一、泵站专用智能化叠加供水设备简介:

泵站专用智能化叠加供水设备是指管网直接串联水泵增压供水的供水方式所采用之设备。在城镇公用管网上直接装泵抽水一直是供水系统的禁区。其理由:首先是在管网供应能力不足时,个体的超量取水会使管网节点或管段压力下降而影响其它用户的用水安定性。另外,允许用户自由地装泵“入网”有可能带来管网运行安全和水质安全的隐患。

泵站专用智能化叠加供水设备正式投向市场已有几年的时间。由于管网直接增压方式具有节能、节水、省地、省材的优点,特别是因其减少或根除水体二次污染,保障水质卫生安全的特点,而深受业界﹑用户的关注和市场的欢迎,进而推动了该项技术的进步和发展。可以认为该项技术已发展到了具有理论上的说服力和实践证明力的较成熟阶段。已经有条件在较大范围试用和推广使用。推广“直供水”技术和应用“无负压给水设备”的主体应该是管网一方,即城镇供水系统。因而,管网准用条件是该项技术成果推广应用广度和深度的决定性因素。而如何结合自己城市和供水系统的具体情况,制定出合理、规范、便于操作的“准用条件”是应该深入研究的课题。

泵站专用智能化叠加供水设备无需建造水池、水箱,占有空间相对较少,节省设备的初期投资和节省了冲洗水池,给水池消毒的费用。无负压供水设备为全封闭式结构,真正消除供水二次污染,为绿色环保新型供水设备。目前通用的变频恒压供水,取消了地面水池,减少了水质的二次污染,但兴建和使用地下水池的费用和地下水池对水质的污染也是一个问题。因此,无负压供水设备将是变频恒压供水设备的发展与延伸。

二、泵站专用智能化叠加供水设备产品的八大优点:

(1)高效节能:充分利用市政水源本身具有的压力热能,差多少补多少,切实有效地、最大限度地发挥了变频调速的节能效果。

(2)洁净卫生:构成连续密闭的增压供水方式,完全保持了市政水源的国家水质卫生标准,从根本上避免了增压系统造成的水质标准降低和各种水源污染问题。

(3)杜绝浪费:不仅淘汰了高位水箱,还彻底地取消了地面(地下)水池水箱,完全杜绝了水箱溢流,定期清洗造成的水源浪费。

(4)运行噪声低:系列产品采用全变频调整方案时,大部分时间特别在夜间处于低噪声运行工况。

(5)设计了全密闭的、兼有缓冲作用和动态补偿作用的水源箱罐,与目前市场所谓无负压罐相比,更具有实际意义,并使控制系统得以简化。

(6)该系列产品控制系统充分总结了本公司及国内外变频给水设备的设计制造经验,采用规范通用的控制系统技术方案,可换用任意厂商的变频器、调节器、PLC和其他元器件,调试维修特别方便,为产品的终身售后服务奠定了良好基础,不会因技术进步而导致售后服务问题。

(7)该系列产品控制系统具有较高智能性,设计中充分考虑了机、电、仪协调配合,具有欲速则不达的检测监视和简单方便的人机交互功能。具有全面的故障保护功能和对策,变频器故障保护时,自动降级运行(成为工频自动给水设备),自动系统故障时,还可手动操作应急备用,赢得维修时间。

(8)可按要求选配各种通讯接口、协议,从而可连接各种人机界面、监控计算机,可与各种控制网络,通信网络相接,适用于特殊、复杂的运行控制和联网监控要求。可为用户开发配套监控软件。

YBW系列在原有泵站专用智能化叠加供水设备优点基础上又增加以下优点:

采用世界上先进的人机界面控制系统,组态准确、清楚、实时、明了的显示出水压力、进水压力、设定压力、水泵电流、工作频率等运行参数和运行状态,同时可显示动态画面和实时图像。自动智能化的控制和管理,友好的人机对话,操作简单,运行可靠。

采用远程监控技术实现设备的远程监视、监控、监测、使设备有了双重可靠性保护。用户足以高枕无忧。

分时分压功能,为满足一天内不同时段不同用水量需求,可对用水高峰、低谷时段实行不同压力控制。每天可设置八个不同的时间段,每个时间段里都可以设定不同的压力。

采用模糊控制原理,自动优化时无需调整控制器参数,并提供用户更改切泵条件,方便有经验用户,响应快、精度高、泵切换时管网冲击小。

短信查询功能,通过手机短信查询设备运行状态,接收故障报警,不仅能使我们及时了解设备是否有故障,而且还能使任何人在任何地方都能通过手机短信查询设备运行状态。该功能可以使用户足不出户就可以查询设备运行状态、接收故障信息,使设备查询不受时间、地点的影响。同时可以添加、删除、修改接收短信群体,并可以群发短信,使设备问题即时快速得到处理。

三、泵站专用智能化叠加供水设备产品的工作原理:

本设备采用微机变频技术、负压处理技术实现无负压供水,通过触摸屏显示运行状态,通过真空补偿系统及全封闭结构实现了与自来水管网的直接串接,并且克服了对管网的不良影响。

通过微机检测管网压力,用负压反馈来调节变频器的频率。首先根据实际情况设定用水点工作压力,检测出水管实际压力并与设定压力进行比较,如果实际压力高于设定压力,则降低变频器频率,反之升高变频器频率。工控微机随时检测管网压力,计算速度很快,调节速度也是瞬时完成。使管网压力始终保持在设定数值上。

另外如设备组成图所示,全密封结构及负压反馈抑制系统使本设备可以和自来水直接串接,因水泵工作的叠加原理,使设备可以充分利用自来水原有的压力,增加了变频调速给水设备的节能点。当自来水压力不足致使压力下降时,本设备通过真空抑制器及稳压补偿器中的检测装置采集稳流补偿器内的真空度及水位信号,通过微机控制真空抑制器及稳流补偿器中的特殊装置动作,抑制负压产生,保证本设备不对城市管网产生任何负压。

______________________________________________

四、泵站专用智能化叠加供水设备产品的适用范围:

(1)适用地域范围:变频无塔供水设备适用于城市管网压力较充足的地区加压给水;(2)适用工程类型:工矿企业的生产、生活用水、自来水厂的大型给水中间加压泵站;(3)适用工程部位:变频无塔供水设备给水二次加压系统;

(4)其它适用范围:新建、改建、扩建住宅楼,办公楼、宾馆、饭店等公共建筑生活用水;

(5)使用单位类型:设计单位、施工单位、监理单位。(1)适用地域范围:适用于城市管网压力较充足的地区加压给水;

(6)适用工程类型:工矿企业的生产、生活用水、自来水厂的大型给水中间加压泵站;(7)适用工程部位:给水二次加压系统;

(8)其它适用范围:新建、改建、扩建住宅楼,办公楼、宾馆、饭店等公共建筑生活用水;(9)使用单位类型:设计单位、施工单位、监理单位。

五、泵站专用智能化叠加供水设备工作原理

1、当自来水的压力P1低于用户所需的设定压力P2时,控制系统会自动控制变频泵软启动运行,直到用户管网的实际压力P=P2,变频器控制变频泵以一恒定的转速运行,自来水的压力P1越高,变频泵的转速越低,自来水的压力P1越低,变频泵的转速就越高,当自来水的压力P1=P2时,变频泵就延时休眠,即充分利用自来水原有的压力,以确保用户所需要的压力恒定。当压力下跌到唤醒值时,水泵自动唤醒。

2、变频泵的进水口与无负压罐相连,微机时刻检测无负压罐内的压力,通过真空抑制装置与负压检测系统确保设备对管网不产生负压,从而确保自来水管网的正常供水。

3、自来水停水,设备自动停机,自来水自动开机,停电自行恢复自来水的常压供水。

4、当产生瞬时负压时,先延时停止所有的工频泵,再延时变频减速、不停机、既能保证用户用水、又可以缓和负压情况。

5、当自来水的压力P1控制器出现故障时,P3发出报警信号给变频柜控制水泵,并发出声光报警。

六、泵站专用智能化叠加供水设备特点:

归纳的说,变频无塔供水设备主要特点是减少设备投资、节能、安全、供水高品质(解决了二次供水污染)和低噪音。具体的说有如下数据可论证。

1. 节约总投资。变频无塔供水设备节省人力、物力,节省占地、安装工时,不用建水池或设水箱,与自来水管道直接连接加压供水,可充分利用自来水原有的压力。大大减少开泵、切换和停泵次数,减少对设备的冲击,延长使用寿命。

