文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 继电保护技术大赛试题

继电保护技术大赛试题

继电保护技术大赛试题
继电保护技术大赛试题

继电保护技术大赛试题

2007-09-27 15:13

1. 当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或相邻线路保护实现后备称之为();主保护拒动时由本设备另一套保护实现后备、断路器拒动时由断路器失灵保护实现后备称之为()。

答:远后备,近后备

2. 在Y/Δ-11变压器中差动保护电流互感器二次在变压器Y侧应接成

(),而在变压器Δ侧应接成(),以达到()的目的。

答:Δ形,Y形,相位补偿

3. 功率方向继电器采用90度接线的优点在于()。

答:两相短路时无死区。

4. 距离保护的末端最小短路电流应()其最小精工电流的2倍,否则可造成保护范围()。

答:大于,缩短

5. 电力系统振荡时,随着振荡电流增大,而母线电压(),阻抗元件的测量阻抗(),当测量阻抗落入()时,距离保护将发生误动作。

答:降低,减小,继电器动作特性以内

6. 小接地电流系统单相接地时,故障相对地电压为零,非故障相对地电压升至(),零序电压大小等于()。

答:,线电压,相电压

7. 闭锁式高频方向保护在故障时起动发信,而()时停止发信。其动作掉闸的基本条件是()。

答:正向元件动作,正向元件动作且收不到闭锁信号。

8. 断路器最低跳闸电压及最低合闸电压,其值不低于()额定电压,且不大于()额定电压。

答:30%,65%

9. 电平表实际上也是电压表,但它不是以“V”为单位而刻度的,而是以(或)为单位而刻度的。一般电平表均以()在600Ω上的电压()V为标准值而刻度的。

答:NB或dB,1mW,0.775V

10. 中性点直接接地电网发生接地故障,故障线路两端零序功率方向与正序功率方向()。

答:相同

11. 中性点装设消弧线圈的目的是利用消弧线圈的()电流补偿接地故障时的()电流,使接地故障电流减少。

答:感性,容性

12. 220kV电压互感器二次变比是(),三次变比是()。答:2200,

13. 当线路发生故障时,11型微机保护能打印出故障前20ms和故障后()ms的各相电压、各相电流的采样值。

答:40

14. 在11型微机保护的综重选相元件中采用()与

()两种原理兼用、相互取长补短的办法。

答:相电流差突变量选相,阻抗选相

15. 在高频通道信号交换过程中,按下通道试验按钮,本侧发信,()后本侧停信,连续收对侧信号()后,本侧启动发信10s 。

答:200ms,5s

16. 断路器失灵保护时间定值的基本要求:断路器失灵保护所需动作延时,应为()和()之和再加裕度时间。以较短时间动作于断开(),再经一时限动作于连接在同一母线上的所有有电源支路的断路器。

答:断路器跳闸时间,保护返回时间,母联断路器或分段断路器

17. 变压器故障主要类型有:各相绕组之间发生的(),单相绕组部分线匝之间发生的(),单相绕组或引出线通过外壳发生的单相接地故障等。

答:相间短路,匝间短路

18. 变压器励磁涌流的特点有()、包含有大量的高次谐波分量,并以二次谐波为主、()。

答:包含很大的非周期分量,励磁涌流出现间断

19. LFP-901A、902A微机保护,当三相电压()0.5Un,任一相有电流大于()时,延时1.25秒报PT断线。

答:绝对值和小于,0.08In

20. 在整定整流型阻抗元件时,应使其()角等于线路阻抗角。

答:补偿阻抗

21. 发电机纵差保护是()的主保护,其保护范围是

()。

答:相间短路、中性点CT与发电机出口CT之间

22. 发电机横差保护是定子绕组()的主保护,兼做定子绕组

()保护。它动作与否取决于()电流的大小。答:匝间短路,开焊,定子双星形绕组中性点连线

23. 发电机装设纵联差动保护的动作整定电流大于发电机额定电流时,应装设()装置,断线后动作于信号。

答:电流回路断线监视

24. 发电机单相接地时,较大的接地电流能在故障点引起电弧时,将使定子绕组的()烧坏,也容易发展成为危害更大的定子绕组()或()短路,因此,发电机应装设定子绕组单相接地保护。

答:绝缘和定子铁心,相间,匝间

25. 发电机在电力系统发生不对称短路时,在()中就会感应出

()电流。

答:转子,100Hz

二、选择题

(每题1分,共20分,供电单位答1—20题,发电单位答6-25题)

1. 电流互感器二次回路接地点的正确设置方式是:()。

A 每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点

B 所有电流互感器二次回路接地点均设置在电流互感器端子箱

C 电流互感器二次接地点只允许有一个,对于多组电流互感器相互有联系的二次回路,接地点应设置在保护盘上

答:C

2. 若故障点综合零序阻抗小于正序阻抗,则各类接地故障中的零序电流分量以()的为最大。

(A)单相接地;(B)两相接地;(C)三相接地;

答:B

3. 为躲过励磁涌流,变压器差动保护采用二次谐波制动,()。

A 二次谐波制动比越大,躲过励磁涌流的能力越强

B 二次谐波制动比越大,躲过励磁涌流的能力越弱

C 二次谐波制动比越大,躲空投时不平衡电流的能力越强

答:B

4. 大接地电流系统中,线路上发生正向接地故障时,在保护安装处流过该线路的3I0比母线3U0的相位。()

A 超前约110°

B 滞后约70°

C 滞后约110°

答:A

5. 来自电压互感器二次侧的四根开关场引入线(Ua、Ub、Uc、Un)和电压互感器三次侧的两根开关场引入线(开口三角的UL、ULn)中的两个零相电缆Un及ULn()。

A 必须分别引至控制室,并在控制室一点接地

B 在开关场并接后,合成一根后引至控制室接地

C 三次侧的ULn在开关场接地后引入控制室接N600,二次侧的Un单独引入控制室并接地

答:A

6. ()存储器芯片比较适合存放保护定值。

A EPROM

B RAM

C EEPROM

答:C

7. 变电站直流系统处于正常状态,某220kV线路断路器处于断开位置,控制回路正常带电,利用万用表直流电压档测量该线路纵联方向保护跳闸出口压板上口的对地电位,正确的状态应该是()

(A)压板上口对地电压为+110V左右

(B)压板上口对地电压为-110V左右

(C)压板上口对地电压为0V左右

答:A

8. 相间距离保护交流回路的0度接线,是指下述的电压、电流接线组合:()。

A Uab/(Ib-Ia) Ubc/(Ic-Ib) Uca/(Ia-Ic)

B Uab/(Ia-Ib) Ubc/(Ib-Ic) Uca/(Ic-Ia)

C Ua/(Ia+3KI0) Ub/(Ib+3KI0) Uc/(Ic+3KI0)

答:B

9. 接地故障时,零序电流的大小()。

A 与零序等值网络的状况和正负序等值网络的变化有关

B 只与零序等值网络的状况有关,与正负序等值网络的变化无关

C 只与正负序等值网络的变化有关,与零序等值网络的状况无关

答:B

10. 如果线路送出有功与受进无功相等,则线路电流、电压相位关系为()(A)电压超前电流45°;(B)电流超前电压45°;(C)电流超前电压135°答:B

11. 系统发生两相短路,短路点距母线远近与母线上负序电压值的关系是()(A)与故障点的位置无关(B)故障点越远负序电压越高(C)故障点越近负序电压越高

答:C

12. 如果一台三绕组自耦变压器的高中绕组变比为2.5,Sn为额定容量,则低压绕组的最大容量为()。

A 0.5 Sn

B 0.6 Sn

C 0.4 Sn

答:B

13. 按照部颁反措的要求,保护跳闸连片应()。

A 开口端应装在上方,接到断路器的跳闸线圈回路

B 开口端应装在下方,接到断路器的跳闸线圈回路

C 开口端应装在上方,接到保护跳闸出口回路

答:A

14. 当变压器采用比率制动特性的差动保护时,变压器无电源侧的电流互感器()接入制动线圈。

A 不应

B 可以

C 必须

答:C

15. 什么情况下单相接地故障电流大于三相短路电流。()

A 故障点零序综合阻抗小于故障点正序阻抗

B 故障点零序综合阻抗等于故障点正序阻抗

C 故障点零序综合阻抗大于故障点正序阻抗

答:A

16. 负序电流整定往往用模拟单相接地短路的方法,因为单相接地短路时负序电流分量为短路电流的()

A 3倍

B 倍

C 倍

答: C

17. 电力系统发生三相振荡时,有可能发生误动作的保护是:()。

A.电流差动保护

B.零序电流速断

C.电流速断保护

答:C

18. 在大接地电流系统中,当相邻平行线停用检修并在两侧接地时,电网接地故障线路通过零序电流,此时在运行线路中的零序电流将会:()

A.增大

B.减小

C.无变化

答:A

19. 由三只电流互感器组成的零序电流接线,在负荷电流对称的情况下有一组互感器二次侧断线,流过零序电流继电器的电流是()倍负荷电流。

A.3

B.

C.1

答:C

20. 过渡电阻对距离继电器工作的影响()。

A.只会使保护区缩短

B.只可能使继电器超越

C.视条件可能失去方向性,也可能保护区缩短或者发生超越。

答:C

21. 发电机在电力系统发生不对称短路时,在转子中就会感应出()电流。

A.50Hz

B.100Hz

C.150Hz

答:B

22. 电动机过流保护电流互感器往往采用两相差接法接线,则电流的接线系数为()

A.1

B.

