第六章 思考题

1、什么是电力系统的电磁暂态过程?

变压器、输电线路等元件,不牵涉角位移、角速度等机械量,一般研究电磁暂态过程。

2、什么是电力系统的机电暂态过程?

电力系统中同步发电机、异步电动机等转动元件,运动过程由电磁转矩(或功率)和机械转矩(或功率)不平衡决定,称机电暂态过程。

3、电力系统的故障分哪两种?分别又可称为什么故障?

电力系统运行常发生故障,大多数是短路故障,少数是断线故障。

短路故障又称横向故障。断线故障又称纵向故障。

4、短路故障有什么类型?短路的主要原因是什么?短路计算的目的是什么?

短路的类型:三相短路、两相短路、单相短路接地和两相短路接地。

短路根本原因:电气设备载流部分相与相之间或相对地的绝缘受到损坏。

短路计算目的:

1)短路电流计算是电力技术方面基本问题之一。

2)发电厂、变电所及整个电力系统的设计、运行中均以短路计算结果作为依据:

5、什么是无限大功率电源?

1)电压和频率保持恒定;

2)内阻抗为零。

6、什么是短路冲击电流?其主要用途是什么?

空载、│α-φ│=90°时短路电流的最大瞬时值,称短路冲击电流。

短路冲击电流用于检验电气设备和载流导体电动力稳定度。

7、什么是最大有效值电流?其主要用途是什么?

最大有效值电流也发生在短路后的半个周期:

任一时刻t 短路电流有效值It 是以t 为中心一个周期内瞬时电流均方根值:

KM=1.8时

最大有效值电流用于检验某些电器的断流能力

8、定子短路电流中包含哪几个分量?各分量是如何产生的,各以什么时间常数衰减或是什么稳态值?(期中)

1.定子绕组中的电流分量

(1)直流分量:i αa ,按定子绕组的时间常数Ta 衰减。

(2)次暂态周期分量:i"pa ,按T"d 衰减。

(3)暂态周期分量:i'pa ,按T'd 衰减。

(4)稳态周期分量:ipa ,不衰减。 9、励磁电流中包含哪几个分量?各分量是如何产生的,各以什么时间常数衰减或是什么稳态值?

2.转子励磁绕组中的电流分量

(1)空载励磁电流分量:if(0),励磁调节器不动作时为定值。 ?

?+-+-+==222222)(11T t T t t pt T t T t t dt i i T dt i T I α??? ??=252.1m M I I ()()()()())136(1212

12/)(2/2/2222222)01.0(2--+=-+=-+=+==M m M m m m M m S t m M K I K I I I i I i I I α

(2)非周期分量:i αf ,按T"d 、T'd 衰减。

(3)周期分量:iwf ,按Ta 衰减。

10、用什么基本原理分析短路电流物理概念?

发电机定子端空载三相短路物理过程

11、短路电流基频交流电流幅值变化根本原因是什么?

定子绕组短路电流周期分量幅值变化根本原因是转子绕组由于磁链守恒使电枢反应磁通改变了磁路,定子绕组等值电抗由X"d 变为X'd ,最后变为Xd 。 (待定)

12、稳态、暂态、次暂态电抗的对应数值有什么关系?

X"d

Xd ≥Xq>X'd>X"d ≈X"q

13、短路电流初始值的计算有哪些近似?

(1)发电机等值电抗为X"d(或X'd),等值电势为次暂态电势E"|0|(或暂态电势E'|0|),近似认为短路前后不突变:

忽略线路对地电纳,高压网络计算忽略电阻;在电缆和低压网络计算,近似用阻抗模: 变压器忽略电阻和励磁支路 标幺值运算采用近似方法,变压器变比为平均额定电压之比。 忽略线路和变压器电阻和接地支路,等值网络元件均为电抗。

(3)负荷电流较短路电流小,近似计算不计负荷电流,认为短路前后系统没有负荷。对远离短路点支路电流可引起较大误差。需计及负荷时,用恒定阻抗代替负荷。

(4)短路点附近大容量电动机,短路后瞬时由于惯性作用,会送短路电流。

(5)异步电动机X"与启动电抗等值电路完全相同。

X"标幺值为启动电流标幺值(约为5)的倒数,即X"≈0.2。当X"=0.2

时,E"|0|≈0.9,电动机端点短路的交流电流起始值约为额定电流4.5倍。

14、运算曲线的计算步骤是什么?

(1)作应用运算曲线时等值网络;

(2)网络化简,得各电源对短路点转移阻抗Xif

(3)求各电源计算电抗:将各转移阻抗按各发电机额定容量归算

(4)由电源类型查运算曲线,得时刻t 各电源的短路电流标幺值Ii.f 。若电源是无限大容量,则不用查曲线,直接用式(6-120)计算短路电流的标幺值;

15、怎样进行合并电源工作?影响短路电流变化规律的主要因素有哪两个?

可把短路电流变化规律大体相同的发电机合并成等值机。

影响短路电流变化规律的主要因素有两个:一是发电机特性(类型,参数);另一个是发电机对短路点电气距离。在离短路点甚近情况下,不能将不同类发电机合并。一般接在同一母线(非短路点)的发电机可合并成一台等值发电机。

B N i if js i S

S X X ..='00'0"

00"0d d X I j U E X I j U E +=+=)(22x r Z +=

第七章思考题

1、为什么电力系统计算中要用对称分量法,什么问题需要用?

当电力系统中发生不对称故障时,破坏了三相系统运行状态的对称性, 采用对称分量法,将三相系统的电气量分解为正序、负序和零序三组对称分量,仍用单相等值电路求解,然后应用叠加原理求解三相系统不对称的电气量。

2、在静止元件和旋转元件中,正序、负序和零序阻抗有什么关系?

静止元件:如线路、变压器等,正、负序阻抗相等,改变相序并不改变相间互感。

旋转元件:如发电机、调相机、电动机等,正、负序阻抗一般不等。

不论是静止还是旋转元件,零序阻抗与正、负序阻抗有明显区别。

3、变压器零序等值电路是如何作出的?零序励磁电抗如何考虑?

