文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 点击进入消防安全技术实务真题及答案讨论区 2016一级消防真题解析

点击进入消防安全技术实务真题及答案讨论区 2016一级消防真题解析

点击进入消防安全技术实务真题及答案讨论区 2016一级消防真题解析
点击进入消防安全技术实务真题及答案讨论区 2016一级消防真题解析

实物

一、单项选择题(共80题,每题1分)

1、对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生()

A.闪燃

B.热波

C.蒸发燃烧

D.阴燃

233网校杜老师答案:D

2、汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会()现象

A.蒸汽燃烧及爆炸

B.容器爆炸

C.泄露产生呢过流淌火

D.沸溢和喷溅

233网校杜老师答案:D

3、根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2102,建筑材料及制品性能等级标识GB 8624B1(B-S1,d0,t1)中,t1表示()等级

A.烟气毒性

B.燃烧滴落物/颗粒

C.产烟特性

D.燃烧持续时间

233网校杜老师答案:A

4、下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是()

A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求

B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的个人性不符合要求

C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求

D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件

233网校杜老师答案:C

5、某独立建造且建筑面积为260㎡的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用()

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

233网校杜老师答案:C

6、某机械加工厂所在地区的处最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址中符合防火要求的是()

A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置

B.辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置

C.储存区内的东北角,地势比较高的位置

D.生产区内的东北角,靠近需要电石实务戊类厂房附近地势比较低的位置

233网校杜老师答案:C

7、某多层砖木结构古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座多层的平屋面钢筋混凝土结构办公楼(外墙上没有凸出结构)相邻。该办公楼相邻测外墙与该古建筑东侧的基础,外墙面。檐口和屋脊的最低水平距离分别是11.0m,12m,10.0m和14m。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为()

A.10.0

B.11.0

C.12

D.14

233网校杜老师答案:A

8.对于石油化工企业,下列可燃气体,可燃烧体设备的安全阀出口连接方式中,不符合规范要求的是()。

A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统

B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器

C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施、

D.可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施

233网校杜老师答案:A

9.某储存汽油、轻石脑油的储罐区,采用内浮顶罐,储罐上所设置的固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度为12.5L/(min·㎡),连续供给时间不应小于()min。

A.25

B.30

C.40

D.45

233网校杜老师答案:B

10.下列关于建筑防爆的基本措施中,不属于减轻性技术措施的是()

A.设置防爆墙

B.设置泄压面积

C.采用不发火花的地面

D.采用合理的平面布置

233网校杜老师答案:C

11.下列关于汽车加油加气站的消防设施设置和灭火器材配置的说法中,错误的是()

A.加气机应配置手提干粉灭火器

B.合建站中地上LPG设施应设置消防给水系统

C.二级加油站应配置灭火毯3块、沙子2m3

D.合建站中地上LPG储罐总容积不大于60m3可不设置消防给水

233网校杜老师答案:CD

12.某二级耐火等级且设置自动喷水灭火系统的旅馆,建筑高度为23.2m。“一”字形疏散内走道的东、西两端外墙上均设置采光、通风窗,在走道的两端设置了一座疏散楼梯间,其中一座紧靠东侧外墙,另一座与西侧外墙有一定距离。建筑在该走道西侧尽端的房间门与最近一座疏散楼梯间入口门的允许最大直线距离为()

A.15

B.20

C.22

D.27.5

233网校杜老师答案:D

13.下列关于室外消火栓设置的说法中,错误的是()

A.室外消火栓应集中布置在建筑消防扑救面一侧,且不小于2个

B.室外消火栓的保护半径不应大于150m

C.地下民用建筑应在入口附近设置室外消火栓,且距离出入口不宜小于5m,不宜大于40m

D.停车场的室外消火栓与最近一排汽车的距离不宜小于7m

233网校杜老师答案:A

14、关于建筑防火分隔的做法中,错误的是()

A.卡拉OK厅各厅室之间采用耐火极限为2.00h的防火墙面和1.5m的不燃性楼板和乙级防火门分隔

B.柴油发电机内的储油间(柴油储量为0.8m3)。采用防火极限为2.50h的防火隔墙和1.5 0h的不燃性楼板和甲级防火门与其他部位分隔

C.高层住宅建筑下部设置的商业服务网点,采用耐火极限为2.50h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔

D.医院病房内相邻护理单元之间采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和乙级防火门分隔

233网校杜老师答案:B

15、下列灭火器中,灭火剂的灭火机理为化学抑制作用的是()

A.泡沫灭火器

B.二氧化碳灭火器

C.水基型灭火器

D.干粉灭火器

233网校杜老师答案:D

16、某大型钢铁企业设置了预制干粉灭火装置。下列关于该装置设置要求的说法中正确的是()

A.一个防护区或保护对象所用预制干粉灭火装置最多不得超过4套,并应同时启动,其动作响应时间差不得大于4s

B.一个防护区或保护对象所用预制干粉灭火装置最多不得超过8套,并应同时启动,其动作响应时间差不得大于2s

C.一个防护区或保护对象所用预制干粉灭火装置最多不得超过8套,并应同时启动,其动作响应时间差不得大于4s

D.一个防护区或保护对象所用预制干粉灭火装置最多不得超过4套,并应同时启动,其动作响应时间差不得大于2s

233网校杜老师答案:D

17、下列关于自动喷水灭火系统的说法中,错误的是()

A.雨淋系统与预作用系统均应采用开式洒水喷头

B.干式系统和预作用系统的配水管道应设置快速排气阀

C.雨淋系统应能有配套的火灾自动报警系统或传动管控制并启动雨淋系统

D.预作用系统应由火灾自动报警系统自动开启雨淋报警阀,并转换为湿式系统

233网校杜老师答案:A

18、下列火灾中,可以采用IG541混合气体灭火剂扑救的是()

A.硝化纤维、硝酸钠火灾

B.精密仪器火灾

C.钾,钠,镁火灾

D.联胺火灾

233网校杜老师答案:B

19.某火力发电厂输煤栈桥输送皮带总长405m,采用水喷雾灭火系统保护时,该输煤栈桥最多可划分为()段分段进行保护

A.5

B.4

C.6

D.7

233网校杜老师答案:B

20.某大型城市综合体中的变配电间、计算机主机房、通讯设备间等场所内设置了组合分配式七氟丙烷气体灭火系统。下列关于该系统组件的说法中,错误的是()

A.集流管应设置安全泄压装置

B.选择阀的公称直径应和与其对应的防护区灭火系统的主管道的公称直径相同

C.输送启动气体的管道宜采用铜管

D.输送气体灭火剂的管道必须采用不锈钢管

233网校杜老师答案:D

21. 某建筑高度为300m的办公建筑,首层室内地面标高为±0.000m,消防车登高操作场地的地面标高为-0.600m,首层层高为6.0m,地上其余楼层的层高均为4.8m.。下列关于该建筑避难层的做法中,错误的是()

A.第二个避难层与第一个避难层相距10 层设置

B.第一个避难层的避难净面积按其担负的避难人数乘以0.25㎡/人计算确定

C.将第一个避难层设置在第十二层

D.第二个避难层的避难净面积按其负担的避难人数乘以0.2㎡/人计算确定

233网校杜老师答案:C

22. 下列关于与基层墙体、装饰层之间无空腔且每层设置防火隔离带的建筑外墙外保温系统的做法中,错误的是()

A.建筑高度为23.8m的住宅建筑,采用B2级保温材料,外墙上.门、窗的耐火或完整性为0. 25h

B.建筑高度为48m的办公建筑,采用B1级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.5h

C.建筑高度为70m的住宅建筑,采用B1级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.5h

D.建筑高度为23.8m的办公建筑,采用B1级保温材料,外墙.门、窗的耐火完整性为0. 25 h

233网校杜老师答案:A

23. 某汽车加油站2个单罐容积为30M3的煤气罐,1个单罐容积为50m3柴油罐。该加油站的等级是()

A.一级

B.二级

C.四级

D.三级

233网校杜老师答案:D

24.在对可燃纤维织物加工车间配置灭火器时,除水基型灭火器外,下列灭火器中,应选择()

A.轻水泡沫灭火器

B.卤代烷灭火器

C.二氧化碳灭火器

D.碳酸氢钠干粉灭火器

233网校杜老师答案: A

25.下列关于建筑供暖系统防火防爆的做法中,错误的是()。

A.生产过程中散发二氧化碳气体的厂房,冬季采用热风供暖,回分经净化除尘在加热后配部分新风送入送风系统

B.甲醇合成厂房采用热水循环供暖,散热器表面的平均温度为90℃

C.面粉加工厂的碾磨车间采用热水循环供暖,散热器表面的最高温度为82.5℃

D.铝合金汽车轮胎毂的抛光车间采用热水循环供暖,散热器表面的平均温度为80℃

答案:B

26.在有结构梁突出的顶棚上设置的点型感烟火灾探测器,当梁间净距小于()m时,可忽略梁对探测器保护面积的影响。

A.2

B.3

C.4

D.1

答案:D

27.下列关于储罐区和工艺装置区室外消火栓的说法中,错误的是()。

A.可燃液体储罐区的室外消火栓,应设置在防火提外,距离罐壁15m范围内的消火栓不应计入该罐缸可使用的消火栓数量

B.采用临时高压消防给水系统的工艺装置区,室外消火栓的间距不应大于60m

C.采用高压消防给水系统且宽带大于120m的工艺装置区,宜在该工艺装置区内的路边设置室外消火栓

D.液化烃储罐区的室外消火栓,应设置在防护墙外,距离罐壁15m范围内的消火栓可计入该罐可使用的消火栓数量

答案:D

28.洁净厂房内洁净室和疏散走道的顶棚的耐火极限分别不应低于()

