2018年一级消防工程师考试时间为11月10-11日,距离考试还有4个月左右的时间。因2018年一级注册消防工程师教材改动较大,所以很多考生表示复习备考很是吃力。下面优路教育将对一级消防工程师考试新教材进行说明,帮助各位考生更好的备考2018一级消防工程师考试。

(1)页码增加:15% (2)教材变化:20%

(3)可命题考点增加:15% (4)核心规范调整7部

一、教材页码的变化

二、新教材修改的特点

(1)本次教材修订,对于《消防安全技术实务》、《消防安全技术综合能力》这两科来说,基本上是章章有变化,节节有调整,变化最大的部分在于《自动喷水灭火系统设计规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》的调整,本部分变化内容在《消防安全技术实务》教材多达38处修订和调整;本部分内容在《消防安全技术综合能力》教材多达16处修订和调整。这也是本版教材变化最大部分,这将是2018年考试关联最紧密地方之一。对于《消防安全案例分析》由于基础科目和规范的内容调整,所以整个案例分析教材有较大变化,案例背景内容调整,案例知识点变化,案例辅助相关题的调整三个方面,其中建筑防火案例、消防设施应用案例分析变化较大,评估和安全管理案例分析变化相对较小,其中火灾案例基本没有变化,多数量上来说,前四篇57个案例中只有9个没有变化,第五篇10个案例没有变化。

(2)在原2016版的基础上进行调整,基本的章节顺序未改变;教材体系没有变化,还是以篇,章,节,目,条的形式来组织整个教材知识体系。

(3)针对新规范修改的内容,2018版教材进行调整。

(4)2018版教材在原2016版教材基础上补充了现行相关规范条文的规定。本次教材调整主要涉及到7部分规范和相关管理文件,关于这部分新调整的内容,考生在学习和备考中需要注意细节的变化之处。

(5)对原2016版教材上的内容进行了部分的删减。本次调整对于一部分内容过旧,不符合大纲和考试的要求,进行一定程度上的删减,便于考生进行复习应考。

三、规范的调整与部分新规定加入

GB 50016-2014 《建筑设计防火规范》(2018年版)

GB 50084-2017 《自动喷水灭火系统设计规范》

GB 50261-2017 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》

GB 51251-2017 《建筑防排烟系统技术标准》

GB 50222-2017 《建筑内部装修设计防火规范》

GB 35181-2017 《重大火灾隐患判定方法》

GB 25201-2010 《建筑消防设施的维护管理》

2018年一级消防工程师报名已经临近,符合一级消防工程师报名条件的考生请留意各地一级消防工程师报名时间,优路教育在此预祝报考2018一级消防考试的考生都能旗开得胜!

2018年一级消防工程师证书去哪领

一级消防工程师考试合格后由人力资源社会保障部、公安部委托省、自治区、直辖市人力资源社会保障行政主管部门,颁发人力资源社会保障部统一印制,人力资源社会保障部、公安部共同用印的《中华人民共和国注册消防工程师资格证书》。2018年一级消防工程师证书领取时间预计在19年5月开始,那么2018年一级消防工程师证书去哪领呢 一级消防工程师证书发放通常由各地人事部门负责,一般在各市人事考试中心或人事局领取合格证书,具体领取地点还请考生以相关单位官网发布的领证通知为准。证书领取方式一般有以下几种: 1.现场领取,需提供个人身份证原件及复印件等材料; 2.证书邮寄,登录指定网站填写个人信息; 3.委托他人领取,如考生因某些原因无法个人领取可委托他人代领,需提供个人身份证以及委托书,还需代领者身份证原件。 证书领取材料: 1、个人身份证原件及复印件; 2、准考证 3、领证序号查询单 4、他人代领证书还需代领人身份证原件、委托人身份证复印件以及委托人的委托书。 证书领取其它相关问题: 1.错过了一级消防工程师证书领取时间还能领证吗 一级消防工程师证书发放工作由各省各地区人事单位负责,通常证书发放持续时间大约在1-2周不等,如果考生没有在这个规定时间内领取一级消防工程师证书的话,之后也还是可以领取的。 有的地市只要在人事单位正常的上班时间就可以领证,还有的地方会把今年的证书放到和

明年的合格证书一起发放,具体相关事宜因为各地区人事单位均不相同,最好直接咨询相关单位。 2.领取一级消防工程师证书需要带准考证吗 由于一级消防工程师证书发放工作是由各地区人事单位自行负责的,所以在领证材料的要求上可能各地区略有区别,从各省市发布的历年证书领取通知来看,绝大部分地区在领取一级消防工程师证书时只需要提供个人身份证原件及复印件即可,对于要求准考证的地区还是比较少的。 不过小编建议考生在考完之后还是最好保留准考证,因为有的地区还是会需要考生提供准考证等其它材料证明,并且随意丢弃准考证还容易造成个人信息的泄露。 3.一级消防工程师证书可以他人代领吗 从各省各地区发布的往年一级消防工程师证书领取通知来看,绝大部分地区都可以让他人代领证书。他人代领证书需要提供代领人身份证原件、委托人身份证复印件以及委托人的委托书。个别地区还会要求其它相关材料,具体相关事宜考生请直接咨询相关部门。 4.领取一级消防工程师证书可以用临时身份证吗 领取一级消防工程师证书时,如考生正式身份证出现正在办理或遗失等情况时可以用临时身份证办理证书领取。因为临时身份证具备和正式身份证同样的效力,不过临时身份证的有效期只有三个月,考生一定要注意! 5.证书样本: 以上为一级注册消防工程师报考相关事宜解答,如需查看、了解更多一级注册消防工程师相关问题,可登录希赛网一级消防工程师频道()进行咨询。希赛网是专业的在线教育平台,业务涵盖软件、建筑、医卫、金融、教资等资格证考试培训服务,为用户提供智能题库、视频教程、在线辅导等知识服务和智适应学习方案,致力于提高学习效率。为全国60,000余家企业

2018年一级消防工程师考试三科相似数据归纳总结(非常实用)

