文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 安全培训—高压电工题库(附答案)

安全培训—高压电工题库(附答案)

安全培训—高压电工题库(附答案)
安全培训—高压电工题库(附答案)

安全培训—高压电工题库(附答案)

安全培训—高压电工题库

一、单选题:

1. 电工作业人员的复审时间为[]年。第4页A、2B、3 C、4

2. 电流大小和方向随时间改变的电是[]。第7页A、直流电B、交流电

3. 实践证明,各种金属材料温度升高时,电阻将[]。第9页A、不变B、减小C、增大

4. 串联电路,电阻越大,其分电压[]。第12页A、越大B、越小C、不变

5. 电池并联连接后,总内电阻降低,而回路电源的容量[]。第14页A、不变B、变小C、增大

6. 通电直导线磁场方向的判断方法用[]握住导线。第16页A、右手B、左手

7. 通电导线在磁场中受力的方向,可以应用[]定则来确定。第17页A、右手B、左手

8. 电流与磁场的方向垂直时的作用力是[]。第17页A、最大B、最小C、零

9. 根据楞次定律,自感电动势的方向具有[]电流磁场变化的趋势。第18页A、促进B、阻碍C、不影响

10. 采用[]电力电容器可以提高功率因数。第34页A、并联B、串联C、并联或串联

11. 测量绝缘电阻时额定电压500V以上者选用[ ]兆欧表。第72页A、500V或1000 V B、1 000V C、1000~2500V

12. 测量绝缘电阻前检查兆欧表,短路轻摇,指针应迅速指向[ ]位。第73页A、“∞”B、“0”C、中间位置

13.我国一般采用的安全电压为[ ]。第83页A、30V和15V B、36V和12V C、50V和25V

14. 手动工具的接地线,[ ]应进行检查。第106页A、每次使用前B、每年C、每月

15. 在建筑物或高大树木屏蔽的街道躲避雷暴时,应离开墙壁和树干[ ]m以上。第111页A、5 B、8 C、10

16. 测量绝缘电阻时,转动摇表摇把,转速逐渐增加,至每分钟[ ]转一分钟后读数;若指针指向零位,则说明绝缘已经损坏,应停止测量。第73页A、100 B、120 C、140

17. 验电器可区分火线和地线,正常情况下接触时氖泡发光的线是[ ]。第137页A、地线B、火线

18.电器带电着火时下列不能用的灭火方法是[]。第130页A、用四氯化碳或1211灭火器进行灭火B、用沙土灭火C、用水灭火

19. 摆脱电流是指人触电后能自主摆脱触电电源(带电体)的最大电流。一般情况下,按0.5%的危险度概率考虑,50~60Hz交流电时成年男性的最小摆脱电流是9mA,女性的最小摆脱电流是[]。第56页A、6 mA B、5 mA C、9 mA

20. 雷电放电具有[]的特点。第108页A、电流大、电压高B、电流小、电压高C、电流大、电压低

21. 作用于人体的电压,也会影响人体电阻,随着电压的升高,人体电阻[]。第82页A、下降B、增大C、不变

22.安全带的检验周期是[]。第143页A.3个月 B.六个月 C.一年

23. 易受雷击的建筑物和构筑物、有爆炸或火灾危险的露天设备如油罐、贮气罐、高压架空电力线路、发电厂和变电站等也应采取防[]措施。第109页A、直击雷B、雷电感应C、雷电侵入

24. 独立避雷针接地电阻一般不超过[]Ω。第109页A、5 B、10 C、20

25. 利用照明灯塔做独立避雷针的支柱时,为了防止将雷电冲击电压引进室内,照明电源线必须采用铅皮电缆或穿入铁管,并将铅皮电缆或铁管直接埋入地中[]m以上(水平距离),埋深为0.5~0.8m,后才能引进室内。第109页A、5 B、10 C、15

26. 避雷针及其引下线与其他导体在空气中的最小距离一般不宜小于[]m。第110页A、3 B、5 C、10

27. 为防止雷电波入侵重要用户,最好采用[]供电。第110页A、全铜线B、全电缆C、铝导线

28. 雷暴时,在户内应注意雷电侵入波的危险,应离开明线、动力线、电话线、广播线、收音机和电视机电源线和天线以及与其相连的各种设备[]m以上,以防这些线路或导体对人体的二次放电。第111页A、2.5 B、2.0 C、1.5

29. 雷暴时,应注意关闭门窗,防止[]进入室内造成危害。第111页A、直接雷B、球型雷C、雷电波

30. 接地是消除导电体上静电的最简单的办法,一般只要接地电阻不大于l000Ω,静电的积聚就不会产生。但在有爆炸性气体的场所,接地电阻应不大于[]Ω。第114页A、100 B、500 C、1000

31. 人体触电的最危险途径为[]。第60页A、手到脚(建议改为左手到前胸)B、手到手C、脚到脚

32. 电伤是由电流的[]、化学效应或机械效应对人体构成的伤害。第55页A、磁效应B、热效应C、场效应

33. 电击是电流通过人体[],破坏人的心脏、肺部以及神经系统。第55页A、内部B、外部C、皮肤

34. 防雷装置包括[]引下线、接地装置三部分。第111页A、接零线B、避雷器C、接闪器

35. 我国采用的交流电频率为[]。第21页A、30Hz B、50 Hz C、60 Hz

36. 避免高压静电场对人体的伤害的措施是[]。第133页A、增加人体高度范围内的电场强度B、降低人体高度范围内的电场强度

37. 为了防止电磁场的危害,应采取接地和[]防护措施。第133页A、屏蔽B、绝缘C、隔离

38. 静电电压最高可达[],可现场放电,产生静电火花引起火灾。第113页A、50V B、数万V C、220V

39. 如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行[ ]和胸外心脏挤压。第61页A、按摩B、点穴C、人工呼吸

40. 触电事故中,绝大部分是[ ]导致人身伤亡的。第55页A、人体接受电流遭到电击B、烧伤C、电休克

41、任何电气设备在未验明无电之前,一律按[ ]处理。A、无电B、也许有电C、有电

42. 拉线开关距地面的安装高度为[ ]m。A、0.5-1 B、1-2 C、2-3

43. 万用表在测量前应选好档位和量程,选量程时应[]。A、从小到大B、从大到小C、从中间到大

44. 避雷器是一种专门的防雷设备,它[]在被保护设备或设施上。A、串联B、并联C、混联

45. 金属梯子不适于[]工作场所。A、有触电机会的工作场所B、坑穴或密闭场所C、高空作业

46. 家用电器的[ ]与工作零线不能接与同一接线柱上。A、外壳接地B、保险丝C、保护线

二、多选题:

1. 从业电工享有安全生产的[],有权拒绝违章指挥和强令冒险作业,有权制止违章行为。第3页A、知情权B、建议权C、保密权

2. 整流器一般是由[]三部分组成。第42页A、整流变压器B、三极管C、滤波器D、整流电路

3. 晶体三极管由以下三个电极组成[]。第45页A、发射极B、阳极C、集电极D、基极

4. [ ]等材料当温度升高电阻减小。第9页A、金属B、石墨C、碳D、电解液

5. 电气工作人员必须满足[ ]基本条件方可取证上岗。第2页A.年满18周岁B.初中以上C.体检合格D.经过相应培训并考试合格

6. 在使用低压验电器时,[]。第137页

A、低压验电器适用在相对地电压为250V及以下

B、使用前应在确认有电的设备上进行校验,确认验电器良好后方可进行验电。在强光下验电时应采取遮挡措施,以防误判断

C、验电器可区分火线和地线,接触时氖泡发光的线是火线(相线),氖泡不亮的线为地线(中性线或零线)

