文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 用电检查高级技师题库

用电检查高级技师题库

用电检查高级技师题库
用电检查高级技师题库

用电检查高级技师题库

一、选择题

1.用楞次定律可判断感应电动势的( D )。

(A )方向;(B )大小;(C )不能判断;(D )大小和方向。

2.负荷功率因数低造成的影响是( D )。

(A )线路电压损失增大;(B )有功损耗增大;(C )发电设备未能充分发挥作用;(D )(A )、

(B )、(C )三者都存在。

3.电源为三角形连接的供电方式为三相三线制,在三相电动势对称的情况下,三相电动势相量之和等于( B )。

(A )E ;(B )0;(C )2E ;(D )3E 。

4.对称三相电源作星形连接,若已知=?B U 220∠60°V ,则=?

AB U ( A )。

(A )2203∠-150°V ;(B )220∠-150°V ;(C )2203∠150°V ;(D )220∠150°V 。

5.当频率低于谐振频率时,R 、L 、C 串联电路呈( C )。

(A )感性;(B )阻性;(C )容性;(D )不定性。

6.10~35kV 电气设备绝缘特性试验项目中,决定性试验项目是( C )。

(A )绝缘电阻和吸收比;(B )绝缘电阻;(C )交流耐压;(D )电容值和介质损耗角。

7.在拆、装35kV 断路器的多油套管引线时,断路器( A )。

(A )应在合闸位置;(B )应在跳闸位置;(C )在跳闸或合闸位置均可;(D )应在预备合闸位置。

8.35kV 以上少油断路器在测直流试验电压时,每柱对地的泄漏电流一般不大于( C )。

(A )5μA ;(B )8μA ;(C )10μA ;(D )15μA 。

9.为了防止三绕组自耦变压器在高压侧电网发生单相接地故障时( B )出现过电压,所以自耦变压器的中性点必须接地。

(A )高压侧;(B )中压侧;(C )低压侧;(D )中压侧和低压侧。

10.3~15kV 油断路器大修后,其提升杆的绝缘电阻不应低于( C )。

(A )200M Ω;(B )500Ω;(C )1000M Ω;(D )2500M Ω。

11.LQG-0.5型低压电流互感器,准确度为0.5级时,一般二次负荷阻抗为( B )。

(A )0.2Ω;(B )0.4Ω;(C )0.6Ω;(D )0.8Ω。

12.容量为10000kVA、电压为63/11kV的三相变压器和容量为10000kVA、电压为63/10.5kV 的三相变压器,两台的接线组别相同、短路电压为8%、负载系数为1,则并联时的循环电流为(B)。

(A)第一台变压器额定电流的0.31倍;(B)第一台变压器额定电流的0.296倍;(C)第一台变压器额定电流的0.25倍;(D)第一台变压器额定电流的0.45倍。

13.电力系统中限制短路电流的方法有( A )。

(A)装设电抗器,变压器分开运行,供电线路分开运行;(B)装设电抗器,供电线路分开运行;(C)装设串联电容器,变压器并列运行;(D)装设串联电容器,变压器并列运行,供电线路分开运行。

14.高压负荷开关( C )。

(A)可以切断故障电流;(B)只能切断空载电流;(C)可以切断负荷电流;(D)能切断故障短路电流和负荷电流。

15.主变压器差动保护投入运行前测量负荷六角图是( A )。

(A)用来判别电流互感器的极性和继电器接线是否正确;(B)用来判别差动保护的差流回路是否存在差流;(C)用来检查主变压器的负荷平衡情况;(D)用来检查差动保护装置动作情况。

16.三段式距离保护中Ⅰ段的保护范围是全长的( D )。

(A)70%;(B)70%~80%;(C)80%;(D)80%~85%。

17.单电源线路速断保护的保护范围是( B )。

(A)线路的10%;(B)线路的20%~50%左右;(C)约为线路的60%;(D)线路的30%~60%左右。

18.变电所的母线上装设避雷器是为了( C )。

(A)防直击雷;(B)防止反击过电压;(C)防止雷电进行波;(D)防止雷电直击波。

19.断路器的跳闸辅助触点应在(B)接通。

(A)合闸过程中,合闸辅助触点断开后;(B)合闸过程中,动、静触头接触前;(C)合闸终结后;(D)合闸终结前。

20.工作人员在工作中的正常活动范围与带电设备的安全距离35kV有遮栏时为( A )。(A)0.6m;(B)0.40m;(C)1.0m;(D)1.5m。

21.横差方向保护反映( D )故障。

(A)母线短路;(B)变压器及套管;(C)母线上的设备接地;(D)线路短路。

22.10kV断路器采用CS2型手动操作机构时,因合闸速度慢,所以使断路器的遮断容量限制为( C )。

(A)不大于200MVA;(B)不大于150MVA;(C)不大于100MVA;(D)不大于80MVA。

23.手动投切的电容器组,放电装置应满足电容器的剩余电压降到50V以下的时间为( D )。(A)3min;(B)4min;(C)7min;(D)5min。

24金属氧化物避雷器75%“1mA电压”下的泄漏电流应不大于( C )μA。

(A)25;(B)40;(C)50;(D)100。

二、判断题

1.35kV以上的电缆进线段,要求在电缆与架空线的连接处装设管型避雷器。(×)

2.在选择管型避雷器时,开断续流的上限,不应小于安装处短路电流最大有效值;开断续流的下限,不得小于安装处短路电流的可能最小数值。(×)

3.对于35kV以上的变压器,绕组连同套管一起的介质损耗因数tgδ在20℃时应大于1.5%。(×)

4.凡电压或电流的波形只要不是标准的正弦波,其中必然包含高次谐波,整流负载和非线性负载是电力系统的谐波源。(√)

5.35kV及以上公用高压线路供电的,以用户厂界外或用户变电所外第一基电杆为分界点。(√)

6.高次谐波可能引起电力系统发生谐振现象。(√)

7.对分级绝缘的高压器,保护动作后,应先断开中性点接地的变压器,后断开中性点不接地的变压器。(×)

8.氧化锌避雷器具有动作迅速、通流容量大、残压低、无续流等优点。(√)

9.差动保护应用电流互感器的D级。(√)

10.110kV以下电压等级的系统是以防护外过电压为主;110kV以上电压等级的系统是以防护内过电压为主。(√)

11.零序电流保护不反应电网的正常负荷、振荡和相间短路。(√)

12.电弧炼钢炉所引起的高次谐波,在熔化初期及熔解期,高次谐波较少;在冶炼期,高次谐波较多。(×)

13.现场做110kV电压等级的变压器交流耐压时,可用变压比来估算其数值。(×)

14.当被试品本身电容量较大时,可采用串联谐振法进行交流耐压试验。(√)

三、简答题

1.D,y11接线的变压器采用差动保护时,电流互感器二次侧应为何接线?为什么?

D,y11接线的变压器采用差动保护时,应该是高压侧电流互感器二次侧是星形接线,低压侧电流互感器二次侧是三角形接线。

因为D,y11接线的变压器,其两侧电流间有30°的相位差,如不用以上接线方法,差动回路中将出现不平衡电流,为了消除这不平衡电流,所以高压侧接成星形,低压侧接成三角形,这样可以把电流互感器二次侧电流相位较正过来,这就保证了差动保护的灵敏度和选择性。

2.哪些用电设备运行中会出现高次谐波?有何危害?

产生谐波的设备有:

(1)电弧炉产生的电弧,是不稳定、不规则、不平衡地变动着的负荷,而产生高次谐波。

(2)硅二极管、晶闸管等大容量静止型变换器,它不仅作为电解、电力机车、电镀的电源,并用作电机控制的变频装置电源,是主要的谐波源。

高次谐波超过限度时,会引起发电机、变压器、电动机损耗增大,产生过热。高次谐波电压可能引起设备异常振动、继电保护误动、计量误差增大、晶闸管装置失控,还会影响通信质量等。高次谐波电流、电压,更容易使电力电容器产生过负荷和谐振,致使其损坏。[82210]

3.电力系统为什么会发生振荡?

