文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 4号库基础分部工程施工小结

4号库基础分部工程施工小结

4号库基础分部工程施工小结
4号库基础分部工程施工小结

基础分部施工小结

(4号库)

施工单位:浙江宝业建设集团有限公司

日期:二〇一六年四月二十三日

物流扩建项目4号库基础工程施工小结

一、工程简介

工程名称:物流扩建项目

工程地点:太仓市经济开发区广州西路3号

建设单位:乐凡仓储(太仓)有限公司

设计单位:建学建筑与工程设计所有限公司

监理单位:浙江嘉元工程监理有限公司

勘察单位:化学工业岩土工程有限公司

施工单位:浙江宝业建设集团有限公司

二、建筑规模

该项目总用地面积为174,736m2,总建筑面积116,110.25m2,其中已建建筑总面积30,147.64m2;新建建筑总面积85,962.61m2,一期新建建筑总面积82,375.57m2,二期拟建1栋6层综合楼,建筑面积为3,587.04m2。其中1号库建筑面积为18825.69m2,2号库建筑面积为21105.69m2,3号库建筑面积为22068.90m2,4号库建筑面积为20322.89m2。建筑高度为14.118m , 建筑层数:1层(局部2层)。门卫建筑面积为52.40m2,高度为4.35m。综合楼建筑面积为3587.04m2,高度为22.55m。

三、结构概况

结构形式:本工程仓库为连续跨门式刚架轻钢结构体系,门卫、综合楼为混凝土框架结构,建筑抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为7度,建筑结构安全等级为二级,抗设计使用年限为50年。

本工程1#仓库、2#仓库、3#仓库、4#仓库均采用桩基础,门卫、设备房采用柱下独立基础。

四、本工程设计遵循的标准、规范、规程

(1)、建筑抗震设防分类标准(GB 50223-2008)

(2)、建筑结构荷载规范(GB 50009-2012)

(3)、混凝土结构设计规范(GB 50010-2010)

(4)、建筑抗震设计规范 (GB 50011-2010)

(5)、建筑地基基础设计规范 (GB 50007-2011)

(6)、建筑桩基技术规范(JGJ 94-2008)

(7)、工程结构可靠性设计统一标准 (GB 50153-2008)

(8)、混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)

(9)、建筑基桩检测技术规范 (JGJ 106-2014 )

(10)、钢筋机械连接技术规程 (JGJ107-2010)

(11)、钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2012)

(12)、砌体结构设计规范(GB 50003-2011)

(13)、混凝土结构耐久性设计规范 (GB/T 50476-2008)

(14)、中华人民共和国住房和城乡建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008年版)(15)、中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》房屋建筑部分(2013年版)(16)、工程设计图纸、设计变更联系单

五、施工情况

1)基槽开挖及回填要求:

基坑开挖、施工有可靠的安全措施,4号库的±0.000相当于绝对标高为4.0m,基底标高为3.15m,基坑开挖时,分层进行,层高差不超过600,层底不扰动土的原状结构,挖出扰动部分,选用级配砂石等进行回填处理,级配砂石等压实系数大于0.97;基础二侧回填土分层压实,压实后的压实系数为≥0.94。机械挖土时按地基基础设计规范及相关要求分层进行,坑底保留300mm土层用人工开挖,基坑开挖从2016年2月16日开始到2016年2月21日挖土结束。

2)混凝土浇筑:

垫层:基础垫层在人工清底后,经勘察设计、业主和监理进行验槽后即进行施工,混凝土基础底板下设100mm厚C15素混凝土垫层。共留置4组标准养护试块进行检测,结果均合格,强度评定合格且达到设计要求。

基础承台、地梁、短柱、挡土墙混凝土强度为C30,共留置16组标准养护试块、2组同条件养护试块进行检测,结果均合格,强度评定合格且达到设计要求。

桩芯混凝土强度为C40,共计留置3组标准养护试块进行检测,结果均合格,强度评定合格且达到设计要求。

3)热轧带肋钢筋C8、C10、C12、C14、C16、C18、C20、C22、C25共9种规格原材料进行了检测,钢筋抗拉、抗弯强度、强屈比与伸长率均符合规范要求。

4)水泥土搅拌桩地基共留置19组水泥土试块进行检测,结果合格。

六、施工过程中的措施

1、工程质量检查坚持“三检”,即自检、互检、交接检,不符合质量要求的,不允许进行下一道工序施工。分项工程完成后由项目经理组织施工班组长、质量员等,按《建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013》进行评定,隐蔽工程实行三级验收制度:班组自检→项目部质安员检验→验收合格后以书面形式报监理验收,所有隐蔽工程必须按规定经现场监理验收合格后,方可进入下道工序的施工。

2、在基础混凝土浇筑前,及时清理承台内的杂物及积水。

3、砼浇捣前应向施工人员进行交底,并做好书面记录,落实专人负责振捣,专人负责看筋看模;砼浇筑时各工种专人经常观察模板、钢筋、预留孔洞、预埋件、插筋等有无位移

变形等情况,发现问题应立即停止浇灌,并应在已浇筑的混凝土上初凝前修整完毕。

4、操作人员交接班休息时须严格做好交接班工作,并做好交接工作,以免砼超振漏振。砼浇捣完毕后,钢筋上所受污染的水泥浆应予清除。

5、认真填写隐蔽工程记录、施工记录、砼分项质量检验评定表等相关技术资料。

七、工程质量控制情况

1、对各种原材料及时进行预控,对没有质保资料的材料不准进场,对进场后的材料在监理的监督下及时进行抽查测试,待合格后方可使用,确保了该工程原材料的合格性和真实性。

2、严格按照图纸有关规范、标准及强制性条文控制施工质量。

3、审核特殊工种操作人员的上岗证和专业培训记录。

4、对商品砼厂家预先提出质量要求,并办理好备案证。在使用过程中如发现不符合质量要求的现象,采取退货处理

5、为了保证砼的质量,满足设计要求,对商品砼的原材料进行质量控制,对所选用的水泥及外掺剂,外加剂到商品砼厂作实地抽查及核验。对商品砼的使用必须有配合比单,并严格控制坍落度,现场制作的混凝土试块均实行见证取样送样制度。

八、质量评估

8.1、观感质量检查情况

本工程地基与基础分部工程的砼分项工程表面清洁、平整,无孔洞、露筋,棱角顺直一致,尺寸正确。棱角、表面无损坏,观感良好。

8.2、基础资料情况

基础分部工程质量验收记录1份,分部分项工程质量验收记录11项,检验批数共176个批次。

其中:混凝土工程66个批次,钢筋工程40个批次,模板工程40个批次,水泥土搅拌桩地基19个批次,砖砌体工程1个批次。土方开挖5个批次,土方回填5个批次。评定结果:合格。

1、分部工程质量评定汇总

2、质量保证核查资料

(1)钢材出厂合格证、复试报告42份

(2)砼试块检测报告31份

(3)水泥土试块检测报告19份

(4)砖砌体检测报告3份

(5)砂浆试块检测报告2份

(6)隐蔽工程验收记录20份

九、工程质量自评意见

经自我检验后,对该主体分部工程评估意见如下:

1、各类原材料出厂合格证明书,相关实验报告等资料基本齐全,数据正确,实验结果合格,符合验收规范规定。

2、基础实测、实量资料齐全,符合验收规范规定。质量达到设计要求。

3、试块全部合格,符合验收规范规定,达到设计要求,其余的偏差在规范允许范围内,符合验收规范规定。

4、各类技术资料完整,齐全,符合GB50202-2002、 GB50204-2002 (2011版)规范要求。

5、本工程符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013的规定,根据自检自查,该4号库基础工程自评为合格。

浙江宝业建设集团有限公司

物流扩建项目

2016年4月23日

桩基基础分部小结

嘉定南翔污水处理厂污泥处理一期工程 桩基工程 分 部 小 结 编写单位:江苏江都建设集团有限公司 编写人员:孙\ ________ 成

尊敬的各领导: 你们好!首先我谨代表嘉定南翔污水处理厂污泥处理一期工程所有建设者对各 位领导的 莅临表示热烈的欢迎,现就本工程的施工情况向在座的各位领导进行汇 报。汇报分为工程 概况、施工依据、施工组织情况、现场质量控制措施、主要施 工过程控制情况、工程技术 资料整编情况、工程质量评定等情况。 一、工程概况 建设单位:上海南翔污水处理有限公司设计单位: 勘察单位:上海市政工程设计研究总院 (集团)有限公司 监理单位:上海宏波工程咨询管理有限公司 施工单位:江苏江都建设集团有限公司 设计单位:上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 35KV 变电站工程总建筑面积为1615.56川,总建筑高度为9.95m,地下一层,地 上二层, 系钢筋混凝土结构,7度抗震设防。地下室层高为2.9m ,基础采用静压 桩基础,桩顶标高 为2.550,桩端标高为-17.450,有效桩长20m 根数92根, 桩型号为PHC 500 AB 109-9,11,本地基与基础分部工程自2017年3月19日桩 机进场。施工进度满足工期的要求。本地基与基础工程共涉及子分部数量 4项, 子分项数量5项,检验批16项。 二、施工依据 1、 建设单位与施工单位签订的施工合同; 2、 本工程经审查合格的施工图纸及设计单位出具的设计变更单; 3、国家、行业现行法律法规及相关建筑施工验收规范、质量评定标准; (七) 《工业建筑防腐蚀设计规范》 GB50046- 2008 (八) 《建筑抗震设计规程》 DGJ08-9-2013 (九) 《地基基础设计规范》 D GJ08-11-2010 4、 国家现行颁布的强制性标准; (一) 《建筑结构荷载规范》 (二) 《混凝土结构设计规 范》 (三) 《建筑抗震设计规范》 (四) 《地基基础设计规范》 (五) 《砌体结构设计规范》 GB50009-2012 GB50010- 2010( 2015 年版) GB50011-2010( 2016 年版) GB50007-2011 GB50003- 2011 JGJ94-2008

地基与基础工程施工小结

地基与基础分部工程施工小结 一、工程概况 龙门县图书馆、文化馆、博物馆、档案馆新馆建设项目工程位于龙门县龙城街道办事处体育西路人民法院旁,建筑面积22365m2,其中档案馆为5层,建筑高度29.10m;文化馆为4层,建筑高度23.6m;博物馆、图书馆为3层,建筑高度18.1m;地下室一层。地下室基础为天然地基筏板基础、独立基础;本工程结构类型为钢筋混凝土框架结构,抗震设防裂度为6度,建筑抗震设防类别为丙类,建筑结构的安全等级为二级,结构设计基准期为50年。 基础于2017年11月10日开工,于2018年4月10日施工完毕。 二、劳动力组织安排措施 充足的劳动力投入是确保工期实现的的一项必不可少的要素,对于专业施工工种和劳动力的选择,必须以素质高、技术好为条件进行选取,根据本工程的特点,合理进行分段流水交叉施工作业。严格按照模板工程安装→钢筋工程安装→混凝土工程浇筑的顺序进行结构工程的施工。 在劳动力的需求量上,将根据各分部分项工程的特点以及工期控制的要求配备足够的劳动力,做好班组工作、生活等上的后勤保障,确保施工任务的顺利完成。 三、施工质量管理控制 为确保达到设计图纸及甲方要求的质量目标,项目部严格贯彻执行ISO9001

质量保证体系;在整个地下结构工程中进行了中间检测、多人验收的程序;定期质量检查和改进工作总结制度。 1、施工过程中,项目部制定各岗位职责,实施全面质量管理,确保施工质量;把好施工制作、测量、验收关;施工技术人员、管理人员严格按照已获相关单位批准的《施工组织设计方案》及相关专题方案、本项目施工图纸、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002及相关法律、法规、规定等组织安排本工程任务和技术交底工作,交底内容包括操作要点、工程质量要求以及安全注意事项,并在施工过程中认真检查执行情况。 2、把好材料验收、施工操作、质量检查监督三道关,对于所有进入现场的材料均按100%监理见证取样送检(详见下表)。总之,所有材料进场后必须经复检合格后方可使用,不合格的材料禁止进入本工地。 地基与基础分部工程材料检验汇总表

桩基础子分部施工小结

广东生益科技股份有限公司松山湖第一工厂 生活区E栋员工宿舍 桩 基 子 分 部 施 工 小 结 施工单位:东莞市建兴桩基工程有限公司 日期:2015年3月15日

桩基础子分部工程施工小结 一、工程概况 1、地质情况: 本工程根据韶关地质工程勘察院提供的岩土工程勘察报告及实际施工情况,土层及岩层由上至下主要分为五大类10层: 填土层Q ml:(1)素填土→第四系冲淤积层Q al:(1)含砂粘土→(2)淤泥质土→第四系坡积层Q dl(1)含砂粉质粘土→第四系残积层Q el(1)砂质粘性土→燕山期花岗岩(1)全风化花岗岩→(2)强风化花岗岩→(3)中风化花岗岩 2、项目概况: 工程名称:广东生益科技股份有限公司松山湖第一工厂生活区E栋员工宿舍工程地点:东莞市松山湖工业西一路 建设单位:广东生益科技股份有限公司 设计单位:广州大学建筑设计研究院 监理单位:东莞市广安建设工程监理有限公司 勘察单位:韶关地质工程勘察院 总承包单位:东莞市健升建筑工程有限公司 专业施工单位:东莞市建兴桩基工程有限公司 该项目总建筑面积为17259.98㎡,建筑占地面积为1056.96㎡,建筑总高度59.3米,地下1层,地上16层,为钢筋混凝土框架结构;其中建筑物安全等级为二级,合理使用年限50年,抗震设防烈度6度,抗震类别为丙类,耐火等级为二级;而本工程建筑场地类别为Ⅱ类,地基基础设计等级为乙级。

