1流体的密度和容重有何区别与联系?

密度既单位体积流体的质量ρ=M/V kg/m3 容重既单位体积流体的重量γ=G/V N/m3 G=mg 所以γ=ρg。

2什么是流体的粘滞性?其对流体的流动有何影响?

流体由于粘滞力的作用具有抵抗流体相对运动的性质。流体流动中能量损失的内因

3建筑设备工程中的水汽流体是如何定义的?

易于流动的,具有粘滞性的和不可压缩的流体

4静止流体的压强何特点?其分布规律如何?

A静压强的作用方向垂直指向作用面B静压强大小与作用方向无关

p=p0+γh静压强与液深成线性正比例关系

5流量,流速和过流断面如何定义?三者之间有何关系?

流量Q:流速V:过流断面W:垂直于流体流动方向的流体横断面

关系Q=WV G=vQ

6流体的流动阻力有哪几类?各自的定义是什么?其与流速有怎样的关系?

沿程阻力:在边壁流程不变的管道中流动时所受到的阻力

局部阻力:流体在流动过程中通过管径变化,转向、分叉等使流动状况发生变化的部位时所受到的阻力

管道系统总阻力

7室外给水工程有哪几部分组成?各组成部分的作用是什么?

取水工程:将水源水送至净水构筑物,一级泵站

净水工程:运用净水工艺得到符合水质标准的水

输配水工程:将经过净化的水输送分配至用户

8室外给水工程给水水源有哪几种?一般城市应选哪一种?

天然水,海水,再生水。天然水由地下水,地面水。

9以地面水为水源的净水工艺有哪些?

沉淀,混凝沉淀,过滤,消毒,清水池

10室外给水系统的管网布置有哪几种形式,实际工程中如何应用?

树枝式管网:管线简短,投资小,管网末端水质易再污染

环状管网:供水安全可靠,管道投资较大

11管道材料按材质可分为哪几类?各有何特点?

A金属管道

铸铁管——较强的耐腐蚀性,价格低,经久耐用,适合于埋设地下。不耐振动,自身重量大,法兰、承插连接

钢管——强度高,耐振动,重量轻,长度长,焊接、法兰连接,小口径螺纹连接。耐腐蚀性差。镀锌管螺纹、沟槽接口

铜管——很强的耐腐蚀性,室外埋地管或嵌墙敷设的管道。嵌焊接口,卡套式,法兰连接薄壁不锈钢管用卡压式、卡套式连接方式。价格高,水力性能好

B非金属管

耐腐蚀性耐久性好,强度较高,价格较金属管低,可代替金属管

钢筋混凝土管——安装方便,价格低,抗渗性好,耐久性好,适于埋设地下。重量大,质地脆,搬运不便

石棉水泥管——表面光滑,重量较轻,耐腐蚀,耐久性好,质地脆

塑料管——表面光滑,耐腐蚀性,重量轻,具有足够的耐压强度,加工方便。受紫外线照射容易老化,耐热性差

玻璃钢管——耐腐,耐压,表面光滑,管径较大,可代替串通的给水铸铁管

12管道系统的附件有哪几类?各有何特点?

连接配件——直线连接,转弯,可拆卸连接件

控制及调节配件——关断和控制水流的各种阀门

配水配件——用水点的各种水龙头

计量仪表——水表,热量表,煤气表(一般住宅建筑每户选用一个口径为DN20的水表)13建筑给水系统有哪几部分组成?各组成部分的作用是什么?

引入管——由城镇供水管网进入小区的总进水管

水表——在引入管上设总水表,在各用户设分户水表

室内给水管网——干管,立管,支管

管道配件——阀门,减压阀,止回阀

用水设备——水龙头,消防栓,生产用水设备

附属设备——高位水箱,蓄水池,加压水泵,气压给水装置

14建筑给水系统按用途分为哪几类?

生活,生产,消防给水系统

15建筑给水系统所需压力有哪几部分组成?如何进行估算?

H=H1+H2+H3+H4

H1最不利用水点与引入管得距离H2水表阻力损失H3官网总阻力损失H4最不利用水点的流出水头。一层建筑为10M,二层为12M,三层以上每增加一层按增加4M水头计

16建筑给水系统的给水方式有哪些?各适用于什么情况?

设城镇管网能提供的水压为H0

直接给水——当H0任何时候大于等于H,最经济最简单

单设水箱——当H0大部分时间大于等于H,仅在用水高峰时小于H

单设水泵——当H0大部分时间小于H,且室内用水较均匀,常用于生产车间

设水箱水泵——当H0经常性或周期性小于H,且室内用水不均匀

分区(竖向)给水——多层充分利用H0,高层避免管网及设备承受过高的静水压力

压力给水方式

调频水泵——可免去高位水箱,投资高

17给水系统的升压设备有哪些?应用最广泛的是哪一种?

单独设高位水箱,水泵与水箱联合工作系统,气压供水装置,变频调速水泵供水,贮水池,水塔。

18水泵有哪些主要的性能参数?选择时依据哪两个主要性能参数

m3/h,扬程H-mH2O,电机功率N-KW水泵转速n-r/m。

1单排并列式,2单行顺列式,3双排交错并列式,4双行顺列式,5斜向排列

泵房平面尺寸要根据水泵机组的布置形式,由水泵机组本身所占尺寸、泵与泵之间所要求的

功率大于通道宽不小于1.2M。小于55KW,

不小于0.8M。小于20KW,不小于0.7M

机转子,要求走道的宽度比转子或轴的长度大0.2M

道时不小于1.2M,一般通道不小于0.7M。0.8~1.0M。泵的压

并要考虑在检修时,仍

泵房的最终尺寸的确定还应符合建筑模数,

即要求建筑的长度与宽度成为0.3M的整倍数。同时,水泵的进、出水管应不穿建筑的承重柱和其他主要承重部位。

水泵的高度安装,水泵的安装高受到水泵允许吸水高度的限制,要求水泵轴到被吸水体的最低水位的高度H安应满足。水泵的安装高度+水泵的允许吸水高度-水泵吸水管中的水流速度平方除以2g-吸水管中的水头损失总和

20高位水箱的容积如何确定?水箱上应有哪些设备?哪个管道上不能装设阀门?

调节容积、消防贮水量和生产事故贮水量。

确定各计算管段上的流量,确定管径,并计算出该管段上的水头损失,计算从供水起点到最不利点的总水头损失,核算供水压力是否能满足最不利点的要求,并以此作为是否需要才去调整管段管径或者增压设备等措施的一句,最后达到安全可靠、经济合理的供水的目的

22给水管道按供水干管设置情况可布置成哪几种形式?给水管道的敷设方式有哪几种?一般采用哪一种?

上行下给式,下行上给式,环状式。明装和暗装

23.建筑小区室外消防系统的设置原则是什么?

A城镇、居住区应设市政消防栓。民用建筑、厂房仓库、储罐区堆场应设室外消火栓。

B人数不超过500人,且其建筑物不超过2层得居住小区和耐火等级大于2级,体积不超过2000的5类厂房可不设消防给水系统,

24消防水的水源有哪几类?

城市管网,消防水池,天然水源

25室外消防设备有哪几种?有什么作用?

