常用灭火器的配置标准

常用灭火器的配置标准 武汊市安全生产协会王顺德(一级安全评价师) 灭火器的种类: 1按其移动方式可分为:手提式和推车式; 2按驱动灭火剂的动力来源可分为:储气瓶式、储压式、化 学反应式; 3按所充装的灭火剂则又可分为:泡沫、干粉、卤代烷、二 氧化碳、酸碱、清水等。 (我们常用的是干粉(BC和ABC两类)、二氧化碳、泡沫灭火器)火灾的种类和扑救火灾灭火器选用按燃烧物的性质划分,火灾有五种类型,各类火灾所适用的灭火器如下: A类,指含碳固体火灾。可选用清水灭火器,泡沫灭火器, 磷酸铵干粉灭火器(ABC干粉灭火器) B类,指可燃液体火灾。可选用干粉灭火器(ABC干粉灭火 器),二氧化碳灭火器,泡沫灭火器只适用于油类火灾,而不适用于极性溶剂火灾。

C类,指可燃气体火灾。可选用干粉灭火器(ABC干粉灭火器),二氧化碳灭火器。 易发生上述三类火灾部位一般配备ABC干粉灭火器,配备数 量可根据部位面积而定。一般危险性场所按每75平方米 具计算,每具重量为4公斤。4具为一组,配有一个器材架。 危险性地区或轻危险性地区可适量增减。 D类,指金属火灾,目前尚无有效灭火器,一般可用沙土。 E类,指带电燃烧的火灾。可选用干粉灭火器(ABC干粉灭火器),二氧化碳灭火器。 常用灭火器的有效射程 1、干粉灭火器(MFZ 2-3kg有效射程距离2.5m,4-5kg射程 为4m,时间8-9秒。8kg射程为5m,时间12秒。(MFTZ35-50kg 推车有效射程为8m,时间20秒。70kg推车射程9m,时间25 秒。 2、二氧化碳灭火器射程较近,应接近着火点,(但不能少 于1.5M)在上风方向喷射。 3、泡沫MP6n灭火器(10公升)喷射距离5m,时间35秒; 65L的射程9m,时间150秒左右。

灭火器配置计算方法

培训参考资料 手提式灭火器配置数量的简便计算方法 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)对灭火器的配置作出规定。灭火器配置的数量是依据有火灾危险需配置灭火器的场所的火灾种类、危险等级、需保护的面积和灭火器的灭火级别,按《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140 -2005)规定的单位灭火级别的最大保护面积、单具灭火器最小配置灭火级别和最大保护距离,通过计算确定。现按GB50140-2005 的规定编制出用于简便计算的表5 ,表5列出了单个各种规格的手提式灭火器,对不同危险等级的A 类和B、C类火灾场所能保护的最大面积。可按表5和需配置灭火器的场所的面积,简便地计算出需配置灭火器的数量。 1、计算灭火器配置数量的主要参数 按GB50140-2005的规定,计算火灾危险场所灭火器配置的数量需确定下列参数: (1)火灾危险场所可能发生的火灾种类。火灾种类分A、B、C、D、E、F,6类,不同火灾种类可选用的灭火器类型见表1。 (2)火灾危险场的危险等级(表示火灾危险性的指标)。分为严重危险级、中危险级、轻危险级,危险等级的划分按表2、表3。当需保护面积相同,危险等级高的场所比危险等级低的场所需配置的灭火器数量要多些,危险等级高的场所比危险等级低的场所配置的单个灭火器的规格(即灭火器充装的灭火剂的数量)要大些,灭火器的最大保护距离(即灭火器到最远的可能起火的地方的直线行走距离)要小些。 (3)灭火器的灭火级别(表示灭火能力的指标)。灭火级别是指灭火器扑灭不同种类火灾的效能,由表示灭火效能的数字和灭火种类的字母表示(如3A、 21B),数字越大,灭火能力越强,字母A B分别表示扑灭A B类火灾的能力。灭火级别与灭火器充装的灭火剂的品种和数量(即灭火器的类型和规格有关)。不同类型和规格手提式灭火器的灭火级别见表5的序号 1 和 2 栏、推车式灭火器见表6。灭火器铭牌上都标注有灭火器的灭火级别。 (4)需保护的面积。是指有发生火灾的危险,需配置灭火器保护的场所的面积。相同的危险等级,需保护的面积越大,则需配置的灭火器数量越多(灭火器的类型和规格相同)。 2、火灾的种类、灭火器的类型和灭火器的选用按国家质检总局、国家标准委于 2008年发布了第131号公告,《火灾分类》 (GBT4968-2008)国家标准。该标准于2009年4月1日起施行,1985年发布的《火灾分类》(GBT4968-1985)国家标准同时废止。

施工现场灭火器配置设计规范

建筑灭火器配置设计规范 建筑灭火器配置设计规范 GBJ 140-90 (1997 年版) 主编部门:中华人民共和国公安部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1991 年8 月1 日 第一章 第10.1.0.1 条为了合理配置灭火器,有效地扑救工业与民用建筑初起火灾,减少火灾损失,保护人身和财产的安全,特制定本规范。 第10.1.0.2 条本规范适用于新建、扩建的生产、使用和贮存可燃物的工业与民用建筑工程。 本规范不适用于生产、贮存火药、弹药、火工品、花炮的厂(库)房,以及九层以下的普通住宅。 第10.1.0.3 条配置的灭火器类型、规格、数量以及设置位置应作为建筑设计内容,并在工程设计图纸上标明。 第10.1.0.4 条建筑灭火器的配置设计,除执行本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的要求。 第二章 第10.2.0.1 条 工业建筑灭火器配置场所的危险等级,应根据其生产、使用、贮存物品的火灾危险性、可燃物数量、火灾蔓延速度以及扑救难易程度等因素,划分为以下三级:

一、严重危险级:火灾危险性大、可燃物多、起火后蔓延迅速或容易造成重大火灾损失的场所; 二、中危险级:火灾危险性较大、可燃物较多、起火后蔓延较迅速的场所; 三、轻危险级:火灾危险性较小、可燃物较少、起火后蔓延较缓慢的场所。 工业建筑灭火器配置场所的危险等级举例见本规范附录二。 第10.2.0.2 条 民用建筑灭火器配置场所的危险等级,应根据其使用性质、火灾危险性、可燃物数量、火灾蔓延速度以及扑救难易程度等因素,划分为以下三级: 一、严重危险级:功能复杂、用电用火多、设备贵重、火灾危险性大、可燃物多、起火后蔓延迅速或容易造成重大火灾损失的场所; 二、中危险级:用电用火较多、火灾危险性较大、可燃物较多、起火后蔓延较迅速的场所; 三、轻危险级:用电用火较少、火灾危险性较小、可燃物较少、起火后蔓延较缓慢的场所。 民用建筑灭火器配置场所的危险等级举例见本规范附录三。 第10.2.0.3 条火灾种类应根据物质及其燃烧特性划分为以下几类: 一、A 类火灾:指含碳固体可燃物,如木材、棉、毛、麻、纸张等燃烧的火灾; 二、B 类火灾:指甲、乙、丙类液体,如汽油、煤油、甲醇、乙醚、丙酮等燃烧的火灾; 三、C 类火灾:指可燃气体,如煤气、天然气、甲烷、乙炔、氢气等燃烧的火灾; 四、D 类火灾:指可燃金属,如钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金等燃烧的火灾;

消防设施检测报告

消防设施检测报告 项目名称 委托单位 检测机构名称 检测机构资质 报告日期

说明 1、本报告书统一使用国际标准A4型纸,由各建筑消防设施维护保养机构按照规定的式样制作。报告书设定的栏目应逐项填写完整、准确;不需填写的,应在空白处填写“无”。 2、本报告书包含封面、《检测报告汇总表》、《检测报告记录表》及检测现场照片。每份报告书应按顺序编写页码,在“共页第页”处分别填写总页数、页码,如:“共6页第2页”。 3、本报告书由技术负责人、项目负责人、编制人审核确认,并加盖建筑消防设施检测机构印章、骑缝章。 4、《检测报告记录表》内的“检测结果”应当载明所检查测试的设施所在具体位置、名称及编号、型号、数量等,并客观记录其运行的具体数据(值)或状态,根据实测记录给予“合格”“不合格”的结论判定。 5、应在《检测报告汇总表》的检测情况汇总及结论栏内要写明《检测报告记录表》内不符合标准要求的项目和内容的编号及不符合情况描述,并对单项项目给予“合格”“不合格”判定。 6、建筑消防检测机构应如实填写各项内容,对提交材料的真实性、完整性负责,不得虚构、伪造或编造事实,否则将承担相应的法律后果。 7、建筑消防检测机构应使用甘肃省社会消防服务信息管理系统全程记录检测过程并生成消防设施检测报告唯一编码。 8、委托单位可使用甘肃省社会消防服务信息管理系统通过报告唯一编码查验报告真伪。消防设施检测报告无唯一编码或查验报告内容与纸质报告内容不一致的,均视为虚假报告。 9、本报告书一式三份,一份本机构存档,一份送委托单位,一份送公安机关消防机构备案。

项目负责人:技术负责人:编制人:

灭火器配置的计算表

灭火器配置的计算表 以面积为500平方米的甲类厂房为例(设有室内消火栓系统)。 1确定各灭火器配置场所的火灾种类B类 2 确定各灭火器配置场所的危险等级严重危险级 3 划分计算单元一个计算单元 4 计算各计算单元的保护面积500平方米 5 计算各计算单元的最小需配灭火级别B、C类火灾场所灭火器的最低配置基准为 89B,单位灭火级别最大保护面积:0.5平方 米/B。 6 确定各计算单元中的灭火器设置点的位置和数 量B、C类火灾场所的灭火器最大保护距离:对于严重危险级,手提式为9米;推车式为18米。该单元设置手提式的设置点为4个点。相应的推车也设置在此4个点中。 7 计算单元的最小需配灭火级别应按下式计算 式中 Q ——计算单元的最小需配灭火级别(A或B); S ——计算单元的保护面积(m2); U ——A 类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积(m2/A 或 m2/B); K ——修正系数。7.3.2 表 7.3.2 修正系数因为设有室内消火栓系统,K取0.9;B、C 类单位灭火级别最大保护面积:0.5平方米/B。 Q=0.9×(500÷0.5)=900B。 8 计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别应 按下式计算: 式中 Q e——计算单元中每个灭火器设置 点的最小需配灭火级别(A或 B);N ——计算 单元中的灭火器设置点数(个)。依据上述,该单元中的灭火器设置点数为:4。每个灭火器设置点的最小需配灭火级别: Q e=900B/4=225B。 9 确定每个设置点灭火器的类型、规格与数量依据“表A.0.1 手提式灭火器类型、规格和 灭火级别”,选用:干粉(磷酸胺盐)型, MF/ABC6,6公斤,灭火级别为:3A、89B。 每个设置点灭火器的数量:N=225B/89B= 2.5,取3个。 10 确定每具灭火器的设置方式和要求; 11 在工程设计图上用灭火器图例和文字标明灭火 器的型号、数量与设置位置。