案例复习章节: 必看:建规GB50016-2014 建规图集2015改13J811-1 水规GB50974-2014 水规图集15S909 自动报警GB50116-2013 最新自动喷水设计规范GB50084-2017 最新自动喷水施工验收规范GB50261-2017 自动报警图集14X505-1 消防安全管理人责任如下: ⑴拟定计划 ⑵制定制度 ⑶组织保障方案 ⑷实施整改 ⑸维护保养 ⑹管理消防队 ⑺培训演练检修维护周期: 各系统周期性维护 (1)消防给水 消防水源:月季年,池市源,冬季每天检测水温和室温,结冰或室温低于5℃采取措施。 供水设施: ①每日充电一次(稳压泵启停泵压力和启泵次数,柴油机消防水泵的启动电池的电量) ②每周加油一次(模拟消防水泵自动启动一次,检查储油箱的储油量) ③每月供电人员生气动手一次(手启动柴油消防泵,气压水罐的压力和有效容积,供电电源) ④每季度消防水泵的出流量和压力试验一次 给水管网: 日:水源控制阀外观检查 月:铅封锁链、电动电磁阀启闭和供电、倒流防止器压差 季:室外阀门井进水管控制阀门、末端试水阀和报警阀放水试验 (2)消火栓 室外地下:每季度一次保养,每年一次出水试验 室外地上:每年2次出水试验(开春后入冬前各一次) 室内:每年2次全面检查维修,

季:室外阀门井进水控制阀,月:铅封锁链 (3)自喷系统: 月:①水泵启动运行测试 ②水流指示器动作反馈 ③水泵接合器的完好性检查 ④喷头备用和完好 ⑤铅封锁链(控制阀) ⑥气压设施、水池水位 ⑦电磁阀启闭 季:①报警阀放水及启动 ②室外阀门井控制阀开启状态 年:①储水设施结构材料 ②水源供水能力 ③水泵接合器加压测试 ④过滤器排渣 ⑤系统联动调试 水池水箱电磁阀,铅封锁链按月查; 喷头水泵信号阀,试水放水季度查; 年查水源日查温,季度室外控制阀。 (4)水喷雾: 日:①水源控制阀、雨淋报警阀进行外观检查②寒冷季节储水设备间的温度 周:消防水泵和备用动力启动试验,模拟自动运转一次 月:①水池、水箱及消防气压给水设备检查 ②电磁阀检查并启动 ③铅封、锁链 ④消防水泵接口及部件完好 ⑤喷头完好,清理喷头 季: ①所有的试水阀和报警阀旁的放水阀放水一次,检查系统启动、报警功能及出水 ②检查室外阀门井中进水管上的控制阀门,核实处于全开启状态 年:①水源供水能力②消防储水设备进行检查 (5)细水雾: 月:①组件外观 ②喷头外观及备用 ③分区控制阀 ④储水水位、储气气压 ⑤闭式系统利用试水阀试验动作信号反馈 ⑥铅封锁链 ⑦手动装置的防护罩 季:①泵组式放水试验、主备泵切换,报警联动 ②瓶组式控制阀的动作 ③管道支吊架连接件 年:①水源供水能力 ②储水箱半年换水一次 ③组、管件及管道的全面检查,清洗水箱、过滤器,吹扫控制阀后的管道

2018注册一级消防工程师考试真题及答案

2018注册一级消防工程师考试真题及答案 一、阅读分析(案例分析题(共6小题))21分 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼构成。设备机房设地下一层(标高-5.0m),小区南北侧市政道路上各有一条DN300的市政给水管。供水压力为0.25MPa。小区所在地区冰冻线深度为0.85m。 住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s,火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用。采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层。高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水。火灾时考虑补水。每条进水管的补水量为50m3/h,消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄漏量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/s。 消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格。

竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动。消防控制中心值班人员按下手动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作,勘查原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍。 根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 1.两路补水时,下列消防水池符合现行国家标准的有() A.有效容积为4m3的消防水池 B.有效容积为24m3的消防水池 C.有效容积为44m3的消防水池 D.有效容积为55m3的消防水池 E.有效容积为60m3的消防水池 参考答案:D,E您的答案:D,E 答案解析:

2020年一级消防工程师-消防安全技术实务教材新旧对比

2020年注册消防工程师考试教材变化——消防安全技术实务 第一篇消防基础知识 原:P3,按燃烧发生瞬间的特点分类。 现:P3,修改:按燃烧形成的条件和发生瞬间的特点分类。 现:P9,增加:少数可燃固体也会存在闪燃现象,例如,一些熔点较低的固体发生蒸发燃烧的过程,但可燃固体的闪点不易测定。 原:P7, 2常见可燃物的燃点 现:P10,增加: 通常,用燃点作为评定固体火灾危险性大小的主要依据之一。 原:P7,3.燃点与闪点的关系 现:P10,删除。 原:P8, 第三节燃烧产物及典型物质的燃烧(一)燃烧产物的概念10-7-10-4 现:P11,修改为1nm-1mum 原:P15,一、电气 现:P19,修改:一、电气使用不慎 原:P22,美国消防协会(NFPA) 现:P29,修改:美国消防协会 第二篇建筑防火 原:P74,二、厂房和仓科的耐火等级,(一)一般规定,(二)特殊规定 现:P96,删除标题(一),修改(二)为(一)部分厂房和仓库耐火等级的特殊要求 原:P75,(三) 部分建州构件的特殊要求 现:P99,修改为(二)部分类别、耐火等级厂房和仓库建筑构件的特殊要求 原:P78, (一)一般规定, (二)特殊规定 现:P103,删除标题(一),修改(二)为(一)部分民用建筑整体或局部区域耐火等级的特殊要求 原:P132,(二)电线电缆导体材料的选择 现:P172,内容调整修改:固定敷设的供电线路宜选用铜芯电线电缆;消防电源回路、消防设备控制回路等需要在高温、潮湿、爆炸和火灾危险环境下使用的线缆,应选择铜芯电线电缆。 非熟练人员容易接触的线路(如公共建筑与居住建筑)、线芯截面面积为6mm2及以下的电线电缆不宜选用铝芯电线电缆;工业及市政工程等场所不应选用铝芯电线电缆。 对铜有腐蚀而对铝腐蚀相对较轻的环境、氨压缩机房等场所应选用铝芯电线电缆。 原:P134,二、电气线路的保护措施规范《剩余电流动作保护装置安装和运行》( GB/T13955 -2005) 现:P174,修改:《剩余电流动作保护装置安装和运行》( GB/T13955-2017) 原:P164,(5 )主机房应设置可靠的送风、排风系统,室内不应出现负压。… 现:P213,内容微修改:(5)主机房应设置可靠的送风、排风系统,室内不应出现负压。燃油机组机房的正常通风量应按换气次数不少于3次/h确定,事故排风量应按不少于6次/h确