消防管网——输水

消火栓——用于消防车取水和连接消防龙带和水枪扑灭火灾

消防水池——为平时从市政管网上以较为均匀的小流量向池内蓄水,火灾时集中取用

水泵结合器——消防车向建筑内消防给水管网输水的接口设备

26根据《高规》规定,高低层建筑的划分界限是什么?

高层建筑即10层与10层以上居住建筑以及高度超过24M的公共建筑

27室内消防系统分为哪几类?最基本的是哪一类?

消火栓消防系统,自动喷洒给水系统,喷雾消防系统,惰性气体消防系统。消火栓

28室内消火栓消防给水系统有哪几部分组成?消防水箱的容积如何确定?

水源,水泵,室内消防管网(消防水箱,水泵结合器)消火栓

低层建筑:10MIN消防水量高层建筑:一类公共建筑18m3一类居住建筑及二类公共建筑:12M3二类居住建筑6M3

29消火栓的布置有哪些要求?间距如何确定?高层建筑的消火栓有何要求?

A除无可燃物的设备层外每个楼层均要布置消火栓

B消火栓要布置在明易取经常有人走动的部分,栓口中心离地1.10M

C消防电梯前室要布置消火栓

D消火栓的间距,一般由计数确定,底层建筑(甲乙类厂房不大于30m,其他部分不大于50m)高层建筑(主楼不大于30m,裙房不大于50m,水龙头口径不小于19mm,水龙带直径65mm,长度不大于25m)

E水栓的充实水柱一般不小于7M,高层建筑一般不小于10M,建筑高度大于100M的超高层建筑不小于13M

F高层建筑的消防系统立足于自救,必须独立设置

G消防水箱的容量

H高层建筑室内管网布置。低层建筑干管环状管网的最高进水压力超过80m H2O时应分区。高层建筑水平、垂直均应环状,进水管不少于2条

I高层建筑消防水系统应进行竖向分区设启动消防系统的按钮

30室内消防管网的布置要求是什么?

高层建筑室内管网布置。低层建筑干管环状管网的最高进水压力超过80m H2O时应分区。高层建筑水平、垂直均应环状,进水管不少于2条

31自动喷水灭火系统有哪几种形式?各适用于什么场合?其中应用最为广泛的是哪一种?闭式系统——湿式系统:适用于环境温度大于4℃小于70℃的位置

干式系统:适用于小于4℃大于70℃的场合

干湿系统:适用于采暖期大于120天的不采暖建筑内

预作用系统:适用于不允许误喷的场所

开式系统——水幕系统:阻火,隔火,冷却后的防火隔断

雨淋系统:适用于需要大面积喷水,快速灭火的场合

32喷头的布置形式有哪几种?间距如何确定?工作温度如何确定?一般房间与厨房的喷头工作温度为多少?

正方形布置,矩形布置,菱形布置

玻璃球喷头——工作温度一般68℃,厨房93℃

金属易熔喷头——工作温度一般72℃,厨房98℃

33建筑热水供应系统有哪几部分组成?

加热设备,热媒管网,热水箱,热水输配管网(包括循环管网),热水泵,其他附件

34建筑热水供应系统按循环方式可分为哪几类?各有什么特点?

不循环:没有循环管道,使用不便且费水

半循环:只设干管,可用于定时供应热水的低层、多层建筑。干管水热,支管水冷

全循环:适用全日要求供应热水的建筑

35热水的加热方式和加热设备有哪些?

直接加热——锅炉,各类加热器,太阳能,汽水混合

间接加热——容积式换热器(卧式,立式)、半容积式、快速换热器、半即热式

36热水管道的布置有何要求?热水管道和设备结垢的主要因素是什么?如何进行防护?

A管道穿越围护结构时须预埋套管

B管道及设备须保温

C长直管段需设置热胀冷缩的补偿设施(自然补偿,方形、波纹形补偿器,器管伸缩器)

D热水干管应有不小于0.003的坡度:在系统最高点设排水气阀,在系统最低点设泄水装置原因:1水的硬度过大(主要以碳酸钙的含量高低而定)2水温

措施:1软化(离子交换,磁化法,投药法)2降低水温

37排入城市水管网的污废水有何要求?

A污水排放温度不宜超过40℃——降温池

B污水的酸碱度不能太高,一般PH值在6-9——中和池

C污水中的固体杂质不能太多,以免堵塞管道——沉淀池

D污水中不能含有大量油脂等易燃易爆物质——隔油池

E污水中不能含有毒物质

F污水中不能含有大量的致病菌——消毒池

38建筑排水系统有哪几部分组成?分为哪几类?

污水和废水收集器具,排水管道,水封装置,通气管,清通部件,提升设备,污水局部处理

设备

粪便污水,生活污水,工业废水,雨水排水系统

39室内排水系统中的通气管有何作用?有哪几种形式?最简单的是哪一种?如何设置?

作用A平衡压力保护存水弯

B保持排水顺畅,形成良好的水力条件

C引入新鲜空气,防止有害气体产生、积聚,防止管道腐蚀,延长管道使用年限

D减少排水噪音

形式A伸顶通气管(不上人屋顶:高出屋面30CM并大于当地最大的积雪厚度。上人屋顶:高出屋面2M)

B专用通气管

C环形通气管

D器具通气管

40室内排水系统中的存水弯的基本功能是什么?水封深度如何确定?哪种卫生器具自带水封?防止有害气体、难闻气体进入室内

阻挡排水管道中产生的臭气,使其不致溢到室内,以免恶化室内环境

水封深度一般不小于50MM。水斗

41室内排水管道的布置原则是什么?具体要求是什么?

A排水管道布置应力求简短,少拐弯或不拐弯,避免堵塞。B管道不布置在遇水会引起原料、产品和设备损坏的地方。C排水管不穿卧式、客厅,不穿行贵重品储藏室,不穿变电室、配电室和通风小室,不穿行炉灶上方,不穿烟道。D排水管不宜穿越容易引起自身损坏的地方,如建筑物的沉降缝、伸缩缝、重载地段和重型设备的基础下方、冰冻地段。如果必须穿越这些地段时,要有切实的保护措施

42局部污水处理设备有哪些?针对何种性质的污水采用?

化粪池(马桶),隔油池(过油的水),酸碱中和池(腐蚀性的水),沉淀消毒设备(医院)43屋面雨水有哪几种排除方式?如何采用?

天沟外排水:在厂房两跨之间的低谷处做成排水天沟

檐沟外排水:在一般民用建筑、公共建筑或较小的工业厂房等

44天沟外排水的天沟如何设置?超设计流量如何处理?

天沟设置:长度40~50,以变形缝为分水线。宽度500~1000MM。深度80~300(水深),200MM 的超高。沟底坡度不小于0.003.天沟超出山墙400MM,天沟端有50~100MM凹口溢流口

天沟末端的山墙、女儿墙上设溢流口

45水落管的管径、间距如何确定?

檐沟外排水——水落管管径:民用建筑:75-100MM。工业建筑:100-150MM

水落管间距:民用建筑:12-16M。工业建筑:18-24M

46雨水内排水系统有哪几部分组成?各组成部分的作用是什么?

