第一章 编制说明
1.1 编制总体思路 本工程施工组织设计以工程设计图纸、国家规范及相关规定为依据,以“创精品 工程”为主线,以丰富的施工和管理经验为依托,以业主/用户满意为目的,通过精 心组织、精心施工,把本项目打造成为“精品工程”。 施工组织设计的主要内容围绕工程施工管理展开,突出工程的施工特点、重点难 点,解决工程施工中的组织和协调问题;做好工程总承包管理和分包的协调管理。 充分考虑工程位于重庆市秀山县城区的特点,在环保、文明施工及交通运输等方 面均作出具体的方案,解决以往施工过程中产生的问题;在现场狭窄的情况下,合理 布置施工现场,布置高效节能的设备和生产工具。 围绕工期、质量、安全、环保等目标,组织相应的人员和数量,确保工程项目的 顺利施工和目标的实现。 1.2 编制内容及范围 本施工组织设计内容包括项目组织机构设置、施工部署、现场平面布置和管理、 施工目标、人力、材料及机械采购、运输、使用、计划安排、主要工程施工方案、方 法、质量、安全、工程进度计划和文明施工等自开工至竣工的全过程组织管理措施。 编制范围为招标文件规定的全部施工内容。 1.3 编制依据 ⑴秀山县白沙大道建设工程三标段招标文件; ⑵秀山县白沙大道建设工程三标段施工设计图纸; ⑶秀山县白沙大道建设工程三标段招标文件书面答疑及补充通知及现场考察的 所掌握的情况; ⑷国家有关标准、规范、规程; a.《工程测量规范》GB50026-93 b.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 c.《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 d.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 e.《混凝土质量控制标准》GB50164-92
1

f.《砌体工程施工及验收规范》GB50203-2002 g.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 h.《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-96 i.《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000 j.《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-2000 k.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 l.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 m.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 n.《土石方与爆破工程施工及验收规范》 GBJ201-83 o. 《公路路基施工技术规范》 JTJ034-2000 p.《公路沥青路面施工技术规范》JTGF40-2004 q.《公路路面基层施工技术规范》JTJ 034-2000 r.《给水排水标准图集》合订本 S2-2004 s.《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》CECS 122:2001 t.《城镇道路施工与质量验收规范》CJJ1-2008 u.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008 v.《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2001 w.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 ⑸有关法律法规及政府部门相关文件; ⑹本公司内部质量、安全、环境体系文件,公司标准及管理制度; ⑺其它有关手册及参考文件资料。 1.4 编制原则 ⑴施工组织设计的编制紧紧围绕本工程的设计图纸、工程地质情况、工程场地情 况和工程的结构特点展开; ⑵施工组织设计的编制紧密结合本公司的劳动力、机械设备、本公司拥有的周转 料具及项目管理情况确定和编制; ⑶施工组织设计的内容要紧密联系,相互关联,组成一个可以全面指导工程施工 的体系。
2

第二章 2.1 基本概况
工程概况
重庆秀山县白沙大道建设工程三标段位于秀山县城边, (长约800M)距离秀山火 车站300m,地形总体较平缓,地理位置好、交通条件优越。 我公司参与本工程的建设,本工程主要包括:土石方、路基工程、路面工程、路 缘石、人行道工程、综合管网工程等施工图所包含的所有工作内容。施工范围 包括以上坐标起止点的路灯、中央分隔带等项目,其施工技术要求严格按设计图及有 关规范执行。 2.2 工程设计概况 2.2.1 道路工程 2.2.1.1设计依据 1、设计依据 1)、秀山白沙大道规划设计招商局重庆交通科研设计院有限公司 2010 年 2 月; 2)、国家及地方相关法律、法规、条例和其它规定; 3)、秀山县委、政府、建设委员会、规划局及相关部门的意见和建议; 4)招商局重庆交通科研设计院有限公司与重庆市秀山城建开发有限公司签定的 设计合同。 2、相关规范 1)、《城市道路设计规范》(CJJ37-90) 2)、《城市道路交通规划设计规范》(GB50220-95) 3)、《公路柔性路面设计规范》(JTJ014-86) 4)、《室外排水设计规范》(GBJ14-87) 3 设计范围 白沙大道位于秀山县城内, 全长 44762 13m, 本次施工图设计范围为 k0+000.00~ k2+760 段。 2.2.1.2现状基体情况 1、平面线形与交叉口 本路段断面布置有两种形式:
3

其中桩号 K0+000~K2+040 段道路红线宽 32m,单幅布置:8m 人行道+16m 车行道 +8m 人行道;桩号 K2+040~K2+760 段道路红线宽 44m,两幅布置:6.0m 人行道+2.5m 绿化带+11.5m 机动车道+4m 中央分隔带+11.5m 机动车道+2.5m 绿化带+6.0m 人行道。 2、道路坡度 地形总体上呈低——高——低——高之起伏,丘包与沟谷间断相连,地形坡角在 丘包处较陡,一般 10 o~25 o,在沟谷处较缓,一般 3 o~8 o。最低点位于梅江河 底部 K1+740 附近、标高 347.78m,最高点位于 K3+200。地形坡角差异性不大。 3、路面 白沙大道作为秀山县城区内的主干道,主要承担城区的货运、客运,连接梅江河 南北两岸的主要道路,对梅江河以西的城市开发建设有重要作用。考虑到白沙大道的 在秀山县城市发展中的重要作用,以及减少以后的行车噪音和扬尘,以及行车的舒适 性,本次设计道路路面结构采用沥青混凝土路面。 1、设计道路等级与荷载标准 道路等级:城市Ⅱ级主干路,机动车设计行车速度 40 公里/小时。 荷载标准:机动车道按公路Ⅱ级执行。 2、平面设计 道路平面中心线按照控规确定的道路中心线不变,道路平面设计行车速度 40 公 里/小时,不设超高的最小圆曲线半径 143m。 3、纵断面及竖向设计 纵断面设计时遵循以下原则: ○ 1 跨河流时,设计高程需满足其防洪的要求。 ○ 2 尽可能遵照规划规定的控制高程,以避免造成相交道路及相应市政管网有大 的调整; ○ 3 尽可能使道路设计高程与周边地区现状高程接近,减少填挖土石方,降低造 价,同时也有利于沿线地块的开发利用;道路最小纵坡满足道路排水的需要,不小于 0.3%。交叉口处最大纵坡不超过 3%。 ○ 4 满足过路管涵顶的最小覆土厚度要求;
4

○ 5 做到平面线型与纵断面线型相结合。 K0+000.00~K2+760 段最大纵坡 1.8743%,最小竖曲线半径为 2700 米。全线设 置坡段 9 段,设置竖曲线 8 个,坡度及坡长依次为 1.82%/79.8,-1.61%/294.45, -0.309%/293.9,1.87%/481.625,-1.87%/271.6,-0.69%/411.27,0.903%/222.46, -1.23%/256.46,0.826%/480.933.最大竖曲线半径为 12000 米,最小竖曲线半径为 2700 米。 4、横断面设计 根据《秀山土家族苗族自治县城市道路红线规划》,结合总体布置的推荐方案, 采用的准横断面如下: ⑴ K0+000~K2+040 段 道路红线宽 32m,断面布置为: 32m=8m 人行道+8m 车行道+8m 车行道+8m 人行道;
⑵ K2+040~K2+792.518 段 道路红线宽 44m,断面布置为: 44m=6.0m 人行道+2.5m 绿化带+11.5m 机动车道+4m 中央分隔带+11.5m 机动 车道+2.5m 绿化带+6.0m 人行道
5

车行道采用沥青混凝土路面,路拱采用直线型,坡向道路外侧,坡度为 1.5%; 人行道坡向内侧,坡度为 2.0%。 5、路面结构设计 车行道路面结构自上而下依次为: 4cm 细粒式 SBS 改性沥青混凝土(AC-13) 8cm 中粒式 SBS 改性沥青混凝土(AC-16) 25cm 5%水泥稳定碎石 20cm 3%水泥稳定碎石 压实路基(压实度≥95%) 人行道路面结构自上而下依次为: 5cm 预制 C30 砼彩色面砖(25cm325cm35cm 甲方自定) 2cm 1:3 水泥砂浆垫层 12cm C10 素砼 压实路基(压实度≥93%) 道路全线设置盲道,过街处设置缘石坡道。 6、交叉口处理 本路段共设计有 9 个交叉口,其中交叉口具体位置及坐标见平面设计图。
6

7、停车港设计
全线共设置了 3 对停车港。停车港位置详见平面设计图。停车港站台长 40m、宽 4.0m,两侧设置 40m 的加速渐变段和 30m 长的减速渐变段(详见道路平面图)。 8、涵洞设计 本路段一共设有 6 座Φ 1000 钢筋混凝土圆管涵用作临时排水,分别在 K0+170、 K0+640、K0+860、K1+222、K2+148、K2+442 桩号处。涵长总共为 288m 9、排水设计 道路路面排水采用自然排水至雨水口处,最后汇集流入雨水管集中排放。 10、照明工程设计 1.现状管线 无现状路灯管线。 2.路灯设计 设计道路的新建路灯管线沿道路人行道布置,每 0.8~1 公里左右范围内设置路 灯箱变。道路路灯照明。因此本次设计 4 孔路灯管线,两孔照明,一孔为广告招牌用 电,一孔预留,双侧对称布置。全部采用波纹管埋地敷设。 路灯管孔管材采用波纹管,路灯线布置在人行道上,路灯灯杆间距为 22~30 米。 路灯的设计照度标准:主干路设计照度大于 30Lx,次干路设计照度大于 20Lx,支路 设计照度大于 15Lx。本次设计道路为城市主干道,路灯照度大于 30Lx 设计。 在交叉口设置过街管连接, 所有车行道下的路灯管孔均采用 NCBB110 玻璃钢护套 管。考虑设置 4 座箱变。 11、环境工程设计 道路两侧人行道上各种一排行道树,树池采用径宽 1.2mX1.2m 的方池,树池中心 间距为 5.0m。K2+040-K2+760 段人行道内侧 2.5m 设置绿化带。 12、路基设计及边沟、边坡特殊设计 12.1.填方路段设计 由于原地基土质为高液限粘土,不能直接做为路基填料,所以本次设计路基处理
7