灭火器配置新标准

灭火器配置新标准 令狐采学 6.1 一般规定 6.1.1 用于扑救各类火灾的灭火器的最低配置基准、最小配置灭火级别和最少配置数量应按本章的有关规定执行。 6.1.2 配置在普通住宅的每具灭火器的灭火级别可比表 6.2.1、表6.3.1中所规定单具灭火器最小配置灭火级别小一个级别。 6.1.3 地下建筑工程(含人民防空工程、地下铁道)中灭火器的最少配置数量应按同等使用面积的同类地面建筑的规定增加50%;古建筑、歌舞娱乐放映游艺场所中的灭火器的最少配置数量应增加100%。 6.1.4为迅速、有效地扑救高架储存设施和其它危险场所有可能发生的垂直范围的特殊火灾,可额外配置附加灭火器。如果这些灭火器不是用来满足本章所规定的最低保护要求时,可选配灭火级别小于表6.2.1和表6.3.1中规定的最小配置灭火级别的灭火器。

6.1.5 对设有消火栓系统、灭火系统的灭火器配置场所,可按下列规定减少灭火器的配置数量: 1. 对设有室内消火栓系统的,可相应减少10%;对仅设有室外消火栓系统的,不作减配处理。 2. 对设有灭火系统的,可相应减少30%; 3. 对同时设有室内消火栓系统和灭火系统的,可相应减少50%。 6.1.6 对可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类液体贮罐,可燃气体贮罐的灭火器配置场所,不宜减少灭火器的配置数量。 6.1.7 地下建筑工程(含人民防空工程、地下铁道)、古建筑、歌舞娱乐放映游艺和大型商场等灭火器配置场所不得减少灭火器的配置数量。 6.1.8 一个计算单元内的灭火器数量不应少于2具;对面积小于100m2的轻危险级灭火器配置场所或计算单元,可设置1具灭火器。每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。 6.2 A类火灾场所灭火器的最低配置基准

常用消防安全常识(20210213162825)

常用消防安全常识 一、灭火器基本常识 (一)常用灭火器的使用范围 1、二氧化碳CO2灭火器适用于固体、液体、气体和带电设备火灾扑救,主要用于扑救贵重仪器设备、档案资料等火灾。 2 、“ABC型干粉灭火器适用于固体、液体、气体和带电设备火灾扑救。3、“BC 型干粉灭火器适用于液体、气体火灾扑救。4、泡沫灭火器适用于可燃固体、液体火灾扑救。 (二)常用灭火器的操作方法 1、二氧化碳CO2灭火器的操作方法(1)手提灭火器,撕去铅封,拔出保险销,立于着火点有效距离上风处。(2)手握胶管,将喷嘴对准火焰根部,按压使灭火剂喷出,适当 摆动喷嘴。(3)如遇多处明火,可移动位置灭火,直到火焰完全熄灭、不留明火为止,以免复燃。(4)灭火后,抬起灭火器压把,即停止喷射。(5)注意使用CO2灭火器时不要 将手握住钢瓶,以免冻伤。 2 、干粉灭火器的操作方法:(1)扯去铅封,拔出保险销,立于离着火点的有效距离 上风处。(2)手握胶管,将喷嘴对准火焰根部,按压使干粉喷出,适当摆动喷嘴,使喷雾横扫整个火焰根部并逐渐向上推移。 二、消防火栓使用基本常识 (一)使用程序1、打开防火栓门,取出水带、水枪。2、检查水带及接头是否良好,如有破损严禁使用。3、向火场方向铺设水带,避免扭折。4、将水带靠近消火栓端与消防栓连接,连接时将连接扣准确插入滑槽,按顺时针方向拧紧。5、将水带另一端与水枪连接 (连接程序与消火栓连接相同)。6、连接完毕至少2人握紧水枪,对准火场(严禁对人,防止高压伤人)。7、缓慢打开消火栓阀门至最大,对准火场根部进行灭火。 (二)使用与维护1、使用和存放时,应避免摔、撞和重压,以防变形而装卸困难。2、连接之前,应认真检查滑槽和密封部位,若有污泥和沙粒等应尽可能及时清除,以防装卸困 难,密封不良。3、存放时应注意避免与酸、碱等化学药品接触,以防防火属件腐蚀和橡胶密封圈变质。 (三)注意事项1、用消防栓灭火至少3人,2人握水枪,1人开阀。2、防止水枪与 水带、水带与阀门脱开,造成高压水伤人。3、使用消火栓应先检查是否已经断电,断电后 方可进行施救。 三、防火十法 1、要弄熄火柴梗,把烟头掐灭在烟灰缸内,不在酒后或睡前躺在床上或沙发上吸烟。 2、要及时关闭电源开关及煤气、液化气总阀门。外出时、临睡前熄灭室内外火种。 3、要 教育小孩不要玩火、不要玩弄电器设备。4、要在规定区域内安全燃放烟花爆竹。5、要确 保走道、楼梯的畅通,不在楼层通道和安全出口处堆物封堵。6、不乱接乱拉电线,防止超 负荷用电。使用电加热器时,人不能离开。7、不用明火寻找物品和查漏煤气、液化气。8、不用灯泡取暖或烘烤衣服。9、不把点燃的蚊香贴靠在床沿和窗帘处。10、不在房内焚烧 迷信物品。 四、灭火十招 1、发现着火要大声呼喊并迅速拨打火警电话119,讲清路名,弄堂门牌号,然后派人在门口迎候消防车。 2、扑灭火苗要就地取材,如毛毯、棉被罩住火焰,然后将火扑灭。 3、及时用面盆,水桶等传水灭火,利用楼层内灭火器材及时扑灭火灾。 4、个别物品着火,

灭火器常识(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 灭火器常识(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