雨水斗:拦阻杂物和输导水流

连接管:雨水斗和悬吊管之间相连接的一段短管

悬吊管:承接各连接管输来的降水量,它是横向的输水管,把睡引入立管

立管:接收悬吊管流来的降水,并将其排入排出管,再经检查井引入埋地管道

排出管:连接立管与检查井的短管

检查井:排水管道接合的井点

埋地管:承接排出管排入雨水系统的地下横管

47什么是中水系统?哪些水可作为中水原水?首选哪一种?

利用废水进行净化处理后再回用,水质介于给水及排水水质之间的水

用途:冲洗厕所,冲洗道路灌溉绿化,景观用水,洗车

A第一类优质杂排水:洗涤、沐浴及洗衣机排水

B第二类杂排水:第一类优质杂排水与厨房排水的混合水

C第三类杂排水:杂排水与生活污水的混合水

中水管道不宜暗装,必须暗装应有明显的标志,管道浅绿色

48高层建筑给水系统如何进行竖向分区?其给水方式有哪些?各有何特点?

一般层高在3.5米以下,建筑10~14层作为一个供水分区。

重力供水:管网中的水压由水箱高度确定,水泵停止工作时,水流靠重力供给

压力供水:用气压罐代替高位水箱,可以将气压罐设在建筑底层,减轻建筑顶层荷载,节省楼层面积,对抗震有利。缺点是气压给水压力变化幅度大,气压罐效率低能耗大造价高

49高层建筑热水供应系统给水方式有哪些?各有何特点?

局部热水供应系统——就地制备就地供应,适用于用水量小,总热量小于80KW的建筑

集中热水供应系统——集中加热,由管道系统输配分散供应

区域热水供应系统——集中加热,同时供应多栋建筑用热

送风口设在房间的1/2高度以下。疏散楼梯间2-3层设一个送风口。前室每层设一个送风口

建筑设备基础知识与识图

建筑设备基础知识与识图

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

一、筒答题 1.建筑内给水系统由哪几部分组成? 2.水箱一般设置哪些配管? 3.常用的给水附件有哪两类?各举一例。 4.简述蒸汽供暖与热水供峻比较的优缺点。 5.简述垂直单管顺流式系统的优缺点。 6、给排水管道如何防止腐蚀? 7、机械循环热水采暖系统中异程式系统与同程式系统各有何优缺点? 8、通风与空气调节在概念上有何区别? 9、室内照明灯具有哪几种布置方式?各有什么特点?分别适用于什么场合? 10、简述卫生器具的满水和通水试验要求。 二计算题 1.某住宅楼有住户66户,每户设有洗脸盆、低位冲洗水箱大便器、洗涤盆、浴盆各一个。试计算该楼的设计秒流量。当v=1.0m/s时,引入管的管径为多少?(α=1.1,k =0) 2、在自然热水采暖系统中,锅炉与最底层散热器的高差为8m,当供水温度为95℃(密度是961.92kg/m3),回水温度为70℃(密度是977.81kg/m3)时,则可产生循环作用压力为多少? 3、普通的15W的白炽灯的初始光通量为110 lm,普通的15W的荧光灯的初始光通量为450 lm,试比较哪种灯的发光率高? 器具名称洗脸盆洗涤盆浴盆坐便器 额定流量L/s 0.20.2 0.2 0.1

一、判断:(每题2分,共20分) 1、为了检验各卫生器具与连接件接口处的严密性,卫生器具安装完毕必须进行通水试验。(×) 2、高压蒸汽采暖系统可以采用重力回水或者机械回水方式。(×) P262 3、大型民用建筑设施的供电,一般电源进线为6~10kv,经过高压配电所,再用几路高压配电线,将电能分别送到各建筑物变电所,降为380/220V低压,供给用电设备。(×) 4、风机出口要有不小于管道直径的5倍的直管段,以减小涡流和阻力。( ) P2785、PE线和PEN线上一般不允许设开关或者熔断器。(√ ) P265 6、低压断路器又称低压自动空气开关。它既能带负荷通断正常的工作电路又能在短路、过负荷及电路失压时自动跳闸,因此被广泛用于低压配电系统中。(√ ) 7、管道布置应该遵循水管让风管,有压管道让无压管道原则。() 8、全自动楼梯过道照明开关可根据声音传感装置随时提供照明。(×)

建筑设备工程期末复习题汇总

《建筑设备工程》期末复习题汇总 填空题 物质在自然界中通常按其存在状态的不同分为固体(固相)、液体(液相)和气体(气相)。 流体粘滞性的大小,通常用动力粘滞性系数和运动粘滞性系数来反映,它们是与流体种类有关的系数。 压强的两种计算基准分别是绝对压强和相对压强。 流体在流动过程中,呈现出两种不同的流动形态,分别是层流和紊流。 传热的三种基本方式为导热、热对流和热辐射。 驱动流体在壁面上流动的原因有两种:自然对流和受迫对流。 影响对流换热的物理参数有:导热系数、比热、密度和动力粘度等。 建筑给水系统按照其用途可分为三类:生活给水系统、生产给水系统、建筑消防系统。 建筑给水系统一般由下列各部分组成:水源、引入管、水表节点、给水管网、配水装置和附件、增压和贮水装置、给水局部处理设施。 水泵的基本性能有:流量、扬程、轴功率、效率、转速、允许吸上真空高度等。 变频调速给水设备系统组成包括:水泵、电机、传感器、控制器及变频调速器等。 气压给水装置可分为变压式及定压式两种。 管道布置形式按供水可靠程度要求可划分为枝状和环状两种形式。 管道布置形式按水平干管的敷设位置划分为三种形式,分别是上行下给式、下行上给式、中分式。 给水管道的敷设有明装和暗装两种形式。 我国公安部的有关规定:低层与高层建筑的高度分界线为24米。高层与超高层建筑的高度分界线为100米。 建筑消防给水的种类一般有室内消火栓灭火装置、自动喷洒水灭火装置及水帘水幕灭火装置等。 建筑消火栓给水系统组成包括:水枪、水带、消火栓、消防管道、消防水池、高位水箱、水泵接合器及增压水泵等组成。 消防管道包括消防干管、消防立管和消火栓短支管。 为保护消防队员,因此规范规定了充实水柱的长度,即要求充实水柱长度不小于7米。 高层建筑室内消火栓消防系统是指10层和10层以上的住宅建筑,或建筑高度在24米以上的其他民用建筑和工业建筑的室内消火栓消防给水系统。 湿式喷水灭火系统一般由闭式喷头、湿式报警阀、报警装置、管网及供水设施等组成。 热水供应管道按管网有无循环管一般分为全循环、半循环和非循环三种方式。 热水供应管道按干管在建筑内布置位置划分,一般有下行上给和上行下给两种方式。 水的加热方法有直接加热和间接加热两种。 采暖系统三个基本组成部分是:热源、供热管道、散热设备。 输送热量的物质或带热体叫做热媒。最常见的热媒是水和蒸汽。 根据常用热媒,集中供热系统可分为热水采暖系统、蒸汽采暖系统和热风采暖系统。 自然循环热水采暖系统是由热源、输送管道、散热器以及膨胀水箱等辅助设备和部件所组成。机械循环热水供暖系统是由热水锅炉、供水管路、散热器、回水管路、除污器、循环水泵、膨胀水箱、集气罐(排气装置)、控制附件等组成。 热风供暖主要形式有:集中送风、管道送风、暖风机供暖等多种形式。 根据散热器材质的不同,主要分为铸铁、钢制两大类。