2. 节水。全封闭结构,与自来水管道直接串接。杜绝了跑、冒、滴、漏、渗等,加上定期清洗、消毒等浪费水资源的现象。

3. 节电。目前一般的变频可使泵转速降低20%而达到同样的效果;另外可充分利用自来水管道原有的压力差多少,补多少,自来水满足要求时,设备就停止工作,节能效果极其显著。

4. 水质纯净。纯净的自来水经过设备加压后直接供到用户,密封连接,水源不会受到任何污染,解决了二次供水污染。

5. 低噪音。变频无塔供水设备采用与国际同步的熊猫牌不锈钢低噪音多级离心泵。

6. 设备备有接口,根据需要可将补氯设备、臭氧、紫外线饮用水处理设备等接入其中。

7. 设备与市政供水管线连接处装有倒流防止器,避免对居民供水系统和市政管网系统产生污染。

8. 在无负压补偿罐上装有排污阀,在管道过滤装置上设有便捷的清洗口,使设备清洗非常方便。

七、泵站专用智能化叠加供水设备优势:

1、无负压系统与市政管网直联取水加压运行不会造成市政自来水管网出现负压。

2、高品质智能型电脑控制专用自主开发,具有多样化功能,能够提供尖端水准的精密控制,已经达到世界领先水平。

3、借压(或叠压) 设备在运行时借助自来水管网的压力,并在此基础上增压,与从普通蓄水池吸水相比运行时可减少泵台数或降低转速而达到节能目的。

4、停电不断水供电线路停电时,系统通 747D 及过旁通等手段实现停电不断水,即停电时系统自动切换为市政自来水压力供水。

5、卫生过流部件均采用不锈钢等食品级材料制造,符合国际涉水卫生规范。水每天自动更新,闭式无负压装置。

泵站专用智能化叠加供水设备产品简介

我远科公司开发生产的泵站专用智能化叠加供水设备是可以串接在市区政管网上给用户进行二次加压的一种给水设备不需要建造蓄水池、高位水箱、,直接串接在市政管网上,设备正常运行时不会对市政管网形成负压(吸水),完全符合我国《城市供水条例》的要求,可以充分利用市政管网原有压力,采用变频调速给水方式节能效果极其显著。推向市场以后深受方大用户的青睐。

水是人类的生命的源泉,人类生存不可一日无水。

随着我国城镇化水平面的不断提高,城市人口急剧增加,城市居民住宅的不断扩建与改造,住宅楼层不断加高,城市面积不断扩大,原有市政管网的压力日显不足,大部分地区普遍存在着用水高峰期高层供水压力过低,高层用用户用水困难。

所以大部分建筑增设二次加压设备,修建蓄水池和高位水箱,能过水泵二次加压供水,但这种传统二次加压设备存在投资大、水源容易受二次污染等许多缺点。

我国采用的楼宇给水增压系统大致经历了四个阶段:

第一阶段是采用“储水池+水泵+高位水箱”的方法,市政来水进入储水池,然后由水泵加压后送至高位水箱,由高位水箱向用户供水,蓄水池起到高峰用水时调节作用;

第二阶段是采用“储水池+水泵+压力罐”的方法,市政来水进入储水池,然后由水泵加压后送至压力罐,由压力罐向用户供水,蓄水池起到高峰用水时调节作用;

第三阶段采用“储水池+恒压变频供水系统”的方法,设定了系统的供水压力后,在控制的作用下,水泵的转速和投入运行的水泵数量随供水量的变化而改变,输出压力的恒定,一定程度上节省了电耗。

第四阶段管网叠压(无负压)供水时代,设备直接连接在市政来水管网上,不需要修储

水池,充分利用了市政来水管网的压力,设备具有高效节能、环保无二次污染、自动化程度高、易维修等特性,逐步成为现代建筑的理性的供水方式。

泵站专用智能化叠加供水设备的工作原理

自来水进入稳流补偿罐,罐内的空气从真空消除器内排出,待水充满后,真空消除器自动关闭。当自来水能够满足用水压力及水量要求时,供水设备通过旁通止回阀向用水管网直接供水;当自来水管网的压力不能满足用水要求时,系统通过压力传感器(或压力控制器、电接点压表)给出起泵信号起动水泵运行。水泵供水时,若自来水管网的水量大于水泵流量,系统保持正常供水,用水高峰期时,若自来水管网水量小于水泵流量时,稳流补偿罐内的水作为补充水源仍能正常供水,此时,空气由真空消除器进入稳流补偿罐,消除了自来水管网的负压,用水高峰期过后,系统恢复正常的状态。若自来水供水不足或管网停水而导致稳流补偿罐内的水位不断下降,液位控制器给出水泵停机信号以保护水泵机组。夜间及小流量供水时可通过气压罐供水,防止水泵频繁启动。无负压管网增压稳流给水设备关键技术部分为智能控制系统(变频型)和稳流补偿罐的真空消除。智能控制系统核心部分采用西门子可编程控制器,程序软件的编制及设计由资深专业技术工程人员充分根据水泵的运作特点在多年变频给水工程经验基础上精心编制而成,设备具有界面直观,操作简便可靠,性能稳定,高智能化等诸多特点。稳流补偿罐的真空消除也是该项目的关键技术,管网叠加的实现完全依靠罐上真空消除器在罐内水被抽空时及时消除罐内真空,从而达到罐内外压力平稳,由此不对市政管网造成负压影响,不影响其它市政管道用户的正常用水。

泵站专用智能化叠加供水设备的用范围:

(1)泵站专用智能化叠加供水设备适用地域范围:泵站专用智能化叠加供水设备适用于城市管网压力较充足的地区加压给水;

(2)泵站专用智能化叠加供水设备适用工程类型:工矿企业的生产、生活用水、自来水厂的大型给水中间加压泵站;

(3)泵站专用智能化叠加供水设备适用工程部位:给水二次加压系统;

(4)泵站专用智能化叠加供水设备其它适用范围:新建、改建、扩建住宅楼,办公楼、宾馆、饭店等公共建筑生活用水;

(5)泵站专用智能化叠加供水设备适用单位类型:设计单位、施工单位、监理单位。

(6)泵站专用智能化叠加供水设备适用地域范围:适用于城市管网压力较充足的地区加压给水

1.泵站专用智能化叠加供水设备投资情况

泵站专用智能化叠加供水设备可直接串接到任何自来水压力不足的管网上进行加压供水,泵站专用智能化叠加供水设备不需修建地下水池和高位水箱,同进也可省去泵站专用智能化叠加供水设备因二次污染而投入的消毒设备。省掉了水池等构筑物的修建费用及水质二次污染的消毒处理费用,少则几万,多则十几万,同时设备的占地面积只有常规供水设备的1/4左右,省下的地皮至少可以多增加3个车位以上,按1个车位10万至少可以节约30万以上。

2.泵站专用智能化叠加供水设备节能分析

将自来水放入地下水池,再用泵站专用智能化叠加供水设备水泵加压至屋顶高位水箱的原设计供水方式存在着自来水原有供水压力被白白浪费。而智能变频无泵站专用智能化叠加供水设备与自来水管网直接串接,这样可以充分利用自来水管网的压力,采用变频调速,泵站专用智能化叠加供水设备泵的电机在微机的控制下,根据自来水的压力来调节电机的转速,对自来水的进水压力和所需压力的差进行补压,当泵站专用智能化叠加供水设备自来水满足要求时设备就停止工作,而由自来水直接代用户,与其他供水设备相比,节电可以达50%-95%以上。

3.泵站专用智能化叠加供水设备管理费用

传统的二次加压供水系统构筑物需定期清洗(扫)和处理,按国家城市供水条例明文规定,地下水池、泵站专用智能化叠加供水设备高位水箱应每半年清洗一次,而且还得停水1天。同时,在管理上还存在着对供水安全的担忧,泵站专用智能化叠加供水设备并需要相应增加必要的安全防护措施费用。

另外,智能变频泵站专用智能化叠加供水设备,采用全自动运行不需专人值守,在设备设定的供水压力下,系统全智能运行水泵自动切换。泵站专用智能化叠加供水设备质量可靠,维护管理运行都极为简单方便,无需设专人看护管理。传统的供水方式自动化程度一般都比较低,且需设专人值班,按3人,每人工资按1.2万元/年考虑,则选用智能变频无负压供水方案每年可节省人工福利费约3.6万元/年。另可节省设备每年保养费约1万元/年。按20年考虑,则人工福利费及设保护费约82万元。