灭火器常识(标准版) 一.定义 灭火器,又称灭火筒。日语、韩语称为消火器。是一种可携式灭火工具。灭火器内藏化学物品,用以救灭火警。灭火器是常见的防火设施之一,存放在公众场所或可能发生火警的地方。因为其设计简单可携,一般人亦能使用来扑灭刚发生的小火。不同种类的灭火筒内藏的成分不一样,是专为不同的火警而设。使用时必须注意以免产生反效果及引起危险。 二.历史 首个现代灭火器由英国人佐治·孟比(GeorgeManby)于1816年发明。当时的设计是使用铜罐,内藏压缩空气及三加仑(约七升)碳酸钾溶液。十九世纪末起开始使用碳酸—硫酸灭火器。内藏的灭火剂主要为碳酸氢钠(即小梳打)溶液,另一小容器内则为硫酸。使用时将小容器打破,二者混合后产生二氧化碳的压力将溶液推出。

三.结构 灭火器通常由以下配件所组成: 一个或数个罐或筒(A),内藏灭火剂或推进气,或二者皆有。 一个筏门(B),用以阻挡或控制灭火剂的流动 一条喉管(C),用以将灭火剂喷射至火上。三公斤以下的灭火器可能没有喉管,只有喷嘴。 灭火剂(D),当灭火剂喷射或接触著火的物料时,能令火熄灭或燃烧受控。 推进气体,将灭火剂推出 标签(E),显示使用方法,限制,限期等资料 灭火器内藏的如果是水、泡沫式、粉剂或卤代烷(Halon,亦称海龙、哈隆),其筒内压为一至三百万帕,常见材料为碳钢或不锈钢。使用二氧化碳的灭火筒内压高达二千五百万帕,通常由合金钢,或铝合金制造。 四.分类 不同地方对灭火器的分类稍有不同,但基本上都是按火的种类

《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005条文说明

中华人民共和国国家标准 建筑灭火器配置设计规范 GB 50140-2005 条文说明

目次 1 总则(33) 2 术语和符号(35) 2.1 术语(35) 2.2 符号(37) 3 灭火器配置场所的火灾种类和危险等级(38) 3.1 火灾种类(38) 3.2 危险等级(39) 4 灭火器的选择(43) 4.1 一般规定(43) 4.2 灭火器的类型选择(45) 5 灭火器的设置(48) 5.1 一般规定(48) 5.2 灭火器的最大保护距离(53) 6 灭火器的配置(56) 6.1 一般规定(56)

6.2 灭火器的最低配置基准(57) 7 灭火器配置设计计算(59) 7.1 一般规定(59) 7.2 计算单元(60) 7.3 配置设计计算(61) 1 总则 1.0.1 本条阐述了制订和修订本规范的意义和目的,强调只有合理、正确地配置灭火器,才能真正加强建筑物内的灭火力量,及时、有效地扑救各类工业与民用建筑的初起火灾。

众所周知,灭火器的应用范围很广,全国各地的各类大、中、小型工业与民用建筑都在使用,到处皆有;灭火器是扑救初起火灾的重要消防器材,轻便灵活,稍经训练即可掌握其操作使用方法,可手提或推拉至着火点附近,及时灭火,确属消防实战灭火过程中较理想的第一线灭火装备。在建筑物内正确地选择灭火器的类型,确定灭火器的配置规格与数量,合理地定位及设置灭火器,保证足够的灭火能力(即需配灭火级别),并注意定期检查和维护灭火器,就能在被保护场所一旦着火时,迅速地用灭火器扑灭初起小火,减少火灾损失,保障人身和财产安全。 1.0.2 本条规定了本规范的适用范围和不适用范围。本规范适用于应配置灭火器的,生产、使用和储存可燃物的,新建、改建、扩建的各类工业与民用建筑工程(包括装修工程),亦即:凡是存在(包括生产、使用和储存)可燃物的工业与民用建筑场所,均应配置灭火器。这是因为有可燃物的场所,就存在着火灾危险,需要配置灭火器加以保护。反之,对那些确实不生产、使用和储存可燃物的建筑场所,当然可以不配置灭火器。这里还需要说明的是:本规范中的可燃物系指广义范围的可燃烧物质,亦即除了不燃物之外,凡可燃固体物质、易燃液体、可燃气体、可燃金属等都归属于可燃物的范畴。因此,即使是耐燃物,由于其仍然还是能够燃烧的,故也属于可燃物。 鉴于目前我国尚无专门用于扑救炸药、弹药、火工品、花炮火灾的定型灭火器,因此,本规范暂定不适用于生产和贮存炸药、弹药、火工品、花炮的厂房和库房。 1.0.3 本条规定系根据国内目前尚有少数地区和单位不同程度地存在着在工程设计阶段不够重视建筑灭火器配置设计的情况和实际需求而提出的。本条要求在建筑消防工程设计时就应当按照本规范的各章规定正确选择和配置灭火器,进行建筑灭火器配置的设计与计算,应将配置灭火器的类型、规格、数量及其设置位置作为建筑消防工程的设计内容,并在工程设计图上标明。建设单位需将新建、改建、扩建的各类工业与民用建筑工程(包括装修工程)的建筑灭火器配置设计图、设计计算书和建筑灭火器配置清单送建筑工程所在地的县级以上公安消防监督部门审核,并将配置灭火器的所需费用计入基建设备概算。各地各级公安消防监督部门根据公安部30号令、61号令和本规范,在审核建筑

