直流母线电压监视装置原理图-------------------------------------------1 直流绝缘监视装置----------------------------------------------------------1 不同点接地危害图----------------------------------------------------------2 带有灯光监视得断路器控制回路(电磁操动机构)--------------------3 带有灯光监视得断路器控制回路(弹簧操动机构)--------------------5 带有灯光监视得断路器控制回路(液压操动机构)-------- -----------6 闪光装置接线图(由两个中间继电器构成)-----------------------------8 闪光装置接线图(由闪光继电器构成)-----------------------------------9 中央复归能重复动作得事故信号装置原理图-------------------------9 预告信号装置原理图------------------------------------------------------11 线路定时限过电流保护原理图------------------------------------------12 线路方向过电流保护原理图---------------------------------------------13 线路三段式电流保护原理图---------------------------------------------14 线路三段式零序电流保护原理图---------------------------------------15 双回线得横联差动保护原理图------------------------------------------16 双回线电流平衡保护原理图---------------------------------------------18 变压器瓦斯保护原理图---------------------------------------------------19 双绕组变压器纵差保护原理图------------------------------------------20 三绕组变压器差动保护原理图------------------------------------------21 变压器复合电压启动得过电流保护原理图---------------------------22 单电源三绕组变压器过电流保护原理图------------------------------23 变压器过零序电流保护原理图------------------------------------------24 变压器中性点直接接地零序电流保护与中性点间隙接地保------24 线路三相一次重合闸装置原理图---------------------------------------26 自动按频率减负荷装置(LALF)原理图--------------------------------29 储能电容器组接线图------------------------------------------------------29 小电流接地系统交流绝缘监视原理接线图---------------------------29 变压器强油循环风冷却器工作与备用电源自动切换回路图------30 变电站事故照明原理接线图---------------------------------------------31 开关事故跳闸音响回路原理接线图------------------------------------31 二次回路展开图说明(10KV线路保护原理图)-----------------------32 直流回路展开图说明------------------------------------------------------33 1、图E-103为直流母线电压监视装置电路图,请说明其作用。 答:直流母线电压监视装置主要就是反映直流电源电压得高低。KV1就是低电压监视继电器,正常电压KV1励磁,其常闭触点断开,当电压降低到整定值时, KV1失磁,其常闭触点闭合, HP1光字牌亮,发出音响信号。KV2就是过电压继电器,正常电压时KV2失磁,其常开触点在断开位置,当电压过高超过整定值时KV2励磁,其常开触点闭合, HP2光字牌亮,发出音响信号。

开关柜二次控制原理图..

一、二次回路的定义 由二次设备互相连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路 二次回路在词典中的解释:在电气系统中由互感器的次级绕组、测量监视仪器、继电器、自动装置等通过控制电缆联成的电路。用以控制、保护、调节、测量和监视一次回路中各参数和各元件的工作状况。用于监视测量表计、控制操作信号、继电保护和自动装置等所组成电气连接的回路均称为二次回路或称二次接线。 二、二次回路的组成 指对一次设备的工作进行监视、控制、测量、调节和保护,所配置的如:测量仪表、继电器、控制和信号元件,自动装置、继电保护装置、电流、电压互感器等,按一定的要求连接在一起所构成的电气回路,称为二次接线或称为二次回路。一次回路的组成由发电机、变压器、电力电缆、断路器、隔离开关、电压、电流互感器、避雷器等构成的电路,称为一次接线或称为主接线。 三、二次回路的分类 1、按电源性质分 交流电流回路---由电流互感器(TA)二次侧供电给测量仪表及继电器的电流线圈等所有电流元件的全部回路。 交流电压回路---由电压互感器(TV)二次侧及三相五柱电压互感器开口三角经升压变压器转换为220V供电给测量仪表及继电器等所有电压线圈以及信号电源等。

直流回路---使用所变输出经变压、整流后的直流电源。 蓄电池---适用于大、中型变、配电所,投资成本高,占地面积大。 2、按用途区分 测量回路、继电保护回路、开关控制及信号回路、断路器和隔离开关的电气闭锁回路、操作电源回路。 操动回路---包括从操动(作)电源到断路器分、合闸线圈之间的所有有关元件,如:熔断器、控制开关、中间继电器的触点和线圈、接线端子等。 信号回路---包括光字牌回路、音响回路(警铃、电笛),是由信号继电器及保护元件到中央信号盘或由操动机构到中央信号盘。 四、二次回路识图 常用的继电保护接线图包括:继电保护的原理接线圈、二次回路原理展开图、施工图(二次回路又称背面接线图、盘面布置图)。 1、看图 A、"先看一次,后看二次"。一次:断路器、隔离开关、电流、电压互感器、变压器等。了解这些设备的功能及常用的保护方式,如变压器一般需要装过电流保护、电流速断保护、过负荷保护等,掌握各种保护的基本原理;再查找一、二次设备的转换、传递元件,一次变化对二次变化的影响等。 B、"看完交流,看直流"。指先看二次接线图的交流回路,以及电气量变化的特点,再由交流量的"因"查找出直流回路的"果"。一般交流回路较简单。

