井下接地极敷设标准及要求

井下接地极敷设标准及要求 一、36V以上的电气设备的金属外壳、构架,铅皮和橡套(塑料)电缆的接地芯线或屏蔽护套等均必须接地。在矿井中禁止使用无接地芯线(或无其它可供接地的护套,如铅皮、铜皮套等)的橡套电缆或塑料电缆。 二、所有必须接地的设备和局部接地装置,都要和总接地网连接。 三、主接地极应浸入水仓中;主、副水仓必须各设一块。 2四、主、副水仓的主接地极和分区的主接地极,均应采用面积不小于 0.75m、厚度不小于5mm的钢板。如矿井水含酸性时,应视其腐蚀性情况适当加大其厚度或镀上耐酸金属,或采用其他耐腐蚀钢板。 五、安装主接地极时,应保证接地母线和主接地极连接处不承受较大拉力,并应设有便于取出主接地极进行检查的牵引装置。其装设方法可参照图2所示进行。 六、在下列地点应装设局部接地极: 1、每个采区变电所(包括移动变电站和变压器)。 2、每个装有电气设备的硐室和单独装设的高压电气设备。 3、每个低压配电点或装有3台以上电气设备的地点。

4、无低压配电点的采煤工作面的机巷、回风巷、集中运输巷(胶带运输巷)以及由变 电所单独供电的掘进工作面,至少要分别装设一个局部接地极。 5、连接动力交联电缆的每个接线盒以及高压电缆连接装置。 七、局部接地极最好敷设于巷道水沟内,无水沟时应埋设在潮湿的地方。 2八、埋设在巷道水沟或潮湿地方的局部接地极,可采用面积不小于0.6m、厚度不小于3mm的钢板。如矿井水含酸性时,应视其腐蚀性情况适当加大其厚度或镀上耐酸金属,或采用其他耐腐蚀钢板。其装设方法可参照图3所示进行。 九、埋设在其它地点的局部接地极,可采用镀锌铁管。铁管直径不得小于 35mm,长度不得小于1.5m。管子上至少要钻20个直径不小于5mm的透眼,铁管垂直于地面(偏差不大于15?),并必须埋设于潮湿的地方,如果埋设有困难时,可用两根长度不得小于0.75m、直径不得小于22mm的镀锌铁管。每根管子上至少要钻10个直径不小于5mm的透眼,两根铁管均垂直于地面(偏差不大于15?),并必须埋设于潮湿的地方。两管之间相距5m以上,且在与接地网连接前,必须实测由两根

接地线的安装要求

采用保护接地时,接地装置的接地电阻不应大于4Ω。人工接地体可采用水平敷设的圆钢、扁钢、垂直敷设的钢管角钢、圆钢,敷设人工接地体不应少于二根,采用垂直敷设时,入地深度不应小于2.5m,二根接地体之间的垂直距离不应小于5m。接地体顶面埋深当无设计要求时,深度不宜小于0.6m。 保护线和接地体最小尺寸:一般人工接地体接地装置应采用热镀锌钢材,都采用型钢,钢管直径40-50毫米,壁厚至少3.5毫米,角钢厚度至少4毫米,圆钢直径至少10毫米,扁钢截面至少100平方毫米,厚度至少4毫米;保护线采用绝缘导线时,铜芯不小于2.5平方毫米。保护线采用与相线同质时,相线截面小于等于16平方毫米保护线截面不小于相线截面。 保护线与接地装置连接:采用压接和焊接的可靠方法。采用焊接时,扁钢搭焊长度不小于2倍扁钢宽度,至少焊牢三个棱边;圆钢搭焊长度不小于6倍圆钢直径,至少焊牢两个棱边。采用螺钉压接时,要采用防松措施。保护线不宜采用铝芯线,裸铝线材严禁直接埋地敷设。保护线应经常检查,发现破损、断线、松动、脱落、腐蚀等应及时排除。埋接地体时,周围的土壤要撒上一定量的盐,然后浇上水以保证能有良好的导电性。另外保用中每年要测一次接地电阻,以防接地电阻过大而失效。 一、接地电阻的要求:1、电阻要小于4。接地电阻的大小可以定义接地电流的大小,接地电阻值越小,接地装置的接地电压值也就越小。这就是说接地电阻值的大小,标志着设备接地性能的好与坏。2、电阻的测量接地电阻一般可用电流表电压表、电桥法、接地电阻测量仪等来测量,目前都采用接地电阻测量仪来进行测量,此方法即简单又方便。常用的接地电阻测量仪有ZC-8型和 ZC-29型两种。二、接地装置的安装一般来讲,接地线埋入地下深度不应小于2m。在特殊场所安装接地极时,如果深度达不到2m时应在接地极周围放置食盐8kg、木碳约30kg并加入水,用以降低接地电阻。如果用2根及2根以上的接地极时,各极之间的嗬氩挥∮?.5m,以减少大地的流散电阻。在有强烈腐蚀性的土壤中,应使用镀铜或镀锌的接地极。同时接地极不得埋设在垃圾层及灰渣层区,敷设在地中的接地极不应涂漆,以免接地电阻过大..另外: 方案一:打地桩1、在机房附近把4根或更多2.5m的角钢(45mm*45mm)沿直线打入地下离地面80cm处、每根角钢相距2m。2、用扁钢(30mm*3mm)将4根角钢串联焊接在一起。3、用镀锌扁钢(30mm*3mm)焊接有角钢的任意角作为地线引线引上墙面2m处。4、电阻测试仪测量地网阻值小于等于4,否则,加桩或用田字格加以解决。5、用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。6、接入信号避雷器地线和静电地线。方案二:埋紫铜板1、机房附近挖250cm*150cm*300cm的深坑,坑底洒一些氯化钠,埋入紫铜板 (1500mm*600mm*3mm)。坑深以见水为准,但至少大于200cm。2、把扁钢(30mm*3mm)和紫铜板用铜焊锡焊接在一起,引出地面作引线。3、把镀锌扁钢和扁钢引线焊接在一起,引出墙面2m处。4、测试仪测量地网阻值小于等于4欧姆。5、用25mm平方的铜芯线与地网引线通过铜线鼻接牢引入室内。 6、接入信号避雷器地线和静电地线。