注册消防工程师三科复习全攻略

2018年注册消防工程师三科复习全攻略! 树立信心 消防工程师考试周期为三年,历年考试通过率极低,参考考生的专业度也比较低,很多考生是没有经过系统学习的,仅仅是看好消防前景选择参考,但是在备考时并未付出努力。备考的小伙伴们,如果决定考试,就不要轻易放弃,首先要坚定考试的信念,不要人云亦云,你要战胜的是自己,只要能下定决心,踏踏实实学习,是完全可以通过消防工程师考试的。 消防工程师考试,涉及建筑防火、水、电气、暖通、管理等方面,相比注册勘察设计类考试,它属于有广度,有纵度,但是没有勘察设计类考试的深度。我们学习的难点是需要记忆的内容比较多,可以从现在开始制定计划,开始学习。 复习顺序 技术实务--综合能力--案例分析 《技术实务》是基础 主要涉及燃烧基础、建筑防火、消防设施、其他建筑防火、消防安全评估。主要针对基本概念,基本原理、分类组成,灭火机理,选型与适用以及相关的设计要求,属于消防工程师考试最为基本的一门入门级课程。为《综合》和《案例》奠定学习基础。 《综合能力》 主要涉及法律法规和职业道德,建筑防火,消防设施,消防安全管理、消防安全评估。主要针对防火检查、消防设施的施工验收、消防检测、故障分析、维护保养以及消防安全管理相关要求。属于比较难学的科目。 《案例分析》 是前两科的融合与运用,前两科学的好坏的程度直接决定了这门科目的通过情况。这科教材从根本上来说可以不用单独学习,但是教材有一超级优点,是给出了一个建筑场景或者一个模型,我们应当从哪些方面进行分析,给予了清晰的学习方向。 消防模块 注重消防的两大模块

三科历年分值分值:

1、建筑防火篇: 三科都是30%左右的分值,一消教材内容源于建筑防火设计规范,可以结合规范条文、条文解析和图集帮助理解; 建筑防火的难点是记忆,我们的老师对很多知识点有总结并有容易记忆的口诀,听老师的课,能够帮助你把自己脑子里的知识点串起来,形成一个系统体系,老师总结的精髓知识、总结的汇总表,可以让你节约大把时间。 在学习建筑防火的时候要注重框架学习。做好知识点的分类,是考试考察的一个方向,题干中对应的总平布局、平面布置、分隔、疏散、救援等会分小题进行考察,如果题目答案没有写在相应的题干下面,就不得分。所以在学习的时候,要按照教材章节目录,掌握目录所包含的知识。

一级注册消防工程师考生的六点建议

2018年一级注册消防工程师考生的六点建议 一、想通过考试,一定要有一颗坚定的内心。不能被外界的言论轻易动摇,一旦决定考试,那么就要心无杂念的往前冲;摒弃一切娱乐活动,跟家人也要协调好,有舍才有得。 二、一定要抓住三本教材,三本教材中又以技术实务为核心。消防的知识体系很连贯,把技术实务拿下,也就成功了一半。建议大家从现在开始就着手准备,根据自身情况,一定要有一个自己的学习计划,5月份结束之前,起码保证教材看过三遍以上,不要过早的看规范和图集,没有一定的知识量储备,规范只会起到反作用。当做到合上书本,能流畅的说出章节目录(不是要死记硬背章节目录,这样一点意义没有,而是说书看的多了,闭上眼睛自然而然的知道每本书的内容顺序),就可以进行下一步学习了。 三、在上一条的基础上,开始学习规范。其中又以《建规》、《水规》、《火规》、《自喷规》、《灭火器规范》为重点掌握对象,《建规》和《水规》建议配合相应的图集加深理解。同样规范也需要每隔一段时间拿出来重新阅读记忆。这样会让后面的冲刺很轻松。 四、一定不要过早的做很多试题,复习初期做做章节同步试题,了解一下掌握程度即可。一级注册消防工程师如今已开考两年,出题人的水平,考生们是佩服的无以复加;所以建议大家把这两年的真题仔细研究推敲,并且定期拿出来温习。因为随着学习进度和深度的提升,每次做真题,绝对会有一种新的认识和体会。冲刺期间可以购买我们万题库的冲刺提高班,网校老师将详解命题、剖析真题,同时还将提供考前模拟试卷两套,并做视频解析,对你们通过考试,有一定的帮助作用。加Q2783312322,邀请你消防群学习交流 五、关于最后冲刺期的复习,可以这么安排:对于第二篇建筑防火,实务和能力书不看,全程啃建规,把建规啃明白了,建筑防火自然而然的就拿下,然后对应案例书中建筑防火的案例,进行知识点的整理与巩固;对于第三篇消防设施,可以分模块逐一进行学习,把实务和能力结合起来理解性掌握,尤其是几大消防设施的原理,掌握之后会发现故障什么的根本不用背,按照远离即可一一道来。六、剩下就是一点答题技巧了。首先,平时做案例分析模拟题的时候,一定要动手写,平时就锻炼自己的书写速度,不要单纯的看着答案背一遍,感觉自己背会