A.0.25h和1.0h

B,0.4h和1.0h

C.0.5h和0.5h

D.1.0h和0.5h

答案:B

29. 根据《地铁设计规范》GB50157-2013,下列关于地铁车站排烟风机耐高温性能的说法中,错误的是()

A.地上设备与管理用房,排烟风机应保证在280℃是能连续有效工作0.5h

B.地上车站公共区,排烟风机应保证在250℃时能连续有效工作1h

C.区间隧道,排烟风机应保证在250℃时能连续有效工作1h

D.高架车站公共区,排烟风机应保证在280℃时能连续有效工作1h

233网校杜老师答案: D

30.下列关于水喷雾灭火系统水雾喷头选型和设置要求的说法中,错误的是()。

A.扑救电气火灾应选用离心雾化型水雾喷头

B.室内散发粉尘的场所设置的水雾喷头应带防尘帽

C.保护可燃气体储罐时,水雾喷头距离保护储罐外壁不应大于0.7m

D.保护油浸式变压器时,水雾喷头之间的水平距离与垂直距离不应大于1.2m

233网校杜老师答案: D

31.消防控制室图形显示装置与火灾报警控制器、电气火灾监控器、消防联动控制器和()应采用专用线路连接。

A.区域显示器

B.消防应急广播扬声器

C.可燃气体报警控制器

D.火灾警报器

233网校杜老师答案:C

32.某建筑面积为2000㎡的展厅,层高为7m,设置了格栅吊顶,吊顶距离楼地面6m镂空面积与吊顶的总面积之比为10%。该展厅内感烟火灾探测器应设置的位置是()。

A.吊顶上方

B.吊顶上方和下方

C.吊顶下方

D.根据实际实验结果确定

233网校杜老师答案: C

33.某建筑高度为128m的民用建筑内设置的火灾自动报警系统,需要配备总数为1600点的联动控制模块,故应至少选择()台消防联动控制器或联动型火灾报警控制器。

A.1

B.3

C.2

D.4

233网校杜老师答案: C

34.某总建筑面积为5200㎡的百货商场,其营业厅的室内净高为5.8m,所设置的自动喷水灭火系统的设计参数应按火灾危险等级不低于()确定。

A.中危险Ⅱ级

B.严重危险Ⅱ级

C.严重危险I级

D.中危险I级

233网校杜老师答案:A

35、下列火灾中,不适合采用水喷雾进行灭火的是()

A.樟脑油火灾

B.人造板火灾

C.电缆火灾

D.豆油火灾

答案A

36、城市消防远程监控系统由用户信息传输装置、报警传输网络、监控中心和 ( )等部分组成。

A.用户服务系统

B.火警信息终端

C.报警受理系统

D.远程查岗系统

233网校杜老师答案:B

37、某建筑面积为70000㎡,建筑高度为80m的办公建筑,下列供电电源中,不能满足该建筑消防用电设备供电耍求的是()。

A.由城市一个区域变电站引来2路电源,并且每根电缆均能承受100%的负荷

B.由城市不同的两个区域变电站引来两路电源

C.由城市两个不同的发电厂引来两路电源

D.由城市一个区域变电站引来一路电源,同时设置一台自备发电机组

233网校杜老师答案:A

38、下列关干建筑室内消火栓设置的说法中,错误的是()

A.消防电梯前应设置室内消火栓,并应计入消火拴使用数量

B.设置室内消火栓的建筑,超过2.2m的设备层宜设置室内消火栓

C.冷库的室内消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内

D.屋顶设置直升机停机坪的建筑,应在停机坪山入口出设置消火栓

233网校杜老师答案:B

39、下列建筑中的消防应急照明备用电源的连续供电时间按1.0h设置,其中不符合规范要求的是()。

A.医疗建筑、老年人建筑

B.总建筑面积大于100000㎡的商业建筑

C.建筑高度大于于100m的住宅建筑

D.总建筑面积大于干20000㎡的地下汽车库

233网校杜老师答案:C

40、对于可能散发相对密度为1的可燃气体的场所,可燃气体探测器应设置在该场所室内空间的()。

A.中间高度位置

B.中间高度位置或顶部

C.下部

D.中间高度位置或下部

233网校杜老师答案:B

41.某2层地下商店建筑,每层建筑而积为6000㎡,所设置的自动喷水灭火系统应至少设置()个水流指示器。

A.2

B.3

C.4

D.5

233网校杜老师答案:C

42、某高层宾馆,下列关于消防设备配电装置的做法中,不能满足消防设备供电要求的是()。

A.引至消防泵的两路电源在泵房内末端自动切换

B.消防负荷的配电线路设置短路动作保护装置

C.消防负荷的配电线路设置过负荷和过、欠电压保护装置

D.消防负荷的配电线路未设置剩余电流保护装置

233网校杜老师答案:C

43、与其他手提式灭火器相比,手提式二氧化碳灭火器的结构特点是()

A.取消了压力表,增加虹吸管

B.取消了安全阀,增加了虹吸管

C.取消了安全阀,增加了压力表

D.取消了压力表,增加了安全阀

233网校杜老师答案:D

44、对某石油库迸行火灾风险评估,辨识火灾危险源时,下列因素中,应确定为第一类危险源的是()。

A.雷电

B.油罐呼吸阀故障

C.操作人员在卸油时打手机

D.2000m3的柴油罐

233网校杜老师答案:D

45、下列关于细水喷雾灭火系统联动控制的做法中,错误的是()。

A.开式系统在接收到两个不同类型的火灾报警信号后自动启动

B.开式系统在接收到两个独立回路中相同类型的两个火灾报警信号后自动启动

C.闭式系统在喷头动作后,由压力开关直接连锁自动启动

D.闭式系统在喷头动作后,由分区抟制阀启闭信号自动启动

233网校杜老师答案:D

46、下列关于采用传动管启动水喷雾灭火系统的做法中错误的是()

A.雨淋报警阀组通过电动开启

B.系统利用闭式喷头探测火灾

C.雨淋报警阀组通过气动开启

D.雨淋报警阀组通过液动开启

233网校杜老师答案: A

47、下列建筑中,当其楼梯间的前室或合用前室采用敞开阳台时,楼梯间可不设置防烟系统的是()。

A.建筑高度为68m的旅馆建筑

B.建筑高度为52m的生产建筑

C.建筑高度为81m的住宅建筑

D.建筑高度为52m的办公建筑

233网校杜老师答案:C

48、某长度为1400m的城市交通隧道,顶棚悬挂有若干射流风机,该隧道的排烟方式属于()方式。

A.纵向排烟

B.重点排烟

C.横向排烟

D.半横向排烟

233网校杜老师答案:A

49、下列气体灭火系统分类中,按系统的结构特点进行分类的是()

A.二氧化碳灭火系统,七氟丙烷灭火系统,惰性灭火系统和气溶胶灭火系统

B.管网灭火系统和预支灭火系统

C.全淹没灭火系统和局部应用灭火系统

D.自压式气体灭火系统,内储压式气体灭火系统和外储压式气体灭火系统

233网校杜老师答案: B

50、某藏书60万册的图书馆,其条形疏散走道宽度为2.1M,长度为51M该走道顶棚上至少应设置()只点型感烟火灾探测器。

A.2

B.3

C.5

D.4

233网校杜老师答案: D

51.某二级耐火等级的3层养老院,老人住宿床位数80张,总建筑面积4000㎡,设置了室内外消火栓系统,自动喷水灭火系统,火灾自动报警系统等,下列关于该场所配置手提式灭火器的说法中,正确的是()

A.单具灭火器的最低配置基准应为3A,最大保护距离应为15M

B.单具灭火器的最低配置基准应为5A. 最大保护距离应为15M

C.单具灭火器的最低配置基准应为3A. 最大保护距离应为20M

D.单具灭火器的最低配置基准应为5A. 最大保护距离应为20M

233网校杜老师答案: A

52.某石油库储罐区共有14个储存原油的外浮顶储罐,单罐容量均为100000m3,该储罐区应选用的泡沫灭火系统是()

