文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › FTTX文本模板

FTTX文本模板

FTTX文本模板
FTTX文本模板

目录

一、设计说明 (1)

1.概述 (1)

1.1工程概况 (1)

1.2设计依据 (1)

1.3设计范围及设计分工 (1)

1.4工程主要工程量 (2)

2.设计方案说明 (2)

2.1 系统设计 (2)

2.2 ODN光纤布线网络结构 (3)

2.3系统光功率预算 (3)

3. 主要设计标准及工艺要求 (4)

3.1光缆路由 (4)

3.2水平垂直光缆敷设工艺 (4)

3.3入户光缆敷设工艺 (5)

3.4光分纤盒及光缆终端盒的安装工艺 (6)

3.5 PVC管或槽板的敷设工艺 (7)

3.6 ONU设备的安装 (7)

4.防护及保护措施 (7)

4.1防雷 (7)

4.2防强电 (8)

4.3防潮和防蚀 (8)

4.4 接地检查 (8)

5.施工注意事项 (8)

6.需要说明的其他有关问题 (10)

二、预算说明 (11)

1.概述 (11)

2.预算编制依据 (11)

3.有关费率及费用的取定 (12)

4.预算表格 (12)

三、工程附表 (12)

四、施工图 (12)

1.图例XXX-XXX-XX-TL 2.XXX图XXX-XXX-XX-001

一、设计说明

1.概述

1.1工程概况

XX小区位于XXX南路东侧、南湖南路南侧,属于XX住宅,规划建设XX期,XX栋,XX户。(说明该驻地网所处地理位置、周边建筑物情况、交通便利情况、小区等级程度(高档、中高档、中档、别墅群、电梯房、经济适用房、安置房、廉租房等)。本次工程OLT设备位于xx端局,移动接入网机房位于楼盘西南角,开发商自建桥架与移动管道组成网络可从弱电机房连通至各楼,移动、联通、广电已(准备)建设。(简要阐释上行局点及驻地网内弱电设施建设情况及其他运营商建设情况)。本次工程采用FTTH 全覆盖方式高层住宅楼XX栋,商业中心商铺一处,用户143户。(说明本次工程规模)

本工程设计为xxxxxxx工程按一阶段设计,包含工程设计说明、预算及施工图纸部分。根据本工程工程的实际情况,对本工程设计进行独立编册。

1.2设计依据

(1) XX移动分公司本地网总体规划。

(2) XX移动分公司网络建设部下发的工程设计委托书号。

(3)工业与信息化部颁规范《宽带光纤接入工程设计规范》,规范号为YD 5206-2011。

(4)工业与信息化部颁规范《宽带光纤接入工程验收规范》,规范号为YD 5207-2011。

(5) 工业与信息化部颁规范《综合布线系统工程设计规范》,规范号为GB50311-2007。

(6)中国移动集团北京分公司下发的FTTx工程建设规范图册。

(7)工程技术人员现场查勘搜集的相关资料;

(8) 建设单位提供的资料。

1.3设计范围及设计分工

1.3.1 设计范围

本设计范围包括GPON系统中OLT至ONU的无源光分配网络部分,不包括通信机房内OLT及入户端ONU设备的安装和OLT与数据、语音网络的连接等内容。

1.3.2 设计分工

设备专业:包含机房设备整体布局、OLT及ONU设备的安装、OLT上联端口

的接入等。

ODN专业:由OLT下行PON口至光分路器和ONU的光缆、皮缆布放、楼道分纤盒设备及桥架的安装等。

1.4工程主要工程量

本次工程敷设XX D光缆XX KM,新立XX芯光交XX个;安装6个1:32光分路;敷设皮线光缆XX KM,安装光缆分纤箱XX个,安装家庭信息箱(光纤信息

插座)XX个。本工程主要工程量参见表1.4:

主要工程量表表 1.4

2.设计方案说明

2.1 系统设计

本工程采用FTTH全覆盖方式进行建设,采用***分光(描述一级分光还是二级分光),;光分路器安装在****(光交/楼道光分纤箱)采用(描述集中分光

还是分散分光),皮线光缆入户,于用户家中安装家庭信息箱(光纤信息插座)。本期工程共覆盖住户2031户,具体分布如下表:

用户分布表表2.1

2.2 ODN光纤布线网络结构

根据用户分布特点,综合考虑通信机房位置、光纤布线路由走向等因素,本次工程ODN网络采用2级分光,一级分光采用1:2和1:4光分路器,集中放置于新设ODF、原有ODF和原有光交内,二级分光采用1:32和1:16光分路器,分散布置于各楼道弱电井中和管道人手孔中。

(简要阐释ODN网络结构,引入光缆,垂直光缆。水平光缆采用的光缆程式及光缆接续方式)

2.3系统光功率预算

1.计算依据

(1)1310窗口单模光缆衰耗按0.4dBm/km计算。1550窗口单模光缆衰耗按0.24dBm/km计算。

(2) 光活动连接器插入衰减按0.5dBm/个计算。

(3) 光纤熔接接头衰减取定:

分立式光缆光纤接头衰减取双向平均值为:0.1dB/每个接头;

带状光缆光纤接头衰减取双向平均值为:0.2dB/每个接头;

(4)冷接子双向平均值0.15 dB/每个接头;

(5)本次工程采用1:16光分配器(PON)的总衰耗按13.8dBm计算。

2.ODN光纤部分的光衰耗

根据以上的计算指标,由ODN部分的全程衰耗按如下公式计算:ODN全程衰耗=光分路插损+光纤衰耗总和+各个接头(固定接头及活接头)的衰耗+光缆线路富余度

本工程光缆衰耗按1310nm窗口计算,从OLT的PON口到ONU的PON口光通道衰耗计算结果见表2.3:

ODN传输损耗表表2.3

经过计算本期工程光通道衰耗最大为27.7dB,在ODN 衰耗(10~29 dB)之内,可以保证数据和语音光信号可靠传输。

各光缆段具体衰耗详见附表1-ODN传输损耗表

(计算0DN网络衰耗,其中光缆线路长度按按该工程中段长最大值算)

3. 主要设计标准及工艺要求

3.1光缆路由

本工程OLT设备位于XXX机房,调用XXX端局到XXX光交主干光缆XXX D 本工程OLT设备位于XXX,占用XXX端局到XXX光交主干光缆XXX D。在XXXX 小区机房新设MODF架(或室外光交)1架,设置9个1:4分光器完成一级分光;从ODF到接头盒布放36芯G.952D光缆,在从接头盒处分多条6芯G.952D光缆到楼道光缆分纤箱内1:16光分路器式完成二级分光。自楼道光缆分纤箱到用户布放1芯皮线光缆,本次工程选用GJXFH-1B6.a1、GYPHA-1B6.A1皮线光缆。

(描述光缆路由及沿途光缆规格程式占用情况)

