验槽工作,尤其是岩土专业的技术人员验槽细致与否,是关系到整个建筑安全的关键。每一位工程技术人员,对每一个基槽,都应作到慎之又慎,决不能出现任何疏忽,不能放过任何蛛丝马迹。

在建筑施工时,对安全要求为二级和二级以上的建筑物必须施工验槽。验槽时一般应按下列方法、步骤进行:

1 验槽时必须具备的资料和条件:

1.1 勘察、设计、质监、监理、施工及建设方有关负责人员及技术人员到场;

1.2 附有基础平面和结构总说明的施工图阶段的结构图;

1.3 详勘阶段的岩土工程勘察报告;

1.4 开挖完毕、槽底无浮土、松土(若分段开挖,则每段条件相同),条件良好的基槽。

2 无法验槽的情况:

有下列条件之一者,不能达到验槽的基本要求;无法验槽:

2.1 基槽底面与设计标高相差太大;

2.2 基槽底面坡度较大,高差悬殊;

2.3 槽底有明显的机械车辙痕迹,槽底土扰动明显

2.4 槽底有明显的机械开挖、未加人工清除的沟槽、铲齿痕迹。

2.5 现场没有详勘阶段的岩土工程勘察报告或附有结构设计总说明的施工图阶段的图纸。

3 验槽前的准备工作:

3.1 察看结构说明和地质勘察报告,对比结构设计所用的地基承载力、持力层与报告所提供的是否相同;

3.2 询问、察看建筑位置是否与勘察范围相符;

3.3 察看场地内是否有软弱下卧层;

3.4 场地是否为特别的不均匀场地、勘察方要求进行特别处理的情况;而设计方没有进行处理;

3.5 要求建设方提供场地内是否有地下管线和相应的地下设施;

3.6 场地是否处与采空影响区而未采取相应的地基、结构措施。

4 推迟验槽的情况

有下列情况之一时应推迟验槽或请设计方说明情况

4.1 设计所使用承载力和持力层与勘察报告所提供不符;

4.2 场地内有软弱下卧层而设计方未说明相应的原因;

4.3 场地为不均匀场地,勘察方需要进行地基处理而设计方未进行处理;

5 浅基础的验槽:

深、浅基坑的划分,在我国目前还没有统一的标准。一般就建筑物来说,浅基础是指埋深小于基础宽度的或小于一定深度的基础,国外建议把深度超过6m(20ft)的基坑定为深基坑,国内有些地区建议把深度超过5m的基坑定为深基坑。本文采用此种方法,即基础埋深小基础宽度、深度小于5m的基坑为浅基坑。

一般情况下,除质控填土外,填土不宜作持力层使用,也不允许新近

沉积土和一般粘性土共同作持力层使用。因此浅基础的验槽应着重注意以下几种情况:

5.1 场地内是否有填土和新近沉积土;

5.2 槽壁、槽底岩土的颜色与周围土质颜色不同或有深浅变化;

5.3 局部含水量与其它部位有差异;

5.4 场地内是否有条带状、圆形、弧形(槽壁)异常带;

5.5 是否有因雨、雪、天寒等情况使基底岩土的性质发生了变化。

5.6 场地内是否有被扰动的岩土

5.7 填土的识别:

5.7.1 土内无杂物,但也无节理面、层理、孔隙等原状结构;

5.7.2 局部土体颜色与槽内其它部位不同,有可能是在颜色较浅部位的填土颜色较深,也可能是深色部位填土的颜色较浅;

5.7.3 包含物与其它部位不同,以粘性土为主的素填土主要表现在钙质结核的含量与其它部位的明显差异上;

5.7.4 土内含有木炭屑、煤渣、砖瓦陶瓷碎片、碎石屑等人类活动遗迹(尤其是木炭屑应仔细辫认);

5.7.5 土内含有孔隙、白色菌丝体等原生产物,仿佛是原状土,但孔隙大而乱,排列无规则,土质松散

5.7.6以粗粒土为主要场地,主要表现在矿物成分与其它部位有所差异,粒径差异明显,充填物的不同等;

5.7.8 所含钙质结核是否光洁,是否为次生或再搬运所致。

5.8 新近沉积土的识别

新近沉积土具有承载力低、变形大、有湿陷性等特点(在大部分情况下,其力学性质不如沉积时间10年以上的素填土),可能会产生较大的不均匀沉降,对建筑物有较大的危害。但在勘察工作中,由于孔内取土的限制,有时不能全部辨认出,在基础验槽时应特别加以注意。

①堆积环境:主要存在于土、岩丘的坡脚和斜坡后缘,冲沟两侧及沟口处的洪积扇和山前坡积地带,河道拐弯处的内侧,河漫滩及低阶地,山间凹地的表部,平原上被淹埋的池沼洼地和冲沟内。

②颜色:一般表现为灰黄、黄褐、棕褐,常相杂或相间。

③结构:土质不均、松散,大孔排列杂乱。常混有岩性不一的土块,多虫孔和植物根孔。锹挖容易。

④包含物:常含有机质,斑状或条带状氧化铁;有的混砂、砾或岩石碎屑;有的混有砖瓦陶瓷碎片或朽木片等人类活动的遗物,在大孔壁上常有白色钙质粉末。在深色土中,白色物呈菌丝状或条纹状分布;在浅色土中,白色物呈星点状分布,有时混钙质结核,呈零星分布。

5.9

地基基础应尽量避免在雨季施工。无法避开时,应采取必要的措施防止地面水和雨水进入槽内,槽内水应及时排出,使基槽保持无水状态,水浸部分应全部清除。

5.10 严禁局部超挖后用虚土回填。

5.11 本地区季节性冻土的冻深为0.40m,因此基础埋深从自然地面起不得小于0.40m。

5.12 当建筑场地为耕地(草地)时,一般耕土深度在0.6~0.7m之间,因此基础埋深不得小于0.70m。.

6 深基础的验槽

就建筑物来说,深基础是指基础埋深大于其整体宽度且超过5m的基础(包括桩基、沉井、沉管、管柱架等形式)。本文深基础指当基坑深度超过5m (含5m)时所对应的基础。

当用深基础时,一般情况下出现填土的可能性不大,此时应着重查明下列情况:

6.1 基槽开挖后,地质情况与原提供地质报告是否相符。

6.2 场地内是否有新近沉积土。

6.3 是否有因雨、雪、天寒等情况使基底岩土的性质发生了变化。

6.4 边坡是否稳定。

6.5 场地内是否有被扰动的岩土。

6.6

地基基础应尽量避免在雨季施工。无法避开时,应采取必要的措施防止地面水和雨水进入槽内,槽内水应及时排出,使基槽保持无水状态,水浸部分应全部清除。

6.7 严禁局部超挖后用虚土回填。

7 复合地基(人工地基)的验槽

复合地基是指采用人工处理后的,基础不与地基土发生直接作用或仅发生部分直接作用的地基,与天然地基相对应。包括用换土垫层、强夯法、各种预压法(先期固结)、灌浆法、振冲桩法、挤密桩法处理等

复合地基的验槽,应在地基处理之前或之间、之后进行,主要有以下几种情况:

7.1 对换土垫层,应在进行垫层施工之前进行,根据基坑深度的不同,分别按深、浅基础的验槽进行。经检验符合有关要求后,才能进行下一步施工。

7.2 对各种复合桩基,应在施工之中进行。主要为查明桩端是否达到预定的地层。

7.4 对各种采用预压法、压密、挤密、振密的复合地基,主要是用试验方法(室内土工试验、现场原位测试)来确定是否达到设计要求。

8 桩基的验槽.

