地基与基础分部工程验收报验申请表

工程名称:新熙园编号:

单位(分部)工程申请验收报验单

说明:1、申请单位应简要填明工程完成情况、质保资料情况、自检评定的质量等级以及有无遗留问题等内容。2、监理单位附监理评估报告。3、附验收专家组名单。4、请于验收前7日将此单报质量监督机构。

工程验收专家组名单

工程名称:新熙园

验收项目:地基与基础分部工程验收(B栋、C栋、D栋、E栋主楼)

说明:此表由建设单位填报,请按计划验收时间提前7个工作日将本单通知工程质量监督站。

新熙园地基与基础验收

自评报告(主楼B栋、C栋、D栋、E栋)

一、地基与基础分部概况:

1、本工程主楼B栋、C栋、D栋、E栋基础设置有2层地下室,属框架剪力墙结构,采用人工挖孔桩、独基及条基基础,在基础顶部设置有框支梁、地梁等,其中:B栋设有26根孔桩、19个独基、6段条基;C栋设有36根孔桩、19个独基、15段条基;D栋设有54根孔桩基础;E栋设有39根孔桩,有2根人工挖孔桩同F栋基础共用。

2、本工程基础部分的施工时间为:2011年10月10日开工~2012年12月31日完成!

二、基础工程各工序施工作业

1、桩基子分部工程:

①、B栋人工挖孔桩成孔深度在4~18m内,成孔开挖时均开挖到中风化岩层并凿打勘岩500后制绑钢筋笼,砼采用商砼浇捣,浇捣时均清除孔底残渣后进行,挖孔桩施工完毕后经遵义渝凡达建设工程质量检测中心采用低应变反射波法检测有22根桩桩身混凝土连续完整达到Ⅰ类桩,有4根桩桩身混凝土基本完整、有轻微缺陷达到Ⅱ类桩。

②、C栋人工挖孔桩成孔深度在3.5~11m内,成孔开挖时均开挖到中风化岩层并凿打勘岩500后制绑钢筋笼,砼采用商砼浇捣,浇捣时均清除孔底残渣后进行,挖孔桩施工完毕后经遵义渝凡达建设工程质量检测中心采用低应变反射波法检测有34根桩桩身混凝土连续完整达到Ⅰ类桩,有2根桩桩身混凝土基本完整、有轻微缺陷达到Ⅱ类桩。

③、D栋人工挖孔桩成孔深度在3.5~13m内,成孔开挖时均开挖到中风化岩层并凿打勘岩500后制绑钢筋笼,砼采用商砼浇捣,浇捣时均清除孔底残渣后进行,挖孔桩施工完毕后经遵义渝凡达建设工程质量检测中心采用低应变反射波法检测有51根桩桩身混凝土连续完整达到Ⅰ类桩,有3根桩桩身混凝土基本完整、有轻微缺陷达到Ⅱ类桩。

④、E栋人工挖孔桩成孔深度在4~18m内,成孔开挖时均开挖到中风化岩层并凿打勘岩500后制绑钢筋笼,砼采用商砼浇捣,浇捣时均清除孔底残渣后进行,挖孔桩施工完毕后经遵义渝凡达建设工程质量检测中心采用低应变反射波法检测有36根桩桩身混凝土连续完整达到Ⅰ类桩,有3根桩桩身混凝土基本完整、有轻微缺陷达到Ⅱ类桩。

2、无支护土方子分部工程:

本工程主楼B栋、C栋、D栋、E栋基础框支梁、地梁、电梯井、集水坑、排水沟土石方开挖、回填均采用人工进行,土石方回填时按每500mm厚进行分层碾压密实。

3、地下防水子分部工程:

1)、水泥砂浆防水分项工程:本工程在B栋、C栋主楼人防区域内采用20厚防水砂浆保护层,地下室外墙外侧采用30厚防水砂浆抹面压光,施工中对原材料、防水层、外观质量、留搓、接搓及防水层厚度等施工质量进行严格控制,施工中严格执行“三检制”检查验收。

2)、卷材防水分项工程:本工程在B栋、C栋主楼人防区域内采用建设单位提供的防水卷材,施工中由专业队伍组织施工,在施工中对基层质量、卷材搭接缝、卷材搭接宽度等施工质量进行严格控制,施工中严格执行“三检制”检查验收。

3)、盲沟防水分项工程:本工程在剪力墙外侧底部采用400*600盲沟排水,施工中严格按盲沟构造要求组织施工。

4、混凝土基础子分部工程:

1)、模板分项工程:本工程主楼B栋、C栋、D栋、E栋框支梁、地梁、电梯井、集水坑等基础模板采用M5水泥砂浆砌120、240、370厚砖胎模,其余地下室模板采用钢管、扣件、顶托、对拉螺栓、九层板等材料的散支散拆模板体系;在施工中我单位对砖胎模、散支散拆模板体系所用的材料进场质量进行严格控制,不合格的材料不准进场,施工中严格执行“三检制”检查验收。

①、在砖胎模砌筑及模板制作、安装中:主控项目对模板的支撑、立柱位置和垫板等满足施工规范的要求,钢筋及砼接搓处未受隔离剂等的污染;一般项目中对模板的安装、地胎模、模板的起拱高度等符合施工验收规范的规定,允许偏差项目中检查合格的点数均达到90%以上。

②、在整个地基与基础的模板工程施工中其轴线位移、表面平整、阴阳角方正、垂直度达到要求、所有构件的模板质量均达到检验批质量验收要求。

2)、钢筋分项工程:在主楼B栋、C栋、D栋、E栋整个地基与基础结构钢筋分项工程施工中,我司均对钢筋原材料采购进场、检验;钢筋抽样、制作、下料;钢筋绑扎、焊接及隐蔽验收等工艺流程严格控制:

①、本工程主楼B栋、C栋、D栋、E栋在基础施工阶段共进场14批钢筋,所有钢筋原材料均有材质证明及产品合格证,所有材质证明及产品合格证均加盖有销售单位印章,并在监理工程师见证下按每批进场的所有型号的钢材均按≤60t检验一次进行的随机抽样,其检测结果全部合格。

②、钢筋的制绑、安装质量均符合设计图纸及施工规范的标准要求,所有需覆盖的结构部位均经隐蔽验收合格后才浇捣砼。

3)、砼分项工程:在整个地基与基础结构砼分项工程施工中,我司均对各个结构构件的砼强度、砼养护、塌落度、水灰比、原材料的检验报告及浇捣部位等严格控制:

