文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 输配电线路运行与检修.配电设备复习资料

输配电线路运行与检修.配电设备复习资料

输配电线路运行与检修.配电设备复习资料
输配电线路运行与检修.配电设备复习资料

输配电线路运行与检修.配电设备复习资料

选择题

1、我国工频交流电的周期是(D)。

A、0.1s;

B、0.2S;

C、0.3S;

D、0.02S。

2、金属导体的电阻与(C)无关。

A、导体长度;

B、导体截面积;

C、外加电压;

D、导体电阻率。

3、电气设备的维护管理范围规定,低压供电的,以供电接户线的最后支持物为供电部门与用户的分界点,支持物属(B)。

A、国家的;

B、供电局;

C、用户;

D、由双方协商解决。

4、兆欧表又称(A)。

A、绝缘摇表;

B、欧姆表;

C、接地电阻表;

D、万用表。

5、我们把提供电流的装置,例如电池之类统称为(A)。

A、电源;

B、电动势;

C、发电机;

D、电能。

6、铝材料比铜材料的导电性能(B)。

A、好;

B、稍差;

C、一样;

D、稍好。

7、在35kv带电线路杆塔上工作的安全距离是(C)

A、0.5m ;

B、0.7m ;

C、1.0m ;

D、1.5m。

8、直线杆悬垂绝缘子串除在设计特殊要求外,其与铅垂线之间的偏斜角不得超过(B)。

A、4o;

B、5o;

C、6o;

D、7o。

9、由雷电引起的过电压称为(D)。

A、内部过大电压;

B、工频过电电压;

C、谐振过电压;

D、大气过电压。

10、若用LGJ-50型导线架设线路,该导线发生电晕的临界电压为(D)。

A、10kv;

B、35kv;

C、110kv;

D、153kv。

11、设备的铭牌上的额定电容单位是(A)。

A、VA;

B、W;

C、J;

D、Var;

12、真空断路器的灭弧介质是(C)。

A、油;

B、SF6气体;

C、真空;

D、空气。

13、架空线受到均匀轻微风的作用时,产生的周期性的振动称为(D)。

A、舞动;

B、横向击;

C、次档距振荡;

D、微风振动。

14、高空作业是指工作地点离地面(A)及以上的作业。

A、2m;

B、3m;

C、4m;

D、4.5m。

15、电力系统在运行中发生三相短路时,通常出现(B)现象。

A、电流急剧减小;

B、电流急剧增大;

C、电流谐振;

D、电压升高。

16、钳式电阻测试表适合测试(C)。

A、配电线路;

B、送电线路;

C、有架空地线并且逐基接地线路;

D、有架空地经并且个别接地。

17、35~110KV线路跨越公路时对路面的最小垂直距离是(D)。

A、9.0m;

B、8.0m;

C、7.5m;

D、7.0m。

18、直线杆塔导线悬挂点的应力(A)导线最低点的应力。

A、大于;

B、等于;

C、小于;

D、根据计算确定。

19、绝缘子是用来使导线和杆塔之间保持(C)状态。

A、稳定;

B、平衡;

C、绝缘;

D、保持一定距离。

20、导线的比载是指(C)。

A、导线单位长度的荷载;

B、覆冰时导线单位长度的荷载;

C、导线单位长度、单位截面积的荷载;

D、覆冰、有风时导线单位长度的荷载。

21、SF6断路器的灭弧及绝缘介质是(D)

A、绝缘油;

B、真空;

C、空气;

D、SF6气体。

22、熔断器熔体应具有的特点是(D)

A、熔点低,导电性能一般;

B、导电性能好,熔点高;

C、易氧化,熔点低;

D、熔点低,导电性能好,不易氧化。

23、配电变压器低压侧采用手动开关,低压侧额定负荷电流为20A,则应选用的熔体额定电流为(C)A

A、20;

B、25;

C、30;

D、35。

24、一根LGJ-400型导线,在放线过程中,表面一处13根铝线被磨断(每根铝股的截面积为7.4mm2),对此应进行(B)。

A、缠绕处理;

B、补修管处理;

C、锯断重新接头处理;

D、换新线。

25、电力线路采用架空避雷线的主要目的是为了(D)。

A、减少内过电压对导线的冲击;

B、减少导线受感应雷的次数;

C、减少操作过电压对导线的冲击;

D、减少导线受直击雷的次数。

26、容易发生污闪事故的天气是(C)。

A、大风、大雨;

B、雷雨;

C、毛毛雨、大雾;

D、晴天。

27、送电线路绝缘子的测试周期是(B)。

A、一年一次;

B、两年一次;

C、三年一次;

D、五年一次。

28、对于一般无污染地区,为保证使用的绝缘子串或瓷横担绝缘水平,要求泄漏比距应不小于(C)。

A、10cm/kV;

B、1.4cm/kV;

C、1.6cm/kV;

D、2.0cm/kV。

29、以下电器中不能用于切断故障电流的是(A)

A、刀开关;

B、熔断器;

C、断路器;

D、继电器。

30、通过架空线的弧垂应力曲线查应力(或弧垂)应按(A)确定。

A、代表档距;

B、垂直档距;

C、水平档距;

D、平均档距。

31、绝缘架空避雷线应视为带电体,作业人员与避雷线之间的安全距离不应小于(A)m。

A、0.4;

B、0.8;

C、1.0;

D、1.5。

32、在同一直线档中,每根导线上只允许有(A)。

A、一个连接管三个补修管;

B、两个连接管四个补修管;

C、一个连接管两个补修管;

D、两个连接管三个补修管。

33、均压环的作用是(D)。

A、使悬挂点周围电场趋于均匀;

B、使悬垂线夹及其他金具表面的电场趋于均匀;

C、使导线周围电场趋于均匀;

D、使悬垂绝缘子串的分布电压趋于均匀。

34、避雷线对送电线路外侧导的保护角,一般要求为(B)。

A、10o~15o;

B、20o~30o;

C、20o左右;

D、30o以下。

35、并联电阻电路中的总电流等于(A)。

A、各支路电流的和;

B、各支路电流的积;

C、各支路电流的倒数和;

D、各支路电流和的倒数。

36、配电变压器吸潮后的硅胶呈(C)

A、蓝色;

B、白色;

C、淡红色;

D、红色。

37、如听到运行中的变压器发生均匀的“嗡嗡”声则说明(A)。

A、变压器正常;

B、绕组有缺陷;

C、铁芯有缺陷;

D、负载电流过大。

38、高压架空线路发生接地故障时,会对邻近的通信线路发生(A)。

A、电磁感应;

B、电压感应;

C、接地感应;

D、静电感应。

39、雷电流的极性有正有负,占大多数的是(B)。

A、正极性;

B、负极性;

C、正、负均衡;

D、无法统计。

40、电力线路适当加强导线绝缘或减少避雷线的接地电阻,目的是为了(B)。

A、减少雷电流;

B、避免反击闪络;

C、减少接地电流;

D、避免内过电压。

41、最容易引起架空线发生微风振动的风向是(B)。

A、顺线路方向;

B、垂直线路方向;

C、旋转风;

D、与线路成45o角方向。

42、对使用过的钢丝绳要定期(A)。

A、浸油;

B、用钢刷清涂污垢;

C、用水清洗;

D、用50%酒精清洗。

43、导线微风振动在最大波长、最大振幅时不会超过导线直径的(B)。

A、1~2倍;

B、2~3倍;

C、3~4倍;

D、4~5倍。

44、巡视配电装置,进出( A ),必须随手将门锁好。

A、高压室;

B、设备区;

C、维修间;

D、器具室。

45、电力线路在同样电压下,经过同样地区,单位爬距越大,则发生闪络的(A)。

A、可能性愈小;

