第一条为规范石家庄市建设项目日照分析工作,加快旧城改造,促进城市规划的实施,改善市容市貌,保护相邻用户权益,适应城市高层建筑建设需求,有效使用城市用地,根据《城市居住区规划设计规范》(GB 50180-93)(2002年版)、《住宅设计规范》(GB 50096-1999)(2003年版)等有关规范,结合本市实际,制定本规定。

第二条日照分析是指利用计算机软件,根据有关规范对有日照要求的拟建、在建、或已建的建筑、托儿所(幼儿园)的活动场地以及道路、操场、公园、绿地、水面等模拟其在规定的日照标准日(大寒日或冬至日)的日照情况,计算分析相关的量化指标。

根据日照分析结果编制的《日照分析技术报告》,作为市城乡规划主管部门审查含有高层建筑的建设项目的修建性详细规划和建筑设计方案的依据之一。

第三条本规定适用于石家庄市区及周边实行规划集中统一管理的区域内的建设项目。

新建含有高层建筑的建设项目必须进行日照分析。

其他需作日照分析的项目根据实际情况由市城乡规划主管部门确定。

因修建性详细规划设计方案或建筑设计方案调整使规划建筑的建筑位置、建筑高度、外轮廓、窗户等发生改变的,对调整后的方案应重新进行日照分析,并重新编制《日照分析技术报告》。

第四条日照分析必需的资料:

(一)覆盖本规定规定的所有遮挡建筑(包括构筑物,下同)、被遮挡建筑(包括场地,下同),与报送市城乡规划主管部门审批材料一致的1:1000现状电子地形图。

(二)规划建筑的总平面图、屋顶平面图和平立剖面图的电子图(附有建筑坐标、建筑外轮廓尺寸及各部分标高、±0.00处绝对标高等)。

(三)建设基地外已批准而未实施(或正实施)建设的建筑的总平面图和屋顶平面图的电子图(附女儿墙墙体标高)。

第五条日照分析必需资料的获取须符合以下要求:

(一)规划建筑电子图由建设单位提供,必须与向市城乡规划主管部门报审资料一致;

(二)分析范围内其它规划建筑、在建建筑或场地,采用市城乡规划主管部门存档数据;

(三)其余遮挡、被遮挡建筑,从电子地形图上采集,如电子地形图上该要素缺失,由建设单位委托具有测量资质的单位实地测量、绘制。

第六条日照分析的软件及参数应符合以下要求:

(一)软件要求:经建设部、科技部或国家质量监督检验检疫总局鉴定认可的专业日照分析软件。

(二)地理位置:石家庄市区,东经:114°30′,北纬:38°04′。

(三)建筑气候区划:石家庄属于II类建筑气候区(《城市居住区规划设计规范》附图A.0.1中国建筑气候区划图)。

(四)有效时间带:大寒日为真太阳时8时至16时,冬至日为真太阳时9时至15时。天体运行轨迹采用1987年数据。

(五)时间统计方式:对连续日照时间超过5分钟的时间段进行累加,日照标准为1小时的,最长连续日照时间不得少于40分钟;日照标准为2小时及以上的,最长连续日照时间不得少于1小时。

(六)时间间隔:1分钟。

(七)采样点间距:不超过1米。

(八)沿线分析的计算高度:采用距该被遮挡建筑室外地坪1.35米的高度。首层没有日照要求的建筑,其计算高度从有日照要求的窗台算起,以实测为准。

日照分析时,应将建筑室外地坪差考虑在内。

第七条被遮挡建筑计算分析范围和对象的确定:

(一)建筑高度低于100米的高层规划建筑,其计算分析范围采用该建筑高度2倍的扇形阴影区域作为计算分析范围;建筑高度高于或等于100米的规划建筑,采用200米的扇形阴影区域作为计算分析范围(详见图示一、二)。

图示一

图示二

(二)高层规划建筑为多个时,被遮挡建筑的计算分析范围采用所有被遮挡建筑计算分析范围的合集。

(三)部分进入分析范围的被遮挡建筑须整体纳入计算分析。

(四)在上述范围内确定被遮挡建筑包含:现状有日照要求的建筑或场地,规划设计方案已经规划部门审定并在有效期内的规划建筑、在建的有日照要求的建筑或场地,镜像中有日照要求的建筑或场地。

(五)被遮挡建筑的性质应根据以下原则来确定:现状建筑或场地以该建筑或场地的建设工程规划许可证、房屋所有权证等相关的法律文书为准;规划建筑或场地根据实际情况结合控制性详细规划由市城乡规划主管部门确定;镜像建筑或场地的规划性质结合控制性详细规划和被镜像建筑的规划性质由市城乡规划主管部门确定。

(六)当每套住宅有多个日照承载面且有一个日照承载面为南向〔含正南向和南偏东(西)45度以内(含45度)〕时,该套住宅的南向日照承载面为主要日照承载面。

第八条遮挡建筑计算分析范围的确定:

(一)以确定的被遮挡建筑为中心,调查了解周围以200米为半径的扇形区域作为计算分析范围(详见图示三、四)。

图示三

图示四

(二)被遮挡建筑为多个时,遮挡建筑的计算分析范围为所有遮挡建筑计算分析范围的合集。

(三)部分进入分析范围的遮挡建筑须整体纳入计算分析。

第九条遮挡建筑的确定:

(一)在本规定第八条规定的范围内,排除不影响被遮挡建筑日照的建筑,明确影响被遮挡建筑有效日照的具体对象。

(二)在本规定第八条规定的范围内,方案已经规划主管部门审定的规划建筑或在建的建筑须纳入遮挡建筑一并分析。

(三) 小房、实体围墙应作为遮挡建筑予以考虑,镂空透光的栏杆等可忽略不计。

(四) 镜像建筑。

(五) 建设项目内的拟拆除建筑不作为遮挡建筑考虑。

第十条除国家规范中有“满窗日照”要求的进行窗户分析外,其余均采用“等时线”和“沿线分析”结合进行计算分析。

第十一条有关城市道路、城市绿地、办公用地、工业用地等非居住用地的日照要求见附件2。居住用地内的学校操场、小区公园等,按照不超过该用地南北长度的1/3及南边界线以北20米的平行线进行计算分析。

第十二条规划建筑东西两侧为规划建设用地时,应结合控制性详细规划,对规划建筑做(东西)镜像,对称轴为相邻地界或道路中心线。镜像建筑既作为遮挡建筑,也作为被遮挡建筑考虑。

对于完全由镜像建筑引起被遮挡建筑不满足日照标准的,计算该被遮挡建筑的日照时,不考虑镜像建筑的影响。

第十三条日照计算分析时,被遮挡建筑由于自身建筑构件的遮挡所造成的影响不予考虑。

第十四条有关日照时间及标准的规定

(一)被遮挡建筑累计日照时间低于国家规定标准的部分,新建建筑不应使其累计日照时间减少。

(二)被遮挡建筑现状最长连续日照时间不满足本规定第六条第五款规定的,仍按被遮挡建筑现状最长连续日照时间控制。

(三)镜像建筑中有日照要求的建筑的日照标准与新建项目日照标准一致。

第十五条日照分析技术报告应包括以下内容:

(一)日照分析项目情况

1、建设项目名称、地点、用地范围;

2、规划建筑的基本情况(编号、使用性质、层数、高度等);

3、遮挡建筑阴影覆盖范围内确定的被遮挡建筑的基本情况(编号、使用性质、层数、高度);

4、参与日照分析的本基地外遮挡建筑的基本情况(编号、名称、层数、高度等);