一套变频给水设备品味生活,水,生命之城,水泵生命的延续,新疆生活用水选哪家,远科公司注品质,只为优质生活,好变频选远科,变频给水设备是远科公司多年来以科技创新,以品质注重未来,变频给水设备情结就在这块人杰地灵的沃土上,一流的设备工程师.用他们的智慧和技艺,精心孕育打造一套质量优异的变频给水设备---变频调速远科供水设备,并继续演绎着“变频给水设备”传奇……

泵站专用智能化叠加供水设备:

泵站专用智能化叠加供水设备,特点,结构及工作原理.消防给水设备由消防主泵、消防备用泵、稳压泵组、气压罐、压力传感器、控制柜等组成。平时由稳压泵组将管网压力稳定在设定值,火灾时消防主泵自动启动灭火。消防主泵发生故障时,消防备用泵自动投入运行。带有双电源切换装置,当主电发生故障时,可自动切换备用电源。消防给水系统设计是煤炭工程设计的重要组成部分,随着煤炭基本建设和科学技术的发展,消防系统要求日趋严格,国家颁布的建筑防火规范不断更新,而煤炭行业设计规范更新相对滞后,设计中经常出现规范标准选用的混乱。本文结合现行的国家和行业规范,针对煤炭工程消防给水系统设计,指出规范执行的差异性,阐明消防给水系统的设计观点。

江西消防泵用途

XBD-ISG型消防泵主要用于消防系统管道增压送水。也可适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。

结构说明

XBD-ISG型单吸单级消防泵由机电和泵两部分组成,泵和电机同轴,泵结构包括泵体、叶轮、泵盖、机械密封等部件组成,泵进、出口在同一水平轴线上,且口径规格相同,装卸极为方便,占地面积小。泵设有安装底座,便于安装,增加泵运行的稳定性,泵密封采用机械密封,具有密封可靠,无泄露的特点。泵的轴向力由叶轮设平衡环来进行平衡。泵的进出口法兰按1.6MPa压力设计,管路配套方便。

泵站专用智能化叠加供水设备

煤炭工程高层工业建筑室内消防设计可采用管道泵分区供水系统和独立设置的高区消防系统,而是否设置独立的高区消防系统值得商榷。

《煤规》对高层工业建筑是否独立设置室内消防系统没有明确要求,《建规》8.1.2条规定宜设置独立系统,目前在煤炭工程设计中更多没有独立设置,均采用消防生活合用供水系统,工业场地设置水塔或高位水箱,消防方式为管道泵分区,消防主泵扬程按低区消防压力设计,高层建筑消防时初期10min通过消防启动按钮启动增压管道泵满足火灾初期高区消防压力,同时启动泵房内消防主泵通过高区管道泵接力加压保证高区室内消防。

上述消防给水系统目前采用较多,与独立消防系统相比优点是节约了高区消防主泵、消防水箱和室外管道,技术上也是可行的,存在的问题是:

⑴与《建规》8.1.2条相悖,室内消防管道可独立设置,但此系统室外必须是合用管道。

⑵对于工业场地单一的高层建筑,只需设一组管道泵,消防给水设备若存在多个高层建筑则每个室内均分别设置管道泵,无法设置区域高位水箱及稳压装置。

⑶管道泵设在室内,消防给水设备其作用为高区消防主泵,由于初期火灾10min消防水量必须通过开启管道泵才可以实现,而在煤炭工业建筑通常不设置自动报警的前提下,无论是通过远距离控制还是通过启动消防按钮与管道泵联动,在实战均有可能贻误最佳灭火时机,并且必需同时启动消防主泵,致使高层工业建筑的消防必需两次启动消防泵,不能形成快速灭火。

⑷管道泵设在高层建筑内,远离消防控制中心,维护管理均不易引起重视,管道泵年久失修可能造成重大安全隐患。

综上所述,笔者认为煤炭高层工业建筑应设置独立的消防给水系统。

湖南智能化箱式泵站

《煤规》未详细规定煤炭工业建筑可采用的室外消防制度,笔者根据多年的设计经验,结合煤炭工程设计特点,提出如下观点。

常高压给水系统

合用系统节约管道投资,是《建规》推荐采用的供水系统(8.1.2条),对于可采用常高压消防系统的矿区,笔者认为应采用消防外网合用管道系统,室内消防与生产生活给水系统分开,室内生产生活给水采用减压阀减压。

泵站专用智能化叠加供水设备

箱式泵站是矿区主要采用的消防形式,设计一般采用以下几种形式:

⑴消防与生产、生活合用管道系统

①江西高楼无塔供水设备统

在高层工业建筑与多层并存的矿区工业场地,临时高压消防分系统设置,低区消防与一般生产、生活管网合用,形成水池、水泵、水塔(高位水箱)供水系统,水池及水塔(高位水箱)均为消防生活合用,管网布置为环状,按消防泵流量确定管径,布置室外消火栓。低区消防泵流量按低区室内消防水量(含水幕消防水量)+工业场地室外消防水量+最大生产生活用水量合计选取,扬程按低区室内最不利消火栓所需压力选取。

泵站专用智能化叠加供水设备避免了上述问题,其系统形式采用生活供水变频,枝装布置;低区消防采用水池、水泵、水箱联合供水方式,满足室内外消防水量及压力,局部高区独立形成临时高压室内消防给水系统,高低区水箱由变频生活泵供给,高区水箱采用管道泵加压。

泵站专用智能化叠加供水设备为清除其它金属管价格比热镀锌钢管高得多的主要障碍,必需建立广大给排水界可以接受的新型管和加厚热镀锌钢管的水力计算表,在满足消防给水系统公称压力PN=1.6 MPa的条件下,除DN25~50采用同径代换外,科学地选用小一号的新型管代替加厚热镀锌钢管,是降低新型管材综合价格的技术关键。

查“水规”3.6.10,管道的沿程水头损失可按下式计算:

式中 i——管道单位长度水头损失(kPa/m);

dj——管道计算内径(m);

qg——给水设计流量(m3/s);

Ch——海澄—威廉系数。

各种塑料管、内衬(涂)塑管C=140;

铜管、不锈钢管C=130;

普通钢管、铸铁管C=100。

考虑《建筑给水排水设计手册》(简称“手册”)”[5]按Q以L/s和i以mH2O/m为单位

进行编制,为方便计算书打印,本文用Q代替qg,d代替dj,I代替i,经过单位换算,建立采用比阻A的以下简化式:

I=AQ l.85·(10kPa/m);

A=3.16849X10-9d-4.87——C=140的简化式1;

A=3.634076X 10-9d-4.87——C=130的简化式2;

A=5.904583X 10-9d-4.87——C=100的简化式3。

隔膜式气压自动供水设备安装前的准备工作

1R检查水泵和电机。

2R准备工具及起重机械。

3R检査机器的基础。

泵站专用智能化叠加供水设备安装顺序:

1R整套水泵运到现场。附带底座者已装好电动机。找平底座吋可不必卸下水泵和电机。 2R将底座放在地基上。在地脚螺钉附近垫楔形垫铁。将底座垫高约20?40毫米。准备找平后填充水螺浆之用。

3R用水平仪检査底座的水平度。找平后扳紧地脚螺母用水泥浆填充底座。

4R经3?4天水泥干固后。再检査一下水平度。

5R将底座的支持平面。水泵脚。电机脚的平面上的污物洗清除;,。并把水泵和电机放到底座上。

6R调整泵轴水平。找平后适当上紧螺母。以防走动。待调节完毕后再安装电机。在不合水平处垫以铁板,

泵和联轴器之间留有一定间隙。

7R把平尺放在联轴器上。检査水泵轴心线与电机轴心线是否重合。若不重台。在电机或泵的脚下垫以薄片,使两个联轴器外圆与平尺相平。然后取出垫的几片薄铁片。用经过刨制的整块铁板来代替铁片。并重新检査安装情况。

为了检查安装的精度。在几个相反位置上用塞尺。测量两联轴器平面的间隙。联轴器平面一周上最大和最小间隙差数不得超过0.3毫米。两端中心线上下或左右的差数不得超过0.1毫米。

泵站专用智能化叠加供水设备原理:

无火灾消防信号时的控制原理当无火灾消防信号时,消防管网压力经压力变送器检测后,送入PID 控制器。控制器经内部运算后控制变频器的输出频率,从而通过控制稳高压水泵的转速,达到稳定消防管网压力的目的。同时PLC 对变频器的工作频率进行检测,又对消防水罐的水位检测信号进行处理,控制补水泵,保证消防水罐的水位稳定。另外,控制系统还对稳高压水泵。消防水泵运行工况进行故障检测。故障处理和轮换检测控制。

江西消防泵工作原理:

正常状态下,稳压泵变频运行,保持消防系统所需要压力。火警发生时,消防信号传至

控制柜,自动开启消防泵,压力控制器保证消防主泵工频恒压运行。

长沙远科生产的消防稳压供水设备是一种自动化新型消防喷淋给水设备.它采用先进的危机控制技术.变频恒压控制或智能工频控制。它可以接收消火栓按钮、消防控制中心等外部信号启动消防设备.消防设备可以根据消防管网压力情况与水池水位情况自动启动.并由压力反锁信号来决定水泵投入运行的时间和台数.以满足消防系统的需要。该系统平时由稳压泵维持消防系统压力。本设备经过公安部“国家固定灭火系统和耐火构建质量监督检测测试中心”监测合格。

消防稳压供水设备配套的消防泵和气压罐及控制系统均为远科泵业专门设计制造.配套自动补气罐时.无需空压机.氮气瓶充气.可自动调节保证恰当的气水比例.高效利用气压罐总容积.具有先进、易用、高可靠性的控制系统。消防气压供水设备集成了齐全的故障保护、报警功能.具有消防泵自动定期巡检功能.可接受和处理各种消防信号以及发出各种运行工况信号。

泵站专用智能化叠加供水设备安装要求:

1、安装前应仔细检查泵体流产内有无硬质物,以免运行时损坏叶轮和泵体。

2、安装时管路理量不允许加在泵上,以免使泵变形,影响正常运行。

3、拧紧地脚螺栓,以免起动时振动对泵性能产生影响。

4、在泵的进、出口管路上安装调节阀,在泵出口附近安装压力表,以控制泵在额定工况内运行,确保泵的正常使用。

5、排出管路如装逆止阀应装在闸阀的外面。

6、泵的安装方式分

泵站专用智能化叠加供水设备订货须知:

1.订货前请详细阅读本手册.清楚标明规格、型号、数量及产品的包装形式。需要本公司代为设计时,请提供详细的参数,并指出:

◆所用尺寸;

◆泵的介质、压力等使用环境;如果用于消防以外的场合,请及时与技术部门联系,加以确认;如果用于易燃,易爆场合,应使用防爆电机,并注明所要求防爆电机的有关技术要求;对于立式泵,如有防振要求时,可提出隔振器或隔振垫要求,并在合同中注明,但上述附件价格另议;

◆泵材质说明;

2.注明泵的使用日期;

3.注明产品支付时间、支付地点及运输方式等

产品用途:适用于直接抽取市政管网水源作消防供水的场合;适用于生活、消防合用一套给水设备的场合;适用于对消防供水压力、对消防巡检及其他方面有特殊要求的场合;可提高消防用水的实际使用效果。

泵站专用智能化叠加供水设备-远科牌泵站专用智能化叠加

供水设备

长沙远科供水设备有限公司-科技引领未来打造百年远科,为民族工业的崛起而不懈奋斗

铸造一流品牌,为供水行业的发展而永不止步

箱式变频无负压供水设备工作原理

箱式变频无负压供水设备工作原理 智能型箱式泵站主要是由密封结构水箱、增压设备、变频控制柜、稳流器及泵组组成。系统分两路进水,一路进水箱,一路进稳流器,当用水量小,自来水服务压力高时,智能型箱泵一体化泵站直接从自来水管网取水,叠压供水。当自来水服务压力低时,增压装置开始工作,将水箱内的水加压到设置的服务压力,进行差量补偿,从而达到节能、无二次污染、恒压供水的目的。对市政自来水管网没有影响,是供水领域的新一代节能产品。 智能型箱泵一体化泵功能特点 1、保持恒压压力 智能型箱式泵站实时通过压力传感器检测出口压力,将检测值和设定值进行比较运算,确定电机及水泵投入台数和变频器输出频率(反应为电机及水泵转速),以实现恒压供水的目的。当自来水管网压力波动使得压力值小于正常压力值,进水量暂时小于出水量时,系统自动将稳压装置关到适合的位置,并启动增压装置通过多点取水,进行加压,知道进水口压力口压力到达市政自来水管网正常压力值,确保设备进水口水量充足,以满足用户的用水需求。 2、高度自动化 系统能实现全自动控制,具有手动/自动切换、主副泵定时轮换、压力调整、恒压、高低电压保护、欠相保护、漏电保护、过载保护、过热保护、缺水保护、不用水停车、瞬间跳闸保护等功能。另可根据用户需求配置人机界面,可视化远程调整、监测和维护。 3、卫生-过流部件均采用不锈钢等食品级材料制造,符合国际涉水卫生规范。 4、叠压运行,节省费用 系统保证管道恒压是根据用水量的变化调整投入台套数和运转速度,用水量大时投入功率大,用水量小时投入功率小。小用水量时(如夜间)系统由小功率泵变频调速恒压供水。系统一直在高效率点运行。因而大大降低了运行费用。可节约能源60%以上。-如市政管网有一定的压力,运行是只需在市政压力基础上补压即可。与传统具有蓄水池的供水设备相比达到同样的效果而从电网吸取的功率较小。及恩呢该效果十分显著。-系统全自动运行无须专人值守:又因没有蓄水池等土建贮水设施,也没有水质处理仪器,免去定期清洗、消毒等工作。故进一步降低了运行费用。 5、反冲洗功能-系智能型箱式泵站具有反冲洗控制功能,当水箱使用一段时间后,系统利用水泵的高压水定期对水箱进行冲洗,同时将含有杂质的水排放出去,确保水箱内不会产生污垢,保证用户用水洁净。 智能型箱泵一体化泵站示意图

地埋式箱泵一体化给水设备的应用

地埋式箱泵一体化给水设 备的应用 摘要:在城市建筑业快速发展的过程中,建筑面积与经济效益息息相关,本文介绍了室外地埋式箱泵一体化给水设备与箱泵一体化屋顶增压稳压给水设备的优势,并结合具体项目对其进行设计。 关键词:室外地埋式箱泵一体化给水设备箱泵一体化屋顶增压稳压给水设备消防设计 Application of the buried box type pump integrated water supply equipment Zhao Lin Cui Zhiguo Shao Yingxu Wang Jiliang Yantai Architectural Design And Research Co.,Ltd Abstract:The process of rapid development in the city of construction industry,closely related to the economic benefits of building area, this paper introduces an outdoor buried box and pump integrated water supply equipment and tank pumpintegrated roof pressurization pressure stabilizing water supply equipment advantage,and Combined with the design of its specific projects. Key words :Outdoor buried box type pump integrated water supply equipment; Tank pump integrated roof press ure stabilizer of water supply equipment; Fire protection design

给水工程设计(审图)标准

给水工程设计(审图)标准()月第一次修订2018年9第一章总则 第一条给水工程设计(审图)以确保安全供水为前提,以先进技术为保障, 以提高工程质量为标准。 第二条新建、改建和扩建给水工程设计(审图)以大连金普新区给水管网总体规划为依据。 第三条给水工程包括市政管道工程、住宅配套工程、公共设施配套工程、工商企业配套工程等。 第二章设计(审图)依据及标准规范 第四条给水工程设计(审图)标准应符合现行国家、行业相关规范、标准要求。 第五条设计(审图)相关依据。 (一)、《建筑给水排水设计规范》(2009年版)GB50015-2003;(二)、《室外给水设计规范》 GB50013-2006; (三)、《城市工程管线综合规划规范》GB50289-98; (四)、《泵站设计规范》GB 50265-2010; (五)、《建筑设计防火规范》GB50016-2014; (六)、《城市给水工程规划规范》GB 50282-98; ;GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》、(七).