对桩基的验槽,主要有以下两种情况:

8.1

机械成孔的桩基,应在施工中进行。干施工时,应判明桩端是否进入预定的桩端持力层;泥浆钻进时,应从井口返浆中,获取新带上的岩屑,仔细判断,认真判明是否已达到预定的桩端持力层。

8.2 人工成孔桩,应在桩孔清理完毕后进行。

8.2.1 对摩擦桩,应主要检验桩长。

8.2.2 对端承桩,应主要查明桩端进入持力层长度、桩端直径。

8.2.3 在混凝土浇灌之前,应清净桩底松散岩土和桩壁松动岩土

8.2.4 检验桩身的垂直度。

8.2.5 对大直径桩,特别是以端承为主的大直径桩,必须作到每桩必验。检验的重点是桩端进入持和层的深度、桩端直径等。

桩端全断面进入持力层的深度应符合下列要求:对于粘性土、粉土不宜小于2d,砂土不宜小于1.5d,碎石土类不宜小于1d;季节冻土和膨胀土,应超过大气影响急剧深度并通过抗拨稳定性验算,且不得小于4倍桩径及1倍扩大端直径,最小深度应大于1.5m。对岩面较为平整且上覆土层较厚的嵌岩桩,嵌岩深度宜采用0.2d或不小于0.2m。

桩进入液化层以下稳定土层中的长度(不包括桩尖部分)应按计算确定,对于粘性土、粉土不宜小于2d,砂土类不宜小于1.5d,碎石土类不宜小于1d,且对碎石土、砾、粗、中砂,密实粉土,坚硬粘土尚不应小于500mm,对其它非岩类土尚不应小于1.5m。

9 施工勘察

有下列情况之一时应要求施工单位进行施工勘察和监测:

9.1 基槽开挖后,岩土条件与原勘察资料不符;

9.2 在地基处理及深基坑开挖施工中;

9.3 地基中溶洞或土洞、地裂缝较发育,应查明并提出处理建议;

9.4 施工中出现有边坡失稳危险

9.5 场地内有湿陷性、膨胀性、土岩组合岩土等特殊性岩土时

9.6 对湿陷性岩土场地,尚应对建筑物周围3~5m范围内进行探查和处理。

10 局部不良地基的处理方法

10.1 验槽时,基槽内常有填土出现,处理时,应根据填土的范围、厚度和周围岩土性质分别对待。

10.1.1

当填土面积、厚度较大时,一般不建议用灰土进行局部处理,尤其是周围岩土的力学性质较差时,因灰土的力学性质与周围岩土的力学性质差异太大,极易引起建筑物的不均匀沉降而对建筑物造成损坏(具体情况,可根据与灰土垫层处于同一位置的岩土的压缩特性、建筑物的抗变形能力等通过计算沉降量确定。灰土的压缩模量可取Es=30MPa)。此时,宜用砂石、碎石垫层等柔性垫层或素填土进行处理;或在局部用灰土处理后,再全部作300至500厚的相同材料的垫层进行处理。

10.1.2 基槽内有小面积、且深度不大的填土时,可用灰土或素土进行处理。

10.2

当基槽内有水井时,一般情况下不可能把填土清到底并逐步放台处理。对与废弃的水井,可以对主要压缩层内采用换土处理后用过梁跨过;仍可使用或仍需使用的水井,且水位变化幅度在坚硬岩土层内时,可用加大基础面积、改变局部基础形式的方法,并用梁跨过。

10.3 对于扰动土,无论是被压密的还是已被剪切坡坏的(俗称橡皮土),均应全部清除,用换填法进行处理。

10.4

对经过长时间压密的老路基应全部清除,老建(构)筑物的三七灰土基础、毛石基础及坚硬垫层,原则上应全部清除,若不能全部清除的,按土岩组合地基处理。

10.5

当机械施工时,对硬塑――坚硬状松散粘性土和粗粒土,应预留300mm 左右用人工开挖,对含水量较高(可塑以下)的粘性土和粉土,应最少预留500mm 用人工开挖,严禁基槽土被扰动。

10.6

冬季施工,当基槽施工完毕后当天不能进行下一步施工的,本地区应虚铺200――400mm厚的粘性土以防被冻。若出现基槽岩土被冻的情况,所有冻土应全部清除,换填处理。

10.7 被雨、雪及其它水浸泡的粘性土地基,水浸部分应全部清除,换填处理。

10.8 基底为粘性土时,应禁被曝晒。若因被曝晒而龟裂的槽底岩土,应全部清除。

10.9 若在安全距离之内有老建筑物,当未采取支护措施时,基槽应分段施工。

11 本地区特殊性岩土应采取的地基和防水措施

当基础持力层为特殊性岩土时,应根据不同情况分别对待。

11.1 膨胀岩土

对膨胀类岩土,本区大气影响深度为5m,大气急剧影响深度为2.25m,因此,较重要的建筑物,当未采地基和措施时,基础埋深不得小于2.25m(自然地面下)。

11.1.1 以宽散水为主要防治措施时,散水宽度在Ⅰ级场地为2m,在Ⅱ级场地为3m时,基础埋深可取1m。

11.1.2一般建筑物,在平坦场地上的Ⅰ级膨胀性岩土,可铺设厚度不小于300mm的碎石、砂石等柔性垫层,其宽度不应小于基础宽度,且两宜采用与垫层相同的材料回填,并做好防水处理。

11.1.3

散水下宜设100~300mm厚的灰土垫层,宽度不应小于1.2m,且外缘应超出散水宽度300mm,坡度不小于0.03~0.05。“

11.1.4 一般不采用外廊式结构。当使用外廊式结构时,应采用悬挑式结构,不得采用外柱。

11.1.5 临时水池、淋灰池、搅拌站、防洪沟等距基础外墙净距不得小于10m,临时生活设施、临时建筑物距基础外墙不得少于15m。

11.1.6 上、下水管道应采取防水措施,且距基础外墙距离不得小于3m。

11.1.7

散水外宜种植草坪,4m内可选用低矮的、蒸腾量小的植物(如花木、果树、松、柏等针叶树木)。若周围有蒸腾量大的阔叶树木和速生树种,应设置灰土隔离沟,沟与建筑物距离不得小于5m。

11.1.8 基础施工宜使用分段快速法。严禁曝晒、淋雨。

11.1.9 平整后的场地,在建筑物周围2.5m范围内,坡度不得小于0.02。

11.2 土岩组合地基

对于土岩组合地基,当岩间土间距小于2m,且为硬塑、坚硬的粘性土和密实的砂土、碎石土时,可用基础梁跨过;当岩石间的土力学性质较差时,应采用基础下加桩或墩的形式处理。对于直接出露的岩石(大块孤石),应凿去顶部的一部分,在基础下用厚度不小于300mm的柔性垫层处理。

11.3 湿陷性岩土

对于湿陷性岩土,应采取下列措施以免地基受到破坏。

11.3.1

各级湿陷性岩土地基上的乙类建筑,必须进行地基处理;Ⅰ级湿陷性岩土上的丙类建筑可不处理地基,但应采取结构措施和基本防水措施。当地基内的总湿陷量不大于5cm时,各类建筑均可按非湿陷性地基进行设计。

11.3.2

建筑物周围必须做散水,其横向坡度不得小于0.05m外檐应高于平整后的场地;散水宽度,当檐高在8m以下时,应为1~1.5m,檐高在8m以上时,每增高4m,可增宽25cm,但宽度一般不大于2.5m;散水与墙体接缝要严密,不得漏水。

11.3.2

建筑物周围6m内,场地平整后的坡度不得小于0.02;6m以外不得小于0.005。未采取排水措施或用路面排水时,整个场地纵向坡度不得小于0.005。;94n

11.3.3 各类埋地管道、排水管道距建筑物的最小距离

乙类建筑丙类建筑丁类建筑.