典型电气二次回路识图

断路器控制回路图 控制回路是二次回路的重要组成部分, 电气设备的种类和型号多 种多样,控制回路的接线方式也很多,但其基本原理是相似的。这里 以某变电站控制回路图为例,简要说明看图的基本方法。 完整的二次回路原理图一般由四张图构成: 原理图一端子图一端子图 —原理图。完整的控制回路图一般包括操作箱接点联系图一保护屏端 子图一汇控柜端子图一断路器控制回路图。 按照上述顺序联接。下面 逐一进行说明: 1、操作箱接点联系图 我们以A 相合闸回路为例来简要说明一下识图方法(图 图1 A 相合闸回路 先来看图上的两种端子: 是箱端子,位于保护装置后侧 , 厂 是屏端子,一般位于保护屏后两侧,固定在保护屏上。 图的左边为装置的逻辑回路,右侧相对于逻辑回路标有继电装置 的种类及回路名称。如图中根据回路名称,我们可以快速找到 A 相 合闸回路,其中包括跳位监视回路、合闸回路、防跳回路。 跳位监视回路从正电源101通过4D62屏端子接至4n76箱端子, 通过跳 闸位置继电器TWJa 接至4n44,并引至屏端子4D168,从屏端 子通过电缆连接至断路器操作机构箱。图中的 7A 为回路编号(功能 相同的回路在不同型号 101 輕 SMD63 ?4B64 一哼一一― FCX-32KP 「叫— TWJe ^TBJa HlUa HBJu 【恤 .厂|】仙「 丿 ~Mnr-Eir I

的设备中都有统一编号,比如合闸回路的编号一般为7,跳闸回路编号一般为37)。 合闸回路的启动靠手动合闸继电器SHJ或重合闸继电器ZHJ,手合命令发出后启动SHJ,重合闸命令发出后启动ZHJ,然而合闸命令只是一个脉冲,保证合闸回路导通直至断路器合上的是合闸保持继电器HBJa。SHJ或ZHJ发出合闸脉冲后,HBJa线圈励磁,启动合闸回路的HBJa长开接点,这时合闸回路靠HBJa接点继续导通,直至A 相合闸成功,机构箱内的合闸回路断开,HBJa线圈失磁,HBJa长开触点才断开,切断合闸回路。 图中仃BJa为跳跃闭锁继电器,它有两个线圈,一个是电流启动线圈,串联在跳闸回路中,以便当继电保护装置动作于跳闸时,使ITBJa可靠的启动。一个是防跳回路中的电压保持线圈,其主要作用是在继电器动作后能可靠地自保持。直到SHJ或ZHJ返回,仃BJa 的电压线圈失电为止,仃BJa继电器复归。使用仃BJa与2TBJa这两组接点是为了增加回路的可靠性。 2、保护屏端子图 端子图是表示屏与屏之间电缆的连接和屏上设备连接情况的图纸 (图2)。

110kV变电站二次回路图解

搜狐博客> 左路传中> 日志> 110kV变电站二次回路图解 2007-07-14 | 第三章断路器的控制--110kV六氟化硫(SF6)断路器 标签:断路器六氟化硫 2.110kV六氟化硫(SF6)断路器 SF6断路器是110kV电压等级最常用的开断电器,关于它的控制,本章选用的模型是西高电气公司生产的LW25-126型SF6断路器。LW25-126型SF6断路器广泛应用于110kV电压等级,运行经验丰富,具有一定的代表性。 2.1操作机构 LW25-126型SF6断路器采用弹簧机构,其机构电气回路如图3-1-1、图3-1-2所示。 图 3-1-1 (点击看大图)

图3-1-2 (点击看大图) 图3-1-1所示的是断路器机构的控制回路图,红色部分为合闸回路,绿色部分为跳闸回路,黄色部分为储能电机启动回路。图3-1-2所示为弹簧储能电机的电源回路。主要部件的符号与名称对应关系如表3-1所示。 表3-1 LW25-126型六氟化硫断路器控制回路主要部件 符号名称备注 11-52C 合闸操作按钮手动合闸 11-52T 分闸操作按钮手动跳闸 43LR “远方/就地”切换开关 52Y “防跳”继电器 8M 空气开关储能电机电源投入开关 88M 储能电机接触器动作后接通电机电源 48T 电动机超时继电器 49M 电动机过流继电器 49MX 辅助继电器反映电机过流、过热故障 33hb 合闸弹簧限位开关 33HBX 辅助继电器反映合闸弹簧储能状态 52a、52b 断路器辅助接点52a为常开接点、52b为常闭接点 63GLX SF6低气压闭锁继电器 LW25-126型SF6断路器的操作回路中,有一个“远方/就地”切换开关43LR。“就地”是指在断路器本体机构箱使用合闸按钮11-52C或分闸按钮11-52T操作,“远方”是指一切通过微机操作箱向断路器发出的跳、合闸指令。正常运行情况下,43LR处于“远方”状态,由操作人员在控制室对断路器进行操作;对断路器进行检修时,将43LR置于“就地”状态,在断路器本体进行跳、合闸试验。 2.2合闸回路 2.2.1就地合闸 43LR在“就地”状态时,合闸回路由11-52C、52Y常闭接点、88M常闭接点、49MX常闭接点、33HBX常闭接点、52b常闭接点、52C和63GLX常闭接点组成。

