文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 附着升降脚手架安装和使用一般规定技术交底

附着升降脚手架安装和使用一般规定技术交底

附着升降脚手架安装和使用一般规定技术交底
附着升降脚手架安装和使用一般规定技术交底

附着升降脚手架安装和使用一般规定技术交底工程名称:

附着式升降脚手架安装安全技术交底书

安全技术交底书 工程名称曲江观邸6#、7#、11#、12#楼交底日期2011年7月5日分部分项工程 附着式升降脚手架生产班组名称架子班组名称 安全技术交底内容: (整体提升架或爬架) 一、整体提升架应按建设部《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202--2010及专项施工方案要求搭设,且必须通过当地质量安全监督管理部门备案。附着式升降脚手架首次安装完毕及使用前、提升、下降作业前和拆除时,必须经总包单位、分包单位、租赁单位、安拆单位的检查人检查合格并签字,由总监理工程师验收,签署同意使用后,方可升降使用。 二、整体提升脚手架架体结构构造如下:架体高度不应大于5倍楼层高;架体宽度不应大于1.2m;直线布置的架体支承跨度不应大于7m;折线或曲线布置的架体,相邻两主框架支撑点处架体外侧距离不得大于5. 4m,架体全高与支承跨度的乘积不应大于110m2. 三、整体式升降脚手架架体的水平悬挑长度不得大于2m,且不得大于跨度的1/2。 四、附着式升降脚手架应在附着支承结构部位设置与架体高度相等的与墙面垂直的定型的竖向主框架,竖向主框架应采是桁架或刚架结构,其杆件连接的节点应采用焊接或螺栓连接,并应与水平支承桁架和架体结构构成有足够强度和支撑刚度的空间几何不变体系的稳定结构。竖向主框架

结构构造应符合下列规定: 1、竖向主框架可采用整体结构或分段对接式结构。结构型式应为竖向桁架或门型刚架式等。各杆件的轴线应汇交于节点处,并应采用螺栓或焊接连接,如不交汇于一点,必须进行附加弯矩验算。 2、当架体升降采用中心吊时,在悬臂梁行程范围内竖向主框架内侧水平杆去掉部分的断面,应采取可靠的加固措施。 3、主框架内侧应设有导轨; 4、竖向主框架宜采用单片式主框架;或可采用空间桁架式主框架。 五、在竖向主框架的底部应设置水平支承桁架,其宽度与主框架相同,平行于墙面,其高度不宜小于 1.8m。水平支承桁架结构构造应符合下列规定: 1、桁架各杆件的轴线应相交于节点上,并宜用节点板构造连接,节点板的厚度不得小于6mm; 2、桁架上下弦应采用整根通长杆件或设置刚性接头。腹杆上下弦连接应采用焊接或螺栓连接; 3、桁架与主框架连接处的斜腹杆宜设计成拉杆; 4、架体构架的立杆底端应放置在上弦节点各轴线的交汇处。 5、内外两片水平桁架的上弦和下弦之间应设置水平支撑杆件,各节点必应采用焊接或螺栓连接; 6、水平支撑桁架的两端与主框架的连接,可采用杆件轴线交汇于一点,且为能活动的铰接点;或可将水平支撑桁架放在竖向主框架的底端的桁架底框中。

附着式升降脚手架

附着式升降脚手架(也称为整体提升架或爬架)以其成本低、安装快、使用方便和适应性强等优点成为高层、超高层建筑施工脚手架的主要方式之一。但附着式升降脚手架属定型施工设备,一旦出现坠落等安全事故,往往会造成非常严重的后果。 1.安全及事故分析 1.1事故经过 1996年,佛出市某大厦工地,发生了一起井架卸料平台倒塌导致人员坠落的事故,造成3人死亡。 事发当天上午,该工地B座附着式升降脚手架进行下降作业,当从22层往21层下降时,与井架卸料平台相碰,导致15层以上的卸料平台全部倒塌,致使在22层平台上操作的3名工人坠落,送医院均不治死亡。 1.2事故分析 (1)事故的直接原因是附着式升降脚手架下降时撞击卸料平台21层中部水平钢管的外伸端,导致15层以上的卸料平台失稳倒塌; (2)作业人员素质低、安全意识淡薄,安全教育和安全技术交底工作未落实,施工 时违章蛮干。升降作业时未能严格按照该大厦整体提升外墙脚手架施工方案中的安全技术措施和要求实施,下降作业前拆除大部分联结杆件,致使整体提升外墙脚手架刚度降低,下降过程中摇摆晃动,产生偏移和变形,碰撞了卸料平台。 (3)施工现场管理混乱。总包单位与分包单位责任不清、安全管理混乱和脱节。脚 手架下降作业前未做检查、未制订专项施工安全方案、准备工作不充分,下降过程协调指挥监控不到位,联络信号不合理、不科学等,造成脚手架在下降过程中仍有工人在卸料平台上作业和有障碍物等严重安全隐患。 2.附着式升降脚手架的使用条件。 2.1资格认证制度 附着式升降脚手架的使用具有比较大的危险性,它不仅是一种单项施工技术,而且是形成定型化反复使用的工具或载人设备,所以应该有足够的安全保障,必须对使用和生产附着式升降脚手架的厂家和施工企业实行资格认证制度。 (1)建设部建字(2000)230号文《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》中第 五十五条规定:“国务院建设行政主管部门对从事附着升降脚手架工程的施工单位实行资质管理,未取得相应资质证书的不得施工;品质管理对附着升降脚手架实行认证制度,即所使用的附着升降脚手架必须经过国务院建设行政主管部门组织鉴定或者委托具有资格的单位进行认证”。第五十六条规定:“附着升降脚手架工程主施工单位应当根据资质管理有关规定到当地建设行政主管部门办理相应审查手续”。并规定:“对已获得附着脚手架资质证书的施