C.2

答:B

23. 由反应基波零序电压和三次谐波电压构成的100%定子接地保护,其基波零序电压元件的保护范围是:()

A.由中性点向机端的定子绕组的85~90%

B.由机端向中性点的定子绕组的85~90%

C.100%的定子绕组。

答:B

24. 发电机正常运行时,其()

A.机端三次谐波电压大于中性点三次谐波电压

B.机端三次谐波电压小于中性点三次谐波电压

C.机端三次谐波电压等于中性点三次谐波电压

答:B

25. 发电机励磁回路一点接地保护动作后,作用于()。

A.全停

B.解列、灭磁

C.发信号

答:C

三、判断题

(正确的打“√”,错误的打“×”,每题1分,共20分,供电单位答1—20题,发电单位答6-25题)

1. 大接地电流系统系指所有的变压器中性点均直接接地的系统。()答:×

2. 正序电压是越靠近故障点数值越小,负序电压和零序电压是越靠近故障点数值越大。()

答:√

3. 新安装的变压器差动保护在变压器充电时,应将其停用,瓦斯保护投入运行,待测试差动保护极性正确后再投入运行。()

答:×

4. 一般距离保护振荡闭锁工作情况是正常与振荡时不动作、闭锁保护,系统故障时开放保护。()

答:√

5. 大接地电流系统中接地短路时,系统零序电流的分布与中性点接地点的多少有关,而与其位置无关。()

答:×

6. 电流互感器本身造成的测量误差是由于有励磁电流的存在。()

答:√

7. 助增电流的存在,使距离保护的测量阻抗增大,保护范围缩短。()

答:×

8. 在双母线母联电流比相式母线保护中,任一母线故障只要母联断路器中电流为零,母线保护将拒动。为此要求两条母线都必须有可靠电源与之联接。()答:√

9. 母线故障母差保护正确动作后,对于CKJ集成电路保护,对侧高频保护能够出口跳闸。

答:√

10. WXB-11型微机保护的开关量输入回路所用的24V电源取自装置的逆变电源插件。()

答:×

11. 如果开关偷跳时负荷电流太小不足以使起动元件动作。WXB-11型微机保护可由不对应起动重合,此时不检查同期。()

答:√

12. 发生各种不同类型短路时,电压各序对称分量的变化规律是,三相短路时,母线上正序电压下降得最厉害,单相短路时正序电压下降最少。()

答:√

13. 在大接地电流系统中,线路始端发生两相金属性短路接地时,零序方向电流保护中的方向元件将因零序电压为零而拒动()。

答:×

14. 母联电流相位比较式母线差动保护当母联断路器和母联断路器的电流互感器之间发生故障时将会切除非故障母线,而故障母线反而不能切除()。

答:√

15. WXB-11型微机保护中零序保护的3U0突变量闭锁元件的作用是防止PT断线时零序保护误动()

答:×

16. 与电流电压保护相比,距离保护主要优点在于完全不受运行方式影响()答:×

17. LFP─901A微机保护零序方向元件所使用的电压是外接的()

答:×

18. 相间距离保护的Ⅲ段定值,按可靠躲过本线路的最大事故过负荷电流对应的最大阻抗整定。()

答:×

19. 结合滤波器和耦合电容器组成的带通滤波器对50周工频应呈现极大的衰

耗,以阻止工频串入高频装置。()

答:√

20. 所谓选择性是指应该由故障设备的保护动作切除故障。()。

答:×

21. 变压器的瓦斯保护范围在差动保护范围内,这两种保护均为瞬动保护,所以可用差动保护来代替瓦斯保护。()

答:×

22. 发电机中性点处发生单相接地时,机端零序电压为EA;机端发生单相接地时,零序电压为零。

答:×

23. 发电机的过电流保护应装于出口端侧,而不应装于中性点。()

答:√

24. 发电机低压过流保护的低电压元件是区别故障电流和正常过负荷电流,提高整套保护灵敏度的措施。()

答:×

25. 谐波制动的变压器保护中设置差动速断元件的主要原因是为了提高差动保护的动作速度( )。

答:×

四、简答题

(每题5分,共20分,供电单位答1—4题,发电单位答2-5题)

1. 主变零序后备保护中零序过流与放电间隙过流是否同时工作?各在什么条件下起作用?

答:①两者不同时工作----1分。②当变压器中性点接地运行时零序过流保护起作用,间隙过流应退出---2分;③当变压器中性点不接地时,放电间隙过流起作用,零序过流保护应退出----2分。

2. 整流型距离保护的测量元件引入第三相电压作用如何?

答:①反向出口两相短路在记忆作用消失后,由P.T.负载不对称造成的附加电压可能使阻抗元件失去方向性而误动作,为此引入非故障相即第三相电压,

-----2.5分,②它与故障相电压同相位,其数值足以克服上述不平衡电压的影响,从而保证反向两相短路不误动作。

----2.5分

3. 电气化铁路对常规距离保护有何影响?

答:①电铁是单相不对称负荷,使系统中的基波负序分量及电流突变量大大增加;电铁换流的影响,使系统中各次谐波分量骤增。----1分

②电流的基波负序分量、突变量以及高次谐波均导致距离保护振荡闭锁频繁开放。----1分

对距离保护的影响是③频繁开放增加了误动作机率---1分;④每次开放后都要

关闭较长时间才能复归,相当于保护频繁地退出运行,闭锁期间遇有故障将失去保护----1分;⑤切换继电器频繁动作常使接点烧坏,直接导致失压误动----1分。

4. 大接地电流系统中的变压器中性点有的接地,也有的不接地,取决于什么因素?

答:变压器中性点是否接地一般考虑如下因素:

①保证零序保护有足够的灵敏度和很好的选择性,保证接地短路电流的稳定性---2分;

②为防止过电压损坏设备,应保证在各种操作和自动掉闸使系统解列时,不致造成部分系统变为中性点不接地系统---2分;

③变压器绝缘水平及结构决定的接地点(如自藕变一般为“死接地”)。--1分

5. 试分析发电机纵差保护和横差保护的性能,两者的保护范围如何?能否相互代替?

答:①发电机纵差保护是相间短路的主保护,它反映发电机中性点至出口同一相电流的差值,保护范围即中性点CT与出口CT之间部分。--1分

②因为反应同一相电流差值,故不能反应同相绕组匝间短路,所以不能替代匝间保护。---1分

③发电机横差保护,是定子绕组匝间短路的保护,兼做定子绕组开焊保护。它反应定子双星形绕组中性点连线电流的大小。当某一绕组发生匝间短路时,在同一相并联支路中产生环流使保护动作。---1.5分

④对于相间短路故障,横差保护虽可能动作,但死区可达绕组的15~20%,且不能切除引出线上的相间短路,所以它不能代替纵差保护。---1.5分

五、问答题(20分)

1. 已知某线路工作电压220KV,长度100km,高频保护采用相地通道(无差分网络),工作频率f0=256kHz,试估算线路传输衰耗bc。(本题3分)

解:bc=BeoL(N)=6.5×10-3 L+7(dB)---2分

=6.5×10-3 ×100+7=17.4(dB)---1分

2. 试计算图示系统方式下断路器A处的相间距离保护Ⅱ段定值,并校验本线末灵敏度。(本题7分)

已知:线路参数(一次有名值)为:ZAB=20Ω(实测值), ZCD=30Ω(计算值)

变压器参数为:ZT=100Ω(归算到110KV有名值)

D母线相间故障时:I1=1000A,I2=500A

可靠系数:对于线路取Kk=0.8~0.85,对于变压器取Kk=0.7

配合系数:取Kph=0.8

答:1.与相邻线距离Ⅰ段配合:

30=24Ω? ZCI=0.8 -----1分"0

----2分" 0.5

2.按躲变压器低压侧故障整定:----2分

"100=87Ω 0.5?20+0.7?ZAⅡ=0.85

综合1、2,取ZAⅡ=45.8Ω(一次值) ---1分 0.5

3.灵敏度校验:Km=45.8/20=2.29>1.5符合规程要求。----1分

3. 对Y/Δ-11变压器,Y侧B、C两相短路时,试分析两侧电流的关系。(可图解)---(本题10分)

答:变压器高压侧(即Y侧)B、C两相短路电流相量如图1所示。

(图1 正确得3分)(图2正确得3分)

对于Y/Δ-11接线组别,正序电流应向导前方向转30度,负序电流应向滞后方向转30度即可得到低压侧(即Δ侧)电流相量如图2所示。

两侧电流数量关系可由图求得:设变比n=1,高压侧正序电流标么值为1,则有:

高压侧 IB=IC= IA=0---2分

低压侧 Ia=Ic=1 Ib=2 ---2分

答辩题

1. 为什么在Y/Δ-11变压器中差动保护电流互感器二次在Y侧接成Δ形,而在Δ侧接成Y形?

答:Y/Δ-11接线组别使两侧电流同名相间有30度相位差,即使二次电流数值相等,也有很大的差电流进入差动继电器,为此将变压器Y侧的CT二次接成Δ形,而将Δ侧接成Y形,达到相位补偿之目的。

2. 电力系统振荡为什么会使距离保护误动作?

答:电力系统振荡时,各点的电流、电压都发生大幅度摆动,因而距离保护的测量阻抗也在摆动,随着振荡电流增大,母线电压降低,测量阻抗在减小,当测量阻抗落入继电器动作特性以内时,距离保护将发生误动作。

3. 距离保护为什么要设断线闭锁?一般如何实现?