电力系统的振荡与系统中导线对地分布电容的容抗X

C

和电压互感器并联运行的综合电

感的感抗X

L

有关,一般会出现三种形式。

(3)当容抗X

C 和感抗X

L

比值较小时,发生的谐振是分频谐振,过电压倍数较低,

一般不超过2.5倍的相电压。

(4)当X

C 和X

L

的比值较大时,发生的是高频谐振,过电压的倍数较高。

(5)当X

C 和X

L

的比值在分频和高频之间,接近50Hz时,为基频谐振,其特点是两

相电压升高,一相电压降低,线电压基本不变,过电压倍数不到3.2倍,过电

流却很大。

4.系统发生铁磁谐振时是什么现象和后果?

当电力系统出现谐振时,将出现几倍至几十倍额定电压的过电压和过电流,瓷绝缘子放电,绝缘子、套管等的铁件出现电晕,电压互感器一次熔断器熔断,严重时将损坏设备。[81410]

5.什么是电流互感器的减极性?为什么要测量互感器的大小极性?

电流互感器的极性是指其一次电流和二次电流方向的关系。当一次电流由首端L1流入,从尾端L2流出,感应的二次电流从首端K1流出,从尾端K2流入,它们在铁芯中产生的磁通方向相同,这时电流互感器为减极性。

测量电流互感器的大小极性,是为了防止接线错误、继电保护误动作、计量不准确。

6.如何组织用户进行重大事故调查工作?

重大事故调查方法如下。

(6)接到发生事故通知后,立即到事故现场,通知电气负责人召集有关人员参加事

故分析会。

(7) 听取值班人员和目睹者的事故过程介绍,并做好记录。

(8) 查阅事故现场的保护动作情况。

(9) 检查事故设备损坏部位,损坏程度。

(10) 查看用户事故当时记录是否正确。

(11) 检查有疑问时,可进行必要的复试、检验。

(12) 综合上述情况,指出发生事故的真正原因,提出防止发生事故的措施及处理意

见。

7.什么叫单位产品电耗定额?为什么要对电耗进行管理?

某一产品或产量所消耗的电能,通常用单位产品电耗和单位产品电耗定额表示。单位产品电耗定额是指在一定的生产技术工艺条件下,生产单位产品或产量所规定的合理消耗电量的标准,它反映了工厂企业的生产技术水平和管理水平。加强电耗额定管理,正确制定电耗定额和计划考核,对促进企业合理用电、降低产品成本、提高管理水平具有重要作用。

[81610]

8.避雷线在防雷保护中起何作用?

避雷线也叫架空地线,是沿线路架设在杆塔顶端,并有良好接地的金属导线,是输电线路的主要防雷措施。其保护原理与避雷针相似。它除了能覆盖三相导线免受直击雷外,当雷击杆顶或避雷线时,能分散雷电流、增大耦合系数,从而降低雷击过电压的幅值。

四、计算题

1 问A 相断路时,中线电流是多少?若接成三线制(即星形连接不用中线),A 相断路时,线电流是多少?

解:在三相四线制电路中,当A 相断开时,非故障相的相电压不变,相电流也不变,这时中线电流为

?0I =?B I +?

C I =4j 3120220+-∠ +4j 3120220+∠

=44∠126.9o(A ) 若利用三线制,A 相断开时

?A I =0,?B I =?C I =Z U 21=224

32380+=38(A ) 答:在三相四线制电路中,A 相断开时,中线电流为44A ;若接成三线制,A 相断开时,

B 、

C 两相线电流均为38A 。

2 由公用线路以380V/220V 供电给居民张、王、李三客户,2000年5月20日,因公用变压器中性线断线而导致张、王、李家电损坏。26日供电公司在收到张、王两家投诉后,分别进行了调查,发现在这事故中张、王、李分别损坏电视机、电冰箱、电热水器各一台,且均不可修复。用户出具的购货票表明:张家电视机原价3000元,已使用了5年;王家电冰箱购价2500元,已使用6年;李家热水器购价2000元,已使用2年。供电公司是否应向客户赔偿,如赔,怎样赔付?

解:根据《居民用户家用电器损坏处理办法》,三客户家用电器损坏为供电部门负责维护的供电故障引起,应作如下处理。

(1) 张家,及时投诉,应赔偿。赔偿人民币3000×(1-5/10)=1500(元)。

(2) 王家,及时投诉,应赔偿。赔偿人民币2500×(1-6/12)=1250(元)。

(3) 李家,因供电部门在事发7日内未收到李家投诉,视为其放弃索赔权,不予赔

偿。

答:供电部门对张、王两家应分别赔偿1500元和1250元,而对李家则不予赔偿。

3 某客户,10kW 照明用电,受电容量200kVA ,由两台10kV 同系列100kVA 节能变压器组成,其单台变压器损耗P 0=0.25kW ,P k =1.15kW ,并列运行。某月,因负荷变化,两台变压器负荷率都只有40%,问其是否有必要向供电局申请暂停一台受电变压器?

解:两台变压器并列受电时,其损耗为

P Fe =2×0.25=0.500(kW )

P Cu =2×1.15×(100

40)2=0.368(kW ) P ∑=P Fe +P Cu =0.500+0.368=0.868(kW )

若暂停一台变压器时,其损耗则为

Fe

P '=0.250kW Cu P '=1.15×(100

80)2=0.736(kW ) ∑'P =Fe

P '+Cu P '=0.250+0.736=0.986(kW ) ∑'P >P ∑

因照明用电执行单一制电价,不存在基本电费支出,若停用一台配电变压器后,变压器损耗电量反而增大,故不宜申办暂停。

4 一台三相变压器的电压为6000V ,负荷电流为20A ,功率因数为0.866。试求其有功功率、无功功率和视在功率。

解:三相变压器有功功率为 P=3U 1I 1cos 1?=3×6000×20×0.866=180(kW )

无功功率 Q=3U 1I 1sin 1?=3×6000×20×2866.01-=103.8kvar

视在功率 S=3U 1I 1=3×6000×20=207.8(kVA )

答:P为180kW,Q为103.8kvar,S为207.8kVA。

5某10kV供电高压电力用户,其配电变压器容量为320kVA,该变压器的铁损耗为1.9kW,铜损耗为6.2kW,空载电流7%,短路电压4.5%,已知变压器视在功率为256kVA。求该配电变压器此时的有功功率损耗和无功功率损耗(保留二位小数)?

解:根据变压器有功功率计算公式

?P

T =?P

+?P

k

n

S

S

)2,得有功功率损耗为

?P

T =1.9+6.2×(

320

256

)2=5.87(kW)

根据变压器无功功率计算公式

?Q

T =I

%S

n

+U

K

%S

n

n

S

S

)2,得无功功率损耗为

?Q

T =7%×320+4.5%×320×(

320

256

)2=31.62(kvar)

答:该变压器的有功功率损耗为5.87kW,无功功率损耗为31.62kvar。

五、画图题

1画出单相全波整流电路图。

如下图所示。

2画出两相定时限过电流保护的交流回路原理图和直流回路展开图。

如下图所示。

3画出一组利用三相二元件有功电能表和三相二元件无功电能表,计量三相三线有功、无功电能的联合接线图。

如下图所示。

4。输电线路阻抗为Z L,对地导纳为Y L,画出它的 型等效电路图。

如下图所示。

六、论述题

1、什么叫相量?为什么正弦交流电用相量表示?

相量也称矢量或向量,它是既有数值的大小,又有方向的量。相量的长短表示相量的大小,相量与横轴的夹角表示相量的方向。

正弦交流电用数学函数式表示,也可以用正弦曲线来描述。但在实际计算中,常常会遇到几个正弦量的加减运算,这时再用函数式或波形图进行计算,不但复杂而且误差较大;若用相量进行加减,则会既简单又准确。

2、用电检查部门如何做好无功管理?