二次线路控制图

二次线路控制图 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

1.二次线路控制图 常规电动机起动、停止需用两个按钮,在多点控制中,则需按钮引线较多。利用一个按钮多点远程控制电动机的起停,则可简化控制线路又节省导线。如图所示,其工作原理是:起动时.按下按钮AN,继电器1J线圈得电吸合,1J常开触点闭合,交流接触器C线圈通电,C吸合并自锁.电动机起动。C的常开辅助触头闭合,常闭辅助肋头断开.这时,继电器2J的线圈因1J的常闭触点已断开而不能通电,所以2J不能吸合。松开按钮AN,因C已自锁,所以交流接触器C仍吸合,电动机继续运转。但这时1J因AN放松而断电释放,其常闭触点复位,为接通2J作好准备。在第二次按下按钮AN,这时继电器1J线圈通路被C常闭触头切断,所以U不会吸合,而2J线圈通电吸合。2J吸合后,其常闭触点断开,切断C线圈电源,C断电释放,电动机停转。 2.接触器控制电机线路 具有自锁功能的电机控制线路,如图所示,当起动电动机时合上电源开关HK,按下起动按钮酗,接触器C线圈获电,C主触点闭合使电动机M运转;松开QA,由于接触器C常开辅助触点闭合自锁,控制电路仍保持接通,电动机M继续运转。停止时,按TA接触器C 线圈断电.C主触点断开,电动机M停转,同时自保持辅助触点分断。具有自锁的正转控制线路的重要特点是它具有欠压与失压(零压)保护作用。 有很多生产机械因负载过大、操作频繁等原因,使电动机定子绕组中长时间流过较大的电流,有时熔断器在这种情况下尚未及时熔断,以致引起定子绕组过热,影响电动机的使用寿命.严重的甚至烧坏电动机。因此,对电动机还必须实行过载保护。本线路具有热继电保护功能,当电动机过载时.主回路热继电器RJ所通过的电流超过额定电流值,使RJ 内部发热,其内部双金屑片弯曲,推动RJ常闭触点断开,接触器C的线圈断电释放,电

高压电气二次回路原理图及讲解

高压电气二次回路原理图及讲解 直流母线电压监视装置主要是反映直流电源电压的高低。KV1是低电压监视继电器,正常电压KV1励磁,其常闭触点断开,当电压降低到整定值时,KV1失磁,其常闭触点闭合,HP1光字牌亮,发出音响信号。KV2是过电压继电器,正常电压时KV2失磁,其常开触点在断开位置,当电压过高超过整定值时KV2励磁,其常开触点闭合,HP2光字牌亮,发出音响信号。 图2是常用的绝缘监察装置接线图,正常时,电压表1PV开路,而使ST1的触点5-7、9-11与ST2的触点9-11接通,投入接地继电器KA。当正极或负极绝缘下降到一定值时,电桥不平衡使KA动作,经KM而发出信号。此时,可用2PV进行检查,确定是哪一极的绝缘下降,若正极对地绝缘下降,则投ST1 I档,其触点1-3、13-14接通,调节R3至电桥平衡电压表1PV指示为零伏;再将ST1投至II档,此时其触点2-4、14-15接通,即可从1PV上读出直流系统的对地总绝缘电阻值。若为负极对地绝缘下降,则先将ST1放在II档,调节3R至电桥平衡,再将ST1投至I档,读出直流系统的对地总绝缘电阻值。假如正极发生接地,则正极对地电压等于零。而负极对地指示为220V,反之当负极发生接地时,情况与之相反。电压表1PV用作测量直流系统的总绝缘电阻,盘面上画有电阻刻度。由于在这种绝缘监察装置中有一个人工接地点,为防其它继电器误动,要求电流继电器KA有足够大的电阻值,一般选30kΩ,而其启动电流为,当任一极绝缘电阻下降到20 kΩ时,即能发出信号。对地绝缘下降和发生接地是两种情况。 直流系统在变电站中具有重要的位置。要保证一个变电站长期安全运行,其因素是多方面的,其中直流系统的绝缘问题是不容忽视的。变电站的直流系统比较复杂,通过电缆沟与室外配电装置的端子排、端子箱、操作机构箱等相连接,因电缆破损、绝缘老化、受潮等原因发生接地的可能性较多,发生一极接地时,由于没有短路电流,熔断器不会熔断,仍可继续运行,但也必须及时发现、及时消除。通常,要求直流系统的各种小母线、端子回路、二次电缆对地的绝缘电阻值,用500V摇表测量其值不得小于Ω。直流回路绝缘的好坏必须经常地进行监视。否则,会给运行带来许多不安全因素。现以图3为例说明直流接地的危害。当图中A点与C点同时有接地出现时,等于+WC、-WC通过大地形成短路回路,可能会使熔断器FU1和FU2熔断而失去保护电源;当B点与C点同时有接地出现时,等于将跳闸线圈短路,即使保护正常动作,YT跳闸线圈短路,即使保护正常动作,YT跳闸线圈也不会起动,断路器就不会跳闸,因此在有故障的情况下就要越级跳闸;当A点与B点或A点与D点,同时接地时,就会使保护误动作而造成断路器跳闸。直流接地的危害不仅仅是以上所谈的几点,还有许多,在此不一一作介绍了。 因为发生直流接地将产生许多害处,所以对直流系统专门设计一套监视其绝缘状况的装置,让它及时地将直流系统的故障提示给值班人员,以便迅速检查处理。

最新10KV开关柜二次接线图解

10K V开关柜二次接线 图解

10KV开关柜二次接线图解 时间:2011-03-30 1、综述 10kV开关柜的主要部分包括:真空断路器、电流互感器、就地安装的微机保护装置、操作回路附件(把手、指示灯、压板等等)、各种位置辅助开关。其中,断路器与电流互感器安装在开关柜内部,微机保护、附件、电度表安装在继电器室(沿用以前的叫法,其实已经没有继电器了)的面板上,端子排与各种电源空气开关安装在继电器室内部,端子排通过控制电缆或专用插座与断路器机构连接。 理解开关柜的二次接线,我们需要找到两份图纸:综自厂家提供的保护原理图、接线图;开关柜厂家提供的二次原理图、配线图、端子排图、断路器机构原理图。 综自厂的图纸是开关柜厂家的设计原始依据,也是我们审核开关柜厂家图纸的依据。开关厂的原理图一般都是根据综自厂的原理图修改的,再示意性的画出电流、电压、信号量的输入,控制量的输出。 2、10kV电缆出线中置柜的二次接线 KYN28A(GZS1)中置柜是城区变电站使用最多的10kV开关柜型式,从正面看,它明显分成三部分,最上面是继电器室,中间是断路器室,下面是空室(什么也没有),母线等高压设备安装在背面的柜体内。如图8-1-1所示。