D、验电器不可区分电路电流是交流电或是直流电

7. 雷电大体可以分为[]等几种。第108页A、直击雷B、雷电感应C、球形雷D、雷电侵入波

8. 雷电的主要破坏作用有[]。第108页A、电效应B、热效应C、机械效应D、静电效应

9. 防直接雷的主要措施有装设[]。第109页A、避雷针B、避雷线C、避雷网D、避雷带E、远离雷区

10. 静电的危害有[]。第113页A、爆炸和火灾B、电击C、妨碍生产D、电伤

11. 为了防止静电感应产生的高压,应将建筑物内的[]等接地。第110页A、工作零线B、金属设备C、保护零线D、金属

管道E、结构钢筋

12. 为了消除静电的危害,采取的静电中和法主要有[]。第114页A、增湿中和法B、感应中和法C、高压中和法

D、放射线中和法

E、离子流中和法

13. 完整的一套防雷装置由[]三部分组成。第111页A、接闪器B、接零装置C、引下线D、接地装置E、熔断器

14. 带电灭火应选用的灭火机有[]。第130页A、二氧化碳、干粉灭火机B、四氯化碳C、泡沫灭火器D、二氟二溴甲烷

15. 电磁场防护措施有[]以及电磁辐射的人员防护措施。第133页A、屏蔽、吸收B、增湿C、高频接地D、抑制辐射

16. 触电伤害的程度与通过人体的[]以及人体状况和电压高低等多种因素有关。第56页

A、电流大小

B、持续时间

C、电流途径

D、电流的频率和种类

17. 下列材料中,当温度升高时,电阻减小的是[]。第9页A、石墨B、碳C、电解液D、铜

18. 绝缘损坏的主要表现是[]。第72页A、击穿B、损伤C、老化

19.电气设备的使用状态分[]等几种。第239页

A、运行状态—设备接入电气回路带有电压

B、热备用状态—设备仅已断开电源,而刀闸仍合上

C、冷备用状态—开关及其刀闸均已断开

D、检修状态—设备已停电,退出运行,并安装了接地线和挂标示牌

20. 伤害程度与电流种类有密切的关系,[]比工频电流伤害程度轻。第60页

A、直流电流

B、高频电流

C、冲击电流

D、静电电荷

21. 防雷装置由[]和接地装置组成。第111页A、接闪器B、引下线C、接零线

22. 发生电气火灾时,切断电源应注意[]以及剪断电线的位置应选择在电源方向的支持物附近。第130页

A、要使用绝缘工具

B、不能带负载拉闸

C、防止切断电源后影响灭火工作

D、打119火警电话

23. [ ]灭火器可以扑灭电气火灾。第130页A、二氧化碳灭火器B、干粉灭火器C、泡沫灭火器

24. 触电的伤害程度与[]以及人体的状况等因素有关。第56页

A、电流大小

B、通电的持续时间

C、电流通过人体的途径

D、室内和室外

E、电流的种类

25. 电伤是指由[]对人体造成的伤害。第55页A、电流的热效应B、化学效应或机械效应C、电流的磁效应

26.当触电者呼吸、心跳都停止而现场只有一人急救操作时,采用交替进行的抢救方法是[]。第70页

A、先吹二次气

B、先吹五次气

C、再挤压15次

D、再挤压20次

27. 电气工作人员若存在[]等身体状况者,不宜直接从事电气工作。第2页A、高血压B、心脏病C、气喘D、癫痫E、色盲F、高度近视

28. 为防止电磁场的危害,应采取的防护措施有[]。第133页A、安装屏蔽装置B、降低电磁场强度C、增湿

29. 常用[]等人工呼吸法。第68页

A、口对口吹气法(或口对鼻吹气法)

B、仰卧压胸法

C、俯卧压背法

D、胸外心脏按摩法

30. 导线和电缆截面的选择应满足[]和机械强度的要求。第78页

A、发热条件

B、电压损耗

C、韧性大小

31. 电磁场影响伤害人体的因素有[ ] 。第132页

A、电磁场强度

B、照射时间、频率和波形

C、照射面积和部位

D、人体状况、环境

32. 在火灾危险场所中能引起火灾危险的可燃物质为[ ]。第119页

A、可燃液体、如柴油、润滑油、变压器油等

B、可燃粉尘、如铝粉、焦炭粉、煤粉、面粉、合成树脂粉等

C、固体状可燃物质、如煤、焦炭、木材等

D、可燃纤维

33. 防止静电危害的措施有[]和加抗静电添加剂及工艺控制法。第114页

A、静电接地

B、去湿

C、增湿

D、静电中和法

34. 电磁辐射危害人体的机理主要是[ ]等。第132页A、化学效应B、热效应C、物理效应D、非热效应E、累积效应

35. 绝缘破坏主要有[]和损伤三种方式。第72页A、击穿B、老化C、污染

三、是非题(正确打√,错误打×)

1.我国的安全生产方针是“安全第一、预防为主”。第1页

2. 并联电路中,支路电阻越大,分电流越大。第13页

3. 电池并联连接后,总内电阻增加,使得回路电源的容量增大。第14页

4. 通电直导线磁场方向的判断方法是用左手握住导线,大拇指指向电流的方向,则其余四指所指的方向就是磁场的方向。第16页

5. 通电导线在磁场中受力的方向,可以应用左手定则来确定。伸出左手使掌心迎着磁力线,即磁力线垂直穿过掌心,伸直的四指与导线中的电流方向一致,则与四指成直角的大拇指所指的方向就是导线受力的方向。第17页

6. 电流与磁场的方向垂直时的作用力最大,平行时的作用力为零。第17页

7. 在任意瞬间,电阻R消耗的功率(称为瞬时功率)等于这个时间电压μ与电流i的乘积。第24页

8. 对称三相正弦电动势的有效值之和等于零。第35页

9. 串联电路,电阻越大,其分电压也越小。第12页

10. 根据楞次定律,自感电动势的方向具有阻碍电流磁场变化的趋势。第18页

11. 同一导体在不同温度下,其电阻值是相同的。第9页

12.电工作业人员的操作资格证书有效期为6年。第4页

13. 作用于人体的电压不会引起人体电阻的变化。第82页

14. 安全电压插销座不应带有接零(地)插头或插孔,不得与其他电压的插销座插错。第84页

15. 作用于人体的电压,会影响人体电阻,随着电压的升高,人体电阻会下降,致使电流增大,对人体的伤害加剧。第82页

16. 在建筑物或高大树木屏蔽的街道躲避雷暴时,应离开墙壁和树干8m以上。第111页

17. 雷暴时,应注意关闭门窗,防止直击雷进入室内造成危害。第111页

18. 有时候,静电压虽然很高,但电量不大,所以危害不太大。第113页

19. 触电事故一旦发生,首先要对触电者抢救。第66页

第二部分(专业题):

高压:

一、单选题:

1. 停电操作时,高压应先拉[],后拉隔离开关。第129页A、隔离开关B、断路器C、磁力启动器

2. []有完善的灭弧装置,正常运行时可用以接通或断开负荷电流。第159页A、隔离开关B、断路器C、开关

3. 停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌[ ]。第232页

A、在此工作

B、止步,高压危险

C、禁止合闸,有人工作

4.拆除接地线时,应[]。第232页A、先拆导电端,后拆接地端B、先拆接地端,后拆接电端C、两者同时拆

5.停电操作时,低压应先操作[]。第129页A、断路器,后拉隔离开关B、磁力启动器,后拉闸刀开关C、隔离开关,后拉断路器6.发现电气火灾后,首先要切断电源,高压应[],低压应先操作磁力启动器,后操作闸刀开关。第129页

A、先操作闸刀开关,后操作磁力启动器

B、先操作磁力开关,后操作油断路器

C、先操作油断路器,后操作隔离开关

7.10KV接户线对地高度不应小于[]。第79页A.4m B.6m C.10m

8.带电灭火时人体与带电体之间必须保持必要的安全距离,用水枪灭火,110KV及以下线路安全距离为[]。第130页

A.2m

B.3m

C.5m

9.12KV绝缘手套在[]KV以上高压区作业时只能作为辅助安全用具,不得接触带电体。第138页A.10 B.6 C.1

10.[]KV绝缘靴适用于低压作业电工穿用。第138页A.0.4 B.1 C.3 D.5

11.35kV高压线路和设备的绝缘电阻应不低于[]。第73页A.300MΩ B.500MΩ C.1000~2500MΩ

二、多选题:

1. 在使用基本绝缘安全用具时,[]的说法是正确的。第136页

A、使用时应穿戴相应电压等级的绝缘手套、绝缘靴或站在绝缘垫(台)上进行

B、操作时应带绝缘手套,穿绝缘靴或站在绝缘垫(台)上

C、操作者的手握部位不得越过隔离环

D、绝缘棒应当靠墙摆放

2. 在线路上工作时,人体或携带工具等与临时带电线路的最小距离不小于下列数值、与10kV及以下线路相距[]m,与35kV及以下线路相距[]m。第82页A、1.0 B、2.5 C、