答:无功电力应就地平衡。用户应在提高用电自然功率因数的基础上,按有关标准和安装无功补偿设备,并做到随其负荷和电压变动及时投入或切除,防止无功电力倒送。除电网有特殊要求的用户外,用户的功率因数应达到《供电营业规则》的有关规定:用户无功补偿设备应符合国家标准,安装质量应符合规程要求;无功补偿设备容量与用电设备装机容量配置比例必须合理;督促用户及时更换故障电容器,凡功率因数不符合《供电营业规则》规定的新用户,可拒绝接电;对已送电的用户,应督促和帮助用户采取措施,提高功率因数;在规定期限内仍未采取措施达到要求的用户,可中止或限制供电。

3、什么叫工作接地?其作用是什么?

答:工作接地是指电力系统中某些设备因运行的需要,直接或通过消弧线圈、电抗器、电阻等与大地金属连接,称为工作接地。其作用是:

(1)保证某些设备正常运行。例如:避雷针,避雷线,避雷器等的接地。

(2)可以使接地故障迅速切断。在中性点非直接接地系统中,当一相接地时接地电流很小,因此保护设备不能迅速动作将接地断开,故障将长期持续下去。在中性点直接接地系统中就不同了,当一相接地时,单相接地短路电流很大,保护设备能准确而迅速地动

作切断故障线路。

(3)可以降低电气设备和电力线路的设计绝缘水平。在中性点非直接接地系统中,当发生一相接地时,未接地的两相对地电压升高,最高升高到线电压,因此所有的电气设备及线路的绝缘都应按线电压设计使电气设备及线路的造价增大。如果在中性点直接接地系统中发生一相接地时,其他两相地地电压不会升高到线电压,而是近似于或等于相电压。所以,在中性点直接接地系统中,电气设备和线路在设计时,其绝缘水平只按相电压考虑,故可降低建设费用,节约投资。

4、变压器温度表所指示的温度是变压器什么部位的温度?运行中有哪些规定?温度与温升有什么区别?

答:温度表所指示的是变压器上层油温,规定不得超过95℃。

运行中的油温监视定为85℃。温升是指变压器上层油温减去环境温度。运行中的变压器在环境温度为40℃时,其温升不得超过55℃,运行中要以上层油温为准,温升是参考数字。上层油温如果超过95℃,其内部绕组温度就要超过绕组绝缘物允许的耐热强度。为使绝缘不致迅速老化,所以才规定了85℃的上层油温监视界限。

5、对用户发生的重大事故做调查分析

答:

(1)接到发生事故通知后,应通知发生事故单位的电气负责人,告知什么时间到达现场,叫哪些人参加事故分析会

(2)开现场分析会,听取值班人员和目睹者介绍发生事故的过程,并按先后次序仔细记录事故的发生过程

(3)查阅用电事故现场的保护动作情况

(4)检查事故设备的损坏部位,损坏程度

(5)查阅用户事故当事记录是否正确

(6)检查有疑问时,可进行必要的重复检查

(7)综合上述情况,指出发生事故的真正原因,提出防止发生事故的措施及处理意见。

小学安全用电工作总结

小学安全用电工作总结 在日常生活中,触电事故时有发生。对此,应运用中学电磁学知识,正确掌握用电常识。同时,在安全用电实践方面,应了解绝缘屏护等防护措施,掌握触电急救方法,这对人们在日常生活和工作中安全用电具有一定的指导价值和意义。怎么作小学安全用电工作总结?下面是整理的小学安全用电工作总结,欢迎阅读。 篇1:小学安全用电工作总结 在上级主管部门的正确领导下,认真贯彻落实上级防雷防电工作指示精神,不断改进和完善工作方法,提高安全防范能力,将事故隐患减少到最低指数,最大可能的提供安全保障,确保学校发展不受影响。 一、高度重视,积极做好防雷安全的宣传工作 我们主要从以下方面落实这项工作。 1、成立防雷防电安全领导小组,统一领导、协调和组织学校开展防雷安全教育工作。通过会议进行防雷安全宣传。学校坚持召开防雷安全工作例会,分析问题讨论措施布置工作。对包括学校防雷安全在内的安全问题作了详尽的分析,并提出了许多需要注意的问题。 2、组织防雷防电安全知识教育活动。学校组织专门的防雷知识讲座,开办专栏,加深学生的印象。学生掌握了基本的防雷安全知识,增强了防雷安全意识。学校还对全体教职工和学生进行防雷自救的培训,并进行实际演练,使全体教职工掌握到了防雷自救的正确方法和技巧,全面提高了广大师生防雷安全意识和防溺水、防雷雨实际能力,

从而进一步推动了学校防雷教育工作。 3、在全校师生员工之中进行了一次系统全面的防雷安全检查。对学校各重要部位设施进行了全面的检查。 4、教师坚持宣传防雷防电知识,加强学生的安全教育。 二、推进防雷安全责任制,充分落实管理责任与具体措施 1、确定重点部位,明确重点部位负责人。 2、加大检查力度。 3、游泳必须有家长陪伴。 4、假期学生远离沟渠湖泊等深水水源。 三、制定防雷安全紧急预案 安全责任重于泰山,消防防雷安全无小事,为了使学生有效避雷避汛,举行避雷和溺水自救救助演练,为了使学生隐患能够在第一时间得到有效控制,并保证学生能够处危不乱,科学避险,减少盲目、慌乱、互伤和自伤事故的发生,学校组织防雷防溺水安全演练。 四、警钟常鸣,把工作做细做实 为避免各种不安全因素的发生,每天放学前一分钟,任课老师必须进行一次安全教育,规定学生不准下水洗澡,不准到沟渠湖泊边玩耍。学校值日教师每天巡视校园内有否安全隐患,把一切不安全因素消灭在萌芽状态之中。 由于认识明确、措施到位,一年来,我校从未发生过溺水安全方面的意外事故。安全高于一切,防雷防电工作任重道远,不是一劳永逸的事情。我们在加强日常工作管理和阶段情况总结的同时,树立了防

用电检查工作总结_0

用电检查工作总结 为进一步加强用电营销管理,规范营销业务,根据市、县电力公司《关于开展用电普查工作》的通知精神,认真组织,贯彻落实,结合我所的实际情况,对这次普查阶段性工作做如下的工作总结。 一、用电普查工作开展以来,在全所干部、职工的共同努力下,奋战5个月,各项工作都得以落到实处,取得了用电普查阶段性的显著成绩。通过这次的普查工作,进一步提高对用电营销管理的认识,既对几年来的管理工作作全面考量,又深刻地领会到用电普查工作的重要性和必要性,是规范营销管理的一项基础工作,同时纠正了用电营销管理中存在的薄弱环节和不规范问题。在这次的用电普查工作过程中,我们通过精心组织,全面动员,对辖区内不论边远、地形复杂区域,特别是未经整改的村落,都做到每户每表进行清查摸底、登记造册,使用电客户的地址、用户姓名、报装容量、用电性质详细信息以及电价收费等帐实一致性。并加强对用户计量装置的管理和用户私自乱搭乱接现象作全面检查,力争做到彻底根除,针对老化和被损坏而未整改的线路、计量装置,进行维护和加封加锁,从而堵住管理中有机可乘的漏洞出现。通过第一阶段普查工作的详细统查,全镇被普查户数33268户,其中220v用电户占32226户,380v用电户占734户,高压用电户和乡村照明变台占308户,阶段性普查率达到

了100%。同时针对一些用电户违反电价收费规定,进行清理整顿,严格执行国家有关电力价格的法律法规政策,进一步规范营销管理水平。 二、在反窃电检查工作上我们根据供电企业电能失窃保险管理的实施办法,通过各种检查形式和加大力度的反窃电宣传,提高广大用电户的用电意识,从而改变各种不良观念,使用电客户充分明确用电的权利和义务。这次普查,共出动57人次对用电线路及设备的巡查管理,特别针对大工业用户采取了不定期形式进行抄表,并对用户电表、表箱加封加锁情况进行突击检查,及时了解和掌握用户的用电情况,杜绝和减少窃电的违法行为。通过这次的检查工作,对用电客户违反供用电管理规定,私自转供电源,抬高电价,搭车收费等现象,进行了专项清查,从而纠正了营销中存在的不规范行为。 三、用户欠费清查工作,从接管到目前,由于大部分用户为接管欠费大户、老赖户,欠费时间久,加上生产企业倒闭,没有偿还能力,五年多来我们采取各种各样的追收形式和法律程序,通过法庭的帮助,对一些欠费用户强行追收和限期缴费,共追收拖欠电费12.85万元,到目前为止,尚有拖欠电费62户,金额117.04万元,对于拖欠的用户,我们采取缠身式的追收方法,长期进行跟踪,并配合司法部门以法律手段强行追收,争取尽快完成电费拖欠的追收任务。