图8-1-1 2.1继电器室 继电器室的面板上,安装有微机保护装置、操作把手、保护出口压板、指示灯(合位红灯、分位绿灯、储能完成黄灯);继电器室内,安装有端子排、微机保护控制回路直流电源开关、微机保护工作直流电源、储能电机工作电源开关(直流或交流)。图8-1-1是早期开关柜的图片,继电器室就是安装电流表和指示灯的位置。 2.2断路器室

二次回路的接线图

第六章二次回路 第二节二次回路的接线图 电力系统的二次回路是个非常复杂的系统。为便于设计、制造、安装、调试及运行维护,通常在图纸上使用图形符号及文字符号按一定规则连接来对二次回路进行描述。这类图纸我们称之为二次回路接线图。 一、二次回路图纸的分类 按图纸的作用,二次回路的图纸可分为原理图和安装图。原理图是体现二次回路工作原理的图纸,按其表现的形式又可分为归总式原理图及展开式原理图。安装图按其作用又分为屏面布置图及安装接线图。 图6-1为简单过流保护的归总式原理图 至信号 至跳闸 图6-1归总式原理图 其特点是将二次回路的工作原理以整体的形式在图纸中表示出来,例如相互连接的电流回路、电压回路、直流回路等,都综合在一起。因此,这种接线图的特点是能够使读图者对整个二次回路的构成以及动作过程,都有一个明确的整体概念。其缺点是对二路的细节表示不够,不能表示各元件之间接线的实际位置,未反映各元件的内部接线及端子编号、回路编号等,不便于现场的维护与调试,对于较复杂的二次回路读图比较困难。因此在实际使用中,广泛采用展开式原理图。 图6-2为展开式原理图

图6-2展幵式原理图 其特点是以二次回路的每个独立电源来划分单元而进行编制的。如交流电流回路、交流电压回路、直 流控制回路、继电保护回路及信号回路等。根据这个原则,必须将同属于一个元件的电流线圈、电压线圈 以及接点分别画在不同的回路中,为了避免混淆,属于同一元件的线圈、接点等,采用相同的文字符号表 示。展开式原理图的接线清晰,易于阅读,便于掌握整套继电保护及二次回路的动作过程、工作原理,特 别是在复杂的继电保护装置的二次回路中,用展开式原理图表示其优点更为突出。 图6-3为屏面布置图 F T 2 —9— 1:7 HS =F 33至跳闸 5 - 1 2 ■ ---------------- 2 705 至信号 + +

电气二次接线图和原理图轻松看懂

电气二次接线图和原理图轻松看懂 一次电路图中元器件动作均是由二次控制图来控制动作,对于二次原理图看图步骤是从左至右、从上至下逐步熟悉了解掌握。 二次接线图的内容 二次接线图是由二次设备所组成的低压回路。它包括交流电流回路、交流电压回路、断路器控制和信号回路、继电保护回路以及自动装置回路等。二次接线图是由二次设备的图形符号和文字符号,表明二次设备互相连接的电气接线图。在实际工作中,二次接线图不但常常遇到,而且数量较多,对它必须充分了解。 二次接线图的分类 二次接线图可分为原理图和安装图两大类,其中原理图分为归总式原理图、展开式原理图,安装图分为屏面布置图、屏后接线图。 (1)原理图 凡表示动作原理的二次接线图统称为原理图。由于元件的表示方法不同,原理图包括:a、归总式原理图,即各元件在图中是用整体形式来表示,如电流继电器的表示图形中,下面是线圈,上面是闭合或断开有关直流回路用的触点。 b、展开式原理图,就是将各元件分解为若干部分,例如:上述电流继电器便分成线圈和触点两部分。它们在图中并不位于一起,而是分散在有关回路中。 (2)安装图 根据安装施工的要求,将二次设备的具体位置和布线方式表示出来的图形称为安装图。 安装图包括屏面布置图和屏后接线图。屏面布置图中,各元件的尺寸和相互距离,均要详细注明,便于在屏上进行安装。而屏后接线图系将各元件及回路加上编号,施工时,即按编号进行接线,使用起来非常方便。 二次接线图中常用的图形符号 二次接线图中,为了说明各元件的连接状况,每个元件须用具有一定特征的图形和文字符号表示出来,以免发生混淆。如电流继电器文字符号为LJ;时间继电器文字符号为SJ;试验