3.0

3. 使用绝缘夹钳时应穿戴防护用品有[]等。第137页A、绝缘手套B、绝缘靴C、护目镜

4. 在电气设备上作业的安全措施有[]等。第230页

A、停电

B、验电

C、接地

D、接零

E、悬挂标示牌和装设遮栏

5.[]等电气工作需填第二种工作票。第227页

A、高压电力电缆需停电的工作

B、转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的

C、非当值的值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳型电流表测量高压回路和电流

D、二次回路上,无需将高压设备停电的工作

6.在高压设备上工作必须严格遵守[]的规定。第225页

A、必须填用工作票或得到口头、电话命令

B、至少应有两人在一起工作,其中一人必须起到监护监督作用,以防万一

C、完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施的实施,以确保人身安全和设备安全

D、紧急抢修时可先抢修后补工作票

7.[]等电气工作应填第一种工作票。第225~226页

A、高压设备上工作需要全部停电或部分停电的工作

B、高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施的工作

C、高压电力电缆需停电的工作

D、其他需要将高压设备停电或要做安全措施的工作

E、转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转动电阻回路上的工作

8. 执行巡回检查制度时,关于巡视周期,下列说法正确的是[]。第236页

A、有人值班变电所一般每日巡视一次

B、每周要夜巡一次

C、无人值班变电所,应每周至少巡查一次

D、所长、技术员、检修班组长应每月监督巡回检查一次

9.人体吸收高频电磁场辐射的能量后,器官组织及其功能将受到的损伤主要表现为[]。第132页

A、记忆力减退

B、疲劳

C、睡眠不好

D、胃出血

10.[]等电气工作应填第二种工作票。第227页

A、带电作业和在带电设备外壳上的工作

B、控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作

C、二次回路上的工作,无需将高压设备停电的工作

D、高压电力电缆需停电的工作

11.一张工作票中,[]三者不得互相兼任。第228页

A、工作票签发人

B、工作负责人

C、工作许可人

D、操作工人

12.工作负责人、许可人、工作班成员的安全责任有[]等。第228页

A、工作的必要性和安全性

B、工作票上所填安全措施是否正确完备

C、所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足,精神状态是否良好

D、现场安全监护

13.工作许可人应由变配电所当值值班员担任。工作许可人的安全责任有[]等。第229页

A、负责审查工作票中所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件

B、工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充

C、负责检查检修设备有无突然来电的危险

D、对工作票所列内容即使发生很小疑问,也应向工作票签发人问清楚,必要时应要求作详细补充

E、现场安全监护

14. 下列电工安全用具中,属绝缘安全用具中的辅助安全用具的是[]等。第138页

A、绝缘杆

B、绝缘夹钳

C、验电器

D、绝缘台

E、绝缘手套及绝缘靴

F、绝缘垫

15. 用于防止触电的安全用具应定期做耐压实验。下列安全用具需每年实验一次的有[]。第142页

A、绝缘杆

B、绝缘手套

C、绝缘罩

D、绝缘夹钳

E、绝缘档(隔)板

F、橡胶绝缘靴、绝缘鞋

16.高压断路器的功能有[]。第159页

A、降压

B、灭弧

C、断流

D、储能

17. 关于绝缘安全用具,以下说法正确的是[]。第136页

A、绝缘安全用具分为基本安全用具和辅助安全用具两类

B、高压设备的安全用具包括绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫及绝缘台等

C、低压设备的安全用具包括绝缘台、绝缘垫、绝缘靴、绝缘鞋等

D、绝缘安全用具只有基本安全用具

18.目前三相配电变压器常用的连接方式有[]。第148页A、Y/Y0-5 B、△/Y0-12 C、Y/Y0-12 D、△/Y0-5 19.高压负荷开关适用于[]场所。第172页A、不经常出现故障B、易燃易爆C、潮湿环境D、不重要

20. 停电检修工作必须做到[]。第230页A、停电B、验电C、挂标示牌D、专人监护

21.工作票制度关于工作监护的规定,[]说法是正确的。第229页

A、工作票上的工作负责人应是工作监护人

B、工作前对班组成员交待安全注意事项。

C、临时离开时应规定指定临时负责人

D、在全部停电时,工作负责人可以参加工作班工作

E、增设的专职安全监护人员可以按规定兼做其他工作

22.电压互感器运行和维护时,[]说法是正确的。第156页

A、35kV以下电压互感器高低压两侧均设熔断器保护,防止二次侧短路和过电压下,一次电流急增造成绝缘热击穿损坏

B、电压互感器的铁芯(包括不带电的金属外壳)和二次侧一端必须可靠接地,防止高压击穿,二次带电危及人身和设备的安全

C、电压互感器在投运前,试验项目齐全,尤其要了解铁芯励磁和特性,在超过额定电压下的励磁电流,不应突然增大

D、对电压互感器进行维修时必须一二次侧保持明显断开,符合安全要求,才能进行工作

23.操作高压刀开关时,[]是说法正确的。第157页

A、通过高压绝缘操作棒,人工手动去拉合单相刀开关,适用于35kV及以下电压等级

B、操作人员不必要穿戴安全防护用具

C、通过机械操作机构进行手动操作,三相联动分或合刀开关

D、电动操作机构.利用电机和减速装置等组成可实现远程控制

24.对配电房值班人员的安全基本要求,下列说法正确的是[]。第234页

A、大、中型配电所一般应有两人以上

B、无论高压是否带电,值班人员不得单独移开或越过遮拦对设备进行任何操作和巡视工作

C、单人值班时,紧急情况应当修理设备以保证供电

D、巡视配电装置,进出高压室,应随手关门

25.执行巡回检查制度时,下列说法正确的是[]第235页

A、高压配电装置一般应有两人一起巡视

B、遇有特殊情况,应当打开遮拦进行检查、维修

C、巡视配电装置,进出高压室,应随手关门,以防小动物进入室内

D、应将巡回检查的缺陷和发现的问题立即记入设备记录簿和运行记录

26.高压断路器按其灭弧室类型分为[]。第159页A.空气断路器B.多油断路器C.少油断路器D.真空断路器 E.SF6断路器27.10KV负荷开关按灭弧原理分为[]。第173页A.吹气式B.压气式C.真空灭弧式D.SF6气体灭弧式

28.真空断路器由[]组成。第161页

A.真空灭弧室 B. 灭弧室绝缘架 C. 操作机构 D. 底座

三、是非题(正确打√,错误打×)

1. 在使用高压验电器时操作者应戴绝缘手套。第136页

2. 高压刀开关具有灭弧功能,故可以用于开断负荷电流。第157页

3. 熔断器的额定电压,必须大于等于配电线路电压。第187页

4. 熔断器分断能力是指在额定电压及一定的功率因数下切断短路电流的极限能力。第185页

5. 断路器额定电压应大于等于线路的额定电压。第184页

6. 使用高压验电器时操作者无需戴绝缘手套。第138页

7. 12kV绝缘手套在1kV以上高压区作业时只能作为辅助安全用具,不得接触带电体。第138页

8. 5kV绝缘手套只适合在低压作业时作为辅助安全用具使用,1kV以上高压区禁止使用。第138页

9. 5kV绝缘靴适用于低压作业电工穿用,1kV以上严禁使用。第138页

10. 高低压隔离开关,严禁带负荷分、合刀闸。第172页

11. 安全用具的橡胶制品不应与石油类的油脂接触。第140页

12.为减少触电的危险,改善电网的运行,隔离变压器副边应接地。第195页

13. 5kV绝缘手套可以在1kV以上高压区使用。第138页

14. 使用移动式电源箱一个动力分路可以接多台设备。第198页

15. 使用移动式电动工具应装有单独的双刀电源开关,无需装漏电保护器。第198页

16. 低压电器设备不停电工作和带电作业都必须使用电气工作票。第225页

17.一个工作负责人对一个项目可以发给多张电工工作票。第228页

18.一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者可互相兼任。第228页

19.工作票负责人在原工作票的停电范围增加工作任务或扩大工作范围,无须填用新的工作票。第228页

20.真空断路器常用于35kV及以下电压等级中。第163页

21.高压负荷开关能合分额定负荷电流,并能关合40~50 kA短路电流。第172页

22.油开关内的油只有灭弧、散热作用。第160页

23.高压刀开关没有灭弧功能,故不能用于开断负荷电流,只能在无负荷电流或规程允许的小电流下,开断电压。第157页

24.高压断路器要具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。第159页

25.当前高压110kV及以上电网中用得较普遍的断路器是SF6断路器。第163页

26.高压负荷开关能合分额定负荷电流,并能关合40-50kA短路电流,但不能允许去切断短路故障电流。第172页

27.在高压设备上工作需要全部停电或部分停电的工作,需填第一种工作票。第226页

28.带电作业和在带电设备外壳上的电气工作,应填第二种工作票。第227页

29.一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任。第228页

30.一张工作票上所列工作地点,以一个电气连接部分为限。第228页

31.第一种工作票应在工作前一日预先送交运行值班员。第228页

32.工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还应会同工作负责人到现场检查所做的安全措施,以手触试证明检修设备确无电压。第229页