答:当距离保护的电压回路发生断线时,其测量阻抗接近零值,要误动作掉闸,所以一定要设电压断线闭锁。

常规距离保护断线闭锁采用“磁平衡”原理,即PT三相电压经零序滤过器后的零序电压与来自PT开口三角的零序电压反极性引入断线闭锁的两个线圈,当系统发生接地故障时,令这两个零序电压所接的线圈恰好达到磁平衡,输出为零,断线闭锁可靠地不动作;只有当PT二次断线时(此时开口三角无输出),该装置才动作,将保护闭锁。

4. 什么叫大接地电流系统?该系统发生接地短路时,零序电流分布取决于什么?

答:在变压器中性点直接接地的系统中,发生接地故障时故障电流很大,称之为大接地电流系统。该系统中零序电流是在变压器接地中性点之间的网络中分布,即取决于变压器接地点的分布,并与它们的分支阻抗成反比。

5. 大接地电流系统中对变压器接地后备保护的基本要求是什么?

答:较完善的变压器接地后备保护应符合以下基本要求:①与线路保护配合在切除接地故障中做系统保护的可靠后备;②保证任何一台变压器中性点不遭受过电压;③尽可能有选择地切除故障,避免全站停电;④尽可能采用独立保护方式,不要公用保护方式,以免因“三误”造成多台变压器同时掉闸。

6. 小接地电流系统发生单相接地故障时其电流、电压有何特点?

答:①电压:在接地故障点,故障相对地电压为零;非故障相对地电压升高至线电压;零序电压大小等于相电压。②电流:非故障线路值等于本线路电容电流;故障线路等于所有非故障线路电容电流之和;接地故障点的等于全系统电容电流之总和。③相位:接地故障点的导前于零序电压90度。

7. 主变接地后备保护中零序过流与间隙过流的C.T.是否应该共用一组,为什么?

答:①不应该共用一组---1分

②该两种保护C.T.独立设置后则不须人为进行投、退操作,自动实现中性点接地时投入零序过流(退出间隙过流)、中性点不接地时投入间隙过流(退出零序过流)的要求,安全可靠-----2分。

反之,两者公用一组CT有如下弊端:

③当中性点接地运行时,一旦忘记退出间隙过流保护,又遇有系统内接地故障,往往造成间隙过流误动作将本变压器切除----1分;

④间隙过流元件定值很小,但每次接地故障都受到大电流冲击,易造成损坏---1分。

8. 为何自藕变压器的零序电流保护不能接在中性点电流互感器上?

答:分析表明,当系统接地短路时,该中性点的电流既不等于高压侧,也不等于中压侧,所以各侧零序保护只能接至其出口CT构成的零序电流回路而不能接在中性点CT上。

单位姓名

2000年度继电保护调考试卷

题号一二三四五总分

得分

一、填空(每空 1分,共30分):

1、纵联保护的信号有以下三种:(闭锁)信号、(允许)信号和(跳闸)信号。

2、纵联保护的通道主要有以下几种类型(电力线载波)、(微波)、(光纤)、和(导引线)。

3、电力线载波高频通道的构成部件包括:(输电线路)、(高频阻波器)、(耦合电容器)、(结合滤波器)、(高频电缆)、(保护间隙)、(接地刀闸)和(收发信机)。

4、高频阻波器是由(电感线圈)和(调谐电容)组成的(并联谐振电路)。对载波电流呈现(很大的)阻抗,在(800)Ω以上。

5、电力架空线路的波阻抗约为(400)Ω,高频电缆的波阻抗约为(75或100)Ω,结合滤波器的主要作用是(阻抗匹配)和(高低压隔离)。

6、在绝对功率电平计算中,标准比较功率 =(1mw),当负载电阻取600Ω时,标准比较电压 =(0.775V)。

7、当负载电阻Z=600Ω时,该处的功率电平(等于)电压电平。当Z=75Ω时,功率电平与电压电平的关系为( = +9 ) dB 。

8、 1 NP(奈培)等于(8.686)分贝(dB)。

单位姓名

9、专用高频通道的收发信机接收对端信号时的通道裕量应不低于(8.68dB),否则不允许将保护投入运行。

二、选择题(每题1分,共5分):

1、继电保护高频通道对阻波器接入后的( C )衰耗在阻塞频带内一般要求不大于2dB 。 A:跨越 B:反射 C:分流

2、采用分时接收法的收发信机当两侧同时发信时其收信回路( B )。

A:只接收对侧信号 B:只接收本侧信号 C:交替接收两侧信号

3、用测量跨越衰耗检查某一运行线路的阻波器,这种方法适用于相邻线路挂( A )阻波器的情况。 A:单频 B:宽频 C:各种

4、电路中某点功率为 ,该点的功率绝对电平 =( C ) dB。

A:20 lg B: 20 lg C:10 lg

5、电路中某点电压为 ,该点的电压绝对电平 =( B ) dB。

A:10 lg B:20 lg C:10 lg

三、判断题(每题1分,共5分,正确打“√”,错误打“╳”):

1、通道的传输衰耗即为发信侧与收信侧收发信机之间相对功率电平。

(正确)

2、如果两测量点的阻抗相同,则该两点间的电压相对电平和功率相对电平相等。(正确)

3、当带频阻波器损坏后,分流衰耗一定会增加。(错误)

4、允许式保护控制载波机发信的接点为闭锁式保护停信的接点,

单位姓名

该接点只有在正方向发生故障时才可能动作。(正确)5、只要测得收发信机发送到高频电缆的电压电平,即可知道发送到高频电缆的功率电平。(错误)

四、简答题(每题5分,共40分):

1、闭锁式纵联方向保护动作跳闸的条件是什么?以图为例,简述保护1至保护6的行为。

(要点:①保护启动发信②正向元件动作停信③无闭锁信号构成其动作条件。图中K点故障:3、4侧保护启动发信→正向元作动作停信且无闭锁信号,于是跳闸;2、5感受到反向故障发信,闭锁两侧保护,不跳闸;1、6正方向元件动作,收到对侧闭锁信号,不跳闸。)

2、使用新型收发信机的高频闭锁式保护,通道联调时需要做那些试验?

(要点:①工作频率下整条通道传输衰耗测试。②输入阻抗测试。③两侧发信功率及收信功率。④通道裕度的检查。⑤通道告警电平的调整。⑥模拟区内帮障及

正反向区外故障。⑦远方启动试验检查。)

3、简述“母差停信”和“跳闸位置停信”的作用。

(要点:“母差停信”:当故障发生在CT与开关之间时,由母差停信使对侧高频保护快速跳闸,切除故障;“跳闸位置停信”:当线路出口故障,接地或相间速断保护抢先动作跳闸,纵联保护来不及动作开关已断开,会发出闭锁信号,造成线路对侧纵联保护拒动。增加该功能以弥补之。)

单位姓名

4、什么叫负载与电源相匹配?匹配后负载上得到的功率是多少?

(要点:当负载电阻R与电源内阻RS相等时,负载可取得最大功率,这种连接叫匹配连接。匹配后负载上得到的功率是电源功率的一半。)

5、图中标出了各点的电压电平,写出信号经四端网络后的工作衰耗bW和传输衰耗bt表达式。

(要点:工作衰耗:bw=10 lg =10 lg =20 lg +10 lg

即:bw =LU1—LU4+10 lg dB

传输衰耗:bt=10 lg =10 lg =10 lg +10 lg

即= (LU2+LU3)—LU4+10 lg dB )

6、下图为单侧通道试验接线图,推导并写出单侧输入阻抗Z及传输衰耗bt的表达式(R可取5欧5瓦的无感电阻)

答:输入阻抗Z=U1*R/U, SF发出功率P1= U1,线路得到功率P2= ,故单侧传输衰耗bt=10 lg =10 lg 分贝。)

单位姓名

7、何谓频拍?新型收发信机是如何解决频拍的?

(要点:1、单频制;两侧信号迭加;两侧信号幅值相近、频率相近;当两侧信号反相时,互相抵消,使收信输出出现缺口。2、新型收发信机是用分时接收法来解决频拍问题的。)

8、何谓分时接收法?

(要点:经分时开关,使本侧与对侧信号轮流送入收信回路,即当本侧发信时只收本侧信号,当本侧停信时只收对侧信号,两侧信号永远不迭加。)

五、问答题(共20分):

什么是超外差接收方式?

(要点:1、外差接收方式即把不同工作频率的高频信号f0 经过频率变换,成为固定频率的中频信号(12kHz)再进行放大。优点在于容易获得稳定的高增益,有利于提高防卫度,电平整定方便等---2分。

λ一台电缆侧额定阻抗为75欧的结合滤波器,其回波衰耗指标≥12dB,问输入阻抗的范围在多少时即可满足指标。

λ为什么要求宽带或带频阻波器的有效电阻分量要大于800欧?