各段光缆成端及对应情况详见附表2-光缆成端信息表

3.2水平垂直光缆敷设工艺

1. 在楼内垂直方向,光缆在弱电竖井内采用XXX敷设方式(电缆桥架或电缆走线槽),敷设时线槽的截面利用率不得超过50%。(依据现场有无桥架,走线槽及竖井的实际情况描述以上内容)

由于该楼盘无竖井,本期工程采用XXX敷设方式(在没有竖井的建筑物内可采用预埋暗管或明管钉固方式敷设),暗管宜采用φ50mm钢管或阻燃硬质PVC 管,敷设时直线管的管径利用率不超过60%,弯管的管径利用率不超过50%。

2. 楼内水平方向光缆敷设采用XXX方式(可预埋钢管和阻燃硬质PVC 管或线槽),管径宜采用φ15-φ25mm,楼内暗管直线预埋管长度应控制在30 米内,

长度超过30 米时应增设过路盒,每一段预埋管的水平弯曲不得超过两次,不得形成S 弯,暗管的弯曲半径应大于管径10 倍,当外径小于25 mm 时,其弯曲半径应大于管径6 倍,弯曲角度不得小于90 度。

3.明敷上升光缆时应选择在较隐蔽的位置,在人接触的部位,应加装1.5m 引上保护管。(简要描述本期工程加装保护管位置)

4.线槽内敷设光缆应顺直不交叉,光缆在线槽的进出部位、转弯处绑扎固定;垂直线槽内光缆应每隔1.5m 固定一次。

5.桥架内光缆垂直敷设时,自光缆的上端向下,每隔1.5m 绑扎固定,水平敷设时,在光缆的首、尾、转弯处和每隔5-10m 处应绑扎固定。

3.3入户光缆敷设工艺

1.在暗管中敷设入户光缆时,可采用石蜡油、滑石粉等无机润滑材料。竖向管中允许穿放多根入户光缆。水平管宜穿放一根皮线光缆,从光分纤盒到用户家庭光终端盒宜单独敷设,避免与其他线缆共穿一根预埋管。

2. 对于没有预埋穿线管的楼宇,入户光缆可以采用钉固方式沿墙明敷。但应选择不易受外力碰撞,安全的地方。采用钉固式时应每隔30cm 用塑料卡钉固定,必须注意不得损伤光缆,穿越墙体时应套保护管。皮线光缆也可以在地毯下布放。

3. 在敷设皮线光缆时,牵引力不应超过光缆最大允许张力的80%。瞬间最大牵引力不得超过光缆最大允许张力100N。光缆敷设完毕后应释放张力保持自然弯曲状态。

4. 皮线光缆敷设的最小弯曲半径应符合下列要求:

1)敷设过程中皮线光缆弯曲半径不应小于40mm;

2)固定后皮线光缆弯曲半径不应小于15mm。

5. 布放皮线光缆两端预留长度应满足下列要求:

1)楼层光分路盒一端预留0.5m;

2)用户光缆终端盒一端预留0.5m;

6. 皮线光缆在户外采用挂墙或架空敷设时,可采用自承皮线光缆,应将皮线光缆的钢丝适当收紧,并要求固定牢固。

7. 入户光缆接续要求

1)光纤的接续方法按照使用的光缆类型确定,使用常规光缆时宜采用热熔接方式,在使用皮线光缆,特别对于单个用户安装时,建议采用冷接子机械接续方式。

2)光纤接续衰减

a)单芯光纤双向熔接衰减(OTDR 测量)平均值应不大于0.08dB/芯;

b)采用机械接续时单芯光纤双向平均衰减值应不大于0.15dB/芯。

3)皮线光缆进入光分纤盒,采用冷接子机械接续时,在接续完必后,尾纤和皮线光缆应严格按照光分配盒规定的走向布放,要求排列整齐,将冷接子和多余的尾纤和皮线光缆有序地盘绕和固定在熔接盘中。

4)用户光缆终端盒一侧采用快接式光插座时,多余的皮线光缆顺势盘留在A86接线盒内,在盖面板前应检查光缆的外护层是否有破损、扭曲受压等,确认无误方可盖上面板。

8. 皮线光缆成端:住宅内的皮线光缆在建设时不成端,做封存处理并挂“入户光缆”标识牌;在业务开通时才使用冷接子(或现场做接头)进行接续成端处理。

3.4光分纤盒及光缆终端盒的安装工艺

1. 楼层光分纤盒、过路盒等必须安装在建筑物的公共部位,应安全可靠、便于维护;

2. 楼层光分纤盒安装高度,盒体底边距地坪1.2m 为宜;

3. 用户端光终端盒宜安装固定在墙壁上,盒底边距地坪0.3m 为宜;

4. 在用户家庭采用综合信息盒作为终端时,其安装位置应选择在家庭线布线系统的汇聚点,线路进出和维护方便位置。盒内的220V 电源线布放应尽量靠边,电源线中间不得做接头,电源的金属部分不得外露,通电前必须检查线路是否安装完毕,以防发生触电等事故;

5.采用A86 作为光终端盒时,设置位置应选择在隐蔽便于跳接的位置,并有明显的说明标志,避免用户在二次装修时损坏,同时应考虑为ONU 提供220V 电源。

6. 引入壁龛盒、过路盒的竖向暗管应安排在盒内一侧,水平暗管可安排在盒体的中间部位,暗管引入盒内的长度不应大于10-15mm,管子的端部与盒体应固定牢固。

7. 光纤插座或信息箱:对有信息箱的住宅不建设光纤插座,光纤引入用户信息箱后封存;对没有信息箱的住宅初期只布放空白面板,对入户光缆进行保护,待放号装机时再成端。

3.5 PVC管或槽板的敷设工艺

1.预埋线槽和暗管敷设光缆、光纤应符合下列规定:

(1)敷设线槽和暗管的两端应有标志,明确服务对象。

(2)管道内应无阻挡,道口应无毛刺,并安置牵引线。

(3)敷设暗管宜采用钢管或阻燃硬质PVC 管,垂直部分管径不宜小于φ50mm,水平部分管径不宜小于φ16mm,当长度超过10 米或有拐弯处宜安装过路盒。

2. 线槽的截面利用率不应超过50%,直线管的管径利用率不超过60%,弯管的管径利用率不超过50%。

3.6 ONU设备的安装

1. 按照光纤到户(FTTH)原则,光网络单元(ONU)通常安装在用户家中,安装方式大致有三种:安装在预埋的综合信息盒中、挂墙明装方式、安装在的桌面或用户指定的位置。

2. 光网络单元(ONU)应根据建筑物提供的安装条件和用户要求,选择合适的安装位置。但应避免安装在潮湿、高温、强磁场干扰源的地方。对于住宅用户,ONU 宜安装在与用户家庭布线系统汇聚点同一位置。对于有内部局域网的企事业用户,ONU 应安装在用户网络设备处。

3. 当光缆无条件直接到达用户家庭时,在安装环境许可的情况下,ONU 可以安装在楼层的弱电竖井或其他合适的位置。

4. ONU 设备安装位置附近应能提供220V/30W 交流电源,并带接地保护的三眼插座。

4.防护及保护措施

4.1防雷

光缆在接头处两侧金属构件作电气断开,光缆的金属构件在光缆的接头处不做接地(局内除外)。机房的防雷、接地、雷电过电保护设计应符合YD 5098-2005《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》要求

