1、概述

KGLF-2C型同步电动机励磁装置,系我厂开发研制的全数字化产品。装置控制核心由SEIMENS公司S7200-PLC和Pro-face GP37W2-BG41-24V触摸屏与KGLF-2型微机励磁控制器组成,主回路选用6只KP500A/1000V晶闸管风冷器件组成三相全控桥可控硅整流供电,采用全数字控制技术,运行参数由人机界面触摸屏设定,微机智能完成的转差率检测、灭磁控制、运行显示、实时投励、脉冲形成、故障自诊断等功能,此励磁装置具有:良好自诊断功能,能够进行运行参数及故障管理,可在线修改和显示当前运行的各种参数,并可循环存储故障信息,并且运行可靠、技术先进、结构简单、功能齐全、性能稳定、调试方便、维护简单等优点。

2、适用范围

本励磁装置可适用于水泵、鼓风机、气体压缩机、球磨机、粉碎机、轧钢机等负载类型的同步电动机励磁系统。

3、工作环境

3.1海拔高度不超过2000米;

3.2周围介质温度为-20℃~+40℃;

3.3周围介质相对湿度不超过85%(相当于温度20±5℃);

3.4环境没有导电及易爆尘埃,没有腐蚀气体。

4、引用标准

4.1 GB10585-89 中小型同步电动机励磁系统基本技术要求;

4.2 GB12667-90 同步电动机半导体励磁装置总技术条件;

4.3 GB3797-83 电控设备第二部分:装有电子器件的电控设备;

4.4 GB3859 半导体电力变流器;

4.5 GB2681 电工成套装置中的导线颜色;

4.6 GB2682 -81 电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色;

4.7 GB10233-88 电气传动控制设备基本试验方法;

5、励磁装置的型号及规格

5.1型号说明

K G L F - 2 - □A / □V

可控

硅整流励磁额定励磁电流额定励磁电压系统特征代号

5.2规格系列

6、性能指标

6.1励磁输出电压可调范围

励磁输出电压可在额定值的10%~125%范围内平滑可调。

6.2励磁装置输出能力

励磁系统在额定输出电压40%~100%范围内,能输出额定电流并连续运行。

6.3按转差率投全压、投励磁

投全压转差率为10%,误差不超过±10%,投励磁转差率为5%,并保证顺极性投励。

6.4恒流调节励磁

当电网在额定电压的80%~110%变化时,恒流励磁调节偏差不大于±4%。6.5过流和欠流整定范围

系统具有过流和欠流保护,过流保护可整定范围为额定值的80%~180%,欠流保护可整定范围为额定值的20%~60%。

6.6起动超时保护

超过正常起动时间的上限值不投励,励磁系统自动跳闸停机。

6.7失步保护

同步电动机一旦失步,励磁绕组中的直流电流必然叠加着较大的交流分量,交流分量的峰值达到额定励磁电流的50%并持续一定时间,系统确认失步,同步电动机联锁停机。

7、主要特点

7.1系统具有三种投励磁方式:

7.1.1当转子的转速达到电机额定转速的95%时(国标),立即投励磁,该为优先级投励;

7.1.2按转子感应电压的最小幅值投励,同步电动机在起动后,随着转速的升高,转子感应电压的幅值会愈来愈低,当此值降至相当于50周交流电压8~10伏有效值时自动投励,为次优先级投励;

7.1.3当转子转速达到电机额定转速的90%~95%后,微机重复检测转差信号十次延时2~3s投励,为次优先级投励。

7.2具有双路灭磁功能

为了保证设备的安全性,系统设计为低电压和高电压双路灭磁。同步电机在异步起动过程中,低电压灭磁先灭磁,起动电阻的投入和切除由计算机来控制,由于电阻投入瞬间电压较低,一般仅为额定励磁电压的0.1~0.2倍,从而同时也抑制了转子感应的过电压,保证转子绝缘不受损坏,使电机具有良好的异步驱动特性。投励后低电压灭磁取消,高电压灭磁依然存在,保证若转子绕组一旦产生高压,灭磁可及时开通,起到保护系统的作用。

7.3系统可选工作方式

7.3.1 恒角给定方式;

7.3.2电压PI控制方式

7.3.3电流跟踪方式

为了使同步电动机投励后能迅速、平滑、可靠地拖入同步,系统设有强励整步控制。即在投励开始时,励磁电压可强励1.1~1.4倍,时间1~50S。强励倍数和时间根据需要可任意设定。

7.6具有完备的故障自诊断、报警、保护和显示功能

装置送电后, 单片机首先检查供电电源是否欠相,快熔是否熔断, 如果有欠相或快熔损坏, 发出故障信号,系统不允许开车。

开车前将工作方式开关XK置于“调试”位置,可以很方便地检查装置整流、灭磁、投励等环节工作是否正常,从而确保开车万无一失。

系统中的五路稳压电源、六组脉冲、运行状态、以急欠相、快熔熔断、失磁、过磁、失步、启动超时等各类故障等都有发光二极管显示,同时还有故障代码显示功能。还可以在触摸屏上查询故障类型以及发生故障时间,可查询200个故障记录。

7.7具有直观的起动过程监控和显示

起动过程中将转差信号的频率折算为数码显示,采用倒计数方式显示, 操作人员可以直观地监视同步电动机异步起动全过程。 7.7具有200个故障循环记录功能

7.8具有时时励磁电流、励磁电压运行曲线录波功能 8、同步电动机控制基本原理简介 凸极式同步电动机电磁功率表达式为:

P M = P 'M + P M =m θSIN X UE d 0+22U m

(q X 1-d X 1

)θ2SIN 相应的电磁转矩表达式为:

M=M '+M ''=m θSIN X UE d 00Ω+0

2

2ΩU m

(q X 1-d X 1)θ2SIN 由此可见凸极式同步电动机的电磁功率P M (电磁转矩M )由两部分组成,一部分为基本分量P 'M (M '),另一部分为附加分量P ''M (M '')。凸极式同步电动机的附加分量与励磁的状态无关,而隐极式同步电动机X q =X d ,附加分量P ''=0,M ''=0,因此后面的分析不考虑附加分量,因此同步电动机的电磁功率和转矩的表达式简化为

P M = m

θSIN X UE d

M=m

θSIN X UE d 00Ω 电动机空载时:

机械负载转矩M 2=0,空载损耗P 0≈0,则空载转矩M 0≈0 电磁转矩M= M 2+M 0≈0 则M=m θSIN X UE d

≈0 θSIN ≈0 θ≈0

θ≈0表明转子磁极轴线与定子等效磁极轴线几乎重合,此时电机过载能力最强,最不易失步。

电动机加负载时:

加载时两组磁极系统的轴线被拉开, θ就有一定数值,负载愈大,θ愈大

当θmax =2π

时θSIN =1时,M max = m 00Ωd X UE

电磁转矩最大。

负载超极限:

当α到达θmax 以后,如负载再加大,此时两组磁极轴线进一步拉开,当θ>θmax 时,P M 及M 不但不增加,反而出现M <M 2+M 0的现象,电动机便减速,以致θ更增大,减速愈甚,结果导致转子不能与定子等效旋转磁极同步运行,电动机处于失步状态,被迫停转。这种电磁现象在物理模型中表现为表征磁拉力的弹簧被拉断,引起失步停转。所以为了保证同步电动机能十分安全而稳定运行,在额定工作下,一般使θ=30°左右。

因为同步电动机的最大电磁转矩M 与E 0成正比,E 0又与励磁电流I L 成正比,因此加大励磁电流I L 可以增大电磁转矩。如果电动机负载突然增加的同时增加其励磁,就能提高电动机的电磁力矩,增加系统的稳定性,从而避免失步。 9.1同步电动机恒定励磁拖动冲击负载的分析

同步电动机恒定励磁拖动冲击负载运行,根据轻载,满载和超载,用磁势向量图所对应的电流向量来表示

A —轻载

B —满载

C —超载

从图A 、B 、C 可见,当施加于同步电动机的定子电压U B 和励磁电流I L 一定,这样合成磁势f H (I H )就确定了。如果同步电动机负载增加时,其定子有功电流I y 就增加(I y3>I y2>I y1),因为转子励磁电流I L 不变,当负载增加时,励磁电流I L 只沿着“轨迹图”M-N 移动向量,而绝对值不变(即I L1= I L2= I L3),故同步电动机和定子回路无功电流I W 从容性变成了感性,(I W1> I W2均为容性,I W3则为感性)。因此同步电动机定子电流I B1和I B2分别超前定子电压U B 的角度为Φ1和Φ2,所有电动机的功率因数cos Φ1和cos Φ2超前(Φ1>Φ2),而定子电流I B 3落后U B 的角度为Φ3,所以功率因数cos Φ3滞后。

从上分析可知,恒定励磁拖动冲击负载时,随着负载的增加,功率因数角Φ愈来愈小,最后从超前变至滞后;功率角θ越来越大,当θ>90°时,同步电动机无法维持静态平衡,因此要失步。

H

.

