文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 监理例会会议纪要

监理例会会议纪要

监理例会会议纪要
监理例会会议纪要

浙江文华建设项目管理有限公司宁波新城吾悦广场三期A地块·会议纪要甬统表B01-12

会议纪要

工程名称:宁波新城吾悦广场三期(A地块)工程编号:068 会议名称监理例会主持人

参加单位及人员见会议签到表

会议地点宁波建设项目部会议室会议时间2018-9-1 9:00 会议议题:监理例会

会议议程:

1、施工单位汇报施工情况及工作计划

2、监理单位提出相关要求

3、建设单位提出指导意见和要求

4、解决需要协调的有关事项

5、其它有关事项

会议纪要:

施工单位:

一、上海中颐建筑工程有限公司(Ⅰ标):

A1地块:

本周完成情况:

5#楼

1、电梯机房批白涂料完成。

2、室内分户实测实量工作开始(室内电梯要能运行)。

6#楼:

1、外墙真石漆完成100%(仅施工升降机口部分)。

2、室内分户实测实量工作开始(室内电梯要能运行)。

3、电梯机房批白涂料完成。

7#楼:

1、顶棚二遍批白完成到100%。

2、外墙真石漆完成90%(视天气情况)已完成50%。

3、施工升降机拆除。

4、塔吊拆除。

8#楼:

1、商铺一层二层墙体完成90%。

2、顶棚二遍批白完成到90%。

4、外墙真石漆完成90%(视天气情况)已完成40%。

5、外架四层以下拆除完成。

地下室:1、地坪浇筑完成90%(已完成40%)。

2、顶棚墙面二遍批白完成70%。

7#8#楼室外防水全部完成。

下周计划:5#楼

1、电梯机房批白涂料完成。

2、室内分户实测实量工作开始。

6#楼:

1、室内分户实测实量工作开始(室内电梯要能运行)。

2、电梯机房批白涂料完成。

7#楼:

1、顶棚二遍批白完成到100%。

2、外墙真石漆完成95%(视天气情况)已完成85%。

3、施工升降机拆除。

4、塔吊拆除。

8#楼:

1、商铺一层二层墙体完成/100%。

2、商铺二层开始粉刷。

3、主楼顶棚二遍批白完成到100%。

4、外墙真石漆完成90%。

5、施工升降机拆除前准备。

地下室:1、地坪浇筑完成100%(已完成80%)。

2、顶棚墙面二遍批白完成90%。

3、8#楼室外防水全部完成。

4、12#楼门厅内外粉刷完成。

需要协调事项:

A2地块:

本周完成情况:

1#楼:

1、构造柱完成19~21层。

2、12层以下完成结构验收。

2楼:

1、构造柱完成19~21层。

2、12层以下完成结构验收。

19#楼:1、1#楼前配电房一层墙体全部完成。

2、1#楼前段砌体完成50%。

3、2#楼前段模板工程完成80%

2#北侧车库:1、完成顶板浇筑。

2、完成6#楼前顶板后浇带的浇筑工作。

下周计划:

1#楼:

1、构造柱全部完成。

2、12层以下完成结构验收。

3、与主楼相连的商铺墙体完成80%。

2楼:

1、构造柱完成到22层。

2、12层以下完成结构验收。

19#楼:1、1#楼前段砌体完成80%。

2、2#楼前段结构完成。

2#北侧车库:1、顶板防水完成。

需要协调事项:

1、一期地下室消防和自来水单位加工场地,9月2日前移到指定部位。具体位置在5#楼西侧一块防火分区内(已在群里发过),且做好地面的垫板保护。如有损坏各自承担责任。

2、8#楼施工电梯、本周内完成封堵和阳台的收尾,望相关单位提前做好准备,下周内拆除。望相关单位做好自己的工作。

二、江苏兴厦建设工程集团有限公司(Ⅱ标):

本周完成情况:

1、10#楼地下室地坪完成80%,房顶棚二遍批灰完成。

2、架空层粉刷完成80%。

3、商铺外墙批灰。

4、11#房外立面涂料完成95%。

5、9#房外立面涂料完成90%。

6、15#楼配电房批白完成、14#楼本周完成。

下周计划:

1、地下室地坪全部完成。

2、采光井加高。

3、商铺架空板施工,保温检测。

4、10#楼人货梯完成拆除。

5、9#楼塔吊本周拆除完成。10#楼升降机本周拆除。

需要协调事项:无

三、消防单位:

本周完成情况:

1、地下室消火栓穿墙管道安装封堵完成100%。

2、I标段地下室喷淋支管安装完成90%。

3、II标段风管调节阀吊架完成80%。

4、桥梁完成100%。

5、地下室穿线完成(除去总包水电未修复的未穿)。

下周计划:

1、5-11#楼桥架总线敷设完成。

2、1标段地下室喷淋支管安装完成90%。

3、2标段风管调节阀吊架完成100%。

4、地下室机房连接完成10%。

5、配电房风机防雨弯头安装完成100%。

需要协调事项:5-11#楼屋面风机基础土建抓紧施工(因风机厂家选型导致,风机体

型比原来的直径大30cm)。

四、宁波建设:

本周完成情况:

1、3#楼三层结构浇筑完成,四层西单元平板支模完成,东单元正在支模。

2、4#楼四层结构完成,五层结构今天浇筑完成。

3、2区顶板钢筋绑扎,5区支模。

下周计划:

1、3#楼四层结构浇筑完成,五层结构浇筑完成。

2、4#楼六层结构浇筑完成,七层结构开始支模。

3、2区、5区顶板浇筑完成。

需要协调事项:

五、门窗单位:

一标:新世家

1、8#移门外框安装完成,屋顶阳台栏杆基本完成。

2、5#、6#、7#移门全部进场,屋顶玻璃栏杆安装完成。

3、5#空调栏杆安装到18层。

下周计划:

5#、6#楼固定玻璃、窗扇、门扇开始安装,阳台玻璃开始安装。

二标:

六、电梯单位:

七、市政单位:

1、5-11楼横穿管以及路边井做好。

2、6#、7#楼道路、塘渣完成。

下周计划

1、6#楼、9#楼南边窨井管子完成。

2、5#-10#楼东边道路、路边井、横穿管完成。

3、5#-11#楼道路砼施工。

需要协调事宜:

八、公装单位:(淮安五建、金啄木)

1、10#楼地砖2~4层,、墙砖5~10层、封顶10~23层完成;11#楼一层东单元样板钢架完成50%;11#楼地下室施工完成。

2、下周计划:9#楼备料、贴砖完成;10#楼、11#楼负一层贴砖完成;11#楼西单元墙面钢架、墙面电路完成;东单元墙面干挂、石材进场完成。

九、智能化:

十、景观单位:

本周完成:

1、弧形廊架儿童游乐园砖模、矮墙坐凳砌筑70%。

2、绿化黑土地形初整造型、泡沫板回填70%。

3、挖8#-9#中庭园路、停车位基础碎石回填、混凝土浇筑80%。

4、5#-11#中庭儿童游乐园、园路塘渣回填、碎石回填、混凝土浇筑。

下周计划:

1、廊架水景砼浇筑完成。

2、弧形廊架儿童游乐园砖模、矮墙坐凳砌筑完成。

3、绿化黑土地形初整造型、泡沫板回填;5#-11#中庭土方转运(合同外)。

4、水电过路管、线管等预埋。

5、11#楼商业街塘渣、碎石回填。

6、12#楼东边水景砖模砌筑。

需要协调事项:

1、东侧雨污管在围墙基础范围内。

2、10#人货梯未拆除。

3、11#楼北商业街自来水未施工。

4、11#楼中庭东侧公变大批模板未清除。

5、12#东边材料。

监理单位(浙江文华工程管理有限公司):

质量方面:

1、监理人员采取巡检、旁站、等监理手段对施工质量进行控制。

2、公共部位装修:水泥、砂、瓷砖、花岗岩、轻钢龙骨、石膏板等材料的报验。景观单位:钢筋、水泥、砂、碎石原材料的报验。电梯、水电、机电、消防安装以及公装、景观、市政、总包装饰装修等分部、分项、检验批报验截止8月31日均由浙江联达签字确认,9月1日后由浙江文华签字确认;现正在交接中,相关手续办理中。

3、中颐1#、2#楼十二层以下中间结构验收于下周进行,总包单位要做好预验收工作,对需要修补处理的地方要全面检查整改。

4、中颐、兴厦标段要求做好分户验收准备工作,弹线、测量、摸底、门窗、栏杆安装必须分户验收前完成,施工方需做好自检工作,自检合格后方可报验。

5、各施工方要做好成品保护工作。

安全方面:

1、工地现场防扬尘措施不到位;出工地车辆冲洗不及时。

2、现场较多施工人员未佩戴安全帽。

3、宁波建设现场材料未分类堆放,4#楼电梯井洞口未做临边防护。

4、各方参建单位在8月31日对工地进行安全联合检查,着重检查大型起重机

械、基坑工程、模板支撑系统、临时用电等,检查安全隐患问题望各总包单位引起重视,及时做好安全隐患整改工作,把安全隐患消除在萌芽状态。

5、中颐标段1#、2#楼二次结构已完成,外架个别处楼层连墙件有拆除的,施

工方要及时整改。

6、宁波建设3#、4#楼主体正在施工阶段,模板支撑系统一定要按方案搭设。

7、现场专职安全管理人员要巡视检查;做好班前安全技术交底工作;特种作业

人员证书必须保证真实有效,且人证合一。

建设单位(宁波新城万博房地产发展有限公司)

1、上海中颐办公室迁移时间。

2、地下室下周地坪、墙面批白须尽快完成。

3、8#楼商铺幕墙暂不要开工,图纸要细化,等候通知。

4、5#、8#楼防火门、电表箱粉刷收头由总包来完成,后续走签证。

5、地下室采光井加高,以完成面标高为准上去不低于60cm。

6、1#、2#楼部分楼层砌块灰缝不饱满,安装水电施工线管开槽部位砂浆粉刷后

开裂,施工方抓紧时间整改,自检合格后方可报验。

7、9月2日各施工单位上报9月份进度计划,下周例会上PPT汇报资料,各总

包单位、景观单位要做好,如缺失采取罚款措施。

8、9月4日5#-11#楼路面硬化。

9、消防原材料复检、电缆送检。

10、所有功能性机房要优先施工完成(电梯机房、消防机房、泵房、供电房等)。

11、宁波建设抓紧完成剩余地下室顶板浇筑,材料堆放凌乱的要分好类堆放。

12、各单位安全文明施工,进出车辆冲洗要到位并留下记录。

13、会议制度:从下周开始迟到者、未参会人员加倍处罚。

14、联达监理与浙江文华监理工作交接中,各总分包单位要配合做好移交工作。

浙江文华建设项目管理有限公司

二○一八年九月一日

附件:

会议签到表

施工单位(Ⅰ标):施工单位

(Ⅱ标):

宁波建设:监理单位:建设单位:

表由监理机构记录,必要时与会单位签名后,有关单位各存一份。

外公司周例会会议纪要(精)

周例会会议纪要 2012年第1期签发人: 会议时间:2012年2月16日(星期一下午3时 会议地点:珊瑚宫殿项目部会议室 主会人:王锋祖 参加人员: 记录人:宋歌 会议内容 本次周例会听取了各部门上周工作情况汇报及本周工作计划,公司领导对本周重点工作进行了安排部署。现将会议纪要如下: 一、安全管理方面: 1、安健环部要按照公司关于秋季安全生产大检查的部署,认真落实秋检工作,做到人员落实、项目落实、时间落实,确保秋检收到实效,不走过场,不流于形式。 公司第七次安委会初步定于9日上午召开,这既是一次月度的安委会会议,也是季度的安委会会议。届时请全体安委会成员务必参加,特别是江苏三建公司和上海电建公司的主要负责人均要参加。会议不仅讨论研究安全工作,还要就进度、质量等一系列与工程施工相关的问题进行磋商。 2、工程部、物资部要按照公司的要求,严格检查已到设备的保管情况,做好防腐防锈工作;同时就设备监造中发现的问题与监造单位进行沟通,严格执行考核制度。

3、目前,公司外出实习人员较多,共有四个实习队,140多人,希望公司各部门根据各自的职能,对外出实习人员从人身安全、思想稳定、政策落实等方面切实做好工作,保证培训与实习工作的顺利完成。 3、立丰公司要采取有力措施,切实加强对武装部的治安保卫和安全管理,综合管理部要加强监管,确保公司住武装部人员的人身及财物安全。对于已经发生的不安全事件,要积极配合地方有关部门精心排查,杜绝类似现象不再发生。 二、质量进度管理方面: 1、国庆期间,虽然我公司与参建单位没有放假,但由于参建单位兵力不足、机械、设备投入不足,现场并没有呈现出热火朝天的紧张局面。目前十一”长假已过,今年仅剩三个月不到的时间,各部门要充分利用这段时间,想尽一切办法向前推进,全力投入到工作中去。工程部等相关部门要抓紧与参建单位沟通,敦促施工单位投入必要的人力、机械、设备等,保证连续施工,在确保工程质量的情况下,保证施工进度, 务必实现年度工程目标。 工程管理、计划等部门要认真梳理、检查今年的工程进度完成情况,哪些是必须保证完成的,哪些是受客观因素的影响确实完成不了的,而这些客观因素又不依我们的意志为转移,哪些是由于我们主观上的因素造成工程工期滞后的。但无论如何千万不能完全依赖调整工程节点进度来完成。 2、为启动送出工程,计划部需与前期组配合,进行必要的招投标等方面工作的调研。 3、工程施工过程中要继续充分发挥监理的作用,要始终明确:监理单位就是业主单位的具体延伸,监理工作就是业主工作外延的扩张,必须将其推到第一线。现在第三季度已过,要对监理的工作情况进行总结疏理,认真检查、考核。 4、设计方面,工程部可在十月份赴定洲电厂或沧东电厂进行小径管、洁净化施工及电缆敷设等方面的调研,同时与设计院沟通二次设计方面的问题。

监理例会会议记录范本

监理例会会议纪要范本 年月日时在由监理部总监主持召开了本次监理例会,主要内容有:2区1#---9#楼地基工程,工程进度、质量控制、投资控制、信息管理、合同管理、安全文明施工,各项工作的总协调。以下为参建单位的主要发言内容。现将会议纪要整理如下: 一、承建单位主要发言内容: 某工: 1.4#楼桩基基础130个孔桩已基本完成,5#楼人工挖孔桩钢筋笼基 本完成,明天浇筑混凝土。 2.5#楼底楼已经在关模板,明天浇筑混凝土。 3.1#、2#、3#、6#、7#、8#、9#楼土石方开挖和挖基坑基槽,若天 气好,20天内将基本完成。 4.5区预计下周基础基槽进场,若天气好,1、4、6、8区土石方计 划两个月内完成。 5.2区围墙月底将完成大半封闭,因砼罐车要经过,靠近搅拌站的 围墙暂时不封闭,道路硬化完成70%,余下30%将在下个月完成。 6.7月底2区(除4#、5#楼以外)几栋主楼基础、车库筏板基础将 基本完成,并在本月30号前提交进度计划相关资料于建设单位和监理部。 7.施工组织设计方案已在内部审核中,审核修改后会马上提供给监 理部。