A.液上喷射中倍数泡沫灭火系统

B.液下喷射低倍数泡沫灭火系统

C.液上喷射低倍数泡沫灭火系统

D.液下喷射中倍数泡沫灭火系统

233网校杜老师答案:C

53.在低倍数泡沫灭火系统中,泡沫从储罐底部注入,并通过软管浮升到燃烧液体表面进行喷放的灭火系统是()。

A.固定式系统

B.半固定式系统

C.液下喷射系统

D.半液下喷射系统

233网校杜老师答案: D

54,某设置110个停车位的室内无车道且无人员停留的机械式地下汽车库,下列自动灭火系统中不适用于改车库的是()

A.湿式自动喷水灭火系统

B.二氧化碳灭火系统

C.泡沫—水喷雾灭火系统

D.高倍数泡沫灭火系统

233网校杜老师答案: B

55、某储存丙类液体的储罐区共有6座单座容积为1000m3的地上固定顶罐,分二排布置。每排三座,设置水喷雾灭火系统进行防护冷却。在计算该储罐区的消防冷却用水量时,最终考虑同时冷却()座储罐。

A.2

B.4

C.3

D.5

233网校杜老师答案:C

56、下列建筑中,允许不设置消防电梯的是()。

A.埋深为10m,总建筑而积为10000㎡的地下商场

B.建筑高度为27m的病房楼

C.建筑高度为48m的办公建筑

D.建筑高度为45m的住宅建筑

233网校杜老师答案:A

57、下列关于防烟分区划分的说法中,错误的是()。

A.防烟分区可采用防火墙隔划分

B.设置防烟系统的场所应划分防烟分区

C.一个防火分区可划分为多个防烟分区

D.防烟分区可财通在楼板下突出0.8m的结构梁划分

233网校杜老师答案:B

58、下列关于火灾自动报警系统组件设置的做法中,错误的是()

A.壁挂手动火灾报警按钮的底边距离楼地面1.4m

B.壁挂紧急广播扬声器的底边距离楼地面2.2m

C.壁挂消防联动抟制器的主显示屏的底边距离楼地面1.5m

D.墙上安装的消防专用电话插孔的底边距离楼地面1.3m

233网校杜老师答案:B

59、建筑高度为48m的16层住宅建筑,一梯3户,每户建筑面积为120㎡,每单元设置一座防烟楼梯间,一部消防电梯和一部客梯。该建筑每个单元需设置的室内消火栓总数应不应少于()个。

A.16

B.8

C.32

D.48

233网校杜老师答案: C

60.下列情形中,有利于火灾时缩短人员疏散时间的是()。

A.正常照明转换为应急照明

B.背景音乐转为火灾应急广播

C.疏散通道上的防火卷帘落下

D.自动喷水灭火系统喷头启动洒水

233网校杜老师答案:B

61.自然排烟是利用火灾烟气的热浮力和外部风压等作用,通过建筑物的外墙或屋顶开口讲烟气排至室外的排烟方式。下列关于自然排烟的说法中,错误的是()。

A.自然排烟窗的开启方向应采用上悬外开式

B.具备自然排烟条件的多层建筑,宜采用自然排烟方式

C.排烟窗应设置在建筑排烟空间室内净高的1/2以上

D.排烟口的排放速率主要取决于烟气的厚度和温度

233网校杜老师答案: A

62.下列关于干式自动喷水灭火系统的说法中,错误的是()。

A.在准工作状态下,由稳压系统维持干式报警阀入口前管道内的充水压力

B.在准工作状态下,干式报警阀出口后的配水管道内应充满有压气体

C.当发生火灾后,干式报警阀开启,压力开关动作后管网开始排气充水

D.当发生火灾后,配水管道排气充水后,开启的喷头开始喷水

233网校杜老师答案: C

63.下列关于消防给水设施的说法中,错误的是()。

A.消防水泵的串联可在流量不变的情况下增加扬程,消防水泵的并联可增加流量

B.消防水泵控制柜在平时应使消费水泵处于自动启泵状态

C.室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他灭火系统的管网分开设置,当合用消防水泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀分开后设置

D.室外消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓数量不宜超过5个233网校杜老师答案: C

64.某电子计算机主机房为无人值守的封闭区域,室内净高为3.6m,采用全淹没式七氟丙烷灭火系统防护。该防护区设置的泄压口下沿距离防护区楼地板的高度不应低于()。A.2.4

B.1.8

C.3.0

D.3.2

233网校杜老师答案: A

65.下列关于地下商店营业厅的内部装修材料中,允许采用B1级燃烧性能的是()。A.地面装修材料

B.装饰织物

C.售货柜台

D.墙面装修

233网校杜老师答案: B

66.下列关于建筑的总平面布局中,错误的是()。

A.桶装乙醇仓库与相邻高层仓库的防火间距为15m

B.电解食盐水厂房与相邻多层厂区办公楼的防火间距为27m

C.发生炉煤气净化车间的总控制室与车间贴邻,并采用钢筋混凝土防爆墙分隔

D.空分厂房专用10KV变配电站采用设置甲级防火窗的防火墙与空分厂房一面贴邻

233网校杜老师答案:C

67.下列关于建筑防烟系统联动控制要求的做法中,错误的是()。

A.常闭加压送风口开启由其所在防火分区内两只独立火灾探测器的报警信号作为联动触发信号

B.加压送风机启动由其所在防火分区内的一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号作为联动触发信号

C.楼梯间的前室或合用前室的加压送风系统中任一常闭加压送风口开启时,联动启动该楼梯间各楼层的前室及合用前室内的常闭加压送风口

D.对于防火分区跨越多个楼层的建筑,楼梯间的前室或合用前室内任一常闭加压送风口开启时联动启动该防火分区内全部楼层的楼梯间前室及合用前室内的常闭加压送风口

233网校杜老师答案: C

68.下列关于电气火灾监控系统设置的做法中,错误的是()。

A.将剩余电流式电气火灾监控探测器的报警值设定为400mA

B.对于泄漏电流大于500mA的供电线路,将剩余电流式电气火灾监控探测器设置在下一集配电柜处

C.将非独立式电气火灾监控探测器接入火灾报警探测器的探测回路

D.将线型感温火灾探测器接入电气火灾监控器用于电气火灾监控

233网校杜老师答案: C

69.某汽车库的建筑面积为5100m2,停车数量为150辆,该汽车库的防火分类应为()。A.Ⅰ

B.Ⅲ

C.Ⅳ

D.Ⅱ

233网校杜老师答案: D

70.下列因素中,不易引起电气线路火灾的是()。

A.线路短路

B.线路绝缘损坏

C.线路接触不良

D.电压损失

233网校杜老师答案: D

71.下列厂房或仓库中,按规范应设置防排烟设施的是()。

A.每层建筑面积为1200㎡的2层丙类仓库

B.丙类厂房内建筑面积为120㎡的生产监控室

C.建筑面积为3000㎡的丁类生产车间

D.单层丙类厂房内长度为35m的疏散走道

233网校杜老师答案:A

72.在开展建筑消防性能化设计与评估时,预测自动喷水灭火系统洒水喷头的启动时间,主要应考虑火灾的()。

A.阻燃

B.增长

C.全面发展

D.衰退

233网校杜老师答案:B

73.一座建筑高度为55m的新建办公楼,无裙房,矩形平面尺寸为80m×20m,沿该建筑南侧的长边连续布置消防车登高操作场地。该消防车登高操作场地的在最小平面尺寸应为()。A.15m×10m

B.20m×10m

C.15m×15m

D.80m×10m

233网校杜老师答案: D

74.某钢筋混凝土结构的商场,建筑高度为23.8m。其中,地下一层至地上五层为商业营业厅,地下二层为汽车库和设备用房,建筑全部设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等,并采用不燃性材料进行内部装修,下列关于防火分区划分的做法中,错误的是()。A.地上一层的防火分区中最大一个的建筑面积为9900㎡

B.地下一层的防火分区中最大一个的建筑面积为1980㎡

C.地上二层的防火分区中最大一个的建筑面积为4950㎡

D.地下二层的设备用房划分为一个防火分区,建筑面积为1090㎡

233网校杜老师答案:A

75.某办公楼建筑,地上28层,地下3层,室外地坪标高为-0.600m,地下三层的地面标高为-10.000m。下列关于该建筑平面布置的做法中,错误的是()

A.将消防控制室设置在地下一层,其疏散门直通紧邻的防烟楼梯间

B.将使用天然气作燃料的常压锅炉房布置在屋顶,与出屋面的疏散楼梯间出口的最近距离为7m

C.将消防水泵房布置在地下三层,其疏散门直通紧邻的防烟楼梯间

D.将干式变压器室布置在地下二层,其疏散门直通紧邻的防烟楼梯间

233网校杜老师答案: C

76.某人防工程设置在地下一层,其室内地面与室外出入口地坪的高差为8m。下列场所中,不能设置在该人防工程内的是()。

A.歌舞娱乐放映游艺场所

B.医院病房

C.儿童游乐厅

D.百货商店

233网校杜老师答案: C

77.下列关于建筑内疏散楼梯间的做法中,错误的是()。

A.设置敞开式外廊的4层教学楼,每层核定人数500人,设置3部梯段净宽度均为2.00m 的敞开式疏散楼梯间

B.建筑高度为15m的3层商用建筑,总建筑面积为2400㎡,一、二层为美术教室和体形训练室,三层为卡拉OK厅和舞厅,设置2座梯段净宽度均为2.00m的敞开式疏散楼梯间C.电子厂综合装配大楼,建筑高度为31.95m,每层作业人数100人,设置2座净宽度均为1.2m的防烟楼梯间