零序励磁电抗Xm0:

(一)双绕组变压器

变压器励磁电抗与主磁通路径有关,变压器内流通正序、负序电流时,励磁磁通在铁芯内形成回路,磁阻小,正、负序励磁电抗很大,近似计算时认为是无限大。但零序励磁电抗与变压器结构有很大关系。

三台单相变压器组成变压器组,正序和负序磁通在本身铁芯磁路中形成回路,励磁电抗相等且数值很大,近似认为Xm0=∞。

三相五柱式和铁壳式变压器,零序磁通可通过没有绕组铁芯部分形成回路,零序励磁电抗也相当大,也可近似认为Xm0=∞。

三相三柱式变压器,三相零序磁通大小相等、相位相同,只能经绝缘介质和油箱壁形成回路。遇到很大磁阻,零序励磁电抗比正序励磁电抗小得多,用实验方法测定。标幺值约0.3-1.0。

综上所述:

变压器接线为YN,d时,等值电路中励磁电抗Xm0与二次绕组漏电抗XⅡ并联,Xm0比XⅡ大,实用计算近似认为Xm0 =∞。

变压器为YN,y、YN,yn接线时,非三相三柱式变压器Xm0 =∞,三相三柱式变压器Xm0需计入具体数值。

三种接线单相零序等值电路中,只有两种三相三柱式变压器需计零序励磁电抗Xm0影响,其它情况都认为Xm0 =∞,相当于开路。

变压器接地星形侧中性点经阻抗Zn接地时,变压器通过三相正序和负序电流之和为零,不会在中性线中流通,中性点阻抗不反映在正序和负序网络中。

变压器中通过三相零序电流时,中性线中有三倍零序电流。中性点阻抗Zn中流过3I0零序电流,中性点电位为3I0Zn,中性点阻抗必须反映在零序等值电路中。

(二)三绕组变压器

电力系统为消除三次谐波,三绕组变压器有一个绕组接三角形以提供三次谐波通路。可分析接线形式为YN,d,y(Y0/Δ/Y)、YN,d,yn(Y0/Y/Y0)和YN,d,d(Y0/Δ/Δ)等。

三绕组变压器有一个绕组是三角形接线,可不计入Xm0。(图7-12在下页)

一次侧绕组施加零序电压时,另两个绕组感应零序电势,分析方法与双绕组相同。

应指出:三绕组变压器零序等值电路中电抗XⅠ、XⅡ、XⅢ和正序一样,不是各绕组漏抗,而是等值电抗。

4、变压器中性点的阻抗在正序、负序和零序网络中如何反映?

变压器接地星形侧中性点经阻抗Zn接地时,变压器通过三相正序和负序电流之和为零,不

会在中性线中流通,中性点阻抗不反映在正序和负序网络中。

变压器中通过三相零序电流时,中性线中有三倍零序电流。中性点阻抗Zn 中流过3I0零序电流,中性点电位为3I0Zn ,中性点阻抗必须反映在零序等值电路中。

5、零序电流以什么为回路? 以大地为回路

6、正序、负序和零序网络的结构是否相同? 不相同

7、各种不对称短路故障的计算用边界条件是什么?为什么用a 相作特殊相?单相短路接地时边界条件:

单相短路接地时边界条件:

8、两相短路与其他两种短路相比有什么特点?

9、各种不对称故障是经过一个阻抗短路时,如何处理?

单相短路接地:

接地电阻以1倍的值分别接在正;负;零序网络中.

两相经阻抗短路:

接地阻抗以1/2的值分别接在正序和负序网络中.

两相短路经阻抗接地:

接地阻抗中只有3倍零序短路流过,仅在零序网络。

10、非故障处是否满足边界条件?其三相电压、电流如何计算?

不满足, 首先求故障处正、负和零序短路电流和电压分量,分别在每个序网求待求支路各序电流或各序电压分量,最后合成得待求支路三相电流或待求节点三相电压。

11、正序、负序和零序的电压和电流分量,经过各种接线组别的变压器时如何变化?

1、什么是稳定性问题?其状态变量是什么?

2、什么是静态稳定,什么是暂态稳定?

3、什么是小干扰,什么是大干扰?分析时有何区别?

4、转子运动方程如何表示,各种方程中每一个变量的含义是什么?

5、如何求取用不同的电势和电抗表示的功角特性曲线(表达式)?

6、自动调节励磁系统起什么作用?

7、简单电力系统的静态稳定判据是什么?还可说明什么问题?

8、什么是电力系统的静态稳定储备系数?

9、什么是静态稳定极限,什么是功率极限?

10、阻尼作用对电力系统静态稳定有什么影响?

11、提高电力系统静态稳定性的措施主要从什么方面入手?什么是优先考虑的措施?主要措施有哪些?

)277(;00

21021-===++f f f f f f I I I U U U )287(0

210021-++===∑∑∑Z Z Z U I I I f f f f

电路分析总复习题-分析计算题

三、计算分析题 1、图1.5.1所示电路,已知U =3V ,求R 。(2k Ω) 2、图1.5.2所示电路,已知U S =3V ,I S =2A ,求U AB 和I 。(1V 、5A ) 3、电路如图1.5.5所示,求10V 电压源发出的 功率。 (-35W ) 4、分别计算S 打开与闭合时图1.5.6电路中A 、B 两点的电位。(S 打开:A -10.5V,B -7.5V S 闭合:A 0V ,B 1.6V ) 5、试求图1.5.7所示电路的入端电阻R AB 。(150Ω) U - 图1.5.1 1Ω 图1.5.2 6V 图1.5.5 B -图1.5.6 Ω 图1.5.7

6、试求图2.4.1所示电路的电压U 。 7、已知图2.5.1电路中电压U =4.5V ,试应用已经学过的电路求解法求电阻R 。 (18Ω) 8、求解图2.5.2所示电路的戴维南等效电路。 (U ab =0V ,R 0=8.8Ω) 9、列出图2.5.4所示电路的结点电压方程。 解:画出图2.5.4等效电路图如下: 图2.5.1 9V 图2.5.2 2A Ω U 图2.4.1题电路

对结点A 对结点B 10、应用等效变换求图示电路中的I的值。(10分) 解:等效电路如下: 11、应用等效变换求图示电路中的I的值。

12、应用戴维南定理求解图示电路中的电流I 13、如下图所示,RL等于何值时,能得到最大传输功率P0max?并计算P0max 。

16、图示电路中,开关闭合之前电路已处于稳定状态,已知R1=R2=2Ω 解开关闭合后电感电流iL的全响应表达式。 17、图示电路中,t=0时开关闭合,闭合之前电路已处于稳定状态,请用三要素法求解开关闭合后电容电压uc的全响应表达式。

《电力系统分析》模拟试题.docx

模拟试题1 教学屮心: __________________ 专业层次: _________________________________ 学号: ______________________ 姓名:__________________ 座号:_________ 注意事项:1?本试卷共五大题,满分100分,考试吋间90分钟,闭卷; 2.考前请将以上各项信息填写清楚; 3.所有答案直接做在试卷上,做在草稿纸上无效; 4.考试结束,试卷、草稿纸一并交回。 一、填空题 1.电力系统标幺值屮选择基准值的要求是在标幺值屮各物理量都用 _______ 表示, 首先选择 _____ O 2.电力系统是有___ , ____ , _____ , ____ 和______ 的电气设备(如发电机, 变压器,电力线路以及各种用电设备)联系在一起组成的有机整体。 3?调压方式: ___ , ______ , ______ 4.电力线路上的无功功率损耗分两部分: ________ 和_______ 屮的无功功率的损耗。 5. ________________________________________ 电力系统屮性点的运行方式主要分两类: __________________________________ , _______ o 6.这种高峰负荷时_________ ,低谷负荷吋__________ 的屮枢点电压调整方面称 逆调压。 7.我国电力系统常用的屮性点接地方式有四 利I:____ 、_______ 、_____ 和________ O 8.对电力系统运行的首要要求__________ 。 9.元件的电抗比电阻大得多的高压传输电线屮,感性无功功率从元件电 压 ___ 的i端流向电压_____ 的一端。 10.电力系统屮所有电力用户的用电设备所消耗的电功率总和称为电力系统的一 综合用电负荷。