消防工程师教材重点汇总

消防安全技术实务燃烧的基础知识:燃烧的条件 燃烧必须具备以下三个条件: (1)可燃物质 什么叫可燃物质? 所有物质分为可燃物质、难燃物质和不可燃物质二类。可燃物质是指在火源作用下能被点燃,并且当点火源移开后能继续燃烧直至燃尽的物质;难燃物质为在火源作用下能被点燃,当点火源移开后不能维持继续燃烧的物质;不可燃物质是指在正常情况下不能被点燃的物质。可燃物质是防火防爆的主要研究对象。 凡能与空气、氧气或其他氧化剂发生剧烈氧化反应的物质,都可称为可燃物质。可燃物质种类繁多,按物理状态可分为气态、液态和固态三类。化工生产中使用的原料、生产中的中间体和产品很多都是可燃物质。 处于蒸气或其他微小分散状态的可燃物质和氧之间极易引发燃烧。多数固体研磨成粉状或加热蒸发极易起火。液体则显现出很大的不同。有些液体在远低于室温时就有较高的蒸气压,就能释放出危险量的易燃蒸气。另外一些液体在略高于室温时才有较高的蒸气压,还有一些液体在相当高的温度才有较高的蒸气压。很显然,液体释放出蒸气与空气形成易燃混合物的温度是其潜在危险的量度,这可以用闪点来表示,闪点愈低,愈危险。 排除潜在火险对于防火安全是重要的。为此必须用密封的有排气管的罐盛装易燃液体,把易燃物料置于耐火建筑中。应用或贮存中度或高度易燃液体时进行通风。用爆炸或易燃蒸气指示器连续检测蒸气浓度。 (2)助燃物质 什么叫助燃物质? 凡是具有较强的氧化能力,能与可燃物质发生化学反应并引起燃烧的物质均称为助燃物。 化学危险物品分类中的氧化剂类物质均为助燃物。除此之外,助燃物还包括一些未列入化学危险物品的氧化剂如正常状态下的空气等,为了明确助燃物的种类,应首先了解列入危险物品的氧化剂的种类,在此基础上,再了解未列入危险物品氧化剂类的助燃物有哪些种类。 例如空气、氧气、氯气、氟和溴等物质。 (3)点火源 什么叫点火源? 凡能引起可燃物质燃烧的能源均可称之为点火源。 常见的点火源有明火、电火花、炽热物体等。 ①明火 在易燃液体装置附近,严禁明火,如喷枪、火柴、电灯、焊枪、探照灯、手灯、手炉等,必须考虑裂解气或油品管线成为火炬的可能性。为了防火安全,常常用隔墙的方法实现充分隔离。隔墙一般推荐使用耐火建筑,即礴石或混凝土的隔墙。 ②电源 电源在这里指的是电力供应和发电装置,以及电加热和电照明设施。 ③电火花 机具和设备发生的火花,吸烟的热灰、无防护的灯、锅炉、焚烧炉以及汽油发动机的回火,都是起火的潜在因素。在贮存和应用易燃液体的区域应该禁止吸烟。这种区域的所有设备都应该进行一级条件的维护,应该尽可能地应用防火花或无火花的器具和材料。 ④炽热物体 易燃蒸气与燃烧室、干燥器、烤炉、导线管以及蒸气管线接触,常引发易燃蒸气起火。 ⑤静电

2018年一级消防工程师考试试题及答案

2018年一级消防工程师考试试题及答案 1.在建筑物内任何部位最好同时有( B)个及以上的疏散方向可供疏散。 (A)1 (B)2 (C)3 (D)4 2.人员密集的公共场所,疏散门不应设置门槛,紧靠门( C)m范围内不应设置踏步。 (A)1 (B)1.2 (C)1.4 (D)1.6 3.无论有无发生火警,管网内经常保持足够的水压和消防用水量,火场上不需要使用消防车或其他移动式消防水泵加压,直接从消火栓接出水带、水枪即可实施灭火的消防给水管网类型是( A)。 (A)高压消防给水管网 (B)临时高压消防给水管网 (C)低压消防给水管网 (D)临时低压消防给水管网 4.液化石油气储罐使用消火栓给水系统保护时,其火灾延续时间一般为(D )小时。

(A)3 (B)4 (C)5 (D)6 5.使用室外地上消火栓时,应用( A)打开出水口闷盖。 (A)专用扳手 (B)普通活动扳手 (C)撬棒 (D)锤子 6.平时仅能保证消防水压而不能保证消防水量的系统是( B)。 (A)室内高压消火栓给水系统 (B)室内临时高压消火栓给水系统 (C)生活、消防合用消火栓给水系统 (D)生产、消防合用消火栓给水系统 7.下列关于室内消火栓给水方式的表述中,错误的是( B)。 (A)直接给水方式无加压水泵和水箱 (B)分区并联给水方式是各分区独立设水泵,集中设置水箱 (C)给水方式是指建筑物内的供水方案 (D)不分区给水方式即整幢高层采用一个分区供水 8.室内消火栓一般采用( A)。 (A)直流式水枪 (B)喷雾水枪

(C)多功能水枪 (D)无后座力水枪 9.下列火灾中,不能选水灭火系统扑救的是(A )。 (A)金属钠火灾 (B)棉花堆垛火灾 (C)纸张火灾 (D)木材火灾 10.湿式自动喷水灭火系统,一个报警阀控制的喷头数不宜大于 (C )。 (A)200个 (B)500个 (C)800个 (D)1000个 11.下列自动喷水灭火系统中,由火灾自动报警系统自动启动的是( C)。 (A)湿式系统 (B)干式系统 (C)预作用系统 (D)湿式系统和干式系统 12.下列( B)不是水喷雾灭火系统的灭火原理。 (A)冷却 (B)抑制

2018年一级消防工程师考试备考口诀

2018年一级消防工程师考试备考口诀 1、二类高层哪些部位应设自动喷水灭火系统: 二羔(高)防(房)盗(走道)使(办公室)底(自动扶梯底部)裤(可燃品库房) 2、防火间距不够如何协调两个建筑使其满足消防安全及生产生活要求? 简(减少储量)单(砌防火墙)调(调整工艺)处(临帖面防火处理)改(功能)强拆(拆除) 3、单位消防安全制度内容: 教训巡检,疏(于)值班 防火防爆防易燃 唯(维)患火电气雷电 队伍有专兼 没(灭)急眼(演练) 评奖先 4、人员聚集场所疏散

