性;工程区内圆砾渗透系数k值为1.04×10-2-6.78×10-2cm/s,属强透水层,强风化岩透水率为29.5-56.4Lu,属中等透水层。弱风化岩透水率为7.50-11.40Lu,属弱透水层。 二、工程施工组织 2.1施工准备 工程进场后,派出工程技术人员进驻工地,进一步了解实施本工程的目的、设计标准、技术要求,按要求进行测量放样工作。 针对槽孔试防渗墙工程的要求,编制详细的施工组织设计和施工进度计划,用以指导施工。 按施工技术要求平整、清理场地,准备好堆料场(库),联系好原材料供应厂商。 确定好设备进场道路,施工设备运输进场、安装。 2.2施工组织 (1)主要施工机械设备投入 CZ-55冲击钻机2台,导管提升机2台,泥浆处理净化器HB-200一台,

防渗墙施工方案--.

防渗墙施工方案 1、概述 1.1工程概述 古学水电站位于四川甘孜藏族自治州得荣县境内,是金沙江左岸一级支流定曲河乡城、得荣段梯级开发的第八级,亦为定曲河干流梯级开发的最后一级。电站采用引水式开发,开发任务为发电,兼顾下游生态环境用水要求。电站坝址位于四川省得荣县奔都乡藏色桥上游1.5km处,上距得荣县城12.8km ;厂址位于四川得荣县乡卡日共村上游 350m处,上距得荣县城28.4km。 古学水电站正常蓄水位2270.00,校核洪水位2271.86m,总库容32.28万逐,死水位2269.00m,调节器节库容4.88万=,无调节能力。电站装机2台,总装机容量 90MWo 枢纽建筑物主要由拦河坝、左岸引水系统、左岸岸边式地面厂房等组成。拦河坝由左右岸挡水坝段和河床泄洪(冲沙)坝段组成:左岸引水系统由进水口、弓冰隧洞、调压室及压力管道等组成:岸边式地面厂房厂区建筑物主要由主副厂房、 GIS楼和尾水建 筑物等组成。 坝基混凝土防渗墙布置在坝0- 006. 500处,防渗墙厚0.8m.防渗墙底部深入基岩 1.0m.最大墙深25.8m.顶部与钢筋混凝土铺盖相接。防渗墙墙体混凝土为 C25 二级

配普通混凝土,抗渗标号W10.抗冻标号为F50。 1.2T程地质 坝址处河流流向为S280W,河道较顺直、狭窄,水流湍急,无河漫滩、险滩。枯水期水面高程约2263.80m.水面宽25没?35m,水深0.5没?l.8m。河床覆盖层厚约 26.0没?27.5m,组成复杂,从上往下共分三层,I层为冲、洪积混合堆积含漂、卵石层, 厚约3.5没?7m,颗粒磨圆度差,基本无胶结,松散~稍密状:II层为冲洪积砂卵砾石夹少量漂石层,粒径均匀,厚约12m?17m,呈圆状、次圆状,泥质胶结,中密~密实状:山层为冲积混合堆积砂砾石夹碎石层,碎石含量约20%,砂砾石占80%,厚约5m~8.4m,泥质胶结,间隙充填粘性土及粉砂,结构致密:河床覆盖土粒径大于 颗粒含量的质量百分比为78%,为不液化土,河床下伏基岩为三迭系中统曲嘎寺第一段 (T2ql )灰绿色玄武岩,块状结构,主要结构面为节理裂隙,饱和抗压强度大于120Mpa<> 坝址地表水为重碳酸钙型水,对混凝土无腐蚀性。坝基河床覆盖层渗透系数 5.8 X 10-3cm/s~l.36 X10-2cin/s,由上而下透水性逐渐减弱,属中等~强透水层,坝基岩体的透水性总体较弱,微风化岩体透水率一般小于5Lu? 1.3施工特点及难点 (1 )坝基覆盖层主要为砂砾卵石层,主河槽部位地下水水位较高,防渗墙施工时,槽孔容易漏浆、坍塌,必须采取可靠的防止槽孔坍塌技术措施,以保证成槽: (2)防渗墙深入基岩1.0m,墙深较深,最大墙深25.8m。 1.4施工工艺选择 防渗墙造孔根据现场的地形地质条件,采用“钻劈法”施工:槽段连接采用钻凿法(套接);混凝土运输采用4^混凝土搅拌车运至槽口,水下直升导管法灌注混凝土。