国际会计准则第36号

国际会计准则第号资产减值 国际会计准则第号 目的 本准则的目的是,规定企业用以确保其资产以不超过可收回价值()的金额进行计量的程序。如果资产的帐面价值超过通过使用或销售而收回的价值,该资产就是按超过其可收回价值计量的,如果是这样,该资产应视为已经减值,本准则要求企业确认资产减值损失。本准则也规定了企业何时应冲回资产减值损失,以及减值资产的有关披露内容。 范围 .本准则适用于除下述资产以外的所有资产减值的会计核算: ()存货(参见《国际会计准则第号存货》); ()建造合同形成的资产(参见《国际会计准则第号建造合同》); ()递延所得税资产(参见《国际会计准则第号所得税》); ()雇员福利形成的资产(参见《国际会计准则第号雇员福利》); ()包括在《国际会计准则第号金融工具:披蹲和列报》范围内的金融资产。 .本准则不适用于存货、建造合同形成的资产、递延所得税资产或雇员福利形成的资产,因为适用于这些资产的现行国际会计准则已经包含了有关其确认和计量的特定要求。 .包括在《国际会计准则第号金融工具:披落和列报》范围内的金融资产,其减值损失的会计核算取决于国际会计准则委员会有关金融工具项目的结果。以下投资属于金融资产,但《国际会计准则第号金融工具:披露和列报》没有包括,因而本准则也适用于这些金融资产: ()《国际会计准则第号合并财务报表和对子公司投资的会计》中定义的子公司; ()《国际会计准则第号对联营企业投资的会计》中定义的联营企业; ()《国际会计准则第号合营中权益的财务报告》中定义的合营企业。 .根据其他国际会计准则,以重估价值(公允价值)计量的资产,如按《国际会计准则第号固定资产》以重估价值作为允许选用的方法计量的资产,本准则也适用。但是,认定某项重估资产是否已经减值,取决于用以确定其公允价值的基础: ()如果资产的公允价值是其市场价值,则资产的公允价值与其销售净价之间的唯一差额是处置该资产的直接增量费用:

井下总接地网各组成部分的要求和具体做法

井下总接地网各组成部分的要求和具体做法 1. 主接地极 水仓内必须各设一块主接地极。若矿井有几个水平时,各个水平都要设立主接地极。如果该水平没有水仓,不能设立主接地极时,则该水平的接地网必须与其他水平的主接地极连接。但其总接地网的接地电阻不超过2Ω。 主接地极采用面积0.75m2、厚度不小于5mm的钢板制成。主接地极的表面积大,而且矿井水的导电率高,使得接地电阻要比其他接地极的接地电阻小。又因为主接地极位于接地网的中心,因此它在整个保护接地网中起着非常重要的作用。安装主接地极时,应保证接地母线和主接地极连接处不承受较大拉力,并应设有便于取出主接地极进行检查的牵引装置。其装设方法可参照图2进行。 图2 主接地极构造及安装示意图 1--吊环;2--吊绳;3--连接螺栓;4--辅助母线(4×25扁钢); 5--主接地极板;6--吊绳孔;7--接地导线(引至接地母线)

2. 局部接地极 根据规程规定,在下列地点应装设局部接地极: (1) 采区变电所(包括移动变电站和移动变压器) (2) 装有电气设备的硐室和单独装设的高压电气设备。 (3) 低压配电点或装有三台以上电气设备的地点。 (4) 无低压配电点工作面的运输巷、回风巷、集中运输巷(胶带运输巷)以及由变电所单独供电的掘进工作面,至少应分别设置一个局部接地极。 (5) 连接高压动力铠装电缆的连接装置。 局部接地极最好设置于巷道旁的水沟内,以减小接地电阻值。如无水沟时,则应埋设在潮湿的地方。对于埋设在水沟的局部接地极,应平放于水沟深处,并采用面积不小于0.6m2、厚度不小于3mm的钢板和具有同等有效面积的钢管制成。其装设方法可参照图3所示进行。