①、所有挖孔桩、柱墙、梁板基础的标准养护砼试件强度均满足设计图纸要求。

②、所有挖孔桩、柱墙、梁板基础的砼强度从砼试件标准养护试件抗压强度“数理统计方法”计算均达到并满足设计强度要求。

③、各砼构件的位置、断面尺寸、表面平整度等均符合设计图纸及施工规范允许偏差的范围内。

④、所有砼均采用商砼、泵送作业,各批次砼均有配合比设计报告、原材料检验报告等商砼厂家资料。

⑤、本工程所有砼塌落度均控制在120~160,经监理公司对每次浇捣砼的随机抽样检测均达到要求。

⑥、本工程砼养护均采用洒水养护7~14天。

4)、现浇结构分项工程:对已完工的4栋主楼外观质量及过大尺寸偏差处理符合设计及施工规范要求;施工中对一般质量缺陷的处理符合施工验收规范要求;施工完成各砼构件的位置、垂直度、标高、截面尺寸、表面平整度等均符合设计图纸及施工规范允许偏差的范围内。

三、子分部检验批质量验收记录:

1、桩基子分部工程的质量验收合格!在施工中我司对成孔开挖、砼灌注桩、钢筋笼检验批验收各作了22批;经检测全部达到合格标准。

2、无支护土方子分部工程的质量验收合格!在施工中我司对地梁、框支梁、电梯井等基础的土方开挖及回填检验批验收各作了10批;经检测全部达到合格标准。

3、地下防水子分部工程的质量验收为合格!在施工中我司对基础梁、独基、条基及地下室剪力墙外侧等基础的水泥砂浆防水层作了10批、卷材防水层作了4批、盲沟排水检验批验收作了6批;经检测全部达到合格标准。

4、砼基础子分部工程的质量验收为合格!其中:

①、模板检验批:检查评定了46批,经检测全部达到合格标准。

②、钢筋检验批:检查评定了46批,经检测全部达到合格标准。

③、混凝土检验批:检查评定了21批,经检测全部达到合格标准。

④、现浇结构检验批:检查评定了23批,经检测全部达到合格标准。

四、综合以上资料:我司将新熙园工程主楼B栋、C栋、D栋、E栋地基与基础分部工程评定为“合格”!

贵州鑫前(集团)建设工程有限公司

二0一三年元月四日

工程验收会议结论

附件:1、工程验收专家组名单,参加验收人员签到表。

2、验收会议纪要。

地基基础工程验收资料

摘自《监理员一本通》中国建筑工业出版社定价:50.00元 监理员考试的相关资料及验收规范,这本书里都有,建议大家到书店购买这本书。加油,我亲爱的同学们,祝你们顺利通过~ 第一节地基处理验收资料 一、灰土地基 ⑴地基验槽记录。 ⑵配合比试验记录。 ⑶环刀和灌入度法检测报告。 ⑷最优含水量检测报告和施工含水量实测记录。 ⑸荷载试验报告。 ⑹每层现场实测压实系数的施工竣工图。 ⑺分段施工时上下两层搭接部位和搭接长度记录。 ⑻灰土地基分项质量检验记录(每一个检验批提供一份记录)。 二、砂和砂石地基 ⑴地基验槽记录。 ⑵配合比试验记录。 ⑶环刀和灌入度法检测报告。 ⑷最优含水量检测报告和施工含水量实测记录。 ⑸荷载试验报告。 ⑹每层现场实测压实系数的施工竣工图。 ⑺分段施工时上下两层搭接部位和搭接长度记录。 ⑻砂和砂石地基分项质量检验记录(每一个检验批提供一份记录)。 三、土工合成材料记录 ⑴设计图纸与说明。 ⑵各种材料试验报告。 ⑶关键工序施工方案确认手续。 ⑷隐蔽工程验收单。 ⑸铺设压实过程的施工记录。 ⑹荷载试验报告。 ⑺检验测试记录和报告。 四、粉煤灰地基 ⑴地基验槽记录。 ⑵最优含水量检测报告和施工含水量实测记录。 ⑶荷载试验报告。 ⑷每层现场实测压实系数的施工竣工图。 ⑸每层施工记录(包括分层厚度和碾压遍数,搭接区压实程度)。 ⑹粉煤灰地基分项质量检验记录。 五强夯地基 ⑴地基验槽记录。 ⑵施工前地质勘察报告。 ⑶强夯地基和重锤夯实地基试验记录。

⑷重锤夯实地基含水量检测记录和橡皮土处理方法、部位及层次记录。 ⑸标贯、触探、荷载试验报告。 ⑹每遍夯击的施工记录。 ⑺强夯地基分项质量检验记录。 六、注浆地基 ⑴地质勘察报告。 ⑵设计注浆参数和施工方案。 ⑶原材料出厂保证书或抽样送验试验报告。 ⑷计量装置检查记录。 ⑸拌浆记录,每孔位注浆记录。 ⑹注浆体强度取样检验试验报告。 ⑺承载力检测报告。 ⑻注浆竣工图。 ⑼特殊情况处理记录与设计确认记录。 ⑽注浆地基每一验收批检验记录。 七、预压地基 ⑴地质勘察报告。 ⑵设计说明与图纸,现场预压试验的数据,经确认或修正确认的预压设计要求和施工方案。 ⑶每级加载的记录和加载后每天沉降、侧向位移,空隙水压力和十字板抗剪强度等测试记录。 ⑷卸载标准的确认测试记录。 ⑸固结度、承载力或其他性能指标试验报告。 ⑹塑料排水带质量检验记录或合格证。 ⑺隔离补给水施工记录和隔离墙内外水位观测记录。 ⑻预压地基和塑料排水带施工验收批质量检验记录。 八、振冲地基 ⑴地质勘察报告。 ⑵振冲地基设计桩位图。 ⑶振冲地基现场试成桩记录和确认的施工参数。 ⑷振冲地基逐孔施工记录。 ⑸振冲地基填料质量试验报告。 ⑹振冲地基承载力试验报告。 ⑺振冲地基桩位竣工图。 ⑻振冲地基质量检验验收批记录。 九、高压喷射注浆地基 ⑴高压喷射注浆施工桩位图。 ⑵材料检验报告或复试试验报告。 ⑶试成桩确认的施工参数。 ⑷浆液配合比与拌浆记录。 ⑸施工竣工平面图。 ⑹高压喷射注浆施工记录。 ⑺高压喷射注浆地基的测试报告。 ⑻高压喷射注浆验收批的记录。