B、可能性愈大;

C、机会均等;

D、条件不够,无法判断。

46、运行中的绝缘子串,分布电压最高的一片绝缘子是(B)。

A、靠近横担的第一片;

B、靠近导线的第一片;

C、中间的一片;

D、靠近导线的第二片。

47、电力线路的电流速断保护范围是(D)。

A、线路全长;

B、线路的1/2;

C、线路全长的15%~20%;

D、线路全长的15%~85%。

48、在同一耐张段中,各档导线(A)相等。

A、水平应力;

B、垂直应力;

C、悬挂点应力;

D、杆塔承受应力。

49、操作断路器时,操作中操作人要检查(C)是否正确。

A、位置、表记;

B、灯光、信号;

C、灯光、表记;

D、光字牌、表

50、变压器新投运前,应做(A)次冲击合闸试验。

A、5;

B、4;

C、3;

D、2。

判断题

1、选择电气设备的额定电流时,应使设备的工作电流大于或等于负荷电流。(×)

2、数字式仪表的准确性和灵敏度比一般指示仪表高。(√)

3、雷击引起的线路故障多为永久性接地故障,因此必须采取必要措施加以预防。(×)

4、事故紧急处理不填工作票,但应覆行许可手续,作好安全措施。(√)

5、送电线路架空避雷线对导线的防雷保护效果要取决于保护角的大小,保护角越大保护效果越好。(×)

6、事故巡线应始终认为线路带电,即使明知该线路已停电,亦应认为线路随时有恢复送电的可能。(√)

7、(√)

8、同塔架设双回线路一回停电,在杆塔上进行工作时,严禁进入带电侧横担,或在该侧横担上放置任何物件。(√)

9、铝包带的缠绕方向与导线外层股线的绞向一致。(√)

10、高压输电线路运行时靠近导线第一片绝缘子上的分布电压最高,因此该片绝缘子绝缘易出现劣化。(√)

11、由于导线连接器是导线最薄弱的地方,因此对大跨越档内的导线边接器必须进行重点巡查。(×)

12、带电设备着火时,应使用干式灭火器、CO2灭火器等灭火,不得使用泡沫灭火器。(√)

13、吊车进入220kV现场作业与带电作业的安全距离为3m。(×)

14、同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,先验低压,后验高压,先验下层,后验上层。(√)

15、接地线应有接地和短路导线构成的成套接地线。成套接地线必须用多股软铜线组成,其截面不得小于25mm2。(√)

16、合理地选择变压器的位置是降低线路损耗的措施。(√)

17、将各种电气设备,按一、二次接线的要求,组装在一起,称为成套配电装置。(√)

18、线路清扫绝缘子表面污秽物可用汽油或肥皂水擦净,再用干净抹布将其表面擦干净便符合要求。(√)

19、无论正常和事故情况下,带电体与地或带电体相间都不会发生电击穿的间距叫做安全间距。(×)

20、基本安全用具的绝缘强度高,能长时间承受电气设备工作电压的作用。(√)

21、交流电流的最大值是指交流电流最大的瞬时值。(√)

22、任意一个力只要不为零总可以分解无穷个分力。(√)

23、GJ-50型镀锌钢绞线有7股和19股两种系列。(√)

24、不同金属、不同规格、不同绞制方向的导线严禁在同一耐张段内连接。(√)

25、在一档距内,架空线最大应力出现在该档高悬点处。(√)

26、雷击中性点不接地系统的线路时,易引起单相接地闪络造成线路跳闸停电。(×)

27、带电作业应设专人监护,监护人应由有带电作业实践经验的人员担任。(√)

28、经久耐用的产品就是高质的产品。(×)

29、电气设备从开箱检查时开始,即应建立技术档案及维护记录,并进行登记编号。(√)

30、变压器的负荷最高时,也是损耗最小时和处于经济运行方式时。(×)

31、工作线路的断路器同继电保护装置动作跳闸后,备用电源自动投入装置应将备用线路投入,以保证供电的连续性。(×)

32、电气设备的评级,主要是根据运行和检修中发现的缺陷的结果来进行的。(×)

33、为了提高功率因数,减少无功功率在电网中流通,无功补偿设备应在输电线路中间装设。(×)

34、紧线时弧垂观测档宜选在档距大、悬点高差较大的档内进行。(×)

35、合理地选择变压器的位置是降低线路损耗的措施。(√)

36、跌落式熔断器的灭弧方法是自产气吹弧灭弧法。(√)

37、配电变压器进行干燥处理时,器身温度不得超过100℃。(×)

38、在带电线路杆塔作业前应填写第二种工作票。为此第一种工作票内的安全措施不适用于第二种工作票。(×)

39、送电线路绝缘子承受的大气过电压分为直击雷过电压和感应雷过电压。(√)

40、线路绝缘污秽会降低绝缘子的绝缘性能,为防止污闪事故发生,线路防污工作必须在污闪事故季节来临前完成。(√)

41、因隔离开关无专门的灭弧装置,因此不能通过操作隔离开关来断开带负荷的线路。(√)

42、接地体水平敷设的平行距离不小于5m,且敷设前应矫直。(√)

43、未受潮的绝缘工具,其2cm长的绝缘电阻能保持在1000MΩ以上。(√)

44、杆塔整体起立必须始终使牵引系统、杆塔中心轴线、制动绳中心、抱杆中心、杆塔基础中心处于同一竖直平面内。(√)

45、对110KV架空线路进行杆塔检修,为确保检修人员安全,不允许带电进行作业。(×)

46、制动绳在制动器上一般缠绕3~5圈。(√)

47、绝缘子的合格试验项目有干闪、湿闪、耐压和耐温试验。(√)

48、断路器是重要的开关设备,它能断开负荷电流和故障电流,在系统中起控制和保护作用。(√)

49、高压输电线路导线截面一般按经济电流密度方法选择。同时必须满足电晕条件要求。(√)

50、在雷雨大风天气,线路发生永久性故障,可能是断线或倒杆之类故障。(√)

简答题

1、架空输电线路的结构组成元件有哪些?

答:导线、避雷线、杆塔、绝缘子、金具、接地装置及附件。

2、一次设备是什么?二次设备是什么?

答:电气一次设备是指直接用于生产、输送和分配电能的生产过程的高压电气设备。它包括发电机、变压器等。

电气二次设备是指对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备。如熔断器、继电器等。

3、何为线路绝缘的泄漏比距?影响泄漏比距大小的因素有哪些?

答:泄漏比距:是指平均每千伏线电压应具备的绝缘子最少泄漏距离值

影响泄漏比距大小的因素有:地区污秽等级及系统中性点的接地方式。

4、架空线路杆塔有何作用?

答:1、用于支承导线、避雷线及其附件。

2、使导线相间、导线与避雷线、导线与地面或与被交叉跨越物之间保持足够的安全距离。

5、现行线路防污闪事故的措施有哪些?

答:1、定期清扫绝缘子。

2、定期测试和更换不良绝缘子。

3、采用防污型绝缘子。

4、增加绝缘子串的片数,提高线路绝缘水平。

5、采用憎水性涂料。

6、架空线路导线常见的排列方式有哪些类型?

答:架空线路导线常见的排列方式如下:

单回路导线:水平排列、三角排列。

双回路架空导线:鼓型排列、伞型排列、倒伞型排列、垂直排列。

7、何为避雷线的保护角?其大小对线路的防雷效果有何影响?

答:避雷线的保护角:是指导线悬挂点与避雷线悬挂点连线同铅垂线间的夹角。

影响:保护角越小避雷线对导线的保护效果越好,通常根据线路电压等级取20-30度。

8、架空导线常用的接续方法有哪些?