塑性砼防渗墙施工技术在除险加固工程中的应用

浅谈塑性砼防渗墙施工技术在除险加固工程中的应用 摘要:塑性混凝土是用黏土和膨润土取代普通混凝土中的大部分水泥形成的一种柔性工程材料,与普通混凝土相比塑性混凝土弹性模量低极限应受大,能适应较大变形,抗渗性较好,特别适用于地震较频繁地区和周围介质(地基上)为砂石的地基,塑性砼防渗墙具有在低强度和低弹性模量下运应地基应力变化的特点;同时具有节约水泥、降低造价、施工方便等优点,因此,在国内外被广泛用作防渗墙墙体材料。 关键字:塑性混凝土防渗墙;膨润土;施工技术 abstract: the plastic concrete is used in clay and bentonite to replace a flexible engineering materials most cement concrete in the formation, compared with ordinary concrete elastic modulus of plastic concrete of low limit should be high, can adapt the large deformation, permeability is good, especially suitable for frequent earthquake area and the surrounding medium ( foundation ) for gravel foundation, plastic concrete cutoff wall has low strength and low elastic modulus transport characteristics of ground stress change; at the same time can save cement, low cost, convenient for construction, therefore, diaphragm wall material widely used at home and abroad. keywords: plastic concrete cutoff wall; bentonite;

塑性混凝土防渗墙施工安全管理措施(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 塑性混凝土防渗墙施工安全管 理措施(通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

塑性混凝土防渗墙施工安全管理措施(通 用版) 项目经理部成立安全领导小组,项目经理任组长,负责生产的副经理任副组长,建立健全安全管理制度和措施,设质量安全科具体执行安全检查和督导工作,发现有安全隐患及时排除,杜决重大事故的发生。 具体安全保证措施如下: 1、认真贯彻执行有关安全生产方针、政策和法规以及地方政府的有关规定,党、政、工、团齐抓共管。进一步提高施工技术、安全、劳动卫生、宣传教育的综合水平,保护劳动者在生产中的安全和健康,安全优质地完成本工程任务。 2、建立健全以岗位责任制为中心的安全生产责任制,建立安全生产管理体系。第一管理者对本工程安全生产全面负责,坚持“管

生产必须管安全”的原则,落实各部门、各岗位责任制,做到人人重视安全生产,人人关心安全生产。经理部设专职安全监察工程师,工区设专职安全技术员,班(组)设兼职安全员,加强安全生产监督检查,消除事故隐患。 3、加强安全教育 本工程开工前及部分工程施工前,技术部门必须向参加施工的全体人员进行安全技术交底。安保部门定期向职工上安全技术课,学习安全操作规程,讲解各类事故的危害,组织干部、工人学习上级和地方政府有关安全生产的文件、指示,教育干部、工人,严格施工纪律,遵守安全操作规程,确保安全生产。 4、认真做到五个“坚持”: (1)坚持“三工制度”:工前安全讲话,工中安全检查,工后安全评比; (2)坚持周一安全学习活动; (3)坚持“三不放过”;事故原因不清不放过,责任者和群众未受到教育不放过,没有订出今后的防范措施不放过;