5、以上资料的来源;

6、进行日照分析所采用的软件;

7、日照分析技术参数。

(二)日照分析结论

计算出被遮挡建筑在规划建筑建设前的日照时间段和有效日照时数及规划建筑建设后的日照时间段和有效日照时数,并注明不满足日照标准的建筑编号及具体位置等。

(三)附图

1、计算分析范围图;

2、现状日照情况计算分析图;

3、规划日照情况计算分析图;

4、不满足日照标准的建筑详图。

第十六条建设单位应对报送的日照分析技术报告及其附送材料的真实性负责,报送材料不实或隐瞒实情而产生后果的,应承担全部责任。

日照分析单位应对编制的日照分析技术报告的真实性、准确性负责。由于日照分析技术报告结果不真实或不准确而产生后果的,日照分析单位应承担相应的责任。

第十七条在本规定规定的范围内,日照分析结果的时间测算误差应在±3分钟之内。

因天体运行轨迹变化引起的误差为免责误差。

第十八条名词解释

(一)高层建筑:7层及以上的住宅或建筑高度大于24米的非住宅建筑。

(二)多点分析:一般用于分析某一平面区域内的日照,按给定的网格间距(采样点间距)将实际计算结果(日照时数)直观地标注在该区域内。

(三)沿线分析:一般是沿建筑物轮廓线或任意定义高度的线等距离布点进行日照时间计算,并将实际计算结果(日照时数)直观的标注在线上。

沿线分析中的“线”:指在对应受影面高度上的外墙轮廓线。建筑外墙突出部分超过其总长度二分之一时,按凸出部位计起(含阳台)。

(四)等时线分析:通常用于分析某一平面区域内的日照,按给定的网格间距(采

样点间距)将实际计算结果以线的形式直观地标注在该区域内,等时线一般以小时为界限。

(五)窗户分析:指对被遮挡建筑的窗台进行日照计算分析,并将结果绘制成表格,一般窗台面的两个端点同时存在日照时视为满窗日照。

(六)采样点间距:指多点分析、沿线分析以及等时线分析中对被遮挡进行日照分析时的空间采样间隔,具体反映为日照时数显示的疏密程度。

(七)时间间隔:指对被遮挡进行日照分析时的时间采样间隔,具体体现为计算误差的大小。

(八)镜像建筑:为体现相邻地块之间日照资源分配的合理性,对规划建筑以相邻地界(或道路中心线)为对称轴做镜像,镜像建筑的体量、形式、建筑高度、建筑形式应与被镜像的建筑一致。

(九)标准的建筑日照阴影线:被遮挡建筑为托儿所(幼儿园)的活动场地时,标准的建筑日照阴影线为冬至日有效日照2小时界线,其他情况为大寒日有效日照2小时界线。

第十九条本规定由石家庄市城乡规划局负责解释。各县(市)可参照执行。

第二十条本规定有效期自2010年4月20日至2015年4月19日。

附件:1、现行规范中有关日照的条款

2、石家庄市城乡规划局文件中有关日照的条款

附件1:

现行规范中有关日照的条款

(一)1、普通住宅建筑大寒日日照不低于2小时。(《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93)(2002年版)第5.0.2.1条规定)

2、老年人居住建筑不应低于冬至日日照2小时的标准。(《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93)(2002年版)第5.0.2.1条规定)

3、在原设计建筑外增加任何设施不应使相邻住宅原有日照标准降低。(《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93)(2002年版)第5.0.2.1条规定)

4、旧区改建的项目内新建住宅日照标准可酌情降低,但不应低于大寒日日照1小时标准。(《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93)(2002年版)第5.

0.2.1条规定)

5、托、幼建筑生活用房应满足底层满窗冬至日不小于3小时的日照标准。(《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93)(2002年版)附表A.0.3中规定)

6、托儿所、幼儿园其活动场地应有不少于1/2的活动面积在标准的建筑日照阴影线之外。(《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93)(2002年版)附表A.

0.3中规定)

7、中小学教学楼应满足冬至日不小于2小时的日照标准。(《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93)(2002年版)附表A.0.3中规定)

8、病房楼应满足冬至日日照不小于2小时的日照标准(《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93)(2002年版)附表A.0.3中规定)

9、居住区(含小区与组团)内的组团绿地应满足有不少于1/3的绿地面积在标准的建筑日照阴影线范围之外。(《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93)(2002年版)第7.0.4.1条规定)

(二)每套住宅至少应有一个居住空间能获得日照,当一套住宅中居住空间总数超过四个时,其中宜有二个获得日照。居住空间系指卧室、起居室(厅)的使用空间。(《住宅设计规范》(GB50096-1999)(2003年版)第2.0.3规定、5.1.1条规定)

(三)老年人居住用房冬至日满窗日照不宜小于2小时的日照标准。(《老年人居住建筑设计标准》(GB/T 50340-2003)第3.2.6规定)

(四)老年人住宅、残疾人住宅的卧室、起居室,医院、疗养院半数以上的病房和疗养室应能获得冬至日不小于2小时的日照标准。(《民用建筑设计通则》(G B50352-2005)第5.1.3条规定)

(五)宿舍半数以上的居室,应能获得同住宅居住空间相同的日照标准。(《宿舍建筑设计规范》(JGJ 36-2005)第4.1.3条规定

潍坊市日照分析技术管理暂行规定

潍坊市日照分析技术管理暂行规定 潍规发〔2007〕13号 关于印发《潍坊市日照分析技术管理暂行规定》的通知 各县市规划局、各分局、各直属单位: 为加强潍坊市建筑日照阴影分析管理,根据国家有关法律、法规和我市城市规划管理有关规定,市局制定了《潍坊市日照分析技术管理暂行规定》,并经局长办公会研究同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。 二〇〇七年六月七日 潍坊市日照阴影分析管理技术暂行规定 第一条目的 为使日照分析工作进一步规范化,保障居民的日照采光权,鼓励建设高层建筑,提高土地利用率,根据国家有关法律、法规和规范的规定,结合本市规划管理工作实际,制定本规定。 第二条定义 日照阴影分析(以下简称为日照分析)是指,在指定日期进行模拟计算某一高层建筑、高层建筑群对其北侧某一规划或保留地块建筑的日照影响情况或日照时数情况进行的分析。 第三条使用范围 凡在本市城市规划区范围内申办规划和建设工程项目,可能对有日照要求的建筑产生日照遮挡影响的,建设申请人在向市城市规划行政主管部门申请批准修建性详细规划设计方案、建设工程设计方案和施工图时,必须提交日照分析报告。 第四条基础分析参数