33.工作许可人在完成施工现场的安全措施后,即可撤离现场。第229页

34.工作期间,工作负责人(监护人)若因故离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,交待清楚,并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时,无须履行同样的手续。第229页

35.已终结的工作票保存三个月。第230页

勤劳的蜜蜂有糖吃

(完整版)电工安全教育培训试卷及答案

特种作业人员电工安全培训试卷 编号:姓名:单位:得分: 一、选择题(每题2分,共20分) 1、触电事故中,绝大部分是( )导致人身伤亡的。 A.人体接受电流遭到电击 B.烧伤 C.电休克 2、如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行( )和胸外心脏挤压。 A.按摩 B.点穴 C,人工呼吸 3 A 4 A. 5 A 6 A 7 A. 用。B.态 8 A 9 A 10 A. 1 2 3 相互连接。 4、人体是导体,当人体接触到具有不同的两点时,由于的作用,就会在人体内形成,这种现象就是触电。 5、从人体触及带电体的方式和电流通过人体的途径,触电可分为:、 和。 6、重复接地是指零线上的一处或多处通过与大地再连接,其安全作用是:降低漏电设备对地电压;减轻零线断线时的触电危险;缩短碰壳或接地短路持续时间;改善架空线路的性能等。 7、对容易产生静电的场所,要保持地面,或者铺设性能好的地面;工作人员要穿的衣服和鞋靴,积聚静电及时导人大地,防止静电,产生火花。 8、电流对人体的伤害有两种类型:即和。

9、高压电缆带电移动时,应、,并有专人统一指挥。 10、雨天室外处理电缆故障和接头时,应有措施。更换或处理电缆故障后,必须进行 试验,以防止电动机和转动机构。 三、判断题(每题2分,共20分) 1、特种作业人员考核合格的,发给相应的岗位资格证书。 ( ) 2、特种作业人员复审内容不包括健康检查。 ( ) 3、电工可以穿防静电鞋工作。 ( ) 4、在距离线路或变压器较近,有可能误攀登的建筑物上,必须挂有“禁止攀登,有电危险”的标示牌。() 5、为了防止触电可采用绝缘、防护、隔离等技术措施以保障安全。( ) 6 7 8 9 10 1 1-5 6-10 1.适应 2. 3.金属 4.电位 5. 6. 7.潮湿 8.电击 9. 10.防雨 1-5 错 6-10错对错对错 四、简答题 1、凡是电气设备发生故障,不查明原因严禁强行送电。 2、严禁任意放大保护整定值或扎住开关。严禁带负荷拉刀闸。 3、严禁未拆临时接地线而送电。 4、严禁未验明无电而检修。

高低压电工培训试题含答案

高低压电工培训试题(含答案) 一、低压 1.电动势的正方向规定为从低电位指向高电位,所以测量时电压表正极接电源负极,而电压表负极接电源的正极。( ×) 2.用钳表测量电动机空转电流时,可直接用小电流档一次测量出来。( ×) 3.电流表的内阻越小越好。(√) 4.万用表在测量电阻时,指针指在刻度盘中间最准确。(√) 5.电压表内阻越大越好。(√) 6.万用表使用后,转换开关可置于任意位置。( ×) 7.并联电路中各支路上的电流不一定相等。(√) 8.正弦交流电的周期与角频率的关系互为倒数。(√) 9、绝缘棒使用后,可放在地上或靠在墙上。( ×) 10.导电性能介于导体和绝缘体之间的物体称为半导体。(√) 11.交流电每交变一周所需的时间叫做周期T。(√) 12.磁力线是一种闭合曲线。(√) 13.无论在任何情况下,三极管都具有电流放大功能。( ×) 14.日常电气设备的维护和保养应由设备管理人员负责。( ×) 15.电工应严格按照操作规程进行作业。(√) 16.有美尼尔氏症的人不得从事电工作业。(√) 17.在设备运行中,发生起火的原因是电流热量是间接问题,而火花或电弧则是直接原因。( ×)

18.对于在易燃、易爆、易灼烧及有静电发生的场所作业的工作人员,不可以发放和使用化纤防护用品。(√) 19.在带电灭火时,如果用喷雾水枪应将水枪喷嘴接地,并穿上绝缘靴和戴上绝缘手套,才可进行灭火操作。(√) 20.事故照明允许和其它照明共用同一线路。( ×) 21.日光灯点亮后,镇流器起降压限流作用。(√) 22.民用住宅严禁装设床头开关。(√) 23.用电笔验电时,应赤脚站立,保证与大地用良好的接触。( ×) 24.为了有明显区别,并列安装的同型号开关应不同高度,错落有致。( ×) 25.白炽灯属热辐射光源。(√) 26.当拉下总开关后,线路即视为无电。( ×) 27.移动电气设备电源应采用高强度铜芯橡皮护套硬绝缘电缆。( ×) 28.移动电气设备可以参考手持电动工具的有关要求进行使用。(√) 29.电工钳、电工刀、螺丝刀是常用的基本工具。(√) 30.电机运行时发出沉闷声是电机在正常运行的声音。( ×) 31.用星-三角降压启动时,启动转矩为直接采用三角形联结时启动转矩的1/3。(√) 32.再生发电制动只用于电动机转速高于同步转速的场合。(√) 33.三相电动机的转子和定子要同时通电才能工作。( ×) 34.电气控制系统图包括电器原理图和电气安装图。(√)

安全培训考试试题高压电工精编版

安全培训考试试题高压 电工 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

新员工安全培训考试试题 姓名分数 一、填空题(每小题2分,共20分) 1、、,是电力安全生产的方针。 2、三不伤害是指:、、。 3、为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为, 和,依据国家有关法律、法规、结合电力生产的实际,制定本规程。 4、各类作业人员应接受相应的和,经考试合格上 岗 5、新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、临时 工等),应经过,方可下现场参加指定的工作,并不得。 6、本规程适用于运用中的、、、和设备上的工作人 员(包括基建安装、农电人员),其他单位和相关人员参照执行。 7、在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全的和 。 8、装设临时接地线的的顺序 是,。 9、急救成功的关键是。 10、触电急救坚持的“八字原则”即:、、、。 二、选择题(每小题2分,共20分) 1、人体与10KV高压带电体(无遮拦)应保持的最小距离为() (A)0.3米;(B)0.6米(C)0.7米(D)1米 2、室内高压设备的隔离室设有遮拦,遮拦的高度在()以上。 (A)1.3米;(B)1.6米(C)1.7米(D)2米 3、电压等级10KV及以下、110KV的设备不停电时的安全距离分别是多少() (A)0.70m、1.50m;(B)0.70m、1.00m (C)1.00m、1.50m (D)1.50m、3.00m 4、确定停电的依据是()

(A)电流表和电压表指示为零;(B)电源指示灯熄灭 (C)电源开关已拉开(D)经合格的验电器试验无指示 5、临时接地线应当采用() (A)多股铜绞线;(B)钢心铝绞线 (C)带透明护套的多股软裸铜线(D)多股绝缘铜线 6、高压设备发生接地故障时,人体与接地点的安全距离:室内应大于()米,室外应大于()米,进入上述范围的人员应穿绝缘靴,手接触设备外壳和构架时,应带绝缘手套。 (A)4、 8 (B)4、 6 (C)6、 8 (D)4、10 7、当电力线路、电气设备发生火灾时,应立即断开() (A)电压;(B)电流;(C)电源;(D)电阻。 8、低压配电盘、配电箱和电源干线上的工作,应填用() (A)第一种工作票;(B)第二钟工作票; (C)口头命令;(D)不用填工作票。 9、当发现有人触电时,应做到() (A)首先使触电者脱离电源;(B)高处触电时,应有预防摔伤的措施(C)当触电者清醒时,使其就地平躺,严密观察(D)A、B、C均正确 10、触电急救必须分秒必争,一经明确心跳,呼吸停止,立即就地迅速用()进行抢救,并坚持不断的进行,直到医务人员接替救治。 (A)仰卧压胸法;(B)俯卧压胸法; (C)举臂压胸法;(D)心肺复苏法。 三、判断题(每小题2分,共20分) 1、人身与带电体的安全距离:10KV及以下者不小于0.7米。 () 2、人工呼吸适应予所有的触电假死者。 () 3、设备停电后,在未做好安全措施之前,工作人员可以接触设备或者进入设备遮拦内。 () 4、不论高压设备是否带电,工作人员不得单独移开或者超越遮拦进行工作。() 5、高、低压设备进行验电时,都应带绝缘手套。 () 6、停电更换熔断器后,恢复操作时,应带手套和护目眼镜。 ()