本工程基础设计采用静压混凝土预应力管桩,设计桩径0.5m,桩长约17~27m入岩深度约为1~5米,桩混凝土强度等级为C80,桩端应进入强风化花岗岩层。 本工程总工期366天,开工日期2014年12月17日,竣工日期2015年12月底。 二、桩基设计情况: 1.总桩数与桩基类型:总共214条桩,其中24条Φ500桩为抗拔桩。 2.桩径及单桩承载力特征值:Φ500:2100KN; 3.单桩竖向抗拔承载力特征值:Φ500:400KN 三、施工技术措施 根据本工程场地小、工期紧的特点,配置1台机械设备,合理制定桩机行走路线,编制针对性施工方案和作业指导书、质量保证计划,另一方面,组织相关管理人员和各专业施工队,做好施工技术交底,强调和落实桩的收锤标准,在项目经理部的统一指挥下进行施工。 根据工程图纸设计以及工程处于员工生活区内的情况,采用“静压”方法沉桩,使用ZYJ800静压桩机施打PHC500管桩。 1)工程桩位测量 选用有经验的施工测量员进行现场工程测量,使用全站仪进行桩位坐标测量定位。根据甲方提供的三个测量基准点,沿建筑物外边引测多个测量控制点,根据设计图纸对及控制点进行桩位测量放点,放线偏差控制在规范允许偏差范围内,测量完成进行工程基线复核,复核无误后才允许打桩施工。 2.)试打桩 正式打桩前,通过现场试打桩确定打桩的各项参数。根据打桩的机械、桩长及地质条件等因素,经甲方、监理、设计、质检等单位共同确定试打桩号。

基础分部验收小结范文

广东韶钢松山股份有限公司烧结脱硫废水重金属处理技术改造工程(一期) 基础与主体 分部验收报告 上海富恒建设工程限公司

一、工程概况: 工程名称:上海星可高纯溶剂有限公司高纯溶剂项目 工程地址:上海化学工业区F4-4A一期 建设单位:上海星可高纯溶剂有限公司 设计单位:上海寰球石油化学工程有限公司 监理单位:上海协同工程咨询有限公司 施工单位:上海富恒建设工程有限公司(土建总包) 上海蓝江建筑基础工程有限公司(桩基分包) 质监单位:上海市化学工业区建设工程质量安全监督站 本工程位于上海化学工业区园区内,工程地址位于F4-4A地块,建筑面积为9531.01平方米,计划工期为9个月,本次新建单体20个,主要单体如下:生产一车间、灌装车间、车间控制房、给水联合泵房、罐区与装卸站、装车站、动力维修车间及材料包装库、食堂、门卫、原料仓库、成品仓库、综合楼、地磅、消防废水池、消防贮罐、循环水池、变配电房等单体,其中有桩基工程的单体有灌装车间、罐区与装卸站、综合楼、生产一车间、消防水罐、消防废水池六个单体。 本次地基基础分部验收为桩基工程和基础工程。 二、桩基础工程 桩基工程由上海蓝江建筑基础工程有限公司施工,采用YZY-350压桩机一台,静压法沉桩施工,2012年3月9日开工至4月3日完工,历时26天,共压桩501根,其中管桩为421根,方桩为80根。

灌装车间采用Φ400先张法预应力砼管桩,共计66根桩,±0.000相当于绝对标高吴淞口高程4.350米,单桩承载力设计值为500KN,试桩2根,桩长21米(两节),桩顶标高为-0.700米,桩选用PHC-400-AB-95-10、11,工程桩64根,桩长20米,桩顶标高为-1.700米,桩选用PHC-400-AB-95-10,10。压桩最大压载力<1500KN。 生产一车间采用Φ400先张法预应力砼管桩,共计139根桩,±0.000相当于于绝对标高吴淞口高程4.150米,单桩承载力设计值为500KN,试桩3根,桩长21米(两节),桩顶标高为-0.400米,桩选用PHC-400-AB-95-10、11,共程桩136根,桩长20米,桩顶标高为-1.400米,桩选用PHC-400-AB-95-10,10。压桩最大压载力<1500KN。 综合楼采用Φ400先张法预应力砼管桩,共计54根桩,±0.000相当于于绝对标高吴淞口高程4.600米,单桩承载力设计值为500KN,试桩2根,桩长21米(两节),桩顶标高为-0.700米,桩选用PHC-400-AB-95-10、11,工程桩52根,桩长20米,桩顶标高为-1.700米,桩选用PHC-400-AB-95-10,10。压桩最大压载力<1500KN。 罐区与装卸站采用Φ400先张法预应力砼管桩,共计39根桩,±0.000相当于于绝对标高吴淞口高程4.150米,单桩承载力设计值为500KN,试桩1根,桩长21米(两节),桩顶标高为-0.700米,桩选用PHC-400-AB-95-10、11,工程桩38根,桩长21米,桩顶标高为-0.700米,桩选用PHC-400-AB-95-10,10。压桩最大压载力<1500KN。 灌装车间采用Φ400先张法预应力砼管桩,共计123根桩,±0.000相当于于绝对标高吴淞口高程4.350米,单桩承载力设计值为500KN,试桩3根,桩长21米(两节),桩顶标高为-0.700米,桩选用PHC-400-AB-95-10、11,工程

2、分部工程施工小结.

85#楼地基基础分部施工小结 首先感谢各方单位对我公司承建的苏州嘉业阳光假日新苑三期一标83-85#楼的工作支持,工程自2004年11月21日开工以来,安全生产,顺利施工,目前已完成±0.000以下的地基与基础分部工程。该分部工程在施工过程中的基本情况总结如下: 一、工程概述 阳光假日新苑工程85#楼建筑面积为12459㎡,工程位于苏州新区金枫路以东,玉山路以南。地下室一层,地上二十四层的高层钢筋混凝土框剪结构,总高度79.2M,基础采用预应力管桩筏板式基础,埋深5.6米,高度79.2米。本工程室内±0.000相当于黄海高程5.800m,室内外高差均为0.6米。 建设单位:苏州嘉业房地产开发有限公司 设计单位:国家电力公司华东勘察设计研究院 施工单位:杭州二建建设有限公司 监理单位:浙江盛华建设监理有限公司 质监单位: 苏州高新区质量监督站 二、工程质量评估依据 1、承包合同 2、工程设计图纸和设计文件 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 4、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 5、《钢筋焊接及验收规范》(GJ18-96) 6、《混凝土结构工程施工质量规范》(GB50204-2002) 7、《建筑工程施工质量验收统一标准》(G50300-2001) 8、《建设工程监理规范》(GB50319-2000) 9、国家及地方有关现行规范、规程、标准 10、工程建设标准强制性条文 三、结构设计概述 1、该工程建筑结构抗震设防烈度为六度,安全等级为二级,属丙类建筑。 2、工程采用静力压入法预应力混凝土管桩,工程桩均为摩擦桩,桩尖进入12层粘土层,Ф600,Ф550桩型PHC-600(130)A-C80,PHC-550(120)B-C80净桩长约45米,桩总数120根。