H

.

H

.

1N

U N'

结论:

9.1.1恒定励磁电流的同步电动机静态过载能力为:

N

P P max

=

N d

d SIN X U E X U E θ00=N SIN θ1

=?

30sin 1=2

9.1.2负载变化时,为避免失步,应保证功率因数cos φ 超前运行。

9.1.3适用于稳定负载,如:球磨机、鼓风机、压缩机等。 9.2恒无功调节励磁电流

恒无功调节励磁电流向量图如右:

对于冲击负载,为了使电动机稳定运行不失步,同时避免电网受到过大的电流冲击,可采用恒无功调节励磁电流。

上图绘出了同步电动机空载运行及突加负载运行时各电量参数变化的关系,施加于同步电动机定子电压U B 一定,转子励磁电流为I L1,对应定子电流I B1分解为一部分有功电流I y1(空载损耗),一部分容性电流I W1。此时定子电流I B1超前定子电压U B 为φ1角,功率因数cos φ1超前,此时同步电动机输出无功电流I W1。

当同步电动机负载突加时,有功电流I y1增加至I y2,通过无功闭环控制使I L1增加至I L2,保持同步电动机定子电流轨迹按“恒无功线”M`—N`变化,使同步电动机输出的无功电流I W2 =I W1不变。此时同步电动机定子电流I B2 与U B 夹角为Φ2 ,功率因数Φ2 仍超前。卸载后,励磁电流I L2 回到I L1 ,系统又回到空载状态下运行。

9.3恒功率因数调节

恒功率因数调节励磁电流的向量图如下:

设同步电动机在某一负载下运行,其定子电流为I B1 ,有功电流I y1,无功电

.

流I W1,励磁电流I L1,功率因数cos φ1 ≈0.9(超前)。当负载变化时,通过功率因数调节器闭环控制,使定子电流I B 沿着“恒功率因数”轨迹线M ''—N ''变化。即励磁电流I L1 →I L2 ,功率角θ1 →θ2 ,定子电流由I B1 增大至I B2 ,无功电流由I W1增大至I W2 ,从而维持功率因数角φ1 = φ2 从而确保功率因数不变,即cos φ1 = cos φ2。

恒功率因数调节控制除了避免同步电动机不会因突加冲击负载而失步外,还可以向电网提供足够数量的无功电流。 9、励磁装置工作原理 9.1主回路部分

9.1.1主回路的组成和功能

装置主回路完成整流和灭磁两大功能,系统采用三相全控桥可控硅整流电路,向同步电动机转子绕组提供直流励磁电流。灭磁回路由可控硅7、8KGZ 与二极管GZ 反并联组成,实际上组成为一个大功率电子开关,完成同步电动机在异步起动过程中串入起动电阻,起动结束后自动切除,保证同步电动机在异步起动期间,转子励磁绕组既不开路也不短路,从而避免励磁绕组承受过电压和过电流。 9.1.2励磁回路三相全控桥可控硅1~6KGZ 的选择 (1)可控硅1~6KGZ 电流容量的选择

可控硅整流器允许等效发热电流,即有效电流(导通角180°) I=1.57I KGZ 式中I KGZ ——可控硅正向平均电流 (2)实际线路中可控硅整流器的等效发热电流 I '=

3

1

I L =0.578 I L 考虑强励1.4倍

I ''=1.4×0.578 I L =0.81I L

(3)根据等效发热原则,可控硅1~6KGZ 的正向平均电流 I KGZ ≥

57.1''I =57

.181.0L

I =0.515I L

式中I d —转子最大负载时的励磁电流

9.1.3可控硅整流器1~6KGZ 的正反向峰值电压的选择 U KGZ ≥

21

2K K Usm ?=21210K K U L

?=7.19.0210??L U =9.4 U L

式中:K 1—可控硅串联时均压系数取0.9

K 2—可控硅正反向峰值电压的安全系数取1.7 9.1.4励磁装置主回路三相整流变压器的选配

三相整流变压器采用△/Y-11或Y/Y-12接线方式,一次侧线电压为AC380V 。

整流变压器视在功率:

P=P 1= P 2=3U 2I 2×10-3 [kVA] 整流变压器二次线电压: U 2=

k

L cos 1.350.8

KcU α??=???cos301.350.8 U 1.4)~(1.2L ≈(1.3~1.5)U L 整流变压器二次线电流: I 2=

αππd I d 23/421?=I L 3

421π

π?

=32×I L ≈0.816I L K C =1.2~1.4 强励倍数 0.8—电网电压波动系数 U L ——满载时励磁电压 I L ——满载时励磁电流

αK ≤25°~30° 最小控制角(即α限制) αN ——满载时控制角,一般在60°左右

说明:⑴当电网下降为额定值的80%时,励磁系统保证顶值电压倍数不小于1.4。 ⑵强励电流允许1.4倍,时间不得超过50s 。此时整流变压器仅作过载运行。

10. 励磁装置控制部分:

系统控制部分包括S7200PLC 、Pro-face 触摸屏、KGLF-2型微机励磁控制器三部分组成。 PLC 主要完成继电回路逻辑控制工作方式切换、运行时PI 调节以及对外通讯等工作,Pro-face 触摸屏主要完成系统参数设置和运行时故障、工作时间、设定运行参数信息查询,触摸屏具有励磁电流和励磁电压录波曲线信息查看。

KGLF-2型励磁控制器里由主机MC87C51和副机AT89C51单片机组成。励磁控制器主要完成频率测量及投励、脉冲形成、故障检测及处理。

10.1.1转子感应电压频率的测量

同步电动机起动时, 转子感应电压的频率随着转速的上升逐渐下降,同步电动机一旦起动, 单片机就立即检测转子感应半个周波的时间, 从20ms开始, 数码管记“9”,中间每增加20ms, 数码减1, 到200ms时数码管显示“0”。同步电动机在异步起动过程中,当转子转速达到同步转速的90%时,转子感应电压的频率5Hz,周期0.2s,半周时间为100ms,计算机一旦检测到该值,立即投全压。投全压后,电动机的转速将继续上升,当转速增加到同步转速的95%时,转子感应电压的频率为2.5Hz,周期为0.4s,半周时间为200ms ,计算机检测到此值,迅速进入整流程序, 输出脉冲, 装置投入励磁, 同时接通投励工作指示, 关掉低压灭磁并开放失磁保护和失步保护等。

10.1.2脉冲形成

提供正偏移,及励磁调节器的输出信号Uk,三者通过运算同步信号Ta、W

3

放大器综合处理后作为单片机外部中断请求INT0的输入信号,当INT0从1变0时, 单片机接受中断, 立即发出第一组脉冲去触发1# 可控硅,同时给6#可控硅补一个脉冲。以后每间隔60°发下一组脉冲, 触发相应的可控硅,直至一个周期六组脉冲发完, 再等待下一次中断。改变Uk的大小就改变了中断申请的时刻, 达到控制 角的目的。为了提高整流电压波形的对称度,系统还不断监测电网的频率,随时对60°定时进行修正,确保整流电压波形对称,这样产生的脉冲精度高, 无需外部调整, 且稳定可靠。

10.1.3故障保护

系统具有进线电源空开跳闸、电源掉相、快熔熔断、欠磁、失步、过流、起动超时等保护。这些故障主要由辅机监控检测,一旦确认故障发生,辅机立即通知主控计算机,主机接收此信号后迅速作出相应的故障处理,发出故障显示和声响信号,接通高压油断路器分闸回路,同步电动机紧急停车。同时系统推β逆变运行,将励磁绕组储存的能量回馈电网,延时5~6s后封锁脉冲。

故障发生后由辅机记忆故障原因,并显示故障代码,以便查询处理。

10.1.4电动机异步起动时转速和转差率对应数码管显示表

11.触摸屏人机界面及参数设置

Pro-face GP37W2-BG41-24V工业级触摸屏作为一种新型的人机界面,具有功能强大、性能稳定、简单易用、全中文显示等优点。该触摸屏屏幕尺寸为5.7吋,4灰度级颜色,320×240分辨率。它符合工业环境的电磁兼容要求CISPR (EN55011)Group1,A级电磁辐射符合EN50081-2和US FCC CLASS A工业标准。抗干扰符合EN50082-2工业标准。

通过该触摸屏可以对KGLF-2C型全数字励磁装置的运行参数、工作方式、故障事件和累计工作时间进行监视或调节。

1.当励磁装置通电后,触摸屏首先自动显示主画面(如图1):

图1 图2

2.随后手指点击触摸屏屏幕左下角的“功能选择”按钮,屏幕左边将弹出选择菜单(如图2):