地基与基础工程验收会议纪要

地基与基础工程验收会议纪要会议时间: 会议地点: 会议议题:基础验收 参加单位及人员:见基础验收签到表 会议主持人:汪高 会议议程及内容:成立以建设单位项目负责人潘江山为组长,各参建单位项目负责人与有关专家 参加的验收组,对地基与基础工程按照程序进行验收。 施工单位:经我单位对该工程地基与基础工程现场实体质量进行检查,已完成设计审查图纸与合 同约定的工作量,工程施工过程中出现的问题已处理完毕,工程施工文件齐全,工程检验、检测结果合 格,观感质量好,我单位对地基与基础工程质量自评为合格。 监理单位:在施工单位自评的基础上经我单位对该工程地基与基础现场实体质量进行检查,已完 成设计审查图纸与合同约定的工作量。贯彻执行新标准,落实验收制度,材料检验,注重薄弱环节检 查。对止水拉杆进行防锈处理,后浇带模板不得拆除。高层建筑安全尤为重要,塔吊要定期检查钢丝 绳、滑轮、吊钩。对地基与基础工程质量评估合格,同意基础验收。 勘察单位:勘察文件符合工程建设强制性标准与合同约定的质量要求,实际地质情况与勘察报告 一致,验收合格。 设计单位:该工程实体与设计相符,工程实体质量满足结构安全与使用功能设计文件要求。后浇 带施工严格按图施工,沉降观测要及时跟踪,如有差距,及时反馈设计院。该基础工程验收合格。 质监站:对整个观感来说没有严重缺陷,砼梁柱有个别蜂窝、麻面,对钢材检验结果进行换算要及 时,钢筋保护层、楼板厚度、抽测符合设计要求,施工日志要详细反映每天的日常工作。同意验收合 格。 建设单位:以上各位专家所提内容认真落实,希望项目部施工精益求精,做到精工细作,满足业主 要求。根据各参见方的综合意见,同意验收合格。 参建各方对会议纪要内容进行确认签字与技术部门盖章。 建设单位(盖章) 代表人签字: 勘察单位(盖章) 代表人签字: 设计单位(盖章) 代表人签字: 监理单位(盖章) 代表人签字: 施工单位(盖章) 代表人签字: 地基与基础分部工程验收会议纪要会议时间: 会议地点: 会议议题:基础分部验收 参加单位及人员:见基础验收签到表 会议主持人:汪高

报验申请表附件

资料报验申请表附件 A1 工程开工/复工报审表 我方承担的(工程名称)工程附件:1、开工报告;2、(证明文件); A2 施工组织设计(方案/变更)报审表 我方根据施工施工合同的有关规定已完成了(工程名称)工程施工组织设计附件:1、施工组织设计(施工方案)报批表;2、施工组织设计方案; A4 报验申请表 模板拆除报验申请表附件:1、模板拆除工程检验批质量验收记录表; 2、现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表; 3、现浇混凝土模板安装,拆除施工记录; 》 饰面砖粘贴报验申请表附件:1、饰面砖粘贴工程检验批质量验收记录表; 六层放线报验申请表附件:1、多层高层的各层放线测量记录; 2、施工放线验收记录; 3、施工放线图; 砖砌体分项工程报验申请表附件:1、砖砌体工程检验批质量验收记录表; 2、砖砌体质量控制施工记录 3、构造柱配筋砌体配筋、拉结筋施工记录; 4、中间交接检验记录; … 钢筋工程报验申请表附件:1、钢筋加工检验批质量验收记录表; 2、钢筋安装工程检验批质量验收记录表; 3、隐蔽工程验收记录表; 4、中间交接检验记录表; 模板工程报验申请表附件:1、模板安装工程检验批质量验收记录表; 2、中间交接检验记录; 3、现浇混凝土模板安装,拆除施工记录; 混凝土工程报验申请表附件:1、混凝土配合比及浇筑施工记录; ( 2、混凝土坍落度检查记录; 3、混凝土施工检验批质量验收记录表; 4、现浇混凝土全过程施工记录; 5、中间交接检验记录; 6、混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录表 模板拆除报验申请表附件:1、模板拆除工程检验批质量验收记录表; 2、现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表;

地基与基础分部工程验收方案

中牟县郑庵镇盛和社区2#地块 1#、2#、8#、9#楼地基与基础分部工程 验 收 方 案 2017年3月12 日

一、验收主持:由总监理工程师(张维)主持。 二、参加验收人员签到,宣布参加验收单位人员名单,进行现场分组,明确 记录人。 三、宣布验收内容及标准: 1、资料核查 2、观感检查 3、实测检查 4、验收标准: (1)本项目的设计施工图 (2)《建筑工程施工施工质量验收统一标准》GB50300-2013 (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 (4)《基础施工质量验收规范》GB50202-2013 四、参加验收人员对工程实物进行检查和验收。 五、施工、设计、监理、建设等单位分别汇报工程质量情况和验收意见(一)施工单位: 1、工程概况; 2、重点汇报执行强制性条文情况,原材料控制和施工试件情况; 3、工程是否按设计图、合同内容和有关标准、规范进行施工; 4、工程质量是否达到国家验收规范的合格要求。 (二)设计单位:设计变更说明,对本工程在施工过程中是否按图或设计变更进行施工,从设计角度对参加现场检查认为是否满足设计要求, 是否同意验收? (三)监理单位: 1、对整个施工过程的监理情况; 2、对材料、设备进场审查签字认可情况;

3、各分部分项工程是否按图和有关标准、规范进行施工,重点工序 和旁站监理情况; 4、有无违反强制性条文及处理结果,对质检部门提出问题的处理情况; 5、工程是否达到国家验收规范的合格要求,是否同意验收。(四)建设单位: 1、对项目施工图审查,报建手续完善情况说明; 2、对设计、施工、监理等单位的到位管理及服务情况说明; 3、对工程质量的看法和意见,就工程质量是否同意验收发表意见; 六、资料复核组,工程实体验收组、观感验收组介绍各组验收情况: 1、资料复核组: 2、实体验收组: 3、观感验收组: 七、验收组宣布验收结果并作出结论(专家组分别表态): 1、观感检查组汇报情况 2、实测组汇报情况 3、资料审查组汇报情况 4、验收组组长综合各组验收意见宣布验收结论。 八、质监站: 对验收程序、形式、内容是否符合建设部门规定发表意见。 九、通过验收会议纪要,验收组人员签字认可。 十、请业主单位领导讲话。 附件:1、验收组成员签到表 2、验收组成员分工表 3、主体工程质量控制资料核查记录表 4、实测记录表 5、观感检查记录表

地基与基础验收方案

地基与基础验收方案 工程名称:淮阳建业桂园三期 建设单位:淮阳县建业城市建设有限公司勘察单位:郑州中核岩土工程有限公司 设计单位:郑州大学综合设计研究院 施工单位:中国建筑第七工程局有限公司监理单位:河南海纳工程监理有限公司 总监理工程师:沈建华 时间:2014年12月25日