(注:计算标准日为当年的大寒日或冬至日,如当年是闰年则顺延一年。) 第五条承担日照分析的单位应具备的条件 (一)须使用建设部推广使用的日照分析软件; (二)具有乙级或乙级以上规划技术服务资质的技术单位; (三)具有乙级或乙级以上规划设计资质的规划设计单位。 第六条日照分析的对象及日照标准 (一)受遮挡的住宅建筑主要朝向的居室大寒日的有效日照不应低于2小时。居室是指卧室、起居室(也称客厅); (二)敬老院、老人公寓等特定的为老年人服务的设施,其居室冬至日的有效日照不应低于2小时; (三)托儿所、幼儿园生活活动用房的冬至日有效日照不应低于3小时,活动场地应有不少于1/2的活动面积在标准的建筑日照阴影线之外。中小学教学楼教学用房冬至日有效日照(一般为南外廊)不应低于2小时,中小学学生宿舍的日照要求参照住宅建筑; (四)医院病房楼的病房部分冬至日有效日照不应低于2小时; (五)位于东西向干道北侧的连片旧区改造开发用地范围内,新建居住建筑间距可执行大寒日1小时的日照标准,但用地范围以外被遮挡的住宅建筑仍执行大寒日2小时日照标准; (六)单身宿舍半数以上居室应有良好朝向,并应具有住宅居室相同的日照标准; (七)旧城改造区(东到潍县路、西到长松路、北到玄武街、南到宝通街)现状多层或高层住宅两侧建设高层建筑时,应与现状多高层住宅之间满足13米距离要求,侧向遮挡相邻单元应达到大寒日日照2小时标准。若达不到大寒日日照2小时标准,则侧向与被遮挡建筑的垂直距离应不小于16米的间距要求,且相邻单元必须达到大寒日日照1小时标准。 统一规划的居住区不考虑高层对多层住宅的侧向遮挡; 满足以上日照要求时即视为日照不受影响。

日照分析图解

、概述 长期以来,因为日照采光而引起矛盾甚至导致法律纠纷的事件屡见不鲜,这些大多是由于在设计或审查阶段日照分析得不够科学准确的原因。日照分析涉及到时间、地域、建筑造型等多种复杂因素,要将这些相互影响的因素综合起来进行人工精确计算分析是非常困难的。因此,实践中各地只好根据地方简易算法来估算,如果再加上一些人为因素,很容易发生与实际情况偏差甚至严重不符的现象。 SUN 日照分析软件是在大量深入调研的基础上,通过与多家规划管理与规划设计单位的密切合作,经过反复推敲与艰苦研发,开发的一套系统软件。它全面解决了全国各地任何时段的日照分析问题,计算科学准确,使用简单方便,是规划管理、规划设计、建筑设计、房地产开发等领域强有力的日照分析工具。 二、功能框图

三、主要功能1、遮挡分析:分析各栋建筑之间的遮挡与被遮挡情况。选定被遮挡建筑时自动分析出对其产生遮挡影响的所有遮挡建筑;选定遮挡建筑时自动分析出其对其它建筑产生遮挡影响的所有被遮挡建筑。

2、阴影分析:建筑群任意时间段在任一高度上的连续阴影图、阴影轮廓范围线 以及相邻建筑间的阴影差集图。可直观的观察建筑阴影轮廓的影响范围或对其它 建筑的遮挡情况。 7i i Hl 匚卵徂< 3、主客体范围:根据设置的计算规则,确定合理的分析范围

4、单点分析:建筑群体内任意一点在任意时间和高度的日照时间分析计算,分 析结果图面标示及自动统计生成单点日照分析报表。 5、窗户分析:建筑物窗户满窗日照(可设置为左右端或中心点)的分析计算, 分析结果图面标示及生成统计报表。 6、窗洞分析:在窗户窗面上进行等距离布点,分析各点的日照情况,统计出满 足标准的点在窗面中所占的比例。 7、太阳能板分析:在建筑群体中对太阳能板各端点进行日照分析,并绘制和导 出分析表格。 c 9933 33cas 回回lin □Tl …… J8更釦 ?轴 WXb) 皿3 左ABfl man M 日垮MM 〕 + 0 1.5 Chi 3 B i 15 k oi wow Qo-w Ot 刊贈 W-09 W) 们 iOin (MHN 伸 0-2 3 3.? L5 & 加昭WHra M M.5500-09 50 04 ?S0? M-OT 40 C1-3 3 6ft 1.5 A. 06 55(00 OhL4 55) 06:55 (.tH :OC-] 4 55) 備 55 CD8 00-H 55] Ct-4 9 9 0 1.5 0? 45 佃 WH2 OfT 血的 00*5 A0) CT iOfDS 0(bl5 ^0) Cl-S 3 1; 9 1 5 & os oooe a )~ 岳 oo ) oe OOIB oo^s oo ) a max OOH oo) Cl'fl 3 IS ft 1.5 k M OOOH.OO-1S OO) 06:00 00-16 OO) 06 OOIDS 0OI& 00) 4 0 1. 5 ci-i 3 0 ? 1.5 B 02 30 (? 00-10 ?) 00-10 始) K xms 00-10 30) £2*2 3 3 9 1 5 B a? 30(W co-10 TO) (E 45roe 巧) 02 X (DB OOia 30) a-3 3 吕* 15 B ? 3flf08 m-n Wl W XW 00-14 30) a ??re W -K MJ CM 3 1$ B 0T 30tW 00-L$ W) 0tT ;XO6:W-15 X) CT ??8 GO-15 血 C2-5 3 也1 15 I ? WAS MH 召 00) ?:ooee m>ie ?) M KU M-f6 00】 05 05 05110 0515 05 0540 OS 04^50 M 1201100^ Cl-3 05 04il0 03 55 O4HM 『V 05 04*10 04 04^015 04 0350 03i <120i0X >120100^ Cl-2 01 55 01^55 Uli 50 01 H o Q II BB QiL W Q Ql bo <120?40X >ie oi6ox Cl-1 06*55 %i55 07 00 06 20 oeeo 06 ao 06120 06 2(J D£H1 05 55 0&09 0555 MiDS 0£ D5 05i55 05 55 05 50 (Ki5O 0&05 K 0550 05 05 05 05<50 06>95 M EI5 05i50 05 55 M T 破訂弓 旳卸s tooi <120i0X >120:100Z <120iOZ >120il0Q? C3-3 ■ bfw 颐 mm L -i HO 0&10 G5il5 05 15 05iD5 05 HD Mi55 0 .?」 L . 4」I U I <12QiOZ >L20100X ce-2 00 £C |阳0心忙am 町oc J <120iOX >1£0:100X C4-3 04 04 30 04130 bo 0440 ur 55 01I5Q 04iCH MOO Uli F5 Ol tefl MMS Ob 忆 M <120i40X >120i60X C3-2 H E Oil 40 45 0545 ?3r50 03 血和 OH40 01! 35 03 20 03^5 &3i25 03 01 4D 01 >35 01>44 Oil 30 01i25 01i 25 0li S3 D140 ■O'li35 0l?35 01 □0 120:60 X C2-1 120 :0X C3-1 M. DL nil ffi. DL 15 OlilO 01(M 01 Ma ― 5 <120i 40Z >120i60Z 00 01105 OliOO [口 00 OliOD OliOO DO>55 0Oi55 U :i O D l oo I <120I 100X >120i0K ?Joo E 户爵析(朮阳科.左右花?紫计) I rSSH 回 Jtsa 摘険□sws? 15 0*30 04 30

石家庄市房地产住宅市场发展数据分析报告

石家庄市房地产住宅市场发展数据分析报告 随着石家庄近两年来房地产政策的不断调整,同时结合整体经济的发展变化形势,石家庄近两年房地产住宅市场也随之不断变化,作为与房地产相关的上下游企业,通过密集采样去分析研究房地产住宅市场的现状、发展预期对于企业的未来发展规划是十分必要的。 一、石家庄市房地产住宅市场概况 1.根据石家庄227个在建在售及待建小区密集采样的整体分析,石家庄 2018年-2020年的住宅房地产建筑面积总和为万平方米。具体区县分布如下: 资料来源:搜狐焦点网、房天下线上对比核验及现场抽样核勘数据 2.根据数据整理分析,得出石家庄预计交房年份住宅地产成交小区数量分 布情况,如下图所示:

备注:不确定交房日期主要有三种情况: A.政府换届之前上马项目,换届之前政策宽松,先施工后手续,换届之后政策收紧,导致没有相应手续项目一直处于停工状态,无法确定施工和交房时间; B.近期新拍地块,未正式开工,处于前期规划中,无法确定交房时间。 C.开发商自身经营问题,导致项目长期停工,无法确定交房时间。 资料来源:搜狐焦点网、房天下线上对比核验及现场抽样核勘数据其柱形图发展变化趋势如下: 3.根据石家庄市国土资源局的相关文件数据整理出2011-2017年石家庄市 住宅用地供应量发展变化表,如下: 参考资料:《石家庄市国有建设用地供应计划》(2011-2017) 资料来源:石家庄市国土资源局网站备注:以上住宅供应面积均按地皮面积计算,

转化为住宅实际建筑面积时,应当乘以石家庄的平均容积率。 其柱形图发展变化趋势如下: 由上图可知,11-17年间,石家庄市建设用地供应量中住宅用地所占比例基本维持在总规划面积的30%左右,每年供应住宅用地大概为300公顷,即300万方。因此可以预计,2018-2020年三年内每年新增住宅用地面积占总体规划用地面积30%左右的比例不变,具体值为300公顷左右,乘以石家庄住宅建筑平均容积率3,则可以得到石家庄市每年新增住宅供应用地建筑面积为900万方左右,即三年新增总和约为2700万方。 同时,根据《国务院关于石家庄市城市总体规划的批复》(规划区间2011-2020年)中的要求: “合理控制城市规模。到2020年,中心城区城市人口控制在300万人以内,城市建设用地控制在287平方公里以内。”根据石家庄市城乡规划局相关公示信息,中心城区2014年之前是指长安区、桥西区、桥东区、新华区、裕华区五大部分,2014年撤销桥东区建制之后是指长安区、桥西区、新华区、裕华区四大部分。 从2011年开始,到2020年范围内,中心城区城市建设用地总量287平方公里。结合石家庄市统计局公布的《石家庄市2016年统计年鉴》数据显示:截止2010年底,中心城区已建成建筑面积平方公里,距离2020年的287平方公里的峰值余量为平方公里,即9240公顷。除去截止2017年已建成使用的公顷,2018-2020年三年剩余可开发土地总和公顷,即2018年-2020年平均每年可规划建设土地最大值为公顷,按照住宅30%的分配比,中心城区2018年-2020年每年可分配住宅建设用地最大值为公顷。与测算值基本一致。 4.根据以上数据分析,同时结合石家庄市城乡规划局相关公开规划信息,可以对石家庄未来三年房地产市场发展变化作出以下合理预测: A、石家庄全市(长安区、新华区、裕华区、桥西区、正定新区及正定县、

石家庄市城中村改造政策规定及操作实务

精心整理 石家庄市城中村改造政策规定及操作实务 一、石家庄市城中村改造政策规定及实务 (一)石家庄市城中村改造政策。 石家庄市城中村改造走在全国的前列,政策规定是相当成熟和规范的。所以石家庄市城中村改造早在2002年开始就出台14号文,适用期是5年,到07年结束。08年张书记提出三年大变样,开始了新一轮的城市建设,城中村改造如火如荼的开展起来。石家庄城中村改造,尤其是08年以后,政策规定相当完善,下面介绍一下相关文件。 1、关于进一步加快城中村改造的实施意见(08年5号文) ? ?2 ? ?3 ?? ??4号)??? ?5 ? ?6 ?7 ? 8、(城???? ???? 968号)???? ????办理回迁楼产权登记的程序及资料。 10、关于进一步规范城中村改造的实施意见的通知(石政办发〔2010〕18号) ??1)2010年后城中村改造重点:二环路以内未启动的;二环路外侧可视范围内的;主要市政及公用设施建设所涉及的。 ???市政及公用配套设施暂不具备条件的村庄,原则上不列入近期改造计划。 ??2)城中村改造规划方案和拆迁补偿安置方案批准后,由辖区政府商国土部门组织公开招标选定一级开发企业。 ??参与投标的企业要符合《石家庄市城中村改造开发企业准入暂行规定》有关要求。 ??招标时要进入有形建筑市场,由市招标办全程监督。

??经招标选定开发企业后,由国土部门按照一级开发的程序做出委托,明确一级开发主体,报市城中村改造办公室备案,同时通报市发改、规划、建设、国土等相关部门和单位。 11、石家庄市人民政府关于进一步落实石家庄市区预留发展安置用地政策的实施意见(石政发〔2010〕48号) ?人均一分地,给村里预留发展用地,用于村集体商业、工业等经济发展; ?可作为回迁房周转用地,提前利用; ?划拨登记在村委会或居委会名下; ?交政府出让后,出让净收益返还。 12、石家庄市城中村旧城改造土地收储工作流程(石政办函〔2010〕61号) ??二环内的城中村拆迁完成后的土地储备程序。 13、石家庄市市区土地收储工作流程(石政办发〔2011〕17号) ???? ? 另外改? ?80%表决。 ?1、其实每 选??? ?2 ??? ?3、其内容包括原村庄的住宅现状,土地利用方案,建设设计方案,回迁区域和开发区域的位置,配套设施有哪些,包括经济效益分析等。这些都需要开发公司先行介入。其实规划方案以及后面需要讲的拆迁安置补偿方案都是开发商与村委会之间的利益博弈。当然规划方案的制定也是需要投资的,在符合规定的前提下,征求村委会和区政府街道办事处的意见后,由开发公司委托设计公司来编制规划方案。 ??(村委会、开发公司——区政府——规划局、土地局——城中村改造办公室) ??4、区政府组织村委会根据批准的规划方案和土地利用方案制定拆迁安置补偿方案(一村一案)。在实务当中,一般是先定拆迁安置补偿方案,对村民的安置区域和安置面积都要提前规划好,尤其是安置面积需要提前确定,才能在规划方案里确定回迁楼的用地面积,楼座,楼间距,总型图。??5、对《拆迁安置补偿方案》进行表决,表决时区政府和区城中村改造办公室需派员参加。(最好在经市拆迁办批准后再进行表决、公证处进行公证)保证合法有效性。

石家庄日照分析规定

石家庄市城乡规划局 日照分析技术规定 第一条为规范石家庄市建设项目日照分析工作,加快旧城改造,促进城市规划的实施,改善市容市貌,保护相邻用户权益,适应城市高层建筑建设需求,有效使用城市用地,根据《城市居住区规划设计规范》(GB 50180-93)(2002年版)、《住宅设计规范》(GB 50096-1999)(2003年版)等有关规范,结合本市实际,制定本规定。 第二条日照分析是指利用计算机软件,根据有关规范对有日照要求的拟建、在建、或已建的建筑、托儿所(幼儿园)的活动场地以及道路、操场、公园、绿地、水面等模拟其在规定的日照标准日(大寒日或冬至日)的日照情况,计算分析相关的量化指标。 根据日照分析结果编制的《日照分析技术报告》,作为市城乡规划主管部门审查含有高层建筑的建设项目的修建性详细规划和建筑设计方案的依据之一。 第三条本规定适用于石家庄市区及周边实行规划集中 统一管理的区域内的建设项目。 新建含有高层建筑的建设项目必须进行日照分析。 其他需作日照分析的项目根据实际情况由市城乡规划 主管部门确定。