某总: 1.2区的文明施工会加紧完善,并应搭设配电室,规范施工现场用电情况。 2.尽快组织人员对监理办公室前的道路进行清扫冲洗。 3.对施工许可证的办理进度希望建设方催促一下,尽快落实办理。某工: 1.整个公司实行责任制,确保做到“事事有人管,人人都管事。”专 职安全员为雍工、雷工、贾工,雷工为安全小组长。 2.我们目前工作的重中之重是施工用电,所有电线必须用电缆,该 架空的架空,埋地的埋地。 3.弃土倒场已按监理部和建设方的要求进行了整改验收,相对来说 比较安全。 某工: 1.任命的三名安全员到位,应履行自己的职责。 2.4#、5#楼分包班组人员证件、机械设备进场台账收集整理好后及时报于监理审查。 3.不合格的配电箱严禁进场使用。 某工: 1.文明施工会逐步完善,旋挖机班组住人棚会搬至3区。 2.由于这一周基本上都在下雨,工程进度缓慢,若是天晴,15天内完成基础,清包老板班组逐渐进场,若有什么问题请监理配合协调完成。

工程监理例会纪要范本

监理例会会议纪要 第022期 一工程名称:滨河景秀二期工程8#住宅楼 二会议时间:2014 年5月24日 三会议地点:施工单位办公室 四主持人:黄平 五与会人员:(详参会人员详见签到表) 六会议内容: (一)施工单位发言: 项目技术负责人:高正第 质量方面: 1)二模水平垂直度质量真的太差,要整改! 2)屋面找坡的炉渣不平整,要整改。 3)砌体水平缝要平整度,砂浆应该饱满严格控制,放线应控制好位置和尺寸;严禁干砖上墙。 4)墙体植筋个别强度及深度不够,有漏植现象、植筋资料试验还没做,检测报告及合格证尽快交项目 部;

5)浇筑构造柱前要浇水湿润,避免蜂窝麻面。 6)消防、水电留洞正确,不能乱开槽乱补洞,用细石砼补洞。 7)消防等各分包单位新进的材料必须报审后方可用于工程中。 进度方面 下周进度: 1)砌体各单元全部完成(1、2、3外墙必须完成)。 2)下周四主体验收; 3)屋面进度滞后; 4)地下室砼浇筑进度加快; 5)构造柱浇注1、2、3单元14层,四、五单元12层完成; 6)项目部抓紧砼和钢筋扫描工作,须完成1-10层主体验收工作,力争全部验收通过。 7)女儿墙造柱浇注,找平层、施工消防水电配合好。 8)地下室后砌体、腻子完成50%、回填全部完成。 9)外墙保温、铁花栏杆单位进场。 总工期安排 1)2015年3月31日交业主。 2)土建2014年10月30日验收。 3)总平2014年12月30日验收。

期间:交叉作业;6月中旬电梯进场;外架7月31日拆除;8月门窗进场;9月中旬总平进场。 安全文明方面: 1)各班组有未戴安全帽现象,个别员工安全意识差。 2)预留洞口个别没有封闭,特别是电梯井、临边防护须加强整改和管理。 3)通道要设置安全防护,施工作业个别未戴安全帽。 4)用电未按要求设插座、不准私接乱接。 5)消防灭火器应提前准备,电焊工种应注意天热起火。电焊施工防火,灭火器正确配置,灭火器不能 乱拿乱动;做好防洪防汛工作,准备好砂袋、雨衣钢铲等工具;塔吊、物料提升机、外架等做好防雷接地。 6)外墙连墙件不足,水平网、硬防护不足有缺漏。 7)砌砖水平洞口临边防护做好 8)天气热了,做好防暑降温工作,准备好急救药品如:苦丁茶,藿香正气液等。 9)电梯井层层硬防护。 10)搞好扬尘治理,湿作业,裸土覆盖、做到工完场清,材料做到工完料尽,节约材料,严禁浪费。 11)防洪准备,地下室防雨水进入淹水; 12)做好新进班级三级安全教育和安全意识教育和技术交底工作 13)希望各分包单位加强现场管理,发现安全隐患及时上报和整改。 14)外抹灰、保温施工前检查外架安全情况;

第一次监理例会会议纪要

原文地址:第一次监理例会会议纪要(示范文)作者:野马 会议纪要 工程名称:书香丽景 编号: 会议名称 第一次工地例会 主持人 张利华 参加单位及人员 详见会议签到单 会议地点

兴庄置业三楼会议室 会议时间 2010年8月18日14:00 本次会议为第一次监理例会,由建设单位代表张利华主持,会议主要内容如下: 一、建设、施工、监理单位分别介绍各自驻现场组织机构人员及其分工: 1、建设单位:兴庄置业有有限公司 现场工程师:张利华 2、监理单位:正科建设监理有限公司 总监:杨守卫 水电安装监理:李仓荣 土建监理:吕胜强 安全监理:江宏伟 3、施工单位:浙江省二建建设集团有限公司 项目经理:葛五久 现场技术负责:熊旭东

质量员:郑为民 安全员:王远宏 施工员:朱忠 资料员:史路敏 材料员:刘长荣 二、建设单位根据委托监理合同宣布对总监理工程师的授权建设单位宣布本工程全权委托正科建设监理有限公司监理,总监理工程师杨守卫全面负责本工程施工阶段的进度、质量、投资、安全监理工作。 三、建设单位和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求 1、项目经理、现场技术负责、五大员开工前必须到位; 2、项目部管理人员、特殊工种作业人员岗位证书尽快报监理审核; 3、施工单位进场机械设备尽快报验; 4、施工单位企业资质、中标通知书、施工合同尽快报监理; 5、施工组织设计及临时用电、桩基施工、土方开挖、井点降水、活动房搭拆、塔吊安拆、应急预案等专项施工方案尽快报验; 6、进场施工材料、构配件尽快报验; 7、桩基分包单位资质尽快报监理审核; 8、施工总进度计划及现场布置总平面图尽快报监理审核;

监理例会会议纪要格式

监理例会会议纪要格式 监理例会中行政公文具有规范的体式和特定的处理程序。下面是橙子为你带来的监理例会会议纪要内容范文,欢迎参阅。 监理例会会议纪要格式一 时间:20xx年12月3日上午10:00 地点:x工地项目部办公室 会议主题:检查上周例会问题落实情况及下周工作安排 会议主持:孟x 会议内容: 施工单位: 一标段:各队长不负责任,缺少的材料没有及时上报。1#楼计划下周完成四层放线;2#楼计划下周完成三层砌体;7#楼计划下周完成三层混凝土浇筑;8#楼计划下周完成二层混凝土浇筑;9#楼计划下周完成三层砌体;10#楼计划下周完成三层砌体。 二标段:根据上报的赶工计划,17#楼滞后,主要原因是楼板供应不及时,要求17#楼队长拿出赶工方案。计划下周16#楼三层梁、板、梯浇筑混凝土,安装同步; 17#楼三层板安装;18#楼五层板安装,浇筑混凝土,安装同步。 三标段:23#三层顶板砼浇筑,空心板安装。24#四层砌体完成,25#四层顶板砼浇筑。23#在12月9日浇筑砼,空心板安装。24#在12月6日进入四层砌体。25#在12月6日进入四层砌体。