地基与基础验收方案 一、工程概况:建业桂园三期包括13#、16#、18#、20#楼及16#-18# 间车库,13#楼地上建筑面积为17467.63㎡,地下建筑面积为 746.05㎡,16#楼地上建筑面积为9082.97㎡,地下建筑面积为 361.57㎡,18#楼地上建筑面积为9066.44㎡,地下建筑面积为 388.14㎡,20#楼地上建筑面积为17467.63㎡,地下建筑面积 为739.48㎡,建筑层数26层,建筑高度78.450m。基础形式为 CFG桩复合地基+筏形基础,主体建筑结构形式为钢筋混凝土剪 力墙,设计使用年限为50年,耐火等级为一级,建筑结构安全等 级为二级,防水等级为I级。抗震设防烈度为六度,抗震等级为 四级,地下工程抗渗等级为P6。室内外高差0.300m,±0.000 相当绝对标高47.20m。 二、验收依据: 1、施工设计文件、图纸、会审纪要、设计变更通知; 2、建筑规范、标准; 3、相关的建筑法律、法规; 三、验收程序及内容: 1、验收程序:本次验收由监理单位组织各参建主体单位共同验收。(1)由项目监理部总监主持验收组会议并点名签到; (2)监理单位宣读结构验收方案并征求参建单位意见; (3)施工单位项目负责人汇报结构工程施工情况; (4)监理单位宣读结构工程质量评估报告;

分项工程质量报验申请单

分项工程质量报验申请单 009 致66kV巴拉格歹输变电新建工程监理项目部: ~根据施工承包合同的规定, 体结构模板分项工程现已施工完毕,经项目部自检, 质量符合国家标准和技术规范已基本工程设计的要求,请审查和验收。 附件:模板安装分项工程质量验收记录 施工项目部(章):项目经理:日 期:— 专业建工程师审查意见: 专业监理工程师:_______________ 日期:____________

注本表一式二份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部各一份,施工项目部存 单位工程主控楼定位放线分项工程质量验收记录 编号:01-00-02-01-01-01-001 表 3.0.18

分项工程质量报验申请单 致66kV 巴拉格歹输变电新建工程 监理项目部: 根据施工承包合同的规定, 主体结构模板 分项工程现已施工完毕,经项目部自检, 质量符合国家标准和技术规范已基本工程设计的要求,请审查和验收。 附件:模板拆除分项工程质量验收记录 施工项目部(章): 项目经理: 日 期:~ 专业建工程师审查意见: 监理(建设) 单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责 工程名称:66kV 巴拉格歹输变电新建工程 编号:SZLB34-001

专业监理工程师: 日期:_____________ 注本表一式四份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部各一份,施工项目部存二份。 单位工程主控楼定位放线分项工程质量验收记录 编号:01-00-02-01-01-02-002 表 3.0.18-33 检验批验收记录完整核查

分项工程质量报验申请单 工程名称:66kV巴拉格歹输变电新建工程 编号:SZLB34-009- 03 致66kV巴拉格歹输变电新建工程监理项目部: —根据施工承包合同的规定, 体结构钢筋分项工程现已施工完毕,经项目部自检, 质量符合国家标准和技术规范已基本工程设计的要求,请审查和验收。 附件:钢筋加工分项工程质量验收记录 施工项目部(章):项目经理:日 期:

建筑地基基础工程施工质量验收规范

建筑地基基础工程施工质量验收规范 来源:发布时间: 2004-7-7 15:55:28 建筑地基与基础工程施工及验收规范GBJ202—83 主编单位:上海市建筑工程局 批准单位:中华人民共和国城乡建设环境保护部 报中华人民共和国国家计划委员会备案 实行日期:1984年5月1日 关于批准颁发《地基与基础工程施工及验收规范》的通知 (83)城科字第760号 我部组织进行了国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ17—66)的重新修订工作。修订稿业经会审通过,现批准颁发,并报国家计委备案,自一九八四年五月一日起实施,编号为GBJ202—83。 这本规范的具体修订工作,是在上海市建委主持下,由上海市建工局主编,会同铁道部、水电部、河南、广东、陕西省建工局,上海市市政工程局和中国建筑科学研究院等所属设计、施工、科研单位进行的。在实施过程中如有问题和意见,希函告上海市建工局,以便解释和修 正。 城乡建设环境保护部 一九八三年十月二十九日 修订说明 根据原国家建委(79)建发施字第168号文件通知,在上海市建委主持下,由上海市建筑工程局任主编,会同铁道部,水电部,河南、广东、陕西省建工局,上海市市政工程局和中国建筑科学研究院等所属设计、施工、科研单位,共同对原国家建委颁发的《地基和基础工程施工及验收规范》GBJ17—66(修订本)进行修订。 在修订过程中,经过调查研究,广泛征求全国各地有关单位意见,根据“技术先进、经济合理、安全适用、确保质量”的原则,保留了原规范适用的条文,删除、修改了不适用的条文,增加了已通过鉴定并广泛应用的新技术和科研成果。经两次全国性会议讨论审定后修改定稿。修订后的内容,除保留原规范

工程样板报验申请使用表.doc

工程样板报验申请表

屋面工程样板报验申请表 工程名称:江山帝景G16#栋编号:致: 珠海巨业建设监理有限公司(监理单位): 1 、我单位已完成了G16#栋屋面工程膨胀珍珠岩颗粒、绝热用挤塑苯乙烯泡沫 塑料板施工样板工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、隐蔽工程验收记录 2、屋面保温层检验批质量质量验收记录 3、施工照片 项目经理: 施工单位(章) 年月日监理单位意见: 总 / 专业监理工程师: 监理项目部(章) 年月日

建设单位意见: 总 /专业工程师: 建设单位(章) 年月日 工程样板报验申请表 工程名称:江山帝景G4#栋编号:致: 珠海巨业建设监理有限公司(监理单位): 2 、我单位已完成了G4#栋三楼B1、B2户型给、排水安装施工样板工作,现 报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、隐蔽工程验收记录 2、室内给水、排水管道及配件安装工程检验批质量质量验收记录 3、施工照片 项目经理: 施工单位(章) 年月日监理单位意见: 总 / 专业监理工程师: 监理项目部(章)

年月日 建设单位意见: 总 /专业工程师: 建设单位(章) 年月日 工程样板报验申请表 工程名称:江山帝景G16#栋编号:致: 珠海巨业建设监理有限公司(监理单位): 我单位已完成了 G16#栋 J3 户型十一楼室内找平施工样板工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、找平层检验批质量质量验收记录 2、施工照片 项目经理: 施工单位(章) 年月日

监理单位意见: 总 / 专业监理工程师: 监理项目部(章) 年月日建设单位意见: 总 /专业工程师: 建设单位(章) 年月日 工程样板报验申请表 工程名称:江山帝景G16#栋编号:致: 珠海巨业建设监理有限公司(监理单位): 我单位已完成了 G16#栋 J3 反户型十一楼卫生间防水施工样板工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、涂膜防水层检验批质量验收记录表 2、施工照片 项目经理: 施工单位(章)