灭火器配置的计算表

灭火器配置的计算表公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

灭火器配置的计算表 以面积为500平方米的甲类厂房为例(设有室内消火栓系统)。 1确定各灭火器配置场所的火灾种类B类 2 确定各灭火器配置场所的危险等级严重危险级 3划分计算单元一个计算单元 4计算各计算单元的保护面积500平方米 5计算各计算单元的最小需配灭火级别B、C类火灾场所灭火器的最低配置基 准为89B,单位灭火级别最大保护面 积:平方米/B。 6确定各计算单元中的灭火器设置点的位置和数 量 B、C类火灾场所的灭火器最大保护距 离:对于严重危险级,手提式为9 米;推车式为18米。该单元设置手提 式的设置点为4个点。相应的推车也 设置在此4个点中。 7计算单元的最小需配灭火级别应按下式计算 式中 Q ——计算单元的最小需配灭火级别(A 或B); S ——计算单元的保护面积(m2); U ——A类或B类火灾场所单位灭火级别 最大保护面积(m2/A或 m2/B); K ——修正系数。 7.3.2 修正系数应按表的规定取值。 表修正系数 因为设有室内消火栓系统,K取;B、 C类单位灭火级别最大保护面积:平 方米/B。 Q=×(500÷)=900B。 8计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火 级别应按下式计算: 式中 Q e ——计算单元中每个灭火器设置 点的最小需配灭火级别(A或 B); N ——计算单元中的灭火器设置点数 (个)。 依据上述,该单元中的灭火器设置点 数为:4。 每个灭火器设置点的最小需配灭火级 别:Q e=900B/4=225B。 9确定每个设置点灭火器的类型、规格与数量依据“表 A.0.1 手提式灭火器类型、 规格和灭火级别”,选用:干粉(磷 酸胺盐)型,MF/ABC6,6公斤,灭火 级别为:3A、89B。 每个设置点灭火器的数量:N=

灭火器配置标准

灭火器配置标准 1、灭火器配置场所: 存在可燃的气体、液体、固体等物质,需要配置灭火器的场所。 2、保护距离:灭火器配置场所内,灭火器设置点到最不利点的直线行走距离。 3、灭火等级:表示灭火器能够扑灭不同种类火灾的效能。由表示灭火效能的数字和灭火种类的字母组成。 4、火灾种类:灭火器配置场所的火灾种类可划分为以下五类 A类火灾:固体物质火灾 B类火灾:液体火灾或可溶化固体物质火灾 C类火灾:气体火灾 D类火灾:金属火灾 E类火灾:物体带电燃烧的火灾。 5、灭火器的类型选择 A类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器、卤代烷灭火器。 B类火灾场所应选择泡沫灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸铵盐灭火器、二氧化碳灭火器、灭B类火灾的水型灭火器或卤代烷灭火器。 C类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、二氧化碳灭火器或卤代烷灭火器。

D类火灾场所应该选择扑灭金属火灾的专用灭火器 E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器或卤代烷灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。 6、灭火器的设置 1)、灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。 2)、对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。 3)、灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不应小于0.08m。灭火器箱不得上锁。 4)、灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须设置时,应有保护措施。 5)、灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。 7、灭火器的配置 1)、一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。 2)、每个设置点的灭火器数量不宜多余5具。 3)、当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100㎡时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100㎡时,增配1具1A 的手提式灭火器。

常用灭火器常识和使用方法

常用灭火器常识和使用方法 灭火器分为:干粉灭火器、泡沫灭火器、二氧化碳灭火器三种。 干粉灭火器适用范围:适用于扑救各种易燃、可燃液体和易燃、可燃气体火灾,以及电器设备火灾。 泡沫灭火器主要适用于扑救各种油类火灾、木材、纤维、橡胶等固体可燃物火灾 二氧化碳灭火器主要适用于各种易燃、可燃液体、可燃气体火灾,还可扑救仪器仪表、图书档案、工艺器和低压电器设备等的初起火灾 第一:干粉灭火器的使用方法 1.右手拖着压把,左手拖着灭火器底部,轻轻取下灭火器 2.右手提着灭火器到现场 3.除掉铅封 4.拔掉保险销 5.左手握着喷管,右手提着压把 6.在距离火焰两米的地方,右手用力压下压把,左手拿着喷管左右摆动,喷射干粉覆盖整个燃烧区 第二:泡沫灭火器的使用方法 1.右手拖着压把,左手拖着灭火器底部,轻轻取下灭火器 2.右手提着灭火器到现场 3.右手捂住喷嘴,左手执筒底边缘 4.把灭火器颠倒过来呈垂直状态,用劲上下晃动几下,然后放开喷嘴。

5.右手抓筒耳,左手抓筒底边缘,把喷嘴朝向燃烧区,站在离火源八米的地方喷射,并不断前进,兜围着火焰喷射,直至把火扑灭。 6.灭火后,把灭火器卧放在地上,喷嘴朝下。 附:家庭常用灭火方法 家里一旦以生火灾,首先不能慌乱,其次要采取科学方法灭火。现介绍几种常用的灭火方法: 1、冲水冷却法将水直接喷射到燃烧物上,熄灭火焰,或将水喷到附近未燃烧的可燃物上,使可燃物免受火焰热辐射的威胁,避免燃烧。 2、隔绝空气法用湿棉被等难燃物或不燃物覆盖在燃烧物表面上,隔绝空气,可用浸湿的棉被、麻袋等去覆盖,也能使火熄灭。将火熄灭。 3、防止蔓延法将火附近的易燃物和可燃物,从燃烧区转移走;将可燃物和助燃物与燃烧区隔离开;防止正在燃烧物品飞散,以阻止燃烧蔓延。

