文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10KV配电室送电方案

10KV配电室送电方案

10KV配电室送电方案
10KV配电室送电方案

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目XXXX10KV高配室送电方案

编制:日期:

审核:日期:

审批:日期:

目录

一、工程概况 (1)

二、编制依据 (1)

三、送电前准备工作 (1)

四、受送电步骤: (3)

五、安全技术措施 (5)

六、仪器设备一览表 (6)

七、人员组织架构 (6)

一、工程概况

中国长城铝业供热改造项目能源站高低压配电间设2个计量柜、2个进线柜、2个PT柜、1个隔离柜、1个母联柜、6个馈电柜及10KV配电装置母线分为ⅠⅡ两段,馈线柜下设2台变压器。本次受电电源引自08配内0811、0814馈线柜(见图)。在受电有关的电气设备安装、调试结束后,为了考验一次系统能否正常投入运行,以及检查二次部分的测量、控制、保护、信号装置的正确性,实现10KV配电室受电的控制目标,为分部试运转创造必要的条件,特编制本方案。

二、编制依据

本方案的编写是以设计提供的施工图纸和国家的有关标准、规范、安全法规等为依据编写的。

中国新时代国际工程公司设计的施工图纸和系统图。

有关规程及交接验收规范:

2.1:《电气装置安装工程盘、柜二次回路接线施工及验收规范》GB 50171-2012

2.2:《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB 50147-2010

2.3:《电气装置安装工程低压电气施工及验收规范》GB20254-2014

2.4: 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015

2.5: 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》

GB 50148-2010

2.6: 《电气装置安装工程电气设备交接验收标准》GB50150-2016

3、设备厂家所附带的技术文件资料。

4、有关的电气试验,运行安全操作规程。

三、送电前准备工作

1:电气试验

1.1:2500V-5000V高压绝缘电阻测试仪,交流耐压试验设备,直流高压试验器,继电器综合测试仪,放电棒,标准电压表,使用经过试验合格的高压绝缘鞋,高压绝缘手套,防护眼镜。

1.2、电气调校试验程序如下:

2)经0811、0814馈电柜引入能源站高低压配电室的10KV电缆耐压试验完毕且合格。3)已经对直流屏预充电,充电时间48h以上。

4)高压配室外的接地电阻符合规范要求。

5)已经准备好高压绝缘鞋、高压绝缘手套、眼镜等送电工具。

6)所有的受电设备,均做完各项单体试验且合格,并有正式试验报告供有关部门审查。7)受电系统已经做完模拟试验且符合设计图纸的功能要求,并取得设计方有关的技术

负责部门的确认。

8)配电室的信号、直流系统项工作正常。以保证送电成功。其整流系统的电源,送电前由可靠的临时电源供给,待受电完毕,倒至正式电源(所用变供电)。

9)所有母线的交接试验,均执行国家有关规范的条款。

10)各开关均在试验位置,且能保证推拉灵活,各插头接触良好,接地刀闸位置正确。

11)准备必要的2500V-5000V高压摇表工具仪器和施工技术图纸资料。

12)高压进线柜之间和母联柜之间的连锁、母联柜和隔离柜之间的连锁、所用变压器的高低压侧连锁功能符合设计要求。

13)根据设计院提供的继电保护整定值表对所有要求修改定值的高压柜综保装置进行修改校验,并经供电业主方检查确认。

14)与上级变电所有可靠的通讯设施,受送电方案及申请经有关部门批准。

3、08变配电室投运程序

15)送电前,会同业主、监理等有关人员联合对整个需受电系统进行认真检查,自查合格后,按送电程序进行送电申请。接收送电通知单后08变配电室方可投电。

四、受送电步骤:

(1)专人再次检查高压系统进线和高压母线高压柜的绝缘符合要求并且记录。

(2)再检查一遍开关位置,所有的操作电源开关置于断开位置,所有的高压断路器均须在试验、断开位置、并合上接地刀。

(3)直流系统送电,使合闸、控制小母线带电,保证断路器的合闸线圈、分闸线圈、继电保护仪器的工作电源。

(4)通知08配电室,对能源站 1#进线柜送电,进线柜带电显示器上的三个指示灯亮说明进线线路A、B、C三相有电。

(5)将1#进线柜对应的计量柜手车二次动触头插入静触头,将进线柜对应的计量柜手车摇到工作位置,合上空开,通过电子电能表显示屏的轮显按键确定进线电压值。(6)确定进线断路器在分闸位置,合上交流电源开关,控制面板显示正常;合上合母

控母,给分合闸回路提供直流电;合上仪表电源,给综合保护仪提供直流电,将1#进线手车摇至工作位置,(盘前模拟动静触头指示灯亮表示小车摇到位),合上储能开关,储能电机进行储能,储能指示灯亮表示储能完毕。将开关打到就地位置,合闸开关打到合闸位置,进线断路器合闸,合闸指示灯亮,分合闸状态指示灯指向合闸位置,状态位置显示正常,对I段母线进行第一次冲击,5分钟后同样方式对母线进行第二次冲击。(7)将1#PT手车二次动触头插入静触头,将1#PT手车摇到工作位置(盘前模拟动静触头指示灯亮表示小车摇到位),合上仪表开关空开,给综合保护仪和消谐装置提供直流电,合上交流空开,综合保护仪显示母线电压值。