大连理工大学《建筑设备工程》20秋在线作业1答案

1.消防水泵应保证在火警()内开始工作,并在火场断电时仍能正常运转。 A.1min B.3min C.5min D.10min 答案:C 2.常用()表示单吸多级离心泵。 A.BA B.SH C.SA D.DA 答案:D 3.层流的沿程水头损失与速度的()成比例。 A.0.5次方 B.0.75次方 C.1次方 D.1.75-2次方 答案:C 4.排水的工程设计是以()作为理论基础的。 A.理论力学 B.材料力学 C.结构力学 D.流体力学 答案:D 5.在建筑设备中,()作为增压设备得到广泛的应用。 A.变频调速给水设备 B.水箱 C.水泵 D.气压给水设备

6.给水系统中最低处卫生器具所受的最大静水压力,不允许超过()。 A.0.3MPa B.0.4MPa C.0.5MPa D.0.6MPa 答案:D 7.小型水泵的效率一般为()。 A.20%~30% B.30%~40% C.40%~50% D.50%~60% 答案:D 8.消防给水管网的水力计算方法与普通给水管网的水力计算方法相同。() A.正确 B.错误 答案:A 9.流体的静压强垂直指向受压面。() A.正确 B.错误 答案:A 10.当高层建筑超过一定高度时,其给水系统必须进行竖向分区。() A.正确 B.错误 答案:A 11.旋翼式水表的翼轮转轴与水流方向垂直,宜用于测量较小的流量。()

B.错误 答案:A 12.流线可以相交或折曲。() A.正确 B.错误 答案:B 13.流体内任意一点的静压强与受作用面方位有关。() A.正确 B.错误 答案:B 14.直接抽水这一水泵抽水方式,适用于高层民用建筑、大型公共建筑及由城市管 网供水的工业企业。() A.正确 B.错误 答案:B 15.气体的运动粘滞性系数随温度提高而减小。() A.正确 B.错误 答案:B 16.当室外管网的水压经常或周期性不能满足室内消防要求时,要设消防水箱。() A.正确 B.错误 答案:A 17.尽管工业种类、生产工艺各异,但是它们对水量、水压及水质的需要是相同的。()

建筑设备考试试题及答案

《建筑设备》期末题

一、填空题(每小题3分,共30分) 1.室内给水系统根据用途的不同一般可分为()系统、()给水系统()给水系统三类。 2.电话通信的目的是实现任意两个用户之间的()。由终端设备、传输线路和交换设备三大部分组成的电话通信网就是完成信号的()任务的。 3.我国规范规定的采暖期是以历年日平均温度低于或等于采暖室外临界温度的总日数。一般民用建筑和生产厂房,辅助建筑物采用()℃;中高级民用建筑物采用()℃。 4.CATV系统主要由()、()、()三部分组成。 5.火灾自动报警及消防联动系统主要由()、()、()等组成 6.为了减轻垂直失调,一个垂直单管采暖系统所供层数不宜大于()层7.通风空调中所指的工业有害物主要有①();②();③()。8.集中式空调系统按照()不同,可分为直流式、混合式和封闭式。9.“安全电压”为()V。 10.雷云对大地之间进行的放电将产生有很大破坏作用的大气过电压。其基本形式有三种:()、()、()。 二、判断题(每小题 2分,共14分,在题前 [ ] 内打“√”或打“×”,表示题的“对”或“不对”) [ ]1.根据钢管的壁厚又分为普通钢管、加厚钢管及薄壁钢管等。 [ ]2.不论是立管或横支管,其安装位置应有足够的空间以利于拆换管件和清通维护工作的进行。 [ ]3.我国习惯认为用温度低于或等于100℃的热水采暖称为低温水采暖。[ ]4.蒸汽干管(汽、水逆向流动时)的坡度要求是:i≥0.005 [ ]5.全面送风可以保证室内污浊空气不能窜入相邻房间,适用于室内空气较为清洁的旅馆客房、医院手术室的地方。 [ ]6.管道布置应遵循小管道让大管道,有压管道让无压管道原则。 [ ]7.TN-S系统中中性线与保护线有一部分是共同的,有一部分是分开的。三、单选或多选题(每小题2分,共20分) 1.在连接两个及两个以上的大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管上,应设置()。A.检查口B.清除口C.清扫口D.排气口 2.地漏的作用是排除地面污水,因此地漏应设置在房间的()处,地漏箅子面应比地面低5mm左右。 A.较低B.比较低C.最低D.最高3.塑料管道在使用中应注意冷水管道应采用公称压力不低于1.0MPa等级的管材和管件;热水管道应采用公称压力不低于()MPa等级的管材和管件。 A.0.5 B.1.0 C.1.5 D.2.0

《建筑设备工程》试卷

《建筑设备工程》试卷

建东职业技术学院 《建筑设备工程》(课程代码:)试卷( C 卷) 试卷适用范围:工程监理专业;使用时间:2009-2010学年第1学期;考核形式:考试/考查; 使用班级:08工程监理; 考核方式:开卷; 考试时间:100分钟 专业:班级:姓名:学号:得分: 一、填空题(每空1分,共30分) 1、给水系统按用途可分为、和消防给水系统。 2、蒸汽供暖系统中疏水器作用,。 3、室内给水系统的任务:将室外城市给水管网的水, 送至生活、生产和消防用水设备,并满足各用水点对水量、和的冷水供应系统。 4、建筑耗热量计算包括,两方面内容。 5、照明方式,根据灯具的布置方式分类、、

。 6、集中热水供应系统设置循环管道的原因是。 7、城镇燃气主要气源: 、和。 8、低压配电线路布置形式:、树干式和。 9、建筑防雷接闪系统组成:、和。 10、照明的质量指标:无眩光、阴影等。照明的数量指标:。 11、举出两种常用的开关设备:和。 12、安全电流: 。安全电压等级: 、24V和36V。 13、水封的作用 是 。 14、建筑自然通风所利用的自然压力是 与。 15、按照回水动力的不同,蒸汽供暖系统可分为 和__ __两种型式。 二、判断题(每题1分,共10分) 1、流线的疏密可以反映流速的大小,流线越疏,流速越大。( ) 2、排水管道安装时承插排水管和管件的承口(双承口的管件除外) ,应与水流方向相反。( ) 3、仅有重力的作用下,静止流体其深度的压强与其垂直深度成正比。( ) 4、制冷剂是在压缩式制冷系统中进行压缩、冷凝、蒸发三个主要热力过程。( )