电工安全培训试题及答案

电工安全培训试题及答案 电工安全培训试题及答案 无论是在学校还是在社会中,我们很多时候都会有考试,接触到试题,试题是命题者按照一定的考核目的编写出来的。那么你知道什么样的试题才能有效帮助到我们吗?下面是收集整理的电工安全培训试题及答案,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。 一、填空题: 1. 我国安全生产管理方针:安全第一,预防为主,综合治理。 2. 从业人员在作业过程中,应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作流程,服从管理,正确佩戴和使用劳动防护用品。 3、我公司安全管理的目标是:以人为本,营造全员参与的企业安全文化氛围。最终实现“零工伤、零灾害、零污染”的“三零”目标。 4. 从业人员应当接受安全生产教育和培训,掌握本职工作所需的安全生产知识,提高安全生产技能,增强事故预防和应急处理能力。 5. 从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素,应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告;接到报告的人员应当及时予以处理。 6. 消防工作方针:预防为主,、防消结合。

7. 上班要集中精力搞好安全生产,平稳操作,严格遵守劳动纪律和工艺纪律,认真做好各种纪录,不得串岗、脱岗、严禁在岗位上睡觉、打闹和做其它违反纪律的事情,对他人违章操作加以劝阻和制止。 8. 认真执行岗位责任制,有权拒绝一切违章作业指令,并立即越级向上级汇报。 9. 对于危险作业,必须先申请批准在实施。危险作业对于违章指挥,作业人员有权拒绝作业。 10. 公司常见的消防设施、器材有灭火器、消火栓、消防应急灯、安全疏散标志。 11、安全带的正确系挂方法是高挂低用。 12、油漆工作业场所不得进行焊接和明火作业。 13、新职工必须经过公司、车间部和班组三级安全教育。 14、废弃的油棉纱不可以随手乱扔。 15、在厂区内不可以流动吸烟。 16、喷涂现场明火作业必须办动火证。 17、电气设备着火时,在用水灭火之前,必须首先切断电源。 18、在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于 24 伏。 二、判断题 1、劳动保护就是为了保护劳动者在生产过程中的`安全和健康。 2、能自动消除危险因素,避免事故发生的装置叫保险装置。

2020版高压电工培训大纲.docx

高压电工作业人员安全技术培训大纲及考核标准 1.范围 本标准规定了高压电工作业人员的基本条件、安全技术培训(以下简称培训)大纲和安全技术考核(以下简称考核)标准。本标准适用于高压电工作业人员的培训和考核。 2.规范引用文件 下列文件所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。 本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。特种作业人员安全技术培训考核 管理规定(国家安全生产监督管理总局令第 30 号) GB/T 13869-2008用电安全导则 DL 408-1991(2005)电业安全工作规程 (发电厂和变电所电气部分 )DL 409-1991(2005)电业安全工作规程 (电力线路部分 ) GB/T 4776-2008电气安全术语 3.术语和定义 下列术语和定义适用于本标准或用于区分本标准。 3.1 电工作业 electrician operation 对电气设备进行运行、维护、安装、检修、改造、施工、调试等作业。 3.2 高压电工作业 high voltage operation 对1 千伏( kV)及以上的高压电气设备进行运行、维护、安装、检修、 改造、施工、调试、试验及绝缘工、器具进行试验的作业。 3.3 低压电工作业 low voltage operation

对1 千伏(kV)以下的低压电气设备进行安装、调试、运行操作、维护、 检修、改造施工和试验的作业。 3.4 防爆电气作业 explosion-proof electric apparatus operation 对各种防爆电 气设备进行安装、检修、维护的作业。适用于除煤矿以外的防爆电气作业。 3.5 危险场所 hazardous area 爆炸性气体环境或可燃性粉尘环境大量出现或预期出现的数量足以要求对 电气设备的结构、安装和使用采取专门预防措施的区域。 4.基本条件 4.1 年满 18 周岁,且不超过国家法定退休年龄; 4.2 经社区或者县级以上医疗机构体检健康合格,并无妨碍从事高压电工特 种作业的器质性心脏病、癫痫病、美尼尔氏症、眩晕症、癔病、震颤麻痹症、 精神病、痴呆症以及其他疾病和生理缺陷; 4.3 具有初中及以上文化程度。 5.培训大纲 5.1 培训要求 5.1.1 应按照本标准的规定对高压电工作业人员进行培训与复审培训。复审 培训周期为每3 年复审1 次。特种作业人员在特种作业操作证有效期内,连续 从事本工种 10 年以上,严格遵守有关安全生产法律法规的,经原考核发证机关 或者从业所在地考核发证机关同意,特种作业操作证的复审时间可以延长至每 6 年 1 次。 5.1.2 理论与实际相结合,突出安全操作技能的培训。 5.1.3 实际操作训练中,应采取相应的安全防范措施。 5.1.4 注重职业道德、安全意识、基本理论和实际操作能力的综合培养。 5.1.5 应由具备特种作业教员资格的教师任教,并应有足够的教学场地、 设备和器材等条件。

安全培训—高压电工题库(附答案)