(八)、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002;(九)、《节水型卫生洁具》GBT31436-2015; (十)、《大连市供水用水管理条例》 2012版; (十一)、《大连市节约用水条例》 2013版; (十二)、《大连开发区住宅类建筑给水管道施工技术标准》; (十三)、《大连开发区城市居民二次供水加压泵站(设计)建设标准》;等相关的设计、施工、验收规范及技术标准。 第三章室内给水工程 第一节管道设置 第六条室内生活给水管道宜布置成枝状,单向供水。 第七条管道应设置在单元管道井内,管道井的净尺寸应符合规范要求,且管 道井开门尺寸不小于800×600mm。住宅项目室内给水平面图中应设 计水暖管道井管线(含智能水表穿线套管)平面布置详图。 第八条管道应固定在管道井内,管道支架采用50x50mm镀锌角钢制作。 第九条管道采用橡塑棉保温。 第十条室内出户管埋深以室外地坪下1.2米为标准。 第二节管材选用 第十一条公建及住宅分户水表前管材宜选用S4级(PN16)PPR给水塑料管。

箱式变频无负压供水设备工作原理

智能型箱式泵站主要是由密封结构水箱、增压设备、变频控制柜、稳流器及泵组组成。 4、叠压运行,节省费用 系统保证管道恒压是根据用水量的变化调整投入台套数和运转速度,用水量大时投入功

率大,用水量小时投入功率小。 智能型箱泵一体化泵站示意图 箱式无负压供水设备是在组合式不锈钢水箱和变频恒压供水的基础上开发研制的,并加装防负压、防倒流、防水质恶化等控制装置。该设备与普通的变频供水设备和无负压供水设备相比,具有节能显著、噪音低、占少、可靠性高等优点,是目前最先进的供水模式。箱式

提升一体化泵站价格

客户在建造一体化泵站的时候,一般都会问到价格,因为这关系着前期的投入成本,因此对客户来说还是比较重要的。今天,就大家比较关心的问题给大家分享一下,以便大家进行了解。 一般的市场价格在8000元以上,贵的也有十几万的。因为消费者的需求不同,所以在价格上面是有所差异的。 如果消费者选择的厂家相对的比较好,品牌知名度相对的也比较高,其价格相对的也会贵一些,在1.8万元以上;如果消费者选择的品牌知名度相对的比较低,产品质量相对的也比较一般,其价格在9000元以上。 当然,在不同的地区,相同配置的设备其价格也是有所差异的,一般在5000元-150000元之间,这主要是由于地域的消费水平决定的。 上述就是具体的情况和价格,消费者在进行购买的时候可以参考。但是需要注意的是:价格是由成本控制的,如果一个厂家给的价格太高或者太低时,消费者就需要注意的,以免上当受骗,给自身的经济造成不必要的损失。 当然,提升一体化泵站的种类也有很多种,消费者可以根据自身的实际需求继续有效地判断和选择: 雨水泵站:主要应对降雨排水,提高排水系统的排水能力,防止城市内涝;

污水泵站:它是应对来自生活污水、工厂废水,将对这些污水中的固体物进行潜污泵搅匀,污水达到排放标准后方可利用提升装置将水输送至污水处理厂。 主要分为:第一,就是设置于污水管道系统中,用以抽升城市污水的一体化泵站。 第二,就是设置于污水处理厂内用来提升污水的泵站,作用是为后续的工艺提供水流动力。 合流泵站:拥有雨水泵站和污水泵站的主要功能,用于处理雨水、污水、工业废水的截污和排放。 以上就是今天分享的全部内容,感谢大家一直以来的阅读与支持,同时希望本文对大家有所帮助。河南上田泵业公司是专业从事各类给排水成套设备生产和销售的企业。产品涵盖一体化预制泵站,无负压变频箱式供水泵站,污水提升装置,油水分离装置,地埋式一体化污水处理装置,食品级不锈钢水箱,智能控制柜等,多达十多个系列一佰多个品种,广泛应用于市政,电站、水厂、建筑给排水等行业,近年来连续在市场上首先推出了全自动无人值守式远程控制智慧泵站深受广大用户的欢迎。

给水排水专业规范与设计手册

给水排水专业规范与设计手册 一.规范规程标准类 1.室外给水设计规范(GB50013-2006) 2.室外排水设计规范(GB50014-2006) 3.建筑给水排水设计规范(GB50015-2006) 4.建筑设计防火规范(GB50016-2006) 5.高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95)2005年版 6.自动喷水灭火系统设计规范(GB50084-2001)2005年版 7.建筑中水设计规范(GB50336-2002) 8.游泳池和水上游乐池给水排水设计规范(CECS14:2002) 9.泵站设计规范(GB/T 50265-97) 10.工业循环水冷却设计规范(GB/T50102-2003) 11.工业循环冷却水处理设计规范(GB50050-95) 12.工业用水软化除盐设计规范(GB/T50109-2006) 13.水喷雾灭火系统设计规范(GB50219-95) 14.汽车库修车库停车场设计防火规范(GB50067-97) 15.人民防空工程设计防火规范(GB50098-98)2001年版 16.建筑灭火器配置设计规范(GB50140-2005) 17.气体灭火系统设计规范(GB50370-2005) 18.住宅设计规范(GB50096-1999)2003年版 19.建筑给水硬聚氯乙烯管管道工程设计规范(CECS41:2004) 20.建筑排水硬聚氯乙烯管管道工程设计规范(CJJ/T29-98)

21.给水排水管道工程施工及验收规范(GB50268-97) 22.给水排水构筑物施工及验收规范(GBJ141-90) 23.自动喷水灭火系统施工及验收规范(GB50261-2005) 24.建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002) 25.管道直饮水系统技术规程(CJJ110-2006) 26.生活饮用水水源水质标准(CJ3020-93) 27.生活饮用水卫生标准(GB5749-2006) 28.饮用净水水质标准(CJ94-20050 29.地表水环境质量标准(GB3838-2002) 30.污水综合排放标准(GB8978-1996)、 31.污水排入城市下水道水质标准(CJ3082-1999) 32.城市污水再生利用分类(GB/T18919-2002) 33.城市污水再生利用城市杂用水水质(GB/T18920-2002) 34.城市污水再生利用景观环境用水水质(GB/T18921-2002) 35.污水再生利用工程设计规范(GB50335-2002) 36.城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) 二、设计手册类 1.严煦世等主编:《给水工程》(第四版)。中国建筑工业出版社,1999年。 2.孙慧修主编:《排水工程上册》(第四版)。中国建筑工业出版社,1999年。 3.张自杰主编:《排水工程下册》(第四版)。中国建筑工业出版社,2000年。

智能化给水泵站

华振智能化给水泵站功能特点 1、无负压 系统与市政管网直联取水加压运行不会造成市政自来水管网负压。 2、置压 通过调节许可压力控制阀可设置市政自来水管网许可吸水压力。 3、借压(或叠压) 超过许可吸水压力和流量时可在自来水管网压力基础上增压。与从普通蓄水池吸水相比运行时可减少水泵台数或(和)降低转速达到节能目的。 4、变频恒压 设备实时通过传感器检测出口压力,将检测值和设定值进行比较运算,确定电机及水泵投入台套数和变频器输出频率(反应到电机及水泵为转速)以追贴用水曲线实现恒压。 5、无噪音 采用现代设计理念,充分考虑现代人对环境的要求,选用静音专用变频器,运用了消音设计手段,故系统能超静音运行。 6、停电不断水 供电线路停电时,系统通过BY PASS等手段实现停电不断水,即停电时系统自动切换为市政自来水压力供水。 7、高度自动化 系统能实现全自动控制,具有手动,自动切换、主副泵定时轮换、

压力调整、恒压、高低电压保护、欠相保护、漏电保护、过载保护、过热保护、缺水保护、漏水检测补偿、不用水停车、瞬间跳闸保护等功能。另可根据用户需求配置人机界面,可视化远程调整、监测和维护。 华振智能化给水泵站供水系统概述 华振智能化给水泵站交流电机变频驱动是我国近几年来发展较快的高新技术,这种变频技术主要应用于变负荷的水泵和风机,它比用阀门、节流孔来调节流量要节省很多的能源,这种技术的应用,正符合国家的节能产品推广计划。 根据流体力学的基本原理,当水泵变频调速替代阀门进行流量调节时,节能效果十分显著。因为水泵的流量与转速成正比;压力与转速的平方成正比;轴功率与转速的三次方成正比。所以水泵采用变频调速时,节能效果与调节阀门相比,可省电40-50%。 据统计,常规水泵大部分时间在额定负荷下运行工作。特别是自来水厂和居民小区的生活给水泵,设计时均按最大用水负荷选泵,而每天24小时用水负荷变化很大,在夜间用水负荷更低。随着空调、淋浴设施进入家庭,进一步加大了用水的波峰与波谷的差值。对水泵采用变频调速,根据用水量的变化来调节水泵的转速,不仅可以节省大量的能源,而且降低了水泵运行躁声,廷长了水泵的使用寿命。 我公司研制、生产的ZBH系列变频调速生活恒压给水设备取代了水塔、高位生活水箱和传统的气压供水设备,选用世界知名品牌的