接地安装规范

接地装置安装 4.1.1 主控项目应符合下列规定: 1 利用建筑物桩基、梁、柱内钢筋做接地装置的自然接地体和为接地需要而专门埋设的人工接地体,应在地面以上按设计要求的位置设置可供测量、接人工接地体和做等电位连接用的连接板。 2 接地装置的接地电阻值应符合设计文件的要求。 3 在建筑物外人员可经过或停留的引下线与接地体连接处3m范围内,应采用防止跨步电压对人员造成伤害的下列一种或多种方法如下: 1)铺设使地面电阻率不小于50kΩ·m的5cm厚的沥青层或15cm厚的砾石层。 2)设立阻止人员进入的护栏或警示牌。 3)将接地体敷设成水平网格。 4 当工程设计文件对第一类防雷建筑物接地装置设计为独立接地时,独立接地体与建筑物基础地网及与其有联系的管道、电缆等金属物之间的间隔距离,应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057中第4.2.1条的规定。 4.1.2 一般项目应符合下列规定: 1当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.5m。角钢、钢管、铜棒、铜管等接地体应垂直配置。人工垂直接地体的长度宜为2.5m,人工垂直接地体之间的间距不宜小于5m。人工接地体与建筑物外墙或基础之间的水平距离不宜小于1m。 2 可采取下列方法降低接地电阻:

1)将垂直接地体深埋到低电阻率的土壤中或扩大接地体与土壤的接触面积。 2)置换成低电阻率的土壤。 3)采用降阻剂或新型接地材料。 4)在永冻土地区和采用深孔(井)技术的降阻方法,应符合现行国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006中第3.2.10条~第3.2.12条的规定。 5)采用多根导体外引,外引长度不应大于现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057中第5.4.6条的规定。 3当接地装置仅用于防雷保护,且当地土壤电阻率较高,难以达到设计要求的接地电阻值时,可采用现行国家标准《雷电防护第3部分:建筑物的物理损坏和生命危险》GB/T21714.3-2008中第5.4.2条的规定。 4接地体的连接应采用焊接,并宜采用放热焊接(热剂焊)。当采用通用的焊接方法时,应在焊接处做防腐处理。钢材、铜材的焊接应符合下列规定:1)导体为钢材时,焊接时的搭接长度及焊接方法要求应符合表4.1.2的规定。 表4.1.2 防雷装置钢材焊接时的搭线长度及焊接方法 2)导体为铜材与铜材或铜材与钢材时,连接工艺应采用放热焊接,熔接

仪表接地极的制作方法

接地极的制作方法 1 制作方法 ● 接地总干线:MACS 系统通过公用连接板将各接地分干线汇总,并由公共连接板 引出接地总干线,连接至接地体。公用连接板应采用铜板制作,并应设置在接地连接箱内,与箱体绝缘。 ● 接地体:为钉入地下的良导体,由接地总干线传来的电流通过接地体导入大地。 接地体与接地总干线之间采用铜焊,焊接后应做防腐处理。 可用接地网干线把多个接地体连接成网,接地网应满足MACS 系统接地电阻的要求。当接地网干线与接地体采用搭接焊时,其搭接长度必须为扁钢宽度的2倍或圆钢直径的6倍。下图为典型的多接地体安装图。 ● 降低土壤电阻率的方法 典型的单接地体安装 大于∠50×5025×4 典型的多接地体安装

(1)改变接地体周围的土壤结构。在接地体周围的土壤2~3m范围内,掺入不容于水的、有良好吸水性的物质,如木炭、焦碳煤渣或矿渣等,该法可使土壤电阻率降低到原来的1/5~1/10。 (2)用食盐、木炭降低土壤电阻率用食盐、木炭分层夯实。木炭和细掺匀为一层,约10~15cm厚,再铺2~3cm的食盐,共5~8层。铺好后打入接地体。此法可使电阻率降至原来的1/3~1/5。但食盐日久会随流水流失,一般超过两年就要补充一次。 (3)用长效化学降阻剂。用长效化学降阻剂方法可使土壤电阻率降至原来的40%。 2 接地体与接地网干线的材料要求 接地体和接地网干线所用钢材规格可按下表选用,若接地电阻满足不了要求时,也可选用铜材。如果接地体和接地网干线安装在腐蚀性较强的场所,应根据腐蚀的性质采取热镀锌、热镀锡等防腐措施或加大截面。 接地体和接地网干线用钢材规格 3 接地连线要求 MACS系统的保护地和屏蔽地连线应使用铜芯绝缘电线或电缆连接到厂区电气专用接地网或接地体上。接地线宜选用绝缘铜芯线,截面不小于4.0mm2, 接地总线宜选用多股绝缘铜芯线,截面不小于16mm2。

国际会计科目对照表(中英)

精心整理 ccount?帐户 Accounting?system?会计系统? American?Accounting?Association?美国会计协会? American?Institute?of?CPAs?美国注册会计师协会? Audit?External?users?外部使用者? Financial?accounting?财务会计? Financial?Accounting?Standards?Board?财务会计准则委员会? Financial?forecast?财务预测? Generally?accepted?accounting?principles?公认会计原则? General-purpose?information?通用目的信息 Government?Accounting?Office?政府会计办公室? ? Management?accounting?管理会计? Return?of?investment?投资回报? Return?on?investment?投资报酬? Securities?and?Exchange?Commission?证券交易委员会?

Statement?of?cash?flow?现金流量表? Statement?of?financial?position?财务状况表? Tax?accounting?税务会计? Accounting?equation?会计等式? Assets? Creditor? Deflation? Disclosure?批露? Expenses?费用? Financial?statement?财务报表? Financial?activities?筹资活动? Going-concern?assumption?持续经营假设Inflation?通货膨涨? Investing?activities?投资活动? Liabilities?负债? Solvency?清偿能力? Stable-dollar?assumption?稳定货币假设? Stockholders?股东? Stockholders?equity?股东权益?