方式采用块片石与过湿土分层填筑、碾压的方法。尤其注意应是一层块片石、一层粘 土分层施工。填筑后块片石与过湿土填料的厚度控制在 60cm 以内。为减少路堤工后 沉降,减少压实缺陷,在路堤施工完成后,在路床区填筑 50cm 块片石后再进行强夯 压实,强夯压实要求见后。强夯压实后的表面到路床顶面范围内,应选用合格填料进 行填筑。强夯压实后的表面,应进行弯沉检测,对于本次工程,强夯压实后的表面的 弯沉指标应小于 262(0.01mm) 12.2 挖方路段边坡设计 道路两侧挖方地段在有条件的地方,考虑两侧用地开发,土质边坡采用 1:1.5 坡比开挖, 强风化岩层采用 1:0.75 坡比开挖,弱风化岩层采用 1:0.5 开挖,对泥岩段采 用喷射砼护坡。当开挖总高度大于 8 米时设置 2 米宽护坡道。 在路堑开挖前作好坡顶排水防渗工作。 开挖前应将适用于种植草皮和其他用途的 表面储存起来,用于绿化填土。路基开挖必须按设计断面自上而下开挖,不得乱挖、 超挖,开挖至路基项面时应注意预留碾压沉降高度。 当边坡为石方时,石方爆破应以小型爆破、控制爆破或表态破碎为主。宜采用综 合开挖法施工。 在接近设计坡面部分的开挖, 采用爆破施工时, 应采用预裂光面爆破, 以保护边坡稳定和整齐,爆破后的悬凸危岩、破裂块体应及时清除。 路基底若有超挖,超挖部分采用块片石换填,块片石换填的具体施工方法参照本 说明 1.5.4.1 中 1.(1)的要求。 12.3 路基压实度标准 路基压实度采用重型击实标准。填方路堤路槽底面以下深度 0—80CM ,压实度 ≥96%;填方路堤路槽底面以下深度≥80CM 时,压实度≥94%;挖方路基路槽底面以下 深度 0—30CM,压实度≥96%,在填方高度小于 80CM 及不挖不填路段,沿地面以下 0—30CM 范围内土的压实度不小于 96%。 压实度(重型击实标准):
8

路面底面 项目分类 以下深度(CM) 0~80 填方路基 大于 80 零填及路堑路床 12.4 路基施工要点 (1)、质量标准 土质路基土经压实后,不得有松散、软弹、翻浆及表面不平整现象,土、石路床 必须用 12~15t 振动压路机碾压检验,其轮迹不得大于 5mm,土质路床不得有翻浆、 软弹、起皮、波浪、积水等现象。 路床顶面土基的回弹模量 E0 和检测弯沉值 I0 弯沉值(0.01mm) 回弹模 填挖分类 量 E0 潮湿 ≥40MP 填方路基 a ≥60MP 挖方路基 a (2)、路基排水 路基施工时应注意排水,必须合理安排排水路线,充分利用沿线已建和新建的永 久性排水设施。所有施工临时排水管、排水沟和盲沟的水流,均应引至管道中。 路基分层挖填时应根据土的透水性能将表面筑成 2-4%的横坡度,并注意纵向排 水,经常平整现场,清理散落的土,以利于地面排水。当地面水排除困难而无永久性 管可利用时,应设置临时排水设施。 ≤185 ≤262 ≤221 燥 一般中湿、 一般干 0~30 ≥94 ≥96 ≥96 压实度(%)
9

12.5 路基防护及加固构筑物设计 根据道路沿线的地形地质条件,为了保证路基边坡的稳定,设计按不同要求分别 采用了防护措施,即:草皮护坡、抛石挤淤或排水清淤换填、边沟、截水沟、涵洞、 路堑挡墙等措施。 填方路堤边坡必须采用网格护坡,护坡表面种植草皮、灌木丛,防止雨水对路堤 边坡的冲刷,同时可绿化城市。在路堤和路堑的坡脚设置临时排水边沟,边坡坡顶应 设置截水沟。在道路填方地段雨水无法排出时设置Φ 1M 的临时过水涵洞将填方坡脚 边沟内积水排出。在路基底部局部出现渗水地段设置网状盲沟排水。 2.2.2 综合管网工程
给、排水工程、电照、通信工程
2.2.2.1 设计依据 1、设计合同及委托书; 2、《城市道路设计规范》CJJ37-90; 3、《城市道路照明设计标准》CJJ45—2006 4、《低压配电设计规范》GB50054-95 5、《室外排水设计规范》(GB50014-2006) 6、《埋地塑料排水管道工程技术规程》(DG/TJ08-308-2002) 7、《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002) 8、《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332-2002) 9、 《给水排水工程埋地预制混凝土圆形管管道结构设计规程》 (CECS143:2002) 10、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 11、《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》(CECS122:2001) 12、《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002) 13、《砌体结构设计规范》(GB50003-2001) 14、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 15、《室外给水设计规范》(GB50013——2006)
10

16、国标图集《35KV 及以下电缆敷设》94D101-5; 17、《城市工程管线综合规划规范》GB50289-98; 18、《城市电力电缆线路设计技术规定》;DL/T5221-2005 19、《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007; 20、《低压配电设计规范》GB50054-95; 21、《城市电力规划规范》GB/50293-99 22、《地下通信线缆敷设》图集 05X101-2 YDJ-101
23、《通信管道人孔和管块组群图集》
24、《城市地下通信塑料管道设计规范》 CECS 165-2004 25、《通信管道与通信工程设计规范》 GB50373-2006 26、《本地通信线路工程设计规范》 YD 5137-2005 27、《城市工程管线综合规划规范》 GB 50289-98 28、建设单位提供的 1:500 形图 29、秀山土家族苗族自治县城市总体规划(2004-2020) 30、经批复的可行性研究报告和工可评审意见。 2.2.2.2 工程概况 白沙大道全长 4476.186 米, 本次南段设计范围为 K0+000~K2+760,本段标准 路幅宽 32 米=人行道 8 米+车行道 8 米+车行道 8 米+人行道 8 米。 雨污水管线双侧布 置,雨水管线设在道路中线东侧 9.5 米和中线西侧 9.5 米;污水管线设在道路中线东 侧 13.3 米和中线西侧 14.5 米。输水管网设计,沿秀山白沙大道东西两侧各敷设一根 DN300 给水管,本次设计为 KO+000 至 K2+760 段道路长 2760 米,其中东侧给水管同 时承消防功能,沿给水管布置室外消火栓。 2.2.2.3 排水工程 (一)雨水管道系统 1)雨水管道平面布置 K0+000~K2+080 段雨污水管线沿道路两侧布置雨水管道,位于人行道下,分别 距路缘石 1.5 米; K2+080~K2+760 段雨污水管线沿道路两侧布置雨水管道,位于人行道下,分别
11

距路缘石 2.5 米和 4.5 米; 雨水管道尽量分段布置,就近排放重力排放以减小管径与埋深; 雨水管道沿线适当预留支管,确保周边地块规划雨水管的接入。 2)雨水排出口 K1+885~K2+045 段,雨水在K1+885 处设出口排入梅江河; K2+080~K2+280 段,雨水在K2+280 处设出口排入规划雨水系统; K2+330~K2+770 段,雨水在K2+330 处设出口排入规划雨水系统; (二)污水管道系统 1)污水管道平面布置 K0+080~K2+760 段雨污水管线沿道路两侧布置雨水管道,位于人行道下,分别 距路缘石 6.5 米和 7.5 米; 污水管道沿线适当预留支管,确保周边地块规划污水管的接入。 2)污水排出口 K1+885~K2+045 段,污水在K1+885 处设出口排入规划污水系统; K2+080~K2+280 段,污水在K2+280 处设出口排入规划污水系统; K2+330~K2+770 段,污水在K2+330 处设出口排入规划污水系统; (三)其他排水 1)中央绿化带排水:中央绿化带下设排水盲管收集渗透雨水,确保路基不被浸 泡,排水盲管每隔一定距离排入雨水检查井。具体详见道路专业施工图。 2)截水沟排水:挖方边坡顶部截水沟最低点与道路高差较小时,通过在最低点 处设置的雨水跌水井,将雨水接入路面雨水管。高差大于 4.0 米时,则采用球墨铸铁 管将雨水沿挖方边坡引至坡底消能井后,再接入邻近的道路雨水井。 2.2.2.4 给水工程 1)对于设置有桩基础的构(建)筑物以及管道,道路范围内的填土,要求其压 实系数为 0.9,在车行道上埋深小于 0.8 米时加钢套管,钢套管型号大一号。基础基 坑开挖后应注意基坑排水,施工时应采取排水措施,并注意保证基坑边坡的稳定和地 基土不被扰动。基坑开挖至设计标高后,对于出露基岩应及时封闭,并对边坡和排水 沟进行维护,以防塌方。基坑边坡的坡度应根据基坑开挖后的土质情况确定,中风化
12