Ⅰ级场地5m4mPii

Ⅱ级场地6~7m5m5m

11.3.4

自重湿陷性岩土,专场表面宜设置15~30cm百厚的灰土垫层;散水应采用现浇混凝土,且应设置15~30cm厚的灰土垫层,垫层外缘应超出散水50cm。

11.3.5

施基槽内严禁进水。防洪沟、水池、淋灰池距建筑物基础外墙,Ⅰ级场地不得小于12m,Ⅱ级场地不得小于25m;搅拌站距基础不得小于10m,并做

好防水措施;给水管道与墙的距离,Ⅰ级场地不宜小于7m,Ⅱ级场地不宜小于10m;Ⅰ级场地,取土坑距基槽不得小于12m,Ⅱ级场地不宜小于25m。

11.3.6 槽内挖出的土宜在槽边堆成土堤,距槽边距离不宜小于1m。

11.4 污染土

污染土是指地基土由于受到工厂的生产过程中所排放的废渣、废液的渗入,引起地基土发生化学变化,使其物理、力学性质均发生了不利变化,或(且)有可能对建(构)筑物基础产生不利的影响。污染土在本区也有出现。

11.4.1 污染土的防治与处理应满足下列要求:

1 对可能受污染的场地,当土与污染物相互作用将产生有害影响时,应采取防止污染物侵入场地的措施,如隔离污染源、消除污染物等。

2 对已污染的场地,当污染土强度降低,或对基础和建筑物相邻构件具有腐蚀性等其它有害影响时,应按污染等级分别进行处理。

3 对污染土进行处理时,应考虑污染作用的发展趋势。

3 污染土场地完成建设或整治后,应定期监测污染源的污染扩散、场地内的土和污染物的相互作用发展等情况。

11.4.2 污染土的防治处理措施

1 换土措施,将已被污染的土清除,换填未污染土,或采用耐污染的砂或砾作回填材料,并对挖出来的污染土及时处理。

2 采用桩基或水泥搅拌桩等加固以穿透污染层,且应对混凝土桩身采取防护措施。

3.在金属结构物的表面用涂料层与腐蚀介质隔离的方法进行防护。

4.采取防护措施,尽量减少腐蚀介质泄漏到地基中去,使地基土的腐蚀减少到最低限度。

5.根据土质情况,采取适用的地基加固措施和防止再次污染措施。

大家认真看看吧,可是宝贵的经验呀.

验槽申请书

1、西沟村幼儿园至李慧芳路段,桩号为K0+000~K0+350,路长350m,宽3.5m ; 2、西沟村王长明至水塔路段,桩号为K0+000~K0+200,路长200m,宽3m ; 3、西沟村王芳琴至西沟山神庙路段,K0+000~K0+250,路长250m,宽3.5m ; 4、枣林寨村秋家庒至南线路路段,桩号为K0+000~K0+360,路长360m,宽3.5m ;

2016年贫困村基础设施项目东风镇五标段麻家台村基础设施工程 竣工验收申请 致:陇县东风镇人民政府 宝鸡市方达交通工程监理有限公司 2016年贫困村基础设施项目东风镇麻家台村基础设施工程已完工。经我项目部对该工程自检验收符合图纸设计要求及施工质量验收规范规定,工程资料基本齐全,已具备工程竣工验收条件。望监理单位会同建设单位组织进行验收。此致 敬礼 陕西少华建筑工程有限公司 2017年6月5日

陇县东风镇党政领导干部周转住房 主体结构工程验收申请书 致:陇县建设工程质量安全监督站 陇县东风镇党政领导干部周转住房主体结构工程已完工。经我项目部对主体结构工程,自检验收符合图纸设计要求及施工质量验收规范规定,工程技术资料齐全,已具备验收条件,恳请建设单位会同监理单位、设计单位、勘察等单位进行主体结构验收。 此致 敬礼 陕西航厦建筑工程有限公司 2017年6月20日

陕西电子四0九医院外科综合楼 基础工程验收申请书 致:陕西信远建设项目管理有限公司 陕西电子四0九医院外科综合楼建设项目基础工程已完工,经项目部对基础工程进行检查验收,符合图纸设计要求及施工质量验收规范规定。工程技术资料齐全、完整与工程同步且真实有效,自评定该基础工程为合格。已具备基础验收条件,定于2012年9月26日中午进行基础验收。 宝鸡市第一建筑工程有限责任公司 陕西电子四0九医院外科综合楼项目部 2012年9月25 日

地基验槽自评报告

红星小学综合教学楼工程地基验槽自评报告 编制人: 审核人: 审批人: 陕西省新安建筑工程处 2016年4月21日

尊敬的各位领导、各位同事: 由我处承建的红星小学综合楼项目自开工以来,得到了今天到场的各位领导的大力支持、关心,工程进展顺利,再次表示衷心感谢,下面我对本次申请验收的内容向各位领导做详细汇报: 一、工程概况 建设单位:西安市雁塔区红星小学 监理单位:西安茂华工程建设监理有限公司 设计单位:西北综合勘察设计研究院 勘察单位:陕西工程勘察研究院 施工单位:陕西省新安建筑工程处 二、本次申请验收部位 本次验槽部位为西安市雁塔区红星小学综合教学楼基槽,基槽面积约为2400㎡,验收的项目:基坑开挖的尺寸、基底土质及标高。 三、验收部位的施工情况 根据建设单位的要求,土方开挖自2016年3月6日开始施工,至2016年3月11日本次验槽范围内开挖完毕。现场机械开挖至设计标高以上20cm,然后采用人工清土达到设计标高。由于施工周边条件限制,不能满足图纸设计开挖尺寸。根据设计变更要求,在达不到设计要求的南面、东面、西面加三排1:6水泥土桩。 四、资料方面 所有施工过程质量控制资料、施工过程记录资料及质量保证资料基本齐全完整,盖章有效。

五、基槽开挖质量控制 1、坐标引测 现场根据设计给定的原始坐标进行引测,确定地基的轴线位置,经复核轴线位置准确。 2、高程引测 现场所使用的标高点:421m,此高程是根据设计给的原始高程引测至施工现场,土方开挖的标高是根据正负零引测,基槽基地标高,消防水池开挖至,电梯井开挖至 3、地基表观检测 基槽平整度经复核基槽平整度达到要求,无明显坡向 基槽底地基土无明显扰动 基槽内无地下水上冒和积水现象 4、地基普探检测 根据本工程地基的岩土勘探报告,该基坑开挖到设计要求后,依据陕西省工程标准,基坑探查与处理技术规程DBJ61-57-2010布孔施工。探查结果表明基坑土质均匀,结构密实。钻探后,基坑内局部出现问题坑并及时上报建设单位与设计院,设计院根据现场实际情况,给出采用换填法进行处理,最大的一个问题坑(23米*8米*米)采用3:7灰土进行换填,分层夯实。其余问题坑采用素土换填,分层夯实。换填料压实系数大于95%的处理方案。

地基验槽记录

地基验槽记录施工单位:四川邛崃水电工程建设集团有限公司 工程名称及部位邛崃市夹关镇郭坝安置点一期农户建 房工程二标段9#一单元、二单元 验收日期年月日基壁土层分布情况及走向(附示意图) ﹚ ﹙ 槽底土质、岩层或地基处理后的情况 按设计要求条形基础持力层为稍密卵石层,设计承载力f ak≧280kPa,先后穿过耕土、粉质粘土达到稍密卵石层(详见示意图),与地勘报告基本相符。 基坑实际尺寸长:m. 宽:m. 深:m. 底标高: 验收情况及结论意见 勘 察 单 位(项目负责人签字) 年月日设 计 单 位 (项目结构设计负责人签字) 年月日 施工单位监理单位建设单位 (项目负责人签字)(项目总监签字) (现场代表签字) 注:槽底土质或岩层情况由勘察单位填写,地基处理情况由专业施工单位填写,并附检测报告。

地基验槽记录施工单位:四川邛崃水电工程建设集团有限公司 工程名称及部位邛崃市夹关镇郭坝安置点一期农户建 房工程二标段9#三单元 验收日期年月日基壁土层分布情况及走向(附示意图) 590.900 588.364 33.200m 1 9 . 5 m 槽底土质、岩层或地基处理后的情况 按设计要求条形基础持力层为稍密卵石层,设计承载力f ak≧280kPa,先后穿过耕土、粉质粘土达到稍密卵石层(详见示意图),与地勘报告基本相符。 基坑实际尺寸长:m. 宽:m. 深:m. 底标高: 验收情况及结论意见 勘 察 单 位(项目负责人签字) 年月日设 计 单 位 (项目结构设计负责人签字) 年月日 施工单位监理单位建设单位