地块基坑支护子分部工程施工小结

地块基坑支护子分部工程施工小结 广州工程公司承建的花都地块基坑支护工程,根据甲方合约部函件确定的工程开工日期,自2007年8月1日开始进行基坑支护工程的施工,经过近一年的精心施工和监测,在花都区建设局、安监站、设计、勘察、建设、监理单位的细心指导和帮助下现已顺利完成了该项工程。 一、工程概况 1、总体概况: 花都基坑支护工程位于广州市花都区,场地总占地面积约36200平方米,设计三层地下室,基坑周长约510米,开挖深度9.0-10.0米。基坑为近三角形,根据地质情况、地下水位情况、基坑周边的环境及基坑开挖的深度确定本基坑支护安全等级为一级。本工程主要参建单位是: 建设单位:广州市房地产有限公司 设计单位:广州工程公司 监理单位:广州建设监理有限公司 施工单位:广州基础工程公司 安全监督站:花都区建设工程安全监督站 2、工程地质概况: 本基坑支护工程所处场地地貌属于山前冲积平原地带,其地质主要特征为地下岩性复杂,岩层埋深变化大,尤其存在陡岩面、土洞和溶洞发育,部分场地存在多层溶洞。根据沿基坑周边位置超前钻探及场地沿途工程勘察报告显示,场地揭露岩土层有第四系人工填土层、冲积层、淤泥质土、粉质粘土、中粗砂、砾砂层等,下伏基岩为石炭砂岩、灰岩、炭质灰岩、角砾状灰岩,局部揭露有构造角砾岩。 本基坑支护工程所处场地地下水丰富且补给条件较好,主要靠大气降水和田美河侧向径流补给,排泄条件主要靠大气蒸发。地下水主要是孔隙潜水和具有一定承压性质的岩溶水,存在于中细砂、中粗砂、粗砾砂层中。勘察期间地下水位标高为3.49-5.34米,埋深为0.00-3.70米。 3、基坑设计概况: 本基坑支护工程为临时支护结构,考虑到基坑开挖深度达到9.0-10.0米,设计采用Ф1000@1150钻孔灌注桩+两排预应力锚索+桩间双管旋喷桩结合桩后单排双管旋喷桩止水方案,由此形成了由防渗帷幕及桩锚等组成的复合型挡墙,有效解决土体的自立性、隔水性等问题。 钻孔灌注桩桩身混凝土强度设计等级为C30,桩径1000mm,桩间距1150mm;双管旋喷桩采用钻孔桩间双管旋喷桩止水(设计桩径600mm,桩间距1150mm),以及桩后单排双管旋喷桩(设计桩径600mm,桩间距450mm),以穿过砂层进入粉质粘土或风化岩等不透水层至少1m为有效设计桩长;预应力锚索以地质钻机或土层锚杆钻机成孔,锚索自由段外缠绕塑料条布,注浆后施工钢筋砼冠梁及腰梁,施加预应力后锁定,采用二次高压注浆(纯水泥浆)技术,一次注压力不少于0.4MPa,初凝后进行二次注浆,其压力不低于2.5MPa。 二、基坑支护施工过程情况 1、钻孔灌注桩施工情况: 钻孔灌注桩成孔施工一次不间断完成,施工过程中按照实际施工进度及时填写冲孔灌注桩成孔记录,达到设计深度,并经监理终孔验收后停止钻进,及时会同专业监理工程师实测孔深。清孔分两次进行,第一次清孔在成孔完成后立即进行,第二次在下钢筋笼和安装导管后进行,清孔过程中测定泥浆指标,完成清孔后测定的泥浆比重小于1.20。桩体钢筋笼制作

主体分部施工小结

1#地下室、3#栋、4#,5#栋、6#栋、7#栋、2#地下 室) 主 体 工 程 施 工 小 结 施工单位:广东电白二建集团有限公司 项目经理: 审核人: 总结人:

1#地下室、3#栋、4#,5#栋、6#栋、7#栋、2#地下 室)主体分部工程施工小结 一、工程概况 (1)工程位置及地基概况 本工程由阳江市中冠房地产开发有限公司投资开发建设的高层商住工程,位于阳江市江城区江朗大道33号。结构为框剪结构。建筑使用年限50年,建筑抗震设防烈度为7度。建筑结构安全等级为二级,建筑物耐火等级为一级。地基基础设计等级为甲级。 (2)建筑规模: 阳江市中冠房地产开发有限公司御品豪庭(2#栋、3#栋、4#,5#栋、6#栋、7#栋、)。总建筑面积约为107242.65㎡。地上层数为2#栋21层,3、4,5、6、7#栋23层,建筑最大高度为72.3米。验收范围为2#~7#栋±0.00以上。 (3)建设工程投资总额:21829.3726万元 二、项目参与单位 建设单位:阳江市中冠房地产开发有限公司 勘察单位:广东省湛江地质工程勘察院 设计单位:中机国际工程设计研究院有限责任公司 监理单位:广州广骏工程监理有限公司 总包单位:广东电白二建集团有限公司 监督单位:阳江市建设工程质量安全监督站 三、工程形象进度情况 该主体分部工程于2015年10月8日施工,至2017年5月13日完工。 四、施工情况 1、施工过程中,严格按照设计图纸、施工合同、施工规范及验收规范进行施工,在质监、设计、监理及建设单位主管人员指导和监督下,经项目部精心组织施工,保证了整个分部工程的质量、进度和安全。 2、对各单项工程的质量要求、控制要点及具体操作方法,我们在施工前对各班组都进行书面技术交底,采取过程控制,每个分项工程质量验收合格后进行下道工序施工,保证了质量全部达到合格。

基础分部验收监理小结

富比伦科技厂区工程1#楼 基础分部验收 监理小结 一、工程建设有关主体单位 建设单位:深圳市富比伦科技有限公司 设计单位:中国华西工程设计建设有限公司 监理单位:深圳市古禹建设监理有限公司 施工单位:深圳市金茂建设工程有限公司 监督单位:深圳市宝安区质量监督站松岗分站 工程概况 富比伦科技厂区—1#综合楼为十二层框架,建筑面积16549.72 m2。1#综合楼的基础施工时间为2014年 1 月 10 日—2014年 3月 3 日。本工程基础采用PHC500*125AB型预制管桩,单桩承载力2300KN,施工采用垂直荷载静压成桩,进入强风化岩大于1000,有效桩长18m-22m,共计155根,静载法检测3根单桩竖向承载力均达4600KN满足设计要求,低应变法检测48根Ι类桩93.8%,Π类桩6.2%,混凝土承台地梁的形式,桩芯均为C 30砼加微膨胀剂,(桩基已单独验收)基础垫层为C 15 砼,承台地梁C30砼,工程采用的钢筋为一、二、三级钢。 二、质量评估依据 1)图纸及有关变更联系单; 2)建筑地基基础工程施工质量验收规范;