工程竣工预验收报验申请表

工程竣工预验收报验申请表 津市政B7-3 致:(监理单位): 我方已按合同和设计要求全部完成了工程,经自检合格,请审查验收。 附件:□单位工程质量竣工验收记录(页) □工程质量控制资料(页) 施工项目部(盖章) 项目经理(签字)日期 预验收意见: □报验表格填写不符合要求,现予退回。请重新填写报验。 □工程质量控制资料达不到验收要求,现予退回。请按审查附件要求抓紧完善后再行填表报验。 □工程实物达不到验收质量要求,请按审查附件要求抓紧完善后再行填表报验。 □工程总体质量基本达到验收标准,请继续做好质量整改和成品保护,准备参加建设单位组织的工程竣工验收。并报建设单位。 □附件:号监理通知单 合同总监办(盖章) 总监理工程师(签字)日期 签收人监理单位: 日期: 承包单位: 日期: 建设单位: 日期:

津市政B7-4 工程竣工预验收报告 单位工程名称: 承包单位: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 预验收时间:

工程竣工预验收报告目录 津市政B7-4-1 B7-4-1 目录……………………………………………………………………………………………(页) B7-4-2 工程竣工预验收小组成员及其分工表………………………………………………………(页) A.0.6 单位(分部)工程质量控制资料核查记录……………………………………………………(页) A.0.7 单位(分部)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录………………………(页) A.0.8 单位(分部)工程外观质量检查记录…………………………………………………………(页) B7-4-3 工程竣工预验收意见书……………………………………………………………………(页) A.0.5 单位工程质量竣工验收记录表………………………………………………………………(页) 注:A.0.6、A.0.7、A.0.8、A.0.5表按路、水、桥检验标准表格规定的内容填写

工程竣工(预)验收报验申请表

工程竣工验收报验申请表 工程名称:雨润.香水百合三期大堂及外门厅装修工程编号:XSBA―4950 注:本表由施工单位填写,一式三份,同意后由建设、监理、施工单位各留一份。

竣工报告 致:安徽雨润地华置业发展有限公司 安庆市丰汇建设监理工程有限公司 由我公司施工的雨润.香水百合三期大堂及外门厅装修工程其中C标49#楼、50#楼1-17层电梯前室及公共走道装修工程(包含1-17层配电照明系统安装工程)已全部竣工,经自检验收全部合格,符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210—2001)和图纸设计要求;合同工期符合合同要求,请给予竣工验收;并按照合同要求给予结算工程款;具体的工程量详见决算书 安徽润万家装饰工程有限公司 日期:2011年7月16日

工程竣工验收报验申请表 工程名称:雨润.香水百合三期大堂及外门厅装修工程编号:XSBA―2634 注:本表由施工单位填写,一式三份,同意后由建设、监理、施工单位各留一份。

竣工报告 致:安徽雨润地华置业发展有限公司 安庆市大地监理建设工程有限责任公司 由我公司施工的雨润.香水百合三期大堂及外门厅装修工程其中A标26#楼、34#楼1-11层电梯前室及公共走道装修工程(包含1-11层配电照明系统安装工程)已全部竣工,经自检验收全部合格,符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210—2001)和图纸设计要求;合同工期符合合同要求,请给予竣工验收;并按照合同要求给予结算工程款;具体的工程量详见决算书 安徽润万家装饰工程有限公司 日期:2011年7月16日

分部(子分项)报验申请表

地基与基础分部工程验收报告.docx

地基与基础工程质量文件汇总表 工程名称:桂箐煤矿综合库房 序资料名称份数1钢材合格证、试验报告(合格证需有销售部门公章) 2钢材焊接试验报告、焊条(剂)合格证、焊工上岗证 3水泥合格证及试验报告、混凝土外加剂合格证及试验报告 4砖、砌块体或试验报告 5构件合格证 6混凝土强度试验报告、抗渗试验报告 7砂浆强度试验报告 8有见证取样检测报告 9地基验槽记录或地基处理工程质量验收报告 10桩基础工程质量验收报告 11工程隐蔽检查记录 12地基持力层承载力认定报告 13沉降观测记录 14砂、石检验单及混凝土、砂浆试配单 15图纸会审纪要 16设计变更通知单、核定单、材料代用签证单 17施工方案或施工组织设计 18技术交底 19施工日志 20施工许可证、开工报告、停(复)工通知单 21工程质量事故处理报告 22分部、分项工程质量验收记录 23监理大纲、监理细则、监理日志 24监理单位对分部、分项工程质量评估报告 25质量问题整改通知书及整改完成情况报告 26行政处罚记录 27其它 资料审核结论:审核人: 监理单位公章 年月日

桩基础工程质量文件汇总表 工程名称:桂箐煤矿综合库房 序资料名称份数1(人工挖孔)灌注桩验孔记录 2地基单位对人工挖孔桩孔底持力层土(岩)性复验报告 3隐蔽工程验收文件(中间验收文件) 4灌注桩原材料合格证及试(检)验报告、见证取样文件 5灌注桩混凝土配合比、外加剂试验报告 6桩基础施工记录 7桩基础工程质量检测工作记录 8桩基础工程检测报告 9桩基础分项工程(钢筋笼、混凝土)质量验收记录 10其他必须提供的文件或记录 资料审核结论:审核人: 监理单位公章 年月日

地基基础工程施工质量验收规范

地基基础工程施工质量验收规范》 (GB50202-2002) 1 总则 1.0.1 为加强工程质量监督管理,统一地基基础工程施工质量的验收,保证工程质量,制订本规范。 说明:1.0.1 根据统一布置,现行国家标准《土方与爆破工程施工及验收规范》GBJ201中的“土方工程”列入本规范中。因此,本规范包括了“土方工程”的内容。1.0.2 本规范适用于建筑工程的地基基础工程施工质量验收。 说明:1.0.2 铁路、公路、航运、水利和矿井巷道工程,对地基基础工程均有特殊要求,本规范偏重于建筑工程,对这些有特殊要求的地基基础工程,验收应按专业规范执行。 1.0.3 地基基础工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。 说明:1.0.3 本规范部分条文是强制性的,设计文件或合同条款可以有高于本规范规定的标准要求,但不得低于本规范规定的标准。 1.0.4 本规范应与现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300配套使用。 说明:1.0.4 现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300对各个规范的编制起了指导性的作用,在具体执行本规范时,应同GB50300标准结合起来使用。1.0.5 地基基础工程施工质量的验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。 说明:1.0.5 地基基础工程内容涉及到砌体、混凝土、钢结构、地下防水工程以及桩基检测等有关内容,验收时除应符合本规范的规定外,尚应符合相关规范的规定。与本规范相关的国家现行规范有: 1 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2001 2 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2001 3 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 4 《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2001 5 《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2002 6 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 7 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002