SN:613200000000ACB6 建龙软件打印(批准文号:川建发[2002]280号)四川省建设厅监制 地基验槽记录 施工单位:四川邛崃水电工程建设集团有限公司 工程名称及部位邛崃市夹关镇郭坝安置点一期农户建 房工程二标段12#一、二、三单元 验收日期年月日基壁土层分布情况及走向(附示意图) 591.778 588.308 52.240m 4 8 . 7 2 m 2 2 . 8 m 32.740m 2 6 . 7 m 19.500m 槽底土质、岩层或地基处理后的情况 按设计要求条形基础持力层为稍密或中密卵石层,设计承载力f ak≧280kPa,先后穿过耕土、粉质粘土达到稍密或中密卵石层(详见示意图),与地勘报告基本相符。 基坑实际尺寸长:m. 宽:m. 深:m. 底标高: 验收情况及结论意见 勘 察 单 位(项目负责人签字) 年月日设 计 单 位 (项目结构设计负责人签字) 年月日 施工单位监理单位建设单位

基槽验收自评报告

XXX工程 基槽验收自评报告 技术负责人: 项目经理: XXXXX XXXXXXXXXXXX 二0一七年月日 基槽验收自评报告 一、工程概况 1、工程名称:XXXX 2、建设地点:XXXX 1、建筑面积:㎡ 2、建筑层数:地上十八层 3、建筑结构:框剪结构 4、建筑高度:; 5、抗震设防类别:丙类 6、抗震等级:三级 7、建设结构安全等级:二级 8、建筑耐火等级:二级 9、屋面防水等级:一级 10、设计使用年限:50年 11、建设单位:X 12、设计单位:X 13、勘察单位:X 14、监理单位:X

15、施工单位:X 16、监督单位:X 二、编制依据 1、工程施工图纸、设计变更; 2、国家现行建筑施工规范、规程和技术标准; 3、国家及甘肃省现行有关施工的规定和文件; 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013 5、《地基与基础工程施工及质量验收规范》GB50202—2011 6、《工程测量规范》GB50026—2016 三、本次申请验收部位 本次申请验收部位XX工程基槽。 四、设计概述 1、本工程依据X规划建筑设计院提供的,《X工程勘察报告》拟建场地地层可分为2个工程地质层,底层构造自上而下依次为: ①、第一层:素填土:杂色、干、松散,主要由砂、粉土及少量小砾石组成,该层为近代回填。场地均有分布,厚度~。 ②、第二层:角砾:浅灰~青灰色,稍湿,稍密~中实。颗粒粒径大于2mm的颗粒含量约占50-70%,一般粒径2~30mm,最大粒径60mm。充填物以中粗砂为主,局部含少量粉土,分选性较差,多呈次棱角状。主要成分为石英岩、砂岩、花岗岩等,局部夹有细砂,中粗砂薄层或透镜体等。该层在场地内分布连续,稳定,层顶埋深~,本次勘察最大揭露厚度(为揭穿)。其地基承载力特征值为fak=380kpa,工程性质较好,宜作为建筑地基持力层。建筑场地类别为Ⅱ类。 五、施工过程概述: 1、本工程由X市规划局完成定位放线。±的绝对标高为,原地面标高为,设计基地标高为。我方严格按照图纸设计及规范进行施工,基槽4月6日开始机械开挖,4月11日完成机械开挖,开挖至距设计底标高300mm时进行人工清槽,4月14完成人工清槽,基槽几何尺寸为东西方向74950mm,南北方向14900mm。清槽完毕后我方对轴线、

地基验槽自评报告4#楼

#楼地基验槽自评报告 编制人: 审核: 审批: 施工单位: 编制日期:年月日(公司章)

目录 一、前言 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工质量评估依据 (4) 四、施工组织情况 (5) (一)施工组织设计及相关方案 (5) (二)质量管理体系 (5) 五、主要施工过程控制情况 (6) 六、子分部施工质量控制 (6) 土方开挖与支护 (6) 七、安全文明施工 (6) 八、工程技术资料整编情况 (6) 九、地基验槽质量评定 (7) (一)、子分部及分项工程质量评估 (7) (二)、评估结论 (8)

楼 地基验槽自评报告 各位领导、各位专家: 你们好!首先我谨代表 #楼所有建设者感谢各方单位的大力支持和帮助,现就本工程地基验槽施工情况向各位领导、专家进行汇报。 一、前言 1、本报告为 #楼工程基槽验收自评报告; 2、本工程已有我单位公司进行自检,同时经监理公司在整个施工过程中进行质量跟踪监督、复查、检验,我单位在各分项工程报验后,严格按国家规范要求,认真检查,以此作为本报告的依据。 3、本报告本着客观、真实的原则,以相关资料和实体质量为依据,做出科学评价,提供给验收小组作为评定参考。 二、工程概况 (一)工程名称: (二)工程地址: (三)参建单位: 建设单位:

设计单位: 勘察单位: 施工单位: 支护施工单位: 监理单位: 基坑观测单位: 监督机构: (四)工程项目概况 #楼地上层,建筑面积为 m2(其中地下建筑面积为 m2,地上建筑面积为 m2),建筑高度 m,±绝对高程,地下层,使用功能为,地上层,为标准层住宅用房。 #楼结构类型均为结构,结构设计使用年限为年,建筑结构安全等级为级,耐火等级地上为级,地下级。抗震等级为地下级,地上为级,抗震设防烈度为度,楼人防。 4#楼基坑支护护分为3段: 2-2段(4#楼东侧)采用微型桩+锚索+放坡+土钉墙复合支护方案,基坑边坡放坡比;该地层中上部主要为土层,中下部为砂层,上部5米垂直开挖,5米以下放坡1:;微型桩:成孔直径150mm,桩长:6米,水平间距1米,内置1¢50钢管壁厚3㎜,钢管内灌注M20水泥砂浆;锚索:水平间距米,长度:米,主筋钢绞线2ф;土钉墙:土钉设5排土钉,土钉水平间距1500 mm,竖向间距1500 mm,土钉长度为6m—9m,主筋为1Ф20,孔径120mm,倾角12度;当成孔施工困难时,可采用等长击入式花管代替(1¢50钢管壁厚3㎜)。 3-3段(4#楼北侧)该段二期仍需开挖,设计采用二级放坡+挂网喷

地基与基础验收施工单位自评报告

自 评 报 告 审批: 审核: 编制人: 地基与基础施工质量

自评报告 一、工程概况 (一)建设单位:湖南新天房地产投资有限公司 (二)监理单位:株洲新凯工程建设监理有限公司 (三)设计单位:湘潭市建筑设计院 (四)地勘单位:湖南核工业岩土工程勘探设计研究院 (五)施工单位:湖南兴华建设工程有限公司 (六)建设地点:醴陵市阳三石路95号 (七)总建筑面积:48782平方米、1#楼建筑物总高度79.95 米,结构层数23+1 层;2#、3#楼建筑高度:58.8,米,结构层数17+1层;4#楼建筑高度37.5米,结构层数11层。 (八)本工程基础形式:1#、2#、3#楼为桩筏基础,4#楼为桩承台基础。 (九)设计对持力层要求为石灰岩,持力层特征值值qpa=4300kpa 。 (十) 主体结构形式框架剪力墙结构。 (十一) 本工程基础材料:采用独立基础和梁柱砼强度等级为C30,垫层采用砼强度等级为C15 。 二、自检依据: a)《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001; b)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002; c)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002; d)《建设工程施工合同》; e)湘潭市建筑设计院提供的醴陵新天世纪住宅小区1-4#楼施工图; 三、自检方法: a)以检验批为基本单位,严格检验批的验收,检验批所含主控项目必须全部合格,一般项目满足设计要求和规范规定,经检查验收合格后才进行下一道工序的施工。 b)组成分项工程的检验批全部合格,且分项工程所含的质量控制资料全部齐全。 c)组成分部工程的检验批和分项工程全部合格,且分部工程所含的质量控制资料、安全和功能检测资料,感观质量验收资料齐全,并通过有关部门的验收合格后,方能施工下个分部工程。 d)施工中我们严格按照《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50323-2001)进行整理,并结合淮南市制定的《贵州省建设工程竣工档案归档范围》规定遵照执行,确保了各工序、分项、分部工程质量的验收都处于最基础的检验批主控项目和一般项目的检测之下,实现了工程质量的全面控制。