防渗墙施工工艺

防渗墙施工工艺 1 概述 1.1防渗墙的定义 混凝土防渗墙细致利用钻孔、挖槽机械,在松散透水的地基或坝(堰)体重以泥浆固壁,挖掘槽型或连锁桩柱孔,在槽孔内浇筑水下混凝土或回填其它防渗材料成具有防渗功能的地下连续墙。它是防止渗漏、保证地基稳定和堤坝安全的工程措施。 混凝土防渗墙适用于土石坝及堤防的防渗处理、混凝土闸坝的地基防渗处理、土石围堰堰体的防渗处理、病险水库坝体和坝基处理等工程。 1.2防渗墙的发展 防渗墙施工技术起源于欧洲,1950年开始应用于工程,意大利人在米兰首先应用这项技术。从而开始防渗墙这一施工工艺。 我国最早的防渗墙时桩柱式,以后逐渐发展为槽孔式防渗墙。1958年我国山东青岛市月子口水库在砂卵石底集中成功建造了第一道桩柱式混凝土防渗墙,同年,北京密云水库白河主坝采用槽孔技术,在含有较大卵石冲积层建成以到长595m、深44m、厚0.8m的槽板式混凝土墙,实践证明,防渗效果良好。随后在全国大中型水利水电工程中广泛应用。葛洲坝大江围堰,三峡一、二期围堰防渗墙、小浪底大坝基础等工程都采用了防渗墙技术。墙厚由30cm,发展到 1.2m,墙造孔深度现已达到近百米。 我省防渗墙应用较晚,2004年渑池县槐扒提水工程的西端村调节水库坝防身,采用了塑性垂直防渗墙一截断坝基含泥砂卵石层。这是河南省水利工程首次引用塑性混凝土防渗墙技术,也是河南省水利第一工程局首次承担塑性混凝土防渗墙施工项目。2006年平顶山市叶县燕山水库大坝,坝基采用混凝土防渗墙和帷幕灌浆相结合的垂直防渗形式,燕山水库防渗墙为黏土混凝土防渗墙,防渗墙轴线长930m,墙厚0.8m,最大墙深36m,总工程量2.68万m2,混凝土强度等级为C10。 近两年来,随着国家加大水利工程投资规模及对病险水库除险加固力度的增大,我省一批大、中型水库采用防渗墙施工技术对病险水库进行除险加固,防渗墙施工技术在我省水利工程中将得到进一步的推广和发展。 1.3防渗墙的分类 (1)按材料性质分类 混凝土防渗墙按材料性质分为普通混凝土、黏土混凝土、塑性混凝土、固化灰浆、自凝灰浆等几类。 普通混凝土是以水泥、粉煤灰为胶凝材料拌制的适合在水下浇筑的大流动性的混凝土。 黏土混凝土是除水泥、粉煤灰外,掺加了占胶凝材料总量20%左右黏土的大流动性混凝土。 塑性混凝土是水泥用量较低,并掺加较多的膨润土、黏土等材料的大流动性混凝土,它具有低强度、低弹模和大应变等特性。 固化灰浆是在已建成的槽孔内,以固壁泥浆为基本浆液,在其中加入水泥、水玻璃、粉煤灰等固化材料以及砂和外加剂,经搅拌均匀后固化而成的柔性墙体

(13)塑性砼防渗墙方案

(6)塑性砼防渗墙施工方案 布良水库设计塑性砼防渗墙长220m,最大墙深43.42m,墙厚0.6m。主要工作内容有:地下边续墙成槽、塑性砼防渗墙浇筑工程。 防渗墙体有效厚度为0.6m,进入基岩以下不小于0.5m,墙顶高程140.65m,轴线位于坝轴线上游侧2.0m处,在防渗墙轴线的下游侧设置平行于轴线的排水沟以便排废浆、废渣等,断面尺寸30×40cm,再按40m间距做垂直于防渗墙轴线的排水沟,将废渣排至下游。 导墙是挖掘机无法造槽孔浇筑防渗墙施工时在坝体防渗墙施工平台高程处沿防渗墙轴线方向设置的临时构筑物,导墙采用倒L型断面,现浇C20砼构筑,槽内净宽70cm,顶面高于施工平台10cm。 以上防渗墙造槽孔时孔底高程仅作为抓斗成槽的参考数据,槽孔深入基岩的深度必须满足进入基岩以下不小于0.5m的设计要求。施工时基岩面需按下列方法确定: a、依照防渗墙中心线地质剖面图,当孔深接近预计基岩面时,即应开始取样,然后根据岩样的性质确定基岩面; b、对照邻孔基岩面高程,并参考钻进情况确定基岩面; c、当上述方法难以确定基岩面,或对基岩面发生怀疑时,应采用岩芯钻机取岩样,加以确定和验证。基岩岩样是槽孔嵌入基岩的主要依据,必须真实可靠,并按顺序、深度、位置编号,填好标签,装箱,妥善保管。 A、砼防渗墙施工流程