10kV环网柜二次核相孔检测装置

10kV环网柜二次核相孔检测装置 发表时间:2019-07-15T15:51:27.747Z 来源:《河南电力》2018年23期作者:周龙舟阮家鑫[导读] 核相是输电线路转供电之前进行接地、断电及两侧相位一致性检测的必要步骤,而目前,随着10kV配网在电力系统中应用推广,环网的增加,新建或改建的10kV环网柜二次核相频率增加,这其中,可能会遭遇核相取孔异常问题(广东电网有限责任公司佛山禅城供电局广东佛山 528000)摘要:核相是输电线路转供电之前进行接地、断电及两侧相位一致性检测的必要步骤,而目前,随着10kV配网在电力系统中应用推广,环网的增加,新建或改建的10kV环网柜二次核相频率增加,这其中,可能会遭遇核相取孔异常问题,针对此,文章将结合核相的原 理,融合双通道微型示波器,利用蓝牙/Wifi通讯方式,与智能终端设备相连,由此设计一种便携式的核相孔检测装置,便于运维人员实时监测二次核相孔的电压波形,确保供电安全。 关键词:核相孔;示波器;10kv环网柜;二次核相引言 近年来,随着输配电网的改造,电力系统中的10kV配网的应用日渐深化,且为优化供电可靠性,多数进行了配网合环转供电工程改造,环网供电已经成为主流的供电模式,核相作为合环转供电操作中的重要环节,面临的10kV线路核相工作逐渐增多,传统的一次侧核相,线路倒闸操作繁杂且工作量大,会增加停电范围,且面对“一进多出”或“多进多出”的环网柜,增加了核相工作的复杂度,也影响配电线路的运行安全。而采用二次核相可有效规避上述问题,但是却面临核相孔取电异常,无法准确核相的问题,为攻克这一难题,设计一款可以实时检测核相孔运行状态的装置势在必行,而针对传统核相仪无法观测电压、电流、相位差等多参数,不能准确排查核相孔的问题,文章引入了一种广适性的双通道微型示波器,将采集的核相孔状态数据,并搭载Andriod系统的终端,观测、分析检测数据,以便及时进行运维管理。 1 10kV环网柜二次核相的原理 10kV环网供电模式的供电系统中,相与相之间存在一个存在不变的120°相位差,要实现两个或两个以上电网的并列运行,前提是确保电网的相位抑制,否则将无法实现电网的并列运行,甚至引致发供电设备的损害。但实践中,因为配电网限度和设备的相位并无法直接观测获取,需依赖于核相器测量10kV环网柜多路进、出线之间的相位和压差,此即为核相操作,10kV环网柜本体自带的二次核相孔是实现核相操作的装置。 通常在以下情况下,需要进行核相:(1)电网并行运行需求或电源、电缆线路接线改动或方向变动后,投运之前; (2)电源系统或设备完成运维或改造之后,投之前; (3)新建、扩建配电系统或更换、大修变压器变压器、电压互感器设备后,为确定系统或设备符合相位排列要求,投运之前需进行核相。 10kV环网柜二次核相操作,目前,核相通常会选用450v或500v的交流电压表,进行相位检测信号的采集和显示,并依照图1的方法进行测量。 图1 10kV环网柜二次核相的原理核相时首先将交流电压表第一端接入固定至“电源1”的一相,而另一端则分别对“电源2”的三相进行测试,而后,再将交流电压表的第一端接入固定在“电源1”的第二项,而另一端侧分别对“电源2”的三相进行测试,如此反复,进行9次,所得测试电压U≈0的两端表示相位一致,也即同相,测试电压U≈线电压的表示相位不一致,也即异相。 2 10kV环网柜二次核相孔异常问题 核相是合环转供电安全的基础和前提,目前,10 kV环网供电线路的核相通常会采用一次核相,但这将增加线路倒闸操作的工作量,给电缆线路带来安全隐患,并引致停电规模的扩展,而二次核相虽能保证一次相序、相位的准确、可靠性,却面临着核相孔取电异常问题,影响了正常的核相测试,根据实践经验,核相孔取电异常通常会因为取电电压低于核相仪启动电压,或是核相孔从一次取电后经过整流二次原件等原因形成,并引发如下核相异常问题:(1)单侧电源二次核相异常单侧电源送点值10kV环网柜,利用二次核相孔进行核相而发生异常时,也即出现与“同相电压差为0,异相电压差约为100V”条件不一致时,则预示着环网柜本体一次或二次接线错误,为此,需要重新检验接线正确与否,而后重核。 (2)异侧电源供电二次核相异常异侧电源向环网柜的开关线路侧送电时,运用二次核相孔进行核相操作出现异常情况时,则表明两异侧电源异相,为此,可将其中一路进线作为基准,调相另一进线电缆,并在核相时测试当下的电压、线电压,而后,再结合所得结果勾画出对应的向量图,以对进线电缆进行针对性调相。

10KV高压开关柜原理

10KV高压开关柜原理 1、环网柜概述 1.1什么叫环网柜 环网柜是一组高压开关设备装在钢板金属柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备,其核心部分采用负荷开关和熔断器,具有结构简单、体积小、价格低、可提高供电参数和性能以及供电安全等优点。 实际上,如果柜型按照开关设备分类,有负荷开关柜、断路器柜、GIS等,并无环网柜。环网柜是一个约定俗成的叫法,原指的是负荷开关柜用于环网式供电,现在经常被人当作负荷开关柜的代名词,而不管是否被用于环网式供电,如有些线路要合环运行(俗称手拉手),或有可能进行负荷割接(将一条线上的负荷切换到另一条线上)实现这些功能的配电柜就叫环网柜。故环网柜是一种能实现环网供电的开关设备,常用于环网供电系统,故俗称环网柜,也称“户外箱式环网柜”、“开闭器”。 负荷开关柜可以用于环网式供电、中压分界室派接、中压末端变电室供电,各地区供电部门对允许使用负荷开关加熔断器保护的变压器的规格要求不一,象北京一般要求变压器容量不大于1000KVA,深圳地区可能是1600KVA。负荷开关柜构造简单,成本较低,体积较小,多数可以靠墙安装,一般只有熔断器保护而无继电保护。负荷开关柜主母线载流量一般小于等于630A,负荷开关额定开断电流一般小于等于630A(少数达到1700A),变压器柜(出线柜)额定电流(熔断器)一般不大于125A,高档负荷开关的转移电流可以达到2800A。部分负荷开关柜可以安装专用真空断路器、SF6 断路器或采用压气等灭弧方式,短路分断能力接近或达到开关柜水平。 环网柜用于分合负荷电流,开断短路电流及变压器空载电流,一定距离架空线路、电缆线路的充电电流,起控制和保护作用,是环网供电和终端供电的重要开关设备。 环网柜根据气箱结构分为共箱式与单元式;根据整体结构分为美式与欧式;根据绝缘材料分为固体绝缘式、空气绝缘式与SF6气体绝缘式;根据户内外分户内环网和户外环网。