地基验槽自评报告

南寺照棚改项目(福景馨苑)工程 地基验槽自评报告 陕西方圆建工集团有限公司 2016年8月20

地基验槽自评报告 一、工程概况 1.工程名称:南寺照棚改项目(福景馨苑) 2.工程地址:咸阳市秦都区双照镇南寺照村 3.参建单位: 建设单位:咸阳市北塬新城发展集团有限公司 设计单位:咸阳市建筑设计研究院 勘察单位:咸阳市勘察测绘院 监理单位:盛源鑫项目管理股份有限公司 施工单位:陕西方圆建工集团有限公司 支护施工单位:陕西龙海岩土工程有限公司 4.工程项目概况 (1)本工程为4栋高层,1栋商业会所为地上3层。,附带地下车库。其中1#楼为地上33层;3#楼为地上32层。 (2)1#、3#楼结构类型为剪力墙结构,结构设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,耐火等级地上为一级,抗震设防烈度为8度。 (3)本工程基坑支护分为A、B、C、D、E型土钉墙支护,局部为放坡加挂网素喷。1#楼北侧B型土钉墙支护;3#楼西侧为A、E型土钉墙;3#楼南侧采用放坡+挂网素喷支护方案。基坑边坡放坡比1:0.35,该地层主要为黄土层。 整个土方开挖采用机械大开挖,施工于:2016年4月20日开工,

7月6日完工,历时76天(非连续作业)。 二、施工质量评估依据 1.本工程由业主提供的施工图纸及设计变更文件 2.<建筑基坑支护技术规程>JGJ120-2012 3.<建筑地基处理技术规范>JGJ79-2012 4.<建筑地基工程施工质量验收规范>GB50202-2002 5.<建筑工程施工质量统一验收标准>GB50300-2013 6.<混凝土结构工程施工质量验收规范>GB50204-2015 7.国家现行颁布的强制性标准及其他相关规范、规程 8.<陕西省建设工程质量和安全生产管理条例> 9.咸阳市基坑支护方面的专家评审通过的专项施工方案及专家论证报告。 三、施工组织情况 1.施工组织设计及相关方案 针对本工程的特点,我项目提前编制了具有针对性的南寺照棚改项目(福景馨苑)的土方开挖与支护的专项施工方案、测量放线专项施工方案、深基坑施工方案等得到公司技术部门、甲方、监理的认可。并在施工过程中严格按照组织方案实施。项目部认真落实各级交底制度,向施工班进行质量技术交底。各班组长负责作业前向本班组人员进行施工交底,严格执行技术质量保证措施。 2.质量管理体系 (1)开工之前建立了质量责任制,把质量工作落实到各个职能人员

基础 验收自评报告

XX工程 地基与基础分部工程 质 量 自 评 报 告 编制: 审批: XX公司 年月日

一、工程概况 本工程为XX工程综合楼,位于清镇市XX。本工程为框架结构,综合楼建筑面积约为:14330.72㎡;地下室1层,地上11层,建筑总高度为:47.05m。设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,抗震等级二级;耐火等级为一级。 该工程基础为独立柱基础和孔桩,基础持力层为中风化白云岩,地基承载力特征值fak=2800KPa。孔桩的桩身为C30;独立柱基础砼强度为C30;独立柱基垫层砼强度为C15;底板砼强度为C35P6;负一层墙柱砼强度为C40P6;梁板砼强度为C35P6;楼梯砼强度为C30。 层高:负一层层高4.5m。 本工程参建单位如下: 建设单位:XX 设计单位:XX 地勘单位:XX 监理单位:XX 施工单位:XX 质量监督单位:清镇市建筑工程质量监督站 二、工程质量评定依据 1、施工图纸; 2、建筑地基基础设计规范(GB50007-2011); 3、钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2012); 4、混凝土结构施工质量验收规范(GB50204-2015); 5、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013); 6、混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(国标16G101-1、国标16G101-3)。

三、工程施工工作 项目部根据有关资料及现场实际情况编制了切实可行的施工组织设计及专项施工方案,指导现场施工工作。施工过程中我项目部严格按照有关施工规范、设计施工图进行施工,做到事前预控、事中巡查、事后对已成型各施工工序进行全面的检查,发现问题及时解决,顺利完成了基础工程。 四、检查程序 1、土石方开挖工程 1.1基础开挖:开挖前定位放线,保护好轴线引桩。根据设计、地勘资料,石方类别为中风化白云岩,基坑采用机械开挖,基底30cm采用人工清底。经计算多余的土石方用人工装车外运。在施工完后,进行复线检查,作好施工记录和检查报告。根据地勘、监理、建设、设计单位检查认可并形成施工验槽记录及检验报告。 2、土方回填工程 2.1回填前清除基底的垃圾等杂物。用设计要求的土回填、夯实,每隔30㎝厚用机械夯实好后再进行下一次回填。回填到地梁基础标高并检查夯实的程度,达到设计要求。 3、模板安装 模板施工前在基槽垫层上进行定位放线,并弹出一根控制线。在支模时,随时检查槽板的竖向、横向位置。保证槽板安装到位。在安装中,未损坏、损伤钢筋及移动钢筋。并对模板支撑进行加固,以防浇筑混凝土时模板移位和爆模。在浇筑混凝土前,已将模板内的杂物清理干净。 4、钢筋加工与安装工程 4.1钢筋原材有出厂合格证、原厂检验报告及力学性能。按现行国家标准规定,钢筋原材进入现场,同一牌号、同一规格、同一批号以30T为一批,不足

地基验槽-报验申请表

地基验槽-报验申请表

工程名称:110KV宜里变电站新建工程编号: 致:呼伦贝尔晨鑫电力监理有限责任公司宜里项目监理处 我单位已完成了电缆沟地基验槽工程的施工任务,并按有关标准、规范要求进行了自检,现报上该工程的报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、地基验槽记录 施工单位(章) 项目经理 日期 审查意见: 项目监理机构(章) 总/专业监理工程师 日期

工程名称:110KV宜里变电站新建工程编号: 致:呼伦贝尔晨鑫电力监理有限责任公司宜里项目监理处 我单位已完成了主建筑地基验槽工程的施工任务,并按有关标准、规范要求进行了自检,现报上该工程的报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、地基验槽记录 施工单位(章) 项目经理 日期 审查意见: 项目监理机构(章) 总/专业监理工程师 日期

工程名称:110KV宜里变电站新建工程编号: 致:呼伦贝尔晨鑫电力监理有限责任公司宜里项目监理处 我单位已完成了主变压器基础验槽工程的施工任务,并按有关标准、规范要求进行了自检,现报上该工程的报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、地基验槽记录 施工单位(章) 项目经理 日期 审查意见: 项目监理机构(章) 总/专业监理工程师 日期

工程名称:110KV宜里变电站新建工程编号: 致:呼伦贝尔晨鑫电力监理有限责任公司宜里项目监理处 我单位已完成了110KV屋外配电装置地基验槽工程的施工任务,并按有关标准、规范要求进行了自检,现报上该工程的报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、地基验槽记录 施工单位(章) 项目经理 日期 审查意见: 项目监理机构(章) 总/专业监理工程师 日期