岩石开挖放坡为 1:0.1,风化岩石为 1:0.2,粘土和粉质粘土为 1:0.5,人工填土 和崩积块石土为 1:0.8,砂土 1:1。基坑回填土必须在给水管的地下部分全部施工完 成后(包括紧邻的外部安装工程)并验收合格后及时进行。 2)施工时应遵守下列国家规范、规程: 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《给水排水构筑物施工及验收规范》(GB/T50265-97) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 必须符合《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50286-97) 3)管道过街 1、H 为水泥稳定基层底面到构造物底面的距离;L 为水泥稳定基层底面到构造物 顶面的距离。 2、 水泥稳定级配碎石基层有箱形构造物穿越, 其顶面至其底面的距离小于 400mm 或嵌入基层时,将水泥稳定基层改为 C20 混凝土,并在构造手顶宽及两侧各(H+1)m 且不小于 4m 的范围内应布设双层钢筋网,上下层钢筋网各距砼层顶面和底面 1/4~ 1/3 厚度处。钢筋直径 12mm,纵向钢筋间距 100mm,横向钢筋间距 200mm。 3、水泥稳定级配碎石基层下有管状构造物穿越,其顶面至基层底面的距离小于 1200m 时,将水泥稳定级配碎石基层改为 C20 混凝土,在构造直径 12mm,纵向钢筋间 距 100mm,横向钢筋间距 200mm 2.2.2.5 电照、通信工程 (一)路灯工程 1、照明供电及控制系统 1)考虑低压供电电缆的电压损失(保证其末端电压不低于始端电压的 95%)、 供配电系统经济性以及预留用电负荷,本项目设置 3 个户外环网结线箱式变电站。变 电站高压进线电压为 10KV,由就近的城区供电网络引来 ,箱变设在人行道外侧绿化 带,10KV 外线由业主委托电力部门进行专项设计。 2)B1#箱变容量为 160KVA,,设在桩号(K0+520)处人行道外侧,供电范围:道路 K0+000~K1+000,B2#箱变容量为 160KVA,设置在道路桩号(K1+500)处人行道外侧,供 电范围:K1+000~K2+60,B3#箱变容量为 160KVA,设置在道路桩号(K2+600)处人行道外
13

侧,供电范围:K2+60~K3+160,预留回路和容量后期广告和景观照明用电. 3)户外箱式变电站防护等级不低于 IP44。变压器负荷率按 70%计。 4)无功补偿:所有路灯灯具均设单灯功率因数补偿至 0.85 以上,在箱变内再设 集中补偿,补偿后的功率因数达到 0.92。 5)路灯控制:前期采用 ATC 天文时钟控制和手动控制相结合的方式,并预留通 信接口,后期统一接入路灯管理处的四遥控制系统,在箱变内预留控制器的位置。 6)节能标准和措施: a. 该项目 44 米宽路幅按城市主干路 , 照明设计标准 : Eav=30LX , Uo=0.4 , UL=0.7 ,TI<=10, LPD<=1.05w/m2。 32 米宽路幅按城市次干路,照明设计标准: Eav=15LX , Uo=0.4 , UL=0.5 ,TI<=10, LPD<=0.7w/m2。 b.本工程采用 PT 智能照明控制新型节能技术, 采用上半夜稳压节能,下半夜降压 减流节能, 要求节能效率不得小于 20%,解决了夜间过压照明造成的能源浪费 ,并有 效地延长灯具的使用寿命 ,在不同时段设置不同的照度标准,解决了在传统的间隔关 灯方式夜间照度不均匀的问题,该系统配备远程通信接口, 供管理处远程四遥控监控, 在箱变内统一安装。 c.当 PT 智能照明系统出现故障时,采用备用节能设计半夜间隔关灯方式,(关掉 不超过半数的灯具),以节约电能。在半夜灯运行方式下,保证在道路的直线段,路面 亮度不低于所有灯具全开时的 50%,道路交叉口,路面亮度不低于所有灯具全开时的 100%。 d.选用高效节能镇流器。 e.光源采用高光效、寿命长的高光通钠灯。 设计选用 LU-HO-1000W、LU-HO-250W、LU-HO-150W、LU-HO-100W、LU-HO-400W 高光通钠灯进行照度计算,光源技术参数分别为:1000W:光通量为 140000Lm、光效 为 140Lm/w、 色温为 2100k、 寿命为 28500h;400W:光通量为 56500Lm、 光效为 142Lm/w、 色温为 2100k、寿命为 28500h;250W:光通量为 33000lm、光效为 132lm/w、色温为 2100k、寿命为 28500h;150W:光通量为 17500lm、光效为 117lm/w、色温为 2100k、寿 命为 28500h;100W:光通量为 10500lm、 光效为 105lm/w、 色温为 2100k、 寿命为 28500h;
14

f,灯具效率不低于 70%。 g,气体放电灯线路的功率因数不低于 0.85。 H, 选用节能环保 SCRBH15 非晶合金干式变压器 , 空载损耗比常规干变降低 70%~80%. 7)电能计量:低压集中计量( 广告和景观照明分别独立计度 )。 8)本工程变压器的容量除满足路灯的需要外,还预留了广告和景观照明的用电 负荷,在相应的埋地管道敷设中,预埋了管道以备广告和景观照明穿线用。 2、照明系统 1)灯杆主要布置在人行道靠机动车道的绿化带上,距离 1.0m,其光源为高光通 钠灯,44m 宽幅灯杆高度为 12m,采用双侧对称布置,间距为 25m 左右,32m 宽幅灯杆 高度为 10m,采用双侧对称布置,间距为 30m 左右,交叉路口适当加密.灯臂的悬挑长 度为 1.5m,停车港和交叉路口提高灯具功率,灯臂的悬挑长度为 2m 以满足交叉路口 的照度要求. 2)灯杆采用内外壁热镀锌钢管灯杆,其制作应符合相应行业标准,详附页: “灯 杆质量技术要求”。 3)灯具采用半截止型灯具,外观颜色采用蓝色或建设方指定的其他颜色,防护 等级为 IP65,详附页:“路灯灯具(含庭院灯)的技术需求明细及要求“。 4)每盏灯的相线应装设熔断器,安装在镇流器供电的进电侧。 (1). 150W 及以下的高压钠灯可采用 4A 熔丝。 (2). 250W 的高压钠灯可采用 6A 熔丝。 (3). 400W 的高压钠灯可采用 10A 熔丝。 (4). 1000W 的高压钠灯可采用 15A 熔丝。 (3)、照明配电系统的分接线 1.供电干线采用 VV-0.6/1KV 的单芯全塑铜芯电缆,采用~380/220V 三相五线制 低压供电 , 电源由箱式变电站供给。由供电干线引上至顶部灯具的分支线采用 BVV-0.5KV-3X2.5 的绝缘护套线,为平衡三相负荷,灯具的接线顺序为:L1,L2,L3, L1,L2,L3 的三相跳接顺序。 2.在每处灯杆旁均设置一个分线检查井,在电缆保护管过街处,其两端均设置检
15

查井,其平面位置以大样图为准,"路灯平面图"中不再标注。灯具的分支线与照明干 线的接线方式采用电缆绝缘穿刺线夹的分线方式。检查井用 UPVC75 的塑料管接入附 近的雨水系统,亦可采用自然渗漏的方式。 3.电缆芯线的连接采用压接,所有的连接接头必须在检查井内,保护管内不得有 电缆接头。 4.在每一个接线井内的电缆应留有 0.5 米长的余量。 5.采用复合材料成套井圈井盖。 6.机械敷设电缆时,铜芯电缆最大允许牵引强度不宜大于 70N/mm2。 (4)、照明供电管线敷设 1.照明管道在人行道下采用 PVC110 双壁波纹管埋地暗敷,沿灯杆内侧敷设,在 车行道下采用 110*5 玻璃钢电力护套管埋地暗敷。 2.照明管道在人行道下埋深不应小于 0.5 米, 在绿地和车行道下埋深不应小于 0.7 米。 3.管道内带线采用 φ 2mm 的钢丝, 管道的两端预留 10~15cm 的余量,便于电缆敷 设时拉线. (5)、接地系统 1,路灯接地系统 采用 TN-S 制接地系统, 除在首端和末端设重复接地外,还要求每隔 150m 再设重复接地, 接地极为两根长 2.5m 水平间距 5.0m 的 L50X5 角钢接地体, 要 求其上部埋深不小于 0.8m, 底部制成尖角形, 两根角钢之间采用-40X4 镀锌扁钢联接, 灯杆基础钢筋、镀锌扁钢、灯杆、基座等金属体均应与 PE 线可靠联接,要求接地电 阻不大于 4 欧姆。 2,箱式变电站接地系统 箱式变电站接地装置采用钢管接地极 DN50 L=2.5m,上端部埋深 0.8m,水平间 距 5m,接地极连接扁钢-50*5,实测接地电阻不大于 4 欧。详设计大样图。 3.电气装置的下列金属部分,均应与接地装置可靠连接。 a.变压器、配电柜等的金属底座和外壳。 b.配电装置的金属构架及靠近带电部位的金属遮拦等。
16

c.电力电缆的金属接线盒和保护管。 d.路灯的金属灯杆和金属外壳。 e.其他因绝缘破坏可能使其带电的外露导体。 (二)电力管网工程 1、管廊设计 1)根据综合管网方案本工程沿道路人行道新建电力电缆沟,确定在道路人行道 设置 16 线(1.0m31.2m)电缆沟,地块过街设置 8 孔。 2)电缆沟基本布置在人行道上,其顶面标高原则上与地面标高齐平,但应根据 实际情况预留彩色地砖的安装空间。 3)沿电缆沟纵向以转弯、分支、电力井的坐标点定位,与综合管线中其他管线 的关系参见综合管网总平面图。 2、电缆沟 1)电缆沟均应参照大样图进行施工,并设计了过街井的大样图,施工中应根据 现场的具体情况选择不同的过街管道做法。 电缆沟沟壁采用 M7.5 水泥沙浆砌墙,沟内壁用 M5 水泥沙浆抹面 20mm,铁板压光 二遍。 地基为回填土时应加 3%石子, 分层夯实至中密, 电缆沟底板为 C20 混凝土底板, 在高填方沉降段沟底板采用钢筋混凝土配 d6@200 双向筋,沿沟长方向每隔 8 米设变 形缝一道,接缝处填沥青麻丝。 2)电缆沟压顶为 1 米长一根,C20 混凝土预制。 3)电缆沟盖板: a 、盖板采用固定暗式安装,上覆彩色地砖,每 10m~12m 设置活动盖板三块, 电缆沟上方应设有电力警示标志。 b、盖板每块宽 500mm,在容易积水积灰处,应水泥砂浆或沥青将盖板缝隙抹实。 c、盖板顶面(含地砖厚度)标高应与人行道地面标高相平并与人行道具有相同 的地面坡度。 d、固定盖板采用预制钢筋混凝土盖板(型号为 B10—3),活动盖板的井盖、井 圈采用 M—CS 铣削型钢纤维成品,采用嵌缝固定盖板。
17

