文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 泰和安TX3000主机操作说明

泰和安TX3000主机操作说明

泰和安TX3000主机

基本操作步骤及故障处理方法

一、开机

1、打开主机交流220V主电开关

2、打开备电电源开关。

二、关机

1、关闭电源盘电源开关。

2、关闭主机交流220V主电开关。(注意:每个开关一定要关掉,否则,将有损坏电池的可能。)

三、设备的屏蔽与取消屏蔽

当外部设备(烟感、温感、模块或手动火灾报警按钮)发生故障时,可将它屏蔽掉,待修理或更换后,再利用取消屏蔽功能,将设备恢复。

1、按下“菜单”键→系统设置6(系统设置)→选择(屏蔽操作)→按F1或F2进行上下翻页,找到要屏蔽的回路号→再按上、下、左、右键,选择要屏蔽的设备号码→按下回车键,当设备号码处于白色高亮条的时候,此设备屏蔽成功。

四、取消屏蔽

取消屏蔽与屏蔽操作一样,当设备号码最后处于无高亮条的时候,此设备即取消屏蔽成功。

五、启动方式设置。

按下“联动模式”键,改变启动方式。直接按“确认”键就可以实现

1、自动模式;

2、手动模式;

如选择自动模式,按确认键后,“自动”灯亮。(注:自动

模式将对整个消防系统进行自动控制)

六、火警及故障的处理

(一)故障的一般处理方法:一类为主控系统故障,如主备电故障,总线故障,

另一类是现场设备故障,如探测器故障,模块故障等。故障发生时,将会发出“救护车声”,可按“消音”键终止故障警报声。

1、若主电掉电,采用备电供电,供电时间不能超过八小时,若超过八小时,应切断控制器的电源开头开关(包括备电开关)以防蓄电池损坏。

2、若系统发生故障,特别是屏幕上显示“总线故障”时应及时关闭主控器电源及主机主备电源。通知施工工程人员对线路进行检修,检修无任何线路问题后再开机,如还是出现该故障则必须通知泰和安厂家的工程人员进行主机检修。

3、若为现场设备故障,应及时维修,如不能排除该故障,则利用隔离功能将设备暂时从系统中隔离,故障排除后再利用取消隔离功能将设备恢复。

(二)火警的一般处理方法:

当发生火警时,应先检查发生火警的部位,并确认是否有火灾发生,若为误报警,查明原因。若确认为火灾发生,应立刻拨打119电话通知该地区的消防大队,再将主机的启动方式设为自动联动状态,并立即组织扑救工作。

本控制器属精密电子产品,需专人进行管理,严禁他人随意触动。用户应认真做好值班记录。

我公司负责控制器的保修,发现问题,请及时和我公司技术服务部联系,用户不得自行拆开或维修,否则后果自负。

珠海经济特区中建机电消防工程有限公司

姓名:韦杰桃

电话:135********

相关文档
相关文档 最新文档