因修建性详细规划设计方案或建筑设计方案调整使规划建筑的建筑位置、建筑高度、外轮廓、窗户等发生改变的,对调整后的方案应重新进行日照分析,并重新编制《日照分析技术报告》。 第四条日照分析必需的资料: (一)覆盖本规定规定的所有遮挡建筑(包括构筑物,下同)、被遮挡建筑(包括场地,下同),与报送市城乡规划主管部门审批材料一致的1:1000现状电子地形图。 (二)规划建筑的总平面图、屋顶平面图和平立剖面图的电子图(附有建筑坐标、建筑外轮廓尺寸及各部分标高、±0.00处绝对标高等)。 (三)建设基地外已批准而未实施(或正实施)建设的建筑的总平面图和屋顶平面图的电子图(附女儿墙墙体标高)。 第五条日照分析必需资料的获取须符合以下要求: (一)规划建筑电子图由建设单位提供,必须与向市城乡规划主管部门报审资料一致; (二)分析范围内其它规划建筑、在建建筑或场地,采用市城乡规划主管部门存档数据; (三)其余遮挡、被遮挡建筑,从电子地形图上采集,如电子地形图上该要素缺失,由建设单位委托具有测量资质的单位实地测量、绘制。

天正日照分析报告详解教程

天正日照分析 详解 天正日照分析流程

一:天正日照简介: TSun为规划主管部门、建筑规划及房地产开发等部门提供了科学实用的日照定量、定性分析工具。开发过程研究了国家和地方相关的日照计算规则,分析方法满足全国各地不同日照分析计算标准的要求。通过日照分析标准设置功能全面解决不同建筑气候区域内日照分析问题,并针对各地不同要求提供满足规划主管部门审批的分析结果。 二:日照基本规定: 1、住宅日照标准应符合的规定。(《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93)(2002年版)第条规定) 1:住宅建筑日照标准 ②底层窗台面是指距室内地平高的外墙位置。 2、每套住宅至少应有一个居住空间获得日照,当一套住宅中居住空间总数超过四个时,其中宜有二个获得日照。居住空间是指卧室、起居室(厅)。(《住宅设计规范》(GB 50096-1999)(2003年版)第条规定) 3、在原设计建筑外增加任何设施不应使相邻住宅原有标准降低。(《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93)(2002年版)第条规定) 4、旧区改建的项目内新建住宅日照标准可酌情降低,但不应低于大寒日日照1小时标准。(《城市居住区规划设计规范》GB50180-93)(2002年版)第条规定) 5、宿舍半数以上的居室,应能获得同住宅居住空间相同的日照标准。(《宿舍建筑设计规范》(JGJ 36-2005)第条规定) 6、老年人居住用房冬至日满窗日照不宜小于2小时的日照标准。(《老年人居住建筑设计标准》(GB/T 50340-2003)第规定) 7、残疾人住宅的卧室、起居室应能获得冬至日日照不少于2小时的日照标准。

石家庄 项目商业和写字楼分析报告

石家庄项目商业和写字楼分析报告 IV>商业市场部分 一、商业市场分析 一)、总述 石家庄市的商业市场具有明显的“省会经济”和“火车拉来的城市”两个特征,表现在两个方面,一是外县市和本地的集中消费带来的零售商业发达,二是以南三条和新华集贸两大传统批发市场为首的批发商业的发达。 从市场调研的情况看来,石家庄的传统批发商业正在逐渐衰落,但随着当地人消费水平的提高零售商业却正在蓬勃发展中,各种新的商业业态不断涌现。石家庄的传统批发商业在全国竞争环境中还刚刚开始更新,但批发市场繁荣的年代形成的石家庄人的消费习惯依然影响了新出现的众多零售业态,这是石家庄商业市场的特殊性,不同于全国其他的城市。 由于本案的初步定位思路是零售业态,因此以下主要分析石家庄的零售商业情况。二)、商业区分析 通过市场调查,我们发现石家庄的零售商业市场主要是两大核心商业区和其他区域性商业区组成,两大核心商业区即东购商业区和北国商业区。 1、东购商业区分析:石家庄最大的综合型成熟的核心商业区 1)总体情况 东购商业区代表了石家庄最完善的商业市场,其在新华集贸中心批发市场的基础上形成的一个零售商业区,有“火车站”、“服装批发市场”、“大型购物中心”三大特征。 东购商业区的范围是指中山路(东至公里街,西至中华大街)和民族路沿线的零售商业积聚区,包括华联等周边的大型商业场所。 2)、业态分析 东购商圈业态表

东购商业区的业态包括:东方城市购物中心、新百购物广场、华联商厦、王府井百货四大购物中心和百货业态,福兴阁服装市场、湾里庙服装市场、太和电子城、天元名品服饰广场、金百丽时尚广场等众多的专业市场或主题商场,国美电器、苏宁电器、大中电器、康宁医药商场、丽华音像城和大量临街服装等专买店,还有肯德基、麦当劳等餐饮娱乐业态。 3)、各种业态档次和经营情况分析 1)大卖场(含百货、购物中心、大型超市业态):百货业态除了东购一家中档的购物中心经营情况良好外,其余经营情况一般,说明本地区消费只能支撑一家东购这样规模的大卖场。 2)专业市场:由于本商业区位于中山路和火车站附近最优越的位置,加上新华集贸中心和青年街市场长期形成的人群认知度,本地区专业市场普遍经营情况良好,尤其是老牌服装市场福兴阁、太和电子城经营情况最好,说明本商业区是石家庄传统的专业市场商业区。 3)主题商场:主题商场是本地区出现的新业态,以天元名品为代表,由于该商场定位把握住了本商业区大量中低消费人群的特征,定位成针对年青人的时尚主题服饰广场,取的了一定成功,但其他一些运动主题、时尚主题的规模太小或设施落后经营状况一般,说明主题商场是本商业区市场能够接受的新业态,但对内部设施、主题确定和氛围营造等方面要求较高。 4)专卖店:本商业区有家电、医药、服装等专卖店,由于该地区大量客流作保障,但同时竞争十分激烈,大多经营情况一般。

石家庄市人民政府办公厅关于明确市区城中村改造回迁楼认定及产权登记程序的意见

石家庄市人民政府办公厅 关于明确市区城中村改造回迁楼认定及产权登记程序的意见 石政办函[2009]68号 市内五区人民政府,高新区管委会,市政府各部门,市属各单位: 为加快推进城中村改造中村民回迁楼建设,规范回迁楼建设行为和管理程序,充分发挥政府的主导作用,经市政府同意,现就明确市区城中村改造中村民回迁楼认定及产权登记程序提出如下意见。 一、明确城中村改造实施范围。经市政府批准列入改造计划的城中村,改造范围原则上限定在旧村宅基地范围内,并严格控制其它用地使用。对确需使用周转地的,必须经市政府批准后列入改造范围。经批准的周转地原则上只用于建设村民回迁楼。在城中村改造实施范围确定的基础上,各村要按规定要求抓紧编制城中村改造规划方案,并经市规划审批委员会审定通过后方可组织实施。 二、明确回迁楼建设规模和安置标准。辖区政府组织村集体经济组织根据批准的城中村改造规划方案,按照“一户、一宅、一证”的原则(即:一块宅基地、一个宅地证认定为一个确权户),制定本村拆迁补偿安置方案,并明确回迁安置的总面积。从今年起列入改造范围的城中村,回迁安置面积必须符合《石家庄市人民政府关于进一步加快城中村改造的补充意见》(石政发[2009]6号)规定标准,每个确权户回迁总面积原则上不超过300平方米。 三、明确回迁楼认定程序。拆迁补偿安置方案经表决通过并取得拆迁许可证后,由市城中村改造办公室商辖区政府、村集体经济组织共同确认回迁楼的占地位置、楼号、总套楼、总建筑面积,并标示在规划总平面图。同时出具正式公函,作为土地供应、配套费减免、产权登记的依据。 市城中村改造办公室认定回迁楼需提供以下相关备案文件:(一)村集体经济组织提出回迁楼认定申请及辖区政府意见;(二)拆迁补偿安置方案、拆迁补偿安置协议、拆迁许可证复印件;(三)经辖区政府和当地派出所确认的回迁安置户名单;(四)经公示后的规划总平面图。