1、为什么高频同轴电缆的屏蔽层要两端接地,且需辅以100mm 并联接地铜导线?(大)

要点:①提高抗干扰能力 3分

②只一端接地,当刀闸投切空母线时使收

发信机入口产生高电压,可能中断信号, 3分

可能损坏部件,所以两端接地。

③为降低两端地电位差,从而降低地电流 3分

的压降,所以要辅以100mm 铜导线。

2、为什么在结合滤波器与高频电缆之间要串有电容?(大)

①近年来生产的结合滤波器和收发信机使高频

电缆与两侧变量器直连,接地故障时有较大 3分

电流穿越。

②工频地电流的穿越会使变量器铁芯饱和,使 3分

发信中断。

③串入电容器为了扼制工频电流(对工频呈现 3分

高阻抗,对高频影响很小)。

3、为什么当母线运行方式改变引起收发信机3dB告警时,如果收发信机无异常,应重点检查阻波器调谐回路是否损坏?(大)

要点:①分流衰耗的大小与阻波器的阻抗和母线对地阻抗有关

②阻波器调谐回路的损坏有可能使分流衰耗增加,通道衰落,3dB 告警。

③因阻波器已损坏,当母线运行方式改变时,母线对地阻抗变化时,其两者的阻抗和将可能比正常运行时低。

4、为什么不允许用电缆并接在收发信机通道入口引出高频信号进行录波?(大)要点:①通道入口具有许多干扰信号而线滤之后

是比较单纯的高频信号。 3分

②通道入口可收到邻相的高频信号,造成

对本相高频保护的误判断。所以应取线滤 3分

之后的信号。

③ 录波器用高频电缆如并于通道入口,会导致 3分

阻抗匹配变坏。

5、短线路通道裕度足够的情况下,为什么收信电平一般调整为+19 dB(YSF-10、LFP-912型收发信机除外)(大)

①为保证高频保护的安全可靠运行,收信灵敏启动电平不宜低于多少dB?(+4 dB); 3分

②为保证正常工作,收信电平必须比灵敏电平高出多少dB?(+6 dB);即要大于多少dB?(+10dB); 3分

③考虑最低通道裕量之后,本侧接收到对侧的信号电平需大于多少dB?(+19 dB)。

④太大会使有些(除YSF10、LFP-912)收发信机工作不正常(出现收信缺

口) 3分

6、远方启动发信回路的作用是什么?(中)

①当线路区外故障,近故障侧反向发信元件拒动时将造成对方误跳。而加设远方发信回路即可弥补之,不致拒动。

②为人工交换信号提供方便。

7、线路运行中突然通道衰耗增加很多(3dB以上),如何排除阻波器的问题?(中)

要点:①一侧发信,一侧收信,轮流断开两侧开关,当断开某一开关时,收信电压有明显提高,则说明该侧阻波器损坏了。

②因为断开开关时收信电压有明显提高,说明该侧阻波器之分流衰耗太大。

8、通道衰落告警为什么设置为3dB,其作用是什么?(中)

(1)一般由于气象和环境因素,如线路覆冰、大雾等原因造成通道衰耗不会大于3dB 。

(2) 3dB有作用主要是反映通道故障

10、为什么要求高频通道各个环节都要匹配?不匹配对收发信机会有什么影响?(大)

答:(1)失配后收信功率会降低;

(2)通道中各失配点会产生反射;

(3)反射后的危害(功放振荡、负担加重、电源负担加重)

11、影响传输衰耗大小的因素有哪些?(中)

答:线路长度、工作频率、线路的终端衰耗、阻波器分流衰耗、结合滤波器的介入衰耗(包括耦合电容器)、高频电缆的介入衰耗、高频通道匹配情况、输电线路的换位情况等。

12、什么是远端跨越衰耗,其数值是否可能为负值?(中)

答:(1)如一线路A相发信,其对端A相收到的电压电平与C相上收到的电压电平之差(A相为工作频率)即为远端跨越衰耗。

(2)有可能出现负值。

13、为什么在高频保护测量中必须用无感电阻?(小)

答:在高频率下,该电阻的阻值将随频率而变化。

14、为什么高频保护的频率定为40—400KHZ之间?(小上)

答:(1)频率太低了受工频电压的干扰太大

(2)频率太高,则它在通道中的衰耗太大。

15、为什么架空地线对地放电会引起两侧收发信机频繁启动发信?(中)答:(1)由于放电时频谱很宽,其中包含了收发信机工作频率

(2)新型收发信机都有远方启动回路;

(3)架空地线也是高频通道传输的通路;

第二次 大唐国际继电保护工竞赛理论试卷试题 C

大唐国际继电保护工竞赛第二次选拔理论试卷试题(C) 一、判断题(共15分,每题0.5分,正确打“√”,错误打“×”)30题 1、变压器过励磁保护的起动、反时限和定时限元件应根据变压器的过励磁特性曲线进行整定计算并能分别整定,其返回系数不应低于0.90。() 2、双母线接线,变压器保护启动失灵和解除电压闭锁采用保护跳闸接点,启动失灵和解除电压闭锁应采用继电器的不同跳闸接点。() 3、工频变化量保护只在乎电流(或电压)值的变化量的绝对值,它不在乎电流(或电压)值是由小变大,还是由大变小。() 4、保护安装处的零序电压,等于故障点的零序电压减去由故障点至保护安装处的零序电压降。因此,保护安装处距离故障点越近,零序电压越高。() 5、线路零序电流保护的动作范围与系统变压器接地方式有关,与系统开机方式无关。() 6、电力系统频率低得过多,对距离保护来讲,首先是使阻抗继电器的最大灵敏角变大,因此会使距离保护躲负荷阻抗的能力变差,躲短路点过渡电阻的能力增强。() 7、为提高继电保护的可靠性,重要线路和设备按双重化原则配置相互独立的保护。传输两套独立的主保护通道相对应的电力通信设备也应为两套完整独立的、两种不同路由的通信系统,其告警信息应接入相关监控系统。() 8、电力系统有功出力不足时,不只影响系统的频率,对系统电压的影响更大。() 9、长距离输电线路为了补偿线路分布电容的影响,以防止过电压和发电机的自励磁,需装设并联电抗补偿装置。() 10、振荡时系统任何一点电流与电压之间的相位角都随功角的变化而改变;而短路时,电流与电压之间的角度保持为功率因数角是基本不变的。() 11、接地故障时零序电流的分布,与一次系统零序阻抗的分布及发电机的开、停有关。() 12、大接地电流系统发生接地故障时,故障线路零序电流和零序电压的相位关系与其背侧的零序阻抗角有关。() 13、在中性点不接地系统中,如果忽略电容电流,发生单相接地时,系统一定不会有零序电流。() 14、平行线路之间存在零序互感,当相邻平行线流过零序电流时,将在线路上产生感应零序电动势,但仅对线路零序电流幅值产生影响,不会改变零序电流与零序电压之间的相位关系。() 15、当电压互感器二次星形侧发生接地短路时,在熔断器或自 -------------------------------------------密-------------------------------------------- 封-------------------------------------------- 线------------------------------------------------ 姓名:单位:

《电力系统继电保护》试题库 (第7套试卷) 答案

试卷7答案 一、填空题 1、金属性 2、相间短路、接地短路 3、方向阻抗继电器 4、瓦斯轻瓦斯重瓦斯跳闸 5、匝间相间不能 6、电流 7、流出 8、不正常状态发信号故障时跳闸 9、非周期 10、故障元件 11.螺管线圈式吸收衔铁式转动舌片式大于动作电流小于返回电流使返回系数小于1启动电流返回电流 返回电流/启动电流 12.接线和负荷性质 13.对地电容电流 14.接地的中性点的位置 15. 1.5 16.最大阻抗 17.最灵敏 18.正常无高频正常有高频移频 19.比较支路电流相位 20.当固定连接破坏时,保护会出现误动 二、选择题【每题2分,共20分】 1.B 2.A 3.B 4.D 5.A 6.B 7.C 8.A 9.A10.B 三、判断题【每题1分,共5分】 1.错 2.对 3.对 4.错 5.对 四、简答题 1.依据电力元件两端电气量在正常工作和短路状态下的差异,可以构成哪些原理的保护?答:利用电力元件两端电流的差别,可以构成电流差动保护;利用电力元件两端电流相位的差别可以构成电流相位差动保护;利两侧功率方向的差别,可以构成纵联方向比较式保护;利用两侧测量阻抗的大小和方向的差别,可以构成纵联距离保护。 2.何为瞬时性故障,何谓永久性故障? 答:当故障发生并切除故障后,经过一定延时故障点绝缘强度恢复、故障点消失,若把断开的线路断路器再合上就能够恢复正常的供电,则称这类故障是瞬时性故障。如果故障不能自动消失,延时后故障点依然存在,则称这类故障是永久性故障。 3.变压器可能发生哪些故障和不正常运行状态?它们与线路相比有何异同?