消防安全总目标 主要目标:保楼,保命,保财产,利救援 次要目标:少生,少营,少污染,邻居免 5、塔式高层建筑及疏散门至疏散楼梯距离L<10m可设剪刀楼梯间情况 捡(剪刀楼梯)10米烟蒂(梯)一(小时)分(不燃体墙分隔)钱(该楼梯间应分别设置前室) 6、防火阀(含排烟防火阀) 70°、180°为常开,280°干管常开支管常闭 7、闭式喷头密封性能试验。 检查方法: (1)用试验装置进行测试密封性能试验的试验压力为3MPa,保压时间不少于3min。 (2)随机从每批到场喷头中抽取1%,且不少于5只作为试验喷头。当1只喷头试验不合格时,再抽取2%,且不少于10只的到场喷头进行重复试验(即做第2次检验)。

(3)试验以喷头无渗漏、无损伤判定为合格。累计2只以及两只以上喷头试验不合格的,不得使用该批喷头。 8、质量偏差检查。检查方法:1)随机抽取3个喷头(带有运输护帽的摘下护帽)进行质量偏差检查。(2)使用精度不低于0.1g的天平测量每只喷头的质量。(3)计算喷头质量与合格检验报告描述的质量偏差,偏差不得超过5%。 9、一推六二五:泡沫液强制送检: 高倍数1T 6%中倍数最小储量≥2.5T低倍数6%≥7 T3%≥3.5 T(今年考试概率低) 10、人员聚集场所疏散 主要目标:保楼,保命,保财产,利救援 次要目标:少生,少营,少污染,邻居免 11、塔式高层建筑及疏散门至疏散楼梯距离L<10m可设剪刀楼梯间情况 捡(剪刀楼梯)10米烟蒂(梯)一(小时)分(不燃体墙分隔)钱(该楼梯间应分别设置前室) 12、排烟防火阀各层是常闭的--打开联动排烟风机开启,排烟风机处是常开的280度关闭--打开联动排烟风机关闭。

2018年版注册消防工程师《消防安全综合能力》教材电子版目录.doc

目录 第一篇消防法及相关法律法规与消防职业道德 第一章消防法及相关法律法规 1 第一节中华人民共和国消防法 1 第二节相关法律 5 第三节部门规章16 第四节规范性文件25 第二章注册消防工程师职业道德30 第一节注册消防工程师职业道德概述30 第二节注册消防工程师职业道德的原则31 第三节注册消防工程师职业道德规范32 第四节注册消防工程师职业道德修养34 第二篇建筑防火检查 第一章建筑分类和耐火等级检查38 第二节建筑耐火等级41 第二章总平面布局与平面布置检查45 第一节总平面布局45 第二节平面布置50 第三节救援设施的布置59 第三章防火防烟分区检查 62 第一节防火分区62 第二节防烟分区67 第三节防火分隔设施69 第四章安全疏散设施检查 77 第一节安全出口与疏散出口77 第二节疏散走道与避难走道82 第三节疏散楼梯间84 第四节避难疏散设施86 第五章防爆检查90 第一节建筑防爆90 第二节电气防爆92 第三节设施防爆93 第六章建筑装修和保温系统检查96 第一节建筑内部装修96 第二节建筑外墙的装饰98 第三节建筑保温系统99 第三篇消防设施安装、检测与维护管理 第一章消防设施质量控制、维护管理与消防控制室管理101 第一节消防设施安装调试与检测验收101 第二节消防设施维护管理 106 第三节消防控制室管理110 第二章消防给水113 第一节系统构成113 第二节系统组件(设备)安装前检查114 第三节系统安装调试与检测验收118 第四节系统维护管理132 第三章消火栓系统135 第一节系统构成135 第二节系统组件(设备)安装前检查136 第三节系统安装调试与检测验收142

2018年一级注册消防工程师题型

考试科目: 一级注册消防工程师资格考试分3个半天进行。《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》科目的考试时间均为2.5小时,《消防安全案例分析》科目的考试时间为3小时。 一级注册消防工程师资格考试科目共三科:《消防安全技术实务》、《消防技术综合能力》和《消防安全案例分析》。 二级注册消防工程师资格考试分2个半天进行。《消防安全技术综合能力》科目的考试时间为2.5小时,《消防安全案例分析》科目的考试时间为3小时。 二级注册消防工程师资格考试科目共二科:《消防技术综合能力》和《消防安全案例分析》。 考试题型: 一级注册消防工程师考试题型:《消防安全技术实务》和《消防技术综合能力》科目的考试题型为客观题。 《消防安全综合能力》满分120分,共100道题(其中单选80道题,每题1分;多选20道题,每题2分);多项选择题(共20题,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少1个错项,错选,本题不得分,少选,所选的每个选项得0.5分) 《消防技术实务》满分120分,共100道题(其中单选80道题,每题1分;多选20道题,每题2分);多项选择题(共20题,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少1个错项,错选,本题不得分,少选,所选的每个选项得0.5分) 《消防安全案例分析》科目为主观题,在专用答题卡上作答。 二级注册消防工程师考试题型: 《消防技术综合能力》科目的考试题型为客观题。“单项选择题”要求从备选项中选择一个最符合题意的选项作为答案。“多项选择题”的每题备选项中,有两个或两个以上符

合题意的选项,错选不得分;漏选,所选的每个选题得0.5分。“简答题”依据问题中的设问进行简要回答。在全部选择题中,有50个单项选择题,每题1分;15个多项选择题,每题2分,5个简答题,每题4分。 《消防安全案例分析》科目考试题型包括客观题(占分值的30%) 和主观题(占分值的70%),客观题分为单项选择题和多项选择题,主观题为综合案例分析题。三个科目试卷总分均为100分。