日照分析图解

一、概述 长期以来,因为日照采光而引起矛盾甚至导致法律纠纷的事件屡见不鲜,这些大多是由于在设计或审查阶段日照分析得不够科学准确的原因。日照分析涉及到时间、地域、建筑造型等多种复杂因素,要将这些相互影响的因素综合起来进行人工精确计算分析是非常困难的。因此,实践中各地只好根据地方简易算法来估算,如果再加上一些人为因素,很容易发生与实际情况偏差甚至严重不符的现象。 SUN日照分析软件是在大量深入调研的基础上,通过与多家规划管理与规划设计单位的密切合作,经过反复推敲与艰苦研发,开发的一套系统软件。它全面解决了全国各地任何时段的日照分析问题,计算科学准确,使用简单方便,是规划管理、规划设计、建筑设计、房地产开发等领域强有力的日照分析工具。 二、功能框图

三、主要功能 1、遮挡分析:分析各栋建筑之间的遮挡与被遮挡情况。选定被遮挡建筑时自动分析出对其产生遮挡影响的所有遮挡建筑;选定遮挡建筑时自动分析出其对其它建筑产生遮挡影响的所有被遮挡建筑。

2、阴影分析:建筑群任意时间段在任一高度上的连续阴影图、阴影轮廓范围线以及相邻建筑间的阴影差集图。可直观的观察建筑阴影轮廓的影响范围或对其它建筑的遮挡情况。 3、主客体范围:根据设置的计算规则,确定合理的分析范围。

4、单点分析:建筑群体内任意一点在任意时间和高度的日照时间分析计算,分析结果图面标示及自动统计生成单点日照分析报表。 5、窗户分析:建筑物窗户满窗日照(可设置为左右端或中心点)的分析计算,分析结果图面标示及生成统计报表。 6、窗洞分析:在窗户窗面上进行等距离布点,分析各点的日照情况,统计出满足标准的点在窗面中所占的比例。 7、太阳能板分析:在建筑群体中对太阳能板各端点进行日照分析,并绘制和导出分析表格。

唐山市日照分析技术规定

唐山市建设项目日照分析技术管理规则(试行) 第一条为规范唐山市建设项目日照分析工作,加快旧城改造,促进城市规划的实施,改善市容市貌,保护相邻用户权益,适应城市高层建筑建设需求,有效使用城市用地,根据《城市居住区规划设计规范》(GB 50180-93)(2002年版)、《住宅设计规范》(GB 50096-1999)(2003年版)等有关规范,结合本市实际,制定本规定。 第二条日照分析是指,具有相关资质(城市规划设计、建筑设计和测绘资质)的专业技术部门利用计算机分析软件,模拟计算有日照要求的建筑在规定的日照标准日受周围建筑影响的日照情况,计算分析相关的量化指标。 根据日照分析结果编制的《日照分析报告书》,作为市城乡规划主管部门审查建设项目的修建性详细规划和建筑设计方案的依据之一。 第三条本规定适用于唐山市区及周边实行规划集中统一管理的区域内的建设项目。 新建含有高层建筑的建设项目必须进行日照分析。 其他需作日照分析的项目根据实际情况由市城乡规划主管部门确定。 因修建性详细规划设计方案或建筑设计方案调整使规划建筑的建筑位臵、建筑高度、外轮廓、窗户等发生改变的,对调整后的方案应重新进行日照分析,并重新编制《日照分析报告书》。 第四条日照分析必需的资料:

(一)覆盖本规定的所有遮挡建筑(包括构筑物,下同)、被遮挡建筑(包括场地,下同),与报送市城乡规划主管部门审批材料一致的1:1000现状电子地形图。 (二)规划建筑的总平面图、屋顶平面图和平立剖面图的电子图(附有建筑坐标、建筑外轮廓尺寸及各部分标高、±0.00处绝对标高等)。 (三)建设基地外已批准而未实施(或正实施)建设的建筑的总平面图和屋顶平面图的电子图(附女儿墙墙体标高)。 第五条日照分析必需资料的获取须符合以下要求: (一)规划建筑电子图由建设单位提供,必须与向市城乡规划主管部门报审资料一致; (二)分析范围内其它规划建筑、在建建筑或场地,采用市城乡规划主管部门存档数据; (三)其余遮挡、被遮挡建筑,由建设单位委托具有测量资质的单位实地测量、绘制。 第六条日照分析的软件及参数应符合以下要求: (一)软件要求:经建设部、科技部或国家质量监督检验检疫总局鉴定认可的专业日照分析软件。 (二)日照分析参数要求 1、地理位臵:唐山市区,东经:118°12′,北纬:39°36′。 2、有效时间带:大寒日为真太阳时8时至16时,冬至日为真太阳时9时至15时。

天正日照分析详解教程

天正日照分析 详解 天正日照TSUN7.5分析流程 一:天正日照7.5简介: TSun为规划主管部门、建筑规划及房地产开发等部门提供了科学实用的日

照定量、定性分析工具。开发过程研究了国家和地方相关的日照计算规则,分析方法满足全国各地不同日照分析计算标准的要求。通过日照分析标准设置功能全面解决不同建筑气候区域内日照分析问题,并针对各地不同要求提供满足规划主管部门审批的分析结果。 二:日照基本规定: 1、住宅日照标准应符合 5.0.2.1的规定。(《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93)(2002年版)第5.0.2.1条规定) 1:住宅建筑日照标准 ②底层窗台面是指距室内地平0.9m高的外墙位置。 2、每套住宅至少应有一个居住空间获得日照,当一套住宅中居住空间总数超过四个时,其中宜有二个获得日照。居住空间是指卧室、起居室(厅)。(《住宅设计规范》(GB 50096-1999)(2003年版)第5.1.1条规定) 3、在原设计建筑外增加任何设施不应使相邻住宅原有标准降低。(《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93)(2002年版)第5.0.2.1条规定) 4、旧区改建的项目内新建住宅日照标准可酌情降低,但不应低于大寒日日照1小时标准。(《城市居住区规划设计规范》GB50180-93)(2002年版)第5.0.2.1条规定) 5、宿舍半数以上的居室,应能获得同住宅居住空间相同的日照标准。(《宿舍建筑设计规范》(JGJ 36-2005)第4.1.3条规定) 6、老年人居住用房冬至日满窗日照不宜小于2小时的日照标准。(《老年人居住