答:变压器故障可以分为油箱外和油箱内两种故障,油箱外得故障主要是套管和引出线上发生相间短路和接地短路。油箱内的故障包括绕组的相间短路、接地短路、匝间短路以及铁芯的烧损等。 变压器的不正常运行状态主要有变压器外部短路引起的过电流、负荷长时间超过额定容量引起的过负荷、风扇故障或漏油等原因引起的冷却能力下降等。此外,对于中性点不接地运行的星形接线变压器,外部接地短路时有可能造成变压器中性点过电压,威胁变压的绝缘;大容量变压器在过电压或低频率等异常工况下会使变压器过励磁,引起铁芯和其他金属构件的过热。 油箱外故障与线路的故障基本相同,都包括单相接地故障、两相接地故障、两相不接地故障和三相故障几种形式,故障时也都会出现电压降低、电流增大等现象。油箱内故障要比线路故障复杂,除了包括相间故障和接地故障外,还包括匝间故障、铁芯故障等,电气量变化的特点也较为复杂。 4.发电机在运行中为什么?失磁对发电机的电力系统有哪些影响?对于失磁发电机什么时候才造成危害?为什么? 答:发电机运行中,由于励磁绕组故障、励磁回路开路、半导体励磁系统故障、灭磁开关误跳闸、自动调节历次系统故障以及误操作的原因都会引起励磁电流突然消失或下降到静稳及线所对应的励磁电流以下。 失磁对机组的影响: <1>造成转子槽楔、护环的接触面局部过热。 <2>引起定子端部过热。 <3>使定子绕组过电流。 <4>造成有功功率周期性摆动和机组振动等。 对系统的影响: <1>造成系统无功大量缺额、各点电压降低,甚至因电压崩溃而瓦解。 <2>引起机组或输电线路过电流,若机电保护动作,可导致大面积停电。 <3>引起相邻机组与系统之间或系统各部分之间失步。 对于失磁发电机只有在失步后才会造成对机组和系统的危害。由于出现滑差,在转子上产生差额电流,引起局部过热。此时吸取大量无功功率引起定子绕组过电流。异步运行时,将造成机组振动等。 五、计算题 1.解:过电流保护4的最大负荷电流为 4.max I =400+500+550=1450A 保护4的过电流定值为 .4 4.max ss rel set re K K I I K =ⅢⅢ=2.55A 时限为4t Ⅲ=max(1t Ⅲ, 2t Ⅲ,3t Ⅲ)+t ?=1.5s 2.解:1.元件阻抗计算 20.43012()0.44016() 11510.5%44.1()31.5 AB BC T Z Z Z =?=Ω=?=Ω=?=Ω3.答:(1)过电流保护动作值 ,灵敏度1.26<1.5;(2)低压过电流保护动作电流 ,动作电压,灵敏度2.36。

继电保护竞赛技能笔试试题答卷及参考答案

河北省电力公司继电保护知识与技能竞赛技能笔试试卷(90分钟,满分80分) 一、填空题(每题1分,共20分) 1、定期检验测量保护交流回路对地绝缘电阻时,应使用1000V摇表,绝缘电阻阻值应大于1兆欧 姆。 2、为加速切除220kV线路电流互感器与断路器之间的故障,纵联差动保护应采取的措施为母差保 护接远跳。 3 4、变电站综合自动化系统中计算机局域网的通讯媒介有两种:光纤和电缆,后者又可以分为同轴5 6 7 8r 9 10 11 12 修正法、GPS控制采样时钟同步法。 13、输电线路光纤电流差动保护单侧传动差动保护,防止误跳对侧开关的措施有:对侧断开保护 出口回路、本侧差动保护采取通道自环的试验方式。 14、直流系统的寄生回路往往在直流系统接地或操作直流保险时暴露出来。 15、当主变压器开关失灵时,微机型母线保护兼失灵保护除应跳开失灵开关所在母线的其它开关 外,还应联跳该主变各侧开关。 16、相-地”制电力载波高频通道由输电线路、高频阻波器、耦合电容器、结合滤波器、高频电缆、 保护间隙、接地刀闸、高频收发信机组成。

17、 电平表实际上也是电压表,它不是以V 为单位而刻度的,而是以dB 为单位刻度的,一般电 平表以1mW 功率在600欧姆上的电压0.775V 为基准值而刻度的。 18、 220kV 电压互感器二次变比是2200。三次变比是3/2200。 19、 按照河北南网继电保护定值管理规定,现场运行人员对继电保护装置的实际整定值与应执行 定值通知单的一致性负责,值班调度员对应执行定值通知单与实际执行定值通知单的一致性负责。 20、 某220kV 变电站为双母线电气主接线,应工程建设需要,扩建1个220kV 线路新间隔,原有 二、1234、一台微机变压器保护用于Yyd 接线的变压器,外部电流互感器全星形接入,微机内部转角。当在高压侧通单相电流和三相对称电流时,(A ) (A )动作值不一样,两者之比是1:3,通单相电流动作值大,三相对称电流动作值小; (B )动作值不一样,两者之比是1:3,通单相电流动作值小,三相对称电流动作值大; (C )动作值一样。 5、杨工程师对一母差保护进行向量检查,所需接入母差的三组电流已全部接入。以该母线PT 的 UA 为基准,测得UA 超前所接3组电流IA1、IA2、IA3(均为极性端接入)的角度依次为10°、

继电保护试题及答案

继电保护试题 一、填空题 1、对动作于跳闸的继电保护,在技术上一般应满足、、、四个基本要求。 2、过电流继电器的启动电流返回电流,其返回系数1。 3、后备保护包括和。 4、运行中应特别注意电流互感器二次侧不能;电压互感器二次侧不能。 5、三段式电流保护中,段灵敏度最高,段灵敏度最低。 6、中性点可接地或不接地运行变压器的接地后备保护由和组成。 7、阻抗继电器的精确动作电流是指使动作阻抗降为时对应的测量电流。 8、采用单相自动重合闸的线路上发生单相短路故障时,由继电保护动作跳开,经一定时间延时后重合,若不成功再跳开。 9、变压器纵差动保护需要进行和,以使正常运行时流入到差动回路中的电流为0。 10、中性点直接接地系统发生短路故障后,的故障分量电压最大,的故障分量为0。 11、一般重要的电力元件配备两套保护,一套称为主保护,一套称为___________。答案:后备保护 12、电流继电器返回系数的概念是指返回电流与___________的比值。 答案:动作电流 13、电流速断保护的优点是简单可靠、___________。 答案:动作迅速 14、通过所研究保护装置的短路电流为最大的运行方式称为___________。 答案:最大运行方式 15、定时限过电流保护的动作时限是按_______来选择的。 答案:阶梯原则 16、对于中性点可接地或不接地的变压器需要装设零序电流保护和_______。 答案:零序过电压保护 17、零序过电流保护与相间过电流保护相比,由于其动作电流小,所以灵敏度_______。 答案:高 18、电流继电器的_______电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数。 答案:返回 19、能使过电流继电器动作的最小电流称为继电器的_____。 答案:动作电流 20、在电流保护的基础上加装方向元件,是为了保证继电保护的_____。 答案:选择性 二、简答题 2距离保护中选相元件的作用有哪些 4重合闸前加速保护有哪些优点? 5对于纵差动保护,产生不平衡电流的最本质原因是什么? 6变压器一般应装设那些保护?其中那些是主保护?

国网考试电力系统继电保护 习题库

欢迎阅读 第一章绪论 习题 1-1在图1-1所示的网络中,设在d点发生短路,试就以下几种情况评述保护1和保护2对四项基本要求的满足情况: (1)保护1按整定时间先动作跳开1DL,保护2起动并在故障切除后返回; (2)保护1和保护2同时按保护1整定时间动作并跳开1DL和2DL; (3)保护1和保护2同时按保护2整定时间动作并跳开1DL和2DL; (4)保护1起动但未跳闸,保护2动作跳开2DL; )、 dz·J K lm(1)、 被 =1.5, zq 3种 t10=2.5s。 1 求电流I段定值 (1)动作电流I’dz I’dz=K’k×Id·B·max=1.3×4.97=6.46(kA) 其中Id =E S/(X s+X AB)=(37/3)/(0.3+10×0.4)=4.97(kA) ·B·max (2) 灵敏性校验,即求l min l min = 1/Z b×((3/2)·E x/ I’dz-X s,max) = 1/0.4×( (37/2) / 6.46 -0.3)=6.4 (km)

l min % = 6.4/10 ×100% = 64% > 15% 2 求电流II段定值 (1) 求动作电流I’’dz 为与相邻变压器的瞬动保护相配合,按躲过母线C最大运行方式时流过被整定保护的最大短路电流来整定(取变压器为并列运行)于是 =E S/(X s+X AB+X B/2)=(37/3)/(0.3+4+9.2/2)=2.4(kA)Id ·C·max I’’dz=K’’k·Id·C·max=1.1×2.4=2.64(kA) 式中X B=U %×(U2B / S B)=0.075×(352/10)=9.2(Ω) d (2)灵敏性校验 K’’lm=Id·B·min / I’’dz=3/ 2×4.97/2.64=1.63 > 1.5满足要求(3 t’’ 3 (1) I 式中 (2) K lm (1) 考虑C 4. (1) Ig 取n1=400/5 (2)继电器动作电流 I段I’dz·J=K jx×I’dz/ n1=6.46×103/80 = 80.75(A) II段I’’dz·J =2.64×103/80 = 33(A) III段I dz·J = 523 / 80 = 6.54(A) 5 求当非快速切除故障时母线A的最小残压 非快速保护的动作区最靠近母线A的一点为电流I段最小保护范围的末端,该点短路时母线A的残余电压为

继电保护专业技术比赛试卷(doc 14页)

继电保护专业技术比赛试卷(doc 14页)

单位: 姓名: 成绩: 宁夏电力公司继电保护专业技术比赛 元件保护部分理论考试试卷 一.选择题(共20分,每题1分)将正确答案填入括号内 1. 电力系统发生振荡时,()可能会发生误动。 A.电流差动保护。 B.零序电流速断保护。 C.电流速断保护。 2. 第一次采用国外微机保护装置应遵循() A.电力部质检中心动模试验确认合格方可使用 B.基建投资单位(业主)的指令 C.网、省局继电保护部门的指令 3.测量交流电流回路的绝缘电阻使用()摇表 A. 500V