施工现场附着式升降脚手架安全使用管理办法

关于印发《北京市建设工程施工现场附着式升降脚手架安全使用管理办 法》的通知 来源:发布时间:2012-04-12 浏览次数:801 京建法〔2012〕4号 各区、县住房城乡建设委,东城、西城区住房城市建设委,经济技术开发区建设局,各建设单位、施工单位、监理单位,各有关单位: 为进一步加强本市建设工程施工现场附着式升降脚手架安全使用管理,经北京市住房和城乡建设委员会研究,制定了《北京市建设工程施工现场附着式升降脚手架安全使用管理办法》,现印发给你们,请认真贯彻执行。 特此通知。 附件:《北京市建设工程施工现场附着式升降脚手架安全使用管理办法》 二〇一二年三月十九日 京建法〔2012〕4号附件: 北京市建设工程施工现场附着式升降脚手架安全使用管理办法 第一章总则 第一条为进一步加强本市建设工程施工现场附着式升降脚手架安全使用管理,根据《建设工程安全生产管理条例》和《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建〔2000〕230号),结合本市实际,制定本办法。 第二条本市行政辖区内房屋建筑和市政基础设施工程(以下简称“建设工程”)施工现场安装、使用和拆除各类附着式升降脚手架及监督管理,适用本办法。 第三条附着式升降脚手架的安装、使用和拆除必须遵守《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》(JGJ202-2010)以及相关国家、行业的规程、规范、标准和规定的要求。 第四条北京市住房和城乡建设委员会(以下简称“市住房城乡建设委”)对全市的附着式升降脚手架的安装、使用和拆除实施统一监督管理。区(县)住房城乡建设行政主管部门对辖区内附着式升降脚手架的安装、使用和拆除实施具体监督工作。 第二章附着式升降脚手架的安装、拆除管理

附着式升降脚手架规范

中铁济南汉峪地块七项目 附着式升降 脚 手 架 监 理 实 施 细 则 编制单位:山东英泰克工程咨询有限公司 编制人:黄超 审批人: 编制日期:2017年4月11日 目录

一、工程概况 1、工程名称:中铁济南汉峪地块七项目; 2、工程地点:中铁济南汉峪地块七项目位于济南东部城区。南接旅游北路, 西邻南北主干道凤凰路,东至汉峪中路,北为市政设施用地,规划中的公交枢纽; 3、建设单位:济南中铁置业有限公司;

4、设计单位:山东同圆设计集团有限公司; 5、勘察单位:山东省城乡建设勘察院; 6、监理单位:山东英泰克工程咨询有限公司; 7、建筑概况:本工程总建筑面积平方米,其中地下室平方米,地上平方米。 建筑密度:%,地上容积率,地下容积率 8、1号楼一栋商务办公,耐火等级一级,地上32层,地下4层,层高3米,-2~-4层为车库;车库设有车位位共1106辆(无障碍停车11辆);其中地下停车997辆,地上停车109辆。场次主入口开向凤凰路,次入口开向旅游北路。西侧设两处车库出入口,南侧设一处车库出入口,建筑四周设置环形消防车道。 9、附着式升降脚手架简介 附着式升降脚手架系统由六部分构成:架体主结构、升降系统、防坠系统、架体、电气控制系统、架体防护。 ⑴、架体主结构:由导轨主框架、水平支承桁架构成。导轨主框架为整体式结构,现场施工时直接安装不需另行组装。 ⑵、升降系统:由连接螺栓、上吊点、电动葫芦、下吊点构成。 ⑶、防坠系统:每个附墙点均设有独立的防坠装置,每榀主框架有三个独立附墙点。 ⑷、架体:主要有架体框架、水平杆连接杆、定型防护网、定型脚手板、定型翻板组成,架体框架内外立柱采用方管、立柱中心间距660mm,立柱下部采用方管,中部采用钢管作为立柱连接横杆,两端通过焊接与立柱连接形成整体格构框架,上部立柱内侧设置角钢法兰,通过螺栓将上下框架连接成整体。 ⑸、电气控制系统:由总控箱、分控箱、遥控系统构成。 本升降脚手架的升降采用电动葫芦升降,并配设专用电气控制线路。该控制系统设有漏电保护、错断相保护、失载保护、正、反转、单独升降、整体升降和接地保护等装置,且有指示灯指示。线路绕建筑物一周布设在架体内。 ⑹、架体防护:随架体搭设同步完成的安全防护措施,包括有底部密封板、翻板、立网、水平兜网、护身栏杆等构成。 架体主要工艺参数如下表:

附着式升降脚手架施工组织设计

附着式升降脚手架 施 工 方 案

目录 一、工程概况 二、方案设计 2.1爬架基本工作原理 2.2方案设计依据 2.3平面设计 2.4立面设计 2.5主要技术参数 三、爬架施工现场管理 3.1安全管理体系 3.2安全措施 3.3安全检查制度 四、爬架的安装 4.1安装流程图 4.2架体的安装与搭设 4.3电气的安装 4.4调试验收 4.5一般规定及要求 五、爬架的升降 5.1施工流程图 5.2升降前的准备 5.3升降作业 5.4提升操作步骤 5.5下降操作步骤 5.6升降过程中的注意事项 5.7升降后的检查验收 六、爬架的使用 6.1使用注意事项 6.2使用中的日常维护 七、爬架的拆除 八、计算书

一、工程概况 1、参建单位 工程名称: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 2、概况 工程概况:由武胜城市投资有限公司投资兴建的武胜县城市综合体安置房;座落于武胜县沿口镇迎宾大道北侧,建筑高度层高32层数层,结构形式:剪力墙结构; 二、方案设计 2.1爬架基本工作原理: 爬架是通过附着支承结构附着在工程结构上,依靠自身的升降设备实现升降的悬空脚手架,即沿建筑物外侧,搭设一定高度的外脚手架,并将其附着在建筑物上,脚手架带有升降机构及升降动力设备,随着工程进度,脚手架沿建筑物升降。 2.2方案设计依据 (1)标准层结构平面图 (2)YF附着升降脚手架安装操作规程和技术指标 (3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)