一体化污水提升泵站

南京欧标世诺工程技术有限公司https://www.wendangku.net/doc/a57974813.html, 一体化污水提升泵站 一体化污水提升泵站。一体化污水提升泵站主要用来解决无排水条件的场合,代替传统的挖积水坑、化粪池,设置污水提升泵的排水方式。具有低能耗、低污染、低排放等显著的“低碳”优点,正因为这些优点,一体化污水提升泵站备受欢迎,接下来就来了解一下它的具体信息。 一体化污水提升泵站的特点: 1.安全性高。一体化污水提升泵站主体为复合缠绕玻璃钢筒体,筒体防腐能力强,内置潜污泵、自动耦合装置、导杆、提升链、出水管、止回阀、闸阀、进出水管软,可以实现全自动无人值守控制系统(具备随机短信发送功能),重力管网进水前端可根据用户需要设置进口粉碎型格栅,切屑后的垃圾粒径8mm,以利于后段的细格栅提升。一体化污水提升泵站几乎所有的设备都配有备用,且核心部件采用进口产品,所以安全性非常高。 2.易与周围环境协调。一体化污水提升泵站埋于地面下,露出地面形状犹如一个普通的污水检查井,可以很好的与周围环境相协调。

南京欧标世诺工程技术有限公司https://www.wendangku.net/doc/a57974813.html, 3.对周围环境影响小。一体化污水提升泵站埋于地下后,不会散发臭气,对环境的影响较小,特别是泵站旁边有酒店,住宅小区,行政等办公等地点时,影响非常小。减少以后由于环境问题而引起的不必要麻烦。 以上就是关于一体化污水提升泵站的内容介绍了,希望对大家有帮助,更多相关信息欢迎咨询南京欧标世诺工程技术有限公司。 欧标世诺建筑排水是一家专注建筑排水系统的服务商,欧标世诺专注排水十年业绩遍布华东,同时在华东区域建立了多家线下服务网点提供快捷的安装售后服务。(下设南京欧标世诺工程技术有限公司,苏州分公司,无锡分公司,常州分公司,重庆分公司,杭州分公司等)。 公司目前代理销售德国TECE、澳洲SPEC、德国KSB 、德国HOMA、法国SFA、美国卓勒、美国利佰特、意大利泽尼特、丹麦格兰富等国际一线品牌污水提升系统及相关给排水设施。 欢迎致电或登录南京欧标世诺工程技术有限公司网站https://www.wendangku.net/doc/a57974813.html,了解更多相关信息!

六盘水箱式无负压供水设备

六盘水箱式无负压供水设备 变频恒压供水设备检修需要注意哪些方面? 1.变频恒压供水设备核心控制元件变频器在整个控制系统中起到紫关重要的作用,变频器的稳定性直接决定整个系统的稳定性,日常维护必不可少。 在日常维护过程中,应在运转过程中仔细观察,可不必停机检查; 但如果要对整个系统做彻底的检修,在检修之前必须切断电源方可进行下一步工作; 若需拆开变频器的外壳,则须等候里面的电容放电到人体能承受的安全电压以下方可操作,以防事故发生。 2.变频器控制面板上的OFF(或STOP)键只能起到停机作用,而不能切断设备的电源,即使停机,整个系统电源依然接通。 若要做线路检修或更换零配件,必须切断 3.由于主回路有充电电容,设备维护和检修前应确认电容器两端的电压低于人体安全电压。 另外,变频器必须可靠接地,确保安全。 4.如果变频器或水泵电机出现异常,应立即停止运行,并根据显示屏的故障指示查明原因。 变频器停止输出后,如未断开主电路电源,端子L1、L2、L3和辅助控制电源,当触及变频器的输出端子u、v、w时,将发生电击。 另外,即使切断主电源,由于滤波电容器上有充电电压,放电结束需一定时间,放电期间不可进行操作,否则可能发生触电事故。 主电源切断后,用电压表测试中间直流电路电压,确认已低于安全电压值后,才能做变频器内部电路进行维修。 5.由于变频器出厂时已进行过绝缘试验,一般检修可不进行绝缘试验。 如一定要做绝缘试验,则必须严格按照下述步骤进行,否则可能会损坏变频器。 具体操作步骤: ①在断开主电源条件下用500VDc光欧表进行测试;

②断开所有控制电路的连接,以防止试验电压加于控制电路; ③试验电压只能加于主电路连接线和接地之间,光欧表指示值大于或等于 5MQ则为正常。 对控制电路不得进行绝缘和耐压测试,否则也可能将损坏电路元件。 若必要时,可用万用表的10k档对控制电路进行测试。 测试步骤为:先断开控制电路端子对外的所有连接,然后可在控制电路端子和接地之间进行连续测试,测值大于或等于1MQ则为正常。 为什么很多高楼都使用智能化箱式泵站? 智能箱式泵站是在组合式不锈钢水箱和变频恒压供水的基础上开发研制的,并加装防负压、防倒流、防水质恶化等控制装置。 智能箱式泵站与普通的变频供水设备和箱式泵站相比,具有节能显著、噪音低、占地少、可靠性高等优点。 1.保证管网压力,调节峰值用水。 2. 运行可靠性 当用水高峰时,或自来水停水时,由水箱供水,大大提高用户用水的可靠性,完全符合自来水供水规范。 3. 控制系统先进。 4. 环保无污染。 5. 节能。 变频恒压供水技术的应用相对的解决上述的大部分问题,但是不同的人群因采用不同的的技术。不能一味的要求最先进的供水设备,变频供水设备相对于传统的供水设备节能,但对于个人用户来说其安装成本是不可忽略的。正如无负压供水设备应用的对象是大面积的人群,而个体只需要小型的无塔供水器。 生活用水的特点是使用时间集中,夜间使用量接近于零。为了减少给水设备小流量或零流量时水泵的能耗,生活变频供水设备一定要配置稳压气压罐,在小流量或零流量供水时,由气压罐稳压补充。因为气压罐是水泵能够进入睡眠的前提条件气压罐体积决议了在一定压力范围内补充管网的水量;在管网泄露流量(L/S)一定的状况下,气压罐的体积大小决议了水泵再启动间息时间的长短,体积越大,间息时间越长;因而,选择体积稍大的气压罐可延长水泵的睡眠时间。关于生活变频供水设备来说,如何在用水极少的状况下合理的配置气压罐,是延长水泵的睡眠时间、降低水泵损耗、延长水泵寿命的重要要素。

取水泵站毕业设计论文

摘要 泵站工程作为国民经济建设中的一部分,已在机电灌排、跨流域调水、城乡供水、电厂供水及输油系统等工程得到了广泛的应用。为促进工业生产的发展和人民生活水平的提高发挥了重要作用,而离心泵由于其扬程较高,流量范围广,在实际中更是获得了广泛的应用。 本设计所设计的为一取水泵站(有隔墩的进水池),其作用是排灌供水,将低处的水输送到高处,供灌溉和饮用,从而实现能量从机械能到势能的转化。本论文为某供水泵站的初步设计,主要根据泵站设计规范对水泵、泵房、进出水池、管路系统及其他配套设施进行了初步的设计,列出了离心泵站设计的一般设计方法及步骤。其中对水泵的选型、水泵的安装高程、泵房的设计和水锤等给出了详细的设计说明及计算步骤,并附有各部分结构示意图和泵站剖面图。从设计结果上来看本设计技术上可行,满足《泵站设计规范》的要求。 关键词:水泵选型水锤工作点安装高程 I

ABSTRACT Pumping station as part of the national economic construction has been widely used in irrigation and drainage in mechanical and electrical, water transfer, urban and rural water supply and oil systems. It plays an important role in promoting the development of industrial production and the improvement of living standards,and the centrifugal pump have gained wide application in practice for its higher head and bigger flow range. This design is designed for a water pumping station (with isolated pier into the pool ) , whose role is to drainage and irrigation water supply, will lower the water delivered to the height , for irrigation and drinking , in order to achieve the conversion of energy from mechanical energy to potential energy .This paper preliminary design for a water supply pump station, I basically according to pump station design specification of pump, pump room, in and out pool, pipeline system and other auxiliary facilities for a preliminary design, lists the centrifugal pump station design general design methods and steps. Among them on the pump selection, pump installation elevation, the design and water hammer pump are the details of the design specifications and calculation steps, attached parts structure schematic diagram and pumping stations section. Judging from the design results this design technically feasible, satisfy the requirements of “ Pumping station design of the standards”. Key words:Pump Selection water hammer pump operating point elevation for pump install