接地体的安装方法与要求

接地体的安装方法与要求 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人 员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而 使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请 详细阅读内容。 电气设备的金属外壳接地,不是随便处理就行的,它是将接地体或称接地装置,按一定要求埋入地中。接地装置包括接地极与接地线两部分。 接地极一般多用钢管、钢筋、角铁之类金属制成;接地线为接地极与电气设备外壳的连接线。 1.接地极:如用钢管,其直径一般为20~50mm;钢筋的直径为10~12mm;角铁为20×20×3或者50×50×5mm规格。长度约 2.5~3m左右。垂直埋入地下。

2.接地线:裸铜线、铝线、钢线都可作为接地线,铝线易断最好不用。铜线截面不应小于4mm2,铝线截面不小于6mm2。接地线与接地极最好采用焊接方法连接。与设备相接时需用螺栓拧紧固牢。 为了使接地装置发挥作用,关键是接地电阻Rd要小,一般要求保证接地电阻Rd不大于10欧。有时遇到土壤地下水位等因数的影响,往往接地电阻太大保证不了要求的数值。因此可适当增加地极根数(地极间距离不小于 2.5m),土壤可埋些粘土,适当加食盐和木炭等混合物。 这里填写您的企业名字 Name of an enterprise

23.国际会计准则

对国际会计准则第8号——当期净损益、重大差错和会计政策变更(1993年修订)的改进建议1 1主译,丁度翻译Invitation to comment, Summary of main changes & Appendix,丁度主校对。

国际会计准则第8号——会计政策、会计估计变更和差错 (200X年修订) (备注:尽管本征求意见稿是以“清样稿”形式列示,上述标题仍以作出标记的形式列示建议的改动。)

征询意见 理事会将特别欢迎对下列问题的回答。意见中最好能指明有关的准则段落,包含明晰的基本原理,并在合适的地方提出备选措辞的建议。 问题1 您是否同意会计政策自愿变更和差错更正的允许选用的处理方法应当被删除,即这些变更和更正应当用追溯调整法处理,如同新的会计政策一直在运用或该差错从未发生那样(参见第20段、21段、32段和33段)? 问题2 您是否同意删除重大差错和其他重要差错的区别(参见第32段和33段)? 主要改动摘要 主要的改动建议有: ●通过下列方式修改本准则的范围: ?包含《国际会计准则第1号——会计报表的列报》的第20至22段,该 段详细说明了会计政策选择的标准; ?删除IAS8第7至18段涉及到收益表项目列报的要求。这些要求,包括 所作的修改,将转入IAS1。 因此,本准则的名称该为《会计政策、会计估计变更和差错》。 ●删除重大差错和其他重要差错的区别,并在建议的第3段增加差错的定 义。重大差错的概念被删除 ●删除IAS8第38至40段所列的差错更正允许选用的处理方法。因此,某个 实体不再被允许: ?将差错更正的金额包含在当期损益中;

接地网施工方案

NS/JL/13-05 施工技术交底签证单 此单一式二份其中之一报公司工程部

内蒙古香岛161MWp光伏电站工程 接地装置工程施工技术交底 工程项目部 二O一四年十一月十八日

接地装置施工技术交底 1、编制依据 《电气安装工程接地装置施工及验收规范》 《接地装置施工图纸》 我公司的《接地网施工》作业指导书 2、站区接地网施工简介 、接地网主干线开挖; 、接地网主干线敷设; 、站区接地网接地极敷设; 、站区接地网接地网焊接、防腐; 、站区接地网回填土施工; 、站区设备接地连接支线制作; 、站区接地网记录填写签证 3、站区及独立避雷接地网施工措施及技术要求 、主接地网制作 、接地主干线开挖应遵循变电站场坪所给定的标高和围墙为参照; 、接地主干线开挖应在场坪±处向下挖至-1200mm,其误差范围应在-1150mm—-1250mm 之间; 、接地应距离建筑物1500mm处,距围墙1000mm处网敷; 、接地主干线采用60×8mm扁钢水平敷设,扁钢搭接时其搭接面大于4—5倍的宽度,并采用普通三面焊接,涂以防腐漆防腐; 、主接地网交叉点应采用平、立弯相结合的方式,杜绝使用三角搭接; 、接地极采用直径φ60×2500mm钢管垂直敷设于-1200mm—-1250mm以下,在与扁钢搭接时采用Ω形(扁钢制成)焊接,亦采用普通三面焊接,涂以防腐漆防腐,其搭接面大于

扁钢4—5倍的宽度; 、主接地网焊接采用普通交流焊接,焊条为Q235——E43——φ4mm。 、对于图纸反映的适用接地极的区段,应严格按规范要求进行施工; 、因本站地质条件复杂,砾石和卵石均影响施工,敷设主网和接地极时应躲过砾石和卵石。如接地极敷设不到设计深度时也应躲过砾石和卵石,并可采用多极敷设的办法;、回填土应采用合格土质,并夯实; 、接地装置施工应有质检人员当场组织验收和及时办理隐蔽和验收签证。 、独立接地网制作以下同主接地网制作相同。 、设备接地支线制作 、设备支线采用-60×8mm的镀锌扁钢与主网及设备相连接,连接采用普通交流三 面焊接或螺栓连接,并涂以防腐漆防腐; 、设备支线与主网相连接时,其搭接面应大于扁钢4—5倍的宽度,应采用平、立弯相结合的方式,杜绝使用三角搭接; 、设备支线应按图纸给出的连接方向和连接点连接,并涂以黑漆和接地标志; 、设备接地施工应有质检人员当场组织验收; .、站区屋内接地网 、站区屋内接地网采用-50×5mm热镀锌扁钢水平敷设,扁钢搭接时其搭接面大于4—5倍的宽度,并采用普通四面焊接,涂以黑漆和接地标志; 、站区屋内接地网敷设应根据图纸给出的方向和接地点敷设; 、站区屋内接地网敷设时应高出室内地坪250mm或敷设与活动地板以下,距离墙壁25mm,采用膨胀螺栓固定; 、站区屋内接地网连接时应采用平、立弯相结合的方式,杜绝使用三角搭接,穿墙时应采用绝缘护套与墙壁隔离; 、站区屋内接地网与保护盘柜,低压盘柜连接时应根据图纸给出的连接方向和连接点连接;