电力系统分析(上)复习考试资料——简答题(1)

的整体称为电力系统。) 2. 电力生产的主要特点。(电能不能大量存储,电能生产、输送、分配与消费同时进行;暂态 过程非常短促,从一种运行状态到另一种运行状态的过度极为迅速;与国民经济及人民日常生活关系密切) 3. 对电力系统的基本要求。(简单:安全、优质、经济、环保) (问答题回答:1.保证安全可靠的供电 2.要有合乎要求的电能质量 3.要有良好的经济性 4.减小对生态环境的有害影响.) 4. 无备用网络(放射式网络, 干线式网络, 树状网络)和有备用网络(双回路,环形网络,两端 供电网络)分别包括哪几种接线形式,分别适合什么情况和什么负荷类型的供电。(采用哪一类接线,取决于负荷的性质,无备用接线只适合用于向第三级负荷供电.对于低一级和第二级负荷占比较大比重的用户,应由有备用网络供电.) 5. 变压器的主要参数包括哪几个,掌握参数计算公式和等值电路。变压器主要参数包括: 电阻T R 、电抗T X 、电导T G 、电纳T B 、变压比T K Ω??=32210N N s T S V P R ,Ω??=3210100%N N S T S V V X ,S V P G N o T 310-??=,S V S I B N N o T 310100%-??=,N N T V V K 21= 线路的主要参数包括哪几个,掌握参数计算公式和等值电路。单位长度的电阻r,电抗x,电容b S r /ρ=sb eq D D x lg 1445.0= ???? ??-=12ln 20s D l l μ 分裂导线的特点和优点。(1.减少电抗。2,增大电容。3.增加临界电压) 6. 有名单位制和标幺制的概念。(用实际有名单位表示物理量的方法称为有名单位制。)(标 幺制是相对单位制的一种,在标幺制中各物理量都用标幺值表示,标幺值等于有名值除以基准值) 7. 标幺值的计算公式,为什么要采用标幺制?(标幺值=实际有名值/基准值)(1.易于比较 电力系统各元件的特性及参数,2,采用标幺制能够简化计算公式3.采用标幺制能在一定程度上简化计算工作) 单相系统和三相系统基准值的选取必须满足的方程式,单相电路基准值的选取必须满足的方程式三相电路基准值的选取必须满足的方程 8. 单相系统和三相系统标幺值的计算公式 9. 同步电机的基本方程包括d,q,0坐标系下同步电机的(电势方程)和(磁链方程)。 10. 派克变换的概念和物理意义。(采用派克变换,实现从a ,b ,c 坐标系到d ,q ,o 坐标 系的转换,把观察者的立场从静止的定子上转到了转子,定子的三相绕组被两个同转子一起旋转的等效dd 绕组和qq 绕组所代替,变换后,磁链方程的系数变为常说,大大简化计算) 11. 节点导纳矩阵的主要特点。(1,导纳矩阵的元素很容易根据网络接线图和支路参数直观 地求得,形成节点导纳矩阵的程序比较简单2,导纳矩阵是稀疏矩阵,它的对角线元素一般不为零,但在非对角线元素中则存在不少零元素。) 12. 节点导纳矩阵中自导纳和互导纳的物理意义。(自导纳是当k=i 时,节点i 以外的所有节 点都接地时节点i 对地的总导纳)(互导纳是,当k ≠i 时,节点k 以外的所有节点都接地时,从节点i 流入网络的电流同施加于节点k 的电压之比即是节点k ,i 之间的互导纳) 13. 短路的概念。(一切不正常的相与相之间或相与地之间发生通路的情况) 14. 短路的类型。(三相短路,两相短路,单相短路,两相接地短路) 15. 短路的危险后果。(1.短路点附近的支路中出现大电流,短路设备点动力效应导致导体 和支架遭破坏,设备发热增加,长时间会导致过热以致损坏。2,系统电压大幅度下降

电力系统分析潮流计算例题

电力系统的潮流计算 西安交通大学自动化学院 2012.10 3.1 电网结构如图3—11所示,其额定电压为10KV 。已知各节点的负荷功率及参数: MVA j S )2.03.0(2 +=, MVA j S )3.05.0(3+=, MVA j S )15.02.0(4+= Ω+=)4.22.1(12j Z ,Ω+=)0.20.1(23j Z ,Ω+=)0.35.1(24j Z 试求电压和功率分布。 解:(1)先假设各节点电压均为额定电压,求线路始端功率。 0068.00034.0)21(103.05.0)(2 2223232232323j j jX R V Q P S N +=++=++=?0019.00009.0)35.1(10 15.02.0)(2 2 224242242424j j jX R V Q P S N +=++=++=?

则: 3068.05034.023323j S S S +=?+= 1519.02009.024424j S S S +=?+= 6587.00043.122423' 12 j S S S S +=++= 又 0346 .00173.0)4.22.1(106587.00043.1)(2 2 212122'12'1212j j jX R V Q P S N +=++=++=? 故: 6933.00216.112'1212 j S S S +=?+= (2) 再用已知的线路始端电压kV V 5.101 =及上述求得的线路始端功率 12 S ,求出线 路 各 点 电 压 。

kV V X Q R P V 2752.05 .104.26933.02.10216.1)(11212121212=?+?=+=? kV V V V 2248.101212=?-≈ kV V V V kV V X Q R P V 1508.100740.0) (24242 2424242424=?-≈?=+=? kV V V V kV V X Q R P V 1156.101092.0) (23232 2323232323=?-≈?=+=? (3)根据上述求得的线路各点电压,重新计算各线路的功率损耗和线路始端功率。 0066.00033.0)21(12.103.05.02 2 223j j S +=++=? 0018.00009.0)35.1(15 .1015.02.02 2 224j j S +=++=? 故 3066.05033.023323j S S S +=?+= 1518.02009.024424j S S S +=?+= 则 6584.00042.122423' 12 j S S S S +=++= 又 0331.00166.0)4.22.1(22 .106584.00042.12 2 212j j S +=++=? 从而可得线路始端功率 6915.00208.112 j S +=