(4)《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》 (5)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)(6)《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-91) (7)《建筑安装工人安全技术操作规程》 (8)《建筑现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 2.3平面设计 2.3.1根据工程结构情况, #楼共布置个提升机构,分段对架体进行升降。 2.3.2提升机构的平面位置及立面位置详见后附图,施工时按图设置预留孔。 2.3.3架体底部采用标准连接杆搭设底部桁架,局部用脚手架钢管搭设底部桁架,搭设长度不超过2.0m。 2.3.4施工电梯处搭设挑架。 2.4立面设计 2.4.1爬架从标准一层开始安装搭设,随施工进度逐层搭设至第标准四层爬架开始提升。 2.4.2附着支撑结构为:三角形支座宽400mm-1000mm,使用工况安装三个,升降工况安装两个附着支座。 2.4.3爬架以主框架及水平梁架为骨架采用扣件钢管搭设,高度14.4米,按规范搭设剪刀撑,剪刀撑从架体底部向上连续搭设,跨度不大于6m,水平夹角45-600,并应将把主框架和底部水平梁架连为整体。

附着式升降脚手架拆解要点

附着式升降脚手架拆解要点 一、附着式升降脚手架介绍 什么是附着式升降脚手架? 搭设一定高度并附着于工程结构上,依靠自身的升降设备和装置,可 随工程结构逐层爬升或下降,具有防倾覆、防坠落装置的外脚手架。 附着式升降脚手架,这种新型脚手架适合高层建筑施工,特别是对于 超高层建筑而言非常实用。它是在挑、吊、挂脚手架的基础上发展起 来的,今天我们就系统的学习一下附着式升降脚手架。 二、附着式升降脚手架优点 1、施工速度快:悬挑脚手架需要不断安拆,爬架30~40分钟升高一层,可满足结构施工3天一层、装修施工一天2层的防护需要; 2、安全性好:采用多重附着与建筑外墙,设置多重水平防护,操作人 员始终处于架体防护范围以内,可有效防止落物打击和人员坠落。 3、节约材料:爬架架体搭设不超过五层楼高,根据施工进度逐层升降,比双排脚手架从地面一直搭设到结构顶层,节约大量的钢管、扣件、 脚手板及安全网; 4、节约塔吊台班费用:爬架搭设好后,利用自身升降系统就可对爬架 进行升降,节约大量塔吊台班费用。 5、节约人工费用:爬架架体搭设好后,只需少量人员就可对架体进行 升降,节约大量的人工。 6、外观较为漂亮。 三、附着式升降脚手架的构造拆解 1、架体结构 由竖向主框架、水平支承桁架、架体构架三部分组成。

2、竖向主框架 附着式升降脚手架最主要组成部分,垂直于建筑物外立面,并与附着支承结构连接。主要承受和传递竖向和水平荷载的竖向框架。 单片式竖向主框架(较为常见) 空间桁架式竖向主框架 3、水平支承桁架 宽度与主框架相同,平行于墙面,高度不宜小于1.8m,最底层设置脚手板,与建筑物之间宜设置可翻转的密封翻版,板下用安全网兜底。主要承受架体竖向荷载,并将竖向荷载传递至竖向主框架的水平支承结构。 4、架体构架 在相邻两主框架之间和水平支承桁架之上的架体。 1)立杆:设置在水平支承桁架的节点上; 2)纵向水平杆、横向水平杆; 3)剪刀撑:连续设置,水平夹角45°~60°,与立杆或横向水平杆伸出端扣紧。 4)密目网:2000目/100cm2 5)作业层设1.2m防护栏和18cm高挡脚板。 5、架体高度 架体最底层杆件轴线至架体最上层横杆(即护栏)轴线间的距离。 (不得大于5倍层高) 6、架体宽度 架体内、外排立杆轴线之间的水平距离。

附着式升降脚手架安装拆卸安全技术交底书

附着式升降脚手架安装拆卸安全技术交底 书 2、2标段施工单位:重庆万泰建设集团有限公司拆除部位:6#楼西单元安全技术交底内容: 1、设备安拆现场应由施工和安装单位联合进行安全技术交底、监理单位进行旁站监督,所有安全技术交底内容必须交底到每个从事安拆或辅助工作的人员,由本人签字且注明证件编号。 2、设备安拆前应对设备及周边环境进行检查、考评,符合安全生产条件后方可施工,安拆过程应严格按照操作规程、安装设计使用说明书和专项施工方案进行。安全技术交底细则补充内容:一、拆除前的准备工作: 1、组织现场技术人员,管理人员,操作人员,安全员等进行技术交底,明确拆除顺序,安全保障体系,构件的拆除方法、 2、现场总指挥负责现场拆除工作,人员安排,安全工作及进度掌握、 3、安全员负责现场安全警戒及安全检查工作、 4、班组长负责现场具体的拆除工作及物料的运输工作、 5、清除支架上的杂物、垃圾、障碍物、 6、检查爬架各构件情况,支架杆件及节点情况,检查安全即停装置是否锁紧,如有异常需妥善处理后方可拆除、在上导轮与下导轮之间的楼层上,用钢管扣件将支架与楼层柱体及预埋钢管连接加固,以保证支架顺序拆除时的稳定性、 7、准备工作完毕后,上报上级主管,经批准后方可进行拆除工作、二、拆除顺序: 1、拆除人员需佩戴安全帽、安全带,在拆除区域内设立标志,警戒线及安全员、 2、按拆除顺序依次拆除各单元、 3、限位锁安装在上下导轮组之间、 4、最下一根不承力导轨通过吊笼先行拆除、 5、由上至下按拆除顺序图逐步拆除、 6、通过附墙连接及调整悬吊钢丝绳保持支架卸荷状态、 7、从提升点中间一跨拆除 1