监理单位: 一、安全方面 1:在任何情况下,项目部必须把安全工作放在第一位,安全科长加大检查力度,发现有安全隐患现象应立即制止,必要时采取罚款措施。 2:各楼号楼梯安全通道及木工,钢筋工工作棚至今无搭设,存在安全隐患,要求项目部尽快搭设。 3:外架搭设进度缓慢,与楼层工作面未同步进行,对此提出批评。望项目部高度重视,加快搭设进度。 4:临边防护极不到位,特别是阳台临边根本无防护。项目部应做为重点工作检查,落实。 5:已发现在建楼段地下室有人员居住,为了安全着想监理单位要求在24小时内全部撤出,如再有类似现象出现,建议每楼号罚款20xx元。 6:下周二下午3点对所有楼号进行安全大检查,下周五例会逐一进行落实。 二、质量方面 1:楼层构造柱存在错位,胀模现象随处可见、严重的达到3公分以上,项目部应严加控制。 2:技术员有图不看,自检不严格,未按技术交底施工。 3:预制板露筋现象严重。望项目部在材料进场时做到严格控制。如果发现类似问题要求预制板退回原厂。

监理例会会议纪要

小区住宅工程 监理例会纪要 安徽祥润工程项目管理有限公司 濉溪县北环欣居(北环居)棚户区改造项目监理部 2018年9月28日

濉溪县北环欣居(北环居)棚户区改造项目 监理例会纪要 时间:2018年9月28日地点:会议室 参加人员:具体人员详见会议签到表 主持人:吴向东 会议内容: 一、监理单位 吴向东: 1.各标段汇报周进度与实际施工进度不相符,本次会议应提出需要协调解决的问题以及现场存在的质量、安全隐患问题; 2.一标段1#楼地面垫层施工未到达质量要求,要求施工单位停止地面施工,先做好样板间,经监理验收合格后方可继续施工; 3.1#楼暖气管管线布设不符合要求,要求施工单位返工处理; 4.各专监对飘窗顶部进行逐个检查,对未做防水的要求返工处理;5.7#楼地面施工样板间不理想,要求各标段在地面垫层施工前必须先做样板间,严格按照“样板引路”原则; 6.一标段施工电梯联动门未关闭,要求施工单位加强施工电梯的检修保养工作,对存在的问题本周内整改完毕; 7.各标段均存在施工滞后现象,在保证质量、安全的前提下进行赶工,否则神东公司将按照合同工期进行罚款,; 8.本月验工计价将严格控制,各标段与9月1日上报验工计价报表;9.各标段在交工前分工种上报劳务工资概算清单; xxx: 1.各标段外墙保温粉刷腻子施工前,飘窗板顶部必须做防水;

2.各楼层线盒未做防腐; 3.水暖布管距离墙面不能大于200mm,但现场实际距离大于500mm,且未用管卡固定,要求施工单位尽快整改到位; 4.各标段临时用电私拉乱接现象严重,未能起到漏电保护的作用,要求由各标段安全员落实相关问题; 5.飘窗板顶部按照要求做防水施工,由专监检查; xxx: 1.幼儿园配电柜我资料,下发通知单无回复,属于三无产品,坚决进行退场处理; 2.幼儿园弱电资料未上报,吊顶未报验,要求施工单位停止幼儿园相关工序的施工,待所有资料报验合格后再进行施工; xxx: 1.幼儿园工期紧,但质量为首要问题,要求施工单位在赶工期的同时确保施工质量; 2.幼儿园首层卫生间墙地砖施工进度较节点工期计划滞后4天,GRC 构件滞后7天,窗安装滞后3天,外墙涂料施工滞后5天,要求施工单位尽快合理组织劳动力及材料进行施工,以免影响工程交工时间;xxx: 1.幼儿园消防打压,如果漏水由消防单位全部负责; 2.埋地管安装要求横平竖直,一标用铁丝固定管子的要求全部更换;xxx: 1.一标段外墙保温实际施工进度较节点工期计划滞后5天,地面陶粒混凝土垫层施工滞后15天,要求施工单位合理安排施工; 2.一标段楼内有住人现象,现场施工工序较多,存在安全隐患问题,要求施工单位尽快进行清场;

监理例会会议纪要范本

xxx工程 第x次工地监理例会纪要 项目:xxx工程 时间:20xx年x月x日 地点:xxx工程项目部 主持人:xxx 参加单位及人员: xxx房地产开发公司:xxx xxx工程建设监理有限公司:xxx.xxx.xxx.xxx.xxx 湖北楚雄建筑工程有限公司:xx.xxx.xxx.xxx.xxx.xxx 经各参建方在会议中的发言内容,共同确定形成以下会议纪要:一、施工方负责人: 技术员xxx对上周工作做了概述: (1)上周1#楼、6#楼基坑大面积已开挖至卵石层,护壁桩混凝土已浇筑完成;护坡工作第二层已大面积完成,1#楼北面沉淀池已砌筑完成;在上周进度计划内。 (2)钢筋班组加工基础筏板钢筋工作进行中。 施工方xxx做以下发言: (1)正在收取新到人员上岗证件,个别人员证件因特殊原因暂时无法上报。 (2)北侧钢筋网片加强筋已经全部规范要求进行施工。支护施工土

钉注浆前钢筋必须居中安放,钢筋焊接、土钉、护坡砂浆比必须按设计规范要求施工。 (3)对加工完的直螺纹丝头钢筋加强保护工作,加强保护原材料。钢筋翻样工作必须先与钢筋专项负责人沟通后,再上报监理。 (4)本周内备用应急电源设备进场,以确保基坑降水施工。 支护施工方徐鑫做以下发言: 对已完成的支护工作,现场验收程序严格按照先报项目部在由项目部专项负责人报监理方的顺序进行。 二、我监理方管理人员: 我方总监理工程师代表xxx要求做好以下工作: (1)现场巡视检查中发现支护施工时部分土钉钢筋未放孔中间、护坡钢筋网片加强筋搭接处焊接时严重损伤,以上问题已改整完毕。强调在后续的支护施工中严禁在发生此类质量问题。 (2)上报钢筋施工技术交底及安全交底,准备好机械连接钢筋施工时的各种工具(力矩扳手等),以确保安规范要求进行施工。现场巡视检查时发现钢筋直螺纹加工未按有关规定执行、钢筋接头断面不平直,希望施工方严抓钢筋加工质量关,做好直螺丝头钢筋加工后的保护工作。 (3)加强钢筋及其它材料的成品和半成品的保护措施。 (4)严格控制基坑底标高及开挖线,严防出现基坑土方超挖的问题。(5)对后期预应力锚杆施工要有计划进行,以免对后续施工造成影响。强调,在锚杆做拉拔检测时必须确保工作安全。