维修电工技师题库及答案(全)

维修电工技师题库及答案(全) 维修电工技师题库附答案 (职业技能鉴定国家题库统一试卷) 一、电工基础部分 一)、判断题 1. 线圈自感电动势的大小,正比于线圈中电流的变化率,与线圈中的电流的大小无关。√ 2. 当电容器的容量和其两端的电压值一定时,若电源的频率越高,则电路的无功功率就越小。X 3. 在RLC 串联电路中,总电压的有效值总是大于各元件上的电压有效值。√ 4. 当RLC 串联电路发生谐振时,电路中的电流将达到其最大值。√ 5. 磁路欧姆定律适用于只有一种媒介质的磁路。X 6. 若对称三相电源的U 相电压为Uu=100sin(ωt+60) V ,相序为U -V -W ,则当电源作星形连接时线电压为Uuv=173.2sin(ωt+90)V 。√ 7. 三相负载做三角形连接时,若测出三个相电流相等,则三个线电流也必然相等。╳ 8..三相三线制星形连接对称负载,当有一相断路时,其它两相的有效值等于相电压的一半。√ 9.在三相半波可控整流电路中,若出发脉冲在自然换相点之前

加入,输出电压波形将变为缺相运行。× 10.提高功率因数是节约用电的主要措施之一√。 11.为了提高电源的利用率,感性负载电路中应并联适当的(电容),以提高功率因数。√ 二)、选择题 1.图1-31中安培表内阻极低,伏特表电压极高,电池内阻不计,如果伏特表被短接,则(C ) A 、灯D 将被烧毁; B 、灯D 特别亮; C 、安培表被烧。 2.图1-31中如果安培表被短接,则(C ) A 、电灯不亮; B 、电灯将被烧; C 、不发生任何事故。 3.如果图1-31电路中电灯灯丝被烧断,则(B ) A 、安培表读数不变,伏特表读数为零; B 、伏特表读数不变,安培表读数为零; C 、安培表和伏特表的读数都不变。 4.如果图1-31电路中伏特表内部线圈烧断,则(D ) A 、安培表烧毁;

用电检查岗位胜任能力评价题库(计算题)

1.1.1.1 计算题 试题编号:KB-1C-J001 知识点:电力基础知识 已知星形连接的三相对称电源,接一星形四线制平衡负载 Ω+=43j Z ,若电源线电压为380V ,问A 相断路时,中线电流是多 少?若接成三线制(即星形连接不用中线),A 相断线时,线电流是多少? 解:在三相四线制电路中,当A 相断开时,非故障相的相电压不变,相电流也不变,这时中线电流为 ()A j j I I I C B 00 009.126444 312022043120220∠=+∠++-∠=+= 若利用三线制,A 相断开时 ()A Z U I I I C B 384 323802,0221=+==== 答:在三相四线制电路中,A 相断开时,中线电流为44A ;若接成三线制,A 相断开时,B 、C 两相均为38A 。 试题编号:KB-1C-J002 知识点:电力基础知识 试利用如图D-1所示的桥式电路,求电感L 值。(为检零计,R 1及R 2为无感电阻,L 及电容C 无损耗。)

图D-1 解:因电桥平衡,G 中无电流流过,因此流过R 1及C 中的电流相等,流过R 2及L 中的电流相等,即 I R I L I C I R ?????????1121 221 ==j j ωω 联合求解得 I R I C I L I R CR C R ??=?=? 111 22212 1j j j j ωωωω 所以L =R 1R 2C 答:电感L 值为R 1R 2C 试题编号:KB-C2-J001 知识点:电力法律法规 由供电局以380V/220V 供电的居民张、王、李三客户,2000年5月20日,因公用变压器中性线断线而导致张、王、李家电损坏。26日供电局在收到张、王两家投诉后,分别进行了调查,发现在这事故中张、王、李分别损坏电视机、电冰箱、电热水器各一台,均不可修复。用户出具的购货票表明:张家电视机原价3000元,已使用了

电力安全生产大检查工作总结汇报

篇一:电力安全生产大检查活动的自查总结电力安全生产大检查活动的自查总结为认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针,认真查找安全生产上存在的隐患和题,作好安全防措施和危险点控制工作,切实加强现场的安全管理,确保安全目标的顺利完成, 运维检修部变电专业认真开展了电力安全生产大检查活动。深入贯彻《关于开展东北区域防范电力生产、建设施工人身伤亡事故专项行动的通知》中对于“安全生产管理、规范现场作业、设备设施安全、人员防火避险”的要求,认真查找安全生产上存在的隐患和问题,不走过场、不留死角。坚持“边检查、边整改”的原则,一时没有条件解决的题,制定了整改计划和防控制措施,明确责任,落实到人,限期解决。对发现的重大安全隐患立即进行了整改。现将检查工作情况总结: 一.结合班组人员情况,成立检查小组运维检修部变电专业成立了以专业主要负责人为首,安全员、班组成员的自查小组,结合电力安全大检查的特点和班组的实际工作情况制订班组电力安全大检查内容,全员参与,责任到人。为统一职工思想,把“安评”工作同日常工作有机的结合起来,不断夯实安全基础,积极发动每一名成员,利用早会时间宣传、贯彻电力安全生产大检查的重要意义和目的和以及注意事项,工作人员的职责和要求等,为此次电力安全生产大检查打下良好的基础。 二.结合实际,认真自查班组在公司的领导下,组织全体班员补充完善了班组安全管理的制度、措施,按照检查内容,对照检查和评价,以标准、规范等有关规程为依据,结合实际情况进分析,找出工作中存在的隐患和薄弱环节,对存在的的问题逐项逐条作好记录,真实暴露了实际存在的问题,并坚持边检查边整改的做法。 二、所做的主要工作: 1、组织学习、深化安全生产规章制度。运维检修部定期组织开展学习有关电力生产的各项规章制度,使运维检修部全体员工对各项规章制度和岗位职责时时刻刻铭记于心,同时增强运维检修部干部职工对安全工作的积极性和责任感。 3、严格执行安全生产事故隐患排查整改制度,及时消除事故隐患。我公司坚持每月末开展一次安全大检查的活动,对本月安全情况及隐患进行排查,安全检查按“七关” 要求进行检查,对管理制度、管理思想、安全设施、安全防护、机械设备、劳动防护用品使用、持证上岗、事故处理等方面进行检查,不留死角。对发现的隐患及时与有关部门联系整改,截止本月隐患整改率达100%。有力地推动了安全工作的全面开展,为公司安全生产的稳定发展提供了良好的现场环境。 4、落实“雨季防汛”工作措施,做好“雨季防汛”工作。按照兴安供电公司关于开展“雨季防汛”工作的通知要求,运维检修部成立了“雨季防汛”工作领导小组,在所辖范围内以生产、生活及办公区域内开展对排水沟渠的清理,对防洪排水,防雷接地等工作进行了全面检查维护,并加强对天气预报的关注,为“防洪渡夏”提供了保障。 5、认真组织开展“百日安全生产”和“安全生产月”活动。为使活动开展得扎实有效,运维检修部成立了以主要领导为组长,运维站负责和运维站值班员为成员的活动小组,加强对活动的组织领导,对开展活动内容做出了详细安排和周密部署。 三.整改情况:结合电力安全生产大检查的要求,班组结合日常工作,边查评,边整改,完成工作如下: 1、认真分析发现的问题,明确了责任人员,制定了相应的整改措施和计划。 2、加强了对各级安全职责的学习,督促职工在工作中加强互相监督力度,相互关心工作安全。 3、进一步提高安全活动的质量,结合日常工作有针对性的开展多样化的安全知识学习活动。积极引导职工参与讨论学习,按照有关要求完善安全记录。 4、已完善班组内部考核办法,加大了对习惯性违章考核的力度。 5、落实制度,按时召开班后会,分析总结当天的工作情况。经过切实认真逐项自查评价,按计划及时进行全面整改,揭示各种隐患,全面了解班组的安全状况,深化了安全管理的系统化、规范化,改变过去不出事就是安全的观念,要变为超前预测,掌握控制的发展趋势,提高班组安全管理水平。通过此项工作消除安全隐患,我们将严格遵循电力生产的基本规律,认认真真的按照上级有关部门的要