3)建筑工程施工质量验收统一标准; 4)工程质量验收有关规范规定; 5)工程建设强制性标准要求; 6)有关法律、法规规定。 三、检验批、分项工程的质量验收情况 地基与基础工程质量检验评定经现场实测,轴线、梁柱截面尺寸及垂直度符合规范要求,钢筋制作安装工程、砼工程、钢筋焊接符合设计和规范要求,所有资料均齐全、完整,验收合格。 四、工程观感验收情况 现场全面检查基础的外观质量一般,符合设计及验收规范要求。 五、隐蔽工程验收情况 钢筋隐蔽前施工项目通知我监理项目部进行了验收,验收后均形成隐蔽验收记录,经查验,符合设计图纸及有关规范要求。 六、现场质量实测情况 1、本工程所有的砼均采用商品砼,商品砼厂家提供:砼配合比设计报告 3份,砼用砂检验报告 3份,砼用石检验报告3份,水泥快速物理性能检验报告3份,粉煤灰品质试验报告3份,外加剂匀质性检验报告 3份,普通硅酸盐水泥证 3份,钢筋出厂合格证 7份。砼试块留置组数、见证取样符合规范要求。 2、砼试块检验报告C15砼 1组,C 30砼 9组、C 40砼 1组,以上材料检验均合格。

地基与基础分部验收工程总结#(精选.)

XX大厦 地基与基础分部工程 施工总结 编制单位:中国建筑第四工程局有限公司项目经理: 编制日期: 2016年月日

第一节工程概况 建设单位: 监理单位: 设计单位: 勘探单位: 施工单位:中国建筑第四工程局有限公司 本工程名称”XX大厦”位于XX市XX区交易中心。本工程由一栋28层高层建筑、6层裙房和3层地下室组成,地下二、三层为停车库及设备用房,地下一层为商业用房。地上塔楼28层,裙楼6层,1~6层为商业用房,7层以上为办公,15层为避难层。塔楼高度119.9米,裙楼高度29.4米。 裙楼为框架-剪力墙结构,塔楼为框架-核心筒结构,是集办公和商业于一体的大型综合项目。XX大厦总建筑面积83422.63平方米。本次验收为龙汇大厦地基与基础分部工程。本基础工程分为桩基础及混凝土基础,桩基础采用冲孔灌注桩,总桩数为150根,混凝土基础共计承台136个,基础承台和地底板采用C35混凝土,电梯井采用C35P8抗渗混凝土。本工程桩基础子分部工程已于2013年12月19日验收合格。 第二节施工依据 1、建设单位与施工单位签订的施工合同; 2、本工程经审查合格的施工图纸及设计单位出具的设计变更单、工程施工联系单; 3、国家、行业现行法律法规及相关建筑施工质量及验收规范、质量评定标准; 4、国家现行颁布的强制性标准; 5、施工单位经审批的施工组织设计及各专项施工方案; 6、中国建筑第四工程局有限公司综合管理体系手册、程序文件及施工工艺标准。 第三节施工组织情况 1.施工组织与管理 1.1.在开工之初,就明确了“确保市优,争创省优”的质量目标。建立了质量责任制,根据公司《综合管理体系程序文件》和《创优规划方案》把质量工作落实到各个职能人员和各个工作岗位,各行其职,各尽其责,对工序和工程负责到底。 1.2.抽调一批项目骨干组成强有力的项目经理部及管理班子,落实项目经理负责制、岗

地基与基础工程施工小结讲解学习

地基与基础工程施工 小结

地基与基础分部工程施工小结 尊敬的各单位领导、专家: 你们好!由我司承建的明安运动器材(东莞)有限公司-厂房3(新建)工程自从开工以来,我项目部已按设计图纸及有关施工规范要求,在质监站、城建办、设计、勘察、建设、监理等单位的细心指导和帮助下顺利完成了地基与基础分部工程的施工工作,现我代表施工单位就该分部工程的施工情况及质量情况,向各位领导和专家作简要汇报:一、工程概况 本工程为明安运动器材(东莞)有限公司-厂房3(新建),总建筑面积为5147.95㎡。位于东莞市虎门镇龙眼社区,由明安运动器材(东莞)有限公司投资兴建,韶关地质工程勘察院就项目场地进行地质勘察,广东华方工程设计有限公司负责工程图纸设计工作,东莞市莞业建筑设计院有限公司对本工程进行全过程的施工监理,由东莞市振晟建设工程有限公司承建施工。 本工程属单栋五层厂房新建工程,建筑高度23.95m。根据设计图纸,本工程桩基础采用混凝土预应力管桩基础形式,混凝土设计强度为C80,管桩桩型O为PHC-A400(95)。设计桩长约为21米,工程总桩数为112根。桩端持力层为强风化花岗岩,设计单桩竖向承载力特征值为1100KN。结构类型为钢筋混凝土框架结构,抗震设防裂度7度,建筑物抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为二级,结构使用年限为50年。 本项目桩基础工程于2014年5月30日试桩,次日正式开工,至2014年6月11日全部完成。地下结构工程于2014年6月13日正式挖土开工,至2014年7月22日完成了地下结构子分部工程施工。 二、劳动力组织安排措施 充足的劳动力投入是确保工期实现的的一项必不可少的要素,对于专业施工工种和劳动力的选择,必须以素质高、技术好为条件进行选取,根据本工程的特点,合理进行分段流水交叉施工作业。严格按照模板工程安装→钢筋工程安装→混凝土工程浇筑的顺序进行结构工程的施工。 在劳动力的需求量上,将根据各分部分项工程的特点以及工期控制的要求配备足够的劳动力,建立奖罚制度,开展劳动竞赛,做好班组工作、生活等上的后勤保障,确保施工任务的顺利完成。

最新主体验收_施工小结

东莞市黄江镇引进公司恩智浦半导体广东有限公司增资项目厂区2号招聘中心、3号门卫室工程 主体结构分部工程小结 施 工 小 结 施工单位:广东金中海建设工程有限公司 日期:2017年12月26日

一、工程概况 本工程为东莞市黄江镇引进公司恩智浦半导体广东有限公司增资项目厂区2号招聘中心、3号门卫室工程,位于东莞市黄江镇田美北区工业园,层数为1层。建筑高度为2#楼6.65m,3#楼4.05m,总建筑面积为178.25㎡。 本工程于2017年10月26日开工,2017年11月10日主体封顶。主体结构采用钢筋混凝土框架结构体系,结构使用年限为50年。本工程地上部分墙体为砌体填充墙,砌体采用加气混凝土砌块。 一、施工情况 在主体结构施工过程中,所有工序在施工结束后均通过现场监理验收合格后再进入下道工序,砌体结构的构造柱、圈过梁全部在混凝土结构施工过程中就直接进行预埋,确保了二次结构与主体的可靠连接。期间质监部门对本工程进行多次抽查、验收,提出一些问题和注意事项,我方均针对性的进行了整改,并在往后的施工过程严防此类问题再次出现。在整个施工过程中较好的完成了主体施工作业。 二、见证送检情况 本工程主体结构采用HRB400热轧带肋钢筋,搭接方式为冷扎。原材送检合格率100%,混凝土强度均为C30;见证送检数量为:C30共17组,均符合设计强度要求。 主体砌体采用M5水泥砂浆、A5.0蒸压加气砖。砂浆试块共2组,均符