分别点击不同的按钮可进入不同显控窗口。

3.点击“主画面”按钮,屏幕将显示主画面窗口(如图3)。

在这个窗口下可显示设备运行的基本参数。窗口上部为设备运行时整流电流的曲线图,根据事先设定可记录一定时间内的曲线。窗口的中部为工作方式指示,通过文字反映装置当前的工作运行方式。窗口的下部为运行参数指示,通过直观的数字显示运行时的实际电压、电流。

图3 图4

4.点击“功能选择”菜单中的“设定”按钮,将进入工作方式选择及运行参数设定窗口(如图4)。

5.在工作方式选择及运行参数设定窗口中有两个醒目的按钮,分别为“工作方式选择”和“运行参数设定”。因为点击这两个按钮将进入调试人员使用的窗口,所以点击任一个按钮将进入密码输入窗口(如图5)。

图5 图6

6.进入密码输入界面后就可以用窗口下方的数字键盘输入密码,密码在窗口上方的文本框中一以*号的形式显示,然后按“ENT”按钮确认。如密码正确,将进入设定窗口。

因“工作方式选择”和“运行参数设定”的级别不同,进入不同窗口使用不同的密码(密码在出厂前已设定好,进入工作方式设定的密码为“1111”,进入运行参数设定的密码为“2222”)。输入正确密码后,将分别进入不同的窗口(如图6,图7)。

图7 图8

7.图6为工作方式选择窗口,在该窗口中有两组选择开关,点击后可分别选择“恒角”、“闭环控制”、“恒压”、“恒流跟踪”方式。同时在主画面窗口对应切换成不同的工作方式。

8.图7—11均为运行参数设定窗口,在这三个窗口中可对“PI采样时间”、“P”、“I”、“起动强励值”、“起动强励时间”、“低电压强励值”、“低电压强励

时间”、“上限幅”、“下限幅”、“过流值”、“欠磁值”、“延时”、“定子欠压强励点”等运行所需参数进行设定。(如图7—11所示)。

图9 图10

图11 图12

9.点击“功能选择”主菜单中的“给定”按钮,可进入运行给定参数设置窗口(如图12)。注意,设置了不同的工作方式后,进入的给定选择窗口也不一样。对应的窗口中设置的参数也不同。

在不同的给定窗口中可以对设备运行时的电流或者电压进行调整。窗口上部左侧为设定值,右侧为实际运行值。下部分别有粗调和精调按钮,粗调按钮可快速调整设定值,粗调分辨率为10,精调按钮可精确调整设定值,精调分辨率为1。

10.在“主画面”的下方中部有一个“运行参数报表”的按钮(如图3),点击可进入运行参数报表画面(如图13)。此报表中可详细查询运行中的励磁电压及励磁电流的精确值。

11.点击功能选择菜单中的“故障”按钮,可进入故障报警记录显示窗口(如图14):

图13 图14

当柜发生故障时,在该窗口中将显示各种故障。显亮的是故障发生的年、月、日、时间和故障类型,灰暗的是显示已解除的故障,白色为故障未解除。通过窗口右侧的按钮可查寻故障的历史记录,并可掉电保持。

12.点击功能选择主菜单中的“时间”按钮,将进入系统时间和累计工作时间显示窗口。在该窗口里可以观察到设备的累计工作时间和除摸屏的当前系统时间(如图17)。

13. 当系统由于长时间停电而使得PLC电池电量耗尽时,PLC中保存的系统运行参数就会丢失,重新启动系统时,只需进入出厂设定画面进行简单的设置,即可恢复原来的运行参数设置,方便快捷。(如图15,16。进入出厂参数设置画面的密码为“3333”。)

图15 图16

14.点击功能选择菜单中的“产品”按钮,将进入产品介绍窗口。在该窗口中可以了解到我厂的主要产品、本励磁装置的简要操作说明及我厂的联系方式(如图18)。

15.设备调试或运行时,每个窗口都有一个“返回”按钮,点击该按钮,窗口将退回上一级,直到主画面。也可以点击左下角的“功能选择”按钮,弹出选择菜单直接选择需进入的窗口按钮,点击进入。

图17 图18

12. 网络通讯

本励磁装置采用S7200-PLC外挂标准的通讯接口EM277单元,选用PROFIBUS---DP通讯协议。

通讯接口如下:

1.主站地址:S7-300为主站。

2.从站地址:从1#号同步机到X#号同步机,EM277通讯地址分别为10+X#。3.EM277偏移量:从1#号同步机到X#号同步机,EM277通讯偏移量均为580。4.EM277接收、发送信箱:根据EM277的偏移量,已定义接收发送信箱,定义如下:

接收信箱地址:

VB 580 581

VB 582 583

VB 584 585

VB 586 587

VB 588 589

VB 590 591

VB 592 593

VB 594 595

发送信箱地址:

VB 596 597

VB 598 599

VB 600 601

VB 602 603

VB 604 605

VB 606 607

VB 608 609

VB 610 611

5.变量定义:现根据要求已将系统值放入发送信箱,定义如下VB 596 597:反馈电压显示值。原始返回值为0到32000,工程返回值为0到500。

VB 598 599:反馈电流显示值。原始返回值为0到32000,工程返回值为0到100。

VB 600 601:开车指示。返还值为0和1,分别定义0:停车;1:开车。

VB 602 603:报警信号。返还值分别为0到8,分别定义0:运行正常;1:过流报警;2:欠磁报警;3:电源掉相;4:快熔熔断;5:电机失步;6:灭磁失控;7:启动超时;8:ZK跳闸。

电机代号:()# 工作电流:()A KGLF-2C型同步机励磁装置参数设定表

1工作方式选择

2给定值记录表

3运行参数设定值

时间:_______时_______分

日期:2006年_______月_______日

调整人签字:__________

同步发电机励磁自动控制系统练习参考答案

一、名词解释 1.励磁系统 答:与同步发电机励磁回路电压建立、调整及在必要时使其电压消失的有关设备和电路。 2.发电机外特性 答:同步发电机的无功电流与端电压的关系特性。 3.励磁方式 答:供给同步发电机励磁电源的方式。 4.无刷励磁系统 答:励磁系统的整流器为旋转工作状态,取消了转子滑环后,无滑动接触元件的励磁系统。 5.励磁调节方式 答:调节同步发电机励磁电流的方式。 6.自并励励磁方式 答:励磁电源直接取自于发电机端电压的励磁方式。 7.励磁调节器的静态工作特性 答:励磁调节器输出的励磁电流(电压)与发电机端电压之间的关系特性。 8.发电机调节特性 答:发电机在不同电压值时,发电机励磁电流IE与无功负荷的关系特性。 9.调差系数 答:表示无功负荷电流从零变至额定值时,发电机端电压的相对变化。 10.正调差特性 答:发电机外特性下倾,当无功电流增大时,发电机的端电压随之降低的外特性。11.负调差特性 答:发电机外特性上翘,当无功电流增大时,发电机的端电压随之升高的外特性。12.无差特性 答:发电机外特性呈水平.当无功电流增大时,发电机的端电压不随之变化的外特性。

13.强励 答:电力系统短路故障母线电压降低时,为提高电力系统的稳定性,迅速将发电机励磁增加到最大值。 二、单项选择题 1.对单独运行的同步发电机,励磁调节的作用是( A ) A.保持机端电压恒定; B.调节发电机发出的无功功率; C.保持机端电压恒定和调节发电机发出的无功功率; D.调节发电机发出的有功电流。 2.对与系统并联运行的同步发电机,励磁调节的作用是( B ) A.保持机端电压恒定; B.调节发电机发出的无功功率; C.调节机端电压和发电机发出的无功功率; D.调节发电机发出的有功电流。 3.当同步发电机与无穷大系统并列运行时,若保持发电机输出的有功 PG = EGUG sinδ为常数,则调节励磁电流时,有( B )等于常数。 X d A.U G sinδ; B.E Gsinδ; C.1 X d ?sinδ; D.sinδ。 4.同步发电机励磁自动调节的作用不包括( C )。 A.电力系统正常运行时,维持发电机或系统的某点电压水平; B.合理分配机组间的无功负荷; C.合理分配机组间的有功负荷; D.提高系统的动态稳定。 5.并列运行的发电机装上自动励磁调节器后,能稳定分配机组间的( A )。A.无功负荷;