答:插接法钳压法液压法爆压法并沟线夹连接法。

9、架空输电线路防雷措施有哪些?

答: 1、装设避雷线及降低杆塔接地电阻。

2、系统中性点采用经消弧线圈接地。

3、增加耦合地线。

4、加强绝缘。

5、装设线路自动重合闸装置。

10、什么是零值绝缘子?简要说明产生零值绝缘子的原因?

答:零值绝缘子是指在运行中绝缘子两端电位分布为零的绝缘子。

产生原因:

1、制造质量不良。

2、运输安装不当产生裂纹。

3、年久老化,长期承受较大张力而劣化。

输配电线路运行与检修1

输配电线路运行与检修 一、填空题 1、电力系统的基本要求,保证(供电的可靠性)、保证(电能质量)。 2、避雷线具有(分流)、(耦合)、(屏蔽)作用。 3、电力系统中性点接地方式有(中性点不接地系统)、(中性点直接接地系统)、(中性点经消弧线圈接地系统)。 4、电力网电能损耗通常是根据电能表所计量的总(供电量)和(售电量)相减得出。 5、有载调压的作用是(保证连续供电)和(随时调压)。 6、电力系统的基本要求,保证(供电的可靠性)、保证(电能质量)。 7、避雷线具有(分流)、(耦合)、(屏蔽)作用。 8、电力系统中性点接地方式有(中性点不接地系统)、(中性点直接接地系统)、(中性点经消弧线圈接地系统)。 9、电力网电能损耗通常是根据电能表所计量的总(供电量)和(售电量)相减得出。 10、有载调压的作用是(保证连续供电)和(随时调压)。 11.直流输电是以(直流电)形式实现电能的输送。 12.电力电缆由(导电线芯)、(绝缘层)和(保护层)三部分组成. 13. 双绕组变压器的参数包括(电阻)、(电抗)、(电导)和(电纳)四部分 14.构成架空线路的主要元件有:导线、___、绝缘子、___、杆塔基础、___、拉线、___和各种金具等。(避雷线、杆塔、接地装置。P13) 15.LGJ–300/25表示的意义是:_______________。(标称截面铝30m ㎡、钢25m㎡的钢芯铝绞线.P14) 16.弧垂大小和导线的质量、______、导线的张力及______等因素有关。(空气湿度、线路档距。P18) 17.按照杆塔结构所用的材料来分,有木杆、______、______和铁塔。木杆基本不采用了。(钢筋混泥土电杆、钢管杆。P22) 18.输电线路通常有两种不同性质的接地故障。一种是______接地故障,另一种是______接地故障。(永久、瞬时。P48) 19、架空线路遭受雷击直击雷和感应雷两种形式。 20、导线的补修方法主要有磨光修补和缠绕。 21、输配电线路通常有两种不同性质的接地故障一种是永久性故障另一种是瞬时性故障 22、大气过电压分为直击雷过电压和感应过电压。 23、通常将发电厂,变电站所在地区及输配电线路通过地区每年打雷的日数称为雷暴日24.带电作业的操作方法有直接作业法和间接 作业法 25.当人站在地面上时,若接触带电体,则流过人本的电流的大小取决于电位差和的(人体电阻)大小。 26.绝缘子串的电压分布的测定有火花间隙法、高电阻绝缘测量法 27.当配电变压器采用Y,yn0 接线时方式,规定中性线的电流不得超过低压线圈额定电流25% 28.直接带电作业法可以分为等电位作业带电自由作业。

输配电线路的运行维护与管理分析

输配电线路的运行维护与管理分析 摘要:作为电力系统不可缺少的组成部分的输配电线路,它的安全运行与维护 对整个电力系统的正常使用起着关键作用。在输配电线路管理中,如果某一处线 路出现问题,有可能就导致一个地区的用电出现问题。我们可以通过输配电线路 的特征,找出在输配电线路运行维护与管理中出现的问题,才能提出有效措施进 行解决。 关键词:输配电线路;运行维护;管理 我国地域辽阔,人口众多,电更是人们生活的必需品。随着经济的发展,高 科技在人们生活中的运用更是不可缺少,但高科技的正常运转,90%都需要依靠 电作为依托。在现代社会,各行各业都离不开电脑,如果想使用电脑进行工作, 首先就要考虑到供电问题,输配电线路正是起到这样的作用。它作为电力系统的 重要环节,关乎着人们的生活,更关乎着国家的安全。随着社会的进步,人们对 输配电线路的要求也越来越高,但随之而来的还有输配电线路在运行维护与管理 中还存在一定的问题,只有将这些问题一一解决才能使输配电线路真正适应人们 的要求。 1 输配电线路的特点和运行维护的难点 随着现代电力系统的不断发展,输配电线路的运行工况也越来越复杂,其运 行特点可以归纳为如下几点:(1)输配电线路涵盖区域广,气候条件复杂,既 有高寒、高海拔地区,又有冬季严寒、夏季酷热、昼夜温差大的气候恶劣的地区,从设计、建设到维护管理难度都很大;(2)现代输配电线路中所使用的塔架和 杆塔很高、很宽,导致所占空间和占地面积都很大,而随着输电电压等级的不断 升高,所用的绝缘子串越来越长,绝缘子片不仅数量越来越多,而且吨位也越来 越大,直接导致所占的通道越来越宽;(3)现代输配电线路的输送容量越来越大,国民经济和社会发展中对输配电系统的依赖程度越来越高,因此,必须保证 现代输配电系统具有极高的运行可靠性;(4)现代输配电系统中涉及和应用的 新材料、新技术、新工艺很多,对输配电线路的设计和维护管理能力提出了极高 的要求。 正是由于现代输配电线路有着诸多的特殊性,导致其在运行管理过程中存在 着很多技术和管理上的难点,主要包括:(1)随着输配电线路高度、宽度以及 档距的增加,其发生雷击和绕击的可能性显著增加,因此防雷工作是现代输配电 线路运行管理中需要引起高度重视的难点之一;(2)对处于湿陷性场地的输配 电线路而言,经常会遇到塔架基础破损、地面下陷和基面不平等情况,如果突发 大雨或河水冲刷,很有可能发生防沉土下陷进而导致散水坡损坏,给线路运行埋 下隐患,因此,对输配电线路的日常维护和管理的工作量非常大;(3)现代输 配电线路塔架高度增加,而空气中液态水分含量随着高度的增加而升高,使得单 位时间内向线路上输送的冷却水滴过多,线路经过重冰区的长度越长,覆冰就越 严重,2008年的南方雪灾冰冻天气对电力输配电线路的影响就足以说明了这一点,这也对线路日常运行维护和管理提出了更高的要求。 2 输配电线路运行管理的对策建议 2.1强化线路的定期检测与检修 将“预防为主,防治结合”作为配电线路的日常检修基本原则,做好检修工作,为人们的生命和财产安全负责。可从三个方面做好检修工作:①相关的供电管理部门要做好输配电线路设备的检修工作,保证线路的运行安全、可靠。②加强各