建筑设备A卷试题及答案

宁波大学成教学院期末试卷(A) 2013~2014学年第二学期 试卷名称:建筑设备专业:建筑 姓名:学号:班级:得分: 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题2分,共30分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1. 以下水箱接管上不设阀门的是。 A、进水管 B、出水管 C、溢流管 D、泄水管 2. 镀锌钢管规格有DN15、DN20等,DN表示。 A、内径 B、公称直径 C、外径 D、其他 3. 以下哪种管材不可以螺纹连接? A、冷镀锌钢管 B、镀锌钢管 C、铸铁管 D、塑料管 4. 住宅给水一般采用水表。 A、旋翼式干式 B、旋翼式湿式 C、螺翼式干式 D、螺翼式湿式 5. 以下哪种管材可以粘接? A、无缝钢管 B、镀锌钢管 C、铸铁管 D、塑料管 6. 室外给水管网水量水压都满足时,采用给水方式。 A、直接给水 B、设高位水箱 C、设储水池、水泵、水箱联合工作 D、设气压给水装置 7. 截止阀关闭严密,安装时要注意。 A、水流阻力大,可以反装 B、水流阻力大,防止装反 C、水流阻力小,防止反装 D、水流阻力小,可以反装 8. 安装冷、热水龙头时,冷水龙头安装在热水龙头__________。 A、左边 B、上边 C、右边 D、下边 9. 消防管道不能采用的管材是。 A、无缝钢管 B、镀锌钢管 C、焊接钢管 D、塑料管 10. 住宅生活污水的局部处理结构是。 A、隔油池 B、沉淀池 C、化粪池 D、检查井 11. 当横支管悬吊在楼板下,接有4个大便器,顶端应设。 A、清扫口 B、检查口 C、检查井 D、窨井 12.目前最常用的排水塑料管是 A、UPVC B、PE C、PP D、ABS 13.化粪池中过水孔的高度是。 A、与水面平 B、与池底平 C、水深的1/2 D、随便 14. 集中供热系统是由。 A.热源与用户组成?? B.?热源与管网组成 C.热源、管网和用户组成?? D.管网和用户组成 15.在通风管道中能防止烟气扩散的设施是。 A.?防火卷帘?? B.防火阀? ? C.排烟阀?? D.空气幕 二、填空题(本大题共5小题,每空1分,共10分)

《建筑设备工程》试卷(含答案).

《建筑设备工程》(课程代码:试卷( B 卷 一、填空题(每空1分,共30分 1、从流体力学观点看来,流体可以看作是一种易于流动、具有粘滞性、不易压缩并且充满其所在空间无任何空隙的质点所组成的理想连续介质。 2、以当地大气压强为零点起算的压强值称为相对压强,在工程上,相对压强又称表压。 3、建筑给水系统所需压力,必须能将需要的流量输送到建筑物内的最不利配水龙头或用水设备处,并保证其有足够的流出水头。 4、热水供应系统按是否设置循环管分为全循坏、半循坏和非循坏三种。 5、水箱上设的溢流管是用以控制水箱的最高水位的。 6、屋面排水方式可分为外排式和内排式两种,一般尽量采用外排式。 7、对于含湿量一定的湿空气,焓值仅与温度有关。 8、配电线路由配电装置(配电盘及配电线路(干线及分支线组成。配电方式有放射式、树干式、混合式。 9、设备容量是建筑工程中所有安装的用电设备的额定功率的总和。 10、建筑工程中常用的火灾探测器有感烟式、感光式和感温式三类。 11、水的粘度随温度的升高而减小,空气的粘度随温度的升高而增大。 12、以流体边界的性质对流体来说可分为有压流和无压流两类。 13、给水当量是以一个污水盆水龙头的额定流量 0.2L/s 为一个给水当量进行折算的;排水当量是以 0.33L/s 为一个排水当量进行折算的。

14、水表结点是由水表、阀门和放水阀等组成的水表井。对于不允许停水或设有消防管道的建筑,还应装设旁通管。 15、室内清洁度要求较高的房间全面通风时,采用机械送风,即利用风机把新鲜空气送入室内,使进风量大于排风量,室内压力大于室外大气压,保证室内处于正压状态。 二、判断题(每题1分,共10分 1、仅有重力的作用下,静止流体其深度的压强与其垂直深度成正比。( √ 2、民用建筑的生活给水和消防给水必须各自独立设置。 ( × 3、沿流程由于克服磨擦阻力做功消耗了水流的机械能而损失的水头,称为局部水头损失。( × 4、民用建筑和公共建筑的新风量主要是从卫生要求考虑的,工业生产厂房的新风量应从卫生要求和维持空调房间的正压及满足排风量三方面考虑。( √ 5、送风口位置应使新鲜空气直接送到人的工作地点或洁净区域;排风口一般设在室内有害物浓度最大地点。( √ 6、制冷剂是在压缩式制冷系统中进行压缩、冷凝、蒸发三个主要热力过程。( × 7、最基本的电路是由电源、负载和导线组成。( √ 8、导线截面的选择必须按发热条件选择,它是导线必须保障的安全条件。 ( × 9、感温探测器可作为前期报警、早期报警,适用要求火灾损失小的重要地方。( × 10、提高功率因数能充分利用发电设备和提高输电效率。提高功率因数的常用方法是并联电力电容器。( √

建筑设备工程试题及答案

2014学年建筑设备工程期末试卷 专业(班级) 姓名 注意:请将考试题的答案一律写在卷子上。 一、单项选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分) 1、排入市政排水管网的污水一般要求温度低于( C )℃。 A. 60 B. 50 C. 40 D. 30 2、高压蒸汽采暖系统的蒸汽压力大于( C )kPa 。 A. 90 B. 80 C. 70 D. 60 3、水箱上哪种管不得装阀门?( C ) A. 进水管 B.出水管 C.溢水管 D.泄水管 4、不能使用焊接的管材是( D )。 A. 塑料管 B.无缝钢管 C.铜管 D.镀锌钢管 5、高层建筑物指10层及10层以上的住宅和建筑物高度超过( B )m 的其他民用建筑物。 A. 20 B. 24 C. 28 D. 22 6、消防管道不能采用的管材是( C )。 A. 铜管 B. 无缝钢管 C. 塑料管 D. 镀锌钢管 7、一般管径DN 大于( B )mm 时,应采用螺翼式水表。 A. 40 B. 50 C. 60 D. 70 8、( A )是靠启闭阀孔对蒸汽进行节流达到减压的目的。 A. 减压阀 B.疏水阀 C.球阀 D.蝴蝶阀 9、沼气是各种有机物质在隔绝空气作用下产生的可燃气体,其组分主要为( D ) A. 氮气 B.二氧化碳 C.一氧化碳 D.甲烷 10、自动喷水灭火系统按使用喷头形式的不同可以分为闭式自动喷水灭火系统和( C )喷水灭火系统。 A. 干式自动 B.湿式自动 C.开式自动 D.重复启动自动 ---------------------------------------------------装 ---------------------------------订-----------------------------线----------------------------------------------