(8)通知08配,对能源站线2#进线柜送电,进线柜带电显示器上的三个指示灯亮说明进线线路A、B、C三相有电。

(9)将2#进线柜对应的计量柜手车二次动触头插入静触头,将进线柜对应的计量柜手车摇到工作位置,合上空开,通过电子电能表显示屏的轮显按键确定进线电压值。(10)确定进线断路器在分闸位置,合上交流电源开关,控制面板显示正常;合上合母控母,给分合闸回路提供直流电;合上仪表电源,给综合保护仪提供直流电,将2#进线手车摇至工作位置,(盘前模拟动静触头指示灯亮表示小车摇到位),合上储能开关,储能电机进行储能,储能指示灯亮表示储能完毕。将开关打到就地位置,合闸开关打到合闸位置,进线断路器合闸,合闸指示灯亮,分合闸状态指示灯指向合闸位置,状态位置显示正常,对Ⅱ段母线进行第一次冲击,5分钟后同样方式对母线进行第二次冲击。

(11)将2#PT手车二次动触头插入静触头,将2#PT手车摇到工作位置(盘前模拟动静触头指示灯亮表示小车摇到位),合上仪表开关空开,给综合保护仪和消谐装置提供直流电,合上交流空开,综合保护仪显示母线电压值。

(12)变压器送电:首先应分别检查各变压器和高压电缆的绝缘符合规范要求。在额定电压下分别对电力和对各变压器的冲击合闸试验,应分别进行1次和5次,每次间隔时间为5分钟,无异常现象;冲击合闸宜在高压侧进行,试验时变压器中性点必须接地。各变压器相位必须与电网相位一致(注:所用变可直接进行3次冲击试验完毕后送电)。各变压器送电步骤:首先对变压器的高压电缆进行一次冲击试验,将高压电缆从变压器高压侧取下,用2500V高压摇表检查高压电缆的绝缘符合规范要求。将高压柜地刀分开,打开高压柜仪表小室,合上合母和控母电源开关,给分合闸回路提供直流电,合上仪表开关和交流开关,给综合保护仪提供直流电,仪表显示正常,地刀应在分断位置,

断路器应在断开位置,关闭仪表小室门。将变压器开关柜的手车摇到工作位置(盘前模拟动静触头指示灯亮表示小车摇到位),合上储能开关,储能电机进行储能,储能指示灯亮表示储能完毕。将转换开关打到就地位置,合闸开关打到合闸位置,变压器开关柜的断路器合闸,合闸指示灯亮,分合闸状态指示灯指向合闸位置对该电缆进行一次冲击。冲击5分钟后,无异常情况,进行分闸操作,检查状态显示确认断路器分开后,断开储能开关,将变压器开关柜的手车摇到试验位置(盘前模拟动静触头指示灯亮表示小车摇到位),打开高压柜仪表小室,依次断开合母控母电源。合上接地刀,从柜后确认地刀合上,断开显示仪表电源。

其次,对变压器进行第一次冲击试验前,应对高压电缆进行放电处理。然后用2500V高压摇表检查变压器的绝缘符合规范要求。将高压电缆的接线端子接到变压器高压侧,检查确认无误后,将高压柜地刀分开,打开高压柜仪表小室,合上合母和控母电源开关,给分合闸回路提供直流电,合上仪表开关和交流开关,给综合保护仪提供直流电,仪表显示正常,地刀应在分断位置,断路器应在断开位置,关闭仪表小室门。将变压器开关柜的手车摇到工作位置(盘前模拟动静触头指示灯亮表示小车摇到位),合上储能开关,储能电机进行储能,储能指示灯亮表示储能完毕。将转换开关打到就地位置,合闸开关打到合闸位置,变压器开关柜的断路器合闸,合闸指示灯亮,分合闸状态指示灯指向合闸位置对变压器进行一次冲击。冲击过程中检查变压器无异常情况,冲击5分钟后,进行分闸操作。根据规程要求变压器应冲击5次,变压器冲击完成后最后一次操作检查状态显示确认变压器正常后变压器进入正常运行状态。

(13)高压配电室送电完毕,履行进行中间交接手续。

五、安全技术措施

1) 各系统绝缘合格且正常后方能送电。

2) 要设有足够的警示牌。

3) 与受送电无关的人员一律撤离送电现场,可设立送电专区证,由安全保卫人员执行。

4) 备有足够的灭火器和消防器材。

5) 操作人员必须穿绝缘靴和带绝缘手套。

六、仪器设备一览表

送电用的仪器设备

的指挥下,负责启动过程中所有调试、试验工作的组织、指挥和协调,落实有关调试、试验的安全措施,向启动调试总指挥汇报调试、试验的有关情况。

●启动调试总指挥:

●受送电操作指挥:

●受送电操作员:

●调试试验指挥:

●调试试验员:

相关文档