安全培训—高压电工题库 一、单选题: 1. 电工作业人员的复审时间为[]年。第4页A、2B、3 C、4 2. 电流大小和方向随时间改变的电是[]。第7页A、直流电B、交流电 3. 实践证明,各种金属材料温度升高时,电阻将[]。第9页A、不变B、减小C、增大 4. 串联电路,电阻越大,其分电压[]。第12页A、越大B、越小C、不变 5. 电池并联连接后,总内电阻降低,而回路电源的容量[]。第14页A、不变B、变小C、增大 6. 通电直导线磁场方向的判断方法用[]握住导线。第16页A、右手B、左手 7. 通电导线在磁场中受力的方向,可以应用[]定则来确定。第17页A、右手B、左手 8. 电流与磁场的方向垂直时的作用力是[]。第17页A、最大B、最小C、零 9. 根据楞次定律,自感电动势的方向具有[]电流磁场变化的趋势。第18页A、促进B、阻碍C、不影响 10. 采用[]电力电容器可以提高功率因数。第34页A、并联B、串联C、并联或串联 11. 测量绝缘电阻时额定电压500V以上者选用[ ]兆欧表。第72页A、500V或1000 V B、1 000V C、1000~2500V 12. 测量绝缘电阻前检查兆欧表,短路轻摇,指针应迅速指向[ ]位。第73页A、“∞”B、“0”C、中间位置 13.我国一般采用的安全电压为[ ]。第83页A、30V和15V B、36V和12V C、50V和25V 14. 手动工具的接地线,[ ]应进行检查。第106页A、每次使用前B、每年C、每月 15. 在建筑物或高大树木屏蔽的街道躲避雷暴时,应离开墙壁和树干[ ]m以上。第111页A、5 B、8 C、10 16. 测量绝缘电阻时,转动摇表摇把,转速逐渐增加,至每分钟[ ]转一分钟后读数;若指针指向零位,则说明绝缘已经损坏,应停止测量。第73页A、100 B、120 C、140 17. 验电器可区分火线和地线,正常情况下接触时氖泡发光的线是[ ]。第137页A、地线B、火线 18.电器带电着火时下列不能用的灭火方法是[]。第130页A、用四氯化碳或1211灭火器进行灭火B、用沙土灭火C、用水灭火19. 摆脱电流是指人触电后能自主摆脱触电电源(带电体)的最大电流。一般情况下,按0.5%的危险度概率考虑,50~60Hz交流电时成年男性的最小摆脱电流是9mA,女性的最小摆脱电流是[]。第56页A、6 mA B、5 mA C、9 mA 20. 雷电放电具有[]的特点。第108页A、电流大、电压高B、电流小、电压高C、电流大、电压低 21. 作用于人体的电压,也会影响人体电阻,随着电压的升高,人体电阻[]。第82页A、下降B、增大C、不变 22.安全带的检验周期是[]。第143页A.3个月 B.六个月 C.一年 23. 易受雷击的建筑物和构筑物、有爆炸或火灾危险的露天设备如油罐、贮气罐、高压架空电力线路、发电厂和变电站等也应采取防[]措施。第109页A、直击雷B、雷电感应C、雷电侵入 24. 独立避雷针接地电阻一般不超过[]Ω。第109页A、5 B、10 C、20 25. 利用照明灯塔做独立避雷针的支柱时,为了防止将雷电冲击电压引进室内,照明电源线必须采用铅皮电缆或穿入铁管,并将铅皮电缆或铁管直接埋入地中[]m以上(水平距离),埋深为0.5~0.8m,后才能引进室内。第109页A、5 B、10 C、15 26. 避雷针及其引下线与其他导体在空气中的最小距离一般不宜小于[]m。第110页A、3 B、5 C、10 27. 为防止雷电波入侵重要用户,最好采用[]供电。第110页A、全铜线B、全电缆C、铝导线 28. 雷暴时,在户内应注意雷电侵入波的危险,应离开明线、动力线、电话线、广播线、收音机和电视机电源线和天线以及与其相连的各种设备[]m以上,以防这些线路或导体对人体的二次放电。第111页A、2.5 B、2.0 C、1.5 29. 雷暴时,应注意关闭门窗,防止[]进入室内造成危害。第111页A、直接雷B、球型雷C、雷电波 30. 接地是消除导电体上静电的最简单的办法,一般只要接地电阻不大于l000Ω,静电的积聚就不会产生。但在有爆炸性气体的场所,接地电阻应不大于[]Ω。第114页A、100 B、500 C、1000 31. 人体触电的最危险途径为[]。第60页A、手到脚(建议改为左手到前胸)B、手到手C、脚到脚 32. 电伤是由电流的[]、化学效应或机械效应对人体构成的伤害。第55页A、磁效应B、热效应C、场效应 33. 电击是电流通过人体[],破坏人的心脏、肺部以及神经系统。第55页A、内部B、外部C、皮肤 34. 防雷装置包括[]引下线、接地装置三部分。第111页A、接零线B、避雷器C、接闪器 35. 我国采用的交流电频率为[]。第21页A、30Hz B、50 Hz C、60 Hz 36. 避免高压静电场对人体的伤害的措施是[]。第133页A、增加人体高度范围内的电场强度B、降低人体高度范围内的电场强度 37. 为了防止电磁场的危害,应采取接地和[]防护措施。第133页A、屏蔽B、绝缘C、隔离 38. 静电电压最高可达[],可现场放电,产生静电火花引起火灾。第113页A、50V B、数万V C、220V 39. 如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行[ ]和胸外心脏挤压。 18、在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24 伏。 二、判断题(对的打“√”错的打“×”每题分共分) 1、劳动保护就是为了保护劳动者在生产过程中的`安全和健康。( √) 2、能自动消除危险因素,避免事故发生的装置叫保险装置。( √) 3、使用手持电动工具时,必须戴好绝缘手套。( √) 4、焊工在作业区周围有易燃、易爆物品未清除干净时可以先焊割。( ×) 5、使用梯子时、应有防滑措施、踏步应牢固无裂缝。( √) 6、泡沫灭火器可用于电气设备火灾的灭火。( ×) 7、机器保护罩的主要作用是使机器较为美观。( ×) 8、严格执行操作规程,不得违章指挥和违章作业;对违章作业的指令有权拒绝,并有责任制止他人违章作业。( √) 9、电气设备着火时,在用水灭火之前,必须首先切断电源。(√) 10、起重机司机可以倾斜吊运物体。( ×) 11、运转中的机械设备对人的伤害方式主要有撞伤、压伤、轧伤、卷缠等。( √) 12、正确配戴和使用个人安全防护用品、用具,是保证劳动者安全与健康的一种防护措施。( √)

电工培训内容最新版

第一部分绪论 一、初级维修电工的主要任务 1.照明线路和照明装置的安装;动力线路和各类电动机的安装;各种生产机械电气控制线路的安装。 2.各种电气线路、电气设备的日常保养、检修与维修。 3.预防为主、修理为辅降低故障发生率,进行改善性的修理。针对重要部位采用根治方法进行必要的改进。 二、学习中注意事项 1.注意理论联系实际,加强技能训练,提高独立操作能力和分析解决实际问题的能力。 2.技能训练过程中,要注意爱护工具和设备,节约原材料,严格执行电工安全操作规程,做到安全、文明生产。 3.学习中注意及时复习相关课程的有关内容。 第二部分初级维修电工安全常识 一、维修电工基本安全知识 (一)维修电工必须具备的条件 1.身体健康 2.维修电工国家职业资格证,维修电工操作证 3.掌握触电急救方法 (二)维修电工人身安全知识 1.在进行电气设备安装和维修操作时,必须严格遵守各种安全操作规程,不得玩忽职守。 2.操作时要严格遵守停送电操作规定,要切实做好防止突然送电时的各项安全措施,如挂上“有人工作,禁止合闸”的标示牌,锁上刀开关或取下电源熔断器等。不准约时送电。 3.在靠近带电部分操作时,要保证有可靠的安全间距。 4.操作前应仔细检查操作工具的绝缘性能,绝缘鞋、绝缘手套等安全用具的绝缘

性能是否良好,有问题的应及时更换,并应立即进行检查。 5.登高工具必须安全可靠,示经登高训练的人员,不准进行登高作业。 6.如发现有人触电,要立即采取正确的急救措施。 二、安全用电、文明生产和消防知识 1.安全用电知识 2.文明生产 3.消防知识 三、触电急救知识和方法 1.触电急救的要点 抢救迅速和救护得法。即用最快的速度在现场采取积极措施,保护触电者生命,减轻伤情,减少痛苦,并根据伤情需要迅速联系医疗救护等部门救治。 2.解救触电者脱离电源的方法 触电急救的第一步是使触电者迅速脱离电源,处理方法见下: (1)低压电源 拉:附近有电源开关或插座时,应立即拉下开关或拔掉电源插头。 切:若一时找不到断开电源的开关时,应迅速用绝缘完好的钢丝钳或断线钳剪断电线,以断开电源。 挑:对于由导线绝缘损坏造成的触电,急救人员可用绝缘工具、干燥的木棒等将电线挑开。 拽:急救人员可戴上手套或在手包缠干燥的衣服等绝缘物品拖拽触电者;也可站在干燥的木板、橡胶垫等绝缘物品上,用一只手将触电者拖拽开来。 垫:如果电流通过触电者入地,并且触电者紧握导线,可设法用干木板塞到触电者身下,与地隔离。 (2)高压电源 拉闸:戴上绝缘手套,穿上绝缘靴,拉开高压断路器。 3.触电急救的方法 人工呼吸和胸外心脏挤压是现场急救的基本方法。 简单诊断: (1)将脱离电源的触电者迅速移至通风、干燥处,将其仰卧,松开上衣和裤带。(2)观察触电者的瞳孔是否放大。当处于假死状态时,人体大脑细胞严重缺氧,处于死亡边缘,瞳孔自行放大。 (3)观察触电者有无呼吸存在,摸一摸颈部的颈动脉有无搏动。

高压电工操作证考试易错题

高压电工操作证考试易 错题 https://www.wendangku.net/doc/a52535394.html,work Information Technology Company.2020YEAR