4)电缆支架采用具备防腐、表面光滑、非易燃的复合材料支架,承载力为 1KN, 水平间距为 0.8 米,安装平直牢固。 5)电缆沟接地:沿电缆沟纵向全线敷设的为双向—5035 镀锌扁钢,d12 的镀锌 元钢为每 100m 敷设。 6)电缆沟的排水:电缆沟考虑分段排水,沿电缆沟纵向间隔不大于 50m 设一个 30033003300 集水坑,每个分支井处亦设一个 30033003300 集水坑,集水坑内设 置一根 UPVC75 排水管与就近的雨水井相连,电缆沟底部以不小于 0.5%的坡度坡向就 近的集水坑。 3、电力排管 1)沿电缆沟纵向间隔 150m 左右设一处电力过街,在电力过街管道两侧的人行道 上设置电力工作井,电力排管在过桥每间隔 30m 设置拉线检修用移动盖板,检修盖板 下电力排管断开方便拉线。 2)过街电力排管发展需孔数应根据电网远期规划敷设电缆根数外,还需有适当 备用孔供更新电缆用,该设计为 8 孔。 3) 过街电力排管管材采用非磁性、 环保、 内壁光滑的玻璃钢电力保护管 (150X8) , 管道的顶部浮土应不小于 0.7 米,并采用专用管架固定,水平间距为 2.0 米,排管底 部做 80mm 厚的 C20 混凝土底板 4)电力排管以不小于 0.5%的坡度坡向电力工作井。 5)电力排管在终端、分支处、敷设方向及标高变化处设置电力工作井。 6)电力排管管径不小于电缆外径的 1.5 倍 7)每根管子只穿一根电缆。 8)电力排管尽可能做成直线。 9)电力排管通过地基稳定地段,如管子能承受土压和地面动负载,则可在管子 镶接处用钢筋混凝土或支座做局部加固。通过地基不稳定地段,必须在两工井之间用 混凝土全线加固排管。 10)电力排管在过桥段每间隔 30 米断开设置可移动打开的活动盖板做拉线井, 以方便穿电缆和检修。 4、电力排管之间的电力工作井
18

1)当电力排管敷设距离较长时,则每隔 50m 设一个电力工作井,作为拉线用。 2)电力工作井净高不小于 1.9m。 3)每座封闭式电力工作井的顶板应设置直径不小于 700mm 人孔两个。 4)每座电力工作井的底板应设有 50035003500 集水坑,向集水坑的泄水坡度 不小于 0.5%。 5)每座电力工作井的两侧除需预埋供安装立柱支架等铁件外,在顶板和底板以 及于排管接口部位,还需预埋供吊装电缆用的吊环以及供电缆敷设施工所需的拉环 6)每座电力工作井外侧设两根长 2.5 米的 L5035 镀锌角钢作接地体,其水平连 结体采用—5035 镀锌扁钢。 7)安装在电力工作井内的金属构件采用—5035 镀锌扁钢与接地体连接,要求 接地电阻不大于 10 欧姆 8)电力工作井两侧的排管孔口应封堵。 9)电力工作井为钢混结构,顶板与井璧浇成一体,墙体按 250mm,基础按 100mm 计,由结构专业另行设计。 10)电力工作井防水处理。 11)电力工作井的井盖、井圈采用 M—CS 铣削型纤维成品 (三)通信管网工程 1、 通信管道容量设计依据
(1)、根据综合管网方案本工程沿道路人行道新建通信管道 24 孔,地块过街设置 12 孔,通信管道孔数的确定根据当地各管线单位意见和建设远期规划容量和当地各 通信营运商的发展需要,由建设单位经征求各方意见共同确定,并按实际需求容量进 行孔数的变动,如需变动,请及时与我院联系。通信管网的容量及蜂管和 PVC 波纹管 比例,需经管线单位和规划部门同意审批后方可实施。 (2)、通信管网主线间隔 100~150m 左右设置地块过街管,过街管位根据综合管网 方案确认的管位统一过街. 2、 通信管道材料选择
(1)、 常用的材料有:水泥管块、 硬质或半硬质聚乙烯(或聚氯乙烯)塑料管、 钢管。 因为塑料管较其他两种管道施工方便、 价格便宜, 故已被广泛应用在通信管道建设上。
19

(2) 、通信用塑料管的材料主要有两种,硬聚氯乙烯 ( 管 PVC-U) 、密度为 0.94~0.965 g/cm3 的高密度聚乙烯管(HDPE),在有冲击和高寒环境下宜选用 HDPE 塑 料管。塑料管结构主要有三种,单孔单或双璧波纹式塑料管、硅芯式塑料管、多孔式 塑料管(包括峰窝式和栅格式)、 (3)、 本设计主要采用单孔双璧波纹式塑料管(外径 110mm)、 7 孔峰窝式塑料管(外 径 110mm,内孔直径 32mm)。 (4)、管道工程设计中必须选用符合国家现行有关标准的定型产品,未经国家有 关产品质量监督检验机构检测合格的塑料管材不得在工程中使用。 3、 通信管道
(1)、塑料管道采用混凝土包封,并设混凝土基础。 (2)、通信塑料管群的组合应符合下列规定: a、管群应组成矩形,横向排列的管孔数宜为偶数,且宜与人孔托板容纳电缆数 量相配合,矩形的高度不宜小于宽度,但不宜超过一倍。 b、管孔内径大的管材应放在管群的下边和外侧,管孔内径小的管材应放在管群 上边和内侧。 c、多个多孔管组成管群时宜选用栅格管或蜂窝管。 d、同一管群组合宜选用一种管型的多孔管,但可与波纹塑料单孔管或水泥管组 合在一起。 e、多层塑料管之间应分层填实管间空隙。 (3)、通信塑料管道的接续应符合下列规定: (1)、塑料管的连接宜采用承插式粘接,承插弹性密封圈连接和机械压紧管件连 接。 (2)、塑料管材标志面应在上方。 (3、多孔塑料管的承口处及插口内应均匀涂刷专用中型胶合粘剂,最小粘度应为 500mPa*S,塑料管应插到底挤压固定。 (4)、各塑料管的接口宜错开。 (5)、栅格塑料管群应间隔 3m 左右用勒带捆绑一次,蜂窝管等其它管材宜用支架 排列整齐。
20

广联达办公大厦工程施工组织设计最终版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 1、广联达办公大厦工程施工组织设计编制依据 ............................. - 4 - 1.1本施工组织设计依据以下文件编织而成.......................................... - 4 - 2、工程概况 ............................................................................................ - 6 - 2.1工程概况 ........................................................................................ - 6 - 2.2建筑特点 ........................................................................................ - 6 - 2.3现场条件及招标范围 ...................................................................... - 8 - 3、施工部署:......................................................................................... - 9 - 3.1施工总体策划................................................................................. - 9 - 3.2施工顺序 ...................................................................................... - 10 - 4、施工准备.......................................................................................... - 12 - 4.1 项目管理人员设置....................................................................... - 12 - 4.2、施工机械准备 ............................................................................ - 13 - 4.3 施工现场用电 .............................................................................. - 15 - 4.4 施工用水 ..................................................................................... - 16 - 4.5 施工临时设施计划....................................................................... - 16 - 4.6 施工现场交接 .............................................................................. - 18 - 4.7 技术准备 ..................................................................................... - 18 - 5、主要项目施工方法....................................................................... - 22 - 5.1 各阶段施工顺序........................................................................... - 22 - 5.2 工程测量放线 .............................................................................. - 22 - 5.3工程测量 ...................................................................................... - 23 - 5.4土方施工与基坑支护 .................................................................... - 28 -

三亚市漳波河水环境整治工程(225国道——西线高速公路桥)第一标段施工方案

三亚市漳波河水环境综合整治工程(225 国道—西线高速公路桥)第一标段 施 工 组 织 设 计 二O一七年十一月

目录 第一章:工程概况与编制依据 1.1工程概况 (5) 1.2总体目标 (9) 1.3编制依据、编制范围、编制原则 (10) 第二章:施工组织及部署 2.1总体施工目标 (12) 2.2施工组织管理机构设置 (12) 2.3施工总体部署 (14) 2.4施工区段划分 (15) 2.5施工步骤安排 (15) 第三章:主要施工方法 3.1施工测量 (18) 3.2临时用电方案 (20) 3.3施工便道 (32) 3.4支架模板施工方案 (32) 3.5钢筋工程 (39) 3.6混凝土工程 (57) 3.7 C25砼挡墙 (62) 3.8河床清理 (73) 3.9混凝土箱涵工程 (75) 3.10施便修筑 (77) 3.11截污管道工程 (78) 3.12防洪堤土石方工程 (84) 3.13橡胶坝工程 (87) 3.14水泥搅拌桩工程 (114) 3.15园林景观工程 (127)

第四章:施工进度计划及保证措施 4.1施工进度计划 (175) 4.2进度计划编制的主要指导思想 (177) 4.3保证进度措施 (177) 第五章:质量保证措施 5.1质量目标 (185) 5.2质量保证体系 (185) 5.3质量管理制度 (185) 5.4质量控制体系 (189) 5.5质量控制措施 (190) 5.5主要分项工程质量保证措施 (194) 第六章:安全保证措施 6.1安全目标 (199) 6.2安全保证体系及管理体制 (199) 6.3施工安全保证措施 (201) 第七章:现场文明施工措施 7.1文明施工管理机构及细则 (208) 7.2文明施工措施 (209) 7.3环境保护措施 (211) 第八章:施工现场平面布置 8.1施工总平面布置原则 (217) 8.2施工总平面布置的一般要 (217) 8.3施工现场具体平面布置情况 (217) 第九章:主要材料构件用量计划 9.1主要材料、构件的供应及管理 (219) 第十章:主要机具使用计划 10.1施工机具设备配备原则 (221)