4.2防强电

本工程光缆的金属构件,因防雷需要在接头处作电气断开,从而将强电线路的感应纵电动势积累段局限在光缆单盘制造长度内。

为保证操作人员人身安全,在光缆与强电较近处施工、检修时,应将光缆金属构件做临时接地。

4.3防潮和防蚀

光缆外护层为PE塑料,具有良好的防潮和防蚀性能,光缆的缆芯设有防潮层,填充有石油膏,故对光缆通信线路一般不需考虑外加防潮和防蚀措施。

4.4 接地检查

1.设备机架应做保护接地,保护接地应从接地汇集排上引入。

2.配线架应从接地汇集排引入保护接地。

3.机房内所有通信设备不得通过安装加固螺栓等与建筑钢筋相碰而形成电气连通。

4.机架各种配线架接地良好,接地线截面积和地阻应符合设计要求,且接地地阻应小于5 欧姆。

5.施工注意事项

(1)关于本光缆工程 (施工)问题:建设单位、施工部门应与相关单位就上路作业可能发生的费用,施工方式等问题签订协议,同时办理上路作业所需的人员、车辆安全保证标志,以免届时影响工程建设速度。

(2)关于光缆在施工过程中的安全防护问题:在施工过程中必须加保护,布放时不得在地面上拖拉,严禁车轧、人踩、重物冲砸,防铲伤、划伤、扭折、背扣等人为的操作。单盘光缆长达2~3km,各种复杂地形布放时必须严密组织,密切配合,并配备良好的通信联络工具(如无线话机、喇叭、口哨等),保证布缆人员动作协调一致。

(3)施工时光纤接续应严格按照厂家色谱排列顺序进行,不得接错纤序,造成纤芯使用混乱,同时光缆在交接箱光配单元、ODF单元体做成端熔纤时成端位置应当做到充分合理,避免造成浪费。

(4)请严格按照“施工规范”进行施工,注意施工安全。工程质量应符合《本地网通信线路工程验收规范》的要求。

(5)请施工单位根据五类线敷设情况,在竣工图上标注相关信息,以便今后维护。

(6)工程质量应符合《本地网通信线路工程验收规范》YD5138-2005。

(7)布放光缆前,请施工单位对光缆进行性能指标测试,以确保通信质量。布放光缆时,应对光缆采取相应的保护措施。室内光缆和尾纤的敷设应严格做到“防火、防鼠、防挤压”。

(8)引上、进线口等处均要用塑管加以保护,光缆进入机房的管孔用堵塞材料进行封堵。

(9)在进线室机房等各处应挂专用光缆标识牌,ODF架上要标光缆的性质及用纤情况(标识光缆走向及对端位置)。

(10)光分路器的每一纤芯均应标识出楼栋、单元、楼层、门牌号。光分纤盒内每芯均应标识光纤走向、对应服务地址,标识要符合资源管理要求。

(11)光分路器须封装在密封盒内,光分路器引出软光纤一般宜采用2.0mm 外护套软光纤。

(12)安装在19 英寸标准机架内置式光分路框的光分路器,其引出软光纤长度宜控制在600mm,安装在墙式光分路箱的光分路器,其引出光纤软光纤长度宜控制在900mm,安装在户外型落地式光分路箱的光分路器,其引出软光纤长度宜控制在1500mm。

(13)请施工单位根据实际光缆配盘情况,在竣工图上标注光纤、光缆接续点,以便今后维护。

(14)楼道内垂直部分室内光缆和尾纤的布放应每隔2米用绑扎带捆绑固定,以防下坠力对纤芯带来的伤害。

(15)本次工程中ODF架、光交、分纤盒、ONU箱体等设备均应保持良好接地。

(16)由于本工程仅需提供语音及数据业务,因此光缆中继段测试按单窗口进行测试

(17)施工中应严格遵守操作规程,加强对施工人员及普工的思想教育和管理,确保光缆护套的完整性和接头盒组装的严密性。在光缆接续之前务必再进行一次测试和检查,发现问题及时处理。

(18)本说明未尽事项,施工时请按信息产业厅及集团公司相关技术规范执行。

6.需要说明的其他有关问题

1.布放光缆前,请施工单位对光缆进行性能指标测试,以确保通信质量。

2.引上、进线口等处均要用塑管加以保护,光缆进入机房的管孔用堵塞材料进行封堵。

4.工程质量应符合《本地网通信线路工程验收规范》,《北京移动FTTH施工及验收规范(试行)》要求。

5.ONU设备取电、用户家中布线由用户自行解决,不属于本工程范围内。

6.工程施工过程中需对光交接箱中每一块盘片每芯均应标签标识光缆走向及对端位置。

7.光分路器的每一纤芯均应标识出楼栋、单元、楼层、门牌号。

8.光分纤盒内每芯均应标识光纤走向、对应服务地址,标识要符合资源管理要求。

9.由于用户竖井内强电及弱电同井,因此在施工时,请施工单位注意施工安全,对光缆采取相应的保护措施。室内光缆和尾纤的敷设应严格做到“防火、防鼠、防挤压”。

10.楼道内垂直部分室内光缆和尾纤的布放应每隔2米用绑扎带捆绑固定,以防下坠力对纤芯带来的伤害。

11.实施该工程时或实施该工程后(发生端局OLT端口冗余不足,主干光缆纤芯冗余不足等相关问题需阐述)

12.其他涉及到施工及后期维护的事宜(提示:有无资源增效、节能减排和低成本高效运营的内容)

二、预算说明

1.概述

本预算为xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx工程一阶段设计预算。本工程预算总

投资为xxxxx元,技工总工日为xxx个,普工总工日为xxx个,具体预算结构如下:

本工程覆盖用户xxx户,总投资xxxx元,平均每户投资造价425.87元。工程规模及单位造价详见附表5-工程造价统计表。

2.预算编制依据

(1)工信部规[2008]75号发布的《通信建设工程概算、预算编制办法及费用定额》。

(2)工信部规[2008]75号发布的《通信建设工程预算定额》第一册。

(3)工信部规[2008]75号发布的《通信建设工程预算定额》第二册。

(4) 工信部规[2008]75号发布的《通信建设工程预算定额》第四册。

(5)计价字[2002]10号文国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管

理规定》的通知。

(6)信息产业部[2000]1219号文件“关于发布通信工程建设监理费计费标准规定(试行)的通知”;

(7)建设单位提供的器材单价及工程基础资料。

(8)XXX移动分公司与集团设计院有限公司北京分院签订的工程设计收费框架协议。

3.有关费率及费用的取定

(1)本工程器材价格均为预算价,主要材料的供销部门手续费、运杂费、采购及保管费和运输保险费费率均不计取,只计取2.8%的物资代理费和0.5%的仓储运输费。

(2)本工程人孔抽水按实际人孔数的80%计取。

(3) 本期工程按工信部文件[2008]75号发布的《通信建设工程预算定额》、《通信建设工程费用定额》、《通信建设工程施工机械、仪表台班费用定额》及其有关文件编制工程预算,具体费用根据施工情况按实际计列。