地基与基础工程验收小结

光谷线网控制中心裙楼 地 基 与 基 础 自 评 报 告 编制人: 审核人: 审批人: 日期: 中国水利水电第八工程局有限公司

光谷线网控制中心裙楼 地基与基础分部工程验收自评报告 各位领导、各位专家: 首先我谨代表中国水利水电第八工程局有限公司感谢各参建单位的大力支持和帮助,现就本工程地基与基础施工情况向各位领导、专家进行汇报。 一、工程概况及设计要求 工程名称:武汉市轨道交通11号线东段(光谷火车站—左岭站)工程光谷线网控制中心工程 建设单位:武汉地铁集团有限公司 地勘单位:武汉市政工程设计研究院有限责任公司 设计单位:中铁第四勘察设计院集团有限公司 监理单位:华铁工程咨询有限责任公司 监督机构:某某建设工程质量监督站 施工单位:中国水利水电第八工程局有限公司 沉降观测单位: 材料试验单位: 本工程位于高新南路以南,佳园路以东,紧邻光谷火车站西广场北侧建筑面积:19371.00㎡,其中地下室7799.52㎡,地上部分11571.48㎡,层数及建筑高度:本建筑地上五层,地下二层,总建筑高度27.75m,地下一层层高5.3m,地下二层层高4.2m,首层层高5.4m,二、三层层高为4.8m,四层层高4.5m,五层层高4.52m,主要功能:地下室为普通小型车停车库部分为设备机房,地上为办公,建筑物室内地面标高±

0.000所对应的绝对标高值为40.000米(黄海高程基准)。 结构设计使用年限100年,地基基础设计等级为甲级,桩基设计等级为甲级,抗震设防裂度为6度,设计地震分组为第一组,建筑场地类别为Ⅱ类,抗浮设计水位按场平标高0.000m设计。结构安全等级:一级;建筑结构形式为:框架结构;屋面及地下室防水等级:一级;防火设计分类:一类;耐火等级:一级;框架抗震等级:二级;抗震设防类别:乙类。本工程基础为桩筏基础。 1、桩基 本工程采用钻(冲)孔灌注桩并采用桩端后压浆工艺,后注浆采用桩端注浆+桩侧注浆。桩基施工前先施工了试桩,并经检测合格后,且承载力及成桩工艺满足设计要求后才进行工程桩施工。 桩参数表 主筋保护层厚度:50mm,主筋接头为机械连接,接头等级为Ⅰ级。 焊条: 级钢与 级钢焊接焊条采用E55。 后注浆钢导管:采用直径不小于25mm且壁厚不小于3mm的Q235B钢管,上部露出施工工作面200mm。 声测管:采用内径不小于50mm且壁厚不小于3mm的无缝钢管,上部露出施工工作面200mm。 2、本工程基础部分主体混凝土强度等级为:墙、柱-2层~顶板C45,梁、板-2层~顶板C40,基础梁及地下室底板P8级C40防水混凝土,承台为C40,墙、柱混凝土强度等级高于楼层梁板时,梁柱节点处

《地基与基础验收要求规范》GB50202-2002

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002 目录 1.总则 1 2.术语 1 3.基本规定 2 4.地基 3 4.1一般规定 4.2灰土地基 4.3砂和砂石地基 4.4土工合成地基 4.5粉煤灰地基 4.6强夯地基 4.7注浆地基 4.8预压地基 4.9振冲地基 4.10高压喷射注浆地基 4.11水泥土搅桩地基 4.12土和灰土挤密地基 4.13水泥粉煤灰碎石桩地基 4.14夯实水泥桩复合地基 4.15砂桩地基 5.桩基础 16 5.1一般规定 5.2静力压桩 5.3先张法预应力管桩 5.4混凝土预制桩 5.5钢桩 5.6混凝土灌注桩 6.土方工程 24 6.1一般规定 6.2土方开挖 6.3土方回填 7.基坑工程 27 7.1一般规定 7.2排桩墙支护工程 7.3水泥土桩墙支护工程 7.4锚杆和土钉墙支护工程 7.5钢或混凝土支护工程 7.6地下连续墙 7.7沉井和沉箱 7.8降水和排水

8.分部(子分部)工程质量验收 35 附录A地基与基础施工勘察要点 附录B塑料排水带的性能 1 总则 1.0.1 为加强工程质量监督管理,统一地基基础工程施工质量的验收,保证工程质量,制订本规范。 说明:1.0.1 根据统一布置,现行国家标准《土方与爆破工程施工及验收规范》GBJ201中的“土方工程”列入本规范中。因此,本规范包括了“土方工程”的内容。 1.0.2 本规范适用于建筑工程的地基基础工程施工质量验收。 说明:1.0.2 铁路、公路、航运、水利和矿井巷道工程,对地基基础工程均有特殊要求,本规范偏重于建筑工程,对这些有特殊要求的地基基础工程,验收应按专业规范执行。 1.0.3 地基基础工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。 说明:1.0.3 本规范部分条文是强制性的,设计文件或合同条款可以有高于本规范规定的标准要求,但不得低于本规范规定的标准。 1.0.4 本规范应与现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300配套使用。 说明:1.0.4 现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300对各个规范的编制起了指导性的作用,在具体执行本规范时,应同GB50300标准结合起来使用。 1.0.5 地基基础工程施工质量的验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。 说明:1.0.5 地基基础工程内容涉及到砌体、混凝土、钢结构、地下防水工程以及桩基检测等有关内容,验收时除应符合本规范的规定外,尚应符合相关规范的规定。与本规范相关的国家现行规范有: 1 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2001 2 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2001 3 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 4 《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2001 5 《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2002 6 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 7 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 2 术语 2.0.1 土工合成材料地基 geosynthetics foundation 在土工合成材料上填以土(砂土料)构成建筑物的地基,土工合成材料可以是单层,也可以是多层。一般为浅层地基。 2.0.2 重锤夯实地基 heavy tamping foundation 利用重锤自由下落时的冲击能来夯实浅层填土地基,使表面形成一层较为均匀的硬层来承受上部载荷。强夯的捶击与落距要远大于重锤夯实地基。 2.0.3 强夯地基 dynamic consolidation foundation 工艺与重锤夯实地基类同,但锤重与落距要远大于重锤夯实地基。 2.0.4 注浆地基 grouting foundation

隐蔽验收报验申请表

工程名称:汝南县帝景名苑3#楼编号:006 致:河南省育兴建设工程管理有限公司(监理单位) 我单位已完成了汝南县帝景名苑3#楼八层1-36/A-K轴线梁、板、柱、楼梯钢筋绑扎工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收 附件: 1、钢筋原材料检验批质量验收记录表 2、钢筋加工检验批质量验收记录表 3、钢筋连接检验批质量验收记录 4、钢筋安装工程检验批质量验收记录表 承包单位(章)林州市二建集团建设有限公司 项目经理 日期年月日 审查意见: 项目监理机构 总/专业监理工程师________________________ 日期_________________________ 注:本表各相关单位各存一份。

