文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 【免费下载】变电运行年审试卷公司A卷

【免费下载】变电运行年审试卷公司A卷

2010年变电运行年审试卷(公司A卷)

一、单选题共40题(40.0分)

1. 断路器最高工作电压是指( C ) (1.0分)

A. 长期运行的线电压

B. 长期运行的最高相电压

C. 长期运行的最高线电压

2. 运行中的电容器的周围空气温度,以“最热区”的温度为准,对电容器组的“最热区”指( A )。(1.0分)

A. 最热的两台电容器之间

B. 最热的电容器离底座2/3 高度,离外壳30mm 处

C. 最热的电容器离底座1/3高度,离外壳20mm处

D. 最热的电容器的外壳最高温度处

3. 变压器声响明显增大,内部有爆裂声时,应做如何检查?(1.0分)A

A. 对变压器进行电气、油色谱、绕组变形测试等试验检查

B. 检查电网电压情况

C. 可能是变压器铁心、夹件松动的问题,应将变压器停运,进行检查

D. 可能是变压器器身或套管发生表面局部放电

4. 纸质工作票签发时写错字,更改方法为( C )。(1.0分)

A. 正确的字写到空白处,将写错的字用笔圈起来

B. 将要增补的字圈起来连线至增补位置,并画“∧”符号

C. 在写错的字上划水平线,接着写正确的字即可

D. 涂修改液方式进行修改

5. 提前送达的计划性检修工作,工作许可人应在( B)小时内完成审核工作,并告知工作票签发人是否合格,不合格的工作票还应告知不符合要求的原因。(1.0分)

A. 1

B. 2

C. 4

D. 6

6. 高压开关设备编号牌脱落是( A )。(1.0分)

A. 一般缺陷

B. 严重缺陷

C. 危急缺陷

D. 固有缺陷

7. 断路器控制回路中,“跳跃”闭锁继电器(1.0分)D

A. 只有一个起动线圈

B. 起动线圈串联在合闸回路中

C. 自保持线圈串联在分闸回路中

D. 有一个起动线圈和一个自保持线圈

8. 若因天气或其它原因工作被迫停止,变电类电子工作票生成编号后应由运行人员进行“未执行”处理,并注明原因;(1.0分)B

A. 工作票签发人

B. 运行人员

C. 工作负责人

D. 工作班成员

9. 断路器安装地点的短路电流超过断路器的额定短路开断电流是( C)。(1.0分)

A. 一般缺陷

B. 严重缺陷

C. 危急缺陷

D. 固有缺陷

10. 采用熔断器保护时,每台电容器应单独装设熔丝,电容器熔断器熔丝的额定电流不小于电容器额定电流的( B )倍。(1.0分)

A. 1.4

B. 1.43

C. 1.45

D. 1.5

11. 电容式电压互感器二次电压降低的主要原因可能为( A)。(1.0分)

A. 二次连接不良或电磁单元故障或电容单元C2 损坏

B. 电容单元C1 损坏,分压电容接地端未接地

C. 铁磁谐振引起

D. 分压器低压端子未接地或未接载波线圈

12. 电压互感器的二次并列操作为什么要应先并列其一次部分,再并列其二次部分?( D) (1.0分)

A. 防止操作过电压

B. 防止二次环流过大,影响电量记度

C. 防二次电压差过大,熔断保险或引起保护误动

D. 防二次环流过大,熔断保险或引起保护误动

13. 直流回路不宜采用( A )。(1.0分)

A. 熔断器

B. 交流断路器

C. 直流断路器

D. 刀闸

14. 电压为220V的蓄电池组的绝缘电阻不小于( D )。(1.0分)

A. 1MΩ

B. 50kΩ

C. 100kΩ

D. 200kΩ

15. 使用事故应急抢修单应遵循的原则:故障后设备损毁严重,不能在'短时间"内将设备恢复至完好状态时。“短时间”一般指应急抢修开始后的( B)小时内;否则应在隔离故障点告一段落后,转入常规的事故检修渠道。(1.0分)