中英文会计科目对照表

中英文会计科目对照表如下: 会计科目中英对照表会计科目 accounting subject 顺序号serial number 编号code number 会计科目名称accounting subject 会计科目适用范围accounting subject range of application 一、资产类 1 1001 库存现金 cash on hand 2 1002 银行存款 bank deposit 5 1015 其他货币资金 other monetary capital 9 1101 交易性金融资产 transaction monetary assets 11 1121 应收票据 notes receivable 12 1122 应收账款 Account receivable 13 1123 预付账款 account prepaid 14 1131 应收股利 dividend receivable 15 1132 应收利息 accrued interest receivable 21 1231 其他应收款 accounts receivable-others 22 1241 坏账准备 had debts reserve 28 1401 材料采购 procurement of materials 29 1402 在途物资 materials in transit 30 1403 原材料 raw materials 32 1406 库存商品 commodity stocks 33 1407 发出商品 goods in transit 36 1412 包装物及低值易耗品 wrappage and low value and easily wornout articles 42 1461 存货跌价准备 reserve against stock price declining 43 1501 待摊费用 fees to be apportioned 45 1521 持有至到期投资 hold investment due 46 1522 持有至到期投资减值准备 hold investment due reduction reserve

接地极安装标准

接地极安装检查标准 一、井下如下地点应装设局部接地极:采区变电所(包括移动变电站和移动变压器);装有电气设备的硐室和单独装设的高压电气设备;低压配电点或装有3台以上电气设备的地点;无低压配电点的采煤机工作面的运输巷、回风巷、集中运输巷(胶带运输巷)以及由变电所单独供电的掘进工作面,至少应分别装设1个局部接地极;照明综保和煤电钻综保必须同时装设局部接地极和辅助接地极,且两者之间的距离不得低于5m;具有漏电保护的电气开关(有试验功能),必须按要求敷设局部接地极和辅助接地极。 二、井下主接地极应用耐腐蚀钢板制成,其面积不得小于0.75m2、厚度不得小于5mm;局部接地极用两根长度不得小于1m、直径不小于22mm的镀锌铁管。每根管子上至少要钻10个直径不小于5mm的透孔,两根铁管均垂直于地面(偏差不大于15°),并必须埋设于潮湿的地方。两管之间相距5 m以上,垂直埋深不得小于0.75m;如接地极周围比较干燥,应用砂子、木炭和食盐混合物或长效降阻剂填满;砂子和食盐的比例,按体积比约6:1。 三、接地网上任一保护接地点的接地电阻值不得超过2Ω,每一移动式和手持式电气设备至局部接地极之间的保护用的接地芯线和接地连接导线的电阻值,不得超过1Ω;连接主接地极的接地母线,应采用截面不小于50mm2铜线,或截面不小于100mm2的镀锌铁线,或厚度不小于4mm,截面不小于100mm2的扁钢;电气设备的外壳与接地母线或局部接地极的连接,电缆连接装置两头的铠装、铅皮的连接,应采用截面不小于25mm2的铜线,或截面不小于50mm2的镀锌铁线,或厚度不小于4mm、截面不小于50mm2的扁钢;高压金属连接器必须安装接地极,冷缩管连接器、环氧树脂连接器不需要安装接地极,新安装设备接地保护不满足要求不得通电使用。 四、内、外接地螺栓的直径必须符合下列规定: 1、当导电芯线截面不大于35mm2时,应与接地螺栓直径相同; 2、当导电芯线截面大于35mm2时,应不小于连接导线芯线截面之半的螺栓直径,但至少等于连接35mm2芯线的螺栓直径; 3、外接线螺栓的规格,必须符合下列规定:

国际会计准则第无形资产

国际会计准则第38号无形资产 1998-06发布 发布时间:2000年08月27日 目的 本准则的目的是对其他国际会计准则中没有具体涉及的无形资产的会计处理进行规范。本准则要求,当且仅当特定条件满足时,企业应确认无形资产。本准则亦对如何计量无形资产的账面金额作了规定,并就无形资产的特定放过提出了要求。 范围 1.本准则应适用于所有企业除以下各项之外的无形资产的会计核算: (1)由其他国际会计准则规范的无形资产; (2)《国际会计准则第32号金融工具:披露和列报》中定义的金融资产; (3)矿产权,以及矿产、石油、天然气和类似非再生性资源的勘探支出或开发和采掘支出;