到提升点,提升点处通过窗洞利用大绳、挂轮由上至下拆除主框架、8、所有拆除构件拆除前应绑扎防坠绳,严禁上下同时拆除、三、拆除方法: 1、构件的拆除方法:1) 绑扎防坠绳,按拆除顺序图依次拆除,通过人员传递到楼层、2) 按类别码放到指定的吊运地点、2、主框架的拆除方法:1) 操作人员系好安全带,脚下踏实、2) 利用大绳吊住主框架,操作人员松开主框架间连接之廊道斜杆及螺栓母、3) 人员离开,通过大绳及挂轮吊运主框架至楼层、3、水平承力框架的拆除方法:1) 架体自上至下拆除到水平框架时,先从提升点中间一跨拆起、2) 操作人员系好安全带,拆除底层脚手板,由工人传递到楼层内、3) 松开两个中间框架之间的横杆及斜杆,由工人传递到楼层内、4) 准备工作未做好前,相临中间框架至横杆、斜杆必须紧固、5) 用大绳先吊住一个提升机位、6) 让工人把和下一个机位之间连接的横杆断开7) 让大绳吊住把这一段水平框架吊下放在地面四、构件运输方式: 1、利用工地电梯将拆除的主框架及水平承力框架,运到楼底、 2、利用工地之电梯,将爬架之钢管、扣件及辅料吊运到楼底、五、安全措施: 1、拆除人员应戴好安全帽,系好安全带、 2、拆除区域10M范围内,设立警戒线及警戒标志,组织安全员进行巡视,严禁人员走动及施工、 3、如拆除区域在施工电梯附近,则施工电梯及安全出口暂时封闭,禁止人员出入、 4、拆除构件应轻拿轻放,严禁抛扔,以免伤人、 5、严禁交叉作业、 6、最底一层架体拆除时,工人要系好安全带交底人:被交底人:交底日期: 1

附着式升降脚手架提升与使用的安全控制

附着式升降脚手架提升与使用的安全控制 发表时间:2020-01-13T15:25:35.560Z 来源:《基层建设》2019年第28期作者:付林杰陈禹帆[导读] 摘要:附着式的升降脚手架在建筑行业当中是一种新型技术,但是因为施工风险比较大,至今为止施工管理者在选择脚手架的时候都会比较犹豫,基于此,本文通过一些工程实例介绍了附着式升降脚手架的使用规则,以及安全控制的方法。 中建新疆建工(集团)有限公司第四建筑分公司新疆乌鲁木齐 830000 摘要:附着式的升降脚手架在建筑行业当中是一种新型技术,但是因为施工风险比较大,至今为止施工管理者在选择脚手架的时候都会比较犹豫,基于此,本文通过一些工程实例介绍了附着式升降脚手架的使用规则,以及安全控制的方法。 关键词:脚手架;附着式升降;使用;安全 引言: 附着式的升降脚手架也可以叫做爬架,是一种在现场组装之后,在建筑结构上附着靠着自带的升降设备,沿着建筑物升降的一种新型的脚手架。即装了防倾覆和防坠落的装置,主要形式可以分成导轨式以及主套架式等几种。在超高层建筑结构当中获得了广泛的使用,随着技术不断的进步,爬架发生事故的概率也变得更低,但是因为附着于高层建筑结构当中,依靠设备来进行升降,所以势能较大,一旦产生意外后果将极其严重,因此施工风险还是比较大的。在施工现场当中属于比较重大的危险源。所以在施工的时候必须要安全控制,通过具体的工程项目,总结更加有效的施工经验来进行脚手架的使用。 一、附着式升降脚手架的提升安全措施 向参与到提升作业的每个工作人员进行安全技术交底,同时要尽量清除架体附加的荷载,解除架体的约束,将一些有可能会妨碍到架体提升的障碍物尽量清除,让外架除导向杆以及拉固点之外和建筑结构是一种没有接触的悬空状态。对预埋件要进行不断地检查,使其提升之后安装顺序得以保障,在准备提升的时候要巡查电动葫芦的链条,如果发现没有拉紧的地方要拉紧,确定电动葫芦能够在同步起始的状态。根据设计的规定控制各个提升点的同步性,相邻的提升点其高度差不能够大于30mm,同时架体的最大提升差是不能够大于80mm 的,并且要做出应的标记,在提升之后对架体还有提升设备进行再次检查,确定符合要求之后才可以下达相应的提升指令。同时也要操作工定位巡视电动葫芦的工况,保障其运转正常,而且行程要一致,整架是匀速上升的,如果发现电动葫芦不同步或者产生了故障,必须要立即停机检查防坠保险的设施状况,再上架来排除障碍,如果需要更换电机,检查链接的运转,方向不同步就需要采用点动到位,如果滚轮被卡住需要立即采取相应的措施,来调整到正常的位置,如果遇到障碍物需要立即清除。如果提升结构出现损坏变形需要立即更换,只有这样才能够继续提升[1]。 二、附着式升降脚手架的使用安全要求 首先架体在每次提升之后必须要保持固定状态,连接墙件设置必须要完善,并且要通过验收之后才能够使用外架。要严格的控制荷载,同时也禁止在外架上推车,严禁拉结吊装缆绳来吊运重物,同时也要定期对脚手架当中的构配件进行检查,一旦发现变形或者失效需要立即能够更换,确定每一个节点都是可靠的。也要定期对电缆等进行排查,一旦发现磨损或者失效,要立即更换调整到正常状态。不是专业的电工,不能够随便的对电控柜进行拆卸或者更换电器零件。架体的构建需要严禁随意拆卸,如果每某一个部件妨碍操作就需要立即拆除,通过专业的技术人员同意之后,指派专人来进行加固之后再拆除构件,严禁使用脚手架置顶或者支撑模板,不能够边提升边使用架体,在提升的时候除去必要的操作之外,不能够有外人停留,架体如果停用时间比较长,需要提前采取相应的措施加固[2]。 三、附着式升降脚手架的安全措施 (一)电动葫芦的安全措施 在使用之前需要认真的检查润滑油是不是足够使用,如果一旦发现不足的问题必须要及时添加,在吊重之前把铅锤挂起之后必须要理顺链条,不能够出现打结或者是扭转的现象,在使用之前要尽量空载试运转,一旦运转正常之后才可以起承力架来使用其负载。承力架吊点的电动葫芦沿着垂线上进行悬挂,要确保垂直状态让起重链轮轴线能够在垂直状态下使用,在使用之前要清理干净起重链上面残留的灰浆或者是泥垢,防止运转异常,零部件被损坏。要控制行程量,起重链的尾端要留有一定的余量,环链葫芦运行的时候要被严密的监视,及时发现并且处理有可能会产生的翻链以及铰链的故障,在使用的时候绝对不能敲打撞击,在运行过程当中一旦产生了异响或者是抖震、发烫的情况,要立刻停机检修,在排除致故障之后才能够继续运行。在使用之后,电动葫芦必须要使用彩条布包好,防止暴晒或者是雨淋[3]。 (二)相关用电的安全措施 首先为爬架要配置专线,在架顶架体顶部要设置专用的电源箱,除了爬架电线电缆还有主体施工使用电配电箱主板之外,任何线缆是不能放在外架上的,电动葫芦的升降还有停,是由专用控制柜来进行操作的。控制柜和电动葫芦的电源接头处必须要防水。而爬架静止的时候必须要切断主电源[4]。 (三)相关防火的安全措施 首先必须要能够及时的清理脚手架上面的易燃建材,在脚手架的第一,第四,第六和第八步设置灭火器。每步要设置四个,脚手架的控制台需要能够设单独设置干粉灭火器,同时的脚手架上不能够动用明火。动用明火,必须要经过严格的审批,由专人进行监护,同时也要禁止在脚手架上有吸烟的行为,要彻底的杜绝火种。 (四)相关防电的安全措施 首先在爬架边缘和外电架的空线之间必须要能够保持一定的距离,最小的安全操作距离达到一定标准的时候,必须要采取防护措施来增设屏障,同时要悬挂比较醒目的标志牌,或者有效的迁移外电架的空线。其次电气设备及线路的绝缘必须是优质的,要符合相应的规定,要能够定期进行测试以及检修电路需要。能够设置过载保护装置,空气的开关需要有触电保护装置,能够达到漏电保护的效果。 (五)相关防雷的安全措施 首先避雷针需要使用镀锌钢筋来进行制作,焊接在建筑物四角的立杆上高度为一米,接地线需要使用一定的规格圆钢把架体的立杆和结构主体的防雷接地端竖向钢筋能够相互焊接起来,焊缝的长度需要至少不小于50mm。架体在提升之前要能够断开接地线,在提升到位之后,要把每一片架体的接地线和主体的竖向钢筋相互焊接,而接地电阻需要使用电阻表来测定,不能够大于4,在施工的过程当中,一旦遭遇到了雷雨天气,必须要立即停止脚手架上的作业,并且组织施工人员离开脚手架。