用电安全检查工作总结

学院名称:人文学院专业:广告学姓名:侯吉宁学号: 12010242162 实践单位:银川市金凤区和佳超市实践时间: 2010 年1月24日至 2009 年2月24日共30天 会实践是高中生课外教育的一个重要方面,也是高中生自我能力培养的一个重要方式,因此对于我们高中生来说,能在寒假有充足的时间进行实践活动,给了我们一个认识社会、了解社会,提高自我能力的重要的机会。作为高二的学生,社会实践也不能停留在大一时期的那种毫无目的的迷茫状态,社会实践应结合我们实际情况,能真正从中得到收益,而不是为了实践而实践,为了完成任务而实践。我觉得我们在进行社会实践之前应该有一个明确的目标,为自己制定一个切实可行的计划。应注重实践的过程,从过程中锻炼自己、提高能力。 因此,为了更好的了解社会,锻炼自己,感受社会就业的现状,体验一下工作的乐趣,这学期的假期我根据时间及自己的实际情况在假期期间找了一份促销的工作,虽然仅有十多天时间,但我觉得受益匪浅,基本上达到了自己的目的。短短的工作让我体会到了就业的压力、自己能力的欠缺及社会的艰辛,同时让我感到工作的无比快乐,一种在学校自由天地无法体会到的残酷竞争的“愉悦”。 记得曾经有一个长辈就跟我说:不管做什么要多做事,少说话!话虽简单,但真正做起来就不简单了。要在众多同事、干部甚至于顾客眼里一开始就留下一个好的印像可不是一件简单的事情,而且我要在同类品牌的平等竞争下让销售量来说明我工作的努力,击败对手,这的确有难度。我至今还记得我第一天将台子摆出,开始招揽生意的那一刻我极度期待下班回家和难以面对大众的羞涩心情。喊话器毫不留情的将我是个生手的秘密公之于众,还有周围和我一样在做促销的那些老手们的好奇与嘲笑,好在超市的厂方专职促销员大姐很照顾我,她仔细地给我讲解了有关具体的事项和要注意的重点,比如说我决不能破坏超市的规矩。俗话说:“国有国法,家有家规。”自然,作为一个单位也有相应的规定了。我们超市制定了很多的规定,比如:不可以串岗、不可以闲谈、不可以把手机带在身上等等。不管是谁,随喊随到。在超市做促销员,有时还是很忙的。特别是周末,很多的供货商都在周五送货以便应付周末的客流量,然后顺便结帐。有时候,一连几家供货商送货来,这时候就忙了,有很多货物卸在收货处。仅有几个人在收货处是忙不过来的。既要验货又要把货装走。于是,他们就需要人来帮忙了。我是刚来的,对仓库的布局不了解,好多次帮倒忙被领导骂。并且去了普通员工不该进去的机房重地被给予了严重警告。我要把各个柜台的货物分开,并分别送到各个货架附近,如果是一般的货物倒是没什么,但有时候有的商家送的是饮料、酱油、食用油之类的货物就很重了。超市进货都是几千箱饮料、几百箱酒的,每卸一次都特别累,但是谁叫我是新来的,虽然是女的也还是难逃新人受欺负的厄运,只有这样才能相安无事,大姐她当初也是这样过来的。 当然在没有货要上的时候一定要找点事情做。“上货”,说通俗点,就是“补货”。货架上的货物被顾客买走了,货架就空了,这不仅影响了排面还会影响销售,得从仓库把同样的产品拿来补到原来的位子上去。如果超市的顾客很多的话,不能只顾着补货,要看着点的。等到货架上的货物都补齐了,就站在排面前吸引顾客对你的产品产生兴趣,我拿着托盘拦住路过的客人让他们品尝,并且重复我已经重复了几百遍的解说台词。如果没有什么顾客,也没有货要补,那就抹货架。货架一段时间不抹后,就会有一些灰尘,顾客看到有灰尘的产品,感觉上就像这件产品时间长了、是旧的,自然就不会买了。这样不但给顾客留下了个坏印象,而且货物也就卖不出去了。其实,抹货架还有个好处:可以坐下来!这个很好,在超市是不可以坐下的,谁能连续站那么长时间啊?所以,在没有什么顾客而且没有货补时,可以抹货架。 要在超市这个鱼龙混杂的环境里顺利生存我还总结了一个经验:巴结上司拉拢同事,间歇施点小恩小惠。馋嘴的员工的谗言也特别多,所以当他们厚着脸皮向你讨食的时候,原则

2016年电力考试网继电保护技师题库第3套详解

继电保护工-技师试卷满分:100 一.单选题(每小题1.0分,共26.0分) 1.对于“掉牌未复归”小母线PM,正确的接线是使其()。 A.正常运行时带负电,信号继电器动作时带正电 B.正常运行时不带电,信号继电器动作时带负电 C.正常运行时不带电,信号继电器动作时带正电 D.正常运行时带正电,信号继电器动作时带负电。 该题得分:0 正确答案:A 2.由反应基波零序电压和利用三次谐波电压构成的100%定子接地保护,其基波零序电压元件的保护范围是()。 A.由中性点向机端的定子绕组的85%~90%线匝 B.由机端向中性点的定子绕组的85%~90%线匝 C.100%的定子绕组线匝 D.由中性点向机端的定子绕组的50%线匝。 该题得分:0 正确答案:B 3.高频保护载波频率过低,如低于50kHz,其缺点是()。 A.受工频干扰大,加工设备制造困难 B.受高频干扰大 C.通道衰耗大 该题得分:1.0 正确答案:A 4.系统振荡与短路同时发生,高频保护装置会()。 A.误动 B.拒动 C.正确动作 D.不定。 该题得分:1.0 正确答案:C 5.新安装或一、二次回路有变动的变压器差动保护,当被保护的变压器充电时应将差动保护()。 A.投入 B.退出 C.投入退出均可 D.视变压器情况而定。 该题得分:0 正确答案: A

6.按躲过负荷电流整定的线路过电流保护,在正常负荷电流下,由于电流互感器极性接反而可能误动的接线方式为()。 A.三相三继电器式完全星形接线 B.两相两继电器式不完全星形接线 C.两相三继电器式不完全星形接线 D.两相电流差式接线。 该题得分:1.0 正确答案:C 7.在正常负荷电流下,流过电流保护测量元件的电流,当()。 A.电流互感器接成星形时为Iph B.电流互感器接成三角形接线时为Iph C.电流互感器接成两相差接时为零 D.电流互感器接成三角形接线时为Iph。 该题得分:0 正确答案:B 8.利用纵向零序电压构成的发电机匝间保护,为了提高其动作的可靠性,则应在保护的交流输入回路上()。 A.加装2次谐波滤过器 B.加装5次谐波滤过器 C.加装3次谐波滤过器 D.加装高次谐波滤过器。 该题得分:0 正确答案:C 9.发电机转子绕组两点接地对发电机的主要危害之一是()。 A.破坏了发电机气隙磁场的对称性,将引起发电机剧烈振动,同时无功功率出力降低 B.无功功率出力增加 C.转子电流被地分流,使流过转子绕组的电流减少 D.转子电流增加,致使转子绕组过电流。 该题得分:1.0 正确答案:A 10.如图所示系统为大接地电流系统,当k点发生金属性接地故障时,在M处流过 线路MN的3I0与M母线3U0的相位关系是()。 A.3I0超前M母线3U0约为1100 B. B.取决于线路MN的零序阻抗角 C. C.3I0滞后M母线3U0约为700 D. D.3I0滞后M母线3U0约为1100。