广联达办公大厦施工组织设计

目录 一、施工组织设计编制依据 (4) 1.1招标文件及图纸 (4) 1.2主要规程、规范 (4) 1.3主要图集 (5) 1.4主要法规 (5) 二、工程概况 (6) 2.1 工程总体概述 (6) 2.1.1建设概况 (6) 2.1.2结构概况 (6) 2.1.3装饰装修概况 (6) 2.2 场地的工程地质条件 (7) 2.3 施工条件 (7) 2.3.1 现场施工条件 (7) 2.3.2 施工重点、难点 (8) 三、施工方案 (9) 3.1 施工部署 (9) 3.1.1工程施工展开程序及起点流向 (9) 3.2.2 工程施工准备 (9) 3.2.1 施工测量 (12) 3.2.2 塔吊安装的施工方案 (13) 3.2.3 基础工程施工方法 (17) 3.2.4 土方工程 (22) 3.2.5 砌体施工方案 (25) 3.2.6 脚手架专项安全施工方案 (27) 3.2.7 钢筋工程施工方案 (28) 3.2.8 模板工程施工方案 (32) 3.2.9 混凝土工程施工方案 (36) 3.2.10 钢筋砼工程 (37) 3.2.11 屋面工程施工方案 (38) 3.2.12 地下防水施工方案 (39) 3.2.13 建筑装饰装修工程装修方案 (42) 3.2.14 外墙涂料施工 (42) 3.2.15 主要施工项目成品保护 (42) 四、施工计划制定 (44) 4.1资源需要量计划 (44) 4.1.1 劳动力需要量计划 (44) 4.1.2 主要材料需用量计划 (45) 4.1.3 施工机具、设备需要量计划 (46) 4.2 施工材料采购和进场的控制与组织 (47) 4.2.1 产品需用计划 (47) 4.2.2 产品采购计划 (48)

最新大沙地东、西路升级改造及两侧环境综合整治(第三标段)道路工程(施组)

大沙地东、西路升级改造及两侧环境综合整治(第三标段)道路工程(施组)

第一章工程概况和编制依据 第一节工程概况 一、工程概况 大沙地路位于广州市黄埔区,大致为东西走向,西端与中山大道相交,东端接石化路,全长约3公里。黄埔区人民政府、黄埔体育馆、黄埔区青少年宫、广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处等均位于该路;此外,大沙地路与丰乐北路、港湾路交接路段为繁华的商业街,人流、车流众多,商业氛围浓厚;与直达市区的中山大道、贯通莞深的广园快速路直接或间接相连,交通十分便利;北侧是黄埔区体育中心,是2010年广州亚运会一个重要的赛区。 为了满足城市发展和亚运会召开的双重需要,改善以黄埔区体育中心为核心的周边交通及城市基础设施,整治和美化周边环境,提升黄埔区的城市功能和管理水平,黄埔区政府特提出对大沙东路整体环境进行整饰改造。本施工图设计内容为:对大沙东路进行加铺沥青罩面。 本工程的改造范围为K1+522.988~K2+356.669段,现状为水泥砼路面。桩号K1+522.988~K2+000路况较好,桩号K2+000~K2+356.669,由于地铁施工的原因,道路正在维修或者已经维修过。

二、技术标准 道路类别:次干道(I级) 计算车速:V=40Km/h 标准轴载:BZZ-100 三、平面线形 平面:由于本工程属于沥青罩面工程,因道路两侧建筑物密集,大沙东路为已建道路,平面位置不做调整。 四、旧路面病害处理 根据现场踏勘的情况,对本道路的病害总结如下: 1、麻面,严重脱皮里面的处理: 将麻面,严重脱皮处杂物清除干净,并将表面松动物清除掉。 2、角隅破坏的处理: 对损坏较深和较宽的路面,先用切割机或液压镐去除损坏部分。然后重新筑抗折强度为4.5Mpa混凝图补平;对损坏面较浅,较窄的,可用风凿除深约5cm以上.然后用中粒式沥青混凝土填平压实. 3、板块裂缝的处理: 对裂缝大于15mm以上时,需要全深度补缺,采用设置传力杆法;对贯穿全厚的大于3mm小于15mm的中等裂缝,可采用条带罩面进行补缝的方法;对宽度小于3mm

鲁班奖工程施工组织设计范例-某大厦安装工程

某大厦安装工程施工组织设计

第一章 工程概况 第一节 工程简述述 **大厦位于**市较繁华地带***二路口西南角,正对**大厦, 是集营业、高级办公、培训中心、职工食堂、职工康乐设施、地下车库、地下人防及大型设备房等功能为一体综合性建筑;总建筑面积为86098m2,地下三层,地上四十二层,总高度175.60m。该工程主要包括通风空调、消防、给排水、强电、弱电等系统。 通风空调系统包括地下三层及地上部分的采暖、通风、空气调节、供热及防烟排烟工程,主要设备包括有制冷机组、各类泵、换热器、空调机组、冷却塔、各类风机、风机盘管、蒸汽发生器、蒸汽减压装置、水箱、通风器等。 消防系统包括室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、水幕消防系统、CO2自动灭火系统、防火卷帘等部分组成,主要设备包括有各类水泵、喷头,消火栓、报警阀组等。 给排水系统包括生活给水系统、热水系统、排水系统(包括雨水、污水、废水)、中水系统、游泳池系统、冷却水系统及各类卫生设备安装。 强电系统包括电力、照明、防雷与接地等工程,主要设备包括变压器,高、低压开关柜,各类配电箱等。 弱电系统包括通讯自动化系统、办公自动化系统、大厦自动化管理系

统、火灾自动报警控制系统、保安自动化系统。 此外,还有电梯、自备发电机、油箱、厨房、金库、武器库等部分的安装。 第二节 工程特点 一、施工技术、工程质量要求高 本工程为高层建筑,内部设施完备,技术先进,装修水准高,安装工程只有达到高质量标准,才能保证设施的可靠性、安全性及建筑、安装、装饰三者的整体美观与协调。 二、工程地处市中心,施工场地狭窄 该工程地处市中心繁华地区,材料进出场运输受到限制,必须组织夜间运输,因施工现场场地狭窄,这样给材料加工、施工增加了很大难度,同时也将增大二次搬运量。 三、工程施工配合量大、面广、时间长 该工程电气部分设计(含强、弱电系统)多而繁杂,线路纵横交错,分布在楼面墙体及吊顶顶棚内敷设,大量预埋工作必须配合土建主体施工,设于吊顶内的穿线管敷设、箱盒安装也必须紧密配合二次装修工作进行。 消防喷淋头的水平标高与吊顶配合要求高,要达到整齐划一。 四、设备自动化程度高 该工程设备大多数为进口的高科技产品,技术先进,设备精密,自动

xx土地整理项目第三标段施组

xx土地整理项目第三标段施组 目录第一章施工准备 1 一、工程概况 1 二、项目经理部的组成 2 三、设备人员动员周期 4 四、人员、材料、设备进场方法4 第二章施工部署 6 一、临时设施方案 6 二、总体施工计划 7 第三章施工进度计划及措施 13 一、编制依据 13 二、进度计划13 三、总施工程序 14 四、劳动力进场计划 14 第四章施工方案 16 一、施工方法 16 二、施工难点 16 第五章质量、安全保证措施 20 一、质量保证措施 20 二、安全施工措施 22 第六章主要材料供应计划 30 第七章施工用机械设备 31 一、土石方机械 31 二、试验、检验、测量仪器 32 第八章劳动力安排 33 一、劳动计划表 35 第九章投标工期 36 一、土方工程雨季施工措施 36 二、降低工程成本节约措施 36 第十章文明施工及环境保护措施 38 第十一章参加施工的主要人员表 41 附图表目录: 3.附图表5-1 ………………………………………质量管理系 统图 4.附图表5-2 ……………………………………………安全管 理系统图 5.附图表3-1..……………………………………………施工总进度计划表第一章施工准备一、工程概况 (一) 项目区基本概况 xx省xx县xx镇土地项目第Ⅲ标段,位于xx省xx县xx镇境内。xx县位于xx省xx市西部,西临xx盆地,东接xx平原。此处北纬xx°xx′-xx°xx′和东经xx°xx′-xx°xx′之间。xx 县xx镇位于xx县东北部,xx水库东侧,距xx县城52公里,总面积242平方公里。项目具体位置在xx省xx县xx镇,涉及xx一个

最新大厦工程施工组织总

大厦工程施工组织总

九州职业技术学院毕业设计 姓名: 学号: 系别: 专业班级: 设计题目: 指导教师: 职称: 年月日徐州 目录

1. 编制依据 (8) 1.1施工合同 (8) 1.2工程设计图纸 (8) 1.3 主要规程规范 (8) 1.4 主要标准 (10) 1.4.1.质量检验评定标准 (10) 1.4.2.材料标准 (10) 1.5 主要图集 (11) 1.6主要法规 (11) 1.6.1国家法律 (11) 1.7其它文件 (12) 2. 工程概况 (13) 2.1 基本概况 (13) 2.2 建筑概况 (14) 2.3 结构概况 (15) 2.4 专业设计简介 (17) 2.5 工程特点与难点 (19) 2.5.1 工程特点 (19) 2.5.2 施工难点: (20) 2.6 图1-3 (21) 3. 施工部署 (24) 3.1施工管理目标 (24)

3.1.1 工程质量 (25) 3.1.2 施工工期 (25) 3.1.3 现场管理 (26) 3.2 施工部署原则 (26) 3.3 工程任务安排 (28) 3.4 总体施工顺序 (28) 3.5 施工阶段划分及进度总控制计划 (29) 3.5.1 施工阶段划分: (29) 3.5.2 进度总控制计划 (29) 3.6 总工程量 (31) 3.7 资源需用计划 (32) 3.7.1 劳动力需用计划 (32) 3.7.2 主要材料需用计划 (33) 3.7.3 施工机械需用计划 (33) 3.8 项目管理总体安排 (34) 3.8.1 施工组织机构 (34) 3.8.2 岗位职责 (36) 4. 施工准备 (37) 4.1技术准备 (37) 4.2 技术工作计划 (38) 4.2.1 施工方案编制计划 (38) 4.2.2 试验工作计划 (39)