附着式升降脚手架简介

附着式升降脚手架简介 使用范围:附着式升降脚手架主要用于民用高层建筑主体施工中外墙脚手架施工。 1、升降脚手架的主要功能: 1.1附着式升降脚手架具有在主体施工中外墙安全防护、允许的施工荷载等使用功能,使用条件符合现行外脚手架使用规范。1.2脚手架覆盖4层楼高,在建筑主体施工时,逐层提升以满足上层扎筋、支撑、浇筑混凝土,下层拆模及物料周转,主体结构封顶后逐层下降,可满足装饰装修作业需要。 1.3适应框架、剪力墙结构,可适应有阳台、挑板和凹凸变化较大的结构。 1.4在升降过程中保持水平约束,防止倾覆,具有可靠的防坠装置,防止坠落,具有同步监视功能。 1.5脚手架可以整体使用,也可以分片使用,可采用电动升降方式,特殊工况也可以采用手动升降方式。 2、升降脚手架参数: 附着式升降脚手架设计参数确定是否合理,关系到能否最大限度的满足施工现场实际需要,也关系到施工安全。主要参数如下:最大单元跨度7.2m最大高度16.5m 脚手架离墙距离0.4m脚手架宽度0.8m

脚手架步高 1.85m 最大施工荷载3×2KN/m2单元自重3~4T 升降葫芦规格10T×6m 升降速度9cm/min额定制动荷载 5.5T 制动最大滑移80mm单元跨度×高度步大于110m2 3、升降脚手架架体结构组成: 3.1附着式升降脚手架整个架体由水平支撑结构、竖向主框架和架体板三部分组成,其中水平支撑结构和竖向主框架均为构件式组装,用螺栓联成整体,架体板用钢管扣件联接。 3.2提升系统由提升梁、防坠梁、斜拉杆、穿墙螺栓、电动葫芦、承力架、防倾装置、防坠装置等组成。见(架体剖面图) 3.3控制系统由上海蔚蓝建筑安装工程有限公司研制开发的L2000—KCS40型控制系统组成。 3.4安全系统: 3.4.1水平支承结构的底部用密目安全网及小眼网双重兜过架体底部。可靠地固定在架体上。在上部三层作业层架体外侧设置1.2m扶手和0.6m挡脚杆和密目安全网等防护设施。第四步作隔离防护板。以封闭脚手架与墙体之间的空隙,防止施工坠落物伤及下面操作人员。见(桁架与墙体间全封闭处理及加固详图) 3.4.2每个机位设置防下坠装置,由防坠器、制动杆、防坠吊环、防坠吊攀、承重梁、斜拉杆及空墙螺栓等组成与控制系统配合使用。3.4.3每个机位设置防外倾装置,由导向导轨(10号工字钢制成)和导轮等组合件组成,导向导轨与竖向主框架用螺栓连接,导轮组合

附着式升降脚手架施工组织设计

目录 一、爬架简介 二、工程概况 三、方案设计 3.1爬架基本工作原理 3.2方案设计依据 3.3平面设计 3.4立面设计 3.5主要技术参数 四、爬架施工现场管理 4.1安全管理体系 4.2安全措施 4.3安全检查制度 五、爬架的安装 5.1安装流程图 5.2架体的安装与搭设 5.3电气的安装 5.4调试验收 5.5一般规定及要求 六、爬架的升降 6.1施工流程图 6.2升降前的准备 6.3升降作业 6.4提升操作步骤 6.5下降操作步骤 6.6升降过程中的注意事项 6.7升降后的检查验收 七、爬架的使用 7.1使用注意事项 7.2使用中的日常维护 八、爬架的拆除 九、计算书 十、附图表