建筑设计标准》(GB/T 50340-2003)第3.2.6规定) 7、残疾人住宅的卧室、起居室应能获得冬至日日照不少于2小时的日照标准。(《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)第5.1.3条规定) 8、托儿所、幼儿园生活用房应满足冬至日底层满窗日照不少于3小时的要求(《托儿所、幼儿园建筑设计规范》(JGJ 39-87)第3.1.7条规定),其活动场地应有不少于1/2的活动面积在标准的建筑日照阴影线之外(《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93)(2002年版)附表A.0.3中规定)。中小学教学楼南向的普通教室冬至日底层满窗日照不应低于2小时(《中小学校建筑设计规范》(GBJ 99-86)第2.3.6条规定)。 9、医院病房楼应满足冬至日日照不低于2小时的日照标准(《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93)(2002年版)附表A.0.3中规定)。 10、疗养院半数以上的疗养室应能获得冬至日不小于2小时的日照标准。(《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)第5.1.3条规定) 11、居住区(含小区与组团)内的组团绿地应满足有不少于1/3的绿地面积在标准的建筑日照阴影线范围之外。(《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93)(2002年版)第7.0.4.1条规定) 满足上述日照要求即视为日照符合国家标准。 三:分析流程: 1:设置-日照设置: 绘图单位:米或者毫米为单位都可。

2014石家庄商圈分布

关于石家庄商圈分布情况的调查 石家庄传统意义上存在三大商圈: 桥东、西区:北国商圈、火车站商圈、博物馆商圈海悦天地西美花街(红旗南大街) 裕华区:空中花园怀特商圈,万达商圈 长安区:东胜(谈固) 西美第五大道 具体情况如下: 北国商圈:以建设大街与中山东路交叉口的北国商城为核心,向周边延伸0.8公里,为北国商圈。该商圈以石家庄最著名的百货类购物商场——北国商城为核心,涵盖石家庄最大的购书中心——图书大厦,是目前石家庄最为火爆,且持续多年的商圈。 东青园街西休门街南四中路北健康路 火车站商圈:主要包括南三条批发市场、东方城市购物广场(09年被银座股份及山东省商业集团收购,更名为“银座商城东购店”)、福兴阁、天元名品、太和电子城、人民商场(02年被北人集团收购,更名为“新百广场”)等。该商圈业态分布较为齐全,包括百货、服装批发、饰品、电子数码产品等。 东休门街西中华大街南裕华路北新华路 怀特商圈:位于石家庄市区东南部,槐安路、体育大街、育才街三面环绕,交通便捷,主要依托怀特商城而形成,主要业态包括百货、家装建材等,目前已形成包括怀特装饰城、怀特陶瓷城、怀特家居城、怀特古文化茶城在内的产业链的延伸。 东体育大街西富强大街南东岗路北槐北路 以上为传统意义上的商圈,在三年大变样和城市建设的不断发展中,石家庄商圈也在发生着巨大的变化,传统意义上的商圈进一步壮大,如新天地商城、大洋百货的加入

打破了北国商圈由北人集团一人唱“独角戏”的局面、位于南三条批发市场附近的新源乐汇城将于4月28日隆重开业等,与此同时,新的商圈也在城市的变革中如雨后春笋般崛起,演绎出一幕幕新的传奇。 博物馆商圈:以河北省博物馆为核心,向周边辐射0.5公里,主要包括北国先天下、北国东尚MALL(衡水百货集团开发,09年5月开业,后于10年被北人集团以整体收购的方式接手,11年4月再次开业)、广安大街中心线地下购物广场等。该商圈属于新兴型商业形态,其中北国先天下是石家庄目前档次最高、最多国际化品牌的百货商场,北国东尚MALL则致力于打造贴近年轻群体消费的“国际青年城”,两者对于细分市场的定位明确,近年来发展劲头十足。 东育才街西青园街南裕华路北和平路 东方明珠商圈:位于翟营大街的东方明珠空中花园属于较有特色的商业形态,它是将七座高层住宅楼的第六、七、八、九层连接起来,以大型钢结构和全封闭中空高透光率玻璃框架围和而成,模拟热带自然环境打造的室内生态公园。依托空中花园这一独特的旅游景点,周边的商业体得以迅猛发展,目前北国超市、天元名品均已入驻,其中位于天元名品地下的国际洋货名品街以其独树一帜的西洋宫殿式装修风格赢得了消费者的青睐。 东谈固大街西建华大街南塔南路北槐安路 万达商圈:槐岭路以南、建华大街以西区域为万达广场的核心区——商业中心区,该区域包括一个建筑面积近28万平方米的商业购物中心及3栋共10万平方米的高档公寓,其中购物中心涵盖万千百货、万达国际影城、国际著名连锁家居超市、国美电器、神采飞扬电子游艺广场、大歌星KTV等各类商业业态;槐岭路以南、建华大街以东区

日照分析报告参数规定

西安曲江新区日照审核管理规定(试行) 一、日照分析对象 1、居住类:居住用地内的住宅、老人公寓、集体宿舍、大、中、小院校的学生宿舍。 2、文教卫生类:中、小学校的教学楼(教学用房),幼儿园及托儿所的活动室及寝室,医院病房楼和休(疗)养建筑。 二、日照分析对象应满足的日照标准 1、住宅和集体宿舍等应满足大寒日不少于2小时日照标准。(大寒日日照分析有效时段为8:00-16:00) 2:医院的病房楼、休(疗)养建筑,中、小学的教学楼,老年公寓,幼儿园,托儿所等特殊建筑应满足冬至日不少于3小时日照标准(陕西省城市规划管理技术规定)。(冬至日日照分析有效时段为9:00-15:00) 3、在原有建筑外增加设施不应使受其遮挡的分析对象原有日照标准降低。 4、拟建地块北侧地块为居住、医疗卫生、教育用地时,如该地块为多层控制区,则用地红线北侧12米应满足日照标准要求,如该地块为高层控制区,则用地红线北侧15米应满足日照标准要求;拟建地块北侧为道路时,应保证道路红线或绿线北侧建筑最小退让距离处满足日照标准要求。(具体退让距离参照《陕西省城市规划管理技术规

定》执行) 5、每套住宅以该户型主要朝向为主朝向,每套住宅至少应有一个居住空间能获得日照,当一套住宅中居住空间总数超过四个时,其中应有二个获得日照。(居住空间指除厨房、餐厅、储藏室、卫生间以外的房间) 6、日照的有效时间指累计日照时间,以大寒日为标准分析时,累计日照时间不得超过2个连续时间段;以冬至日为标准分析时,累计日照时间不得超过3个连续时间段。 7、日照分析应采用众智日照分析软件8.2或8.2以上版本。 三、日照分析参数标准 1、地理位置:西安市,经度,108°55′;纬度,34°15′ 2、阳历日期:与当年的阴历日期对应 3、阴历日期:当年的大寒日(或冬至日) 4、有效日照时间: 大寒日:8:00-16:00(太阳时),冬至日:9:00-15:00(太阳时)5、总图采用平面区域分析方法,采样间隔为3米×3米;各建筑采用沿线分析方法对其住宅首层进行分析,采样间隔2米×2米;沿线分析不能通过时,应加入户型进行窗户分析,以满窗通过为准(对于窗宽大于2.4米的窗户按照2.4米计算)。 6、采样时间间隔为5分钟,局部放大分析时,可采用1分钟采样时间间隔。 7、分析计算方法:时间统计采用累计日照时间方法进行分析计算,

日照分析图

今天给大家罗列下日照分析图,主要有单点日照分析图、区域日照分析图、沿线日照分析图、等时线日照分析图、立面区域日照分析图、窗户日照多点、端点、满窗分析图、窗日照对比分析图、三维场地日照分析图、三维沿线分析图、日照圆锥面分析图、平面阴影分析图、空间阴影分析图等等!请看下面。 1、日照平面区域分析图(多点分析) 区域分析:分析一个或多个平面区域内的各点的日照,分析的平面区域可以是矩形区域、任意绘制多边形区域和已有闭合区域,并将计算结果数值直观的显示在各点上。 日照区域多点分析(红色的轮廓线是建筑、密密麻麻标注的是多点的日照时 数) 2、单点日照分析图 自动计算单体建筑或群体建筑区域任意一点的日照时间,并在图上标注出单点位置及编号,还可生成单点分析结果统计报表。当鼠标移到分析点上时,自动显示该点的日照情况。