防渗墙施工工艺流程图 B (A)施工准备 根据本工程的施工情况,考虑地质特点、工期要求、施工环境影响等条件,进行复勘后编制槽位轴线剖面,查明槽段有无基岩陡

坡或反坡以及大孤石分布特征等;编制槽位轴线剖面图、划分槽段、确定合拢段位置,并将槽孔中心线定位测量记录报送监理人员检查,并经监理人员同意后施工. 对重要或有特殊要求的工程,根据监理人员的指示,在工程地质条件相类拟地段或在防渗墙中心线部位进行生产性试验,以取得造孔、固壁泥浆、墙体浇筑等施工工艺和参数,并将试验成果报送监理人。 做好槽孔施工废浆排放,防止污染环境。应设置地表水排水系统,防止地表水渗入槽孔内,以免影响泥浆性能和破坏孔壁稳定。 (B)导向槽及造孔 造孔机具 根据布良水库大坝砼防渗墙施工深度要求,施工机具选用液压反循环挖抓机。 SG-35A液压抓斗性能参数及回转半径如下表:

水利水电防渗墙工程施工技术干货

水利水电防渗墙工程施工技术干货 标签:水下混凝土浇筑水利水电工程工程施工技术施工组织设 计防渗墙工程 防渗墙施工技术施工简便、结构可靠、防渗效果良好,且造价不高,是我国水利水电工程覆盖层防渗处理首选技术。文章对此展开探究,概述了防渗墙施工技术,探究混凝土防渗墙施工技术在水利水电工程中的运用,介绍了施工工艺,提出了施工过程中的控制难点与对策,旨在推动混凝土防渗墙技术在水利水电工程建设中的发展。 随着国民经济的快速增长,水利水电工程建设发展迅速,相应的问题也逐一凸显而出。我国小型水利水电枢纽工程数量比较多,分布较广,坝型也普遍多样化,发挥着防洪减灾、农业灌溉、提供生活用水等重要作用。这些水利水电工程普遍存在一些病险,是行业重点关注的内容,比如防洪标准较低、坝基发生渗漏等问题,导致水利水电工程运行出现不稳定因素,产生安全隐患。对此,应当加强对常见病害的防范管理。可以说防渗墙是水利水电工程最关键的防渗处理措施,防渗墙技术本身具有很多优势,包括墙体厚度较小,耐久性比较好,同时造价也不高。近几年防渗墙技术已逐渐成为水利水电工程的首选防渗施工技术。因此,探究混凝土防渗墙在水利水电工程中的运用具有现实意义。

一、防渗墙工程 1.概述:防渗墙是一种修筑于松散透水层、土石坝中起到防渗作用。防渗墙技术最早起源于20世纪50年代的欧洲,因其技术结构可靠、防渗效果良好,且适用于各类地层环境,施工简便、造价较低,特别是对坝基渗漏与坝后流土问题的防治效果良好,因此在国内外都得到了广泛的应用,我国水利水电覆盖层与土石围堰等防渗压力的防渗处理首选就是防渗墙。防渗加固是处理病险水库大坝的主要工程措施,常用的防渗加固技术包括灌浆防渗加固与防渗墙加固技术。其中高强度的混凝土或塑性混凝土防渗墙技术在堤坝工程除险加工中得到广 泛应用,且取得了较好的效益,同时高强度混凝土防渗墙也存在因高弹性模量造成墙体的问题。