(4)流动施工津贴标准按4.80元/工日计取。

4.预算表格

(1)概、预算总表(表一)

(2)建筑安装工程费用概、预算表(表二)

(3)建筑安装工程概、预算表(表三)甲

建筑安装工程概、预算表(表三)乙

(4)器材预算表(表四)主材表

器材预算表(表四)设备表

(5)工程建设其他费用概、预算表(表五)

三、工程附表

四、施工图

FTTx的发展现状和分析

FTTx的发展现状与分析 摘要:随着日益多元化的智能网络服务的迅速发展,人们对宽带技术提供的带宽需求不断增长。光纤技术依仗其超大的带宽特性迅速成为核心网中的主导,但接入网的带宽却成了限制该技术进一步发展的瓶颈。FTTx (fiber to the x)是目前世界公认的一种最有前景的固网接入方式,技术成熟、陈本低廉,能够为用户提供10M~1000M的巨大带宽,以满足用户对带宽的需求,并被视为下一代宽带接入技术的代表。本文通过介绍FTTx技术在国内外最新发展状况,分析预测未来FTTx在国内宽带服务行业的发展趋势,有着十分重要的意义。 关键词:光纤带宽FTTx 接入技术 Current Development Situation and Analysis of the FTTx Abstract:With the fast developing of the diverse intelligent network service, the demand for broad bandwidth continues to grow. On its large bandwidth, optical fiber technology has quickly becomes the dominant of core network, but the bandwidth limit of the access network becomes the bottleneck for the further development of the technology. FTTx (fiber to the x) is currently in the world recognized as one of the most promising fixed network access mode, mature technology, low cost, and it can provide users with 10M ~ 1000M tremendous bandwidth, to meet user’s demand. And so FTTx is considered as the representative of the next generation broadband access technology. The latest domestic and foreign development situation of FTTx technology is introduced in this paper, the analysis and predicts of the development trend of domestic broadband service industry, are of great importance. Keywords:optical fiber bandwidth FTTx access technology 中图分类号:TP18 文献标识码:A 1 前言 随着现代信息技术的不断发展,人们对网络技术的带宽需求日益增长。据统计,目前全球宽带用户数已经突3亿大关,并且各种宽带技术的用户数还将呈现不同速度的增长。而光纤技术由于其超强的带宽特性迅速在核心网中取代了金属媒质的地位,目前的核心网带宽已经可以很好地满足传输要求,但接入网的带宽成为了通信技术进一步发展的瓶颈,人们迫切需要通过改善各种宽带接入技术来解决这个难题。 FTTx (fiber to the x) 是光纤到x的简称,是接入网技术之一的简称,该技术是目前世界公认的一种最有前景的固网接入方式。[1] FTTx技术主要用于接入网络的光纤化,从区域电信机房的局端设备到用户终端设备,局端设备为光线路终端(Optical Line Terminal; OLT)、用户端设备称为光网络单元(Optical Network Unit; ONU)或光网络终端(Optical Network Terminal; ONT)。目前FTTx技术根据光纤到用户的距离,可分为光纤到户(Fiber To The Home; FTTH)、光纤到交换箱(Fiber To The Cabinet; FTTCab)、光纤到路边(Fiber To The Curb; FTTC)、光纤到大楼(Fiber To The Building; FTTB)等4种服务形态。[2] 美国运营商Verizon将FTTB及FTTH合称光纤到驻地(Fiber To The Premise; FTTP)。上述服务可统称FTTx。 2009年伊始,3G网络建设和FTTx的铺设成为中国电信业的主要投资方向,中国电信、中国联通和中国移动作为三大主导运营商,开始大规模开展3G移动网络和FTTx 的建设。在宽带业务发展和政策的推动下,借助与移动网络的有机结合,FTTx市场在2009年第一季度即实现了新的突破,在技术与市场上实现了全面发展。随着中国数据网络的全IP发展,运营商更多地采用EPON 作为目前FTTx的主要接入技术。到2011年,中国FTTx设备市场规模超过200亿元,因此到2011年为止中国FTTx市场仍将以EPON设备为主。

FTTx装维技术

FTTx装维技术 中国电信接入网维护及装维技能竞赛教材编写小组编制

目录 1.光纤通信基础知识、EPON系统介绍 (3) 1.1 接入网的实现技术 (3) 1.2 光纤通信基础知识 (3) 1.3EPON系统 (6) 2.FTTx装维技术 (10) 2.1 ONU安装 (10) 2.2 布线要求 (13) 3.常见问题及故障诊断 (19) 3.1 FTTH 业务开通中的故障诊断 (19) 3.2典型案例 (22) 4.常用仪器仪表和工具 (24)

1.光纤通信基础知识、EPON系统介绍 1.1 接入网的实现技术 接入网通常是按其所用传输介质的不同来进行分类的。 1.1.1 铜线接入 端局与交接箱之间可以有远端交换模块(Remote Switching Unit,RSU)或远端(Remote Terminal,RT)。 端局本地交换机的主配线架(Main Distribution Frame,MDF)经大线径、大对数的馈线电缆(数百~数千对)连至分路点转向不同方向。 由交接箱开始经较小线径较小对数的配线电缆(每组几十对)连至分线盒。 由分线盒开始通常是若干单对或双对双绞线直接与用户终端处的网路接口(Network Interface,NI)相连,用户引入线为用户专用,NI为网络设备和用户设备的分界点。 铜线用户环路的作用是把用户话机连接到电话局的交换机上。 1.1.2 光纤接入网 光纤接入网(或称光接入网)(Optical Access Network,OAN)是以光纤为传输介质,并利用光波作为光载波传送信号的接入网,泛指本地交换机或远端交换模块与用户之间采用光纤通信或部分采用光纤通信的系统。 OLT的作用是为光接入网提供网络侧与本地交换机之间的接口,并经一个或多个ODN与用户侧的ONU通信。 ODN为OLT与ONU之间提供光传输手段,其主要功能是完成光信号功率的分配任务。 ONU的作用是为光接入网提供直接的或远端的用户侧接口,处于ODN的用户侧。ONU的主要功能是终结来自ODN的光纤,处理光信号,并为多个小企事业用户和居民用户提供业务接口。 1.2 光纤通信基础知识 一、光纤通信概念: 以光为信息载体,利用光纤传输携带信息的光波,以达到通信的目的。 二、光纤通信系统的基本组成: 光发送机,光接收机,光纤,如下图