D.建筑高度为31.9m的住宅建筑,每个单元的建筑面积为500㎡,户门至楼梯间的最大水平距离为2m,每个单元设置一座梯段净宽度为1.10m的封闭楼梯间

233网校杜老师答案:B

78.下列关于电气装置设置的做法中,错误的是()。

A.在照明灯具靠近可燃物处采取隔热防火措施

B.额定功率为150W的吸顶白炽灯的引入线采用陶瓷管保护

C.额定功率为60W的白炽灯之间安装在木梁上

D.可燃材料仓库内使用密闭型荧光灯具

233网校杜老师答案: C

79.某燃煤火力发电厂,单机容量为200MW,总容量为1000MW。下列关于该电厂消防设施的做法中,错误的是()。

A.消防控制室与主控制室合并设置

B.贮煤场的室外消防用水量采用15L/s

C.设置控制中心火灾自动报警系统

D.主厂房周围采用环状消防给水管网

233网校杜老师答案: B

80.下列关于建筑安全出口或疏散楼梯间的做法中,错误的是()。

A.位于地下一层,总建筑面积为1000㎡的卡拉OK厅和舞厅,设置了3个净宽度均为2m 的安全出口

B.每层为一个防火分区且每层使用人数不超过180人的多层制衣厂,设置了2座梯段净宽度均为1.2m的封闭楼梯间

C.每层办公楼的每层使用人数为60人,设置了2座防烟疏散楼梯间,楼梯间的净宽度及楼梯间在首层的门的净宽度均为1.2m

D.单层二级耐火等级且设置自动喷水灭火系统的电影院,其中一个1000座的观众厅设置了4个净宽度均为1.50m的安全出口

233网校杜老师答案: D

二、多项选择题(共20题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)

81.下列储存物品中,属于乙类火灾危险性分类的有()

A 煤油

B 乙烯

C 油布

D 赤磷

E 硝酸铜

233网校杜老师答案:ACE

82.下列汽车加油加气站中,不应在城市中心建设的有()

A 一级加油站

B LVG加油站

C CNG常规加油站

D 一级加气站

E 一级加油加气合建站

233网校杜老师答案:ADE

83.下列关于锅炉房防火防爆的做法中,正确的有()

A 燃油锅炉房布置在综合楼的地下三层,该层的其余区域设置空调和水泵房等设备房

B 独立建造的蒸发量为20T/H的燃煤锅炉房,按照丁类厂房设计,耐火等级为二级

C 煤化工厂所在区域的常年主导风向为西南风,将锅炉房布置在甲醇合成厂房的西南侧

D 单独建造的二级耐火等级的单层燃气锅炉房,与相邻一类高层宾馆裙房的防火间距为11M

E 附设在主体建筑内的燃油锅炉房,其储油间内用钢制密闭储罐储存0.9 m3的柴油,通向室外的通气管上设置安全阀,油灌下部设置防止油品流散的围堰

233网校杜老师答案:BD

84 某3层图书馆,建筑面积为12000m2 ,室内最大净宽高度为4.5 m,图书馆内全部设置

自动喷水灭火系统等,下列关于该自动喷水灭火系统的做法中,正确的是()

A 系统的喷水强度为4L/S(min. m2)

B 共设置1套湿式报警阀组

C 采用流量系数K=80的洒水喷头

D 系统的作用面积为160 m2

E 系统最不利点处喷头的工作压力为0.1MPa

233网校杜老师答案:CDE

85. 下列汽车库,修车库,停车场中,可不设置自动喷水灭火系统的有()

A IV类地上汽车库

B 机械式汽车库

C I类汽车库

D 屋面停车场

E 停车数量为10辆的地下停车库

233网校杜老师答案:ADE

86 某地市级电力调度中心大楼内设置了电子信息系统机房,下列关于该机房的防火措施中,正确的是()

A 主机房与其他部位之间采用200mm厚加气混凝土砌块墙分隔,隔墙上的门采用甲级防火门

B 主机房,辅助区和支持区采用200mm厚加气混凝土砌块墙与其他区域分隔成独立的防火分区

C 建筑面积为500 m2 的主机房设置2个净宽度均为1.6m,感应式自动齐闭的推拉门通向疏散走道

D 主机房设置高压细水雾灭火系统

E 主机房设置点式光电感烟火灾探测器,并由其中的2只火灾探测器的报警信号作为自动灭火系统的联动信号

233网校杜老师答案:ABD

87. 下列关于消防车道设置的做法,正确的有()

A 二类高层住宅建筑,沿其南北侧两个长边设置净宽度为3.5 m的消防车道

B 消防车道穿过建筑物的洞口处地面标高为-0.300m,洞口顶部的标高为3.900 m,门洞净宽度为4.2 m

C 占地面积为2400 m2 单层纺织品仓库,沿其两个长边设置尽头式消防车道,回车场尺寸为12 m*13 m

D 高层厂房周围的环形消防车道有一处与市政道路连通

E在一坡地建筑周围设置最大坡度为5%的环形消防车道

233网校杜老师答案:BE

88. 某建筑高度为24 m的商业建筑,中部设置一个面积为600 m2,贯穿建筑地上5层的中庭,该中庭同时设置线型光束感烟火灾探测器和图像型火灾探测器,中庭的环廊设置点型感烟火灾探测器,环廊与中庭顶部机械排烟设施开启联动触发信号有()

A 中庭任一线型光束感火灾烟探测器和任一图像型火焰探测器的报警信号

B 中庭两个地址线型光束感烟火灾探测器的报警信号

C 中庭任一线型光束感火灾烟探测器与环廊任一点型感烟火灾探测器的报警信号

D 中庭两个地址图像型火烟探测器的报警信号

E 环廊任一点型感烟火灾探测器及其相邻商铺内任一火灾探测器的报警信号

233网校杜老师答案:ABCD

89.某建筑高度为25M的办公建筑,地上部分全部为办公,地下2层为汽车库,建筑内部全部设置自动喷水灭火系统,下列关于该自动喷水灭火系统的做法中,正确的有()

A 办公楼层采用玻璃球色标为红色的喷头

B 办公楼采用边墙型喷头

C 汽车库内一只喷头的最大保护面积为11.5 m2

D汽车库采用直立型喷头

E 办公楼层内一只喷头的最大保护面积为20.0 m2

233网校杜老师答案:ACD

90.下列关于防火分隔的做法中,正确的有()

A 棉防织厂房在防火墙上设置一宽度为1.6m且耐火极限为20.h的双扇防火门

B 5层宾馆共用一套通风空调系统,在竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上设置防火阀,平时处于常开状态

C 桶装甲醇仓库采用耐火极限为4.00h的防火墙划分防火分区,防火墙上设置1m宽的甲级防火门

D 分层商场内防火分区处的一个分隔部位的宽度为50m,该分隔部位使用防火卷帘进行分隔的最大宽度为20m

E 可停放300辆汽车的地下车库,每5个防烟分区共用一套的有排烟系统,排烟风管穿越防烟分区时设置排烟防火阀

233网校杜老师答案:ABE

91.某大型石化储罐区设置外浮顶罐、内浮顶罐、固定顶罐和卧式罐。下列储罐中,储罐的通气管上必须设置阻火器的有()。

A.储存甘油的地上卧式罐

完整版《消防安全技术实务》考试真题

2016年完整版《消防安全技术实务》考试真题 一、单项选择题(共80题,每题1分) 1、对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生() A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 2、汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会()现象 A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生呢过流淌火 D.沸溢和喷溅 3、根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2102,建筑材料及制品性能等级标识GB8624B1(B-S1,d0,t 1)中,t1表示()等级 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 4、下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是() A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的个人性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 5、某独立建造且建筑面积为260㎡的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用() A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 6、某机械加工厂所在地区的处最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址中符合防火要求的是() A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置 B.辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置 C.储存区内的东北角,地势比较高的位置 D.生产区内的东北角,靠近需要电石实务戊类厂房附近地势比较低的位置 7、某多层砖木结构古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座多层的平屋面钢筋混凝土结构办公楼(外墙上没有凸出结构)相邻。该办公楼相邻测外墙与该古建筑东侧的基础,外墙面。檐口和屋脊的最低水平距离分别是11.0m,12m,10.0m和14m。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为() A.10.0 B.11.0 C.12 D.14 8.对于石油化工企业,下列可燃气体,可燃烧体设备的安全阀出口连接方式中,不符合规范要求的是()。 A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统 B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器 C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施、 D.可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施