A. 2

B. 4

C. 8

D. 12 16. 系统外施工单位入网作业,是否同意授权系统外施工单位签发工作票和担任工作负责人,由( D )负责牵头组织审查。(1.0分)

A. 运行车间安全监督人员

B. 安监部主任

C. 车间负责人

D. 具体发包项目的责任部门或分管领导

17. 变压器注油时,应使油位上升到与( A )相应的位置(1.0分)

A. 环境温度

B. 油温

C. 绕组温度

D. 中间位置

18. 短路故障跳闸后后对隔离开关进行特殊巡视应检查( D )。(1.0分)

A. 引线摆动情况及有无搭挂杂物

B. 支柱瓷瓶有无放电,打火现象

C. 支柱瓷瓶有无放电闪络现象

D. 位置是否正确,各附件有无变形

19. 采用电磁操动机构的断路器,合闸线圈端电压不得低于额定电压的( D) (1.0分)

A. 60%

B. 65%

C. 70%

D. 80%

20. 断路器事故跳闸后,中央信号装置喇叭不响的原因之一是(1.0分)A

A. 直流母线电压太低

B. 直流母线电压太高

C. 上次动作后值班员将其复位

D. 由于人员误碰断路器跳闸

21. 变压器110kV中性点间隙距离整定为( B )mm。(1.0分)

A. 100-115

B. 115-125

C. 150-165

D. 180-195

22. 单相重合闸遇永久性单相接地故障时(1.0分)B

A. 选跳故障相,延时重合单相,后加速跳三相

B. 三相跳闸,延时三相重合,后加速跳三相

C. 选跳故障相,瞬时重合单相,后加速跳三相

D. 三相跳闸不重合

23. 当填用一张工作票的一个班组,其参加工作的总人数超过15人时,可采用填写(

B)位工作班成员姓名+“等”方式。(1.0分)

A. 5

B. 7

C. 8

D. 9

24. 因工作需要退出微机保护装置电源时,应( A) (1.0分)

A. 先断开装置本身直流空开,再断开保护屏后电源空开

B. 先断开保护屏后电源空开,再断开装置本身直流电源空开

C. 先断开交流电源空开,再断开装置直流电源空开

D. 先断开装置直流电源空开,再断开交流电源空开

25. 10KV系统单相接地与10KVPT单相高压保险熔断后现象不同之处有(1.0分)B

A. 消谐灯亮

B. 发“10KV电压回路断线信号”

C. 某相相电压降低

D. 发“10KV系统接地”信号

26. 变电类作业在部署完现场安全措施后,( B )负责使用掌上电脑(PDA)或手机将现场接地线装设情况进行拍摄确认,工作结束后负责将照片回传到工作票系统中。(1.0分)

A. 工作票签发人

B. 工作票许可人

C. 工作负责人

D. 调度值班员

27. 中型油浸式变压器短期急救负载的电流不得超过额定电流的( D )倍。(1.0分)

A. 1.3

B. 1.5

C. 1.6

D. 1.8

28. 装于同一相且变比相同、容量相同的电流互感器,在二次绕组串联使用时(1.0分)C

A. 容量和变比都增加一倍

B. 变比增加一倍容量不变

C. 变比不变容量增加一倍

D. 变比容量均不变一倍

29. 独立避雷针及接地装置与道路或建筑出口的的距离应大于( B)米(1.0分)

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

30. 成套接地线应用有透明护套的( C )组成(1.0分)

A. 多股铜线

B. 多股铝线

C. 多股软铜线

D. 多股软铝线

31. 专责监护人临时离开时,应通知( C )停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。(1.0分)

A. 特种作业人员

B. 工作班全体人员

C. 被监护人员

D. 高空作业人员

32. 工作票中:如在同一变电站区域内,具体工作地点有( B )处及以上时,“工作地点”栏则可直接按“电压等级+变配电站名称”填写。(1.0分)

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

33. 如测得变压器铁芯绝缘电阻很小或接近零,则表明铁芯(1.0分)A

A. 多点接地

B. 绝缘良好

C. 片间短路

D. 运行时将出现高电位

34. 测量绕组的直流电阻的目的是(1.0分)B

A. 保证设备的温升不超过上限

B. 判断绕组是否断股或接头接触不良

C. 测量绕组的电阻

D. 测量绝缘是否受潮

35. 容量为300AH的蓄电池组其10小时放电电流为( C )A。(1.0分)