发电机励磁原理及构造

发电机原理及构造——发电机的励磁系统 众所周知,同步发电机要用直流电流励磁。在以往的他励式同步发电机中,其直流电流是有附设的直流励磁机供给。直流励磁机是一种带机械换向器的旋转电枢式交流发电机。其多相闭合电枢绕组切割定子磁场产生了多相交流电,由于机械换向器和电刷组成的整流系统的整流作用,在电刷上获得了直流电,再通过另一套电刷,滑块系统将获得的直流输送到同步发电机的转子,励磁绕组去励磁,因此直流励磁机的换向器原则上是一个整流器,显然可以用一组硅二节管取代,而功率半导体器件的发展提供了这个条件。将半导体元件与发电机的轴固结在一起转动,则可取消换向器、滑块等滑动接触部分、利用二极管换成直流电流。直流送给转子励磁、绕组励磁。这就是无刷系统。 下面我们以典型的几种不同发电机励磁系统,介绍它的工作原理。 一、相复励励磁原理 左图为常用的电抗移相相复励励磁系统线路图。由线形电抗器DK把电枢绕组抽头电压移相约90°、和电流互感器LH提供的电压几何叠加,经过桥式整流器ZL整流,供给发电机励磁绕组。负载时由电流互感器LH供给所需的复励电流,进行电流补偿,由线形电抗器DK 移相进行相位补偿。 二、三次谐波原理 左图为三次谐波原理图,对一般发电机来源,我们需要的是工频正弦波,称为基波,比基波高的正弦波都称为谐波、其中三次谐波的含量最大,在谐波发电机定子槽中,安放有主绕组和谐波励磁绕组(s1、s2),而这个绕组之间没有电的联系。谐波绕组将绕组中150HZ谐波感应出来,经过ZL桥式整流器整流,送到主发电机转子绕组LE中进行励磁。 三、可控硅直接励磁原理 由左图可以看出,可控硅直接励磁是采用可控硅整流器直接将发电机输出的任一相一部分能量,经整流后送入励磁绕组去的励磁方式,它是由自动电压调节器(A VR),控制可控硅的导通角来调节励磁电流大小而维持发电机端电压的稳定。 四、无刷励磁原理 无刷励磁主要用于西门子、斯坦福、利莱等无刷发电机。它是利用交流励磁机,其定子上的剩磁或永久磁铁(带永磁机)建立电压,该交流电压经旋转整流起整流后,送入主发电机的励磁绕组,使发电机建压。自动电压调节器(A VR)能根据输出电压的微小偏差迅速地减小或增加励磁电流,维持发电机的所设定电压近似不变。 中小型三相同步发电机的技术发展概况 一.概述 中小型同步发电机是中小型电机的主要产品之一,广泛应用于小型水电站、船舶电站、移动电站、固定电站、应急备用电站、正弦波试验电源、变频电源、计算机电源及新能源――风力发电、地热发电、潮汐发电、余热发电等。它对边(疆)老(区)贫(穷)地区实现电气化,提高该地区经济发展水平和人民的生活水平有着重要的作用,中小型发电机在船舶、现代电气化火车内燃机车等运输设备中也是一个关键设备。移动电站对国防设施、工程建设、海上石油平台、陆上电驱动石油钻机、野外勘探等也是不可缺少的关键装备之一。应急备用电站在突发事件中的防灾、救护保障人民的生命和财产的安全有着不可替代的作用。开发绿色能源、可再生能源、减少大气二氧化碳的含量,小水电、风力发电、地热发电和余热发电是重要的组成部分。 我国小型同步发电机的第一代产品是1956年电工局在上海组织的统一设计并于1957年完成的TSN、TSWN系列农用水轮发电机。第二代产品是在进行了大量试验研究和调查研究的基础上于1965年开始的T2系列小型三相同步发电机统一设计,该水平达到六十年代国际先进水平,为B级绝缘的有刷三相同步发电机。在这段时间还开发了ST系列有刷单相同

景津压滤机说明书

? 景津牌高效快开压滤机 KZG□\□- U 景津压滤机集团有限公司 地址:山东省德州市经济开发区晶华大道北首邮编:253034电话:传真:免费服务热线:06

目录 一、安全须知????????????????????????2 二、概述??????????????????????????3 三、主要技术参数??????????????????????4 四、结构性能与工作原理???????????????????9 五、压滤机的安装??????????????????????21 六、压滤机的调试??????????????????????24 七、滤布的选择与制作????????????????????25 八、压滤机的操作使用????????????????????28 九、保养与故障排除?????????????????????32 十、注意事项????????????????????????36十一、试车前准备??????????????????????37十二、随机文件???????????????????????37十三、质量承诺???????????????????????38十四、产品质量意见征求书??????????????????40

一、安全须知 在操作压滤机前,请务必仔细阅读以下内容: ****************************************************************** 1.严禁在缺少滤板的情况下进行操作使用,否则会造成整机损坏。 2. 设备使用温度值应符合以下规定: 1) 液压站使用的液压油要保证其温度在摄氏 10℃~40℃之间,否 则液压油过稀或过稠都会影响液压系统的正常运转。 2) 无论是在调试还是在正常使用时,物料温度一般保证在摄氏 15 ℃~40℃左右。 3. 设备操作使用时应符合以下规定:进行压榨前,物料必须充 满滤室,否则会导致隔膜滤板损坏。 4. 电气系统应符合下列规定:电气回路元件不得随意更换,如需更 换,请联系景津压滤机集团有限公司售后服务部门。 5. 物料未落净或滤板之间的密封边粘有物料的必须将其去除。 6. 禁止:在压滤机工作时进行维护和保养工作,在压滤机工作时打开 保护罩。 7.牢记:启动压滤机前确保附近无闲杂人员,确保滤板间无异物。 8. 时刻记住压滤机的操作需要高压空气和液压油。料浆管也是在高压 下工作的。这些管路上的任何损坏都是非常危险的。 2

发电机励磁装置说明书

第一章概述 随着发电机容量及电网的不断增大, 电力系统及发电机组要求励磁系统有 更好控制调节性能, 更多和更灵活的控制、限制、报警等附加功能。为满足上述要求, 微机控制的数字式励磁调节器应运而生。微机励磁调节器的广泛应用,极大地提高了电厂生产的安全可靠性和经济效益。广大中小型机组用户也迫切需要一种价格便宜,性能优良,结构简单,易掌握,可靠性高的励磁调节器。为此, 广州电器科学研究院继开发LTW6000工控机型励磁调节器,DLT6000PLC 型励磁调节器后,又研制出采用单片计算机控制、监控的新型多功能励磁调节器—DLT4000 型励磁调节器,适用于小型机组用户,全面取代分立元件及集成电路型调节器,具有优良的性能价格比。 本手册主要介绍DLT4000型励磁调节器的特点、性能、工作原理及软、硬件结构。 §1—1 适用范围 一、用途 DLT4000 型励磁调节器可用于不同容量机组、不同励磁方式的励磁调节。——适用于从几百千瓦到一万千瓦不同类型同步发电机的励磁系统,包括:汽轮发电机组 水轮发电机组 燃汽轮机组 ——适用于以下各种励磁方式: 自并激励磁系统 它励式静止励磁系统 直流励磁机励磁系统 交流励磁机励磁系统 无刷励磁系统 二、使用环境 1、海拔高度不超过2000米。 2、周围空气温度最高+40℃, 最低-10℃。 3、空气相对湿度, 最湿月的月平均最大相对湿度为90%, 同时该月的月平均最低温度为+25℃。

4、无爆炸危险及干净的环境中。空气中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃,以及在无较大振动或颠簸的地方。 5、特殊要求由用户与我方协商确定。 §1—2 主要特点 1、功能强大,应用范围广。 DLT4000型励磁调节器具备励磁标准所要求的全部功能,各项性能指标均达到或优于标准要求。它可应用于不同励磁方式下的励磁系统,适用于各种容量的发电机组。 2、充分发挥单片计算机的软件功能,附加功能由软件实现,使硬件电路大大简化。 3、采用高集成度的移相触发模块。 高集成度的移相触发模块克服了以往由分立元件组成的移相触发电路繁琐、维护困难、可靠性差的缺陷,并扩充了许多的辅助功能。 4、精简的硬件结构。 DLT4000型励磁调节器硬件为单板式结构,核心部件为一块229×165mm2的电子线路板,硬件相当简练。 5、独特的外部总线结构。 图1—1 独特的外部总线结构 外部总线是我所专门为双通道励磁调节器开发设计的一套总线结构,它使励磁系统接线从复杂、无序变为简单、有序。LTW6000型、DLT6000型及DLT4000型励磁调节器在外部总线级兼容,使调节器具有灵活的组态及互换性。 6、全新的故障检测方式。 在DLT4000型励磁调节器中,专门配置了一块单片机用于调节器的电源故障、脉冲故障、软硬件故障的检测和通道间的自动切换。彻底摈弃故障自我诊断方式,从根本上防止了漏发、误发故障信号,充分保证了故障时通道间的顺利切