2019一级注册消防工程师消防安全技术实务真题及答案

2019一级注册消防工程师消防安全技术实务真题及答案 1.【题干】某建筑高度为50m的民用建筑,地下1层,地上15层,地下室、首层和第二层旳建筑面积均为1500㎡,其他楼层均为1000㎡,地下室为车库,首层和第二层为商场,第三层至第七层为老年照料设施,第八层至第十五层为宿舍,该建筑的防火设计应符合()的规定。 【选项】 A.一类公共建筑 B.二类住宅 C.二类公共建筑 D.一类老年人照料设施 【答案】C 【解析】《建规》 5.1.1 民用建筑根据其建筑高度和层数可分为单、多层民用建筑和高层民用建筑。高层民用建筑根据其建筑高度、使用功能和楼层的建筑面积可分为一类和二类。民用建筑的分类应符合表5.1.1的规定。

此题目描述的虽然是多种功能组合的高层公共建筑,但24m以上没有超过1000m2,老年人照料设施也不是独立,而是组合,且该建筑不是重要公共建筑,也没超过50m,所以确定为二类高层公共建筑,答案C正确。 2.【题干】某木结构建筑,屋脊高度分别为21m、15m、9m。如果不同高度的屋顶程中构件取相同的防火设计参数,则屋顶承重构件的燃烧性能和耐火极限至少应为()。 【选项】 A.可燃性、0.50h B.难燃性、0.75h C.难燃性、0.50h D.难燃性、1.00h 【答案】C 【解析】《建规》 11.0.1 木结构建筑的防火设计可按本章的规定执行。建筑构件的燃烧性能和耐火极限应符合表11.0.1的规定。

注:1 除本规范另有规定外,当同一座木结构建筑存在不同高度的屋顶时,较低部分的屋顶承重构件和屋面不应采用可燃性构件,采用难燃性屋顶承重构件时,其耐火极限不应低于0.75h。 【考点】 3.【题干】用于收集火灾工况下受污染的消防水、污染的雨水及可能泄漏的可燃液体的事故水池,宜布置在厂区边缘较低处。事故水池距明火地点的防火间距不应小()。 【选项】 A.100m B.25m C.60m D.50m 【答案】B 【解析】《石油化工企业设计防火标准》GB 50160-2008(2018年版)

2015一级消防工程师消防安全技术实务真题及答案完整版

2015一级消防工程师《消防安全技术实务》 真题及答案完整版 一、单项选择题(共80题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、用着火四面体来表示燃烧发生和发展的必要条件时,”四面体”是指可燃物、氧化剂、引火源和() A. 氧化反应 B.热分解反应 C.链传递 D.链式反应自由基 答案:D 2、某金属部件加工厂的滤芯抛光车间厂房内煞有一地沟。对该厂房采取的下列防爆措施中,不符合要求的是() A. 用改版将车间内的地沟严密封闭 B. 采用不发火花的地面 C. 设置除尘设施 D. 采用粗糙的防滑地面 答案:D 3、下列建筑电气防爆基本措施中,错误的是() A、选用与爆炸危险区域的分区和范围相适应的防爆电气设备 B、在同时存在包占星气体和粉尘的区域,按照爆炸性气体的防爆要求选用电气设备 C、设置防爆型剩余电流式电气火灾监控报警系统和谨记断电装置 D、将在正常运行时会产生火花、电弧的电气设备和线路布置在爆炸危险性小伙没有爆炸危险性的环境内 答案:B 4、某面粉加工厂的面粉碾磨车间为3层钢筋混凝土结构建筑,建筑高度为25cm,建筑面积共3600m2。根据生产的火灾危险性分类标准,该面粉碾磨车间的火灾危险性类别应确定为() A、甲类 B、乙类 C、丙类 D、丁类 答案:B 5、某百货、陶瓷器具、玻璃制品、塑料玩具、自行车。该仓库的火灾危险性类别应确定为()

A、甲类 B、乙类 C、丙类 D、丁类 答案:C 6、某棉纺织厂的纺织联合厂房,在回风机的前端设置滤尘器对空气进行净化处理。如需将过滤后的空气循环使用,应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的() A、15% B、25% C、50% D、100% 答案:B 7、地下汽车库配置灭火器时,计算单元的最小需配灭火级别计算应比地上汽车库增加() A、10% B、20 C、30% D、25 答案:C 8、对建筑划分防烟分区时,下列构件和设备中,不应用做防烟分区分隔构件和设施的是() A、特级防火卷帘 B、防火水幕 C、防火隔墙 D、高度不小于50cm的建筑结构梁 答案:B 9、根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116——2013的规定,消防控制室内的设置面盘至墙的距离不应小于()m. A、1.5 B、3 C、2 D、2.5 答案:A 10、下列关于自然排烟的说法,错误的是() A、建筑面积为800m2的地下车库可采用自然排烟方式 B、采用自然排烟的场所可不划分防烟分区 C、防烟楼梯间及其前室不应采用自然排烟方式 D、建筑面积小于50m的公共建筑,宜优先考虑采用自然排烟方式 答案:B

2018年一级消防工程师技术实务真题与答案及解析

2017年一级消防工程师《消防安全技术实务》真题及答案 一、单项选择题(共80题,每题1分,每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1.【题干】关于火灾探测器的说法,正确的是()。 A.点型感温探测器是不可复位探测器 B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D.剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 参考答案:C 2.【题干】关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是()。 A.控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统 B.控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C.控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室 D.控制中心报警系各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备 参考答案:D 3.【题干】关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是()。 A.手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发 B.火灾报警控制器可以接受、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号 C.剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统 D.火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求时,主电源可不采用消防电源 参考答案:B 4.【题干】下列场所中,不宜选择感烟探测器的是()。 A.汽车库 B.计算机房

C.发电机房 D.电梯机房 参考答案:C 5.【题干】某酒店厨房的火灾探测器经常误报火警,最可能的原因是()。 A.厨房内安装的是感烟火灾探测器 B.厨房内的火灾探测器编码地址错误 C.火灾报警控制器供电电压不足 D.厨房内的火灾探测器通信信号总线故障 参考答案:A 6.【题干】下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是()。 A.采用轻柴油作为柴油发电机燃料 B.燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀 C.火灾自动报警系统采用感温探测器 D.设置湿式自动喷水灭火系统 参考答案:A 7.【题干】下列建筑场所中,不应布置在民用建筑地下二层的是()。 A.礼堂 B.电影馆观众厅 C.歌舞厅 D.会议厅 8.【题干】下列建筑或场所中,可不设置室外消火栓的是()。 A.用于消防救援和消防车停靠的屋面上 B.高层民用建筑 C.3层居住区,居住人数≤500人

《消防安全技术实务》真题及答案

消防安全技术实务 一、单项选择题(共80题,每题1分) 1、对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生() A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 答案:D 2、汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会()现象 A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生呢过流淌火 D.沸溢和喷溅 答案:D 3、根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2102,建筑材料及制品性能等级标识GB8624B1(B-S1,d0,t1)中,t1表示()等级 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 答案:A 4、下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是() A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的个人性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 答案:C 5、某独立建造且建筑面积为260㎡的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用() A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 答案:C 6、某机械加工厂所在地区的处最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址中符合防火要求的是() A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置 B.辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置 C.储存区内的东北角,地势比较高的位置 D.生产区内的东北角,靠近需要电石实务戊类厂房附近地势比较低的位置 答案:C 7、某多层砖木结构古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座多层的平屋面钢筋混凝土结构办公楼(外墙上没有凸出结构)相邻。该办公楼相邻测外墙与该古建筑东侧的基础,外墙面。檐口和屋脊的最低水平距离分别是11.0m,12m,10.0m和14m。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为() A.10.0。 B.11.0。 C.12。 D.14 答案:A 8.对于石油化工企业,下列可燃气体,可燃烧体设备的安全阀出口连接方式中,不符合规范要求的是()。 A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统 B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器 C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施、 D.可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施 答案:A 9.某储存汽油、轻石脑油的储罐区,采用内浮顶罐,储罐上所设置的固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度为12.5L/(min·㎡),连续供给时间不应小于()min。