工程名称:汝南县帝景名苑3#楼编号:006 致:河南省育兴建设工程管理有限公司(监理单位) 我单位已完成了汝南县帝景名苑3#楼八层1-36/A-K轴线梁、板、柱、楼梯混凝土工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收 附件: 1 、混凝土原材料检验批质量验收记录表 2、混凝土配合比设计检验比质量验收记录 3、混凝土施工检验批质量验收记录表 承包单位(章)林州市二建集团建设有限公司 项目经理 _________________________ 日期年月日审查意见: 项目监理机构_____________________ 总/专业监理工程师_________________________ 日期_________________________ 注:本表各相关单位各存一份。

八层模板安装报验申请表 工程名称:汝南县帝景名苑3#楼编号:006

致:河南省育兴建设工程管理有限公司(监理单位) 我单位已完成了汝南县帝景名苑3#楼八层1-36/A-K轴线梁、板、柱、楼梯模板安装工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收 附件: 1 、模板安装工程检验批质量验收记录表 承包单位(章)林州市二建集团建设有限公司 项目经理 日期年月日 审查意见: 项目监理机构 总/专业监理工程师 ________________________ 日期________________________ 注:本表各相关单位各存一份。

地基与基础工程施工及验收规范

中华人民共和国国家标准 地基与基础工程施工及验收规范 GBJ 202-83 主编单位:上海市建筑工程局 批准单位:中华人民共和国城乡建设环境保护部 (报中华人民共和国国家计划委员会备案)实施日期:1984年5月1日 目录 第一章总则 第二章井点降低地下水位 第一节一般规定 第二节轻型井点 第三节喷射井点 第四节电渗井点 第五节管井井点 第六节深井井点 第三章地基 第一节灰土地基 第二节砂和砂石地基 第三节碎砖三合土地基 第四节重锤夯实地基 第五节强夯地基 第六节预压地基 第七节砂桩 第八节土和灰土挤密桩 第九节振冲地基、 第十节旋喷地基 第十一节硅化地基 第四章桩基础 第一节一般规定

第二节钢筋混凝土预制桩 第三节板桩 第四节钢管桩 第五节混凝土和钢筋混凝土灌注桩 第六节木桩 第七节工程验收 第五章地下连续墙 第一节一般规定 第二节墙体施工 第三节工程验收 第六章沉井和沉箱 第一节一般规定 第二节沉井 第三节沉箱 第四节工程验收 附录一轻便触探“检定锤击数”试验方法 附录二硫磺胶泥的配合比和主要物理力学性能指标附录三建筑物和构筑物沉降观测要点 附录四选择锤重参考表 附录五施工记录表

第一章总则 第1.0.1条本规范适用于工业与民用建筑的地基与基础工程的施工及验收。 地基与基础工程中有关土石方、砖砌体、混凝土和钢筋混凝土等工程,除应按本规范执行外,尚应按国家标准《土方与爆破工程施工及验收规范》(GBJ201-83)《砖石工程施工及验收规范》(GBJ203-83)和《钢筋混凝土工程施工及验收规范》(GBJ2O4-83)的规定执行。 铁路、公路、水工建筑和矿井巷道工程等有特殊要求的地基与基础工程,应按有关的各专门规定执行。 第1.0.2条地基与基础工程施工前,必须具备下列资料: 一、施工区域内建筑场地的工程地质勘察报告; 二、地基与基础的施工图纸,并应附有原有地下管线和其他障碍物的资料; 三、施工组织设计或施工方案; 四、必要的试验资料。 注:施工时如发现实际情况与工程地质勘察报告不符时,应通知有关单位处理。 第1.0.3条在邻近原有建筑物或构筑物进行地基与基础工程施工时,应符合下列规定: 一、施工前,必须了解邻近建筑物或构筑物的原有结构及基础等详细情况; 二、地基与基础施工,如影响邻近建筑物或构筑物的使用和安全时,应会同有关单位采取有效措施处理。 第1.0.4条地基与基础工程所使用的材料、制品等的品种、规格、标号和浓度,应符合设计要求。 第1.0.5条地基与基础工程,必须在完成准备工作及所需施工机械设备和管线安装妥善,并经试运转正常后,方可施工。 第 1.0.6条地基与基础工程施工的轴线定位点和水准基点,经复核后,应妥善保护,并经常复测。 第1.0.7条地基与基础工程施工中,对隐蔽工程应进行中间验收,合格后,方能进行下一工序的施工。 完工后,应按本规范的规定进行验收。 第1.0.8条地基与基础工程在冬期施工时,应符合下列规定: 一、现场道路和施工地点的冰雪,必须清除; 二、影响施工的冻土应挖除并采取防冻措施; 三、冻结的材料,不得使用。 第1.0.9条需要进行沉降观测的建筑物和构筑物,参照本规范“附录三”执行。 第1.0.10条采用本规范时,有关岩石与土的分类及鉴定,应按《工业与民用建筑工程质勘察规范》(TJ21-77)有关规定执行。

建筑地基基础工程质量验收和验收方法

施工验收规范实用简编手册 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 (GB50202-2002) 编制整理: 陕西建工集团第一建筑工程有限公司 总工办 2009年9月

建筑地基基础工程质量验收掌握要点 一、土方开挖 1)土方开挖前应检查定位放线、排水和降低地下水位系统,合理安排土方运输车的行走路线及弃土场。 2)土方工程在施工中应检查平面位置、水平标高、边坡坡度、排水、降水系统及周围环境的影响,熟悉和准确地掌握水文地质资料,周密考虑影响施工的各种因素,挖方、放坡应根据地质勘查报告中土的物理性能,确定边坡的坡度,见表1,对回填土方还应检查回填土料、含水量、分层厚度、压实度,对分层挖方,也应检查开挖深度等。 3)临时性挖方的边坡值应符合表1的规定。 表1 临时性挖方边坡值 4)土方开挖工程质量检验标准应符合表2的规定。且表2所列数值适用于附近无重要建筑物或重要公共设施,且基坑暴露时间不长的条件。 表2 土方开挖工程质量检验标准(mm)

5)挖方上边缘至土堆坡脚的距离,应按施工组织设计要求的挖方深度和边坡高度,以及地质勘探报告中指出的作业区域内土的类别来确定。常规是,当土制干燥密实时不得小于3m;当土质松软时不得小于5m。在挖方的下侧弃土时,弃土堆的表面应整平,使低于挖方作业区域的标高并向外倾斜,或在弃土堆与挖方区域之间设置排水沟,防止地表水流入作业区。 二、土方回填 1)土方回填前应清除基底的垃圾、树根等杂物,抽除坑穴积水、淤泥,验收基底标高。如在耕植上或松土上填方,应在基底压实后再进行。不许在含水率过大的腐殖土、亚粘土、泥炭土、淤泥等原状土上填方。 2)对填方土料应按设计要求验收后方可填入。 3)填方施工过程中应检查排水措施,每层填筑厚度、含水量控制、压实程度、填筑厚度及压实遍数应根据土质,压实系数及所用机具确定。填方工程的施工参数如每层填筑厚度、压实遍数及压实系数对重要工程均应做现场试验后确定,或由设计提供。如无试验依据,应符合表3的规定。 表3 填土施工时的分层厚度及压实遍数 4)填方施工结束后,应检查标高、边坡坡度、压实程度等,检验标准应符合表4的规定。表4 填土工程质量检验标准(mm)