同步电动机的起动

同步电动机的起动 1.同步电机的基本原理 同步发电机和其它类型的旋转电机一样,由固定的定子和可旋转的转子两大部分组成。一般分为转场式同步电机和转枢式同步电机。 图1.1给出了最常用的转场式同步发电机的结构模型,其定子铁心的内圆均匀分布着定子槽,槽内嵌放着按一定规律排列的三相对称交流绕组。这种同步电机的定子又称为电枢,定子铁心和绕组又称为电枢铁心和电枢绕组。 转子铁心上装有制成一定形状的成对磁极,磁极上绕有励磁绕组,通以直流电流时,将会在电机的气隙中形成极性相间的分布磁场,称为励磁磁场(也称主磁场、转子磁场)气隙处于电枢内圆和转子磁极之间,气隙层的厚度和形状对电机内部磁场的分布和同步电机的性能有重大影响。 除了转场式同步电机外,还有转枢式同步电机,其磁极安装于定子上,而交流绕组分 布于转子表面的槽内,这种同步电机的转子充当了电枢。图中用AX BY CZ三个在空间错开120分布的线圈代表三相对称交流绕组。 —OO + ―-定子铁心』2—转子* 3—滑环F 4—电刷"5—磁力线 图1.1同步电机结构模型 1.1工作原理 主磁场的建立:励磁绕组通以直流励磁电流,建立极性相间的励磁磁场,即建立起主

磁场。 载流导体:三相对称的电枢绕组充当功率绕组,成为感应电势或者感应电流的载体。 切割运动:原动机拖动转子旋转(给电机输入机械能),极性相间的励磁磁场随轴一起旋转并顺次切割定子各相绕组(相当于绕组的导体反向切割励磁磁场)。 交变电势的产生:由于电枢绕组与主磁场之间的相对切割运动,电枢绕组中将会感应出大小和方向按周期性变化的三相对称交变电势。通过引出线,即可提供交流电源。感应电势有效值:每相感应电势的有效值为E o =4.44fN 感应电势频率:感应电势的频率决定于同步电机的转速n和极对数p,即 f=p n/60 交变性与对称性:由于旋转磁场极性相间,使得感应电势的极性交变;由于电枢绕组的对称性,保证了感应电势的三相对称性。 1.2同步转速 同步转速从供电品质考虑,由众多同步发电机并联构成的交流电网的频率应该是一个不变的值,这就要求发电机的频率应该和电网的频率一致。我国电网的频率为50Hz,故有: n=60f/p=3000/p 要使得发电机供给电网50Hz的工频电能,发电机的转速必须为某些固定值,这些固定值称为同步转速。例如2极电机的同步转速为3000r/min ,4极电机的同步转速为1500r/min,依次类推。只有运行于同步转速,同步电机才能正常运行,这也是同步电机名称的由来。 1.3运行方式 同步电机的主要运行方式有三种,即作为发电机、电动机和补偿机运行。作为发电机运行是同步电机最主要的运行方式,作为电动机运行是同步电机的另一种重要的运行方式。同步电动机的功率因数可以调节,在不要求调速的场合,应用大型同步电动机可以提高运行效率。近年来,小型同步电动机在变频调速系统中开始得到较多地应用。同步电机还可以接于电网作为同步补偿机。这时电机不带任何机械负载,靠调节转子中的励磁电流向电网发出所需的感性或者容性无功功率,以达到改善电网功率因数或者调节电网电压的目的。 分析表明,同步电机运行于哪一种状态,主要取决于定子合成磁场与转子主极磁场之间

(完整版)同步电动机励磁柜原理

励磁柜 介绍一些同步电动机励磁柜的基本知识,希望大家能了解并多交流一下同步电动机励磁柜的基本知识。 一.KJLF11 具有以下特点: 1.转子励磁采用三相全控整流固接励磁线路; 2.与同步电动机定子回路没有直接的电气联系;3.实现了按同步电动机转子滑差,顺极性自动投励。按到达亚同步转速(95%)时投入励磁,使同步电动机拖入同步运行; 4.具有电压负反馈自动保持恒定励磁; 5.起动与停车时自动灭磁,并在同步电动机异步运行时具有灭磁保护; 6.可以手动调节励磁电流,电压进行功率因数调整,整流电压可以从额定值的10%至125%连续调节;7.交流输入电源与同步电动机定子回路来自同一段母线;8.同步电动机正常停车5 秒钟之内,本设备整流电路和触发电路的同步电源不容许断电;9.灭磁电阻RFD1 和RFD2 的阻值为所配的转子励磁绕组直流电阻的 5 倍,其长期容许电流为同步电动机额定励磁电流的15%;10.当同步机矢步运行时,可以发出矢步信号,用于报警或跳闸;11.输入电源为380V. 二.保护电路:(1).过压保护:1.同步电动机异步运行时,转子感应过电压由灭磁环节将放电电阻RFD1-2 接入,消除开路过电压。 2.主电路可控硅元件的换向过电压由并接于元件两端的阻容电路吸收。(RC4-9) 3.整流变压器一次侧分,合闸引起的操作过电压由RC1-3 组成的阻容吸收装置来抑制。4.为使同相两桥臂上可控硅元件合理的分担自直流侧的过电压,设置了R10-15 均压电阻来保护。(2)过电流保护: 1.与可控硅串联的快速熔断器是作为直流侧短路保护用,快熔熔断时,保护环节可发出声响报警信号,跳开同步电动机定子侧电源开关,切断励磁。 2.短路电流发生在整流变压器二次侧时,其一次侧空气开关脱扣器顺动,切断电源。 3.直流侧过负荷时,空气开关脱扣器或热继电器动作。但整定值应保证强励磁30 秒内不动作。 三. 励磁线路各环节的工作电压均由同步电源变压器供给,其工作原理如下:同步电动机起动过程中,灭磁环节工作,使转子感应交变电流两半波都通过放电电阻,保证电机的正常起动。起动过程中,整流电路可控硅处于阻断状态,当电

发电机的自动励磁调节装置及调节形式实习报告

发电机的自动励磁调节装置及调节形式 姓名: 摘要 Xxx年x月x日至x月x日,学校为我们组织了为期x天的电厂实习,地点是xxxxxxxxxxxx。在实习期间,我们参观了电厂的每个部分,就比如:xxxxxxxxxxxxx,在这段期间我通过参观和向带队师傅的学习,认识了很多的生产设备,零件和工具,更加懂得了电厂的生产流程。在那么多的学习中我选择了发电机的自动励磁调节装置及调节形式来写报告。 1自动励磁调节装置 发电机励磁的原理:利用导线切割磁力线感应出电势的电磁感应原理. 自动励磁调节装置的工作原理:自动励磁装置根据发电机电压,负荷电流的变化,相应改变可控硅整流回路的可控硅导通角,使整流桥送入的电流发生变化。为取得励磁调节的快速性主励磁机一般采用100---200Hz中频交流同步发电机,副励磁机采用400---500Hz中频发电机。副励的励磁可用永磁机或自励恒压式。自动调节励磁装置通常由测量单元、同步单元、放大单元、调差单元、稳定单元、限制单元及一些辅助单元构成。被测量信号(如电压、电流等),经测量单元变换后与给定值相比较,然后将比较结果(偏差)经前置放大单元和功率放大单元放大,并用于控制可控硅的导通角,以达到调节发电机励磁电流的目的。同步单元的作用是使移相部分输出的触发脉冲与可控硅整流器的交流励磁电源同步,以保证控硅的正确触发。调差单元的作用是为了使并联运行的发电机能稳定和合理地分配无功负荷。稳定单元是为了改善电力系统的稳定而引进的单元。励磁系统稳定单元用于改善励磁系统的稳定性。限制单元是为了使发电机不致在过励磁或欠励磁的条件下运行而设置的。必须指出并不是每一种自动调节励磁装置都具有上述各种单元,一种调节器装置所具有的单元与其担负的具体任务有关。 自动励磁调节装置的作用:(1)电力系统正常运行时,能自动调节励磁装置,维持发电机或系统某点(如高压母线)电压水平。大大提高电压调节质量以及减轻运行人员的劳动强度。自动励磁调节装置的作用。(2)当电力系统由多台发电机并列运行时,通过励磁系统的自动调节可以稳定、合理地分配机组间的无功功率。(3)提高电力系统运行的稳定性及输电线路的传输功率。(4)提高带时限继电保护动作的灵敏度:因为电力系统内部短路时,电流有时可能大,且随时间而衰减,这样带时限继电保护装置的灵敏度就很难满足要求。而自动励磁调节装置能在发生短路故障时,强行励磁,使短路电流大为增加,提高保护动作的灵敏性。(5)短路故障切除后,加速系统电压的恢复。改善电动机的自启动条件。(6)改善并联运行同步发电机在失去励磁而转入异步运行或发电机进行自同期并列的工作条件。 对自动调节励磁装置的要求:(1)励磁系统应能保证发电机各种状态下所要求的励磁容量并适当留有裕度。(2)应具有足够大的强励顶值电压倍数及电压上升速度。(3)根据运行需要,应有足够的电压调节范围,装置的电压调差率应能随系统要求而改变。