2018一级消防工程师真题《技术实务》

中华考试网教育培训界的翘楚! 对于一级注册消防工程师考试而言,历年真题的作用是相当突出的,我们必须对它要有足够的认识——善待真题。应该说,历年真题是一级注册消防工程师考试的精华所在,它将一级注册消防工程师考试范围内的知识点以题目的形式展现出来,这也是命题专家智慧的结晶。 历年真题充分体现该题命题思路和意图,读者通过分析题目的关键要点,了解相关内容的意义,学会从命题者的角度分析问题,寻找切入点,培养“题感”。 中华考试网小编整理了2018一级消防工程师真题《技术实务》,供参考!2018年一级消防工程师各科目真题及历年真题请进入(https://www.wendangku.net/doc/a87749361.html,/cfe/cfe1/zhenti/)查看。 一、单项选择题(共80题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、木制桌椅燃烧时,不会出现的燃烧方式是()。 A、分解燃烧 B、表面燃烧 C、熏烟燃烧 D、蒸发燃烧 答案:【D】 解析: 2018年版《消防安全技术实务》P5~6。 木材、棉、麻、纸张等燃烧会明显地存在分解燃烧、阴燃、表面燃烧等形式。熏烟燃烧又称阴燃,因此选项A、B、C均符合题意。 蒸发燃烧:硫、磷、钾、钠、蜡烛、松香等可燃固体,在受到火源加热时,现熔融蒸发,随后蒸气与氧气发生燃烧反应,这种形式的燃烧一般称为蒸发燃烧。樟脑、萘等易升华物质,在燃烧时不经过熔融过程,但其燃烧现象也可看作是一种蒸发燃烧。显然木制桌椅不会出现蒸发燃烧方式。 消防工程师模拟考场在线体验——进入中华考试网一级消防工程师焚题库 (https://www.wendangku.net/doc/a87749361.html,/cfe1/) 2、某电子计算机房,拟采用气体灭火系统保护,下列气体灭火系统中,设计灭火浓度最低的是()。

一级消防工程师考试《技术实务》练习试题

一级消防工程师考试《技术实务》练习试题(1) 1月26日 一、单项选择题 1.液体燃烧是液体受热时蒸发出来的液体蒸气被分解、氧化达到燃点而燃烧,期间不会产生的现象是(B)。 A.闪燃 B.阴燃 C.沸溢 D.喷溅 【解析】沸溢是含乳化水的液体在燃烧过程中形成的热波而在液面产生猛烈沸腾现象。喷溅是液体燃烧形成的热波向下传播过程中,当热波达到水垫时,水垫的水大量蒸发,蒸气体积迅速膨胀,以至把水垫上面的液体层抛向空中,产生向外喷射的现象。阴燃是指只冒烟而无火焰的缓慢榉烧,是针对固体燃烧而言的。因此,阴燃不是液体燃烧呈现的现象。 2.燃烧产物会对人体带来不同程度的危害,常见的燃烧产物中,其不包括(D)。 A.氰化氢 B.一氧化碳 C.氨气 D.氯气 【解析】燃烧产物中含有大量的有毒成分,如CO、HCN、SO2、NO2、NH3、HCl等,这些气体均对人体有不同程度的危害。其中不包括氯气。 3.液态烃类物质燃烧具有(A)火焰,并散发浓密的黑色烟云。 A.橘色 B.无色 C.黄色 D.蓝色 【解析】可燃液态烃类燃烧时,通常产生橘色火焰并散发浓密的黑色烟云。醇类燃烧时,通常产生透明的蓝色火焰,几乎不产生烟雾。某些醚类燃烧时,液体表面伴有明显的沸腾状,这类物质的火灾较难扑灭。 点击【消防工程师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/a87749361.html,/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析

4.醇类液体燃烧具有(D)火焰,几乎不产生烟雾。 A.橘色 B.无色 C.黄色 D.蓝色 【解析】醇类燃烧时,通常产生透明的蓝色火焰,几乎不产生烟雾。 5.固体可燃物由于其分子结构的复杂性和物理性质的不同,其燃烧方式也各不相同,但不包含(C)。 A.蒸发燃烧 B.分解燃烧 C.闪燃 D.阴燃 【解析】固体可燃物由于其分子结构的复杂性和物理性质的不同,其燃烧方式也各不相同,主要有蒸发燃烧、表面燃烧、分解燃烧、熏烟燃烧(阴燃)和动力燃烧(爆炸)5种。故固体可燃物燃烧不包括闪燃,即答案为C。 二、多项选择题 1.燃烧是可燃物与氧化剂作用发生的放热反应,其中大部分燃烧的必要条件有(ABDE)。 A.可燃物 B.氧化剂 C.明火 D.引火源 E.链式反应自由基 【解析】燃烧的发生和发展必须具备三个必要条件是指可燃物、氧化剂和引火源。而大部分燃烧发生和发展需要的四个必要条件是指可燃物、氧化剂、温度和链式反应自由基。根据题意是选择大部分燃烧的必要条件,因此,答案是A、B、D、E。 2.燃烧按照其形成的条件和发生瞬间可分为(BE)。 A.闪燃 B.爆炸 C.自燃 D.点燃 E.着火 【解析】燃烧类型按照燃烧形成的条件和发生瞬间的特点可分为着火和爆炸。因此,答案为B、E。 点击【消防工程师学习资料】或打开https://www.wendangku.net/doc/a87749361.html,/category/xfs1?wenkuwd,注册开森学(学尔森在线学习平台)账号,免费领取学习大礼包,包含:①真题答案及解析

2016一级消防工程师《消防安全技术实务》考试真题

2016年一级消防工程师考试真题 《消防安全技术实务》 一、单项选择题(共80题,每题一分。每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1.对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生( )。 A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 2.汽油闪点低、易挥发、流动性好,存有汽油的储罐受热不会产生( )现象。 A.蒸气燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生流淌火 D.沸溢和喷溅 3.根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012,建筑材料及制品的燃烧性能等级标识GB 8624 B1(B-s1,d0,t1)中,t1表示( )的等级。 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 4.下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是( )。 A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的隔热性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 5.某独立建造且建筑面积为260m2的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用( )。 A.一级 B.二级 C.三级 D.四级

6.某机械加工厂所在地区的年最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,拟在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址位置中,符合防火要求的是( )。 A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置 B.辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置 C.储存区内的东北角,地势比较高的位置 D.生产区内的东北角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置 7.某多层砖木结构古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座多层的平屋面钢筋混凝土结构办公楼(外墙上没有凸出构件)相邻。该办公楼相邻侧外墙与该古建筑东侧的基础、外墙面、檐口和屋脊的最近水平距离分别是11.0m、12m、10.0m和14.0m。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为( )m。 A.10.0 B.11.0 C.12 D.14 8.对于石油化工企业,下列可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口连接方式中,不符合规范要求的是( )。 A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统 B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器 C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施 D.可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施 9.某储存汽油,轻石脑油的储罐区,采用内浮顶罐,储罐上所设置的固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度为12.5L/(min·m2),连续供给时间不应小于( )min。 A.25 B.30 C.40 D.45 10.下列关于建筑防爆的基本措施中,不属于减轻性技术措施的是( )。 A.设置防爆墙 B.设置泄压面积 C.采用不发火花的地面 D.采用合理的平面布置 11.下列关于汽车加油加气站消防设施设置和灭火器材配置的说法中,错误的是( )。 A.加气机应配置手提式干粉灭火器 B.合建站中地上LPG设施应设置消防给水系统

2019年消防工程师《消防安全技术实务》考试真题及答案

2019年消防工程师《消防安全技术实务》考试真题及答案

一、单项选择题(共80题,每题1分。每题的备选项中,只有1个选项符合题意,错选、多选均不得分。) 1、对于原油储罐,当罐内原油发生 燃烧时,不会产生() A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 答案:D 2、汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会()现象 A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生呢过流淌火 D.沸溢和喷溅 答案:D 3、根据《建筑材料及制品燃烧性能 分级》GB8624-2102,建筑材料及制品性能等级标识GB8624B1(B- S1,d0,t1)中,t1表示() 等级 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 答案:A 4、下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是() A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的个人性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 答案:C 5、某独立建造且建筑面积为260㎡的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用() A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 答案:C

6、某机械加工厂所在地区的处最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址中符合防火要求的是()A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置B.辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置 C.储存区内的东北角,地势比较高的位置 D.生产区内的东北角,靠近需要电石实务戊类厂房附近地势比较低的位置答案:C 7、某多层砖木结构古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座多层的平屋面钢筋混凝土结构办公楼(外墙上没有凸出结构)相邻。该办公楼相邻测外墙与该古建筑东侧的基础,外墙面。檐口和屋脊的最低水平距离分别是11.0m,12m,10.0m和14m。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为() A.10.0 B.11.0 C.12 D.14 答案:A 8.对于石油化工企业,下列可燃气体,可燃烧体设备的安全阀出口连接方式中,不符合规范要求的是()。 A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统 B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器 C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施、 D.可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施答案:A 9.某储存汽油、轻石脑油的储罐区,采用内浮顶罐,储罐上所设置的固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度为12.5L/(min·㎡),连续供给 时间不应小于()min。 A.25 B.30 C.40 D.45 答案:B

消防工程师技术实务真题及答案

2017年一级消防工程师技术实务真题及答案 1. 关于火灾探测器的说法,正确的是(C)。 A 点型感温探测器是不可复位探测器 B 感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C 既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D 剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 2. 关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是(D)。 A 控制中心报警系统具备至少包含两个集中报警系统 B 控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C 控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室 D 控制中心报警系统各分消防控制室之间看以相互传送信息并控制重要设备 3.关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是(B) A. 手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发器件 B.火灾报警控制器可以接收,显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号 C 剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统 D 火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求时,主电源可不采用消防电器 4.下列场所中,不宜选择感烟探测器的是(C) A.汽车库 B.计算机房 C.发电机房 D.电梯机房