注册消防工程师考试最新教材

第三篇消防设施安装、检测与维护管理 第二章消防给水 学习要求: 掌握消防给水系统的安装调试与检测验收方法。运用相关消防技术和标准规范,辨识和分析系统运行过程中造成故障的原因,提出相应的处理解决方法。 第一节系统构成 消防给水系统主要由消防水源(市政管网、水池、水箱)、供水设施设备(消防水泵、消防稳压设施、水泵接合器)和给水管网(阀门)等构成。 第二节系统组件(设备)安装前检查 一、消防水源的检查 消防给水系统的水源应无污染、无腐蚀、无悬浮物,水的pH值应为6.0~9.0。给水水源的水质不应堵塞消火栓、报警阀、喷头等消防设施,影响其运行。 (一)市政给水管网作为消防水源的条件 1)市政给水管网可以连续供水。 2)市政给水管网布置成环状管网。 3)市政给水厂至少有两条输水干管向市政给水管网输水。 4)有不同市政给水干管上不少于两条引入管向消防给水系统供水。当其中一条发生故障时,其余引入管应仍能保证全部消防用水量。 (二)消防水池(消防水箱)作为消防水源的条件 1)消防水池有足够的有效容积。 2)供消防车取水的消防水池应设取水口(井)。 3)在与生活或其他用水合用时,消防水池应有确保消防用水不被挪作他用的技术措施。 4)寒冷地区的消防水池还应采取相应的防冻措施。 5)取水设施有相应保护设施。

(三)天然水源作为消防水源的条件 1)利用天然水源设计枯水流量保证率宜为90%~97%。采取防止物质堵塞消防设施的技术措施。 2)在枯水位也能确保消防车、固定和移动消防水泵取水的技术条件;若要求消防车能够到达取水口,则能够设置消防车通道和消防车回车场或回车道的条件。 3)利用井水作为消防水源时,水井不应少于两眼,且当每眼井的深井泵均采用一级供电负荷时,才可视为两路消防供水;若不满足,则视为一路消防供水。 二、消防供水设施(设备)检查 (一)消防水泵 1.消防水泵的结构要求 1)所有逐渐外表面不应有明显的疤痕、气泡、砂眼等缺陷。 2)泵体一级各种外露的罩壳、箱体均应喷涂大红漆。图层质量应符合相应规定。 3)消防水泵的形状尺寸和安装尺寸与提供的安装图样应相符。 4)铭牌上标注的泵的型号、名称、特性应与设计说明一致。 2.消防水泵的材料要求 1)水泵外壳宜为球墨铸铁,水泵叶轮宜为青铜或不锈钢。 2)泵体、泵轴、叶轮等材质合格证应符合要求。 3.消防水泵的结构要求 1)泵的结构形式应保证易于现场维修和更换零件。紧固件及自锁装置不应因振动等原因而产生松动。 2)消防泵体上应铸出表示旋转方向的箭头。 3)泵应设置放水旋塞,放水旋塞应处于泵的最低位置以便排尽泵内余水。 4.消防水泵的机械性能要求 1)消防水泵的型号与设计型号一致,泵的流量、扬程、功率符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

2018一级消防工程师真题《技术实务》

中华考试网教育培训界的翘楚! 对于一级注册消防工程师考试而言,历年真题的作用是相当突出的,我们必须对它要有足够的认识——善待真题。应该说,历年真题是一级注册消防工程师考试的精华所在,它将一级注册消防工程师考试范围内的知识点以题目的形式展现出来,这也是命题专家智慧的结晶。 历年真题充分体现该题命题思路和意图,读者通过分析题目的关键要点,了解相关内容的意义,学会从命题者的角度分析问题,寻找切入点,培养“题感”。 中华考试网小编整理了2018一级消防工程师真题《技术实务》,供参考!2018年一级消防工程师各科目真题及历年真题请进入(https://www.wendangku.net/doc/a27399726.html,/cfe/cfe1/zhenti/)查看。 一、单项选择题(共80题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、木制桌椅燃烧时,不会出现的燃烧方式是()。 A、分解燃烧 B、表面燃烧 C、熏烟燃烧 D、蒸发燃烧 答案:【D】 解析: 2018年版《消防安全技术实务》P5~6。 木材、棉、麻、纸张等燃烧会明显地存在分解燃烧、阴燃、表面燃烧等形式。熏烟燃烧又称阴燃,因此选项A、B、C均符合题意。 蒸发燃烧:硫、磷、钾、钠、蜡烛、松香等可燃固体,在受到火源加热时,现熔融蒸发,随后蒸气与氧气发生燃烧反应,这种形式的燃烧一般称为蒸发燃烧。樟脑、萘等易升华物质,在燃烧时不经过熔融过程,但其燃烧现象也可看作是一种蒸发燃烧。显然木制桌椅不会出现蒸发燃烧方式。 消防工程师模拟考场在线体验——进入中华考试网一级消防工程师焚题库 (https://www.wendangku.net/doc/a27399726.html,/cfe1/) 2、某电子计算机房,拟采用气体灭火系统保护,下列气体灭火系统中,设计灭火浓度最低的是()。