中级电工技能鉴定考核试题库

中级工知识要求试题 一、是非题 1 、高压隔离开关当动闸刀与静触头分断时,产生的电弧是靠压缩空气把电弧吹长熄灭的。() 2 、高压负荷开关可以断开和关合电路负荷电流和短路电流。() 3 、高压六氟化硫断路器的动作快,断中距离大,允许连续开断次数较多。() 4 、高压断路器不仅能通、断正常的负荷电流,而且能通、断一定的短路电流。() 5 、当电力变压器的储油柜或防爆管发生喷油时,应立即组织专人监视其情况的变化。() 6 、电力变压器绕组的绝缘电阻,一般不低于出厂试验值的 25% ,吸收比大于 1.3 。() 7 、避雷针实际是引雷针,将高压云层的雷电引入大地,使建筑物、配电设备避免雷击。() 8 、 10kV 的供电系统当发生一相接地时,由于电压较高,接地电流会很大,可达几百安培。() 9 、 35kV 的供电系统电源中性点是经消弧线圈接地的运行方式,所以当发生单相接地时,不

接地的两相对地电压仍保持为相电压。() 10 、 10kV 供电系统电源采用中性点不接地的运行方式,目的是当发生单相接地时可继续运行。() 11 、为避免保护零线( PE 线)断线,在保护零线上不许设任何开关和熔断器。() 12 、两根垂直埋设接地极联在一起的总接地电阻,极间距离近的比极间距离远的为小。() 13 、只要是埋在地下的铁管,都可以作自然接地体。() 14 、测量接地电阻应在土壤干燥季节和停电的条件下进行,当土壤含水量较大时,测量的接地电阻值应乘以小于 1 的季节系数。() 15 、工频交流耐压试验是确定电气设备能否投入运行的参考条件。() 16 、测量绝缘电阻的吸收比,可以用 15s (分子)和 60s (分母)的绝缘电阻的比值来判断绝缘的状况。() 17 、双臂电桥用于测量 1~10 6 Ω的直流电阻。() 18 、测量电气设备的绝缘电阻,是检查电气设备的绝缘状态,判断其可否投入或继续运行的唯一有效方法。()

工作总结-XXXX年用电检查工作总结 精品

专业技术总结(10KV高压用户管理) 董升 张家口盛垣农电有限责任公司 20XX年7月

我进入供电公司已经有进八年的时间,从20XX年开始在基层供电所内从事高压用户管理工作,目前负责管理三座变电站的15条10KV线路下128个高压用户,其中高供高计用户103个,高供低计户25个;其中属高危用户5户,专线用户7户,双电源用户9户;正式用电用户119个,临时用电户9户。日常具体内容主要有以下几个方面:高压用户日常检查、高压用户抄表与催费、高压用户的优质服务工作及高压用户的各类用电营业业务处理。以下按照自身管理内容进行工作总结。 一、高压用户日常检查 高压用户,顾名思义,其使用的电压是10-35KV的用户,特点是使用的电压高,容量大,配电设备数量多,各类设备类型多。针对上述特点,检查主要分两大类,一是高压配电系统,二是低压配电用电系统。 高压系统具体检查内容:高压配电柜是否符合设备安全要求,是否能满足正常工作需要;高压电缆是否有足够的绝缘水平,敷设是否符合相关要求;设备接线是否符合紧密,低电阻高强度,安全距离等要求,是否清楚,按照一次接线图要求接线;高压设备的设备接地水平是否合格;保险熔丝型号是否能保证设计要求;变压器的空载和短路试验、绝缘试验是否合格等。 (1)低压配电系统具体检查内容:除上述内容要求外,还要有低压设备的检查,如可能引起谐波的设备,启动电流较大,对电网稳定运行有影响的设备,要加强谐波管理,在低压侧进行无功补偿,利用

就地补偿和集中补偿相结合的方式,提高设备的功率因数,减少因此造成的电费支出,同时也有效提高电网的有功传输,降低线损,提高电压质量。 (2)加强用户制度管理与现场检查工作。要求重要用户尽量配备自备电源,如自备发电机;对高危及重要用户,属一类用户的要采用双电源方式供电,对二类用户要采取双回路供电,加强保安电源管理,要求其保安负荷与保安电源相匹配。加强用户电工管理,所有上岗电工都要通过华北电监会组织的高压电工考试,持证上岗。建立健全配电操作管理,对双电源、双回路用户进行负荷管理,以高压供用电合同为基础,签署调度协议、用电负荷管理协议、逐步开展预购电项目,签署预购电协议。要求重要用户编制停电应急预案、事故处理预案等,提高用户特殊状态下的应急处理能力。加强配电室检查,按照高危用户每三个月检查一次,其他用户每年检查一次的要求,填写高压用户检查工作,对可能影响正常供电的问题和缺陷,及时下达整改通知书,加大监督检查力度,对保证用户的用电安全。加大窃电查处力度,利用远程负荷监控系统,实时对用户负荷进行检测,对电压与电流、瞬时负荷进行,发现异常及时与计量部门联系现场检查,避免因设备原因、人为因素等造成电量差错问题的发生。打击偷电漏电、杜绝违章用电,提高用电客户的安全用电意识,维护正常的供用电秩序。 在从事该项工作的3年时间里,主要针对高压用电客户开展了广泛的用电检查工作。本着以“内清单位、外查用户”的用电检查指导思想,为用户服务为宗旨,以增加经济效益为中心,本着优质服务是电

用电监察(检查)员-技师-计算题

1.(计算题,基础知识,中等) 如图D-5所示:E=6V,R1=8,R2=4,R3=6,C=1F。求R1、R2、R3两端的电压。 图D-5 答案:解:电容器C阻隔直流,R3上无电流流过,I R1=0,则 U R1=I R1R3=0×3=0(V) U R2=(V) U R3=(V) 答:R1两端的电压为0,即U R1=0V,U R2=,U R3=。 2.(计算题,基础知识,易) 有一三相对称负荷,接在电压为380V的三相对称电源上,每相负荷的电阻R=16,感抗X L=12。试计算当负荷接成星形和三角形时的相电流、线电流各是多少 答案: 解:负荷接成星形时,每相负荷两端的电压,即相电压为 =220(V) 负荷阻抗为 Z==20() 所以每相电流(或线电流)为 =11(A) 负荷接成三角形时,每相负荷两端的电压为电源线电压,即 U△ph=U△p p=380V 流过每相负荷的相电流为

I△ph==19(A) 流过每相的线电流为 I△p p=I△ph=(A) 3.(计算题,专业知识,易) 两支等高避雷针,其高度为25m,两针相距20m,计算在两针中间位置、高度为7m的平面上保护范围一侧最小宽度是多少米 答案:解:已知两支针高均为h=25m,两支针距离D=20m,被保护设备高度h x=7m 当h≤30m时,取P=1,则两针保护范围上边缘的最低高度为 h0=h=25≈253=22(m) 所以两针中间7m高度平面上保护范围一侧最小宽度为 b x=(h0h x)=(227)=(m) 答:最小宽度是22.5m。 4.(计算题,专业知识,较易) 有两台100kVA变压器并列运行,第一台变压器的短路电压为4%,第二台变压器的短路电压为5%。求两台变压器并列运行时负载分配的情况 答案:解:由题设可知 S1n=S2n=100kVA,U1k%=4%,U2k%=5% 第一台变压器分担的负荷 S1= =(kVA) 第二台变压器分担的负荷 S2= =(kVA) 答:第一台变压器因短路电压小而过负荷,而第二台变压器则因短路电压大却负荷不足。 5.(计算题,基本技能,易) 某工厂用电三相负荷平衡,装有单相瓦特表,指示功率50kW,电压表指示380V,电