(4)保险公司与保单持有人之间签订的合同所产生的无形资产。 2.如果其他国际会计准则涉及了特定类型的无形资产,那么企业应运用该项准则而不是本准则。例如,本准则不适用于以下各项无形资产: (1)企业在正常经营过程中为出售而持有的无形资产(见《国际会计准则第2号存货》和《国际会计准则第11号建造合同》); (2)递延所得税资产(见《国际会计准则第12号所得税》); (3)属于《国际会计准则第17号租赁》范围内的租赁; (4)雇员福利所形成的资产(见《国际会计准则第19号雇员福利》); (5)企业合并中形成的商誉(见《国际会计准则第22号企业合并》); (6)《国际会计准则第32号金融工具:披露和列报》中定义的金融资产。金融资产的确认和计量由以下准则规范:《国际会计准则第27号合并财务报表和对于公司投资的会计》、《国际会计准则第28号在联营企业投资的会计》、《国际会计准则第31号合营中权益的

财务报告》和《国际会计准则第39号金融工具:确认和计量》。 3.一些无形资产可能会以实物为载体,例如磁盘(对计算机软件而言)、法律文件(对许可证或专利权而言)或胶片式确定一项包含无形和有形要素的资产应按《国际会计准则第历号一固定资产》核算,还是作为一项无形资产而按本准则核算,需要进行判断,以评价哪个要素更重要。例如,一台计算机控制的机械工具没有特定计算机软件就不能正常运行时,则说明该软件构成相关硬件不可缺少的组成部分,从而该软件应作为固定资产核算。同样的原则适用于计算机控作系统。如计算机软件不是相关硬件不可缺少的组成部分,则该软件应作为无形资产核算。 4.本准则还适用于广告、培训、开办活动、研究与开发活动支出等。研究与开发活动的目标是开发知识。因此,虽然这些活动可能会产生有实物形态的资产(例如,样品),但该资产的实物要素次于其无形要素(即含在实物要素中的知识)。 5.就融资租赁而言,标的资产可能是有形的,也可能是无形的。初始确认后,承租人应按本准则的规定核算因融资租赁而持有的无形资产。电影、录相、戏剧、手稿、专利权和版权等项目的许可证协议中的权利不在《国际会计准则第对号一租赁》范围之内,而在本准则范围之内。 6.如果某些活动或交易特殊,可能需要用其他方式进行会计处理,那么该活动或交易可能会被排除出某项国际会计准则的范围。采掘业中因石油、天然气和矿产的勘探或开发和采

煤矿井下接地规范

错误!未找到引用源。错误!未找到引用源。 煤矿井下接地装置管理规范 一、适用范围 本标准适用于煤矿井下所有接地装臵。 二、依据文件 《煤矿安全规程》(2009) 《煤矿井下保护接地装臵的安装、检查、测定工作细则》(1998) 《煤矿井下低压检漏保护装臵的安装、运行、检查、测定工作细则》(1998) 三、总则 1、保护接地:是为了避免由于电气设备绝缘损坏后,在设备金属外壳上和电缆的钢带(或钢丝)上会产生危险电压,造成人身触电事故的发生。 辅助接地:配合检漏保护系统进行保护性能检测、试验用的接地设施。 2、电压36V以上的电气设备的金属外壳、构架,铠装电缆的钢带(或钢丝)、铅皮和橡套(塑料)电缆的接地芯线或屏蔽护套等均必须接地,其接地通过接地线(电缆接地芯线)与接地网可靠连接。 具有检漏保护且具有漏电试验功能的低压开关,必须设臵辅助接地系统。 3、所有必须接地的设备和局部接地装臵,均要与总接地网连接(检漏装臵用的辅助接地系统除外)。 4、下列地点必须装设局部接地极: 4.1 每个采区变电所(包括移动变电站和干式变压器); 4.2 每个装有电气设备的硐室和单独装设的高压电气设备; 4.3 每个低压配电点; 4.4 连接动力电缆的每个接线盒以及高压电缆连接装臵;

4.5 架空线分区开关、架空线自动停送电开关等。 5、移动电气设备(除供配电的专用设备)及电压等级为36V及以下安全电压或127V的照明灯、红灯、镇流器、按钮及1140V、660V低压橡套电缆的接线盒等电气设备,必须通过电缆的接地线芯线与接地网络连成一体,实现接地保护,此时可不另设局部接地极。 6、每台设备均必须用独立的连接导线与接地网(接地母线、辅助接地母线)直接相连;禁止几台设备串联接地,禁止同台设备的几个接地部分串联接地。 7、所有电气设备的接地引线,必须经电气设备的专用接地螺栓上引至接地母线或接地极上,严禁连接到地脚螺栓等非专用接地螺栓上。 8、从任意一个局部接地装臵和辅助接地装臵处,所测得的接地网的接地电阻值均不得超过2Ω。 每一移动式和手持式电气设备同接地网之间的保护接地用的电缆芯线(或其它相当接地导线)的电阻值,都不得超过1Ω。 新安装的接地系统在与接地网连接前,必须实测由接地极经连接导线和接地导线连接后组成的局部接地极的接地电阻,接地电阻值不得大于2Ω。 9、局部接地极和辅助接地极之间的距离不得小于5m,严禁接地极埋入混凝土中。 10、由于电气设备拆除、搬迁等原因,闲臵不用的接地极、接地母线、接地导线、专用托架等应及时拆除。拆除后具备继续使用条件的接地装臵应进行除锈防腐处理后可继续使用。 四、接地装臵制作安装技术标准 1、泵房水仓接地装臵 1.1 泵房水仓的主接地极,采用2块面积不小于0.75m2、厚度不小于5mm