2018一级消防工程师精华知识点

一级消防工程师100个精华知识点建筑物的耐火等级 1、建筑物的耐火等级分为四级,一二类三四类。 2、节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层。 3、一二级最大防火分区的长度250米。最大允许建筑面积2500平方米。 4、对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过40m的疏散内走道,应设机械排烟设施。 5、建筑高度超过32米,应设机械排烟设施。内走廊超过20米,并设有自然采光、自然通风设施,应设机械排烟设施。面积超过100平方米,应设机械排烟设施。通风和空调系统应设置排烟系统,应设机械排烟设施建筑的防火分区、防火间距及疏散出口 6、建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区。 7、地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于500㎡。 8、当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000㎡。局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。 9、民用建筑的防火间距:6-9米。 10、公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个。 11、九层及九层以下,建筑面积不超过500㎡的塔式住宅,可设一个楼梯。 12、高层建筑安全处口或疏散口必须设置两个安全出口。 13、建筑中的安全出口或疏散出口应分散布置。建筑中相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。 14、直接通向公共走道的房间门至最近的外部出口或封闭楼梯间的距离:一级二级25米,环形通道22米。设有自动喷水系统的建筑疏散距离可增加25%。 15、楼梯间的首层应设置直接对外的出口,当层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间不超过15m 处。 16、太平门应为推闩式外开门。 17、变压器室与配电室之间的隔墙,应设防火墙。锅炉房、变压器室应设置在首层靠外墙的部位,并应在外墙上开门。首层外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.00m的防火挑檐或高度不小于1.50m的窗户。 室外消防栓系统 18、消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于4m;门垛之间的净宽不应小于3.5m。 19、建筑物内的管道井、电缆井应每隔2~3层在楼板处用耐火极限不低于0.50h的不燃烧体封隔,其井壁应采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体。井壁上的检查门应采用丙级防火门。

2018注册消防工程师考试大纲

2018注册消防工程师考试大纲科目:《消防安全技术实务》 一、考试目的 考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,依据现行消防法律法规及相关规定,熟练运用相关消防专业技术和标准规范,独立辨识、分析、判断和解决消防实际问题的能力。 二、考试内容及要求 (一)燃烧与火灾 1.燃烧 运用燃烧机理,分析燃烧的必要条件和充分条件。辨识不同的燃烧类型及其燃烧特点,判断典型物质的燃烧产物和有毒有害性。 2.火灾 运用火灾科学原理,辨识不同的火灾类别,分析火灾发生的常见原因,认真研究预防和扑救火灾的基本原理,组织制定预防和扑救火灾的技术方法。 3.爆炸 运用相关爆炸机理,辨识不同形式的爆炸及其特点,分析引起爆炸的主要原因,判断物质的火灾爆炸危险性,组织制定有爆炸危险场所建筑物的防爆措施与方法。 4.易燃易爆危险品 运用燃烧和爆炸机理,辨识易燃易爆危险品的类别和特性,分析其火灾和爆炸的危险性,判断其防火防爆要求与灭火方法的正确性,

组织策划易燃易爆危险品安 全管理的方法与措施。 (二)通用建筑防火 1.生产和储存物品的火灾危险性 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识各类生产和储存物品的火灾危险性,分析、判断生产和储存物品火灾危险性分类的正确性,组织研究、制定控制或降低生产和储存物品火灾风险的方法与措施。 2.建筑分类与耐火等级 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识、判断不同建筑材料和建筑物构件的燃烧性能、建筑物构件的耐火极限以及不同建筑物的耐火等级,组织研究和制定建筑结构防火的措施。 3.总平面布局和平面布置 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识建筑物的使用性质和耐火等级,分析、判断建筑规划选址、总体布局以及建筑平面布置的合理性和正确性,组织研究和制定棚应的防火技术措施。 4.防火防烟分区与分隔 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识常用防火防烟分区分隔构件,分析、判断防火墙、防火卷帘、防火门、防火阀、挡烟垂壁等防火防烟分隔设施设置的正确性,针对不同建筑物和场所,组织研究、确认防火分区划分和防火分隔设施选用的技术要求。 5.安全疏散

2018年一级消防工程师考试三科相似数据归纳总结(非常实用)

案例复习章节: 必看:建规GB50016-2014 建规图集2015改13J811-1 水规GB50974-2014 水规图集15S909 自动报警GB50116-2013 最新自动喷水设计规范GB50084-2017 最新自动喷水施工验收规范GB50261-2017 自动报警图集14X505-1 消防安全管理人责任如下: ⑴拟定计划 ⑵制定制度 ⑶组织保障方案 ⑷实施整改 ⑸维护保养 ⑹管理消防队 ⑺培训演练检修维护周期: 各系统周期性维护 (1 )消防给水 消防水源:月季年,池市源,冬季每天检测水温和室温,结冰或室温低于5 C采取措施。供水设施: ①每日充电一次(稳压泵启停泵压力和启泵次数」油机消防水泵的启动电池的电量)________ ②每周加油一次(模拟消防水泵自动启动一次」查储油箱的储油量— ③每月供电人员生气动手一次(手启动柴油消防泵,气压水罐的压力和有效容积,供电电源) ④每季度消防水泵的出流量和压力试验一次 给水管网: 日:水源控制阀外观检查 月:铅封锁链、电动电磁阀启闭和供电、倒流防止器压差 季:室外阀门井进水管控制阀门、末端试水阀和报警阀放水试验 (2)消火栓 室外地下:每季度一次保养,每年一次出水试验 室外地上:每年2次出水试验(开春后入冬前各一次) 室内:每年2次全面检查维修, 季:室外阀门井进水控制阀,月:铅封锁链

3)自喷系统: 月:①水泵启动运行测试②水流指示器动作反馈③水泵接合器的完好性检查④喷头备用和完好 ⑤铅圭寸锁链(控制阀) ⑥气压设施、水池水位 ⑦电磁阀启闭 季:①报警阀放水及启动 ②室外阀门井控制阀开启状态 年:①储水设施结构材料 ②水源供水能力 ③水泵接合器加压测试 ④过滤器排渣 ⑤系统联动调试 水池水箱电磁阀,铅圭锁链按月查; 喷头水泵信号阀,试水放水季度查; 年查水源日查温,季度室外控制阀。 4)水喷雾: 日:①水源控制阀、雨淋报警阀进行外观检查②寒冷季节储水设备间的温度 周:消防水泵和备用动力启动试验,模拟自动运转一次 月:①水池、水箱及消防气压给水设备检查 ②电磁阀检查并启动 ③铅封、锁链 ④消防水泵接口及部件完好 ⑤喷头完好,清理喷头 季: ①所有的试水阀和报警阀旁的放水阀放水一次,检查系统启动、报警功能及出水 ②检查室外阀门井中进水管上的控制阀门,核实处于全开启状态年:①水源供水能力②消防储水设备进行 检查 5)细水雾: 月:①组件外观 ②喷头外观及备用 ③分区控制阀 ④储水水位、储气气压 ⑤闭式系统利用试水阀试验动作信号反馈 ⑥铅封锁链 ⑦手动装置的防护罩 季:①泵组式放水试验、主备泵切换,报警联动 ②瓶组式控制阀的动作 ③管道支吊架连接件 年:①水源供水能力 ②储水箱半年换水一次 ③组、管件及管道的全面检查,清洗水箱、过滤器,吹扫控制阀后的管道 ④模拟联动试验 (6)气体灭火: 月:①全部组件外观 ②组件安装位置不得有阻挡 ③驱动控制盘上的指示灯正常