FTTX组网方式简述

无论是从社会经济发展还是目前光缆用户数量的急增及光材料 光设备的价格下降,还有PON(无源光网络)和CWDM(波分复用)等光通信技术的发展,都可以清楚的体现在人们现在是生活在一个高速发展的信息时代,作为科技革命的第三次飞跃(一、蒸汽机革命;二、电气化革命;三、信息化革命),通信技术的重要性已经在国计民生中体现的举足轻重。试想光缆通信技术普遍应用指日可待,所以FTTO/FTTH的规划不能再说是遥遥无期,而现在已经是应该提上正常的建设日程。 无论今后采用哪种网络智能化建设(如NGN,3G等),都需要一个完整安全的光缆网络来承载,从经济和社会发展的角度来看,网络智能化希望实现的使业务能够“一点部署,全网络使用”;而后网络智能化时候,希望做到的就是接入设备能够“一点接入,全业务使用”。业务、网络、承载和接入,这四个部分是网络智能化的四大组成部分,四者缺一不可,任何一环节的薄弱,都将影响网络智能化全网的业务实现。其中目前接入层部分最理想方式就是建设光缆网络。 首先明确光缆建设的几个重要名词:光缆骨干层,光缆汇聚层,光缆接入层。 光缆网络分层设置:骨干层、汇聚层、接入层; 骨干层:连接主要汇接局、核心路由器等; 汇聚层:连接骨干层到业务端局、传输汇接点之间; 接入层:从应用层到业务接入点及用户,又分为主干层和配线层(有的外加用户接入层)。 其实在物理建设分层中,骨干层和汇聚层又统称中继层。

我们现在光进铜退的规划首先要从接入层考虑,只有具体的统计了接入层光缆用户的数量,才能有一个准确的数据来计算出汇聚层和骨干层所用光缆和设备的容量。 具体的光缆网络建设方案分析如下: 一、光缆用户集中区,主要是指城区写字楼、政府、银行集中区、主要商业区等,光缆用户比较集中的地方,我们现在的考虑要向FTTO/FTTH规划(O和H不是指一个家庭和一个人,而是一个单位或者一个普通的有语音和影像要求的光缆用户),采用主干环(主干光交箱)144-288芯光缆为主,+二级交接区(配线光交箱)48-72芯为主+用户接入层(用户光缆)6-12芯为主。 二、次集中区,主要指郊县乡镇驻地,城乡结合部以及新建厂区,工业区等,FTTB采用大容量光交箱(288-576芯光交)+用户接入层(用户光缆)6-12芯光缆为主。 三、乡镇区,即到农村的光缆建设问题,思路应该定位光缆到村(FTTV),普通业务行政村为12-24芯,用户较多或者考虑3G 基站村为24-48芯光缆,架空为主。环状光缆拓扑,要有公用芯,一般为12-24芯。 “光进铜退”的建设模型: 一、FTTH模式

FTTX-FTTB等等应用介绍

FTTx划分 FTTx技术主要用于接入网络光纤化,范围从区域电信机房的局端设备到用户终端设备,局端设备为光线路终端(Optical Line Terminal; OLT)、用户端设备为光网络单元(Optical Network Unit; ONU)或光网络终端(Optical Network Terminal; ONT)。根据光纤到用户的距离来分类,可分成光纤到交换箱(Fiber To The Cabinet; FTTCab)、光纤到路边(Fiber To The Curb; FTTC)、光纤到大楼(Fiber To The Building; FTTB)及光纤到户(Fiber To The Home; FTTH)等4种服务形态。美国运营商Verizon将FTTB及FTTH合称光纤到驻地(Fiber To The Premise; FTTP)。上述服务可统称FTTx。 1. FTTC FTTC为目前最主要的服务形式,主要是为住宅区的用户作服务,将ONU设备放置于路边机箱,利用ONU出来的同轴电缆传送CATV信号或双绞线传送电话及上网服务。 2. FTTB FTTB依服务对象区分有两种,一种是公寓大厦的用户服务,另一种是商业大楼的公司行号服务,两种皆将ONU设置在大楼的地下室配线箱处,只是公寓大厦的ONU是FTTC 的延伸,而商业大楼是为了中大型企业单位,必须提高传输的速率,以提供高速的数据、电子商务、视频会议等宽带服务。 3. FTTH 至于FTTH,ITU认为从光纤端头的光电转换器(或称为媒体转换器MC)到用户桌面不超过100米的情况才是FTTH。FTTH将光纤的距离延伸到终端用户家里,使得家庭内能提供各种不同的宽带服务,如VOD、在家购物、在家上课等,提供更多的商机。若搭配WLAN技术,将使得宽带与移动结合,则可以达到未来宽带数字家庭的远景。 4. FTTP FTTP(fiber to the premise,光纤到用户所在地),北美术语,FTTP将光缆一直扩展到家庭或企业。由于光纤可提供比最后一公里使用的双绞线或同轴电缆更多的带宽,因此运营商利用它来提供语音、视频和数据服务。FTTP具有25M到50Mbps或更高的速度,相比之下,其他类型的宽带服务的最大速度约为5M到6Mbps。此外FTTP还支持全对称服务。[1] FTTC FTTC: Fiber-To-The-Curb(光纤到路边)从中心局到离家庭或办公室一千英尺以内的路边之间光缆的安装和使用。利用FTTC,同轴电缆或其他介质可以把信号从路边传递到家中或办公室里。FTTC代替了普通旧式电话服务,能够只能通过一条线就可以完成电话、有线电视、因特网接入、多媒体和其他通信业务的分发。 在FTTC 结构中引入线部分是用户专用的,现有铜缆设施仍能利用,因而可以推迟耗资巨大的引入线部分(有时甚至配线部分,取决于ONU位置)的光纤投资,具有较好的经济性。一般是先敷设了一条很靠近用户的潜在宽带传输链路,一旦有宽带业务需要,可以很快地将光纤引至用户处,实现光纤到家的战略目标。同样,如果经济性需要,也可以用同轴电缆将宽带业务提供给用户。由于其光纤化程度已十分靠近用户,因而可以较充分地享受光纤化所带来的一系列优点,诸如节省管道空间,易于维护,传输距离长,带宽大等。由于FTTC 结构是一种光缆/铜缆混合系统,最后一段仍然为铜缆,还有室外有源设备需要维护,从维护运行的观点仍不理想。但是如果综合考虑初始投资和年维护运行费用的话,FTTC结构在提供2Mbit/s以下窄带业务时,仍然是OAN 中最现实经济的。然而对于将来需要同时提供窄带和宽带业务时,这种结构就不够理想了,对以后的宽带业务就不够了,可能不得不减少节点数和用户数,或者采用1500nm 波长区来传宽带业务。还有一种方案是干脆将宽带业务放在独立的光纤中传输,例如采用HFC结构。此时在HFC 上传模拟或数字图像业务,而FTTC 主要用来传窄带交互型业务,具有一定灵活性和独立性,但需要有两套基本独立的基础设施。