高压配电设备的运行及维护论述

高压配电设备的运行及维护论述 发表时间:2018-04-19T16:03:26.713Z 来源:《电力设备》2017年第33期作者:杨培培[导读] 摘要:随着人们生活水平的不断提高,对电力的使用越来越多,因此高压配电设备的好坏与否直接影响人们的生产生活。 (国网河北省电力有限公司临漳县供电分公司河北邯郸 056600)摘要:随着人们生活水平的不断提高,对电力的使用越来越多,因此高压配电设备的好坏与否直接影响人们的生产生活。国家电网为了构建良好的高压配电机制就要先对高压配电设备进行日常维护,为其良好的运作打下坚实的基础,保障人们的日常用电。本文对高压配电设备的运行以及维护进行了简单阐述,发表了自己的看法,希望能为相关工作人员提供理论帮助,为我国建设现代化的电力事业贡献自 己的力量。 关键词:高压配电设备运行维护配电系统即指将电力系统中从降压配变电站出口到用户端的这一段系统,而配电设备就是在这段系统中,作为动力、照明、配电的设施。一般我们将配电设配分为高压配电设备和低压配电设备。高压配电设备基本包括高压熔断器、高压隔离开关、高压断路器等,如果想提高高压配电设备的运行状况,减少故障出现,必须从这几个基本设备出发进行研究。 一、高压设备的常见故障类型及危害分析 国家电网自建设以来一直处于不断运行的状态,无论是人们为了发展经济进行生产作业还是日常生活的用电需要,国家电网一直竭尽全力的满足社会的基本需求。高压配电设备经过长期使用,难免会出现老坏现象,造成性能运转效率低下,一旦设备出现故障有可能引起一片设备的同时损坏。给人们的日常生活带来不便,要想缓解这一问题,需要先对故障类型和故障原因进行分析,笔者根据自己的工作经验,并结合大量的专业材料,认为现阶段高压配电设备的故障类型及原因分为以下三种:首先,整个电力系统中,高压设备通常是持续性运行,遇到节假日等用电高峰段,更需要其连续运作,这种长时间的使用会造成设备内部结构的变形,进入闭锁状态,然后电力系统会出现小规模的故障,影响电网的正常输电。其次,配电设备运行中,开关的性能随着使用时间的增加逐渐老化,一旦因为开关问题造成故障,给后期维修也带来困窘,短时间内不容易修复,造成人们的财产损失。再次,日常维护问题,对设备进行日常保养能延长高压配电设备的使用寿命,但是很多工作人员更关注设备的维修,对设备的维护重视度不够,缺乏相关理论的敏感性,维护不到位也是高压配电设备出现故障的原因之一。 二、高压配电设备在运行方面的情况分析 (一)变压器 变压器是电力能顺利输送的重要组成部分,一般高效的、安全的配电设备运作都不开变压器的作用。工作人员必须掌握变压器的相关理论,能够娴熟的操作相关技术,对变压器的故障点和操作原理进行有效分析,日常及时检查规避风险。比如在夏季高温状态下,对变压器的温度要有良好的控制力,变压器上的绝缘油温要处于合适水平。 (二)高压隔离开关 隔离开关就是当设备停止时,会产生空气绝缘带,这种空气绝缘带能将配电设备与外部情况相隔离,为工作人员提供一个良好的检修环境。同时,高压隔离开关能实现户内户外模式的转变,一般要根据具体情况运行,如果外部的环境比较恶劣,要选择与之相配的户外模式,提高设备的轻度和防水防风功能。一般高压配电设备的类型很多,建议选择三项联动型,这种开关的类型能实现设备的液压法。 (三)高压核心设备的运行高压配电工作的运行受两路电源的控制,常见的电源控制方法有两种,一种是双母线的分段运行,一种是手动联络方法。高压配电设备的能否高效运转,其核心设备的线路接地一定要科学合理,能与设备良好的连接,并且不会突然掉线,设计师在设计时也要考虑梅雨天气和高温天气对设备线路的影响,保证其能耐潮湿、高热的环境。 (四)高压熔断器 高压熔断器是配电设备中解决电流截流问题的基础,户内的高压熔断器具有无限流的作用,通过把石英材料放到熔断器中,缓解电流截流的问题,当石英砂砾在高温环境中凝固,电流会消失,自然就不会有下一步的影响。 (五)高压配电开关箱 高压配电开关箱要注意开关箱的灵敏度,毕竟这是容易被忽略的点,高压配电维修多数对内部核心设备进行维护,但是开关箱经过漫长的使用,也会因为老化问题带来安全隐患,所以这也是工作人员需要注意的点。 三、高压配电设备的维护 (一)母线的运行维护 母线是连接各个配电设备之间的媒介,对母线的维护体现在日常巡回检查中,建立巡查制度,进行母线检查时,主要看母线的连接情况,是否存在松动或者高热现象。要格外注意铜铝搭线的母线,因为这种母线容易受到空气中氧气的影响被金属腐蚀,造成母线增加电阻,然后高热短路。有安全隐患的母线,在母线涂漆上会出现颜色变化,工作人员可以利用红外线检测仪对母线进行检验,在事故发生前,做好充足的预防。 (二)隔离开关的运行维护工作人员维护隔离开关时,要检查合闸状态,开关的合闸是否已经拧紧,并且无发热变色等怪异现象,当隔离开关通过较大的电流时要尽早做好保护措施。如果检查过程发现隔离开关接触不良,使用类似绝缘棒的工具轻轻将合闸推敲好。如果出现重大情况,要先对设备环境进行通风,或者将母线进行调换,然后报告上级,停电检修。 (三)高压断路器的运行维护高压断路器的维护分为油断路器和气断路器,两种不同的断路器在运行维护上要采取不同的方法。 1、油断路器的运行维护 对油断路器的检查具体表现在其表面是否清洁完好,油筒中的油色和油位是否处于合理状态,油筒是否完整,有无漏油渗油的状况。油断路器的瓦斯排气管和传动装置有没有断裂现象,断路器的合闸线圈有没有烧灼气味。小车式断路器还应该检查内在的闭锁装置,连锁杆是不是处于正直的范围内。

配电房电气设备维护方案

10kV 配电房电气设备维护方案为保障10kV 配电房的安全运行及对设备运行情况及时了解,消除故障隐患,促进安全生产必须对高、低压柜、直流屏、变压器、接地系统等设备和装置进行每个月进行检查、每半年进行清理及检查、每年进行年检,具体内容如下: 一、高压配电柜 1、每个月一次对电气设备进行检查。 1)检查母线接头处有无变形,有无放电变黑痕迹,紧固联接螺栓,螺栓若有生锈应予以更换,确保接头连接紧密。检查母线上绝缘子有无松动和损坏。 2)柜内的机械闭锁,电气闭锁应动作准确、可靠,开关小车推拉应灵活,无卡阻现象。 3)柜的接地应牢固良好,装有电器的可开启的门,应以裸铜软线与接地金属构件可靠地连接。 4)柜的正面各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置,其标明的字迹应清晰、工整、不易脱落。 5)柜内二次回路的连接件均应采用铜质制品牢固紧接,绝缘件采用自熄性阻燃材料,并应清洁干燥。 6)柜上装有装置性设备或其它有接地要求的电器,其外壳应可靠接地 2、每半年一次对电气设备进行清理、检查。 1)高压柜必须清理干净,漆层完好,各构件间连接应牢固,接

头温度应在允许范围 2)柜的接地应牢固良好,装有电器的可开启的门,应以裸铜软线与接地金属构件可靠地连接。 3)柜的正面各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置,其标明的字迹应清晰、工整、不易脱落。 4)柜内二次回路的连接件均应采用铜质制品牢固紧接,绝缘件采用自熄性阻燃材料,并应清洁干燥。 5)柜上装有装置性设备或其它有接地要求的电器,其外壳应可靠接地。 3、每年一次按预防性试验规程对高压柜进行预防性试验,并将试验报告交业主存档,具体工作内容: 1)重复每半年的检查内容; 2)开关及一次电气设备必须作绝缘试验和耐压试验。 3)柜内的互感器作变比检查和测量绝缘电阻。 4)测量开关的分、合闸线圈直流电阻,开关接触电阻,动作电压和返回电压以及分闸时间。 5)校核继保器的动作值、返回值、整定值。 二、蓄电池直流屏 1、每个月的工作内容: 1)对蓄电池进行恢复性的充放电。 2)巡看蓄电池的液面是否符合要求,有无漏液发生。 2、每半年的工作内容: 1)清除屏内充电机及设备上的灰尘和蓄电池槽表面污垢,连接