监理例会纪要范本

文件编号JLLH2014052403 工程监理例会会议纪要 开会时间:2014年5月24日9:00-11:00 星期六 开会地点:甲方办公室 会议内容:工程质量、工程进度、安全文明施工等问题。 参加会议人员:甲方代表、项目经理,项目副经理,总工,总工长,质安员,监理人员。 会议主持人: 一、监理单位发言: 监理单位:河南泛安监理公司 1、9#、11#、14#楼基础垫层报告。 2、商品混凝土资料手续不全,应尽快落实到位。 3、塔吊报验手续不全,资料手续不全,特种操作人员证件尽快上报 4、施工现场管理不到位,现场管理人员应责任到人,并且尽快上报各负责人员名单和联系方式 5、施工进度缓慢,施工方应查找原因,加快施工进度,同时保证施工质量。 6、现场施工施工人员质量意识不强,需要进一步将强质量意识,保证工程质量。 7、施工企业资质上报尽快进行 8、施工现场标志牌应尽快安装,加强工人安全教育,施工现场不准穿拖鞋,短裤进入现场,现场施工人员施工期间严禁喝酒,喝酒后严禁进入施工现场,如发现施工人眼饮酒后进入现场作业的,无论何种原因,我单位将重罚,绝不姑息。 9、监理单位下达的监理通知单应在规定时间内回复。 二、建设单位发言 建设单位:辉县市开元房地产有限公司 1、施工方下周例会前上报周计划表和月计划表 2、施工过程中发现有施工单位人员有不听监理人员的将处以罚款

3、混凝土试块必须现场取样,如有发现搅拌站带试块进入施工现场的,不论何种原因,将重罚。 4、混凝土浇筑现场必须有管理人员看守 5、筏板混凝土工程必须上报专项施工方案,严格按照施工方案施工。 6、混凝土必须振捣到位,振捣不到位造成的质量问题将重罚。 7、防水材料必须报验甲方和监理单位验收合格后方可使用,施工方应提供防水材料生产厂家和防水施工单位的资质,施工人员证件必须齐全。 三、施工单位发言: 施工单位:林州市建筑工程有限公司 1、严格按照有关规范施工,提高工程质量,加快施工进度。 2、资料跟工程同步进行,报验程序严格按照规定进行。 3、安全工作必须落实到位,安全会议定时召开。 4、加强现场人员质量教育,保证工程质量。 5、进场材料严格按照审批程序进行。 6、防水材料现场取样严格按照有关程序进行 7、下周周计划上报。 8、已浇筑完成垫层基坑开始砌筑砖模,为防水施工做准备。 9、模板,钢筋下料制作开始进行。 10、塔吊安装尽快完成,标志牌和照明设施下月完成 项目监理部:付志诚 2014年5月24日

第一次工地监理会议纪要范文

第一次工地会议纪要 时间: 地点: 主持人: 参加人:建设单位: 监理单位: 施工单位: 内容: 一.业主王工发言: <一>、宣布业主驻现场代表及分工: 1、局长==,主管局长===,基建办主任===。====负责外事协调。 2、====全面负责施工现场质量、进度、安全、协调及其它工作。 <二>、介绍各参建单位: 1、监理单位是========工程管理有限公司,项目总监===。施工单位是=====工程建设有限公司,项目经理====。 <三>、宣布项目总监、并按《监理合同》进行授权: 1、本项目总监是====。 2、总监理工程师拥有以下权利: ?选择工程总承包人的建议权; ?选择工程分包人的认可权; ?对工程建设有关事项向委托人的建议权; ?对工程设计中的技术问题的建议权; ?工程施工组织设计和施工技术方案的审批权; ?事先向委托人报告后,有权发布开工令、停工令、复工令; ?工程上使用的材料和施工质量的检验权; ?工程施工进度的检查、监督权,以及工程提前或延期的签认权; ?在工程施工合同约定的工程价格范围内,工程款支付的审核和签认权,

以及工程结算的复核确认权与否决权; ?工程监理规范确定的监理单位的其他权利。 <四>、介绍工程概况及建设单位的前期准备情况: 1.工程概况: ①工程名称: ②工程地点: ③工程参建单位: 建设单位: 勘查单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: ④工程项目组成及规模:本项目包括3栋多层、1栋高层检测及附属用房;总建筑面积约27000m2。 ⑤工程总投资约0.6 亿元。 2.建设单位的准备情况 经过一年多的筹备,工程的各项手续基本办理完毕,现在已具备桩基工程施工。 <五>、针对工程施工,对参建各方提出有关要求: 本工程对===========局来说是个大项目,是==市重点工程,在开发区是栋标志性建筑,对改变新区面貌起一定的作用,在一定程度上会推动护发用品的发展。希望各单位高度重视,要过程控制严把质量关,桩基是工程的开始希望各方共同合作打好第一仗,为本工程按质按期完工打下坚实的基础。 二.监理部总监轩放林发言: 1、监理部组织机构、监理人员分工: 本项目设立一个监理部负责监理工作:配备总监一名、工民建专业监理工程师2名、给排水、电气安装专业1名,安全管理、信息管理人员各一名。监理人员随工程进展情况将陆续进场。 2、联络方式:各位监理人员的联系方式会后通知。 3、承包单位要严格按照投标承诺配备现场管理人员,抓紧做好前期准备工

(完整word版)监理例会会议纪要

第二十八次监理例会 会议纪要 2017年7月28日上午10时00分,在淮安市水处理工程技术研究中心建设工程项目工地会议室召开本工程第二十八次监理例会,本次例会由监理部总监刘立考主持。与会单位与人员:淮安自来水有限公司、上海自来水投资建设有限公司、江苏建航工程有限公司、江苏农垦工程建设监理有限公司项目驻地监理部本工程主要负责人员(详见会议签到名单)。会议就本工程近期现场质量、进度、安全等施工情况汇报与总结,对存在的问题提出协调解决方案。经施工单位汇报后,监理单位就现场施工存在的问题提出工作要求与建议,建设单位综合各方汇报,对本工程总体情况与需要协调解决问题做出相关要求。会议具体内容如下: 一、监理单位(总监:刘立考) 本次会议结合本周施工质量、安全、进度等工作情况,首先请施工单位开始汇报本周工作情况,及需要协调的问题。 二、施工单位(现场负责人:李怀华): (一)本周施工组织情况: 1、2#楼水电管线预埋施工,内墙挂浆、粉刷; 2、1#楼墙体砌筑、二次结构施工; 3、3#楼墙体植筋。 (二)下一周工作计划及需要解决的问题: 1、完成2#楼水电管线预埋和四层内墙粉刷; 2、完成1#楼三层墙体施工和二次结构施工; 3、完成3#楼二层墙体放线、植筋、墙体砌筑。

三、监理单位 (专业监理:杜希刚) 1、要求项目部后浇带处尽快完成施工; 2、做好防暑降温工作,要避开高温段施工。 (副总监:吴敬涛) 质量控制:要求项目部加强对现场施工质量的管理,项目总工和施工负责人要组织施工班组,做好粉刷分项工程施工前的技术交底工作; 安全管理:安全管理有所松懈,现场仍有不带安全帽的现象,要求项目部对现场安全工作要做到长效管理。同时现场施工要避开高温段(上午十点到下午三点之间不允许施工)。 (总监:刘立考) 1、进度控制: 8月底要完成1#、3#楼主体验收工作,确保整体进度目标的实现; 2、质量控制:框架结构很好,二次结构施工要按照设计及规范要求施工,首先要在无约束端设置构造柱,墙体超过五米要在中间设置构造柱。门窗洞口超过两米还应设置窗边柱,墙体粉刷前喷浆,喷浆前要先洒水; 3、安全管理:要继续加强安全管理工作; 4、文明施工:做好文明施工工作,现场垃圾要及时清理; 5、内部管理:项目部要加强内部管理,质检员和安全要到岗,确保质保体系能够正常运转。 四、代建单位(郭工) 要求项目部对质量控制方面要加强自检工作,文明施工方面及时清理现场垃圾和杂草。 五、建设单位