B. 1000V C. 2000V 4. 母线故障,母线差动保护动作,已跳开故障母线上六个断路 器(包括母联),还有一个断路器因本身原因而拒跳,则母差保护按( ) A.正确动作一次 B. 拒动一次 C. 不予评价。 5.如果直流电源为220V,而中间继电器的额定电压为本110V,则 回路的连接可以采用中间继电器串联电阻的方式,串联电阻的一端应接于( )。 A.正电源 B.负电源 C. 远离正、负电源(不能直接接于电源端) 6. 变压器差动保护为了减小不平衡电流,常选用一次侧通过较 大的短路电流时铁芯也不至于饱和的C.T,一般选用( )。 A.0.5级 B.D级 C.TPS级 7.安装于同一面屏上由不同端子对供电的两套保护装置的直流 逻辑回路之间()

A.为防止相互干扰,绝对不允许有任何电磁联系 B.不允许有任何电的联系,如有需要,必须经空接点输出 C.一般不允许有电磁联系,如有需要,应加装抗干扰电容等措施 8.直流中间继电器、跳(合)闸出口继电器的消弧回路应采取以 下方式:() A.两支二极管串联后与继电器的线圈并联,要求每支二极管 的反压不低于300V B.一支二极管与一适当感抗值的电感串联后与继电器的线圈 并联,要求二极管与电感的反压均不低于1000V C.一支二极管与一适当阻值的电阻串联后与继电器的线圈并 联,要求二极管的反压不低于1000V 9. 电流互感器二次回路接地点的正确设置方式是:() A.每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点 B.所有电流互感器二次回路接地点均设置在电流互感器端 子 箱内 C.电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流 互感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护盘上10.大接地电流系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应 ()。

继电保护试卷(试题、答案)

2011– 2012学年度第二学期期末考试 《 继电器保护原理课程 》试卷(A 卷答卷) 教学中心: 专业层次: 继续教育本科 学号: 姓名: 座号: 注意事项:1. 本试卷共 五 大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 3. 所有答案直接做在试卷上,做在草稿纸上无效; 出卷要求: 1、所有试卷必须依据教学大纲和考试大纲的要求出题; 2、试卷内容难度:基础内容约占60%、中等难度内容约占30%、较难内容约占10%; 3、题型一般应该多样化,如:判断题、选择题、填空题、概念解释题、简答题、论述题、计算题、设计题,操作题、作图题、分析题、编程题等; 4、题量适当,考试时间不低于90分钟,一般为120分钟; 5、同一份试卷中,相同内容不得出现在不同题型中;出卷应出A 、B 、C 卷,题型相同且难易程度相当,同题型试题内容重复率不得超过20%; 6、试卷应合理分配各题型分数,且注明各小题分数; 7、按照学院统一试卷格式要求排版,每份试卷表头、得分表及密封线均应与试卷模版所给相同; 8、每份卷给出标准(参考)答案,其中论述题、分析题、操作题等应指出得分要点; 9、试卷与答案一起上交(含电子版),出卷教师在试卷纸版背面签名确认。 一. 判断题(每题1分,共15分) 1. 电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,可能破坏电力系统运行的稳定性。 ( √ ) 2. 继电保护装置的测量部分测量被保护元件的某些运行参数并与保护的整定值进行比较。 ( × ) 3. 电力系统发生故障时继电保护装置通常应在保证选择性的前提下,尽快动作。 ( √ ) 4. 采用900接线的功率方向继电器,两相短路时有电压死区。 ( × ) 5. 电力系统发生不对称相间短路时,短路电流中含正序分量、负序分量、零序分量。 (× ) 6. 中性点不接地电网发生单相接地时,故障线路保护通过的零序电流为本身非故障相对地电 容电流之和。 (× ) ( 密 封 线 内 不 答 题 )

继电保护竞赛试题

继电保护竞赛试题 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】

托电公司知识技能竞赛考试试 题 继电保护专业(笔试题) 一、 选择题(共15分,每题1分) 1、相当于负序分量的高次谐波是( C )谐波。 (A)3n 次;(B)3n +1次;(C)3n -1次(其中n 为正整数);D.上述三种以外的。 2、自耦变压器中性点必须接地,这是为了避免当高压侧电网内发生单相接地故障时,( A )。 (A)中压侧出现过电压;(B)高压侧出现过电压; (C)高压侧、中压侧都出现过电压;(D)以上三种情况以外的。 3、某输电线路,当发生BC 两相短路时(如不计负荷电流),故障处的边界条件是( C )。 (A) I U U · · · ===A B C 00;(B) U I I · · · ===A B C 00; (C) I I I U U · · · · · ===A B C B C 0 ;(D) I I I · · · ==A B C 0。 4、距离保护在运行中最主要优点是( B )。 (A)具有方向性;(B)具有时间阶梯特性;(C)具有快速性;(D)具有灵敏性。 5、对于Y ,d11接线变压器下列表示法正确的是( B )。 (A) U U · · ° =a A j60e ;(B) U U · · ° =ab AB j30e ;(C) U U · · ° =ab AB j0e ;(D) U U · · ° =a A j0e 。 6、微机保护中电压、电流通道的零漂不能超过(B ) (A)-~;(B )-~;(C)-~;(D)-~。 7、检查微机型保护回路及整定值的正确性( C )。 (A)可采用打印定值和键盘传动相结合的方法;(B)可采用检查VFC 模数变换系统和键盘传动相结合的方法;(C)只能用从电流电压端子通入与故障情况相符的模拟量,使保护装置 处于与投入运行完全相同状态的整组试验方法;(D)可采用打印定值和短接出口触点相结合 的方法。 8、对于专用高频通道,在新投入运行及在通道中更换了(或增加了)个别加工设备后,所进 行的传输衰耗试验的结果,应保证收发信机接收对端信号时的通道裕度不低于( C ),否则,不允许将保护投入运行。 (A)25dB ;(B);(C);(D)9dB 。 9、利用纵向零序电压构成的发电机匝间保护,为了提高其动作的可靠性,则应在保护的交流输入回路上( C )。 (A)加装2次谐波滤过器;(B)加装5次谐波滤过器;(C)加装3次谐波滤过器;(D)加装高次谐波滤过器。

2016年华东电网继电保护专业技能竞赛测试题1(无答案)

单位________________ 姓名(请用正楷字填写) ____________________ 准考证号_______________________ …………………………………………………………………………………………… 密 封 线 内 不 要 答 题 ……………………………………………… 2016年华东电网继电保护专业技能竞赛测试题1 理论试卷 满分:100分 时间:120分钟 一、判断题(每题1分,共15分) 1、 Y N ,d11变压器的Y N 侧发生AC 相间短路,则d 侧a 、c 相电流大小相等,方向相同。( ) 2、 电力系统发生两相金属性短路故障时,故障点非故障相电压保持原有的幅值和相位,两故障相电压在非故障相电压的相同方向上,其值等于非故障相电压一半。( ) 3、 电力系统发生单相接地故障时,非故障相的电压是保持不变的。( ) 4、 直流系统发生两点接地,只会引起断路器误跳闸。( ) 5、 小接地系统发生单相接地故障时,其他两相对地电压升高 3 倍。( ) 6、 两相短路故障与两相短路接地故障,在故障表现的形态上基本一样。( ) 7、 用于500kV 双回线路的自适应重合闸,采用分相顺序合闸,避免了重合于永久性多相故障对系统造成的冲击,从稳定计算的角度使双回线的输送能力进一步提高,带来了直接的经济效益。( ) 8、 电流互感器选型不正确,容易引起故障时的饱和,影响保护动作的正确性,因此依据故障发生10ms 后,电流互感器发生暂态饱和对保护进行考核是合理的。( ) 9、 为了使不同中性点接地方式系统在发生接地故障时,电压互感器开口三角的3U 0均不大于100V ,对于大接地电流系统(如110kV 及以上),电压互感器变比选为U I (相)/U Ⅱ(相)/100伏,对于中性点不接地系统(如10.5kV ),电压互感器变比选为U I (相)/U Ⅱ(相)/(100/3)伏。( ) 10、 在中性点直接接地系统中,如果各元件的阻抗角都是80°,当正方向发生接地故障时, 30U 落后30I 100°;当反方向发生接地故障时,30U 超前30I 80°。( ) 11、 在系统发生故障而振荡时,只要距离保护的整定值大于保护安装处至振荡中心之间的阻抗,就不会发生误动作。( ) 12、 距离保护是本线路正方向故障和与本线路串联的下一条线路上故障的保护,它具有明显的方向性。因此,即使作为距离保护Ⅲ段的测量元件,也不能用具有偏移特性的阻抗继电器。( ) 13、 采用远方起动和闭锁信号的高频闭锁距离保护,既可用于双电源线路也可用于单电源线路。( ) 14、 在小接地电流系统中,线路上发生金属性单相接地时故障相电压为零,两非故障相电压升 高 3 倍,中性点电压变为相电压。三个线电压的大小和相位与接地前相比都发生了变化。 ( ) 15、 线路保护双重化包括保护装置的双重化以及与保护配合回路(不包括通道)的双重化,双重化配置的保护装置及其回路之间应完全独立,不应有直接的电气联系。( ) 二、单项选择题(每题1分,共15分) 1、 在负序电压继电器A 与BC 间(BC 相短接)施加单相电压,此时继电器的动作电压Uop 是继电器负序相电压的( )倍。 A 、1/3 B 、 3 C 、1/ 3 D 、3 2、 当负序电压继电器的整定值为6~12V 时,系统正常运行时电压回路一相或两相断线 ( )。 A 、负序电压继电器会动作 B 、负序电压继电器不会动作 C 、负序电压继电器动作情况不定 3、 模拟两相短路从负序电流继电器AB 端子通入电流,此时继电器的动作电流是负序相 电流的( )倍。 A 、1/3 B 、 3 C 、1/ 3 D 、3