地基与基础验收资料

西史赵城中村改造工程二期G1-28#楼 建设单位:西史赵城中村改造工程指挥部 勘察单位:化工部郑州地质工程勘察院 设计单位:机械工业第六设计研究院 监理单位:河南省新恒丰建设监理有限公司 施工单位:河南省新封建筑安装有限公司 二○○八年十月二十七日

目录 一、基础结构验收申请 二、重点点设工程监督联系单 三、验收组人员组成情况表 四、地基与基础结构验收方案 五、建设单位工作情况汇报 六、勘察单位工作情况汇报 七、设计单位工作情况汇报 八、施工单位施工情况汇报 九、施工单位工程自检记录(附表) 十、监理单位工作情况汇报及工程质量评估报告十一、结构(基础)工程验收报告

同汇花园二期4#住宅楼 地基与基础结构验收申请 致:河南飞洋建设工程咨询有限公司: 我单位于2011年12月1日开工以来,在甲方、监理公司的大力支持下,设计、勘察单位的配合下,在郑州市重点建设工程质量监督站的指导下,精心组织施工,于2012年2月9日完成了同汇花园二期4#住宅楼工程设计和合同约定的内容,经自检符合设计和施工验收规范,自检合格,请贵方组织有关责任主体,联系郑州市重点建设工程质量监督站对同汇花园二期4#住宅楼进行地基与基础结构验收及监督。 施工单位:郑州市正岩建设有限公司 年月日

GJ0.1—2—8 重点建设工程监督联系单 郑州市重点建设工程质量监督站: 楼工程,拟于2008年月日在组织勘察、设计、施工、建设单位进行。请派人员现场监督验收工作。 附:1、验收组组成人员名单签到表。 2、基础结构验收方案。 报送人:接收人: 监理单位盖章:监督部门盖章: 年月日年月日 注:单位工程中的基础结构施工、基础及主体结构验收、防水地面蓄水试验及屋面淋雨试验前均应向质量监督中心报送监督联系单,以便及时监督。 郑州市重点建设工程质量监督站监制

地基与基础 分部(子分部)工程验收记录

地基与基础分部(子分部)工程验收记录 工程名称原焦、晋新高速公路广告牌新建项目(焦 作服务区、苗圃) 结构类型钢结构层数 1 施工单位河南华特建筑工程有限公司技术部门 负责人 质量部门 负责人 分包单位/ 分包单位 负责人 / 分包技术 负责人 / 序号分项工程名称检验批数施工单位检查评定验收意见 1 土方工程8 合格 2 模板工程8 合格 3 钢筋工程8合格 4 混凝土工程 8 合格 5 现浇现浇外观尺寸外观尺寸 4 合格 6 合格 质量控制资料√ 安全和功能检验(检测)报告 观感质量验收√ 验收单位 施工单位项目经理年月日 勘察单位项目负责人年月日设计单位项目负责人年月日 监理(建设)单位总监理工程师 (建设单位项目专业负责人)年月日

工程名称博爱县中山路油、电、气合建站结构类型砖混层数 1 施工单位河南洪峰建筑安装有限公司技术部门 负责人 质量部门 负责人 分包单位/ 分包单位 负责人 / 分包技术 负责人 / 序号分项工程名称检验批数施工单位检查评定验收意见 1 土方工程 2 合格 2 砌体工程 2 合格 3 模板工程 4 合格 4 钢筋工程2合格 5 混凝土工程 4 合格 6 现浇外观尺寸 2 合格 质量控制资料√ 安全和功能检验(检测)报告 观感质量验收√ 验收单位 施工单位项目经理年月日 勘察单位项目负责人年月日设计单位项目负责人年月日 监理(建设)单位总监理工程师 (建设单位项目专业负责人)年月日

工程名称博爱县中山路油、电、气合建站结构类型砖混层数 1 施工单位河南洪峰建筑安装有限公司技术部门 负责人 质量部门 负责人 分包单位/ 分包单位 负责人 / 分包技术 负责人 / 序号分项工程名称检验批数施工单位检查评定验收意见 1 定位及高程控制 2 合格 2 土石方高程 2 合格 3 混凝土工程 4 合格 质量控制资料√ 安全和功能检验(检测)报告 观感质量验收好□较好□一般□好□较好□一般□ 验收单位 施工单位项目经理年月日 勘察单位项目负责人年月日设计单位项目负责人年月日 监理(建设)单位总监理工程师 (建设单位项目专业负责人)年月日

防水 工程报验申请表

防水工程报验申请表 致:浙江华峰房地产开发有限公司(监理单位) 我单位已完成了一层会所防水涂料工程,按设计文件及有关规范进行了自检,质量合格,请予以审查和验收。 附件:1、工程质量控制资料 2、安全和功能检验(检测)报告 3、观感质量验收记录 4、隐蔽工程验收记录 5、厕浴间、厨房间和有防水要求的地面防水 隐蔽工程检验批质量验收记录 承包单位(章): 浙江宏恩装饰工程有限公司 项目经理: 日期:年月日 审查意见: □所报隐蔽工程的技术资料□齐全/□不齐全,且□符合/□不符合要求,经现场检测、核查□合格/不合格,□同意/□不同意隐蔽。 □所报检验批的技术资料□齐全/□不齐全,且□符合/□不符合要求,经现场检测、核查□合格/不合格,□同意/□不同意进行下道工序。 □检验批的技术资料基本齐全,且基本符合要求,因□砂浆/□砼试块强度试验报告未出具,暂同意进行下道工序施工,待□砂浆/□砼试块试验报告补报后,予以质量认定。□所报分项工程的各检验批的验收资料□完整/□不完整,且□全部/□未全部达到合格要求,经现场检测、核查□合格/不合格。 □所报分部(子分部)工程的技术资料□齐全/□不齐全,且□符合/□不符合要求,经现场检测、核查□合格/不合格。 □纠正差错后再报。 项目监理机构(章):浙江华峰房地产开发有限公司 总/专业监理工程师: 日期:年月日本表一式三份,经项目监理机构审核后,建设单位、监理单位、业主各存一份

防水层检验批质量验收记录

隐蔽工程检查验收记录表 工程名称 迪凯金座一层会所精装修工程 分部(子分部)工程名称 一层会所防水工程 施工单位 浙江宏恩装饰工程有限公司 验收部位 卫生间、厨房、有防水要 求的地面 施工执行标准名称及编号 《建筑装饰装修工程施工质量验收规 范》 GB50210-2001 分项工程名称/检验批号 防水涂料 联