同步电动机经常出现的故障及原因分析

同步电动机经常出现的故障及原因分析 经常发现的故障现象有:①定子铁芯松动,运行中噪声大。②定子绕阻端部绑线崩断,绝缘蹭坏,连接处开焊,导线在槽口处端点断裂引起短路。③转子励磁绕组接头处产生裂纹、开焊绝缘局部烧焦。④转子线圈绝缘损伤,起动绕组笼条断裂。⑤转子磁极的燕尾楔松动、退出。⑥电刷滑环松动,风叶断裂等故障。 以上故障现象有的出现在同步电动机仅运行2—3年内,甚至半年内。一般认为是电动机制造质量问题。但许多电机制造厂,虽对制造工艺中的关键部位加强措施,但没有明显效果,故障现象仍然屡屡发生。 通过对同步电动机及励磁装置运行数据进行数理统计分析,对电动机起动,投励运行中的各种典型状态波形摄片,研究分析表明,同步电动机出现上述故障,不是制造问题,而是传统励磁技术存在缺陷。 2 传统励磁技术存在的缺陷 2.1 励磁装置起动回路及环节设计不合理 同步电动机励磁装置主回路中的主桥分为:全控桥式和半控桥式,下面分别以这两种方式分析。 ①半控桥式励磁装置:由三只大功率晶闸管和一只大功率二极管组成,如图1所示。电动机在起动过程中,存在滑差,在转子线圈内将感应-交变电势,其正半波通过ZQ形成回路,产生+if,其负半波则通过KQ,RF形成回路,产生-if,如图2所示,由于回路不对称,则形成的-if与+if也不对称,致使定子电流强烈脉动,波形如图3所示。使电动机因此而强烈振动,直到起动结束才消失。 ②全控桥工励磁装置:由6只大功率晶闸管组成,如图4所示。

在起动过程中,随着滑差减小,当转速达到50%以上时,励磁感应电流负半波通路时通时断,同样形成+if与-if电流不对称从而形成脉振转矩,造成电动机强烈振动。 ③投励时“转子位置角”不合理。无论是全控桥还是半控桥,电动机起动过程投励时,都产生 沉闷的冲击,这种冲击,同样会造成电机损害,这是“转子位置角”不合理所致。 以上所出现的脉振、投励时的冲击,并不一定一次性使电机损坏,但每次起动都会使电机产生疲劳,造成电机内部损害,积而久之,必然造成电机内部故障。 2.2 将GL型反时限继电器兼做失步保护 传流动磁装置将GL型继电器兼做失步保护,当电机失步时,它不能动作(如带风机类负载)或不及时动作(如带往复式压缩机类负载),使电动机或励磁装置损坏。 ①失励失步:是指同步电动机励磁绕组失去直流励磁或严重欠励磁,使同步电动机失去静态稳定,滑出同步,此时丢转不明显,负载基本不变,定子电流过流不大,电机无异常声音,GL型继电器往往拒动或动作时限加长,且失励失步值班人员-不易发现,待电动机冒烟时,已失步较长时间,已造成了电机或励磁装置损害。但不一定当场损坏电机,而是造成电机内部暗伤,经常出现电机冒烟后,停机检查又查不出毛病,电机还可以再投入运行。

HWLZ-3发电机组励磁技术说明书

同步发电机 HWLZ-3系列微机励磁控制器 技术说明书 嘉兴汇盛电气控制设备有限公司

目录 1、概述 (2) 2、适用范围 (2) 3、主要特点 (3) 4、主要功能 (5) 5、主要技术指标 (6) 6、系统及硬件体系结构 (6) 6.1 HWLZ-3系列微机励磁调节器的总体设计: (6) 6.2 硬件部分: (7) 6.2.1 主机板 (7) 6.2.2可控硅脉冲放大隔离板 (13) 6.2.3模拟量信号处理板 (14) 6.2.4 电源板 (15) 6.2.5 继电器板 (15) 7、软件说明 (16) 7.1 主程序: (16) 7.2中断程序: (18) 8、微机励磁控制器操作说明 (22) 8.1 装置面板布置: (22) 8.2 控制器操作菜单结构: (24) 8.3界面与键盘操作说明: (25) 9、后台机使用说明 (30) 9.1 安装和启动 (30) 9.2 功能与操作简介 (30) 10、使用条件 (39) 11、外部连接 (39) 12、运输及储存 (39) 附录一:HWLZ-3微机励磁控制器与DCS分散控制系统的通讯协议 (40) 附录二:控制器逻辑及接口示意图 (48)

1、概述 励磁调节装置是发电机的重要组成部分,无论是在暂态过程或稳态运行,同步发电机的运行状态在很大程度上与励磁有关,也就是说,一个优良的励磁控制系统不仅可以保证发电机运行的可靠性和稳定性,而且可以有效地提高发电机及与其相联的电力系统的技术经济指标。 HWLZ-3型微机励磁调节装置,是适用于同步发电机组的新一代的微机励磁调节装置。我国第一代微机励磁产品采用Z80、8031、8086、8098、80c196等单片机、单板机构成,随着计算机科学的飞速发展,新一代的微机励磁产品CPU多采用DSP高速数字信号处理芯片构成,运算速度快,硬件设计也更为简单,具有明显的优越性。 HWLZ-3型微机励磁调节装置,是我公司自行研制的高科技产品,它以DSP芯片为核心,具有更简单的硬件结构和极其丰富的软件功能,采用先进的控制理论及全数字化的微机控制技术,该产品具有极高的性能价格比,其主要技术指标均达到或优于部颁“大、

压滤机使用说明书

●压滤机使用说明书 ●安全须知 ●为了您能正确使用景津压滤机,在使用本设备前请阅读完一下安全须知,请将这些安全 指示放在使用者方便查阅的位置。 ●不遵守本章节中所列举的注意事项可能引起严重后果,发生人身伤害。 ●操作安全 ●操作人员必须经过培训才能上岗 现场操作人员必须了解压滤机的操作的基本流程和日常维护方 法,以避免误操作给设备和生产以及自身带来危害。 ●(二)、工作结束后及发生故障时请关闭电源,以保安全; 在发生故障时请关闭电源消除动力,以方便检修 ●请勿自行拆卸液压系统和电气系统 液压系统存储高压液体危险,电气系统存在高压电请不要自行拆 卸 ●不能擅自调整传感器位置和仪表的出厂参数 出厂参数不得擅自调整,以免造成设备损坏 ●注意压滤机的转动部件,防止夹伤 不要用手直接接触设备上的转动部件,以免夹伤 ●佩戴相应的防护器具 在特殊的操作环境中,请操作人员佩戴好防护器具 ●使用安全 ●经常检查油箱液面,以及各种阀件、油路连接处的密封处。 ●液压油使用美孚或壳牌HM48或HM68抗磨液压油,而且必 须保持清洁。新机第一次运行一周时要更换一次液压油,换 油时要把油箱和油缸内使用过的液压油放净并把油箱擦净。 继续使用一个月后在更换一次,以后半年更换一次,这样可保证压滤机的正常使用。 ●做好运行记录,对设备的运转状况及所出现的问题记录备案,有故障及时维修,禁止带 故障操作。

●如果长期不适用,应将滤板清洗干净后整齐排放在压滤机的机架上,用1至5MPa压力 压紧。滤布清洗后晒干,活塞杆的外露部分及集成块应涂上黄油。 ●停机时应清除残渣,使压滤机保持清洁;及时清除拉板小车滑道上的堆积物,保证拉板 的顺畅。 ●注意各部连接零件有无松动,应随时予以紧固。 ●相对运动的零件必须保持良好的润滑清洁,及时补充润滑剂。 ●对电气控制系统每月要进行一次绝缘性能试验和动作的可靠性试验,对动作不灵活或动 作准确差的元件应及时修理或更换。 ●设备存放 ●滤板的存放 ●滤板放于室内,室内温度5℃以上,存放地点要求平整且水平放置 ●滤板的摆放应横平竖直(800-1250型垒放小于20块,1500-2000型垒放小于15块) ●如车间无顶棚,存放时必须用防雨遮光材料覆盖于滤板上,滤板上不得任何放物品重压 堆积,以防风华变形。 ●机架的存放 机架在不用或停修时,室内温度5℃以上,露天存放时务必用防雨遮光材料覆盖于设备上。 ●滤布的存放 滤布必须存放于室内且存放地面要干燥,保持包装完好,室内温度5-40℃,以防风化、老化,破坏纤维组织,影响滤布使用性能和寿命。 ●电气设备的存放 所有在压滤机设备上的电器元件及电控箱和电动机、液压站所属的电器元件及电动机、水泵电动机尽量在室内存放,室内温度5-40℃,并防雨遮光材料覆盖,以防线路老化、短路,影响使用安全和寿命。 ●注意事项 滤板在使用过程中出现1-2块破损现象时,请及时以 ●翻版系统 翻版轴应定期加油,建议一月一次。如果油缸的胶套损坏应及时更换,现场操作人员应及时将粘附于面板上的物料清理掉,以免油缸及泵站的过载运转。