建筑设备A卷试题及答案图文稿

建筑设备A卷试题及答 案 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

 A、与水面平 B、与池底平 C、水深的1/2 D、随便

《建筑设备工程》试卷A

《建筑设备工程》试卷A

建东职业技术学院 《建筑设备工程》(课程代码:)试卷( A 卷) 试卷适用范围:工程监理专业;使用时间:2009-2010学年第1学期;考核形式:考试/考查; 使用班级:08工程监理; 考核方式:开卷; 考试时间:100分钟 专业:班级:姓名:学号:得分: 一、填空题(每空1分,共30分) 1、1、流体的是流体的最基本特征,主要是由其决定的。 2、给水水源一般分为两大类,分别是和。 3、现代污水处理技术,按作用分为、和。 4、仅有重力的作用下,静止流体其深度的压强与其深度成。 5、室内给水系统按供水对象及其用途可分为、和。 6、为了防止排水系统中的有害气体窜入室内,每一卫

生器具下面必须设。 7、一般对层数不高,卫生器具不多的建筑物,将排水立管上端延伸出层面,此段管道称为。8、室外采暖管道的敷设形式,可分为、和三种。 9、自然通风主要是依靠和来使室内外的空气进行交换,从而改变室内空气环境。10、利用物体被加热而辐射发光的原理所制造的光源为辐射光源,如和等。 11、蒸汽供暖系统按回水的动力不同分为和两类。 12、是阻止蒸汽通过,只允许凝水和不凝气体及时排往凝水管路的一种专门的装置。 13、制冷剂是在压缩式制冷系统中进行压缩、、、四个主要热力过程。 14、三相负载的接法有和二种。 15、引下线的作用是将承受的雷电流顺利的引到。 二、判断题(每题1分,共10分) 1、流线的疏密可以反映流速的大小,流线越疏,流速越大。( ) 2、清水池只能对一级泵站的供水和送水起调节作用。( ) 3、给水管道应与污水管道平面间距不小于3m。( ) 4、排水管道安装时承插排水管和管件的承口(双承口的管件除外) ,应与水流方向相反。( ) 5、当每支水枪最小流量小于5L/S时选用直径50mm消火栓。 ( ) 6、水温越高,水的密度越大,比热越小,溶于水中的

(完整版)建筑设备安装识图与施工工艺

《建筑设备安装识图与施工工艺》课程标准 编制单位:应用工程学院 课程建设负责人:哈丽娜 课程名称:建筑设备安装识图与施工工艺 适用专业:建筑工程技术、工程造价 总学时:60 学分:4

一、课程的定位、性质与任务 《建筑设备安装识图与施工工艺》是建筑工程技术、工程造价专业一门重要的专业技术课,属于B类课程。对于建筑工程技术专业学生来说,是土建施工员等职业岗位工作过程中的部分内容,是专业的拓展课程,对于工程造价专业学生来说,该课程专业基础课,为后续进行安装工程计量计价奠定基础。 《建筑设备安装识图与施工工艺》课程系统地介绍了建筑设备基础知识、建筑给水系统、建筑消防给水系统、建筑排水系统、热水及燃气供应系统、建筑给排水施工图、建筑采暖施工图、建筑通风、防排烟与空气调节、建筑电气施工图与建筑智能系统。该课程是一门实践性很强的课程,它作为建筑设备安装工程预算、工程监理等课程的基础,广泛应用于建筑工程、安装工程等各种工程技术领域。 该课程的任务是使学生掌握建筑设备基础知识、具备基本施工图识读能力,培养学生分析问题的能力,从而,为后续课程的学习打下坚实基础。 二、课程设计思路 与行业企业合作,就课程的内容、标准进行设计;基于工作任务和工作过程,整合、序化教学内容,突出课程的针对性,强化工作任务的实用性;以学生职业能力培养为核心,加强工学结合,“教、学、做”一体,精心组织教学,强化能力培养

校企合作,建立校外第二教学课堂,为学生创造有利条件,参加社会实践,加强工学结合,培养建筑设备的施工工艺和技术标准。 课堂教学与建筑模型、建筑仿真软件、现场教学相结合,理论与实物相对接,消除抽象想象,与现实接轨。 在课堂采用案例教学法、任务驱动教学法等方法提高教学效果. 三、课程目标 (一)知识目标 1.掌握建筑给水排水系统的类型及适应场合; 2.掌握建筑给水排水施工图的内容及表示方法; 3.了解建筑给排水施工质量验收评定相关知识; 4.了解建筑采暖与通风空调系统的基本知识, 5.了解供电和配电系统基本知识,掌握电气照明基本知识; 6.掌握安全用电基本知识;了解建筑弱电初步知识; 7.掌握建筑防雷接地基本知识; 8.掌握建筑设备工程与土建施工配合的知识; 9.了解电气施工质量验收评定的关知识; 10.熟悉安装工程施工验收规范,了解建筑设备安装施工方案的编制方法。 (二)能力目标

建筑设备工程试题及答案

建筑设备工程试题及答案(一) 时间:2012-07-31 21:50来源:阳光大学生网作者: admin 点击: 2730次 标签: 《建筑设备工程练习册答案》练习一一、填空题1 、建筑给水系统按用途可分为(生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统)系统。(教材P 23 )2 、同一建筑的共用系统给水系统主要有(生活- 生产- 消防共用系统生活- 消防共用系统生产- 消防共 《建筑设备工程练习册答案》 练习一 一、填空题 1、建筑给水系统按用途可分为(生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统)系统。(教材P23) 2、同一建筑的共用系统给水系统主要有(生活-生产-消防共用系统生活-消防共用系统生产-消防共用系统)共用系统。(教材P23) 3、建筑内部给水系统的给水方式就是(给水系统的供水)方案。(教材P24) 4、室外管网提供的压力经常不足,且不宜设置高位水箱的建筑。可以考虑采取(设置气压给水设备)的给水方式。(教材P25) 5、高层建筑的分区给水方式的分区形式有(串联式、并联式和减压式)等。(教材P26) 二、判断题 1、当室外给水管网提供的水压、水量和水质都能满足建筑要求时,可采用直接给水方式供水。()(教材P24) 2、当室外给水管网供应的水压大部分时间能满足室内需要,仅在用水高峰出现不足时,应

采用单设水箱的给水方式。()(教材P24) 3、当室外给水管网水压经常性不足时,可采用单设水箱的给水方式。()(教材P24) 4、采用设气压给水设备的给水方式可以满足不宜设置高位水箱的建筑的供水需要。()(教材P25) 5、高层建筑的升压和贮水设备可采用水泵、水箱、水泵气压给水方式。()(教材P26) 三、简答题 1、什么情况下采用设置水泵、水箱的给水方式(教材P25) 当室外管网的水压经常不足,且室内用水量变化较大时,可采用设置水泵、水箱的联合给水方式。 2、建筑内部给水系统一般有哪些部分组成(教材P24) (1)引入管(2)水表节点(3)水表节点(4)室内消防设备(5)给水附件 (6)增压和贮水设备 四、绘图题 1、绘制设置水箱、水泵联合给水方式的简图P25 教材P25图3-5。 2、绘制单设水泵给水方式的简图P25 教材P25图3-4。 练习二 一、填空题 1、建筑给水系统常用管材有(钢管、铸铁管、塑料管及铝塑复合管)等。(教材P27) 2、钢管连接的方法有(螺纹连接、焊接和法兰连接)。(教材P27) 3、给水塑料管的连接方式有(承插连接、粘接和螺纹连接)。(教材P28)

建筑设备试题及答案

建筑设备试题及答案 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

《建筑设备》期末题

[ ]4.蒸汽干管(汽、水逆向流动时)的坡度要求是:i≥ [ ]5.全面送风可以保证室内污浊空气不能窜入相邻房间,适用于室内空气较为清洁的旅馆客房、医院手术室的地方。 [ ]6.管道布置应遵循小管道让大管道,有压管道让无压管道原则。 [ ]7.TN-S系统中中性线与保护线有一部分是共同的,有一部分是分开的。三、单选或多选题(每小题 2分,共20分) 1.在连接两个及两个以上的大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管上,应设置()。A.检查口 B.清除口 C.清扫口 D.排气口 2.地漏的作用是排除地面污水,因此地漏应设置在房间的()处,地漏箅子面应比地面低5mm左右。 A.较低 B.比较低 C.最低 D.最高 3.塑料管道在使用中应注意冷水管道应采用公称压力不低于等级的管材和管件;热水管道应采用公称压力不低于()MPa等级的管材和管件。 A. B.1.0 C. D.