断路器控制回路原理图解

断路器控制回路原理图解 n 一次设备是指直接用于生产、输送、分配电能的电器设备,包括发电机、电力变压器、断路器、隔离开关、母线、电力电缆和输电线路等,是构成电力系统的主体。二次设备是用于对电力系统及一次设备的工况进行监测、控制、调节和保护的低压电气设备,包括测量仪表、通信设备等。二次设备之间的相互连接的回路统称为二次回路,它是确保电力系统安全生产、经济运行和可靠供电不可缺少的重要组成部分。 本文简单描述一下断路器控制回路的基本原理,由最基本的回路入手,逐步加入防跳回路和闭锁回路,并对电路做一些完善。当然,本文所给出的回路原理图仅仅是最最基本的、用于解释其基本原理的,实际应用中的回路要复杂得多。 一、最最基本的回路原理图:

SB1:合闸开关SB2:分闸开关QF:断路器辅助触点LC :合闸线圈LT : 分闸线圈 其动作原理很简单,不再赘述。 二、增加防跳回路: 上面的回路存在一个问题: 如果SB1按下,而此时电路中存在故障,继电保护设备会立即动作, 使断路器跳闸,此过程几乎瞬时发生,而操作人员尚来不及松开SB1, 则SB1回路中的QF由于断路器跳闸而复又闭合,此时会导致LC再次得电,断路器再次合闸。如此往复,发生了“跳跃”。 如果合闸成功,但SB1由于某种原因粘连而无法断开,那么在操作人员按下SB2进行分闸时,由于SB1粘连,同样会导致跳跃现象的发生。 跳跃现象对设备和操作人员的安全均构成很大危害,所以需要增加防跳回路。 增加了防跳回路的原理图如下:

KCF KCF(I):电流防跳继电器,电流达到限定值时动作,此回路中,防止 合闸于故障时的跳跃 KCF(V):电压防跳继电器,电压达到限定值时动作,此回路中,防止 分闸于故障时的跳跃 动作过程如下: 合闸:SB1按下a 绿灯(GL )失电熄灭,LC 得电a 断路器合闸a QF 改变状态a 红灯(RL )亮,KCF(I)得电【由于有RL 和R 的限流,分 闸线圈LT 不足以动作】a KCF 各辅助触点改变状态a KCF(V)得电 达到上述状态,则合闸动作完成,此过程几乎瞬时完成, SB1尚来不 及松开。 若此时由于故障,保护装置使断路器跳闸,则由于 KCF( V)的保持作 用,SB1回路经KCF 辅助触点改道KCF(V)回路,不会再使LC 得电, 也就避免了断路器的再次合闸,从而避免了跳跃的发生。 如果回路没有故障,则合闸成功。此时松开 SB1,则KCF(V)失电,但 由于QF RL KCF KC F LT

一二次融合技术(环网柜)

环网柜一二次融合技 术方案 二零一九年十二月

目录 1 前言 (3) 1.1 总体思路和目标 (3) 1.1.1 总体推进思路 (3) 1.1.2 总体目标 (3) 3 环网柜一二次成套技术方案 (4) 3.1 一二次成套化方案 (4) 3.2 一二次成套技术要求 (5) 3.2.1 开关柜典型分类和组成 (5) 3.2.2 成套设备应用技术要求 (6) 3.2.2.1 成套设备整体要求 (6) 3.2.2.2 抗凝露要求 (7) 3.2.3 开关柜技术要求 (7) 3.2.4 互感器及DTU技术要求 (9) 3.2.4.1 互感器技术要求 (9) 3.2.4.2 控制单元技术要求 (10) 3.2.5 接口要求 (12) 3.2.5.1 操作电源的配置 (12) 3.2.5.2 电缆及接线端子 (12) 3.2.6 通信 (13)

1 前言 1.1 总体思路和目标  1.1.1 总体推进思路  通过提高配电一、二次设备的标准化、集成化水平,提升配电设备运行水平、运维质量与效率,满足线损管理的技术要求,服务配电网建设改造行动计划。  为了稳妥推进一、二次融合技术,协调传统成熟技术的可靠性与新技术不确定性之间矛盾,本技术方案分两个阶段推进:第一阶段为配电设备的一二次成套阶段,主要工作为将常规电磁式互感器(零序电压除外)与一次本体设备组合,并采用标准化航空插接头与终端设备进行测量、计量、控制信息交互,实现一二次成套设备招标采购与检测。第二阶段为配电设备的一二次融合阶段,结合一次设备标准化设计工作同步开展,主要工作为将一次本体设备、高精度传感器与二次终端设备融合,实现“可靠性、小型化、平台化、通用性、经济性”目标。  1.1.2 总体目标  (1)一二次成套阶段方案(第一阶段) 该阶段目标为实现一二次设备接口标准化和成套化招标采购与检测,满足线损采集、就地型馈线自动化、单相接地故障检测的要求。