大沙地东、西路升级改造及两侧环境综合整治(第三标段)道路工程(施组)word版本

第一章工程概况和编制依据 第一节工程概况 一、工程概况大沙地路位于广州市黄埔区,大致为东西走向,西端与中山大道相交,东端接石化路,全长约3 公里。黄埔区人民政府、黄埔体育馆、黄埔区青少年宫、广州市黄埔区人民政府大沙街道办事处等均位于该路;此外,大沙地路与丰乐北路、港湾路交接路段为繁华的商业街,人流、车流众多,商业氛围浓厚;与直达市区的中山大道、贯通莞深的广园快速路直接或间接相连,交通十分便利;北侧是黄埔区体育中心,是2010 年广州亚运会一个重要的赛区。 为了满足城市发展和亚运会召开的双重需要,改善以黄埔区体育中心为核心的周边交通及城市基础设施,整治和美化周边环境,提升黄埔区的城市功能和管理水平,黄埔区政府特提出对大沙东路整体环境进行整饰改造。本施工图设计内容为:对大沙东路进行加铺沥青罩面。 本工程的改造范围为K1+522.988 ?K2+356.669 段,现状为水泥砼路面。桩号K1+522.988?K2+000路况较好,桩号 K2+000 ?K2+356.669, 由于地铁施工的原因,道路正在维修或者已经维修过。 二、技术标准道路类别:次干道(I 级)计算车速:V=40Km/h

标准轴载:BZZ-100 三、平面线形平面:由于本工程属于沥青罩面工程,因道路两侧建筑物密集,大沙东路为已建道路,平面位置不做调整。 四、旧路面病害处理根据现场踏勘的情况,对本道路的病害 总结如下: 1、麻面,严重脱皮里面的处理:将麻面,严重脱皮处杂物清除干净,并将表面松动物清除掉。 2、角隅破坏的处理:对损坏较深和较宽的路面,先用切割机或液压镐去除损坏部分。然后重新筑抗折强度为4.5Mpa 混凝图补平;对损坏面较浅,较窄的,可用风凿除深约5cm 以上.然后用中粒式沥青混凝土填平压实. 3、板块裂缝的处理: 对裂缝大于15mm 以上时,需要全深度补缺,采用设置传力杆法;对贯穿全厚的大于3mm 小于15mm 的中等裂缝,可采用条带罩面进行补缝的方法;对宽度小于3mm 的轻微裂缝,可采用抗缝,灌入改性环氧树指灌缝材料,待固化达到 强度后,即可统一进行沥青罩面; 4、错台及坑洞的处理:对于错台较小的路段可以采用磨平机磨平,对于较大的错台和坑洞可以用沥青碎石ATB-25 来找平。 根据现场调查情况来看,本段道路路况较好,养护及时,

洪大服装大厦工程施工组织设计

目录 第一章施工组织综合说明 (1) 1.1 编制依据 (1) 1.2 采用的技术标准 (1) 1.3 工程概况 (2) 1.3.1 工程位置及基本情况 (2) 1.3.2 结构概况 (2) 1.3.3 工程特点 (2) 第二章施工总平面布置 (3) 2.1 布置说明 (3) 2.2 施工平面布置 (3) 2.2.1 临时工程 (3) 2.2.2 施工临时供水 (3) 2.2.3 工地临时供电 (4) 2.2.4 施工机械 (4) 2.2.5 施工场地 (4) 2.2.6 施工平面布置图 (4) 第三章施工总体部署方案 (5) 3.1 施工指导思想 (5) 3.2 施组目标 (5) 3.2.1 工期目标 (5) 3.2.2 质量目标 (5) 3.2.3 安全目标 (5) 3.2.4 文明施工目标 (6) 3.3 总体施工方案 (6) 3.3.1 施工顺序 (6) 3.4 施工协调方案 (6) 第四章施工组织机构设置 (8) 4.1 施工组织机构 (8) 4.1.1 机构组成说明 (8) 4.1.2 组织机构框图 (8) 4.1.3 项目主要人员简历 (8) 4.1.4 项目主要管理人员情况 (9) 4.2 项目主要管理及技术人员职责 (9) 4.2.1 项目经理职责 (9)

4.2.2 项目主要管理人员职责 (10) 4.3 项目管理 (11) 第五章施工进度及网络计划 (13) 5.1 进度计划安排说明 (13) 5.1.1 进度计划编制原则 (13) 5.1.2 主要工程施工安排 (13) 5.2施工进度横道图 (13) 5.3 施工进度监控 (14) 5.3.1 施工进度监控办法 (14) 5.3.2 施工进度计划动态调整 (14) 5.3.3 进度报告 (14) 第六章资源配置 (15) 6.1 技术力量配备 (15) 6.2 劳动力配备 (15) 6.2.1 配备说明 (15) 6.2.2 劳动力分类配备 (15) 6.3 施工机械设备配置计划 (16) 6.4 材料、物资管理及分期需要量计划 (16) 6.4.1 甲供、甲控、自购材料管理 (16) 6.4.2 主要材料、物资分期需要量计划 (17) 6.5 节假日材料供应、施工人员安排 (17) 6.5.1 节假日材料供应 (18) 6.5.2 节假日施工人员安排 (18) 第七章施工方法、工艺及顺序 (19) 7.1 模板工程 (19) 7.2 钢筋工程 (23) 7.2.1 材料采购及质量检验 (23) 7.2.2 钢筋加工 (23) 7.2.3 钢筋连接 (24) 7.3 混凝土工程 (28) 7.3.1 原材料采购及质量检验 (28) 7.3.2 混凝土配合比 (29) 7.3.3 混凝土的拌合、运输及砼送 (29) 7.3.4 砼浇筑要求 (30) 7.3.5 砼质量检查 (33)

大厦综合楼工程施工组织设计土方工程施工方案

土方工程施工方案1.编制依据 施工图纸

根据现场场地及施工安排,基坑四周均采用放坡,坡度为1:。土方开挖采用机械大开挖,人工配合清除基底预留土层。机械挖土至-6000,剩余部分人工清槽。 3.施工部署 根据观测情况,满足开挖条件后,开始按由东向西的行走方向开挖。采用三台ZH300型反铲挖土机,20辆翻斗运土车,一台装载机配合人工清理基底土层。 4、操作工艺 土方开挖工程 先放好坡顶线、坡底线,经复测及验收合格后开始挖土。 开挖土方分三步进行,第一步挖,第二步挖,第三步人工清槽300mm。 第一步先挖去面层渣土层至地坪下5m,自北向南进行,开挖时边坡预留300mm人工配合清理。 第二步开挖至,留300mm人工清槽。 在开挖至距离坑底300mm以内时,测量人员抄出500mm水平线,在槽帮上钉水平标高小木楔,在基坑内抄若干个基准点,拉通线人工清槽找平。 马道宽度4m,坡度为25--30°,马道收口时采用两台挖土机倒退形挖土方,剩余部分采用人工清理,吊车吊出。 机械挖完后到最后一步时,测量人员即放出基底坡线及基槽钎探

点位,开始进行基槽钎探施工。 钎探完后进行基槽验收,合格后开始由人工挖除300mm预留土体,用尺量好500mm标准尺杆,随时校核基底标高。并在清理好的基底上放好槽边线。人工清运土体倒退进行,若手推车不得不在挖好的基底土上行走时,必须垫好木板或厚铁皮,不得扰动基底土。 基槽平整完后,随时覆盖帆布,防止基底土水分蒸发损失,导致土体积膨胀,并及时进行垫层等下道工序的施工。 施工中对标准桩,观测点、管网加以保护,发现古董文物及时申请有关部门处理。 为防止地下水及雨水浸泡槽底,沿基坑边300mm外预留500mm 宽临时排水沟,且在转角处设临时积水坑,每一坑内配备一台抽水泵,随时抽出坑内积水。 5.质理标准 6.主要管理措施 安全管理及防护技术措施 因本工程为高层建筑,施工面积4万平米,按照我公司职业安全卫生程序文件及职业安全卫生管理手册严格对现场安全防护进行控制。现场成立安全管理领导小组,工地设专职安全员,由主管生产的

南新联圩南8标工程施组

第一章编制依据 一、编制说明 本施工组织设计作为指导施工的指导性文件,在编制过程中我们对项目管理机构设置、劳动力安排、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要分部工程的施工方法、工程质量控制措施、安全生产保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本的措施等诸多因素进行了考虑,以突出施工组织设计的科学性、可行性。 二、编制依据 在本施工组织设计的编制过程中,我们主要以以下几项作为依据: (一)南新联圩南8标工程招标文件、图纸及投标文件。 (二)南新联圩南8标工程合同文件。 (三)本单位编制的符合有关的管理制度。 (四)现行国家有关规范、规程和标准: 堤防工程设计规范GB50286-98 建筑工程质量检验评定标准GBJ301-88 水利水电工程天然建筑材料勘察规程SL251-2000 水利水电工程施工测量规范SL52-93 水利水电工程施工组织设计规范(试行)SDJ338-89 水利水电建设工程验收规程SL223-1999 堤防工程施工质量评定与验收规程SL239-1999 堤防工程施工规范SL260-98 碾压式土石坝施工技术规范SDJ213-83 水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(七)碾压式土石坝和浆砌石坝SL38-92 土工试验规程SL/T237-1999

水工混凝土施工规范SL5144-2001 水利水电工程施工质量评定规程(试行)SL176-96 第二章工程概况 一、工程概况 南新联圩位于赣江北支与中支之间,东南与蒋巷联圩隔河相望,西滨赣江主支,北与成新圩、五星圩隔河相望,圩堤堤线总长56.85km,圩区保护面积98.26km2,保护耕地10.26万亩,保护人口4.73万人,保护工农业生产总值1.44亿元。圩堤除险加固工程包括圩堤加高培厚、护坡固岸、堤身堤基防渗处理以及穿堤建筑物的加固处理,该工程项目较多,分布范围较广,工期紧,任务艰巨,同时由于堤线较长,施工组织方便,施工项目干扰小,施工交通条件较好,利于分段分项施工。 本标项目为南新联圩南8标段 二、水文气象条件 南新联圩属于亚热带湿润季风气候,盛行西北风。南昌地区全年大风日数平均有10~13天,最大风速为21.7m/s,平均风速3.4m/s,大风浪高一般为1.0m左右。赣江中支历年最大流量为6000m3/s,历年最小流量为30.3m3/s,多年平均流量为590m3/s。4~9月为汛期,10~2月为枯水期,枯水期平均水位为13.63m,历年最低水位为12.74m。多年平均枯水位13.50m,相应枯水流量为230m3/s。本工程施工期为2003年9月~2003年12月,此段时间赣江已进入枯水期,降水较少,有利于施工。三、对外交通条件 本工程对外交通便利,施工堤段堤顶均可通车,运输条件较好。四、施工期水、电供应条件 本标段范围内,电源接入点较多,且供电情况较好,有利于本工程施工。但为了保证施工用电,施工时须自备柴油发电机作为施工备用电源。