一、YF附着升降脚手架简介 YF附着升降脚手架主要由主框架、底部水平桁架、附着支座、调节顶撑、防坠、防倾装置、提升设备和脚手架体等组成。其特点:附着支座集承重、导向、防倾、防坠于一体,操作简单方便;调节顶撑既能调节架体水平高低偏差,又能承重,操作简单方便,节约劳动时间和大量钢丝绳;能单跨升降,也可以多片整体升降。提升设备采用环链式电动葫芦。 二、工程概况: 三门峡祥和花小区2#楼,地下一层,地上2730层,标准层标高为2.9米,檐口总高度为81.690.9米,结构为框剪结构。外架采用附着式升降脚手架,架体总高度14.4米,架体最大跨度7.0米,架体宽度0.9米,步距1.8米。 三、方案设计 3.1爬架基本工作原理: 爬架是通过附着支承结构附着在工程结构上,依靠自身的升降设备实现升降的悬空脚手架,即沿建筑物外侧,搭设一定高度的外脚手架,并将其附着在建筑物上,脚手架带有升降机构及升降动力设备,随着工程进度,脚手架沿建筑物升降。 3.2方案设计依据 (1)标准层结构平面图 (2)YF附着升降脚手架安装操作规程和技术指标 (3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) (4)《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》 (5)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ) (6)《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-91)

附着式升降脚手架的安全管理(一)

附着式升降脚手架的安全管理(一) 附着式升降脚手架(也称为整体提升架或爬架)以其成本低、安装快、使用方便和适应性强等优点成为高层、超高层建筑施工脚手架的主要方式之一。但附着式升降脚手架属定型施工设备,一旦出现坠落等安全事故,往往会造成非常严重的后果。 1.安全及事故分析 1.1事故经过 1996年,佛出市某大厦工地,发生了一起井架卸料平台倒塌导致人员坠落的事故,造成3人死亡。 事发当天上午,该工地B座附着式升降脚手架进行下降作业,当从22层往21层下降时,与井架卸料平台相碰,导致15层以上的卸料平台全部倒塌,致使在22层平台上操作的3名工人坠落,送医院均不治死亡。 1.2事故分析 (1)事故的直接原因是附着式升降脚手架下降时撞击卸料平台21层

中部水平钢管的外伸端,导致15层以上的卸料平台失稳倒塌; (2)作业人员素质低、安全意识淡薄,安全教育和安全技术交底工作未落实,施工时违章蛮干。升降作业时未能严格按照该大厦整体提升外墙脚手架施工方案中的安全技术措施和要求实施,下降作业前拆除大部分联结杆件,致使整体提升外墙脚手架刚度降低,下降过程中摇摆晃动,产生偏移和变形,碰撞了卸料平台。 (3)施工现场管理混乱。总包单位与分包单位责任不清、安全管理混乱和脱节。脚手架下降作业前未做检查、未制订专项施工安全方案、准备工作不充分,下降过程协调指挥监控不到位,联络信号不合理、不科学等,造成脚手架在下降过程中仍有工人在卸料平台上作业和有障碍物等严重安全隐患。 2.附着式升降脚手架的使用条件。 2.1资格认证制度 附着式升降脚手架的使用具有比较大的危险性,它不仅是一种单项施工技术,而且是形成定型化反复使用的工具或载人设备,所以应该有足够的安全保障,必须对使用和生产附着式升降脚手架的厂家和施工

附着式升降脚手架备案资料样本

XXXX工程XXX楼 附着式升降脚手架备案资料

设备型号:XXXXXXXXXXXXXXX 产权单位:XXXXXXXXXX公司 安装单位:XXXXXXXXXX公司 施工单位:XXXXXXXXXXX公司 日 XX 月 XX 年XXXX. 目录 1、燕郊高新区建设工程附着式升降脚手架使用登记表‥‥1 2、住建部鉴定认证证书‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 3、产品出厂合格证‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 4、产品使用说明书‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4 5、附着式升降脚手架装拆单位资质、安全生产许可证‥‥5 6、经监理审批完成的专项施工方案(附专项设计计算书)‥6 7、防坠器、同步装置的合格证、鉴定证书(含试验报告)‥‥7 8、提升设备的合格证‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8 9、经具有相应资质的检测机构出具的检测报告‥‥‥‥‥9

10、附着式升降脚手架施工人员的建筑施工特种作业人员操 作资格证书‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥10 11、安装验收表‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥11 12、附着式升降脚手架安装、拆卸生产安全事故应急救援预案‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥12 13、建筑工程生产安全事故应急救援预案‥‥‥‥‥‥13 燕郊高新区建筑工程附着式升降脚手架使用登记表 使用单位(章):联系人:联系电话: 基本情况 工程名称 设备生产单位位施工总承包单 安装日期安装单位 主要安装数据 鉴定证书编号建筑物高度 主框架与楼层连接整体提升方式点数量主框架联接方式架体施工荷载限制 特种作业人员名单

姓名工种资格证编号备注 项目经理签字施工安装技术负责人施工单盖盖安装单位意位意 总监理工程师签字监理监理单位(盖章位意 日 附着式升降脚手架首次安装完毕及使用前检查验收表 工程名称嘉都·嘉茂苑七标项目部31#楼结构形式框架/剪力墙 建筑面积㎡机位布置情况46 总包单位中承华宇建设集团有限公司项目经理王明辉 监理单位三河市荣昌建设监理有限公司项目总监张芬兰 安拆单位河北亿安技术股份有限公司项目经理吴国祥 检查结果检准查项目标序号各杆件的轴线应汇交于节点处,并应采用螺栓或焊1接连接,如不交汇于一点,必须进行附加弯矩验算 竖向各节点应焊接或螺栓连接2主框架mm相邻竖向主框架的高差≤303 水平支桁架上、下弦应采用整根通长杆件,或设置刚性接4承桁架头;腹杆上、下弦连接应采用焊接或螺栓连接桁架各杆件的轴线应相交于节点上,并宜用节点板水平支5mm构造连接,节点板的厚度不得小于承桁架6保架体构造6空间几何不变体系的稳定结构 架体构架的立杆底端必须放置在上弦节点各轴立杆支位的交汇应符合现行国家标准《建筑施工扣件式钢管脚手的1.5立杆间安全技术规范JGJ130-200中小于等应符合现行国家标准《建筑施工扣件式钢管脚手纵向水1.8中的小于等安全技术规范JGJ130-200杆的步要剪刀64水平夹角应满1设架体底部铺设严密,与墙体无间隙,操作层脚手脚手1m应铺满、铺牢,孔洞直径小设2扣件拧461力矩