配电线路运行故障问题及检修措施分析

配电线路运行故障问题及检修措施分析 发表时间:2020-03-10T14:10:17.597Z 来源:《中国电业》2019年20期作者:赵志强 [导读] 配电运行线路是供电系统的重要组成部分,其运行状态对供电系统运行的影响非常大。 摘要:配电运行线路是供电系统的重要组成部分,其运行状态对供电系统运行的影响非常大。为此,电力企业应解决配电线路故障,并深入了解配电运行线路的常见故障,然后结合现有的技术,制定有效的预防、解决措施,从而有效解决配电运行线路故障,提高电力系统的可靠性、稳定性。 关键词:配电线路;运行故障;检修措施 引言 配网配电线路的分布范围较广,易出现故障,若不及时处理,会影响电力资源的正常供应,因此要加强故障的运检管理。随着科学技术的不断进步,可以将智能化、信息化的先进技术应用于相关故障的运检管理。建立完善的运检系统,设立智能化的运检平台以及强大的数据库等,以提高配网配电线路故障的运检管理水平,保证故障检测的可靠性,促进故障的及时解决。 1配电线路运行故障问题 电力企业安全运行对电力输配电线路的稳定运行有重要影响,在智能电网建设过程中,电压等级有明显升高,输配电线路在电网安全运行方面发挥关键性作用,因此,必须要充分了解输配电线路运行过程中存在的故障和问题,更好地满足电网持续稳定运行需要。配电线路运行过程中常见故障主要有以下几个方面。 1.1接地故障 电路接地可分为保护接地以及工作接地两种,其中保护接地主要是确保人身安全,避免因为间接触电等导致电器设备的金属外壳以及其他部分出现问题,当前配电线路运行过程中往往会忽视这一方面。工作接地主要是为了持续系统、设备等的正常工作,工作接地包含有中性点接地、防雷设备接地、铁塔接地等。不同接地方式其功能存在有明显区别,其中中性点接地主要是为了维持系统运行中三相系统电压固定,防雷设备接地主要是为了将设备运行过程中所积累的静电荷等导入地下,铁塔接地则是将金属外壳作为导电回路,实现对接线的简化。配电线路运行过程中接地线路具备明显优势,但是运行过程中容易有问题出现,比如线路某一绝缘点出现破坏时与大地连接接地,这个电路中容易有过电压或过电流等问题出现,造成设备的损坏,威胁人员安全,这些问题都可划归至接地故障范畴。 1.2短路故障问题 配电线路运行过程中短路故障较为常见,主要是因为短路出现故障,威胁配电线路的安全稳定运行,容易有人员伤亡等事故出现。短路主要是不同导体在短接情况下出现,同时绝缘击穿同样容易出现短路问题。在不同电路中都会存在有绝缘体,长期运行过程中容易受到外界因素等影响导致绝缘体被破坏,进而引发内部线路短路等故障。在线路维修方面,维修人员可能会先接上短路,在完成维修后忘记拆除,进而出现短路问题。维修施工中,如果维修人员未能按照规范作业,未能落实线路绝缘工作,造成金属芯外露等,在导线移动过程中同样容易有短路问题出现。另外,电力线路检修中还会因为其他违规操作现象导致线路短路。 1.3线路超负荷 电力传输过程中,不同线路所承受的荷载存在有明显区别,各类导线都有其安全限度,当出现超安全限度范围情况时,将会出现超负荷问题,进而引发安全事故。线路传输中需要结合电流大小分析考虑,选择合适线路规格,针对线路中过大电流等问题,容易造成线路发热,线路发热程度与电流大小之间呈正相关,如果电流过大,将容易有电线过热问题出现,造成火灾等事故,因此,必须要注意对电流量的合理控制,选择合适规格电线。 2电力配电线路运行中线路运行的维护方法 2.1设立档案信息数据库 电力系统运转过程中,难免会产生大量的数据信息。通过这些信息可以判断出系统线路的运行情况,提前做好防范措施,避免故障的发生。尤其是当下,各种设备的应用使系统运行中产生的信息逐渐增多,必须依赖先进的技术对数据信息进行处理和分析。因此,需要积极引进信息通信技术,并设立专门的档案信息库,提高对相关信息的整合分析能力,进而保证运检系统的高效运行。例如,针对变压器设备的故障问题,就可以收集设备在运行中的相关数据,然后与信息库中的数据进行比对,得出较为科学合理的结果,依据结果采取相应的运检措施。 2.2建立运检管理系统 以往的线路故障运检管理模式很不成熟,实际应用中经常发生运检失误的情况,给线路维修造成不利影响。信息化时代背景下,电子信息技术不断进步,可以将先进的计算机技术应用于配网配电线路故障的运检管理中。建立完善的管理系统,以科学技术为依托,加强线路故障的检测和维修,提高作业的效率和质量,保证系统的稳定安全运转。建立完善的运检管理系统后,要做好数据的收集工作,依据数据资源,判断线路的使用状况以及相关故障的实际情况。 2.3提高线路抵抗自然影响的能力 自然因素中,雷击与强风是主要的影响因素,可以进行专项强化处理。一方面,工作人员可以对可能遭受雷击的地方进行实地考察,根据具体的情况来适当地安装水泥杆。输配电线路搭建的过程中,安装人员要严格按照流程进行安装工作,特别是对于线路与地网的连接工作一定要认真落实,使输配电线路不受雷电的影响。如果是在雷电高发的地区,仅依靠水泥杆是不够的,需要安装专业的避雷器,以提高输配电线路抗雷的能力。另一方面是强风对输配电线路的冲击。与雷击相比,强风的最大特点是具有持续性,且没有有效的避风设备。根据目前的技术水平,抵御强风主要从两个方面入手。第一,加强对强风地区的巡查机制,利用强风的季节性特点,在强风高发季节对整个输配电线路进行严密巡查,并做好应急处理的准备。第二,电线杆要进行更新与加固。对于木质电线杆,由于雨水的冲刷以及虫蚁的啃咬,其结构强度在不断降低,需要将木质电线杆替换成更具稳定性的水泥电线杆。在强风多发的地方,要对水泥电线杆进行加固工作,并且定期检查水泥电线杆的表面是否出现裂隙,如果发现水泥电线杆出现异常情况,要及时进行修补与加固处理。 2.4实行定期检查制度 输配电线路是整个电力供应网络中至关重要的组成部分,无论是在确保居民的日常用电还是保证工厂生产方面都有着举足轻重的作用。因此,对于输配电线路要实行定期检查制度。成立定期检查小组,不仅要对故障多发区进行检测,而且要对于其他配电、输电装置进