办公大楼装饰工程施工组织设计

目录 第一章编制说明5 第一节编制目的:5 第二节编制依据:5 第二章工程概况及程特点7 第一节工程概况7 第二节工程特点8 第三节主要分部分项工程内容9 一、 2.3.1院内改造9 二、 2.3.2办公楼9 第三章指导思想与实施目标15 第一节指导思想15 第二节实施目标15 第四章施工准备16 第一节施工现场和交通准备16 第二节技术准备16 第三节材料准备17 第四节机具准备17 第五节劳动力准备18 第六节阶段施工计划18 第五章施工部署19 第一节项目管理人员配备20 第二节主要施工管理人员表21 第三节主要分项工程施工方案21 一、 5.3.1墙面乳胶漆工程21 二、 5.3.2楼地面工程22 三、 5.3.3干挂石材工程23 四、 5.3.4轻钢龙骨矿棉板造型吊顶工程24 五、 5.3.5细木工程24 六、 5.3.6落地钢化玻璃工程24 七、 5.3.7给排水工程25 八、 5.3.8低压配电与照明工程25 九、 5.3.9脚手架工程26 第四节施工顺序与工艺流程26 第五节工期计划27 第六节施工总平面布置28 第七节主要施工机具选择及进场计划28 第八节劳动力计划30 第六章主要分项工程施工作业工艺31 第一节标高、定位轴线控制31 一、 6.1.1放线定位作业工艺31 第二节砌筑工程35

一、一施工准备35 二、二操作工艺36 三、三质量标准37 第三节楼地面玻化砖、防滑砖铺贴工程38 一、 6.4.1施工准备,38 二、 6.4.2操作工艺39 三、 6.4.3质量标准40 四、 6.4.4施工注意事项42 五、 6.4.5产品保护43 第四节墙、柱面饰面砖铺贴工程43 一、 6.5.1施工准备43 二、 6.5.2操作工艺44 三、 6.5.3质量标准45 四、 6.5.4施工注意事项46 第五节轻钢龙骨矿棉板吊顶工程(铝合金龙骨吊顶)47 一、 6.6.1施工准备47 二、 6.6.2操作要点:48 三、 6.6.3质量标准49 四、 6.6.4成品保护50 五、 6.6.5应注意的质量问题50 六、 6.6.6安全技术措施:51 第六节细木工程52 一、 6.7.1清水面板作业工艺53 第七节涂料工程54 一、 6.8.1乳胶漆内墙涂料工艺54 二、 6.8.2木门窗清水漆工艺56 三、 6.8.3 混色油漆工艺58 第八节水卫工程60 一、 6.9.1预留预埋61 二、 6.9.2给水管道安装61 三、 6.9.3排水管道安装61 第九节低压配电与照明工程62 一、 6.10.1施工内容62 二、 6.10.2钢管敷设62 三、 6.10.3 PVC阻燃管敷设62 四、 6.10.4管内穿线:63 五、 6.10.5照明灯具安装:63 六、 6.10.6插座、开关安装:64 七、 6.10.7配电箱安装:64 八、 6.10.8接地装置敷设:64 第七章各项保证措施65 第一节组织保证措施:65

中宁东站周边裸露空地生态绿化项目(一标段施组)

第一章施工方案与技术措施 1.1编制依据 1.1.1编制原则 根据招标文件要求,我们以招标文件和设计图纸为基础,针对工程特点、难点、重点,结合我单位的施工特长、经验、技术、设备能力,本着“安全为先,质量为本”的安全质量原则,以“确保安全,提高质量,均衡生产,文明施工,降低成本,如期高效”的项目管理思路,根据以下原则进行此项目施工组织设计的制定与编制。 1.严格遵守招标文件要求的原则 施工组织设计编制将严格遵守招标文件的各项要求。 2.强化质量管理原则 实施比施工规范要求更高的技术和质量标准,在项目实施过程中,在质量、工期、安全生产、文明施工、交通组织及环境保护各个环节的管理更加规范和标准。强调过程控制和可追溯性,强调质量记录,通过贯彻执行质量体系标准,积极推广使用四新技术,通过强化质量管理,确保质量目标的实现。 3.确保工期的原则 根据招标文件中规定的工期,合理安排施工顺序,优化资源配置,并充分考虑气候、季节及交叉施工对工期的影响,科学组织,均衡生产。做到布局合理、突出重点、全面展开、平行交叉流水作业,确保工期并力争提前。 4.文明施工的原则 精心布置施工现场,合理安排施工便道,保护周围环境,做好水土保持工作,创建文明施工工地。 5.争创行业一流、建造优质工程的原则 确定本标段的质量目标,制定创优规划,执行质量标准,确保工程质量达到优良标准,建造一流的精品工程。

6.安全第一、预防为主的原则 确立安全目标,完善规章制度,强化现场的各项制度、措施的落实,确保安全生产目标的实现。 7.力求施工方案的适用性和先进性 结合工程特点,运用流水作业和网络技术,做好劳力、材料、机械设备的综合调配,推广运用四新技术,坚持在实事求是的基础上,力求方案的适用性、合理性、先进性和经济性。 8.科学配置的原则 充分发挥我单位技术实力、施工机械设备配套能力及项目管理优势。根据本工程的工程量大小及各项管理目标的要求,在施工组织中实行科学配置,选派有类似工程施工经验的管理人员和专业化土石方施工队伍,投入高效先进的施工设备,确保流动资金的周转使用,做到专款专用。 9.遵纪守法的原则 施工中遵守国家的法律、法规,尊重群众利益,减少扰民。 1.1.2编制依据 中宁东站周边裸露空地生态绿化项目施工招标文件。 中宁东站周边裸露空地生态绿化项目施工图纸及工程量清单范围内的所有内容。 建设单位的设计任务书及其他有关资料。 本工程设计采用规范。 《建筑工程施工质量验收统一标准》 《地基与基础施工质量验收规范》 《砌体结构工程施工质量验收规范》 《混凝土结构施工质量验收规范》 《钢结构工程施工质量验收规范》 《屋面工程施工质量验收规范》 《地下防水工程施工质量验收规范》

30层大厦幕墙工程施工方案1

30层大厦幕墙工程施工方案1 30层大厦幕墙工程的施工方案1 本工程外立面主要由幕墙组成,由于本工程幕墙形式多样而且是本工程最终建筑外形特点的体现,根据设计要求应对整个幕墙进行深化设计,为此本方案直将幕墙主要施工工艺及质量标准阐述清楚,详细施工方案待确定深化设计方案后再行提交。 1 施工工艺 2 主要施工要点: 2.1 施工前必须充分熟悉与幕墙安装有关的建筑、结构图纸及幕墙设计图知,以便确定的施工方法并及时提出为了施工和使用需对图纸进行的修改意见。 2.2 对主体及预埋件位置应进行测量,如发现在垂直度、平整度上偏差较大,以及结构表面或内在有缺陷(孔洞、麻面、强度不足等),均应及时通知发包单位,在研究处理后再行施工。 2.3 放线完成后,对各预埋件的准确位置应做逐一的检查,剔出水泥、混凝土灰渣;连接件位置精度为标高偏差不大于3mm,左右位置偏差不大于3mm,平面偏差不大于2mm。 2.4 连接件的焊接时,应先点焊,找正后再焊接固定。 2.5 在玻璃与副框净化后10~15 分钟内立即涂胶,涂胶前应将涂胶位置周围的玻璃或铝框表面用不粘胶带保护起来,防止污染。 2.6 对所使用的密封胶要进行认真核对,对品种,对牌号,对生产日期,防止错用。 3 玻璃幕墙安装的质量控制: 3.1 幕墙龙骨以及铝合金构件要横平竖直,标高正确。 3.2 表面不允许有机械损伤,如划伤、擦伤、压痕等,也不允许有需处理的缺陷,如斑点、污迹、条纹等。 3.3 幕墙全部外露金属件(压板),从任何角度看均应外表平整,不允许有任何小的变形、波纹、紧固件的凹进或突出。 3.4 牛腿铁件与T 型槽固定后应焊接牢固,与主体结构混凝土接触面的间隙不得大于1mm,并用镀锌钢板塞实;其三个方向的安装偏差不得大于±1mm。 1)牛腿铁件与幕墙的连接,必须垫好防震胶垫。 2)施工现场焊接的钢件焊缝,应在现场涂两道防锈漆。 3)在与砌体、抹面或混凝土表面接触的金属表面,必须涂刷沥青漆,厚度大于100μm。 3.5 玻璃安装时,其边缘与龙骨必须保持间隙,使上、下、左、右各边空隙均有保证。 1)要防止污染玻璃,特别是镀膜一侧尤应注意,以防止镀膜剥落形成花脸。 2)安装好的玻璃表面应平整,不得出现翘曲等现象。 3.6 橡胶条和胶带的嵌塞应密实、全面,两根橡胶条的接口处必须用密封胶填充严实。 3.7 使用封缝密封时,应挤封饱满、均匀一致,外观应平整光滑。 3.8 层间防火、保温矿棉材料,要填塞严实,不得遗漏。 3.9 安装允许偏差:竖向龙骨垂直偏差为3.5mm,构件长度内偏差不超过3mm。横向龙骨水平偏差为总长度(或同层)检查不超过6mm。理论平面位置或标高偏差:包括垂直、水平、定位尺寸、弧形角长度等偏差,在任何位置的总值不超过9mm。表面用3m 靠尺检查,在任何方向偏差不超过3mm。 4 隐蔽工程的验收(关键工序) 在安装玻璃等表面材料前,对所有隐蔽工程都要进行全面验收,应有质检站、业主、总包、监理等参加。验收内容: 1)构件与主体结构的连接节点的安装检查、防锈层。