发电机励磁装置说明书

第二章调节器组成及原理 §2—1 调节器的总体结构 DLT4000型励磁调节器由励磁调节板、测量用电压、电流互感器、操作继电器等硬件组成。测量用电压互感器及电流互感器通过适当变换输出的模拟量由外部总线连接到调节器板。操作继电器等开关量通过外部总线连接到调节器板。调节器组态为双通道, 双通道互为备用, 备用通道自动跟踪运行通道工况, 在检测到主通道故障时自行切换至备用通道运行并告警。 DLT4000型励磁调节器的总体结构示意图见图2一1所示。调节板主要硬件资源包括: ·二套以单片计算机为核心的调节器 ·移相触发模块 ·脉冲功放电路 调节板与外部的联系通过总线插座与外部总线挂接来实现,拆装方便。除调节板外,还有外部总线端子板及操作面板。总线端子板上安装测量变送元件及连接操作继电器。操作面板由薄膜开关、LED发光二极管等组成。 调节器面板是活动的,可以旋转90℃向下打开,便于调试维护。

图2-1 DLT4000型励磁调节器的总体结构示意图

§2—2 外部总线 外部总线是我所专门为双通道励磁调节器开发设计的一套总线结构。通过外部总线,采集外界开关量信号和模拟量信号,并输出相应的开关量信号和模拟量信号,通过扁平电缆与调节板连接。外部总线使励磁系统接线从复杂、无序变为简单、有序。 外部总线由50针插座和50线扁电缆组成,引脚定义见表2—1。 除模拟量信号外,其它开关量信号均为低电平有效。 表2—1 外部总线引脚定义

§2—3 单片计算机 单片微型计算机简称为单片机。它将一个计算机的各个组成部分(CPU、程序存储器、数据存储器、并行口、串行口、可编程定时/计数时钟)集成于一个芯片内,是大规模集成电路技术发展的产物。 单片机作为励磁调节器的核心器件,完成下列功能: 1、增减励磁控制; 利用I/O端口及内部寄存器,实现发电机电压给定数字化;增减励磁通过改变单片机内部数字量来实现。 2、起励控制; 开机前,单片机对给定值进行预置,并通过串行口输出端输出给12位D/A 转换器,与反馈量一起经过PID调节,输出控制信号给移相触发模块;机组下达开机令后,移相触发模块允许脉冲输出,即可实现发电机起励。 3、停机控制 接收到停机令后,逆变灭磁。逆变灭磁完成后重新初始化,并对给定值进行预置,等待下次开机。 4、强励控制 单片机检测到发电机电压突然下降,则通过输出端口控制调节器退出1.1倍电流限制,投入顶值电流控制,强励时限由单片机软件设定,并能自动复归。 5、故障检测 单片机能够检测以下故障:起励失败、脉冲丢失、调节器故障等,并综合其他故障向外发出切换和报警信号。 §2—4 调节板 一、工作原理 励磁调节功能由调节板完成。板内有按发电机电压偏差调节的调节器(AVR), 恒励磁电流调节的过励限制器, 欠励限制器。发电机电压、电流,励磁电流等模拟量信号从模拟量总线引入, 发电机电压给定由单片机提供。自动通道运行时AVR调节器输出控制信号至移相触发模块进行移相控制, 过励时由过励限制器输出控制信号限制转子电流最大值;欠励时由欠励限制器输出控制信号限制转子电流最小值。欠励限制仅在并网后才起作用。手动通道运行时,由恒励磁电流调节器输出控制信号进行移相控制。强励时限由单片机设定。 二、主要功能 调节板主要完成以下功能:

同步电动机励磁系统常见故障分析

同步电动机励磁系统常见故障分析 作者:陆业志 本文结合KGLF11型励磁装置,对其在运行中的常见故障进行分析。 1 常见故障分析 (1)开机时调节6W,励磁电流电压无输出。 原因分析:励磁电流电压无输出,肯定是晶闸管无触发脉冲信号,而六组脉冲电路同时无触发脉冲很可能是移相插件接触不良,或者同步电源变压器4T损坏,造成没有移相给定电压加到六组脉冲电路的1V1基极回路上,从而六组脉冲电路无脉冲输出导致晶闸管不导通。 (2)励磁电压高而励磁电流偏低。 原因分析:这是个别触发脉冲消失或是个别晶闸管损坏的缘故。个别触发脉冲消失可能是脉冲插件接触不良。另外图1中三极管1V1、单极晶体管2VU及小晶闸管9VT损坏,或者是电容2C严重漏电或开路。如果主回路中晶闸管1VT~6VT中有某一个开路或是触发极失灵,同样会导致输出励磁电流偏低的现象。 (3)合励磁电路主开关时,励磁电流即有输出。 原因分析:这是由于图1所示脉冲电路中的三极管1V1集电极-发射极之间漏电,即使移相电路还未送来正确的控制电压,也会导致1C充电到2VU导通的程度。2VU即输出触发使小晶闸管9VT导通,2C经9VT放电而发出脉冲令1VT、3VT、6VT之一触发导通,使转子励磁电路中流过直流电流。 (4)同步电动机起动时,励磁不能自行投入。 原因分析:励磁不能自行投入。肯定是自动投励通道电路中断或工作不正常,因此可能是投励插件与插座间接触不良,或是图2所示投励电路中的三极管3V1、单结晶体管4VU工作不正常,电容5C漏电、电位器W′损坏。另外是移相插件同样有接触不良现象,或者是图3所示移相电路的小晶闸管10VT损坏等等。 (5)运行过程中励磁电流电压上下波动。 原因分析:引起励磁电流电压输出不稳的原因很多,主要有1)脉冲插件可能存在接触不良,造成个别触发脉冲时有时无。2)图1所示脉冲电路的电位器4W松动,使三极管1V1电流负反馈发生变化,造成放大器工作点不稳定,从而影响晶闸管主回路输出的稳定性。另外,如果电容2C漏电或单结晶体管2VU及三极管1V1性能不良,也会引起触发脉冲相位移动。3)图3所示移相电路的电位器6W松动或接触不良,将会使移相控制电压Ed间歇性消失,引起励磁电流电压输出大幅度波动。另外,如果稳压管7VS、8VS损坏,都会使Ey随电网电压波动而波动,使Ed输出波动,造成晶闸管主回路直流输出不稳。 (6)励磁装置输出电压调不到零位。

景津系列压滤机KZG250(精品范文).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 使用说明书 景津系列压滤机KZG250/1600-U/X B K 景津压滤机集团有限公司 目录 一、概述 二、压滤机型号及意义 三、主要技术参数 四、结构性能与工作原理 五、压滤机的安装 六、压滤机的调试 七、滤布的选择与制作 八、压滤机的操作使用 九、保养与故障排除 十、注意事项 十一、试车前准备 一、概述 快开式高压隔膜压滤机是一种间歇性操作的加压过滤设备,适用于各种悬浮液的固液分离,适用范围广、分离效果良好、结构简单、操作方便、安全可靠;主要要应用于冶金、洗煤等领域,也适用于纺织、印染、制药、造纸、医药、味精等工业废水及城市污水处理等各种需进行固液分离的领域。 该系列快开式高压滤机采用机、电、液一体化设计制造,可根据滤板数量的多少,组成不同的过滤面积和容积;进料方式为两端中间进料,过滤速度快、结构合理、操作简单、安全可靠;能够实现自动压紧、保压、补压、松开、一次拉板、二次拉板、三次拉板等各道工序;本机配置了本公司的专利产品-聚丙烯隔膜滤板,通过向隔膜滤板充气后改变其腔室的空积,对滤饼进行压榨,进一步降低滤饼含水率。隔膜滤板为北欧生产的弹性PTE模压热合而成,具有国际领先水平,厢式滤板为增强聚丙烯模压而成;同时电气元件和流压元件均采用名牌厂家产品,使用安全可靠,因此该系列快开式高压隔膜压滤机是用户理想的过滤设备。 二压滤机型号及意义