会计科目中英对照表

资产Assets 流动资产Current assets 货币资金Cash at bank and on hand 交易性金融资产Financial assets held for trading 应收票据Notes receivable 应收账款Accounts receivable 预付款项Advances to suppliers 应收利息Interest receivable 应收股利Dividends receivable 其他应收款Other receivables 存货Inventories 一年内到期的非流动Current portion of non-current assets

资产 其他流动资产Other current assets 流动资产合计Total current assets 非流动资产Non-current assets 可供出售金融资产Available-for-sale financial assets 持有至到期投资Held-to-maturity investments 长期应收款Long-term receivables 长期股权投资Long-term equity investments 投资性房地产Investment properties 固定资产Fixed assets 在建工程Construction in progress 工程物资Construction materials

固定资产清理Fixed assets pending for disposal 生产性生物资产Bearer biological assets 油气资产Oil and gas assets 无形资产Intangible assets 开发支出Development costs 商誉Goodwill 长期待摊费用Long-term prepaid expenses 递延所得税资产Deferred tax assets 其他非流动资产Other non-current assets 非流动资产合计Total non-current assets 资产总计Total assets

关于规范井下接地保护装置的安装设置标准

关于规范井下接地保护装置的安装设置标准: 一、主接地极: 1、设置地点:井下中央水泵房主、副水仓中各一块,以便于检查时,另一块能够起到保护作用。 2、设置标准:主接地极应用耐腐蚀的钢板制成,其面积不得小于0.75m2,厚度不得小于5mm。 3、接地母线:连接主接地极的接地母线,应采用截面不小于50mm2铜线,或截面不小于100mm2的镀锌铁线,或厚度不小于4mm,截面不小于100mm2的扁钢; 二、局部接地极: 1、以下地点应装设局部接地极: (1)采区变电所(包括移动变电站和移动变压器)。 (2)装有电气设备的硐室和单独装设的高压电气设备。 (3)低压配电点或装有3台以上电气设备的地点。 (4)无低压配电点的采煤工作面运输巷,回风巷,集中运输巷(胶带运输巷),以及由变电所单独供电的掘进工作面,至少应分别设置1个局部接地极。 (5)连接高压动力电缆的金属连接装置。 2、设置标准:我矿局部接地极均采用直径不小于22mm、长度为1m的2根钢管制成,每根管上应钻10个直径不小于5mm的透孔,2

根钢管相距不得小于5m,并联后垂直埋入底板,垂直埋深不得小于0.75m 。 3、接地母线:电气设备的外壳与接地母线或局部接地极的连接导线应采用截面不小于25mm2的裸铜线、截面不小于50 mm2的镀锌铁线或厚度不小于4mm、截面不小于50 mm2的镀锌扁钢。 三、辅助接地极: 1、设置地点:移动变电站高压或低压装设(检漏)综保检漏保护装置,必须敷设局部接地极和辅助接地极。 2、设置标准:检漏保护装置的辅助接地极规格要求与局部接地极相同;也可采用直径不小于22mm,长度部小于500mm的钢管垂直埋设且局部接地极和辅助接地极的直线距离不小于5m。 3、接地母线:辅助接地线应用芯线总断面不小于10mm2的橡套电缆。 四、接地极埋深检验及管理: 按照接地极制作使用标准,要求井下各队组在机分厂进行加工1m长的探针,探针上面固定帽盖,可盖在接地极上,并在盖上对接地极进行编号管理,辅助接地接地极为(如:FD-01、FD-02…..)局部接地极为(如:JD-01、JD-02、….)由工作面从里往外依次进行编号,并建立相应的管理台帐,定期进行检查维护;接地极埋入深度检验标准如下图所示:

企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则

企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则 第一章总则 第一条为了规范首次执行企业会计准则时的确认、计量和财务报表列报,根据《企业会计准则——基本准则》,制定本准则。 第二条首次执行企业会计准则,是指企业第一次执行2006年发布的企业会计准则体系,包括基本准则、各项具体准则和会计准则应用指南。 第三条首次执行企业会计准则后发生的会计政策变更,适用《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》。 第二章确认和计量 第四条在首次执行日,企业应当对所有资产、负债和所有者权益按照企业会计准则的规定进行重新分类、确认和计量,并编制期初资产负债表,本准则规定不应追溯调整的除外。 第五条对于首次执行日的长期股权投资,应当分别下列情况处理: (一)对于按照《企业会计准则第20号——企业合并》规定,属于同一控制下企业合并产生的长期股权投资,尚未摊销完毕的股权投资差额全额冲销,并调整留存收益,以冲销股权投资差额后的长期股权投资账面价值作为首次执行日的认定成本。 (二)除上述第(一)项以外的其他采用权益法核算的长期股权投资,存在股权投资贷方差额的,应冲销贷方差额,调整留存收益,并以冲销贷方差额后的长期股权投资账面价值作为首次执行日的认定成本;存在股权投资借方差额的,应当将长期股权投资的账面价值作为首次执行目的认定成本。 第六条在首次执行日,企业应当根据《企业会计准则第3号——投资性房地产》,将符合投资性房地产定义、原包括在固定资产(或无形资产、存货)账面价值中的相应金额,确认为投资性房地产。 对于有确凿证据表明可以采用公允价值模式计量的投资性房地产,应当按照其公允价值进行计量,账面价值与公允价值的差额,调整留存收益。 第七条在首次执行日,对于符合预计负债确认条件且该日之前尚未计入固定资产成本的弃置费,应当增加该项资产成本和负债;同时,将应补提的折旧调整留存收益。