灭火器配置计算例题细解

灭火器配置计算例题细 解 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

例题 某综合商场地上3层,每层长宽分别为45m和20m,耐火等级为一级,建筑内设有室内消火栓和自动喷水灭火系统,该商场每层作为一个计算单元,提出该建筑的每层设置磷酸铵盐手提式灭火器的合理配置方案。 分析提示: 灭火器配置计算可按下述程序进行: 1.确定各灭火器配置场所的火灾种类和危险等级; 2.划分计算单元,计算各计算单元的保护面积; 3.计算各计算单元的最小需配灭火级别; 4.确定各计算单元中的灭火器设置点的位置和数量; 5.计算每个灭火器设置点的最小需配灭火级别; 6.确定每个设置点灭火器的类型、规格与数量。 解析 1.确定各灭火器配置场所的火灾种类和危险等级 根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)3.1.2,商场主要的火灾种类为A类火灾;根据附录D,该综合商场建筑灭火器配置的危险等级为中危险级。 2.划分计算单元,计算各计算单元的保护面积 根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)7.2.1,灭火器配置设计的计算单元应按下列规定划分:

1)当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类相同时,可将其作为一个计算单元。 2)当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类不相同时,应将其分别作为不同的计算单元。 3)同一计算单元不得跨越防火分区和楼层。 根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)7.2.2,计算单元保护面积的确定应符合下列规定: 1)建筑物应按其建筑面积确定; 2)可燃物露天堆场,甲、乙、丙类液体储罐区,可燃气体储罐区应按堆垛、储罐的占地面积确定。 该综合商场的面积为45×20=900㎡,即计算单元的保护面积S=900m2。 3.计算各计算单元的最小需配灭火级别 根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)7.3.3,歌舞娱乐放映游艺场所、网吧、商场、寺庙以及地下场所等的计算单元的最小需配灭火级别应按下式计算:Q=1.3K·S/U。 根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)表7.3.2,设有室内消火栓和灭火系统,K=0.5。经计算,Q=1.3×0.5×900÷75=7.8≈8A。 4.确定各计算单元中的灭火器设置点的位置和数量 根据《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)表5.2.1,中危险级手提式灭火器最大保护距离为20m,如下图所示可知,每个计算单元设置两个灭火器设置点即可,即N=2。 5.计算每个灭火器设置点的最小需配灭火级别

学校灭火器配置标准

学校灭火器配置标准参考 一、学校(幼儿园)各类场所危险级别判定 学校(幼儿园)场所按使用性质及规模分为严重危险级、中危险级、轻危险级。具体分类如下: 严重危险级:学生宿舍、化学实验室的药库、礼堂的舞台或后台、阶梯教室、餐厅的操作间。 中危险级:教室、教研室、图书室、仓库、配电间、设有打印机等设备的办公室、会议室、餐厅的公共区域。 轻危险级:普通办公室、其它附属用房 二、灭火剂选择 (一)火灾类别:按场所内物质及燃烧特性,将火灾分为以下五种: 1 A类火灾:固体物质火灾。 2 B类火灾:液体火灾或可熔化固体物质火灾。 3 C类火灾:气体火灾。 4 D类火灾:金属火灾。 5 E类火灾(带电火灾):物体带电燃烧的火灾。 灭火器(剂)选择:(二). 类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭、A1 火器或卤代烷灭火器。 类火灾场所应选择泡沫灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸

铵、B2类火灾的水型灭火器或卤代盐干粉灭火器、二氧化碳灭火器、灭B 烷灭火器。类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火3C3、器、二氧化碳灭火器或卤代烷灭火器。类火灾场所应选择扑灭金属火灾的专用灭火器。、D4类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火E5 、器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用 装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。6、D类火灾可选用 黄沙扑救。 三、学校各类场所灭火器(剂)最低配置标准参考因学校大部分场所为固定可燃物场所,根据《建筑灭火器配置设计规范》的规定,结合实际使用和日常维护情况,建议选择磷酸铵盐(新干粉)灭火器,因此以A类灭火器配置为例,基本设置要求:(1)每个灭火器配置点不少于2具,不多于5具;(2)应尽可能使用灭火器箱放置,灭火器箱不得上锁;当放置在挂钩、托架上;底部离地面高度不宜小于 1.50m时,其顶部离地面高度不应大于 0.08m。 各类场所要求如下: (一)严重危险级场所 1、灭火器选择:MF/ABC5或MF/ABC6即5公斤或6公斤磷 酸铵盐干粉灭火器。 2、灭火器配置点的数量:场所不同建筑应按最不利点距灭

灭火器的基本知识

消防基础知识 1.1燃烧的基本条件 物质燃烧必须具备三个条件:一是要有可燃物,二是要有助燃物,三是要有点火源。如用火柴将纸张烧毁,其中空气是助燃物,纸张是可燃物,火柴是点火源。三者缺一不可。所以在日常工作中要特别注意火灾的危险性。在变电所临时接电源检修工作中,接线板上的导线一定要固定好,防止因脱落造成短路而起火。电气火灾属A类火灾,要用二氧化碳或干粉灭火器灭火,着火前一定要切断电源。 1.2火灾的定义和分类 一、火灾的定义:在时间和空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。(GB5907-86) 二、火灾的分类火灾分为A、B、C、D四类(GB4968-85) 1. A类火灾:指固体物质火灾。这种物质往往具有有机物性质,一般在燃烧时能产生灼热的余烬。如木材、棉、毛、麻、纸张火灾等。 2. B类火灾:指液体火灾和可熔化的固体火灾。如汽油、煤油、原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡火灾等。 3. C类火灾:指气体火灾。如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气火灾等。 4. D类火灾:指金属火灾。指钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金火灾等。 1.3火灾等级标准 火灾等级分为特大火灾、重大火灾和一般火灾。 1、特大火灾:死亡十人以上;重伤二十人以上;受灾五十户以上;直接财产损失一百万元以上。