5.某酒店厨房的火宅探测器经常误报火警,最可能的原因是(A) A.厨房内定安装的是感烟火灾探测器 B.厨房内的火灾探测器编码地址错误 C.火灾报警控制器供电电压不足 D.厨房内的火灾探测器通信信号总线故障 6.下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是(A) A.采用轻柴油作为柴油发电机燃料 B.燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀 C.火灾自动报警系统采用感温探测器 D.设置湿式自动喷水灭火系统 7.下列建筑场所中,不应布置在民用建筑地下二层的是(C) A.礼堂 B.电影院观众厅 C.歌舞厅 D.会议厅 8.下列建筑或场所中,可不设置室外消防栓的是(D) A.用于消防救援和消防车停靠的屋面上 B.高层民用建筑 C.3层居住区,居住人数≤500人 D.消火登记不低于二级,且建筑物体积≤3000㎡的戊类厂房 9.建筑物的耐火等级由建筑主要构件的(C )决定。 A.燃烧性能 B.耐火极限 C.燃烧性能和耐火极限 D.结构类型 10.在标准耐火试验条件下对4 组承重墙试件进行耐火极限测定,实验结果如下表所示,表

2015消防安全技术实务真题

一、单项选择题(共80题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1、用着火四面体来表示燃烧发生和发展的必要条件时,”四面体”是指可燃物、氧化剂、引火源和() A. 氧化反应 B.热分解反应 C.链传递 D.链式反应自由基 答案:D 2、某金属部件加工厂的滤芯抛光车间厂房内煞有一地沟。对该厂房采取的下列防爆措施中,不符合要求的是() A. 用改版将车间内的地沟严密封闭 B. 采用不发火花的地面 C. 设置除尘设施 D. 采用粗糙的防滑地面 答案:D () 下列建筑电气防爆基本措施中,错误的是、3. A、选用与爆炸危险区域的分区和范围相适应的防爆电气设备 B、在同时存在包占星气体和粉尘的区域,按照爆炸性气体的防爆要求选用电气设备 C、设置防爆型剩余电流式电气火灾监控报警系统和谨记断电装置 D、将在正常运行时会产生火花、电弧的电气设备和线路布置在爆炸危险性小伙没有爆炸危险

性的环境内 答案:B 4、某面粉加工厂的面粉碾磨车间为3层钢筋混凝土结构建筑,建筑高度为25cm,建筑面积共3600m2。根据生产的火灾危险性分类标准,该面粉碾磨车间的火灾危险性类别应确定为() A、甲类 B、乙类 C、丙类 D、丁类 答案:B 5、某百货、陶瓷器具、玻璃制品、塑料玩具、自行车。该仓库的火灾危险性类别应确定为() 甲类、A. B、乙类 C、丙类 D、丁类 答案:C 6、某棉纺织厂的纺织联合厂房,在回风机的前端设置滤尘器对空气进行净化处理。如需将过滤后的空气循环使用,应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的() A、15% B、25% C、50% D、100% 答案:B

7、地下汽车库配置灭火器时,计算单元的最小需配灭火级别计算应比地上汽车库增加() A、10% B、20 30% 、C. D、25 答案:C 8、对建筑划分防烟分区时,下列构件和设备中,不应用做防烟分区分隔构件和设施的是() A、特级防火卷帘 B、防火水幕 C、防火隔墙 D、高度不小于50cm的建筑结构梁 答案:B 9、根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116——2013的规定,消防控制室内的设置面盘至墙的距离不应小于()m. A、1.5 B、3 C、2 D、2.5 A 答案: 10、下列关于自然排烟的说法,错误的是()

消防技术实务真题及答案解析

2015消防技术实务真题及答案解析 内容摘要:考卷分析:简单题:54道(单选45道,多选9道)一般难度:33道(单选27道,多选6道)难题13道(单选8道,多选5道)从难度上来看,本次考试难度不大,简单题(单一考点)占据54%,一般难度(考2个点)占据33%,高难度(考多点)才有13%。 2015一级注册消防工程师《消防安全技术实务》真题及答案 一、单选题(共80题,每题1分) 1、用着火四面体来表示燃烧发生和发展的必要条件时,“四面体”是面可燃物,氧化剂,引火源和()。 A.氧化反应 B.热分解反映 C.热传递 D.链式反映自由基 答案:D 解析:P2 难度:简单 2、某金属配件加工厂的滤芯抛光车间厂房内设有一地沟,该厂房采取的下列防爆措施中,不符合要求的是()。 A.用盖板将车间内的地沟严密封 B.采用不发火花的地面 C.设置除尘设施 D.采用粗糙的防潮地板 答案:D 解析:P110页第八章, 难度:一般,需要对厂房建筑防爆理解

A.选用与爆炸危险区域的分区和范围相适应的防爆电气设备 B.在同时存在爆炸性气体和粉尘的区域,按照爆炸性气体的防爆要求选用电气设备 C.设置防爆型剩余电流式电气火灾监控报警系统和紧急断电装置 D.将在正常运行时会产生火花,电孤的电气设备和线路布置在爆炸危险性小或没有爆炸危险性的环境内 答案:B 解析:P119 难度:简单 4、某面粉加工厂的面粉碾磨车间为3层钢筋混凝土结构建筑,建筑高度为25m,建筑面积共3600m2。根据生产的火灾危险性分类标准,该面粉碾磨车间的火灾危险性类别应确定为()。 A.甲类 B.乙类 C.丙类 D.丁类 答案:乙类 解析:P43 难度:简单 5、某百货、陶瓷器具、玻璃制品、塑料玩具、自行车。仓库的火灾危险性类别应确定为() A.甲类 B.乙类 C.丙类

全国消防工程师《技术实务》真题及答案

2016年一级消防工程师技术实务真题及答案 1.对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生()。 A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 【答案】D 【解析】熏烟燃烧(阴燃):可燃固体在空气不流通、加热温度较低,分解出的可燃会发分较少或逸散较快、含水分较多等条件下,往往发生只冒烟而无火焰的燃烧现象。液体燃烧不会出现这种现象。参见教材P5。 2.汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会() A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生过流淌火 D.沸溢和喷溅 【中华考试网答案】D 【解析】在含有水分、黏度较大的重质油产品,如原油、重油、沥青油等燃烧时,沸腾的水蒸气带着燃烧的油向空中飞溅,这种现象称为扬沸(沸溢或喷溅)。汽油属于轻质油。参见教材P4。 3.根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2102,建筑材料及制品性能等级标识GB8624B1(B-S1,d0,t1)中,t1表示()等级 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 【答案】A 【解析】GB8624B1(B-S1,d0,t1),表示属于难燃B1级建筑材料及制品,燃烧性能细化分级为B级,谗言特性等级为s1,燃烧滴落物/为例等级为d0级,烟气毒性等级t1级。参见教材P56。 4.下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是() A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的隔热性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 【答案】C 【解析】火极限是指建筑构件按时间-温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起,到失去支持能力或完整性或失去隔火作用时止的这段时间,用小时(h)表示。其中,支持能力是指在标准耐火试验条件下,{文都建考}承重或非承重建筑构件在一定时间内抵抗垮塌的能力;耐火完整性是指在标准耐火试验条件下,建筑分隔构件当某一面受火时,能在一定时间内防止火焰和热气穿透或在背火面出现火焰的能力;耐火隔热性是指在标准耐火试验条件下,建筑分隔构件当某一面受火时,能在一定时间内其背火面温度不超过规定值的能力。参见P57。https://www.wendangku.net/doc/a87749361.html,/cfe/ 5.某独立建造且建筑面积为260m2的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用()

2017年消防安全技术实务真题及答案解析

1、关于火灾探测器的说法,正确的是()。 A.点型感温探测器是不可复位探测器 B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D.剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 【答案】C 2.关于控制报警系统的说法,不符合要求的是()。 A.控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统 B.控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C.控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室 D.控制中心报警系统各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备 【答案】D 3.关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是()。 A.手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发 B.火灾自动报警控制器可以接受、显示、和传递火灾报警信号,并能发出控制信号 C.剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器链接,不属于火灾自动报警系统

D.火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求是,主电源可不采用消防电源 【答案】B 4.下列场报中,不宜选择感烟探测器的是()。 A.汽车库 B.计算机房 C.发电机房 D.电梯机房 【答案】C 5.某酒店厨房的火灾探测器异常误报火警,最可能的原因是()。 A.厨房内安装的是感烟火灾探测器 B.厨房内的火灾探测器编码地址错误 C.火灾报警控制器供电电压不足 D.厨房内的火灾探测器通信信号总线故障 【答案】A 6.下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是。 () A.采用轻柴油作为柴油发电机燃料 B.燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀 C.火灾报警控制器供电电压不足 D.厨房内的火灾探测器通信信号总线故障