B ————————————————————B不可洗式,K K可洗式 U/X——————————————————滤板材质:U为聚丙烯X为橡胶□————————————————————过滤面积(㎡)□————————————————————滤板外型尺寸(mm)G————————————————————隔膜压榨Z————————————————————自动K————————————————————快开式 三、结构性能与工作原理 本厂生产的系列快开式隔膜压滤机是集机、电、液于一体的先进的分离机械设备,它具体由五大部分组成:机架部分、过滤部分、卸料机构和电器控制部分。 1、机架部分 机架是整套设备的基础,它主要用于支撑过滤机构,由止推板、压紧板、机座、油缸体和主梁等到连接组成。支撑过滤机构的主梁,主要是引进意大利迪美公司2003年在欧盟申请的压滤机专利技术——新型厢式梁,具有抗侧弯能力强、抗拉强度大,机械性能良好。止推板、压紧板和机座均采用优质碳素钢焊接而成,而油缸体采用优质无缝钢管加工制造,机械性能均良好。设备工作运行时,油缸体上的活塞杆推动压紧板,将位于压紧板和止推板之间的隔膜板、滤板及滤布压紧,以保证带有压力的滤浆在滤室内进行加压过滤。 2、过滤部分 过滤部分由整齐排列在主梁上的隔膜滤板、厢式滤板和夹在它们之间的滤布所组成的。增强聚丙烯隔膜滤板、厢式滤板主要是选北欧公司生产的弹性PTE、使用本厂独特配方压制而成,机械性能良好,化学性能稳定,具有耐夺、耐热、耐腐蚀、无毒、重量轻、表面平整光滑、密封好、易洗涤等特点。过滤开始时,滤浆进产泵的推动下,经止推板的进料口进入各滤室内,滤浆借助

【报告】发电机的自动励磁调节装置及调节形式实习报告

【关键字】报告 发电机的自动励磁调节装置及调节形式 姓名: 摘要 Xxx年x月x日至x月x日,学校为我们组织了为期x天的电厂实习,地点是xxxxxxxxxxxx。在实习期间,我们参观了电厂的每个部分,就比如:xxxxxxxxxxxxx,在这段期间我通过参观和向带队师傅的学习,认识了很多的生产设备,零件和工具,更加懂得了电厂的生产流程。在那么多的学习中我选择了发电机的自动励磁调节装置及调节形式来写报告。 1自动励磁调节装置 发电机励磁的原理:利用导线切割磁力线感应出电势的电磁感应原理. 自动励磁调节装置的工作原理:自动励磁装置根据发电机电压,负荷电流的变化,相应改变可控硅整流回路的可控硅导通角,使整流桥送入的电流发生变化。为取得励磁调节的快速性主励磁机一般采用100---200Hz中频交流同步发电机,副励磁机采用400---500Hz中频发电机。副励的励磁可用永磁机或自励恒压式。自动调节励磁装置通常由测量单元、同步单元、放大单元、调差单元、稳定单元、限制单元及一些辅助单元构成。被测量信号(如电压、电流等),经测量单元变换后与给定值相比较,然后将比较结果(偏差)经前置放大单元和功率放大单元放大,并用于控制可控硅的导通角,以达到调节发电机励磁电流的目的。同步单元的作用是使移相部分输出的触发脉冲与可控硅整流器的交流励磁电源同步,以保证控硅的正确触发。调差单元的作用是为了使并联运行的发电机能稳定和合理地分配无功负荷。稳定单元是为了改善电力系统的稳定而引进的单元。励磁系统稳定单元用于改善励磁系统的稳定性。限制单元是为了使发电机不致在过励磁或欠励磁的条件下运行而设置的。必须指出并不是每一种自动调节励磁装置都具有上述各种单元,一种调节器装置所具有的单元与其担负的具体任务有关。 自动励磁调节装置的作用:(1)电力系统正常运行时,能自动调节励磁装置,维持发电机或系统某点(如高压母线)电压水平。大大提高电压调节质量以及减轻运行人员的劳动强度。自动励磁调节装置的作用。(2)当电力系统由多台发电机并列运行时,通过励磁系统的自动调节可以稳定、合理地分配机组间的无功功率。(3)提高电力系统运行的稳定性及输电线路的传输功率。(4)提高带时限继电保护动作的灵敏度:因为电力系统内部短路时,电流有时可能大,且随时间而衰减,这样带时限继电保护装置的灵敏度就很难满足要求。而自动励磁调节装置能在发生短路故障时,强行励磁,使短路电流大为增加,提高保护动作的灵敏性。(5)短路故障切除后,加速系统电压的恢复。改善电动机的自启动条件。(6)改善并联运行同步发电机在失去励磁而转入异步运行或发电机进行自同期并列的工作条件。 对自动调节励磁装置的要求:(1)励磁系统应能保证发电机各种状态下所要求的励磁容量并适当留有裕度。(2)应具有足够大的强励顶值电压倍数及电压上升速度。(3)根

景津压滤机技术参数

景津压滤机技术参数 Prepared on 24 November 2020

景津压滤机技术参数和运行注意事项 安全须知 为了您能正确安全的使用景津压滤机,在使用本设备前请阅读完以下安全须知,请将这些安全指示放在便于使用者方便查阅的位置。不遵守本章节中所列举的注意事项可能引起严重后果,发生人身伤害! 操作安全 1. 操作人员必须经过培训才能上岗; 现场操作人员必须了解压滤机的操作的基本流程和日常维护方法,以避免误操作给设备和生产以及自身带来危害。 2. 工作结束后及发生故障时请关闭电源,以保安全;在发生故障时请关闭总电源,消除动力,以方便检修。

3. 请勿自行拆卸液压系统和电气系统;液压系统存储高压液体危险,电气系统存在高压电请不要自行拆卸。 4. 不能擅自调整传感器位置和仪表的出厂参数;出厂参数不得擅自调整,以免造成设备损毁。 5. 注意压滤机的转动部件,防止夹伤;不要用手直接接触设备上的转动部件,以免夹伤。 6. 佩戴相应的防护器具;在特殊的操作环境中,请操作人员佩戴好防护器具。使用安全 1. 经常检查油箱液面,以及各种阀件、油路连接处的密封性; 2. 液压油使用 HM46或 HM68号,而且必须保持清洁。新机第一次运行一周时要更换一次液压油,换油时要把油箱和油缸内使用过的液压油放净并把油箱擦净。继续使用一个月后再更换一次,以后半年更换一次,这样可保证压滤机的正常使用; 3. 做好运行记录,对设备的运转状况及所出现的问题记录备案,有故障应及时维修,禁止带故障操作; 4. 进料压力必须控制在额定压力(用压力表显示)以下,否则将会影响压滤机的正常使用; 5. 过滤开始时,进料阀应缓慢开启,起初滤液往往较为浑浊,慢慢转清,均属正常现象,在滤液转清后再把进料阀全打开; 6. 进料泵及其阀门、洗涤泵及其阀门、压缩空气进口阀门在同一时间内只允许开启其中之一;

同步电机励磁系统

同步电机励磁系统 Excitation system for synchronous electricalmachines-Definitions GB/T 7409.11997 本标准是对GB 7409—87的修订。 GB 7409—87执行七年来,技术已有新的发展,其中有些内容IEC已制定了国际标准。为适应技术发展的要求和贯彻积极采用国际标准的精神,原标准需作修订。 为便于采用IEC标准和今后增补、修订标准的方便,经技术委员会研究,将GB 7409改编为系列标准:修订后的GB 7409.1等同采用IEC 34-16-1:1991;GB 7409.2等同采用IEC 34-16-2:1991,至于GB 7409.3,由于IEC目前还没有相应的标准,此部分是根据GB 7409执行七年的情况并参考了美国IEEE std 421.1—1986、421.A—1978、421.B—1979和原苏联ГОСТ21558—88等标准编写的。 本标准定义的同步旋转电机的励磁系统术语为一般通用的术语。同步电机励磁系统所有 各分标准在使用同步电机励磁系统技术名词和术语时均符合本标准之规定。其他未包括的术 语,应在同步电机励磁系统各分标准中作补充规定。 本标准由全国旋转电机标准化技术委员会汽轮发电机分技术委员会提出并归口。 本标准负责起草单位:哈尔滨大电机研究所。 主要起草人:忽树岳。 IEC

1)IEC(国际电工委员会)是由所有国家的电工技术委员会(IEC国家委员会)组成的世界范围内的标准化组织。IEC的目的是促进电工和电子领域内所有有关标准化问题的国际间的合 作。为此目的和除其他活动之外,IEC出版国际标准。这些标准是委托各个技术委员会制定 的;对所讨论的主题感兴趣的任何一个国家委员会都可以参加起草工作,与IEC有联系的国际的,政府的和非政府的组织也可以参加起草工作。IEC和ISO(国际标准化组织)按两大组织之间共同确定的条件紧密合作。 2)IEC关于技术问题的正式决议或协议是由代表各国家委员会专门利益的技术委员会 所制定的,这些决议或协议都尽可能充分地表达了国际上所涉及的问题的一致意见。 3)这些决议或协议均以标准、技术报告或导则的形式出版且以推荐的形式供国际上使 用,并在此意义上为各国家委员会所承认。 4)为了促进国际上的统一,IEC各国家委员会应尽最大可能在各自的国家和地区标准中 明确地采用IEC国际标准,并应清楚地指明IEC标准与对应的本国或本地区标准之间的某 些分歧。 5)IEC对任何申明符合其某些标准的设备不提供表明它已被认可的标记过程,并且也不 对其负责。 IEC