地基验槽自评报告

蔚蓝君城14#楼 地基验槽自评报告 编制人: 审核: 审批: 施工单位:江苏省苏中建设集团股份有限公司编制日期:年月日

目录 一、前言 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工质量评估依据 (4) 四、施工组织情况 (4) (一)施工组织设计及相关方案 (4) (二)质量管理体系 (4) 五、施工原材料、半成品材料质量控制 (5) 六、主要施工过程控制情况 (5) 七、工程技术资料整编情况 (5) 八、安全文明施工 (6) 九、观感质量评价 (6) 十、单位工程质量评定 (6) 十一、单位工程质量自评结论 (6)

蔚蓝君城14#楼 地基验槽自评报告 各位领导、各位专家: 你们好!首先我谨代表蔚蓝君城14#楼工程所有建设者对各位领导的莅临表示热烈的欢迎,同时感谢各方单位在本工程建设期间的大力支持和帮助,现就本工程地基验槽施工情况向各位领导、专家进行汇报。 一、前言 1、本报告为蔚蓝君城14#楼地基验槽的自评报告; 2、本工程已有我单位江苏省苏中建设集团股份有限公司进行自检,同时经中国轻工业西安设计工程有限责任公司监理公司在整个施工过程中进行质量跟踪监督、复查、检验,我单位在各分项工程报验后,严格按国家规范要求,认真检查,以此作为本报告的依据。 3、本报告本着客观、真实的原则,以相关资料和实体质量为依据,做出科学评价,提供给验收小组作为评定参考。 二、工程概况 (一)工程名称:蔚蓝君城14#楼 (二)工程地址:大兴新区梨园路/劳动北路交界处 (三)参建单位: 建设单位:西安立诚置业有限公司 设计单位:宁波市明州建筑设计院有限公司 勘察单位:陕西西域岩土工程有限公司 施工单位:江苏省苏中建设集团股份有限公司 监理单位:中国轻工业西安设计工程有限责任公司监理公司 桩基施工单位:陕西省建筑基础工程公司 材料试验单位:陕西中盛建设科技服务有限公司 监督机构:西安大兴新区建设工程质量安全监督站 (四)工程项目概况

地基与基础工程质量验收自评报告(施工方)范文

地基与基础工程质量验收自评报告 一、前言 1、本报告为府谷县神龙山的地基与基础分部工程的施工质量自评。 2、本工程已由我单位湖北江都建筑工程总承包有限公司进行自检,报验由武汉方正建设监理有限公司在整个施工过程中跟踪复查、检验,对进场建筑植物材料见证取样,审查并收集相关资料,在本公部工程报验后,按国家规范要求,作了检查,以此作为本报告的依据。 3、本报告本着客观、公正、真实的原则,以相关资料和实体质量为依据,做出科学评价,提供给验收小组评定时参考。 二、工程概况 ①:工程名称:武汉产品质量监督检验所检测大楼 ②:建设单位:武汉产品质量监督检验所 ③:代建单位:湖北诚信建设项目管理有限公司 ④:施工单位:湖北江都建筑工程总承包有限公司 ⑤:监理单位:武汉方正建设监理有限责任公司 ⑥:设计单位:武汉建筑设计院 ⑦:勘察单位:武汉百斯特勘察设计有限公司 本工程为框剪结构六层局部地下室一层,建筑面积为13175.56平方米。基础采用柱下基础、基础梁、JKL,地下室基础梁、地下室外墙为C30,P6防水砼,基础KZ为C35,砌体±0.000以下采用MU10蒸压粉煤灰砖,M10水泥砂浆,钢筋采用φHPB235,Φhpb335,HPB400,钢筋的连接≥φ18的钢筋采用直螺纹套筒机械连接。施工于2006年9月1日开工,2006年10月31日完工历时61天。 三、质量自评依据 1、由武汉建筑设计院设计的施工图及设计变更通知单、修改通知单、有关单位互联网具经设计单位签认的技术核定单。 2、均按建筑工程施工质量验收统一标准。 3、符合国家行业技术标准。 4、符合工程建设强制性标准。 5、均按有关施工承包合同及合同附件、建高监理委托合同。 6、施工单位材料送检的检测试验报告。 四、质量过程控制: 1、质量管理体系; 我单位在此工程中采用三级质量管理体系,施工管理人员和特殊工种工人都做到持证上岗。 2、施工组织设计; 针对本工程特点,我方编制了具有针对性的施工方案,得到了甲方及监理单位的认可,并在实施中遵循其要点施工,制定了《施工质量通病防治措施》满足了保证工程质量的需要,对局部不妥或缺陷处,通过自查、原因分析进行整改处理,且合格后进行下道工序施工。 3、进场材料的检查: 对进场材料的合格证由监理进行检查核实,并确认其质量及代表批量,需要复检的材料由监理人员在现场进行见证取样,并送法定检测单位,复检合格后方可使用。 4、隐蔽工程的验收: 所有隐蔽项目均经甲方和监理单位检查验收,方可进行下道工序,待别是钢筋虎程,施工管理人员对其逐步检查,直到符合设计及施工规范后,并经现场监理复查后,方允计浇灌砼。

地基与基础工程验槽自评报告

一、工程概况 (1)杨陵秦丰社区(R-04地块)七标段(5#楼)工程BT施工由中国建筑上海设计研究院有限公司进行设计。建设地点位于位于陕西省杨凌示范区R-04地块,本标段总建筑面积约为25893.96m2。 5#楼为一栋地下1层、地上18层钢筋混凝土剪力墙结构的高层住宅,总建筑面积约25893.96 m2,建筑高度52.5m。设计标高:相对标高±0.000等于绝对标高值(黄海系)442.43米。 本工程主要设计指标: 建设单位:杨陵区建设投资开发有限公司 建筑类别:高层建筑 结构安全等级:二级 建筑抗震设防类别:丙类 抗震设防烈度:8度 设计使用年限:50年 建筑防火分类:一类 (2)责任主体单位名称: 建设单位:杨陵区建设投资开发有限公司 勘察单位:西安市鸿儒岩土科技开发有限公司 设计单位:中国建筑上海设计研究院有限公司 监理单位:陕西中兴国防工业工程咨询有限公司 施工单位:陕西方元建设工程有限公司 (3)质量控制自检依据 1)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GBJ50202-2002 (4)工程勘察设计文件

地质勘察资料、施工图纸、设计说明和设计指定的标准图集。 (5)我项目部严格把关,有自检、互检制度和专职质量监督员负责各项检查工作,有较完善的质量管理体系。 二、项目管理机构及人员组成情况 根据本工程的结构特点,公司组建了一支高效、精干的项目管理团体,在项目管理人员中,各专业工长各尽其职,认真执行图纸内容,确保每道工序符合施工规范要求。 三、工程报建情况及工程施工合同约定的工程内容 工程施工合同约定的工程内容为施工图纸内所有的工程内容,目前,已完成基槽开挖分项工程。 四、分部分项划分及检验批的划分 1)分部、子分部及分项工程划分: 2)分部分项工程质量情况 3)分项施工情况 本工程于2016年11月12日开挖至12月20日完工,历时40天。该工程采用机械大开挖进行施工,依据杨凌天穹测绘有限公司提供,测量控制点高程,在开挖过程中,技术员用水准仪进行抄平,跟踪开挖,防止超挖或浅挖,从而确保了基础开挖的顺利进展。 1、土方分项工程: 测量放线:本工程采用几何尺寸法放线,用DT402L型经纬仪进行轴