继电保护题库(含答案)

一、选择题: 1、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为(C )。 A、线路全长85%; B、线路全长; C、线路全长及下一线路的30%~40%; D、线路全长及下一线路全长 2、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 A、加快保护动作时间; B、增加保护可靠性; C、提高保护的灵敏度; D、延长保护范围。 3、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 A、只反映接地故障; B、反映相间故障; C、反映变压器故障; D、反映线路故障。 4、系统在( C )下出现负序电流。 A、正常时 B、三相对称短路时 C、两相短路或单相接地时 5、接线组别为Y/d11接线时变压器高低侧相位相差( B )且低压侧超前。 A、15° B、30° C、45° D、60° 6、变压器发生内部故障时的主保护是(A)保护。 A、瓦斯; B、差动; C、过流; 7 、电流互感器极性对(C )没有影响。 A、差动保护 B、方向保护 C、电流速断保护 D、距离保护 8、两台变压器并列运行的条件是(D)。 A、变比相等; B、组别相同; C、短路阻抗相同; D、变比相等、组别相同、短路阻抗相同 9、备用电源自动投入装置应保证动作几次?( A ) A、一次; B、二次; C、三次; D、四次 10、电流互感器变比为600/5,当一次电流为1200安培时,二次电流为( B )。 A、5A; B、10A; C、12A 二、判断题 1、变压器中性点装设阀型避雷器是为了防止操作过电压。(√) 2、距离保护突然失去电压时要误动作。(√) 3、断路器跳闸时间加上保护装置的动作时间就是切除故障的时间。(√)

4、瓦斯保护和差动保护的范围是一样的。(×) 5、复合电压闭锁过流保护中复合电压元件由负序电压和低电压两部份元件组成。(√) 6、投入保护装置的顺序为:先投入出口压板,后投入直流电源;停用保护装置的顺序与此相反。(×) 7、继电保护的三误是误碰、误试验、误接线。(√) 8、对继电保护的基本要求是:正确性、快速性、灵敏性、可靠性。(×) 9、为提高保护动作的可靠性,不允许交直流共用一根电缆。(√) 10、零序保护中的3IO可以从中性点电流互感器和各相电流互感器零序接线中获取。(√)

继电保护试卷1(试题、答案)

华南理工大学网络教育学院 2011– 2012学年度第二学期期末考试 《 继电器保护原理课程 》试卷(A 卷答卷) 教学中心: 专业层次: 继续教育本科 学号: 姓名: 座号: 注意事项:1. 本试卷共 五 大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 3. 所有答案直接做在试卷上,做在草稿纸上无效; 4.考试结束,试卷、草稿纸一并交回。 出卷要求: 1、所有试卷必须依据教学大纲和考试大纲的要求出题; 2、试卷内容难度:基础内容约占60%、中等难度内容约占30%、较难内容约占10%; 3、题型一般应该多样化,如:判断题、选择题、填空题、概念解释题、简答题、论述题、计算题、设计题,操作题、作图题、分析题、编程题等; 4、题量适当,考试时间不低于90分钟,一般为120分钟; 5、同一份试卷中,相同内容不得出现在不同题型中;出卷应出A 、B 、C 卷,题型相同且难易程度相当,同题型试题内容重复率不得超过20%; 6、试卷应合理分配各题型分数,且注明各小题分数; 7、按照学院统一试卷格式要求排版,每份试卷表头、得分表及密封线均应与试卷模版所给相同; 8、每份卷给出标准(参考)答案,其中论述题、分析题、操作题等应指出得分要点; 9、试卷与答案一起上交(含电子版),出卷教师在试卷纸版背面签名确认。 一. 判断题(每题1分,共15分) 1. 电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,可能破坏电力系统运行的稳定性。 ( √ ) 2. 继电保护装置的测量部分测量被保护元件的某些运行参数并与保护的整定值进行比较。 ( × ) 3. 电力系统发生故障时继电保护装置通常应在保证选择性的前提下,尽快动作。 ( √ ) 4. 采用900接线的功率方向继电器,两相短路时有电压死区。 ( × ) 5. 电力系统发生不对称相间短路时,短路电流中含正序分量、负序分量、零序分量。 (× )

电力系统继电保护试题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分 1.过电流继电器的返回系数(B) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求(B) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是(A) A.有机会只切除一条线路B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的(D) A.方向性B.可靠性 C.灵敏性D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是(D) A.90°接线B.3 0、3 0 C.-3 、-3 D.-3 0、3 0 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是(B) A.全阻抗继电器B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是(D) A.0°接线B.90°接线 C.3 0、3 0 D.A、A+ 3 0零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的(A) A.测量阻抗增大,保护范围减小B.测量阻抗增大,保护范围增大 C.测量阻抗减小,保护范围减小D.测量阻抗减小,保护范围增大 9.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的(A) A.选择性B.可靠性 C.灵敏性D.速动性 10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的(C)

继电保护竞赛试题

继电保护竞赛试题文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

托电公司知识技能竞赛考试试题继电保护专业(笔试题) 一、选择题(共15分,每题1分) 1、相当于负序分量的高次谐波是 ( C )谐波。 (A)3n次;(B)3n+1次;(C)3n-1次(其中n为正整数);D.上述三种以外的。 2、自耦变压器中性点必须接地,这是为了避免当高压侧电网内发生单相接地故障时,( A )。 (A)中压侧出现过电压;(B)高压侧出现过电压; (C)高压侧、中压侧都出现过电压;(D)以上三种情况以外的。 3、某输电线路,当发生BC两相短路时(如不计负荷电流),故障处的边界条件是( C )。 (A) I U U ··· === A B C 00;(B) U I I ··· === A B C 00; (C) I I I U U ····· === A B C B C 0 ; (D) I I I ··· == A B C 0。 4、距离保护在运行中最主要优点是 ( B )。 (A)具有方向性;(B)具有时间阶 梯特性;(C)具有快速性;(D)具有灵敏性。 5、对于Y,d11接线变压器下列表示法正确的是( B )。 (A) U U ·· ° = a A j60 e;(B) U U ·· ° = ab AB j30 e;(C) U U ·· ° = ab AB j0 e;(D) U U ·· ° = a A j0 e。 6、微机保护中电压、电流通道的零漂 不能超过(B) (A)-~;(B)-~;(C)-~;(D)-~。 7、检查微机型保护回路及整定值的正 确性( C )。 (A)可采用打印定值和键盘传动相 结合的方法;(B)可采用检查VFC模数 变换系统和键盘传动相结合的方法;(C)

电力考试网继电保护技师题库第套

继电保护工-技师 试卷满分:100 一.单选题(每小题1.0分,共26.0分) 1.对于“掉牌未复归”小母线PM,正确的接线是使其()。 A.正常运行时带负电,信号继电器动作时带正电 B.正常运行时不带电,信号继电器动作时带负电 C.正常运行时不带电,信号继电器动作时带正电 D.正常运行时带正电,信号继电器动作时带负电。 该题得分:0 正确答案:A 2.由反应基波零序电压和利用三次谐波电压构成的100%定子接地保护,其基波零序电压元件的保护范围是()。 A.由中性点向机端的定子绕组的85%~90%线匝 B.由机端向中性点的定子绕组的85%~90%线匝 C.100%的定子绕组线匝 D.由中性点向机端的定子绕组的50%线匝。 该题得分:0 正确答案:B 3.高频保护载波频率过低,如低于50kHz,其缺点是()。 A.受工频干扰大,加工设备制造困难 B.受高频干扰大 C.通道衰耗大 该题得分:1.0 正确答案:A 4.系统振荡与短路同时发生,高频保护装置会()。 A.误动 B.拒动 C.正确动作 D.不定。 该题得分:1.0 正确答案:C 5.新安装或一、二次回路有变动的变压器差动保护,当被保护的变压器充电时应将差动保护()。 A.投入 B.退出 C.投入退出均可 D.视变压器情况而定。 该题得分:0 正确答案:A 6.按躲过负荷电流整定的线路过电流保护,在正常负荷电流下,由于电流互感器极性接反而可能误动的接线方式为()。

A.三相三继电器式完全星形接线 B.两相两继电器式不完全星形接线 C.两相三继电器式不完全星形接线 D.两相电流差式接线。 该题得分:1.0 正确答案:C 7.在正常负荷电流下,流过电流保护测量元件的电流,当()。 A.电流互感器接成星形时为Iph B.电流互感器接成三角形接线时为Iph C.电流互感器接成两相差接时为零 D.电流互感器接成三角形接线时为Iph。 该题得分:0 正确答案:B 8.利用纵向零序电压构成的发电机匝间保护,为了提高其动作的可靠性,则应在保护的交流输入回路上()。

继电保护专业技术比赛试卷

单位: 姓名: 成绩: 宁夏电力公司继电保护专业技术比赛 元件保护部分理论考试试卷 一.选择题(共20分,每题1分)将正确答案填入括号内 1. 电力系统发生振荡时,()可能会发生误动。 A.电流差动保护。 B.零序电流速断保护。 C.电流速断保护。 2. 第一次采用国外微机保护装置应遵循() A.电力部质检中心动模实验确认合格方可使用 B.基建投资单位(业主)的指令 C.网、省局继电保护部门的指令 3.测量交流电流回路的绝缘电阻使用()摇表 A. 500V B. 1000V