水利工程应用塑性砼防渗墙施工技术的分析

水利工程应用塑性砼防渗墙施工技术的分析 发表时间:2018-11-21T14:35:30.510Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第22期作者:俞东兴 [导读] 现阶段我国社会不断快速的发展,不断大力推动水利工程快速的发展。 南昌市昌北防洪排涝工程管理处江西 330038 摘要:随着我国水利工程不断快速的发展,塑性混凝土防渗墙施工技术在水利工程中具有极其重要的作用。由于塑性混凝土防渗墙施工技术具有较好的防渗效果与较强的适应地层能力,因此被我国水利工程建设广泛的运用在施工过程中,从而确保大幅度的提升水利工程的质量,以及有效的避免水利工程发生较为严重的安全事故。本文主要分析与探讨在水利工程中应用塑性混凝土的实际情况,从而确保充分的发挥塑性混凝土防渗墙施工技术的作用与效果,以及实现水利工程的可持续发展。 关键词:水利工程;塑性混凝土防渗墙;施工技术;应用;分析 现阶段我国社会不断快速的发展,不断大力推动水利工程快速的发展。由于水利工程长期与水接触,为确保大幅度的提升水利工程的质量,以及避免水利工程发生较为严重的安全事故。因此在水利工程施工过程中,施工人员需按照相关的施工规范标准,积极的运用塑性混凝土防渗墙施工技术,不仅能够确保对水利工程进行加固,也能够消除水利工程存在的各种风险,从而确保对水利工程的质量与安全进行大幅度的提高,以及增加水利工程的使用寿命。 一、塑性混凝土防渗墙施工技术的简介与特点 (一)塑性混凝土防渗墙施工技术的简介 由于塑性混凝土防渗墙施工技术源于国外达到国家,属于垂直于墙体的纵切图,墙体沿着坝体进行延伸。因此塑性混凝土防渗墙施工技术作为对水利工程实施垂直防渗处理的重要方式。同时塑性混凝土主要采用黏土与膨润土代替普通混凝土中含有的水泥形成的一种柔性工程材料,抗压强度与弹性模量较低。并且结合对墙体内力的研究,通过墙体的材料弹性模量降低为1000MPa以下,接近与周围地基土质的弹性模量,能够大幅度的提高墙体的适应变形能力,也降低墙体的内力。尤其墙内无拉应力产生时,无须担心因拉力过大而发生墙体开裂破坏[1]。并且与普通混凝土相比较塑性混凝土具有较好的适应能力与抗渗性,十分适合在地震较为频繁的地区,以及周围地基为砂石软地基的地区进行使用。 (二)塑性混凝土防渗墙施工技术的主要特点 由于塑性混凝土防渗墙施工技术具有施工较快、工期较短以及高质量等特点,因此作为水利工程施工过程中主要的防渗技术之一。同时在塑性混凝土中添加粘性土,使水泥胶结物的粘结力大幅度的降低,具有较大的塑性,从而确保改善塑性混凝土防渗墙体的应力状态,以及确保变形塑性混凝土防渗墙体的适应能力。并且塑性混凝土防渗墙体的占的面积较少,能够确保对水利工程地面与空间进行充分的利用,从而确保大幅度提升水利工程的经济效益。以及节约水泥等其他材料,从而确保大幅度的降低水利工程的施工成本。其次塑性混凝土具有较好的防渗性能,改进墙体接头形式与施工方法,能够确保避免地下的连续墙体发生渗漏的情况[2]。并且将塑性混凝土防渗墙广泛的运用在土坝、尾矿坝与水闸等水利建筑工程中,从而确保大幅度的提升水利工程的质量与安全。 二、塑性混凝土防渗墙施工技术在水利工程中的施工流程 (一)接头施工 由于塑性混凝土防渗墙施工技术具有较好抗渗性,同时水利工程具有较深的防渗墙墙体的深度,在施工过程中选用接头管的施工方式,极其容易发生卡管与无法拔出接头管等问题。因此需选用冲凿接头的施工方式进行塑性混凝土防渗墙技术的施工。并且接头施工方式优点为具有良好的整体性、抗渗性与较低的施工成本,与塑性混凝土防渗墙施工技术的优点相符合。为确保一序槽浇筑混凝土后端孔的位置达到二序槽的槽底的高程,需选用冲击钻钻凿孔的位置。并且需在一序槽混凝土初凝后,才能够开始二序槽的接头孔的作业。其次为确保上述一序槽与二序槽的槽套接厚度符合施工的相关规定与标准,需严格的控制与管理端孔与接头孔等垂直度,要求接头孔与端口的位置一致[3]。并且在二序槽浇筑混凝土之前,利用钢丝将接头清洗干净,从而确保接头位置的混凝土具有十分良好的密实度。 (二)导墙制造 导墙为塑性混凝土防渗墙施工技术的主要构成部分,设置导墙的钢筋混凝土临时构筑物时,需按照塑性混凝土防渗墙的中心线。同时导墙的功能,能够有效的控制塑性混凝土防渗墙体的标高、施工机械的支承与避免槽壁顶塌陷等。并且结合水利工程施工现场的具体情况,可选用现浇C15混凝土进行施工,其施工工序为平整场地、测量定位、开挖基坑、处理基底、放线支内模、绑扎钢筋、关外模、浇筑混凝土、拆模并设计木横撑、墙身外侧回填并压实以及翼墙施工等。通常选用机械或者人工的方式进行开挖土方施工,以及在拆除模板之后,为确保避免发生防渗墙墙体变形的情况,需在导墙内设计横向木进行支撑。 (三)护壁泥浆拌制 塑性混凝土防渗墙的护壁泥浆性能,需充分的满足水利工程的施工规定标准,因此对塑性混凝土防渗墙的粘土泥浆的性能指标进行严格控制,密度在1.1~1.2g/cm3之间,含砂量在5%之内,以及稳定性为0.03%之内。同时在使用泥浆内的粘土材料,必须对粘土材料进行物理化学的实验分析,将粘土的粘粒含量控制在其一半之内,以及将粘土材料的塑性指数控制在20以内。例如粘土材料的取料难度较大,可利用二级钠基膨润土代替粘土材料。在泥浆拌制与施工过程中,需添加一定分量的工业碱等其他分散剂。并且在泥浆拌制与施工过程中,需采取高速的制浆机对泥浆进行拌制,以及将新浆液倒入膨化池内之后,待新浆液经过一天的水化膨胀之后,才能够对其进行使用[4]。其次要求对储浆池内的成浆,不定期的进行搅拌,从而确保浆液具有均匀的泥浆性能。 三、水利工程中应用塑性防渗墙质量的控制技术措施 (一)避免混凝土导管内进入泥浆 由于混凝土导管内进入泥浆,直接影响混凝土的质量与强度,极其容易发生通道渗漏。产生混凝土导管内进入泥浆的主要原因,首批进入槽的混凝土数量较少,并且开塞混凝土导管时,混凝土导管的底端与槽底之间的距离较大,混凝土导管的提升较大,从而导致混凝土导管内进入泥浆。因此必须合理的分布混凝土导管的位置,确保首批槽内进入充足的混凝土。同时在开塞混凝土导管时,需将混凝土导管的底端与槽底之间的距离设置为400mm以上[5]。并且对混凝土的上升面进行测定,确保混凝土的高度后在提拔混凝土导管,以及确保混凝