地基验槽自评报告.doc

西安天一生物技术有限公司医药中间体生产基地建设项目一期工程办公楼、宿舍楼、锅炉房基坑验槽自评报告 编制:马振宙 审核:杨丰元 陕西秦兴建筑工程有限公司 2013年11月15日 尊敬的各位领导、各位同事: 由我司承建的西安天一生物医药中间体生产基地工程自开工以来,得到了今天到场的各位领导的大力支持、关心,工程进展顺利,在此表示衷心感谢,下面我对本次申请验收的内容向各位领导作详细汇报。 一、工程概况 本工程由西安天一生物技术有限公司投资建设;陕西华信项目管理有限公司担任工程监理;信息产业第十一设计研究院科技工程股份有限公司设计;陕西秦兴建筑工程有限公司承担施工总承包建设。其中办公楼、宿舍楼建筑结构均为框架结构,结构耐火等级为二级,抗震设防分类为标准设防类(丙类),抗震设防烈度为7度,抗震等级均为三级,建筑结构设计合理使用年 限50年。地基基础设计等级为丙级。基础形式为独立基础及条形基础。顶 标高为-1.200m。地梁顶标高-0.500m。办公楼±0.000相当于绝对标高为435.650m。设计地基为灰土机挤密桩,办公楼建筑高度12.45m,共3层,建

筑面积2433.93。宿舍楼建筑高度15.6m,结构总高度17m,共4层,建筑面积2948.07。锅炉房±0.000相当于绝对标高为435.300m, 二、本次申请验收部位 本次验槽部位为办公楼、宿舍楼、锅炉房基槽,办公、宿舍楼基槽 面积约为2770.98㎡,锅炉房基槽面积约为784㎡。验收的项目:基坑开 挖的尺寸,基底土质及标高。 三、验收部位的施工情况 根据建设单位要求,土方开挖自2013年10月9日开始施工,至2013年11月10日本次验槽范围内的基槽开挖完毕。现场机械开挖至设计标高以上30cm,然后采用人工清土达到设计标高。土方开挖坡度为1:0.4。 四、资料方面 所有施工过程质量控制资料、施工过程记录资料及质量保证资料基本齐全完整,签章有效。 五、基槽开挖质量控制 1、坐标引测 现场根据设计给定的原始坐标进行引测,确定地基的轴线位置,经复核轴线位置正确。 2、高程引测 现场所使用的标高点:办公楼使用435.65 ,锅炉房使用为434.300,此高程点是根据设计给定的原始高程点引测至施工现场。土方开挖的标高是跟据±0.00进行引测,办公楼、宿舍楼、锅炉房基槽基底标高为-2.1m。 3、地基表观检测

地基基础验槽例表

地基验槽检查记录 鲁JJ-044 山东省建设工程质量监督总站监制

一、基坑验槽注意事项: ①根据图纸检查基槽的开挖尺寸、槽底深度、坡率系数;检查是否与设计图纸相符,开挖深度是否符合设计要求; ②仔细观察槽壁、槽底土质类型、均匀程度和有关异常土质是否存在,核对基坑土质及地下水情况是否与勘察报告相符; ③检查基槽边坡边缘与附近建筑物的距离,基坑开挖对建筑物稳定是否有影响; ④对于普通土,应按照设计要求检查核实分析钎探资料,对存在的异常点位进行复核检查。 二、附图(表) 附图1:开挖后的平面尺寸示意图及其基壁剖面图; 附图2:基底软弱土处理部位阴影图及其编号; 附图3:普通土钎探点平面布置图和编号; 附表1:普通土钎探记录表以及钎探器具型号;。 三、与之联系的相关记录表格 表1:工程定位测量记录,鲁JJ-018; 表2:基槽验收记录,鲁JJ-019; 表3:预检记录,鲁JJ-040; 表4:工序交接检查记录,鲁JJ-042; 表5:土方开挖工程检验批质量验收记录,鲁JJ-082; 记录:工程施工日志,鲁JJ-039;

地基处理记录 山东省建设工程质量监督总站监制

一、地基处理注意事项: 1、地基处理方式必须有设计文件,要么单独出具,要么在蓝图中标注说明; 2、施工单位应为独立法人名称,不应是分公司; 3、检查日期必须填写; 4、签字栏必须手签,且不得遗漏,相关签字人员应具备资格; 5、各项表格、记录必须齐全。 二、附图(表): 1、对应基底软弱土处理部位的阴影图,重新做特殊标识和编号,用于区分不大于300mm 和大于300mm的部位; 2、处理部位的剖面图大样,可以系统性描述,如台阶宽度与高度,坡率系数,超挖后基底的实际具体尺寸可以采用字母表示; 3、处理部位的具体尺寸(超挖部位的上口与下口)统计汇总表。 三、与之联系的相关记录表格 1、工程施工日志,鲁JJ-039; 2、预拌混凝土交货检验记录,鲁JJ-060; 3、混凝土工程施工记录,鲁JJ-042; 4、预检记录,鲁JJ-040; 5、超挖部分的土方工程隐蔽工程验收记录,鲁JJ-037; 6、工序交接检查记录,鲁JJ-042; 7、超挖部分的混凝土工程隐蔽工程验收记录,鲁JJ-037; 8、混凝土原材料检验批质量验收记录,鲁JJ-132; 9、混凝土施工检验批质量验收记录,鲁JJ-133; 10、现浇结构外观尺寸及偏差检验批质量验收记录,鲁JJ-137; 11、混凝土结构子分部工程结构实体检验记录,鲁JJ-139; 12、如为其他地基处理方式,如灰土地基、砂和砂石地基等,应补充相应的记录表格。

基础分部工程质量验收自评报告

花果园五里冲棚户区、危旧房,城中村改造项目V区1-4栋、7-18栋(16栋) 自 评 报

告 中国建筑第四工程局有限公司 花果园五里冲棚户区、危旧房,城中村改造项目V区1-4栋、7-18栋(16栋) 地基与基础分部工程 质量验收自评报告 一、工程基本概况 建设单位:贵阳宏益房地产开发有限公司 设计单位:中铁二局股份有限公司 勘察单位:四川蜀通岩土工程公司 监理单位:四川铁科建设监理有限公司 施工单位:中国建筑第四工程局有限公司 本工程位于贵阳市花果园五里冲延安南路旁,建筑面积约63916.01平方米,建筑层数:地下4层,地上42层;建筑结构形式为框支剪力墙结构,建筑高度为136.25米。基础类型为人工挖孔桩和机械冲孔,有45个人工挖孔与23 个机械成孔,基础工程所使用的砼强度等级为:孔桩基身为C30砼浇筑。本工程开工时间是二0一三年六月二十一日,于二0一四年三月三十一日地基与基础分部工程完工。 二、施工控制依据 1、《建设工程监理规范》(GB505319-2000); 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002<2011版>); 6、国家现行的有关法律、法规及相关验收规范;

7、当地建设行政主管部门有关文件要求; 8、工程设计文件、图纸; 9、工程施工合同; 10、地质勘查报告和补勘资料; 11、设计变更; 三、材料控制情况 1、本工程商品混凝土采用“贵州中建双元建材有限公司及贵州城上城混凝土有限公司彭家湾分公司”混凝土,配合比及设计报告、出厂合格证明文件齐全,经监理单位和建设单位见证取样送检,试验合格。 基础孔桩护壁及砖胎膜分部工程采用“贵州大道水泥有限公司”PO32.5水泥、“龙里红狮水泥有限公司”PC32.5水泥。 2、按设计图纸要求,该基础工程分别用了(一级钢)A8、A10, (三级钢)C8、C10、C12、C14、C16、C18、C22、C25、C28、C32、C36、C40,(四级钢)D8、D10、D12、D14、D16、D18、D20、D22、D25、D28、D32、D36、D40,共27种钢材,钢材的出厂合格证明文件齐全,每次进场的钢材均严格按规范规定及见证取样程序进行取样送检,试验合格。钢材出厂厂家主要为首钢水城钢铁集团有限公司、四川德胜集团钢铁有限公司、云南曲靖呈钢钢铁集团有限公司等。 四、地基与基础分部工程施工情况 1、在工程施工前,按程序进行图纸会审,我单位组织了项目经理、安全、质量和技术部门负责等人员熟悉现场,结合本工程实际情况,认真编制施工组织设计和基础工程施工方案并严格按照施工组织设计以及方案要求进行人力、物力配备和机械设备配置。基础定位放线严格按总平面图基准座标定位、测量放线,严格控制轴线位移,并会同监理单位、建设单位及相关部门现场验收,确定准确无误后才进行基础开挖。 2、孔桩及条基的土石方开挖过程中,严格按照施工组织设计和施工方案进行施工。为了保证施工安全和成孔质量,护壁均严格按照设计要求厚度进行施工并由施工员和质检员随时检查孔径和垂直度等,项目部安排专人观察和指导作业,采用可靠措施确保了施工安全。挖至持力层时,由我方施工员、质