变电站工程监理周例会的会议纪要

关于变电站工程监理周例会的会议纪要 工程名称:*****变电站(输电线路)新建工程编号:XX-**(月份)-**(次数) 会议地点变电站(输电线路)新建工程现场会议室会议时间 XX-**-** 会议主持人总监理工程师 *** 会议主题: 变电站新建工程监理周例会会议内容: ****年**月**日***变电站(输电线路)工程召开了第**次周例会,监理项目部施工项目部参加了此次周例会,会议由总监理工程师***主持,会议主要就本周现场施工进度、安全和质量工作管理情况进行,形成如下: 一、本周施工形象进度及与进度计划的符合性 (一)本周完成的`具体工作量 变电站应细化说明完成各电压等级基础**基,主变基础施工完成情况,电缆沟道完成**米,主控楼框架主体(装饰装修)施工完成情况、道路、电气一、二次设备安装、电缆铺设、二次接线、接地施工等完成情况。 线路工程应细化说明完成基础**基,其中直线塔**基、耐张塔**基;组塔**基,其中直线塔**基、耐张塔**基;架线**公里;附件安装**基。 (二)实际进度与计划进度的符合性 本周工程施工完成情况是否符合施工进度计划,如推迟应说明偏差时间和原因。 二、本周现场安全管理和文明施工工作情况 1.本周工作的主要危险点有哪些,采取了那些预控措施,是否进行作业人员的交底,现场检查是否落实到位。 2.本周现场文明施工做了哪些工作,是否按照策划文件落实,监理项目部对现场的检查情况。 3、本周监理共对什么内页资料管理进行了审查,自身形成哪些资料。 三、本周施工质量管理工作情况 1.本周施工的作业项目共**项,策划应执行标准工艺**项,实际执行**项,执行效果是否符合标准工艺的质量标准,存在哪些不符合标准工艺要求的不足之处。

监理会议纪要范文

工地例会纪要 〔2010〕003号 时间: 地点:工地会议室 主持人: 参加单位及人员: 建设单位: 监理单位: 施工单位: 内容: 一、工程进展情况: 1.上周进度计划: 1、计划完成○1-○4轴筏板钢筋绑扎85%。 2、计划完成○4-○10轴筏板钢筋绑扎20%。 2.实际完成情况: 1、实际完成○1-○4轴筏板钢筋绑扎80%。 2、实际完成○4-○10轴筏板钢筋绑扎15%。 二、工程进度分析: 1.工程进度总体评价: 工程进度总体较慢,需采取相应措施加快进度。 2、采取的进度控制方法和措施: (1)与施工负责人进行沟通,在保证质量的前提下加快施工速度。 (2)要求施工单位采取组织、管理、经济、技术等措施,保证工程进度。 3.未完成进度计划的主要原因: (1)下雨对进度稍有影响。

(2)施工生产组织不当; (3)劳动力不足。 三、下周进度计划: 1、计划完成○1~○4轴东边后浇带筏板混凝土浇筑。 2、计划完成○1~○4轴东边后浇带地下室剪力墙钢筋绑扎的80%。 3、计划完成○4~○10轴筏板钢筋的75%。 四、工程质量分析: 1.采取的质量控制方法和措施: (1)检查施工单位的质量技术管理体系,监督主要管理人员到场。 (2)严把材料进场验收关,对进场的钢筋进行外观、直径等方面进行实测实量,并要求施工单位按规范及图纸要求进行送检复试。 2.质量控制效果: 通过采取上述各种控制措施,工程质量基本处于受控状态。 3.分析工程质量状况,针对存在的质量问题提出改进意见。 工程质量总体合格,但仍存在以下问题: 1、施工单位对工程质量自检不到位,管理工作不够细致深入。 2、资料与工程进度不同步。 3、钢筋焊条不符合规范要求,已要求施工单位按照规范施工焊接。 五、安全文明施工情况 经项目监理部口头、书面通知,施工单位对施工现场安全文明施工进行了整改,但仍存在以下问题: 1.塔吊无安、拆方案,且未经验收擅自使用。 六、需协调解决的问题和要求: 施工单位:有关电梯旁的预留孔洞没有详细的施工图纸。 七、上周监理例会议定事项及监理、业主单位要求落实情况: 1、监理部要求施工单位报验项目管理人员名单及证件: 落实情况:仍然未提供管理人员的证件。

监理例会会议纪要

编号:B1-3-×××示例仅供参考 北京建设监理有限公司 ×××××工程 第次监理例会纪要 会议时间:×年×月×日×午×时间 会议地点:×××监理部会议室 会议主持人:××× 参加人员:建设单位:××××××××× 监理单位:××××××××× 施工单位:××××××××× 分包单位:××××××××× 会议内容: 一、上次监理例会议定事项落实情况及施工进度计划完成情况 上周例会议决事项中幕墙玻璃已确定,大堂用的石材还未确定,精装、卫生间的装修做法和材料未完全确定。其他议决事项都已落实。 二、施工单位汇报情况: 上周水电、消防的安装质量符合设计及规范要求,幕墙安装质量有待提高。东面石材施工进度有点慢;由于幕墙玻璃颜色未定,幕墙玻璃的制作安装仍未开始。钢结构分包单位仍未进场安装,影响玻璃幕墙和石材幕墙施工计划的完成。大厅精装修用的石材仍未完全确定,拟在北大厅做样板后再作最后认定。以上情况均影响工程总进度计划的实施。其余工程施工进度正常。现场安全文明施工比较好,未发生任何安全事故。本周项目部及监理部对吊顶及精装修施工厂家进行了考察。 下周计划:石材幕墙东、南、西、北立面石材安装及打胶。七~九层窗框验收,二~六层窗框安装验收;一~二层东、西立面及一~三层南、北立面玻璃幕墙安装验收、玻璃幕墙层间防火封修验收。一~九层精装风机盘管吊装,五~七层空调风管保温、六~九层风机盘管支管相接,四~五层粗装风机盘管送风管吊装,四层粗装风机盘管送风管制作安装,屋顶风机、地下一、二层送排风机安装,地下一层空调水立管阀门安装。三~六层精装照明管路敷设,地下一层强弱电进桥架管路敷设,照明管路敷设,二~三层粗装办公室照明穿线,四层大法庭增加桥架敷设,地下二层弱电音视频管路敷设,五~六层水平铜缆布线,八~九层同轴、报警电缆布放,穿钢线 三、监理部对上周施工情况的评价: 1. 上周基本按周进度计划完成。目前石材幕墙已完成90%,计划12月24日开始安装

2021年监理周例会的会议纪要

监理周例会的会议纪要 xx市xx产业园勾储灌装及电站工程 监理周例会第19期 时间: 20xx年04月20日 地点: xx市xx产业园现场会议室主持单位: xx监理公司xx 监理部主持人:汪xx 参加单位:xx市xx产业园工程指挥部 xxxx建设监理咨询有限公司 xxxx路桥建筑有限公司 xxxx建筑工程有限公司(土建及钢构) xxxx建筑安装工程有限公司 xx省城建工程有限公司 xxxx建设工程集团有限公司 xxxxxx机械有限公司 xxxx建设集团股份有限公司 参加人员:见会议签到表

xx监理公司xx监理部于20xx年04月20日15:00在现场会议室主持召开了勾储灌装及电站工程第19次监理周例会,会议纪要如下:一、上次监理周例会有关事项落实情况:落实。 二、各标段将本周施工的工程进度、质量、安全情况陈述,下周施工计划及需要业主或监理方协调的问题: 1、xxxx(土建):本周主要是进行收酒站外墙抹灰和勾兑车间女儿墙砌筑。下周计划勾兑车间及收酒站内外墙抹灰、勾兑车间女儿墙继续砌筑。 2、xxxx(钢构):本周主要是进行预留和变更追加檩条的安装和调整; 下周计划:勾兑车间屋面底板到场并安装底板50%。 3、xxxx:本周完成三层14~22轴梁板混凝土浇筑、6~13轴三层梁板砼浇筑及具备1~5轴三层柱梁板浇砼条件、二层墙体砌筑及一层地面平整、水电安装。 下周计划:完成6~13轴三层梁板砼浇筑及具备1~5轴三层柱梁板浇砼、二层墙体砌筑及一层地面平整。