合设计要求。 工程中使用的钢筋等原材料全部经监理人员见证取样送检,符合设计要求。 三、结构实体检测 (1)回弹法和抽芯法检测混凝土抗压强度 本工程2#楼通过回弹法首层柱共3个混凝土构件进行抽样,受检构件混凝土强度均满足设计要求。3#楼通过实体抽取3个混凝土构件进行检测,受检构件混凝土强度均满足设计要求。 (2)钢筋保护层厚度检测 采用HILTI PS 200 S扫描仪进行检测,各类构件的检测主要在有代表性的部位进行。检测拟参考《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204—2002及设计图纸进行。 主体结构进行扫描检测,分别抽取梁、板、柱三个部位进行扫描。均满足使用要求。 四、主体结构分部工程自检评定结果: 水电预埋均符合设计及规范要求,各项检验批、报验资料及质保资料齐全。 模板分项工程共检验8批次,钢筋分项工程共检验8批次,混凝土分项工程共检验4批次,填充砌体墙分项工程共检验2批次,全部合格。所有隐

地基与基础分部工程施工小结(范例)

深圳小学——生活服务用房、风雨操场、门卫室、垃圾房 地基与基础分部工程施工总结 一、工程概况 工程名称:深圳小学——生活服务用房、风雨操场、门卫室、垃圾房 监督单位:深圳建设工程质量安全监督站 建设单位:深圳市龙华新区办事处 设计单位:广东建设研究院 勘察单位:深圳地质建设工程公司 监理单位:深圳市监理项目管理顾问有限公司 施工单位:深圳市城建工程有限公司 深圳小学工程位于深圳市龙华新区民治街道路南端,总建筑面积为23095.07㎡,风雨操场、门卫室、垃圾房均为地上一层,生活服务用房为钢筋混凝土框架结构地上六层,地下一层为平时地下车库及战时人防掩蔽所,防化等级丙级,建筑高度23.45m,建筑耐火等级:地上为二级,地下室为一级,屋面防水Ⅱ级,场地抗震设防烈度为7度,场地类别为Ⅱ类。 生活服务用房、风雨操场基础结构类型为桩基础,采用?400预应力砼管桩。基础承台、梁垫层砼强度为C20,桩芯砼强度为C30,承台、地梁砼强度为C35,地下底板、外墙、顶板砼强度为C35 P8;钢筋原材采用HPB235、HRB335牌号钢筋。篮球场、运动场、教学楼局部地基处理主要采用强夯法和静压注浆法进行,处理后地基承载特征值fa≥120kPa,经深圳市宝安区工程质量检测中心检测均符合设计及规范要求。 本工程地基强夯、注浆处理工程于2012年1月8日开工,2012年3月15日完成,历时67天。基础工程于2012年3月20日开工,2012年4月23日完成,历时34天。 二、基础施工情况

1、土方工程 1)基础开挖前做好设计图纸、施工方案和技术交底工作。教学楼1区地下室部分,分层开挖并进行基坑支护,机械开挖至坑底0.30m采用人工开挖,并通知设计、地勘、监理、建设单位进行基坑(槽)土方验槽手续。 2)在基槽周边及建筑物上设置降位移观测点,严密注意施工中产生的裂缝。没有产生裂缝,边坡稳定。 3)基坑(槽)土方回填采用石粉渣分层夯实,并浇筑混凝土垫层。 2、基础工程 1)本工程承台采用夹板模板,承台用Φ12螺栓拉结,并在外侧打设钢管进行加固,地梁架设底模。 2)模板是基础砼质量控制的关键工序,我们根据图纸,在垫层上弹设承台及地梁轴线及边线,根据边线安装模版,保证建筑物轴线正确及梁位不出现跑偏。在安装模板前,先复查垫层标高接缝处用水泥砂浆压脚,防止漏浆。 3)严格控制地下室顶板梁、板部分拆模时间,拆模时砼强度达到设计强度的75%以上才允许拆模。 4)钢筋绑扎方面,特别注意对柱子的定位及复核。柱子插筋绑扎完毕后,用钢管固定牢固,并与地梁钢筋焊接牢固,避免发生偏位。同时,为确保钢筋数量、规格和位置关系,绑扎结束后,我们做好自检整改工作,并报甲方、监理验收,验收合格后才进行下一道工序的施工。 5)在混凝土搅捣过程中,我们派专人负责“守筋”,确保验收后的钢筋保持原位,浇注混凝土,做到不露筋、不漏插、不移位。同时,我们派专人负责看守模板、支撑、管道和预留孔洞,发现变形移位立即停止浇注,待查明原因修复后再继续浇捣。 6)在混凝土浇捣过程中,我们按规定制作混凝土试块,试块经检测全部合格。 3、防水工程 教学楼1区地下室承台垫层、外墙防水采用聚氨酯防水涂料,防水层及其细部节点构造做法按设计图纸和规范要求施工,基层洁净、平整,无空鼓、松动、起砂和脱皮现象,阴阳角处是圆弧形。防水层与基层粘结牢固,表面平整,

桩基础、天然基础分部工程工程小结

桩基础、天然基础、地基处理等子分部工程小结 一、工程概况 广州中医药大学附属第二医院大学城医院住院楼工程位于广州番禺区小谷围广州大学城内,建设单位是广州大学城建设指挥部,设计单位深圳市建筑设计总院,广东工程建设监理有限公司监理,广东省建筑工程集团有限公司承建。 本工程基础采用PHC-AB500-125预应力混凝土管桩,混凝土强度等级为C80,桩端进入持力层≥2.0米,单桩承载力特征值220KN,设计桩长为10~23M。总计施打桩数量为556根。 二、施工质量控制情况: 1、施工过程中,实施全面质量管理,确保施工质量;建立健全测量两级交接制; 把好施工、测量;施工技术人员、管理人员切实做好技术交底工作,交底内容 包括操作要点、工程质量要求、时间要求以及安全注意事项,并在施工中认真 检查执行情况。 2、工程质量检查坚持“三检”,即自检、互检、交接检,不符合质量要求的,不 允许进行下一道工序施工。 3、原材料进场控制(桩进场检验): 严格控制管桩材料质量,严格检查管桩成品材料的强度、生产龄期、外观质量,进场管桩经监理验收合格后方可使用。 4、施工工艺(收锤标准) 依据桩基设计布局现场条件以及桩机移动方便等因素,合理制定桩机行走路线。桩就位后,用测量锤从桩机正面及侧面检查管桩的垂直度。严格按照设计要求进行施工作业,并按以下条件确定收锤标准: ①、柴油锤跳动正常 ②、桩锤、桩帽、送桩器以及桩身中心线重合; ③、桩帽衬垫厚度正常; ④、打桩结束前立即测定贯入度,最后三阵满足设计贯入度要求,收锤标准为: 最后三阵平均每阵贯入度小于30mm,