FTTX+LAN

Fiber-to-the-x (FTTx)光纤接入 (FTTx, x = H for home, P for premises, C for curb and N for node or neighborhood) 其中FTTH光纤到户,FTTP光纤到驻地,FTTC光纤到路边/小区,FTTN光纤到结点。 光纤到家庭(FTTH)是20年来人们不断追求的梦想和探索的技术方向,但由于成本、技术、需求等方面的障碍,至今还没有得到大规模推广与发展。然而,这种进展缓慢的局面最近有了很大的改观。由于政策上的扶持和技术本身的发展,在沉寂多年后,FTTH再次成为热点,步入快速发展期。目前所兴起的各种相关宽带应用如VoIP、Online-game、E-learning、MOD (Multimedia on Demand)及智能家庭等所带来生活的舒适与便利,HDTV所掀起的交互式高清晰度的收视革命都使得具有高带宽、大容量、低损耗等优良特性的光纤成为将数据传送到客户端的媒质的必然选择。正因为如此,很多有识之士把FTTx(特别是光纤到家、光纤到驻地)视为光通信市场复苏的重要转折点。并且预计今后几年,FTTH网将会有更大的发展。 1.1.FTTC FTTC为目前最主要的服务形式,主要是为住宅区的用户作服务,将ONU 设备放置于路边机箱,利用ONU出来的同轴电缆传送CATV信号或双绞线传送电话及上网服务。 1.2.FTTB

FTTx技术

FTTx技术 3.2.1 概述 传统的接入网技术难以满足Multiple-Play业务的需求,只有基于光纤接入技术的综合业务接入网能够满足未来用户的需求。光纤接入采用光纤作为传输媒质,具有传输容量大、传输质量高、高可靠性、传输距离长、抗电磁干扰等优点,是未来宽带有线接入的发展方向。FTTX是接入网提速的必然选择,最终目标是FTTH (光纤到户)。 图3-2 FTTx接入示意图

图3-3 FTTH 接入示意图 FTTx 系统主要由光线路终端(OLT ,局端设备)、光网络单元 (ONU ,用户端设备)和光分配网(ODN ,光纤环路系统)组成。其中光分配网由以下几部分组成: ● 干(馈)线光缆:由中心机房引出,至光分配点 ● 配线设施:光缆接续盒、光交接箱、光配线箱、ODF ● 光分配点:光分路器所在的位置 ● 配线光缆:光配线点至入户光纤配线点之间 ● 光分路器:1:2 ~1:64 ● 入户光纤配线点:对入户线光缆进行配线的设施所在的位置 ● 入户线光缆:入户光纤配线点至光纤端接点之间 ● 配线设施:楼道分线盒、光缆接头盒 ● 光纤端接设施:光纤插座、入户终端盒 ● 跳线:连通光纤端接设施与ONU 接入点 用户机楼ONU Home ONU n OLT 建筑物 铜缆网FTTH

图3-4 ODN拓扑示意图 图3-5 ODN应用示意图 3.2.2 FTTx的划分与技术种类 1、FTTx的划分 根据光纤到用户的距离来分类,如图1所示,可分成光纤到交换箱(FTTCab)、光纤到路边(FTTC)、光纤到大楼(FTTB)及光纤到户(FTTH)

或光纤到办公室(FTTO)等。美国运营商Verizon将FTTB及FTTH合称光纤到驻地(FTTP)。上述服务可统称FTTx。 (1)光纤到路边 光纤到路边(FTTC)的ONU设置在路边的人孔、电线杆的分线盒处、交接箱等位置,从ONU到用户之间采用双绞线、同轴电缆等,是一种光缆/同缆混合系统。 (2)光纤到大楼 光纤到大楼(FTTB)中ONU直接放在楼内,再经铜线将业务分送到各个用户。FTTB的光纤化程度比FTTC更进一步,适合与高密度用户区如写字楼等,通常采用点到多点的结构。 (3)光纤到户/办公室 光纤到户/办公室(FTTO)的ONU通常位于大企事业用户(公司、大学、研究所、政府机关等)终端设备处,由于这些用户业务量大,加上无源光网络的发展使得接入成本不断降低,因此这种结构发展很快,一般采用点对点或环型结构。光纤到户(FTTH)的ONU位于用户家中,将光纤的距离延伸到终端用户家里,使得家庭内能提供各种不同的宽带服务,如VOD、在家购物、在家上课等,提供更多的商机。若搭配WLAN技术,将使得宽带与移动结合,则可以达到未来宽带数字家庭的远景。 2、FTTx的技术种类 FTTx的主要实现技术包括点对点技术(如点对点光以太网,包括有源、无源两种情况)和点对多点无源光网络技术(如EPON、GPON、

FTTx设计思路

FTTx设计思路 相对于整体三网融合设计来说,一般局端设备都由当地通信运营商负责建设,一般情况不会允许设计院参与,对于设计院来说,更多的是ODN的设计,即光传输网络的设计。 光分配网(ODN)位于OLT和ONU之间,其定界接口为紧靠OLT的光连接器后的S/R参考点和ONU光连接器前R/S参考点,从网络结构来看,光分配网由主干、配线、引入光缆、光分路器和光交接、分线设备组成,其功能是将一个光线路终端(OLT)和多个光网络单元(ONU)连接起来,提供光信号的双向传输通道,是FTTx接入工程的重要基础设施。 虽然各个厂商设备不同,但对于ODN来说,有一个共性,即分光设计,下边根据不同厂商的的相同理念叙述分光设计在FTTx中不同情况下的设计思路。 1. ODN系统设计思路 PON网络中,ODN采用点到多点的结构,根据分光器放置位置的不同,可分为一次分光集中放置、一次分光分散放置、二次分光等方式。各种放置方式的比较如下:1)分光器集中设置 2)分光器楼道分散设置

3)二级分光设置 2. 分光比设计思路 光分路器(OBD)常用的光分路比为:1:2、1:4、1:8、1:16、1:32、1:64 六种。 而ODN 总分光比应根据用户带宽要求、光链路衰减要求等因素确定。光分路器(OBD)的级联不应超过二级。当采用EPON时,第一级和第二级光分路器(OBD)的分路比乘积不宜大于32,表1为光分路器(OBD)常用组合: 分光方式比较如下表:

技术因素:主要考虑传输衰耗指标的满足。 经济因素:光分路器分支口的利用率就是PON口设备利用率,越靠近局端利用率越高。光分路器越靠近用户,上联线路复用度越高,线路投资越节省。需要根据项目实际情况综合平衡线路与光分路器、PON口设备投资。 根据不同形式的小区,可根据下表选用分光方式 表3 接入区域场景与分光方式选用表接入区域场景与分光方式选用表

FTTx+LAN光纤宽带简介

第一章 FTTx+LAN宽带的安装 第一节F TTx+LAN概述 一、什么是FTTx+LAN(光纤+局域网) 这是一种利用光纤+五类线方式实现"千兆到小区、百兆到大楼、十兆到家庭"的宽带接入方案,小区内的交换机和局端交换机以光纤相连,小区内采用综合布线,用户上网速率可达10M/100Mbps,网络可扩展性强,投资规模小。 二、FTTx+LAN宽带接入方式网络结构图 二、FTTx+LAN的特点: 高速上网:用户上网速率可达10M/100Mbps。 可靠性高、稳定性好:小区/大厦/写字楼内的交换机与局端交换机之间以光纤相连。 用户投资少、价格便宜:用户只需要一台带有网卡(NIC)的PC机即可上网。 安装方便:小区/大厦/写字楼内采用综合布线,用户端采用五类线方式接入,即插即用。