高压电工理论考试易错题 1.负荷开关具有灭弧装置,可以切断短路电流(错) 2.高压电动机发生单相接地故障,必须将其切除。(错) 3.S11-160/10表示三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,额定容量160KVA, 低压侧绕组额定电压为10KV电力变压器。(错) 4.电力变压器的作用是输送和分配电能(对) 5.屋顶上单支避雷针的保护范围可按45度保护角确定。(错) 6.电气设备的运行状态指的是设备的开关和刀闸均在合上的位置,已通电工 作。(对) 7.TT系统是(三相四线制)低压系统。选择题 8.金属氧化物避雷器应(垂直立放)。选择题 9.工作票是准许在(电气设备和线路)上工作的书面命令。选择题 10.通常将商业供电系统称为商业供电系统。(错) 11.电流互感器的二次回路应装设熔断器。(错) 12.在干燥的室内,小截面的导线和铝线允许直接连接。(错) 13.在配电系统中,(TN-S)系统是不允许出现的。选择题 14.保护接地系统属于(系统)。选择题。 15.独立避雷针的接地体与其他临近的接地体之间的最小距离为(3M). 选 择题 16.电流互感器可分为单相式和三相式。(错) 17.零序保护能反应中性点直接接地变压器的内部各种接地故障。 (对) 18.合理的规章制度是保护安全生产的有效措施,工矿企业等单位有条件的应建 立适合自己情况的安全生产规章制度。(错)19.为了确保安全,户外变电装置的围墙高度一般应不低于3米。 (错) 20.人体过分接近带电体,其间距小于放电距离时,会直接产生强烈的电弧对人 放电,造成人触电伤亡。(对) 21.钢筋混凝土杆又分为普通预应力和等径预应力杆两种。(错)

安全培训考试试题高压电工

安全培训考试试题姓名分数 一、填空题(每小题2分,共20分) 1、____________ 、 ____________ ,是电力安全生产的方针。 2、三不伤害是指:___________ 、______________ 、________________ 。 3、为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,___________ 和________ 依据国家有关法律、法规、结合电力生产的实际,制定本规程。 4、各类作业人员应接受相应的____________ 和______________ ,经考试合格上岗 5、新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、临时工等), 应经过__________________ ,方可下现场参加指定的工作,并不得 _____________ 6、本规程适用于运用中的—、—、_____ 、—和___________ 设备上的工作人员 (包括基建安装、农电人员),其他单位和相关人员参照执行。 7、在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全的____________ 和 8装设临时接地线的的顺序是______________________ ,__________________ 9、急救成功的关键是____________________ 。 10、触电急救坚持的“八字原则”即:_______ 、 _______ 、_______ 、_____ 。 二、选择题(每小题2分,共20分) 1、人体与10KV高压带电体(无遮拦)应保持的最小距离为() (A)0.3 米;(B)0.6 米(C)0.7 米(D)1 米 2、室内高压设备的隔离室设有遮拦,遮拦的高度在()以上。 (A)1.3 米; (B)1.6 米(C)1.7 米(D)2 米 3、电压等级10KV及以下、110KV的设备不停电时的安全距离分别是多少()

企业电工安全培训试题(附答案)

电工入厂三级安全教育考试题A卷 班组:姓名:成绩: 一、是非判断题(10题,每题1分) 1.在单相回路上,装设了漏电保护开关后,电源侧可不需装设过流保护装置。() 2.安装漏电保护器和不安装漏电保护器的用电设备不要共用一个接地装置。() 3.不接地电网不必采用保护接零。() 4.36伏是安全电压值,所以人体长期接触也不会发生危险。() 5.低压带电工作时,人体不得同时接触两根线头。() 6.如有人处在高压导线意外落地的危险区域内时,脱离危险的最简单的方法是大步疾走出 危险区域。() 7.对于电气设备拉开接触器、空气开关等设备断电即可认为设备停电。() 8.检修电容器时,将电容器停电后就可进行工作。() 9.重复接地的主要作用是为了降低接地装置的接地电阻。() 10.平行的两条电线,不允许在两瓷珠的内侧绑线。() 二、选择题(10题,每题2分) 1.熔断器在照明线路上是作为保护装置。 A过载B短路C过载及短路 2.三相四线制系统供电的光管电路,其零线应采用铜芯线,截面应按相线选择。A额定电流的50% B截面额定电流50% C截面额定电流的100% 3.触电者在无呼吸无心跳情况下,并同时出现等三种症状时可判断为真死,并终止抢救。 A瞳孔扩大,关节僵硬,出现尸斑B瞳孔扩大,牙关紧闭,手脚僵冷C嘴唇发黑,手足僵冷,出现尸斑 4.发生人身触电时,当通过人体的交流电流达到毫安时会有生命危险。 A 30 B 50 C 100 5.漏电保护器的动作时间不超过 A 秒称为快速型。 A 0.1 B 0.2 C 2 6.在带电设备附近工作,带电设备只允许在工作者的。 A左、右两侧B前面一侧C后面一侧 7.防止触电事故的措施很多,其中有重要意义的是。 A做好设备维修保养B严格执行操作规程C贯彻安全用电教育 8.低压绝缘鞋是防止触电的。 A主要技术措施B基本安全用具C辅助安全用具 9.按我国标准,安全电压是指由供电的电压系列。 A特定电源B市电交流电源C直流电源 10.我国安全电压额定值等级是。 A 42伏,36伏,24伏,12伏,6伏 B 50伏,42伏,36伏,24伏,12伏 C 48伏,36伏,24伏,12伏,6伏

高压电工证考试试题及答案

2016年高压电工证考试试题及答案 一、判断题(正确的画√,错误的画×,每题1分,错判或不判为0分,总计36分) 1、突然中断供电将造成人身伤亡或会引起对周围环境严重污染、造成经济上巨大损失、造成社会秩序严重混乱或在政治上产生严重影响的负荷,成为一类负荷。(√) 2、由送电、变电、配电和用电组成的整体成为电力系统。(×) 3、多绕组变压器的额定容量是各个绕组额定容量之不和。(×) 4、变压器匝数多的一侧电流大,电压低。(×) 5、单相变压器的额定电流等于变压器额定容量以倍额定电压。(×) 6、一般电压互感器的一、二次绕组都应装设熔断器,二次绕组、铁芯和外壳都必须可靠接地。(√) 7、变压器一、二次测感应电势之比可近似认为等于一、二次测电压有效值之比。(√) 8、三相变压器绕组为Yy联结时,绕组相电流就是线电流。(√)9、互感器是供电系统中测量和保护用的设备。(√) 10、变压器理想并列运行的条件中,变压器的阻抗电压允许有±10%的差值。(√) 11、电压互感器工作是相当于一台负载运行的降压变压器。(√) 12、针对高压电容器组外壳严重膨胀故障,处理办法之一是经常清扫。(×) 13、开关电器中,利用电弧与固体介质接触来加速灭弧的原理是:固体介质能使电弧迅速冷却,并使金属蒸汽大量在固体介质表面凝结。(√) 14、GN22-10/1000代表22KV户内隔离开关。(×) 15、从限制RN2型熔断器的最小熔化电流考虑,要求熔丝具有一定的电阻。(×) 16、隔离开关液压操动机构的手摇装置供安装和检修调整时使用。(√)

17、在RGC型高压开关柜型号中,用RGCE表示侧面出现的空柜转接单元。(√) 18、箱式变电所的高压电路采用真空接触器控制。(×) 19、对于KYN××800-10型高压开关柜,小车向前移动,当小车到达工作位置时,定位装置阻止小车继续向前移动,小车可以在工作位置定位。(√) 20、FN3-10R/400型高压负荷开关的参数为:额定电压10KV,额定电流400A。(√) 21、架空电力线路是输送、分配电能的主要通道和工具。(√) 22、保护金具分为电气类保护金具和机械类保护金具。(√) 23、相邻两杆塔导线悬挂点连线中点对导线的铅垂距离称为弧垂。(√) 24、为防止避雷线与大地发生短路,避雷线与大地之间具有较好的绝缘。(×) 25、 35~110KV架空线路,如果未沿全线架设避雷线,则应在变电所1~2km的金线段架设避雷线。(√) 26、高压长线路空载运行时,线路末端电压高于首端电压。(√) 27、发电厂和变配电所中直接与生产和输配电能有关的设备成为一次设备。(√) 28、人体电阻的数值主要决定于电流的通路。(√) 29、第二种工作票应在进行工作的当天预先交给值班员。(√) 30、停电检修的设备,各测电源的短路器和隔离开关的操作电源也需断开。(√) 31、遮拦应采用干燥的绝缘材料制成,不能用金属材料制作。(√) 32、工作终结即工作票终结。(×)