二次回路识图方法

二次回路识图方法 常用的继电保护接线图包括:继电保护的原理接线圈、二次回路原理展开图、施工图(又称背面接线图)、盘面布置图。 (1)、看图:A、"先看一次,后看二次"。一次:断路器、隔离开关、电流、电压互感器、变压器等。了解这些设备的功能及常用的保护方式,如变压器一般需要装过电流保护、电流速断保护、过负荷保护等,掌握各种保护的基本原理;再查找一、二次设备的转换、传递元件,一次变化对二次变化的影响等。 B、"看完交流,看直流"。指先看二次接线图的交流回路,以及电气量变化的特点,再由交流量的"因"查找出直流回路的"果"。一般交流回路较简单。 C、"交流看电源、直流找线圈"。指交流回路一般从电源入手,包含交流电流、交流电压回路两部分;先找出由哪个电流互感器或哪一组电压互感器供电(电流源、电压源),变换的电流、电压量所起的作用,它们与直流回路的关系、相应的电气量由哪些继电器反映出来。 D、"线圈对应查触头,触头连成一条线"。指找出继电器的线圈后,再找出与其相应的触头所在的回路,一般由触头再连成另一回路;此回路中又可能串接有其它的继电器线圈,由其它继电器的线圈又引起它的触头接通另一回路,直至完成二次回路预先设置的逻辑功能。 E、"上下左右顺序看,屏外设备接着连"。主要针对展开图、端子排图及屏后设备安装图。原则上由上向下、由左向右看,同时结合屏外的设备一起看。 (2)、原理图:对于与二次回路直接相连的一次接线部分绘成三线形式,而其余部分则以单线图表达。原理图多用于对继电保护装置和自动装置的原理学习和分析或作为二次回路设计的原始依据。 A、原理图的仪表和继电器都是以整体形式的设备图形符号表示的,但不画出其内部的电路图,只画出触点的连接。 B、原理图是将二次部分的电流回路、电压回路、直流回路和一次回路图绘制在一起;特点是能使读图人对整个装置的构成有一个整体的概念,并可清楚地了解二次回路各设备间的电气联系和动作原理。 C、缺点:对二次接线的某些细节表示不全面,没有元件的内部接线。端子排号码和回路编号、导线的表示仅一部分,并且只标出直流电源的极性等。 (3)、展开图:展开图和原理图是同一接线的两种表达方式。"直观性好" A、将二次回路的设备展开表示,分成交流电流、交流电压回路,直流回路,信号回路。 B、将不同的设备按电路要求连接,形成各自独立的电路。 C、同一设备(电器元件)的线圈、触点,采用相同的文字符号表示,同类设备较多时,采用数字序号。 D、展开图的右侧以文字说明回路的用途。 E、展开图中所有元器件的触点都以常态表示,即没有发生动作。 (4)、安装接线图(屏背面接线图):以展开图、屏面布置图、端子排图为依据。(由制造厂绘制) A、屏背面展开图---以屏的结构在安装接线图上展开为平面图来表示。屏背面部分装设仪表、控制开关、信号设备和继电器;屏侧面装设端子排;屏顶的背面或侧面装设小母线、熔断器、附加电阻、小刀开关、警铃、蜂鸣器等。 B、屏上设备布置的一般规定---最上为继电器,中为中间继电器,时间继电器,下部为经常需要调试的继电器(方向、差动、重合闸等),最下面为信号继电器,连接片以及光字牌,信号灯,按钮,控制开关等。 C、保护和控制屏面图上的二次设备,均按照由左向右、自上而下的顺序编号,并标出文字