电力系统分析试题答案(完整试题)

自测题(一)一电力系统的基本知识 一、单项选择题(下面每个小题的四个选项中,只有一个是正确的,请你在答题区填入正确答案的序号,每小题 2.5分,共50分) 1、对电力系统的基本要求是()。 A、保证对用户的供电可靠性和电能质量,提高电力系统运行的经济性,减少对环境的不良影响; B、保证对用户的供电可靠性和电能质量; C、保证对用户的供电可靠性,提高系统运行的经济性; D保证对用户的供电可靠性。 2、停电有可能导致人员伤亡或主要生产设备损坏的用户的用电设备属于()。 A、一级负荷; B、二级负荷; C、三级负荷; D、特级负荷( 3、对于供电可靠性,下述说法中正确的是()。 A、所有负荷都应当做到在任何情况下不中断供电; B、一级和二级负荷应当在任何情况下不中断供电; C、除一级负荷不允许中断供电外,其它负荷随时可以中断供电; D—级负荷在任何情况下都不允许中断供电、二级负荷应尽可 能不停电、三级负荷可以根据系统运行情况随时停电。 4、衡量电能质量的技术指标是()。 A、电压偏移、频率偏移、网损率; B [、电压偏移、频率偏移、电压畸变率; C、厂用电率、燃料消耗率、网损率; D、厂用电率、网损率、

电压畸变率 5、用于电能远距离输送的线路称为()。 A、配电线路; B、直配线路; C、输电线路; D、输配 电线路。 6、关于变压器,下述说法中错误的是() A、对电压进行变化,升高电压满足大容量远距离输电的需要,降低电压满足用电的需求; B、变压器不仅可以对电压大小进行变换,也可以对功率大小进行变换; C、当变压器原边绕组与发电机直接相连时(发电厂升压变压器的低压绕组),变压器原边绕组的额定电压应与发电机额定电压相同; D变压器的副边绕组额定电压一般应为用电设备额定电压的 1.1倍。 7、衡量电力系统运行经济性的主要指标是()。 A、燃料消耗率、厂用电率、网损率; B 、燃料消耗率、建 设投资、网损率; C、网损率、建设投资、电压畸变率; D 、网损率、占地面积、建设投资。 8关于联合电力系统,下述说法中错误的是()。 A、联合电力系统可以更好地合理利用能源; B、在满足负荷要求的情况下,联合电力系统的装机容量可以减 少;

电力系统分析简答题

电力系统分析自测题 第1章绪论 二、简答题 1、电力系统的额定电压是如何定义的?电力系统中各元件的额定电压是如何规定的? 答:电力系统的额定电压:能保证电气设备的正常运行,且具有最佳技术指标和经济指标的电压。 电力系统各元件的额定电压:a.用电设备的额定电压应与电网的额定电压相同。 b.发电机的额定电压比所连接线路的额定电压高5%用于补偿线路上的电压损失。c.变压器的一次绕组额定电压等于电网额定电压,二次绕组的额定电压一般比同级电网的额定电压高10% 2、什么是最大负荷利用小时数? 答:是一个假想的时间,在此时间内,电力负荷按年最大负荷持续运行所消耗的电能,恰好等于该电力负荷全年消耗的电能。 三、计算题 P18 例题1-1 P25 习题1-4

第2章电力系统元件模型及参数计算 二、简答题 1、多电压等级网络参数归算时,基准值选取的一般原则? 答:电力系统基准值的原则是:a.全系统只能有一套基准值 b. 一般取额定值为基准值c.电压、电流、阻抗和功率的基准值必须满足电磁基本关系。 2、分裂导线的作用是什么?分裂数为多少合适? 答:在输电线路中,分裂导线输电线路的等值电感和等值电抗都比单导线线路小,分裂的根数越多,电抗下降也越多,但是分裂数超过4时,电抗的下降逐渐趋缓。所以最好为4分裂。 3、什么叫电力线路的平均额定电压?我国电力线路的平均额定电压有哪些? 答:线路额定平均电压是指输电线路首末段电压的平均值。我国的电力线路平均额定电压有 3.15kv、6.3kv、10.5kv、15.75kv、37kv、115kv、230kv、345kv、525kv。 三、计算题 1、例题2-1 2-2 2-5 2-7 2、习题2-6 2-8 3、以下章节的计算公式掌握会用。 2.2 输电线路的等值电路和参数计算 2.4 变压器的等值电路和参数的计算 2.5 发电机和负荷模型(第45页的公式)2.6电力系统的稳态等值电路 第3章简单电力网的潮流计算 二、简答题 1、降低网络损耗的技术措施? 答:减少无功功率的传输,在闭式网络中实行功率的经济分布,合理确定电力网的运行电压,组织变压器的经济运行等。 2、什么是电压降落,电压损耗和电压偏移? 答:电压降落是指变压器和输电线路两端电压的向量差,电压损耗是指始末端电压的数值差。电压偏移是指网络中某节点的实际电压同网络该处的额定电压之间的数值差。

电力系统分析模拟试题及答案

电力系统分析(下)模拟试题,答案在后面显示 模拟试题 一、单项选择题 (本题共15小题,每小题2分,共30分) 1.三相系统中的对称基频交流电流经过派克变换后,所得的d轴和q轴分量是()。 A.基频电流 B. 倍频电流 C. 直流电流 D. 不确定 2.输电线路的零序阻抗要比其正序阻抗()。 A.相等 B.大 C.小 D.不确定 3.计算短路冲击电流时,冲击系数的变化范围是()。 A.1≤k im≤2 B.1≤k im≤ C.1≤k im≤ D.1≤k im≤ 4.电力系统静态稳定的实用判据是(). 5. 电力系统短路电流的近似计算中,可忽略输电线路的电阻和() A.电容 B.电抗 C.电 阻 D.电纳 6. 变压器零序等值电路与外电路的连接,取决于零序电流流通的路径,当变压器绕组()接法时, 该绕组端点与外电路是连通关系。 A.中性点接地Y0 B.中性点不接地Y C.三角形接法Δ D.三相平衡负载 7. 电力系统的短路类型中,属于对称短路的是()。 A 单相短路 B.两相短路 C.两相短路接地 D.三相短路 8. P-δ曲线被称为()。 A.耗量特性曲线 B.负荷曲线 C.正弦电压曲线 D.功角曲线 9. 电力系统发生不对称短路时,系统某点的电压不对称程度随着离短路点距离的增大而()。 A.增大 B.减弱 C.不变 D.不确定 10. 计算负荷提供的冲击电流时,对于小容量的电动机和综合负荷,冲击系数取()。 A. B. C. D.1 11. 变压器漏磁通的路径与所通电流的序别()。 A.相同 B.相反 C.无关 D.不确定