三、安全、文明施工: 1、项目部成立了专门的安全文明施工检查小组,设两名专职的安全文明施工检查员,负责日常的工作检查;同时,项目部建立了安全施工岗位责任制、文明施工责任制、安全文明施工奖罚制度等,层层落实安全文明施工和环境保护的责任。 2、严格执行三级安全交底制度,把“安全第一,预防为主”的管理方针落实到实处,重点做好工地现场的安全防护措施。通过严格管理和采取防护措施,取得了很好的安全效果,施工过程中未发生安全事故。 3、开工前对桩机等机械各部件进行检查,试运转正常,并对作业工人进行严格的安全教育;施工现场的电缆电线使用规范化,电源开关外壳的接地保护;低于地面 0.5m以上桩孔回填,以免发生事故。 四、桩基础施工验收情况: (1)、本桩基础施工按要求共试桩3根,试桩桩点由设计院确定,试桩时指挥部驻场代表、设计、监理、施工单位到场,确定收锤标准。 (2)、本工程基桩反射波法检测委托广州港湾工程质量检测中心检测,共检测175根桩,其中一类桩165根,占所测桩数的95%;二类桩9根,占所测桩数的5%,无三类桩。 (3)、本工程桩静载试验由广州建设工程质量安全检测中心进行检测,共检测6根桩,检测结果表明6根桩的单桩抗压极限承载力≥4400KN,都满足设计要求。 (4)、磁粉探伤试验按规定进行试验,试验结果都符合设计及有关规定要求。 通过指挥部、监理和项目部的共同努力,整个桩基础工程施工中,无发生任何的安全、质量事故,桩工程各项检测标准均达到要求。并提前完成了指挥部下达的节点工期施工任务。针对该分部工程所取得成绩,我项目部施工人员认真的总结经验,决心在接下来的施工任务中再接再励,再创成绩。 施工单位:广东省建筑工程集团有限公司 项目经理: 2004年9月28日

主体分部施工小结

主体分部施工小结Last revision on 21 December 2020

阳江市中冠房地产开发有限公司御品豪庭(2#栋、1#地下室、3#栋、4#,5#栋、6#栋、7#栋、2#地下室) 主 体 工 程 施 工 小 结 施工单位:广东电白二建集团有限公司 项目经理: 审核人: 总结人: 阳江市中冠房地产开发有限公司御品豪庭(2#栋、1#地下室、3#栋、4#,5#栋、6#栋、7#栋、2#地下 室)主体分部工程施工小结 一、工程概况 (1)工程位置及地基概况

本工程由阳江市中冠房地产开发有限公司投资开发建设的高层商住工程,位于阳江市江城区江朗大道33号。结构为框剪结构。建筑使用年限50年,建筑抗震设防烈度为7度。建筑结构安全等级为二级,建筑物耐火等级为一级。地基基础设计等级为甲级。 (2)建筑规模: 阳江市中冠房地产开发有限公司御品豪庭(2#栋、3#栋、4#,5#栋、6#栋、7#栋、)。总建筑面积约为㎡。地上层数为2#栋21层,3、4,5、6、7#栋23层,建筑最大高度为米。验收范围为2#~7#栋±以上。 (3)建设工程投资总额:万元 二、项目参与单位 建设单位:阳江市中冠房地产开发有限公司 勘察单位:广东省湛江地质工程勘察院 设计单位:中机国际工程设计研究院有限责任公司 监理单位:广州广骏工程监理有限公司 总包单位:广东电白二建集团有限公司 监督单位:阳江市建设工程质量安全监督站 三、工程形象进度情况 该主体分部工程于2015年10月8日施工,至2017年5月13日完工。 四、施工情况 1、施工过程中,严格按照设计图纸、施工合同、施工规范及验收规范进行施工,在质监、设计、监理及建设单位主管人员指导和监督下,经项目部精心组织施工,保证了整个分部工程的质量、进度和安全。 2、对各单项工程的质量要求、控制要点及具体操作方法,我们在施工前对各班组都进行书面技术交底,采取过程控制,每个分项工程质量验收合格后进行下道工序施工,保证了质量全部达到合格。 3、在施工中坚持班前布置班后检查总结,严格执行自检、互检、交接检的“三检”制度加重质量管理,发现不合格的部位及时整改,层层把关,严格验收。 4、加强原材料的控制,经自检合格后才能进场并建立原始台帐,双控材料及时进行抽样送检,各种材料经监理验收合格后才投入使用。

基础分部工程验收施工总结报告

基础分部工程验收施工 总结报告 标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

三亚尚·海棠 地基与基础分部工程施工总结 施工单位:深圳市中建大康建筑工程有限公司 企业技术负责人: 编制人: 日期:二O一6年四月二十八日

目录 一、工程概况 二、施工依据及验收标准 三、工程进度情况 四、工程质量情况 (一)工程实体质量 (二)质量控制资料 (三)观感质量验收 五、工程资料方面 六、执行强制性条文情况 七、执行设计文件、履行合同情况 八、工程质量总体评价

三亚尚·海棠地基与基础分部工程 施工总结 一、工程概况 二、施工依据及验收标准 (1)三亚尚·海棠工程施工图纸、答疑记录、设计变更; (2)海南三亚市有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等地方性法规及规定; (3)三亚尚·海棠工程招标文件及投标文件; (4)本工程施工现场及周边环境的实际情况; (5)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); (6)《工程测量规范》(GB 50026-2007); (7)《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2002) (8)《建筑地基基础质量施工验收规范》(GB50202-2002);

(9)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015); 三、工程进度 四、工程质量 (一)工程实体质量 1、模板分项工程 (1)模板安装:现浇结构采用定型木模板,模板及支架有足够的刚度、强度和稳定性;模板安装时涂刷脱模剂,未沾污钢筋和混凝土接槎面。 (2)模板拆除:底模及支架拆除时混凝土强度符合规范要求,拆模顺序严格按施工方案进行。 2、钢筋分项工程 (1)原材料:钢筋进场时,合格证与实物相符,并按批次见证取样进行力学性能试验,合格后才投入使用。 (2)钢筋加工:受力钢筋的弯钩和弯折符合设计要求,箍筋末端作135度弯钩,弯后平直长度不小于箍筋直径的10倍,符合抗震设防的要求。 (3)钢筋连接:纵向受力钢筋的连接方式符合设计要求,在施工现场经监理工程师见证取样,对焊接接头进行力学性能检验,其质量符合《钢筋焊接及验收规程》JGJ18的规定。 (4)钢筋安装:受力钢筋的品种、级别、规格和数量等均符合设计要求。 3、混凝土分项工程