2、重大火灾:死亡三人以上;重伤十人以上;死亡、重伤十 人上;受灾三十户以上;直接财产损失三十万元以上。 3、一般火灾:不具有前列两项情形的火灾,为一般火灾。 1.4发生火灾要坚持三不放过的原则:火灾事故原因不清不放过;责任者和应受教育者没有受到教育不放过;没有采取防范措施不放过。 1.5灭火的基本措施 按照燃烧原理,一切灭火方法的原理是将灭火剂直接喷射到燃烧的物体上。或者将灭火剂喷洒在火源附近的物质上,使其不因火焰热辐射作用而形成新的火点。灭火的基本措施主要有三种方法。 ·冷却灭火法 这种灭火法的原理是将灭火剂直接喷射到燃烧的物体上,以降低燃烧的温度于燃点之下,使燃烧停止。或者将灭火剂喷洒在火源附近的物质上,使其不因火焰热辐射作用而形成新的火点。冷却灭火法是灭火的一种主要方法,常用水和二氧化碳作灭火剂冷却降温灭火。灭火剂在灭火过程中不参与燃烧过程中的化学反应。 这种方法属于物理灭火方法。 ·隔离灭火法 隔离灭火法是将正在燃烧的物质和周围未燃烧的可燃物质隔离或移开,中断可燃物质的供给,使燃烧因缺少可燃物而停止。 具体方法有: 1、把火源附近的可燃、易燃、易爆和助燃物品搬走; 2、关闭可燃气体、液体管道的阀门,以减少和阻止可燃物质 进入燃烧区; 3、设法阻拦流散的易燃、可燃液体; 4、拆除与火源毗连的易燃建筑物,形成防止火势蔓延的空间 地带. ·窒息灭火法 窒息灭火法是阻止空气流入燃烧区或用不燃烧区或用不燃物质冲淡空气,使燃烧物得不到足够的氧气而熄灭的灭火方法。具体方法是: 1、用沙土、水泥、湿麻袋、湿棉被等不燃或难燃物质覆盖燃 烧物;

如何计算灭火器配备数量

如何计算灭火器配备数量 1、确定配置场所的火灾种类和危险级别,你这里已经有设定为A类,中危险级场所; 2、A类固体物质火灾,其保护场所的单具灭火器最小配置级别为2A,单瓶保护面积75平米,最大保护距离为20米; 3、根据第10.6.0.1 条规定灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元,你这里也有设定为一个防火分区; 4、修正系数确认,你这里设定为1; 5、计算单元最小需配灭火级别为:保护面积除单位灭火级别最大保护面积乘修正系数=/75×1=,有余取大整数为31; 6、根据该层房间布局和灭火器最大保护距离确定灭火器设置点数量,因为不知道楼层平面布局所以我没办法确定应该有几个设置点,按60*40长方形布局,中间一条走廊来计算,至少需要4个设置点. 7、计算每个设置点灭火级别,31/4=; 8、每种灭火器的灭火级别是不一样的,可在灭火器标签左下查到,按一般3公斤或4公斤ABC干粉灭火器计算,单个灭火器灭火级别为2A计算,可得每个设置点应配置

数量/2=有余取整应为4; 根据上述计算,该所至少应设置4个灭火器配置点,每个配置点应配备4具3公斤(或4公斤)干粉灭火器,如果这样子配不好放,也可以设置8个配置点,每个放上2具3公斤的,可以装箱,好看而且便于管理. 最后请注意灭火器配置要求: 1、灭火器应设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散. 2、灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外. 3、手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于 1.50m ;底部离地面高度不宜小于0.15m . 4、灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必须设置时,应有相应的保护措施.设置在室外的灭火器,应有保护措施. 5、灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点. 6、这是最低配置,只能多不能少,在此前提下保证每个设置点不少于2瓶,不多于5瓶.

灭火器使用及配置标准

灭火器使用及配置标准 选用灭火器首先要考虑它的适用范围。每个国家都对火灾进行了分类,我国的火灾分类,按国家标准(GB4968-2008)是这样规定的: A类火灾:固体物质火灾,这种物质通常具有有机物性质,一般在燃烧时能产生灼热的余烬。如木柴、棉、毛、麻、纸张火灾等。 B类火灾:指液体火灾或可熔化的固体物质火灾。如汽油、煤油、柴油、原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡火灾等。 C类火灾:气体火灾。如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气火灾等。 D类火灾:金属火灾。如钾、钠、镁、钛、锆、铝镁合金火灾等。 E类火灾:带电火灾。物体带电燃烧的火灾。 F类火灾:烹饪器具内的烹饪物(如动植物油脂)火灾。 这个标准是根据物质燃烧特性来分类的。这种分类分法对防火、灭火,特别是对选用灭火器扑救火灾有指导意义。 目前市场上常见的手提式灭火器有四大类,即①泡沫、酸碱灭火器,②二氧化碳灭火器,③干粉灭火器,④卤化物灭火器(如1211灭火器)。泡沫灭火器适用于扑灭A类和B类火灾。酸碱灭火器则仅适用于扑灭A类火灾,而不宜用于扑灭B类火灾,更不能用来扑灭电气设备的火灾。二氧化碳灭火器适用于扑灭B、C类火灾,但主要用于扑灭贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备的火灾。干粉灭火器用途比较广,可以用来扑灭A、B、C类火灾和电气设备的初起火灾。1211灭火器是一种高效灭火器材,用于扑灭B、C类火灾,特别是扑灭精密机械设备、仪表、电子仪器设备、文物、图书、档案等贵重设备很有效。 总之,选用灭火器时,第一要与可能发生的火灾类型相适应。第二要与可能灭火的级别大小相适应。第三要与气候条件和实际情况相适应。第四设置的数量要与保护对象的要求相适应。 二、关于灭火器配备数量标准,目前正在制定。西安武警技术学院副教授朱吕通曾撰文介绍灭火器的配置数量,很有参考价值。 文中说,甲、乙类火灾危险性的厂房、油浸电力变压器室、油开关、高压电容器室、调压器室、发电机房、电信楼、广播楼、铝、镁加工房等,可按每50平方米配置1个计算;甲、乙类火灾危险性库房、丙类火灾危险性的厂房,可按每80平方米配置1个计算;丙类火灾危险性的库房,每100平方米配置1个;甲、乙类火灾危险性生产装置区,每100~150平方米配置1个;丙类火灾危险性生产装置区每150~200平方米配置1个;旅馆、办公楼、教学楼、医院,每50-100平方米配置1个;百货楼、展览楼、图书馆、邮政楼、财贸金融楼,每50-80平方米配置1个;电气设备间,每50平方米至少配置2个;液化石油气、可燃气体罐区,每罐设2个;易燃、可燃液体装卸栈台,每10~15米设1个。目前,我国有些工厂、仓库将灭火器集中存放于一个地点,这有利也有弊:便于保管而不便于使用,值得考虑。 在许多国家里,配置灭火器的数量标准是以有多少人能够熟练地使用灭火器来计算的,为此,他们通常由保险公司和提供灭火器的公司的专家们,对自愿消防组织的人员进行讲课、训练。我国则通常由公安消防队员、企业专职消防队员、保卫干部对义务消防队员和职工进行讲课和训练的。这一条很重要,否则即使配齐了灭火器而不会使用也等于零