配电线路运行与检修培训小结

配电线路运行与检修培训小结 配电线路运行与检修培训小结;此次新入企员工专业与岗位培训,我参加的是配电线路运行与检修作业员岗位培训,配电班的培训内容分为理论课程和实际操作两大部分。作为学员,我认为这样的课程安排是很科学,很合理的。理论和实操先后进行,以理论作为指导,实操作为深化,使培训变得更加系统,更加有实际价值。 配电班的理论部分共安排了十一门课程,课程内容涵盖了配电系统的方方面面。授课老师也是从贵州电网公司各个分公司抽调过来的资深专家,老师结合实际与自己多年工作经验的授课方式,给与我们很多启迪,使我们受益匪浅。我们不但学到了理论与原理,而且学到了实际中这些理论与原理的用处,在潜意识中将理论与实际有机地结合在一起,使记忆更加深刻,以前遇到的一些问题也得到了解决,理论课程的学习补充丰富了我们的配电系统知识框架。 我们配电班实操部分的内容是最多的,而且可以说是最需要体力的。作为配电班唯一的女生,实操对于我来说是一个很大的挑战。感触颇深的就是登杆训练了,由于我的脚比较小,找不到适合我的脚扣,脚扣总是从脚上滑落下来,脚趾翘起来可以勉强挂住脚扣,但是这样脚扣又挂不到电杆上,总是踩空,而且脚扣比较重,腿带起来很吃力,有时候就直接挂到杆子上带不起来。为了帮助我完成训练内容,我们余老师就用手帮我抬着脚扣,一步一步的鼓励我向上爬,在如火的骄阳下,我看到老师额头泌出细细的汗珠,我暗暗下决心一定要把登杆练好。 经过了一天的练习,我已经可以熟练地上下电杆了,但是一直没有登上杆顶,老师又鼓励我继续前进,要爬上杆顶,做一个合格的线路工人。为了消除我的心理顾忌,老师给我做了充分的安全措施,在培训老师和配电班同学的鼓励和期待中,我向杆顶登去。登上杆顶的那一刻,我的心忽然不紧张了,取而代之的是一片坦然。感觉自己一下子长大了,不再畏惧,不再害怕,我已经成功战胜了自己,超越了自己。在接下来的培训中,我又完成了横担的安装和拆卸,虽然有困难,完成的过程也很坎坷,但我并不想放弃这样难得的机会,我感觉自己在培训的每一天都在成长,我要好好珍惜,争取每一次可以利用的机会,取得更大的进步。 通过这次培训,我不仅丰富了自己的理论知识,对配电系统的认识更加系统,而且锻炼了自己的实际动手能力,可以说经过这次培训,我们至少缩短了半年的成长期。此外,对我自己来说,最大的收获就是我现在敢于挑战我自己,敢于和昨天的自己说不,面对问题和困难时,我可以更加冷静,更加自信。在接下

配电设备运行维护及事故处理(2021)

配电设备运行维护及事故处理 (2021) Without safety as a guarantee, it may be vanished in an instant! So the importance of safety is a subject that everyone must pay attention to. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0346

配电设备运行维护及事故处理(2021) 选择题: 1、变压器绝缘电阻测量工作,应在气温(A)以上的干燥天气(湿度不超过75%)进行。 A、50 CB100 CC150 C 2、绝缘电阻低于(B)时,不得进行耐压试验。 A,最大值B允许值C最低值 3、三相线间直流电阻的不平衡度不大于(A)。 A、2% B、4% C、6% 4、三相相间直流电阻的不平衡度不大于(B)。

A、2% B、4% C、6% 5、配电变压器分接开关,每档高压为正负(B)。 A、2.5%B5%C7.5% 6、10KV高压电网采用三相三线中性点(B)系统运行方式。 A、直接接地 B、不接地 C、经消弧线圈 7、配电变压器并列运行,额定电压相等,电压比允许相差(A) A、±0.5%B±0.75%C±1.5% 8、配电变压器并列运行,容量比不得超过(C)。 A、1:1B2:1C3:1 9、中性线电流超过额定电流的(B)时,应将负荷在三相间从新分配。 A15%B25%C35% 10、一般情况下配电变压器的高压侧(跌落保险)熔丝选择在 (B)高压侧额定电流以内, A1.2-1.5B1.5-2.0C2.0-2.5 判断题:

10kV配电线路的运行和检修

10kV配电线路的运行和检修 摘要:为提高电力线路的运行水平,要求电力线路工作者认真做好线路的运行维护工作,找出配网的薄弱点及问题所在,提出预防和降低配电线路故障率的办法,并结合实际情况不断提升维护技术水平,提高配电网的专业化管理水平和安全运行水平,从而使配网建设、改造、运行管理工作趋向科学化。 关键词:配电线路;故障;巡检;安全运行 10kV配电线路是连接变电站和各类用户的"纽带",在供电网络中,其作用十分重大。但由于10kV配电线路点多面广,因此也成了故障高发的"群体"。为了提升供电可靠性,做好对10kV配电线路的科学运维与科学检修是很有必要的。 一、10kV配电线路的常见故障及防范 1.10kV配电线路常见故障 由于10kV配电网绝缘水平低,线间距离较小,架空线路通过的地方多为丘陵、山地、空旷地方集邮污染的工业园区,线路易遭受雷击、外力破坏和设备等故障,致使线路跳闸。根据一般运行的经验,10kV架空线路的故障有如下几种:

(1)自然灾害因素造成的事故 雷电、强对流天气、大雾、霜冻等气象灾害每年都有发生,且呈逐年递增趋势,对配电线路设施破坏极大,尤以雷击为甚。雷击导致10kV架空配电线路事故通常有绝缘子击穿或爆裂、断线、配变烧毁、避雷器击穿等。电气设备存在的缺陷是造成雷击事故的重要原因。雷击电流不能快速流入大地。避雷线引下线被盗,雷击电流无法流入大地。 (2)外力破坏造成的故障 因10kV线路面向用户端,线路通道远比输电网复杂,交跨各类线路、道路、建筑物、构筑物、堆积物、树木等较多,极易引发线路故障。因此外力破坏亦是10kV架空配电线路的多发事故之一,这类事故根据破坏源头可分为;①树木生长超过10kV架空线路的安全距离,造成线路接地;②车辆或施工机具碰撞触10kV架空线路及杆(塔),引起线路接地;③风筝碰触引起10kV架空线路相间短路速断跳闸; ④铁塔的塔材、金属被盗引起杆塔倾斜或倒杆(塔);⑤杆塔基础或拉线基础被雨水冲刷严重引起倒杆(塔)。 (3)设备故障导致线路跳闸事故 由于制造质量以及安装水平等原因,导致户外电气设备存在着缺陷,设备之间的连接接触面不够,接触电阻过大;或这又由于负荷电流大,引起连接处发热烧毁,导致线路缺相运行。

优秀个人总结范文:配电线路运行与检修培训小结

配电线路运行与检修培训小结 此次新入企员工专业与岗位培训,我参加的是配电线路运行与检修作业员岗位培训,配电班的培训内容分为理论课程和实际操作两大部分。作为学员,我认为这样的课程安排是很科学,很合理的。理论和实操先后进行,以理论作为指导,实操作为深化,使培训变得更加系统,更加有实际价值。 配电班的理论部分共安排了十一门课程,课程内容涵盖了配电系统的方方面面。授课老师也是从贵州电网公司各个分公司抽调过来的资深专家,老师结合实际与自己多年工作经验的授课方式,给与我们很多启迪,使我们受益匪浅。我们不但学到了理论与原理,而且学到了实际中这些理论与原理的用处,在潜意识中将理论与实际有机地结合在一起,使记忆更加深刻,以前遇到的一些问题也得到了解决,理论课程的学习补充丰富了我们的配电系统知识框架。 我们配电班实操部分的内容是最多的,而且可以说是最需要体力的。作为配电班唯一的女生,实操对于我来说是一个很大的挑战。感触颇深的就是登杆训练了,由于我的脚比较小,找不到适合我的脚扣,脚扣总是从脚上滑落下来,脚趾翘起来可以勉强挂住脚扣,但是这样脚扣又挂不到电杆上,总是踩空,而且脚扣比较重,腿带起来很吃力,有时候就直接挂到杆子上带不起来。为了帮助我完成训练内容,我们余老师就用手帮我抬着脚扣,一步一步的鼓励我向上爬,在如火的骄阳下,我看到老师额头泌出细细的汗