2018年一级消防-技术实务真题及解析

2018年注册消防工程师考试真题 (技术实务) 1.对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生() A 闪燃 B 热波 C 蒸汽燃烧 D 阴燃 解析:D 实务p5,对于原油燃烧属于液体燃烧,阴燃不是液体的 2.汽油闪点低,易挥发、流动性好,存有汽油汽油储罐受热不会产生()现象 A 蒸汽燃烧及爆炸 B 容器爆炸 C 泄露产生流淌火 D 沸溢或喷溅 解析:D 实务p4 沸溢或喷溅是原油的燃烧特性 3.根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012,建筑材料及制品的燃烧性能等级标识GB8624 B1(B-s1,d0,t1)中,t1 表示什么的等级() A 烟气毒性 B 燃烧滴落物/颗粒 C 参烟特性 D 燃烧持续时间 解析:A 实务p56 t 代表烟气毒性,分为t0、t1 和t2 三级 4.下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是()A.如果试件失去 承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整 性破坏,则自动认为试件的隔热性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破 坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A 类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 解析:A 试件失去承载能力即意味着要么发生垮塌,要么构件形变达到一定限度,这与隔热性和完整性并没有必然的直接联系。A 类防火门又称为完全隔热防火门, 在规定的时间内能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求 5.某独立建造且建筑面积为260m2 的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用() A 一级 B 二级 C 三级 D 四级解 析:C《建筑设计防火规范》3.2.2 6.某机械加工厂所在地区的年最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,拟在厂房内新建一座总储量15t 的电石仓库,该电石仓库下列选址位置中,符合防火要求的是() A 生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置 B 辅助生产区内的东南角,地是比较低的位置

2020年一级消防工程师《技术实务》精选试题及答案(1)

2020年一级消防工程师《技术实务》精选试题及答案(1) 1.某2层商业建筑,呈矩形布置,建筑东西长为80m,南北宽为50m,该建筑室外消火栓设计流量为30L/s,周围无可利用的市政消火栓。该建筑周边至少应设置( )室外消火栓。 A.2个 B.3个 C.4个 D.5个 【答案】B 【解析】建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定,保护半径不应大于150.0 m,每个室外消火栓的出流量宜按10~15 L/s计算,室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧;建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个。根据建筑室外消火栓设计流量为30L/S,计算消火栓需要2个,但考虑到保护半径,该建筑周边至少设置3个消火栓。 2.下列关于火灾声光警报器的做法中,正确的有( )。 A.火灾自动报警系统能同时启动和停止所有火灾声光警报器工作 B.火灾声光警报器采用火灾报警控制器控制 C.火灾声光警报与消防应急广播同步播放 D.学校阅览室、礼堂等公共场所采用具有同一种火灾变声调声的火灾警报器 E.教学楼使用警铃作为火灾声警报器 【答案】ABD 【解析】同一建筑内设置多个火灾声光警报器时,火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有火灾声光警报器的工作。 未设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,火灾声光警报器应由火灾报警控制器控制;设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,火灾声光警报器应由火灾报警控制器或消防联动控制器控制。 火灾声光警报应与消防应急广播交替循环播放。 公共场所宜设置具有同一种火灾变调声的火灾声光警报器。 学校、工厂等各类日常使用电铃的场所,不应使用警铃作为火灾声警报器。 3.根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116),( )不属于区域火灾报警系统的组成部分。 A.火灾探测器

2020年注册一级消防工程师《消防安全技术实务》真题 附解析

2020年注册一级消防工程师《消防安全技术实务》真题 附解析 考试须知: 1、考试时间:150分钟,满分为120分,本卷单选80题,多选20题。 2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。 姓名:_________ 考号:_________ 一、单选题(共80题,每题1分。选项中,只有1个符合题意) 1、火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应选用的火灾探测器是()。 A.感温火灾探测器 B.感烟火灾探测器 C.火焰探测器 D.气体火灾探测器 2、下列关于建筑防烟系统联动控制要求的做法中,错误的是()。 A、(常闭加压送风口开启由其所在防火分区内两只独立火灾探测器的报警信号作为联动触发信号 B、(加压送风机启动由其所在防火分区内的一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号作为联动触发信号 C、(楼梯间的前室或合用前室的加压送风系统中任一常闭加压送风口开启时,联动启动该楼梯间各楼层的前室及合用前室内的常闭加压送风口

D、(对于防火分区跨越多个楼层的建筑,楼梯间的前室或合用前室内任一常闭加压送风口开启时联动启动该防火分区内全部楼层的楼梯间前室及合用前室内的常闭加压送风口 3、某城市交通隧道,封闭段长度为1500m,可通行危险化学品车,该隧道的下列防火设计方案中,正确的是()。 A.隧道内的地下设备用房按工级耐火等级确定构件的燃烧性能和耐火 B.隧道的消防用房按二级负荷要求供电 C.采用耐火不低于2.00h的防火隔墙将隧道内设重的10Kv高压电缆与其它区域分隔 D.采用防火墙和甲级防火门将隧道内设置的可燃气体管道与其他区域分隔 4、飞机库的飞机停放和维修区,通常设有悬挂机坞和地面机坞,以满足不同的飞机维修要求。下列不属于悬挂机坞的是()。 A.机头坞 B.机身坞 C.机翼坞 D.机尾坞 5、燃烧产物会对人体带来不同程度的危害,常见的燃烧产物不包括()。 A.氰化氢 B.一氧化碳 C.氨气 D.氯气 6、某建筑高度为50m的宾馆,采用一路市政电源供电,才有发电设备作为备用电源,建筑内的排烟风机采用主备电源自动切换装置。下列关于主备电源自动切换装置的设置中,不合理的是()。 A.自动切换装置设置在变电站内 B.自动切换装置设置在排烟风机机房的风机控制配电箱内 C.主备电源自动切换时间为20s D.主备电源自动切换时间为25s 7、一般情况下,设有自动喷水灭火系统地下汽车库防火分区最大允许建筑面积为( )平

2017年注册消防工程师考试技术实务真题(空白)

2017年注册消防工程师技术实务真题 一、单项选择题(共80题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.关于火灾探测器的说法,正确的是()。 A.点型感温探测器是不可复位探测器 B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D.剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 2.关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是()。 A.控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统 B.控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C.控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室 D.控制中心报警系各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备 3.关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是()。 A.手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发 B.火灾报警控制器可以接受、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号 C.剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统 D.火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求时,主电源可不采用消防电源 4.下列场所中,不宜选择感烟探测器的是()。 A.汽车库 B.计算机房 C.发电机房 D.电梯机房 5.某酒店厨房的火灾探测器经常误报火警,最可能的原因是()。 A.厨房内安装的是感烟火灾探测器 B.厨房内的火灾探测器编码地址错误 C.火灾报警控制器供电电压不足 D.厨房内的火灾探测器通信信号总线故障 6.下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是()。 A.采用轻柴油作为柴油发电机燃料 B.燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀 C.火灾自动报警系统采用感温探测器 D.设置湿式自动喷水灭火系统 7.下列建筑场所中,不应布置在民用建筑地下二层的是()。 A.礼堂 B.电影馆观众厅 C.歌舞厅 D.会议厅 8.下列建筑或场所中,可不设置室外消火栓的是()。 A.用于消防救援和消防车停靠的屋面上 B.高层民用建筑 C.3层居住区,居住人数≤500人 D.耐火等级不低于二级,且建筑物体积≤3000m3的戊类厂房

消防技术实务考试真题及答案【最新版】

消防技术实务考试真题及答案 一、单选题 1.地下车站中,当地下多线换乘车站共用一个站厅公共区时,站厅公共区的建筑面积不应超过( )。 A.1500m2 B.2500m2 C.5000m2 D.6000m2 【答案】C 2.( )是制作BC干粉灭火剂的主要原料,添加某些结壳物料也宜制作D类专用干粉灭火剂。 A.碳酸氢钠

B.碳酸氢钾 C.氯化钠 D.氯化钾 【答案】A 3.高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且低于有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,那么一类高层公共建筑不应低于()MPa A.0.05 B.0.07 C.0.10 D.0.15 【答案】C

4.B级电子信息系统机房的主机房,以及A级和B级机房中的变配电、不间断电源系统和电池室,除了可设置洁净气体灭火系统,也可设置( )系统。 A.洁净气体灭火 B.高压细水雾灭火 C.自动喷水灭火 D.室内消火栓 【答案】B 5.在有结构梁凸出的顶棚上设置的点型感烟火灾探测器,当梁间净距小于()m时,可忽略梁对探测器保护面枳的影响。 【答案】D 6.某民政部门建设了2座供老人居住和活动的建筑,建筑高度均为12m,建筑内部设置了自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。在进行内部装修时,建筑内疏散走道的顶棚装饰材料的燃烧性能等级应

为()。 A.Bl级 B.B2级 C.A级 D.B3级 【答案】A 7.储罐防火中,钢制储罐必须做防雷接地,接地点不应少于两处。钢质储罐接地点沿储罐周长的间距,不宜大于( ),接地电阻不宜大于( )。 A.20m,10Ω B.20m,15Ω C.30m,10Ω

相关文档
相关文档 最新文档