12. 单线接地短路计算中,电压和电流的各序分量,可直接应用()来求得。 A.正序网 B.负序网 C.零序网 D.复合序网 13. 输电线路的零序阻抗比正序阻抗()。 A.相同 B.大 C.小 D.不确定 14. 平行架设的双回路输电线路中,由于平行线路间互阻抗的影响,输电线路的零序等值阻抗()。 A.不变 B.增大 C.减小D.不确定 15. 与励磁绕组的自由直流产生的磁通有依存关系的分量是()。 A.定子的倍频电流分量 B.定子基频电流的自由分量 C.转子的倍频电流分量 D.定子基频电流的自由分量 二、多选题(本题共10小题,每小题2分,共20分) 1.有阻尼绕组同步发电机突然三相短路后的暂态过程分为两个阶段:()。 A.次暂态过程 B.暂态过程 C.稳态过程 D.过渡过程 2.恒定电势源是指()都保持恒定的电源。 A.电压幅值 B.电压相角 C.电流 D.频率 3.同步电机的基本方程包括d,q,0坐标系下同步电机的()。 A.电势方程 B.电流方程 C.磁链方程 D.电感方程 4.以下属于会引发电力系统短路故障的原因有()。 A.绝缘材料老化 B.雷击造成的闪络放电 C.运行人员带负荷拉刀闸 D.鸟兽跨接在裸露载流导体上 5.无阻尼绕组同步电机突然短路时,定子电流包含的分量是()。 A.强制分量 B.基频分量 C.倍频分量 D.直流分量 6.其实次暂态电流就是短路电流()的初值。 A.非周期分量 B.周期分量 C.基频分量 D.倍频分量 7. 在简化电力网络时,影响多台发电机是否能够合并的主要因素是()。 A.发电机间的距离 B.短路的类型C.发电机的特性(类型和参数) D.对短路点的电气距离 8.与定子自由电流的非周期分量产生的磁通有依存关系的分量是()。 A.定子电流的倍频分量B.定子电流的基频分量 C.转子电流的倍频分量 D.转子电流的基频分量

电路试题简答题

一、简答题(建议每小题3~5分) 1、在8个灯泡串联的电路中,除4号灯不亮外其它7个灯都亮。当把4号灯从灯座上取下后,剩下7个灯仍亮,问电路中有何故障?为什么? 答:电路中发生了4号灯短路故障,当它短路时,在电路中不起作用,因此放上和取下对电路不发生影响。 2、额定电压相同、额定功率不等的两个白炽灯,能否串联使用? 答:不能,因为这两个白炽灯的灯丝电阻不同,瓦数大的灯电阻小分压少,不能正常工作,瓦数小的灯电阻大分压多易烧。 3、电桥电路是复杂电路还是简单电路?当电桥平衡时,它是复杂电路还是简单电路?为什么? 答:电桥电路处于平衡状态时,由于桥支路电流为零可拿掉,因此四个桥臂具有了串、并联关系,是简单电路,如果电桥电路不平衡,则为复杂电路。 4、直流电、脉动直流电、交流电、正弦交流电的主要区别是什么? 答:直流电的大小和方向均不随时间变化;脉动直流电的大小随时间变化,方向不随时间变化;交流电的大小和方向均随时间变化;正弦交流电的大小和方向随时间按正弦规律变化。 5、负载上获得最大功率时,电源的利用率大约是多少? 答:负载上获得最大功率时,电源的利用率约为50%。 6、电路等效变换时,电压为零的支路可以去掉吗?为什么? 答:电路等效变换时,电压为零的支路不可以去掉。因为短路相当于短接,要用一根短接线代替。 7、在电路等效变换过程中,受控源的处理与独立源有哪些相同?有什么不同? 答:在电路等效变换的过程中,受控电压源的控制量为零时相当于短路;受控电流源控制量为零时相当于开路。当控制量不为零时,受控源的处理与独立源无原则上区别,只是要注意在对电路化简的过程中不能随意把含有控制量的支路消除掉。 8、工程实际应用中,利用平衡电桥可以解决什么问题?电桥的平衡条件是什么? 答:工程实际应用中,利用平衡电桥可以较为精确地测量电阻,电桥平衡的条件是对臂电阻的乘积相等。 9、试述“电路等效”的概念。 答:两个电路等效,是指其对端口以外的部分作用效果相同。 10、试述参考方向中的“正、负”,“加、减”,“相反、相同”等名词的概念。 答:“正、负”是指在参考方向下,某电量为正值还是为负值;“加、减”是指方程式各量前面的加、减号;“相反、相同”则指电压和电流方向是非关联还是关联。 二、简答题(建议每小题3~5分) 1、下图所示电路应用哪种方法进行求解最为简便?为什么? U

电力系统分析试题答案(全)

2、停电有可能导致人员伤亡或主要生产设备损坏的用户的用电设备属于( )。 A 、一级负荷; B 、二级负荷; C 、三级负荷; D 、特级负荷。 4、衡量电能质量的技术指标是( )。 A 、电压偏移、频率偏移、网损率; B 、电压偏移、频率偏移、电压畸变率; C 、厂用电率、燃料消耗率、网损率; D 、厂用电率、网损率、电压畸变率 5、用于电能远距离输送的线路称为( )。 A 、配电线路; B 、直配线路; C 、输电线路; D 、输配电线路。 7、衡量电力系统运行经济性的主要指标是( )。 A 、燃料消耗率、厂用电率、网损率; B 、燃料消耗率、建设投资、网损率; C 、网损率、建设投资、电压畸变率; D 、网损率、占地面积、建设投资。 8、关于联合电力系统,下述说法中错误的是( )。 A 、联合电力系统可以更好地合理利用能源; B 、在满足负荷要求的情况下,联合电力系统的装机容量可以减少; C 、联合电力系统可以提高供电可靠性和电能质量; D 、联合电力系统不利于装设效率较高的大容量机组。 9、我国目前电力系统的最高电压等级是( )。 A 、交流500kv ,直流kv 500±; B 、交流750kv ,直流kv 500±; C 、交流500kv ,直流kv 800±;; D 、交流1000kv ,直流kv 800±。 10、用于连接220kv 和110kv 两个电压等级的降压变压器,其两侧绕组的额定电压应为( )。 A 、220kv 、110kv ; B 、220kv 、115kv ; C 、242Kv 、121Kv ; D 、220kv 、121kv 。 11、对于一级负荷比例比较大的电力用户,应采用的电力系统接线方式为( )。 A 、单电源双回路放射式; B 、双电源供电方式; C 、单回路放射式接线; D 、单回路放射式或单电源双回路放射式。 12、关于单电源环形供电网络,下述说法中正确的是( )。 A 、供电可靠性差、正常运行方式下电压质量好; B 、供电可靠性高、正常运行及线路检修(开环运行)情况下都有好的电压质量; C 、供电可靠性高、正常运行情况下具有较好的电压质量,但在线路检修时可能出现电压质量较差的情况; D 、供电可靠性高,但电压质量较差。 13、关于各种电压等级在输配电网络中的应用,下述说法中错误的是( )。 A 、交流500kv 通常用于区域电力系统的输电网络; B 、交流220kv 通常用于地方电力系统的输电网络; C 、交流35kv 及以下电压等级通常用于配电网络; D 、除10kv 电压等级用于配电网络外,10kv 以上的电压等级都只能用于输电网络。 14、110kv 及以上电力系统应采用的中性点运行方式为( )。 A 、直接接地; B 、不接地; C 、经消弧线圈接地; D 、不接地或经消弧线圈接地。 16、110kv 及以上电力系统中,架空输电线路全线架设避雷线的目的是( )。