附着式升降脚手架安全管理(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 附着式升降脚手架安全管 理(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5858-12 附着式升降脚手架安全管理(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 附着式升降脚手架是一种在现场按特定的程序组装后,附着于建筑结构上、依靠自身升降设备,沿建筑物升降的一种新式脚手架,并安装了防倾覆、防坠落装置。相较与悬挑式脚手架,它实现了低搭高用功能,具有良好的经济和社会效益,在高层、超高层建筑结构施工中被广泛应用。 随着技术的进步,附着式升降脚手架的安全性有了很大的提高,发生事故的可能性大大降低,但由于附着式升降脚手架附着于高层建筑结构上,依靠提升设备自行升降,具有较大的势能和不确定因素,故一旦发生事故,后果严重,因此存在较大的施工风险,属于施工现场的重大危险源,一旦控制措施不到位或失效,应会造成重大事故隐患或导致事故发生。 一、事故案例:

附着式升降脚手架安全操作规程

行业资料:________ 附着式升降脚手架安全操作规程 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共6 页

附着式升降脚手架安全操作规程 1操作人员必须经过专业培训。脚手架组装前,应根据专项施工组织设计要求,配备合格人员,明确岗位职责。对所有材料、工具和设备进行检验,不合格的产品严禁投入使用。 2首层组装应在安装平台上进行,水平架及竖向主框架在两相邻附着支承结构处的高差不大于20mm,竖向主框架和防倾导向装置的垂直偏差不应大于5和60mm,预留穿墙螺栓孔和预埋件应垂直于工程结构外表面,中心误差小于15mm。 3脚手架组装完毕,必须对各项安全保险装置、电气控制装置、升降动力设备、同步及荷载控制系统,附着支承点的连接件等进行仔细检查,在工程结构混凝土强度达到承载强度后,方可进行升降操作。 4第一次升降操作,必须由公司安全、技术部门验收认可,公司总工程师签证后方可进行。 5升降操作前应接触所有妨碍架体升降的障碍和约束。升降时,严禁操作人员停留在架体上。特殊情况需要上人的,必须采取有效安全防护措施。 6在升降的脚手架下方严禁人员进入。升降时应设置安全警戒线,并设专人监护。如遇雨、雪、雷电等恶劣气候和五级以上大风天气,不应进行升降,夜间禁止升降作业。 7升降过程中应实行统一指挥,规范指令。升、降指令只能由总指挥一人下达,但有异常时,任何人均可立即发出停止指令。 8升降过程中,监护人员必须提高责任心,发现任何异常、异声及障碍物等,应立即停止,排除异常后,方可继续操作。 第 2 页共 6 页

附着式升降脚手架

附着式升降脚手架(智能爬架)在高层建筑中应用的探索摘要:附着式升降脚手架简称爬架,由于材料使用量小,维护成本低,高效便捷,近年来在高层建筑中使用较多,随着科技的发展,配合自动控制操作系统,使得爬架更为先进、智能。本文主要阐述了智能爬架的构造、深化设计以及使用中的一些关键问题,对高层建筑中智能爬架的使用提供借鉴和参考。 关键词:附着式升降脚手架;智能爬架;深化设计;高层施工 前言 如何在确保安全、质量的前提下缩短建造周期、降低建造成本,一直是施工单位绕不开的话题,随着科技的发展,智能爬架的引入,不但解决了传统钢管脚手架材料用量大,搭设周期长,也避免了诸多安全隐患,以其良好的安全性、经济性,便捷性在高层建筑施工中占有一席之地,是一种很有推广价值的外防护脚手架。下文简称“智能爬架”。 工程概况 妹妹建筑工程有限公司承建某大型住宅小区,建筑面积总计约为16.67万㎡,高层区有11栋高层,其中9#楼、10#楼采用“全钢智能爬架”代替普通的钢管脚手架作为外围防护,是公司新技术应用的试点项目。 9#楼层高3.0米,30层,总高度为95.5米,单层面积9#楼为503㎡,外边周长约160米,设置机位42个;10#楼层高3.1米,32层,总高度为106.7米,单层面积为356㎡,外边周长为110米,设置机位28个。爬架自二层开始安装使用,主体结构封顶后利用塔吊拆除,外墙工序采用工具式吊篮施工。 爬架的特点及对比

智能爬架的构造 智能爬架主要有以下六个部分组成:(见智能爬架结构示意图) 水平桁架、竖向桁架、防倾防坠机构、安全防护、智能升降同步系统1)水平桁架:由大横杆、小横杆水平斜撑、防滑走道板组成。

附着式升降脚手架安装、拆卸施工方案

大连航运交易市场南侧地块改造项目A座 附着式升降脚手架 安装、拆卸施工方案 大连悦泰建设工程有限公司 2010年4月16日

脚手架施工方案审批表

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (1) 第三章TS-01型附着式升降脚手架简介 (1) 第一节 TS-01型附着式升降脚手架简介 (1) 第二节架体构成 (2) 第三节防坠装置简介 (2) 第四节架体工艺参数 (4) 第四章施工部署 (4) 第一节安全管理目标 (4) 第二节项目管理组织机构 (4) 第三节职责划分 (5) 第四节升降架布置 (6) 第五节升降架作业计划及资源投入 (7) 第六节同步升降 (9) 第五章TS-01型附着式升降架施工工艺 (9) 第一节升降架的组装 (9) 第二节 TS-01型附着式升降架的升降 (14) 第三节升降架的使用与维护 (16) 第四节防坠装置管理 (16) 第五节升降架的拆除 (17) 第六节特殊部位施工方案 (18) 第六章防电、防雷措施 (19) 第一节防电措施 (19) 第二节防雷措施 (19) 第七章质量、安全保证措施 (20) 第八章升降架安全生产十大注意事项 (21)