电工安全教育培训试题及答案

重庆工程有限公司贞丰项目部电工安全考试试卷 姓名:单位: 工种:成绩: 一、选择题(每小题2分共40分) 1、两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中,则阻值较大的电阻( )。 A、发热量较大 B、发热量较小 C、没有明显差别 2、万用表的转换开关是实现( )。 A、各种测量种类及量程的开关 B、万用表电流接通的开关 C、接通被测物的测量开关 3、绝缘棒平时应( )。 A、放置平稳 B、使他们不与地面和墙壁接触,以防受潮变形 C、放在墙角4、绝缘手套的测验周期是( )。 A、每年一次 B、六个月一次 C、五个月一次 5、绝缘靴的试验周期是( )。 A、每年一次 B、六个月一次 C、三个月一次 6、在值班期间需要移开或越过遮栏时( )。 A、必须有领导在场 B、必须先停电 C、必须有监护人在场 7、值班人员巡视高压设备( )。 A、一般由二人进行 B、值班员可以干其它工作 C、若发现问题可以随时处理 8、倒闸操作票执行后,必须( )。 A、保存至交接班 B、保存三个月 C、长时间保存 9、接受倒闸操作命令时( )。 A、要有监护人和操作人在场,由监护人接受 B、只要监护人在场,操作人也可以接受

C、可由变电站(所)长接受 10、直流母线的正极相色漆规定为( )。 A、蓝 B、白 C、赭 11、接地中线相色漆规定涂为( )。 A、黑 B、紫 C、白 12、变电站(所)设备接头和线夹的最高允许温度为( )。 A、85℃ B、90℃ C、95℃ 13、电流互感器的外皮最高允许温度为( )。 A、60℃ B、75℃ C、80℃ 14、电力电缆不得过负荷运行,在事故情况下,10kV以下电缆只允许连续( )运行。 A、1h过负荷35% B、过负荷20% C、2h过负荷15% 15、电力变压器的油起( )作用。 A、绝缘和灭弧 B、绝缘和防锈 C、绝缘和散热 16、继电保护装置是由( )组成的。 A、二次回路各元件 B、各种继电器 C、包括各种继电器和仪表回路 17、信号继电器动作后( )。 A、继电器本身掉牌或灯光指示 B、应立即接通灯光音响回路 C、应是一边本身掉牌,一边触点闭合接通其它信号 18、线路继电保护装置在该线路发生故障时,能迅速将故障部分切除并( )。 A、自动重合闸一次 B、发出信号 C、将完好部分继续运行 19、装设接地线时,应( )。 A、先装中相 B、先装接地端,再装两边相 C、先装导线端 20、戴绝缘手套进行操作时,应将外衣袖口( )。 A、装入绝缘手套中 B、卷上去 C、套在手套外面

安全培训考试试题高压电工

安全培训考试试题高压 电工 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-

新员工安全培训考试试题 姓名分数 一、填空题(每小题2分,共20分) 1、、,是电力安全生产的方针。 2、三不伤害是指:、、。 3、为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,和,依据国家有关法律、法规、结合电力生产的实际,制定本规程。 4、各类作业人员应接受相应的和,经考试合格上岗 5、新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、临时工等),应经过,方可下现场参加指定的工作,并不 得。 6、本规程适用于运用中的、、、和设备上的工作人员(包括基建安装、农电人员),其他单位和相关人员参照执行。 7、在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全的和 。 8、装设临时接地线的的顺序是,。 9、急救成功的关键是。 9、当发现有人触电时,应做到() (A)首先使触电者脱离电源;(B)高处触电时,应有预防摔伤的措施 (C)当触电者清醒时,使其就地平躺,严密观察(D)A、B、C均正确 10、触电急救必须分秒必争,一经明确心跳,呼吸停止,立即就地迅速用() 进行抢救,并坚持不断的进行,直到医务人员接替救治。() 7、在低压电动机和照明回路上的工作必须填工作票,应做好相应的记录,该工作至少由2人进行。() 8、电缆施工完成后应将穿越过的孔洞进行封堵,以达到防水,防火,防小动物的要求。() 9、凡在离地面(坠落高度基准面)1.5 m及以上的地点进行的工作,都应视为高处作业。()

2019年低压电工作业安全生产模拟考试题库及答案

第1题、【判断题】10kV以下运行的阀型避雷器的绝缘电阻应每年测量一次。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第2题、【判断题】220V的交流电压的最大值为380V。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第3题、【判断题】30Hz~40Hz的电流危险性最大。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第4题、【判断题】IT系统就是保护接零系统。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第5题、【判断题】PN结正向导通时其内外电场方向一致。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第6题、【判断题】RCD后的中性线可以接地。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第7题、【判断题】RCD的选择必须考虑用电设备和电路正常泄漏电流的影响。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第8题、【判断题】RCD的额定动作电流是指能使RCD动作的最大电流。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第9题、【判断题】SELV只作为接地系统的电击保护。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第10题、【判断题】TN-C-S系统是干线部分保护零线与工作零线完全共用的系统。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第11题、【判断题】TT系统是配电网中性点直接接地用电设备外壳也采用接地措施的系统。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第12题、【判断题】“止步,高压危险”的标志牌的式样是白底、红边,有红色箭头。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第13题、【判断题】Ⅱ类手持电动工具比Ⅰ类工具安全可靠。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第14题、【判断题】Ⅱ类设备和Ⅲ类设备都要采取接地或接零措施。 A、正确 B、错误 正确答案:B

第15题、【判断题】Ⅲ类电动工具的工作电压不超过50V。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第16题、【判断题】《中华人民共和国安全生产法》第二十七条规定:生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得相应资格,方可上岗作业。A、正确 B、错误 正确答案:A 第17题、【判断题】《安全生产法》所说的“负有安全生产监督管理职责的部门”就是指各级安全生产监督管理部门。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第18题、【判断题】一号电工刀比二号电工刀的刀柄长度长。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第19题、【判断题】一般情况下,接地电网的单相触电比不接地的电网的危险性小。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第20题、【判断题】万用表使用后转换开关可置于任意位置。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第21题、【判断题】万用表在测量电阻时指针指在刻度盘中间最准确。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第22题、【判断题】万能转换开关的定位结构一般采用滚轮卡转轴辐射型结构。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第23题、【判断题】三相异步电动机的转子导体中会形成电流,其电流方向可用右手定则判定。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第24题、【判断题】三相电动机的转子和定子要同时通电才能工作。 A、正确 B、错误 正确答案:B 第25题、【判断题】不可用万用表欧姆档直接测量微安表、检流计或电池的内阻。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第26题、【判断题】不同电压的插座应有明显区别。 A、正确 B、错误 正确答案:A 第27题、【判断题】两相触电危险性比单相触电小。 A、正确 B、错误 正确答案:B

高压电工作业安全培训考试题库(最新)

高压电工作业安全培训考试题库 一、判断题 1.“禁止合闸,有人工作!”属于禁止类标示牌。?(??)答案:√ 2.“注意安全!”属于警告类标示牌。?(??)答案:√ 3.《职业病防治法》的立法目的是为了预防控制和消除职业病危害。?(??)答案:√ 4.10kV及以下架空线路不得跨越火灾和爆炸危险环境。?(??)答案:√ 5.Ⅱ类设备是安全电压型的设备。?(??)答案:× 6.PE线不得穿过漏电保护器,但PEN线可以穿过漏电保护器。(??)答案:× 7.PE线和PEN线上都不得装设单极开关和熔断器。?(??)答案:√ 8.TN-S系统中,三相四孔插座的保护接线孔应连接专用的PE线。(??)答案:√ 9.安全电压的插销座应该带有接零或接地插头或插孔。?(??)答案:× 10.安全帽从产品制造完成之日计算,玻璃钢和胶质安全帽的有效期限为3年,超过有效期的安全帽应报废。?(??)答案:× 11.安装漏电保护器以后,可以取消原有的接地保护或接零保护。(??)答案:× 12.安装在环网柜里的带熔断器的高压负荷开关,一般装有当熔断器一相熔体熔断时负荷开关自动掉闸的击发机构。?(??)答案:√ 13.摆脱电流是人能自主摆脱带电体的最大电流,人的工频摆脱电流约为10A。?(??)答案:× 14.包扎时应由伤口低处向上,通常是由左向右、从下到上进行缠绕。?(??)答案:√ 15.保护接零适用于电源中性点直接接地的三相四线配电网和三相五线配电网。?(??)答案:√ 16.爆炸危险场所的工作零线应当与保护零线合用。?(??)答案:× 17.爆炸性气体、蒸气、薄雾属于Ⅱ类爆炸危险物质。?(??)答案:√ 18.备用或暂时不使用的电力电缆线路,应连续接在电力系统上加以充电(热备用),其继电保护调整

相关文档
相关文档 最新文档