电力系统分析模拟考试题汇编

学习-----好资料 电力系统分析试题 (时间100分钟,满分100分) 一?单选题:(在本题的每一小题的备选答案中,只有一个答案是正确的,请把你认为正确答案的题号,填入题干的括号内,多选不给分。每小题1分,共10分) 1、下面所列各组电力网接线方式中,完全属于有备用接线的一组是()。 A、两端供电网、环网、双回线路辐射网 B、双回线路辐射网、环网、单回路链式网 C、单回路辐射网、两端供电网、单回路干线网 2、关于中性点不接地三相对称系统的中性点对地电压,下述说法中正确的是()。 A、正常运行时为零,单相接地时升高为线电压; B、正常运行时为零,单相接地时升高为相电压; C、正常运行时无法确定,单相接地时为相电压。 3、220kv电力系统中性点应采用的接线方式是()。 A、不接地; B、直接接地; C、经消弧线圈接地。 4、架空输电线路采用分裂导线的目的是()。 A、减小输电线路电阻; B、减小输电线路电抗; C、增大输电线路电容。 5、500kv超高压输电线路两端装设并联电抗器的目的是()。 A、防止输电线路重载时末端电压降低; B、防止输电线路轻载时末端电压升高; C、防止输电线路轻载时末端电压降低。 6、关于单侧电源电力网,下述说法中正确的是()。 A、电力网的功率分布由负荷分布确定,其潮流无法调控; B、电力网的功率分布与线路阻抗有关,其潮流无法调控; C、电力网功率自然分布就是功率的经济分布。 7、在一个具有n个独立节点的系统中,节点阻抗矩阵的阶数为()。 A、n >h 阶; B、(n—1) x(n —1)阶; C、(n + 1) x(n+ 1)阶。 8、系统中有功功率不足,会造成()。 A、电压水平上升; B、电压水平下降; C、频率下降。 4发电厂两台发电机组并列运行时,如果两台发电机册育功出力都没有达到额定值,且有 当发电厂有功负荷减小时,应该首先减小有功出力的是()?心 A、1号机组; B、2号机组; C、同时减小。 10、电力系统无功电源最优分配的目的是()。 A、使电力系统总的能源消耗最少; B、使电力网的有功损耗最小; C、使电力系统的电能质量最好。 二?判断题:(下列各题中,你认为正确的,请在题干的括号内打“V,错误的打“X。每小题1分,共15 分) 1、输电线路首端电压不一定总是咼于末端电压。() 2、高压系统中,有功功率总是从电压相位超前的点向电压相位滞后的点传输。()

电力系统问答题(DOC18页)

电力系统概念汇总 CHAPTER1 1、什么是电力系统?什么是电力网?他们都由那些设备组成? 电力系统:由发电、变电、输电、配电、用电等设备和相应辅助设备、按规定的技术和经济要求组成的,将一次能源转换成电能并输送和分配到用户的一个统一系统。 组成:电力系统是由发电机、变压器、线路、负荷等4类设备组成的有机整体。其组成按照功能分3个层次: 电力网络:升压变压器+输电线路+降压变压器+配电线路 电力系统:发电机+电力网络+用电设备(用电负荷) 动力系统:电力系统+发电厂动力部分(一次能源转换设备) 2、电力网的额定电压是怎样规定的?电力系统各类元件的额定电压与电力网的额定电压有什么关系? I)电力线路的额定电压和系统的额定电压相等; II)发电机的额定电压与系统的额定电压为同一级别时,其额定电压规定比系统的额定电压高5%; III)变压器接受功率一侧的绕组为一次绕组(相当于受电设备),输出功率一侧的绕组为二次绕组(相当于供电设备); IV)变压器一次绕组的额定电压与系统的额定电压相等,但直接与发电机联接时,其额定电压则与发电机的额定电压相等。 V)变压器二次绕组的额定电压规定比系统的额定电压高10%,如果变压器的短路电压小于7%、或直接(包括通过短距离线路)与用户联接时,则规定比系统的额定电压高5%。 3、升压变压器和降压变压器的分接头是怎样规定的?变压器的额定变比和实际变比有什么区别? 变压器分接头: ①为满足电力系统的调压要求,电力变压器的绕组设有若干个分接抽头———分接头,相应绕组的中心抽头称之为主抽头。 ②变压器绕组额定电压,指主轴头对应的绕组额定电压。 ③分接头位置用“%”示出,表示抽头偏离主抽头的额定电压% ④分接头的设置: 双绕组变压器——分接头设在高压侧 三绕组变压器——分接头分别设在高压侧和中压侧 ⑤分接头调节方式与个数:个数为奇数(含主抽头) 变压器变比 A) 额定变比:kN=高压侧额定电压 / 低压侧额定电压 B) 运行变比:k =高压侧分接头电压/ 低压侧额定电压 C) 标么变比:k*= k / kN (or :k*= k / kB——见2.6节)

电力系统分析课后作业题及练习题

第一章 电力系统的基本概念 1-1 什么叫电力系统、电力网及动力系统 1-2 电力线、发电机、变压器和用电设备的额定电压是如何确定的 1-3 我国电网的电压等级有哪些 1-4 标出图1-4电力系统中各元件的额定电压。 1-5 请回答如图1-5所示电力系统中的二个问题: ⑴ 发电机G 、变压器1T 2T 3T 4T 、三相电动机D 、单相电灯L 等各元件的额定电压。 ⑵ 当变压器1T 在+%抽头处工作,2T 在主抽头处工作,3T 在%抽头处工作时,求这些变压器的实际变比。 1-6 图1-6中已标明各级电网的电压等级。试标出图中发电机和电动机的额定电压及变压器的额定变比。 1-7 电力系统结线如图1-7所示,电网各级电压示于图中。试求: ⑴发电机G 和变压器1T 、2T 、3T 高低压侧的额定电压。 习题1-4图