建筑设备安装识图与施工复习题

建筑设备安装识图与施工复习题1 复习题 一、填空题 1.建筑给水系统的分类按用途基本可分三类、及消防给水系统。 2.建筑设备施工图一般有、、、及安装详图组成。 3.室内给水系统的组成主要由、、给水主管、给水立管、给水横支管、升压和贮水设备等部分组成。 4. 给水系统的给水方式常有、设水箱的给水方式及。 5. 建筑内部给水系统常用的管材有和。 6. 管道安装完后还要管道试压、、。 7. 控制附件在管路上起和,一般指各种阀门。 8. 水泵的试运行包括:试运转前的检查、、、运转后的各项检查及运行记录。 9. 止回阀通常安装于水泵出口,防止水。 10. 管道的连接方式有、焊接连接、法兰连接等方式。 11. 水表用来计量建筑物的。 12. 根据供暖系统散热方式不同,主要可分为对流供暖和。

13. 消防管道系统的阀门一般采用或蝶阀。 14. 例如在识读电气系统和给水系统时,一般应按下面的顺序进行:进户线→配电盘→→→ →用电设备。 15. 给水管道敷设可分为和两种。 16. 离心式水泵的基本参数有、、功率、效率和转速及吸程等。 17. 排水立管上应每隔一层设置一个检查口,但在和有卫生器具的必须设置。 18. 下图为水泵接管的平面图,其标注框内所指设备、配件的名称是①、②、③、 ④、⑤、⑥、⑦、⑧。 19. 排水通气管道在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面,并应根据防雷要求。 20. 消防水龙带是输送消防水的软管,一端通过快速内扣式接口与,另一端。 21. 管道保温结构由、和保护层三个部分组成。 22. 水泵工作管路附件可简称一泵、、三阀 23. 水泵的基本参数是流量、扬程、功率、转速和收程等,上述参数中,以、最为重要。

《建筑设备工程》期末试卷套含标准答案

《建筑设备工程》期末试卷套含答案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

《建筑设备工程》期末试卷A 题号一二三四总分得分 一、填空题(每空1分,共20分) 1.流体的能量包括________、________和________。 2.建筑给水系统按用途可以分为____________、___________和____________三类。3.按叶轮构造不同,流速式水表可分为________和________两类。 4.采暖系统都是由_________、__________和__________三个主要部分组成。 5.按空气处理设备的集中程度分类,空调系统可以分为__________、__________、__________。 6.自然通风主要依靠_______和_______来使室内外的空气进行交换,从而改变室内空气环境。 7.基本电路是由________、________、_________和__________组成。 二、名词解释(每题4分,共20分) 1.建筑中水系统 2.机械通风 3.空气调节

4.含湿量 5.压力流 三、多项选择题(每题 4分,共20分;本题评分,多答、少答不得分) 1.水表节点是由哪几部分组成的()。 A.水表 B.干管 C.泄水装置 D.阀门 2.空调系统按负担室内负荷所采用的介质分() A.空气系统 B. 全水系统 C.空气—水系统 D.制冷剂系统 3.采暖系统按设备相对位置分为() A.局部采暖系统 B.集中采暖系统 C.热水采暖系统 D.区域采暖系统 4.喷水室可对空气进行()。 A.加湿 B.除湿 C. 降温 D.升温 5.消火栓水枪喷嘴口径有() A.11mm B. 13mm C. 16m D. 19mm

《建筑设备工程》期末试卷2套含答案

《建筑设备工程》期末试卷A 一、填空题(每空1分,共20分) 1.流体的能量包括________、________和________。《建筑设备工程CAD制图与识图》教案

学习目标: 了解建筑制图的任务与学习方法,掌握常用的工程图的几个分类 教学重点: 1.搞清本章所讲的几个概念,及其相互间的关系; 2.掌握本课程的学习方法,培养一丝不苟的学习作风。 教学难点: 1.搞清“画法几何”与“工程制图”之间的关系,并在工程制图中正确运用画法几何理论; 2.掌握本课程的学习方法,培养一丝不苟的学习作风。 课时:2个课时 第一章绪论 1.1 建筑制图的任务 1.研究正投影的基本理论 2.培养绘制和阅读工程图的能力 3.研究常用的图解方法,培养图解能力 4.通过绘图、读图和图解的实践,培养空间想象能力 5.培养认真、细致、一丝不苟的工作作风 6.培养用图形软件绘制图样的初步能力 工程图:在生产建设和科学研究工程中,对于已有的或想象中的空间体(如地面、建筑物、机器等)的形状、大小、位置和其它有关部门资料,很难用语言和文字表达清楚,因而需要在平面上(例如图纸上)用图形表达出来。这种在平面上表达工程物体的图,称为工程图。

工程图常用的有以下几种:1.透视图 2.轴测图 3.正投影图 4.标高投影图 1.1.1画法几何 当研究空间物体在平面上如何用图形来表达时,因空间物体的形状、大小和相互位置等不相同,不便以个别物体来逐一研究,并且为了使得研究时易于正确、深刻和完全,以及所得结论能广泛地应用于所有物体起见,特采用几何学中将空间物体综合概括成抽象的点、线、面等几何形体的方法,先研究这些几何形体在平面上如何用图形来表达,以及如何通过作图来解决它们的几何问题。 这种研究在片面上用图形来表示空间几何形体和运用几何图来解决它们的几何问题的一门学科,称为画法几何。 例如:正方体6个面组成 每个面由无数条线组成 每条线由无数个点组 1.1.2 工程制图 把工程上具体的物体,视为由几何形体所组成,根据画法几何的理论,研究它们在平面上用图形来表达的问题,而形成工程图。在工程图中,除了有表达物体形状的线条以为,还要应用国家制图标准规定的一些表达方法和符号,注以必要的尺寸和文字说明,使得工程图能完善、明确和清晰地表达出物体的形状、大小和位置,以及其它必要的资料(例如:物体的名称、材料的种类和规格,生产方法等)。研究绘制工程图的这门学科,称为工程制图。 注意:如将工程图比喻为工程界的一种语言,则画法几何便是这种语言的语法。 一、目的