主体结构分部工程施工小结

榕城华庭富康居5栋、6栋、11栋及(5-11 栋)地下室(含商业架空层)工程 5栋、6栋、11栋及地下室主体结构分部工程施工小结 编制人: 审核人: 广东永盛建筑工程有限公司 年月日

主体结构分部工程施工小结 GD-C1-3112榕城华庭富康居5栋、6栋、11栋及(5-11栋)地下室(含商业架空层)主体结构分部工程已经根据施工设计图纸及现行施工规范施工完成,本次验收范围为3区(7栋)、4区(8栋)、5区(9栋)、6区(10栋)、8区~11区(塔楼外地下室)及5栋、6栋、11栋塔楼地上部分主体结构,不包括1区(5栋)、2区(6栋)、7区(11栋)地下室主体结构,现做如下施工小结: 一、工程概况 工程名称:榕城华庭富康居5栋、6栋、11栋及(5-11栋)地下室(含商业架空层)建设地点:博罗县罗阳镇博新路段 建设单位:朱祥兴(博罗)房产有限公司 设计单位:广东启源建筑工程设计院有限公司 勘察单位:广东省惠州勘察工程公司 质监单位:博罗县建设工程质量监督站 监理单位:惠州市工程建设项目咨询管理有限公司 施工单位:广东永盛建筑工程有限公司 本工程建筑占地面积约3057.64㎡,总建筑面积约为69817㎡,工程总造价为17803万元。5栋、6栋地下1层,地上28层,建筑高度84.9m;7、8、9栋地下1层,架空1层,地上30层,总高度为90.90m;10栋地下3层,架空1层,地面30层,总高度为90.90m;11栋地下3层,地上30层,总高度为90.90m;塔楼外地下室为1层,局部人防区域为地下3层,除与5、6栋相连区域外架空1层。5、9、10栋为部分框支剪力墙结构,6、7、8、11栋为剪力墙结构,塔楼外架空层及地下室部位为框架结构。5~6栋、8~11栋塔楼部分主要采用人工挖孔灌注桩基础,其中10栋4根为冲孔灌注桩基础,7栋为墩基础及天然基础,塔楼外部分采用天然地基独立基础。建筑结构安全等级为二级,结构设计使用年限50年,抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为6度,建筑耐火等级为一级。设计标高±0.000相当于绝对标高(黄海高程)22.8米。 二、分部工程概况 1、本工程钢筋均采用HRB400E级,钢筋连接接头方式为绑扎搭接和机械连接,机

地基及基础分部工程监理小结

北屯市引水入城商业步行街项目10#地基与基础工程 监 理 总 结 新疆泽强工程项目管理有限公司 年月日

目录 一.工程概况 二.监理评估依据 三.工程质量情况评述 1、法律、法规、工程建设强制标准执行情况 2、新技术应用及施工技术措施落实情况 3、勘察、设计单位配合情况,设计功能指标实现情况 4、监理合同履约情况、工程质量监理情况 5、施工质量问题及处理情况 6、检验批、分项、分部工程(子分部)及单位工程验收情况 7、工程质量控制资料核查情况 8、有关安全及功能检验各抽样检测结果 9、工程质量事故处理情况 10、工程观感质量验收情况 四、验收评估结论

一、工程概况 1)北屯市引水入城商业步行街位于北屯市博望东街北面,结构层数为地上三层地下一层。 工程结构面:建筑结构安全等级为二级,地基基础设计等级为丙级,建设抗震设防类别为标准设防类,建筑耐火等级为危二级,地下室防水等级为二级。 混凝土强度等级:独立基础砼强度等级为C30;基础素混凝土垫层为C20;防水混凝土抗渗设计等级不小于P6;剪力墙砼强度等级为C30。 建筑结构安全等级为二级,钢筋HPB300,HRB400。 基础形式:地基基础为独立柱基础+抗浮板,设计等级为丙级基础,砼强度等级为C30。 抗震设防烈度:7度。(a=0.10g) 二、监理评估依据 设计图纸、总说明(包括设计交底、会审记录)及设计变更。相关的法规文件、质量验收规及标准。 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013 《建设工程监理规》GB50319-2013 《工程测量规》GB50026-2007 《混凝土强度评定标准》GB50107-2010 《砌体工程施工质量验收规》GB50203-2011 《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2015 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012

基础分部工程监理小结

地基与基础分部工程 质 量 验 收 监 理 总 结 工程名称:东莞市思朗广场1-2商业、办公楼.3-7号商业楼及地下室(基础工程) 监理单位:(章)广州宏元建设工程咨询有限公司 日期:2017年月日

东莞市思朗广场1-2商业、办公楼.3-7号商业楼及地下室(基础工程)地基与基础分部质量验收监理总结 一、工程概况: 本工程项目桩基础工程分部由广东鸿宇建筑与设计顾问有限公司设计,广州宏元建设工程咨询有限公司监理,勘察单位为广东核力工程勘察院,建设单位为东莞锦泰思朗置业有限公司,承建单位为深圳市建达建筑工程有限公司。基坑工程分部由东莞锦泰思朗置业有限公司投资开发,广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司设计,广州宏元建设工程咨询有限公司监理,深圳市建达建筑工程有限公司总包,深圳市基础工程有限公司专业分包,东莞市南城建设工程质量监督站监督。 ①工程简述:本工程位于东莞市南城西平宏伟路东侧。主要功能为商业及办公,结构型式为框架、剪力墙结构体系,本工程地下室1层,地上2~20层,建筑高度约为20层为98.1m,16层为80.0m ,2~3层13.4~18.2m。本工程分三个后浇带,共有7栋,建筑规模为59936.48平方米。 ②设计概况:本工程施工桩型为静压预应力管桩,桩径为500mm、600mm两种,设计桩身强度等级为C80,管桩的抗弯类别为AB型,采用的500*125AB及600*130AB两种桩管材料。设计要求进入桩端持力层为摩擦端承型桩。静压预应力管桩设计单桩竖向承载力特征值500mm 桩型为2100KN;单桩竖向抗拔力特征值为380KN,600mm桩型单桩竖

向承载力特征值为2900KN。 本工程建筑±0.000相当于珠江高程14.300。基坑开挖深度从2.90-4.90 m,支护采用复合土钉墙结构:采用Φ700@500搅拌桩封闭止水,再配以Φ150@800微型桩(中间插?114*4.0钢管)增加支护结构刚度;不同剖面用一排预应力锚索加2-3排钢管土钉支护或直接由3排钢管土钉支护;基坑内侧支护面采用100mm厚C20喷射砼内铺?8@200*200钢筋网片。 预应力混凝土管桩设计参数一览表 二、工程完成状况 思朗广场1~2号商业办公楼、3~7号商业楼及地下室(基础工程)桩基工程,静压预应力管桩施工时间2016年12月30日至2017年3月7日完成,按设计图纸要求共施工867根PHC500*125AB、 PHC600*130AB类型管桩,总工程量约为15000米。基坑工程完成锚杆约为9012米,锚索约为3384米。

相关文档