文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 正输出、反输出 正作用、反作用

正输出、反输出 正作用、反作用

正输出、反输出正作用、反作用

首先是对AO点进行组态。它的输出特性正时0~100%对应4~20MA,反输出时0~100%对应20~4MA,这也正是我们气开阀和气闭阀对应的作用方式调节器的作用是征对调节参数进行调节的。,当测量值与设定值偏差为正。也要求调节阀要求打开时,这时调节器的作用就为正作用。反之为反作用

正如楼上所说,在DCS组态中设置AO点正输出(3)0-100%对应0-20mA信号,在调试画面对应气开阀(1);反输出(3)0-100%对应20-0mA,在调试画面对应气关阀(1);至于(2),正反作用并无实际意义,如果按照正常理论进行分析,确定在大多数情况下是正确的;但在某些情况分析得出的正反作用却和实际作用结果相反,无法投自控。处理的方法是:先打正作用,设定一偏差,看调节阀的作用方向,如果相反,则设为反作用。当然也可以全部根据理论分析设定,在遇到问题时具体再具体分析。

感谢上面俩位精彩的讲解,明白了调节器“正、反”作用的意义。

那---阀门开度0-100%对应0-20mA信号也就是组态中(3)的输出特性“正输出”来确定的是吧??

如果组态设置“正输出”是否控制界面就对应“气开阀”?如果组态设置“反输出”是否控制界面就对应“气关阀”?

这么理解也是可以的,AO反输出只是为了使得中控阀位和现场阀位相一致,与调节器正反作用并无关系,只是气关阀要这么做。

对的,模拟输出点的组态为“输出特性:正输出”则监控软件界面上显示“执行机构:风开阀”

模拟输出点的组态为“输出特性:反输出”则监控软件界面上显示“执行机构:风关阀”

这样一来,操作员在中控室给0%,现场便全关,给100%现场便全开。不必再记住现场是风开、风关再判断操作。

调节器的正反作用则是根据整个回路的其它环节来确定的,

如果调节器的输入(给定值与测量值间的偏差)越大,调节器的输出也需越大,则调节器应为正作用;

如果调节器的输入(给定值与测量值间的偏差)越大,调节器的输出需越小,则调节器应为反作用。

因为工艺要求 0%必须是阀门关。100必须是阀门开

对于气开阀门,来说4ma----0% 20ma-100%

气关阀正好相反4ma----100% 20ma-0% 这样就需要反输出

浙江中控组态里面的正反输出就是解决这个问题的。

外面的正反作用是来调节控制器输出的

自动情况下如果测量值大于设定值,阀门需要开就是正作用。阀门需要关就是

反作用

chengang2345 发表于 2012-6-16 11:19

因为工艺要求 0%必须是阀门关。100必须是阀门开

对于气开阀门,来说4ma----0% 20ma-100%

气关阀正好相 ...

“因为工艺要求 0%必须是阀门关。100必须是阀门开 f: `' `* F- _: @, B

对于气开阀门,来说4ma----0% 20ma-100%

气关阀正好相反4ma----100% 20ma-0% 这样就需要反输出2 L7 Z; O' w" U. R

浙江中控组态里面的正反输出就是解决这个问题的。

外面的正反作用是来调节控制器输出的”我完全同意,但是后面的

“自动情况下如果测量值大于设定值,阀门需要开就是正作用。阀门需要关就是反作用”,

对于这句话,我不是很赞成,其实不少外文资料都是这样描述控制器的正反作用:Direct-acting:If process variable increases,controller output increases. Reverse-acting:If process variable increases,controller output decreases.

这和我们国内的定义也是一致的:

测量值增大,控制器的输出增大(调节阀的开度可能增大也可能减少,取决于是气开阀还是气关阀),控制器为正作用

测量值增大,控制器的输出减小(调节阀的开度可能增大也可能减少,取决于是气开阀还是气关阀),控制器为反作用。

很显然,假如工艺允许,在某一简单控制回路中,如果把调节阀由FC改为FO,为了保证还是负反馈,那么控制器的正反作用肯定要发生改变(由正变反,或者由反变正)。

因此你最后那句话“自动情况下如果测量值大于设定值,阀门需要开就是正作用。阀门需要关就是反作用”,

适用的前提是调节阀默认为气开阀。

以上是我个人意见。如有不妥,欢迎指正。