智能箱泵一体化消防增加稳压泵站

智能箱泵一体化消防增加稳压泵站 1、增压稳压设备外置式 2、不锈钢潜水泵式 泵站主要山不锈钢水箱、消防增压稳压泵、气压罐、控制柜、仪表、管阀等组成。 工作原理:箱泵一体化消防增加稳压泵站通过消防管网上的电接点压力表的上下限值,启停消防增烁泵或稳压泵,保持消防管网的力,满足设计参数的要求。广泛用于有增压稳压设计要求的消火栓及喷淋灭火系统。 智能箱泵一体化水箱使用要求: 1、无负压箱式泵站,智能化给水泵站使用前手盘水泵转子,应无摩擦、卡滞现象: 2、用500V低压插表检测电机绝缘,应为0.5MΩ以上; 3、远传压力表插座1、2、3(黄、蓝、红)分别接端子1、2、3。或用万用表远传压力表的电阻值,电阻值最大的为1和2,另一根为3,与3电阻值小的为1,与3电阻值大的为2。最好用万用表检测一下,否则接错线将烧坏表: 4、远传压力表应安装至用户管网上,出口止回阀的总管上; 5、控制仪表及线路无损坏; 6、变频柜送电后,严禁先动变频器参数 7、打开水泵排气阀,排除气体: 8、本系统第一次启动或维护、维修后,起动时应打开进水阀,关闭出口阀门;检查系统各处是否有泻漏。如有应将泻漏排除后再进行启动; 9、首先检查水泵在自动时水泵转向,如为反转则对调电源进线任意两相线线位;再转到手动起动每台泵,如为反转同样对调水泵电机线, 10、手动逐台启停水泵,检查水泵运转无异常现象: 11、无异常后将设备处于自动控制状态。 智能箱泵一体化水箱适用范围 (1)适用地域范围:适用于城市管网压力较充足的地区加压给水; (2)适用工程类型:工矿企业的生产、生活用水、自来水厂的大型给水中间加压泵站;

(3)适用工程部位:给水二次加压系统; (4)其它适用范围:新建、改建、扩建住宅楼,办公楼、宾馆、饭店等公共建筑生活用水; (5)使用单位类型:设备计单位、施工单位、监理单位。 智能箱泵一体化水箱的功能特点 1、两种工作方式: 自动工作方式:自动方式是作为正常供水状态下的一种工作方式。一般来讲,当客户正常供水后即选定该种方式,在自动方式工作时,一切管网的不同供水要求,都将在ZWX智能无负压增压水箱有效的控制之下,进行多种功能的适应工作。 手动工作方式:该操作方式是为自动工作方式发生故障时,为用户应急设置的一种工作方式,该工作方式完银川全采用最简单的启动方式,这种方式在操作面板上直接启停任何一台水泵电机,一般只有在自动失灵或调试的情况下才采用。 2、容易并入智能化管理系统,主要部件采用优质元件,整套系统具有很高的可靠性和抗干扰性,其自带的标准串行通讯口(RS485),使得系统与计算机的通信十分方便。 3、水位保护功能,当水水位低于设定水位,系统自动保护停机。液位控制器性能稳定可靠。 4、自动复位功能,停电后复电时或水位恢复时系统自动启动。 5、故障泵功能,故障泵后直接退出运作程序,由备用泵接替工作。 6、自动保护功能:有过载、过流、短路、缺相、超压、欠压及缺水停机等自动保护功能。 箱泵一体化水箱用水高峰时,当自来水管网供水量足、压力不足时,徽机控制系统根据水泵进水口的自来水进水压力和用户所需用水量,变频软启动水泵,叠压补充不足部分,差多少,补多少,即充分利用自来水管网原有乐力,又确保用户所需压力恒定。

箱式一体化泵站

箱式一体化泵站 箱式一体化泵站的特点 1、箱式一体化泵站运行合理,由于是软起和软停,不但可以消除水锤效应,而且电机轴上的平均扭矩和磨损减小,减少了维修量和维修费用,并且水泵的寿命大大提高。 2、箱式一体化泵站由于WBW8-40-2变频恒压调速直接从水源供水,减少了原有供水方式的二次污染,防止了很多传染疾病的传染源头。 3、箱式一体化泵站通过通信控制,可以实现无人值守,节约了人力物力。 1. 箱式一体化泵站节能,可以实现节电20%-40%,能实现绿色用电。 4、箱式一体化泵站占地面积小,投入少,效率高。 5、箱式一体化泵站配置灵活,自动化程度高,功能齐全,灵活可靠。 箱式一体化泵站安装顺序 1、箱式一体化泵站整套水泵运到现场。附带底座者已装好电动机。找平底座吋可不必卸下水泵和电机。 2、箱式一体化泵站将底座放在地基上。在地脚螺钉附近垫楔形垫铁。将底座垫高约20?40毫米。准备找平后填充水螺浆之用。 3、箱式一体化泵站用水平仪检査底座的水平度。找平后扳紧地脚螺母用水泥浆填充底座。 4、箱式一体化泵站经3-4天水泥干固后。再检査一下水平度。 5、箱式一体化泵站将底座的支持平面、水泵脚、电机脚的平面上的污物洗清除;并把水泵和电机放到底座上。 6、箱式一体化泵站调整泵轴水平。找平后适当上紧螺母。以防走动。待调节完毕后再安装电机。在不合水平处垫以铁板,泵和联轴器之间留有一定间隙。 7、把平尺放在联轴器上。雨水泵站设计规范 【篇一:新规范下市政雨水泵站设计技术要点分析】 新规范下市政雨水泵站设计技术要点分析 摘要:本文首先介绍了雨水泵站设计中的几个关键问题和工艺流程,然后分析了雨水量的计算和设备选型,最后探讨了集水池水位的确 定和泵站运行。 所谓雨水泵站主要是指在城市的低洼地带或者城市的雨水管道系统中,设置的用于城市雨水排除的泵站。雨水泵站的设置避免了城市 内涝灾害,有效改善了城市居民的居住环境,对于城市形象的建设 具有重要的意义。 特别是对于地势平坦的平原地区城市而言,由于其雨水管渠的埋深 相对较大,且起点与河道的距离相隔较远,从而使洪水的水位高于 城市雨水管渠的水位,增加了施工难度,加之海潮的影响,雨水泵 站就成为平原地区城市防止内涝灾害的必然选择。雨水泵站在城市 排水系统重要组成部分,合理的规划、布置雨水泵站对整个排水区 域及时迅速排除雨水,防止内涝起着重要的作用。 20世纪以来,人类虽然兴建了大量的防洪设施,防洪标准有所提高,但是洪水灾害仍然是对人类的主要威胁。随着社会经济的不断发展,今后如再发生同样的淹没范围,其洪灾损失将越来越大。非工程防 洪措施和工程性防洪措施将更多为人重视,人口和财富的不断集中,城市防洪日益重要:城市的高速发展导致大量雨水资源的流失和水 涝灾害并由此引发一系列的城市生态环境和社会问题,如何把排洪 减涝、雨洪利用与城市的景观、生态环境和城市其它一些社会功能 更好地结合,高效率地利用城市宝贵土地资源的城市治水和雨洪利 用设施。通过科学合理的设计,减少洪峰对周边或下游重要区域的 水涝灾害。 设计雨水管渠时,应尽可能重力排除雨水,但在平原地区,因地势 平坦,雨水管渠起点距河道较远,管渠埋深较大,施工困难,雨水 排出口管渠的水位较洪水水位低,或受海潮影响,不得不修建雨水 泵站。雨水泵站设计的好坏对泵站今后长期正常运转起着决定性的 关键作用,且雨水泵站的设计比较复杂,其投资在整个雨水工程中 所占的比例较大。如果设计不合理,所造成的浪费是无法补救的。 1雨水泵站设计中的几个关键问题 1.1良好的进水条件