海堤二期第1标段合拢施工方案

东南海堤二期第1标段合拢施工方案 1 编制依据 1.1 《防波堤设计与施工规范》(JTJ298-98) 1.2 《港口工程地基规范》(JTJ250-98) 1.3 《水运工程测量规范》(JTJ203-2001) 1.4 《水运工程土工合成材料应用技术规范》(JTJ239-2005) 1.5 《港口工程质量检验评定标准》(JTJ221-98)及局部修订 1.7 施工图设计说明及施工技术要求、设计施工图纸 1.8 我局施工管理能力水平及以往类似工程的施工经验 2 工程概况 2.1 地理位置及平面布置 二期工程位于曹妃甸工业区东南部,与一期工程东端相接。第一标段起点A(X:4313150.068,Y:505335.801),经过B(X:4315718.888,Y:508234.563)、B’(X:4321665.028,Y:511594.967)、C(X:4323579.001,Y:512676.63)、D(X:4324739.935,Y:512676.63)点,终点E(X:4326815.804,Y:511478.606),全长16.46km。其中A~B~B′段为第一合同段,长10.70km。 示意图 工程招标时,整个防波堤为伸入海中的折线状突堤,处于开敞水域,不存在涨落潮主水流横向流动,仅有沿堤流。而且二合同段由东南建设基地端头开始施工,采取全断面水上施工工艺,相向施工龙口设在B′位置(见《施工图设计说明及施工技术要求》P41)。后二合同段由一期工程根部到二期工程的D点修建一条临时施工道路,与一期工程的东堤~二期工程的A~B~C~D段防波堤形成封闭的水域,使堤的合拢变成截流式的合拢,加大了施工难度、增加了施工措施费用。 2.2 工程规模及结构形式 该标段斜坡堤全长10.70km,采用双棱体结构,海侧为抛石棱体、陆侧为充砂袋棱体。 海侧棱体由块石堤心、护脚棱体、块石护坦和护面块体组成。堤心采用10~100kg块石,其顶高程▽+4.6m顶宽6.5m,外坡1:2,内坡1:1。护脚棱体采用300~500kg块石,顶宽9m。块石护坦采用60~100kg块石。外坡采用3t扭王字块护面。 为防止波浪冲刷和提高施工期稳定性,护脚棱体和块石护坦下面铺设一层土工布软体排,其中在BC5+550以后(饱和、流塑状淤泥质粉质粘土段)全(结构)断面铺设。

大厦施工组织设计

大厦施工组织设计

目录 第一章编制说明及工程概况 (4) 1.1 编制说明 (4) 1.2 采用标准及规范 (4) 1.3 工程概况 (5) 第二章工程管理组织机构 (5) 2.1 现场施工组织管理机构 (5) 2.2 施工组织及岗位职责 (6) 第三章施工现场平面布置 (9) 3.1 施工平面布置及说明 (9) 3.2 施工平面管理 (11) 第四章施工进度计划 (12) 4.1 质量目标 (12) 4.2 施工工期及质量保证措施 (13) 第五章主要施工机械及劳动力配备 (15) 5.1 施工机械配备 (15) 5.2 劳动力配备 (16) 5.3 主要材料、构配件供应进度计划表17第六章安装施工方案 (18) 6.1 安装工艺流程 (18) 6.2 安装工艺 (20) 6.3 脚手架施工技术方案 (27)

第七章施工质量管理及保证措施 (29) 7.1 质量管理体系及质量管理责任制.. 29 7.2 施工质量保证措施 (32) 7.3 实施项目专项质量检查制度 (38) 第八章安全生产、文明施工及环境保护保证措施 (38) 8.1 安全生产保证措施 (38) 8.2 文明施工保证措施 (44) 8.3 环境保护的措施 (46) 8.4 夏雨季施工措施 (47) 第九章成品与半成品保护措施 (48) 9.1 成品保护组织机构 (48) 9.2 成品保护保证措施 (48) 第十章与业主及土建等单位的配合协调措施 (50) 10.1 协调管理配合的目的 (50) 10.2 与各方的配合 (51) 第十一章工程验收的检验标准及规程 (53) 11.1 验收标准 (53) 11.2 验收规程 (53) 第十二章维修保养期内的保修计划及承诺 (53) 12.1 工程保修服务承诺 (53) 12.2 幕墙的使用与维护 (55) 12.3 幕墙保养与维修安全注意事项 (56)

土地整理1标施组

土地整理项目 施工Ⅰ标段 施 工 组 织 设 计 建设工程有限公司 二○○九年十二月二十九日

目录 第一章说明错误!未定义书签。 承担本工程施工的总体设想错误!未定义书签。 承担本工程施工的施工能力、施工力量错误!未定义书签。 对招标文件、合同主要条款的承诺错误!未定义书签。 第二章综述错误!未定义书签。 编制依据错误!未定义书签。 编制指导思想错误!未定义书签。 工程概况错误!未定义书签。 主要工程内容错误!未定义书签。 第三章施工现场总体布置错误!未定义书签。 施工总布置原则错误!未定义书签。 水电、通讯及交通工具布置错误!未定义书签。 砼拌和系统错误!未定义书签。 项目部及生产和生活设施布置错误!未定义书签。 施工照明错误!未定义书签。 施工总平面布置图错误!未定义书签。 第四章主要工程施工方法错误!未定义书签。 对工程难点、技术关键点等问题的认识与理解错误!未定义书签。冬雨季施工安全保障措施错误!未定义书签。 土方工程施工方案错误!未定义书签。 砌石(砖)工程施工方案错误!未定义书签。 钢筋砼工程施工方案错误!未定义书签。 田间道路工程施工方案错误!未定义书签。 第五章工期进度计划及保证措施错误!未定义书签。 编制说明错误!未定义书签。 施工进度计划安排错误!未定义书签。 施工进度计划错误!未定义书签。 施工进度计划保证措施错误!未定义书签。 第六章施工机械、实验设备及劳动力安排错误!未定义书签。 施工机械设备配备错误!未定义书签。 实验设备安排错误!未定义书签。 劳动力计划表错误!未定义书签。 第七章工程质量保证体系及措施错误!未定义书签。 质量管理组织措施错误!未定义书签。 质量保证体系错误!未定义书签。 质量控制流程图错误!未定义书签。 施工过程中主要项目质检程序图错误!未定义书签。 质量“三检”制错误!未定义书签。 质量目标错误!未定义书签。 低温期施工处理方案及防雨防冬措施错误!未定义书签。 第八章施工组织机构错误!未定义书签。 项目经理负责制贯彻执行情况错误!未定义书签。 项目管理机构设置错误!未定义书签。 第九章安全保证体系和安全技术措施错误!未定义书签。 安全保证组织机构错误!未定义书签。 安全管理措施错误!未定义书签。 第十章文明施工管理机构及措施错误!未定义书签。

大厦消防工程施工组织设计

“华富大厦”消防工程 施工组织设计 一、工程简介 (1)工程名称:华富大厦 (2)建设单位:厦门金凯房地产有限公司 (3)总承包方:厦门中宸建设工程公司 (4)工程地点:梅园里小区内 (5)工程规模:华富大厦位于湖滨南路黄金地段,由一幢小高层及地下室组成。系统设有:火灾自动报警系统、自动喷淋系统、水喷雾系统、消火栓系统、应急照明系统、机械排烟系统。总建筑面积,高度。其中地下一层为配电房、发电机房、水泵房、汽车库、人防区等设施,地上一层为商场独立店面,二层以上为住宅,属二类高层民用建筑,消防控制中心设在一层。 二、工程内容 1火灾自动报警及控制系统的预埋管、清管、穿线、校线、测绝缘电阻、探测器、手报、消火栓按钮、模块、警铃、主机等设备的安装、调试以及联动控制对象的联动接线。 2自动喷淋灭火系统和消火栓系统的管网安装、试压;喷淋头、 消火栓箱、消防泵、湿式报警阀以及柴油发电机房的水喷雾等消防设备安装、调试及控制。 3防排烟系统:风管的制作与安装,防火调节阀、排烟阀正压送风口和排烟风机,正压送风机的安装、试运转以及消防的联动控制等。4应急照明系统:预埋管、清管、穿线、校线、测试绝缘电阻、应急灯、开关、疏散指示等设备的安装、调试。 5防火门:门框水平面确定,门框水平、垂直校正、门框固定,门扇安装、上锁,闭门器、顺位器的安装。 三、主要设备及工作量 (一)火灾自动报警及控制系统 ⑴火灾自动报警控制器 TB-QG-381-DF1501 1台

⑵非标联动柜 HJ-1811/128 1台 ⑶普通感温探测器 TTY-LZ-1103 70只 ⑷地址码感烟探测器 TTY-LZ-1108 194只 ⑸地址码感温探测器 TTY-LZ-1103 36只 ⑹手动报警按钮 T-SA-SX-1002M 42个 ⑺控制模块 HT-1825 64个 ⑻地址码探测模块 HT-1803 43个 ⑼楼层分线箱 38只⑽防火金属线槽 FHN-01A-20a 160M ⑾阻燃多股铜芯导线 ZR-BVR-2*1.5M2 3300M ZR-BVR-1.5M2 9100M ⑿金属软管¢20 120M (二)消防水系统: (1)水泵接合器DN100 4台 (2)消火栓(单出口) 123套 (3)气压罐SQ-400 1台 (4)镀锌钢管DN150 250M 镀锌钢管DN100 550M 镀锌钢管DN70 295M 镀锌钢管DN50 100M 镀锌钢管DN80 30M 镀锌钢管DN40 20M 镀锌钢管DN32 210M 镀锌钢管DN25 310M (5)湿式报警阀ZS100 1套 (6)雨淋阀ZSMDN80 1套 (7)Y型过滤器DN80 1个 (8)水流指示器DN100 1个 (9)喷淋头 160只 水雾喷头 80只 (10)闸阀DN100 25只 闸阀DN70 4只 闸阀DN50 6只 碟阀DN100 6只

相关文档
相关文档 最新文档