电工技能鉴定初级工试题库附答案—-技能考试

一、是非题 1 、指示仪表不仅能直接测量电磁量,而且还可以与各种传感器相配合,进行温度、压力、流量等非电量的测量。(√) 2 、电动系仪表除可以做成交直流两用及准确度较高的电流表、电压表外,还可以做成功率表、频率表和相位表。(√) 3 、准确度为 1.5 级的仪表,测量的基本误差为± 3% 。(×) 4 、要直接测量电路中电流的平均值,可选用电磁系仪表。(×) 5 、电压表的附加电阻除可扩大量程外,还起到温度补偿作用。(√) 6 、电压互感器二次绕组不允许开路,电流互感器二次绕组不允许短路。(×) 7 、直流电流表可以用于交流电路。(×) 8 、钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流。(√) 9 、使用万用表测量电阻,每换一次欧姆档都要把指针调令一次。(√) 10 、测量交流电路和有功电能时,因是交流电,故其电压线圈、电流线圈和各两个端可任意接在线路上。(×) 11 、用两只单相电能表测量三相三线有功负载电能时,出现有一个表反转,这肯定是接线错误。(×) 12 、电动系功率表的电流线圈接反会造成指针反偏转,但若同时把电压线圈也反接,则可正常运行。 (×) 13 、电磁系仪表的抗外磁场干扰能力比磁电系仪表强。(×) 14 、电动系相位表没有产生反作用力矩的游丝,所以仪表在未接入电路前,其指针可以停止在刻度盘的任何位置上。(√) 15 、按仪表对电场或外界磁场的防御能力,分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四级。Ⅱ级仪表在外磁场或外电场的影响下,允许其指示值改变± 1% 。(√) 16 、测量电流的电流表内阻越大越好。(×) 17 、不可用万用表欧姆档直接测量微安表、检流计或标准电池的内阻。(√) 18 、无论是测直流电或交流电,验电器的氖灯炮发光情况是一样的。(×) 19 、装有氖灯泡的低压验电器可以区分火线(相线)和地线,也可以验出交流电或直流电;数字显示低压验电器除了能检验带电体有无电外,还能寻找导线的断线处。(√) 20 、剥线钳可用于剥除芯线载面积为 6mm2 以下的塑料线或橡胶线的绝缘层,故应有直径 6mm 及以下的切口。(×) 21 、电烙铁的保护接线端可以接线,也可不接线。(×) 22 、手动油压接线钳可以用来压接截面为 16~240mm2 的铜、铝导线。(√) 23 、装接地线时,应先装三相线路端,然后装接地端;拆时相反,先拆接地端,后拆三相线路端。(×) 24 、电焊机的一、二次接线长度均不宜超过 20m 。(×) 25 、交流电流表和电压表所指示的都是有效值。(√) 26 、绝缘靴也可作耐酸、碱、耐油靴使用。(×) 27 、铜有良好的导电、导热性能,机械强度高,但在测试较高时易被氧化,熔化时间短,宜作快速熔体,保护晶体管。(×) 28 、熔点低、熔化时间长的金属材料锡和铅,适宜作高压熔断器熔体。(×) 29 、强电用的触点和弱电用的触点,性能要求是相同的,所用材料也相同。(×) 30 、用作传感器、扬声器和微波器件的铝镍钴材料是永磁材料,能在一定的空间内提供恒定的磁场。(√) 31 、铝导线联接时,不能像铜导线那样用缠绕法或绞接法,只是因为铝导线机械强度差。(×) 32 、导线的安全载流量,在不同环境温度下,应有不同数值,环境温度越高,安全载流量越大。(×) 33 、钢心铝绞线在通过交流电时,由于交流电的集肤效应,电流实际只从铝线中流过,故其有效截面积只是铝线部分面积。(√) 34 、土壤的热阻系数,将影响埋设电缆的散热,因而影响电缆的安全载流量。热阻系数越大,电缆的安全载流量越大。(×)

2021年用电检查班工作总结范文

2021年用电检查班工作总结范文 xx上半年,城区第三供电营业部用电检查班在县局领导班子的带领下,紧紧围绕电业局“一强三优”总体思路,坚定不移地按照年初制定的工作总体要求和奋斗目标,以安全、和谐、优质服务为重点,统一思想、团结一致、明确目标、扎实工作,积极实施精细化、规范化管理,狠抓落实,脚踏实地,稳步前进,较好地完成了上半年的各项目标任务。先将半年来的具体成绩和不足之处总结如下:一业务方面 1线路普查信息采集工作,自xx年一月电业局营销部将城区三部作为线路信息采集试点单位以来,用电检查班承担了所辖线路专变客户及公变下挂客户的信息采集情况,先后制定出两个普查信息版本,经过电业局挑选和改良后,确定正确,全面,有效的版本,并以此版本全面开展了信息普查工作,用电检查班成员不畏天气的寒冷或炎热,克服种种普查中的环境困难,地形困难,客户普查入户困难,自xx年1月营销部下发通知至今完成了条线路的普查工作,同时也完成了所辖区内台公变所挂接客户明细,于此同时,我班内勤人员也将普查信息与系统内信息进行细致比对,将错误信息进行修改,共完成了户客户信息修改工作,力求系统内信息的准确性,为本营业部的降低线损工作打好基础。 2 95598客户服务工作,自xx年初至今,我检查班共处理95598

起,其中包括线路跳闸,客户电能表烧坏,客户家电因停电烧坏,窃电,客户侧用电故障,客户停电等等多方面工作,我班成员本着“一强三优”的工作思路,坚持微笑服务的宗旨,及时的为客户排忧解难,耐心的为客户解释问题,细心的为客户制定解决方案,力求让客户能够安全,放心,稳定的用电,客户对我检查班的工作给出了一致的好评。 3保电工作:自xx年初至今,我检查班共进行保电次,共计次,其中包括吐哈石油大厦领导人到访保电,高考保电,中考保电等等各方面考试保电,力求客户在非常时期能够保证用电稳定,在供电服务与可靠性上使客户安心。 4 查处窃电工作:自xx年初至今,我检查班共查处窃电户,挽回损失电量共, 保证供电电费的回收率,积极的为本营业部挽回电量损失。 5追收电费工作: 自xx年初至今,我检查班共追收电费户,追收电量,共计元,对客户用电收取费用方面进行严格的把关和审核,保证客户用电电费尽量回收。 6营销基础工作:xx年上半年,用电检查班完成各类变更用电业务办理户次,其中计量改费率户次,销户业务户次,移表业务户次,暂停业务户次,暂停恢复业务户次。 二安全工作方面 我班在完成各项营销基础工作的同时也非常重视安全工作,我班组成员充分认识到安全是企业发展的基础,也是电力行业一切工作的

电力行业技能鉴定题库(用电监察(检查)技师)

《用电监察(检查)员(第二版)》技师 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共32题) 1. 应用右手定则时,拇指所指的是()。 (A)导线切割磁力线的运动方向; (B)磁力线切割导线的方向; (C)导线受力后的运动方向; (D)在导线中产生感应电动势的方向。 答案:A 2. 在并联的交流电路中,总电流等于各分支电流的()。 (A)代数和; (B)相量和; (C)总和; (D)方根和。 答案:B 3. 设U m是交流电压最大值,I m是交流电流最大值,则视在功率S等于()。 (A)2U m I m; (B)U m I m; (C)0.5U m I m; (D)U m I m。 答案:C 4. 判断电流产生磁场的方向是用()。 (A)左手定则; (B)右手定则; (C)楞次定律; (D)安培定则。 答案:D 5. 三相变压器铭牌上所标的容量是指额定三相的()。 (A)有功功率; (B)视在功率; (C)瞬时功率; (D)无功功率。 答案:B 6. 几个试品并联在一起进行工频交流耐压试验时,试验电压应按各试品试验电压的()选择。 (A)平均值; (B)最大值; (C)有效值; (D)最小值。 答案:D 7. 避雷线的主要作用是()。 (A)防止感应雷击电力设备; (B)防止直接雷击电力设备; (C)防止感应雷击电力线路; (D)防止感应雷击电力设备和防止直接雷击电力设备。 答案:B 8. 对于单侧电源的双绕组变压器,常采用带制动线圈的差动继电器构成差动保护。其制动线圈应装在()。 (A)电源侧; (B)负荷侧; (C)电源侧或负荷侧; (D)保护需要处。 答案:B 9. 计算线损的电流为()。 (A)有功电流; (B)无功电流; (C)瞬时电流; (D)视在电流。 答案:D 10. 采用直流操作电源()。 (A)只能用定时限过电流保护; (B)只能用反时限过电流保护; (C)只能用于直流指示; (D)可用定时限过电流保护,也可用反时限过电流保护。 答案:D 11. 过流保护加装复合电压闭锁可以()。 (A)扩大保护范围; (B)增加保护可靠性; (C)提高保护灵敏度; (D)扩大保护范围,增加保护可靠性。 答案:C 12. 电磁式操动机构的断路器大修后,其跳、合闸线圈的绝缘电阻不应小于()。 (A)1000Ω; (B)1MΩ; (C)2MΩ; (D)5MΩ。 答案:B 13. 断路器液压操动机构的贮压装置充氮气后()。 (A)必须水平放置; (B)必须直立放置; (C)必须保持15°倾斜角度放置; (D)可以任意放置。 答案:B 14. 将有效长度为50cm的导线与磁场成30°角放入一磁感应强度为0.5Wb/m2的均匀磁场中,若导线中的电流为20A,则电磁力为()。 (A)1.5N; (B)2.5N; (C)5N; (D)7.5N。 答案:B 15. 理想变压器的一次绕组匝数为1500,二次绕组匝数为300。当在其二次侧接入200Ω的纯电阻作负载时,反射到一次侧的阻抗是()Ω。 (A)5000; (B)1000; (C)600; (D)3000。 答案:A 16. R、X和|Z |是阻抗三角形的三个边,所以,在RLC串联电路中有功功率因数等于()。