智能型箱式无负压给水设备解析

智能型箱式无负压给水设备功能特点 1、无负压 系统与市政管网直联取水加压运行不会造成市政自来水管网负压。 智能型箱式无负压给水设备供水系统概述 智能型箱式无负压给水设备交流电机变频驱动是我国近几年来发展较快的高新技术,这种变频技术主要应用于变负荷的水泵和风机,它比用阀门、节流孔来调节流量要节省很多的能源,这种技术的应用,正符合国家的节能产品推广计划。听到一体化预制泵站想必有些人是知道的,而有些人还比较的陌生。今天,就详细的给大家分享一下这个产品的原理,以便大家进行了解。 一体化污水泵站是利用设备将污水收集起来,然后呢,输送到与之相连的污水管网中,它的应用领域包括城镇雨水、污水的处理,收集,食品加工厂,化工厂等污水的排放,小区生活污水的排放等等,这些污水不能依靠自身的重力进行收集和处理。所以说需要一体化污水泵站进行收集输送。 这个站的工艺呢,就是污水输送到设备中,通过高速旋转的双转轴粉碎性格栅机进行处理,将污水中的固体杂质粉碎成细小的颗粒,然后跟污水一起冲到泵站的底部排水口,这样的就避免了杂质沉积在泵站底部,堵塞设备,影响污水处理效率。通过以上的描述,想必大家对这个已经有了一个了解。下面,就其特点也给大家分享一下,以便大家进行参考。 一体化污水泵站有很多突出的特点,第一它的密封性能是非常好的,设备的简体一般都会采用玻璃钢、碳钢或者不锈钢三种材质中的一种,利用专业的焊接技术进行无缝焊接。所以密封性非常好,有效避免污水的渗漏。

第二个就是它是高度集成的系统, 一体化污水泵站是将多个处理污水的部件儿集合在简体内,所以它具有高度集成化,空间安排有序,结构设计合理。 第三个就是它的施工周期比较短,一般在工厂内完成设备的生产运输,只需要将设备进行移动安装,用吊车将泵站放入土坑,即可完成基本的安装的设备,它的设备施工周期很短。 第四个就是它具有实时的监控系统,一体化污水泵站是不需要人工进行实时的监测的,只需要在监控屏幕上进行实时的监控就可以了,不需要专业的人员。所以说它实现了自动化控制系统。KAMAT卡马特泵站配件

KAMAT卡马特泵站配件KAMAT卡马特柱塞密封7010813 KAMAT卡马特螺丝4050415 KAMAT卡马特六角螺丝4050379 KAMAT卡马特支撑环1060108 (询--价:1 5 8 0 5 0 6 1 2 1 3) KAMAT卡马特油泵7010117 KAMAT卡马特压力弹簧5050043 KAMAT卡马特逆电流器7010843 KAMAT卡马特填料函7010842 KAMAT卡马特密封圈7001513 KAMAT卡马特盖子7005731 KAMAT卡马特阀盖7000615 KAMAT卡马特O型圈1060381 KAMAT卡马特柱塞总成1010280 KAMAT卡马特O型圈1060079 KAMAT卡马特O型圈1060382 KAMAT卡马特气阀导管7003756 KAMAT卡马特阀座7011438 KAMAT卡马特阀盘1530298 KAMAT卡马特流量计7013953 KAMAT卡马特O型圈1060231 KAMAT卡马特雨刮7004280 KAMAT卡马特密封圈7005763 KAMAT卡马特密封圈7002094 KAMAT卡马特柱塞密封7015653 KAMAT卡马特柱塞总成7013717 KAMAT卡马特填料函7015652 KAMAT卡马特压力表1030326 KAMAT卡马特油泵7110117 KAMAT卡马特通信安全转换器7015343 KAMAT卡马特电控箱7018663 KAMAT卡马特电控箱7018679 KAMAT卡马特6米通信电缆7018701 KKAMAT卡马特AMA T卡马特先导式电磁阀7018565 KAMAT卡马特乳化液罐进口杯和弹簧7018565 KAMAT卡马特曲轴箱壳体7009804 KAMAT卡马特密封圈7002094 KAMAT卡马特管夹7015617 KAMAT卡马特7013872 KAMAT卡马特7002910 KAMAT卡马特7015910 KAMAT卡马特7004461

智能化箱式泵站

智能化箱式泵站 智能化箱式泵站说明: 箱式无负压供水设备是根据用户自来水管线.压力与流量.用户实际用水量.用户实际用水量.建筑物的高度等数据来确定的.设备表用的调节器容积是按照自来水流量满足要求的情况下估算的.如果自来水管路很细.流量不能满足用水高峰期的用水要求.需要重新计算调节器的容积.推荐公式如下: V容积=(Q出-Q进)△t Q进=一天最高用水高峰期自来水进水量 Q出=一天最高用水高峰期用户用水量 t=最大用水高峰期持续时间 智能化箱式泵站的运行环境: 1、环境温度:5~ 50℃;相对湿度:≤90%,无凝露。 2、周围空气无腐蚀性气体、水蒸汽、粉尘等明显污染。 3、箱式叠压增压供水设备安装场所的最大海拔高度1000m。

随着社会的发展,各城区居住的人口越来越密集、用水户与日俱增,原有管道和供水设备已不能满足市场需求。特别是老旧小区,由于供水设备老化、供水设备质量问题、以及建设初期的设计不当等原因,导致其中超过80%的小区存在能耗高、二次污染严重、设备故障率高、经常停水等让居民和物业头痛的问题,因此,供水设备的改造就成了当务之急,然而供水设备的改造是一项系统工程,并不是简单地更换一个水泵或者是一套设备。 沃尔特供水,您身边的供水系统改造专家。我们提供的不仅仅是供水设备,我们还为您进行现场勘查,量身定做供水整体解决方案;还为您提供全程的设备拆换与安装维修服务。我们要做的,就是让每一个家庭都能够放心无忧地享受到健康、环保、节能的供水方式。改造后的设备不仅解决了原高层居民用水难的问题,更节约了20%-80%的能耗;噪音低,对居民生活无影响,且自动运行,无需专人值守,重新还以居民无忧用水好生活。 调查:居民对二次供水概念不熟 什么是二次供水?记者在采访中得知,许多市民对这一概念还不了解,不明白二次供水的真正含义。其实,二次供水是用水单位将来自城市集中式供水系统的生活饮用水经贮存、加压或再处理(如过滤、软化、消毒等)后,经管道输送给用户的供水方式,通常是解决高楼层居民水压难题而采取的特殊供水方式。据不完全统计,现在有近七成的用水人口饮用的是城市二次供水。

一体化雨水提升泵站介绍

为了避免连续阴雨天气导致雨水难排放等问题,就需要用到一体化雨水提升泵站,辅助城市排水系统做好雨水排放工作。 一体化雨水提升泵站给管道中的雨水、积水提供动力,粉碎雨水中的固体杂物,将雨水快速顺畅的输送到污水处理厂。 它还可以分为中途泵站和终端泵站,雨水排放需要利用自身重力作用,在管道中定向输送,但是由于雨水中固体杂物和地势的原因,雨水流动动力不足。这种情况下就需要设置中途泵站,向管道中的雨水提供输送动力,保证管道中雨水排放的高效通畅。终端泵站的运行功率会比中途泵站大一点,目的是为了保障雨水可以顺利输送到目的地。 城市雨水、污水在通入市政管网时,会混有各种固体垃圾,造成管道堵塞。一体化雨水提升泵站会通过配置粉碎型格栅,利用切割刀片将这些固体杂物粉碎成小颗粒。处理后的小颗粒杂物可以直接混入雨水,通过水泵排出,减少了水泵磨损,也不再需要人工定期清淤。 在使用时为了安全起见,需注意以下这些事项: 1.泵站安装的位置需合适,使用之前要考虑到雨水污水输送路线和长度,根据规模与施工要求、配套管网的雨水污水特性、地形及水文条件合理安排中途泵站

的数量及位置。 2、选择合适的污水泵站,由于污水泵大都采用并联式运行,因此对污水泵要进行并联运行工况测试,分析运行曲线,测试并联工况点是否处于高效运行区域。 3.选择合适格栅类型,常见格栅有提篮格栅和粉碎格栅,提篮格栅需人工清掏,粉碎格栅成本略高,应根据实际情况进行选择。 4.通风设计,泵站内的雨水污水容易产生污染废气、臭气,因此,应有通风系统,降低对人员及周边环境的影响。