2017消防工程师教材电子版

摘要:2017最新版消防教材已更新,已于2017年3月份上市,消防工程师教材电子版暂时无。比较2016消防教材,2017年《消防安全技术实务》和《消防安全案例分析》教材基本没变化;2017年《消防安全技术综合能力》教材完善了2016年版教材缺失的2页内容,其余不变。 2017年消防工程师报名改革,工作年限、专业对照表、学历要求你还符合吗?备考2017级消防工程师,免费咨询领取全套备考资料(近500MB)! 2017最新版消防教材已更新,已于2017年3月份上市,暂时无。比较2016消防教材,2017年《消防安全技术实务》和《消防安全案例分析》教材基本没变化;2017年《消防安全技术综合能力》教材完善了2016年版教材缺失的2页内容,其余不变。 2017年一级注册消防工程师考试教材勘误 2017年一级注册消防工程师考试教材基本没变化,消防安全技术综合能力教材完善了2016年版教材缺失的2页内容,消防安全技术实务和消防安全案例分析教材基本没变化,具体如下: 《消防安全技术综合能力》教材勘误: 1第174页正数第9行“3稳压泵规定……”改为“5稳压泵规定……”。 2第174页正数第22行“(三)储水箱常见……”改为“(二)储水箱常见……”。3第174页倒数第1行“(四)分区控制阀……”改为“(三)分区控制阀……”。 4第176页正数第3行“(五)细水雾喷头……”改为“(四)细水雾喷头……”。 5第174页正数第8行(“2)对于开放系统……”) 下面插入补充内容: 3)采用专用测试仪表或其他方式,对火灾探测器输入模拟火灾信号,查看火灾报

警控制器是否在接收到火灾报警信号后及时启动开式系统分区控制阀,查看泄放试验阀后是否有水流出;并在相应控制设备上查看分区控制阀的动作情况和信号反馈情况。 4)按下防护区外的手动按钮查看开式系统分区控制阀是否及时开启,查看泄放试验阀后是否有水流出;并在相应控制设备上查看分区控制阀的动作情况和信号反馈情况。 5)切断电动阀控制电源模拟应急机械启动,用手摇曲柄打开电动阀,查看开式系统分区控制阀的动作情况等是否与“3)”项的内容一致。 6)手动关闭开式系统分区控制阀,关闭其后的泄放试验阀,打开其后的控制阀,使系统复位,恢复到工作状态。 7)对于闭式系统,查看系统分区控制阀是否处于开启状态,查看阀门的启闭标志是否明显,是否用锁具固定;采用信号阀的,在试水阀处放水或手动关闭分区控制阀查看其信号反馈情况是否正确。 (三)开式系统联动功能 1检查内容及要求 通过报警联动,测试开式系统联动控制功能,进行模拟喷放细水雾试验,检查分区控制阀、泵组或瓶组能否及时动作并发出相应的动作信号,系统的动作信号反馈装置能否及时发出系统启动的反馈信号,相应防护区或保护对象保护面积内的喷头是否喷出细水雾,相应场所入口处的警示灯是否动作。 2检查操作步骤 1)采用专用测试仪表或其他方式,对火灾探测器输入模拟火灾信号,查看火灾报警控制器是否发出声光报警信号,相关连动控制装置是否发出自动关断指令。

2018年消防工程师考试试题及答案

2018消防工程师考试试题及答案(火灾、燃烧、综合能力、案例分析) 2018消防工程师考试试题:火灾基础知识 一、单项选择题 1.某市一生产厂房发生金属粉尘燃爆事故,导致29人丧生,49人重伤,则该事故为()事故。 A.一般 B.较大 C.重大 D.特别重大 2.建筑物内电气柜发生的火灾是属于()火灾。 类火灾 类火灾 类火灾 类火灾 3.室内火灾进入充分发展阶段的主要标志是()。 A.闪燃 B.轰然 C.爆燃 D.自燃 4.某企业发生一起火灾事故,导致3人死亡,10人轻伤,则该起火灾为()火灾。 A.一般 B.较大 C.重大

D.特别重大 5.下列选项中,()不属于灭火的基本原理。 A.冷却 B.隔离 C.化学抑制 D.难燃 6.一般认为,火灾的衰减阶段是从室内平均温度降至其峰值的()时算起。 % % % % 二、多项选择题 1.建筑火灾由最初发生在室内的某个部位蔓延到相邻的区域,甚至整个建筑物,其发展过程大致了()等几个阶段。 A.初期阶段 B.增长阶段 C.轰燃阶段 D.充分发展阶段 E.衰减阶段 2.建筑火灾蔓延的传热基础就是热量传递,其中热量传递的主要方式有()。 A.热传导 B.热扩散 C.热对流 D.热辐射 E.热放射

3.为防止火势扩大化而造成灾害,需要采取一定的方式进行灭火,其灭火原理主要有()。 A.冷却灭火 B.隔离灭火 C.人工灭火 D.窒息灭火 E.化学抑制 参考答案 一、单项选择题 1.【答案】C 2.【答案】C 3.【答案】B 4.【答案】B 5.【答案】D 6.【答案】A 二、多项选择题 1.【答案】A、C、D 2.【答案】A、B、D、E 3.【答案】A、B、D、E 2018消防工程师考试试题:燃烧基础知识 一、单项选择题 1.燃烧产物会对人体带来不同程度的危害,常见的燃烧产物不包括()。 A.氰化氢