珠,我暗暗下决心一定要把登杆练好。 经过了一天的练习,我已经可以熟练地上下电杆了,但是一直没有登上杆顶,老师又鼓励我继续前进,要爬上杆顶,做一个合格的线路工人。为了消除我的心理咨询顾忌,老师给我做了充分的安全措施,在培训老师和配电班同学的鼓励和期待中,我向杆顶登去。登上杆顶的那一刻,我的心忽然不紧张了,取而代之的是一片坦然。感觉自己一下子长大了,不再畏惧,不再害怕,我已经成功战胜了自己,超越了自己。在接下来的培训中,我又完成了横担的安装和拆卸,虽然有困难,完成的过程也很坎坷,但我并不想放弃这样难得的机会,我感觉自己在培训的每一天都在成长,我要好好珍惜,争取每一次可以利用的机会,取得更大的进步。 通过这次培训,我不仅丰富了自己的理论知识,对配电系统的认识更加系统,而且锻炼了自己的实际动手能力,可以说经过这次培训,我们至少缩短了半年的成长期。此外,对我自己来说,最大的收获就是我现在敢于挑战我自己,敢于和昨天的自己说不,面对问题和困难时,我可以更加冷静,更加自信。在接下来的培训中,我会更加努力,争取更大的进步,为今后更好的工作做好准备。

10kV配电线路的运行维护及检修工作

10kV配电线路的运行维护及检修工作 [摘要]由于我国社会经济的持续进步,对电力的需求 量持续提升。其中,10kV配电线路属于非常关键的输电线路,所以,为保证10kV配电线路安全稳定的运行,合理有效的 对线路进行维护与检修。本文简要分析了10kV配电线路的 运行维护及检修工作,力求为今后的相关工作提供借鉴。 [关键词]10kV配电线路;维护;检修 10kV配电线路路程较长,覆盖范围较广,输电条件也相对较差,进而提升了配电线路的运维难度。如果配电线路发生问题,对故障部位实行检查就变得更加困难。因此,需强化平时配电线路的运维工作,防止其发生运行故障,最终确保10kV配电线路运行的安全性和稳定性。 一、10kV配电线路运行维护和检修的难点问题 1.可靠性标准较高且运行维护困难.配电线路在整个供 电系统非常重要,可靠性高方可确保供电的安全性和稳定性。由于当前我国的电力需求量持续增加,对供电成效与供电质量提出了更高的要求。因此,电力系统实行了更新改造,配电线路容量随之持续提升。在确保配电线路可靠性的前提下,导致了其运维难度的提升。 2.工况繁杂且环境较差.因10kV配电线路位于相对繁杂

的户外条件中,极易遭到自然条件的干扰,造成线路各种故障。而农村地质条件环更加复杂,部分线路需途经林地、山地、耕地、公路和村镇。加上农村地区的运维人员较少,更提升了配电线路的运维工作的难度。 3.高宽险的塔架.为保证10kV配电线路的运行稳定性和安全性,需实行充足的准备,针对电网总体情况和工作条件实行具体的勘察,再组织计划科学的塔架建设。当前时期,对配电线路设定的标准相对严格,因此,有关配电装置需基于规定安装在农村地质条件较差的地区。由于杆塔较高,占地面积大,且工作条件相对复杂,因此提升了10kV配电线路的运维难度。 二、影响10kV配电线路运行安全性的原因 1.自然条件的影响.进行10kV配电线路规划的阶段,未充分考虑气候与地理环境。实际的运行阶段就会受到自然条件的严重影响。例如,大风会造成配电线路摆动、雷电会导致配电线路断电,最终对配电线路的安全稳定运行不利。 2.外力影响.10kV配电线路输电长度较长,通常会穿过公路或者建筑物。所以,外力影响对配电线路和配电装置非常不利,不仅对配电线路产生影响,甚至导致安全事故。 3.配电装置的影响.目前,10kV配电线路缺少维护与监管的资金,造成许多老旧的配电装置无法得到及时的更换。部分配电装置在工作人员未基于标准规定进行施工与操作的

架空配电线路常见故障检修参考文本

架空配电线路常见故障检 修参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

架空配电线路常见故障检修参考文本使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、电杆故障: ⑴倒杆: 电杆埋深不够或杆坑基础没有夯实,容易被大风吹倒 或被雨水冲倒。为防止这类事故,施工时应严格按照设计 要求或有关施工规范施工,确保施工质量。雨季到来前, 应将电杆基础加固填高。 ⑵混凝土电杆破损: 混凝土电杆的使用寿命虽然长于木电杆,但受到机械 损伤,杆身混凝土容易脱落,严重时甚至露出钢筋,日久 天长生锈腐蚀,而出现倒杆或断杆故障。预防措施是:发 现杆身混凝土脱落或严重腐蚀,应及时修补或更换。 2、导线故障:

⑴碰线: 碰线的主要原因是,导线弧垂过大或水平排列的导线弧垂不相等。为防止发生这类事故,施工时应使各相导线的弧垂相等;夏季巡视检查线路时,应重点检查导线的弧垂,若发现弧垂不符合要求,及时调整。 ⑵断线: 断线的主要原因是:导线弧垂太小,受热胀冷缩的影响,冬季拉力增大;导线伤缠有杂物,导线承受过大横向拉力,也可能断线。 预防措施是:施工时严格按照规定的弧垂紧线;线路运行中发现弧垂过小,及时调整;发现导线损伤,及时补强或更换;经常巡视检查线路,发现导线上缠有异物,及时予以清除。 ⑶接头脱落: 导线接头脱落的主要原因是:接头不结实,承受不了

高压配电设备及其运行

安全管理编号:LX-FS-A51418 高压配电设备及其运行 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

高压配电设备及其运行 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 (1) 概述: 隔离开关是一种没有灭弧装置的开关设备,主要用来断开无负荷电流的电路,隔离电源,在分闸状态时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检修。在合闸状态时能可靠地通过正常负荷电流及短路故障电流。因它没有专门的灭弧装置,不能切断负荷电流及短路电流。因此,隔离开关只能在电路已被断路器断开的情况下才能进行操作,严禁带负荷操作,以免造成严重的设备和人身事故。只有电压互感器、避雷器、励磁电流不超过2A的空载变压器,电流不超过5A的空载线路,才能用隔离开关进行直