职业技能鉴定电工初级完整试题库完整

初级电工技能鉴定考核试题 第一卷第一章 一、是非题 1 、指示仪表不仅能直接测量电磁量,而且还可以与各种传感器相配合,进行温度、压力、流量等非电量的测量。(√) 2 、电动系仪表除可以做成交直流两用及准确度较高的电流表、电压表外,还可以做成功率表、频率表和相位表。(√) 3 、准确度为 1.5 级的仪表,测量的基本误差为± 3% 。(×) 4 、要直接测量电路中电流的平均值,可选用电磁系仪表。(×) 5 、电压表的附加电阻除可扩大量程外,还起到温度补偿作用。(√) 6 、电压互感器二次绕组不允许开路,电流互感器二次绕组不允许短路。(×) 7 、直流电流表可以用于交流电路。(×) 8 、钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流。(√) 9 、使用万用表测量电阻,每换一次欧姆档都要把指针调令一次。(√) 10 、测量交流电路和有功电能时,因是交流电,故其电压线圈、电流线圈和各两个端可任意接在线路上。(×) 11 、用两只单相电能表测量三相三线有功负载电能时,出现有一个表反转,这肯定是接线错误。(×) 12 、电动系功率表的电流线圈接反会造成指针反偏转,但若同时把电压线圈也反接,则可正常运行。(×) 13 、电磁系仪表的抗外磁场干扰能力比磁电系仪表强。(×) 14 、电动系相位表没有产生反作用力矩的游丝,所以仪表在未接入电路前,其指针可以停止在刻度盘的任何位置上。(√) 15 、按仪表对电场或外界磁场的防御能力,分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四级。Ⅱ级仪表在外磁场或外电场的影响下,允许其指示值改变± 1% 。(√) 16 、测量电流的电流表内阻越大越好。(×) 17 、不可用万用表欧姆档直接测量微安表、检流计或标准电池的内阻。(√) 18 、无论是测直流电或交流电,验电器的氖灯炮发光情况是一样的。(×) 19 、装有氖灯泡的低压验电器可以区分火线(相线)和地线,也可以验出交流电或直流电;数字显示低压验电器除了能检验带电体有无电外,还能寻找导线的断线处。(√) 20 、剥线钳可用于剥除芯线载面积为 6mm2 以下的塑料线或橡胶线的绝缘层,故应有直径 6mm 及以下的切口。(×) 21 、电烙铁的保护接线端可以接线,也可不接线。(×) 22 、手动油压接线钳可以用来压接截面为 16~240mm2 的铜、铝导线。(√) 23 、装接地线时,应先装三相线路端,然后装接地端;拆时相反,先拆接地端,后拆三相线路端。(×) 24 、电焊机的一、二次接线长度均不宜超过 20m 。(×) 25 、交流电流表和电压表所指示的都是有效值。(√) 26 、绝缘靴也可作耐酸、碱、耐油靴使用。(×) 27 、铜有良好的导电、导热性能,机械强度高,但在测试较高时易被氧化,熔化时间短,宜作快速熔体,保护晶体管。(×) 28 、熔点低、熔化时间长的金属材料锡和铅,适宜作高压熔断器熔体。(×) 29 、强电用的触点和弱电用的触点,性能要求是相同的,所用材料也相同。(×) 30 、用作传感器、扬声器和微波器件的铝镍钴材料是永磁材料,能在一定的空间内提供

安全用电检查工作总结范文三篇

安全用电检查工作总结范文三篇 即将结束,在公司领导的正确指导下,今年用电检查大队本着以根据“内清单位、外查用户”的用电稽查指导思想,为用户服务为 宗旨,以增加经济效益为中心,本着优质服务是电网生命线为原则,坚持“安全第一,预防为主”的方针,强化用电行业管理以“监督、检查、服务、帮助、指导”为工作职责开展工作。在面临许多不利 环境的条件下,知难而上,进行了积极、扎实、富有成效的工作, 并被用户理解和认可,较好地完成了各项工作任务,下面就把用电 检查2008年工作完成情况总结汇报如下: 一、开展了打击窃电、安全用电的用电检查工作 为贯彻执行国家《安全生产法》、《电力法》及相关法规政策, 加强电力安全生产监督管理,防止和减少电力生产安全事故,保障人 袢褐谏筒撇踩?我们开展了安全用电检查活动,进村入户宣传安全用 电常识,义务帮助农户检查家中的室内电源线、指导农民自己调试 漏电保护器、如何选用保险丝等,对发现农户家中存在的用电安全 隐患,立即当场进行消除,提高了农村安全用电系数,受到广大农 民朋友的高度称赞。 今年,我们共进行用电检查10次,出动人数100余人,共检查 变台村500多个,在用电检查活动中,我们的检查人员严格按照《电 力法》、《用电检查管理办法》及《安全生产法》等有关规定对用 户进行检查,共检查各类用户近2000户,查处窃电案件8起,补收电 费4300余元、纠正不合理用电25起。 三、开展了用电营销稽查活动 针对“两查”工作存在力度不够,不规范的问题,用电检查队在工作中一方面严格要求自己,坚决按照省公司的有关规定开展工作,另一方面在供电所开展工作时注意向各供电所进行查处示范,以促 进各供电所“两查”工作的规范。

维修电工技师职业技能鉴定国家题库

职业技能鉴定国家题库 维修电工技师理论知识试卷(1) 注意事项 1、考试时间:120min。 2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。 一、填空题 (第1~20题。请将正确答案填入题内空白处。每题1分,共20分。) 1.劳动的双重含义决定了从业人员全新的劳动态度和___________。 2.职业道德的内容包括:___________、职业道德行为规范和职业守则等。

3.___________是职业道德中的最高境界,同时也是做人的最高境界。 4.采用YY/△接法的三相变极双速电动机变极调速时,调速前后电动机的__功率______基本不变。 5.使用直流双臂电桥测量电阻时,动作要迅速,以免________。 6.熔断器的选用首先应确定___________,再根据被保护电路的性质选择熔断器的类型。 7.变频器的逆变器是利用功率器件,有规律地控制逆变器中主开关的通断,从而得到 ________频率的三相交流电输出。 8.在齿轮传动中,________稳定往往是对传动的一个基本要求。 9.测绘电气主线路图时,首先应从________向下查。 10.不可控电力电子器件,它具有整流的作用而无________的功能。 11.半可控器件通常为三端器件,它能在控制信号的作用下导通,但不能________。 12.晶闸管中频感应加热电源,随着科学技术的发展必将被________感应加热电源所取代。 13.新型的高性能高压变频调速装置的主电路的开关器件使用________,实现

相关文档