A. 10

B. 20

C. 30

D. 50

36. 变压器负载增加时,将出现(1.0分)C

A. 一次侧电流保持不变

B. 一次侧电流减小

C. 一次侧电流随之相应增加

D. 二次侧电流不变

37. 断路器事故跳闸后,中央信号装置喇叭不响地的原因之一是(1.0分)A

A. 直流母线电压太低

B. 直流母线电压太高

C. 上次动作后值班员未将其复位

D. 由于人员误碰断路器跳闸

38. 中性点经消弧线圈接地系统,应尽可能运行于( C )状态。(1.0分)

A. 欠补偿

B. 全补偿

C. 过补偿

D. 欠补偿或过补偿

39. 变压器本体结构性渗油严重,油位尚处在正常范围内时,应如何处理?( C )

(1.0分)

A. 更换质量合格的密封胶垫

B. 补油

C. 带油补焊

D. 试验合格后补油

40. 某变压器的一、二次绕组匝数比等于25,二次侧电压400V,那么一次侧电压是( A ) (1.0分)

A. 10000V

B. 35000V

C. 15000V

D. 1000V

二、多选题共20题(30.0分)

1. 工作许可人的安全责任有(BCDE )。(1.5分)

A. 明确被监护人员和监护范围。

B. 负责审查工作票所列安全措施是否正确、完备,是否符合现场条件。

C. 工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充。

D. 负责检查检修设备有无突然来电的危险。

E. 对工作票所列内容即使发生很小疑问,也应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。

2. 继电保护的“四统一”是(ABCE ) (1.5分)

A. 统一的设计技术条件

B. 统一的接线回路

C. 统一的元件符号

D. 统一的端子箱

E. 统一的端子排编号

3. 《重庆市电力公司变电运行规程》对事故的定义是什么?( ABCD ) (1.5分)

A. 设备故障及其他灾害引起电气设备跳闸;

B. 设备出现故障或严重异常对设备、人员或电网安全运行造成严重威胁,需要紧急进行处理,以隔离故障设备或消除安全威胁时;

C. 系统出现非正常运行状态对电网安全运行造成严重威胁的情况;

D. 调度人员确定为事故情况时。

4. 工作票“备注”栏可以填写(ABCDE )。(1.5分)

A. 现场实际草图

B. 特别安全措施及注意事项。

C. 运行人员增加的补充填写安全措施。

D. 工作终结后,现场保留的安全措施的原因。

E. 到岗到位领导干部的姓名。

5. 下列有关隔离开关的操作描述正确的是(ABD )。(1.5分)

A. 电动操作机构的隔离开关在就地操作时应采用按“分”或“合”闸按钮进行;

B. 运行中电动操作机构的隔离开关一般不得用手动操作;

C. 手动合隔离开关开始时,应慢而谨慎,当动触头快接触静触头时应迅速。

D. 隔离开关在操作过程中,如有合闸不到位等现象时,应停止操作,待缺陷消除后再继续进行。

6. 以下哪些行为属于严重违章行为?(1.5分)ACDEF

A. 干预值班调度、运行人员操作

B. “三种人”及有权单独巡视高压设备人员名单每年更新、公布下发不及时。

C. 电气设备外壳有接地,但接地线不符合规范要求。

D. 单人搬运梯子

E. 专责监护人参加工作

F. 操作票执行中提前画钩或不及时画钩。

E. 专责监护人参加工作

F. 操作票执行中提前画钩或不及时画钩。

7. 发生事故时,下列操作可不经调度命令,亦可不填写操作票,由值班长下令,值班员自行进行:(ABCD ) (1.5分)

A. 将设备停电,以解除对人身安全的直接威胁;

B. 隔离已损坏的或受到威胁的设备;

C. 母线失压时拉开失电开关;

D. 恢复站用电源;

8. 断路器有下列情况之一时,应立即申请停电处理:(BD ) (1.5分)