应用广:高速上网、远程办公、VOD点播、VPN。 FTTx+LAN接入适用对象:住宅小区、智能大厦、现代写字楼。 接入方案:千兆到小区、百兆到大楼、十兆到家庭/桌面。 第二节相关线缆介绍 一、五类线(俗称网线): 分为室内型和室外型两种,五类线由8根不同颜色的线分成4对绞合在一起,成对扭绞的作用是尽可能减少电磁辐射与外部电磁干扰的影响。五类线最高速率可达100Mbps,符合IEEE802.3 100Base-T的标准。做好的网线要将RJ45水晶头接入网卡或HUB等网络设备的RJ45插座内。RJ45水晶头由金属片和塑料构成,特别需要注意的是引脚序号,当金属片面对我们的时候从左至右引脚序号是1-8, 这序号做网络联线时非常重要,不能搞错。双绞线的最大传输距离为100米。 二、光纤: 光纤是一种细小、柔韧并能传输光信号的传输介质,相对于其它传输介质来说,光纤具有传输距离长、传输速率高、安全性好等特点。主要适用于长距离、大容量、高速度的场合,如大型网络的主干线等。 光纤主要分:多模光纤和单模光纤,两种光纤主要区别: 单模光纤:纤芯直径很小(8-10μm),光信号仅与光纤轴成单个可分辨角度的单光线传输,只以单一模式传输,避免了模态色散,使得传输频带宽,传输容量大,光信号损耗小,离散小,适用于大容量、长距离通信。(单模光纤外观一般为黄色) 多模光纤:光信号与光纤轴成多个可分辨角多光线传输,以多个模式同时传输,其直径在50-200μm,比单模光纤传输性能差。可分为多模突变型光纤和多模渐变型光纤,前者纤芯较大,传输模态较多,带宽窄,转输容量小。 (多模光纤外观一般为橘红色) 跳线: 跳线就是五类网线连接线,由跳线电缆和连接硬件制成,跳线电缆为八芯的五类线(有些连接硬件为两个6位或8位的模块插头,或者它们有一个或多个裸线头)。跳线用在配线架上交接各种链路,可作为配线架和配线架或配

FTTx光接入网技术学习心得

课程名称:FTTx光接入网技术学习心得 课程内容简介: 本课程主要介绍AON(有源光网络)和PON(无源光网络)的概念、基本原理、典型的组网应用,以及光网络未来的发展方向。通过本课程,将使学员对光传输网络有一个基础性和概念性的了解。 学习要点 1、目前的最广泛使用的ADSL技术是建立在铜线基础上的宽带接入技术,然而铜是世界性战略资源,所以随着国际铜缆价格的持续攀升,以铜缆为基础的xDSL的线路成本会越来越高;目前ADSL上行1 Mbit/s和下行8 Mbit/s的连接速率已无法满足高端用户的长远需求。这时光纤传输的低成本和高带宽的优势就体现出来了。 2、OAN(光分配网络)的两个重要分支:AON(有源光网络)和PON(无源光网络) OAN:以SDH为代表,SDH概念的核心是从统一的国家电信网和国际互通的高度来组建数字通信网,是构成综合业务数字网(ISDN),特别是宽带综合业务数字网(B-ISDN)的重要组成部分。那么怎样理解这个概念呢?因为与传统的PDH体制不同,按SDH组建的网络是一个高度统一的、标准化的、智能化的网络。它采用全球统一的接口以实现设备多厂家环境的兼容,在全程全网范围实现高效的协调一致的管理和操作,实现灵活的组网与业务调度,实现网络自愈功能,提高网络资源利用率。并且由于维护功能的加强大大降低了设备的运行维护费用。 PON: PON技术解决方案通过局端OLT设备本身即可提供丰富的业务接口,无需叠加任何额外的设备,组网极其简单,便于维护管理;用户端可以根据用户的不同需求选择不同ONU产品,来满足不同的用户的业务需求,可以直接在ONU 上提供POTS、FE、E1等多种接口,满足用户各种情况下的业务接入需求;在线路方面,光缆进入小区之后在小区内部的合适位置设置分光器,尽可能地节约了光纤资源。 3、光网络的未来发展方向: WDM-PON技术:目前已经逐步商用化的光接入技术主要是以APON、EPON和GPON为代表的无源光网络(PON)技术,这几类传统PON技术的共同特点是:OLT 和ONU之间通过光分路器分配光信号,上下行分别采用TDMA/TDM技术并且分别

FTTx分类

FTTx Fiber-to-the-x (FTTx)光纤接入 (FTTx, x = H for home, P for premises, C for curb and N for node or neighborhood) 其中FTTH光纤到户,FTTP光纤到驻地,FTTC光纤到路边/小区,FTTN光纤到结点。本文将对FTTx的划分,实施的主要技术以及FTTx现在在世界各地的发展做一个综合的介绍。 1.FTTx划分 FTTx技术主要用于接入网络光纤化,范围从区域电信机房的局端设备到用户终端设备,局端设备为光线路终端(Optical Line Terminal; OLT)、用户端设备为光网络单元(Optical Network Unit; ONU)或光网络终端(Optical Network Terminal; ONT)。根据光纤到用户的距离来分类,如图1所示,可分成光纤到交换箱(Fiber To The Cabinet; FTTCab)、光纤到路边(Fiber To The Curb; FTTC)、光纤到大楼(Fiber To The Building; FTTB)及光纤到户(Fiber To The Home; FTTH)等4种服务形态。美国运营商Verizon 将FTTB及FTTH合称光纤到驻地(Fiber To The Premise; FTTP)。上述服务可统称FTTx。 1.1.FTTC FTTC为目前最主要的服务形式,主要是为住宅区的用户作服务,将ONU 设备放置于路边机箱,利用ONU出来的同轴电缆传送CATV信号或双绞线传送电话及上网服务。 1.2.FTTB FTTB依服务对象区分有两种,一种是公寓大厦的用户服务,另一种是商业大楼的公司行号服务,两种皆将ONU设置在大楼的地下室配线箱处,只是公寓大厦的ONU是FTTC的延伸,而商业大楼是为了中大型企业单位,必须提高传输的速率,以提供高速的数据、电子商务、视频会议等宽带服务。