4、xxxx:本周三层内架基本完成、三层柱模板安装、一层墙体砌筑50%。下周计划:三层柱浇筑砼、一层外墙砌筑完成、二层后浇带浇筑砼、三层梁板砼浇筑争取开始。 5、xx城建:本周主厂房20.97米层梁板砼浇筑未完成及23.97米层柱钢筋和模板未安装;35KV电器安装完成;化水车间内排水沟道砼浇筑完成、墙体砌筑至二层、废液中和池底板浇筑及墙板钢筋绑扎完成;干煤棚计划未完成;碎煤机室一层砼浇筑只是具备条件;1#输煤栈桥采光间砼浇筑完成;本周调整完成了汽机基础的混凝土浇筑。 下周计划主厂房20.97米层梁板砼浇筑完成及23.97米层柱钢筋及模板安装、A-B一层和B-C二层墙体砌筑、1#汽轮发电机梁柱模板安装;35KV电器扫尾;化水车间室内墙体砌筑及除盐水箱基础完成、废液中和池墙板砼浇筑;干煤棚挡煤墙梁柱混凝土浇筑;碎煤机室10.965米层砼浇筑。 6、xxxx:本周已完成的施工任务是: 1#炉连通管安装100%;2#炉膜式密封80%、 2#炉连通管安装60%;2#炉旋风分离器安装100%;3#炉钢架拼装完成及炉平台拼装30%;10KV母线已受电。

监理例会纪要范文

监理例会纪要范文 时间: 地点: 会议主题:检查上周例会问题落实情况及下周工作安排 会议主持: 会议内容: 施工单位: 一标段:上周报的周进度计划没有按时完成,主要原因是人员不足,加班情况没有落实到位;7#、8#楼木工、钢筋工不足,塔吊出现问题造成施工不能正常进行。进度滞后的最主要原因是班组的技术水平有限,针对出现的问题我们会采取措施加快进度。 二标段:计划下周18#楼三层砌体完成,安装同步;17#楼二层砌体完成,安装同步;16#楼二层砌体完成,<莲山课件 >管线安装同步。 三标段:23#楼上周计划没有按时完成,下周争取完成进度计划。计划24#楼下周五三层框架完成,25#楼下周四下午三层框架完成。 监理单位: 1、安全文明方面,安全通道要及时落实,木工区消防器材要具备,钢筋加工区、木工区不能再露天作业,现场路面要及时清扫。 2、下周支设外构造柱模板时必须要有安全带,三层砌体时外架不搭设,不得砌筑墙体。 3、质量方面出现的问题主要是管理脱节,技术人员责任心不强,自检不严格。箍筋加密及锚固长度不符合要求,墙体砌筑不整齐,以后尽量避免晚上砌筑墙体,望施工方调整好时间,保证质量。 4、针对8#楼c区出现的钢筋位移的问题,设计单位勘察后要求项目部聘请加固公司对钢筋墙板进行加固处理,希望项目部及时联系加固公司,制定具体的加固方案,整改后设计院将进行再次验收。所选的加固公司的资质要提前上报。 5、沉降观察可以施工的本周必须完成,每栋楼号必须弹控制线。

6、严格控制现场搅拌混凝土及砌体砂浆的配合比;原材进场也要严格控制,要有出厂合格证。 7、进度方面,塔吊出现问题要及时维修,并做好塔吊检测工作,下周二上报所有塔吊检测报告;上周北区上报的计划全部滞后,北区要制定赶工期方案及措施,四天内连同塔吊检测报告一起上交。 8、上周工地工人打架事件要引起重视,如再有类似现象发生,罚款5000元。 9、拆除混凝土墙面不得私自隐蔽,如发现一次将采取罚款措施。 施工单位: 总工:质量和进度一直上不去,尤其是北区,各标段技术负责人和队长要重视起来,找出原因,各工种之间要配合好、协调好,争取赶上进度。北区周日所有框架结构都要达到浇筑程度,南区达到二层封顶。

监理例会会议纪要范文.doc

监理例会会议纪要范文 监理例会主要目的是对施工生产的一种过程控制,那么监理例会的会议纪要应该怎么写呢?下面我给大家介绍关于监理例会会议纪要范文的相关资料,希望对您有所帮助。 监理例会会议纪要范文一 会议名称:监理例会 会议时间:xxxx年xx月xx日 会议地点:公安厅特侦队会议室 参加人员:建设单位: 监理单位:) 相应单位人员 施工单位:主持人: 会议内容: 一、上次会议决议落实情况(由监理单位针对上次会议纪要询问与会各方完成落实情况,并记录)。 二、施工单位(总结上周工程情况,介绍本周工程计划,均需描述安全、质量、进度及需协调问题等,这些内容在会议中由监理单位要求施工单位必须介绍,会议要求施工单位项目经理参加并介绍)。 三、监理单位(由监理单位各工程师总结上周工程情况,并对工程安全、质量、进度及需协调问题等提出监理要求,最后由总监总结、补充介绍)。

四、建设单位(由各负责工程师(含工程总监)回复施工协调问题、评述,并提要求)。 五、会议决议(由总监理工程师对照上述问题总结并形成决议)。 监理例会会议纪要范文二 时间:20**年**月**日上午10:00 地点:x工地项目部办公室 会议主题:检查上周例会问题落实情况及下周工作安排 会议主持:王x 会议内容: 施工单位: 一标段:结合上周计划各楼号都未完成。主要原因是1#、2#、8#楼的塔吊未升至施工面层以上一定高度;9#楼的施工人员上班不及时。需要强调的是在监理方验筋时现场没有水电工值班;预制板安装时水电工不在场导致预制板将线管压破,水电工的工作没有做到位。 二标段:上周计划滞后三天。主要在于自然因素的影响。16#、18#楼除去自然因素考虑能够赶上计划,17#楼一方面是进度慢,另一方面是木工人员没有确定。总体上说施工人员缺乏,技术管理有待提高。 三标段:23#、24#、25#楼因天气原因停滞三天。如果天气正常赶工计划能够完成。

第一次监理例会会议纪要(标准模板)

会议纪要 (第一次工地会议) 工程名称: 会议时间:年月日下午 会议地点:工地办公室 参加人员: 会议内容: 一、与会单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工。 二、建设单位根据委托监理合同宣布对监理公司的授权: 根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程监理规范》、现行规范、规定、标准以及双方签订的《建设监理委托合同》特向监理公司授权,授权内容主要包括委托范围和内容,授予监理权限两大部分。(详见《监理委托授权书》)。 三、监理单位对施工单位的要求: 1、按照监理规范要求做好工程的质量、进度、安全、管理等工作,为本工程建设做出积极的贡献; 2、建立健全项目部的各种职能,配备配全相关管理技术人员; 3、建立健全项目部各种规章制度、管理措施、保证体系,岗位责任到人; 4、坚持按程序办事的原则,一切按照《监理工作程序》做好工程的质