地基验槽自评报告

地基验槽自评报告

西安天一生物技术有限公司医药中间体生产基地建设项目一期工 程 办公楼、宿舍楼、锅炉房基坑验槽自评报告 编制:马振宙 审核:杨丰元 陕西秦兴建筑工程有限公司 11月15日 尊敬的各位领导、各位同事:

由我司承建的西安天一生物医药中间体生产基地工程自开工以来,得到了今天到场的各位领导的大力支持、关心,工程进展顺利,在此表示衷心感谢,下面我对本次申请验收的内容向各位领导作详细汇报。 一、工程概况 本工程由西安天一生物技术有限公司投资建设;陕西华信项目管理有限公司担任工程监理;信息产业第十一设计研究院科技工程股份有限公司设计;陕西秦兴建筑工程有限公司承担施工总承包建设。其中办公楼、宿舍楼建筑结构均为框架结构,结构耐火等级为二级,抗震设防分类为标准设防类(丙类),抗震设防烈度为7度,抗震等级均为三级,建筑结构设计合理使用年限50年。地基基础设计等级为丙级。基础形式为独立基础及条形基础。顶标高为-1.200m。地梁顶标高-0.500m。办公楼±0.000相当于绝对标高为435.650m。设计地基为灰土机挤密桩,办公楼建筑高度12.45m,共3层,建筑面积2433.93。宿舍楼建筑高度15.6m,结构总高度17m,共4层,建筑面积2948.07。锅炉房±0.000相当于绝对标高为435.300m, 二、本次申请验收部位 本次验槽部位为办公楼、宿舍楼、锅炉房基槽,办公、宿舍楼基槽面积约为2770.98㎡,锅炉房基槽面积约为784㎡。验收的项目:基坑开挖的尺寸,基底土质及标高。

三、验收部位的施工情况 根据建设单位要求,土方开挖自10月9日开始施工,至11月10日本次验槽范围内的基槽开挖完毕。现场机械开挖至设计标高以上30cm,然后采用人工清土达到设计标高。土方开挖坡度为1:0.4。 四、资料方面 所有施工过程质量控制资料、施工过程记录资料及质量保证资料基本齐全完整,签章有效。 五、基槽开挖质量控制 1、坐标引测 现场根据设计给定的原始坐标进行引测,确定地基的轴线位置,经复核轴线位置正确。 2、高程引测 现场所使用的标高点:办公楼使用435.65 ,锅炉房使用为434.300,此高程点是根据设计给定的原始高程点引测至施工现场。土方开挖的标高是跟据±0.00进行引测,办公楼、宿舍楼、锅炉房基槽基底标高为-2.1m。 3、地基表观检测 基槽平整度经复核基槽平整度达到要求,无明显坡向。 基槽底地基土无明显扰动。 基槽内无地下水上冒和积水现象。

基础验收自评报告

凤县妇幼保健院业务用房 建设项目 基础分部工程质量评估报告 宝鸡建安集团股份有限公司 年月日

凤县妇幼保健院业务用房建设项目 基础工程质量评估报告 一、五方责任主体单位 建设单位:凤县鑫宇建设开发有限责任公司 监理单位:陕西中安工程管理咨询有限公司 设计单位:西安长安大学工程设计研究院有限公司 勘察单位:宝鸡市民用建筑勘察设计院 施工单位:宝鸡建安集团股份有限公司 (一)工程概况 本工程位于陕西省宝鸡市凤县丰禾山,建筑高度:20.25m,建筑层数:地上四层,结构形式:框架结构,基础为条形基础,总建筑面积:7243.4㎡,建筑类型:公共建筑(医疗),结构设计使用年限:50年,结构安全等级:一级,抗震等级:二级,设防烈度:7度。屋面防水等级:一级。 基础垫层砼等级:C15,基础其余部位砼均为C45,基础砌体采用M7.5水泥砂浆、MU10混凝土普通砖。 二、评估依据 1、工程施工合同。 2、工程设计施工图及有关技术文件。

3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2013) 5、《混凝土结构工程质量验收规范》(GB50204-2015) 6、《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2015) 4、我国现行工程建设强制性条文要求及有关的建筑工程法律法规。 三、质量检查评定 根据图纸设计及施工质量系列验收规范,以及《建筑工程施工质量验收统一标准》,项目部对该工程施工的全过程进行质量控制。在 施工方自检合格的基础上,由项目部组织现场监理人员进行检查验收。 1、土方工程:土方开挖1批,回填4批 基槽底经现场检查,土质均匀,无垃圾杂填土,基槽深度,深度均符合图纸设计要求,轴线尺寸正确,回填土无垃圾腐殖土,并能做到分层夯实,回填土经现场取样检测,压实度符合图纸设计要求。 2、钢筋分项:钢筋加工4批,钢筋安装4批 钢筋均有质量保证书和复试报告,钢筋的品种、质量、性能均符合图纸设计要求和有关标准规定,钢筋安装绑扎经现场观察及尺量检查,其规格、外观数量、尺寸、间距、锚固长度、搭接长度均符合设计要求与施工规范规定。 3、混凝土分项:5批 混凝土采用宝鸡市三联商品混凝土。砼泵送,浇筑及间歇时间、操作、试块留置均符合施工规范及有关标准规定。拆模后检查未发现

地基验槽记录表.(范文)

5.方茴说:“那时候我们不说爱,爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。我们只说喜欢,就算喜欢也是偷偷摸摸的。” 6.方茴说:“我觉得之所以说相见不如怀念,是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛,而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。” 7.在村头有一截巨大的雷击木,直径十几米,此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光,变得普普通通了。 8.这些孩子都很活泼与好动,即便吃饭时也都不太老实,不少人抱着陶碗从自家出来,凑到了一起。 9.石村周围草木丰茂,猛兽众多,可守着大山,村人的食物相对来说却算不上丰盛,只是一些粗麦饼、野果以及孩子们碗中少量的肉食。 地基验槽(复验)记录 质控(建)表4.1.5.1 共页第页

5.方茴说:“那时候我们不说爱,爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。我们只说喜欢,就算喜欢也是偷偷摸摸的。” 6.方茴说:“我觉得之所以说相见不如怀念,是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛,而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。” 7.在村头有一截巨大的雷击木,直径十几米,此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光,变得普普通通了。 8.这些孩子都很活泼与好动,即便吃饭时也都不太老实,不少人抱着陶碗从自家出来,凑到了一起。 9.石村周围草木丰茂,猛兽众多,可守着大山,村人的食物相对来说却算不上丰盛,只是一些粗麦饼、野果以及孩子们碗中少量的肉食。 地基验槽(复验)记录

5.方茴说:“那时候我们不说爱,爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。我们只说喜欢,就算喜欢也是偷偷摸摸的。” 6.方茴说:“我觉得之所以说相见不如怀念,是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛,而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。” 7.在村头有一截巨大的雷击木,直径十几米,此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光,变得普普通通了。 8.这些孩子都很活泼与好动,即便吃饭时也都不太老实,不少人抱着陶碗从自家出来,凑到了一起。 9.石村周围草木丰茂,猛兽众多,可守着大山,村人的食物相对来说却算不上丰盛,只是一些粗麦饼、野果以及孩子们碗中少量的肉食。 地基验槽(复验)记录 共页第页 质控(建)表4.1.5.1

相关文档