⑵设变压器1T 工作于+%抽头, 2T 工作于主抽头,3T 工作于-5%抽头,求这些变压器的实际变比。 1-8 比较两种接地方式的优缺点,分析其适用范围。 1-9 什么叫三相系统中性点位移它在什么情况下发生中性点不接地系统发生单相接地时,非故障相电压为什么增加3倍 1-10 若在变压器中性点经消弧线圈接地,消弧线圈的作用是什么 第二章 电力系统各元件的参数及等值网络 2-1 一条110kV 、80km 的单回输电线路,导线型号为LGJ —150,水平排列,其线间距离为4m ,求此输电线路在40℃时的参数,并画出等值电路。 2-2 三相双绕组变压器的型号为SSPL —63000/220,额定容量为63000kVA ,额定电压为242/,短路损耗404=k P kW ,短路电压45.14%=k U ,空载损耗93=o P kW ,空载电流 41.2%=o I 。求该变压器归算到高压侧的参数,并作出等值电路。 2-3 已知电力网如图2-3所示: 各元件参数如下: 变压器:1T :S =400MVA ,12%=k U , 242/ kV 2T :S =400MVA ,12%=k U , 220/121 kV 线路:2001=l km, /4.01Ω=x km (每回路) 602=l km, /4.01Ω=x km 115kV T 1 T 2 l 1 l 2 习题2-3图

电力系统分析模拟试题4

11、求下列等值电路,并写出其导纳阵。 1:0.95j2? 12 12、有阻尼绕组同步发电机发生三相突然短路其定子绕组有哪些电流分量? 13、如何利用等面积准则判断系统的暂态稳定性? 14、试画出下网络K点发生单相短路时的零序网络。 K(1) 三个单相变压器组成 的三相变压器 15、在电力系统中常采用哪些技术措施降低网损率? 三、计算题(每题10分,共40分) 16、电力系统如图所示。其参数如下:当在K1短路时,短路功率为S1=500MV.A;变压器T1、T2的参数相同:K=110/10.5KV,S TN=31.5MVA,V S % =10.5。求:下列两种运行情况下,在K2点短路时的短路功率和短路电流。 (1)断路器合闸后;(2)断路器跳闸后。 17、有一降压变电所,归算到低压侧参数如图所示。均为1欧姆。变压器变比分别为看k1=110/11kv和k2=115.5/11kv,末端负荷为(16+j12)MVA,已知低压母线电压10kv。试计算变压器功率分布和高压侧电压。 T1X T1 =j1 T2X T2=j1P+jQ 18、计算题(10分)有一降压变电所,归算到110kv的等值参数如图所示。变压器变比为110±2×2.5%/6.3kv,通过变压器的最大负荷为28+j14MV A,此时首端电压110kv;通过变压器的最小负荷为10+j6MV A,此时首端电压113kv。如保证低压侧电压变化范围为 6.0~6.6kv,试通过计算选择变压器分接头。 系统C T1 T2 QF K1K2

MVA kV 5.313.6/%5.22110?±1 2 12 Ω+)4044.2(j S S ) (a ) (b 19、两个系统由输电线联接,A ,B 两个系统均参加一次调频,当A 系统负荷 增加100MW ,A 系统参加二次调节增发50MW ,已知A K =600MW/HZ B K =400MW/HZ ,求ab P ?,及f ?。 A B ab P ?

电力系统简答题

2-9 电力系统采用标么值进行计算,有什么好处?基准值如何选取? 答:采用标么值的优点:(1)三相电路的计算公式与单相电路的计算公式完全相同,线电压的标么值与相电压的标么值相等,三相功率的标么值和单相功率的标么值相等。(2)只需确定各电压级基准值,直接在各自基准值下计算标么值,不需要进行参数和计算结果的归算。(3)用标么值后,电力系统元件参数比较接近,易于进行计算和对结果的分析比较。 4-3 电力系统中变量的约束条件是什么? 答:(1)所有节点电压必须满足: (2)所有电源节点的有功功率和无功功率必须满足: (3)某些节点之间电压的相位差应满足 4-4 牛顿-拉夫逊法的基本原理是什么?其潮流计算的修正方程式是什么?直角坐标表示的与极坐标表示的不平衡方程式的个数有什么不同?为什么? 答:牛顿-拉夫逊法就是对非线性方程通过线性化处理逐步近似。 其修正方程: 直角坐标与极坐标表示的不平衡方程个数要多n -1-m 个。原因在于,PU 节点的U 的幅值已知,只有其相角未知,减少了极坐标下的方程个数。 5-6 电力系统频率的一次调整指的是什么?能否做到频率的无差调节? 答:电力系统频率的一次调整,就是按照电力系统有功功率与频率的静态特性,负荷的增量是由调速器作用使发电机有功出力增加和负荷功率随频率下降而自动减少两方面共同调节来平衡的。 不能做到无差调节。 6-4 何为电力系统的中枢点?系统中枢点有哪三种调压方式?其要求如何? 答:电力系统中负荷点数目众多而分散,不可能也没有必要对每个负荷点电压进行监视调整,系统中常选择一些有代表性的电厂和变电站母线作为电压监视点,称电压中枢点。 中枢点的调压方式:逆调压、顺调压和常(恒)调压三类。 逆调压:在大负荷时升高电压,小负荷时降低电压的调压方式。一般采用逆调压方式,在最大负荷时可保持中枢点电压比线路额定电压高5%,在最小负荷时保持为线路额定电压。供电线路较长、负荷变动较大的中枢点往往要求采用这种调压方式。 顺调压:大负荷时允许中枢点电压低一些,但不低于线路额定电压的102.5%;小负荷时允许其电压高一些,但不超过线路额定电压的107.5%的调压模式。对于某些供电距离较近,或者符合变动不大的变电所,可以采用这种调压方式。 常(恒)调压:介于前面两种调压方式之间的调压方式是恒调压。即在任何负荷下,中枢点电压保持为大约恒定的数值,一般较线路额定电压高2%~5%。 6-6 当电力系统无功功率不足时,是否可以通过改变变压器的变比来进行调压?为什么?答:无功功率不足时,不能通过改变变压器变比来进行调压。改变变压器变比调压的实质是改变系统无功功率的分布,并不能增加系统总的无功功率总量,当系统无功功率不足时,仅通过改变变压器变比的方式,只会加剧局部无功功率的不平衡,影响电压。 8-2 无限大容量电源的含义是什么?由这样电源供电的系统三相短路时,短路电流包括几种分量?有什么特点?答:无限大容量电源指的一种假设的理想情况,描述为其电动势为1,阻抗为0,即通常所说的恒定电动势。 无限大容量电源供电系统三相短路时,短路电流包括两种分量:周期分量(强制分量)与非周期分量(自由分量)。周期分量是短路稳态电流的主要成分;非周期分量则最终衰减到零。 ()min max 1,,i i i U U U i n ≤≤ =L min max min max Gi Gi Gi Gi Gi Gi P P P Q Q Q ≤≤??≤≤?max i j i j δδδδ-<-1k k k -??=-??()()()ΔX J F(X )