量、进度、安全、资料等工作。 四、建设单位对监理单位的要求: 1、监理工程师尽职尽责、一丝不苟的工作,做好帮监结合; 2、做好工程建设的“三控、两管、一协调”工作; 3、在预控上下功夫,充分使用巡视、平行检验、旁站、见证取样的监理手段做好事前、事中、事后控制; 4、不得参与施工方的任何经营活动; 5、不准无故拖延施工方所报工程资料,做好信息传递工作; 6、公平、公正地按照国家有关规范、规定进行工程监理工作。 五、建设单位对施工单位的要求: 1、不得违反设计图纸和施工技术标准; 2、严格按照施工合同的约定开展工作; 3、要及时办理签证和变更手续; 4、对合同约定的由建设单位选定分包项目,必须按照约定配合,不得借故设置障碍; 5、抓紧做好安全文明工地的工作,要求施工单位高度重视; 6、质量第一,尤其是要保证原材料的质量,对涉及结构安全的材料一定要进行采购申请和进场报验; 7、不得使用不合格的材料、设备、构配件; 8、不得要求监理单位或建设单位为其不合格的工程材料开绿灯; 9、加大施工管理力度,加快工程的进度,做好工程质量管理; 10、要有超前意识,提前做好下一步工作计划,并积极落实; 11、精诚团结、友好合作,积极配合监理的工作。

监理安全例会会议纪要

监理安全例会会议纪要 时间:20XX年12月1日 地点:甲方会议室 主持人: 参加单位及人员: 建设单位: 监理单位: 施工单位: 会议内容: 一、本周安全隐患大排查查出的具体问题: 现场: 1.车库临边围挡无明显醒目标示。 2.车库内施工人员有个别人未佩戴安全帽。 二、上周安全检查问题落实情况: 1、上周项目部针对各楼号上料口处安全门使用后的关闭问题对责任班组进行了处罚,并制定了相应规章制度切实落实到没个班组。 2、项目部针对施工现场情况,对施工现场消防器材进行统一排查,将不能使用的灭火器进行更换,并加强施工人员消防安全意识。 3、项目部针对钢筋加工场地机械设备,用电情况进行排查,按要求接零接地,采取‘一机一闸一保护’,并责令施工人员保持闸箱内干净整洁。 三、监理单位对施工现场安全工作提出的具体要求: 1.车库主体施工已经开始进行,要求项目部在基槽周边围挡醒目位置上悬挂安全标示。 2.车库施工人员已经进场,要求项目部对新进场的施工人员进行安全三级教育,增加施工人员的安全意识。 3.冬季天气干燥,施工现场不得使用明火,电气焊、切割作业必须办理动火证,并严格遵守操作规范和注意清理现场可燃物品,在焊接前场地应提前清理干净,不得有冰雪,还要派专人进行防火监护,预防火灾发生,保证施工的安全进行。 4.项目部要经常性的对施工现场消防器材进行排查,不能使用的要及时更换。 5.加强施工人员、电梯司机的安全意识,发现问题及时处理,决不允许带病工作,并对司机进行周期性的安全常识培训。 6.上周下雪,天气突然转凉,要求项目部针对现阶段施工人员宿舍用电情况进行排查,宿舍区也应做好防火措施,宿舍内严禁私拉乱接电线、禁止使用电热毯、电炉子等取暖设施,防止发生火灾。管理人员应不定期检查工人宿舍,并制定相应的安全措施。 7.遇到雨雪等恶劣天气时,项目部要及时安排人员清扫积雪,清除现场积水。 8.现阶段进入冬季施工,加强劳动保护,施工人员佩戴手套、穿胶底鞋,增加防滑措施。 9.现阶段门窗,防火门等安装单位以开始施工,要求项目部制定成品保护措施,加强施工人员的成品保护意识。 10.春节前是盗窃高发期,要求项目部加强安全保卫工作,做好防盗措施,加强夜间巡视力度。 11.加强新进场施工人员的自我安全意识,发放安全帽,任何人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽。 12.项目部要及时落实会议上提出的问题。 四、建设单位要求:

环境项目工程监理周例会会议纪要

XX环境项目工程 周例会会议纪要 编号: 会议地点主持人会议日期 参加会议单位 (人员名单附后) 首先由施工单位汇报本周的环境情况,下周环境工作计划安排,根据施工单位的汇报监理和甲方就目前施工段环境情况提出了有关要求,现将会议内容纪要如下。 一、XX一航局 一分项目经理部环保工作落实情况与下周环保工作计划 环保工作落实情况: 1、本周进行海上挖泥工作,挖泥量322020方,累计完成1209300方,泥浆由江 海二号挖泥船按港务公司要求,排放到排泥区的指定位置;水上沉桩施工88 根,累计完成260根。 2、道路安排专人全天清扫;洒水车根据天气情况,定期进行洒水;搅拌站砂石 料定期进行洒水避免产生扬尘。。 3、生活区垃圾由后勤人员与指定的垃圾清运公司进行联系,本周产生垃圾约为 0.8吨,暂时埋在生活区东侧,待和勤裕公司协调统一处理。 4、本周与神华业主、环境监理及局项目部商榷关于海水检测事宜。 5、对进场船舶进行环境保护的教育,做好污染防控的工作。 6、各施工船舶均配备垃圾箱,每周定期清理一次。 7、各施工船舶均配备油污回收箱,定期进行清理。 下周环保工作计划: 1、加强对新进场的船舶的安全环保教育,严格控制船舶垃圾的排放,由鑫海船 舶公司定期清运和一分部沟通同一排放。 2、泥浆排放管道定期进行检查、维护、防止爆裂。

3、定期进行洒水,防止粉尘污染以及意外发生。 4、订定海水检测合同,做好海水检测工作。 二分项目经理部环保工作落实情况与下周环保工作计划 环保工作落实情况: 1、组织经理部人员对协作单位职工的宿舍及食堂进行环境卫生检查。 2、我单位办公区及生活区每天约产生生活垃圾39kg,均堆放在指定定点,由小 区物业统一处理。 3对协作单位入场人员进行环保工作交底。 4、协作单位生活垃圾每天约产生19 kg,均放于垃圾箱内,统一处理。 5、对入场的桩机进行检查,确保对环境无影响。 下周环保工作计划: 1、对协作单位生活区进行环境卫生检查。 2、对钢筋加工场地进行环境卫生清理,确保工完场清。 3、加大施工现场环境卫生检查,确保施工场地环境卫生良好。 4、对协作单位入场机械设备进行检查,确保设备无对环境造成影响问题。 三分项目经理部环保工作落实情况与下周环保工作计划: 环保工作落实情况: 1、本周共浇筑桩基75根,截止到现在共浇筑767根;浇筑混凝土约3000方, 排放泥浆约3200方,;泥浆由天津市博川岩土工程有限公司按港务公司要求,用泥浆泵抽运到综合大港指定位置;生活垃圾每天约产生1.5吨,暂时埋在生活区东侧,待和相关部门协调后统一处理。 2、安排专门人员全天清扫道路以及洒水。洒水车根据天气情况按早八点、中午 十二点、下午十五点个洒水一次;砂石车入场要用苫布遮盖,不符合要求禁止入内。 3、混凝土运输车在运输过程中,尽量控制车速,减少洒落并安排专人清扫。 4、本周搅拌站生产混凝土约5000方,搅拌站和混凝土罐车的刷罐清洗水约10 吨,均排放到沉淀池进行沉淀,沉淀后按规定排放到指定地点。 5、无机械维修。 6、道路维修防止粉尘及意外。