输配电线路运行和检修

输配电线路运行和检修 摘要:输配电线路是电力系统运行下能源输送的载体,输配电线路运行水平直 接关系到正常用电。下面文章对输配电线路运行下故障因素进行分析,并探讨输 配电线路安全运行与维护策略。 关键词:输配电;线路运行;运行检修;线路检修 引言 电力输配电线路不可避免的会在长期使用之后,由于人为损坏、自然损耗和质量等原因 出现故障,而其在维修过程中,不仅会花费较大的人力成本,影响电力系统的安全性和稳定性,而且一定程度上由于维修而暂停供电,会给社会的生产生活等正常工作进程带来不便。 有鉴于此,电力企业需要超前谋划、未雨绸缪,把功夫下在平时,加强对电力输配电线路的 运行维护,并且组织维修人员定期对线路进行检查,发现问题及时维修,避免小问题最终酿 成严重的后果。 1输配电线路运行下产生故障的主要原因 1.1输配电线路施工不规范 大多数的配电线路之所以容易发生故障,最主要的原因就是在输配电线路施工过程中没 有做好足够的准备工作,输配电线路施工不规范。例如在施工过程中缺乏相应的监督和质量 管理,导致施工技术不符合要求,施工工艺存在问题等,造成技术标准和杆塔结构产生问题,这些细小的问题日积月累,很容易引发输配电线路产生故障。在输配电线路长时间使用时, 由于设备劳损或者折旧等情况,如果没有及时进行处理,很容易造成维修失效等情况,导致 输配电线路产生故障。 1.2输配电线路设计的问题 电网系统中电力运输的距离较远,因为输配电线路较长,因此会受到多种因素的影响, 输配电线路在设计时会遇到很多的问题,设计方案是否合理直接关系到电力输配的效率和电 网建设的经济成本。电网输配电线路一般被架设在城市城区和郊区野外,在实际架设中会受 到建筑物、地质水文、地形等因素的限制,加强科学设计有助于提高线路的合理性,不合理 的线路设计方案会在施工时埋下隐患,导致输配电线路运行后出现一些故障和问题。 1.3人为因素造成的输电线路运行故障 由于输电线路跨度大,覆盖面广,很难进行全面的监督和管理,所以也会受到人为因素 的影响,造成输电线路的运行故障。如有人往输电线路上扔杂物,春天放风筝也常有风筝挂 在输电线路上。还有些人在输电线路下燃放烟花、焚烧物品,这些现象都会对输电线路造成 不同程度的破坏,造成其运行故障。有时候交通事故车辆撞向电线杆,会使电线杆倒塌,在 某些地区还存在有违法偷盗行为,盗取电缆设施,对输电线路正常运行造成巨大的破坏,同 时也会威胁到自身的安全。 2输配电线路运行的工作措施 2.1做好前期施工管理,提高工程质量

输配电线路运行维护及管理要点

输配电线路运行维护及管理要点 发表时间:2016-11-09T14:17:22.037Z 来源:《电力设备》2016年第17期作者:耿华[导读] 伴随科技的发展,现代架构下的电力体系,也开创了新颖的功能。 (国网山东省电力公司无棣县供电公司山东无棣 251900)摘要:输配电线路运行维护和管理极其重要,整个输配电线路运行的安全可靠性全靠其维持着,所以应当加强重视。就目前的情况来看,我国的输配电线路已经有了崭新的发展与进步,但是在实际中还存在着一定的缺陷。因此管理工作人员需要在日常中不断完善输配电线路的安全预警系统,对输配电线路的检修工作也应加大力度,从而保障输配电线路不出现故障而影响电力系统正常运行。基于此本文分 析了输配电线路的运行维护与管理措施。输配电线路作为电力系统的重要组成部分,其稳定运行是安全、持续供电的基础。伴随着智能电网的飞速发展,输配电线路建设规模随之加大,因此对输配电线路的正常运行与日常维护管理是非常有必要的。该文针对输配电线路的运行管理提出了措施,并对于日常维护提出了建议。 关键词:输配电;线路管理;运行维护 伴随科技的发展,现代架构下的电力体系,也开创了新颖的功能。输配电这样的线路,存在着运行路径下的复杂工况,这也增添了管控中的疑难。具体而言,运维及管控的难点,可以分出如下层级:首先,输配电这样的线路,有着很大的覆盖范围。在线路布设的区段内,气候条件复杂多变。很多的线路,都被安设在高寒的区段中;有的地带,季节及昼夜涵盖着的温差偏大,气候状态也不尽人意。因此,布设在这种地带以内的线路,就面对了较多的修护难题。其次,输配电这样的线路,要被安设在特有的杆塔架构之上,杆塔常常偏高,造成线路占据现有的空间很大。然而,输电电压原有的等级,又在不停升高,绝缘子串原初的长度也递增;必备的绝缘子片,有着递增的态势。线路现存的吨位升高,因此,它们又占到了更多的布设面积。 1 运行管理措施 1.1 设计时段内的查验及准备在预设线路以前,要慎重查验现有的布设场地,并做好这一时段内的准备。在前期的查验环节内,关联部门要明晰这一规划的价值,要结合现有的场地特性、平日内的运维经验,适当调和设定好的预设方案。运行管控的主体,要协同其他主体,去查验线路安设地段内的地质状态,明晰这一地带特有的地理地貌,以及关联着的参数。这样做,能为后续时段内的预设工作,供应稳固的根基。 1.2 线路巡查的管控 要注重沿线区段内的平日巡查,才能维护好线路应有的可靠性。要明晰接户线特有的间隔距离、特有的交叉跨越,查验这些距离的精准性。查验线路现有的弧度,辨识它的适宜性,查验线路是否存留着混线的弊病,以及烧伤的不佳状态。查验线路布设的周边区段,确认防护区这一范畴内的植被态势,查看线路及固有的植被间隔。输配电这样的线路周边,不能存留着杂物;禁止在布设线路的地带以内,随便去拉线,或者随便去射击。查验线路固有的绝缘层,确保这一层级的无损;线路衔接着的节点,应妥善去接触,不要存留着衔接的隐患。电线固有的绝缘子,不要滑脱或损毁。查验线路的污损态势,维护好线路应有的洁净状态。若发觉了布设地带以内的违规行为,则要及时查验并制止。 1.3 创设可用的责任机制 线路关涉的安全责任,应搭配着合规的机制。输配电路径现有的安全规制,密切关联着隐患的查验、电路及人员应有的安全保证、供应电能架构下的可靠性。由此可见,要创设健全框架下的责任规制,创设可用的生产管控机制,细化现有的运维责任。要把平日管控的职责,细分到现有的主体,让他们明晰这样的职责。要注重隐患查验及接续的排查,尽力去限缩这样的安全隐患,限缩电路事故原有的概率。在风力偏大、暴雨及大雾这样的天气中,要随时明晰天气动态,预设可用的方案,去规避这样的风险。合理安排可用的运行路径,建构必备的那种应急预案。 1.4 设定预警架构下的新机制要注重线路查验中的数值记录,并设定可用的预警管控。在平日内的查验中,要依循规则,去做好特有的数值记录。把记录得来的数值,录入在新颖的巡检器以内,接纳无纸化态势下的监测路径。GPS这样的巡检器,可以协同录入如上的数值。对那些没能衔接着巡检器的配件,可以把记录得来的数值,存留在预备好的巡线卡以内,妥善予以保存。 2 日常输配电线路维护措施2.1 强化线路运行中的检修工作在输配电线路的日常运行中,我们还要做好检修工作。具体来讲,第一,定期对线路进行检修。相关电力部门要成立检修部门,并完善相应的检修制度,由专业技术人员定期对输配电线路进行检修。比如:对输配电线路中的导线、绝缘情况、杆塔状况等进行检查,一旦发现问题,要立即进行上报,以便采取一些对应措施。第二,做好检修记录。在对输配电线路检修之后,还要做好记录情况,加强对线路信息的管理,以便为以后的线路维护和管理工作提供依据。比如,在输配电线路检修中,对各种线路的绝缘情况进行记录,电力管理者可以清楚了解线路中绝缘的状况,从而可以对那些绝缘水平较低线路进行特殊监控,避免引发各种安全事故。 2.2 建立完善的日常维护制度日常对输配电线路的维护能够有效降低其发生故障的概率,由于我国输配电线路铺设范围较大,因此在日常维护中要划分出重点维护区域以避免不必要的人力和资源浪费。整合起全线态势下的电路维护,以及惯用的重点维护。要依循设定好的维护机制,增加原有的查验力度。若发觉了存在的隐患,要随时记录并管控,把这样的隐患,消除在初始时段中。同时也不要忽视重点方位内的线路查验,要依循修护路径下的故障节点,以及带有薄弱特性的修护环节,去设定可用的重点管控。那些带有整体影响的特有节点,要被侧重管控。接纳重点监控这样的新路径,从根本上排除现有的盲点,不留管控的死角。 2.3 积极的采取新的科学技术

相关文档
相关文档 最新文档