塑性混凝土防渗墙施工方案

塑性混凝土防渗墙施工方案 (总14页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

南水北调中线一期工程陶岔~沙河南干渠工程 方城段四标段(桩号:145+651~152+311) (合同编号:HNJ-2010/FC/SG-004) 塑性混凝土防渗墙施工方案 批准: 审核: 编制: 中国水利水电第一工程局有限公司 南水北调中线工程方城段四标项目经理部 二〇一三年一月二十日 目录 一、工程概况 ............................ 错误!未指定书签。 二、编制依据 ............................ 错误!未指定书签。 三、施工布置 ............................ 错误!未指定书签。 四、施工进度计划 (2) 五、施工方案 ............................ 错误!未指定书签。 六、资源配置 ............................ 错误!未指定书签。 七、施工质量保证措施..................... 错误!未指定书签。 八、安全及文明施工保证措施............... 错误!未指定书签。

九、附件 ................................ 错误!未指定书签。

南水北调中线一期工程方城段第四施工标段 塑性混凝土防渗墙施工方案 一、工程概况 南水北调中线一期工程总干渠陶岔渠首至沙河南段工程方城段四标渠道工程起点桩号为146+651,终点桩号为152+311,全长 6.66km。根据方城渠道开挖揭露的情况,渠坡或渠底分布有中等~强透水性的中砂,含砾粗砂、砾砂层、砂岩、砂砾岩,渠段累计长约3687m,且地下水高于渠底板,渗控措施采用水泥搅拌桩防渗墙,水泥搅拌桩防渗墙施工到桩号150+985~151+380、152+034~152+311段时,遇到姜石土、砂砾石无法施工。并对施工完成水泥搅拌桩渠段桩号151+940~152+034进行开挖时,发现该段砂砾层与粘土层间渗水量较大(渗水处在渠底板附近),结合现场实际情况,为加快施工进度,确保施工安全和防渗效果,桩号150+985~151+380、152+034~152+311段水泥搅拌桩防渗墙调整为塑性混凝土防渗墙,防渗墙厚度为30cm,强度指标为C2.5MPa,方量约为12000m2。 二、编制依据 1、《关于渠道渗控措施调整联系单》中水一局〔2013〕联系单003号; 2、《水电水利工程混凝土防渗墙施工规范》DLT5199—2004; 3、《建筑地基处理技术规范》JGJ79; 4、《建设地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002; 5、参照方城五标《塑性混凝土防渗墙试验成果》。 三、施工布置