接地极设置标准

接地极设置标准 1、电压在36V以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备 的金属外壳、构架,铠装电缆的钢带(或钢丝)、铅皮或屏蔽护 套等必须有保护接地。 2、2、接地网上任一保护接地点的接地电阻值不超过2Ω。每一移 动式和手持式电气设备至局部接地极之间的保护用的电缆芯线 和接地连接导线的电阻值不得超过1Ω。 3、所有电气设备的保护接地装置和局部接地装置,应与主接地极 连接成一个总接地网。主接地极应用耐腐蚀的钢板制成,其面 积不得小于0.7M2、厚度不得小于5MM。 4、4、《煤矿安全规程》中规定应装设局部接地极的地点均要装设 接地极。 5、局部接地极可设置于巷道水沟内或其他就近的潮湿处。设置在 水沟中的局部接地极应用面积不小于0.6M2、厚度不得小于 3MM的钢板或具有同等有效面积的钢管制成,并应平放于水沟 深处。设置在其他地点的局部接地极,可用直径不小于35MM、长度不小于1.5M的钢管制成,管上应至少钻20个直径不小于 5MM的透孔,并垂直全部埋入底板;也可用直径不小于22MM、长度为1M的两根钢管组成,每根管上应钻10个直径不小于 5MM的透孔,两根钢管相距不得小于5M,并联后垂直埋入底 板,垂直埋深不得小于0.75M。 6、连接主接地极的接地母线,应采用截面不小于50MM2的铜线,

或截面不小于100MM2的镀锌铁线,或厚度不小于4MM、截面不小于100MM2的扁钢。电气设备的外壳与接地母线或局部接地极的连接,电缆连接装置两头的铠装、铅皮的连接,应采用截面不小于25MM2的铜线,或截面不小于50MM2的镀锌铁线,或厚度不小于4MM、截面不小于50MM2的扁钢。7、橡套电缆的接地芯线,除用作监测接地回路外,不得兼做他用。

国际会计科目中英文对照

国际会计科目中英文对照Account帐户 Accounting system会计系统AmericanAccountingAssociation美国会计 协会 AmericanInstituteofCPAs美国注册会计师 协会 Audit审计 Balance sheet资产负债表 Bookkeepking簿记 Cash flow prospects现金流量预测 Certificate in Internal Auditing内部审计证书CertificateinManagementAccounting管理 会计证书 Certificate Public Accountant注册会计师 Cost accounting成本会计 External users外部使用者 Financial accounting财务会计 Financial Accounting Standards Board财务会 计准则委员会 Financial forecast财务预测

Generallyacceptedaccountingprinciples公认会计原则 General-purpose information通用目的信息GovernmentAccountingOffice政府会计办公室 Income statement损益表InstituteofInternalAuditors内部审计师协会InstituteofManagementAccountants管理会计师协会 Integrity整合性 Internal auditing内部审计 Internal control structure内部控制结构Internal Revenue Service国内收入署Internal users内部使用者 Management accounting管理会计Return of investment投资回报 Return on investment投资报酬SecuritiesandExchangeCommission证券交易委员会 Statement of cash flow现金流量表

企业会计准则第38号

企业会计准则第38号 财会[2006]3号 第一章总则 第一条为了规范首次执行企业会计准则对会计要素的确认、计量和财务报表列报,依照《企业会计准则——差不多准则》,制定本准则。 第二条首次执行企业会计准则,是指企业第一次执行企业会计准则体系,包括差不多准则、具体准则和会计准则应用指南。 第三条首次执行企业会计准则后发生的会计政策变更,适用《企业会计准则第28号——会计政策、会计估量变更和差错更正》。 第二章确认和计量 第四条在首次执行日,企业应当对所有资产、负债和所有者权益按照企业会计准则的规定进行重新分类、确认和计量,并编制期初资产负债表。 编制期初资产负债表时,除按照本准则第五条至第十九条规定要求追溯调整的项目外,其他项目不应追溯调整。 第五条关于首次执行日的长期股权投资,应当分别下列情形处理: (一)依照《企业会计准则第20号——企业合并》属于同一操纵下企业合并产生的长期股权投资,尚未摊销完毕的股权投资差额应全额冲销,并调整留存收益,以冲销股权投资差额后的长期股权投资账面余额作为首次执行日的认定成本。 (二)除上述(一)以外的其他采纳权益法核算的长期股权投资,存在股权投资贷方差额的,应冲销贷方差额,调整留存收益,并以冲销贷方差额后的长期股权投资账面余额作为首次执行日的认定成本; 存在股权投资借方差额的,应当将长期股权投资的账面余额作为首次执行日的认定成本。 第六条关于有确凿证据说明能够采纳公允价值模式计量的投资性房地产,在首次执行日能够按照公允价值进行计量,并将账面价值与公允价值的差额调整留存收益。 第七条在首次执行日,关于满足估量负债确认条件且该日之前尚未计入资产成本的弃置费用,应当增加该项资产成本,并确认相应的负债;同时,将应补提的折旧(折耗)调整留存收益。 第八条关于首次执行日存在的解除与职工的劳动关系打算,满足《企业会计准则第9号——职工薪酬》估量负债确认条件的,应当确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债,并调整留存收益。