A. 断路器发弹簧闭锁信号且不能复归

B. 少油断路器灭弧室冒烟或内部有异常声响;

C. SF6气室漏气发出重合闸闭锁信号;

D. 套管严重破损或有放电现象;

9. 停用电压互感器可能引起(ACD )等继电保护及自动装置误动作。(1.5分)

A. 备用电源自动投入

B. 过流保护

C. 距离保护

D. 低频减载

10. 继电保护现场工作结束后,值班员在完成下列项目的验收检查后,方可办理工作票的结束手续:(ABD ) (1.5分)

A. 根据工作负责人的口头交待和在继电保护及安全自动装置记录簿上所作的记录内容,逐项与现场实际检查核实无误;

B. 检查继电保护及自动装置的定值,按照定值管理要求进行核对;

C. 作好工作设备的清洁工作;

D. 工作场所应无杂物,所有临时线和短路线应拆除,接线应恢复正常。

11. 隔离开关新投入或检修后的验收按照《电气装置安装工程施工及验收规范》进行,变电运行人员的验收项目包括(BCD )。(1.5分)

A. 分闸时,三相同期差值应符合规定;

B. 隔离开关防误装置应达到“五防”要求;

C. 油漆完整,相序色标志清楚,接地应良好;

D. 操作机构、传动装置、辅助开关、闭锁装置应安装牢固。

12. 以下( AD )工作需填用“二次工作安全措施票”。(1.5分)

A. 在运用中的二次系统回路(继电保护、安全自动装置、仪表、复用通道、通信自动化、自动化监控系统等)上的拆、接线

B. 低压带电作业。

C. 需短时间内恢复的抢修和排除故障的工作。

D. 在对检修设备执行隔离措施时,需拆断、短接和恢复同运行设备有联系的二次回路工作

13. 下列哪些缺陷属于严重缺陷?(ABD ) (1.5分)

A. 隔离开关机械故障不能操作;

B. 电动机构操作的隔离开关,若电动机构失灵;

C. 隔离开关支柱瓷瓶断裂;

D. 隔离开关接触部分过热;

14. 对配电装置的接地端设置,应满足下列哪些要求?( ABCD ) (1.5分)

A. 须经防误装置

B. 所有配电装置的适当地点,均应设有接地端

C. 若使用分相式接地线时,应设置三相合一的接地端

D. 接地端应与接地电阻合格的接地网相连

15. 日常检查巡视分为(ABD ) (1.5分)

A. 班中巡视

B. 全面巡视

C. 交班巡视

D. 熄灯巡视

16. 变电第一种工作票“应装接地线,应合接地刀闸”栏对与接地线的填写要求为(ABC )。(1.5分)

A. 注明接地线确切地点

B. 注明接地线所挂地点设备名称

C. 工作无需将设备接地时,可以填“无”

D. 设置的接地线的自编号

17. 以下( ABDE )属于重庆市电力公司辅助工作票按用途划分5种的范围。(1.5分)

A. 变电站(发电厂)第一种工作票分票

B. 作业风险预控卡

C. 工作任务单

D. 现场勘察记录卡

E. 二次工作安全措施票

F. 二级动火工作票

18. 互感器的哪些部位应有良好接地?(ABCD ) (1.5分)

A. 互感器外壳;

B. 电压互感器的一次绕组的接地引出端子;

C. 电容型绝缘电流互感器,其一次绕组末屏的引出线端子、铁芯引出接地端子;

D. 电流互感器的备用二次绕组端子(应先短接后接地),倒装式电流互感器的二次绕阻的

金属套管。

19. 电流互感器二次回路开路有哪些现象?(ABCD ) (1.5分)

A. 产生异常声响;

B. 产生高电压;

C. 电流互感器过热;

D. 故障点端子排会击穿冒烟或产生火花。

20. 下列有关直流系统绝缘降低的处理错误的是(AC )。(1.5分)

A. 直流接地处理至少由值班员和继保工配合进行;

B. 直流接地查找应先带电查找。即用微机直流绝缘监察装置或携带型绝缘监察装置进行查找;

C. 使用拉路法查找直流接地时,断开时间不得超过30S;

D. 处理直流接地时,应根据运行状态、运行方式、天气情况等分析,先室外、后室内,先次

要回路、后主要回路。

三、判断题共30题(30.0分)