建筑设备基础知识试题期末考试试题

2015--2016年第二学期期末考试试题 科目:《建筑设备基础知识与识图》A卷 适用专业:2014级工程管理类 本试卷共四大题,共4页,考试分数100分,考试时间60分钟 一、名词解释(每题3分,共18分) 1. 建筑给水系统: 2. 卫士器具: 3. 自动喷水灭火系统: 4. 热力入口: 5. 空气调节: 6. 合流制: 二、填空题(每空1分,共27分) 1. 管道附件配水附件分为球阀、浮球阀、止回阀、和。 2. 水圭寸可以防止排气管网中产生的通过进入室内。 3. 通过各个立管的循环环路的总长度相等的布置形式称为。 4. 全面通风可以清洁空气中的,不断把排到室外。 5. 空气处理器有电加热器、喷水室、和。 6. 电缆的敷设方式为电缆穿管敷设、和。 7. 消防电梯间前室内应设置。 8. 消防水箱应储存min的消防用水量。

9. 预作用喷水灭火系统由、、管网、探测和控制系统组成 10. 在抗震设防9度的地区,立管、横管应设置。 11. 空调系统组成由、、 和处理空气所需的冷热源组成。 12. 电梯按速度分类快速度的额定速度 V的电梯 13. 流体粘性的大小受温度影响,受压力影响。 14. 开式自动喷水灭火系统分为、和。 三、简答题(每题7分,共35分) 1. 简述建筑给水系统的组成; 2. 简述通气管的作用; 3. 简述室内消火栓给水系统的组成;

4. 简述机械循环热水采暖系统的常见管网布置方式; 5. 简述常见照明光源的类别 四、论述题(每题10分,共20分) 1.试论述室内给水系统的基本方式及其适用特点;

2.试论述室内送风口的形式及其特点

建筑设备期末试题样本

一.选择题。 1、以下水箱接管上不设阀门的是(C)。 A、进水管 B、出水管 C、溢流管 D、泄水管 2、镀锌钢管规格有DN15、DN20等, DN表示(B)。 A、内径 B、公称直径 C、外径 D、其室外给水管网水压周期性满足室内 3、仅用于防止火灾蔓延的消防系统是(D)。 A、消火栓灭火系统 B、闭式自喷灭火系统 C、开式自喷灭火系统 D、水幕灭火系统 4、室内消防系统设置(C)的作用是使消防车能将室外消火栓的水从接入室内。 A、消防水箱 B、消防水泵 C、水泵结合器 D、消火栓箱 5、教学楼内当设置消火栓系统后一般还设置(C)。 A、二氧化碳灭火系统 B、卤代烷系统 C、干粉灭火器 D、泡沫灭火系统 6、当前国内外广泛使用的主要灭火剂是( A) 。 A、水 B、二氧化碳 C、卤代烷 D、干粉 7、下面( D) 属于闭式自动喷水灭火系统。 A、雨淋喷水灭火系统 B、水幕灭火系统 C、水喷雾灭火系统 D、湿式自动喷水灭火系统 8、住宅生活污水的局部处理结构是( C) 。 A、隔油池 B、沉淀池 C、化粪池 D、检查井

9、自带存水弯的卫生器具有( B) 。 A、污水盆 B、坐式大便器 C、浴缸 D、洗涤盆 10、下面哪一类水不属于生活污水( C) 。 A、洗衣排水 B、大便器排水 C、雨水 D、厨房排水 11、下列卫生器具和附件能自带存水弯的有( C) 。 A、洗脸盆 B、浴盆 C、地漏 D、污水池 12、在排水系统中需要设置清通设备( D) 不是清通设备。 A、检查口 B、清扫口 C、检查井 D、地漏 13、对排水管道布置的描述( C) 条是不正确的? A、排水管道布置长度力求最短 B、排水管道不得穿越橱窗 C、排水管道可穿越沉降缝 D、排水管道尽量少转弯。 14、对排水管道布置的描述( C) 条是不正确的? A、排水管道布置力求长度最短 B、排水管道要保证一定的坡度 C、排水管道可穿越伸缩缝 D、排水管道弯头最好大于90度。 15、需要进行消毒处理的污水是( B) 。 A、生活粪便污水 B、医院污水 C、机械工业排水 D、冷却废水。 16、需要进行隔油处理的污水是( C) 。 A、住宅污水 B、医院污水 C、汽车修理车间 D、冷却废水。

建筑设备与识图实训指导书

广州城建职业学院 实训(实习)指导书 系别:建筑工程技术系 专业:2011级建筑工程技术 课程:建筑设备与识图实训 指导老师:曾澄波黄文水白大茹 所属教研室:建筑设备工程技术专业 编制课程负责人审核 曾澄波曾澄波曾澄波 广州城建职业学院建筑工程技术系 2012 年 9月

实训指导书 一.实训基本信息 二.实训任务和目标 项目1. 建筑设备实训室给排水系统的组成、运行、识图及安装训练、2号水泵房实训:使学生掌握给排水设备及附件的构造、特性及适用范围、给排水的运行,进行识读给排水系统施工图,编制给排水系统施工方案与组织管理。 项目2. 凯旋宫热水供应主机房实训:使学生具备运用锅炉热水供应系统原理识读施工图,能够进行锅炉热水供应设备、管道及附件的施工安装。 项目3. 凯旋宫中央空调主机房实训:使学生具备运用中央空调系统原理识读施工图,能够进行中央空调设备、管道及附件的施工安装。 项目4. 配电房实训、学院十二号楼的建筑防雷实训、实训中心D电气照明系统安装实训:使学生掌握防雷等级、防雷措施和防雷装置的类型,使用和安装要求,低压配电系统的接地型式和各自使用范围,照明电气的设备、光源的特性及其工作原理,照明线路敷设方式与要求,进行编制照明工程施工方案及施工管理。 三.实训内容和学时分配

四.实训考核 项目1. 建筑设备实训室给排水系统的组成、运行、识图及安装训练、2号水泵房实训一.实训目的 1、通过建筑给排水设备、附件、配件的展示,加深了解各系统的主要设备、附件、配件的名称、型号、规格,掌握这些设备及附件的构造、特性及适用范围,此为复杂的建筑设备安装建立初步基础; 2、通过建筑设备最基本的一个系统----建筑给排水系统的演示,进一步掌握给排水系统的组成、供水方式、运作原理;从而掌握给排水系统的设备、附件、配件作用、安装程序; 3、培养学生的读图能力,并结合所学专业基础理论知识,通过实践,培养他们应用知识的能力、空间想象能力和空间思维能力; 4、让学生通过对实际建筑给排水系统施工图的学习、识图,获得一定的建筑给排水工程施工技术的知识和审图方法、审图的内容,进一步培养、巩固、加深、扩大所学的专业理论知识,为毕业实习、就业顶岗打下必要的基础; 5、提高团结合作能力、增强集体观念。 二.实训内容和基本要求 实训内容: 1、建筑给水系统的设备、附件、配件认知; 2、给排水系统运行演示区的系统的组成、特性、原理、运行形式; 3、结合我院正在运行的2号水泵房实物,做出2号水泵安装方案。 基本要求: 1、教师演示正确,讲解清楚; 2、学生操作正确、安全。 三.实训方法和具体步骤

相关文档
相关文档 最新文档