附图: 01大连航运交易市场南侧地块改造项目A座附着式升降脚手架平面布置图02附着式升降脚手架立面图 03导向座附着方式 04升降架经过塔吊附臂处做法图 05大模板支护示意图 06翻板做法 07升降架电气控制电路图 附表: 01附着式升降架施工验收表 02 升降架每次升(降)作业前检查记录 03 升降架每次升(降)作业申请表 04 升降架升(降)完成后验收交接记录

《附着式升降脚手架使用手册》的说明

关于废止对于经住建部组织鉴定或验收并取得合格证书的 附着式升降脚手架研制单位发放的附着式升降脚手架《经专家评审可用证》(也称推荐证),而改用《附着式升降脚手架使用手册》的说明 自1999 年以来,中国工程建设标准化协会施工安全专业委员会(以下简称“中标协安委会”)为全国研制和生产附着式升降脚手架(以下简称“附着架”)的单位,进行了技术咨询服务,并受住房和城乡建设部(以下简称“住建部”)科技司委托,为符合行业标准及相关规定的附着架主持了鉴定或验收。为在全国推广使用,中标协安委会对于取得了住建部颁发的鉴定或验收证书的附着架研制单位,发放了《经专家评审可用证》(也称推荐证)。为了使这些附着架能在施工现场规范的使用,自2008 年以来,我们进行了两年的跟踪调查,并根据部分地区安监站及专家们的建议,经研究,决定将原来每年发放的“推荐证”改成“附着式升降脚手架使用手册” (以下简称“使用手册”)。“使用手册”是根据现行的法规、标准;当前附着架市场使用情况;各地管理、监督和使用单位的需求编写的。也是会员单位的一种自律行为。“使用手册”经各地征求意见和有各地建设安全主管部门、安监站、施工企业和生产厂家参加的多次会议讨论、修改和审查。“使用手册”中包括住建部颁发证书的主要篇章,及经鉴定或验收合格时的产品构造图。为各地管理、监督和使用单位在登记、备案、检验及使用时提供信息和依据;以便控制假冒伪劣的、不符合行业标准的或未经鉴定或验收合格的产品进入建筑市场;为附着架的安全使用奠定基础。 第一批发放“使用手册”,共有29家31项产品,其余企业的产品

将为第二批、第三批发放。 第一批取得使用手册的厂家名单是: 1、北京星河人施工技术有限责任公司 2、重庆建工住宅建设有限公司 3、深圳市特辰科技股份有限公司 4、广州市第四建筑工程有限公司 5、杭州广汇建筑安装有限公司 6、济南四建(集团)有限责任公司 7、广州市达蒙建筑技术有限公司 8、北京卓良模板有限公司 9、江苏云山模架工程有限公司 10 常州市东大建筑装备有限公司 11、广西远鸿建筑材料机械设备租赁有限责任公司 12、杭州俊达建筑安装工程有限公司 13、无锡申欧工程设备有限公司 14、北京韬盛科技发展有限公司 15、重庆东辰建筑机械安装工程有限公司 16、广西中科附着升降脚手架有限公司17、河南亚飞脚手架工程有限公司 18、河北亿安工程技术有限公司 19、陕西华厦工程技术有限公司

附着式升降脚手架的主要特点

附着式升降脚手架的主要特点 1、结构科学、安全可靠:整个架体具有足够的强度和刚度。竖向主框架、架体水平梁架节点杆件的轴线汇交于一点,支座手里明确合理。 2、节省材料、节省人工:无论建筑物多少层,附着式脚手架从地面或者较低的楼层开始一次性组装4~5倍楼层高的脚手架,然后只需进行升降操作,中间不需倒运材料,同落地式脚手架相比一次安装至少可节约钢材60%,至少节约投资40%,并节省大量人工。 3、适用范围广泛:适用于剪力墙、框剪、框架、筒仓、悬挑大阳台等结构,并且不受建筑层高变化的影响,既能单片升降,又能分片或整体升降,可以采用电动葫芦提升,以适应不同用户要求。 4、保证工期:附着式脚手架独立升降,可节省塔吊的吊次;爬架爬升后底部即可进行回填作业;爬架爬升到顶后即可进行下降操作进行装修,屋面工程和装修工程可同时进行,不必象吊篮要等到屋面强度符合要求以后才能安装进行装修作业 5、防护到位:附着式脚手架的高度一般为4~5倍楼层高,这一高度刚好覆盖结构施工时支模绑筋和拆模板支承的施工范围,解决了挂架遇到阳台、窗洞和框架结构时拆模拆支承无防护的问题。 6、安全可靠:附着式脚手架是在低处组装随机拆除,并配备防倾覆防坠落等安全装置,在架体防护内进行升降操作,施工安全可靠,而且避免了悬挑架反复搭拆可能造成的落物伤人和临空搭设给搭架人员带来的不安全隐患。 7、管理规范:附着式脚手架设备自动化程度比较高,可以按设备进行管理,而且,因其只有4~5倍楼层高,附着支承在固定位置,很规律,便于检查管理。与传统脚手架相比,有

效防止因连墙件的缺少、搭拆时物体坠落、搭拆时吊车吊装等带来的安全隐患。8、操作专业:附着式脚手架不仅包含脚手架,而且含有机械、电器设备、起重设备等,要求操作者必须经专业培训。专业化操作提高了施工效率,保证了施工质量和施工安全。9、施工文明:附着式脚手架是经专业设计、专业施工,可反复周转使用,且管理规范,极易满足文明施工的要求