1. 对三相非联动刀闸操作送电时,应先操作中相,后操作边相。(X ) (1.0分)

2. 电力设备和线路的保护装置,从原理上可分为电量保护和非电量保护,电量保护如高频、距离、零序、差动、瓦斯等。( X) (1.0分)

3. 电磁机构电动不能合闸时,可用手力杠杆或千斤顶的办法带电进行合闸操作( X ) (1.0分)

4. 当一次设备具有两套以上保护且共用一个出口继电器,如要停用其中的一套保护时应退出总出口跳闸压板。( X) (1.0分)

5. 全部操作为主控、保护室二次操作的倒闸操作可以不带安全帽。( ) (1.0分)

6. 值班负责人可以不进入操作录音( ) (1.0分)

7. 电压互感器二次侧可能另有电源时,应在其二次回路中接入与一次联动的辅助接点或采取其他措施,使二次侧和一次侧能同时与电源断开。( ) (1.0分)

8. 独立避雷针应设置独立的集中接地装置,其接地电阻应≤5Ω。( ) (1.0分)

9. 压板操作复诵时必须按设备上压板名称进行复诵,不需复诵“XXX保护屏”( ) (1.0分)

10. 并列运行变压器承担负荷的大小与阻抗电压成正比。( X ) (1.0分)

11. 带电的电压互感器和电流互感器回路均不允许开路( X) (1.0分)

12. 接入母差保护的新回路,在投运时应先停用该母差保护跳新回路开关的压板,直到电流相位测定正确后方可启用。( X) (1.0分)

13. 变压器投产时,进行五次冲击合闸前,应投入瓦斯保护,停用差动保护。( X ) (1.0分)

14. 电容器组跳闸后不能立即合闸,应间隔3min再合闸。( X) (1.0分)

15. 工作票的签发人应是熟悉人员技术水平、熟悉设备情况、熟悉《安规》,并具有相关工作经验的生产领导人、技术人员或经车间负责人批准并书面公布的人员。(X ) (1.0分)

16. 倒换母线操作,在用母联开关向备用母线充电后,应立即投入母联开关充电保护;( X) (1.0分)

17. 直流电源系统成套装置的控制母线及各支路、动力(合闸)母线及各支路:绝缘电阻应不小于10MΩ。( ) (1.0分)

18. 工作人员在改变二次接线后,应先在变电站图纸上作临时改动并签字,然后应在一个月内补交正式图纸。( ) (1.0分)

19. 计划检修因故不能竣工,值班人员必须在原批准的计划检修工期未过半以前向值班调度员办理延期申请。( ) (1.0分)

20. 直流绝缘监察装置的作用是监视直流系统的对地绝缘,当直流系统的绝缘水平下降大于15-20kΩ时,该装置将发出预告信号。(X ) (1.0分)

21. 距离保护一段的保护范围基本不受运行方式变化的影响。( ) (1.0分)

22. 主变压器和消弧线圈装置一起停电时,应先拉开消弧线圈的隔离开关,再停主变,送电时相反。( ) (1.0分)

23. 主变压器中性点应有一根与主接地网连接的接地引下线,且接地引下线应符合

热稳定的要求。( X ) (1.0分)

24. 巡视标准卡用完后应妥善保管,保存期半年。( ) (1.0分)

25. 并列运行变压器承担负荷的大小与阻抗电压成正比。( X ) (1.0分)

26. 变压器在额定负荷时,强油风冷装置全部停止运行,此时其上层油温不超过

75oC就可以长期运行。( X ) (1.0分)

27. 220KV及以上枢纽变电站应满足一组蓄电池,两台高频开关电源或三台相控充电

装置的配置要求。(X ) (1.0分)

28. 隔离开关误操作后,如果设备未损坏,应立即将其复位,减小损失。( X ) (1.0分)

29. 第一种工作票在工作负责人认为必要时可以采用总工作票、分工作票。工作票

签发人对总、分工作票应同时签发。( X ) (1.0分)

30. 电源电压一定的同一负载按星形连接与按三角形连接所获得的功率是一样的。(X ) (1.0分)

相关文档
相关文档 最新文档