FTTx简介

Fiber-to-the-x(FTTx)光纤接入 (FTTx,x=H for home,P for premises,C for curb and N for node or neighborhood)其中FTTH 光纤到户,FTTP光纤到驻地,FTTC光纤到路边/小区,FTTN光纤到结点。本文将对FTTx的划分,实施的主要技术以及FTTx现在在世界各地的发展做一个综合的介 绍。 1.FTTx划分 FTTx技术主要用于接入网络光纤化,范围从区域电信机房的局端设备到用户终端设备,局端设备为光线路终端(Optical Line Terminal;OLT)、用户端设备为光网络单元(Optical Network Unit;ONU)或光网络终端(Optical Network Terminal;ONT)。根据光纤到用户的距离来分类,如图1所示,可分成光纤到交换箱(Fiber To The Cabinet;FTTCab)、光纤到路边(Fiber To The Curb;FTTC)、光纤到大楼(Fiber To The Building;FTTB)及光纤到户(Fiber To The Home; FTTH)等4种服务形态。美国运营商Verizon将FTTB及FTTH合称光纤到驻地(Fiber To The Premise;FTTP)。上述服务可统称FTTx。 1.1.FTTC FTTC为目前最主要的服务形式,主要是为住宅区的用户作服务,将ONU设备放置于路边机箱,利用ONU出来的同轴电缆传送CATV信号或双绞线传送电话及上网服务。 1.2.FTTB FTTB依服务对象区分有两种,一种是公寓大厦的用户服务,另一种是商业大楼的公司行号服务,两种皆将ONU设置在大楼的地下室配线箱处,只是公寓大厦的ONU是FTTC的延伸,而商业大楼是为了中大型企业单位,必须提高传输的速率,以提供高速的数据、电子商务、视频会议等宽带服务。 1.3.FTTH 至于FTTH,ITU认为从光纤端头的光电转换器(或称为媒体转换器MC)到用户桌面不超过100米的情况才是FTTH。FTTH将光纤的距离延伸到终端用户家里,使得家庭内能提供

FTTX试题

FTTX设计规范试题 1、在没有竖井的建筑物内可采用预埋暗管方式敷设,暗管宜采用钢管或阻燃硬质PVC 管,管径不宜小于φ(C)mm。 A.20 B.30 C.50 D.60 2、以下是光分路器的英文缩写的是(D) A.ODF B.ODN C.OTN D.OBD 3、线路维护余量,当传输距离≤5km时,光纤富余度不少于(A ) A.1dB B.2dB C.5dB D.3dB 4、EMS平台的典型配置应具有管理不小于(B )个OLT? A. 500 B.1000 C. 1500 D.2000 5、最大用户容量为24户时,楼宇机柜(箱)内部空间不宜小于(A ) A.12U B.16U C.11U D.15U 6、楼内线槽的截面利用率不应超过50%。直线管的管径利用率不超过60%,弯管的管径利用率不超过(B ) A.60% B.50% C.30% D.40% 7、采用5类线做引入线的ONU+LAN的覆盖距离不宜大于(A) A.100M B.80M C.150MD200M 8、下列错误的IP地址规划原则是:B A.IP地址分配原则:综合考虑全IP网进行地址分配,尽量节省IP地址,充分考虑网络安全性能。 B. OLT、ONU 设备应静态配置网管用公网IP 地址。 C. 各用户终端设备IP 地址可根据相应业务需要,选择动态分配(由BRAS 或DHCP Server 分配)或静态分配。 D.软交换网络通过专网承载:使用软交换VPN规划的地址段 9、EPON的中文名称:(A )A. 以太网无源光网络B.ATM无源光网络C.宽带无源光网络 D.无源光网络 10、ONU应支持被OLT拒绝注册后的静默机制,缺省静默时间为(B ) A.10S B.60S C.20S D.30S 11、华为5680T与中兴C220相比较,最大可承载PON板容量B A:中兴容量大B:华为容量大C:一样大D:不确定 12、QoS的中文名称:(A ) A. 服务质量 B.服务要求 C.服务水平 D.服务态度 13、ONU的直流供电模块应满足:在电压范围(C)内,设备应能正常工作。 A.-35~-55V B.-40~-60V C.-40~-57V D.-35~-50V 14、ONU、光分路器均应采用(B )出线A.左B.前C.后D.右 15、为保证走道空间足够,机房内设备机架列间的走道距离应(A) A.≥0.6 B.≥0.4 C.≥0.5 D.以上都不对 16、FTTB的中文名称:(B ) A. 光纤到路边 B.光纤到大楼 C.光纤到户 D.光纤到接入点 17、ONU应具有通过OAM的Dying Gasp 功能将(C )能力。A.自动重启事件通知OLTB.故障报警事件通知OLT C.自身掉电事件通知OLT D.数据配置错误事件通知OLT 18、OLT的中文名称:(D ) A. 光配线架 B.光分路器 C.光分配网络 D.光线路终端 19、华为MA5610共计4个业务槽位,其最多可插多少块LAN口板卡??A:1B: 2C:3D:4 20、OLT 每个PON 接口的MAC 地址缓存能力应不低于2K,汇聚交换部分的MAC 地址缓存能力不低于(B )A.10k B.16K C.20KD.5K

xDSL&HFC&FTTx接入技术的优缺点及应用

xDSL&HFC&FTTx接入技术的优缺点及应用 xDSL: 随着xDSL技术的问世,铜线从只能传输语音和56 kbit/s的低速数据接入,发展到已经可以传输高速数据信号了。ADSL、HDSL/SHDSL等基于铜线传输的xDSL接入技术已经使铜线成为宽带用户接入的一个重要手段,并成为宽带接入的主流技术,为广大用户所采用。根据DSL Forum的最新统计,截至到2004年3月31日,全球xDSL用户数已达到7 340万。 在xDSL技术体系中,目前在中国应用最为广泛的是基于电话双绞线的第一代ADSL 技术。但是,随着运营商网络覆盖的逐步扩大以及用户业务量的逐渐增加,第一代ADSL 技术逐渐暴露出一些难以克服的弱点,例如:较低的下行传输速率难以满足一些高速业务的开展,如流媒体业务;所支持的线路诊断能力较弱,随着用户的不断增多,在线路开通前如何快速确定线路质量成为运营商十分头疼的问题;难以解决设备的散热问题等。迫于业务发展的需要,为更好地迎合网络运营和信息消费的需求,ADSL2、ADSL2+、VDSL等技术应运而生,这里姑且称它们为新一代xDSL技术。 新一代xDSL技术的出现在很大程度上为DSL技术的发展提供了新的动力。后续内容将就这些技术的技术特点及如何在运营商网络上部署应用进行介绍和讨论。 HFC: HFC-经济实用的综合数字服务宽带网接入技术 有线电视网目前在全世界已有超过9.4亿的用户,我国有线电视网自90年代初发展至今,全国覆盖面已达50%,电视家庭用户数有8000多万,成为世界上第一大有线电视网。随着计算机技术、通信技术、网络技术、有线电视技术及多媒体技术的飞速发展,尤其在Internet的推动下,用户对信息交换和网络传输都提出了新的要求,希望融合CATV网络、计算机网络和电信网为一体的呼声越来越高。利用HFC网络结构,建立一种经济实用的宽带综合信息服务网的方案也由此而生。 FTTx: Fiber-to-the-x (FTTx)光纤接入 (FTTx, x = H for home, P for premises, C for curb and N for node or n eighborhood) 其中FTTH光纤到户,FTTP光纤到驻地,FTTC光纤到路边/小区,FT TN光纤到结点。