消防设施检测报告记录(2017版)

消防设施检测报告记录(2017版)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

消防设施检测报告 项目名称 委托单位 检测机构名称 检测机构资质 报告日期

说明 1、本报告书统一使用国际标准A4型纸,由各建筑消防设施维护保养机构按照规定的式样制作。报告书设定的栏目应逐项填写完整、准确;不需填写的,应在空白处填写“无”。 2、本报告书包含封面、《检测报告汇总表》、《检测报告记录表》及检测现场照片。每份报告书应按顺序编写页码,在“共页第页”处分别填写总页数、页码,如:“共6页第2页”。 3、本报告书由技术负责人、项目负责人、编制人审核确认,并加盖建筑消防设施检测机构印章、骑缝章。 4、《检测报告记录表》内的“检测结果”应当载明所检查测试的设施所在具体位置、名称及编号、型号、数量等,并客观记录其运行的具体数据(值)或状态,根据实测记录给予“合格”“不合格”的结论判定。 5、应在《检测报告汇总表》的检测情况汇总及结论栏内要写明《检测报告记录表》内不符合标准要求的项目和内容的编号及不符合情况描述,并对单项项目给予“合格”“不合格”判定。 6、建筑消防检测机构应如实填写各项内容,对提交材料的真实性、完整性负责,不得虚构、伪造或编造事实,否则将承担相应的法律后果。 7、建筑消防检测机构应使用甘肃省社会消防服务信息管理系统全程记录检测过程并生成消防设施检测报告唯一编码。 8、委托单位可使用甘肃省社会消防服务信息管理系统通过报告唯一编码查验报告真伪。消防设施检测报告无唯一编码或查验报告内容与纸质报告内容不一致的,均视为虚假报告。 9、本报告书一式三份,一份本机构存档,一份送委托单位,一份送公安机关消防机构备案。 项目名称使用性质 审核/验收/备案文书号检验次数 受检单位联系电话 安装单位联系电话

灭火器配置标准

灭火器配置方案 矿业公司各部门根据《建筑灭火器配置设计规范》,现对外包单位驻地的消防设施类型、数量和位置做出如下规定。 一、要求 1.外包单位生活区,人员住宿房屋使用磷酸铵盐干粉灭火器(MF/ABC6型),4具一组装入消防箱,保护面积200m2。 2.外包单位驻地维修区,加强消防安全管理,重点防火部位加大检查力度,如:氧气瓶与乙炔瓶应保持足够安全距离。维修车间使用磷酸铵盐干粉灭火器(MF/ABC6型),4具一组装入消防箱,保护面积200m2;室外维修使用磷酸铵盐干粉灭火器(MF/ABC6型),每辆维修车辆5m内配置2具灭火器。 3.外包单位生活区,各项目部根据各自使用面积院内需至少配备一个消防沙箱及多把消防铁锹、铁桶等消防设施,消防设施统一摆放在消防器具架上。 二、灭火器的报废年限 灭火器从出厂日期算起,达到如下年限的,必须报废: a.手提式化学泡沫灭火器——5年; b.手提式酸碱灭火器——5年; c.手提式清水灭火器——6年; d.手提式干粉灭火器(贮气瓶式)——8年; e.手提贮压式干粉灭火器——10年; f.手提式1211灭火器——10年; g.手提式二氧化碳灭火器——12年;

h.推车式化学泡沫灭火器——8年; i.推车式干粉灭火器(贮气瓶式)——10年; j.推车贮压式干粉灭火器——12年; k.推车式1211灭火器——10年; l.推车式二氧化碳灭火器——12年。 三、强检 1.手提式和推车式1211灭火器、手提式和推车式干粉灭火器。以及手提式和推车式二氧化碳灭火器期满五年,以后每隔二年,必须进行水压试验等检查。 2.手提式和推车式机械泡沫灭火器、手提式清水灭火器期满三年,以后每隔二年,必须进行水压试验检查。 3.手提式和推车式化学泡沫灭火器、手提式酸碱灭火器期满二年,以后每隔一年,必须进行水压试验检查。 注:因行业标准强于国家标准,干粉灭火器多采用一年一检。