电力系统分析练习题

电力系统分析练习题 一、单项选择题 1.对电力系统的基本要求就是(A) A.保证供电可靠性、保证良好的电能质量、保证系统运行的经济性 B.保证供电可靠性、保证良好的电能质量、保证继电保护动作的选择性 C.保证供电可靠性与良好的电能质量 D.保证供电可靠性与系统运行的经济性 2.下图所示的电力系统中,变压器T1的额定变比应为(B) A.242/121/11kV B.220/121/11kV C.220/110/10kV D.242/121/10kV 3.连接220kV 电力系统与110kV 电力系统的降压变压器,其额定变比应为(D) A.220/110kV B.220/115、5kV C.242/121kV D.220/121kV 4.我国110kV 以上电力系统中性点通常采用的运行方式就是(B) A 、不接地 B 、直接接地 C 、经消弧线圈接地 D 、经电容器接地 5.电力系统中性点经消弧线圈接地时,应采用的补偿方式为(A) A.过补偿 B.欠补偿 C.全补偿 D.全补偿或欠补偿 6.采用同一型号导线的三相架空输电线路,相间距离增大时,其电容(B) A.增大 B.减小 C.不变 D.无法确定 7.架空输电线路采用分裂导线的目的就是(A) A 、减小线路电抗 B 、减小线路电阻 C 、减小线路电容 D 、增大线路电抗 8.三相架空输电线路导线全换位的目的就是(A) A.减小三相参数的不平衡 B.减小线路电抗 C.减小线路电容 D.提高输电线路的输送容量 9.变压器参数B T 由试验数据 确定。(2章)(B) A.%K U B.%0I C.0P ? D.K P ? 10.变压器的电抗参数 T X ,由实验数据 确定。(A) A 、%K U B 、%0I C 、0P ? D 、K P ? 11.变压器的电纳参数T G ,由实验数据 确定。(C) A.%K U B.%0I C.0P ? D.K P ? 12.变压器的电阻参数T R ,由实验数据 确定。(D) A.%K U B.%0I C.0P ? D.K P ? 13.如果三相功率基准值为b S 、线电压基准值为b U ,则阻抗基准值为(D) A.b b U S / B. b b U S 3/ C.2/b b U S D.b b S U /2 14.输电线路运行时,其始端电压电压与末端电压的大小关系就是(C) A.始端电压一定高于末端电压 B. 始端电压始终等于末端电压 C.在不计电压降落横分量影响情况下,PR+QX>0时,始端电压高于末端电压 D.在不计电压降落横分量影响情况下,PR+QX>0时,始端电压低于末端电压 15.输电线路的电压降落就是指(A) A 、线路始端电压与末端电压的相量差 B 、线路始端电压与末端电压的数值差 C 、线路始端电压与额定电压的数值差 D 、线路末端电压与额定电压的数值差

电力系统分析试题及参考答案

作业题一参考答案 一、填空题 1.降压变压器高压侧的主分接头电压为220kv ,若选择+2×2.5%的分接头,则该分接头电压为 231KV 。 2.电力系统中性点有效接地方式指的是 中性点直接接地 。 3.输电线路的电气参数包括电抗、电导、电纳和 电阻 。 4.输电线路的电压偏移是指线路始端或末端母线的实际运行电压与线路 额定电压 的数值差。 5.电力系统的潮流分布一般是用各节点的电压和 功率 表示。 6.调整发电机组输出的有功功率用来调整电力系统运行的 频率 。 7.复合故障一般是指某一时刻在电力系统 二个及以上地方 发生故障。 8.用对称分量法计算不对称故障,当三相阻抗完全对称时,则其序阻抗矩阵Zsc 的非对角元素为 零 。 9.系统中发生单相接地短路时故障点短路电流的大小是零序电流的 3 倍。 10.减小输出电元件的电抗将 提高(改善) 系统的静态稳定性。 二、单项选择题在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的,请将正确选项前的字母填在题后的括号内。 11.同步发电机的转速和系统频率之间是否有严格的关系( ② ) ①否 ②是 ③不一定 ④根据发电机的形式定 12.三绕组变压器的结构、通常将高压绕组放在( ③ ) ①内层 ②中间层 ③外层 ④独立设置 13.中性点以消弧线圈接地的电力系统,通常采用的补偿方式是( ③ ) ①全补偿 ②欠补偿 ③过补偿 ④有时全补偿,有时欠补偿 14.三相导线的几何均距越大,则导线的电抗( ② ) ①越大 ②越小 ③不变 ④无法确定 15.变压器的电导参数G T ,主要决定于哪一个实验数据( ① ) ①△P O ②△P K ③U K % ④I O % 16.当功率的有名值为s =P +jQ 时(功率因数角为?)取基准功率为S n ,则有功功率的标么值为( ③ ) ① ?cos S P n ? ②?sin S P n ? ③n S P ④n S cos P ?? 17.环网中功率的自然分布是( ④ ) ①与电阻成正比分布 ②与电抗成正比分布 ③与阻抗成正比分布 ④与阻抗成反比分布

电力系统分析计算题.doc

电力系统分析计算题 1.假设电压U 1固定不变,试就图示系统分析为什么投入电容器C 后可以降低线损和提高电压U 2。 2. 试就图示系统分析为什么对中枢点U 1进行逆调压可以对负荷点电压U 2进行控制的原理。 3. 试就图示系统分析(a )、(b )两种情况下线路的电能损耗ΔA ,你的结论是什么? 4.某负荷由发电厂经电压为110kV 的输电线路供电。 Ω, X=41Ω,C Q 2 1 =1.7Mvar , 发 线路的参数为:R=17 电厂高压母线电压U 1=116kV, 线路末端负荷为20+j10 MVA,求输电线路的功率损耗和末端电压U 2(计及电压降落的横分量)。(12分) 5、某降压变电所装有两台并联工作的有载调压变压器,电压为110±5×2.5/11 kV ,容量为31.5MVA, 已知最大负荷时:高压母线电压为103 kV,两台变压器并列运行时的电压损耗为5.849 kV,最小负荷时: 高压母线电压为108.5 kV, 两台变压器并列运行时的电压损耗为2.631 kV 。变电所低压母线要求逆调压,试选择有载调压变压器分接头。(12分) 6.一双电源电力系统如下图所示,如在f 点发生b 、 P+jQ P+jQ S ~ (h ) (a ) (b ) 20+j10 MVA U 2 2 T 1 1 MVA X X j E d G 3013.013.01"2., ,. 1. === U K %=10.5 60MV A U K %=10.5 31.5MV A 80km X 1=0.4Ω/km X 0=3.5 X 1 MVA X X j E d G 60125.0125.01".2, ,. 2. ===