深层搅拌桩防渗墙施工方案

深层搅拌桩防渗墙施工方案 1.工程概况 本标段水泥土深层搅拌桩防渗墙施工部,共计582m,设计防渗墙深度为14m,合同工程量为9874m2。 2.施工原理及工艺流程 水泥土搅拌桩防渗墙以水泥浆为固化剂,通过桩机在地基深处就地将土体和固化剂强制搅拌,利用固化剂和土体、水之间的一系列物理、化学反应,使土体硬结成具有良好整体性、稳定性、不透水性的并具有一定强度的水泥土防渗墙。本工程搅拌桩拟采用叶片喷浆方式的施工工艺,即喷浆下沉,喷浆提升,一次完成作业。 3.墙体材料 防渗墙墙体材料选用水泥土,水泥掺入量以12%~15%控制,最终配比由现场生产性试验确定,水泥采用425普通硅酸盐水泥。水灰比一般为0.5~2,现场主要通过控制水泥浆比重的方法达到控制水泥浆液水灰比的目的。在施工时可根据现场配方试验对浆液水灰比及水泥渗入量进行调整。 4.防渗墙质量技术指标 深层搅拌桩水泥土防渗墙的有关设计指标如下: 防渗墙厚度≥0.30m; 轴线平面偏差≤±2cm,垂直偏差≤0.5%; 防渗墙渗透系数 i≤2.5×10-6cm/s; 单轴抗压强度:水泥土28d龄期的抗压强度≥1.0MPa; 允许渗透比降:J>60。 5.墙体施工 5.1施工程序 ①平整施工平台;

②桩机就位并调平; ③在压浆前将水泥浆倒入集料斗内; ④深层搅拌机下沉喷浆到设计深度后,在喷浆提升。边喷浆、边旋转,严格按设计确定的提升速度喷浆搅拌提升; ⑤向集料斗中注入适量清水,开启灰浆泵,清洗全部管路中残存的水泥浆,直至基本干净。并将粘附在搅拌头上的软土清理干净。关闭搅拌设备,完成一个施工过程; ⑥移动台车至下一桩位,然后重复①~⑤过程; 5.2施工前准备 (1)施工设备及人员进场后按照设计要求及相关规范要求进行工艺试验,试验墙为生产性试验,在施工段内进行,7天后对试验墙进行开挖取样,并送至我部委托有资质单位做室内试验。根据试验墙现场开挖试验墙墙体外观检查及取样试验结果,结合以往工程的施工经验,拟定水泥土防渗墙的主要施工参数。 (2)施工前标定深层搅拌机的灰浆泵输浆量、灰浆经输浆管到达搅拌机喷浆口的时间和起吊设备提升速度等施工参数。 5.3浆液制备 1)工程所采用的水泥品种符合设计要求。 2)灌浆用水泥必须符合质量标准,并按批量收集出厂合格证和抽样检验,未经复检水泥不得使用,不合格水泥不得进场,不得使用受潮结块的水泥,进行严格防潮和缩短存放时间。 3)灌浆用水应符合拌制水工混凝土用水的要求。 4)制浆材料必须称量,误差小于5%。水泥等固体材料采用重量称量法。浆液必须搅拌均匀并测定浆液密度。施工中随时对现场水泥进行计量,严格按配合比制浆。 5)水泥浆随配随用,为防止水泥浆离析,在灰浆搅拌机中不断搅动,待压浆前再缓慢倒入集料斗中。水泥浆液的搅拌时间不少于3

相关文档
相关文档 最新文档