高压开关柜二次原理图明细解释

对310主装置变电所高压二次回路电机原理图分析: 1、端子101、123为DCS允许开车信号(但启动不起来电机),123、103为RQ(高压软启动柜) 允许开车信号。若DCS和RQ均没有此要求,可以用线短接掉,直接跨接过去。 2、一般在高压柜上做控制回路实验,高压柜上转换开关有三个位置,一个是远控,及现场操作柱分合闸;临外两个是柜子上手动合闸、分闸。-S9和-S8为真空断路器位置开关,当断路器小车不推入工作室内时,-S9为常闭,-S8为常开,及只能在高压柜上手动分合闸。若断路器小车工作室内。则-S9断开,-S8闭合,及此时手合回路断开,操作柱合闸回路打通,高压柜上这个时候就不能再进行合分闸,只能在现场操作柱进行分合闸。若要在不送电(小车不摇入柜内)的情况下现场操作柱上做分合闸实验,此时只需将105、113短接。 3、-S3为储能电机辅助接点,及断路器储能电机一旦储能,-S3又常开闭合,从而为打通合闸回路做准备。 4、若小车摇入高压柜内,高压柜上转换开关打到远控,则现场操作柱启停电机,若此时操作柱上转换开关打到就地,则直接在操作柱上分合闸。SST按下,电流从控制小母线+KM 流经101、123、103、10 5、此时闭合的-S9、115、C13,再经二极管开始进入合闸回路,最后流进-KM,合闸回路就此得电,合闸线圈Y9得电,从而使得真空断路器合闸,将高压电送入现场电机。此时原先闭合的-S1分开,与其在跳闸回路的常开接点此时闭合,及合闸回路断开,跳闸回路做打通准备,也就是断路器做好跳闸的准备。若操作柱上转换开关打到远方,及DCS合闸,及104、105之间的DCS继电器闭合,同样可以把高压柜合闸回路打通,从而合闸线圈得电,高压断路器合闸。 5、高压柜上转换开关打到远控,操作柱分闸,电流从控制小母线+KM流经101、109、133、C12,在经二极管开始进入跳闸回路,最后流进-KM,跳闸回路就此得电,跳闸线圈Y1得电,从而使得真空断路器实现分闸,现场电机失电停运。另外在高压柜、DCS、软起柜RQ 上均能打通跳闸回路,实现跳闸。 6、KRC、KRT为遥合、遥跳,及在中控室工程师站操作台上控制合分闸。 7、若合闸后此时柜内有短路故障,微机保护器保护跳闸,同时短路电流瞬间使得电流继电器KLT.A得电,由于短路电流时瞬间的,此回路无法自保持,防跳回路里的KLT.A常开点闭合,电压继电器得电,KLT.A常开点闭合自锁,接通防跳回路,此时实现高压柜防跳。及将故障处理完毕后高压柜才能再次合闸。 8、机旁加热器控制回路中的断路器位置开关-S1为常闭,及高压电机在不启功运行的情况下控制回路是打通的,及此时加热器可以工作。若电机启动运行控制回路是断开的,及此时加热器不能投用。 9、高低压柜去DCS的电流信号以及DCS反馈给电器柜的电流信号均要为4~20mA的电流信号。及在电流不输出时测得电流应为4mA,当反馈电流为设定最大值时,测得电流应为20mA。 10、在进行高压柜内母排的耐压试验时,要将与母排相连的避雷器断开、控制回路短接掉,防止耐压击穿避雷器,烧坏控制回路。 11、高压柜接地刀开关 合状态:刀开关呈,刀开关位置指示为红○,柜后门机械解锁(门可打开,断路器不带电工作)

一二次融合环网柜的试验分析

一二次融合环网柜的试验分析 我国目前运行的一二次融合环网柜的一次设备和二次设备大多数采用的分开招标的模式购买,在使用前鲜有进行过联合运行测试,且不同厂家生产的一二次设备规格、质量不一,其兼容性、功能扩展性和互换性差,导致一二次融合网柜线功能性和安全性无法得到保障,出现线损难以计算、单相接地故障等多种问题。为了符合国家电网对一二次设备提出的新要求,对一二次融合网柜的结构和试验进行分析是有必要的。 1 基本概述 1.1 一二次融合的含义 一次回路是指设备的主要回路,即该设备为了实现其功能的回路;二次回路是指对一次回路设备进行保护、控制、测量的设备按照一定顺序连接构成的回路;一二次融合就是将一次回路和二次回路通过合理的方式连接到一起,以提高设备的效率、可控性和安全性。 1.2 环网柜概述 环网柜根据其结构分为空气绝缘、SF6绝缘。其中SF6负荷开关具有独特的优势,在使用上可以实现接通、断开和接地。而且抗压能力较强,适用于在城乡电网中应用。其实,环网柜属于一组电气设备,它是由多个装在非金属绝缘体中的输配电气设备采用间隔拼装方式组成环网供电单元。它以负荷器和熔断器为核心,具有造价便宜、工艺简单、体积小、维护廉价的优点,作用是提高供电参数、供电性能和供电安全。被广泛应用于城市住宅区和工业区的配电站及箱式变电站中。 2 环网柜的基本结构 环网柜由三个单元及相应辅助结构构成。三个单元为:断路器单元、负荷开关单元、带隔离开关的母线电压互感器单元。辅助结构包括底座、站所终端和航插电缆。三个单元分别固定在底座上,相互之

间有一定间隔。环网柜的体积不易过大,加上底座高度应小于等于180cm,为了便于运输,环网柜底座需留有叉车插槽以及整体吊装的吊柱。站所终端通常置于环网柜侧面,不固定在底座上。断路器单元和负荷开关单元各自配置1只26芯航空插座,母线电压互感器单元配置2只26芯、1只20芯和1只4芯航空插座。航空接插插头、插座采用螺旋纹结构锁紧,防止误插,插针和导线的端接采用焊接方式,保证其稳定性。 3 一二次融合环网柜试验内容 3.1 结构及外观检查 主要检查环网柜的结构是否完整,包括电压互感器、电流互感器、配电终端、各类接口是否符合处于正确的位置,是否有损坏,航插电缆是否密封;带电显示器、警示标志、各类示意图、气压指示器等外在标志是否清晰。 3.2 功能试验 功能试验包括4个部分:(1)绝缘试验,主要测试绝缘电阻是否有效,是否能承受对工频电压和雷电冲击。(2)准确度试验,先分别运行一次设备和二次设备,检查设备独立运行准确度,无误后,进行成套试验。(3)配套电源能力试验,测试配套电源是否能够独立满足配电终端线损模块、配套通信模块、正常开关机模块的同时运行。(4)传动功能试验,测试其基本功能、远程控制功能和远程通信功能。 3.3 故障与安全性试验 检查各类参数配置是否正确,是否有接地故障、短路故障和功能故障。并试验其保护装置在故障发生时的运行状况,能否满足应急要求。最后对整体结构进行抖动试验、高温环境试验、低温环境试验。 4 一二次融合环网柜试验中的问题 4.1 结构及外观检查方面的问题 大多数厂家和用户更看重设备结构的完整性,反而在一定程度上忽略了其外在的标志的完整性,在使用过程中形成了一种潜在的危险。很大一部分环网柜出厂时未配置带电显示器,未粘贴警示标志和各类