3、沿线日照分析图 根据日照标准的规定对建筑轮廓线上的采样点进行日照时间计算,并标注各采样点的日照时间。分析线可以选择已有建筑轮廓线,也可以绘制分析线,绘制分析线时可以通过参照点或参照线进行精确定位。如果分析线在建筑物内部,日照分析时在建筑物内部的那部分分析线,软件不进行日照分析。分析完成后,各个分析点的日照时间自动在图中标注出来。 建筑轮廓线上的采样点进行日照时间计算

4、平面等时线日照分析图 在建筑群区域范围内平面上绘制出日照时间相等的连线。 5、建筑物表面日照分析(建筑墙立面日照分析 图)

建筑物表面、墙面区域日照分析图 建筑物墙立面区域日照分析 6、建筑窗户多点日照分析图

7、方案调整-日照圆锥面分析图 日照圆锥面分析功能:太阳光线对指定分析点全天运行的圆锥轨迹,能集中反映出该点的日照情况,快速判定遮挡源,便于日照方案调整;在日照圆锥面上,品红色线区域为遮挡区域,黄色线区域为阳光通道区域,可直观的观察日照和遮挡的时刻和时间段;

石家庄市房地产住宅市场发展数据分析报告

石家庄市房地产住宅市场发展数据分析报告随着石家庄近两年来房地产政策的不断调整,同时结合整体经济的发展变化形势,石家庄近两年房地产住宅市场也随之不断变化,作为与房地产相关的上下游企业,通过密集采样去分析研究房地产住宅市场的现状、发展预期对于企业的未来发展规划是十分必要的。 一、石家庄市房地产住宅市场概况 1.根据石家庄227个在建在售及待建小区密集采样的整体分析,石家庄 2018年-2020年的住宅房地产建筑面积总和为8689.1万平方米。具体区县分布如下: 资料来源:搜狐焦点网、房天下线上对比核验及现场抽样核勘数据 2.根据数据整理分析,得出石家庄预计交房年份住宅地产成交小区数量分

布情况,如下图所示: 备注:不确定交房日期主要有三种情况: A.政府换届之前上马项目,换届之前政策宽松,先施工后手续,换届之后政策收紧,导致没有相应手续项目一直处于停工状态,无法确定施工和交房时间; B.近期新拍地块,未正式开工,处于前期规划中,无法确定交房时间。 C.开发商自身经营问题,导致项目长期停工,无法确定交房时间。 资料来源:搜狐焦点网、房天下线上对比核验及现场抽样核勘数据其柱形图发展变化趋势如下: 3.根据石家庄市国土资源局的相关文件数据整理出2011-2017年石家庄市 住宅用地供应量发展变化表,如下:

参考资料:《石家庄市国有建设用地供应计划》(2011-2017) 资料来源:石家庄市国土资源局网站https://www.wendangku.net/doc/a57202557.html,/ 备注:以上住宅供应面积均按地皮面积计算,转化为住宅实际建筑面积时,应当乘以石家庄的平均容积率。 其柱形图发展变化趋势如下: 由上图可知,11-17年间,石家庄市建设用地供应量中住宅用地所占比例基本维持在总规划面积的30%左右,每年供应住宅用地大概为300公顷,即300万方。因此可以预计,2018-2020年三年内每年新增住宅用地面积占总体规划用

“日照影响分析规则”(2012年版)

江苏省城市规划管理技术规定 ——苏州市实施细则之二“日照影响分析规则”(2012年版) 苏州市规划局 2012年11月8日

1 总则 1.1 为规范高层建筑的日照影响分析,保障城乡规划的实施,根据《江苏省城市规划管理技术规定(2011年版)》(以下简称《省规》)及《江苏省住宅设计标准(2006年版)》(以下简称《标准》),结合苏州实际情况,制定本规则。 1.2 本规则适用于苏州市吴中区、相城区、姑苏区,其他县市、区可参照执行。 2 分析参数 2.1 日照影响分析应当采用建设部或省建设厅鉴定通过的日照分析软件。可采用“单点分析”、“窗户分析”、“沿线分析”或“多点区域分析”的方式。各地可根据实际需要选择日照分析的方式。 2.2 有效时间段按真太阳时统计。吴中区(不含东山镇)、相城区、姑苏区的地理位置为北纬31°19′,东经120°37′。太湖度假区、东山镇的地理位置为北纬31°10′,东经120°24′。 3 数据来源 在进行建筑日照分析时,所采用的数据应符合相关测量和设计标准规范中有关精度的规定。根据工程建设阶段,宜按照下表的顺序选取数据来源: 表1 数据来源选取顺序表 注:①1、2、3、4表示优先选用的次序,当计算对象处于不同的建设阶段时,分别选取对应的数据来源。

②实测数据是指由具备测绘资质的机构按照国家有关标准规范测绘所获得的数据。 4 日照分析的基准线及建筑高度 4.1 建筑朝向按以下确定: 4.1.1 板式建筑以垂直长边的方向为主要朝向; 4.1.2 点式建筑以南北向为主要朝向。南北向指正南北向和南偏东(西)45度以内(含45度),东西向指正东西向和东(西)偏南45度内(不含45度)。 4.2 居住空间指卧室、起居室(厅)的使用空间。当采用窗户分析时,只计算居住空间的基准线,基准线按以下要求及附图确定: 4.2.1 一般窗户以外墙与窗台相交线为计算基准线;异形窗户、凸窗、飘窗等,也应以居室外墙与窗洞开口相交线位置为计算基准线; 4.2.2 两侧均无隔板遮挡也未封闭的凸阳台,以窗户的外墙与窗台相交线为计算基准线;建筑工程建造时设计封闭的阳台,以封窗的阳台栏杆为计算基准线;阳台被住户自行封闭的,以外墙与原窗台相交线为计算基准线。 4.2.3 两侧或一侧有外墙的凸阳台、凹阳台以及半凹半凸阳台,以阳台栏杆与外墙相交线为计算基准线; 4.2.4 对于本规定未列举的建筑结构形式,规划行政主管部门可参照以上原则,取窗户或阳台日照较好的基准线为计算基准线。 4.2.5 窗户计算高度(含落地门窗)均按离室内地坪0.9米的高度计算。 4.2.6 窗户(或阳台)计算宽度小于等于2.4米的,按实际宽度的左右两个端点为计算点。宽度大于2.4米的,取2.4米计算。 4.2.7 建筑阳台顶板(栏杆)、遮阳板等对窗户的日照遮挡可忽略不计。 4.3 日照分析应保证受遮挡建筑主要朝向的有效日照。次要朝向按规定的建筑间距控制,不作日照要求。 4.4 日照计算的范围为建筑外轮廓(外轮廓含保温板层及涂层)。当保温板层及涂层厚度不能确定时,按15厘米计算。 4.5 透空率是指装饰构架无遮挡部分的面积占其轮廓投影面积的比例;百叶部分、玻璃部分均应视为有遮挡部分。立面及平面上透空率均大于80%的装饰构架、女儿墙不纳入日照计算;不满足以上要求的,应纳入日照计算。

相关文档
相关文档 最新文档