C. 2000V 4. 母线故障,母线差动保护动作,已跳开故障母线上六个断路 器(包括母联),还有一个断路器因本身原因而拒跳,则母差保护按( ) A.正确动作一次 B.拒动一次 C.不予评价。 5.如果直流电源为220V,而中间继电器的额定电压为本110V,则 回路的连接可以采用中间继电器串联电阻的方式,串联电阻的一端应接于( )。 A.正电源 B.负电源 C.远离正、负电源(不能直接接于电源端) 6. 变压器差动保护为了减小不平衡电流,常选用一次侧通过较 大的短路电流时铁芯也不至于饱和的C.T,一般选用( )。 A.0.5级 B.D级 C.TPS级 7.安装于同一面屏上由不同端子对供电的两套保护装置的直流 逻辑回路之间() A.为防止相互干扰,绝对不允许有任何电磁联系

B.不允许有任何电的联系,如有需要,必须经空接点输出 C.一般不允许有电磁联系,如有需要,应加装抗干扰电容等措施 8.直流中间继电器、跳(合)闸出口继电器的消弧回路应采取以 下方式:() A.两支二极管串联后与继电器的线圈并联,要求每支二极管 的反压不低于300V B.一支二极管与一适当感抗值的电感串联后与继电器的线圈 并联,要求二极管与电感的反压均不低于1000V C.一支二极管与一适当阻值的电阻串联后与继电器的线圈并 联,要求二极管的反压不低于1000V 9. 电流互感器二次回路接地点的正确设置方式是:() A.每只电流互感器二次回路必须有一个单独的接地点 B.所有电流互感器二次回路接地点均设置在电流互感器端子 箱内 C.电流互感器的二次侧只允许有一个接地点,对于多组电流互 感器相互有联系的二次回路接地点应设在保护盘上 10.大接地电流系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应()。 A.在各自的中性点接地 B.选择其中一组接地,另一组经放电间隙接地 C.只允许有一个公共接地点,其接地点宜选在控制室。

继电保护试题库(最终版)

继电保护试题库 一、选择题: 1、省电网220千伏及以上线路、母线、发电机、变压器、电 抗器等电气元件正常运行均应有( C );若快速保护退出,必须采取临时措施,否则一次设备必须停役。 (A)高频保护; (B)后备保护; (C)快速保护; (D)过流保护 2、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为( C )。 (A)线路全长85%; (B)线路全长; (C)线路全长及下一线路的30%~40%; (D)线路全长及下一线路全长 3、110kV线路TV二次电压回路断线时对重合闸同期的影响是 ( B )。 (A)可实现同期合闸; (B)不能实现同期合闸; (C)可能能实现同期合闸; (D)也有可能不能实现同期合闸、可实现检无压合闸 4、当变压器外部故障时,有较大的穿越性短路电流流过变压 器,这时变压器的差动保护( C )。 (A)立即动作; (B)延时动作; (C)不应动作; (D)视短路时间长短而定 5、PT失压时,线路微机保护应将( C )自动闭锁。 (A)电流差动保护; (B)电流速断保护; (C)距离保护;

(D)零序电流保护 6、继电保护室(含高压室)空调设备应随时处于完好状态, 温度设为( C )℃,应控制继保室内(含高压室)环境温度在5~30℃范围内,应防止不良气体和灰尘侵入。 (A)15; (B)20; (C)25; (D)30 7、零序电流的大小,主要取决于( B )。 (A)发电机是否接地;(B)变压器中性点接地的数目; (C)用电设备的外壳是否接地;(D)故障电流。 8、只有发生( C ),零序电流才会出现。 (A)相间故障; (B)振荡时; (C)接地故障或非全相运行时; (D)短路。 9、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 (A)加快保护动作时间; (B)增加保护可靠性; (C)提高保护的灵敏度; (D)延长保护范围。 10、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 (A)只反映接地故障;(B)反映相间故障;(C)反映变压器故障;(D)反映线路故障。 11、在大接地电流系统中,线路发生接地故障时,保护安装处 的零序电压( B )。 (A)距故障点越远就越高; (B)距故障点越近就越高; (C)与故障点距离无关; (D)距离故障点越近就越低。 12、大电流接地系统中,任何一点发生单相接地时,零序电流

2020年电工基础知识竞赛试题123题(附答案)

2020年电工基础知识竞赛试题123题(附答案) 1、电压互感器有三种接线方式,分别为:Y,y,d接线,Y,y接线,V,v接线。 2、发电机并列条件:待并发电机与运行系统的电压、频率、相位之差小于规定值。 3、零序电流保护主要由零序电流(电压)滤过器、电流继电器和零序方向继电器三部分组成。 4、继电保护装置必须满足选择性、快速性、灵敏性和可靠性四个基本要求。 5、电流继电器的主要技术参数是动作电流、返回电流和返回系数。 6、电力生产的几个主要环节是发电厂、变电所、输电线。 7、二次回路的电路图按任务不同可分为三种,即原理图、展开图和安装接线图。 8、所谓不对应原理是指控制开关的位置与断路器的位置不对应。 9、变压器油在多油断路器中起绝缘和灭弧作用,在少油断路器中仅起灭弧作用。 10、检查二次回路的绝缘电阻应使用1000V的摇表。 11、安装接线图包括:屏面布置图、屏背面接线图和端子排图。 12、中心信号装置包括中心事故信号和中心预告信号两大部分。 13、电力系统中的消弧线圈按工作原理可以分为谐振补偿、过补偿、欠补偿三种方式。 14、安全工作规程是中规定:设备对地电压高于250V为高电压;在250V以下为低电压;安全电压为36V以下;安全电流为10mA以下。

15、值班人员因工作需要移开遮栏进行工作,要求的安全距离是10kV时0.7m,35kV时1.0m,110kV时1.5m,220kV时3.0m。 16、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得接近避雷器、避雷针和接地装置。 17、遇有电气设备着火时,应立即将该设备的电源切断,然后进行灭火。 18、值班运行工的常用工具有钢丝钳、螺丝刀、电工刀、活板手、尖嘴钳、电烙铁和低压试电笔等。 19、在变压器的图形符号中Y表示三相线圈星形连接。 20、变电站(所)控制室内信号一般分为电压信号;电流信号;电阻信号。 21、在带电设备四周严禁使用皮尺、线尺、金属尺和进行测量工作。 22、带电设备着火时应使用干粉、1211、二氧化碳灭火器,不得使用泡沫灭火器灭火。 23、变电站(所)常用直流电源有蓄电池、硅整流、电容储能。 24、变电站(所)事故照明必须是独立电源,与常用照明回路不能混接。 25、高压断路器或隔离开关的拉合操作术语应是拉开、合上。 26、继电保护装置和自动装置的投解操作术语应是投入、解除。 27、验电装拆接地线的操作术语是装设、拆除。 28、每张操作票只能填写一个操作任务,每操作一项,做一个记号“√”。

(全)继电保护模拟考试题库附答案

继电保护模拟考试 1、【判断题】变压器低电压起动的过电流保护,电压元件接在降压变压器低压侧母线电压互感器二次侧线电压,反应三相线电压升高时动作。(×) 2、【判断题】当通过电流继电器的电流大于动作电流时,继电器动作,动合触点闭合。(√) 3、【判断题】合理的规章制度是保障安全生产的有效措施,工矿企业等单位有条件的应该建立适合自己情况的安全生产规章制度。(×) 4、【判断题】工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,是执行保证安全技术措施的书面依据,一般有三种格式。(×) 5、【判断题】低电压保护用于反应电动机供电电压降低。(√) 6、【判断题】当电气装置或设备发生火灾或引燃附近可燃物时,首先要切断电源。(√) 7、【判断题】电动机运行时,电压互感器一次或二次发生断线时,低电压保护瞬时跳闸。(×) 8、【判断题】中性点直接接地系统发生接地故障,接地故障点的零序电压最高。(√)

9、【判断题】在二次回路中设备之间的所有连接线均需要标号,标号采用数字与文字组合,表明回路的性质与用途。(√) 10、【判断题】电动机堵转保护采用正序电流构成。(√) 11、【判断题】微机保护中将模拟量转换为数字量称为模数转换。(√) 12、【判断题】隔离开关是将电气设备与电源进行电气隔离或连接的设备。(√) 13、【判断题】按功能模块设计,采用主从CPU协同工作方式,各功能模块之间无通讯,由监控主机与各功能子系统通讯的方式称为集中式变电站自动化系统。(×) 14、【判断题】对于容量在400kVA及以上的并列运行变压器或企业中的重要变压器应装设纵差动保护。(×) 15、【判断题】定时限过电流保护在外部故障切除后应可靠返回。(√) 16、【判断题】备用电源自动投入装置动作时间应以负荷停电时间尽可能短为原则,这主要是考虑故障点的绝缘恢复时间。(×) 17、【判断题】变压器电流速断保护利用动作时间保证保护的选择性。(×) 18、【判断题】变压器励磁涌流中含有明显的非周期分量,波形偏向时间轴的一侧。(√) 19、【判断题】线路上发生线路倒杆等永久性故障,当使断路器重新合闸时保护将动作再次跳闸。(√)

相关文档